风管系统安装检验批质量验收记录表 (空调系统)GB50243-2002 (Ⅱ) 0804 03 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称验收部位 施工单位项目经理 分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 风管穿越防火、防爆墙(楼板)第6.2.1条 2 风管内严禁其他管线穿越第6.2.2-1条 3 易燃、易爆环境风管第6.2.2-2条 4 室外立管的固定拉索第6.2.2-3条 5 高于80℃风管系统第6.2.3条 6 风管部件安装第6.2.4条 7 手动密闭阀安装第6.2.9条 8 风管严密性检验第6.2.8条 一般项目1 风管系统安装第6.3.1条 2 无法兰风管系统安装第6.3.2条 3 风管连接的水平、垂直质量第6.3.3条 4 风管支、吊架安装第6.3.4条 5 铝板、不锈钢板风管安装第6.3.1-8条 6 非金属风管安装第6.3.5条 7 复合材料风管安装第6.3.6条 8 风阀安装第6.3.8条 9 风口安装第6.3.11条 10 变风量末端装置安装第7.3.20条 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员:年月日监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日 美文欣赏

1、走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。秋天,虽没有玫瑰的芳香,却有秋菊的淡雅,没有繁花似锦,却有硕果累累。秋天,没有夏日的激情,却有浪漫的温情,没有春的奔放,却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵,枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒,秋天是壮丽的诗,秋天是动人的歌。 2、人的一生就是一个储蓄的过程,在奋斗的时候储存了希望;在耕耘的时候储存了一粒种子;在旅行的时候储存了风景;在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于储蓄,在漫长而短暂的人生旅途中,学会储蓄每一个闪光的瞬间,然后用它们酿成一杯美好的回忆,在四季的变幻与交替之间,散发浓香,珍藏一生! 3、春天来了,我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀,乘着吹动彩云的熏风,捧着湿润江南的霡霂,唱着荡漾晨舟的渔歌,沾着充盈夜窗的芬芳,回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土,挖出埋藏在这里的梦,让她沐浴灿烂的阳光,期待她慢慢长出枝蔓,结下向往已久的真爱的果实。 4、好好享受生活吧,每个人都是幸福的。人生山一程,水一程,轻握一份懂得,将牵挂折叠,将幸福尽收,带着明媚,温暖前行,只要心是温润的,再遥远的路也会走的安然,回眸处,愿阳光时时明媚,愿生活处处晴好。 5、漂然月色,时光随风远逝,悄然又到雨季,花,依旧美;心,依旧静。月的柔情,夜懂;心的清澈,雨懂;你的深情,我懂。人生没有绝美,曾经习惯漂浮的你我,曾几何时,向往一种平实的安定,风雨共度,淡然在心,凡尘远路,彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然,而是经历;幸福不是状态,而是感受。 6、疏疏篱落,酒意消,惆怅多。阑珊灯火,映照旧阁。红粉朱唇,腔板欲与谁歌?画脸粉色,凝眸着世间因果;未央歌舞,轮回着缘起缘落。舞袖舒广青衣薄,何似院落寂寞。风起,谁人轻叩我柴扉小门,执我之手,听我戏说? 7、经年,未染流殇漠漠清殇。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆,霓裳舞中残娇靥。冗长红尘中,一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞,清殇如水。寂寞琉璃,荒城繁心。流逝的痕迹深深印骨。如烟流年中,一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然,花祭唯美。邂逅的情劫,淡淡刻心。那些碎时光,用来祭奠流年,可好? 8、缘分不是擦肩而过,而是彼此拥抱。你踮起脚尖,彼此的心就会贴得更近。生活总不完美,总有辛酸的泪,总有失足的悔,总有幽深的怨,总有抱憾的恨。生活亦很完美,总让我们泪中带笑,悔中顿悟,怨中藏喜,恨中生爱。 9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来,又一层一层地徐徐退去。我与你一起在海水中尽情的戏嬉,海浪翻滚,碧海蓝天,一同感受海的胸怀,一同去领略海的温情。这无边的海,就如同我们俩无尽的爱,重重的将我们包裹。 10、寂寞的严冬里,到处是单调的枯黄色。四处一片萧瑟,连往日明净的小河也失去了光彩,黯然无神地躲在冰面下恹恹欲睡。有母女俩,在散发着丝丝暖意的阳光下,母亲在为女儿梳头。她温和的把头发理顺。又轻柔的一缕缕编织着麻花辫。她脸上写满笑意,似乎满心的慈爱永远装不下,溢到嘴边。流到眼角,纺织进长长的。麻花辫。阳光亲吻着长发,像散

暖通工程质量验收记录用表

暖通工程质量验收记录用表 C.1通风与空调工程施工质量验收记录说明 C.1.1.通风与空调分部工程的检验批质量验收记录由施工项目本专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并按各个分项工程的检验批质量验收表的要求记录. C.1.2.通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录由监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织施工项目经理和有关专业设计负责人等进行验收,并按表C.3.2记录. C.1.3.通风与空调分部(子分部)工程的质量验收记录由总监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并按表C.4.1或表C.4.2记录. C.2.通风与空调工程施工质量检验批质量验收记录 C.2.1.风管与配件制作检验批质量验收记录见表C.2.1-1?C.2.1-2? C. 2. 2.风管部件与消声器制作检验批质量验收记录见表C.2.2? C.2.3 风管系统安装检验批质量验收记录见表C.2.3-1?C.2.3-2?C.2.3-3? C.2.4 通风机安装检验批质量验收记录见表C.2.4? C.2.5 通风与空调设备安装检验批质量验收记录见表 C.2.5-1?C.2.5-2?C.2.5-3? C.2.6 空调制冷系统安装检验批质量验收记录见表C.2.6? C.2.7 空调水系统安装检验批质量验收记录见表C.2.7-1?C.2.7-2?C.2.7-3? C.2.8 防腐与绝热施工检验批质量验收记录见表C.2.8-1?C..8-2? C.2.9 工程系统调试检验批质量验收记录见表C.2.9? C.3 通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录 C.3.1 通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录见表C.3.1? C.4 通风与空调分部(子分部)工程的质量验收记录 C.4.1 通风与空调各子分部工程的质量验收记录按下列规定: 送?排风系统子分部工程见表C.4.1-1? 防?排烟系统子分部工程见表C.4.1-2? 除尘通风系统子分部工程见表C.4.1-3?

通风与空调工程系统调试检验批质量验收记录表

8.2.12通风与空调工程系统调试检验批质量验收记录表 通风与空调工程系统调试检验批质量验收记录表 、06020801、06030701、、06100601、06061001、06071101、06100904、06110804、06160602、06170802

2、验收依据说明 【规范名称及编号】《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002【条文摘录】 7、通风与空调设备安装(见《风机安装检验批质量验收记录表》) 11系统调试 11.1 一般规定 11.1.1系统调试所使用的测试仪器和仪表,性能应稳定可靠,其精度等级及最小分度值应能满足测定的要求,并应符合国家有关计量法规及检定规程的规定。 说明: 11.1.1本条文对应用于通风与空调工程调试的仪器、仪表性能和精度要求作出了规定。 11.1.2通风与空调工程的系统调试,应由施工单位负责、监理单位监督,设计单位与建设单位参与和配合。系统调试的实施可以是施工企业本身或委托给具有调试能力的其他单位。 说明: 11.1.2本条文明确规定通风与空调工程完工后的系统调试,应以施工企业为主,监理单位监督,设计单位、建设单位参与配合。设计单位的参与,除应提供工程设计的参数外,还应对调试过程中出现的问题提出明确的修改意见;监理、建设单位参加调试,既可起到工程的协调作用,又有助于工程的管理和质量的验收。 对有的施工企业,本身不具备工程系统调试的能力,则可以采用委托给具有相应调试能力的其他单位或施工企业。 11.1.3系统调试前,承包单位应编制调试方案,报送专业监理工程师审核批准;调试结束后,必须提供完整的调试资料和报告。 说明: 11.1.3本条文对通风与空调工程的调试,作出了必须编制调试方案的规定。通风与空调工程的系统调试是一项技术性很强的工作,调试的质量会直接影响到工程系统功能的实现。因此,本条文规定调试前必须编制调试方案,方案可指导调试人员按规定的程序、正确方法与进度实施调试,同时,也利于监理对调试过程的监督。11.1.4通风与空调工程系统无生产负荷的联合试运转及调试,应在制冷设备和通风与空调设备单机试运转合格后进行。空调系统带冷(热)源的正常联合试运转

通风与空调工程施工质量验收记录表

C.1通风与空调工程施工质量验收记录说明 C.1.1通风与空调分部工程的检验批质量验收记录由施工项目本专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并按各个分项工程的检验批质量验收表的要求记录. C.1.2通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录由监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织施工项目经理和有关专业设计负责人等进行验收,并按表C.3.2记录.C.1.3通风与空调分部(子分部)工程的质量验收记录由总监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并按表C.4.1或表C.4.2记录.C.2通风与空调工程施工质量检验批质量验收记录 C.2.1风管与配件制作检验批质量验收记录见表C.2.1-1、C.2.1-2。 C. 2. 2 风管部件与消声器制作检验批质量验收记录见表C.2.2。 C.2.3 风管系统安装检验批质量验收记录见表C.2.3-1、C.2.3-2、C.2.3-3。 C.2.4 通风机安装检验批质量验收记录见表C.2.4。 C.2.5 通风与空调设备安装检验批质量验收记录见表C.2.5-1、C.2.5-2、C.2.5-3。C.2.6 空调制冷系统安装检验批质量验收记录见表C.2.6。 C.2.7 空调水系统安装检验批质量验收记录见表C.2.7-1、C.2.7-2、C.2.7-3。 C.2.8 防腐与绝热施工检验批质量验收记录见表C.2.8-1、C..8-2。 C.2.9 工程系统调试检验批质量验收记录见表C.2.9。 C.3 通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录 C.3.1 通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录见表C.3.1。 C.4 通风与空调分部(子分部)工程的质量验收记录 C.4.1 通风与空调各子分部工程的质量验收记录按下列规定: 送、排风系统子分部工程见表C.4.1-1。 防、排烟系统子分部工程见表C.4.1-2。 除尘通风系统子分部工程见表C.4.1-3。 空调风管系统子分部工程见表C.4.1-4。 净化空调系统子分部工程见表C.4.1-5。 制冷系统子分部工程见表C.4.1-6。 空调水系统子分部工程见表C.4.1-7。 C.4.2 通风与空调分部(子分部)工程的质量验收记录见表C.4.2。

风管系统安装检验批质量验收记录两篇

风管系统安装检验批质量验收记录 两篇 篇一:风管系统安装检验批质量验收记录 (送、排风系统;防、排烟系统;除尘系统)GB 50243—2002 GD2407004 GD2407010 GD2407015 GD2407021 GD2407029

GD2407004 GD2407010 GD2407015 GD2407021 GD2407029 主控项目: 1.风管穿越封闭防火、防爆的墙或楼板应预埋管线或防护套管,其钢板厚≥1.6 mm,间隙用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。尺量和观察检查、点燃试验。 2.风管内严禁有其他管线穿越;输送易燃易爆气体或处于易燃易爆环境风管应有良好接地,通过生活区或辅助车间时必须严密且不得设置接口。固定接索严禁拉在避雷针(网)上。观察和尺量或手板检查。 3.输送空气温度高于80℃的风管,应按设计要求采取防护措施。观察检查。

4.风管部件及操作机构应能保证正常使用功能,并便于操作;斜插板风阀的阀板必须为向上拉启;水来安装时,阀板还应顺气流方向插入;止回风阀、自动排气活门安装方向应正确。尺量和观察检查,动作试验。 5.安装方向正确,位置正确,抽查20%,不少于5件。尺量、观察、动作试验。 6.手动密封阀门上标志的箭头方向必须与受冲击波方向一致。观察检查并核对方向。 7.风管系统安装完毕后,应进行严密性检验,漏风量应符合设计与本规范第4.2.5条规定。风管系统严密性检验。 (1)低压风管采用漏光法;中压风管在漏光法检测合格后进行漏风量测试;高压风管全数进行统严密性检验。严密性测试按附录A要求进行。系统风管严密性检验的被抽检系统,应全数合格,则视为通过;如有不合格时,则应再加倍抽检,直到全数合格。 (2)净化空调系统风管的严密性检验,1~5级的系统按高压系统风管的规定执行;6~9级的系统按本规范第4.2.5条的规定。 一般项目:。 1.风管安装前应病理干净,安装位置、标高、走向应符合设计要求,接口有效截面不得缩小。法兰螺栓应拧紧且螺母在同侧。接口严密牢固,法兰垫片材质符合功能要求,厚度≥3 mm,且不得凸入管内外。柔性短管松紧适度,无明显扭曲。可伸缩性软管长度≤2m,不应有孔弯或塌凹。穿入砖混凝土风道应顺气流插入,穿出尾面有防渗漏措施。 2.风管连接处,应完整无缺损、表面应平整,无明显扭曲;承插式风管四周缝隙应一致,无明显的弯曲或褶皱;内涂密封胶应完整,外粘密封胶带,应粘贴

风管系统安装分项工程质量验收记录统表

风管系统安装分项工程质量验收记录统表工程名称分项工程名称防排烟、通风系统检验批数 1 施工单位项目经理项目技术负责人 分包单位/ 分包单位 负责人 / 分包项目 经理 / 序号检验批部位、区段施工单位评定结果监理(建设)单位验收结论1 防排烟、通风系统符合施工规范及验收要求 2 3 4 5 6 7 8 检 验结论 技术负责人: 年月日 验 收 结 论 监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年月日 工序质量报验单 工程名称:编号:A3.3 —

致:(监理单位) 兹报验: □ 1地基与基础□ 2主体结构□ 3建筑装饰装修 □ 4建筑屋面□ 5建筑给水、排水及采暖 □ 6建筑电气□ 7智能建筑□ 8通风与空调 □ 9电梯□ 10消防给水 子分部/分项/检验批名称:风管系统安装检验批质量验收记录 部位:防排烟、通风系统 验收时间: 本次报验内容系第 1 次报验,本项目经理部已完成自检工作且资料完整, 并呈报相应资料。 承包单位项目经理部(章): 项目经理:日期: 项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间 监理抽查数据及情况记录: 1、收到施工相应自评/检查资料和验收记录表共页,收到时间: 2、主控项目□符合□不符合施工规范验收要求, 一般项目□符合□不符合施工规范验收要求。 检查人: 日期: 监理审查意见: □可进行后续施工。 □核验未通过,不得进入下道工序施工,整改后再报。 项目监理机构(章): 专业监理工程师:日期: 注:1、未经项目监理机构验收通过,承包单位不得进入下道工序施工。 2、承包单位项目经理部应提前提出本报验单,并给予配合。 江苏省建设厅监制风管(送、排风、排烟)系统安装检验批质量验收记录KT3.1.3.1 工程名称检验批部位防排烟、通风系统项目经理 工程施工 单位名称 分包项目经理/ 专业工长

风管系统安装工程检验批质量验收记录表模板

风管系统安装工程检验批质量验收记 录表

风管系统安装工程检验批质量验收记录表( Ⅲ) ( 净化空调系统) GB50243— 单位( 子单位) 工程名称 分部( 子分部) 工程名称验收部位 施工单位项目经理 分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理( 建设) 单位验收记录 主控项目1 风管穿越防火、防爆墙第6.2.1条 2 风管安装第6.2.2条 3 高于80℃风管系统第6.2.3条 4 风管部件安装第6.2.4条 5 手动密闭阀安装第6.2.9条 6 净化风管安装第6.2.6条 7 真空吸尘系统安装第6.2.7条 8 风管严密性检验第6.2.8条 一般项目 1 风管系统安装第6.3.1条 2 无法兰风管系统安装第6.3.2条 3 风管安装的水平、垂直质量第6.3.3条 4 风管的支、吊架第6.3.4条 5 非金属风管安装第6.3.5条 6 复合材料风管安装第6.3.6条 7 风阀安装第6.3.8条 8 净化空调风口的安装第6.3.12条 9 真空吸尘系统安装第6.3.7条 10 风口安装 允许偏差 位置和标高不应大于10mm 水平度不应大于3/1000 垂直度不应大于2/1000 施工单位检查评定结果 专业工长( 施工员) 施工班组长 项目专业质量检查员: 年月日 监理( 建设) 单位验收结论专业监理工程师: ( 建设单位项目专业技术负责人) 年月日 说明 ( Ⅲ)

主控项目 1、风管穿越封闭防火、防爆墙或楼板应设预埋管或防护套管, 钢板厚≥ 1.6mm, 间隙用不燃且对人体无害的柔性材料封堵, 尺量、观察检查、点燃 试验。 2、输送易燃易爆气体或处于易燃易爆环境风管应有良好接地, 经过生活区或 辅助车间时必须严密, 且不得设置接口。固定拉索严禁拉在避雷针( 网) 上。观察、尺量或手扳检查。 3、输送空气温度高于80℃的风管, 应按设计要求采取防护措施。观察检查。 4、风管部件及操作机构应能保证正常使用功能, 并便于操作。符合第 6.2.4条 规定。尺量、观察检查, 动作试验。 5、手动密封阀阀门上标志的箭头方向必须与受冲击波方向一致。观察检查并 核对是否一致。 6、净化风管及部件必须擦净, 符合第 6.2.6条规定。观察和用白布擦拭检查。 7、真空吸尘系统弯管曲率半径≥4倍管径, 内壁光滑。三通夹角≤45°, 四通 应采用两个斜三通做法。 观察和尺量检查。 8、风管系统安装完毕后, 应进行严密性检验, 漏风量应符合设计与本规范第 4.2.5条规定。 风管系统严密性检验。 一般项目 1、风管安装前应清理干净。符合第 6.3.1条规定。 2、无法兰连接风管符合第 6.3.2条规定, 尺量和观察检查。 3、风管连接应平直、不扭曲。符合第 6.3.3条规定。尺量和观察检查。

风管系统安装检验批质量验收记录(二)

风管系统安装检验批质量验收记录(送排风、防排烟、除尘系统) 工程名称南宁市帝都之夜餐饮娱乐城子分部工程名称防排烟系统验收部位四层 施工单位广西政和消防安全有限责任公司分包单位 项目经理黄华分包项目经理专业工长韦英神施工班组长陆英施工执行标准名称及编号《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 施工质量验收规范规定检查 方法 检查 数量 施工单位检查评定记录 监理(建设)单 位验收记录 主控项目1 风管穿 越防火、 防爆墙 (楼板) 设预埋管或防护套管,其 钢板厚≮1.6mm。与防护套管 之间,用不燃且对人体无害 的柔性材料封堵 尺量、观 察检查 按数量抽 查20%,不 少于1个系 统 √合 格 2 风 管 安 装 风管内严禁其他管线穿越 手板、尺 量、观察 检查 √ 合格输送含有易燃、易爆气体或安 装在易燃、易爆环境的风管系统 有良好的接地,通过生活区或其 它辅助生产房间时必须严密,并 不得设置接口 √ 室外立管的固定拉索严禁 拉在避雷针或避雷网上 ——— 3 输送空气温度高于80℃的风管, 按设计规定采取防护措施 观察 检查 √合格4 风 管 部 件 安 装 各类风管部件及操作机构 的安装,能保证其正常的使用 功能,并便于操作 尺量、 观察检 查,动作 试验 按数量抽 查20%,不 少于5件 √ 合格斜插板风阀安装,阀板必须 为向上拉启;水平安装时,阀 板还应为顺气流方向插入 √ 止回风阀、自动排气活门的安 装方向正确 √ 5 防火阀、 排烟阀 (口)安装 方向位置正确,防火分 区隔墙两侧的防火阀,距 墙面≯200mm √合格 6 手动密闭 阀安装 阀门上标志的箭头方向必须 与受冲击波方向一致 观察、核 对检查 全数 检查 ——— 7 集中式 真空吸 尘系统 安装 弯管的曲率半径≮4倍 管径,管弯内壁面光滑, 不得采用褶皱弯管 尺量、观 察检查 按数量抽 查20%,不 少于2件 ——— 三通的夹角≯45°;四通 制作采用两个斜三通的做法 ——— 8 风 管 允 许 漏 风 量 矩 形 风 管 低压系统Q L≤0.1056 P 0.65 查漏 风量试 验记录 √ 合格中压系统Q M≤0.0352 P 0.65 高压系统Q H≤0.0117 P 0.65 低压、中压圆形金属风管、复 合材料风管以及采用非法兰形 式的非金属风管的允许漏风量, 应为矩形风管规定值的50% √ 砖、混凝土风道的允许 漏风量不应大于矩形低压 系统风管规定值的1.5倍 √ 排烟、除尘、低温送风系 统按中压系统风管的规 定,1~5级净化空调系统 按高压系统风管的规定 √

防排烟风管系统安装检查记录表

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 防排烟风管系统安装检查记录表 工程名称施工单位施工执行标准名称与编号分包单位表C.2.1-1 风管与配件制作检验批质量验收记录(金属风管)分项工程名称专业工长分包项目经理施工单位检查评定记录主质量验收规范的规定 1材质种类、性能及厚度(第4.2.1条) 2 防火风管(第4.2.3条) 3风管强度及严密性工艺性检测(第4.2.5条) 4风管的连接(第4.2.6条) 5风管的加固(第4.2.10条) 6矩形弯管导流片(第4.2.12条) 7净化空调风管(第4.2.13条)控项目一般项目 1圆形弯管制作(第4.3.1-1条) 2风管的外形尺寸(第4.3.1-2,3条) 3焊接风管(第4.3.1-4条) 4法兰风管制作(第4.3.2条) 5铝板或不锈钢板风管(第4.3.2-4条) 6无法兰矩形风管制作(第4.3.3条) 7无法兰圆形风管制作(第4.3.3条) 8风管的加固(第4.3.4条) 9净化空调风管(第4.3.11条)施工单位检查结果评定监理(建设)单位验收结论项目专业质量检查员:年月监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人工程名称施工单位施工执行标准名称与编号分包单位表 C.2.1-2 风管与配件制作检验批质量验收记录(非金属、复合材料风管)分项工程名称专业工长分包项目经理施工单位检查评定记录主质量验收规范的规定 1材质种类、性能及厚度(第4.2.2条) 1/ 36

专项工程验收方案

**************标 **桥裂缝处理 专项工程验收方案************有限公司

一、本项目有关情况 1、已完成施工图设计文件的内容; 2、已经建设、监理、设计、施工等单位共同预验收,存在的问题已整改到位; 3、施工单位的质量控制资料已由监理单位核查并符合要求; 4、工程安全和功能检查资料已经监理部门核查并符合要求。 二、竣工验收的组织 本建设单位负责组织实施本项目的裂缝处理专项工程施工质量竣工验收工作,由扬州市建设工程质量监督站实施监督。专项工程竣工验收时间为,地点为。 三、验收人员 根据规定,我单位组建了专项工程竣工验收组,成员包括:建设单位项目负责人、建设单位现场质量管理人员以及设计、施工、监理等单位的技术负责人和质量负责人,验收组成员专业人员配齐,验收组组长由担任,具体名单另附。 四、专项工程竣工验收标准 1、施工质量验收 (1)**处理完成后,为验证**处理效果,按照设计文件及《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB 50550-2010)第18.6.1条的规定,要求对处理部位进行承水试验,针对承水试验要求如下: ①在箱梁顶面构筑蓄水池进行承水试验,蓄水池不得少于两处; ②承水试验的蓄水池内注水,且必须覆盖区域内全桥面,蓄水深度不小于25mm; ③承水试验从蓄水池注满水开始计时,持续时间不得少于24h; ④承水试验结果必须满足设计及规范要求,不得出现渗水现象。 (2)为了加强对裂缝处理效果的检验,增加对未进行承水试验的桥面采用24小时不间断连续淋水,观察裂缝有无渗水现象。 2、专项工程竣工文件验收 (1)**处理专项工程竣工验收时,应提供下列文件和记录: ①原材料、产品出厂检验合格证和涉及安全的原材料、产品的进场见证抽

风管系统安装工程检验批质量验收记录1

风管系统安装工程检验批质量验收记录表(净化空调系统)GB50243—2002 (Ⅲ)

说明 (Ⅲ) 080503 主控项目 1、风管穿越封闭防火、防爆墙或楼板应设预埋管或防护套管,钢板厚≥1.6mm,间隙用不燃且 对人体无害的柔性材料封堵,尺量、观察检查、点燃试验。 2、输送易燃易爆气体或处于易燃易爆环境风管应有良好接地,通过生活区或辅助车间时必须严 密,且不得设置接口。固定拉索严禁拉在避雷针(网)上。观察、尺量或手扳检查。 3、输送空气温度高于80℃的风管,应按设计要求采取防护措施。观察检查。 4、风管部件及操作机构应能保证正常使用功能,并便于操作。符合第6.2.4条规定。尺量、观察 检查,动作试验。 5、手动密封阀阀门上标志的箭头方向必须与受冲击波方向一致。观察检查并核对是否一致。 6、净化风管及部件必须擦净,符合第6.2.6条规定。观察和用白布擦拭检查。 7、真空吸尘系统弯管曲率半径≥4倍管径,内壁光滑。三通夹角≤45°,四通应采用两个斜三 通做法。 观察和尺量检查。 8、风管系统安装完毕后,应进行严密性检验,漏风量应符合设计与本规范第4.2.5条规定。 风管系统严密性检验。 一般项目 1、风管安装前应清理干净。符合第6.3.1条规定。 2、无法兰连接风管符合第6.3.2条规定,尺量和观察检查。

3、风管连接应平直、不扭曲。符合第6.3.3条规定。尺量和观察检查。 4、风管支、吊架安装符合第6.3.4条规定。尺量和观察检查。 5、非金属风管连接法兰端面应平行、严密,螺栓两侧加镀锌垫圈。硬聚氯乙烯风管直段长度> 20m,按设计要求增伸缩节,干管不得承受支管重量。 6、复合材料风管连接处接缝应牢固,无孔洞和开裂,插接连接接口应匹配、无松动,端口缝隙 ≤5mm.法接连接应有防冷轿。 7、风阀位置便于操作和检修,操作装置应灵活、可靠,阀板关闭应严密。防火阀直径(边长) ≤630mm时宜独立设支、吊架。排烟阀(口)及手控装置位置符合设计要求;预埋套管不得有死弯及瘪陷。除尘系统吸入管段调节并宜在垂直管径。 8、风口安装前应清净,与其他构件接缝处密封不应茅风。带高效过滤器送风口应采用可分别调 节高度的吊杆。 9、真空吸尘系统吸尘管坡度宜为5/1000,坡向立管或吸尘点。吸尘嘴与管道连接应牢固、严密。 10、风口安装允许偏差。