发表时间:2018-05-14T17:09:47.010Z 来源:《电力设备》2017年第34期作者:卿涛[导读] 摘要:输配电线路的架设需要遵循一定的施工工序,讲求一定的方法,同时一些线路还增设的避雷装置。(国网湖南省电力有限公司中方县供电分公司湖南怀化 418000)摘要:输配电线路的架设需要遵循一定的施工工序,讲求一定的方法,同时一些线路还增设的避雷装置。架空线路经常应用在输配电线架设线路,在架空线路中高压架线。在架线的过程中要注意选择适当的架设方法,遵循步骤,按照科学合理的方法进行。本文针对输配电线路架设施工工序与方法进行简要探讨,以供参考。

关键词:输配电线路;架设;施工工序;方法 1架空输配电线路概述架空输配电线路是指,将空气绝缘和绝缘子架设在地面上的电力线路。其中架空线路是由架空地线、杆塔、绝缘子串、导线和接地装置组成的。该电力线路的应用比地下输电线路的建设成本低,而且由于不需要开挖等土建部分所以施工时间短。此外,架空输配电线路是在地面,因而对其降低了进行养护维修的工作难度。在未来,架空方式的输电线路是电力建设重要的发展方向。将架空输配电线路应用于电力网络建设的过程中,需要将各个地区的变电站、发电站以及负荷点进行连接,从而实现电能输送和交换。值得注意的是,由于该电力线路长期处在大气环境中,使得气候条件的变化会对其产生一定的作用。因而,在建设设计施工的过程中,要保证所用的机械设备性能能够适应当地的气候变化。 2输配电线路架设的施工工序与方法 2.1输配电线路架设施工勘测定位当线路的走向确定之后,首先要做的是勘察沿途路线,认真做好勘察记录。线路铺设需要采用直线的走向,要尽量避开跨越物。勘察的过程中进行定位时,要明确重要转角杆的具体位置,然后再依次确定每一处的杆型和杆距,并在每个杆坑的位置上打上木桩,标上杆号,同时要标定各种拉线的形式。总之,勘察定位要准确确定出电杆位置,确认无误后根据土质的实际情况,再对电线杆的坑形进行选择,是采用圆形坑或者是梯形坑。对与较为疏松的土质,杆高超过十米,适合挖三阶梯坑形,对于土质较硬地形,杆高超十米可选用圆形坑。

2.2电线杆的组装和立杆对地面的杆顶支座、绝缘子和横担在电杆上进行组装和整体立杆,能够更易于便捷操作。三相三线的架空线路,在组装时应该呈现三角形排列组合,或者采用水平排列。在这个环节需要引起注意的是,因为中性线的截面较小、机械强度较差,施工中要尽量保证导线在电线杆中间位置,并且中性线的架设位置不要超过统一回路的相线,内中性线排列组合也要尽量统一。在施工过程中,同一级别的负荷供电双电源线路架设,尽量不要在同一个电线杆上;不同电压线路的同杆架设施工,要按照电压值较高的线路在上面、较低的导线在下面的顺序排列。多回路导线同杆架设,一般采取混合排列或垂直排列的方式。动力线和照明线的架设按照动力线在上、照明线在下的顺序,低压线路上面的广播线路排在最下面。立杆程序是为了把组装好的电线杆,按照规定程序、方向和位置竖起来埋入坑中,要立杆完成后再调整杆身,最后再填土进行夯实。

2.3输配电线路架设中拉放线拉线施工一般在10kV以下的线路进行的,对线路有一定要求,如果用直径4毫米的镀锌铁线来制作导线可以少于三股,如果是铁线超过九股就要用钢绞线制作。架设过程中要尽量保证拉线的质量,不要出现接头。地面上下300mm的拉线要涂抹防腐油来防止拉线腐蚀。需要引起注意的是,拉线的防线要和不平衡力的方向相反,并且拉线和电线杆的角度要保证为45度。架设中放线的过程也要严格按照施工工艺和施工要求来操作,线盘孔内部要穿入轴扛,还要将轴扛的两端放在放线架上,同时调整放线架保证两端处在相同高度,并且要将线盘脱离地面。放线要严格按要求操作,钢芯铝线在每根电杆上的横担预定出三个开口滑轮设备的挂口,把每一根导线拉到电杆后面,用绳子将每根导线提升,嵌入到滑轮中,就完成放线施工。放线整个过程中要保证施工信号的正确传递,还需要有监督人员和导线管理人员,特别是当导线到穿越道路时必须专人看守,维护安全,防止出现线路悬空现象而伤人。

2.4输配电线路架设中导线的连接和固定导线的连接和架设是输配电架设施工中的重要环节,要按照要求和工序并采取恰当的方法。导线连接时需要满足以下要求:不同材料的导线连接要在电线杆上面的跳线内完成,禁止连接的过程中出现绞接现象。一根导线在档距范围内只允许一个接头,避雷针设置和导线设置确需跨越建筑物或者是通信线、电力线、河流道路时,必须要有接头来连接。接头处的机械强度要求比之前的导线要高,接头处的电阻长度不能高于同长度导线电阻的1.2倍。在导线连接的时可采用另缠法,此种方法连接的导线电阻率较小,以保证较好的接触能力。导线连接时,分支杆和耐张杆的跳连线,务必采用T字形的线架来进行合并连接。在连接的过程中,根据施工作业的方式以及施工的设备,输配电线路的连接方法可以分为爆压式连接方式、液压式连接方式以及钳压式连接方式等三种,实际操作中要因地制宜的选择。需要注意的是,紧线操作要等到终端杆、转角杆和耐张杆完成拉线工作后进行。首先把导线的一端固定在绝缘子上。在进行架线操作时,从耐张杆的操作处将导线拉紧后,再使用紧线器夹住导线,先将导线的一端固定在绝缘子上,再将进线段内的导线都挂在绝缘子槽内,紧线器尾绳绑在横担上固定住。弧垂观察员和线器的操作员要互相配合施工,每根电杆处安排值守人员,明确松紧的信号发布,促进施工顺利进行。

2.5输配电线路安装完成之后验收要求当输配电线路完成安装之后,为了保证线路运行的顺利和安全,需要进行验收检查。例如施工线路上电线杆的垂直问题,要保证耐张段的电杆在一条直线上面,且线路的中心和横担之间也要垂直。导线的紧固、各种坑的填土是否符合要求,施工中使用的金属器具,是否符合设计要求和施工规定,电线的电阻值是否超出规定额度,等等。要确保每一个环节和步骤的检查验收,验收成功后,还有更重要的一点,对线路进行绝缘测试,一切检验正常后才算大功告成,投入使用。结语

总而言之,对于输配电的架设工作而言,施工工序越严谨,输配电架设的质量就越高,因此一定要从实际情况出发,选择合适的施工工序与方法,对目前的实际情况进行分析,确保输配电线施工的稳定性与实用性。参考文献

低压配电系统现场施工方法

东湖国家自主创新示范区有轨电车 T1试验线工程 低压配电施工方案 编制: 审核: 批准: 武汉有轨电车T1T2试验线流芳车辆基地项目部 二O一六年八月

目录 二、施工组织............................. 错误!未指定书签。 三、施工流程图........................... 错误!未指定书签。 四、施工方法和技术措施................... 错误!未指定书签。 1.电缆桥架安装....................... 错误!未指定书签。 2.电缆导管、电线导管安装............. 错误!未指定书签。 3.配电箱安装......................... 错误!未指定书签。 4.电缆、电线敷设..................... 错误!未指定书签。 5.灯具、插座、开关安装............... 错误!未指定书签。 五、施工重点、难点及解决方案............. 错误!未指定书签。 六、安全教育培训......................... 错误!未指定书签。 一、工程概况 T1线起点光谷创业街站~终点光谷芯中心站,全长约15.824km,其中单环线长度约为2.414km,双线段长度为13.410km。另与T2线条形成三通支线。共设车站23座,其中地面站20座,高架站3座。在光谷一路-高新六路处设流芳车辆段一座,车辆段占地面积约15公顷。本方案主要为了规范低压配电的施工安装、检验和试验方法,做到经济合理、施工方便、确保工程质量制定本方案。 二、施工组织 工程开工前,组织本专业项目主管工程师、施工员、各施工队队长、施工队技术员及相关专业的项目主管、施工员对施工现场进行详细的调查,并由项目部总工程师主持,由项目主管工程师、专职施工员、施工队长等人员组成的施工图会审,对会审结果进行技术交底,细化材料和设备购置、进场计划,组织施工人员、机具进场,完善施工用水、用电布置。对本系统全体人员我们将组织熟悉施工现场并进行集中施工技术规范的交底和安全文明交底。 总体施工顺序主要考虑装修工程隔墙砌筑,先进行设备房施工,后进行非设备房施工。

架空配电线路导线架设施工工艺

架空配电线路导线架设施工工艺 1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下架空配电线路的导线架设安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 所采用的器材、材料应符合同家现行技术标准的规定,并应有产品合格证。 2.1.2 导线: 2.1.2.1 导线不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷,裸铝绞线不应有严重腐蚀现象。 2.1.2.2 不应有严重腐蚀现象。 2.1.2.3 绝缘导线表而应平整,光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。绝缘层应挤包紧密,且易剥离、绝缘线端部应有密封措施。 2.1.2.4 导线最小截面应符合表3-76所示数值。 导线最小截面(mm2)表3-76 10kV

居民区非居民区 铝绞线钢芯铝绞线铜绞线35 25 16 25 16~25 16 16~25 16~25 直径3.2~ 4.0mm 2.1.3 悬式绝缘子、蝶式绝缘子 2.1. 3.1 瓷件与铁件组合无歪斜现象、且结合紧密、铁件镀锌良好。 2.1. 3.2 瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。 2.1. 3.3 弹簧销、垫的弹力适宜。 2.1. 3.4 高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范的规定。 2.1.4 绑线:裸导线的绑线应选用与导线同金属的单股线,直径不应小于2.0mm,绝缘导线应选用绝缘绑线。 2.1.5 耐张线夹、并沟线夹、钳压管、铝带 2.1.5.1 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.5.2 线夹转动灵活,与导线接触面符合要求。 2.1.5.3 碗头挂板、平行挂板、直角挂板、U型挂环、球失挂环、拉板、连扳、曲型垫等。 2.1.5.4 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。

10KV变配电工程施工组织设计

10KV变配电工程施工组织设计 编制: 审核: 批准: 单位: 日期: 1

目录 第一章编制依据 (2) 第二章编制说明 (2) 第三章工程概况 (3) 第四章主要工程量表 (3) 第五章施工部署 (5) 第六章施工准备 (6) 第七章主要工程项目施工方法 (7) 第八章保证质量的措施 (14) 第九章安全施工的措施 (16) 第十章施工进度计划横道图 (20) 2

第一章编制依据 1. XX 大楼变配电工程及10KV 电缆线路工程设计图纸。 2. XX 大楼10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3. XX 大楼10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。 4. 国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5. 本公司ISO9002 质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6. 本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 7. 工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 第二章编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 第三章工程概况 1、高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位XX 内,两条市政10KV 电缆线路分别由XX 站F3XX 户外环网柜及XX 变电站F59 引入。 2、 XX 大楼变配电工程及10KV 电缆线路工程施工图设计已完成,施工图设计单位为:XX 设计研究院。 3、建设规模: 3

配电线路施工试题

配网施工竞赛模拟考试试卷 一、多项选择题(共20题,每题1分,共20分) 1、高处作业安全带禁止系挂在(BCD)支持体上。 A、和作业位置一样高的 B、移动的 C、低于作业位置的 D、不固定的 2、起重工作由专人指挥,明确分工;指挥信号应(BCD)。 A、通俗易懂 B、简明 C、统一 D、畅通 E、符合国家标准 3、上杆塔作业前应先检查(ABC)是否牢固。 A、根部 B、基础 C、拉线 D、接地线 4、(ACD)电杆应采用非预应力电杆。 A、市中心 B、城郊地区 C、市区繁华地段 D、交通繁忙道路路边 5、安全距离不足的补救措施有(ABD)。 A、绝缘隔离 B、绝缘遮蔽 C、保护间隙 D、停用重合闸 6、带电作业不得使用的绳索有(ABDE)。 A、钢丝绳 B、白棕绳 C、锦纶绳 D、迪尼玛绳 E、棉纱绳 7、跌落式熔断器的安装时,转轴光滑灵活,铸件无(ABC)。 A、裂纹 B、砂眼 C、锈蚀 D、油污 8、敷设电缆时作用在电缆上的机械力有(ABD)。 A、牵引力 B、侧压力 C、剪切力 D、扭力 9、绝缘工具的工频耐压试验以( ABC)为合格。 A、无击穿 B、无闪络 C、无过热 D、无电晕 10、线路金具在使用前应符合(ABC)要求。 A、表面光洁 B、线夹转动灵活 C、镀锌良好 D、裂纹不超过0.5mm 11、在带电作业过程中,需要考虑作业人员承受的电压包括(ACD)。 A、正常工作电压 B、大气过电压 C、操作过电压 D、暂时过电压 12、双杆立好后应正直,位置偏差不应超过(ABCD)。 A、双杆中心与中心桩之间的横向位移不大于50mm B、迈步不大于30mm; C、两杆高低差不大于20mm D、根开不大于±30mm。 13、下列线路设备,哪些必须装设避雷器(ABD)。 A、配电变压器 B、柱上开关 C、隔离开关 D、户外电缆头 14、下列设备必须有良好的接地(ABCD)。 A、铁杆 B、变压器外壳 C、柱上开关外壳 D、户外电缆头金属护层 15、电缆及其附件到达现场后,应按(ABCD)要求及时进行检查。 A、产品的技术文件应齐全 B、电缆型号、规格、长度应符合订货要求 C、附件部件应齐全,材质质量应符合产品技术要求 D、电缆线路检测项目包括常规检测和阻燃检测

10KV架空线路工程施工设计方案

张唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:张唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程内容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包内容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建张家口至唐山铁路10千伏及以下外电源工程,按唐山供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和

丰南电力公司认可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规范 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程有限公司张唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北唐山市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规范: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规范》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)

低压配电柜施工组织设计

市极光光伏太阳能科技有限公司800KWp光 伏发电站项目 低 压 配 电 柜 施 工 案 编制: 审核: 批准: 上海晶科光伏科技有限公司项目部

一、工程概况 市极光光伏太阳能科技有限公司800KWp光伏发电站项目为我公司承建项目,项目建设任务为于市职教中心6幢教学楼屋面安装800KWp容量的安装电站,以7回路400V低压线路汇流至本项目新建配电房,升压至10KV并入电网。其中,各光伏区域汇流柜安装于各教学楼附近,为了安全、优质、按期完成此工程任务且不影响后期职教中心建设,特制定如下施工案: 根据职教中心总规划平面图,以不影响建筑及道路为前提,将各区域汇流柜安装位置定于各教学楼旁绿化带围。利用顶管施工入土点及出土点作为汇流柜基础坑,浇筑混凝土基础,敷设槽钢作为汇流柜的安装基础。基础坑用水泥砂浆找平。 二、施工组织部署 2.1施工工艺流程

2.2施工组织与管理 根据工程的实际情况,我项目部成立配电柜基础施工指导小组,聘请经验丰富的施工队伍具体负责该工程项目的施工作业。 工程项目管理组与岗位责任框图 主要施工人员组织表

2.3 施工准备 2.3.1 施工准备 1、对拟浇筑配电柜基础地点进行勘察,查明该地段建筑基础、地下障碍物及地下公用管线的种类、位置、埋深、走向及管材、尺寸等。根据相关部门的管位交底,现场勘查情况进行复核; 2、准备好模具、钢筋、槽钢、商品混凝土等材料; 3、场地平整,保证基础坑大小满足施工要求; 4、施工区域围搭建安全防护围栏,保障安全文明施工。 三、施工过程 3.1 设备基础施工 施工顺序:场地平整——放线及垫层施工——立模植筋——基础施工——槽钢安装定位——二次灌浆 3.1.1 根据设计要求,将槽钢进行加工,并进行除锈及刷防腐防 锈漆; 3.1.2 槽钢的埋设 1)直埋法:于商品混凝土浇筑的同时,将槽钢埋设好,要求:水平误差不超过1mm,长度误差不超过5mm;表面可高出找平面5-10mm;水平调整完成后,应将接地体与槽钢进行焊接,并再次检查槽钢的安装尺寸和水平情况,对不合格的立即进行修改;

架空配电线路安装立杆施工工艺

架空配电线路安装立杆施工工艺 1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下架空配电线路的安装立杆工程。 2 施工准备 材料要求: 2.1.1 采用的器材、材料应符合国家现行技术标准的规定,并应有产品材质合格证件。 钢筋混凝土电杆: 表面光洁平整,壁厚均匀,无露筋、跑浆等现象。 放置地平面检查时,应无纵向裂缝,横向裂缝宽度不应超过;预应力混凝土电杆应无纵、横向裂缝。 杆身弯曲不应超过杆长的1/1000。 预制混凝土底盘,卡盘表面不应有蜂窝、露筋、裂缝等缺陷,强度应满足规范规定。 针式绝缘子: 瓷件与铁件组合无歪斜现象,且组合处压接紧密牢固,铁件镀锌完整良好。 瓷釉光滑、无裂纹、缺釉斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。 高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范规定。 横担、M型抱铁、U型抱箍、拉线及中导线抱箍、杆须支座抱箍、拉板、连板等 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 热镀锌,且镀锌良好,无锌皮剥落,锈蚀现象。 螺栓: 螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象,螺杆与螺母应配合良好。 金具上的各种联结螺栓应有防松装置,采用的防松装置应镀锌良好、弹力合适、厚度符合规定。 其它材料:木标桩、白灰粉、小线、水泥、砂子等。 主要机具: 铁锹、铁镐、铁镩、夯、铁锤、手锤、撬棍、钢丝绳、吊索大绳、活扳手、斧子、抹子、卡环、卡扣、脚扣、安全带、叉木等。 支架、扛棒、滑板、线坠、经纬仪、水平仪、花杆、塔尺、皮尺、墨斗、信号旗、口哨、手推车等。 机械组立电杆时,应有汽车吊;人力组立电杆时,应有绞磨或卷扬机、人字抱杆、地锚钎子、滑轮、钢丝绳等。 作业条件: 熟悉施工图(并已掌握地下管道、电缆等设施的情况),将图纸标定杆位周围的障碍物全部清除干净。

10KV配电线路杆塔接地技术方案

中国南方电网 广东电网 10KV配电线路接地技术方案 广州中光电子科技有限公司 二〇二〇年五月 目录 附件1:施工图(图号:DL-JD-01,DL-JD-02) 附件2:镀镍接地棒说明书及检测报告 接地模块说明书及检测报告 10KV配电线路接地技术方案 1、前言 近年来,广东地区由于经济的发展,对电力的需求不断增加,因此,电力系统也不断发展,接地短路电流愈来愈大,设备接触电压和跨步电压也越来越大,直接威胁到设备和人身安全;由于接地短路电流的增大,接地线和接地干线的热稳定也愈来愈突出。特别是在变电站(或变电所)的自动化控制装置的大量投入运行,由于接地短路电流所形成的地电位干扰问题也越来越突出,所造成的微机保护“死机”、误动作而造成的事故和扩大事故时有发生,从而影响电力系统的安全运行。 同时,广东地区的地理位置特殊,大部分地区位于北回归线附近,使得该

地区的年平均雷暴日高于国内其他大部分地区(广州的年平均雷暴日约天)。为了更好的保障电力系统供电的正常运作,减少电力变电站设备和输电线路遭受雷击而引起的跳闸事故的发生,我司针对电网10KV线路的接地系统提出综合设计方案。 2、设计依据 ●DL/ T 621—1997 《交流电气装置的接地》 ●DL/ T 620—1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 ●GB50169—2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 ●GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》(2000年版) 3、10KV配电线路杆塔的接地方案 在输配电线路的防雷设计的主要目的是提高线路的耐雷水平,减少雷击跳闸率。主要的技术有: ①防直击导线技术:即防止导线直接遭受雷击,主要措施有架设避雷线、减少避雷线的保护角、加装各种形式的避雷针等; ②防闪络技术:即防止输电线路遭受雷击后发生闪络,主要措施有降低杆塔接地电阻、架设耦合地线、安装线路避雷器等; ③防建弧技术:即防止输电线路发生闪络后建立稳定的工频电弧; ④防停电技术:即防止输电线路雷击跳闸厚重合闸不成功造成电力中断,如加装并联间隙等。 根据输电线路所在位置的地理条件、气象条件和雷电活动规律,利用现代防雷技术,采取相应的防雷措施,主要措施有:降低杆塔的接地电阻、架设架

10KV及以下架空配电线路工程施工及

10KV及以下架空配电线路工程施工及 验收规范 10KV及以下架空配电线路 工程施工及自验规范 10KV及以下配电线路工程应按程序及已批准的设计进行施工。 第一章器材检验 第一条配电线路所采用的器材、设备或原材料具有下列情况之一者,应重作试验: 1、超过规定保管期限; 2、因保管、运输不良等原因而有变质损坏可能; 3、对原试验结果有怀疑。 第二条线路使用的线材,施工前应进行外观检查,且应满足下列要求:1、不应有松股、交叉、拆叠、断裂及破损等缺陷; 2、裸铝绞线不应有严重腐蚀现象; 3、钢绞线、镀锌铁线表面镀锌良好,不应锈蚀。 第三条为特殊目的使用的线材,除满足第二条规定外,还应符合设计的特殊要求。 第四条采用黑色金属制造的金具零件应热镀锌。 第五条金具在使用前应进行外观检查、且应满足下列要求: 1、表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷; 2、线夹船体压板与导线接触面应光滑; 3、遇有局部锌皮剥落者,除锈后应涂刷红樟丹及油漆。

第六条镙栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象,螺杆与螺母应配合良好。第七条金具上的各种联结螺栓应有防松装臵,采用的防松装臵应镀锌良好、弹力合适、厚度符合规定。 第八条绝缘子安装前应进行外观检查且应满足下列要求: 1、瓷件与铁件应结合紧密,铁件镀锌良好; 2、瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷; 3、严禁使用硫磺浇灌的绝缘子。 第九条瓷件在安装时应清除表面灰垢、附着物及不应有的涂料。 第十条普通钢筋混凝土电杆在使用前应进行外观检查、且应满足下列要求:、表面光洁平整,内外壁厚度均匀,不应有露筋、跑浆等现象; 12、按规定支点放臵检查时,不应出现纵向裂纹,横向裂纹的宽度不应超过0.2毫米,,长度不应超过周长; 3、杆身弯曲不应超过杆长的。 第十一条混凝土预制构件表面不应有蜂窝、露筋、裂缝等缺陷,强度应满足设计要求。 第二章电杆基坑 第一条基坑施工前的定位应符合下列规定: 1、直线杆:顺线路方向位移不应超过设计档距的5%;垂直线路方向不应超过50毫米; 2、转角杆:位移不应超过50毫米。 第二条基坑底使用底盘时,坑底表面应保持水平,底盘安装尺寸误差应符合下列规定: 1、双杆两底盘中心的根开误差不应超过30毫米; 2、双杆的两杆坑探度高差不应超过20毫米。

低压配电系统工程施工组织设计方案

东湖国家自主创新示范区有轨电车 T1试验线工程 低压配电施工方案 编制: 审核: 批准: 武汉有轨电车T1T2试验线流芳车辆基地项目部

二O一六年八月

目录 二、施工组织 (2) 三、施工流程图 (2) 四、施工方法和技术措施 (3) 1.电缆桥架安装 (3) 2.电缆导管、电线导管安装 (5) 3.配电箱安装 (5) 4.电缆、电线敷设 (6) 5.灯具、插座、开关安装 (12) 五、施工重点、难点及解决方案 (17) 六、安全教育培训 (17)

一、工程概况 T1线起点光谷创业街站~终点光谷芯中心站,全长约15.824km,其中单环线长度约为2.414km,双线段长度为13.410km。另与T2线条形成三通支线。共设车站23座,其中地面站 20座,高架站3座。在光谷一路-高新六路处设流芳车辆段一座,车辆段占地面积约15公顷。本方案主要为了规范低压配电的施工安装、检验和试验方法,做到经济合理、施工方便、确保工程质量制定本方案。 二、施工组织 工程开工前,组织本专业项目主管工程师、施工员、各施工队队长、施工队技术员及相关专业的项目主管、施工员对施工现场进行详细的调查,并由项目部总工程师主持,由项目主管工程师、专职施工员、施工队长等人员组成的施工图会审,对会审结果进行技术交底,细化材料和设备购置、进场计划,组织施工人员、机具进场,完善施工用水、用电布置。对本系统全体人员我们将组织熟悉施工现场并进行集中施工技术规范的交底和安全文明交底。 总体施工顺序主要考虑装修工程隔墙砌筑,先进行设备房施工,后进行非设备房施工。 工程开工,首先进行动力、照明及其它设备控制柜就位及桥架与控制箱的联络导管,同时进行配电设备的安装。然后,根据各用电设备的位置定位,即可确定电缆长度并进行电线、电缆的敷设。最后根据装修进度进行灯具等的安装接线、检查、调试及各设备的穿线、接线和调试工作及配电孔洞的防火封堵和工程的验交开通。

施工现场的配电线路的安全要求

施工现场的配电线路的安全要求 1.架空供电线路必须用绝缘导线,以绝缘子支承,用专用电杆(水泥杆、木杆)或沿墙架设。电杆的板线(拉线)必须装设拉力绝缘子,拉力绝缘子距离地面不得小于2.5m,拉线的截面积不小于3×φ4镀锌铁线。严禁供电线路架设在树木、脚手架上。 2.架设室外供电线路时,施工操作人员必须遵守下列要求: (1)电杆使用小车搬运时,应捆绑卡牢;人工抬运时,动作要一致,电杆不应离地过高; (2)人工立杆,所用叉木应坚固完好;操作时,互相配合,用力均衡。机械立杆,两侧应设溜绳。立杆时坑内不得有人,基坑夯实后,方准拆去叉木或拖拉绳; (3)登杆前,杆根应夯实牢固。旧木杆杆根单侧腐朽深度超过杆根直径的1/8以上时,应经加固后方能登杆; (4)登杆操作脚扣应与杆径相适应。使用脚踏板,钩子应向上。安全带应拴于安全可靠处,扣环扣牢,不准挂于瓷瓶或横担上。工具、材料应用绳索传递,禁止上下抛扔; (5)杆上紧线应侧向操作,并将夹紧螺栓拧紧。紧有角度的导线,应在外侧作业。调整拉线时,杆上不得有人; (6)紧线用的铁丝或钢丝绳,应能承受全部拉力,与导线的连接,必须牢固。紧线时,导线下方不得有人。单方向紧线时,反方向应设置临时拉线;

(7)电缆盘上的电缆端头,应绑扎牢固。放线架、千斤顶应设置平稳,线盘应缓慢转动,防止脱杠或倾倒。电缆敷设至拐弯处,应站在外侧操作。 3.引入高层建筑内的供电线路,必须使用电缆穿钢管埋地敷设,引至各施工层的供电线路应用电缆沿管井、电缆井、电梯井架设,且每层不小于一个绝缘支承点。 4.室外供电线路的架设高度不小于4m,电缆线路可放宽为3m,但应保证施工机械及运输车辆安全通过。过通车道路的架设高度不小于6m。 5.室内供电线路的安装高度不得小于2.5m,并应保证人员正常活动不能触及供电线路。 6.锤击桩机的电源必须采用YZA系列安全型橡套电缆,其专用保护接零(地)芯线必须为绿/黄双色线,电缆全长不得有驳口,外绝缘层无机械损伤。 7.一切移动式用电设备的电源电缆全长不得有驳回,外绝缘层无机械损伤。 8.凡有接驳口及外绝缘层有明显机械损伤的电缆,必须按架空规定敷设。

KV以下配电线路施工方案word参考模板

贵阳奥林匹克体育中心主体育场工程1KV以下配电线路施工方案 中建三局建设工程股份有限公司 贵阳奥体中心主体育场工程项目经理部 二零零九年六月

贵阳奥林匹克体育中心主体育场工程 1KV以下 配 电 线 路 施 工 方 案 审批人: 审核人: 编制人: 中建三局建设工程股份有限公司 贵阳奥体中心主体育场工程项目经理部 二零零九年六月 目录 一、编制总则 (1) 二、配管 (2) 2.1、一般原则 (2) 2.2、钢管敷设 (4)

三、配线 (7) 3.1一般原则 (7) 3.2、管内穿线 (10) 3.3、槽板配线 (11) 3.4、线槽配线 (12) 3.5、塑料护套线敷设 (12) 四、工程交接验收 (13)

一、编制总则 1、为保证本工程配线工程的施工质量,促进技术进步,确保安全运行,制订本方案。 2、配线工程器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查:1)技术文件应齐全;2)型号、规格及外观质量应符合设计要求和规范的规定。 3、配线工程施工前,建筑工程应符合下列要求:1)对配线工程施工有影响的模板、脚手架等应拆除,杂物应清除;2)对配线工程会造成污损的建筑装修工作应全部结束;3)在埋有电线保护管的大型设备基础模板上,应标有测量电线保护管引出口座标和高程用的基准点或基准线;4)埋入建筑物、构筑物内的电线保护管、支架、螺栓等预埋件,应在建筑工程施工时预埋;5)预留孔、预埋件的位置和尺寸应符合设计要求,预埋件应埋设牢固。 4、配线工程施工结束后,应将施工中造成的建筑物、构筑物的孔、洞、沟、槽等修补完整。 5、电气线路经过建筑物、构筑物的沉降缝或伸缩缝处,应装设两端固定的补偿装置,导线应留有余量。 6、电气线路沿发热体表面上敷设时,与发热体表面的距离应符合设计和规范规定。 7、电气线路与管道间的最小距离,应符合下表的规定: 注:①对蒸汽管道,当在管外包隔热层后,上下平行距离可减至200mm。 ②暖气管、热水管应设隔热层。 ③对裸导线,应在裸导线处加装保护网。 8、配线工程采用的管卡、支架、吊钩、拉环和盒(箱)等黑色金属附件,均应镀锌或涂防腐漆。 9、配线工程中非带电金属部分的接地和接零应可靠。

低压配电施工方案.doc

佳木斯站综合改造工程和平街下穿工程 施工方案 (低压配电工程) 批准 审核 编写 哈尔滨铁路工程建设有限公司 年月日

低压配电施工方案 一、工程概况 本项目为佳木斯站综合改造工程和平街下穿工程,打通佳木斯站南北通道,道路北起和平街与顺德路交叉口,设计桩号K0+000,终点位于和平街与先锋路交叉口,设计桩号K1+049.455。低压配电工程,为通道工程通风、照明、监控配电设施,配电室分别位于北地下停车场变电所和附属用房变电所。 三、施工组织 低压配电工程根据工程量及工期要求,停车场拟安排一个专业电力施工队上场施工,完成本工程全部电力工程施工。 上场后合理编制施工进度计划,精心施工,确保按总工期完成本工程。低压配电系统安装工程与土建工程紧密配合,按工程内容和投入的资源,整个工程施工过程可划分为前期施工阶段、全面施工阶段和调试验收阶段。 1、前期施工阶段 部分预留、预埋完全服从下穿通道专业进度安排,与下穿通道专业配合紧密,并相互穿插。主要包括电气工程线管预埋、接地施工。同时,该阶段还要做好工、料、机准备和技术准备,为进入全面施工做好准备。该段的后期下穿通道专业能提供部分工作面,能进行局部施工。线管等部分进入安装阶段。 2、全面施工阶段 本专业工作面能陆续交出,主要设备均已进场,进入全面安装阶段。电柜、电缆等均要安装完成后验收交出,管、线等要全部完成后验收交出。 3、调试验收阶段 本专业系统基本安装完毕,具备送电试运行条件,本系统先进行单机试运转,然后配合其它系统进行联合试运转和各系统的联合调试,最后进行本系统的验收和整体竣工验收。 每个阶段的重点和安排根据实际情况进行调整,资源的投入遵守材料、设备进场计划、机具进场计划。

输配电线路施工与检修规程完整

输配电线路施工及检修规程 总则 本规程适于我局所属10-66KV架空输配电线路的大、小修改造工程10KV以下的低压配电线路也参照本规程执行。 本规程依据部颁《电力工业技术管理法规》(试行)架空送电线路设计规程》、《架空配电线路设计规程》、《架空送电线路施.验收规》。 线路检修、运行全部人员,配电变压器运行、维护人员。严格执行本规程。生产副局长、生技人员、有关技术人员应熟悉本规程。 本规程与上级规程有抵触时,应按上级规程执行;,别条文需要修改时,应提出修改意见,由生技科审定,生产局长批准后执行。 一定位分坑 1.1 定位分坑的要求:施工测量工作,应按设计要求进行,如原设计无要求,对于10干伏及以上的线路使用经纬仪测定。对于10千伏及以下的线路如长度小于500米,可使用花杆进行人工测定。 1.2 对于特殊塔杆的更换工作,其定位应按施工设计进行,如无设计时可参照下列规定进行。 1.2.1 为防止中心桩发生位移,施工前应对所有设计桩位进行复测、对定线位的测量应力求准确,且以中心桩上的小钉为基点中心。 1.2.2 以杆位中心桩为准进行分坑测量时,应设立坑位方向桩和作为基础找正用的辅桩,还应在垂直线路中心方向设立辅助桩作为校核杆塔起立后是否迈步偏移的依据。二杆塔基础 2.1 基础的挖掘: 2.1.1 杆坑深度应满足设计要求,其允许施工误差下翌过+100毫米,-50毫米。 2.1.2 挖掘基坑时,坑底应平整,坑底规格应为底盘周围各加200毫米左右的咨度。 2.1.3 杆塔基础的坑深应以设计杆体的施工基面为基准,拉线基础坑深度设计未提出施工基面时,一般应以拉线基础中心的地面高度为基准,见图2-1,图2-2 图2-1 杆塔基础坑图2-2拉线基础坑 a一施二基面值 b一坑深 0一中心桩 2.1.4 在基坑深度误差超过+100毫米以上时应按下列规定处理。 2.1.4.1 铁塔基坑其深部分应以铺石灌25号水泥砂浆处理。 2.1.4.2 水泥杆塔基坑深度超过规定值在100一300毫米之间时,其超深部分应填土夯实超过300毫米铺石灌25号水泥砂浆处理。 2.1.4.3 凡不能做填土夯实处理的基坑超深部分,如水泥、流沙坑、淤泥坑一石坑等均应以铺石灌浆处理或采用其它方法处理,如超深不影响对地面及其他各种线下设施对线路交叉跨越时,也可不做处理,但要做记录。 2.1.4.4 基坑深度因特殊情况,达不到设计要求时,应采取加固措施,并做好记录(有设计单位时应取得同意)。 2.1.5 供施工立杆用的杆坑马道,其方向和长度应满足立杆需要,一般马道的坡度不大于45℃,其长度一般为杆塔深度的2/3或者相同,宽度略大于杆根直径,其深度一般掌握在离底盘0.5米。

380V220V低压配电线路施工技术规范标准

380V220V低压配电线路施工技术规范 一.基本技术原则: (三).低压电缆: 1.临主干道或重点地区(保护文物、绿化区等)选用低压电缆穿管敷设,低压电缆选用比低线线径大1—2个线级。 2.电缆宜采铠装交联电缆,截面按最大工作电流作用下缆芯温度允许值选择,并按热稳定条件校验。主杆线线芯截面不宜小于35平方毫米。 (六).避雷装置: 配变高低压侧均安装避雷器。 (七).接地装置: 按有关设计技术规程要求配变100kV A以上接地电阻不超过4Ω,100kV A以下接地电阻不超过10Ω,重复接地电阻不超过10Ω。二.施工技术规范: (一).导线架设: 1.电杆架设线路档距不宜大于30m,如有特殊的大跨越应采用钢芯铝塑线均采用特殊设计。线间距离不小于0.15m,沿墙敷设档距不宜大于6m,线间距离不小于0.1m。每个耐张段不超过200m。 2.同一档距内,每根导线只允许一个接头,接头距导线固定点不应小于0.5m,不同规格,不同金属和绞向的导线严禁在一个耐张段内连接。 3.耐张导线固定要紧贴绝缘子周边,跳引线弧度要流畅,不得变折为角。 4.导线连接应原则上使用接线端子连接,使用导电脂。 5.跨越街道的导线至路面中心的垂直距离不应小于下列数值:5.1.对非居民区:5m 5.2.通车街道、居民区:6m 5.3.通车困难的街道、人行道:3.5m 5.4.胡同(巷、里、弄):3m。接户线受电端的对地面距离,

不应小于2.5m。 5.5.建筑物:垂直0.3m;水平0.6m。 5.6.树木:垂直0.3m;水平0.6m。 6.导线与建筑物有关部份的距离不应小于列数值。 6.1.与导线下方窗户的垂直距离0.3m。 6.2.与导线上方阳台或窗户的垂直距离0.8m。 6.3.与阳台或窗户的水平距离0.75m。 6.4.与墙壁、构架的距离0.05m。 6.5.考虑线路与建筑物的安全距离,要避免今后建筑物的装饰装修成为障碍物。 7.线路与弱电线路的交叉跨越,一般导线架设在弱电线路上方,交叉距离不应小于下列数值: 7.1.导线在弱电线路上方0.6m。 7.2.导线在弱电线路下方0.3m,如不能满足上述要求,应采取隔离措施。 7.3.导线与一级弱线路交叉角应大于45度,与二级弱电线路交叉角应大于30度。 8.低压线路与低压线路交叉跨越最小距离:0.5m。 9.铝芯线:单股小截面可采用钎焊法或压接法,多股采用压接法。 10.接头、导线绝缘层损伤点应用耐气候型的自粘性橡胶带至少缠绕5层作绝缘。 (二).杆塔支架: 1.三相四线导线截面35mm2及以上,耐张杆、转角杆用Φ150系列,直线杆用Φ120系列;导线截面35mm2以下,电杆用Φ120系列。电杆埋设深度=杆长/6m。电杆长度不小于7米。 2.横担、支架角铁全部要求热镀锌,并不应小于以下规格: 2.1.横担不小于L50×5; 2.2.支架不小于L40×4,1m高以上的主材用L63×6。

电力线路施工方案范文

电力线路施工方案

10kVXXX配电安装工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 施工单位:xxxxxx工程有限公司 xx月xx日 一、编制依据 依据xxx供电分公司对xxx10KV配电工程设计方案,按照《电气装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,

并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:xxxxxx 建设单位:xxxxxx 施工单位:xxxxxxx工程有限公司 工期要求:xx年xx月xx日---xx年xx月xx日 工程筒介:架设10KV线路xxkM,选用LGJ-120型钢芯铝绞线,组立φ190X10000水泥杆xx基、xx根。安装xxKVA、xxKVA 配变及配套控制系统,安装xxKW高压电机及配套控制系统。安装真空开关一台,计量装置一套。 三、工程现场管理: 1、工程现场环境及自然条件 该新建10KV线路工程途经山地。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。 山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。 线路跨越处多为山地农田及经济林带,增大施工及赔偿协调难度。 2、施工危险点: 触电。 高空坠落和坠物伤人;

基坑开挖塌方; 倒杆塔、跑线伤人; 农用车运水泥杆; 机动铰磨拉水泥杆; 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下: 工程总指挥:xxxx 现场组织机构示意图

低压电力线路安装合同

低压配电工程承包合同 发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商,签定本合同,以资信守。 一、工程概况及承包方式: 1、工程名称:米脂县劳动服务科低压线路工程 2、工程地点:米脂县劳动服务科 3、工程内容:施工范围内的供配电工程的安装、敷设、调试、 验收。 4、承包范围:包工包料:工程量清单报价(工程费用汇总表 和工程预算表)、本工程施工范围内一切技术资料、办理 供电工程报建报审及验收过程中所有手续、电力部门报验 及相关送电手续。 二、工程期限及质量 工程期限:合同签订后即开工; 工程质量:工程质量合格,保证用电正常。 三、甲方责任及权利: 1、协助乙方现场施工,协调好周边环境,严格控制影响工程 进度的不良现象。 四、乙方责任: 1、明确施工措施和质量要求,作好施工前的准备工作,并密 切协调好与高压的安装工作。 2、安全生产,文明施工,杜绝安全事故的发生,如发生事故,

概由乙方负责; 3、搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿; 4、结算前,乙方负责提供符合报帐要求的票据; 五、合同价款与付款方式: 1、工程费用:根据本工程预算书,经甲乙双方商定,确认工 程总价为叁万叁仟肆佰五十八元叁角叁分捌厘(¥33458.3380元); 2、付款方式:合同签定乙方工程全部完工并验收合格后,一次 性付清所有工程款。 六、未尽事宜,双方协商解决。协商不成时,根据合同法、电 力法进行解决。本合同一式二份,甲、乙双方各持一份。 甲方:乙方: 法定代表人:法定代表人: 时间:年月日时间:年月日

某10KV工程配电线路施工组织设计

附件1: 10kV XXX 工程 施工组织设计 XXX公司 20XX年XX月XX日

批准:审核:编制:

目录 1、编制依据 2、工程概况及特点 3、施工现场组织机构 4、现场总平面布置图 5、施工方案 6、工期及施工进度计划 7、质量目标、质量保证体系及技术组织措施 8、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 9、环境保护及文明施工 10、计划、统计和信息管理

配电线路工程施工组织设计 1编制依据 1.1 XXX招标文件; 1.2XXX施工现场条件; 1.3XXX施工图纸; 1.4《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB); 1.5 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB); 1.6 《钢结构工程施工及验收规范》(GB); 1.7 《架空送电线路导地线外爆压施工工艺规程》(SDJ276-90); 1.8 《 kV架空送电线路施工及验收规范》(GBJ); 1.9 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(DL5009.2-1994); 1.10 《电力线路工程质量检验及评定标准》(第一篇); 1.11 国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005版) 1.12 ISO9002质量、职业健康安全管理体系标准 2 工程概况及特点 2.1工程简述: 1、本工程共改造新建8个临时点用电工作,线路亘长为11.26公里。组立电杆222基。导线型号为LGJ-95、LGJ-70。 2、更换LGJ-95钢芯铝绞线导线的线路亘长4.0384公里。 3、新安装真空开关16台、更换原有开关7台。 4、新敷设电缆0.8公里。 5、新立水泥杆222基。 6、工程承包范围:10kV新线路及电气安装工程。

10千伏及以下架空配电线路施工及验收规范

10千伏及以下架空配电线路施工及验收规范 第一章总则 第1.0.1条为保证35kV及以下架空电力线路的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保电力线路安全运行,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于35千伏及以下架空电力线路新建工程的施工及验收。配电线路的工程应按已批准的设计进行施工。 35kV及以下架空电力线路的大档距及铁塔安装工程的施工及验收,应按现行国家标准《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》的有关规定执行。 有特殊要求的35kV及以下架空电力线路安装工程,尚应符合有关专业规范的规定。 第1.0.3条架空电力线路的安装应按已批准的设计进行施工。 第1.0.4条采用的设备、器材及材料应符合国家或部颁的现行技术标准,并有合格证明。设备应有铭牌。 当采用无正式标准的新型原材料及器材时,安装前应经技术鉴定或试验,证明质量合格后方可使用。 第1.0.5条采用新工艺、新技术,应制订不低于规范水平的质量标准或工艺要求。 第1.0.6条架空电力线路的施工及验收,除按本规范执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 第二章原材料及器材检查 第2.0.1条架空电力线路所采用的器材、设备或原材料具有下列情况之一者,应重作试验: 一、超过规定保管期限; 二、因保管、运输不良等原因而有变质损坏可能; 三、对原试验结果有怀疑或试样代表性不够者。 第2.0.2条架空电力线路使用的线材,施工前应进行外观检查,且应符合下列规定: 一、不应有松股、交叉、拆叠、断裂及破损等缺陷; 二、不应有严重腐蚀现象; 三、钢绞线、镀锌铁线表面镀锌良好,无锈蚀;

四、绝缘线表面应平整、光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。绝缘线的绝缘层应挤包紧密,且易剥离,绝缘线湍部应有密封措施。 第2.0.3条为特殊目的使用的线材,除满足第2.0.2条规定外,还应符合设计的特殊要求。 第2.0.4条由用黑色金属制造的和紧固件,除地脚螺栓外应采用热浸镀锌制品。 第2.0.5条各种联结螺栓应有防松装置,防松装置弹力应适宜、厚度符合规定。 第2.0.6条金属附件及镙栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象。 螺杆与螺母应配合良好。加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配合,其公差应符合现行国家标准《普通螺纹直径130mm公差》的粗牙三级标准。 第2.0.7条金具组装配合应良好,安装前应进行外观检查、且应满足下列要求: 一、表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷; 二、线夹船体压板灵活,与导线接触面符合要求; 三、镀锌良好,无锌皮剥落,锈蚀现象。 第2.0.8条绝缘子在安装前应进行外观检查、且应满足下列要求: 一、瓷件与铁件组合无歪斜曹,且结合紧密,铁件镀锌良好; 二、瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷; 三、弹簧销、弹簧垫的弹力适宜。 第2.0.9条环形钢筋混凝土电杆制造质量应符合现行国家标准《环形钢筋混凝土电杆》的规定。安装前应进行外观检查,且应满足下列要求: 一、表面光洁平整,壁厚均匀,不应有露筋、跑浆等现象; 二、放置地平面检查时,应无纵向裂纹,横向裂纹的宽度不应超过0.1毫米; 三、杆身弯曲不应超过杆长的1/1000。 第2.0.10条预应力钢筋混凝土电杆制造质量应符合现行国家标准《环形预应力混凝土电杆》的规定。安装前应进行外观检查,且应满足下列要求: 一、表面光洁平整,壁厚均匀,不应有露筋、跑浆等现象; 二、应无纵,横向裂缝;

电力线路工程施工方案

.................................. 10kVXXX配电安装工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 施工单位:xxxxxx工程有限公司 2014年xx月xx日 一、编制依据 依据xxx供电分公司对xxx10KV配电工程设计方案,按照《电气

装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:xxxxxx 建设单位:xxxxxx 施工单位:xxxxxxx工程有限公司 工期要求:xx年xx月xx日---xx年xx月xx日 工程筒介:架设10KV线路xxkM,选用LGJ-120型钢芯铝绞线,组立φ190X10000水泥杆xx基、xx根。安装xxKVA、xxKVA配变及配套控制系统,安装xxKW高压电机及配套控制系统。安装真空开关一台,计量装置一套。 三、工程现场管理: 1、工程现场环境及自然条件 该新建10KV线路工程途经山地。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。 山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。 线路跨越处多为山地农田及经济林带,增大施工及赔偿协调难度。 2、施工危险点:

触电。 高空坠落和坠物伤人; 基坑开挖塌方; 倒杆塔、跑线伤人; 农用车运水泥杆; 机动铰磨拉水泥杆; 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下: 工程总指挥:xxxx 现场组织机构示意图