1说明施工方格网依据《建筑施工平面布置图(白图)》、《循环水管道布置图(白图)》、《方格网施测方案》进行施测;执行《火电施工测量规范》。受现场实际施工条件的限制有的控制点无法施测,但现有的施工控制点完全能满足施工的需要,由于部分图纸未到,个别点位可能与某些建筑发生冲突,可根据实际情况另行补测,补测的控制点应按二等精度测设。
《方格网施测方案》中的点位设计数据与本次报告中不符之处,均以本报告中的数据为准。
2测设所达到的精度
方格网共布设27个控制点,4个永久点和23个临时控制点;其精度均满足施工规范和施工方案的要求。
平面控制测量的精度测角中误差mβ=5.3″,导线精度
1/T=1/70000,最大点位误差为0.007m;高成测量最大闭合差的绝对值为0.003m。
3方格网点的保护和复测
测设完毕的方格网点应按《方格网测设方案》中的要求进行重点维护,测量人员应经常检查各方格网点,一但发现有被破坏的控制点应立即进行恢复测量,并把测设的成果以书面的形式上报监理公司和各个相关的施工部门。
方格网点每年应进行一次复测,复测等级同方格网施测的等级要求。同样把复测成果上报监理公司和各个相关的施工部门。
4成果计算
平面控制按导线平差发进行计算,高程控制按距离平差法进行计算。数值计算取小数点后三位。
5移交成果资料
5.1方格网点位成果图
5.2平面高程数据成果表