文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主体验收 施工小结

主体验收 施工小结

主体验收 施工小结
主体验收 施工小结

东莞市黄江镇引进公司恩智浦半导体广东有限公司增资项目厂区2号招聘中心、3号门卫室工程

主体结构分部工程小结

施工单位:广东金中海建设工程有限公司

日期: 2017年12月26日

一、工程概况

本工程为东莞市黄江镇引进公司恩智浦半导体广东有限公司增资项目厂区2号招聘中心、3号门卫室工程,位于东莞市黄江镇田美北区工业园,层数为1层。建筑高度为2#楼6.65m,3#楼4.05m,总建筑面积为178.25㎡。

本工程于2017年10月26日开工,2017年11月10日主体封顶。主体结构采用钢筋混凝土框架结构体系,结构使用年限为50年。本工程地上部分墙体为砌体填充墙,砌体采用加气混凝土砌块。

一、施工情况

在主体结构施工过程中,所有工序在施工结束后均通过现场监理验收

合格后再进入下道工序,砌体结构的构造柱、圈过梁全部在混凝土结构施工过程中就直接进行预埋,确保了二次结构与主体的可靠连接。期间质监部门对本工程进行多次抽查、验收,提出一些问题和注意事项,我方均针对性的进行了整改,并在往后的施工过程严防此类问题再次出现。在整个施工过程中较好的完成了主体施工作业。

二、见证送检情况

本工程主体结构采用HRB400热轧带肋钢筋,搭接方式为冷扎。原材送检合格率100%,混凝土强度均为C30;见证送检数量为:C30共17组,均符合设计强度要求。

主体砌体采用M5水泥砂浆、A5.0蒸压加气砖。砂浆试块共2组,均符合设计要求。

工程中使用的钢筋等原材料全部经监理人员见证取样送检,符合设计要求。

三、结构实体检测

(1)回弹法和抽芯法检测混凝土抗压强度

本工程2#楼通过回弹法首层柱共3个混凝土构件进行抽样,受检构件混凝土强度均满足设计要求。3#楼通过实体抽取3个混凝土构件进行检测,受检构件混凝土强度均满足设计要求。

(2)钢筋保护层厚度检测

采用HILTI PS 200 S扫描仪进行检测,各类构件的检测主要在有代表性的部位进行。检测拟参考《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—2002及设计图纸进行。

主体结构进行扫描检测,分别抽取梁、板、柱三个部位进行扫描。均满足使用要求。

四、主体结构分部工程自检评定结果:

水电预埋均符合设计及规范要求,各项检验批、报验资料及质保资料齐全。

模板分项工程共检验8批次,钢筋分项工程共检验8批次,混凝土分项工程共检验4批次,填充砌体墙分项工程共检验2批次,全部合格。所有隐蔽项目全部经验收合格后隐蔽,隐蔽记录齐全。工程质量控制资料基本完整,工程安全和功能检测报告基本完整,无安全事故发生。

经项目部组织验收,整体情况良好,符合现行工程质量验收规范要求,已具备主体验收条件。主体结构分部工程质量自评为合格。

广东金中海建设工程有限公司

2017年12月26日

相关文档