文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机械电气安全技术

机械电气安全技术

机械电气安全技术
机械电气安全技术

第一章机械电气安全技术

一、机械电气行业安全概要

二、通用机械安全生产技术

三、电气安全技术

四、机械电气防火防爆技术

五、安全技术规程、规范与标准

大纲要求与分析

一、机械产品制造

(一)了解机械产品主要类别;

(二)了解机械设计本质安全要求、机器的安全装置类型;

(三)熟悉空压站、煤气站、制氧站、乙炔站危险点及通用安全技术与安全管理要求。

二、机械设备的使用安全

(一)掌握常用机械的危险因素;

(二)熟悉常用机械的主要危险部位、安全防护装置及安全措施。

三、机械伤害类型及对策

(一)掌握机械伤害的主要类型、原因分析和预防措施;

(二)掌握通用机械安全设施,安全装置和安全防护罩、网的技术要求。

四、掌握机械制造生产过程对工作场所的安全技术要求

第一节机械电气行业安全概要

一、机械产品主要类别(P1,08、09年均有考题涉及)

机械行业的主要产品包括12类:农业机械、重型矿山机械、工程机械、石油化工通用机械、电工机械、机床、汽车、仪器仪表、基础机械、包装机械、环保机械、其他机械。

二、机械设备的危险部位及防护对策(P2,考试热点,08、09均有考题涉及)

(一)机械设备的危险部位

(1)旋转部件和成切线运动部件间的咬合处,如动力传输皮带和皮带轮、链条和链轮、齿条和齿轮等。

(2)旋转的轴,包括连接器、心轴、卡盘、丝杠和杆等。

(3)旋转的凸块和孔处。含有凸块或空洞的旋转部件是很危险的,如风扇叶、凸轮、飞轮等。

(4)对向旋转部件的咬合处,如齿轮、混合辊等。

(5)旋转部件和固定部件的咬合处,如辐条手轮或飞轮和机床床身、旋转搅拌机和无防护开口外壳搅拌装置等。

(6)接近类型,如锻锤的锤体、动力压力机的滑枕等。

(7)通过类型,如金属刨床的工作台及其床身、剪切机的刀刃等。

(8)单向滑动部件,如带锯边缘的齿、砂带磨光机的研磨颗粒、凸式运动带等。

(9)旋转部件与滑动之间,如某些平板印刷机面上的机构、纺织机床等。

(二)机械传动机构安全防护对策

为了保证机械设备的安全运行和操作人员的安全和健康,所采取的安全技术措施一般可分为直接、间接和指导性三类。(P2)

直接安全技术措施:在设计机器时,考虑消除机器本身的不安全因素;

间接安全技术措施:在机械设备上采用和安装各种安全防护装置,克服在使用过程中产生的不安全因素;

指导性安全措施:制定机器安装、使用、维修的安全规定及设置标志,以提示或指导操作程序,从而保证作业安全。

1.齿轮啮合传动的安全防护

为了引起人们的注意,防护罩的内壁应涂成红色,最好装电气联锁,使防护装置在开启的情况下机器停止运转。

2.皮带传动机械的安全防护

皮带传动装置的防护罩可采用金属骨架的防护网,与皮带的距离不要小于50mm,设计要合理,不要影响机器的运行。一般传动机构离地面2m以下,要设防护罩。

3.联轴器等的安全防护

三、机械伤害类型及预防对策(P4,重点)

(一)机械伤害类型

(1)物体打击。

(2)车辆伤害。

(3)机械伤害。

(4)起重伤害。

(5)触电。

(6)灼烫。

(7)火灾。

(8)高处坠落。

(9)坍塌。

(10)火药爆炸。

(11)化学性爆炸。

(12)物理性爆炸。

(13)中毒和窒息。

(14)其他伤害。

(二)机械伤害预防对策措施

1.实现机械本质安全

(1)消除产生危险的原因。

(2)减少或消除接触机器的危险部件的次数。

(3)使人们难以接近机器的危险部位(或提供安全装置,使得接近这些部位不会导致伤害)。

(4)提供保护装置或者个人防护装备。

2.保护操作者和有关人员安全

(1)通过培训,提高人们辨别危险的能力。

(2)通过对机器的重新设计,使危险部位更加醒目,或者使用警示标志。

(3)通过培训,提高避免伤害的能力。

(4)采取必要的行动增强避免伤害的自觉性。

(三)通用机械安全设施的技术要求

1.安全设施设计要素

疲劳是导致事故的一个重要因素,设计者应考虑下面几个因素,使人的疲劳降低到最小的程度,使操作人员健康舒适地进行劳动。(结合教材P173相关知识进行学习)

(1)合理布置各种控制操作装置。

(2)正确选择工作平台的位置及高度。

(3)提供座椅。

(4)出入作业地点应方便。

2.机械安全防护装置的一般要求

(1)安全防护装置应结构简单、布局合理,不得有锐利的边缘和突缘。

(2)安全防护装置应具有足够的可靠性,在规定的寿命期限内有足够的强度、刚度、稳定性、耐腐蚀性、抗疲劳性,以确保安全。

(3)安全防护装置应与设备运转联锁,保证安全防护装置未起作用之前,设备不能运转;安全防护罩、屏、栏的材料及其至运转部件的距离,应符合《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》(GB/T 8196—2003)的规定。

(4)光电式、感应式等安全防护装置应设置自身出现故障的报警装置。

(5)紧急停车开关应保证瞬时动作时,能终止设备的一切运动;对有惯性运动的设备,紧急停车开关应与制动器或离合器联锁,以保证迅速终止运行;紧急停车开关的形状应区别于一般开关,颜色为红色;紧急停车开关的布置应保证操作人员易于触及,不发生危险;设备由紧急停车开关停止运行后,必须按启动顺序重新启动才能重新运转。

3.对机械设备安全防护罩的技术要求

4.对机械设备安全防护网的技术要求

防护罩应尽量采用封闭结构;当现场需要采用网状结构时,应满足GB/T 8196—2003对安全距离的规定。

四、机械安全设计与机器安全装置

(一)本质安全

本质安全:通过机械的设计者,在设计阶段采取措施来消除隐患。

(1)采用本质安全技术

指利用该技术进行机械预定功能的设计和制造,不需要采用其他安全防护措施,就可以在预定条件下执行机械的预定功能时满足机械自身的安全要求。

包括:避免锐边、尖角和凸出部分,保证足够的安全距离,确定有关物理量的限值,使用本质安全工艺过程和动力源。

(二)失效安全

失效安全:当机器发生故障时不出危险。

相关装置包括:

操作限制开关;

限制不应该发生的冲击及运动的预设制动装置;

设置把手和预防下落的装置;

失效安全的紧急开关等。

(三)定位安全

定位安全:把机器的部件安置到不可能触及的地点,通过定位达到安全。

(四)机器布置

机器布置:车间合理的机器布局

布局应考虑以下因素:

(1)空间。便于操作、管理、维护、调试和清洁。

(2)照明。包括工作场所的通用照明(自然光及人工照明,但应防止炫目)和为操作机器而特需的照明。

(3)管、线布置。不应妨碍在机器附近的安全出入,避免磕绊,有足够的上部空间。

(4)维护时的出入安全。

(五)机器安全防护装置

1.固定安全防护装置

2.联锁安全装置

联锁安全装置的基本原理:只有安全装置关合时,机器才能运转;而只有机器的危险部件停止运动时,安全装置才能开启。

联锁安全装置可采取机械、电气、液压、气动或组合的形式。在设计联锁装置时,必须使其在发生任何故障时,都不使人员暴露在危险之中。

例如,利用光电作用,人手进入冲压危险区,冲压动作立即停止。

3.控制安全装置

4.自动安全装置

自动安全设置的机制是把暴露在危险中的人体从危险区域中移开,仅限于在低速运动的机器上采用。

5.隔离安全装置

6.可调安全装置

7.自动调节安全装置

8.跳闸安全装置

9.双手控制安全装置

这种装置迫使操作者应用两只手来操纵控制器,它仅能对操作者提供保护。

五、机械生产动力设施危险点安全技术管理

锅炉房、煤气站、制氧站、空压站、乙炔站、变配电站等。

(一)煤气站安全技术管理

主要事故类型:中毒事故及火灾爆炸事故。

1.煤气站及煤气发生炉

……

(5)煤气发生炉空气进口管道上必须设控制阀和逆止阀,且灵活可靠;管道末端应设防爆阀和放散阀。

(8)水煤气、半水煤气的含氧量达到1%时必须停炉。

2.仪表信号及安全装置

3.电气装置

(1)煤气排送机间、煤斗间的电器应满足防爆要求。

(2)鼓风机与排风机安装在同一房间内时,电器均应满足防爆要求。

(3)煤气站应具有双路电源供电。双路电源供电有困难时,应采取防止停电的安全措施,并设置事故照明。

4.放散管

生产、输送系统均应按规定设置放散管,且放散管至少应高出厂房顶4 m以上并具备防雨和可靠的防倾倒措施。

(二)制氧站安全技术管理

1.站(房)建筑的布局

(1)空分设备的吸气口应超出制氧站屋檐1m以上且离地面垂直高度必须大于10m。空气应洁净。

(2)独立站(房)、灌瓶间、实瓶间、贮气囊间应有隔热措施和防止阳光直射库内的措施。

(3)贮瓶间应为单层建筑,地面应平整、防滑、耐磨和不产生撞击火花。

2.设备设施

3.瓶库

(1)实瓶库存量不应超过2400只。

(2)空、实瓶同库存放时,应分开放置,其间距至少1.5 m以上且有明显标记和可靠的防倾倒措施。

4.消防设施

(1)消防设施应齐全完备,配置合理。

(2)站区外围应设高度不低于2m的围墙或栅栏。

(3)防火间距内无易燃物、毒物堆积。

(4)消防通道畅通无阻。

(5)合理布置醒目的安全标志。

(三)空压站安全技术管理

储气罐是一个具有爆炸危险的容器。

1.技术资料

(1)空气压缩机及储气罐出厂资料包括产品制造许可证、质量合格证、受压元件强度计算书、安全阀排放量计算书、安装使用说明书等,资料应齐全。

(2)按《压力容器安全监察规程》规定要求,建立压力容器的档案和管理卡,进行定期检验并在检验期内使用。检验报告资料应齐全。

2.安全阀、压力表年检

安全阀、压力表灵敏可靠,并定期校验。储气罐上的安全阀和压力表很容易锈蚀,失去其可靠性。因此要求每年检验一次并铅封,还应做好记录和签名。

3.安全防护

(1)空压机皮带轮防护罩可靠。

(2)操作间噪声低于85分贝。

4.储气罐

(四)乙炔发生站安全技术

乙炔气体具有爆炸极限范围宽、爆炸下极限低、点火能量小等危险特性,极易导致火灾爆炸事故。

1.总体要求

2.管道系统

3.电石库房及破碎系统

4.安全措施

(1)乙炔发生系统检修前必须采用惰性介质进行彻底置换,采样化验合格后方可进行检修。

(2)低压乙炔发生器平衡阀应完好,标志明显和有防误操作的措施。

(3)浮筒式气柜应有与极限位置联锁的报警装置,并根据环境条件设置喷淋装置。

(4)站房内的电器、仪器(表)必须满足防爆要求。

(5)安全装置均应灵敏可靠、完好有效,按规定进行定期检验、检查,并有记录。

(6)防雷措施应符合要求。

5.消防设施

(1)合理配备消防器材,有醒目的指示标志。

(2)消防通道畅通无阻,最好为环形布置。

(3)严禁使用水、泡沫灭火器扑救着火电石,严禁四氯化碳等卤族类物质进入站房。

六、机械制造场所安全技术

采光、通道、设备布局、物料堆放、地面状态

(一)采光

(二)通道

(1)厂区干道的路面要求。车辆双向行驶的干道宽度不小于5 m,有单向行驶标志的主干道宽度不小于3m。进入厂区门口,危险地段需设置限速限高牌、指示牌和警示牌。

(2)车间安全通道要求。通行汽车的宽度>3m,通行电瓶车的宽度>1.8m,通行手推车、三轮车的宽度>1.5m,一般人行通道的宽度>1m。

(三)设备布局

(1)设备间距

(2)设备与墙、柱距离

(3)高于2m的运输线应有牢固的防护罩(网),网格大小应能防止所输送物件坠落至地面,对低于2m高的运输线的起落段两侧应加设防护栏,栏高不低于1.05m。

(四)物料堆放

(4)工件、物料摆放不得超高,在垛底与垛高之比为1∶2的前提下,垛高不超出2m(单位超高除外),砂箱堆垛不超过3.5m。堆垛的支撑稳妥,堆垛间距合理,便于吊装,流动物件应设垫块且楔牢。

(五)地面状态

(2)为生产而设置的深>0.2m,宽>0.1m的坑、壕、池应有可靠的防护栏或盖板,夜间应有照明。

第二节通用机械的安全技术

一、了解金属切削机床的危险因素、故障检测和防护措施。

二、熟悉锻压机械、冲床、剪床的危险因素及安全技术要求;

冲压作业伤害原因分析,冲压伤害的防护技术与应用。

三、掌握起重机械主要受力构件、钢丝绳等安全性能的检测、主梁检测及起重运输作业的安全技术。

四、熟悉木工机械的危险特点和安全装置、安全联锁机构等安全技术要求。

五、了解焊接设备使用的安全要求。

大纲要求与分析

通用机械:金属切削机床、锻压机械、冲剪压机械、起重机械、铸造机械、木工机械、焊接设备等。

一、金属切削机床及砂轮

(一)金属切削机床的危险因素和常见事故

1.机床的危险因素

(1)静止部件。切削刀具与刀刃,突出较长的机械部分,毛坯、工具和设备边缘锋利飞边及表面粗糙部分,引起滑跌坠落的工作台。

(2)旋转部件。旋转部分,轴,凸块和孔,研磨工具和切削刀具。

(3)内旋转咬合。对向旋转部件的咬合,旋转部件和成切线运动部件面的咬合,旋转部件和固定部件的咬合。

(4)往复运动或滑动。单向运动,往复运动或滑动,旋转部件与滑动之间,振动。

(5)飞出物。飞出的装夹具或机械部件,飞出的切屑或工件。

2.机床常见事故

(1)设备接地不良、漏电,照明没采用安全电压,发生触电事故。

(2)旋转部位楔子、销子突出,没加防护罩,易绞缠人体。

(3)清除铁屑无专用工具,操作者未戴护目镜,发生刺割事故及崩伤眼球。

(4)加工细长杆轴料时,尾部无防弯装置或托架,导致长料甩击伤人。

(5)零部件装卡不牢,可飞出击伤人体。

(6)防护保险装置、防护栏、保护盖不全或维修不及时,造成绞伤、碾伤。

(7)砂轮有裂纹或装卡不合规定,发生砂轮碎片伤人事故。

(8)操作旋转机床戴手套,易发生绞手事故。

事故类型提示:触电、机械伤害(人机工程学伤害)

(四)金属切削机床常见危险因素的控制措施

(1)设备可靠接地,照明采用安全电压。

(2)楔子、销子不能突出表面。

(3)用专用工具,带护目镜。

(4)尾部安防弯装置及设料架。

(5)零部件装卡牢固。

(6)及时维修安全防护、保护装置。

(7)选用合格砂轮,装卡合理。

(8)加强检查,杜绝违章现象,穿戴好劳动保护用品。

(五)砂轮机的安全技术要求

1.砂轮机安装

(3)砂轮与卡盘的匹配。匹配问题主要是指卡盘与砂轮的安装配套问题。按标准要求,砂轮法兰盘直径不得小于被安装砂轮直径的1/3,且规定砂轮磨损到直径比法兰盘直径大10mm时应更换

新砂轮。此外,在砂轮与法兰盘之间还应加装直径大于卡盘直径2mm、厚度为1~2mm的软垫。

2.砂轮机使用

(1)禁止侧面磨削。按规定,用圆周表面做工作面的砂轮不宜使用侧面进行磨削。砂轮的径向强度较大,而轴向强度很小,且受到不平衡的侧向力作用,操作者用力过大会造成砂轮破碎,甚至伤人。

(2)不准正面操作。使用砂轮机磨削工件时,操作者应站在砂轮的侧面,不得在砂轮的正面进行操作,以免砂轮破碎飞出伤人。

(3)不准共同操作。2人共用1台砂轮机同时操作,是一种严重的违章操作,应严格禁止。

二、锻压与冲剪机械

(一)锻压机械

1.锻压机械的危险因素

在锻造生产中易发生的伤害事故,按其原因可分为3种:

(1)机械伤——由机器、工具或工件直接造成的刮伤、碰伤。

(2)烫伤。

(3)电气伤害。

2.锻造车间的特点

(1)锻造生产是在金属灼热的状态下进行的……可能发生灼伤。

(2)锻造车间里的加热炉和灼热的钢锭、毛坯及锻件不断地发散出大量的辐射热……热辐射的侵害。

(3)锻造车间的加热炉在燃烧过程中产生的烟尘排入车间的空气中,……降低了车间内的能见度……事故的可能性。

(4)锻造加工所使用的设备如空气锤、蒸汽锤、摩擦压力机等,工作时发出的都是冲击力。……伤害事故。

(5)锻造设备在工作中的作用力是很大的,如曲柄压力机、拉伸锻压机和水压机这类锻压设备,……机件的损坏以及其他严重的设备或人身事故。

提示:锻造设备的主要危险部位、事故主要类型

(二)冲压机械

1.冲压作业的危险因素和事故原因

(1)设备结构具有的危险。相当一部分冲压设备采用的是刚性离合器。这是利用凸轮或结合键机构使离合器接合或脱开,一旦接合运行,就一定要完成一个循环,才会停止。假如在此循环中的下冲程,手不能及时从模具中抽出,就必然会发生伤手事故。

(2)动作失控。设备在运行中还会受到经常性的强烈冲击和震动,使一些零部件变形、磨损以至碎裂,引起设备动作失控而发生危险的连冲事故。

(3)开关失灵。设备的开关控制系统由于人为或外界因素引起的误动作。

(4)模具的危险。模具担负着使工件加工成型的主要功能,是整个系统能量的集中释放部位。由于模具设计不合理或有缺陷,可增加受伤的可能性。有缺陷的模具则可能因磨损、变形或损坏等原因,在正常运行条件下发生意外而导致事故。

2.冲压作业安全技术要求

(3)冲压设备的安全装置。

1)机械式防护装置。主要有以下3种类型:

推手式保护装置,是一种与滑块联动的,通过挡板的摆动将手推离开模口的机械式保护装置;

摆杆护手装置又称拨手保护装置,是运用杠杆原理将手拨开的装置;

拉手安全装置,是一种用滑轮、杠杆、绳索将操作者的手动作与滑块运动联动的装置。

2)双手按钮式保护装置。是一种用电气开关控制的保护装置。……只有操作者的双手同时按下两个按钮时,中间继电器才有电,电磁铁动作,滑块启动。……

3)光电式保护装置。是由一套光电开关与机械装置组合而成的。……当操作者手停留或误入该区域时,使光束受阻,发出电信号,经放大后由控制线路作用使继电器动作,最后使滑块自动停止或不能下行,从而保证操作者人体安全。……

3.冲压作业的机械化和自动化

……冲压作业机械化和自动化是减轻工人劳动强度、保证人身安全的根本措施。

三、起重机械

(一)起重机械的分类和特点

2.安全特点

(1)起重机械运动部件移动范围大,大多有多个运动机构,绝大多数起重机械本身就是移动式机械,容易发生碰撞事故。

(2)工作强度大,元件容易磨损,构成隐患;起重机械工作高度及其载运物件质量大,容易导致比较严重的事故。

(3)一些起重机械在多尘、高温或露天作业,运行环境恶劣,劳动条件较差。

(4)起重机械是周期间歇式工作的机械,其电气设备工作繁重、控制要求多、工作环境条件差,比较容易发生故障。

(三)起重机械的取物装置

1.吊钩种类:

吊钩钩身(弯曲部分)的断面形状有圆形、矩形、梯形与T字形等,如图1—5所示。从受力情况来看,T字形断面最合理,可以得到较轻的吊钩;

图1—5 吊钩断面形状

(a)圆形(b)矩形(c)梯形(d)T字形

2.吊钩的危险断面

图1—6 吊钩受力图

如图1—6所示:

Ⅰ—Ⅰ断面:主要承受剪切应力及拉弯组合应力的作用。

Ⅲ—Ⅲ断面:货物质量有把吊钩拉断的趋势。

Ⅲ—Ⅲ断面:受拉应力。货物质量对吊钩除有拉、切力之外,还有把吊钩拉直的趋势。

Ⅱ—Ⅱ断面:受货物质量的拉力,使整断面受拉应力,同时还受力矩的作用。

Ⅰ—Ⅰ、Ⅱ—Ⅱ断面是受力最大的断面,也称为危险断面。

3.吊钩检查

(1)锻钩的检查。用煤油洗净钩体,用20倍放大镜检查钩体是否有裂纹,特别应检查危险断面和螺纹根部槽处。如发现裂纹,应停止使用,更换新钩。在危险断面Ⅰ—Ⅰ处,由于钢丝绳的摩擦常常出现沟槽,按照规定:吊钩危险断面的磨损量达到原尺寸的10%时,则应报废;不超过报废标准时,可以继续使用或降低载荷使用。但不允许用焊条补焊后再使用。吊钩装配部分每季至少检修一次,并清洗润滑。装配后,吊钩应能灵活转动,定位螺栓必须锁紧。

(2)板钩的检查。用放大镜检查吊钩的危险断面,不得有裂纹,铆钉不得松动,检查衬套、销子(小轴)、小孔、耳孔及其紧固件的磨损情况,表面不得有裂纹或变形。衬套磨损量超过原厚的50%,销子磨损量超过名义直径的3%~5%,需要更新。

(四)起重机械的制动装置

□ 起重机械是一种间歇动作的机构,它的工作特点是经常启动和制动,因此制动器在起重机械中既是工作装置又是安全装置。

□ 制动器的作用是:

(1)支持——保持不动。

(2)制动——用摩擦消耗运动部分的动能,以一定的减速度使机构停止下来。

(3)落重——制动力与重力平衡,重物以恒定的速度下降。

(二)木工机械的安全装置

(1)按照“有轮必有罩、有轴必有套和锯片有罩、锯条有套、刨(剪)切有挡”的安全要求,以及安全器送料的安全要求,对各种木工机械配置相应的安全防护装置。徒手操作者必须有安全防护措施。

……

(3)木工机械的刀轴与电器应有安全联控装置,在装卸或更换刀具及维修时,能切断电源并保持断开位置,以防止误触电源开关或突然供电启动机械,造成人身伤害事故。

(4)针对木材加工作业中的木料反弹危险,应采用安全送料装置或设置分离刀、防反弹安全屏护装置,以保障人身安全。

(5)在装设正常启动和停机操纵装置的同时,还应专门设置遇事故紧急停机的安全控制装置。

五、焊接设备

(一)气焊与气割

主要危险源与事故类别:

□ 气焊与气割的主要危险是爆炸和火灾,以及加工过程中产生的高温、金属熔渣飞溅、烟气、弧光也会危及操作人员的健康。

□ 电石(碳化钙,CaC2)是气焊与气割作业的基本原料。电石遇水生成的乙炔(C2H2)与空气能形成爆炸性混合物;水量不足且散热不好时,局部过热引起乙炔热分解,可能导致爆炸。

1.电石储存和使用

(1)电石应避免受潮,库房必须严防漏雨,盛放容器应密封良好,电石桶上应有防火防湿安全标志。

(2)电石库不得设在可能积水处,库房地面应高出室外地面0.25~0.6 m。

(3)电石库房应为耐火建筑,房顶应设有自然通风的风帽,库房周围10m以内不得有明火,库房内设施应符合防爆要求。

(4)搬运电石桶应防止碰撞或滚动。

(5)开启电石桶应使用不发生火花的铍铜合金工具;使用铜制工具时,其含铜量应低于70%。

(6)空电石桶内可能滞留有可燃气体,其附近不得有明火。

(7)电石库应备有黄砂和干粉、二氧化碳等不含水的灭火器。

(二)电焊

电焊是带有电击、弧光伤害、灼伤、爆炸和火灾等多种危险的作业。

1.交流弧焊机使用

(1)弧焊机应远离易燃易爆物品;弧焊机应与安装环境条件相适应;弧焊机应避免受潮,并能防止异物进入。

(2)弧焊机外壳应可靠接保护导体;为了防止高压窜入低压带来的危险,弧焊机二次侧的一个点也应当接保护导体。

(3)弧焊机一次额定电压应与电源电压相符合;工作电流不得超过相应暂载率下的许用电流。

…………

(8)移动焊机必须停电进行。

(10)弧焊作业时应穿戴绝缘鞋、手套、工作服、面罩等防护用品;在金属容器中工作时,还应戴上头盔、护肘等防护用品。

2.电焊作业防火防爆的安全要求

为防止电焊引起火灾、爆炸,应注意以下安全要求:

(1)离焊接作业点5 m以内及下方不得有易燃物品,10 m以内不得有乙炔发生器或氧气瓶。

(2)不得在储存汽油、煤油等易燃物品的容器上进行焊接作业。

(3)焊接管子时,管子两端应当打开,并不得有易燃物品。

(4)不得带压焊接压力容器。

(5)不论是电焊还是气焊,焊接盛过可燃气体或可燃液体的容器前,均应先打开盖反复清洗容器内残留的危险物质;在锅炉内、管道内、井下、地坑内焊接前,也应先清除其内残留的危险物质。

第三节电气安全技术

大纲要求与分析

一、电气安全

(一)了解电气事故种类;

(二)了解异常停电、异常带电。

二、触电事故

(一)了解触电事故的预防技术;

(二)熟悉保护接地系统(IT、TT系统)和保护接零系统(TN系统)的构成;

(三)熟悉保护接零、接地方法的适用范围。

三、雷电事故

(一)了解雷电的种类及危害;

(二)掌握防雷装置的类型、作用及人身防雷措施。

四、了解变配电站危险点及安全技术要求

教材知识点重点提示

一、电气事故种类

电气事故是与电相关联的事故。

电气事故包括人身事故和设备事故。

人身事故和设备事故都可能导致二次事故,而且二者很可能是同时发生的。

按照电能的形态,电气事故可分为触电事故、雷击事故、静电事故、电磁辐射事故和电气装置事故。

电流对人体损伤的程度与电流的大小、电流持续时间、电流种类、电流途径、人体的健康状况等因素有关。

感知电流是引起人有感觉的最小电流。

人的工频感知电流(有效值,下同)为0.5~1mA。

摆脱电流是人触电后能自行摆脱带电体的最大电流。

人的工频摆脱电流为5~10mA。

二、触电事故预防技术

(一)直接接触电击预防技术:绝缘、屏护、间距

1.绝缘

……

绝缘的电气指标主要是绝缘电阻。绝缘电阻用兆欧表测量。任何情况下绝缘电阻不得低于每伏工作电压1000Ω,并应符合专业标准的规定。

2.屏护

屏护是采用遮栏、护罩、护盖、箱闸等将带电体同外界隔绝开来。屏护装置应有足够的尺寸。

应与带电体保持足够的安全距离:遮栏与低压裸导体的距离不应小于0.8m;网眼遮栏与裸导体之间的距离,低压设备不宜小于0.15m,10kV设备不宜小于0.35m。

金属材料制成的屏护装置应可靠接地(或接零)。

遮栏、栅栏应根据需要挂标示牌。遮栏出入口的门上应根据需要安装信号装置和联锁装置。

3.间距

间距是将可能触及的带电体置于可能触及的范围之外。

带电体与地面之间、带电体与树木之间、带电体与其他设施和设备之间、带电体与带电体之间

均需保持一定的安全距离。

(二)间接接触电击预防技术

IT系统(保护接地)、TT系统、TN系统(保护接零)

1.IT系统(保护接地)

IT系统就是保护接地系统。

图中,L1、L2、L3是相线,N是中性点,Z是配电网对地绝缘阻抗,R P是人体电阻,R E是保护接地电阻,I E是接地电流。

保护接地的做法是将电气设备在故障情况下可能呈现危险电压的金属部位经接地线、接地体同大地紧密地连接起来;

其安全原理是把故障电压限制在安全范围以内。

IT系统的字母I表示配电网不接地或经高阻抗接地,字母T表示电气设备外壳接地。

保护接地适用于各种不接地配电网。

在380 V不接地低压系统中,一般要求保护接地电阻R E≤4Ω。当配电变压器或发电机的容量不超过100 kV·A时,要求R E≤10Ω。

图1—7 IT系统

2.TT系统

系统如图1—8所示。

图中,中性点的接地RN叫做工作接地,中性点引出的导线叫做中性线(也叫做工作零线)。

TT系统的第一个字母T表示配电网直接接地,第二个字母T表示电气设备外壳接地。

TT系统的接地RE也能大幅度降低漏电设备上的故障电压,但一般不能降低到安全范围以内。因此,采用TT系统必须装设漏电保护装置或过电流保护装置,并优先采用前者。

TT系统主要用于低压用户,即用于未装备配电变压器,从外面引进低压电源的小型用户。

图1—8 TT系统

3.TN系统(保护接零)

N系统相当于传统的保护接零系统。典型的TN系统如图1—9所示。

图中,PE是保护零线,R S叫做重复接地。

TN系统中的字母N表示电气设备在正常情况下不带电的金属部分与配电网中性点之间,亦即与保护零线之间紧密连接。

保护接零的安全原理是当某相带电部分碰连设备外壳时,形成该相对零线的单相短路;短路电流促使线路上的短路保护元件迅速动作,从而把故障设备电源断开,消除电击危险。

虽然保护接零也能降低漏电设备上的故障电压,但一般不能降低到安全范围以内。其第一位的安全作用是迅速切断电源。

保护接零用于用户装有配电变压器的,且其低压中性点直接接地的220/380 V三相四线配电网。

图1—9 TN系统

TN系统分为TN—S,TN—C—S,TN—C三种类型。如图1—10所示。

TN—S系统是PE线与N线完全分开的系统;

TN—C—S系统是干线部分的前一段PE线与N线共用为PEN线,后一段PE线与N线分开的系统;

TN—C系统是干线部分PE线与N线完全共用的系统。

TN—S系统的安全性能最好。有爆炸危险、火灾危险性大及其他安全要求高的场所应采用TN—S 系统;厂内低压配电的场所及民用楼房应采用TN—C—S系统;触电危险性小、用电设备简单的场合可采用TN—C系统。

图1—10 TN系统三种类型

(a)TN—S系统(b)TN—C—S系统(c)TN—C系统

(三)其他电击预防技术

2.安全电压(特低电压)

安全电压是在一定条件下、一定时间内不危及生命安全的电压。具有安全电压的设备属于Ⅲ类设备。

特别危险环境使用的携带式电动工具应采用42V安全电压;

在有电击危险环境使用的手持照明灯和局部照明灯应采用36V或24V安全电压;

金属容器内、隧道内、水井内以及周围有大面积接地导体等工作地点狭窄、行动不便的环境应采用12V安全电压;

水上作业等特殊场所应采用6V安全电压。

4.漏电保护(剩余电流保护)

漏电保护装置主要用于防止接触电击,也用于防止漏电火灾和监测一相接地故障。

三、雷电事故预防技术

(一)雷电的种类

1.雷电种类:直击雷、感应雷、球雷

2.雷电危害:

雷电具有雷电流幅值大(可达数十kA至数百kA)、雷电流陡度大(可达50 kA/μs)、冲击性强、冲击过电压高(可达数百kV至数千kV)的特点。

(1)火灾和爆炸。直击雷放电的高温电弧、二次放电、巨大的雷电流、球雷侵入直接引起火灾和爆炸,冲击电压击穿电气设备的绝缘等可间接引起火灾和爆炸。

(2)触电。积云直接对人体放电、二次放电、球雷打击、雷电流产生的接触电压和跨步电压可直接使人触电;电气设备绝缘因雷击而损坏,也可使人遭到电击。

(3)设备和设施毁坏。雷击产生的高电压、大电流伴随的汽化力、静电力、电磁力可毁坏重要电气装置和建筑物及其他设施。

(4)大规模停电。电力设备或电力线路破坏后可能导致大规模停电。

(二)防雷技术

1.防雷建筑物分类

(1)第一类防雷建筑物。

指制造、使用或储存炸药、火药、起爆药、火工品等大量危险物质,遇电火花会引起爆炸,从而造成巨大破坏或人身伤亡的建筑物。

(2)第二类防雷建筑物。

指对国家政治或国民经济有重要意义的建筑物,以及制造、使用和储存爆炸危险物质,但电火花不易引起爆炸,或不致造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物。

(3)第三类防雷建筑物。

指需要防雷的除第一类、第二类防雷建筑物以外需要防雷的建筑物。

2.直击雷防护

□第一类防雷建筑物、第二类防雷建筑物、第三类防雷建筑物的易受雷击部位、遭受雷击后果比较严重的设施或堆料、高压架空电力线路、发电厂和变电站等,应采取防直击雷的措施。

□装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带是直击雷防护的主要措施。

3.感应雷防护

□有爆炸和火灾危险的建筑物、重要的电力设施应考虑感应雷防护。

□为了防止静电感应雷的危险,应将建筑物内不带电的金属装备、金属结构连成整体并予以接地。

□为了防止电磁感应雷的危险,应将平行管道、相距不到100 mm的管道用金属线跨接起来。

4.雷电冲击波防护

□变配电装置、可能有雷电冲击波进入室内的建筑物应考虑雷电冲击波防护。

□为了防止雷电冲击波侵入变配电装置,可在线路引入端安装阀型避雷器。

5.人身防雷

□雷暴时,应尽量减少在户外或野外逗留;

□在户外或野外最好穿塑料等不浸水的雨衣;

□如有条件,可进入有宽大金属构架或有防雷设施的建筑物、汽车或船只。

□雷暴时,应尽量离开小山、小丘、隆起的小道,尽量离开海滨、湖滨、河边、池塘旁,尽量避开铁丝网、金属晒衣绳以及旗杆、烟囱、宝塔、孤独的树木附近,还应尽量离开没有防雷保护的小建筑物或其他设施。

□雷暴时,在户内应离开照明线、动力线、电话线、广播线、收音机和电视机电源线、收音机和电视机天线,以及与它们相连的各种金属设备。

□雷雨天气,应注意关闭门窗。

四、静电事故预防

1. 静电产生的途径

2. 静电的特点

3. 静电的危害

4. 防静电的措施

五、电气装置安全

(一)变配电站安全

1.变配电站位置:

□变配电站应避开易燃易爆环境;

□变配电站宜设在企业的上风侧,并不得设在容易沉积粉尘和纤维的环境;

□变配电站不应设在人员密集的场所。变配电站的选址和建筑应考虑灭火、防蚀、防污、防水、防雨、防雪、防振的要求。

□地势低洼处不宜建变配电站。

□变配电站应有足够的消防通道并保持畅通。

2.建筑结构

□高压配电室、低压配电室、油浸电力变压器室、电力电容器室、蓄电池室应为耐火建筑。

□蓄电池室应隔离。室内油量600 kg以上的充油设备必须有事故蓄油设施。

□变配电站各间隔的门:应向外开启;门的两面都有配电装置时,应两边开启。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。

□长度超过7 m的高压配电室和长度超过10 m的低压配电室至少应有两个门。

3.通道

□变配电站室内各通道应符合要求。

□高压配电装置长度大于6 m时,通道应设两个出口;

□低压配电装置两个出口间的距离超过15 m时,应增加出口。

4.标志

变配电站的重要部位应设有“止步,高压危险!”等标志。

(二)主要变配电设备安全

1. 电力变压器

2. 电力电容器

3.高压开关

高压开关主要包括高压断路器、高压负荷开关和高压隔离开关。高压开关用以完成电路的转换,有较大的危险性。

(1)高压断路器。

——高压断路器是高压开关设备中最重要、最复杂的开关设备。

——高压断路器有强力灭弧装置,既能在正常情况下接通和分断负荷电流,又能借助继电保护装置在故障情况下切断过载电流和短路电流。

——高压断路器必须与高压隔离开关串联使用,由断路器接通和分断电流,由隔离开关隔断电源。

——切断电路时必须先拉开断路器,后拉开隔离开关;接通电路时必须先合上隔离开关,后合上断路器。

(2)高压隔离开关。

——高压隔离开关简称刀闸。

——隔离开关没有专门的灭弧装置,不能用来接通和分断负荷电流,更不能用来切断短路电流。

——隔离开关主要用来隔断电源,以保证检修和倒闸操作的安全。

——隔离开关不能带负荷操作。拉闸、合闸前应检查与之串联安装的断路器是否在分闸位置。

(3)高压负荷开关。

——高压负荷开关有比较简单的灭弧装置,用来接通和断开负荷电流。

——负荷开关必须与有高分断能力的高压熔断器配合使用,由熔断器切断短路电流。

——高压负荷开关分断负荷电流时有强电弧产生,因此,其前方不得有可燃物。

(四)配电柜(箱)

……

(6)落地安装的柜(箱)底面应高出地面50~100 mm,操作手柄中心高度一般为1.2~1.5 m,柜(箱)前方0.8~1.2 m的范围内无障碍物。

第四节机械电气防火防爆安全技术

大纲要求与分析

一、熟悉机械电气火灾事故发生的原因;

二、掌握防止机械电气火灾事故的措施。

教材知识点重点提示

一、电气引燃源

1. 危险温度

2. 电火花和电弧

二、危险物质和危险环境

(一)危险物质

爆炸危险物质分为3类。

Ⅰ类:矿井甲烷;

Ⅱ类:爆炸性气体、蒸气、薄雾;

Ⅲ类:爆炸性粉尘、纤维。

爆炸性气体、蒸气、薄雾按引燃温度分为6组,见表1—9

爆炸性粉尘、纤维按引燃温度分为3组,见表1—10。

表1—10 粉尘、纤维按引燃温度分组

爆炸性气体、蒸气按最小点燃电流比和最大试验安全间隙分为ⅡA级、ⅡB级、ⅡC级。爆炸性粉尘、纤维按其导电性和爆炸性分为ⅢA级和ⅢB级

(二)危险环境

1.气体、蒸气爆炸危险环境

0区:指正常运行时连续出现或长时间出现或短时间频繁出现的爆炸性气体、蒸气或薄雾的区域。

1区:指正常运行时可能出现(预计周期性出现或偶然出现)的爆炸性气体、蒸气或薄雾的区域。

2区:指正常运行时不出现,即使出现也只可能是短时间偶然出现的爆炸性气体、蒸气或薄雾的区域。

2.粉尘、纤维爆炸危险环境

10区:指正常运行时连续或长时间或短时间频繁出现爆炸性粉尘、纤维的区域。

11区:指正常运行时不出现,仅在不正常运行时短时间偶然出现爆炸性粉尘、纤维的区域。

3.火灾危险环境

21区、22区和23区,分别是有闪点高于环境温度的可燃液体、悬浮状或堆积状的可燃粉体或纤维和可燃固体存在,且在数量和配置上能引起火灾危险的环境。

三、防火防爆技术

(一)通用防火防爆技术

1.限制形成爆炸性混合物

包括采取密闭作业、防止泄漏、防止可燃物堆积等措施。

2.使用安全装置

包括成分控制装置、温度控制装置、阻火器、水封、安全阀、逆止阀、压力表、紧急停车装置、监测装置、信号装置、报警装置等自动装置。

3.消除点火源

包括控制各种引燃源的措施。

4.惰化和稀释

包括用N2、CO2等代替空气,强化通风等措施。

5.耐燃结构和抗爆结构

包括建筑的耐燃结构、容器和设备的抗爆结构。

6.隔离和间距

包括防油堤、防爆墙等设施及保持防火、防爆间距。

7.泄压

包括容器、厂房的泄压、泄爆设计。

(二)电气防爆

1.防爆电气设备

(1)防爆电气设备类型。

隔爆型(标志d)

增安型(标志e)

充油型(标志o)

充砂型(标志q)

本质安全型(标志i)

正压型(标志p)

无火花型(标志n)

特殊型(标志s)

例如dⅡBT4是隔爆型、ⅡB级、T4组的隔爆型电气设备。

第五节安全技术规程、规范与标准

大纲要求:

了解与机械电气安全相关的技术规程、规范及标准。

教材知识点重点提示:

1.《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》(安监管管二字[2005]11号)

2.《机械安全风险评价的原则》(GB/T 16856—1997)

3.《机械安全机械电气设备第1部分:通用技术条件》(GB 5226.1—2002)

4.《金属切削机床安全防护通用技术条件》(GB 15760—2004)

5.《机械安全机械电气设备第32部分:起重机械技术条件》(GB 522

6.2—2002)

6.《起重机械安全规程》(GB/T 6067—1985)

7.《起重机械吊具与索具安全规程》(LD 48—1993)

8.《锻压机械安全技术条件》(GB 17120—1997)

9.《冷冲压安全规程》(GB 13887—1992)

10.《剪切机械安全规程》(GB 6077—1985)

11.《木工机床安全通则》(GB 12557—2000)

12.《低压配电设计规范》(GB 50054—1995)

13.《建筑物电气装置第4~41部分:安全防护—电击防护》(GB 16895.21—2004)

14.《电击防护装置和设备的通用部分》(GB/T 17045—1997)

15.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—1992)

16.《剩余电流动作保护器的一般要求》(GB 6829—1995)

17.《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB 13955—2005)

18.《隔离变压器和安全隔离变压器要求》(JIS C9742—2000)

19.《用电安全导则》(GB/T 13869—1992)

20.《电力变压器第1部分总则》(GB 1094.1—1996)

21.《建筑物防雷设计规范》(GB 50057—2000)

22.《石油与石油设施雷电安全规范》(GB 15599—1995)

23.《防止静电事故通用导则》(GB 12158—1990)

24.《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB 50058—1992)

例题分析

1、机械加工企业的煤气站、天然气和煤气储配站的水煤气、半水煤气的含氧量达到()时必须停炉。

A. 0.2%

B. 1%

C. 1.5% D 2%

提示:参见教材P9

[答疑编号500223010301]

『正确答案』B

2、只有当机器的安全装置关合时,机器才能运转,当机器的危险部件停止运动时,安全装置才能开启的是()安全装置。

A.固定

B.连锁

C.控制

D.自动

提示:参见教材P8

[答疑编号500223010302]

『正确答案』B

3、机械设备的动力柜(箱)落地安装时,箱、柜底面应高出地面()mm。

A.150~200

B.100~150

C.50~100

D.30~50

提示:参见教材P44

[答疑编号500223010303]

『正确答案』C

4、机械生产场所高于()运输线应有牢固的防护罩或防护网,网格大小应能防止所输送物件坠落至地面。

A.2m

B.1.8m

C.1.05m

D.0.8m

提示:参见教材P13

[答疑编号500223010304]

『正确答案』A

5、砂轮机的砂轮法兰盘直径不得小于被安装砂轮直径的()。

A.1/5

B.1/4

C.1/3

D.1/2

提示:参见教材P16

[答疑编号500223010305]

『正确答案』C

6、冲压设备保护装置的形式较多,其中通过与滑轮、杠杆、绳索将操作者的手动作与滑块运动联动的机械式保护装置为()。

A.推手式保护装置

B.摆杆护手保护装置

C.拉手安全装置

D.拨手保护装置

提示:参见教材P19

[答疑编号500223010306]

『正确答案』C

7、防护罩应尽量采用封闭结构,当现场需要采用网状结构时,应满足国家标准对不同网眼开口尺寸的安全距离的规定。其中,网眼开口宽度为6.5mm时,安全距离应不小于()mm。

A.6.5

B.12.5

C.35

D.92

提示:参见教材P6

[答疑编号500223010307]

机械电气安全技术试题

机械电气安全技术试题 一、单项选择题 1、皮带防护罩与皮带的距离不应小于_____㎝A20B30C40D50 2、台式和落地式砂轮机,最大开口角度应≤____。 A≤180°B≤150°C≤125°D≤100° 3、疏散用的事故照明、其最低照度不应低于——lx.A、 0.51B1C1.5D2.5 4、氨气瓶的颜色是____.A绿色B白色C淡蓝色D黄色 5、绕经滑轮和卷筒的机构工作钢丝绳应优先选用——.A点接触钢丝绳B线接触钢丝绳C面接触钢丝绳D顺绕钢丝绳 6、表示机械工作繁重程度的参数是——。A工作类型B机构负载率C 间歇特征D起重量 7、从受力情况看,吊钩钩身的断面形状最合理是——。A圆形B梯 形CT字型D矩形 8、盛装腐蚀性气体的气瓶,每___年检验一次,盛装一般气体的气瓶,每——年检验一次;盛装惰性气体的气瓶,每——年检验一次。A3.4.5B1.3.5C2.3.4D2.3.5

9、对于数字式显示器,下面描述当中,不正确的式——。A动态范围大B读数准确C定性显示D定量显示 10、当有电流在接地点流入地下时,点流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围,两脚之间出现电压称为——。A跨步电压B跨步电势C临界电压D故障电压 11、从防止触电的角度来说,绝缘、屏护和间距是防止——的安全措施。A电磁场伤害B间接接触电击C静电点击D直接接触电击12、把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接,称作——。A保护接地B保护接零C工作接地D工作接零13、漏电保护器其额定漏电动作电流在——,属于高灵敏度型。 A30mA~1AB30mA以下C1A以上D1A以下 14、当电气设备不便于绝缘或绝缘不足以保证安全时,应采取屏护措施。变配电站设备应有完善的屏护装置,所用遮拦的高度不应低于——M。A1.4B1.7C2.0D2.4 15、为防止出现漏保护区,压力机上装配的光线式安全装置,其光幕形式必须采用——。A三角形B梯形C矩形D圆形 16、起重机的安全工作寿命,主要取决于——不发生破坏的工作年限。A工作机构B机构的易损零部件C金属结构D电气设备 17、电石库周围——m范围内不得有明火。A5B10C15D20

石大远程在线考试《机械电气安全技术》

石大远程在线考试《机械电气安全技术》考试《课程名称》学习中心: 姓名:_______ 学号:_____ 关于课程考试违规作弊的说明 1、提交文件中涉嫌抄袭内容(包括抄袭网上、书籍、报刊杂志及其他已有论文),带有明显外校标记,不符合学院要求或学生本人情况,或存在查明出处的内容或其他可疑字样者,判为抄袭,成绩为“0”。 2、两人或两人以上答题内容或用语有50%以上相同者判为雷同,成绩为“0”。 3、所提交试卷或材料没有对老师题目进行作答或提交内容与该课程要求完全不相干者,认定为“白卷”或“错卷”,成绩为“0”。 一、简答题(每题10分,共60分) 1、分别简述由设计者采取的安全措施有哪些?由用户采取的安全措施有哪些? 一、防止事故发生的安全技术防止事故发生的安全技术的基本出发点是采取措施约束、限制能量或危险物质,防止其意外释放。常用的防止事故发生的安全技术有消除危险源、限制能量或危险物质、隔离等。 2、由机械产生的危险一般包括哪些内容?(1)使电网和临近的设备产生附加的谐波损耗,占用系统容量,降低电网和设备的效率;(2)影响各种电气设备的正常工作使电机产生机械振动、噪声和过电压,使变压器局部过热,使电容器、电缆等过热、绝缘老化、寿命缩短以至损坏;使电子设备工作不正常;使测量和计量仪器(感应式电度表)、仪表误差加大;(3)引起电网中局部的并联和串联谐振;谐波电流在有无功补偿电容器等容性设备的电网中流动时,可能由于系统谐振而放大数倍或者更多,导致电网设备过电压损坏等严重问题;(4)导致继电保护和自动装置拒动或者误动,干扰生产设备的正常运行;(5)会对临近的通讯系统产生干扰,降低信号传输质量;(6)诱发过电压或过电流的危害。

电气安全知识培训试题库和答案解析

电气安全知识培训考题 部门:姓名:得分 一、单选题(每题1分,共30分) 1.在工作环境中见到以下标志,表示(B) A.注意安全B.当心触电C.当心感染 2.国际规定,电压(C)伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.36 B.65 C.25 3.停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关上,应该标识(C) A."在此工作”B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 4.研究所配电房高压进线的电压为(B)KV,按照国家规定,每两年应做一次 预防性试验,以发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏。 A.10 B.20 C.35 5.触电事故中,绝大部分是(A)导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击 B.烧伤C.电休克 6.如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行(C)和胸外 心脏按压等抢救。 A.按摩B.点穴 C 人工呼吸 7.电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种?(C) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火 B.用沙土灭火 C.用水灭火

8.下列电气产品,(B)可以不用取得3C强制认证。 A.插座B.电线管C.照明灯具 9.漏电保护器的使用是防止 (A ) 。 A.触电事故B.电压波动C.容量超负荷 10.人体触电后最大的摆脱电流为安全电流,其值为(C) A.40mA·s B.35mA·s C.30mA·s 11.下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?(A) A.二氧化碳灭火器B.干粉灭火器C.泡沫灭火器 12.室外照明灯具一般应选用( A )型灯具。 A.防水B.普通C.防爆 13.发现有人触电,应( B ),使之脱离电源。 A.立即用手拉开触电人员B.用绝缘物体拉开电源或触电者 C.去找专业电工进行处理 14.使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( B ) A.使用万能插座B.使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿 15.为消除静电危害,可采取的有效措施是(C)。 A.保护接零 B.绝缘C.接地 16.使用电气设备时,由于维护不及时,当(A )进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维B.强光辐射 C.热气 17.实验室或办公室内各固定电线插座损坏时,将会引起( C )。 A.引起工作不方便 B.不美观 C.触电伤害 18.民用照明电路电压是以下哪种?(C)

高低压电气设备检修安全技术措施

高低压电气设备检修安 全技术措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

高低压电气设备检修安全技术措施根据设备检修计划的需要,矿上安排对井下高(低)压电气设备进行检修工作,为确保施工安全和保证工程质量,制定以下安全技术措施。 一、施工地点:+350水平、+200水平变电所、431采区变电室 二、施工内容:检修高低压开关和设备 三、施工时间:2013年2月3日----5日 四、施工负责人:邓贤勇 五、施工前准备: 1停产检修施工的工具、材料要准备齐全,并要保证准备的材料工具性能良好,量型适宜安全可靠。 2、施工用的材料,加工的零部件要提前到位。 3、施工人员要组织到位,人数足够,保证替换作业,制定好严格的交接班制度。

4、所有施工人员必须提前30分钟到达现场,熟悉施工环境并学习本措施。 六、检修安全技术措施: 1.按照检修计划,准备好专用工具,计划好时间,提前与矿调度室联系,经调度室同意后方可开始检修工作。 2.各岗位工种都必须经过安全技术培训,持证上岗,按操作规程操作。 3.所有人员进行作业前,严格执行先检查后工作制度,发现问题及时汇报和处理。 4.非专职电气施工人员严禁擅自操作电气设备,所有施工人员必须劳保设施佩带齐全。 5.工具的操作手柄及工作中必须和人体接触的部分必须有良好的绝缘,完好无损。 6.检修打开电气设备前,瓦检员必须先检测施工地点20米范围内的瓦斯浓度。若瓦斯浓度达到0.5%时,严禁检修作业,立即向矿调度室汇报,

施工期间瓦检员必须不间断检测瓦斯。当瓦斯浓度达到0.5%时,必须立即停止作业,只有待瓦斯浓度降至0.5%以下时方可恢复作业。 7.施工时当巷道内无风、微风、风向逆转时,必须停止检修作业,立即向调度室汇报,必须检查电气设备周围有害气体情况。 8.打开检修电气设备,必须切断开关电源,并锁死,设专人看管,手把的闭锁在停止位置要悬挂“有人作业,不准送电”字样的警示牌,严格执行“谁停电谁送电”的制度,在任何情况下都不允许代替送电。 9.检修电气设备负荷侧时,如电动机接线盒、电源与负荷不同处一室的开关,必须把电源开关换向刀闸打到零位,并锁死,用试电笔验电并设专人看管。严格执行验电、放电、安装接地线,然后接触带电体的制度。 10.所有施工人员必须切实搞好自主保安工作,必须服从现场负责人的统一指挥,按章作业,杜绝违章指挥和作业,严格按标准进行接线,杜绝电气失爆现象。 11.施工作业结束后,清理施工现场的杂物,向矿调度室汇报,安排专人恢复送电。

(建筑电气工程)第一章机械电气安全技术

(建筑电气工程)第一章机械电气安全技术

安全生产技术 同志们好,《安全生产技术》是注册安全工程师应考书目,该书的主要内容由机械电气安全技术、防火防爆安全技术、特种设备安全技术、安全人机工程、职业性危害控制技术、交通运输安全技术、矿山安全技术、建筑工程施工安全技术、危险化学品安全生产技术等九章组成,为使大家在初学时有个较快提高,我们在这里先按每章一个课时的时间,重点给大家做一些提示或启发性介绍,希望能给各位的学习和考试有一定的帮助 第一章机械电气安全技术 考试大纲的基本要求是:检验应考人员 1、对机械制造和使用过程中主要设备、场所危险因素的类型和机械本质安全要求的熟悉程度; 2、对机械通用技术要求和机械伤害主要类型及预防对策的掌握程度; 3、对电气事故类型、事故原因及危害后果等基本知识的了解程度; 4、对电气安全知识的掌握程度及电气安全系统基本技术要求; 5、对机械制造生产过程中工作场所安全要求、安全防护技术的掌握程度; 6、对机械、电气安全主要法规与标准的了解程度。 第一节机械安全基础知识 一、机械产品制造安全 机械是由若干相互联系的零部件按一定规律装配起来,至少有一部分按一定的规律做相对运动,能够完成一定功能的装置。 成套机械装置由原动机、控制操纵系统、传动机构、支承装置和执行机构组成。 机械是现代生产和生活中必不可少的装备。机械在给人们带来高效、快捷和方便的同 时,在其制造及运行、使用过程中,也会带来撞击、挤压、切割等机械伤害和触电、噪声、高温等非机械危害。

机械安全的任务是采取系统措施,在生产和使用机械的全过程中保障工作人员安全和 健康,免受各种不安全因素的危害。机械安全包括机械产品制造安全和机械设备使用安全两大方面的内容。 (一)机械产品主要类别 机械行业的主要产品如下: (1)农业机械:拖拉机、内燃机、播种机、收割机械等。 (2)重型矿山机械:冶金机械、矿山机械、起重机械、装卸机械、工矿车辆、水泥设 备等。 (3)工程机械:叉车、铲土运输机械、压实机械、棍凝土机械等。 (4)石化通用机械:石油钻采机械、炼油机械、化工机械、泵、风机、阀门、气体压 缩机、制冷空调机械、造纸机械、印刷机械、塑料加工机械、制药机械等。 (5)电工机械;发电机械、变压器、电动机、高低压开关、电线电缆、蓄电池、电焊机、家用电器等。 (6)机床;金属切削机床、锻压机械、铸造机械、木工机械等。 (7)汽车:载货汽车、公路客车、轿车、改装汽车、摩托车等。 (8)仪器仪表;自动化仪表、电工仪器仪表、光学仪器、成分分析仪、汽车仪器仪表、 毛料装备、电教设备、照相机等。 (9)基础机械:轴承、液压件、密封件、粉末冶金制品、标准紧固件、工业链条、齿轮、模具等。 (10)包装机械:包装机械、金属制包装物品、金屑集装箱等。 (11)环保机械:水污染防治设备、大气污染防治设备、固体废物处理设备等。 (12)其他机械。

电气安全与静电防护技术试题_最新版

绝密★启用前 电气安全与静电防护技术试题 This article contains a large number of test questions, through the exercise of test questions, to enhance the goal of academic performance. 海量题库模拟真考 Huge of Questions, Simulation Test

电气安全与静电防护技术试题 温馨提示:该题库汇集大量内部真题、解析,并根据题型进行分类,具有很强的实用价值;既可以作为考试练习、突击备考使用,也可以在适当整理后当真题试卷使用。 本文档可根据实际情况进行修改、编辑和打印使用。 一、判断题 1.电击伤害是指电流通过人体造成人体内部的伤害。(√) 2.电伤伤害是指电流对人体内部造成局部伤害。(×) 3.爆炸性粉尘环境内所用有可能过负荷电气设备, 应装可靠的过负荷保护。(√) 4.爆炸性粉尘环境内, 应尽量不装插座及局部照明灯具。(×) 5.电气设备线路应定期进行绝缘试验, 保证其处于不良状态。(×) 6.静电是指静止状态的电荷, 它是由物体间的相互摩擦或感应而产生的。(√)

7.接地是消除静电危害最常见的措施。(√) 8.雷电通常可分为直击雷和感应雷两种。(√) 9.浮顶油罐(包括内浮顶油罐)可设防雷装置, 但浮顶与罐体应有可靠的电气连接。(×) 10.非金属易燃液体的贮罐应采用独立的避雷针, 以防止直接雷击。(√) 11.接地装置可利用电气设备保护接地的装置。(√) 12.雷电活动时, 还应该注意敞开门窗, 防止球形雷进入室内造成危害。(×) 二、选择题 1.在爆炸性分产环境内, 如必须安装时, 插座宜安置在爆炸性粉尘A 积聚处, 灯具宜安置在事故发生时气流A 冲击处。 A. 不易;不易 B. 经常;经常 C. 可以;可以

机械电气安全技术知识点

电气机械安全技术知识点 1.电力系统的组成。 答:电力系统由发电厂、送电线路、变电所、配电网和电力负荷组成。 电力系统构成 概念:发电厂、变电所、输配电线路和用电负荷(如工业用电、民用电等),组成电力生产与消费平衡的最简单的电力系统。 系统构成: 生产:电源系统,由各类发电厂构成——发电 输送:电压变换,升降压——变电 输电、配电——送电线路、配网等 此外还有控制系统;包括电力调度自动化、继电保护、安装稳定控制、监控系统等。 2.工频的含义。 答:工频:指工业上用的交流电源的频率,单位赫兹(Hz)中国电力工业的标准频率定为50赫兹.一般交流电力设备的额定频率为50Hz,称其为“工频”。 3.我国高压、低压装置的分类。 答:国家电网公司对国网系统内设备高、低压有了新规定,将电压等级在1000V及以下者定为低压,对电压等级在1000V以上者定为高压; 4.企业高低压配电的三种基本方式。 答:高压配电有放射式、树干式、环式等三种基本接线方式。实际中高压配电系统往往是根据具体情况由这三种基本接线方式组合而成。 1放射式: 此方式是由一条母线分别给大型电动机、电炉变压器、电力变压器送电。 优点:各个线路上的故障不产生相互影响,可靠性较高,便于装设自动装置以实现自动化。缺点:使用高压开关设备较多,投资增加。 2树干式: 此方式是由一条高压配电干线引出若干支线,向用电负荷送电。 优点:线路简化,减少线路的有色金属消耗量;采用的高压开关数量少,投资较少。 缺点:供电可靠性低,当高压配电干线发生故障或检修时,接于干线的所有变压所都要停电;且在实现自动化方面适应性较差。 3环式: 实质上是两端供电的树干式接线,为了避免环行线路上发生故障时影响整个电网,以及便于实现线路保护的选择性,大多数环行线路采用开环运行,即环行线路中有一处开关是断开的。 5.电气事故的分类。 答:触电事故、静电危害事故、雷电危害事故、电磁场危害事故、电气系统故障危害事故。 6.电击的三种情况。 答:单相触电、两相触电、跨步电压触电 7.电流对人体的伤害程度都和哪些因素有关? 答:电流的大小、电流的持续时间、电流的途径、电流的种类。 8.作用于人体的电流划分为那三级? 答:(1)感知电流和感知阈值 (2)摆脱电流和摆脱阈值 (3)室颤电流和室颤阈值

电气设备检修的安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电气设备检修的安全技术 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3856-41 电气设备检修的安全技术措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、施工前准备: 1停产检修施工的工具、材料要准备齐全,并要保证准备的材料工具性能良好,量型适宜安全可靠。 2、施工用的材料,加工的零部件要提前到位。 3、施工人员要组织到位,人数足够,保证替换作业,制定好严格的交接班制度。 4、所有施工人员必须提前30分钟到达现场,熟悉施工环境并学习本措施。 二、施工步骤: 1、副井主电机检修 由电工按照停、送电操作规程对电控系统进行停电操作,并挂好停电警示牌,在主电机轴承上作好几何中心线标记,用绳卡卡住钢丝绳和主电机的起吊处,

用行车带动钢丝绳拉出大盖,对主电机各绕组进行除尘、检修,紧固各固定螺栓,用塞尺检测主电机定、转子间隙,记录并与有关数据相比较。测量电枢绝缘电阻,记录并与有关数据相比较。检查滑环碳刷的磨损情况,压力调整,检查换向器的触点压力、电蚀情况,清除主电机滑环和碳刷炭灰,安装大盖,并紧固螺栓,检查个人及施工所用工具、材料,确保无误后方可恢复并进行试车。 2、高压开关柜检查检修 由专人电工进行停电操作后,由机电科人员联系变电所停621(622)进线电源。由专人电工拉出开关柜手车,进行验电、放电、封接地线、挂停电牌。对开关柜内所有端子排、电器元件的压线、联接螺栓进行紧固,对不合格的压线接头进行重新处理,更换不合格的电器零部件,对各种保护装置逐一试验,对开关柜进行除尘。检修完毕拆除地线,检查个人及施工所用工具、材料,确保无误后方可恢复现场,并由机电科人员联系变电所恢复送电,整个系统恢复送电、

电气安全技术试题和的答案

电气安全技术试题和答案 一、选择题 1、当有电流在接地点流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围,两脚之间出现的电压称为(B)。 A:跨步电压B:跨步电势C:临界电压D:故障电压 2、国际规定,电压( C ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.36伏 B.65伏 C.25伏 3、三线电缆中的红线代表( B ) 。 A.零线 B.火线 C.地线 4、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌? ( C ) A."在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 5、触电事故中,绝大部分是( A )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击B.烧伤C.电休克 6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( C )和胸外心脏挤压。 A.按摩B.点穴 C,人工呼吸 7、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( C ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B.用沙土灭火 C.用水灭火 8、静电电压最高可达 ( B ) ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A.50伏 B.数万伏 C 220伏 9、漏电保护器的使用是防止 ( A) 。 A.触电事故 B.电压波动 C.电荷超负荷 10、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应?( C ) A.呼吸困难 B.神经失常 C.疲劳无力 11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( A ) A.二氧化碳灭火器 B.干粉灭火器 C.泡沫灭火器 12、金属梯子不适于以下什么工作场所?( A ) A.有触电机会的工作场所 B.坑穴或密闭场所 C.高空作业 13、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点( B ) 米内,禁止人员进入。A.10 B.20 C.30 14、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( B ) A.使用万能插座 B.使用漏电保护器 C.身体或衣服潮湿 15、发生触电事故的危险电压一般是从 ( C ) 伏开始。 A.24 B.26 C.65 16、使用电气设备时,由于维护不及时,当 ( A )进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维 B.强光辐射 C.热气 17、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起 (C ) 。 A.引起工作不方便 B.不美观 C.触电伤害 18、民用照明电路电压是以下哪种?( C ) A.直流电压220伏 B.交流电压280伏 C.交流电压220伏 l9、检修高压电动机时。下列哪种行为错误? ( C ) A.先实施停电安全措施,再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。 B.检修工作终结,需通电实验高压电动机及其启动装置时,先让全部工作人员撤离现场,再送电试运转。 C.在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。 20、下列有关使用漏电保护器的说法,哪种正确?( A) A.漏电保护器既可用来保护人身安全,还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用。 B.漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘。 C.漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠。 21、装用漏电保护器,是属于哪种安全技术措施?( A ) A.基本保安措施 B.辅助保安措施 C.绝对保安措施 22、人体在电磁场作用下,由于( C ) 将使人体受到不同程度的伤害。 A.电流B.电压C.电磁波辐射 23、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应 ( B) 。 A.站在铁板上操作 B.站在绝缘胶板上操作 C.穿防静电鞋操作 24、雷电放电具有( A ) 的特点。

高低压电气设备检修安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.高低压电气设备检修安全技术措施正式版

高低压电气设备检修安全技术措施正 式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 根据设备检修计划的需要,矿上安排对井下高(低)压电气设备进行检修工作,为确保施工安全和保证工程质量,制定以下安全技术措施。 一、施工地点:+350水平、+200水平变电所、431采区变电室 二、施工内容:检修高低压开关和设备 三、施工时间:20xx年2月3日----5日 四、施工负责人:邓贤勇 五、施工前准备:

1停产检修施工的工具、材料要准备齐全,并要保证准备的材料工具性能良好,量型适宜安全可靠。 2、施工用的材料,加工的零部件要提前到位。 3、施工人员要组织到位,人数足够,保证替换作业,制定好严格的交接班制度。 4、所有施工人员必须提前30分钟到达现场,熟悉施工环境并学习本措施。 六、检修安全技术措施: 1. 按照检修计划,准备好专用工具,计划好时间,提前与矿调度室联系,经调度室同意后方可开始检修工作。 2.各岗位工种都必须经过安全技术培

整理过电气安全试题及标准答案

电气安全技术试题 一、选择题 1、当有电流在接地点流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降。 A.电流大,电压高B.电流小,电压高 C.电流大,电压低 25、车间内的明、暗插座距地面的高度一般不低于( A )米

《安全教育》之机械电气安全技术试题

机械电气安全技术试题 一、单项选择题1、皮带防护罩与皮带的距离不应小于_____㎝A 20 B 30 C 40 D 502、台式和落地式砂轮机,最大开口角度应≤____。A≤180° B≤150° C≤125° D≤100°3、疏散用的事故照明、其最低照度不应低于——lx. A、0.51 B1 C1.5 D 2.54、氨气瓶的颜色是____.A 绿色 B 白色 C 淡蓝色 D 黄色5、绕经滑轮和卷筒的机构工作钢丝绳应优先选用——. A 点接触钢丝绳 B 线 接触钢丝绳 C 面接触钢丝绳 D顺绕钢丝绳6、表示机械工作繁重程度的参数是——。A 工作类型 B 机构负载率 C 间歇特征 D 起重量7、从受力情况看,吊钩 钩身的断面形状最合理是——。A圆形 B梯形 C T字型 D矩形8、盛装腐蚀性气 体的气瓶,每___年检验一次,盛装一般气体的气瓶,每——年检验一次;盛装惰性 气体的气瓶,每——年检验一次。A 3.4.5 B 1.3.5 C 2.3.4 D 2.3.59、对于数字式显示器,下面描述当中,不正确的式——。 A 动态范围大 B 读数准确 C定性显示 D定量显示10、当有电流在接地点流入地下时,点流在接地点周围土 壤中产生电压降。人在接地点周围,两脚之间出现电压称为——。 A跨步电压 B 跨 步电势 C 临界电压 D故障电压11、从防止触电的角度来说,绝缘、屏护和间距 是防止——的安全措施。A 电磁场伤害 B 间接接触电击 C 静电点击 D 直接接触 电击 12、把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接,称作——。 A保护接地 B 保护接零 C 工作接地 D 工作接零13、漏电保护器其 额定漏电动作电流在——,属于高灵敏度型。 A 30mA~1A B 30mA以下 C 1A 以上 D 1A以下14、当电气设备不便于绝缘或绝缘不足以保证安全时,应采取屏 护措施。变配电站设备应有完善的屏护装置,所用遮拦的高度不应低于——M。 A 1.4 B 1.7 C 2.0 D 2.415、为防止出现漏保护区,压力机上装配的光线 式安全装置,其光幕形式必须采用——。 A三角形 B 梯形 C矩形 D圆形16、起重机的安全工作寿命,主要取决于——不发生破坏的工作年限。 A 工作

机一队电气设备检修安全技术措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT505 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 机一队电气设备检修安全技术措施通 用范本

机一队电气设备检修安全技术措施通用 范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 为确保我队20xx年度设备检修工作的顺利进行,确保检修任务顺利完成,保证人身和设备的安全,特制定如下安全技术措施: 1、根据工作任务,下井前备齐各种常用工具、备件、仪器、仪表及安全防护用具等; 2、整个检修过程必须有一名班队长以上干部现场指挥、协调,并负责现场的安全及措施的贯彻执行及监督检查; 3、严格执行停送电制度,遵守“谁停电,谁送电”的原则,将停电措施带至工作现场,并严格执行;

电气安全技术试题

电气安全技术试题 一、单选题 1.触电事故是由造成的。() A.电压 B.电流的能量 C.电子 2.电气事故导致人身伤亡的基本原因是。() A.电流通过人体 B.电压作用人体 C.电磁场能量 3.引起电气火灾和爆炸的最常见的原因是。() A.电流 B.电压 C.电流的热量和电火花或电弧4.人体在电磁场作用下,由于将使人体受到不同程度的伤害。()A.电流 B.电压 C.电磁波辐射 5.触电事故中,是导致人身伤亡的主要原因。() A.人体接受电流遭到电击 B.烧伤 C.电休克 6.静电危害的形式主要有三种,即静电放电、静电电击和静电吸附。其中,是造成静电事故的最常见的原因。() A.静电吸附 B.静电电击 C.静电吸附及静电电击D.静电放电 7.国际规定,电压伏以下不必考虑防止电击的危险。() A.36伏 B.65伏职C.25伏 8.触电事故为什么多发于二三季度(6~9月份)?() A.工作量较大 B.工作人员心情浮躁,不小心 C.天气炎热、人体多汗以及多雨、潮湿、电气设备绝缘性能降低等 9.按照人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,电击分为几类?()A.1类 B.2类 C.3类 10.当触电电流超过摆脱电流时,电流对人体的影响将是。() A.危险 B.不危险 C.无关 11.一般情况下,当电流持续时间超过心脏搏动周期时,室颤电流,即最小致命电流为。()A.20毫安 B.50毫安左右 C.100毫安

12.如果触电者已经呼吸中断、心脏停止跳动,在现场可采取的急救措施有:()A.喝水 B.施行人工呼吸和胸外心脏挤压 C.揉肚 13.发生触电事故的危险电压一般是从伏开始。() A.24 B.36 C.65 14.雷电放电具有的特点。() A.电流大,电压高 B.电流小,电压高 C.电流大,电压低 15.当通过人体电流达到毫安时,就能使人致命。() A.50 B.80 C.100 16.静电电压可发生现场放电,产生静电火花,引起火灾,请问静电电压最高可达多少伏?()A.50伏 B.220伏 C.数万伏 17.在一般情况下,人体电阻可以按考虑。() A.50Ω~ 100Ω B.800Ω~1000Ω C.100Ω~500Ω D.1MΩ~5MΩ 18.下列电源中可用做安全电源的是。() A.自耦变压器 B.分压器 C.蓄电池 19.在电气设备绝缘保护中,符号“回”是的辅助标记。() A.基本绝缘B.双重绝缘 C.功有绝缘 D.屏蔽 20.测量500V以下的线路或设备的绝缘电阻,应采用摇表(兆欧表)。()A.小于250V B.小于500V C.500V或1000V D.1000V或2500V 21.为了防止由于线路故障引发火灾,架空线路不应跨越。()A.燃烧材料作屋顶的建筑物 B.道路 C.通航河流 D.索道 22.在下列绝缘安全工具中,属于辅助安全工具的是。() A.绝缘棒 B.绝缘挡板 C.绝缘靴 D.绝缘夹钳 23.三线电缆中的红线代表。() A.零线 B.火线 C.地线 24.停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌? A.“在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 25.在遇到高压电线断落地面时,导线断落点米内,禁止人员进入。()

高低压电气设备检修安全技术措施(新编版)

高低压电气设备检修安全技术 措施(新编版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0554

高低压电气设备检修安全技术措施(新编 版) 根据设备检修计划的需要,矿上安排对井下高(低)压电气设备进行检修工作,为确保施工安全和保证工程质量,制定以下安全技术措施。 6.检修打开电气设备前,瓦检员必须先检测施工地点20米范围

机械电气安全技术第一阶段在线作业

? A、概率和程度 ? B、原因和结果 ? C、内因和外外因 ? D、类别和性质 我的答案:A 此题得分:2.5分 2.(2.5分)对机器各种状态的危险,以下叙述不正确的是:。 ? A、正常运行的工作状态时存在危险 ? B、非工作状态不会出现危险 ? C、意外的非正常状态可以引起危险 ? D、检修、保养时也存在危险 我的答案:B 此题得分:2.5分 3.(2.5分)工业革命以后,特别是动力(例如蒸汽机)的发明和广泛使用,大量的机器代替手用工具。此阶段,人类对机械安全的认识属于:。

? A、安全的自发认识阶段 ? B、安全的局部认识阶段 ? C、系统安全的认识阶段 ? D、安全系统的认识阶段 我的答案:B 此题得分:2.5分 4.(2.5分)机器一般由五大部分组成,一台机器区别于另一台机器的最有特性的部分是。 ? A、原动机 ? B、传动机构 ? C、执行机构 ? D、控制操纵系统 我的答案:C 此题得分:2.5分 5.(2.5分)按不利因素的性质不同,可分为物理因素、化学因素。以下不属于物理性危险和有害的因素的是:。 ? A、粉尘 ? B、振动 ? C、有害气体 ? D、细菌 我的答案:D 此题得分:2.5分

6.(2.5分)通常dB(A)以上的噪声对神经系统、心血管系统等都有明显的影响;低噪声,会使人产生厌烦、精神压抑等不良心理反应。 ? A、80 ? B、85 ? C、90 ? D、95 我的答案:C 此题得分:2.5分 7.(2.5分)在生产设备总体设计阶段设计出一种或多种专门用来保证人员安全的装置,称为。 ? A、直接安全技术措施 ? B、间接安全技术措施 ? C、指示性安全技术措施 ? D、附加预防措施 我的答案:A 此题得分:2.5分 8.(2.5分)当出现危险情况时,能瞬时动作,终止设备的一切运动,并与制动器或离合器连锁,以保证迅速终止运行的开关是______。 ? A、紧急停车开关 ? B、制动开关 ? C、紧急制动开关 ? D、停车开关

电气安全知识(试题及答案)

一、选择题(每题1分,共30分) 1、在工作环境中见到以下标志,表示( ) A.注意安全 B.当心触电 C.当心感染 2、国际规定,电压( ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。A.36伏 B.65伏 C.25伏 3、三线电缆中的红线代表( ) 。 A.零线 B.火线 C.地线 4、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( ) A."在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 5、触电事故中,绝大部分是( )导致人身伤亡的。A.人体接受电流遭到电击 B.烧伤 C.电休克 6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( )和胸外心脏挤压。 A.按摩 B.点穴 C,人工呼吸 7、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火 B.用沙土灭火 C.用水灭火 8、静电电压最高可达 ( ) ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A.50伏 B.数万伏 C 220伏 9、漏电保护器的使用是防止 ( ) 。 A.触电事故 B.电压波动 C.电荷超负荷 10、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应?( ) A.吸困难 B.神经失常 C.疲劳无力 11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( ) A.二氧化碳灭火器 B.干粉灭火器 C.泡沫灭火器 12、金属梯子不适于以下什么工作场所?( ) A.有触电机会的工作场所 B.坑穴或密闭场所 C.高空作业 13、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点米内,禁止人员进入。( ) A.10 B.20 C.30 14、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( ) A.使用万能插座 B.使用漏电保护器 C.身体或衣服潮湿 15、发生触电事故的危险电压一般是从 ( ) 伏开始。 A.24 B.26 C.65 16、使用电气设备时,由于维护不及时,当 ( )进入时,可导致短路事故。&nbA.导电粉尘或纤维 B.强光辐射 C.热气 17、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起 ( ) 。 A.引起工作不方便 B.不美观 C.触电伤害

机电设备电气设备日常检修安全技术措施

机电设备电气设备日常检修安全技术措施 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

机电设备电气设备日常检修安全技术措施 六、工作要求及标准: 1、维修好后的电气设备必须符合《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》及《电器设备防爆标准》中的有关规定。 2、维修好后的电气设备必须进行试运行。 七、安全技术措施 1、电气维修人员必须经过有资质部门培训,考试合格,取得合格证后,方可持证上岗。 2、机电维修工必须掌握《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》及《电器设备防爆标准》中的有关规定。 3、电气维修工必须掌握触电事故的急救方法。 4、每次停电检修前,要提前写停电表,并经调度室、科值班审批,并将审批过的停电表分别给调度室、机运科及有关单位各一份。施工前,须与调度室及相关单位联系好,经许可后方可进行施工。 5、施工前,应准备好施工用的材料、工具、配件,并核对有无差错。 6、停、送电时检修人员必须严格执行操作规程,严禁违章操作及误操作。 7、电气设备维修,必须严格执行停、送电有关制度,且停电后的电源应至少有一处明显的断开点。 8、检修时电工必须带便携式瓦斯检查仪,巷道中CH4浓度在1%以 第 2 页共 5 页

下时,方可进行停电、验电、放电及拉合闸工作。 9、停电后,必须用与电压等级相符的验电笔对各相验电,无电后,用与电压等级相符的放电线充分对地放电,并挂停电牌。 10、施工过程中,必须严格执行1人操作,1人监护制度,严禁单人进行检修。 11、严禁带电作业,带电搬迁电器设备、电缆和电线。严禁检修人员酒后进行施工。 12、设备检修后在送电前,施工负责人必须清点人员、工具、仪器、配件、材料等是否齐全,无问题后,方可进行试送电。 13、施工过程中,施工人员应严格服从施工负责人的统一指挥,停、送电工作应设专人进行联系。 14、拆卸掉的设备配件,应放置在牢固可靠地点,必要时可将卸下的配件编写上号码,以便装配。 15、搞好施工的组织,如需要多人操作时,必须有专人指挥,密切配合。 16、检修完毕,试运转正常后,认真填写检修记录,检修部位、内容、结果及遗留问题,经司机或相关部门验收后,方可收工。 17、打扫现场卫生后,汇报调度室,科值班及相关单位,经同意后,方可收工。 18、停电检修电气设备时,要指派专人停、送电,并严格执行停电、闭锁、挂牌、验电、放电、打短路接地线等作业程序,严禁带电作业,无负责人的指令,禁止任何人擅自送电。 19、若检修的电气设备带有通风科的瓦斯监测系统时,检修前要与通风科联系,由通风科负责检查、落实瓦斯监测仪器是否有备用电源(电 第 3 页共 5 页