电力系统中性点的接地方式基本上可以划分为两大类:

凡是需要断路器切断单相接地故障,属于大电流接地方式;

凡是单相接地电弧能够瞬间自行熄灭者,属于小电流接地方式。

大电流接地方式主要有:中性点有效接地方式;中性点全接地方式,即非常有效接地方式。此外,还有中性点经低电抗、中电阻和低电阻接地方式等。

小电流接地方式主要有:中性点经消弧线圈(谐振)接地方式;中性点不接地方式;中性点经高电阻接地方式;中性点经电抗接地方式等。

中国有关规程中明确规定:110 千伏及以上电网采用中性点有效接地方式;60千伏及以下电网采用中性点非有效接地方式;20~60千伏电网接地电流大于10安、6~10千伏电网接地电流大于20安时,都应采用中性点经消弧线圈的谐振接地方式。

电力系统目前主要使用的接地方式有:

1、中性点不接地系统(也称中性点绝缘系统或中性点容性接地系统)

2、中性点直接接地系统(非常有效接地方式、中性点全接地方式)

3、中性点经高阻接地系统

4、中性点经低阻接地系统

5、中性点经电抗接地系统

6、中性点经消弧线圈接地系统(中性点谐振接地系统)

中性点不接地系统(也称中性点绝缘系统或中性点容性接地系统)

优点:

1.发生单相接地故障时,接地电流小,线电压维持平衡,对用户供电无大的影响,不必立即跳闸

2.有利于瞬时性故障自动熄弧,供电可靠性高

3.故障点耗散功率小,对人身及设备的安全威胁小

4.对通讯线路及信号系统干扰小

缺点:

由于中性点没有电荷释放通道,长时间带故障运行,容易引发间歇性弧光过电压,非故障相电压升高会引发PT谐振、断线谐振等暂态过电压,造成污闪、PT烧毁、多点接地故障等适用范围:

中压系统且接地电流小于规定值

中性点经消弧线圈接地系统(中性点谐振接地系统)

目的:

在中性点不接地系统中,当线路较长,线路对地电容较大,或电源电压较高时,单相接地时流过接地点的电流可能较大,当电流超过规定值时(一般认为35~60KV超过10A;10KV 超过20A;3~6KV超过30A),就会在接地点产生电弧,从而引起弧光过电压。采用经消弧线圈接地的目的就是在发生单相接地时,用电感电流补偿电容电流,使接地点电流小于规定值,避免电弧产生。

原理:

单相接地时,由于中性点电感电流与接地电容电流相位相反,流过接地点的总电流为二者数值之差,适当选择电感值就可以使流过接地点的电流小于规定值,从而使故障处不会出现电弧,避免了电弧引起的弧光过电压对电气设备和线路绝缘的威胁,所以该电感称为消弧线圈。

优点:

在电网发生单相接地时,产生感性电流以补偿电容电流,使故障点残流变小,达到自然熄弧,消除故障的目的,消弧线圈的使用,对抑制间歇性弧光过电压,消除电磁式电压互感器铁芯饱和引起的谐振过电压,降低线路故障跳闸率,避免单相接地扩大为相间短路,以及减少人身触电和设备的损坏都有明显效果

缺点:

消弧线圈接地只能降低间歇性弧光接地过电压发生的概率而不能完全消除,调谐不当有可能发生工频谐振。永久性接地故障时,电流小,故障特征不明显,难以满足继电保护装置的灵敏度要求,不能真正实现故障线路和故障点的快速定位和隔离

中性点经高、中、低电阻接地系统

优点:

中性点电阻的阻尼作用使单相接地时电容充电的暂态电流受到抑制,基本清除了间歇性电弧过电压的可能性,也可将其他类型的过电压限制到较低的水平,使发生异地两相接地的可能性减小,同时满足继电保护灵敏度的要求

缺点:

经低电阻接地时,故障电流增加到数百安培,会引起地电位升高,通信干扰问题,经高阻接地电容电流不宜过大,一般不宜大于4-5安培,所以高阻接地的局限性较大。每次接地断路器均立即跳开线路降低供电可靠性,频繁的分、合闸使断路器及其他相关设备负担重

中性点直接接地系统(非常有效接地方式、中性点全接地方式)

优点:

发生单相接地时,其它两完好相对地电压不升高,因此可降低绝缘费用;不存在保护选择性的问题。

缺点:

发生单相接地短路时,短路电流大,要迅速切除故障部分,从而使供电可靠性差。增加电力设备损伤,增大接触电压和跨步电压。

应用范围:

高压系统和低压大接地电流系统。

电力系统各种接地方式接地特征:

接地故障原因解析

一、一相对地电压接近零值,另两相对地电压升高根号3倍,这是金属性直接接地

1、如果在雷雨时发生,可能是绝缘子被击穿,避雷器因受潮绝缘子被击穿,或导线被击断电源侧落在潮湿地面上引起的。

2、如果在大风天气发生此类接地,可能是避雷器、变压器、跌落式熔断器引线被刮断形成稳定性接地。

3、如果是在良好天气里面发生,可能是外力破坏扔金属物或吊车等撞断一相高压线落在导电较好的物件上,也有可能是电压电缆击穿接地

二、一相对地电压降低,但不是零值,另两相对地电压升高,但没有升高到根号3倍,这是属于非金属性接地特性

1、如果在雷雨天发生,可能是一相导线被击断电源侧落在不太潮湿的地面上。

2、如果有大风也有可能是比较潮湿的树枝落在导线与横担之间形成接地。

3、配电变压器高压绕组烧断后碰到外壳上或内层严重烧损主绝缘击穿而接地

三、一相对地电压升高,另两相对地电压降低,这是非金属性接地和高压断相特征

1、高压断一相但电源侧没落地,负荷侧导线落在潮湿的地面上,没断线的两相通过负载与接地导线相连,构成非金属性接地,故而对地电压降低,断线相电压反而升高。

2、高压断线没落地或落在导电性能不太好的物体上,或者装在线路上的高压熔断器熔断一组,假如被断开线路较长,造成三相对地电流不平衡,促使三相对地电压不平衡,断线相对地电容电流较小,对地电压相对升高,其他两相相对较低

3、配电变压器烧损内绕组碰壳接地,高压熔丝又发生熔断,其他两相通过绕组接地,所以烧损相对地电压升高,两外两相降低四

四、三相对地电压数值不断变化,最后达到稳定或一相降低另两相升高,或一相升高另两相降低,这是配电变压器烧损后而接地的典型特征

1、某绕组烧损而接地的初期,该相的对地电压降低,另两相对地电压升高,当烧损严重后致使该相与另一相熔丝烧断,随然切断故障电流,但未断相通过绕组而接地,又演变为一相对地电压降低,另外两相对地电压升高

五、一相对地电压为零值,另两相对地电压升高根号3倍,但很不稳定,时断时续,这是金属性瞬间接地特征

1、扔在高压带电体上的金属物及已折断的配电变压器、开关、避雷器引线引起接地,由于接触不牢固,时而接触时而离开,形成瞬间接地故障。

2、高压管套脏污或有绝缘缺陷引发闪络接地放电,放电电弧可能是断续的,形成瞬间接地

常见接地故障

1、导线断线落地或搭在横担上

2、导线在绝缘子中绑扎或固定不牢,脱落到横担或地面上

3、导线风偏过大,与建筑物距离过近

4、配电变压器高压下引线断线

5、配电变压器台上的10kv避雷器或10kv熔断器绝缘击穿

6、由于配电变压器的高压绕组单相绝缘击穿或接地

7、绝缘子击穿

8、线路上的分支熔断器绝缘击穿

9、同杆架设导线上层横担的拉带一段脱落,搭在下排导线上

10、线路落雷

11、树木短接

12、鸟害

13、漂浮物(塑料布、锡箔纸、树枝)

14、空气湿度大时树木对导线距离不够

15、其他不明原因

浅析高压输电线路防雷接地

浅析高压输电线路防雷接地 发表时间:2019-09-11T11:50:43.423Z 来源:《基层建设》2019年第17期作者:朱生军[导读] 摘要:高压输电线路是高压电力网中的重要构成部分,如何保护好高压输电线路,减少因雷击等原因引起跳闸,成为电力系统安全稳定运行的一项重要内容。 国网武威供电公司输电运检室 摘要:高压输电线路是高压电力网中的重要构成部分,如何保护好高压输电线路,减少因雷击等原因引起跳闸,成为电力系统安全稳定运行的一项重要内容。由于高压输电线路雷击引起跳闸后,不但增加输电线路的检修工作任务,且输电线路上的雷击感应电流还可能沿架空线路侵入变电站及发电厂的出线间隔,破坏电气设备。由此可见,做好高压输电线路的防雷工作,不但可以减少线路遭受雷击,减少线路雷击跳闸率,提高输电线路本身的供电可靠性,而且是保护变电站及发电厂设备的需要,是保障电力网安全稳定运行的一项重要工作。 关键词:高压输电线路;防雷接地技术;电网系统引言 随着社会市场经济的发展,我国电力行业的发展迅速,输电线路是电力网络的重要组成部分,那么保证输电线路的安全、稳定就必须提上日程。电力网络建设的规模越来越大,输电线路越来越复杂,出现故障是在所难免的,尤其是在遭受雷击导致跳闸甚至线路直接瘫痪的故障,所以应该采取相应防雷措施来降低输电线路出现故障。 1高压输电线路遭遇雷击的原因 1.1防雷装置不足 将避雷器的使用在设备中实施公用,是很多电力企业为了节省开支,降低资金投入,获取更大的经济利益而采取的做法,但是这样就不能有效的起到防雷的作用,甚至这些装置没有一点作用,形同虚设。而且还存在一个问题,就是很多电力部门在高压输电线路的高位线路的防雷装置的安设数量远远不够,完全不能应对日常的雷电现象。 1.2输电线路自身存在的问题 高压配电线遭遇雷击的这些原因中,配电线本身也存在着一些不可避免的原因,而且这些问题是不能被消除的。主要表现在输电线路又地极接地电阻,线路架空这些问题。 1.3设备和线路维修不到位 由于设备的老化、常年使用不维修、导线接触不良、人为原因或用电负荷过大、超负荷及线路改造不及时等都会引起线路发生短路、或发生自燃而导致过电流的产生,而引发配电设备故障。因接地导致的配电设备故障,包括避雷器接地不合理,导致电阻过大而不能迅速深入地下;因避雷器遭受雷击而没有立即换新导致的接地;由于绝缘子过脏、或不合理而导致的放电、绝缘皮破裂、老化或被击穿,因绝缘能力低而造成的短路或接地。电力工作人员应该定期巡检,来保证高压输电线路的正常运行。 1.4防雷装置装配不合格 一些电力企业为了减少成本,在搭建和设计高压输电线路时,为了缩减工期求得尽快完工,进而减少成本,忽略了输电线路的质量,在安置防雷装备时,不按照要求去安装,装置的质量也不是很过关,在遇到雷雨天气的时候,没有防雷系统的保护,也会引发安全事故。 2高压输电线路的防雷接地技术要点 2.1开展接地巡检,及时发现问题 避雷器性能完好、接地线正常,是确保高压输电线路有效运作的关键。相关输电部门要对高压输电线路防雷设备接地线路进行仔细“体检”,做好检查监测记录,明确防范重点,为雷雨季节电网设备安全运行提供保证。夏季是强对流天气和雷雨多发季节,输电部门要充分借鉴以往工作经验,优化完善电网防雷避雷实施方案和工作预案,对曾经发生雷击跳闸线路及电网设备进行数据分析,查找易发生雷击地段、线路、设备区域,进一步完善电网防雷示意图,有针对性地制订防雷应对措施,筑牢电网防雷屏障。增加电网设备巡视次数,落实特殊天气特巡制度,并按照“巡改结合”的原则,组织人员对变电站和高压输电线路的各级电力线路防雷设施全面检测,重点对设备与接地网、架空地线与接地装置的导通状况、接地体是否锈蚀等进行检查。发现接地装置锈蚀、引下线与设备连接点松动等情况,应立即整改,确保设备在雷雨季节良好释放雷电流,降低雷电对设备的损害。全面开展供电线路防雷保护设施检查和线路通道清理工作,及时处理排查发现的破损避雷器、瓷瓶、不符合参数要求的接地装置、接地电阻。不合格的接地线要重新埋设,提高电网的防雷抗灾能力。 2.2加强接地测试,提升耐雷水平 输电部门针对高压输电线路防雷,要加强领导、统一部署、周密安排,确保防雷、防汛、抗旱等各项工作有序推进。要针对防雷接地进行测试,确保防雷效果稳定。例如,在防雷预试方面,兴义输电部门2018年计划完成防雷预试315组;同时,针对2017年雷击跳闸频繁的线路,制定专项综合防雷整改措施,完成了647基杆塔的接地电阻测试,618只避雷器和放电计数器检查;对配网开展防雷接地专项整治,采用加装氧化锌避雷器、装设放电间隙、不合格接地电阻改造和针式瓷瓶绝缘子更换等措施,提升线路耐雷水平;安排1440组防雷整治项目,通过有效的防雷测试,为地区电网安装高效运行提供了有利保障。 2.3应用避雷器和避雷针 高压输电线路在遇到雷击之后,会发生跳闸故障,在跳闸故障发生频繁的地区,可以选择使用避雷器来预防雷击事故,避雷器是安装在高压输电上的,对于竖线线路的正常运行的保护是无可替代的,如果避雷器的电压低于杆塔和导线电位差的话避雷器会自动分流,绝缘子闪络的问题是不会出现的。目前我国很多地区已经将避雷器应用和推广到了高压线路上,在大量的实践和经验的验证下,避雷器的运行效果显著。 此外,还有一种避雷器——氧化锌避雷器,它能够抑制感应雷过电压,相较其他普通的避雷器,氧化锌避雷器性价比高,质量优良。就对线路的保护来说,可减少由于雷击导致高压线断线的几率,它的保护方法是将绝缘子的绝缘层增加了防弧金具,使引起闪络的地点处于绝缘子的贴胶和防弧金具之间,进而起到白护导线的作用。在雷电比较猛烈时,线路上的避雷器可以使用雷击所产生的过剩电压,可以让雷电流有一个低阻抗的通道。快速流入大地,从而使电压不再升高,保护线路、设备的安全。 2.4做好杆塔接地工作,强化降阻手段

电力系统分析课后作业题及练习题

第一章 电力系统的基本概念 1-1 什么叫电力系统、电力网及动力系统 1-2 电力线、发电机、变压器和用电设备的额定电压是如何确定的 1-3 我国电网的电压等级有哪些 1-4 标出图1-4电力系统中各元件的额定电压。 1-5 请回答如图1-5所示电力系统中的二个问题: ⑴ 发电机G 、变压器1T 2T 3T 4T 、三相电动机D 、单相电灯L 等各元件的额定电压。 ⑵ 当变压器1T 在+%抽头处工作,2T 在主抽头处工作,3T 在%抽头处工作时,求这些变压器的实际变比。 1-6 图1-6中已标明各级电网的电压等级。试标出图中发电机和电动机的额定电压及变压器的额定变比。 1-7 电力系统结线如图1-7所示,电网各级电压示于图中。试求: 习题1-5图 习题1-6图 习题1-4图

⑴发电机G 和变压器1T 、2T 、3T 高低压侧的额定电压。 ⑵设变压器1T 工作于+%抽头, 2T 工作于主抽头,3T 工作于-5%抽头,求这些变压器的实际变比。 1-8 比较两种接地方式的优缺点,分析其适用范围。 1-9 什么叫三相系统中性点位移它在什么情况下发生中性点不接地系统发生单相接地时,非故障相电压为什么增加3倍 1-10 若在变压器中性点经消弧线圈接地,消弧线圈的作用是什么 第二章 电力系统各元件的参数及等值网络 2-1 一条110kV 、80km 的单回输电线路,导线型号为LGJ —150,水平排列,其线间距离为4m ,求此输电线路在40℃时的参数,并画出等值电路。 2-2 三相双绕组变压器的型号为SSPL —63000/220,额定容量为63000kVA ,额定电压为242/,短路损耗404=k P kW ,短路电压45.14%=k U ,空载损耗93=o P kW ,空载电流 41.2%=o I 。求该变压器归算到高压侧的参数,并作出等值电路。 2-3 已知电力网如图2-3所示: 各元件参数如下: 变压器:1T :S =400MVA ,12%=k U , 242/ kV 2T :S =400MVA ,12%=k U , 220/121 kV 线路:2001=l km, /4.01Ω=x km (每回路) 习题1-7图 115kV T 1 T 2 l 1 l 2 习题2-3图

施工方案-输电线路接地施工方案

济南长清青杨110kV输电线路工程 接地工程 施 工 方 案 山东长能电气集团有限公司 济南长清青杨110kV输电线路工程 施工项目部 che

一、工程简介 架空线路杆塔接地对电力系统的安全稳定运行至关重要,降低杆塔接地电阻是提高线路耐雷水平,减少线路雷击跳闸率的主要措施。由于杆塔接地电阻高而产生的雷击闪络事故相当多。由于大部分位于山区、地质条件较差,许多杆塔的接地电阻不合格,有不少杆塔的接地电阻严重不符合要求,且锈蚀严重,造成线路耐雷水平低,经常发生雷电绕击、反击,使线路跳闸,影响了电网的安全稳定运行。因此,本次对济南长清青杨110kV输电线路工程所有杆塔接地施工,降低杆塔接地电阻,使之达到合格范围,对防止雷击跳闸,保证电网安全是非常重要的。 保证贯彻和顺利实施工程主要设计技术原则,满足国家施工验收规范和质量评定标准规程优良级标准的要求,确保工程实现零缺陷移交。杜绝重大施工质量事故和质量管理事故。 二、杆塔接地施工的要求 2.1 质量要求 1、本次接地所用接地体钢筋均为Φ10镀锌圆钢,接地引下线为Φ12镀锌圆钢。 2、接地体埋深不得小于0.8m,回填时,要清除石块、树枝等影响接地电阻的杂物,并留15cm的防沉层,对于土质不好的地方,要更换土壤。 3、接地体埋设路径尽量避开可能挖沟及易山水冲刷地带,以避免接地体外露,尽量向低洼潮湿的地带敷设,利于降低接地电阻。 4、接地引下线必须镀锌良好,接地引下线与接地体必须双面焊接,焊接前必须清理连接处的氧化物,焊接长度不小于圆钢直径的 che

10倍。 5、接地引下线与杆塔连接必须良好可靠 2.2 工作要求 1、接地引下线必须镀锌良好,发现漏镀锌、脱皮等缺陷必须更换,并向负责人汇报确认。 2、所有接地引下线上的联板都必须保证焊接长度不低于10CM。 3、铁塔四角都必须与接地体连接,预留接地连接口,与接地引下线双螺栓连接。 4、依据《交流电气装置的接地》DL/621-1997中第5.2.1条的规定:架空线路杆塔保护接地的接地电阻不宜大于10Ω; 5、每基杆塔完成接地后,必须测量接地电阻,直至合格,合格率达到100%。 二、施工方法 3.1 开挖接地槽 (1) 接地槽开挖前,应先测定土壤电阻率,如实测值与设计图纸规定的型式出入较大,可按实测值选配相应的接地装置。然后根据设计图纸要求及现场地形地貌条件进行接地槽的放样,划出接地槽的开挖线。 (2) 接地体的槽位应避开道路、地下管道及电缆沟等。 (3) 开挖接地槽遇有障碍物(如大块岩石等),允许绕道避开,但应符合下列规定: 1) 不得改变接地形式及减少接地槽长度。 (2) 接地装置为浅埋放射型。但尽量避免放射形接地体弯曲。 (3) 在丘陵、山地开挖接地槽时应尽量沿等高线布置。 che

架空输电线路的施工工艺流程

架空输电线路的施工工艺流程 输电线路的建设工作分为:准备工作、施工安装、工程验收。施工安装是将输电线路的各个组成部分按设计图纸的要求进行安装作业,包括:土石方、基础、杆塔、架线、接地装置等五个工序,通常将这五个工序又综合成三大基本工序:基础、杆塔、架线。 准备工作 根据审定后的施工图纸及现场情况,在幵工前应做好充分准备工作,其主要 工作内容包括:现场调查(接桩),工程指挥部、材料站、施工驻点的选择,器材准备,施工机具准备、检修、障碍物处理及协议,占地赔偿,施工复测、编制施工组织设计和施工计划及施工技术设计,进行技术培训、新技术科研试验,施工图技术交底等。 1.1现场调查(接桩) 设计单位按施工断面图进行现场定位,施工单位派人现场对线路所定的里程桩、杆位桩、方向桩和辅助桩进行现场交接。现场接桩人员应进行现场调查,为的是了解现场情况以便顺利施工,现场调查的主要事项如下: ⑴了解沿线地形、地貌以及各种地形(山地、丘陵、平原、沼泽等)的分布范围。记录各杆塔所处地形能否满足组立杆塔的需要(如不能可要求设计单位移设杆塔位),以便考虑组立杆塔的吊装方法和紧线、放线区段及安放点。 ⑵对山区的各个塔位应调查其能否满足杆塔堆放与所占场地的地形,以及需要幵挖平整场地的工作量。 ⑶了解沿线杆塔位置的地质情况,以便考虑开挖基础的施工方法或采取爆破 施工的可能性。

⑷调查了解浇制混凝土基础的水源分布情况、水质情况。 ⑸调查了解沿线路交叉跨越情况,以便考虑搭设跨越架的型式和高度。 ⑹跨越河流时,应调查水流速度、水深。对季节性河流应了解涸水期、来水期等,以便考虑架线方法。 ⑺调查线路附近地上、地下障碍物情况,以便考虑土石方开挖、爆破的主要措施和放线时应防止导线磨损的措施。 ⑻调查电力线、通讯线的路径及交叉跨越电力线路停电的可能性、允许停电时间,以便与线路施工协调配合,安排施工有关工序的进度和应采取的措施。 ⑼调查线路附近需要砍伐的树木种类、高度以及需要拆迁房屋的问题和沿线青苗分布面积及杆塔占地面积,以便进行障碍物的清理和赔偿。 图地形地貌 1.2 材料点选择根据施工预算中给定的运输半径及便于施工减少二次运输的里程来选择材料点(施工驻点)。材料点的选择应靠近公路、运输方便、通讯便利、地势较高的地方,应远离村屯(考虑防盗)的地方。 图材料点 1.3 备料加工现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买方市场,但各厂的产品

电力系统分析(本)网上作业二及答案

练习二:单项选择题 1、通过10输电线接入系统的发电机的额定电压是()。 A 10 B 10.5 C11 (答案:B) 2、根据用户对()的不同要求,目前我国将负荷分为三级。 A 供电电压等级 B 供电经济性 C供电可靠性 (答案:C) 3、为了适应电力系统运行调节的需要,通常在变压器的()上设计制造了分接抽头。 A 高压绕组 B中压绕组 C低压绕组 (答案:A) 4、采用分裂导线可()输电线电抗。 A 增大 B 减小 C保持不变 (答案:B) 5、在有名单位制中,功率的表达式为( ) A 1.732×V×I B ×I C 3×V×I (答案:A) 6、电力系统的中性点是指( ) A变压器的中性点 B星形接线变压器的中性点 C发电机的中性点 D B和C (答案:D)

7、我国电力系统的额定电压等级为( ) A 3、6、10、35、110、220() B 3、6、10、35、66、110、220() C 3、6、10、110、220、330() D 3、6、10、35、60、110、220、330、500() (答案:D) 8、计算短路后任意时刻短路电流周期分量时,需要用到()。 A.互阻抗 B.转移阻抗 C.计算电抗 (答案:C) 9、冲击电流是短路电流()。 A.最大瞬时值 B.最小瞬时值 C.有效值 (答案:A) 10、短路电流周期分量的标么值与()有关。 A.转移电抗和短路时间 B.计算电抗和短路点距离 C.计算电抗和短路时间 (答案:C) 11、在系统发生短路时,异步电动机()向系统提供短路电流。 A.绝对不 B.一直 C.有时 (答案:C) 12、对于静止元件来说,其()。 A 正序电抗=负序电抗 B正序电抗=零序电抗 C负序电抗=零序电抗 (答案:A) 13、有架空地线的输电线的零序电抗()无架空地线的输电线的零序电抗。

500kV输电线路架空绝缘地线

500kV 输电线路架空绝缘地线摘要〕通过对一起500kV 输电线路地线掉线事故的分析,指出了目前输电线 路设计、运行的不足和潜在的安全隐患,并提出若干防止地线掉线、改进防雷性能的对策。同时结合实际情况,对保护OPGW 复合光缆的课题进行了初步探讨。 关键词〕输电线路;感应电压;架空绝缘地线;掉线 500 kV东惠甲线由原500 kV惠增线在东莞站解口而成,是西电东送工 程的重要部分。该线路采用双地线结构,其中型号为LGJ-95/55的普通地线全线绝缘,另一回型号为AY/ST127/28 的OPGW 复合光缆则全线接地。 2004-10-16T 8:50,输电线路巡视人员发现500 kV东惠甲线N102塔地 线由于瓷质绝缘子铁帽和钢脚分离而掉线,掉线的地线跌落在导线A 相横担上,地线与A相导线的距离缩小,最大减幅达4 m。由于N102采用ZB1 直线塔型,横担比地线支架长约1.5 m,且前后数基均为直线塔,前后档距 也较小,因而地线垂直跌落后在距离横担边1 m 处,虽使地线对导线的距离减少,却未引发线路跳闸。 1原因分析 1.1架空绝缘地线的感应电压 输电线路上的架空地线,大多数都是在每基杆塔上直接接地的,但接了地的地线会长期流过感应电流,使线损增大。为了减少地线的线损和利 用地线进行高频载波通讯,不少线路都采用了架空绝缘地线。2000 年,500 kV东惠甲线由原500 kV惠增线在500 kV东莞站解口时,将原来一回架空 绝缘地线改为OPGW 复合光缆,通讯功能由OPGW 复合光缆承担,但为了减少线损,另一回仍采用架空绝缘形式。

架空绝缘地线有较高的感应电势,其大小与线路电压、负荷、长度及地线与导线间距离有关。500 kV 东惠甲线由于电压高、负荷重,架空绝缘地线的感应电势可能达到10 kV 级。如此高的感应电压使地线绝缘子实际上相当于被作为导线绝缘子(电压等级为几个10 kV 级的输电线路)使用,造 成对绝缘子电气和机械性能的损伤。 1.2瓷绝缘子电气和机械性能的丧失 (1) 由于所使用的瓷绝缘子为内胶装结构,其胶装粘合剂水泥和钢脚、铁帽、瓷件的热膨胀系数各不相同。温度变化时因各部件热胀系数的差异,将使瓷件受到压应力和剪切应力的作用;水泥的长期膨胀(俗称“水泥生长”) 也使瓷件和铁帽受到局部应力并产生疲劳效应,其绝缘性能随着运行时间的延长会逐渐降低,甚至完全丧失,此时瓷绝缘子处于击穿运行状态。运行中的瓷质绝缘子承受的感应电压越高,其电气性能丧失的时间越短。 (2) 处于临界击穿或已击穿状态的绝缘子的电气性能虽已大幅度下降或丧失,不能满足绝缘的要求,但其机械强度仍然可以满足设计的要求,所以此时地线不会马上掉线。由于胶装粘合剂水泥等填充物的存在,绝缘子有一定的电阻值,在10 kV 级感应电压的作用下,绝缘子出现了比正常接地感应电流大得多的“短路”感应电流。这个感应电流对绝缘子内部会有明显的热作用,热量的积累导致绝缘子温度升高。机电负荷和温升的长 期变化进一步加速了绝缘子的老化,而进一步老化的结果又导致热效应的加剧,从而形成了恶性循环。经过一段长时间或遭受雷击等强电流的作用,胶装粘合剂水泥等填充物因热效应局部融化,失去支撑能力,或因瞬间骤热而发生爆炸,因而产生绝缘子断串。 1.3掉线原因 500 kV东惠甲线的架空绝缘地线采用大连电瓷厂生产的XDP6-7C地线 专用绝缘子,带保护间隙,于1996 年投运。由于绝缘子掉线前2 个月内,当地并未出现雷电,因此掉线原因应该是绝缘子老化,绝缘子填充物局部融化。更换下来的绝缘子与悬垂线夹连接的金属部分有严重锈蚀,上面还残留有泪滴状的绝缘子填充物,绝缘子头部填充物有局部融化的痕迹,这表明高感应电压及其产生的强泄漏电流对绝缘子的老化和掉线起到了重要作用。 2暴露的问题 2.1绝缘子选用不当 500 kV 东惠甲线的架空绝缘地线采用瓷质绝缘子,有多种不利于运行的因素。

10KV配电线路杆塔接地技术方案

中国南方电网 广东电网 10KV配电线路接地技术方案 广州中光电子科技有限公司 二〇二〇年五月 目录 附件1:施工图(图号:DL-JD-01,DL-JD-02) 附件2:镀镍接地棒说明书及检测报告 接地模块说明书及检测报告 10KV配电线路接地技术方案 1、前言 近年来,广东地区由于经济的发展,对电力的需求不断增加,因此,电力系统也不断发展,接地短路电流愈来愈大,设备接触电压和跨步电压也越来越大,直接威胁到设备和人身安全;由于接地短路电流的增大,接地线和接地干线的热稳定也愈来愈突出。特别是在变电站(或变电所)的自动化控制装置的大量投入运行,由于接地短路电流所形成的地电位干扰问题也越来越突出,所造成的微机保护“死机”、误动作而造成的事故和扩大事故时有发生,从而影响电力系统的安全运行。 同时,广东地区的地理位置特殊,大部分地区位于北回归线附近,使得该

地区的年平均雷暴日高于国内其他大部分地区(广州的年平均雷暴日约天)。为了更好的保障电力系统供电的正常运作,减少电力变电站设备和输电线路遭受雷击而引起的跳闸事故的发生,我司针对电网10KV线路的接地系统提出综合设计方案。 2、设计依据 ●DL/ T 621—1997 《交流电气装置的接地》 ●DL/ T 620—1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 ●GB50169—2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 ●GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》(2000年版) 3、10KV配电线路杆塔的接地方案 在输配电线路的防雷设计的主要目的是提高线路的耐雷水平,减少雷击跳闸率。主要的技术有: ①防直击导线技术:即防止导线直接遭受雷击,主要措施有架设避雷线、减少避雷线的保护角、加装各种形式的避雷针等; ②防闪络技术:即防止输电线路遭受雷击后发生闪络,主要措施有降低杆塔接地电阻、架设耦合地线、安装线路避雷器等; ③防建弧技术:即防止输电线路发生闪络后建立稳定的工频电弧; ④防停电技术:即防止输电线路雷击跳闸厚重合闸不成功造成电力中断,如加装并联间隙等。 根据输电线路所在位置的地理条件、气象条件和雷电活动规律,利用现代防雷技术,采取相应的防雷措施,主要措施有:降低杆塔的接地电阻、架设架

输电线路防雷接地技术研究

输电线路防雷接地技术研究 摘要:雷击对于输电线路的影响和危害是非常巨大的,对于电力施工技术人员 而言,应该切实做好输电线路的防雷与接地设计,结合线路所处区域的具体情况,采取合理有效的防雷技术和接地技术,控制线路的接地电阻,提升线路的防雷性能,保证输电线路的运行安全。本文对输电线路防雷接地技术进行了探讨。 关键词:输电线路;防雷接地;技术措施 电力系统的正常运行和输电线路的防雷接地技术直接有着必然的联系,高效 的防雷接地技术能够降低雷电事故的发生率,保障电力系统的正常运行。因此, 强化输电线路的防雷接地技术,就必须从雷电故障的形成的原因入手,采用先进 的接地技术和防雷措施,从根本上保证输电线路的防雷接地质量,进而提高输电 线路的防雷水平。 1 电力输电线路遭受雷击的危害分析 1.1对直击雷危害进行分析 在我国电力系统发展过程中,输电线路大多采用的是金属材质,金属具有导 电性,所以一旦雷电和输电线路接触,那么线路就很容易导电,进而产生严重的 危害。在电力输电线路应用过程中,直击雷对其危害是非常严重的,当直击雷出 现的时候,导线以及灯塔等都面临着雷击的危险,当线路被袭击之后,线路就会 出现电压超出规定标准,电流比较高等危害,这些危害就会导致线路被摧毁,进 而危害电力系统的整体运行。 1.2对感应破坏危害进行分析 在雷击中,感应破坏是非常重要的组成部分之一,在线路遭受雷击的过程中,就会出现放电以及感应性电压异常等现象,当这些异常现象出现之后,就会出现 电子终端被损害这一问题,因为此问题是普遍出现的,所以也是防雷接地保护过 程中应该列入重点解决的项目之一。 1.3对反击破坏危害进行分析 在输电线路正常运行过程中,雷击中的反击破坏会导致线路遭受次生性危害,对这一危害的解释是输电线路中的避雷设备在正常使用过程中会被雷击中,这样 就导致线路设备在使用过程中出现雷击现象,从而使得线路无法正常运行,进而 出现短路等现象,严重的时候会导致线路出现中断,进而对输电线路的稳定运行 产生十分不利的影响,造成整个电力系统的瘫痪。 2 输电线路防雷技术 在进行输电线路防雷设计时,需要首先分析其耐雷水平和雷击跳闸率。耐雷 水平是指线路绝缘所能够承受的最大直击雷电流幅值,雷击跳闸率则是线路在遭 受雷击时发生跳闸的概率,通过相应的公式结算,可以把握线路的防雷水平,从 而为优化线路设计提供良好的数据支撑。 2.1 合理选择路径 对输电线路的路径进行合理选择,是提高线路防雷水平的重要措施。在对线 路进行敷设时,应该合理规划线路布局,尽可能在不增加线路长度的情况下,避 开恶劣环境,选择雷击较少的区域。 2.2 架设避雷装置 避雷线是最为常用的线路避雷技术之一,能够在一定程度上降低线路遭受雷 击的可能性。结合以往经验分析,在对避雷线进行设置时,需要关注保护角的大 小以及杆塔的高度,从实际情况出发,确保避雷线的作用能够得到有效发挥。一

输电线路工程接地网大修

输电线路工程接地网大修 施工方法 1、开挖接地槽 (1)接地槽开挖前,应先测定土壤电阻率,如实测值与设计图纸规定的型式出入较大,可按实测值选配相应的接地装置。然后根据设计图纸要求及现场地形地貌条件进行接地槽的放样,划出接地槽的开挖线。 (2)接地体的槽位应避开道路、地下管道及电缆沟等。 (3)开挖接地槽遇有障碍物(如大块岩石等),允许绕道避开,但应符合下列规定: a.不得改变接地形式及减少接地槽长度。 b.接地装置为浅埋放射型。但尽量避免放射形接地体弯曲。 c.在丘陵、山地开挖接地槽时应尽量沿等高线布置。 d.接地槽的开挖深度不小于0.8m。 2、敷设接地装置 (1)接地装置的材质、规格及埋深应符合设计规定。 (2)接地槽底面应平整,并清除槽内一切影响接地体与土壤接触的杂物。 (3)接地体圆钢应予以矫正,不应有明显弯曲。 (4)敷设水平接地体应满足下列要求: a.在倾斜的地形沿等高线敷设。 b.两接地体间的最近距离不应小于5m。

c.接地体铺设应平直。 (5)敷设时必须确定接地引下线的方向,并检查引下线长度是否满足要求。 (6)接地引下线与杆塔的连接应接触良好,并应便于打开测量接地电阻。 (7)接地线的连接牢固,其焊接焊缝应无气孔、咬边、裂纹等缺陷。 3、接地装置的连接 接地装置的连接应可靠,除设计规定的断开点用螺栓连接外,其余应都用焊接连接。连接前应清除连接部位的铁锈等附着物。 本工程采用φ10镀锌圆钢,采用搭接焊,焊接的搭接长度设计值为100mm,在实际施工时搭接长度应为120mm,并应双面施焊(要求满焊)。 4、接地槽的回填 (1)接地槽回填之前,必须报请现场监理进行隐蔽检查,检查接地体埋设深度是否达到设计深度,否则应及早采取措施处理,以及焊接长度及质量是否符合规范。经现场监理签字认可后方可进行回填。 (2)接地槽回填土应每30cm夯实一次,力求回填土密实。 (3)如果接地槽为岩石地带或土壤电阻率特高地带时,应按设计要求进行换土回填,不许回填块石。 (4)接地槽表面应有10~20cm高度的防沉层,在工程竣工移交时,

输电线路杆塔接地设计要点研究

输电线路杆塔接地设计要点研究 发表时间:2019-06-13T09:53:16.100Z 来源:《电力设备》2019年第3期作者:王俊辉 [导读] 摘要:当前,随着经济的不断发展完善,人们对供电的安全性及可靠性提出了越来越高的要求。 (广西福源电力设计有限责任公司) 摘要:当前,随着经济的不断发展完善,人们对供电的安全性及可靠性提出了越来越高的要求。而输电线路是整个电网最为薄弱的环节,采取输电线路杆塔接地可以实现雷电击中避雷线或杆塔的过程当中,雷电流能够经由杆塔、接地网流入大地,避免电力线路受到雷击作用力的影响,从而保障整个电力线路运行的安全性与可靠性。本文在此从输电线路杆塔接地的要求出发,对输电线路的杆塔接地设计过程中的具体的要点做了一定的研究。 关键词:输电线路;杆塔;接地措施 前言 输电线路的接地,既是杆塔保护接地,又是线路防雷保护接地。对塔顶以及避雷线进行雷击时,雷电流会经过杆塔接地装置流入到大地中。为保证输电系统安全稳定运行,降低杆塔接地电阻是提高线路耐雷水平、减少线路雷击跳闸率的主要措施。 一、输电线路实施杆塔接地的重要意义 输电线路杆塔接地对供电企业的安全稳定运行至关重要,降低杆塔接地电阻是提高线路耐雷水平,减少线路雷击跳闸率的主要措施。由于杆塔接地电阻高而产生的雷击闪络事故相当多。由于大部分位于山区、地质条件较差,许多杆塔的接地电阻不合格,有不少杆塔的接地电阻在100Ω以上,造成线路耐雷水平低,经常发生雷电绕击、反击。经对线路杆塔接地进行了降阻高燥,使线路雷击跳闸率得到了有效的控制。因此可见,降低杆塔接地电阻,使之达到合格范围,对防止雷击跳闸,保证供电企业安全是非常重要的。 二、输电线路杆塔接地一般要求 输电线路的杆塔接地,应首先充分考虑其自身的自然接地体(包括铁塔基础、钢筋混凝土杆埋入地中的杆段及其底盘、拉线盘等),在自然接地体不能满足要求时,才考虑补充敷设人工接地装置。人工接地装置中一般由很多水平接地体或垂直接地体组成,为减少相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地体的间距不应小于其长度的两倍:水平接地体的间距可视具体情况确定,但不宜小于5m。 根据实践探究,有避雷线的线路,每个杆塔和工频接地电阻不连接,在应用中要注意防热防潮。在实践过程中由于投资电网之间的安全综合关系,要求针对杆塔的位置适当的改变。如果雷电活动频繁,对输电线路造成伤害,将发生雷击故障的杆塔和线段进行分析,尽量降低电阻。在装置过程中,要考虑到线路杆塔接地的目的,降低对接地电阻的冲击。在安装过程中要考虑到杆塔接地的最大长度,将长度控制在合理范围内。另外,在接地装置设置中,要具体分析设置要求,将线路的安全和防雷事故作为重点考虑要素,根据实际要求,对杆塔接地装置的类型、形式、长度和连接方式进行选择,确定设计依据后,进行施工。 三、做好输电线路杆塔接地设计的几个有效措施 1、现场勘察设计 (1)在线路可行性研究、初步设计选线阶段,设计单位水文气象专业人员要到线路所在地区气象台(站)调查线路沿线雷电活动情况及附近已投运输电线路运行情况,在线路路径选择时尽量避开雷电活动频繁地段,合理确定路径方案。 (2)线路施工图终勘定位阶段,测量专业需对杆塔逐基实测土壤电阻率,为合理设计杆塔接地装置提供准确资料。线路电气专业需结合电网最大运行方式下的接地短路电流计算设计,并根据土壤电阻率数据仔细校核接地装置的接地效能与稳定性,确定最适合现场情况的接地形式。 2、地下引接线设计 从地下引接线的角度上来说,接地引下线作为接地体与输电线路杆塔相互连接的最重要载体,其通过电流可以视作系统接地的全部电流。换句话来说,接地引下线截面的实际面积需要高于接地网用材的截面面积。结合实践工作经验来看,两者之间的比值应当控制在1.4:1及以上水平。特别是针对具有高土壤电阻率的地区而言,在有关接地引下线的设计方面,需要采取两根引下线分别连接纵交叉接地带以及横交叉接地带中交叉结地带,在此基础之上还需要确保两者之间焊接的牢固性,从而确保接地引下线的职能能够得到充分的发挥。 3、接地体长度设计 由多根射线不能满足接地体要求时,可采用两根连续伸长接地线,即将杆塔间接地体在地下相连。遇山谷时地中两根接地线可穿出地面,凌空跨越,不宜将地线切断,否则雷电流传播到接地线末端发生正反射,形成更高的电压。接地线在山谷中凌空,虽不能就地散流,但仍能起耦合地线的作用。结合工程实际运用,经过分析表明,当接地体长度增大时,电感的影响随之增大,从而使冲击系数增大;当接地体达到一定长度后,再增加其长度,冲击接地电阻也不再下降。一般说来,水平接地体的有效长度不应大于100m。 4、垂直接地体设计 在线路杆塔接地当中,垂直接地体是一种常用措施,然而由于山区中的石头比较多,尤其是那些处于岩石地段的杆塔,使用垂直接地法来进行施工是非常困难的,这时就可以与岩石裂缝相结合来对垂直接地极进行使用。如果地下有金属矿而这些金属矿的电阻率比较低时可以运用竖井式的接地降阻方法,如果没有金属矿再使用此方法就很不划算。要以水平接地体为主,垂直接地体为辅来实施杆塔接地的接地体工作,同时,垂直接地要保持在1.5到2m左右的长度,通常在水平接地体的顶点进行设置。 5、合理使用接地模块 要想使高土壤电阻率区域的接地电阻满足工程实际要求,建议采用接地模块,即石墨粉中掺入适量的金属氧化物和粘合剂,在添水拌匀后将其注入到模具之中,对其进行干燥处理后即完成脱模。在模块中,由于预埋了圆钢、扁铁或掺入了金属网,因此接地模块机械强度高。石墨抗老化性、稳定性、耐腐蚀性与导电性优越,且吸湿性与保湿性良好,外界因素影响不大,可保证接地电阻值的稳定,尽可能地降低接地装置工频接地电阻。 6、采用不平衡绝缘方式 在现代高压及超高压线路上,同杆架设的双回路线路日益增多,对此类线路在采用通常的防雷措施尚不能满足要求时,可考虑采用不平衡绝缘方式来降低双回路雷击同时跳闸率,以保障线路的连续供电。不平衡绝缘的原则是使双回路的绝缘子串片数有差异,这样,雷击时绝缘子串片数少的回路先闪络,闪络后的导线相当于地线,增加了对另一回路导线的耦合作用,提高了线路的耐雷水平使之不发生闪

输电线路接地施工作业指导书样本

一般施工方案( 措施) 报审表 工程名称: 横道河子开关站-横道河子牵引站220千伏线路工程编号: SJSX2-SG01-005

注本表一式份, 由施工项目部填报, 监理项目部、施工项目部各存份。 横道河子开关站-横道河子牵引站220千伏线路工程 铁塔基础接地施工作业指导书 牡丹江电力实业集团有限公司 横道河子开关站—横道河子牵引站220千伏线路工程施工项目部

目录 1 编制说明 (1) 2 接地工程简要概况: (1) 3 接地敷设图 (2) 4 接地施工注意事项 (3) 5 表面式接地装置质量等级评定标准及检查方法表 (5) 6 接地施工安全注意事项 (6) 7 接地施工标准工艺施工要求 (6) 8 接地施工质量通病防治措施 (6) 9 接地施工强制性条文执行情况 (6)

1 编制说明 1.1 编制目的与适用范围: 为了确保本工程接地施工质量, 提高施工工艺水平, 特编制本《接地施工作业指导书》。本《接地施工作业指导书》仅适用于横道河子开关站-横道河子牵引站220千伏线路工程。 1.2 编制依据: 1.2.1 《110kV750kV架空输电线路施工及验收规范》GB50233— 1.2.2 《110kV~750kV架空输电线路施工质量检验及评定规程》DL/T 5168— 1.2.3 《电力建设工程施工技术管理导则》( 国家电网工[ ]153号) 1.2.4 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18- ; 1.2.5 《电力建设安全工作规程》( 架空电力线路部分) (DL5009.2- ) 1.2.6 《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网( 基建/3) 186- 1.2.7 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169- 1.2.8 横道河子开关站—横道河子牵引站220千伏线路工程施工图及施工交底会议纪要 2 接地工程简要概况: 新建220kV线路由新建220kV横道开关站至新建牵引乙线单回终端塔及牵引甲线J1单回终端塔然后分别向东北方向前进约0.6千米至新建牵引乙线J2单回转角塔及牵引甲线J2单回转角塔, 然后右转向东北前进约2千米跨过原有铁路至新建牵引线J3单回转角塔及牵引甲线J3单回转角塔然后左转向西北方向前进约0.15千米至新建牵引乙线J4及牵引甲线

架空输电线路的防雷(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 架空输电线路的防雷(标准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

架空输电线路的防雷(标准版) 1架设避雷线 架设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有效的措施。避雷线的主要作用是防止雷直击导线,同时还具有以下作用:①分流作用,以减小流经杆塔的雷电流,从而降低塔顶电位;②通过对导线的耦合作用可以减小线路绝缘子的电压;③对导线的屏蔽作用还可以降低导线上的感应过电压。 通常来说,线路电压愈高,采用避雷线的效果愈好,而且避雷线在线路造价中所占的比重也愈低。因此规程规定,220kV及以上电压等级的输电线路应全线架设避雷线,110kV线路一般也应全线架设避雷线。 同时,为了提高避雷线对导线的屏蔽效果,减小绕击率。避雷线对边导线的保护角应做得小一些,一般采用20°~30°。220kV

及330kV双避雷线线路应做到20°左右,500kV及以上的超高压、特高压线路都架设双避雷线,保护角在15°及以下。 为了起到保护作用,避雷线应在每基杆塔处接地。在双避雷线的超高压输电线路上,正常的工作电流将在每个档距中两根避雷线所组成的闭合回路里感应出电流并引起功率损耗。为了减小这一损耗,同时为了把避雷线兼作通讯及继电保护的通道,可将避雷线经过一个小间隙对地(杆塔)绝缘起来。雷击时,间隙被击穿,使避雷线接地。 2降低杆塔接地电阻 降低杆塔接地电阻可以减小雷击杆塔时的电位升高,这是配合架设避雷线所采取的一项有效措施。规程要求,有避雷线的线路,每基杆塔的工频接地电阻在雷季干燥时不宜超过表1所列数值。 表1有避雷线输电线路杆塔的工频接地电阻 土壤电阻率Ωm100及以下100~500500~10001000~20002000以上 接地电阻Ω1015202530

华南理工2019秋电力系统分析下作业

一.选择题(每题4分) 1. 电力系统的有功功率电源是(B ) A .调相机 B .发电机 C .电容 D .变压器 2. 电力系统的短路类型中,属于对称短路的是(D ) A .单相短路; B .两相短路; C .两相短路接地; D .三相短路。 3. 对电力系统并列运行的暂态稳定性而言,最不利的短路故障是(A ) A .单相接地短路; B .两相短路; C .两相接地短路; D .三相短路。 4. 作为判据0>δ d dP e 主要应用于分析简单系统的(D ) A. 暂态稳定 B. 故障计算 C. 调压计算 D. 静态稳定 5. 两相短路接地故障中,附加阻抗Z △为(D ) A.Z0Σ B.Z2Σ C.Z0Σ+Z2Σ D.Z0Σ∥Z2Σ 6. 电力系统的频率主要决定于(A ) A.有功功率的平衡 B.无功功率的平衡 C.电压质量 D.电流的大小 7. 若AC 两相发生短路,则基准相选择为(B ) A .A 相 B .B 相 C .C 相 D .A 相和C 相

8. 电压和电流的各序对称分量由Y,d11联接的变压器的星形侧经过三角形侧时,正序系统的相位发生的变化是(A) A.逆时针方向转过300 B.顺时针方向转过300 C.不变 D.不确定 二.简答题(每题5分) 1. 简述电力系统静态稳定的定义,其稳定的标志是什么? 答:静态稳定是指电力系统在某一运行方式下受到一个小干扰后,系统自动恢复到原始运行的能力。能恢复到原始运行状态,则系统是静态稳定的,否则就是静态不稳定的; 2. 简述电力系统暂态稳定的定义,其稳定的标志是什么? 答:暂态稳定是指系统受到大干扰后,各同步发电机保持同步运行并过渡到新的稳定运行方式或恢复到原来稳定运行方式的能力。暂态稳定的标志通常指保持第一或第二个振荡周期不失步。 3. 什么是电力系统的短路?短路故障有哪几种类型?哪些是对称短路?哪些是不对称短路? 答:电力系统的短路是指一切不正常的相与相之间或相与地之间(对于中性点接地的系统)发生通路的情况。正常运行时,除中性点外,相与相之间或相与地是绝缘的。如果由于某种原因使其绝缘破坏而构成了通路,就称电力系统发生了短路故障。 短路故障有四种类型:三相短路、两相短路、两相短路接地和单相接地短路。 其中三相短路称为对称短路,其他三种类型的短路都称为不对称短路。 4. 什么是对称分量法?正序、负序、零序各有什么特点? 答:对称分量法是指三相电路中,任意一组不对称的三相量Fa、Fb、Fc,可以分解为三组三相对称的分量,(1)正序分量(Fa1、Fb1、Fc1):三相量大小相等,相位互差120,且与系统正常对称运行时的相序相同,正序分量为一平衡三相系统。(2)负序分量(Fa2、Fb2、Fc2):三相量大小相等,相位互差120,且与系统正常对称运行时的相序相反,负序分量也为一平衡三相系统。(3)零序分量(Fa0、Fb0、Fc0):三相量大小相等,相位一致。 5. 简述电力系统短路故障的类型,并指出哪些为对称短路,哪些为不对称短路。 答:短路故障有四种类型:三相短路、两相短路、两相短路接地和单相接地短路。其中三相短路称为对称短路,其他三种类型的短路都称为不对称短路。

输电线路杆塔接地分析

来源:乌海电力勘测设计院时间:2010-09-28 阅读:215次 标签:线路输电接地杆塔分析 摘要:针对输电线路杆塔的接地电阻与是否架设避雷线有关;杆塔的接地形式同杆塔所处土质的不同而不同等问题,结合乌海电力勘测设计院设计的输电线路,详细分析了每基杆塔的接地情况。 关键词:输电线路;接地;线路杆塔信息来源:https://www.wendangku.net/doc/5614853217.html, 对架空线路杆塔的接地电阻和型式在电力行业标准DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、L/T6 21-1997《交流电气装置的接地》中都提出了具体的要求。是设计、安装和改造架空线路杆塔接地的依据。 1 杆塔的接地电阻 信息来源:https://www.wendangku.net/doc/5614853217.html, 1.1 有避雷线线路杆塔的接地电阻 有避雷线的线路,每基杆塔不连避雷线时的工频接地电阻,在雷季干燥时,不宜超过表1所列数值。雷电活动强烈的地方和经常发生雷击故障的杆塔和线段,应改善接地装置,适当提高绝缘水平或架设耦合地线。 1.2 无避雷线线路杆塔的接地电阻 对于中雷区及多雷区35kV及66kV无避雷线线路,宜采用措施,减少雷击引起的多相线短路和两相异地接地引起的断线事故,钢筋混凝土杆和铁塔应充分利用自然接地作用,在土壤电阻率不超过100Ω·m或有运行经验的地区,可不另设人工接地装置。 需要说明的是,作为通用行业标准,对杆塔接地电阻的要求是比较宽松的。在多雷区,如是联络线路或重要线路,杆塔接地电阻最好能处理到10Ω以下,因为只有这样才能提高线路的耐雷水平,有效地限制雷击跳闸率,从而保证电网的安全稳定运行。 2 杆塔接地型式

L/T621-1997《交流电气装置的接地》的6.3条还对高压架空线路杆塔接地装置的型式做了具体的要求如下: ①在土壤电阻率ρ≤100Ω·m的潮湿地区,可利用杆塔和钢筋混凝土杆自然接地对发电厂、变电站的进线路应另设雷电保护接地装置。 在居民区,当自然接地电阻符合要求时,可以不设人工接地装置;②在土壤电阻率 100Ω·m<ρ≤300Ω·m的地区,除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,并应增设人工接地装置,接地极埋设深度不宜小于0.6m;③在土壤电阻率300Ω·m<ρ≤2000Ω·m的地区,可采用水平敷设的接地装置,地极埋设深度不宜小于0.5m;④在土壤电阻率 ρ>2000Ω·m地区,可采用6~8根总长不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极。放射形接地极可采用长短结合的方式。接地极埋设深度不宜小于0.3m ;⑤居民区和水田中的接地装置,宜围绕杆塔基础敷设成闭合环形;⑥放射形接地极的最大长度,应符合表2 的要求。⑦在高土壤电阻率地区采用放射形接地装置时,当在杆塔基础的放射形接地地极每根长度的1.5倍范围内有土壤电阻率较低的地带时,可部分采用引外接地或其他措施;⑧雷电活动强烈的地方和经常发生雷击故障的杆塔和线段,应改善接地装置,架设避雷线,适用加强绝缘或架设耦合地线;⑨钢筋混凝土杆铁横担和钢筋混凝土横担线路的避雷线支架、导线横担与绝缘子固定部分或瓷横担固定部分之间,宜有可靠的电气连接并与接地引下线相连。主杆非预应力钢筋如上、下以用绑扎或焊接连成电气通路,则可兼作接地引下线。利用钢筋兼作接地引下线的钢筋混凝土电杆,其钢筋与接地螺母,铁横担间应有可靠的电气连接;⑩35 kV及以上线路互相交叉或与较低电压线路、通信线路交叉时,交叉挡两端的钢筋混凝土或铁搭(上、下方线路共4基)不论有无避雷线,均应接地。信息来 源:https://www.wendangku.net/doc/5614853217.html, 3 落-乌220kV输电线路铁塔接地型式 信息来源:https://www.wendangku.net/doc/5614853217.html, 该线路所在地区的土壤为含砂粘土、砂土,该地区为少雨地区,比较干燥,落-乌220kV 所在土层的土壤电阻率一般在1 000Ω·m~1 200Ω·m之间,属于高土壤电阻率地区。按照相关规程规定,对此条线路进行了如下接地形式的设计,经过比较选定下面接地型式作为线路的接地,目前运行结果良好,在雷雨季节未发生一起雷击跳闸事故: 信息来源:https://www.wendangku.net/doc/5614853217.html,