文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 玻璃钢管道方案

玻璃钢管道方案

玻璃钢管道方案
玻璃钢管道方案

煤炭化工工业分公司甲醇制烯烃项目脱硫系统玻璃钢管道

施工安装方案

建设单位:

施工单位:

日期:年月日

一、玻璃钢管道施工概况:

从泵房至吸收塔玻璃钢管道安装,包括阀门法兰等管件。

二、编制依据

1、设计图纸、设计文件。

2、规范:《非金属管道设计、施工及验收规范:高压玻璃纤维管线》SY/T6769.1-2010。

3、玻璃钢厂家安装指导文件《玻璃钢管道技术规格书》。

4、现场施工环境和以往的施工经验。

三、施工准备:

1、施工人员:

1)项目经理1人、项目总工1人、质检工程师1人、安全员1人、厂家技术人员4人。

2)施工班组长4人、电工1人、配合厂家的安装人员16人。

2、施工设备、机具:砂轮机12台,配电箱4个,插线板12副,5T 吊带8副,厂家安装工具若干套。

3、施工材料:加热器电缆8套(总长320米),打磨机电缆4套(总长160)米,管道内支架若干。纤维玻璃布若干、不饱和树脂若干。

四、管道安装

1、管道、管件检查

管道尺寸应符合标准规范要求,管端应标明材料执行标准、规格类型等,并提供产品质量合格证明及验收内容等。管道内表面应光滑,无龟裂、分层、针孔、杂质、贫胶区及气泡等,管端面应平齐,无毛刺,外表面无明显裂纹、分层等缺陷。承插管承口内外所

有表面应平滑,不得有裂纹、断口或对连接面使用性能不利的其他缺陷。O型圈槽的台阶及端面必须粘合为一体,不得有分层。管道的厚度要符合使用要求。

2、管道装卸

(1)管道装卸过程中应该轻装轻放,严禁摔跌或者撞击。

(2)管道装卸机具的工作位置必须稳定,机具的起吊能力必可靠。

(3)管道可以采取一个或者两个支撑点进行起吊,要保证管道在空中均衡,严禁用绳子贯穿管道两端进行装卸管道。

(4)装卸用的吊绳应该是柔韧、较宽的皮带、吊带或者绳索,严禁用钢丝绳或者锁链进行吊装管道。

3、材料存放

(1)管道到达现场应运至相应作业地段立即展开施工,如遇到不可抗拒因素无法立即进行施工,则要对管材进行安全存放。

(2)玻璃钢管道的辅助连接材料主要有玻璃纤维纱、短切毡、玻璃丝布等增强材料和树脂、固化剂、促进剂、抗老化剂等基体材料以及各种胶泥等,这些材料必须分类妥善存放在无阳光直射的干燥处。橡胶圈应防晒且远离热源,不得与油脂类和有机溶剂接触。管道、管件应按类型、规格、等级分类堆放,层间应加软质衬垫,远离热源和易燃易爆物品,不宜长期露天存放,防止爆晒。

(3)当管道直接存放在地上时,地面应该平坦。严禁将管道存放在尖锐的硬物上,所堆放的管道应该加木楔防止滚动。

(4)管道应该按规格分类存放。每堆一层应该垫放枕木,枕木间距应该小于1/2管长。管道堆放高度不得高于2米,DN1400以上管道不得堆放。

4、管道连接安装

(1)玻璃钢管道的连接

管道连接前,先对管口用砂轮机打毛30cm直至施工要求,在管端涂上胶合剂对口粘接,并在粘合接缝处加不饱和树脂的玻璃布缠绕12层即可。注意使每层布都要缠紧,不得残存气泡,或产生脱层等现象,强度要达到原管道的强度。

玻璃布厚度为0.1~0.3mm为宜,不宜过厚,便于不饱和树脂浸透粘牢。不饱和树脂应随配随用。配置不饱和树脂时应在良好通风场所进行,操作者须戴口罩及手套。

(2)玻璃钢施工方法如下:

1、基层表面处理

2、涂刷不饱和树脂底漆底漆要求与基层粘结力强。

3、刮腻子基层表面有不平整凹凸部分,可用腻子刮平或抹成圆弧过渡,固化后用砂布打平。

4、贴衬玻璃布先在基层表面贴衬部位涂刷一层配好的胶液,涂刷胶液应均匀、仔细、迅速,纵横各刷1遍,可防漏刷。

一般玻璃布贴衬的顺序可与流体方向相反,从上到下、先壁后底、先衬管子后衬壁。在贴衬器壁的同时,应在进出口处先贴衬1块玻璃布,在全部施工完毕后,此处玻璃布已经固化,可以避免进出困难。

贴衬玻璃布时不要拉得过紧,使玻璃布基本上平直即可,两边不得有歪斜现象。贴衬平整后,应立即用毛刷、刮板(橡胶板或胶合板

制的刮板)或压辊滚压,均匀地刮平、压实,从布的中央向两边赶除气泡,贴衬玻璃布必须做到贴实、无气泡和无褶皱。

玻璃布一定要被胶液浸透,使胶液从玻璃布孔眼里渗透出来。布的上下左右之间,一般搭接不小于50mm,各层搭缝应互相错开,不得重叠。圆角处应把玻璃布剪开,圆口翻边处也应将玻璃布剪开,然后翻贴于翻边上。

第一层玻璃布贴妥后,涂刷一层胶液,要求薄而均匀。贴衬以下几层玻璃布时操作同第一层,但每一层玻璃布的贴衬,应在前一层玻璃布表面的胶液初步固化而不粘手并将毛刺、突边、气孔整修检查合格后,方可进行施工。有时需在修整部位周围用铁砂布打毛,然后用乙醇擦净,干燥后再贴衬下一层。按同样方法贴衬玻璃布,直至达到设计规定的层数和厚度。

5、玻璃钢衬里施工中的弊病及解决办法

(1)胶液渗透不良在玻璃钢衬里施工中,胶液应充分渗透到增强材料玻璃布中。渗透不良的原因大致有以下几种:

玻璃布在使用前脱蜡不完全或玻璃布被污染,均会使胶液与玻璃布难于结合,造成涂胶时胶液产生滚珠现象,使玻璃布不易被胶液浸透。不但使玻璃钢容易产生白点、面白、分层等现象,而且能使玻璃钢衬层之间粘结力降低。

施工时所配制的胶液太稠,以致涂胶困难,或造成胶液在玻璃布的孔眼上架空,使玻璃布不能被胶液渗透。

配制胶液时,搅拌效果不佳、混合不均,往往使填料分散度不理想,有时产生一些树脂包裹着未分散的填料团。由于胶液中填料处在“干态”,胶液难于渗透玻璃布。有时还因填料太粗,在玻璃布孔眼上产生搭桥现象,也能造成胶液在玻璃布渗透不良。

贴衬玻璃布时,涂刷胶液不均,产生漏涂或涂胶过少,造成胶液不能完全渗透玻璃布。

解决办法:在施工时一定要使用经过充分脱脂处理的玻璃布,并且玻璃布不能被污染,胶液的稠度一定要适合,施工过程中要经常注意胶液的稠度的变化,及时的调整,既保证含胶量又适合于施工的使用。胶液配制时一定要使填料充分分散,填料的细度一般要达到120目以上。此外,涂刷上胶时要认真操作,使玻璃布被树脂胶液充分渗透。

(2)含胶量过高或过低玻璃钢中含胶量对玻璃钢的性能和质量影响很大。含胶量过低则易使玻璃钢产生白点、面白、分层、起壳等现象,使层与层之间抗剪切强度大为降低,从而降低了玻璃钢的力学性能。反之,含胶量过多,在施工过程中会出现胶液流淌现象。产生含胶量过低或过高的原因如下:

施工时涂胶不当。当漏涂、少涂或上胶次数不够时,会造成含胶量过低;当涂刷胶液太厚时,则易出现含胶量过高的现象。

胶液的稠度不适当。胶液太稠容易造成含胶量过高;胶液太稀则由于胶液中挥发溶剂的增多,在树脂固化后出现含胶量过低的现象。

解决办法:配制胶液时要准确控制胶液各项组分的加入量。在施工过程中,要随时注意胶液稠度变化的情况,及时调整。当树脂稠度太小时,则可采用多次上胶的办法,以确保玻璃钢衬里的含胶量。一般手糊法贴衬玻璃钢时,含胶量易控制在45%~50%左右。

(3)气泡在玻璃钢施工和使用过程中最易出现的缺陷是气泡和脱层,它是影响玻璃钢质量的重要因素之一。气泡的产生,从施工角度来看大致有下列原因:

①胶液涂刷不均。有的地方漏涂或涂刷太薄。

②胶液太稠或太稀。稠时则不易渗透玻璃布而产生气泡;稀时则使玻璃钢含胶量太低,粘结不牢,重者造成分层,轻者产生气泡。

③上一层表面不平整,玻璃布铺贴不实而产生气泡。

解决方法:铺贴时玻璃布的底胶刷涂应均匀而薄;在满足施工要求的前提下,尽量减少稀释剂的用量;对于上一层表面不平整的缺陷如毛边、树脂积聚、鼓瘤等处应用木锉或手提砂轮、磨光机打平整,凹处应用腻子抹平后再进行下层玻璃布施工;玻璃布铺贴时基本平直即可,切勿拉的太紧或太松,气泡可用毛刷、刮板或热铁辊滚压,并应从中央向两侧慢慢赶净气泡;玻璃布经高温脱脂处理后,可大大减少气泡的产生。在铺贴中若发现产生气泡,用刷子难以排除时,可将气泡用小刀划破,并沾少量胶液于划破的气泡中将气泡压平。这在树脂尚未硬化时对于消除施工中的气泡是可靠的,并不影响玻璃钢的质量,处理工作量也小,对于施工速度并无多大影响。在树脂已经硬化后发现气泡时,消除气泡的办法是用小刀沿气泡边缘将气泡割开,将起壳的部分除去,并将四周及底层用木锉或砂布打毛,然后进行修补。小气泡用腻子抹平,大气泡可重新逐层铺贴玻璃布。对于间断贴法,一般由于能及时发现每一层气泡,最好先用腻子(选用2~5mm长的短切纤维作填料)将气泡割除部分填平,待其初步固化后再补贴一层稍大于割除部分的玻璃布。

(4)脱层在玻璃钢衬里施工中经常发生玻璃钢与基体产生分离或玻璃钢衬布之间的分层现象,从而造成返工,制件报废。造成脱层的原因大致有以下几种。

①打底的涂料选择不当,或固化干燥不好,被玻璃钢胶液中的稀释剂溶解,造成玻璃钢衬层鼓起现象,导致脱层。

②打底涂料耐热性低于玻璃钢的耐热性,同时不能承受热处理和

使用温度条件,造成脱层。

③打底的涂料采用的硬化剂对基体有腐蚀作用,导致底漆粘结不牢,造成脱层。

④玻璃钢施工时底层溶剂未挥发尽,造成鼓泡脱层。

⑤基层局部有水分,布贴好后,因水分蒸发,造成鼓泡脱层。

⑥玻璃钢施工完毕后,在常温放置时间太短就进行热处理或热处理时升温过快,局部温度过高,造成脱层。

⑦所设计的玻璃钢衬里结构与基体的热膨胀系数相差太大。

解决方法:施工时严格按照施工规范操作,在确保基层干燥、清洁的前提下进行施工,贴衬前应确保底层溶剂已挥发尽,进行热处理时严禁骤然升温和降温。由于玻璃钢与基体的热膨胀系数悬殊而造成的脱层,则需要从玻璃钢的配方、工艺设计和结构设计加以解决。

质量检查

(1)外观检查所有部位用目测进行检查,并应符合下列规定。

①气泡耐蚀层表面允许最大气泡直径应为5mm,每平方米直径不大于5mm的气泡少于3时,可不予修补,否则应将气泡划破或铲除进行修补,修补方法,用木工锉或砂布沿铲除泡的边缘锉成平整过渡并打毛,然后按着贴衬玻璃布步骤进行修补。

②裂纹耐蚀层表面不得有深度0.5mm以上的裂纹,增强层表面不得有深度为2mm以上的裂纹。

③凹凸(或皱纹)耐蚀层表面应光滑平整,增强层的凹凸部分应不大于厚度的20%。

④返白耐蚀层不应有返白处,增强层返白区最大直径为50mm。

⑤其他玻璃钢衬里层之间的粘结,衬里与基体的结合应牢固,无分层、脱层、纤维裸露、树脂结节、异物夹杂、色泽明显不匀等现

象。

对于制品表面不允许存在的缺陷,应认真进行质量分析,及时修补。同一部位的修补次数不得超过两次。若发现有大面积气泡或分层时,应把缺陷全部铲除,露出基层,重新进行表面处理后开始贴衬施工。

(2)固化度的检查首先进行固化度的外观检查,用手触摸玻璃钢衬层表面是否发粘,用棉花蘸丙酮擦玻璃钢表面,观察颜色,或用棉花球置于玻璃钢衬层表面上能否吹掉,如手有粘感,棉花变色或棉花球吹不掉,即认为玻璃钢衬里固化不合格。其次是进行树脂固化度的检查,根据需要可采用丙酮萃取法抽样检查玻璃钢中树脂不可溶物质含量(即树脂固化度),试样应不少于3个,树脂固化度应不低于85%。试样制作应同玻璃钢衬里施工相同条件下制取的试件。

(3)巴氏硬度检查通过检查测试巴氏硬度来间接地换算出衬里的近似固化度,采用巴柯尔硬度计(HBa-1型,GYZJ934-1型),一般测得的巴氏硬度为40~50比较理想。

(4)衬里微孔检查可采用电火花检测器进行抽样检查,对检查出的缺陷应进行修补。以石墨为填料的玻璃钢衬里不可用此法检查。

玻璃钢衬里缺陷的修复

(1)粘结不良引起脱壳产生的原因是施工时空气湿度大(相对湿度达90%以上),第一层玻璃布有潮气;胶液中溶剂用量多,使胶液太稀,贴布时刮板刮的太重,致使胶液量不足;贴布时拉的过紧,使其与底层玻璃布接触面积减少,降低了粘结力;基层面不干净;有砂粒、尘土影响粘结;树脂在固化过程中收缩率过大。

防止因粘结不良引起脱壳的方法如下:

①施工场地环境湿度大时,基层应烘干后再进行施工。当气候变化时,应注意防潮。

②贴第一层玻璃布时可用稀腻子作胶液,即胶液配方[m(树脂):m(填料)=1:(1~1.2)]。这样不但增加涂层厚度,而且又能填平基层不平处。

③施工时布面拉平就可以,不要拉得太紧。

④铺贴玻璃布前,基层上的砂粒、尘土等有害污物要清除干净。

⑤在施工中,为了减少树脂收缩率,除了选择适宜的树脂以外,还可以采取树脂混用,改性树脂和加入填料的方法来减少收缩。

(2)变形原因是由于玻璃钢弹性模量比一般结构钢低,使玻璃钢刚性不足,从而造成在使用中负荷较大时出现弯形。

防止弯形的方法主要是在施工中可采用局部加强的办法来防止变形。另外,还可以预先用金属或木结构制成骨架和夹层结构来提高刚性。

(3)断裂由于玻璃钢没有屈服点,在使用受力过程中有分层现象,在超负荷时容易产生突然断裂。另外,由于玻璃钢的胶黏剂一般都是属于有机树脂。因此在长期使用时均会产生降解及老化,使玻璃钢强度降低,易产生断裂。

防止玻璃钢断裂应注重玻璃钢的整体性,尽可能制成整体,减少连接和机械加工;要注意玻璃纤维的连续性,尽量避免开孔或断裂;尽量采用和其他材料相结合使用的混合结构和夹层结构。在应力特别高的部位用增强材料局部增强;在玻璃钢制作时应严格注意胶黏剂、增强材料和防老剂的选择。

(4)层裂玻璃钢制品是多层结构,层间剪切度较低,施工中层间树脂积聚,产生空隙,玻璃布未被胶液浸透,粘结力差,因此容

易产生层裂现象。

防止层裂的方法是在使用时避免玻璃钢粘接层承受剪切力;加强施工质量检查,提高胶液与玻璃布的结合力。

(5)分层原因主要是树脂含量过低,玻璃布太厚,不易被树脂胶液充分浸透。

防止玻璃钢分层的办法主要是适当控制含胶量,手糊成型时含胶量大于50%,模压成型含胶量不低于40%。另外,采用的玻璃布不宜太厚,一般不超过0.5mm,若分层应彻底铲除,重新进行铺层。

(6)制品表面发粘主要原因和防止、修复办法如下:

①空气中湿度太大。由于水蒸气对聚酯、环氧均有延缓并阻碍固化的作用,甚至能造成表面永久发粘、制品长期固化不完全等缺陷。因此,要保证在相对湿度低于80%的情况下进行玻璃钢制品施工。

②聚酯树脂中石蜡加得太少或石蜡不符合要求导致空气中氧的阻聚作用。除加适量石蜡外,还可以用其他办法(如用玻璃纸或聚酯薄膜)将制品表面与空气隔绝。

③固化剂、促进剂用量不符合要求。施工前要根据小样试验确定的配方控制用量。

④对于聚酯树脂而言,苯乙烯挥发太多,造成树脂中单体不足,这一方面要求树脂胶凝前不能加热,另一方面环境温度不宜太高(通常以15~30℃为宜),且风量不宜太大。

⑤促进剂、固化剂的含量不准。配料要严格称量促进剂和固化剂,切忌根据经验估计加量。

(7)制品流胶严重主要原因与防止办法如下:

①配料不均匀,造成胶凝,固化时间不一致。料液搅拌要均匀。

②固化剂、促进剂用量不够。

③树脂黏度太低。可以适当加入触变剂,聚酯树脂的触变剂一般用气相二氧化硅。

(8)固化不完全,制品表面发软或强度低主要原因和处理办法如下:

①配料时配方中固化剂用量过多或过少,增塑剂或活性稀释剂过多或搅拌不均匀。

②吸水严重或操作环境湿度太大。

对于上述原因造成的缺陷,都应采取适当的办法彻底清除,并重新贴衬,以达到质量要求。

在施工过程中储罐内应保持通风。

5、管口试压

用试压泵直接通过管顶的试压孔。加水打压至管道工作压力的1.5倍后停泵(操作过程中要打开排水阀排气),观察2min,压降值不超过试验压力的5%,且管口没有渗漏现象时。管口试压即为合格。若压降降低较快。说明密封效果不佳,需重新安装,以确保整个管道系统总体试压成功。

6、管道验收

6.1检查径向挠曲值。按照规范要求,玻璃钢管道安装完毕24h 内,应测试管道的初始径向挠曲变形,管道不得出现隆起、扁平和其他突变现象。

6.2水压试验。为了全面检查管道的安装质量,按照《给水排水管道工程施工及验收规范》规定的试验方法进行试压,允许渗水量可以按照钢管的标准执行。

五、玻璃钢管道施工的安全措施

1、在进行玻璃钢管道安装之前,应对操作人员进行培训、施工技术交底和安全交底,合格后方可上岗作业。

2、所有作业人员劳保用品必须穿戴整齐,佩带好上岗证,戴好安全帽,使用电气设备时,应戴好绝缘手套,打磨工戴好深色眼镜。

3、管道施工时,周边拉设警戒线,防止闲杂人等进行施工现场,发生意外。

4、玻璃钢管道施工的220V电源,因此,在进行发电操作时,必须是专业电工持证上岗,在现场维护电气设备的正常运转,并进行导线的接线和安全检查。

5、电气设备运行时,必须做好接地。

6、在管道安装时,须有专人指挥,以免造成管道碰伤施工人员,也避免管道自身的损伤。

7、遇到下雨、下雪天气时,要么停止施工,要么在对使用的电气设备采用防风沙和防雨棚后遮挡后再进行施工,防止事故发生。

8、管道吊装时,必须用吊带,由专人指挥。以免出现管材碰伤或者人员受伤。

9、管道施工时,保温材料应用防火型材料,并清除管道周边易燃的杂物和易爆的物品,现场配8Kg灭火器2台,防止发生火灾。

六、应急措施

1)应急措施流程:

2)如发生人员触电事故,现场电工应立即停止发电机和关闭用电设备,切断电源,现场安全员立即组织人员的抢救工作,并向项目经理汇报,如果无法进行现场抢救,应立即组织送往就近的医院。

3)如现场发生人员烫伤事故,现场安全员立即向项目经理汇报,并立即将人送往就近医疗站敷药包扎,烫伤较重应及时送医院进行专业的救治和护理。

4)如现场发生明火火苗,安全员立即组织现场人员用8Kg 灭火器进行扑救,并及时向项目经理汇报。

5)如现场因扑救不及发生较大的火灾,现场安全员应组织人员及时逃离,在安全的情况下,尽量控制住火势,保护好施工设备。并及时向项目经理汇报发生火灾的准确的位置,再由项目经理向项目部和消防中心汇报,组织人员及时到现场救火。现场发生

事故现场安全员处理并汇报项目经理项目经理到现场处理并汇报项目部和

相应的安全部门处理现场事故

玻璃钢管道施工方案

主要施工方法和技术要求 1 施工工艺流程 测量放样→沟槽开挖→基础处理→管道敷设及装配→接口严密性试验→固定支墩→管道回填→系统严密性试验→系统冲洗消毒 2 操作要点 测量放样 开工前应校测与本工程衔接的已建管道、构筑物等平面位置和高程。测量时先测量管道系统中心线和检查井、阀门井位置,在管道转弯、分支处设置施工控制桩并撒出石灰线以便开挖,在机械开挖施工时架设水准仪进行跟踪测量。 沟槽开挖 1、沟槽开挖前,应根据施工需要进行调查,掌握管道沿线的现场地形、地貌、建筑物、各种管线和其他设施的情况以及工程地质、水文地质资料、排水条件,并编制排水方案。施工排水系统排出的水,应输送至抽水影响半径范围以外,不得影响交通和破坏道路、农田、河岸及其它构筑物。当管道未具备抗浮条件时,严禁停止排水。 2、沟槽开挖过程及时控制开挖深度,防止超挖;沟槽开挖后应及时恢复沟槽中心线和控制高程,采用设置坡度板来进行高程、中心线控制,随时检查坡度板设置位置和高程是否准确,确保沟槽中心线、坡度及附属构筑物位置正确。 3、沟槽的宽度应便于管道铺设、安装,以及夯实机具操作和地下水排出。沟槽的最小宽度应按下式计算确定: b≥D1+2S ()

式中 b――沟槽的最小宽度(mm); D1――管外径(mm); S――管壁到沟槽壁的距离(mm),按表确定。 4、沟槽边坡的最陡坡度应根据沟槽土质确定,必要时沟槽壁应设置支撑或护板,并编制应急预案。土方开挖采用机械开挖,槽底预留20cm由人工清底,开挖过程严禁超挖,以防扰动地基。 5、在软土沟槽坡顶不宜设置静载或动载;需要设置时,应对土的承载力和边坡的稳定性进行验算。 6、当沟槽挖深较大时,应按机械性能合理确定分层开挖的深度。 基础处理 1、当土壤承载力为8~100KPa和非岩石时应采用原状土作为基础;当土壤承载力为5~70KPa时,应采用经夯实后的原土作为基础,夯实密度应达到95%。 2、沟槽底遇淤泥、卵石、岩石、硬质土、不规则碎石块及浸泡土质应挖除后作相应的管基处理。管道经过不良地质时应按设计要求进行管基加固。 管道敷设及装配 1、下管 在沟槽地基质量检验合格,并核对管节、管件位置无误后及时下管。下

玻璃钢防水施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 1.材料准备 (2) 2. 技术准备 (2) 3. 机具准备 (3) 4. 施工安排 (3) 四、施工工艺 (3) 1.防水基层处理及作业条件 (3) 2. 操作工艺 (4) 3. 防水节点处理措施 (5) 五、质量保证措施及标准 (5) 1. 质量保证措施 (5) 2. 质量标准 (6) 六、成品保护措施 (6) 七、消防、安全措施 (6) 八、文明施工及环境保护措施 (7)

一、编制依据 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 2.《建筑防腐蚀工程施工验收规范》(GB50212-2002 ) 3.《北京市建筑工程施工安全操作规程》(GBJ01-62-2002) 4.《建筑施工手册》第四版 5.生物技术学术中心一期I标段建筑、结构施工图 6.防水材料供应商提供的施工说明和防水设计要求 二、工程概况 本工程地下室涉及玻璃钢防水施工的部位包括: B04层A-1#集水坑、A-7#集水坑、消防水池。地下室四层的集水坑随结构底板一起浇注,均为S10抗渗混凝土。消防水池的底板和侧墙已采用S8抗渗混凝土施工完成。 集水坑和消防水池防水做法均为:三布五油玻璃钢防水。 三、施工准备 1.材料准备 (1)购买优质的E44环氧树脂、固化剂、稀释剂、中碱玻璃丝布等材料。 (2)所用材料必须有出厂合格证、质量检测报告,经检验合格后方可施工。 (3)环氧树脂、玻璃丝布的样品和品质经总包认可后方可使用,其化学成分符合国家现行标准,严禁使用陶土坩埚生产的玻璃纤维布。 (4)防水材料进场后要分类专设库房存放,存放地点要有标识并设置消防器材,并派专人看守。 2. 技术准备 (1)要熟悉图纸和方案,了解掌握玻璃钢防水的施工工艺,按图纸和总包的施工进度计划合理安排材料、机具、人员进场施工。 (2)按施工方案和技术规程对操作者进行技术安全交底并下达作业指导书。 (3)认真做好防水材料进场验收工作及材料进场储存工作。 (4)掌握所用的防水材料的性能和技术指标,对特殊部位的防水作法进行重点控制。(5)做好防水施工的技术资料和施工过程中的检验记录。

玻璃钢防腐施工方案

四布六油环氧树脂玻璃钢施工方案 1、基层处理: 1.1 对混凝土基面进行彻底打磨处理,去除浮浆和不结实的混凝土表面层,以保证经久耐用,同时提高了基面的平整度,进行涂层施工后外观更显漂亮,这对环氧涂层的外观和耐用牢度起关键作用。 1.2 进行底涂层施工: A、先确认混凝土刨平,无残渣、污迹,再检查: ①基面含水率低于8%、PH 值小于9; ②空气相对湿度低于85% ; ③地面再检出不结实部分应去除,然后修补平整; 2、玻璃钢施工方法: 2.1 玻璃钢粘贴: 1)玻璃钢施工前表面处理必须达到规范要求。 2)衬里前先进行打底,按照底料配方调剂至一定稠度,用毛刷从上到下进行涂刷一遍,涂刷时一定要均匀一致,促进胶液渗入到基层毛细孔中,以便于下一道工序有更好的粘结力。涂刷完后自然固化24h,经甲方验收合格再进行下一道工序施工。 2.2 衬布施工: 1)采用连续法进行衬贴,即第一层粘贴好后,第二层压到第一层的三分之二处,依次类推。 2)衬第一层布之前先刷一道配好的胶液,涂刷胶液要均匀、仔细、迅速,纵横各涂刷一遍,以防漏涂。待其初步固化后即用胶料粘第一层玻璃纤维布,第一层布是从上到下竖衬,衬贴的布面要平整,然后用毛刷蘸取树脂胶液进行涂刷并使胶液浸透纤维布,且从玻璃布中间用刮板向两边赶出气泡和多余的胶料,使纤维布压实,不允许衬布有折皱和白点存在。 3)贴衬的次序应先上后下,先立面后平面的原则进行。玻璃布搭接的宽度应》

50mm,每层玻璃布的搭接处应错开。 4)一些特殊部位,如阴阳角与其它异形处,应将衬布剪开,使贴衬布与基体贴实平整, 有玻璃钢防腐薄弱环节的需进行加强, 应作特别处理。根据尺寸剪成纤维布条进行衬贴,待这层胶液初步固化后,经修补检查方可贴衬下一层布。 5)每层布的施工工艺按第一层布工艺进行施工,纤维布相接部位必须上布压下布,按照以上工艺完成衬里施工。经甲方验收合格后方能进行下道工序。 2.3 面漆涂装: 1)面漆涂层是直接介质接触的外护层涂料,它起到防护作用,并使物面获得所要求的颜色和光泽, 因此施工时要精细, 必须严格按照施工配方配制, 涂刷完工后,达到表面平整、光滑,涂刷时不流淌、不起泡、涂层均匀,以上工序全 部完工后,常温固化7d,方可投入运行。 2)玻璃布应采用厚度为0.2mm 厚的无碱(或中碱)无捻玻璃纤维平纹布, 型号为EWR —200,且应经脱腊处理。玻璃布应严防受潮,含水率应V 0.05%, 且应平整、无破损、起毛、污渍等。 3)涂料的涂刷方向应一致,涂层应均匀,无流挂、气泡、针眼、杂物(如刷毛、砂粒)等,且不允许漏涂。 2.4 玻璃钢衬里施工中的几个问题及解决办法 1)胶液的渗透:在玻璃钢衬里施工中,胶液应充分渗透到增强材料玻璃布中。渗透不良的原因大致有以下几种。 (1)玻璃布在使用前脱蜡不完全或玻璃布被污染,均会使胶液与玻璃布难于结合, 造成涂胶时胶液产生滚珠现象, 使玻璃布不易被胶液浸透。不但使玻璃钢容易产生白点、面白、分层等现象,而且能使玻璃钢衬层之间粘结力降低。 (2)施工时所配制的胶液太稠,以致涂胶困难,或造成胶液在玻璃布的孔眼上架空,使玻璃布不能衬胶液渗透。 (3)配制胶液时,搅拌效果不佳、混合不均,往往使填料分散度不理想, 有时产生一些树脂包裹着未分散的填料团。由于胶中填料处在“干态” ,胶液难于渗透玻璃布。有时还因填料太粗, 在玻璃布孔眼上产生搭桥现象, 也能造成胶液在玻璃布渗透不良。 (4)贴衬玻璃布时,涂刷胶液不均,产生漏涂或涂胶过少,造成胶液不能完全渗透玻璃布。

玻璃钢管道试压方案

玻 璃 钢 管 道 试 压 方 案 工程名称:子长采油厂安定联合站至富昌注水站输水管线编制单位:陕西建工安装集团有限公司 编制日期:2018年6月1日

为了节约玻璃钢输水管试压吹扫时间,提高试压吹扫合格率,管道试压、吹扫工作按体系、片区、压力等级进行,试压、吹扫前有必要编制计划指导施工。 根据管道试压和冲刷程序执行总包商的规则;依据子长采油厂安定联合站至富昌注水站输水管线工程施工图编制试压方案。 玻璃钢管道的试压冲洗方案 1、压力实验时,无关人员不得进入试压区域。压力MPa实验结束、泄压前不得在管道上进行修补。 2、压力实验前,应具有下列条件: a.实验范围内的管道设备工程除涂漆、绝热外,已按规划图纸悉数完结,设备质量符合有关规则。 b.焊缝和其它待检部位没有涂漆和绝热。 c.管道上的膨胀节已设置了暂时束缚设备。 d.实验用压力表现已校验,并在周期内,其精度不得低于1.5级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5-2倍。 e.符合压力实验要求的液体或气体已备齐。 f.按实验要求,管道现已加固。 g.待试管道与无关体系已用盲板或采纳其它办法离隔。 h.待试管道上的安全阀及仪表元件等现已拆下或加以阻隔。 i.实验计划现已赞同,并进行了技能交底。 3、水压试验。采用注水站两台已安装好的泵加水,打压至管道工作压力(操作过程中要打开排水阀排气),后缓慢升压至设计压力的1.25倍后停泵,观察4小时,压降值不超过试验压力的1%,且管口没有渗漏现象时。管口试压即为合格。若压降降低较快。说明密封效果不佳,需重新安装,以确保整个管道系统总体试压成功。试压时,安排人员对全线进行巡线,如发现有漏点,泄压后对漏点进行修补,修补合格后,再次进行试压,直到合格为止。 4、液压实验应遵守下列规则: a.实验前,注液体时应排尽空气。 b.实验时环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时,要采纳防冻办法。c.管道实验压力为规划压力的1.25倍。

玻璃钢风管施工方案

玻璃钢风管施工方案 2019年12月

本方案对现场玻璃钢管道、管件的安装与验收等工作过程的控制进行了说明,本方案是按照ISO9001标准要求针对本工程所进行的质量策划结果。 1 引用标准 GB8237-2005 玻璃钢用不饱和聚酯树脂 GB/T18370-2001 玻璃纤维无捻粗纱布 GB/T18369-2001玻璃纤维无捻粗纱 GB17470-98 玻璃纤维短切原丝毡 HG/T20696-1999 玻璃钢化工设备设计规定 HG/T21633-1991 玻璃钢管和管件 GB/T21238-2007 玻璃纤维增强塑料夹砂管 JC/T 552 -1994 纤维缠绕增强热固性树脂压力管3材料 3.1树脂 树脂应符合GB8237-2005《玻璃钢用不饱和聚酯树脂》。 树脂选用3301树脂。 3.2玻璃布主要性能指标 执行GB/T18370-2001 《玻璃纤维无捻粗纱布》。 3.3短切毡主要性能指标 执行GB17470-1998 《玻璃纤维短切原丝毡》。 3.4缠绕纱主要性能指标

执行GB/T18369-2001 《玻璃纤维无捻粗纱》。 3.5助剂 3.5.1促进剂主要性能指标 3.5.2固化剂主要性能指标 4.1准备工作 4.1.1操作工要求培训并具有独立操作能力。 4.1.2使用工具 压辊、毛刷、角磨机、切割机、电缆及插座等,劳保用具:口罩、乳胶手套等。 4.2工艺要求 4.2.1检查接口用管外观质量是否符合要求,检查原辅材料,确保其标识和储存状态符合要求。 4.2.2切割 用记号笔划线,确保切割断面平直,且尺寸符合对接要求4.2.3打磨 ——用角磨机打磨粘接面,要求在打磨范围内无非打磨点,打磨区域宽度应大于辅层宽度100mm。 ——打磨斜口确保断面平齐,斜口宽度要求如下:

环氧玻璃钢施工方案

环氧树脂玻璃钢工程 施工方案北京华泰龙城防腐工程有限公司

1.编制依据 1.1工程技术文件,设计图纸; 1.2《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50212-2014); 1.3施工现场条件和实地勘察资料; 1.4建筑行业现行国家及地方的各种规范及标准等技术规定; 2.工程概况 2.1工程名称:消防水池环氧树脂玻璃钢工程 2.2工程做法:2厚环氧稀胶泥、环氧树脂二布三涂 2.3工程量:约 200 ㎡ 3.施工目标 3.1.质量目标 合格。 3.2.安全目标 无重大人身伤残及中毒事故,杜绝死亡事故,一般事故频率<6‰。 3.3工期目标 进场后15天内完工 4.施工准备 4.1人员安排表1 序号岗位名称人数工作内容 1 技术 2 技术交底、编制方案、制定措施、整理资料等 2 质检 1 质量检验监督、测量、工程验收 3 安全 1 安全监督检查、制定措施、预案等 4 采购 2 材料、设备、工具、劳保用品等的采购供应 5 施工 3 基层清理、防腐施工、成品保护 6 机械设备 1 电源接驳、安装通风设备、维修保养机械设备 7 零工 1 零星工程

4.2机械器具配备表2 序号名称规格型号数量产地运行状况 1 轴流风机№4 1—2台广东良好 2 角磨机100mm 4个浙江良好 3 灭火器——2个北京良好 4 油漆刷100mm 50把安徽良好 5 滚刷20cm 50把河北良好 6 刮板180mm 35个河北良好 7 油灰刀5吋35个山东良好 8 配料桶、盆、量具——5套北京良好 9 錾子、锤子——5套北京良好 10 刨刃4吋5个北京良好 4.3材料准备 4.3.1. 环氧树脂 A. 环氧树脂是指分子中含有两个或多个环氧基团的树脂的总称。它性能优越,机械强度高,粘结力大,收缩率小(约2%),对酸碱等化学介质具有一定的稳定性,不透水性能优良。并且常温下性能稳定,环保性能优良。使用时涂刷在水池内壁,干固后形成完整的强度很高的膜状物质,从而起到水池防腐防水目的。 B.环氧树脂常以有机胺类树脂为固化剂。本工程根据环保需要,选用环氧树脂专用无毒固化剂T31。 4.3.2玻璃纤维布 采用中碱无捻玻璃纤维方格布:经纬密度为每平方厘米10*10纱根数; 4.3.4施工配合比(质量比)表3 材料名称环氧树脂固化剂稀释剂滑石粉备注 环氧稀胶泥100 20-25 30-40 150-200 底涂胶料100 20-25 40-60 —— 衬布胶料100 20-25 30-40 —— 面涂胶料100 20-25 30-40 —— 5.施工工艺 5.1.施工条件 5.1.1.已有条件:检查已有的建筑物和已有的基层是否满足防腐材料的施工条件。 5.1.2.环境条件: A.施工环境温度宜为5—30℃,相对湿度不宜大于80%,否则应采取升温措施; B.不要将防腐材料及其附料暴露于持续温度40℃的条件下。

玻璃钢管道施工工艺

[复习] 5.4.6玻璃钢管 5.4. 6.1构件检验 (1)管道、管件检查 管道尺寸应符合标准规范要求,管端应标明材料执行标准、规格类型等,并提供产品质量合格证明及验收内容等。管道内表面应光滑,无龟裂、分层、针孔、杂质、贫胶区及气泡等,管端面应平齐,无毛刺,外表面无明显裂纹、分层等缺陷。承插管承口内外所有表面应平滑,不得有裂纹、断口或对连接面使用性能不利的其他缺陷。O型圈槽的台阶及端面必须粘合为一体,不得有分层。管道的厚度要符合使用要求。 (2)承插用xx橡胶圈验收 密封橡胶圈严禁使用再生胶,其外观应完好,无接头,表面不得有裂纹、杂质和气泡,规格、外观尺寸必须与管道圈槽加工尺寸一致,橡胶圈截面直径差不得超过?0.5mm,橡胶圈环的直径差不得超过?10mm。橡胶圈的性能指标以保证密封、无渗漏为准,一般应符合下列要求:硬度(邵氏A)45,55;拉伸强度大于16 MPa;伸长率大于500,;永久变形小于20,;老化系数0.8 (70?,44h)。 5.4. 6.2管道装卸 (1)管道装卸过程中应该轻装轻放,严禁摔跌或者撞击。 (2)管道装卸机具的工作位置必须稳定,机具的起吊能力必须可靠。 (3)管道可以采取一个或者两个支撑点进行起吊,要保证管道在空 中均衡,严禁用绳子贯穿管道两端进行装卸管道。(4)装卸用的吊绳应该是柔韧、较宽的皮带、吊带或者绳索,严禁用钢丝绳或者锁链进行吊装管道。 5.4. 6.3材料存放

(1)管道到达现场应运至相应作业地段立即展开施工,如遇到不可抗拒因素无法立即进行施工,则要对管材进行安全存放。 (2)玻璃钢管道的辅助连接材料主要有玻璃纤维纱、短切毡、玻璃丝布等增强材料和树脂、固化剂、促进剂、抗老化剂等基体材料以及各种胶泥等,这些材料必须分类妥善存放在无阳光直射的干燥处。橡胶圈应防晒且远离热源,不得与油脂类和有机溶剂接触。管道、管件应按类型、规格、等级分类堆放,层间应加软质衬垫,远离热源和易燃易爆物品,不宜长期露天存放,防止爆晒。 (3)当管道直接存放在地上时,地面应该平坦。严禁将管道存放在尖锐的硬物上,所堆放的管道应该加木楔防止滚动。 (4)管道应该按规格分类存放。每堆一层应该垫放枕木,枕木间距应该小于管长。管道堆放高度不得高于2米,DN1400以上管道不得堆放。 5.4. 6.4基槽处理 (1)沟槽开挖 1)沟槽开挖时,采用机械开挖为主。人工开挖为辅的方法。开挖时沟底表面应连续平整。沟壁应视情况考虑放坡。以保证安全。清除直 径大于38mm的圆石或大于25mm的夹角形石块。并清除沟上可能掉落的、碰落的物体。以防损坏管子。2)沟槽的断面尺寸除应满足设计文件的要求之外。还需符合GB50268-97、CECS129:2001的规定;沟槽的宽度应便于管道的铺设和安装,应便于夯实机具的操作和地下水的排出,沟槽的最小宽度b应按照(5.4.6.1)式进行计算。(5.4.6.1) 式中b——沟槽的最小宽度(mm);——管外径(mm) ——管壁到沟槽壁的距离(mm) 管壁到沟槽壁的距离宜按照表5.4.6.1确定。表5.4.6.1推荐的s值管公称直径DNs 200 300

环氧树脂玻璃钢防腐防水工程专项施工方案

环氧树脂玻璃钢防腐防水工程 专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

北京**建设集团有限责任公司 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工安排: (2) 四、施工准备 (3) 五、施工方法 (6) 六、质量标准和验收 (9) 七、施工注意事项及保护措施 (10)

一、编制依据 1.工程相关文件,设计图纸; 2.施工现场条件和实地勘察资料; 3.《地下工程防水技术规范》《地下防水工程质量验收规范》 (GB50108-2001、GB50208-2002)、《新型沥青卷材防水工程技术规范》(北京市标准DBJ01-16-94)《建筑防水工程手册》、《新型建筑材料实用手册》; 4. 《北京市地下防水工程推荐做法》(京95TJ3); 5.《建筑构造通用图集》(地下工程防水-88J6); 6. 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88); 7. 《北京市地方标准》建筑防水材料; 二、工程概况 本工程位于北京市**地区,由地上多高层住宅和地下车库(局部为纯地下车库)及配套设施组成。建筑总面积为26334m2,地下建筑面8526m2;地上建筑面积为17808 m2。地上6、10、12层,地下2层。工程结构形式为剪力墙结构,基础形式为梁筏式基础。 消防水池位于西侧地下二层,底板、内壁、顶棚采用三布四涂玻璃钢防腐防水材料处理。 三、施工安排: 施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规

程,规范及有关工艺要求施工。 对于复杂的施工分项以及重要的施工部位,思想建设事先编制具体施工方案。事先准备本工程的各项检查资料,确保资料真实,及 时归档。 该项目工程人员安排: 四、施工准备 (一)施工所需材料为:环氧树脂、玻璃布 1、环氧树脂 环氧树脂是指分子中含有两个或多个环氧基团的树脂的总程。

玻璃钢管道施工方案.docx

山东省枣庄市市中区农业综合开发周村水库中型灌区节水配套改造项目 管 道 施 工 方 案 天津振津工程集团有限公司 年月日 山东省枣庄市市中区农业综合开发周村水库中型灌区节水配套改造项目 管 道 施 工 方 案

编制: 审核: 批准: 天津振津工程集团有限公司 年月日 目录 一、构件检验 二、管道装卸 三、材料存放 四、基槽处理 五、管道安装 六、管口试压 七、管道验收 八、退管操作及修补方式 九、沟槽回填

一、构件检验 (1)管道、管件检查 管道尺寸应符合标准规范要求 ,管端应标明材料执行标准、规格类型等,并提供产品质量合格证明及验收内容等。管道内表面应光滑 ,无龟裂、分层、针孔、杂质、贫胶区及气泡等,管端面应平齐 ,无毛刺 ,外表面无明显裂纹、分层等缺陷。承插管承口内外所有表面应平滑,不得有裂纹、断口或对连接面使用性能不利的其他缺陷。O型圈槽的台阶及端面必须粘合为一体,不得有分层。管道的厚度要符合使用要求。 (2)承插用密封橡胶圈验收 密封橡胶圈严禁使用再生胶 ,其外观应完好 ,无接头 ,表面不得有裂纹、杂质和气泡,规格、外观尺寸必须与管道圈槽加工尺寸一致,橡胶圈截面直径差不得超过±0.5mm,橡胶圈环的直径差不得超过±10mm。橡胶圈的性能指标以保证密封、无渗漏为准,一般应符合下列要求:硬度 (邵氏A)45~55;拉伸强度大于16 MPa;伸长率大于500%;永久变形小于20%;老化系数0.8 (70℃/44h)。 二、管道装卸 (1)管道装卸过程中应该轻装轻放,严禁摔跌或者撞击。 (2)管道装卸机具的工作位置必须稳定,机具的起吊能力必可靠。 (3)管道可以采取一个或者两个支撑点进行起吊,要保证管道在空中均衡,严禁用绳子贯穿管道两端进行装卸管道。 (4)装卸用的吊绳应该是柔韧、较宽的皮带、吊带或者绳索,严禁用钢丝绳或者锁链进行吊装管道。 三、材料存放 (1)管道到达现场应运至相应作业地段立即展开施工,如遇到不可抗拒因素无法立即进行施工,则要对管材进行安全存放。 (2)玻璃钢管道的辅助连接材料主要有玻璃纤维纱、短切毡、玻璃丝布等增强材料和树脂、固化剂、促进剂、抗老化剂等基体材料以及各种胶泥等 ,这些材料必须分类妥善存放在无阳光直射的干燥处。橡胶圈应防晒且远离热源,不得与油脂类和有机溶剂接触。管道、管件应按类型、规格、等级分类堆放 ,层间应加软质衬垫 ,远离热源和易燃易爆物品,不宜长期露天存放,防止爆晒。 (3)当管道直接存放在地上时,地面应该平坦。严禁将管道存放在尖锐的硬物上,所堆放的管道应该加木楔防止滚动。 (4)管道应该按规格分类存放。每堆一层应该垫放枕木,枕木间距应该小于1/2管长。管道堆放高度不得高于2米,DN1400以上管道不得堆放。 四、基槽处理

玻璃钢管道施工安装步骤及方案

玻璃钢管安装步骤 1构件检验 (1)管道、管件检查 管道尺寸应符合标准规范要求,管端应标明材料执行标准、规格类型等,并提供产品质量合格证明及验收内容等。管道内表面应光滑,无龟裂、分层、针孔、杂质、贫胶区及气泡等,管端面应平齐,无毛刺,外表面无明显裂纹、分层等缺陷。承插管承口内外所有表面应平滑,不得有裂纹、断口或对连接面使用性能不利的其他缺陷。O型圈槽的台阶及端面必须粘合为一体,不得有分层。管道的厚度要符合使用要求。 (2)承插用密封橡胶圈验收 密封橡胶圈严禁使用再生胶,其外观应完好,无接头,表面不得有裂纹、杂质和气泡,规格、外观尺寸必须与管道圈槽加工尺寸一致,橡胶圈截面直径差不得超过±0.5mm,橡胶圈环的直径差不得超过±10mm。橡胶圈的性能指标以保证密封、无渗漏为准,一般应符合下列要求:硬度 (邵氏A)45~55;拉伸强度大于16 MPa;伸长率大于500%;永久变形小于20%;老化系数0.8 (70℃/44h)。2管道装卸 (1)管道装卸过程中应该轻装轻放,严禁摔跌或者撞击。 (2)管道装卸机具的工作位臵必须稳定,机具的起吊能力必须

可靠。 (3)管道可以采取一个或者两个支撑点进行起吊,要保证管道在空中均衡,严禁用绳子贯穿管道两端进行装卸管道。 (4)装卸用的吊绳应该是柔韧、较宽的皮带、吊带或者绳索,严禁用钢丝绳或者锁链进行吊装管道。 3材料存放 (1)管道到达现场应运至相应作业地段立即展开施工,如遇到不可抗拒因素无法立即进行施工,则要对管材进行安全存放。 (2)玻璃钢管道的辅助连接材料主要有玻璃纤维纱、短切毡、玻璃丝布等增强材料和树脂、固化剂、促进剂、抗老化剂等基体材料以及各种胶泥等,这些材料必须分类妥善存放在无阳光直射的干燥处。橡胶圈应防晒且远离热源,不得与油脂类和有机溶剂接触。管道、管件应按类型、规格、等级分类堆放,层间应加软质衬垫,远离热源和易燃易爆物品,不宜长期露天存放,防止爆晒。 (3)当管道直接存放在地上时,地面应该平坦。严禁将管道存放在尖锐的硬物上,所堆放的管道应该加木楔防止滚动。 (4)管道应该按规格分类存放。每堆一层应该垫放枕木,枕木间距应该小于1/2管长。管道堆放高度不得高于2米,DN1400以上管道不得堆放。

玻璃钢夹砂管安装施工工艺

玻璃钢夹砂管安装施工工艺 1、施工流程图如下: 管子的现场检验——排管——下管——清理管口——安管 ――接口处理――砂垫层――闭水试验 2、施工准备 管材到场后,项目部质检科通知业主代表、监理共同对管材外观质量进行检验,检验合格后方可卸货。 对所用各种机械、运输工具等及时到位。 3、管道装卸及运输 管道采用汽车运输,到达现场后,先进行自检,并对合格品报验,对合格管材直接运输到预留位置(检查井处),采用25T吊车,并用柔韧、较宽的带绳,对管道进行固定,用吊车从检查井处集中放入槽内,人工配合,用轻型轨车在槽内水平运输至安装位置,并排放好。 4、管道安装 玻璃钢夹砂管安装示意图

管道安装前,人工首先要对管材接口进行清理,保证管材接口结合面光滑、干净。 管道安装采用分段进行,以两个检查井为一段,待每段灰土垫层压实后,测量人员要对垫层高度进行复测,以保证管底高程,复测无误后,然后进行安装。 安装时,管道插口顺水流方向,由下游向上游依次安装。在管槽上部架设横梁,用于管道垂直起吊,采用吊链吊管。在待安装的管口处架设木横梁,用钢丝绳和导链连接至已安装的管道上进行紧管、人工配合安装,待管安装好后,在沟槽边搭设溜槽,人工放砂并压实,逐节进行安装。 如果管道过长或过短,应利用检查井的位置进行调整,在检查井不能调整的情况下,可用手锯切割,但断面应垂直平整,不应有损坏,及时对接口进行处理。 如遇雨季施工,首先要缩短开槽长度,以每两个检查井为一个单位。做到成槽快,回填快,并准备基槽排水的各种设备。一旦发生泡槽,迅速将水排除,采取凉晒或换填,做好基础处理。 5、承插口试压 玻璃钢夹砂管每安装一个承插口,均要作一次打压,可用手动试压泵直接通过管材本身已设置的试压孔,打水压至管道工作压力的1.5倍,保压时间为3min,以不渗漏为合格,这样可直接检验每一节已安装完毕的管道承插口气密性。 6、闭水试验

玻璃钢防水施工

一、编制依据 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 2.《建筑防腐蚀工程施工验收规范》(GB50212-2002 ) 3.《北京市建筑工程施工安全操作规程》(GBJ01-62-2002) 4.《建筑施工手册》第四版 5.生物技术学术中心一期I标段建筑、结构施工图 6.防水材料供应商提供的施工说明和防水设计要求 二、工程概况 本工程地下室涉及玻璃钢防水施工的部位包括: B04层A-1#集水坑、A-7#集水坑、消防水池。地下室四层的集水坑随结构底板一起浇注,均为S10抗渗混凝土。消防水池的底板和侧墙已采用S8抗渗混凝土施工完成。 集水坑和消防水池防水做法均为:三布五油玻璃钢防水。 三、施工准备 1.材料准备 (1)购买优质的E44环氧树脂、固化剂、稀释剂、中碱玻璃丝布等材料。 (2)所用材料必须有出厂合格证、质量检测报告,经检验合格后方可施工。 (3)环氧树脂、玻璃丝布的样品和品质经总包认可后方可使用,其化学成分符合国家现行标准,严禁使用陶土坩埚生产的玻璃纤维布。 (4)防水材料进场后要分类专设库房存放,存放地点要有标识并设置消防器材,并派专人看守。 2. 技术准备 (1)要熟悉图纸和方案,了解掌握玻璃钢防水的施工工艺,按图纸和总包的施工进度计划合理安排材料、机具、人员进场施工。 (2)按施工方案和技术规程对操作者进行技术安全交底并下达作业指导书。 (3)认真做好防水材料进场验收工作及材料进场储存工作。 (4)掌握所用的防水材料的性能和技术指标,对特殊部位的防水作法进行重点控制。(5)做好防水施工的技术资料和施工过程中的检验记录。

3. 机具准备 主要施工机具表 4. 施工安排 须待水池的进/出水管、爬梯、水泵支架等安装完成后方可开始施工。 四、施工工艺 1.防水基层处理及作业条件 (1)机电安装单位完成水泵支架、各种套管等安装工作;结构施工单位完成基层打磨清理及八字角施工。上述单位与防水施工单位办理完成工序交接手续。 (2)防水施工单位施工前进行场地清理,扫除水池内泥砂及池壁浮灰等杂物。基层须处理平整坚实,无裂缝、松动、空鼓、凹凸不平等缺陷,必要时使用角磨机进行打磨,以加强环氧砂浆与基层的粘结力,防止空鼓。 (3)将局部低凹处使用环氧砂浆进行修补,局部突出部位(如混凝土错台、钢筋头等)使用角磨机打磨至与墙面平整。 (4)消防水池的阴阳角按图纸要求施工到位,集水坑里的阴阳角必须做成半径≥50mm的圆弧角。 (5)根据水池深度、空间、湿度、通风状况配置足够数量的干燥设施和通风设备。(6)如有明水,则必须清理干净,将排风机置于水池底部,通风使水池内壁干燥,方可进行防水施工。局部湿度过大可使用酒精喷灯烘干。 (7)施工环境温度宜为15~300C,严禁在气温低于10o C时施工,以确保防水的安全可靠性。施工环境温度低于100C时,应采取加热保温措施,并严禁用明火或蒸汽直接加热。

消防水池玻璃钢防水施工方案

消防水池玻璃钢防水施工方案1.编制依据 1.1.. 工程合同文件,设计图纸; 1.2. 施工现场条件和实地勘察资料; 1.3.《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50212-2002); 1.4.《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88); 1.5. 建筑行业现行国家及地方的各种规范及标准等技术规定。 2.工程概况 2.1工程名称:消防水池玻璃钢防水工程 2.2工程做法:环氧树脂玻璃钢×布×油 3.施工目标 3.1.质量目标 合格。 3.2.安全目标 无重大人身伤残及中毒事故,杜绝死亡事故,一般事故频率<6‰。 4.材料准备 4.1. 环氧树脂 4.1.1. 环氧树脂是指分子中含有两个或多个环氧基团的树脂的总称。它性能优越,机械强度高,粘结力大,收缩率小(约2%),对酸碱等化学介质具有一定的稳定性,不透水性能优良。并且常温下性能稳定,环保性能优良。使用时涂刷在水池内壁,干固后形成完整的强度很高的膜状物质,从而起到水池防水防腐目的。

4.1.2.环氧树脂常以有机胺类、树脂类为固化剂。本工程根据环保需要,选用环氧树脂专用固化剂T31。 4.1.3.为降低环氧树脂的黏度,必须用环氧稀释剂稀释。 4.2玻璃纤维布 采用密度为10*10的中碱玻璃纤维布做加强层。 5.施工方案 5.1.施工条件 5.1.1.已有条件:检查已有的建筑物和已有的基层是否满足防腐材料的施工条件。 5.1.2.环境条件: A.施工环境温度宜为10—40℃,相对湿度不宜大于80%; B.不要将防腐材料及其附料暴露于持续温度40℃的条件下。 5.2.基层处理(由土建施工人员负责处理) 5.2.1.基层必须坚固、密实,强度必须进行检测并应符合设计要求。严禁有地下水渗漏、不均匀沉陷。不得有起砂、脱壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。 5.2.2.处理过的基层表面应平整。穿墙钢筋、螺栓等应切割至与基层平齐,并用水泥砂浆封闭。变形缝、施工缝及模板接缝处的高低差错位应用角磨机打磨并用水泥砂浆抹成圆滑过渡面,不得有死角。所有转角处应抹成圆弧形或八字形,管道地漏等细部基层也应抹平压光,管道的套管应高出基层20mm以上。 5.2.4.基层必须干燥,在深度为20mm的厚度层内,含水率不应大于

玻璃钢化粪池施工方案

哈医大一院3号楼化粪池1#、2#沉降化粪池施工组织设计

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工方案 (2) (1)保证3号楼正常排水方案…………………………………………… (2)清除原化粪池污水、沉淀物方案…………………………………… (3)基坑土方开挖 (3) (4)垫层、基础施工 (3) (5)玻璃钢化粪池安装 (4) (6)分层回填 (5) (7)砌连接井、检查井 (5) (8)固体加固方案………………………………………………… (9)地面恢复方案………………………………………………… (10)允许偏差……………………………………………………………. (11)现场初步验收 (7) 四、施工质量管理 (7) (1)砌体工程(连接井、检查井)施工质量管理 (7) (2)砼工程施工质量管理 (10) 五、施工部署……………………………………………………………. 六、工程施工质量保证措施 七、工期保证技术组织措施 八、工程质量通病防控的技术组织措施 九、工程实施的重点难点的技术组织措施 十、安全质量标准化创建方案 十一、文明施工管理体系措施 十二、与相关单位协调、配合措施

十三、施工现场及工程产品的的环保管理方案 十四、进度、质量、安全文明施工保证体系及组织机 一、工程概况 哈医大一院3号楼1#、2#化粪池位于3#号楼门前东侧,两池隔墙相连,两个化粪池尺寸相同,长4米、宽2米、深4.5米。 因3号楼1#化粪池北侧地面塌陷,院基建科领导指示挖开地面探查化粪池外墙漏水情况,查明外墙漏水原因。 二、编制依据 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2001; 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97; 5、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002; 6、施工设计图纸 三、施工方案 1、施工工序流程图:

玻璃钢施工方案

玻璃钢施工方案 编制: 审核: 批准: 安徽索凯特建设工程有限公司日期:2018年05月16日

目录 一工程概况 (2) 1.1 工程名称: (2) 1.2 建设地点:京博工业园内 (2) 1.3 建设单位: (3) 1.4 承包方式: (3) 1.5 质量要求等级:本工程为合格工程 (3) 1.6工程内容: (3) 1.7 工程工期要求: (3) 二编制依据 (3) 三施工要求及施工工艺: (3) 1、工艺选择 (3) 2、主要材料物化性能及耐蚀性能 (3) 3、主要工序的施工方法 (6) 4、注意问题 (8) 四、施工作业项目及要求 (10) 五、确保工程质量的技术组织措施: (10) 1、本项目的质量目标 (10) 2、现场质量保证体系 (10) 3、现场项目管理质量保证机构 (10) 4、项目部主要工作计划(见下表) (11) 5、职责 (12) 6、施工质量管理措施 (12) 六、确保安全生产的技术组织措施 (14) 1、安全总则 (14) 2、安全教育 (14) 七、确保文明施工的技术组织措施 (19) 1、清洁生产 (19) 2、文明施工措施 (20) 八、拟投入的主要施工机械设备表 (20) 九、确保工期的技术组织措施 (21) 1、进度计划编制原则: (21) 2、进度保证措施 (21) 3、合理组织施工 (21) 4、合理布署施工计划 (21) 5、充分调动各方面的资源优势 (22)

一工程概况 京博污水池表面玻璃钢施工,为明确施工技术措施,管理措施,安全措施,资源配置及总体计划安排,提出质量及进度主要控制点,实现公司“分项工程一次交验合格率100%,分部工程一次交验合格率100%”的质量目标,特编制本施工组织设计。 1.1 工程名称: 1.2 建设地点:京博工业园内 1.3 建设单位: 1.4 承包方式: 1.5 质量要求等级:本工程为合格工程 1.6工程内容: 污水池表面玻璃钢施工; 1.7 工程工期要求: 响应建设单位要求工期,争取提前交付满意工程。 二编制依据 GB 8923—88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 HGJ 229—91《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 GB 50212—91《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 GB 50224—95《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》 HG/T2640-2004《玻璃鳞片衬里施工技术条件》或与之相应的工厂标准的要求。 GB/T 50590-2010《乙烯基酯树脂防腐蚀工程技术规范》 三施工要求及施工工艺: 玻璃钢防腐施工方法 1、工艺选择 1.1、环氧玻璃钢三布五油施工工艺:当操作温度不大于70℃时, 搭架子→表面处理→环氧胶泥找平→涂环氧树脂底漆一道→待底漆干燥后进行 下道工序→贴衬环氧树脂玻璃钢第一层→连续法贴衬环氧玻璃钢其它层→涂环氧脂 面漆一道→精细完工。 2、主要材料物化性能及耐蚀性能 2.1、环氧树脂及环氧玻璃钢的耐蚀性能 环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子化合物,除 个别外,它们的相对分子质量都不高。环氧树脂的分子结构是以分子链中含有活泼的

内衬环氧玻璃钢施工方案

内衬环氧玻璃钢施工方案 一、编制依据: 1、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-88 2、《防腐蚀工程施工操作规程》 ( YSJ411-89) 3、《手糊法玻璃钢设备技术条件》 (CD130A19-85) 4、《建筑防腐蚀构造》(96J333) 5、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 (GB50212-2002) 6、《工业设备、管道防腐蚀施工及验收技术规范》HGJ229-91 7、《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》 ( GB50224-95) 8、腐蚀数据与选材手册 9、建筑防腐蚀材料设计与施工手册 施工工艺流程 表面除理(达到Sa2.5 级)→涂底漆一道→刮腻子→衬布三层→涂刷面漆→ 质量检查→验收合格 二、基层喷砂除锈处理 2.1 操作时应采用妥善的防护措施,工作人员必须全身防护,防止粉尘污染、控制粉尘蔓延。 2.2 压缩空气应干燥洁净,不得含有水份和油污并经检查合格后方可使用。检查方 法如下:将白布或白漆把板置于压缩空气液中 1 分钟,其表面用肉眼观察应无油、水等污迹。 2.3 空气过滤器的填料应定时更换,空气缓冲缸内的积液应及时排放。 2.4 磨料应具有一定的硬度和冲击韧性,必须净化,使用前应经筛选,不得含有油 污,天然砂应选用质坚有棱的石类砂,其含水量不应大于1%,特别是对于需涂底漆和面漆的钢材表面,必须选用适当磨料,以提高清理效率,降低成本,并应有一定的表面糙度,使涂层获得足够的粘附力。 2.5 所选用的石类砂,应全部通过7 号筛,余量不得小于40%。 2.6 根据被清理表面的锈蚀程度及被清理部件的清理要求,在0.4-0.8mpa 之间调整压缩空气的压力。按被清理工件的结构选择喷射角。一般控制在30°-60 °。最少

玻璃钢管道施工规范

目录 第一章高压玻璃钢管的储存、运输、装卸第一节储存 第二节运输 第三节装卸 第二章 高压玻璃钢管道安装、维修所需工具及材料 第三章高压玻璃钢管道的施工 第一节管道的开槽 第二节管道的连接 第三节止推座、固定锚块的安装 第四节管道的试压 第五节保温管的补口 第六节管道的回填 第七节管道的冬季施工 第四章高压玻璃钢管道的维修 第一节高压玻璃钢管道的维修 第二节现场螺纹的粘接

第一章高压玻璃钢管的储存、运输、装卸 第一节储存 玻璃钢管应存放在平地或管架上,为防止发生点荷载,可用4条50mm(厚)×100mm(宽)的木板放在平地上做管架,并且垂直于管道轴向均匀摆放玻璃钢管可一层一层摆放,为防止两端接头或接箍磨损,每层管的下方至少应均匀摆放4条25mm(厚)×90mm(宽)的木板,并且垂直于管道轴向,管道储存时,应安装好螺纹护套、罩上苫布,避免紫外线降解与机械损伤。打包成捆的管道摆放限制在2个包装的高度,裸管及保温管堆放的层数应限制在12-15层之间。 第二节运输 玻璃钢管在运输前要打好包装,层与层之间最少要用4道木板均匀地隔开,最底层木板尺寸不小于50mm(厚)×100mm(宽),中间两道木板加垫木托板,便于叉车装卸,每层管道在摆放时,管与管之间要相互错开,防止运输过程中损伤螺纹。运输时,若车厢长度不够, 要求悬在车厢外面的管道长度不能超过1.2m管道在车厢上要用尼龙绳或麻绳捆绑牢固,不得使用钢丝绳等金属绳索。如果采用厢式货车散装管道时,应先在两侧车厢板上等距垂直固定3条150mm(宽)×20mm(厚)×厢高的木板,每层管道之间用再生棉毯隔离。 第三节装卸 打包成捆的玻璃钢管可采用叉车(吊车)进行装卸,如果没有叉车,可以打开包装,人工一根一根装卸,装卸时不能对管线进行抛掷,避免损伤管道,对于10MPa 以下的裸管及保温管,要人工一根一根装卸,对于10MPa以上管道的装卸可采用吊车进行,但吊带的间距要在2.5m-4.5m之间不得用钢丝绳或吊钩直接装卸,卸车时管道堆放的场地要平整,以避免螺纹的损伤,并派专人看护。 玻璃钢管道二次转运,应注意以下几点: 1、转运所用车辆的货箱不得短于6米。 2、车上裸露金属突起不得直接与玻璃钢管道接触,须用胶皮包裹。 3、玻璃钢管道应分层摆放,每层须用木板隔开。

玻璃钢施工方案

玻璃钢施工方案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

玻璃钢施工方案 编制: 审核: 批准: 安徽索凯特建设工程有限公司日期:2018年05月16日 目录

一工程概况 京博污水池表面玻璃钢施工,为明确施工技术措施,管理措施,安全措施,资源配置及总体计划安排,提出质量及进度主要控制点,实现公司“分项工程一次交验合格率100%,分部工程一次交验合格率100%”的质量目标,特编制本施工组织设计。 工程名称: 建设地点:京博工业园内 建设单位: 承包方式: 质量要求等级:本工程为合格工程 工程内容: 污水池表面玻璃钢施工; 工程工期要求: 响应建设单位要求工期,争取提前交付满意工程。 二编制依据 GB 8923—88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 HGJ 229—91《工业设备、管道防工程施工及验收规范》 GB 50212—91《建筑防工程施工及验收规范》 GB 50224—95《建筑防腐蚀检验评定标准》 HG/T2640-2004《玻璃鳞片衬里施工技术条件》或与之相应的工厂标准的要求。 GB/T 50590-2010《乙烯基酯树脂防腐蚀工程技术规范》 三施工要求及施工工艺: 玻璃钢防腐施工方法 1、工艺选择 、环氧玻璃钢三布五油施工工艺:当操作温度不大于70℃时, 搭架子→表面处理→环氧胶泥找平→涂环氧树脂底漆一道→待底漆干燥后进行下道工序→贴衬环氧树脂玻璃钢第一层→连续法贴衬环氧玻璃钢其它层→涂环氧脂面漆一道→精细完工。

2、主要材料物化性能及耐蚀性能 、环氧树脂及环氧玻璃钢的耐蚀性能 环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子化合物,除个别外,它们的相对分子质量都不高。环氧树脂的分子结构是以分子链中含有活泼的环氧基团为其特征,环氧基团可以位于分子链的末端、中间或成环状结构。由于分子结构中含有活泼的环氧基团,使它们可与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不溶、不熔的具有三向网状结构的高聚物。 ⑴应用特性 ①形式多样。各种树脂、固化剂、改性剂体系几乎可以适应各种应用对形式提出的要求,其范围可以从极低的粘度到高熔点固体。 ②固化方便。选用各种不同的固化剂,环氧树脂体系几乎可以在0~180℃温度范围内固化。 ③粘附力强。环氧树脂分子链中固有的极性羟基和醚键的存在,使其对各种物质具有很高的粘附力。环氧树脂固化时的收缩性低,产生的内应力小,这也有助于提高粘附强度。 ④收缩性低。环氧树脂和所用的固化剂的反应是通过直接加成反应或树脂分子中环氧基的开环聚合反应来进行的,没有水或其它挥发性副产物放出。它们和不饱和聚酯树脂、酚醛树脂相比,在固化过程中显示出很低的收缩性(小于2%)。 ⑤力学性能。固化后的环氧树脂体系具有优良的力学性能。 ⑥电性能。固化后的环氧树脂体系是一种具有高介电性能、耐表面漏电、耐电弧的优良绝缘材料。 ⑦化学稳定性。通常,固化后的环氧树脂体系具有优良的耐碱性、耐酸性和耐溶剂性。像固化环氧体系的其它性能一样,化学稳定性也取决于所选用的树脂和固化剂。适当地选用环氧树脂和固化剂,可以使其具有特殊的化学稳定性能。 ⑧尺寸稳定性。上述的许多性能的综合,使环氧树脂体系具有突出的尺寸稳定性和耐久性。 ⑨耐霉菌。固化的环氧树脂体系耐大多数霉菌,可以在苛刻的热带条件下使用。 ⑵环氧树脂及其固化物的性能特点 ①力学性能高。环氧树脂具有很强的内聚力,分子结构致密,所以它的力学性能高于酚醛树脂和不饱和聚酯等通用型热固性树脂。

相关文档
相关文档 最新文档