文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 铁塔基础施工组织设计最新版

铁塔基础施工组织设计最新版

铁塔基础施工组织设计最新版
铁塔基础施工组织设计最新版

目录

第一章工程概况 (2)

第二章基础施工工艺流程图 (3)

第三章线路复测、分坑 (3)

第四章土石方工程施工方案 (5)

第五章基础浇制施工方案 (7)

第六章质量要求及检查方法 (14)

第七章安全施工措施 (19)

第八章基础保护、文明施工与环境保护措施 (23)

第九章现场规划、统一平面布置图 (25)

第十章主要施工机械投入计划 (26)

第十一章施工工期及施工进度计划 (28)

第十二章管理人员配备及劳动力安排 (29)

第一章工程概况

1、工程简况

烟台长岛35kv大钦站二期扩建工程砣矶侧铁塔基础施工。

2、建设地址

长岛县砣矶镇北村.后口村。

3、建设单位:长岛县供电公司。

4、建设规模

铁塔基础十五座,基础采用现浇钢筋混凝基础。

5、基础如下图所示

第二章基础施工工艺流程图

第三章线路复测、分坑

1、线路复测

1.1对所使用的经纬仪、钢卷尺、标尺等测量工具,须在有效使用期内,并且必须进行校正,符合精度要求方可使用,经纬仪最小读数不大于1′。

1.2依据设计平断面图及杆塔明细表,核对现场桩位是否与设计图纸提供的数椐相符(档距、高差、转角、跨越等),复测主要内容和允许误差见第六章线路复测质量要求及检查方法(表1)。

1.3各施工段复测时应向相邻段延伸2-3个桩位,并互相协调,直至线路贯通并与设计图纸相符。

1.4对遗失桩应按要求进行补钉,其精度应满足表1要求。

1.5复测完成后,应及时填写复测记录和复测分坑关键工序把关卡中的复测记录项目。

2、基础分坑

2.1本工程根据塔位的具体地形配置了不同长度的接腿,因此在基础施工分坑时,必须核实塔位中心桩及地形是否正确,各塔位的A、B、C、D四个塔腿与中心桩的高差是否符合《铁塔及基础明细表》中所标注的数据。

2.2 分坑放样时,以基础中心桩为准,以基坑底与中心桩高差控制各个洞深。同时考虑基础浇制成型后基础表面露出地面高度满足设计要求,不能形成凹进地面现象。

2.3 校核基础保护范围及基础高低腿是否符合设计要求,如有不够时应及时通知项目部及设计。

2.4铁塔基础施工应保留原设计中心桩,以便恢复中心桩和作为施工质量检查用,施工过程中无法保留的塔位中心桩,挖除前必须在平基影响范围以外的前、后、左、右方向钉出牢固的辅助桩,将塔位中心桩引出,并作好记录。

2.5 铁塔及明细表及分坑浇制资料中所有高差均为相对中心桩而言,即中心桩处地面标高为±0.00m。

第四章土石方工程施工方案

1、开挖前必须核对铁塔及基础明细表上数据是否与分坑资料上一致。

2、检查塔位桩,控制桩是否完好,转角方向、中心桩位置、上拔下压基础布置是否正确。

3、各种基础型式开挖尺寸和深度详见分坑浇制图。

4、基础开挖时,如遇地质条件与设计不符(基础埋深不够、边坡保护不够、等),或有溶洞、岩石裂缝、墓穴、滑坡等,应及时通知项目部,以便报监理及设计单位处理。

5、本工程斜柱柔性基础基坑开挖时,应视土质情况放好边坡,并且按设计要求打好垫层。

6、本工程半掏挖基坑开挖时,掏挖部分要求尽量做到以“坑壁成型”代替侧向模板,使底板四边嵌入岩石(或原状土)中,当基坑挖至掏挖部分上平面深度时,一般不允许再采用爆破的方法而采用人工开凿。

7、基坑开挖不得超深,一般情况下基坑不要一次挖到设计埋深,应预留200mm,在浇制混凝土时才挖至设计深度,如出现基坑超深不得用土回填,超深部分必须采取铺石灌浆处理,严禁在浮土上浇制基础。

8、基础土石方开挖时,须结合现场实际情况慎重进行,不可贸然开方;对于降基量较小的基础,可与基坑开挖同时完成。

9、在施工基面的开凿过程中,凡超过2米高的后边坡均须采取分级放坡,严禁形成直陡坡。

10、挖完后必须用经纬仪、塔尺,按基础坑深值进行操平、找正,并检查、

验收各部尺寸,坑深操平时,塔尺分别立于中心及四角,测点不少于五处。

11、水坑开挖要求

水坑开挖方式主要根据被开挖基坑的渗水量和坑壁土质而定,如果坑壁土质较好,则需按要求放坡开挖;对不塌方且渗水速度较慢的泥水坑,可采用人工排水边挖边排的施工方法,够深时打垫层,立即浇制;对于渗水较快较大的泥水坑,应采用抽水泵排水,采用挡土板加支撑木的方法。坑深达到设计深度时,尽快把底层铺石灌浆,而后采用塑料袋隔水浇制底板混凝土。

12、流砂坑开挖

基坑开挖遇到流砂时会出现流砂不断涌出的现象,如在坑内抽水,有的坑底的土会流动状态,随地下水涌起而失去承载力,流砂边挖边冒,人难立足,对流砂坑的施工,现场施工人员应根据不同情况采取有效措施。如果流砂严重可采用大开挖的方法,并在施工前做好下道工序的准备工作,尽量使施工不间断,缩短工期,一次成功。尽量安排在枯水期施工,最高的地下水位不高于坑底0.5米,这时动力压力不大,就很少出现流砂。如果流砂较大,可采用沿基坑四周打板桩,使板桩达到不透水层,以阻挡坑外水向坑内压入,减少坑内动水压力,并防止流砂大量出现和侵入。

13、岩石坑的开挖

岩石坑的开挖采用普通爆破法,在风化较轻的岩石地区,采用爆破开挖基坑时,可在基础中心打一主炮孔,再在基础坑内圈打一些防震孔,以控制放炮时坑壁的震裂破坏范围。保证岩石的整体稳定性。主炮孔和防震孔采用人工打孔,工作时应密切配合,要注意避免滑锤伤人。碎石块的堆放必须远离洞口,以防石块滚下伤人。当洞深超过1m时洞内放炮应先在洞中架设好梯子,以便点火后撤出。一个洞放炮时,别的基础坑不允许有人施工。

第五章基础浇制施工方案

1、混凝土原材料选用

1.1水泥的特性必须符合国家技术规定,并出自建设单位指定的生产厂家。每批水泥必须有出厂日期及出厂证明。不同厂家、不同标号、不同品种的水泥不得在同一腿中混合使用,但可在同一基基础中使用,若在同一基(不同腿)中使用,必须分别制作试件,并作好记录。

1.2砂、石必须符合要求,碎石粒径为2-4cm,中砂平均粒径0.35-0.5mm,粗砂平均粒径大于0.5mm。

1.3砂、石、水泥运至施工现场后,必须妥善保管,并在地面上铺彩条布,保持砂、石的干净,不能有泥巴、草屑、木块等杂物。必须切实做好水泥的防潮工作,水泥应整齐堆放在特制的长木板上,并做到下垫上盖,木板离地面0.2-0.3米,并在四周开挖排水沟。

1.4浇制混凝土及养生宜用饮用水,在无饮用水时可用河溪水或清洁的池塘水,水中不得含有油脂或有害化合物。

1.5砂、石、水泥、配合比均应经过有国家计量合格证的检验单位检验并取得检验报告;同品牌、同标号、同编号的水泥每200t送检一次,不足者也为一批,砂、石每400m3送检一次。

1.6钢材必须有出厂合格证和材质复检报告(以每60t为一批),钢质和相应规格必须与设计图纸相符,并出自建设单位指定的生产厂家。

2、钢筋制作

2.1制作前应核查钢材材质、加工长度、数量;熟悉加工图纸。

2.2 钢筋制作应按设计图纸尺寸进行,加工后的形状、尺寸必须符合设计要求,表面应洁净平直、无损伤。

2.3基础钢筋I级钢筋末端需作180°弯钩,其圆弧弯曲直径D不应小于

钢筋直径d 的2.5倍,平直部分长度不宜小于钢筋直径的3倍。Ⅱ、Ⅲ级钢筋用作主筋,可不作弯钩或弯成90°,其弯曲直径不小于钢筋直径的4倍,平直部分为100mm ;箍筋末端形状如图,弯曲直径不小于2.5d ,平直部不小于5d ;如下图:

2.4 钢筋接长采用搭接焊接,搭接长度满足:双面焊接不小于6d 、单面焊接不小于10d ,焊缝宽不小于0.7d ,高不小于0.25d (d 为钢筋直径)。 2.5 钢筋制作允许偏差如下表

3、钢筋安装

3.1钢筋安装前应熟悉施工图纸,检查钢筋规格、长度及数量是否与图纸相符。

3.2为保证钢筋绑扎均匀,尺寸准确,绑扎前在钢筋上做好绑扎印记,然后依印记绑扎,钢筋笼绑扎应牢固(用双铁丝绑扎)。主筋间距误差为±5mm ,箍筋间距误差为±20mm 。

3.3安装时应保证保护层厚度,以免发生露筋现象。为保证立柱钢筋的保护层厚度,在钢筋安装后在每个面插入两块木板,木板厚度与保护层厚度一致。混凝土浇灌到一定位置后将木板拔出。 4、模板制作及安装

4.1支模前应再次核对塔号,基础型式、坑深、根开及对角线尺寸,转

角塔的角平分线,地脚螺栓规格等是否符合设计要求。

4.2本工程基础型式较多,均为斜柱式,所用标准模板及异型模板规格较多,支模时应注意基础的斜率。

4.3模板安装前应涂好脱模剂或废机油,以利脱模。涂脱模剂时,应注意不得污染钢筋、砂、碎石,被污染的钢筋应用汽油清洗干净后使用;被污染的砂、碎石要清除出现场,不得使用。

4.4模板拼装:基础各面的平面模板在坑外按施工图拼装成所需尺寸,各模板间以及模板与联接角铁间要求用螺栓连接。

4.5在模板安装后,应对模板加箍,防止模板“鼓肚”和“爆肚”,造成漏浆和主柱变形,加箍视模板组合情况,如接头较多则多加箍,以保证不鼓肚为准。

4.6基础模板的支撑:由于本工程底板以土代模,因此主柱模板采用跨越架将其吊起。

4.7为保证各部保护层厚度,主柱部分应在钢筋上绑扎预制垫块或在上部塞垫木条(浇制时注意及时取出),下层底网钢筋下垫砼预制块,制作规格:100×100×70,数量: 2.2-2.4m底板16块;2.6-3.4m底板25块;4.8-

5.4m 底板36块,均匀布置。

4.8施工时要注意保护好钢模板,轻拿轻放,不得抛掷和直接用大锤敲击钢模板。拆模后应清理模板表面混凝土浆,分类堆放整齐。

5、地脚螺栓安装:

5.1本工程铁塔与基础均采用斜地脚螺栓连接。安装前必须检查地脚螺栓的直径、长度、坡度等,其值应符合设计要求方可安装。

5.2地脚螺栓安装,必须保证其浇制后露出砼面高度符合设计要求(考虑基础预偏后),丝扣部分涂以黄油并用塑料纸包裹。

6、混凝土浇制

6.1基础浇制必须经监理人员检查,并取得认可后方可进行。

6.2浇制混凝土前仔细检查基础中心与中心桩间的位移,根开及对角线,主柱及台阶梯断面尺寸,保护层厚度,顶面相对高差,插入角钢、钢筋的规格、数量、配置方向等。

6.3混凝土配合比及坍落度控制

(1)施工时必须严格按配合比控制材料用量。每基开始第一板时,砂、石、水均应过磅,并在水桶、铁桶、斗车等上料容器上用红漆作出记号,作为每板用量标记。

(2)坍落度每班日或每个基础腿应检查两次及以上,其数值不得大于设计值,并严格控制水灰比;对于掏挖型基础扩大头部分混凝土捣固密实,可将混凝土坍落度适当增大一些;配比材料用量每班日或每基基础应检查两次及以上,其偏差应控制在规定范围内。坍落度检查方法见下图:

⑶混凝土应按配合比由专人掌握进行配料。

6.4浇制搅拌采用机械搅拌,搅拌时不能图搅拌方便而肆意增加用水量。

投料顺序为碎石、水泥、砂,待充分混合后,再加水搅拌,不得颠倒投料顺序。下料时,应听从负责人指挥,混凝土自由倾落高度不应超过2m,否则应设置溜筒。

6.5本工程一律采用机械振动,使用插入式振捣器时,应注意以下几点:

⑴混凝土应分层浇灌,浇灌厚度为振捣作用部分长度的1.25倍,在每一位置振捣时间为20-30秒,以混凝土表面呈现水泥浆及不再沉落为度。

⑵振捣时要快插慢拔,插点要均匀排列逐点移动,不得遗漏,达到均匀振实。

⑶由于振动棒下部的振幅要比上部要大得多,因此每一插点在振捣时应将振动棒上下抽动5-10cm,使这一层上下振捣均匀。

⑷振动上一层时,应将振捣棒插入下层5cm左右使上下层紧密结合。

⑸振动棒不得碰撞钢筋、模板等,以免位移。

⑹对于振动棒不能触及的边角、?死角还应用捣固钎辅助捣固。

6.6基础浇制尺寸控制和工艺要求

(1)浇制时发现模板变形、支撑松动、跑浆等问题,应及时处理,尤应注意立柱钢筋笼与模板距离,严防露筋。

(2)为保证基础顶面的一次成形,本工程不允许二次抹面,在浇制过程中必须使用经纬仪操平;浇完后,对基础顶面要及时进行抹面收浆,使基础表面平整光滑。

7、预偏值基础的规定:

⑴转角塔内角侧、终端塔的线路侧基础顶面比外角侧、构架侧基础顶面标高高出值:转角塔:转角<15°时取Δh=3‰×基础根开mm,15≤转角<30°时取Δh=3‰×基础根开mm,30≤转角<60°时取Δh=5‰×基础根开,转角≥60°或终端塔时取Δh=7‰×基础根开mm。

8、试块制作

●基础混凝土强度,应以试块为依据。本工程混凝土试块制作按《架空电力

线路施工及验收规范》(GB50233-2005)第5.2.6条执行。

●试块尺寸:150×150×150(mm),每组3个。

●试块应在浇制现场制作,其养护条件应与基础相同。

●转角、耐张、直线小转角基础每基一组;一般直线塔基础,同一施工班组

每5基或不满5基一组。

●岩石基础每基混凝土为一组。

●试块编号为杆塔号,制作时须记录试块所代表的塔号。

●试块制作时应在试块上标明制作日期、塔号及混凝土等级。

●铁塔基础试块制作塔号情况如下:

铁塔每基制作两组组即可,一组送实验室标准养护,一组留工地同条件养护。

9、混凝土配合比及搅拌配料列下表:

10、混凝土养护、拆模、回填

10.1浇制完毕后12小时开始养护,但在炎热有风的夏季须在浇制完毕后

3小时开始养护,在混凝土表面用稻草覆盖,浇水使其保持混凝土表面始终湿润,养护时间不得少于5昼夜,在炎热干燥的天气,要适当延长1-2天,养护应派专人进行。

10.2混凝土经过养护,其强度不低于2.5Mpa时,即可拆除模板,一般为2~4天,炎热天气2~3天;对于地下水有腐蚀性的基础,由于采用矿渣硅酸盐水泥,混凝土经过养护,拆模一般在4~7天后方可进行(且强度不低于2.5Mpa),炎热天气4~5天。

10.3拆模前必须通知项目部,以便会同监理人员进行检查,严禁未经许可擅自回填土;拆模后经工程处质检人员、监理人员检查鉴定合格后应立即回填土;若基础局部存在影响使用的质量问题,应按监理及技术部门提出的方案及时处理。

10.4每回填300mm厚夯实一次,并留有坑口尺寸大小的300~500mm高的防沉层;对于岩石地带,需要外运泥土,与石头掺合回填,其土石比例为1:3,掺合后回填。

第六章质量要求及检查方法

1、基础工程质量控制

⑴项目部质检人员深入现场,严把质量关,逐基对基坑进行验收;转角塔预偏必须逐基核算;插入式角钢基础各数据需反复校核,并将数据落实到操作者;在浇制前对基础的各部尺寸进行复检,合格后方可施工;基础立柱使用大块钢模板;施工中严格控制水灰比、坍落度;采用机械搅拌、机械振捣,并用重量比配料,机械搅拌不少于1.5分钟;基础浇制完成后及时准确填写、上报施工记录。

2、线路路径复测及基础分坑与开挖是土石方工程的重要工序,应做好施工检查记录和质量评定。

3、线路路径复测应按表1的质量要求及检查方法逐基全线进行检查。

表1

3、普通基础坑分坑和开挖按表2的质量要求及检查方法逐基进行检查。

表2

铁塔基础土建施工组织设计

铁塔基础土建施工组织设计 第一章编制依据 1.1编制依据 1《普通混凝土配合比设计技术规定(JGJ/T-55-2001)》 2 《混凝土强度检验评定标准(GBJ107-87)》 3 《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程GJ4J―80》 4 《混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-2002)》 5 《建筑钢结构焊接规程(JGJ81-91)》 6 《钢结构工程施工及验收规范(GB50205-2001)》 7 《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)》 8 《混凝土结构设计规范(GBJ5001-2002)》 9《建筑结构检测技术标准(GB/T50344-2004)》 10 《钢结构设计规范(GB50017-2003)》 11《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范(JGJ82-91)》12 《建筑地基基础工程质量验收规范(GB50202-2002)》 第二章工程概况与工程实施条件分析 2.1工程特点与工程量 2.1.1工程简介 工程为7>2012年赤峰境内的XX公司工程建设项目中的基站土建工程点

施工工期短,铁塔基础施工难度大 工程量 ⑴本标段线路对应的所有工作量并按规定办理各种施工手续; ⑵工作内容为本标段的如下工作: a.全部本体基础、组塔、架线、工程施工; b.加工、安装塔号、警示、相序牌; c.工程相关试验、检验工作; d.提供施工所需所用的施工机具、人力及其它施工资源; e.对甲方供应的材料进行保管和进场验收; f.负责甲方供应的材料到我中心材料站的质量交接验收工作; g.负责甲方供应材料在招标文件指定交货地点的场所协调及临时场地租赁、装卸,及至我中心材料站的运输以及现场保管; h.甲方供应材料以外的其他材料的采购、运输、保管; r.为保证工程施工安全、质量、进度所采取的各种措施,以及为保证正常施工进行的各种协调工作; k.塔基永久占地、房屋等障碍物的拆迁、电力线路的拆迁与补偿、三级以下通讯线的拆迁与赔偿、青苗赔偿、树木砍伐、线路通道清理、各级通讯线干扰处理、施工临时占地及为了正常所需办理的一切手续。向业主或运行单位转交拆迁赔偿等必要的原始资料和凭证; l.我方进场后对线路走廊进行看护和移交前维护,并确保其在启动验收前满足设计及相关规程规范要求; m.配合中间验收、竣工验收、线路参数测试、系统调试、启动验收、保证线

通信铁塔塔基施工组织设计【最新】

通信铁塔塔基施工组织设计 中国铁塔股份有限公司XX市 项目名称:XX基站铁塔基础工程 建设单位:中国铁塔股份有限公司XX分公司 施工单位:XX建筑有限公司 分公司施工组织计划 XX建筑有限公司项目经理部 2020年6月

目录 一、编制依据: (3) 二、工程概况: (3) 三、施工方案: (3) 1、技术准备 (3) 2、施工方案 (4) 四、施工安排: (14) 五、施工安全措施: (15) 六、安全注意事项: (15)

中国铁塔股份有限公司云南省分公司XX市 XX铁塔基础工程施工组织计划(方案) 一、编制依据 (1)根据华信咨询设计研究院有限公司设计的40米(三平台)三管塔基础设计图纸(见铁塔基础图纸:《XX基站0.35风压40米3平台三管塔基础图》、《XX基站地下水1.3m0.35风压40米3平台三管塔基础图》)。 (2)根据《铁塔及土建机房质量控制要点》。 (3)现场施工调查。 二、工程概况 “XX铁塔公司2019年一批铁塔建设工程”XX铁塔基础建设单项工程共计2座铁塔基础,分别是:XX。

XX基站和古城增明村基站,铁塔设计高度均为40米(三平台)三管塔,塔基为钢筋混凝土结构,垫层为C15混凝土,基础及基础梁为C25混凝土。 三、施工方案 1、技术准备 准备铁塔基础图纸及技术资料,进行实地调查和勘测,以确认设计文件是否符合实际情况。若需改动,施工人员立即与项目管理人员 通信铁塔塔基[施工组织设计] 及时反馈,等项目管理人员与建设单位、设计单位、监理单位协商后给出处理意见,再进行相应的更改。 调查时应确认基础下无地下水和无湿陷、液化、孔穴、塌方 等不良地质情况。地基开挖后,经验槽持力层符合设计要求后方能施工基础,否则请及时通知,并同设计人员协商解决。 如经调查后确定设计文件内容符合相关标准后,可对现场施工人

【完整版】观光塔施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 施工组织方案 一、工程概况: (一)观光塔管桁架采光顶、观光电梯、隐框玻璃幕墙及不锈钢异型造型装饰工程,由设计,由施工安装。本工程为三角形管桁架结构,特别是玻璃采光屋面中间以铝塑板带断开,形成结构造型独特、新颖、复杂,同时位于塔中部的观光电梯与塔顶部环形隐框玻璃幕墙更使本工程悦目赏心,虎林林业防火观光塔其地理位置优越,本工程落成后,美丽壮观、雄伟为塞北又增添了一颗耀眼明珠。所以我们精心设计施工,本管桁架半径约为9.545m、造型高度为6.749m、标高为±0.000m、面积约为480㎡;观光电梯半径为1.25m、高度为18.5m、标高为7.4m,面积约为 80 ㎡;隐框玻璃幕墙半径为8.1m,高度为3.5m,标高为27.5m,面积约为 190 ㎡;塔尖不锈钢造型高20米。 (二)工程内容: 1、该管桁架钢管采用相贯线直接成形进行焊接,钢管材质为Q235B无缝钢管及环杆上有驳接爪,外饰钢化夹胶玻璃与铝塑板带拼装相配合,共同形成一座具建筑特色的空中稳定造型体系。 2、计划工期: 45天 3、工程质量等级:合格 根据本工程质量要求高、工程高度超高、作业难度大等特点,我公司对该工程十分重视,为了保质保量交付合格工程,由山东天幕集团总公司

来施工安装。 (三)施工依据 1、建设单位提供的平面布置图、预埋件平面布置图、建筑外部造型立面图。 2、由施工方提供施工详图。 (1)桁架结构平、立面图。 (2)桁架结构三维简图。 (3)桁架结构平面布置图。 (4)桁架剖面图。 (5)桁架结构尺寸图。 (6)桁架结构节点详图 (7)龙骨布置图与玻璃分格图 3、工程采用标准 (1)《钢结构制作安装施工规范》(YB9254-95) (2)《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-2001) (3)《压型金属板设计施工规范》(YBJ216-88) (4)《预埋件设计规范》(YS11-79) (5)《铝塑复合板》(GBT1748) (6)《钢结构防火涂料应用技术规程》(CECS24-90) (7)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) (8)《涂装前钢材表面除锈和除锈等级》(GB8923-88) (DB23714-2003)

(完整版)铁塔基础施工方案施工方案.doc

青海玉树娘拉乡35kv输变电工程二标段 基 础 施 工 方 案 甘肃金胜电力工程有限公司 青海玉树娘拉乡35kv输变电工程二标段

基础施工方案 一、编制说明: 为保证白扎-娘拉35kV线路架线施工的顺利进行,确保工程质量、安全和进度目标的完成,特编制本施工方案,指导本工程在基础时的施工。 二、编制依据: 1、图纸以及说明; 2、《电力建设工程施工技术管理制度(GB/T50326-2001)》; 3、《110~500千伏架空电力线路工程质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; 4、《娘拉乡35kv变配电工程施工组织设计》; 5、线路经过地区的调查资料及地方法规等; 三、工程概况 本标段交通便道路面较差,运输条件比较困难;主要跨越扎曲河两次,10kv线路一次,通讯线路七次,线路自白扎35kv变电站开关柜室西数第一个预留洞电缆出线至新建娘拉乡35kv变电站,本标线路全长约12km。海波高度在3600m-4400m左右,地型复杂,大部分塔位在半坡或山脊,运输困难。表层地质为中密碎石混粉土,底部为风化砂板石,局部地面风化岩裸露,岩石工程性良好。全线均为铁塔,共计59基,基础均为现浇混凝土基础。 四、基础施工方案 1、线路复测

(1)对所使用的经纬仪、钢卷尺、标尺等测量工具,须在有效使用期内,并且必须进行校正,符合精度要求方可使用,经纬仪最小读数不大于1′。依据设计平断面图及杆塔明细表,核对现场桩位是否与设计图纸提供的数椐相符(档距、高差、转角、跨越等),复测主要内容和允许误差见第六章线路复测质量要求及检查方法(表1)。 (2)各施工段复测时应向相邻段延伸2-3个桩位,并互相协调,直至线路贯通并与设计图纸相符,对遗失桩应按要求进行补钉,复测完成后,应及时填写复测记录和复测分坑关键工序把关卡中的复测记录项目。 2、基础分坑 (1)本工程根据塔位的具体地形配置了不同长度的接腿,因此在基础施工分坑时,必须核实塔位中心桩及地形是否正确,各塔位的A、B、C、D四个塔腿与中心桩的高差是否符合《铁塔及基础明细表》中所标注的数据。 (2)分坑放样时,以基础中心桩为准,以基坑底与中心桩高差控制各个洞深。同时考虑基础浇制成型后基础表面露出地面高度满足设计要求,不能形成凹进地面现象。校核基础保护范围及基础高低腿是否符合设计要求,如有不够时应及时通知项目部及设计。 (3)铁塔基础施工应保留原设计中心桩,以便恢复中心桩和作为施工质量检查用,施工过程中无法保留的塔位中心桩,挖除前必须在平基影响范围以外的前、后、左、右方向钉出牢固的辅助桩,将塔位中心桩引出,并作好记录。铁塔及明细表及分坑浇制资料中所有高差

通信铁塔安装工程作业指导书

通信铁塔安装工程作业指导书 一、塔体安装质量控制 (一)通信建设工程验收标准规范 1.塔桅钢构件应符合设计要求和本规范的规定。运输、堆放和吊装等造成的钢构件变形及涂层脱落,应进行矫正和修补。 2.塔桅钢构件应符合设计要求和本规范的规定。运输、堆放和吊装等造成的钢。 3.构件变形及涂层脱落,应进行矫正和修补。 检验方法:用拉线、钢尺现场实测或观察。 检查数量:按构件数抽查10%,且不应少于10个。 4.桅杆的拉线地锚应符合设计要求。拉线与拉线棒应呈一直线,拉线的对地夹角允许偏差应为1度,拉线水平投影间的夹角误差值应5 度。 检查数量:全数检查。 检验方法:用钢尺、经纬仪检查。 5.自立式塔架塔身中心垂直倾斜不得大于全塔高度的1/1500对于单管塔、桅杆中心垂直倾斜不得大于全塔高度的1/750。 检查数量:垂直度双向检测。 检验方法:用经纬仪、钢尺现场实测。 6.爬梯踏步杆向前100mm—150mm范围内不应有构件阻挡,爬梯不得向内有尖角突出。 检查数量:全程检查。 检验方法:目测或攀登爬梯实测。 7.每安装完一段塔段后,必须按表6-1规定的值进行校正,继续安装上一塔段时,应考虑下一塔段的偏差值。 检查数量:垂直度双向、全部塔柱柱顶标高、全部对角线。 检验方法:用钢尺、水准仪、经纬仪检查。 1 / 1

备注: H为塔脚基础顶面至避雷针安装的处的垂直距离; h为塔体相邻两层之间的垂直距离。 8.采用法兰连接的节点,法兰接触面的贴合率不低于75%,用0.3mm塞尺检查,插入深度的面积之和不得大于总面积的25%,边缘最大间隙不得大于0.8mm。超过时应用垫片垫实,垫片应镀锌,并作防腐处理。 9.采用结点板连接的节点,相接触的两平面贴合率不低于75%,用0.3mm塞尺检查,插入深度的面积之和不得大于节点面积的25%。 10.馈线过桥架的位置、强度应符合设计要求,并应与钢塔结构构件牢固连接。馈线过桥架要一定的倾斜度,靠馈线窗一端应略高于铁塔一端,斜度0.5%~1%左右。 11.铁塔安装完毕后,必须进行整体垂直度和高度的测量校正,所有 1 / 1

高压线铁塔保护方案

渝市政施工通用表:6 施工组织设计(或方案)审批表

重庆市城市建设档案馆监督总站重庆市建设工程质量监制. XXXX 道路及配套工程 高压线铁塔保护方案 编制: 审核: 批准: XXXX 有限公司 XXXXXX 道路及配套工程 项目经理部 二0 一X 年XX 月XX 日 一、编制依据: 1、根据建设单位、XX 供电局铁塔保护要求。 2、关于贯彻“建设施工电力设备安全保障协议合同”。

二、工程概况: 该工程项目主要以土石方为主的道路工程,场地内有座铁塔位 于近期规划路口边坡上,但暂时还无法搬迁。按照工程总的施工方 案和进度要求,铁塔搬迁前,对铁塔进行保护,确保安全施工。三、铁塔保护方案: 本工程土石挖方位于建筑物边上,不允许爆破施工,以挖掘机 和炮机施工。铁塔位于挖方边坡上,基础为石质基础,故对铁塔基础边坡做放坡处理。 1、铁塔施工时必须派专人指挥,并对挖机司机和炮机司机施工 前专项操作安全技术交底。 2、距钢塔外边缘15 米进行土石方施工作业,如铁塔示意图。 3、铁塔基础岩层整体性较好,按1:0.3 向下放坡。 4、炮机施工前,先用挖机将表土层揭掉,以免边坡形成后掉落。 5、施工达到设计标高后,派专人对铁塔进行观察,特别是爆破

后、雨后塔基础有无异常变化并作好记录。 四、拟保护铁塔的监测 1、监测点布置 挖方施工影响范围内的铁塔应布设沉降测点,沉降观测点主要 布 设于铁塔基础四角。用水准仪观测设在建筑物上的测点的高度变化情况。 对边坡:在测点部位将L 型测钉打入或埋入待测结构内,测点 头部磨成凸球型,测钉与待测结构结合要可靠,不允许松动,并用 (红色)油漆标明点号保护标记,随时检查,保证测点在施工期间绝对不遭到破坏。 2、监测要求 ①土石方开挖前,须对周边环境作全面调查,掌握监测对象的 初始情况。

激光塔工程施工组织设计方案(DOC 58页)

激光塔工程施工组织设计方案(DOC 58页)

滨湖公园—激光塔工程 施 工 组 织 设 计

目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据及工程量 (5) 第三章原材料采购质量控制 (6) 第四章钢结构构件制作焊接技术 (8) 第五章钢构件的包装与运输 (10) 第六章现场安装手工电弧焊焊接技术 (12) 第七章施工准备及工期进度计划 (20) 第八章钢构件安装顺序、方法及质量控制 (21) 第九章质量保证体系及措施 (28) 第十章劳动力、机械设备组织 (35) 第十一章项目工程管理机构及职责 (38) 第十二章钢结构表面涂装工程 (41) 第十三章安全施工及消防安全 (45) 第十四章文明施工及环境保护 (51) 第十五章现场施工“六防”措施 (52) 第十六章工程竣工、竣工验收、交接 (57)

第一章工程概况 一、工程名称:滨江公园—激光塔 二、工程地点:南通摈江公园 三、工程概况: 1、建筑面积:XXXX㎡ 2、建筑层数:钢结构平台环梁层数为七层;一层高度为 4.976M;二层高度为9.976M;三层高度为14.976M;四层高度为20.000M;五层高度为25.000M;六层高度为30.000M;七层高度为35.000M。 3、主钢结构平台环梁半径分别为:R4028;R3403;R2778;R2150;R1525;R900;R275。 4、钢梯图集号:非标。本钢塔内设旋转钢楼梯上至四层,楼梯平台标高分别为:5.00M;10.00M;15.00M; 5、钢结构表面处理:钢结构表面喷砂除锈,等级 1/2级;刷防锈漆二度;表面做放火处理;耐火等为Sa 2 级:二级,防火涂料采用BFG-8911型防火涂料。防火涂料涂刷要求:见设计说明 6、钢结构工程设计安全等级:二级;

冷却塔建筑工程施工组织设计技术交底模板安全实施细则监理方案

21-5 冷却塔 我国火力发电厂一般采用自然通风双曲线冷却塔,这种冷却塔由现浇钢筋混凝土蓄水池、筒身以及塔芯淋水装置组成,如图21-96。 图21-96 双曲线冷却塔剖面 1-蓄水池;2-人字柱;3-环梁;4-筒壁;5-刚性环;6-塔芯淋水装置 21-5-1 环形基础和池壁施工 1.池壁兼环形基础的施工 这种基础最好能一次分层浇筑,但施工比较困难,支模比较复杂。 (1)支模。一次分层浇筑的支模方法见图21-97所示。当在环形基础和池壁间留置施工缝时的支模方法见图21-98所示。

图21-97 一次分层浇筑支模方法 1-φ12~16钢筋箍;2-脚手架;3-6cm×8cm方子; 4-内模板,δ=25mm;5-基础混凝土;6-池壁混凝土 图21-98 留施工缝支模方法 1-模板;2-木档(圈带);3-立档;4-φ16加固螺栓;5-支撑 (2)混凝土浇筑。不宜留施工缝,应从两头向相反方向分层浇筑。事先应根据每层混凝土数量和搅拌机供应能力来安排劳动组织,两层混凝土间隔时间不应超过初凝时间。如果施工时确有困难,在环形基础和池壁交接处一定要留设施工缝时,可做成凹缝,凹缝的宽度为宽的1/3,凹缝的高度为宽度的3/4~1。或在接缝处安放止水钢板。在上层混凝土浇筑时,要特别注意接头处混凝土的捣实,浇筑前接头混凝土表面要清刷干净。混凝土下料前,铺10~15mm厚与混凝土同强度等级的水泥砂浆,然后浇筑混凝土。

2.池壁和环形基础分离的施工方法 这种基础和池壁在结构上就是分开的,在施工顺序上先打混凝土垫层,其上做防水处理,绑扎基础钢筋,并在人字柱安装位置留出钢筋来,安装后再进行调整和补筋。混凝土可分两次浇筑,先基础,后池壁。 (1)支模。基础混凝土浇筑不必支模。池壁外模可用贴土砌筑的砖模代替。池壁内模可按伸缩缝的区段分期施工,周转使用。支模方法见图21-99。 图21-99 池壁支模方法 1-100mm混凝土垫层;2-第一次浇筑的混凝土;3-V形构件; 4-预留插筋;5-二次浇筑的混凝土;6-120砖墙外模;7-模板(2)混凝土浇筑。基础混凝土与V形构件(人字柱)的安装进行流水作业,先安装V形构件,调整V形构件根部的基础钢筋和补筋,跟着浇筑基础混凝土,这时,施工缝可以留在l/3处,并应斜向留设,如图21-100所示。

铁塔基础土建施工组织设计

For personal use only in study and research; not for commercial use 章编依据制第一1.1编制依据 1《普通混凝土配合比设计技术规定(JGJ/T-55-2001)》 2 《混凝土强度检验评定标准(GBJ107-87)》 3 《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程GJ4J—80》 4 《混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-2002)》 5《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)》 6 《混凝土结构设计规范(GBJ5001-2002)》 7《建筑结构检测技术标准(GB/T50344-2004)》 8《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范(JGJ82-91)》 9《建筑地基基础工程质量验收规范(GB50202-2002)》 第二章工程概况与工程实施条件分析 2.1工程特点与工程量 2.1.1工程简介 项目中的基站土建工程月土建专业施工3-12本工程为中国铁塔奉节分公司2016年 施工工期短,铁塔基础施工难度大 2.1.3 工程量 ⑴本标段对应的所有铁塔基础、机房等工作量。 ⑵工作内容为本标段的如下工作: a.全部铁塔基础施工、机房建设及装修、地网平台的建设、楼顶抱杆等施工;B.钢筋加工、警示牌悬挂、混凝土浇筑等; 工程相关试验、检验工作;c. d.提供施工所需所用的施工机具、人力及其它施工资源; e.对甲方供应的材料进行保管和进场验收; f.负责甲方供应的材料到我中心材料站的质量交接验收工作; g.负责甲方供应材料在指定交货地点的场所协调及临时场地租赁、装卸,及至我中心材料站的运输以及现场保管; h.甲方供应材料以外的其他材料的采购、运输、保管; r.为保证工程施工安全、质量、进度所采取的各种措施,以及为保证正常施工进行的各种协调工作;

通信铁塔专业题库

通信铁塔专业题库 一、塔桅钢结构安装质量标准 1、塔桅钢结构结构安装应具备下列条件: ①()齐备;②基础和地脚螺栓(锚栓)、地锚(拉线塔)已验收通过;③构件齐全,质量合格,并有明细表、产品质量证明书和必要的();④()或施工方案已经批准,必要的技术培训已经完成;⑤材料、劳动组织和()齐备;⑥机具设备满足施工组织设计或施工方案要求,且运行良好;⑦施工场地符合施工组织设计或施工方案的要求;⑧水、电、道路满足需要并能保证连续施工。 设计文件预拼装记录施工组织设计安全措施 2、当构件在工地进行制孔、组装和焊接时,其质量均应符合CECS 80-2006《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》第5章的有关规定。螺孔不得用气割()。 扩孔 3、对塔架整体垂直度偏差(双向偏差矢量和),当塔高度H 不大于75000mm时,不得大于();当H大于75000mm 时,不得大于50+(H-75000)/4000mm。 H/1500 4、观测基准点水平位置偏离轴线距离允许偏差()mm,且不大于±3.0mm(L:心到观测基准点的距离)

±1/2000 5、塔的定位中心点允许偏差()mm。 ±3.0 6、塔标高允许偏差()mm。 ±2.0 7、钢结构安装必须符合施工组织设计的规定,其中吊装设备、一次吊装构件组合方式和重量、吊点位置、吊装高度、吊装半径等技术参数应在技术方案规定的()范围内。安全 8、单管塔的整体垂直度偏差不应大于()。 H/1500 9、单管塔的安装设备和各吊装参数均应符合施工组织设计的要求,汽车吊等较大型安装设备的固定点应采取可靠的()处理。 基底 10、塔桅(拉线塔)安装时钢丝绳应经预张拉,预张拉荷载不应小于其最小破断荷载的(),预张拉次数不应少于()次,每次持续时间不应少于()。 55% 2 60min 11、塔桅(拉线塔)安装必须严格按照施工组织设计的要求进行。对纤绳施加预拉力,应分步骤各向均衡地实施。对处于复杂地形上的拉线塔,应有详细的施加预拉力方案,确保

塔设备检修工程施工组织设计方案

施工工作包 项目编号: D6201轻组分塔检修施工方案 施工单位:××××××× 编制: 审批:

Approved Record/审批记录

目录 第一章:编制依据 一、BYACO停车检修工作包和检修任务委托书 二、现行国家、行业相关标准、规 第二章:概述 一、设备检修一览表 二、设备概况 三、检修总体安排 四、检修前期准备概况 第三章:施工工序和施工工艺 一、施工工序 二、施工工艺 第四章:质量保证体系和质量检验 一、质量保证体系 二、质量检验 第五章:HSE管理体系和施工安全技术措施 一、HSE管理体系 二、施工安全技术措施 三、HSE危害识别和控制措施 第一章:编制依据

一、×××××××××××装置DA6201设备相关资料及2013年 停车检修工作包。 二、现行国家、行业相关标准、规: 1、石油化工工程施工及验收统一标准《SH3508-1996》 2、化工塔类设备施工及验收规《HGJ211-1985》 3、石油化工设备安装工程质量检验评定标准《SH3514-2001》 4、石油化工设备维护检修规程中石化炼〔2004〕497号 5、石油化工施工安全技术规程《SH3503-1999》 6、工业设备化学清洗质量标准 HGT_2387-2007 7、塔盘技术条件 JBT1205-2001 8、塔类设备检修维护规程 SHS01007-2004 9、压力容器检修维护规程 SHS01004-2004 10、装置检修现场实地勘察和实际作业条件 第二章:概述 一、碧辟乙酰装置停车设备检修一览表: 二、设备概况: D-6201塔经生产运行,现塔件污垢侵蚀,偿失部分功效,对生产产生影响。为更好进行生产需要,本次塔设备的主要检修容为:拆装人孔,拆除塔盘板、通道板、塔固定件(视塔情况而定),检查

冷却塔安装项目施工组织计划方案

冷却水塔塔芯填料设备 施工设计 一、工程概括: XXXXXX工程#1、#2机组冷却水塔,塔芯部件制作安装工程,我公司依 据工程实际情况,统筹安排、协调配合,优质高效地完成冷却塔安装工程。 二、编制依据: 《电力建设施工质量验收及评价规程2012》 《电力建设施工及验收技术规范》JGJ130-2012 《冷却塔塑料淋水填料技术规定》能源部电力规划设计管理局NDGJ 88—89《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》,JGJ80-2012 《玻璃纤维增强塑料冷却塔》GB/T7190.1-2008 三、施工组织设计 2、本工程所需主要施工器具一览表

四、施工质量保证计划 1、质量目标 冷却塔塔芯工程一次检查合格率100%优良率95液以上,确保工程达到国家质量验收标准合格要求。为保证工程一次性合格,对单位工程的各分部分项工程实施目标分解,责任到人,落实到位,加强施工过程的质量控制,确保分部分项工程合格率的实现。 2、质量保证体系及质检人员配备 我公司通过国际质量标准体系IS09001认证,建立了一套完整的质量管理、保证运行体系和企业质量运行标准。在该工程项目上我们将严格按照IS09001 质量标准进行质量的预控工程和全面管理工作,并在项目建立以现场负责人为第 一责任人的项目质量保证体系,从组织上确保工程质量。 3、工程质量保证措施

3.1施工质量控制的原则 ①坚持“质量第一,用户至上”的原则; ②坚持“预防为主”的原则; ③坚持“以人为核心”的原则; ④坚持“质量标准,严格检查,一切用数据说话”的原则。 3.2施工项目质量控制的基本过程 施工项目的质量控制是从工序质量到分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量的系统控制过程,同时也是对形成施工项目质量因素:人、机、料、法,环等的控制过程。 3.3施工项目人员的质量控制及培训 我公司拟选派具有资质的项目经理现场主管,配备两名具有多年施工经验的工程师协助经理管理,并在施工项目设置生产、质量安全、材料、预算等职能部门。由以上人员形成施工项目的管理系统。 对投入项目的操作工人,主要工种如:冷却塔塔芯材料安装人员等均采用公司自有队伍,施工过程中要严格按照施工工艺、施工组织设计及技术操作规程进行操作培训及管理,坚决避免人的行为造成工程质量问题。特殊复杂、技术难度较大、精度要求高的工序,应选用技术熟练、有丰富操作经验的人员操作,并要有专业人员现场指导。特殊工种要严格持证上岗,入场前的所有工人都要经过职业道德、专业技术培训、劳动纪律教育方可上岗施工。 3.4对投入施工项目的机械设备的质量控制 在项目部要建立健全“人机固定”制度、“岗位责任制度”、“安全使用”制度、“机械设备检查验收制度”,以这些制度的严格执行,确保机械设备处于最佳 状态 3.5对投入施工项目的原材料的检验试验标准措施

通信塔安装方案 (1)

通信塔安装方案 一、组织安全施工措施 成立专业化施工队伍,指定项目负责人(或基站负责人)、专职安全员、施工吊装总指挥、质量检查员、高空操作工等。制定安全规章制度及安全操作规程,进场前进行系统的安全知识教育,每工作日班前进行安全交底,施工中逐步提高“不伤害自己、不被别人伤害、不伤害别人”的“三不伤害”的能力。对施工安装工器具的自制原材料必须注明生产厂家及出厂合格证,尽量使用正规大厂家的产品,谨防假冒伪劣产品进入施工工地。对正在进行正常作业的安装器具,每班前由专职安全员进行检查,发现损伤及时调换 确保安全进行。 施工吊装现场设立吊装总指挥,施工中做到统一部署、统一指挥、统一行动。各技工必须各守其职,各就各位。起吊时风缆绳定点定人,在塔体起吊及主扒杆提升时,严禁互相窜岗。高空作业时,其作业工具必须用麻绳扣紧或背有工具袋,安全带随身。在任何一个部位,必须与塔体有关部位用夹扣和钢丝千斤扣牢,以免发生高空坠落的安全事故。不准高空抛物,不准在5级大风及有雷雨时施工。卷扬机、开关箱必须设置漏电保护器,受力缆绳的主地锚必须有加固装置,可采用厂家生产或自制的螺旋地锚(5t)。 凡进入施工现场的操作人员必须戴好安全帽,着装整齐,穿戴规范,严禁穿拖鞋、光脊背作业。作业区两侧在交通口设置警戒线,用公司统一制作的红绿旗横线拉紧,并派专人拦阻行人于警戒线外,非施工人员无故不准随意进入施工现场。施工中必须服从安全监督领导小组的现场检查,对发现的违章、违规、违纪罚款,必须坚决执行。 二、施工人员组成 项目负责人1人:有较强的综合管理和组织能力及协调能力,具备单管塔单根外抱杆式吊装的一般短程与施工程序。 现场施工总指挥1人:必须是专职起重工,并具备起重指挥上岗证,有丰富的起重安装经验,指挥果断、雷厉风行。对一般工具及施工设备,对其规格、型号、最大承载能力、破坏承载力及安全系数,做到心中有数。且具有较强的现场施工应变能力。 专职安全员1人:具备起重工的专业知识,了解安全操作规程。技术素质较高,敢于负责,并必经安全管理部门的安全专职培训,且具有上岗证。 高空作业工2-3人:具有较好的技术素质,工作胆大心细。身体素质较好,并持有高空操作证。 起重工4-5人:掌握起重的专业技术知识,懂得各种工具及起重设备的操作技术、安全操作规程,并经专门培训并持有上岗证。 质检员1人:经专业技术培训,掌握单管塔施工、验收基本标准和质量要求,能要求施工人员按有关规范执行,具体包括单管塔的垂直度、外观、接地电阻、安装程序等。 三、主要施工器具及施工安装设备和材料2-3t卷扬机一台(配Ф12mm钢丝绳300m);1-2Tudrsm2一台(配Ф10mm钢丝绳200m,作拉升扒杆用);2t手拉葫芦(5-6只);108mm×6mm×7500mm的无缝管2根(用于副扒杆);159mm×8mm×16000mm主扒杆1根;3t三门滑轮组一组(2只,作提升主扒杆用及倒运塔体用);5t三门滑轮组一组(2只,作起吊塔体用);3t导向滑轮2只(2t备用导向滑轮3只);Ф12mm钢丝绳600m。 四、机械吊装方案 使用50t、80t轮式起重机安装单管圆锥通信塔,是建筑安装企业总结多年安装经验,经专业施工人员及技术人员共同研究,制定的一种吊装方法。该吊装方案,吊装速度快、安全,对塔体的碰撞损伤较小,但使用机械吊装,对现场地形地貌要求较高,对现场安装人员的施工整体素质要求较高,因此必须严格按吊装操作规程,精密组织谨慎操作。

铁塔土建施工组织设计

施工组织方案 1.工程概况 1.1 项目建设地点:山东省日照市五莲县。 1.2计划工期:工期要求按招标人具体订单要求执行。招标人按每个单项工程的具体内容制定工期要求。 1.3 项目规模:本项目投资预算约()万元人民币。 1.4 工程范围:基站外电引入,即向供电部门报批高低压的外电引入工程及向第三方业主借外电引入工程,具体包括 但不限于代理电力报装手续、电力线路勘察设计、电力线路引入,以及配电屏、空开及电表安装等。 1.5 质量要求:工程质量达到国家规定的合格标准。 2.项目组织结构 (1) 项目经理 1) 遵守国家有关法律、法令,执行国家规范规程,按程序办事,向总公司负责。 2) 对工程的施工质量、进度、安全、经济效益负领导责任,对履行合同条款负主要责任。 3) 对工程的施工管理各方面进行部署、指导及监督落实。 4) 协调施工中的人力、物力、资金,确保施工正常进行。 5) 决策施工过程中的重大问题,协调各职能部门和外界有关部门的关系,保障施工正常进行。 (2) 施工负责人 1) 协助项目经理搞好全面协调管理工作,向项目经理负责。 2) 抓好现场各种方案的落实。 3) 与技术人员一起研究制定各种施工方案,确保工程质量和进度计划的完成。 4) 制定各种管理制度和管理人员岗位责任制,加强人员的管理。 5) 督促各种材料及时进场,并做好检验、实验和成品保护措施。 (3) 技术负责人 1) 实施总公司的质量方针和目标,认真贯彻国家有关的规范规程。 2) 组织审查施工图纸和制定各种施工方案,并检查项目部的落实情况。 3) 检查项目部各项技术交底是否具有可行性、针对性、先进性和可操作性。 4) 及时解决施工中出现的技术质量问题。 5) 组织实施施工组织设计和施工方案,组织落实施工管理的各项措施。 6) 在施工技术、工程质量等方面负主要责任,向项目经理负责。 7) 及时和建设单位、监理、设计保持联系,做好信息反馈工作。 (4) 质量员 1) 对施工过程进行质量预控和监控,组织质量检查和不定期的抽查。 2) 负责组织材料的检验,不合格材料严禁进入施工现场。 (5) 材料员 负责市场调查,材料采购供应,施工机具和设备的租赁等工作,对材料质量负直接责任。 (6) 安全员 1) 组织研究制定各种管理措施。对施工安全负主要责任,向项目经理部负责。

广州XX工程施工组织设计方案

XXXXXX工程施工组织设计方案 本篇内容包括: 第一节、施工组织设计编制依据 第二节、施工综合说明

第一节本施工组织设计编制依据 本公司是具有国家建筑一级资质及相应管理水平的大型施工企业,拥有雄厚的施工技术力量和机械装备、丰富的施工经验,曾获得国家建筑工程质量鲁班奖,并获多项省、市样板工程奖、“五羊杯”及文明施工奖。 本公司创建以来,一贯以“百年大计、质量第一”为经营宗旨,健全各项规章制度,狠抓质量和安全施工管理,坚持文明施工,赢得了良好的社会信誉。单位工程竣工验收合格率100%,优良率90%以上,优良工程一百多项,其中广州天河“禾田大厦”获中国建筑工程最高荣誉——“鲁班奖”,中山大学化学楼、广州市天运阁、金地大厦、广电学校等十二个工程获“五羊杯”工程奖,中山大学永芳堂、生命科学楼(宪梓堂)、广州纸厂95—2住宅楼、广州纸厂99-1商住楼、广东工业大学教学主楼等二十六个工程分别获得省、市优良样板工程。1993年至2001年连续八年被评为创优良样板工程先进集体,连续多年被评为市级安全先进单位和文明施工单位。 本公司一向尊重知识,重视人才,至今已培训和引进300多名中级以上的工程技术人员,形成了一支具有较高管理水平的专业知识队伍,并拥有一大批装备精良、设备齐全的大中型施工机械和一整套适应各类施工的先进技术、科学管理方法,尤其在高层建筑施工方面占据优势。 本公司锐意开拓,努力发展大型建筑规模经济,愿意继续奉行以“优良为起点,样板为目标”的服务宗旨与社会各界精诚合作,共创佳绩! 对承建XXXXXX工程,我公司具有极大的兴趣,对与贵建设单位的合作充满诚挚的意愿。在收到招标文件后,组织了有关的工程技术人员对文件及施

火力发电厂冷却塔施工组织设计方案土建施工

禹州市第一火力发电厂热电联产工程循环水冷却塔土建工程工程 施 工 组 织 设 计 河南省第三建筑工程公司 二○○三年五月十一日. 目录

第一章编制说明及编制依据1 1.1编制说明1 1.2编制依据1 第二章工程简况及工程特点2 2.1地理位置及环境2 2.2工程简况2 第三章施工管理机构设置2 3.1施工管理机构的建立2 3.2施工管理机构框图3 3.3施工管理机构的启动与高效4 3.4施工管理机构高效运作保障措施6 第四章工程质量目标及实现质量目标的保证措施7 4.1质量目标7 4.2质量控制措施7 4.3保证质量优良的措施16 4.3.1建立质量管理机构16 4.3.2建立工程质量保证体系和质量检验系统16 16 技术保证措施4.3.3. 4.3.4原材料质量保证措施17 4.3.5计量保证措施18

4.3.6施工保证措施18 4.3.7建立质量回访维修制度19 第五章工期网络计划图和工期的技术组织措施20 5.1工期网络计划图(附图)20 5.2 保证施工工期的措施20 5.2.1组织管理措施20 5.2.2新技术应用措施21 5.2.3机械设备的配置措施21 5.2.4施工组织技术措施21 第六章安全生产、文明施工及其保证措施22 6.1安全文明施工22 6.1.1安全管理的实施22 6.1.2结合本工程特点采取的措施23 6.1.3现场施工用电的安全措施25 6.1.4文明施工27 6.2 成品保护措施29 第七章主要工序的施工方法和施工网络图30 30 施工准备7.1 7.2 施工工艺流程30 7.3土建工程主要施工方法32 第八章劳动力计划、材料供应计划44

铁塔及基础施工设计方案

通信铁塔及基础施工组织设计 1工程概况及编制依据 1.1工程概况: 1 本塔塔基设计采用钻孔灌注桩,塔高为45 m,桩长15.00m( 入土深度),持力层为 ⑥层,含砂浆黏土qsk= 75 kp ,(fak= 190KPa)。 2. 桩基混凝土用C30,混凝土采用商砼,钢筋采用:HPB300,HRB335,HRB400。 3. 灌注桩成孔时要注意清除沉渣桩底沉渣度应≦300mm. 桩施工采用泥浆护壁,泥浆比重;孔底500mm 内应小于1.25,以上部分为1.1~1.15。 4.桩主筋的混凝土保护层为50,加强筋,环筋与主筋均需点焊.主筋接长用捍接,焊缝长双面焊5d,单面焊为1Od,严格控制焊接质量。 5. 桩头纵向钢筋伸入承台须与承台内纵向主筋焊接,满足焊接要求。 6. 基础混凝土施工时,必续按要求预埋地脚螺栓和紧围模板。承台开挖后回填土裂分层夯实,分层厚度不大于300mm 。 1.2工期计划 计划开工日期为2016年月日, 计划竣工日期为2016年月日 1.3编制依据: 1.结构工程施工及验收规范(GB50205-95) 2.中华人民共和国通信行业标准:微波铁塔技术条件(YD/T757-95)

3.中华人民共和国广播电影电视部部标准:广播电视钢塔桅制造技术条件(GY65-89) 4.地基与基础工程施工及验收规范(GBJ202-83) 5.钢筋混凝土施工及验收规范(GBJ204-83) 2施工组织 2.1施工前的准备 2.1.1施工组织准备 组织机构及人员职责

项目部主要施工管理及技术人员名单: 人员职责 ●工程项目总负责人:对本工程项目施工全面负责,确保整个施工过程处于受控状态。按照施工组织设计正确组织生产,抓好施工过程各环节的管理。并及时受理顾客投拆意见。 ●施工现场负责人:贯彻执行公司质量方针、目标,严格按照操作规范及合同标准要求进行施工。对施工现场质量、进度、安全进行监控,发现问题及时上报项目总负责人。 ●质量检查员:顾客提供产品质量,施工过程和工程质量的检查,贯彻质量和工程验收标准并监督实施,负责受理用户申告及时反馈与处理。 ●材料员:负责对施工用的原材料、设备、防护的收发和统计。 ●施工现场安全员:负责施工用电,施工现场作业的安全管理,及时发现并消除安全隐患。

通信铁塔基础实施细则

铁塔基础工程 监 理 实 施 细 则

北京诚公通信工程监理股份有限公司 西安分公司榆林工地 2011.10.15 前言 (1) 铁塔基础工程监理主程序图 (3) 监理实施阶段 (5) 国标附表 (31)

前言 1、编制目的 铁塔基础工程监理作业指南的编制,旨在进一步规范公司监理人员 在铁塔基础工程监理工作中的作业行为,提高监理服务水平。 2、编制依据 本作业指南是根据《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002)、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)、 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)、《建筑基桩检测技术规范》 (JGJ106-2003)、《移动通信钢塔桅工程施工监理暂行规定》(YD5133-2005) 的要求编制的。 3、适用范围 本作业指南适用于国内通信铁塔塔基(人工开挖桩、机械钻孔桩)工 程新建、扩建及改建工程。 4、发布实施 根据公司《关于编写通信工程监理作业指南的通知》(司贯标办 [2011]1 号)的工作任务安排,编写小组完成了铁塔基础工程监理作业指

南的编制工作,经公司审查修改后现予以发布,自2011年9月1日起执 行。 5、使用指引 为便于监理人员掌握和使用,本作业指南按铁塔基础工程施工阶段 建设工序进行编排,主要工序从项目招投标开始至工程初验完成,共分25个层次,设置39 个程序块。每一程序块均包含监理工作内容、方式、责任人、处理事项4方面内容。本指南明确了人工挖孔桩和机械钻孔桩两种 常见铁塔桩基的质量控制点,监理人员可根据工程实际情况对照使用。 监理人员应对关键工序进行拍照记录,如坑槽验收、钢筋绑扎、砼浇 注、回填土等。 6、编制说明 北京诚公通信工程监理股份有限公司 铁塔基础工程监理作业指南 1、模块中的监理工程师是指本专业监理工程师。 2、本作业指南中如有与部颁相关规范或设计文件要 求不一致的内容,请按照部颁相关规范设计文件执 行。 本指南在使用中,请各分公司、事业部提出修改意见, 以便不断补充完善。

铁塔施工组织设计

铁塔 施 工 组 织 设 计

目录 第一章编制说明 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章施工部署 (3) 第四章项目班子配备情况(项目现场组织管理机构) (4) 第五章工程施工中的相互协调与配合 (11) 第六章主要工程项目施工技术方案 (11) 一、施工程序 (14) 二、土方开挖与验槽 (15) 三、基础土方回填 (15) 四、模板工程施工方案 (15) 五、钢筋工程施工方案 (17) 六、砼工程施工方案 (18) 七、塔脚螺栓的预埋 (19) 八、防雷接地 (19) 第七章保证工程质量、安全文明生产措施 (20) 第八章施工进度计划及保证措施 (27) 第九章劳动力安排计划 (28) 第十章主要材料、设备使用及管理 (29) 第十一章合理化建议 (33) 第十二章工程交验后的服务措施 (34) 施工总进度计划图 (37)

第一章编制说明 一、编制范围 ××土建项目工程施工组织设计,主要包括铁塔基础、地网、水泥平台、加固、外市电引入及机房装修工程等施工设计图纸内容。 二、编制依据 1、××公司铁塔基础、地网、水泥平台、加固、外市电引入及机房装修工程等土建项目工程施工设计图纸; 2、国家颁发的现行的规范、规程、标准及有关规定; 3、主要国家标准规范一览表 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) 《建筑结构荷载规范》( GB 50009-2012) 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2001 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《通信局站防雷与接地工程设计规范》(GB50689-2011) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版);; 《移动通信工程钢塔桅结构验收规范》YD/T5132-2005; 《民用建筑设计通则》 GB50352-2005 《建筑设计防火规范》 GB 50016--2006 《电信专用房屋设计规范》 YD5003-2005 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)。 《砌体结构设计规范》(GB 50003-2012) 《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666-2011)

线路施工组织设计及施工方案(通用)

输、配电线路工程 施工组织设计 及施工方案 湖南湘江电力建设集团有限公司 2014年

审批页 批准:年月日审核:年月日校核:年月日编写:年月日

目录 一、输电线路工程施工组织设计及施工方案编制依据 二、输电线路工程改造期间的组织措施及安全措施(一)组织措施 (二)安全措施 三、输电线路工程技术控制措施 四、计划、统计和信息管理 五、输电线路工程现场文明施工

输、配电线路工程施工组织设计及施工方案 总则 为确保输电线路架设工程安全顺利施工,根据国家电网公司和上级有关安全工作规定,进一步明确参加施工班组和施工人员安全职责,特制订输电线路架设工程施工方案,请遵照执行。 一、输电线路工程施工组织设计及施工方案编制依据 1、《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB 50173-1992) 2.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168-2006) 3、《电力设施保护条例》(国务院1998年第239号令颁布) 4、《国家电网公司安全生产规程规定》 5、《国家电网公司电力安全工作规程(架空线路部分)》 6、《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(DL 5009.2-1994 ) 二、输电线路工程施工期间的组织措施及安全措施 (一)、施工组织措施 为保证输电线路架设工程安全实施,组织相关部门的负责人到输电线路工程现场进行查勘。查勘内容主要包括:1、线路走向;2、线路施工技术要求;3、施工现场安全措施要求;4、交叉跨越情况;5、野外用火要求;6、自备电源情况;7、政策处理有关事

项等。通过现场查勘,明确工作任务,现场安全措施如何实施,前期的准备工作等。 召集相关部门的负责人召开输电线路新建工程协调会,对施工方案和停电计划进行审核。经过认真审核后,对该项工作的实施提出具体的工作要求,主要包括:1、施工前要对施工现场的环境和施工条件进行再次仔细勘查;2、新线路施工质量要符合设计要求; 3、对施工“三措”进行认真修改后下发施工队组织学习; 4、施工队要严格执行停电计划和时间; 5、要做好森林火灾的防范工作。 一)、工程目标 (1)、质量目标 1、工程竣工时达到电力行业有关达标要求。 2、施工班组在施工中达到甲级质量标准程度。 3、争取在一次验收中合格。 (2)、安全目标 1、控制异常和未遂,施工现场不发生严重违章。 2、不发生有可能导致高、低压触电和高空坠落等恶性未遂事件。 3、不发生破公司安全记录的事件发生。 4、创建工程安全无事故记录。 二)、施工组织措施 1、输电线路架设工程管理由以下人员组成:

相关文档
相关文档 最新文档