文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › VFC3010(V1.3)控制器使用说明书

VFC3010(V1.3)控制器使用说明书

VFC3010(V1.3)控制器使用说明书
VFC3010(V1.3)控制器使用说明书

JBF-21S系列 JB-QB-21S-VFC3010A
火灾报警控制器 JB-QB-21S-VFC3010A/CE2
气体灭火报警控制器
使用说明书
TF1003.3013-Ver1.3
河北北大青鸟环宇消防设备有限公司
1

目录
第一章 概 述............................................................. 3 第二章 技术性能............................................................. 4 第三章 控制器报警功能 ....................................................... 5 3.1 控制器正常运行.......................................................... 5 3.2 火警.................................................................... 5 3.3 部位故障................................................................ 5 3.4 总线短路故障............................................................ 6 3.5 总线断路故障............................................................ 6 3.6 电源故障................................................................ 6 3.7 联动输出................................................................ 6 3.8 屏蔽地址显示............................................................ 7 第四章 控制器操作........................................................... 8 4.1 控制器操作.............................................................. 8 4.2 系统设置................................................................ 8 4.3 系统查询............................................................... 11 4.4 系统配置............................................................... 12 4.5 测试功能............................................................... 13 4.6 联动编程............................................................... 14 第五章 多线控制单元操作 .................................................... 15 第六章 气体灭火操作........................................................ 17 6.1 外观结构............................................................... 17 6.2 接线................................................................... 17 6.3 灭火操作............................................................... 18 第七章 故障、异常信息处理和定期检查........................................ 19 第八章 打印机维护.......................................................... 20 第九章 注意事项............................................................ 20
2

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司
VFC3010A控制器使用说明书V1.0
第一章 概 述
JB-QB-21S-VFC3010A火灾报警控制器是二总线分布智能型火灾自动报警设备,主要针对小型 消防工程项目设计的。它可以与感烟探测器和感温探测器、手动报警按钮、中继模块等组成火灾 自动报警系统。
1. VFC3010A系列控制器采用大规模嵌入式智能芯片,两总线无极性通讯技术。确保控制器可 以在各种恶劣环境下可靠、稳定、不间断运行。
2. 报警控制器和智能型探测器相连,控制器采用滤波和变阈值技术,对探测器发回的信号进 行分析,降低瞬间干扰所产生的火灾误报率,确保系统工作的可靠性和稳定性。
3. 控制器具有黑匣子功能,各种报警信息的类型、时间及现场部件的地址信息进行自动存 储。用户可以方便地查询系统的各种历史报警信息。
4. 控制器采用液晶屏幕显示,全中文菜单操作,多级密码管理,使用更加方便、安全。 5. 控制器具备在线和离线联动编程功能,可以适用于各种不同工程的联动设计要求。 6. 控制器具有汉字注释报警部位的功能。每条注释信息多达10个汉字。 7. 控制器具备自动打印功能,对报警信息进行实时打印。 8. 有1路火警继电器输出,1路故障继电器输出。 9. 电池容量DC24V/3.3AH. 10. 电源辅助输出容量为:DC24V/3A。如工程现场负责用电设备较大,应考虑另加联动电源。
JB-QB-21S-VFC3010A系列控制器适用于如机房、歌厅、饭店、公寓、图书馆、仓库、银行等 各种中、小规模报警场所使用。
3

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司
VFC3010A控制器使用说明书V1.0
第二章 技术性能
执行标准: 国标GB4717-2005; 系统容量: 系统采用单一回路,回路容量200个总线编址点;
显示方式: 液晶显示屏,规格﹕128×64点,中文菜单;
布线方式: 无极性两总线; 联动输出: 可对回路上的总线模块进行联动编程; 巡检周期: ≤ 3 秒; 事件存储:分类存储,最多可存储2000条报警信息; 传输距离: ≤ 1500米; 供 电: 主电 AC220V+10%-15%, 50Hz;备电 DC24V 3.3Ah; 环境温度: 0℃~50℃; 相对湿度: 92±3%(40±2℃); 重 量: 5kg; 外形尺寸: 壁挂式,300mm高×370mm宽×127mm厚,机箱外形、安装尺寸如下图:
备电开关
COM2 NO2 COM1 NO1 24
回路板
主电开关
控制器回路板接线端子图(联动型)
4

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司
VFC3010A控制器使用说明书V1.0
第三章 控制器报警功能
3.1 控制器正常运行
正常运行时,控制器屏幕显示当前时间和巡检进度指示如图3.1。同时屏幕左侧的主电工作 灯闪烁。控制器的手动控制方式通过控制器左上角的电子钥匙进行控制,控制器的自动控制方式 通过菜单进行设置,同时在控制器上对应的自动允许灯进行显示确认,自动允许灯亮表明自动允 许,否则禁止。控制器在无任何操作的情况下,30S后自动进入屏保状态。
北大青鸟消防
2008-02-28 08:28:30
3.2 火警
图3.1 控制器正常运行时显示状态
火警数002 首警045 045 手报 14:28 大厅西侧走廊
图3.2 控制器报火警
? 屏幕显示火警地址、部件类型、报警地址中文注释信息、首报警地址、报警时间和火警总 数。如图3.2;控制器对火警报警具有记忆功能,必须人为操作“复位”键清进行复位;
? 当控制器同时存在多个报警信息时,屏幕将自动循环显示,按“↓”键可手动查询。 ? 报警信息可以在报警的同时通过打印机进行自动打印。
3.3 部位故障
? 屏幕显示故障信息、报警地址、故障总数。下图屏幕显示故障总数为2个,报警地址分别是 001地址故障和011地址故障,同时显示该地址所对应的中文注释信息;两个故障信息循环显 示,按“↓”键可手动查询。故障报警信息解除后,屏幕自动恢复到正常运行状态。
故障信息:
002
001 故障
一层大厅
故障信息:
002
011 故障
二层办公室
10:45:21
10:55:12
图3.3 控制器故障报警时状态 ? 报警信息可以在报警的同时通过打印机进行自动打印。
5

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司
3.4 总线短路故障
VFC3010A控制器使用说明书V1.0
当L1、L2回路总线之间存在短路时,控制器将报出回路故障如图3.4。对于总线系统,总线 上任意部位短路都报回路故障;当短路故障排除后控制器会自动恢复到正常运行状态。
故障信息:01 回路故障
10:55:12
图3.4 总线短路报警
3.5 总线断路故障
当回路总线某处发生断路故障时,控制器表现出来的现象是多个设备地址报故障;处理这种故障 只须从第一个故障地址处开始检查线路是否断路即可。
3.6 电源故障
控制器的主电源采用AC220V交流电,正常工作范围为170V-260V;控制器机箱内备有两节 DC12V/3.3Ah的免维护式备用电池,可与主电源自动切换;控制器机箱内设有主备电开关;正常状态 下控制器使用主电运行,备用电池处于浮充状态;当主电断电或低于正常工作电压范围,控制器报主 电故障,提醒值班人员注意,同时备用电池自动投入供电,确保系统正常运行。没有主电的情况下, 备电在满负载的情况下可正常工作8个小时;主电恢复正常后,系统自动切换到主电工作状态。 ? 当系统无主供应,且备电长时间工作后不足以保障系统正常运行时,控制器报电源故障,这
时的故障声操作控制器“消音”键是不能消除的。
3.7 联动输出
联动输出包括总线联动控制和灭火联动控制;总线联动控制是通过总线输出模块控制防火阀、强 电切换等设备;灭火联动控制用于控制灭火区内的声光报警器、关闭防火阀或电动门窗、控制气体灭 火钢瓶的喷洒等。
控制器的自动控制方式是通过键盘进行设置的。手动控制方式则是通过控制器面板左上角的电子 锁进行控制的。模块启动后控制器面板上的联动指示灯点亮。
启动灭火控制时必须将联动控制方式的钥匙锁设置到手动允许状态,手动允许指示灯点亮;总线 联动和多线联动的自动启动时必须将控制器设置到自动允许状态,控制器面板上的自动允许灯常亮。 此时及时控制器的手动控制方式设置在禁止状态也不影响控制器自动命令的输出。如图3.5:
联动总数:001
103 手动启动 15:41 一层广播
图3.5 设备启动时显示状态
10:
55
6


河北北大青鸟环宇消防设备有限公司
VFC3010A控制器使用说明书V1.0
当系统中同时存在火警、故障、联动等多种报警状态时,通过“→”键切换报警类型的屏幕显 示,通过“ ”键翻页查看同种类型的报警信息。
启动和停止、应答和应答撤消自动消除。
3.8 屏蔽地址显示
系统中如有部位被屏蔽,在无报警状态下,显示在屏幕上,有多个屏蔽地址时,自动循环显 示。
7

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司
VFC3010A控制器使用说明书V1.0
第四章 控制器操作
控制器正常运行过程中,为防止误操作特别设置了一、二级密码。在不输入任何密码的前提下只 能操作“消音“键进行消音。除了“消音”键,任何操作都不被认可。当输入一级密码后,可以对主 机进行除设置外的所有操作。只有输入二级密码后才可以对控制器进行任意操作。控制器的操作键盘 如图4.1所示:
复位
功能
确认
取消
声光 帮助 联动 中/英
图4-1控制器键盘图
4.1 控制器操作
1、 设置 2、 查询 3、 配置 4、 测试 5、 联动编程
图4.2 主菜单
除消音操作外,其余操作应先按“功能”,此时控制器屏幕 显示“请输入密码:―――”,只有正确输入“一级密码”(111、 119)后,才可以进入相关菜单进行操作。通过选择菜单对应的相 应数字键进入该菜单。但要特别说明是在进入设置菜单和联动编 程菜单前要再次输入“二级密码”(2222)才被允许进入。
如果直接输入2级密码,1级密码同时打开。 每次复位均需要输入1级密码或2级密码。
请输入密码:---
图4.3 密码输入
4.2 系统设置
1.:日期与时间 2. 登记与屏蔽 3. 汉字注释 4. 部位信息
图4.4控制器设置项功能
在输入一级密码(3位)选择“设置”菜单,再次输入二级密 码(4位)后,控制器屏幕显示“设置”菜单的内容,如图4.4
8

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司
VFC3010A控制器使用说明书V1.0
4.2.1 时间设置 设置时间
20 9年03月30日 11时31分30秒
图4.5 时间设置
4.2.2 自动登记
正在自动登记 请稍后
85%
选择第1选项,屏幕显示当前系统年、月、日、时、分, 通过“→”键选择要修改的位,通过数字键直接输入要修改的 时间值,按“确定”键即可。
选择“2”进入“登记与屏蔽”选项。在改选项中可以根 据需要选择对现场设备进行“自动登记”功能。
图4.6 自动登记
4.2.3 手动登记
手动登记 请输入登记地址:
地址类型: 0探测 1 模块 2 声光 3解除
图4.7 手动登记
4.2.4 屏蔽
部位屏蔽
请输入屏蔽地址:009 状态:
0=屏蔽,1=屏蔽解除 图4.8屏蔽及屏蔽解除
4.2.5 多线盘设置
多线盘登记 12345
登记: 1 1 0 0 0
1=登记、0=屏蔽
图4.9多线盘登记
单个部位可以通过手动登记。第1次自动登记结束后,声 光部件还需要手动登记成声光。这样才能实现声光的一键 启、停。
对故障部位进行手动屏蔽,选择“登记/屏蔽”选项中的 “部位屏蔽”选项,按屏幕提示输入需要关闭的故障地址,状 态输入0,然后按“确认”键确定。如图4.8通过上述操作可以 实现将009号总线地址在控制器上屏蔽掉。屏蔽地址的解除,被 屏蔽的地址需要解除重新投入使用,在状态项输入1。
选择“登记与屏蔽”菜单,选择“多线登记”,通过数字 键设置各区工作状态,“0”为屏蔽,“1”为登记,设置完成 后按“确定”键确认。上述设置的含义就是多线控制的第一 路、第二路设置为登记开放状态;第三路、第四路和第五路处 于屏蔽停用状态。
9

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司
4.2.6 气体灭火设置
登记 延时 检测 1区 1 30 1 2区 0 00 0 1=登记、0=屏蔽
图4.10 气体灭火登记
VFC3010A控制器使用说明书V1.0
选择“登记与屏蔽”菜单,选择“气体灭火登记”,通过数 字键设置各区工作状态,“0”为屏蔽,“1”为登记,设置完成 后按“确定”键确认。 同时通过上述设置还可以实现对每路气 体灭火启动延时进行设置,延时时间在0-30秒内任意可设。
图4.10设置的含义是气体灭火1区开放,延时30秒启动喷洒, 检测线路开/短路状态,灭火2区处于屏蔽状态。
4.2.7 汉字注释 请输入
部位:―――
图4.11 输入部位地址
回路001号
拼音
每条注释信息最多可以包括10个汉字、数字、字母等 等。输入方式可以通过键盘上的“中英”按键选择输入方法 (拼音、大写英文、小写英文、数字、国标码),对应的国 标码附录1可查。专线控制地址从221~225, 气体灭火地址 从231和232地址。
汉字注释也可以通过PC机,利用青鸟编程软件传入,回 路为1,软件版本选择4.0。专线盘为66回路1~5路,气体盘 为67回路1~2路。 数据线为标准RS232串口线,与公司原来使用传输线不同。
图4.12 选择输入方法”拼音”
回路002
拼音
bei
0卑 1杯 2悲 3碑 4北 5
贝 图4.13 选择拼音
回路002
拼音
bei
0卑 1杯 2悲 3碑 4北 5 贝 图4.14 选择汉字
例如2号部位的汉字注释是“北大青鸟”, 步骤如下: 1. 输入“北”的拼音”bei“(按键2、3、4); 2. 按左右键选择满足要求的拼音 3. 按”↓“键,进入汉字选择状态。 4. 按左右键选择汉字(被选到的汉字处于反色状态),也
可以直接输入汉字前面的数字。 5. 按确认键,显示屏第2行显示“北”。 6. 重复上述1-5步骤输入“大、青、鸟”。 7. 按确认键保存汉字注释,然后可以进行下一个地址的汉
字注释。
10

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司
回路002
国标
上 * 左 功能 右 下
AB C D E F
图4.15 国标码输入汉字
VFC3010A控制器使用说明书V1.0
也可以利用国标码输入汉字,国标码附录1可查,例 如,“北大青鸟”国标码分别是“B1B1”,“B4F3”, “C7E0”,“C4F1”。最后按确认键保存。
4.3 系统查询
1、 显示登记/屏蔽 2、 显示历史记录 3、 显示部位信息 4、 显示联动关系 5、 显示配置信息 图4.16 控制器查询菜单
4.3.1 显示登记部位
总数: :00034 探探测测:: 000303 002 007 010
图4.17显示登记部位
4.3.2 显示屏蔽部位
总 屏数 蔽: 地0址0:400探 3 测:003 0025 020709-00130-31 07:30 002 2008-09-01 11:30 102 2008-10-11 09:00
在主菜单中选择“查询”选项,显示查询主菜单。如图 4.16。在查询项中可以查询登记地址、屏蔽地址、汉字注 释、联动关系、历史记录、系统配置等信息。
控制器在登记完成后通过此菜单查询登记信息的结果进行查询,并 可以在控制器屏幕上显示出所有登记到控制器上的总线地址。只有登记 到控制器上的总线地址才具备报警和联动功能。
图4.17显示的内容的含义是控制器共登记上线4个总线设备,其 中探测部件3个,分别是002、007和010。操作控制器键盘的“→” 可以分别看到登记上线的模块地址、编址声光地址和层显地址。
如图4.18所示,共有3个部位被屏蔽,分别是5号、 2号和102号,及 它们被屏蔽的时间。
图4.18显示屏蔽部位
4.3.3 历史记录
2008-3-3 002 手动报警 二楼西侧手报
图4.19 显示历史记录
屏幕显示如图4.19,选择“查询”选项中“显示历史记录”选 项。历史记录分火警记录和其它记录,分别保存2000条,控制器屏幕 上就会显示以往的历史报警记录。可以通过键盘的上、下键进行翻页 查询。每条历史记录包括该报警地址所对应的报警时间、报警地址和 该地址所对应的汉字注释信息,每屏显示一条报警记录。
11

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司
4.3.4 部位信息
VFC3010A控制器使用说明书V1.0
回路001号 一层101室
类型:感烟 灵敏度:2级
图4.20 控制器汉字查询
4.3.5 查询联动关系
1. 模块联动关系 2. 多线联动关系 3. 气体盘联动关系
该操作可以逐条查询到每只总线模块的联动逻辑关系。同 时在该选项中还可以分别查询到多线盘对应的联动关系和气体 灭火盘对应的联动对应关系。
图4.21 查询联动关系菜单
4.3.6 查询系统配置
本机号:01 最大200点 打印机:开 版本:V1.4 多线盘:1
组网:0 气体盘:0
图4.22 查询系统配置
4.4 系统配置
1、 本机地址 2、 打印设置 3、 总线控制方式 4、 系统配置 5、语言选择
图4.23 系统配置主菜单
4.4.1 打印设置
1. 打印机开 2. 打印机关
显示本机地址,本机最大地址(不含层显)。打印机状 态,软件版本,系统配置。
选择“配置”选项,出现级连菜单。如图4.22:
当前状态:开 图4.24 打印机开关设置
12

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司
VFC3010A控制器使用说明书V1.0
4.4.2 总线控制方式
1、 自动允许 2、 自动禁止
当前状态:允许 图4.25 自动状态设置
VFC3010A控制器联动的控制方式分为“手动控制”和“自动 控制”两种控制方式。“手动控制”方式是通过设置在控制器面 板左上角的电子锁进行设置的,而“自动控制”方式是该菜单进 行设置的。在实际使用过程中如果控制器无法控制总线模块的动 作,那么首先要查看的就是控制器当前的控制方式。
4.4.3 系统配置
盘数量设置 多线盘:-
控制器组网:- 气体灭火盘:-
图4.26 系统配置
4.4.4 中英文选择
1.简体中文 2.英文
图4.27 系统语言选择
4.5 测试功能
VFC3010A系列控制器是一款多功能控制器,除具有正常报警功能 外,还可外挂一块多线控制盘或一块气体灭火盘。但是这些设备在 使用过程中必须要先在控制器进行系统配置。配接通信接口卡可以 和11S系统组网,但只能作为区域机。在系统配置中控制器组网设为 1。
1.Set Machine ddr 2.Set Printer 3.Set Auto 4.Set Config https://www.wendangku.net/doc/5b7229353.html,nguage
图4.28 英文界面
VFC3010A控制器可以根据用户的需求设 置为中文界面显示或英文界面显示。在“配 置”菜单中选择“语言选择”后屏幕显示为 图4.27,选择2英文后,菜单及报警界面为 英文,如图4.28所示.
1、 自检 2、 模拟量显示 3、 数据查询 4、 回路浏览
5、状态信号测试
图4.28 控制器联动项功能
4.5.1 控制器“自检”
选择“测试”选项,即可进入如下级联菜单。如图4.28
请输入部位:――― 图4.30
选择“自检”菜单中选择“探测器模拟报警”, 可以在调试 或维护时人为通过控制器发命令去点亮某只探测器或手动报警按 钮的报警确认灯。如图4.29所示。按控制器提示信息操作完成 后,控制器所控制的对应探测器的火警确认灯会被点亮,一直保 持到该命令取消。在“自检”菜单选项中还可以实现多种检测功 能如:声光自检、键盘检测、打印机检测和电源检测等多种功能 供客户选择。
13

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司
VFC3010A控制器使用说明书V1.0
4.5.2 模拟量显示
观察感烟探测器和感温探测器的模拟量,如果现场部件是手 报、输入输出模块,则此项功能无效,不能显示模拟量。
部位号:001 烟 009 图4.31 显示模拟量
4.5.3 回路浏览
每屏显示60个部位,按“↓”键显示下一屏。
图4.32 回路浏览
4.6 联动编程
1. 模块联动关系 2. 多线联动关系 3. 气体盘联动关系
图4.34 编程菜单
4.6.1 编写联动程序
请输入 模块地址:―――
延时启动时间:0 动作持续时间:0
图4.35 输入部位和时间
选择“联动编程”选项,在正确输入二级密码后,即可进入 该菜单的级联子菜单。
联动关系也可以通过计算机传输联动关系。回路为1,
在调试过程中根据实际需要可以通过控制器键盘对模块等设 备进行联动编程,同时也可以采用计算机进行编程后下装联动程 序。在选择对模块进行联动编程后,如图控制器界面显示: 其中 “0”设置为默认设置,当在延时启动时间处设置为“0”时表示 无延时. 按“确定”键进入下级操作界面.
由于在通过键盘进行手动输入编程是会用到很多组合键操 作,为了便于操作人员,在此界面下可以操作控制器面板上的 “帮助”键,在该界面上同时显示帮助信息。图中联动关系是部 位1号到100中的任意一个部位报警而且部位105号到150号中有一 个部位报警启动模块.
=A1(1~100)*A1(105~150 )
图4.36 输入表达式
删除一条联动关系是表达式=D. 不需要输入回路号. 不支持定时联动表达. “0”键=D,”1”键=A,”2”键=B,”*”键=() “↓”键=~/* , “↑”键=,+.
14

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司
VFC3010A控制器使用说明书V1.0
第五章 多线控制单元操作
JB-QB-21S-VFC3010火灾报警控制器(报警型)可控制5路专线输出,每路需配接1只专线控制模 块。不接专线控制模块时控制器报故障,表明专线控制模块不在线。多线控制单元面板如图5.1:
多线控制单元
禁止 允许
禁止 允许
自动
运行 手动
NO 1 请求 启动 回答 故障
NO 2 请求 启动 回答 故障
NO 3 请求 启动 回答 故障
NO 4 请求 启动 回答 故障
NO 5 请求 启动 回答 故障
图5.1 控制器多线控制单元面板图
现场没有接联动切换模块的联动区应将其屏蔽,屏蔽方法如下: 1) 按下功能键,进入“设置”菜单“登记与屏蔽”项; 2) 选择“多线登记”; 3) 通过设置,登记和屏蔽5路多线输出,“1=登记,0=屏蔽”; 4) 设置完毕后,按“取消”键退出菜单。
控制器多线控制盘箱内端子接线如图6.2:SL1~SL5分别接5个专线控制设备。
图5.2 控制器多线控制盘端子接线图 JBF-155F多线切换接口盒
图5.3 JBF-155F接线图
端子说明: ? SL+、SL- 控制专线端子; ? AS+、AS- 设备反馈端子,接收无源动合信号,终端电阻为 1K; ? COM1、NO1(端子 8、9)启动输出动合端子,触点容量为 AC220V/8A; ? COM2、NO2(端子 6、7)停止输出动合端子,触点容量为 AC220V/8A;
15

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司
VFC3010A控制器使用说明书V1.0
? H+、H- (端子 10、5)DC24V 端子,该端子连接 DC24V 电源后,模块在启动或停止命令发出时 可提供自保持触点输出信号,如果该端子不连接 DC24V 电源,模块在启动或停止命令发出时可提 供点动触点输出信号;
多线控制单元操作:通过键盘锁设置控制方式。 1) 手动操作(以第1路联动为例)
在设置项的设置功能下将第1路联动设置为“1”登记状态,操作多线控制盘上的钥匙锁将多线盘 设置为手动允许状态,这时多线单元上的“手动允许”指示灯点亮。5路手动控制区按照启动、停 止的顺序排列,每路均可启动和停止相应专线控制设备,根据需要将专线控制设备与现场设备的 启动或停止端连接,以满足所需要求: a) 按下第1路启动按键,手动1区启动,第一区启动灯亮。 b)按下第1路停止按键,手动1区停止,第一区停止灯亮。 若手动处于禁止状态,则按键不起作用。 2) 自动操作 在设置项的“设置”功能下,将某区灭火设置为“1”登记状态。操作多线控制盘上的钥匙锁将多 线盘设置为自动允许状态。 a) 控制器根据特定条件,可以自动/停止启动相应多线控制单元回路。相应启动/停止灯亮。 b) 若处于自动禁止状态,同时控制器自动启动某一路,则相应区的请求灯亮,该回路并不启
动,等待自动允许状态,然后再启动相应回路。 c) 专线控制设备检测到现场设备的应答信号,以及各种信号,控制器会显示相应的故障。
16

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司
6.1 外型结构
第六章 气体灭火操作
VFC3010A控制器使用说明书V1.0
分区一
分区二
6.2 接线
DC24v电源
ZnLA/LB (n=1,2 分区号) 接气体灭火控制器
(24V+) (24V-)
LA LB
8
7
6
5
4
3
2
1
XC+
XC-
(现场启停)
AN-
AN+
(喷洒回答)
输出2 (关门窗等)
输入输出模块VM3365A
24v电源+ 24v电源-
LA
LB
(声光警报) (气体喷洒)
输出1
输出3
9
10
11
12 13
14 15 16
24v电源+ 输出2 Rz (关门窗等)
气体启停按钮
24V+ S1 XC+ S2 XC- S3
24v电源-
注:
Rz=10k
(1)按钮S2-S3间接终端短路线, S1-S3间接终端电阻RZ.
(2)多个按钮需级联时,见级联接线图.
+ -
气体释放灯
24v电源输出3
(Rz=10k) Rz 应答
(-)
Rz
启动 线圈
(+)
(气体喷洒启动控制)
(24v电源:到现场设备)
输出1 现场受控设备
声光警报器
Rz
+
-
24v电源-
24V+ XC+
S2
接模块M3365A
24V+
S1
24V+
S1
24V+
S1
XC+
S2
XC+
S2
XC+
S2
24V-(地)
XC-
S3
(启停按钮)
XC-
S3
(启停按钮)
XC-
S3
(启停按钮)
注: (1)末端按钮S2-S3间接终端短路线,S1-S3间接终端电阻RZ. (2)任何一个按钮均可启动或停止,停止优先于启动。
气体启停按钮VOP3580A级联接线示意图
17

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司
VFC3010A控制器使用说明书V1.0
6.3 灭火操作
6.3.1 手动“允许”和“禁止”方式可通过面板上钥匙开关进行切换。 6.3.2 自动控制:
“自动”允许时,如果启动逻辑被满足,则启动声光警报器,延时窗显示 30 秒(具体时间可 设)倒计时,【延时】灯亮。屏幕循环显示图 6.1,图 6.2
1区启动 14:25 图 6.1
1区声光自动启 14:25 图 6.2
计时过半(时间可调)时启动相关设备。倒计时结束,启动喷洒输出,【喷洒启动】灯亮。屏幕 循环显示图 6.1-6.4。
1区辅助设备启 14:25
1区喷洒启动 14:25
图 6.3
图 6.4
在延时时间内,按下【停止】键可手动停止,停止后界面恢复正常巡检状态。
“自动”禁止时,如果启动逻辑被满足,需等待手动启动。
6.3.3 手动控制 在手动允许时,按下【启动】键,屏幕提示输入密码,这时输入 1 级或 2 级密码,如果密码正
确,启动声光警报器,延时窗显示 30 秒倒计时,【延时】灯亮。计时过半(时间可调)时启动相关 设备。倒计时结束,启动喷洒输出,【喷洒启动】灯亮。
在延时时间内,按下【停止】键可手动停止,停止后界面恢复正常巡检状态。 手动禁止时,面板操作无效。 6.3.4 远程启动
按下现场紧急启动模块,可启动或在延时时间内停止本区的灭火程序,【现场启动】灯亮。 6.4 声光操作 6.4.1 启动声光:按下【声光】键,防火分区的声光警报器启动。 6.4.2 停止声光:按住【声光】键,防火分区的声光警报器停止。
按下【停止】键,也可停止包括声光在内的所有设备。 声光停止后,界面恢复正常巡检状态。 6.4.3 指示灯:面板上【声光启动】指示灯显示声光状态 6.4.4 紧急启停按钮 按下现场紧急启动模块,可启动或在延时时间内停止本区的灭火程序,【现场启动】灯亮。 6.5 注意事项 喷洒启动后无法停止。
18

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司
VFC3010A控制器使用说明书V1.0
第七章 故障、异常信息处理和定期检查
一般性故障处理
序号
故障现象
原因
解决方法
一 开机后无显示或 1. 电源不正常
1. 检查 AC220V 电源
显示不正常
2. 与液晶屏电缆连接不良 2. 检查连接电缆
二 无主电时开备 1. 控制器要求必须先开主电 1. 正常现象,先开主电。
电,控制器无显
再开备电。
示。
三 报警时无声响 1. 喇叭端子接触不良
1. 重插接线端子
四 键盘不能操作 1. 键盘连接线没有插好 1. 插上键盘线
五 开机后显示“主 1. 无 AC220V 电源
1. 检查并接好电线
电故障”
2. 主电保险管烧断
2. 更换主电保险管(3A)
六 开机后显示“备 1. 线路连接不良
1. 检查有关接插件
电故障”
2. 蓄电池亏电或损坏
2. 在交流供电的情况下开机 8
小时以上,若仍不能消除故
障则更换电池
七 不能正确登记外 1. 外部设备未接好
1. 检查并接好
部设备
2. 外接设备电缆损坏
2. 检查并更换电缆
3. 有重址
3. 对重址设备进行再编址
八 不打印
1. 未设置成打印方式
1. 重新进行设置
2. 打印机电缆连接不良 2. 检查并连接好
3. 打印机坏
3. 换打印机
九 设备故障
1. 设备连线断开
1. 检查连线
2. 探测器损坏,须更换损 2. 更换设备
坏的探测器;
3. 探测器编码写入错误;
4. 设备与底座之间接触不
十 总线故障
良; 5. 设备的终端电阻丢失。 1. 总线短路
检查线路
2. 某个探测器损坏,如探
测器内部进水等情况也
会造成总线故障;
3. 外接新现场部件,应在
断电情况下安装;否
则,控制器也可能报回
路故障。 十一 时钟故障、存储故 1. 环境干扰
障、回路故障等 2. 相应部分老化
1. 检查接地是否良好 2. 通知我公司技术服务部
19

河北北大青鸟环宇消防设备有限公司
VFC3010A控制器使用说明书V1.0
第八章 打印机维护
打印纸属于易耗品,不足时应予以更换。更改方法如下: 1)打开机箱门,关断打印机电源(拔掉打印机与灯键板连接的2P连接器座连线); 2)扭掉打印纸卷固定架螺丝上的螺母,并将螺丝垂直方向拽出来,取下纸卷芯; 3)将新纸卷套在螺丝上,卡放回原来的位置,用螺母固定; 4)将纸头端剪成如图7-1所示的形状;
图7-1 5)接通打印机电源,用手将纸头送入打印机机头的入纸口处,按住打印机进纸键SK1,此时打印 纸会徐徐进入机头,并从面板的出纸口处露出来,此时打印纸卷的更换工作就完成了。 注意:在使用过程中,应保持打印纸卷处于卷紧状态。因纸卷松散后会增大纸卷直径,不便打印 头走纸。
第九章 注意事项
本控制器属精密电子产品,需专人管理,严禁他人随意触动。
用户应认真做好值班记录,如发生报警,应先按下控制器上的
键,迅速确认火情后酌情
处理。处理完毕后做执行记录,然后按
键消除。如确认为误报警,在记录完毕后,可将报警
的探测器或模块关闭,并通知我公司技术服务部修理。
我公司负责控制器的保修,发现问题请及时和我公司技术服务部联系,用户不得自行拆开或维 修,否则后果自负。
20

太阳能控制器使用说明书

一、技术参数 工作压力:220V~50Hz 工作环境:-10°~40℃空载功率:4W 温度显示:00℃~99℃测温精度:±2℃ 水位显示:25 50 80 100 漏电动作电流:10mA0.1s 控制增压泵功率:500W 控制电热带功率:500W 控制电加热功率:1500W(可定制3000()w)电磁阀:12V- 工作水压0.02~0.8Mpa (可选装低压阀,工作水压0.01~0.4Mpa) 外形尺寸:1.86×116×42(mm) 二、使用方法 安装完毕,接通电源,控制器开始自检,所有图文符号全亮,并发出蜂鸣提示音,自检结束后显示热水器水箱的水温与水位,如水位低于25,水温≤95℃,自动上水至设置水位。控制器按照出厂设定的参数自动运行。控制器五种模式:智能模式、定时模式、恒温模式、恒水位模式、温控模式。 1、智能模式(出厂设置模式) 4:00启动上水至50水位,5:0C启动加热至50℃,保证早晨起床后的洗漱用水:9:00上水至1 00水位,16:00启动加热至60℃,保证晚上有60℃的水供用户使用;若15:00低于80水位,则再补水至80水位。 2、定时模式 若智能模式不能满足您的需求,持续按“上水”键3秒钟启动定时上水模式,持续按“加热”键3秒钟启动定时加热模式,只能模式关闭。 定时模式出厂参数如下: 第一次定时上水时间为“09:00”,第二次、第三次定时上水时间设置为“一一”。三次上水

设置水位均为“100水位”。“一一”代表该功能未启动(下同)。 第一次定时加热启动时间为16:00,第二次、第三次定时加热启动时间设置为“一一”。 三次定时加热终止温度均为“60℃”。 如果定时模式出厂参数不能满足您的需求,您可以根据您的需求一次作如下设置,设置期间如10秒钟没有按键动作则自动退出,所修改的容自动保存。 2-1定时上水时间和水位设置 持续按“上水”键3秒钟,“定时上水”亮,此时智能模式关闭,蜂鸣提示一声。 2.1.1第一次定时上水时间和水位设置:屏幕显示“定时上水、F1”亮,“09”闪烁(09:F1表示第一次定时上水时间为9:00)。然后按V键在00:00-23:00、一一围设置第一次定时上水时间。继续按“SET”键,此时“定时上水、XX:F1”亮,“水位”闪烁,按V键在50-100围设置第一次定时上水停水水位。 2.1.2第二次定时上水时间和水位设置:继续按SET键,此时“定时上水、F2”亮,“一一”闪烁。然后按SET键,此时定时上水、xx:F2亮,水位闪烁,按V键在50-100围设置第二次定时上水停水水位。 2.1.3第三次定时上水时间和水位设置:继续按SET键,此时“定时上水、F2”亮,“一一”闪烁。然后按SET键,此时定时上水、xx:F2亮,水位闪烁,按V键在50-100围设置第三次定时上水停水水位。 2.2定时加热启动时间和加热终止温度设置 持续按“加热”键3秒,“定时加热”亮,此时智能模式关闭,蜂鸣提示一声。 2.2.1第一次定时加热启动时间和加热终止温度设置:屏幕显示定时加热、F1亮,1.6闪烁(16:F1表示第一次定时加热时间为16:00).然后按V键在00:00-23:00、一一围设置第一次定时加热时间。继续按SET键,此时定时加热、XX:F1亮。60℃闪烁,按V键在40℃-60℃围

冻库温控器使用说明书复习进程

天智星-302型温控器供应与操作说明 导读:天智星-302型温控器,适用于采用冷风机作为蒸发器的冷库,数字显示温度,自动控制起停机、化霜、滴水时间等参数。天智星-302温控器,具体操作简介如下:温控器的主要功能为:1、设置压缩机工作温度范围,即上限和下限;2、设置化霜电加热的时间;3、设置化霜周期;4、设置化霜终止温度;5、设置化霜后滴水时间。设置过程详解:一、开始设置时,按住设定键三秒钟,即左上方第一个圆点亮时,表示可以进行开机温度值设定,此值为压缩机开机温度值。二、接着按设定键一下,第二个圆点亮时,表示可以设定停机温度值,此值为压缩机的停机温度值,… 天智星-302型温控器,适用于采用冷风机作为蒸发器的冷库,数字显示温度,自动控制起停机、化霜、滴水时间等参数。 〖南京德基广场麻辣诱惑冻库冷冻库天智星-302微电脑温度控制器〗 天智星-302温控器,具体操作简介如下: 温控器的主要功能为: 1、设置压缩机工作温度范围,即上限和下限; 2、设置化霜电加热的时间; 3、设置化霜周期; 4、设置化霜终止温度; 5、设置化霜后滴水时间。 设置过程详解: 一、开始设置时,按住设定键三秒钟,即左上方第一个圆点亮时,表示可以进行开机温度值设定,此值为压缩机开机温度值。 二、接着按设定键一下,第二个圆点亮时,表示可以设定停机温度值,此值为压缩机的停机温度值,温度值设定按上下键进行调整。 三、依次按下设定键进入下一个菜单项的设置,当显示屏显示字母P时,为化霜时间设定,1--60分钟范围内可调,一般设置在15分钟左右,可根据经验及风机结霜的实际情况来设定。

四、当显示屏显示字母H时,为化霜周期设置,该款温控器的化霜周期计算方式为压缩机工作累计时间,在0--12小时范围可调,一般设定6小时,化霜一次,也可根据风机除霜情况调整。当设置时间为00时,表示停止自动化霜。 五、当显示屏显示字母C时,为化霜终止温度,当风机蒸发器铜管翅片周边的温度超过该设定值时,停止电加热除霜,以防止加热器出现故障和作为一种安全防护措施。该设定值5--40°C范围内可调,一般选择10°C。 六、当显示屏显示字母E时,为化霜后滴水时间,3--20分钟范围内调整,可观察冷风机底板融霜水是否流干净来设置,一般设定5-7分钟为宜。 本产品由宏源科技专业生产,由我司直销。 〖南京德基广场麻辣诱惑冻库保鲜库天智星-102微电脑温度控制器〗

CHD802AT系列门禁控制器说明

一、引言 该系列门禁控制器是我司釆用先进的设计理念,精心打造的一款通讯接口丰富、操作简单实用、布局完美、EMC抗扰度指标高的高稳定门禁控制器。该产品具有兼容10/100M TCP/IP、RS485、RS422三种通讯接口,可以内置ID和IC标准读卡器,三级防雷保护、结合非接触感应智能卡(支持指纹阅读器)独特的安全性、红外、门磁碰等组成智能安全的“出入”控制系统,并具有网络联接的保安、监控功能,广泛应用于无人值守基站、银行金库、智能大厦、智能小区等安全通道门禁控制场合。 产品型号定义如下表: 二、产品性能参数 产品尺寸:150MM(长)X 100MM(宽)X 28MM(高)±5% 产品净重: 284.3g±5% 颜色:乳白色 额定工作电压:12VDC 输入电压范围:10VDC-27VDC 工作电流:最大工作电流小于300mA ; 最小供应电流:500mA/DC12V输入时 支持卡类型: CHD802BT/BT-E 支持各种封装的EM卡;CHD802MT/MT-E 支持各种封装的Mifare 1卡; RF工作频率:CHD802BT/BT-E 125KHZ±5%;CHD802MT/MT-E 13.56MHZ±5%; 刷卡距离:CHD802BT/BT-E 50-100 毫米;CHD802MT/MT-E 30-60 毫米; 工作环境:0~50℃、20~90%(无结露·结冰) 存储环境:-20~60℃、20~90%(无结露·结冰) 抗扰度指标:静电放电(ESD):接触放电±6KV 空气放电±8kV 电快速瞬变脉冲群(EFT/B):供电电源端口电压峰值±2kV I/O信号、数据端口电压峰值±1kV 脉冲的重复率5kHz 浪涌(冲击) (SURGE) :电源端口线-线±4Kv 线-地±4kV 工作状态:待机状态亮绿灯,合法卡常亮绿灯,非法卡常亮红灯

松江飞繁控制器使用说明书G

1.系统概述: 1.1 系统简介: (1).JB-3208智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)是我厂最近开发的新产品,具有系统容量大,性能优化,美观大方,整机稳定性好等特点。用指示灯显示屏的形式,来统一显示控制器的各种系统工作状态。 (2).系统容量大,单机最大容量为18144点,可满足建筑面积在50万平方米左右工程对火灾自动报警控制系统的需要。若有一个规模庞大的建筑群体,可用CAN总线把30台JB-3208智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)联网起来管理。最大容量可达540000点,保护面积可达1500万平方米。每台单机最多可带160个多线模块和252台系统型火灾显示盘。 (3).智能型模拟量探测器使用微功耗MCU处理器,能自行处理模拟量传感器的数据并通过模数转换传输给火灾报警控制器,进行数据分析。控制器应用算法可对模拟量探测器的本底进行自动补偿,用软件方式对模拟量探测器的灵敏度进行调节,从而使得模拟量探测器能够适应使用环境对其灵敏度的要求。并可显示智能型模拟量探测器的运行数据和变化曲线,使用户更好地了解全系统的运行状态。(4).控制器采用480?234点阵式彩色液晶显示屏做文字图形显示,操作方便,直观清晰。 (5).JB-3208型控制器新产品是用全新的硬件和软件,以及内部结构、箱体外形和各种配件等诸多方面都进行重新设计,已于2009年6月取得了中国国家强制性产品认证证书(即“3C”认证书)。本产品在国内具有技术领先的水平,适合在高级别场合使用。 (6).本产品执行国家标准为GB4717-2005和GB16806-2006。

1.2 技术指标: (1).供电方式:交流电源(主电)AC220V(?10% ? ?15%)50?1Hz。 直流电源(备电)DC24V 24Ah。 (2).功率:监控功率 ? 80W ,最大功率 ? 400W (不包括联动电源)。(3).工作电源:由主机电源提供系统内所需直流工作电压 ?5V、?35V、?24V。(4).使用环境:温度 -10 0C ? 50 0C,相对湿度 ? 95 %(40 0C ? 2 0C)。(5).结构形式:壁挂式、柜式和台式三种。 1.3 系统配置: (1).每台控制器可配置72个全总线回路,每个回路可配置252点。控制器最大容量为18144点。 (2).每个全总线回路的配置:252点。全部采用软件编码的探测设备(包括手动报警按钮、消火栓按钮、水流指示器模块及其它输入模块。),全部采用模拟量探测器。 (3).每台控制器最多可配置160个多线联动模块,用于控制中央消防设备。每一块多线联动控制板可带8个多线联动点。每台控制器可带20块多线联动控制板,最多可带160个多线联动点。 (4).每台控制器最多可配置252台系统型火灾显示盘;回路型火灾显示盘按需要设置,每回路最多带8台回路型火灾显示盘。 (5).每台控制器具有2个标准RS-232串行通讯接口,1个CAN总线通讯接口,可供以下设备使用: 1).CAN总线联网:网上邻居总数最多为29个;包括本机在内,一共为30台控制器联网通讯。 2).COM1串行通讯接口:与HJ-1910型CRT彩显系统联网。

门禁控制器使用手册

目录 目录............................................................... 错误!未定义书签。功能简述:.......................................................... 错误!未定义书签。 1. 产品介绍......................................................... 错误!未定义书签。 门禁系统基本组成部分........................................... 错误!未定义书签。 产品分类....................................................... 错误!未定义书签。 门禁软件特征................................................... 错误!未定义书签。 特色功能....................................................... 错误!未定义书签。 丰富的输入输出控制功能......................................... 错误!未定义书签。 多种控制模式................................................... 错误!未定义书签。 优越的远程控制功能............................................. 错误!未定义书签。 联动控制功能................................................... 错误!未定义书签。 报警事件....................................................... 错误!未定义书签。 系统安全性..................................................... 错误!未定义书签。 电子地图....................................................... 错误!未定义书签。 适用场合....................................................... 错误!未定义书签。 2. 硬件参数......................................................... 错误!未定义书签。 3. 门禁控制器接线................................................... 错误!未定义书签。 TCP/IP通讯方式门禁控制器接线示意图............................. 错误!未定义书签。 RS485通讯方式门禁控制器接线示意图.............................. 错误!未定义书签。 接线示意图补充说明............................................. 错误!未定义书签。 4. 门禁控制器联网示意图............................................. 错误!未定义书签。 485通讯控制器联网示意图........................................ 错误!未定义书签。 TCP/IP通讯控制器联网示意图..................................... 错误!未定义书签。 5. 工程规范图....................................................... 错误!未定义书签。 6. 布线要求......................................................... 错误!未定义书签。 7. 安装注意事项..................................................... 错误!未定义书签。 8. 门禁系统的使用................................................... 错误!未定义书签。 安装设置流程图................................................. 错误!未定义书签。 具体安装步骤及说明............................................. 错误!未定义书签。 扩展部分设置................................................... 错误!未定义书签。 9. 常见问题......................................................... 错误!未定义书签。附录一:............................................................ 错误!未定义书签。非接触式感应卡读卡器................................................ 错误!未定义书签。附录二:....................................................................... 封面3门禁与DVS联动拍照............................................................. 封面3

SRD控制器使用说明书

SRD控制器使用说明书 一.接线原理图 警告:所有端子和连线禁止带电插拔,否则,可能触电或损坏元器件!

二.显示面板 显示面板用于设定、查询、显示各种参数,以及某些实时数据。具体参数列表如下: 设定参数(开机启动时): +24V on/off 0-10V 4-20mA GND AI(1) J6 77 70727173两线制4~20mA湿度传感器接线原理图 4~20mA 信号 - +

设定参数(正常工作时): 测量参数:

从以上列表可以看出,设定或查询的参数分为三类:第一类为开机启动时设定的参数,第二类为开机启动后正常工作时设定的参数,第三类为正常工作时可查询的某些测量参数。 第一类开机启动时设定的参数,需要在开机启动前(或复位前) 按住P0”,表示要求输入密码, 按0” 码正确,屏幕显示“P1”,表示要求输入下位机地址,如密码错误, 参数设置程序退出。显示“P1”后,按 P2”,表示要求输入“加湿器类型”,……,以此类推,可查询设定“加湿器工作类型”、“排水阀类型”、“输出功率控制方式”、“AI(1)输入信号类型”、“AI(2)输入信号类型”、“水箱高温保护温度”、“湿度闭环控制参数1”、“湿度闭环控制参数2”、“温度传感器误差修正值”、“限时补水时间”和“常态下屏幕显示内容”。此类参数为关键性重要参数,一般出厂或安装时设定,此后原则上不再更改。 第二类正常工作时设定的参数,为开机后,由用户设定的参数, 设定这些参数不用密码。操作方法为:待开机后,按住2秒以上,松开,屏幕显示“F1”,即湿度设定值,具体设定方法雷同第一类参数,依次查询设定F1、F2、……等等。 第三类正常工作时查询的参数,为开机后,用户可查询的实时数

泰尚门禁控制器使用说明书

泰尚门禁控制器使用说明书 广州泰尚信息系统有限公司

目录 一、前言 (1) 二、控制器与前端设备的安装与说明 (1) 1. 控制器的安装与说明 (1) 2. 控制器与锁电源箱的安装与说明 (1) 3. 控制器与读卡器的安装与说明 (2) 4. 控制器与锁的安装与说明 (3) 5. 控制器与门状态检测设备的安装与说明 (4) 6. 控制器与开门开关的安装与说明 (5) 7. 控制器与报警设备的安装与说明 (5) 8. 控制器与遥控设备的安装与说明 (6) 9. 控制器自定义扩展设备的安装与说明..........................错误!未定义书签。 三、门禁控制器的系统连接与说明 (7) 四、安装注意事项 (8)

一、 前言 广州泰尚门禁系列产品:标准版二门控制器、标准版四门控制器、专业版二门控制器、专业版四门控制器、专业版八门控制器等。此使用手册包含以上门禁系列产品的安装与使用说明。 标准版二门控制器参数 读卡器数量 2个 读卡器破坏报警 2路 读卡器蜂鸣器控制 2路 读卡器LED 控制 2路 读卡器接口 标准Wiegand 26bit 、32bit 、40bit 、44bit 门磁输入 2路(N.C 或者N.O 可设) 锁状态输入 2路(N.C 或者N.O 可设) 按钮输入 2路(N.C 或者N.O 可设) 辅助输入 2路(N.C 或者N.O 可设) 锁控制输出 2路(N.C 或者N.O 可设) 辅助输出 2路(N.C 或者N.O 可设) 识别方式 卡、密码、卡+密码、双卡开门、双卡+双密码 发卡量 10000张 保存数据记录量 10000条 通讯接口 10BaseT 以太网 联网距离 100m 传输速率 10Mb 工作电压、电流 12VDC ,0.5A 工作温度 0℃~70℃ 掉电数据保存 10年 外型尺寸 280m m×180m m×70m m 外壳 金属

门禁主机说明书

使 用 手 册 安装使用前请仔细阅读本说明书

目录 一、引言 二、产品外观 三、系统功能 四、主要参数 五、安装接线 六、故障检修 七、原装附件 八、软件安装 九、门禁软件 十、考勤软件

一、 引言: 感谢您使用本网络(联网)型门禁系统,在使用本系统之前,请您详细阅读本使用手册,并严格按照手册中的要求来操作。此手册将介绍本系统主要功能及操作使用方法。 本门禁系统采用目前世界上先进的技术-非接触式感应卡技术(也称射频识别卡(RFID)技术,RFID卡具有全球卡号唯一、不易仿制的读写特性和安全性能。RFID卡片不会产生使用磁卡时因磁头磨损、磁粉脱落、灰尘等影响所带来的麻烦,而且避免了接触式IC卡因芯片与读卡器外露而引起的沾污、接触不良和外物损伤而导致的读卡不良现象,RFID卡适应各种环境,经久耐用。 每一次感应卡读的信息,无论是否向电锁发出开锁指令,系统都自动记录下来,管理者可以通过计算机下载调阅门禁控制系统存储的信息资料,轻松查阅、打印所有的通行事件。管理软件将根据此原始资料自动统计员工考勤情况、编制考勤报表;还可提供在线式巡更系统! 本系统提供了一种智能化的出入口控制、考勤管理及在线式巡更,适用于需要控制人员出入的通道、智能化生活小区、商务机构、政府机关以及考勤管理人员较多的企事业单位。

二、产品外观: 1、主机及门控器外形图

2、主机指示灯 三、系统功能: 1、名词解释: 事件记录:是指每一次控制器发生动作时所有的记录,包括事件发生时间、地点、人员、事件类型 事件类型:主要包括用户读卡进门、读卡出门、主用户卡读卡进门、主用户卡读卡出门、非法卡、按钮开门、报警、密码开门、禁行时段不开、节假日管制不开、管理时段不开、反潜回不开、反尾随不开、紧急时段不开。 卡类型:包括主用户卡、胁迫卡、管理卡、用户卡、访客卡。主用户卡是指不受通行时段、管理时段、节假日、反潜回控制的卡;胁迫卡是指拥有主用卡的功能,但在读卡时会启动输出报警信号;用户卡是指可根据需要设置禁行时段、节假日管制、管理卡首开时段等控制手段;管理卡是指权限和用户卡一样,但是管理卡首开时段必须先读此类卡后其他用户卡才有效;访客卡权限和用户一样,但是多了一个时效限制。 常开时段:是指所设时段内电锁一直处于开启状态。 禁行时段:是指所设时段内受管制的管理卡、用户卡、访客卡不能读卡开锁。

锅炉电脑控制器使用说明书1

新一代燃气锅炉电脑控制器 使用说明书

北京亿明电气设备有限公司 目录及注意事项 一、概述 二、安装接线 三、显示

四、基本操作 五、参数设定 六、运行与控制 七、报警和连锁保护 八、异常处理及故障排除 附表、附图 感谢您使用本公司产品,为了正确使用本机并充分发挥效用,请您在使用之前务必仔细阅读说明书! 开箱检查: ◇观察产品包装箱上标示的规格、型号,确认和您定购的相符 ◇按装箱单核对产品、附件的规格、数量 ◇确认本机在运输过程中没有损坏 ◇有任何问题请在3日内与本公司联络。如在收到货物7日内未与本公司书面联络,则视同您已认可。超过此限,恕不受理。 安全注意 ◇本机必须由具有相应资格的专业技术人员按说明书安装 ◇安装使用的配件必须符合国家电气标准 ◇确认电源电压在规定的范围之内。保证良好的接地 ◇不能将强电接入弱电信号输入端 售后服务 ◇在您遇到问题或设备故障时,请及时与我公司用户服务部门联系。请您在反映问题时尽量说明:产品的型号、编号、配件、锅炉生产厂、购买日期、使用情况、具体故障现象 ◇在正常安装、使用的情况下,本机自出厂之日起12个月内发生质量问题实行在厂免费保修。超过保修期后视情况需收取相应费用 ◇如出现以下问题,应由用户承担相关费用:①使用不当造成的人为损坏②自然灾害及污染等造成 的损坏③电源电压异常、电路连接不当等造成的损坏 使用条件 ◇环境温度:0 ~45 ℃ ◇大气压力:86 ~106 Kpa ◇相对湿度:< 90 %(无结露) ◇额定电源电压:220V AC,频率:50Hz ◇电源电压范围:额定值的90% ~110% ◇强电线路和连接传感器等的弱电线路必须分别穿管走线,否则控制器可能无法正常工作

门禁控制器使用手册

目录 目录 (1) 功能简述: (4) 1. 产品介绍 (6) 1.1 门禁系统基本组成部分 (6) 1.2 产品分类 (6) 1.3 门禁软件特征 (6) 1.4 特色功能 (7) 1.5 丰富的输入输出控制功能 (8) 1.6 多种控制模式 (8) 1.7 优越的远程控制功能 (9) 1.8 联动控制功能 (9) 1.9 报警事件 (9) 1.10 系统安全性 (11) 1.11 电子地图 (11) 1.12 适用场合 (11) 2. 硬件参数 (12)

3. 门禁控制器接线 (13) 3.1 TCP/IP通讯方式门禁控制器接线示意图 (13) 3.2 RS485通讯方式门禁控制器接线示意图 (14) 3.3 接线示意图补充说明 (14) 4. 门禁控制器联网示意图 (17) 4.1 485通讯控制器联网示意图 (17) 4.2 TCP/IP通讯控制器联网示意图 (17) 5. 工程规范图 (19) 6. 布线要求 (19) 7. 安装注意事项 (19) 8. 门禁系统的使用 (19) 8.1 安装设置流程图 (19) 8.2 具体安装步骤及说明 (19) 8.3 扩展部分设置 (23) 9. 常见问题 (23) 附录一: (25)

非接触式感应卡读卡器 (25) 附录二:............................................................. 封面3门禁与DVS联动拍照................................................... 封面3

前言 欢迎您选用我公司门禁机,为了您正确、方便、快捷地使用本产品,同时更详细的了解本产品的功能,请您在使用本产品前认真阅读此说明书。 功能简述: 外观设计时尚优美,设备可与墙面设计装潢完美结合,更符合实际用户的需求。 真正网络版门禁,整套系统只需安装一个数据库,管理端无须安装数据库。按星期、按任意天数和按月排列的时段规律,彻底解决人员轮班,三班倒等问题。 采用符合外来发展趋势的TCP/IP协议(局域网)接口和RS485接口。 门禁控制系统具有脱机和联机两种使用功能,联网模式下可实现分权限、分部门管理、实时监控等。 门禁控制器兼容性更强,具备与国际标准wiegand-格式的各种类型的读卡器配套使用,可满足不同客户的实际需求。 门禁控制器允许接入wiegand格式读头1~4个,根据产品型号不同门内可接外出按钮或读卡器。 读卡类型:EM ,Mifare1、HID等市面主流的读卡类型。 防冲突、抗干扰设计原理,采用高标准贴片元器件生产,适合各种复杂环境,系统稳定性和可靠性更高。 自主知识产权,可提供开放式的二次开发通讯协议,大大方便了系统集成的需求。

地暖温控开关使用手册

向阳花碳纤维地暖,客户使用手册 1.温控器的调节 (1)各类按键的功能 “”开关键:地暖开启与关闭 “M”模式键:可调节进入编程模式或手动模式 “F”时钟键:可对时间星期进行调节 “ △”“ ▽”上下调节键:可对时间、温度上下调节。 (2)时钟调整 按“F ”键,按“点或“ 键进行调节 重复以上操作可调节时、分以及星期 (3)温度的设置 在正常开机工作状态下,按“ △'或“它键可进行温度的设定,每按一次温度变化1度。 (4)地温保护 ①同时按“ △” “寸’键6秒,可切换到地温的显示状态。 ②按“ △”或“ ▽”可对地面的保护温度进行调节。 (5)7天编程 ①按“F”键6秒,进入编程模式。 ②按“ F”键,进入星期一的第一个时间段。通过“乙” “ ▽”键对第一个时间段进行设定。再按“ F”键可设定该时间段的温度。 ③重复按“ F”键可对第二个时间段、第三个时间段一直到第六个时间段进行设 定重复以上②③操作对星期二、三、四、五、六、日进行设定。 (6)手动模式 手动模式也就是实时运行模式(见下图)按M键进行切换,以上几点(除第 5 点)的方法进行调节。 (7)按键锁: 长按开机键与M键6秒,按键上锁,显示“ LOC,所有按键无效。再次长按开机键与“M”键6秒解锁。

2.科学的使用温控器 (1)开启温控器。 (2)看温控器显示的室温,选择按上调或下调键将设定的温度高于室温2-3度。 (3)按模式键选择手动模式。 (4)操作完成保持连续工作48小时。 (5)以后每隔24小时,温控器上调2-3度,直至室温符合要求(16C-20 C) (6)地暖系统设计和使用的温控器为双温双控型,除了温控器本体设置有对室 内温度传感器外,同时加带了一条地面温度传感器用于控制和保护地面温度。地面保护温度的设定对地面装饰材料的不同而设定不同的温度: ①地面为瓷砖时,瓷砖的热传导快,可把温度设定为40C -45 C; ②地面为木地板时,木地板的热传导性能较差,可把温度设定为50E -55 C。 如有特殊情况,室内设定温度上不去,而导致用电量的增加,如果出现这样的情况可按如下方法操作: ⑴ 查看设定温度是否过高,可适当调低设定温度。(最佳设定温度16C-20 C) (2)同时按“ △▽”键进入地面保护温度设置界面,把地面保护温度调高至60度即可。 (3)设置完成后,重新启动,系统恢复正常。 3、地暖使用的注意事项 (1)温控器上的按键操作时不要用力过大以免机械性能损坏,禁止遇水以免电器元件短路。

控制器使用说明书

JB-TB-BK8000 智能型火灾报警控制器(联动型) 本系统中的控制器采取模块化、积木式结构设计,使打印机、大屏幕汉显液晶屏、PC机、联动控制板、回路板可与主控板任意组合,32台控制器可构成大型网络,每台控制器其软件、硬件构成方式和带载能力完全相同,因此,即可成为主控机(集中机)又可做从机(区域机)使用。系统采用两总线、无极性、模拟量信号传输方式,总线上可并接所有的输入/输出模块及探测器。其性能符合国际GB4717-93和GB16806-1997的要求。 一、主要功能 1、故障报警 当检测点由于某种原因发生故障时,控制器面板上的黄色发光管点亮,液晶上显示总数及探测点的地址、位置、名称、时间等信息,并伴随有喇叭报警声。 若回路发生故障时,液晶屏的地址位置显示“_路”。 主、从机若通讯有故障时,液静晶屏的地址位置显示“—从机”。 2、预警报警 2.1监测点由于长期使用或者在调试过程中出现重码等原因引起模拟值偏高,系统将其作 为预警处理,面板上的预警灯被点亮,液晶显示预警总数及监测点的地址、位置、名称、时间等信息,并伴随有喇叭报警声。 2.2监测点接收到早期异常情况,但未达到报警点,系统须作进一步判断,系统将预警和 故障作为同一级别处理,因而在液晶上采用同屏显示。 3、火警、启动 当监测点发生火灾时,面板火警被点亮,且面板上的首火警地址,液晶屏上显示火警总数及监测点的地址、名称、位置、时间等信息,并伴随有喇叭报警声; 不管在手动或自动状态下,系统发出启动指令后,面板上联动灯被点亮;如果联动设备有回答信号时,液晶显示联动设备的地址,名称、位置、时间等信息,并伴随有喇叭报警声。 以上各种报警信息均可采用快捷键进行查询。 4、火警优先 在任何情况下,火警、启动为最高级别,优先于故障、预警。 5、消音键 任何报警引起的喇叭均利用消音键进行消音。 6、电源转换 系统采用了主电与备电两种供电方式,并具有自识别能力,能对主电的过压、欠压或失压以及备电低于额定的电压值时,失压等进行声与光的报警。 7、手动与自动 系统设有自动与手动的转换功能,通过自动与手动转换键完成。 8、复位 当火警、启动等状态发生后,系统具有保持功能,通过复位键可以使系统进行复位操作,从机可接受主机的复位信号。 9、关机记忆 系统对火警、启动几开、关机的时间具有记忆功能,以供随时查询。 10、时钟

IC不联网授权管理门禁控制器使用手册

第一部份 不联网授权管理门禁控制器手册 2012 – 02 - 12 本文件所指控制器,是无485通信功能、无需联网、通过管理中心软件和写卡器授权来进行管理的IC不联网授权门禁控制器;所指写卡器也叫发卡器。

一、性能参数 ●低成本不联网门禁控制器,极高的性价比; ●有小体积、高性能、操作简便; ●直接母卡刷卡授权,用拨码设置机号; ●黑名单功能; ●按钮、长开、长闭控制; ●输出为常开、常闭2种状态,输出为干接点开关量信号; ●可以替换的天线,可以根据安装需要,选择不同尺寸的天线; ●地址使用拨码开关; ●拨码设置开门时间为1秒或者5秒; ●优秀的读卡性能,距离可达5-9cm; ●超强的抗干扰能力,可在金属板前面安装; ●扩展引出控制线; ●设置刷卡使用次数(6万次),也可不设置次数限制。 管理卡片:数量无限制读卡距离:5-9cm 黑名单数量:680张,可扩展电压:12V 电流:100mA 二、系统结构 本系统使用不联网授权方式,权限写入IC卡片,控制器使用IC嵌入式门禁机,不和电脑进行联网授权;经写卡器授权后的卡才能刷开对应的门。 一个最小的授权系统必须包括一个写卡器,一个IC嵌入式门禁控制器,若干IC用户卡。 写卡器:硬件和IC嵌入式门禁控制器一样,但有不同的功能,发卡器在电脑桌面上通过USB接口连接软件使用,进行授权发卡等操作。 控制器:安装在门禁位置,需要用母卡授权后才能安装使用。一个系统最多可以安装128个不同机码

的控制器,相同机码的控制器台数不受限制。 三、设备硬件 1、设备图片: 写卡器(USB接口)不联网控制器外壳2、接线方法: 说明:其中出门按钮、长锁门、长开门需要和电源GND相接生效。 锁输出端子由常开、常闭、公共端组成。接线的时候公共端必须接,另外根据接线的设备选择常开或者常闭。 电锁一般接线方法: 电源正极——公共端(COM) 锁正极——常闭NC(常开NO) 锁负极——电源负极 断电开锁:当断开电源时,锁打开;阳极锁、磁力锁等通电闭合的设备选择常闭(NC) 通电开锁:当接通电源时,锁打开;阴极锁、电控锁等通电断开的设备选择常开(NO)

温控器设置及操作说明-民熔

温控器设置及操作-民熔 一。下限偏差报警设置:按set键选择并显示“SLP”,绿色显示该参数的值,选择shift、ENGASE、DERANCE键设置或修改该参数。此参数表示报警点低于主控设定值的差值。 2。上限偏差报警设置:按set键选择“SHP”,绿色显示显示该参数值。选择shift、increase 和reduce键来设置或修改此参数。此参数表示报警点和主控制设定点之间的差异。 三。标度范围设置:按set键选择显示“P”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANCE、DENCE键设置或修改该参数。“P”值越高,恒温控器主控制继电器输出的灵敏度越低。“P”值越低,恒温器主控制继电器输出的灵敏度越高。 四。积分时间设置:按set键选择显示“I”,绿色显示该参数的值,选择shift、INCEASE、decrease键设置或修改该参数。集成时间越短,集成效果越强。 5。差分时间设置:按set键选择显示“d”,绿色显示该参数的值,选择shift、INCRASE、decrease键设置或修改该参数。微分时间越长,校正越强。 6。比例循环设置:按set键选择显示“t”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANSE、DENCE 键设置或修改该参数。 7号。自整定:按set键选择并显示“aτ”,绿色显示屏显示该参数的值,选择shift、GANCE、decrease键设置或修改该参数;设置为“00”表示自整定关闭,设置为“01”表示自整定开

8。锁定参数设置:按set键选择并显示“Lok”,绿色显示锁定状态,选择shift、INCEASE、decrease键设置或修改参数;设置为“00”表示不锁定,设置为“01”表示只锁定主控以外的参数,并设置为“02”表示所有参数都已锁定。参数锁定后,其他人不能修改。如果需要修改,则应解锁,即设置为“00”。 9。主控温度上限设定:按set键选择并显示“SOH”,绿色显示该参数值,选择shift、ADVANCE、DEVANCE键设置或修改该参数,该参数表示主控继电器的工作温度不能高于该值,否则主控设置的温度无效 10。温度校正设置:按set键选择并显示“SC”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANSE、decrease键设置或修改该参数;当温度控制器长时间运行后出现测量偏差时,此函数可用于更正错误。如果测量值小于2℃,则该参数可设置为02。如果测量值大于2℃,则参数可设为-2。 在第二设置区,按下set键5秒以上,系统保存设置参数,退出设置状态,返回正常状态。设置好设置状态后,如果没有按照正确的操作退出设置状态,30秒后,系统将自动退出设置状态,您之前设置的参数将被声明为无效。 1. 手动 / 自动无扰动切换 按 A/M 键, MAN 指示灯亮, 进入手动状态。 当前 SV 显示器数值即为输出百分比, PV 显示器为测量值。用“向左” 、 “向上” 和“向下”键可手动修改输出百分比。再按

单门门禁机说明书(3跟线)

门禁一体机 说 明 书 使用前请仔细阅读本说明书 一、产品简介 本产品是普通刷卡门禁机:具有操作简单,运行稳定等优点,支持外接读卡器、可做读卡器使用,多种验证方式密码开门、卡开门、卡+密码开门三种开门方式。 使用范围:任何需要权限控制的通道

二、接线示意图 门禁接线座专用电源接线座专用门禁锁 三、增加删除用户 1、验证方法 1、卡用户:直接刷卡验证成功后,绿灯点亮,输出开门信号 2、密码用户:先输入密码,最后按#,成功后,绿灯点亮,输出开门信号 3、卡+密码:先刷卡,再输入密码,按#号结束验证,绿灯点亮,输出开门信号 2、增加用户 A、刷卡注册户卡: 1、依次按“#”→“*”→“123456”→“#”,蜂鸣器滴滴响两声,绿灯点亮,进入设置模式 2、依次按“5”→可连续刷卡登记→按“#”蜂鸣器响两声,成功提示,按2下“*”退出编程 B、输入卡号注册: 1、依次按“#”→“*”→“123456”→“#”,蜂鸣器滴滴响两声,绿灯点亮,进入设置模式 2、依次按“2”→输入ID 10位数编号→按“#”蜂鸣器响两声,成功提示,按2下“*”退出编程 C、密码注册: 1、依次按“#”→“*”→“123456”→“#”,蜂鸣器滴滴响两声,绿灯点亮,进入设置模式 2、依次按“3”→输入6位任意数字→按“#”蜂鸣器响两声,成功提示,按2下“*”退出编程 3、删除用户 依次按“#”→“*”→“123456”→“#”,蜂鸣器滴滴响两声,绿灯点亮,进入设置模式 A、刷卡删除:依次按“8”→按“1”→可连续刷卡删除→按“#”蜂鸣器响两声,成

功提示,按2下“*”退出编程 B、输入卡号删除:依次按“8”→按“2”→输入10位卡号→按“#”蜂鸣器响两声,成功提示,若要继续删除,请重新按“2”→输入10位卡号→按“#”,按2下“*”退出编程 C、密码删除:依次按“8”→按“3”→输入密码→按“#”蜂鸣器响两声,成功提示 若要继续删除,请重新按“3”→输入密码→按“#”结束,按2下“*”退出编程 四、卡+密码注册 1、依次按“#”→“*”→“123456”→“#”,蜂鸣器滴滴响两声,绿灯点亮,进入设置模式 2、依次按“4”→输入ID10位数编号→再输入6位任意数字→按“#”蜂鸣器响两声,成功提示,按2下“*”退出编程 五、设置开门时间:(默认开门6秒) 1、依次按“#”→“*”→“123456”→“#”,蜂鸣器滴滴响两声,绿灯点亮,进入设置模式 2、依次按“7”→输入1-9数字→按“#”蜂鸣器响两声,成功提示,按2下“*”退出编程 1------2秒4------8秒7------14秒 2------4秒5------10秒8------16秒 3------6秒6------12秒9------18秒 六、修改编程密码及机器初始化 1、修改编程密码 1、依次按“#”→“*”→“123456”→“#”,蜂鸣器滴滴响两声,绿灯点亮,进入设置模式 2、依次按“1”→输入新编程密码→按“#”,按2下“*”退出编程 2、删除所有登记过的注册信息 1、依次按“#”→“*”→“123456”→“#”,蜂鸣器滴滴响两声,绿灯点亮,进入设置模式 2、依次按“9”→按“#”→输入123→按“#”蜂鸣器响四声,成功提示,按2下“*”退出编程 3、恢复出厂设置 门禁机在通电的时候用导体将Reset(A、B)脚短路一下,蜂鸣器滴滴五声响,即恢复出厂设置成功! 恢复出厂设置将包括的内容有: 1.编程密码 2.超级用户验证密码 3.开门时间

消防泵控制器使用说明书(新)

电动消防泵控制器使用说明书 一、概述: 电动消防泵控制器是依据国标GB21208-2007、针对国内消防泵使用的实际情况开发的一种专用、智能型控制器。 二、功能特点: 1.功能描述 1.1 系统状态的实时显示:当前使用的电源类型、泵状态、电压状态、电流状态以及后备 电源类型; 1.2 参数可设置:过压、欠压、系统密码、消防泵参数、ATSE自复延时时间、消防泵自 动停止时间、消防泵类型、后备电源类型、时间日期、周测试时间等可 以同过面板上的按键进行设置; 1.3 系统故障报警:当出现过压、欠压、断相、错相、堵转、ATS切换失败、通信失败、 泵状态异常等故障时,通过显示屏界面实时提示、蜂鸣器鸣叫、声光 报警器以及led灯点亮的方式进行报警; 1.4 周测试功能:设定好测试时间后,系统自动每周测试一次消防泵,并可自动判别消 防泵能否正常启动; 1.5 电源切换功能:当一路电源出现故障时,自动切换到另一路电源; 1.6 实时采集、显示常用和备用电源的三相电压及干路电流; 1.7 泵异常情况处理:能自动识别泵异常启动、异常停止; 1.8 泵的紧急启动和紧急停止功能:出现紧急情况时,可对消防泵进行紧急启动和停止; 1.9 泵的启动互锁:泵手动启动或紧急启动时,系统在软件和硬件上采用了互锁控制,保 证任何时候只有一个泵运行; 1.10当发生过载、堵转或短路情况时,系统会按照标准要求进行保护; 1.11日历功能:显示当前的时间,并可随时修改;

1.12 具有远程启动和远程报警功能。 1.13 具有软件复位功能; 1.13 带有485通信接口,可通过该通信接口对各参数进行设定和修改,也可进行远程监 测和控制(此功能有待完善)。 2.特点 2.1通过高亮的LED灯显示故障,保证火灾发生时,人能在烟雾中清楚识别; 2.2系统操作有A、B两种操作级别,手动和外部操作等A操作级别高于自动操作等B操 作级别; 2.3控制发电机的继电器与常用电源联锁,保证常用电源出现故障后,系统自动启动发电 机; 2.4控制器外部装有手柄和按钮,操作人员可以很方便的进行柜外操作; 2.5自动定期检测消防泵和线路的好坏,可有效保证火灾发生时不出现泵不能启动的情况; 2.6清晰迷离的人机界面,采用192*64大屏幕液晶中文显示,设置参数可以很方便的通过 按键进行操作; 2.7采用AC23级别的隔离开关,可在柜外进行带电操作; 2.8各继电器的输出和开关的接线进行了互锁设计,保证不会同时启动两台消防泵; 2.9控制器内采用特种电线进行接线,使控制柜具有体积小、结构紧凑、安装方便、电线 使用寿命长等特点; 2.10采用电机保护型的断路器,对泵出现的短路故障能进行实时保护; 2.11时间日期的设置能自动判断是否越界; 2.12柜外装有模拟开关,可方便地演示控制器的电源切换功能; 2.13火灾发生时,自动退出测试模式,保证了“消防优先”的原则; 2.14大功率消防泵可以采用降压启动的方式,减小泵启动时对电网的冲击; 2.15只需简单地更换直接启动或降压启动装置,就可实现消防泵控制器两种启动方式