文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 环氧煤沥青漆规范

环氧煤沥青漆规范

环氧煤沥青漆规范
环氧煤沥青漆规范

环氧煤沥青漆规范

篇一:环氧煤沥青漆介绍

环氧煤沥青漆介绍

厚浆型(无溶剂)环氧煤沥青漆;溶剂型环氧煤沥青漆;冠牌环氧煤焦油沥青漆组成;贵州环氧煤沥青漆;重庆环氧煤沥青漆施工;一布三油;五布七油;三布四油

环氧煤沥青漆(无溶剂型)是目前广泛停用于埋地钢制管道外壁防腐涂装的涂料品种。本漆为无溶剂的双组份环氧树脂防腐漆,常温自干,具有抗微生物,电绝缘性能好,耐土壤、污水、潮湿、湿热、冷热交替等环境下的腐蚀。本品也称为环氧煤沥青防腐漆。本品在环氧煤沥青防腐涂层中,作为中间漆、面漆使用。无溶剂环氧煤沥青漆是由环氧树脂、煤焦油沥青、防锈颜料、体质颜料、助剂组成,组份二为固化剂。本品不含或含有微量溶剂。

溶剂型(环氧煤沥青漆)

环氧煤沥青漆(溶剂型)主要用于埋地、接触地面的钢铁管道外壁、钢构件及水泥构件防腐,作为防腐、重防腐涂料,有以下性能要求:高膜厚:环氧煤沥青防腐漆,通常涂装膜厚在300μm以上,因此必须选用厚浆型或者无溶剂型,普

通型环氧煤沥青漆并不适合重防腐涂装,会增加施工成本及涂装周期。施工性:重防腐涂装中,要求环氧煤沥青漆能够采用无气喷涂或者刷涂辊涂一次涂装较高的膜厚,不流挂。适当的耐候性:环氧煤沥青漆涂装完成后,管道通常会露天存放,适当的耐候性可以保证露天存放不会降低涂料的防腐性能。基本防腐性能:具有抗微生物,电绝缘性能好,耐土壤、污水、潮湿、湿热、冷热交替等环境下的腐蚀。

防腐钢管采用双组分常温固化型的涂料,在钢管表面上由玻璃布作为加强涂敷而成的防腐。可用于埋地或水下的输油、输气、输水、热力管道的外壁防腐,也适用于各类钢结构、码头、船舶、水闸、煤气储罐、炼油化工厂设备防腐及污水池、楼顶防水层、地下室混凝土层的防渗漏。在管道外壁涂刷中,与玻璃纤维布包扎配套使用,成为加强级或特加强级涂层,防腐性能优异。三布四油防腐钢管是由涂料与玻璃纤维布复合使用,这样使用可增强防腐层的机械性能。三布四油具有优异的电绝缘性、抗水渗透性、抗微生物侵蚀、抗杂散电流、耐热、耐温差骤变等优良性能。

篇二:环氧煤沥青漆

环氧煤沥青漆

环氧煤沥青漆是我国的惯称,国外习称焦油环氧涂料,它兼具环氧树脂与煤焦沥青的优点,能长期经受干湿交替、阴暗潮湿及浸水等恶劣环境,在室内、地下、水下等都有优异

的表现,在海上钻井平台、船运压载舱、污水容器管道内壁、矿井井下、冷却塔内壁、隧道、地下仓库、地下管道等环境中久经考验,表现不俗,这种高性能长效涂料是我国用途较为广泛的一种防腐材料。我国于1974年研制成功第一代环氧煤沥青漆产品,1979年第二代产品也成功问世。自1982年首次大规模化使用的环氧煤沥青涂料历经20余年涂层依然黑亮、坚硬如故。环氧煤沥青防腐涂料的主要特点如下:(1)固体含量高,可制成厚涂层,一次干膜厚度大于100μm;

(2)优良的防霉性、耐水性、抗渗、耐化学腐蚀、耐油性等;

(3)涂膜具有优良的的机械性能,硬度高、耐冲击、耐磨及良好的附着力。防腐层性能稳定,使用寿命长;

(4)涂层造价较低廉,在相同除锈条件下综合造价(含运输、加工、损耗等)低于所有防腐材料,其技术经济综合性能较好,适用场合具有竞争优势;

(5)可与各类车间底漆配套,对未经充分除锈的表面具有良好的润湿性,施工方便。涂层自然固化,无需加热设备,可以机械化、半机械化或手工施工。施工简便灵活的特点,特别适合于城市管网的零散管线防腐和补口、补伤,异型管件和非标准结构件防腐;

(6)经过20余年的经验积累,制订了一套从设计到施工的

技术标准,技术成熟可靠。

近年来,随着人们环保意识的不断提高,许多国家相继出台颁布了限制挥发性有机化合物(VOC)的环保法规。由于溶剂型涂料含有较多的有机溶剂,在生产和施工阶段排入大气,造成环境污染,同时危害人类健康。人们正从传统的溶剂型涂料朝低VOC的高固体分、无溶剂及水性涂料的体系转变。水性涂料最早在建筑领域得到了广泛应用,之后才应用于钢结构防腐涂料,水性环氧涂料是目前用于工业重防腐领域最为成功的涂料品种之一。

篇三:环氧煤沥青漆不同施工方案

根据防腐类型环氧煤沥青漆不同施工方案

环氧煤沥青漆是在传统环氧煤沥青涂料的基础上,加入中外公认的长寿型氯磺化聚乙烯橡胶、云母氧化铁、其它耐蚀颜填料、特种添加剂及活性溶剂等,

经先进工艺制备而成的双组分长效重防腐涂料。底漆为A 型,中涂漆为B型,面漆为C型。其适用于永久性或部分浸于水下的钢结构、化工厂、污水处理池、

炼油厂的埋地管道和钢质贮罐;埋设水泥结构、煤气柜内壁、底板、汽车底盘、水泥制品、煤矿矿井支架、矿山井下设施和海洋码头设施、木制品、

水下结构、码头钢栏、供热管道、供水管道、供气管道、冷却水、石油管道等。根据防腐程度不同,施工方案也不一

样。

一、轻型防腐:漆膜厚度约0.2-0.5mm.可用于地下保温管、地沟管道、大罐内外壁、化工设备、煤气柜、水库电站、污水池,等。

一层底漆(环氧富锌底漆或环氧铁红底漆或环氧煤沥青漆)每平方用量为0.3kg 二层面漆(环氧煤沥青防腐漆面漆)每平方的用量为0.4-0.9kg

二、普通防腐:漆膜厚度约为0.4-0.5mm,也用于直接埋地管道及埋地设备内外壁。一层底漆(厚浆型环氧煤沥青漆防腐漆底漆),每平方用量0.3kg

一层玻璃丝布,每平方的用量为1.1平方米

三层面漆(厚浆型环氧煤沥青防腐漆面漆),每平方用量

0.7-0.9kg

三、加强防腐:漆膜厚度0.6-0.8mm,用于穿越高盐、碱地、沼泽或其他恶劣环境。一层底漆(厚浆型环氧煤沥青漆防腐漆底漆),每平方用量0.3kg

两层玻璃丝布,每平方的用量为2.2平方米

四层面漆(厚浆型环氧煤沥青防腐漆面漆),每平方用量

0.9-1.50kg

四、特加强级:漆膜厚度约为1.6-2mm,用于穿越道路建筑物的地下钢构件一层底漆(厚浆型环氧煤沥青漆防腐漆底漆),每平方用量0.3kg

七层玻璃丝布,每平方的用量为7.7平方米

九层面漆(厚浆型环氧煤沥青防腐漆面漆),每平方用量1.8-2.0kg

环氧煤沥青漆涂装时,底漆、面漆是双组分分装组成,涂装前按比例调制、搅拌均匀、熟化30分钟即可进行施工。涂装层间隔时间以漆膜干后进行涂装为好,对包敷玻璃布的涂层体系,应再涂装面漆的同时进行包敷玻璃布,以便使玻璃布浸透漆料,保证层面涂装质量。

一般刷1毫米厚,基本的涂料1平方米都在1公斤,上下浮动不会太大,具体的一要看厂家提供的技术数据,二看现场的技术情况,特别是现场施工不可控的因素太多。

选用200g无碱(或中碱)玻纤布和厚浆型环氧煤沥青防腐漆。型号----各厂家都不一样。

通常为两布---五油防腐,

厚浆型环氧煤沥青防腐漆用量----- (0.9-1.2kg)kg/平方米

-----------------------------------------------

石家庄市特种油漆油墨厂(资质齐全,产品用当年的检验报告)报价:

厚浆型环氧煤沥青防腐漆---- 16元/kg

环氧煤沥青防腐漆(通用型)---- 13 元/kg

环氧煤沥青漆介绍

环氧煤沥青漆介绍 厚浆型(无溶剂)环氧煤沥青漆;溶剂型环氧煤沥青漆;冠牌环氧煤焦油沥青漆组成;贵州环氧煤沥青漆;重庆环氧煤沥青漆施工;一布三油;五布七油;三布四油 环氧煤沥青漆(无溶剂型)是目前广泛停用于埋地钢制管道外壁防腐涂装的涂料品种。 本漆为无溶剂的双组份环氧树脂防腐漆,常温自干,具有抗微生物,电绝缘性能好, 耐土壤、污水、潮湿、湿热、冷热交替等环境下的腐蚀。本品也称为环氧煤沥青防 腐漆。本品在环氧煤沥青防腐涂层中,作为中间漆、面漆使用。无溶剂环氧煤沥青 漆是由环氧树脂、煤焦油沥青、防锈颜料、体质颜料、助剂组成,组份二为固化剂。 本品不含或含有微量溶剂。 溶剂型(环氧煤沥青漆) 环氧煤沥青漆(溶剂型)主要用于埋地、接触地面的钢铁管道外壁、钢构件及水泥 构件防腐,作为防腐、重防腐涂料,有以下性能要求:高膜厚:环氧煤沥青防腐漆, 通常涂装膜厚在300μm以上,因此必须选用厚浆型或者无溶剂型,普通型环氧煤沥 青漆并不适合重防腐涂装,会增加施工成本及涂装周期。施工性:重防腐涂装中, 要求环氧煤沥青漆能够采用无气喷涂或者刷涂辊涂一次涂装较高的膜厚,不流挂。 适当的耐候性:环氧煤沥青漆涂装完成后,管道通常会露天存放,适当的耐候性可 以保证露天存放不会降低涂料的防腐性能。基本防腐性能:具有抗微生物,电绝缘 性能好,耐土壤、污水、潮湿、湿热、冷热交替等环境下的腐蚀。 防腐钢管采用双组分常温固化型的涂料,在钢管表面上由玻璃布作为加强涂敷而成 的防腐。可用于埋地或水下的输油、输气、输水、热力管道的外壁防腐,也适用于 各类钢结构、码头、船舶、水闸、煤气储罐、炼油化工厂设备防腐及污水池、楼顶 防水层、地下室混凝土层的防渗漏。在管道外壁涂刷中,与玻璃纤维布包扎配套使 用,成为加强级或特加强级涂层,防腐性能优异。三布四油防腐钢管是由涂料与玻

油漆涂料标准大全.pdf

油漆涂料标准大全 一、建筑涂料 1.内墙乳胶漆GB/T9756-2001 2.外墙乳胶漆GB/T9755-2001 3.外墙弹性涂料应用技术规程DBJ01-57-2001 4.外墙无机建筑涂料JG/T26-2002 5.溶剂型外墙涂料GB/T9757-2001 6.复层建筑涂料GB/T9779-2005 7.合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T24-2002 8.弹性建筑涂料JG/T172-2005 9.交联型氟树脂涂料HG/T3792-2005 10.热熔型氟树脂(PVDF)涂料HG/T3793—2005 JG/T206-2007 11.外墙外保温用环保型硅丙乳液复 层涂料 12.合成树脂幕墙JG/T205-2007 13.建筑内外墙用底漆JG/T210-2007 二、功能涂料 1.建筑反射隔热涂料JG/T235-2008 2.建筑外表面用热反射隔热涂料JC/T1040-2007 3.抗菌涂料HG/T3950-2007 4.建筑涂料用乳液GB/T20623-2006 5.防涂鸦抗粘贴涂料报批 6.建筑玻璃用透明隔热涂料报批 三、防腐涂料 混凝土防腐涂料 JTJ275-2000 1.海港工程混凝土结构防腐蚀技术 规程 JT/T695-2007 2.混凝土桥梁结构表面涂层防腐技 术条件 DL/T901-2004 3.火力发电厂烟囱(烟道)内衬防腐 材料 4.烟囱混凝土耐酸耐腐蚀涂料DL/T693-1999 5.水电水利工程金属结构设备防腐 DL/L5358-2006蚀技术规程 钢结构防腐 1.建筑用钢结构防腐涂料JG/T224-2007 2.交通钢构件聚苯胺防腐涂料JT/T657-2006

环氧煤沥青防腐面漆(双组份)(08版本)

环氧煤沥青防腐面漆(双组份) 一、产品介绍 组成本产品为溶剂型双组份常温固化型涂料。甲组份由环氧树脂液、煤焦沥青液、防锈颜料、体质颜料、助剂和溶剂经研磨调制而成,乙组份为固化剂。 主要特性本产品具有优良的防腐性,耐水性,良好的附着力和耐冲击性,具有一次成膜厚(高压无气喷涂膜厚可达100μm)、施工方便(喷、刷、辊涂均可)等特点。 主要用途用于水下或干湿交替的钢结构、船舶等表面作防腐涂装,广泛适用于地下或潮湿环境下的管道、设备的防腐涂装。 主要技术要求 项目指标试验方法 漆膜颜色及外观黑色,漆膜平整目测 粘度,(甲组份) (4#转子,60转/分),mPa.S ≥1000 干燥时间,h 表干 实干≤2 ≤24 GB/T1728 附着力,级≤2 GB/T1720 耐盐水性(3%NaCl,240h)漆膜不起泡GB/T1763(甲法)包装规格:甲组分 18kg·桶;乙组分 1.8 kg·桶 储存期限在遵守储运规定条件下,自生产之日起计,储存期一年。 二、施工参考 施工参数闪点≥27℃密度约1.2 kg/L 混合配比甲∶乙=5∶1(m/m) 湿膜厚度155μm干膜厚度100μm 熟化时间25℃ 30min 适用期25℃ 8h 涂装间隔 25℃条件下最短24h 最长 7d 涂装道数建议涂装二道,总干膜厚度200μm 前道配套H06-13环氧沥青防锈底漆(双组份)、H06-4环氧富锌底漆(双组份)、云铁环氧中间漆(双组份)和铁红环氧防锈漆(双组份)等品种。 表面处理前道漆膜应完全干燥,除尽漆膜上的油污及杂物。亦可直接在除锈质量达Sa2.5

级的钢材表面涂装。 涂装方法高压无气喷涂,空气喷涂,刷涂/辊涂 稀释剂X-7环氧漆稀释剂。加入量以涂装施工时漆膜既不流挂又不产生桔纹为宜。 清洗剂在整个涂装过程中,可用X-7环氧漆稀释剂作为清洗剂使用。 ☆特别提示: 本漆中含有较低闪点溶剂,要加强防火防爆防静电安全管理。若在密闭环境中使用,除了应当严格遵守国家《涂装作业安全规程---劳动安全和劳动卫生管理》(GB7691-87)、《化工安全生产禁令(四十一条)》之外,还要严格遵守国家卫生部《密闭空间作业职业病危害防护规范》等规章制度。 三、安全与防护 ●本品属于易燃有毒化学品,应存放在远离火源、热源及儿童接触不到的地方。 ●发生火灾时,可使用的灭火剂有泡沫、二氧化碳、干粉及河沙等。 ●施工前应穿戴好合适的防护用品(如:防毒口罩、护眼罩、防护手套等)。 ●施工现场应采取通风、防火、防静电、防中毒等安全措施。严禁儿童、老弱、伤病患 者、孕妇和体质过敏者进入涂装施工现场。 ●若不慎将涂料抛洒于地面,应及时用棉纱等物品将其清除干净。 ●若不慎将涂料溅到皮肤上,应先擦掉后再用肥皂、水冲洗净,当溅入眼睛内,应立即 用水冲洗数分钟,严重者立即送医院治疗。 ●需弃置的稀释剂、涂料应按环保要求处置,严禁倒入下水道或排水管。 声明: 1、每种涂料的防护效果都与涂料施工、表面处理、漆膜厚度等因素有关,将直接影响涂层的使用寿命,因此使用本产品时应满足所要求 的施工条件。 2、本说明书有关数据是根据试验和使用经验积累的,可作为施工指南。本产品只适用于专业用途,指定以外的用途和我们不了解 情况下的施工,我们只保证涂料本身的质量。对本说明书,我们将根据产品的不断改进有权进行修改。 重庆三峡油漆股份有限公司(渝三峡·深交所上市)

煤沥青管道防腐施工工艺详解

DE550厚浆环氧煤沥青防锈底/面漆性能及施工技术指导宁波大达化学有限公司

DE550厚浆环氧煤沥青防锈底/面漆 一、产品参考标准: 《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB T8923.1-2011 《环氧沥青防腐涂料》GB/T27806-2011 《埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SYT 0447-2014 二、组成及用途: DE550厚浆环氧煤沥青防锈底/面漆是专门为土壤环境下长期连续使用的钢结构长效重防腐而设计的涂料配套系统。 三、主要特性: 1、与抛丸/喷砂后的钢结构表面具有优良的附着力; 2、具有优异的防淡水性和防盐水性; 3、具有良好的耐磨性; 4、具有优异的阴极保护相容性; 5、DE550厚浆环氧煤沥青防锈底/面漆具有高固体份,配套涂 层可实现埋地纲结构的长效重防腐保护(膜厚可根据腐蚀环 境按客户需要调整); 四、型号及颜色:

DE550厚浆环氧煤沥青防锈底/面漆,颜色:棕色、黑色。 五、基本参数: 六、施工环境: 1.施工应在环境温度5℃以上,相对湿度在85%以下的条件下进行,雨雪天气、相对湿度大于85%时禁止施工,当表面受雨水的影响时,则禁止施工。露天作业,当遇到雨、雾、雪、冰等恶劣气候不能施工; 2.施工现场严禁明火,遵守涂装作业安全操作规程。 七、涂装方法:建议采用辊涂方法施工。 八、贮存期:12个月

埋地钢结构防腐建议配套方案 (可根据具体情况按需要调整厚度及道数) 以上配套建议采用辊涂施工。 九、施工工艺流程(见下图): 施工工艺流程图

钢管防腐知识介绍

钢管防腐知识介绍 管道防腐 钢管的防腐按图纸要求,采用环氧煤沥青漆外包玻璃丝布,外涂面漆防腐内壁施工工艺流程:管道除锈→涂底漆→第一遍面漆→第二遍面漆→第三遍面漆 外壁施工工艺流程:管道除锈→涂底漆→第一遍面漆→第二遍面漆→缠玻璃丝布→面漆→面漆; 1、管子表面除锈后涂底漆,之间时间间隔不超过8小时,涂底漆时,基面应干燥。底漆涂刷均匀、饱满,不得有凝块、起泡现象,管两端150~250mm范围内不得涂刷。 2、管道除锈 涂底漆前管子表面应清除油垢、灰渣、铁锈、氧化铁皮。采用喷砂除锈其质量标准达到Sa2.5级。 3、底漆表干后涂刷面漆和包扎玻璃丝布,底漆和第一遍面漆涂刷的时间间隔不超过24小时。 4、环氧煤沥青涂料采用双组份,常温固化型的涂料;玻璃丝布采用干燥、脱蜡、无捻、封边、中碱、经纬密度为10*12根/cm~12*12根/cm的玻璃丝布。面漆涂刷后立即包扎玻璃丝布,玻璃丝布的压边宽度为30~40mm,接头搭接长度不小于100mm,各层搭接接头相互错开。玻璃丝布油浸透率达95%以上,不得出现大于50mm*50mm的空白,管端留出150~250mm阶梯形搭茬。 5、管道接口处施工要在焊接试压合格后进行,新旧防腐压边不小于50mm,接头搭接长度不得小于100mm,接茬处应粘接牢固、严密。 6、钢管外壁涂层机构:一底两面一布两面,干膜总厚度400μm。 7、外防腐施工完毕后按设计要求或?给水排水管道工程施工及验收规范?中表4.3.11中相对应的要求进行质量检测。 8、钢管内壁涂层机构:一底三面,干膜总厚度300μm。 管道防腐检测 1、质量检测 ①质量检测根据设计规定采用抽样检测的方式进行。

管道环氧陶瓷涂料喷涂内防腐施工方法

管道环氧陶瓷涂料喷涂内防腐施工方法 一、产品简介 环氧陶瓷是主要用在铸铁管、钢管内衬的一种新型防腐涂料,已逐渐取代水泥沙浆衬里。 环氧陶瓷涂料的A组份是以环氧树脂为主料,加入石英粉和助剂制成,外观为黄褐色粘稠液体;B组份是以聚胺类固化剂为主料,加入石英粉和助剂等制成,外观一般为白色粘稠液体。 本工程施工时主要考虑在工厂机械喷涂施工,少量可以在现场手工涂刷施工。在机械喷涂施工时将涂料的A、B给份分别预热,搅拌均匀,在专用喷涂机内等量混合,均匀地喷涂在经预热并保持旋转的铸铁管或钢管内表面,喷涂后保持旋转加热烘干。在手工涂刷时,先用专用稀释剂(或工业酒精)将A、B料稀释,再将A、B料按等重量混合,搅拌均匀后手工涂刷,静置自然固化。 环氧陶瓷涂料及各种配套材料要注意同一公司配套供应的。存放或运输时包装铁桶应正置,存放于阴凉、干燥、通风、邻近无火源的仓库内,在原装容器内保质期一年。 二、工艺流程和操作要点 2.1防腐厂内预制 3.1.1施工工艺流程图 4.1.1-1施工工艺流程图 钢管上线 钢管内表面预处理管道内吹扫钢管内处理质量检验 管端处理漆料配置内壁喷涂固化 质量检验标识储存发放 钢管内异物清除

2.1.2操作要点 A、钢管内表面预处理 1)钢管上线:采用吊车或抓管机将合格的钢管放到施工平台上。 钢管内异物清除:采用目视的方法检查钢管内有无杂物,如果有应清除干净。 除锈作业:钢管内表面预处理采用钢管内壁喷丸生产线进行除锈作业,关键控制点为钢管内壁及钢丸必须干燥,气量充足、干燥无油污,通常根据每把喷砂枪的用气量来配备空压机大小,压力必须控制在0.6~0.7MPa间,调节好钢丸流量,这样才能保证有良好的效果。 ◆将钢管由运管小车送入喷丸室内,由喷丸小车将喷丸枪头推进到送进管口处。 ◆启动喷丸装置,当有钢丸喷出时,开动喷丸小车带动喷丸枪头缓慢向前移动,直到将整钢管喷射完毕,关闭喷丸及前进控制。 ◆将喷丸小车缓慢后退,同时开启吹气装置,进行余砂吹扫处理当枪头离开管口后,开启喷丸室盖,用运管小车送出内表面预处理完的钢管后,继续进行下一组钢管的内表面预处理。 B、管道内吹扫 将内表面预处理完的管线摆放在吹扫线平台,利用压缩空气对钢管内壁再次进行吹扫,将钢管预处理时遗留在管内的微尘吹扫干净。 C、钢管内处理质量检验 钢管内表面除锈等级应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923—1988中规定的Sa3级。 D、管端处理 在检测合格的管线两端60~80mm范围内涂刷硅酸锌可焊性防锈涂料,干膜厚度为20~40μm,以预防做完防腐层后的管线在焊接前再次生锈。 E、钢管内壁喷涂 利用管道内喷涂车对钢管内壁进行喷涂防腐。 1)喷涂前,将配比、熟化好的涂料装进喷涂车的储料仓(涂料必须严格根据厂家的配比要求进行调配),然后把内喷涂车放到钢管内,启动内喷涂车控制箱上行走调速开关,使其行进到钢管的另一端。 2)在管端安装锥形预留段保护套,使喷涂时能在管端留出刷有可焊涂料的预留

环氧煤沥青漆

环氧煤沥青漆 1.环氧煤沥青漆施工方案: 方案一:轻型防腐,漆膜厚度约为0.2-0.5mm.可用于地下保温管、地沟管道、大罐内外壁、化工设备、煤气柜、水库电站、污水池等。 一层底漆(环氧富锌底漆或环氧铁红底漆或环氧煤沥青底漆)每平方的用量为0.3kg 二层面漆(环氧煤沥青防腐漆面漆)每平方的用量为0.4-0.9kg 方案二:普通防腐,漆膜厚度约为0.4-0.5mm,可用于直接埋地管道及埋地设备内外壁。 一层底漆(厚浆型环氧煤沥青防腐漆底漆),每平方的用量为0.3kg 一层玻璃丝布,每平方的用量为1.1平方米 三层面漆(厚浆型环氧煤沥青防腐漆面漆),每平方的用量为0.7-0.9kg 方案三:加强级防腐:漆膜厚度约为0.6-0.8mm,用于穿越高盐、碱地、沼泽或其它叫恶劣环境。 一层底漆(厚浆型环氧煤沥青防腐漆底漆),每平方的用量为0.3kg 二层玻璃丝布,每平方的用量为2.2平方米 四层面漆(厚浆型环氧煤沥青防腐漆面漆),每平方的用量为0.9-1.50kg 方案四:特加强级,漆膜厚度约为1.6-2mm,用于穿越道路建筑物的地下钢构件。 一层底漆(厚浆型环氧煤沥青防腐漆底漆),每平方的用量为0.3kg 七层玻璃丝布,每平方的用量为7.7平方米 九层面漆(厚浆型环氧煤沥青防腐漆面漆),每平方的用量为1.8-2.0kg 2.环氧煤沥青漆涂装注意事项: 2.1底漆、面漆都是双组分分装组成,涂装前按比例调制、搅拌均匀、熟化半小时方可进行涂装。 2.2涂装涂层间隔时间以漆膜表干后进行涂刷为好,对包敷玻璃布的涂层体系,应再涂装面漆的同时进行包敷玻璃布,以便使玻璃布浸透漆料,保证层面涂装质量。

钢管外防腐做法介绍

5.4 防腐蚀保护 5.4.1 防腐蚀处理的部位种类 1)腐蚀性土壤、水环境条件对管外表面进行环氧煤沥青防腐蚀处理。 2)永久性外露的钢制结构件(如法兰短管)。 3)钢材表面进行的涂料短期防腐蚀处理(承插口钢圈等)。 5.4.2管道外表面防腐蚀保护 1)范围 包括指定区域的标准管、异形管和配件等管材砂浆保护层表面环氧煤沥青防腐蚀。防腐处理为:底漆一道、面漆两道,总厚度400μm。 需要进行环氧煤沥青防腐的范围见表5.4-1。 表5.4-1管道外表面防腐蚀保护范围 2)防腐涂料的技术指标 ⑴防腐涂料采用快干超厚浆型环氧煤沥青涂料。环氧煤沥青涂料的技术指标,即甲组份(漆料)、乙组份(固化剂)和甲、乙两组分按比例混合后按规定方法喷涂后的漆膜的技术指标,应分别不低于《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术指标》SY/T0447中表3.1.2-1、3.1.2-2和3.1.2-3的要求;并不低于本技术条款表5.4-1要求。。 表5.4-2 环氧煤沥青涂料应同时满足的质量指标

⑵涂料应有出厂合格证、产品说明书、批号、涂装工艺参数等。 ⑶承包人应对每批涂料的质量指标进行复验,并提供复验报告。 3)表面预处理 ⑴防腐蚀施工时,水泥砂浆保护层含水率不应大于6%,且表面无水渍。 ⑵应采用手工或动力工具将表面水泥灰渣及疏松物清除,然后用干净毛刷、 压缩空气或工业吸尘器将表面清理干净。 4)涂料配置 ⑴环氧煤沥青涂料应放在阴凉、通风、干燥处,严禁曝晒和接近火源。 ⑵承包人应制订保证施工人员人身安全、防止环境污染和清洗工用具的安全操作规程。 ⑶漆料(甲组分)在使用前应搅拌均匀。由专人将甲、乙两种组分按产品说明书所规定的比例调配,充分搅拌,使用前放置熟化30min。涂料应根据工程所需的数量分批配置,现配现用。配好的涂料应在规定的使用期内使用完毕。 ⑷刚开桶的底漆甲组分和面漆甲组分原则上不再调入稀释剂。配好的涂料在必要时,可加入≤5%(重量比)的稀释剂。 5)防腐层施工 ⑴涂装时相对湿度应不大于85%且环境温度应不低于5℃。大风、雨、雾天气及强烈阳光照射下不宜进行室外施工。 ⑵可采用高压无气喷涂,涂层厚度必须均匀。 ⑶底漆:表面预处理合格的管材应尽快涂刷底漆,间隔不得超过8小时。要求涂刷均匀,不得漏涂。面漆:底漆表干后,即可涂面漆。涂刷要均匀,不得漏涂。在常温下,底漆、各道面漆的间隔时间不应超过24h。 ⑷涂装结束,涂层实干后方可运输。 6)防腐层检验 ⑴防腐层表干、实干与固化:表干——用手轻触不粘手;实干——用手指推不移动;固化——用手指甲重刻不留刻痕。 ⑵外观检验:涂层外观光滑平整、颜色均匀一致,无气泡、流挂及开裂和剥落。对涂敷过的管材要逐根检查。 ⑶厚度检验:以防腐层等级所规定的厚度为标准,用防腐层测厚仪进行检测。每20根管抽查1根,每根测3个相隔一定距离的截面,每截面测上、下、左、右

无溶剂液体环氧防腐涂料及其应用

无溶剂液体环氧防腐涂料及其应用 张炼(廊坊市东化防腐工程有限公司总经理) 摘要:无溶剂液体环氧防腐涂料是防腐涂装的发展方向,它可以提高防腐层质量、提高涂敷功效、降低成本,而且环保、节能、无污染。一次性厚涂技术,将得到优质、长效的防腐层。 一、液体环氧涂料的分类及对比 用于石油、化工管道和贮罐内外防腐的涂料品种很多,但从防腐性能、投资造价、使用寿命和施工技术等方面考虑,用量最大、用途最广、历史最悠久的是液体环氧涂料。 在我国20世纪80年代前,用中分子环氧树脂和部分高分子环氧树脂加入25%以上的溶剂,制成溶剂型液体环氧涂料,在90年代改进成溶剂含量小于20%的厚浆型环氧涂料,在20世纪末研制并生产出无溶剂液体环氧涂料,该涂料不含挥发性的、有毒性的苯类稀释剂,固体含量接近100%。 液体环氧涂料性能的优劣主要由两大因素决定,其一是环氧树脂含量,其二是溶剂含量。经试验研究环氧树脂含量最少不应低于25%。涂料中环氧树脂含量高,防腐层粘结力大,机械强度高,涂敷时固化速度快,涂层密实,可以得到性能优良的防腐层。涂料中溶剂含量应越少越好,涂料含量直接影响着涂层的致密度和针孔的数量,还关系到涂敷遍数、工效、工期、人工和机械的费用。在选购涂料时,应首选溶剂含量低、固体份含量高的涂料。溶剂在漆膜干燥过程中应全部挥发,造成浪费、污染和危害,并使干膜厚度减少。一般溶剂含量20%以上的涂料,一遍漆干膜厚度大约在40~80μm,若按最低要求的防腐层厚度300μm计算,至少要涂四遍以上。第一遍漆膜表干后,方可涂第二遍漆,若每遍间隔2~6h,涂敷300μm厚的防腐层,施工周期要2~4天,工效远远低于可一次性厚涂的无溶剂液体环氧漆。更要指出的是涂层致密性的问题,因涂料中含溶剂,在漆膜干燥过程中溶剂挥发会产生针孔和 本论文在中国石油石化静电专业委员会、中国石油石化防腐新技术开发中心举办的“2012全

环氧沥青漆

环氧煤沥青防腐涂料施工参数 1 环氧煤沥青涂料施工方案: 1.1 方案一轻型防腐: 漆膜厚度约为0.2-0.5mm.可用于地下保温管、地沟管道、大罐内外壁、化工设备、煤气柜、水库电站、污水池等。 一层底漆(环氧富锌底漆或环氧铁红底漆或环氧煤沥青底漆)每平方的用量为0.3kg 二层面漆( 环氧煤沥青防腐涂料面漆)每平方的用量为0.4-0.9kg 1.2 方案二普通防腐 漆膜厚度约为0.4-0.5mm,可用于直接埋地管道及埋地设备内外壁。 一层底漆(厚浆型环氧煤沥青防腐涂料底漆),每平方的用量为0.3kg 一层玻璃丝布,每平方的用量为1.1平方米 三层面漆(厚浆型环氧煤沥青防腐涂料面漆),每平方的用量为0.7-0.9kg 方案三加强级防腐: 漆膜厚度约为0.6-0.8mm,用于穿越高盐、碱地、沼泽或其它叫恶劣环境。 一层底漆(厚浆型环氧煤沥青防腐涂料底漆),每平方的用量为0.3kg 二层玻璃丝布,每平方的用量为2.2平方米 四层面漆(厚浆型环氧煤沥青防腐涂料面漆),每平方的用量为0.9-1.50kg 方案四特加强级: 漆膜厚度约为1.6-2mm,用于穿越道路建筑物的地下钢构件。 一层底漆(厚浆型环氧煤沥青防腐涂料底漆),每平方的用量为0.3kg 七层玻璃丝布,每平方的用量为7.7平方米 九层面漆(厚浆型环氧煤沥青防腐涂料面漆),每平方的用量为1.8-2.0kg 2.环氧煤沥青涂料涂装注意事项: 2.1 底漆、面漆都是双组分分装组成,涂装前按比例调制、搅拌均匀、熟化半小时方可进行涂装。 2.2 涂装涂层间隔时间以漆膜表干后进行涂刷为好,对包敷玻璃布的涂层体系,应再涂装面漆的同时进行包敷玻璃布,以便使玻璃布浸透漆料,保证层面涂装质量。 2.3 涂底漆前,金属表面要进行喷砂除锈、除油等处理,应达到标准Sa2.5级。 2.4 漆膜完全固化后(一般七天)可以埋设使用

煤沥青的性质及应用

第2期 山西焦煤科技 N o.2 2007年2月 Shanx i Cok i n g Coa l Science&Techno logy Feb.2007 专题综述 煤沥青的性质及应用 常宏宏 魏文珑 王志忠 杨怀旺 姚润生 (太原理工大学化学化工学院)(临汾同世达实业有限公司)(山西金尧焦化有限公司) 摘 要 阐述了煤沥青的性质、组成和种类,介绍了煤沥青在黏结剂、浸渍剂、碳纤维、涂料及燃料油等方面的应用。 关键词 煤沥青;黏结剂;浸渍剂;碳纤维 1 煤沥青的性质与组成 1.1 煤沥青的性质 煤沥青全称为煤焦油沥青(coa l-tar p itch),是煤焦油蒸馏提取馏分(如轻油、酚油、萘油、洗油和蒽油等)后的残留物,煤焦油是生产炼铁用冶金焦或生产民用煤气时,作为煤高温干馏的副产物得到的。煤沥青是煤焦油加工过程中分离出的大宗产品,随蒸馏条件的不同,其产率一般为50%~60%。煤沥青具有稳定的性能,在炼钢、炼铝、耐火材料、炭素工业、筑路及建材等行业日益得到广泛的应用。 煤沥青常温下为黑色固体,无固定的熔点,呈玻璃相,受热后软化继而熔化,密度为1.25~1.35 g/c m3。煤沥青的组成极为复杂,已查明的化合物有70余种,大多数为三环以上的多环芳烃,还含有O、N、S等元素的杂环化合物和少量直径很小的炭粒。煤沥青的分子量在170~2000之间,其C/H原子比约为1.7~1.8,元素组成为C占92%~93%,H占3.5%~4.5%,其余为O、N、S。煤沥青组成既与炼焦煤性质及其杂原子含量有关,又受焦化工艺、煤焦油质量和煤焦油蒸馏条件的影响[1]。 目前,煤沥青资源的加工利用水平和效益对整个煤焦油加工来说至关重要。国内许多煤焦油加工企业,沥青基本不再加工,其价格常低于原料焦油,造成煤焦油加工企业效益不佳甚至于亏损,可见如何对煤沥青进行必要的深加工,提高产品的附加值是煤焦油加工的一个重要问题[2]。1.2 煤沥青的组成[3] 煤沥青是以芳香族为主的结构复杂的高分子化合物混合体,其分子量范围广,常含有不溶于溶剂的碳质成分。根据使用的溶剂种类不同,可将煤沥青分为苯可溶组分(BS)- 树脂、喹啉不溶物(Q I)- 树脂以及甲苯不溶喹啉可溶组分- 树脂。苯可溶组分(BS)相当于沥青中的石油质( 组分)和沥青质( 组分),石油质( 组分)是含有4~6个苯环的芳香族缩聚物,其C/H原子比约为0.68,经轻度加热一段时间后,可以聚合为沥青质,析焦量增大,在沥青中起溶剂作用,其浸渍性强、黏结性极弱,能改善混合条件,适当降低沥青的软化点。沥青质( 组分)是含有7个以上苯环的芳香族缩聚物,其C/H原子比约为1.06,具有极强的黏结性和易石墨化性能,是沥青中起黏合作用的主要成分。而苯不溶物(BI)为 组分,人们常称为游离碳,是一种大分子量的缩聚苯环化合物,C/H原子比约为1.53,对碳没有黏结性与浸润性,因此沥青中苯不溶物含量不宜太高,否则会降低沥青的黏合性,使制品在焙烧时体积胀大。但适量的B I组分有利于促进 、 组分一起焦化,生成强固、致密的黏合焦的作用,它依据实验的溶剂喹啉又可分为喹啉不溶物(Q I)- 树脂和苯不溶、喹啉可溶物- 树脂。喹啉不溶物(Q I)- 树脂是一种悬浮在沥青中的过度相物质,通常可细分为原生Q I、次生Q I、灰分、Q I取代物、焦炭和煤粉。原生Q I是在煤焦炉焦化裂解反应时在焦油中产生的;次生Q I是在 作者简介:常宏宏 男 1977年出生 2004年毕业于太原理工大学 在职博士生 太原 030024

地下管道环氧煤沥青防腐涂层设计与施工

地下管道环氧煤沥青防腐涂层设计与施工 此防腐涂装配套方案为大阪涂料公司提供的涂料组成的涂装配套体系,适用于埋地管道外壁的防腐涂装。 一、所用材料名称、代号、品牌 序号材料名称代号颜色品牌 1 环氧煤沥青厚膜底漆 EPCT380-1 棕色 OUP 2 环氧灯沥青厚膜面漆 EPCT380-2 黑色 OUP 3 稀释剂(用于环氧漆) OUP103 / OUP 4 玻璃纤维布厚度0.1mm或0.12mm,经纬密度12*10根/cm2或12*12根/cm2规格的脱脂无碱或中碱玻璃布外购 二、防腐层结构选用及涂装配套方案 防腐层等级涂层结构干膜厚度(mm) 涂料耗用量(Kg/m2) 适用环境 轻型级底漆-面漆-面漆 0.2 0.7-0.75 地上保温管 普通级底漆-面漆-面漆-面漆 0.3 0.9-0.95 气柜内壁、底板、埋地钢质贮罐、 码头及矿井等水下或地下设施 中等级底漆-面漆-玻璃布-面漆-面漆 0.4 1-1.1 一般埋地管道、工业厂房基础、污水处理池等 加强级底漆-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-面漆-面漆 0.6 1.4-1.45 盐、碱、沼泽地穿越的埋地管道 特加强级底漆-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-面漆-面漆 0.8 1.7-1.8 高盐、碱、沼泽地穿越的埋地管道 三、有关涂装方案的说明 防腐蚀环境条件: 埋于地下的金属管道的腐蚀过程主要有以下三个方面: 1、电化学溶解腐蚀过程。土壤是固态、液态、气态三相物质所组成的复杂的混合物,由于土壤颗粒组成的固体骨架中充满空气、水和不同的盐类。土壤中有水分和能进行离子导电的盐类存在,使土壤具有电解质溶液的特征,对金属造成电化学溶解腐蚀。 2、由于外界漏电的影响,土壤中有杂散电流通过,发生杂散电流腐蚀。 3、土壤中有细菌作用而发生生物腐蚀。 对防腐涂层的要求: 1、由于地下管道防腐涂层维修不易,为保证管道的使用寿命,防腐涂层的防腐年限要长。 2、选用的涂料品种应具有良好的防锈性,抗渗透性,耐潮性,考虑到管道可能穿越受污染的土壤或河流,涂层还应具有良好的耐化学品性。 3、防腐涂层应耐植物根径的穿透。 4、考虑到安装和搬运需要,涂层应具有较好的耐磨损性,耐擦伤和碰撞。

厚浆型环氧煤沥青漆

厚浆型环氧煤沥青漆 产品简介: 主要由环氧树脂、煤焦沥青、颜填料、溶剂和固化剂组成。分甲、乙双组份包装。甲组份为主剂, 乙组份固化剂。 主要特性: 综合了环氧树脂的机械强度高,粘结力强,耐化学介质侵蚀的优异特性和煤焦沥青的耐水性、抗植物根、抗霉菌等优点。涂层有优良的防锈性和耐化学介质腐蚀性,良好的物理机械性能,附着力强, 漆膜坚韧、耐磨,具有优异的抗水渗透性、抗微生物侵蚀、耐热耐温度骤变等。 用途: 适用于水电站压力钢管内外壁、闸门、污栅、送变电构架、桥梁等金属结构的防腐蚀,各种地下或海水中金属物件、输油管外壁坑道内钢板油缸外壁防腐蚀及化工厂各种设备内外壁。 颜色:黑色 基本参数:比重:约1. 4kg/L 干膜厚度:60 Um 湿膜厚度:105 um 理论用量:113 9/m2 配比:甲组份:乙组份=3:1(重量比) 干燥时间:(25℃) 表干≤th 实干≤24h 完全固化7d 熟化时间:(25℃) 30min 适用期:(25℃) 8h 建议涂装道数:2道。 前道配套用漆:直接涂于经表面处理的钢材表面或富锌底漆。 后道配套用漆:醇酸漆,环氧漆,聚氨酯漆。 表面处理: ·氧化皮钢材:喷砂处理奎Sa2.5级。 ·无氧化皮钢材风动或电打磨工具打磨至St3级、焊接、火焰切割或火工燃烧部位,打磨至St3级。 ·作中层漆时:应待前道漆膜干燥,并清除漆膜上所有的油污和杂物。 底材温度: ·底材温度须高于露点以上3℃ ·室外施工时底材温度低于5℃时,环氧与固化剂的固化反应停止,不能进行施工涂装。 涂装施工: ·混合:本产品分两罐装,组成一个单元。每次都必须按规定的配比,成对一次性混合、充分搅拌均匀,并在规定的混合使用期限内用完。

各种防腐涂料的国家相关标准

各种防腐涂料的国家相关标准混凝土防腐涂料 1.海港工程混凝土结构防腐蚀技术规 范 JTJ275-2000 2.混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件JT/T695-2007 3.火力发电厂烟囱(烟道)内衬防腐材料DL/T901-2004 4.烟囱混凝土耐酸耐腐蚀涂料DL/T693-1999 5.水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规 范 DL/L5358-2006 钢结构防腐 1.建筑用钢结构防腐涂料JG/T224-2007 2.交通钢构件聚苯胺防腐涂料JT/T657-2006 3.钢结构桥梁漆HG/T3656-1999 4.铁路钢桥保护涂装TB/T1527-2004 5.富锌底漆HG/T3668-2009 6.喷涂聚脲防护材料HG/T3831-2006 7.交通钢结构聚苯胺防腐涂料JT/T695-2006 8.喷涂聚脲规范JGJ210—2010石油防腐 1.钢质石油储罐防腐工程技术规程GB50393-2008 2.钢制储罐液体环氧涂料内防腐层技术标准SY/T0319-1998 3.钢制管道液体环氧涂料内防腐层技术标准SY/T0457-2000 4.管道无溶剂聚氨酯涂料内外防腐层技术规 范 SY/T4106-2005 船用漆 1.船底防锈通用技术条件GB13351-1992 2.船用防锈漆通用技术条件GB6748-1986 3.船壳漆GB/T6745-2008 4.船用油舱漆GB/T6746-2008 5.船用车间底漆GB/T6747-2008 6.船用防锈漆GB/T6748-2008 7.船舶压载舱漆GB/T6823-2008 8.货舱漆GB/T9262-2008 铁路客运 1.客运专线铁路CRTSI型板式无砟轨道水泥乳化沥青砂浆暂行技术条件

钢管防腐

管道防腐 给水钢制管道在水和土壤中,因化学作用和电化学作用产生的腐蚀而遭到损坏,因此,对钢制管道必须进行内、外防腐。 一、钢管内防腐 钢制管道通常采用水泥砂浆作内防腐层。 1 、防腐前期准备 水泥砂浆内防腐层施工前,应彻底清除钢管内壁的浮锈、氧化铁皮、焊渣、油污等,管道焊接缝的凸起高度不应大于防腐层设计厚度的1/3;对于先下管、后作防腐层的管道,应在水压试验、土方回填验收合格,且管道变形基本稳定后进行防腐,管道竖向变形不得大于设计规定,且不应大于管道内径的2%。 2 、水泥砂浆内防腐层材料的质量要求 不得使用对钢管道及饮用水水质造成腐蚀或污染的材料;使用外加剂时,其掺量应经试验确定; 砂应采用坚硬、洁净、级配良好的天然砂,除符合国家现行标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》外,其含泥量不应大于2%,其最大粒径不应大于1.2mm,水泥砂浆配合比应根据施工工艺、管径、现场施工条件等确定。

水泥宜采用425号以上的硅酸盐、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥;拌和水应采用对水泥砂浆强度、耐久性无影响的洁净水。 水泥砂浆的抗压强度标准值不应小于30N/mm2; 3、水泥砂浆内防腐层的施工要求 水泥砂浆内防腐层可采用机械喷涂、人工抹压、拖筒或离心预制法施工;采用预制法施工时,在运输、安装、回填土过程中,不得损坏水泥砂浆内防腐层;在管道端点或施工中断时,应预留搭茬;采用人工抹压法施工时,应分层抹压; 水泥砂浆内防腐层成形后,应立即将管道封堵,终凝后进行潮湿养护,普通硅酸盐水泥砂浆的养护时间不少于7d,矿渣硅酸盐水泥砂浆不少于14d;在管道通水前应继续封堵,以保持内防腐层的湿润条件。 4、对水泥砂浆内防腐层的质量要求 水泥砂浆内防腐层的裂缝宽度不得大于0.8 mm,沿管道纵向的裂缝长度不应大于管道的周长,且不应大于2.0m; 内防腐层厚度允许偏差及麻点、空窝等表面缺陷的深度应符合表8-2的规定,缺陷面积每处不应大于5cm2。 表8-2 防腐层厚度允许偏差及表面缺陷的允许深度(mm)

环氧沥青防腐施工方案

1、范围 综合办公楼-0.13m以下独立基础承台、框柱、地梁、垫层表面均涂刷环氧沥青厚浆型涂料防腐。 2、施工准备 2.1 材料及要求: 2.1.1 环氧沥青防腐涂料,应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并进行复检合格后方可使用。 2.2 主要用具: 2.2.1手用工具:搅拌桶、小铁桶、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、消防器材等。 2.3 作业条件: 2.3.1涂刷防腐沥青的基层应按设计抹好找平层,要求抹平、压光,坚实平整,不起砂,含水率低于9%。 2.3.2 涂刷前应将涂刷面上的尘土、杂物,残留的灰浆硬块,有突出的部分处理、清扫干净。 2.3.3 涂刷不得在淋雨的条件下施工,施工的环境温度不应低于5℃,操作时严禁烟火。 3、操作工艺 3.1 工艺流程: 基层清理→涂刷四遍至七遍→达到图纸厚度要求 根据设计要求,与土壤接触的混凝土表面涂环氧沥青厚

浆型涂料,干膜总厚度≧300μm,垫层采用沥青混凝土或表面涂环氧沥青厚浆型涂料,干膜总厚度≧300μm。 3.2 基层处理:涂刷施工前,先将基层表面的杂物、砂浆硬块等清扫干净并用吹风机将表面浮尘吹净,经检查基层无不平、空裂,起砂、浮尘等缺陷,方可进行下道工序。 3.3 环氧防腐施工: 3.3.1涂刷第一道:在刷完第一层涂膜后,应先检查其气孔或气泡,如没有,即可涂刷第二层;如有气孔或气泡,则局部再补刷,然后进行第三层涂刷,以此类推,直至涂刷至图纸厚度要求。涂刮第二道与第一道相间隔的量一般不小于24h,亦不大于72h。 3.4.2 涂刷第三道涂膜:涂刷方法与第二道涂刷相同,但涂刷方向应与其垂直。 4、质量标准 4.1 保证项目: 4.1.1 环氧沥青防腐材料性能必须符合设计和有关标准规定,并有产品合格证、试验报告。 4.2 基本项目: 4.2.1 环氧防腐的基层应牢固,表面洁净,密实平整,涂层应均匀,无漏涂。 4.2.2接缝封闭严密,无损伤、空鼓等缺陷。 4.2.3涂刷厚度均匀、粘结牢固严密,不允许有脱落、开裂、孔眼、涂刷压接不严密的缺陷。

HL-厚浆型环氧煤沥青防腐涂料1环境下环氧煤沥青漆简介HL厚浆型

HL-厚浆型环氧煤沥青防腐涂料 1 环境下环氧煤沥青漆简介 HL厚浆型环氧煤沥青防腐涂料具有溶剂含量少、固体份高、一次涂膜厚、涂层坚实致密、针孔少、耐盐、耐碱、耐酸、耐潮湿、抗微生物侵蚀以及电绝缘性能好等优点。施工简便,人工和机械均可施工,如用玻璃纤维布缠绕配合,其防腐效果更好。 该涂料可用于埋地金属管道、油罐、海洋平台、码头、矿井和水下钢铁构件、油轮的油水舱、炼油和化工设备及混凝土污水处理池、地下室等建筑物的防腐。 2 涂料技术条件 2.1 HL厚浆型环氧煤沥青防腐涂料包括:底漆、面漆、固化剂和稀释剂,按比例配套供应。 2.2 底漆和面漆均用环氧树脂、煤沥青等加热炼制,用有机溶剂稀释,然后加入防锈颜料和填料,经搅拌、机械研磨而成。底漆为暗红色,面漆为黑色。 2.3 固化剂是由多种组份制成的棕黄色油状粘稠液体。稀释剂是混合溶剂。 3.1 涂层结构 HL环氧煤沥青防腐涂层的结构,应按腐蚀环境和工程质量要求,由设计部门或用户选定,一般有

此类推。 3.2.材料用量表: 4 漆料的配制 4.1 必须固定专人,按规定比例配漆。底漆、面漆与固化剂配比相同,漆料与1#固化剂的重量比例为100:20,与2#固化剂的重量比例为100:14。 4.2 如施工时气温低,漆料过于稠,可以适量加人稀释剂,但以能正常涂刷又不会影响漆膜厚度为宜,面漆稀释剂加入量最多不得超过5%。 4.3 加入固化剂后,必须充分搅拌均匀,并静置熟化30分钟后,方可使用。 4.4 配好的漆料应尽快使用。使用期为:夏季4-8小时,冬季8-10小时。要按用量现配现用,以免浪费。 4.5在使用期内,因漆料变稠影响涂刷,可适量加溶剂调稀,但超过使用期的漆料不得使用。配好的漆料防止混入水份,否则涂层会有针孔。 5 施工要求 5.1表面处理:最好喷砂除锈,使钢材表面达到GB3092-81规定的B1级或B2级。 5.2 涂底漆:表面处理合格后应尽快涂底漆,涂底漆要横、竖、上、下交错均匀涂刷,不得漏涂。5.3 涂面漆及缠玻璃布:底漆表干后即可涂面漆,漆膜要均匀,不得漏涂。如为轻型防腐结构,涂第一层面漆达到实干,方可再涂第二层面漆。如为普通或加强防腐结构,涂第一层面漆时,要在不流挂的情况下尽量厚涂,然后立即缠绕第一层玻璃布,玻璃布间搭接不得少于25毫米。第一层玻璃布绕完后,立即涂第二层面漆。如为普通防腐,等到第二层面漆达到实干方可涂最后一层面漆;如为加强级防腐,第二层面漆涂完后立即缠第二层玻璃布,涂第三层漆,然后等到第三层面漆达到实干再涂最后一层面漆。 6 安全注意事项 6.1 底漆、面漆、固化剂都含有易燃、易爆、易挥发性溶剂,应放置在阴凉、通风、干燥之处,严禁烟火,已经开桶的漆料,不用时要盖紧。 6.2 配漆和涂料施工时,操作人员必须戴手套、口罩或防毒面具。 6.3 手上沾染涂料,可用棉纱沾少量稀释剂擦拭,不能用溶剂洗手或洗衣服。 6.4 每天施工结束,应用稀释剂洗净各种工具,用后的稀释剂滤去杂物仍可调漆。

管道防腐作业指导书(环氧煤沥青漆)

管道防腐工程作业指导书 一、工程概述 XXX(2×600MW)工程管道安装,地下直埋管道防腐包括所有设计需要进行防腐处理的管道外壁,管道防腐由内向外结构为:冷底子层、沥青涂层、加强包扎层、封闭层、沥青涂层、外包保护层,最外层的沥青涂层分为两层,每层厚度1.5-2.0mm,加强包扎层采用玻璃布,需涂一层冷底子油封闭层,以防止涂沥青时起泡。主要工程量:汽机房开式循环冷却水管道安装、汽机房闭式循环冷却水管道安装、主厂房高低压放水管道安装、贮水箱有关管道安装、凝结水精处理各单元连接管道安装。 二、编制依据 2.1 西北设计院相关图纸 2.2《火力发电厂地下压力钢管安装说明书》 2.3 SY/T0447—96《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》 2.4《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923—88 2.5《电力建设安全工作规程》〃第一部分:火力发电厂部分 三、施工前准备 3.1技术准备 组织技术人员、班组专责技工和生产骨干认真审查和熟悉图纸,了解设计意图,掌握技术要求和各项技术指标,明确施工范围,并对施工班组进行技术交底; 3.2材料准备: 按照图纸给定的量,提出材料采购清单: 环氧煤沥青防腐涂料底漆、面漆

玻璃丝布:选用经纬密度8×8/cm2,厚度为0.1~0.12mm,中间无捻平纹玻璃布。 3.3人员准备 3.3.1作业人员资格要求 参加施工的人员全部进行安全上岗培训。 3.3.2组织机构 项目负责人:1名质量员:1名 安全员: 2名技术员:1名 施工队长: 2名施工人员:20名 3.4机械配臵 移动式电源盘 5个角磨机 8台 四、施工工艺(环氧煤沥青、二布五油) 4.1工序流程 除锈→清理→底漆一遍→刮腻子→底漆第二遍→一布(面漆)→修整→二布(面漆)→修整→面漆 4.2 金属表面的除锈、清理 管道焊接完毕,焊口进行水压试验合格后,再进行除锈、防腐。 采用电动机械除绣的方法,清除管道表面金属氧化物、锈体,达全白或近全白级。将管道外表面可见的油脂、污垢及氧化皮、铁锈和油漆彻底除掉,达到St2级标准。如遇焊口处用砂轮片打磨平滑,不能有毛刺、焊渣附着。 清理:除锈结束后,用棉纱等将管道表面的粉尘、泥土等彻底清理干净。焊缝处应清除飞溅物,对焊缝表面的大焊瘤棱角、毛刺要去除或倒角。 考虑到晚上和清晨钢管冷却,容易凝结露水,因此喷砂除锈的工作宜安排在早8时到晚6时的这10h内进行。 4.3 防腐

环氧煤沥青防腐漆

环氧煤沥青防腐漆 该产品是由环氧树脂、煤焦油沥青、防锈颜料、助剂、改性胺配制而成。产品具有干燥迅速,附着力好、柔韧性好,双组分包装、施工方便。具有耐酸、耐碱、耐盐、耐水、耐油等特点。 该漆综合了环氧树脂的机械强度高、粘接力大、耐化学介质浸蚀和沥青的耐水、抗微生物、抗植物根系的特点,是一种高性能的防腐绝缘涂料,该产品有良好的耐化学药品性、耐水性。 适用于输油、输气、输水管道,自来水、煤气、管道、炼油厂、化工厂、污水处理厂的设备和管道的防腐,亦可作为海洋石油钻井平台及船舶水下部的防腐及矿山、井下设施的防腐。 技术指标 项目指标项目指标 漆膜外观黑附着力(划圈法)级 1 — 2 粘度(涂— 4 粘度。秒> 40柔韧性(mm)1 干燥时间:表干(h)< 2耐3% 盐水72h 无变化 实干(h)24耐10% 酸、碱、油、盐72h 无变化 冲击强度()40环氧树脂检验存在环氧树脂 适用期(h)6 施工及贮存 (1):涂装前须将基铁表面处理Sa2.5 级,施工中严禁带入水份、灰尘、油污以保证涂刷质量。(2):涂料配比为:甲组分(基料)、乙组分(固化剂)= 20kg (20kg/ 桶):1 公斤固化剂(或按厂家告知的比例配比施工)。 (3):施工配比方法为:将甲组分大口打开,将乙组分加入甲组分内,充分搅拌均匀。熟化30 分钟,即可进行涂装。 (4):此材料要求随配随用,配比后的涂料须在六小时之内用完。未配完的材料要密封保存。 (5):阴雨天或相对湿度大于75% 时应停止施工。对于腐蚀介质严重的部位, 建议多道涂刷。(6):产品应存放在阴凉干燥处,施工现场避免日光直接照射,隔绝火源,远离热源。 (7):有效贮存期为十二个月。

埋地钢管防腐

环氧煤沥青防腐层适用于埋地输送油、水、气的钢质管道的外壁防腐蚀,输送介质温度不应高于110℃。 一、材料 (一)环氧煤沥青 1.涂料的组成 环氧煤沥青涂料是甲、乙双组分涂料,由底漆的甲组分加乙组分(固化剂),面漆的甲组分则乙组分(固化剂)组成,并和相应的稀释剂配套使用。 2.质量标准 环氧煤沥青的质量指标必须达到表1的规定外,尚应符合表5的规定。 环氧煤沥青涂料质量指标表1

3.出厂产品说明 环氧媒沥青的生产厂应提供产品说明书,明确规定产品的储存期和使用期。 4.验收质量指标 验收规则是,涂料有关组分出厂应有完整的商品标志和质量合格证。按GB3186-82《涂料产品的取样》规定的取样数目进行抽查,质量应达到表l中的指标。若不合格,应对取样数目加倍重新抽查。如仍不合格,则该批漆料为不合格,不能验收。 (二)中碱玻璃布 环氧煤沥青防腐层应采用中碱、无捻、无蜡的玻璃布作加强基布,其性能及规格见表2。含蜡的玻璃布必须脱蜡,其出厂产品包装应有防潮措施。玻璃布参考宽度见表3。 中碱玻璃布性能及规格表2

玻璃布参考宽度表3

二、防腐层的等级与结构 环氧煤沥青涂料用于埋地钢管外防腐蚀时,应根据不同的土壤腐蚀环境,选用不同等级结构的防腐层,见表4。 环氧煤沥青防腐层等级与结构表4 三、防腐层质量评定标准及检查方法 (一)评定标准

环氧煤沥青防腐层的质量评定标准应达到表5的指标。 (二)防腐层的检查方法: 1.外观检查 外观检查,应对涂敷过的管子要逐根检查,要求防腐层表面平整,无皱折和鼓包,玻璃布网孔为面漆所灌满; 2.厚度检查 厚度检查,要以防腐层等级规定的厚度为标准,用防腐层测厚仪进行检测。每20根抽查一根,每根测3个相隔一定距离的截面。在每截面测上、下、左、右四点。如最薄点低于规定厚度,则为不合格,再抽查2根,其中1根仍末合格时,全部为不合格。 3.针孔检查 针孔检查必须用电火花检漏仪检测,普通级检漏电压为2000V,加强级为3000V,特加强级为5000V,以不打火花为合格。每20根抽查1根,从管子一端测至另一端,如不合格再抽查2根,其中1根仍不合格时,全部为不合格。 4.粘附力检查气 粘附力检查应在防腐层固化后(一般需7天),用小刀割

相关文档