文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅析GB50974-2014中消防水泵的自动启动

浅析GB50974-2014中消防水泵的自动启动

浅析GB50974-2014中消防水泵的自动启动
浅析GB50974-2014中消防水泵的自动启动

郝秦峰

(山西省阳泉市建筑设计院,阳泉045000)

摘要比较了《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)中消防水泵启动方式的规定与相关规范、标准图集的异同,介绍了压力开关、流量开关及其自动启泵的设定值确定,提出了系统设置稳压设备时应注意的问题,比较了各种自动启泵方式的优缺点。

0引言

《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014,以下简称“水消规”)发布实施后,消防水泵(尤其是消火栓系统的消防水泵)的控制与操作做到了有规可依,同时,一些现行的控制做法将作出改变。

“水消规”将临时高压消防给水系统定义为火灾时能自动启动消防水泵的供水系统,并要求消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态,以及消防水泵应能手动启停和自动启动。自动启泵的方式在“水消规”11.0.4条做出了规定,“消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵”。本文拟对“水消规”实施后消防水泵自动启动中的几个问题进行探讨。

1“水消规”消防水泵启动方式与相关规范、标准图集的异同

《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)8.4.3条第8款、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95,2005年版)7.4.6条第7 款、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-97)7.1.14 条均要求临时高压消防给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,均未要求消火栓系统自动启泵。

《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2001,2005年版,以下简称“喷规”)4.1.4条第2款规定“湿式系统、干式系统应在开放一只喷头后自动启动,预作用系统、雨淋系统应在火灾自动报警系统报警后自动启动”。11.0.1条规定“湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接联锁自动启动供水泵”。

国家标准图集《消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐)》(98S205)中指出“一旦有火情,管道系统大量缺水,造成P s1(稳压泵启动压力,

P s1=P2+0.02~0.03 MPa)压力下降,降至P2时发出报警信号,立即启动消防水泵(手动或自动启动由设计人确定)”。

“喷规”中虽然规定了消防水泵应自动启动,但自动启动方式仅限于报警阀处的压力开关动作启动供水泵,自动启泵方式单一。

“水消规”为了提高消防给水的可靠性和灭火的成功率,提出了消火栓系统消防水泵要自动启动的要求,这样可以避免消火栓处启泵按钮电气线路故障、消防控制室无人值班、火灾蔓延以致无法进入消控室等因素造成的手动启泵延误。“水消规”同时提出了另外两种自动启泵方式,即消防水泵出水干管上设置的压力开关启泵、高位消防水箱出水管上的流量开关启泵。同时规定“消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等”。这样,对于自动喷水灭火系统可以在火灾初期系统流量较小,报警阀不能及时开启的情况下,由流量开关或喷淋泵出水管压力开关自动启泵。“水消规”对稳压设备电接点压力表自动启动消防泵未作要求,只是从功能出发规定稳压泵应满足系统自动启动和管网充满水的要求,气压水罐的作用主要是避免稳压泵频繁启停,未提出储存初期消防用水的要求,但规定了其有效储水容积不宜小于150 L。

消防水泵还可以由消防联动控制系统自动启动。消防联动控制系统是火灾自动报警系统中接受火灾报警控制器发出的火灾报警信号,按预设逻辑完成各项消防功能的控制系统。《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013,以下简称“火警规”)规定,消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号;消防水泵除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置;需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。联动触发信号包括感温(感烟)火灾探测器信号、手动火灾报警按钮信号、压力(流量)开关动作信号、消火栓按钮动作信号等。

压力(流量)开关不通过消防联动控制器直接启动消防泵称为联锁控制方式。文献在“消防联动控制设计”一章中指出,在实际工程应用过程中,为防止压力

开关至消防泵的启动线路因断路、短路等电气故障而失效,压力开关的动作信号应同时传至消防联动控制器,作为系统的联动触发信号,由消防联动控制器通过总线模块冗余控制消防泵的启动。当设置火灾自动报警系统时,消火栓按钮的动作信号应作为启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。

在实际应用中,除消防联动控制器(联动控制方式)自动启泵外,消防水泵的自动启泵方式(联锁控制方式)如何实现是设计人员关注的问题。

笔者理解,“水消规”11.0.4条中各种开关信号对是否用作启动消防泵是“与”的逻辑关系,即如果这几种开关信号系统能够设置(即根据相关规范规定系统设有高位消防水箱或报警阀组),都应用作启泵信号。而各种开关信号对联锁启动消防泵是“或”的逻辑关系,即任何一个开关信号都应能启动消防泵。该条若表述为“消防水泵出水干管上的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能独立直接自动启动消防水泵”较为明确。

需要指出的是“火警规”4.2节对自动喷水灭火系统的联动控制系统设计中并未提及消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关两种方式自动启动喷淋泵,这与“水消规”的规定不符。另外,“火警规”4.3.1条条文说明中有“当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵”,这与该规范要求的消防水泵应采用联动控制方式启动以及“水消规”要求的消防水泵应能自动启动不符。

2压力开关与流量开关

“水消规”12.2.1条规定,压力开关、流量开关应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格,条文说明中也明确了这两种组件是消防专用产品。

2.1压力开关(pressure switch)

国家标准《自动喷水灭火系统第10部分:压力开关》(GB 513510-2006)对压力开关作出了定义:自动喷水灭火系统中的一个部件,其作用是将系统的压力信号转换为电信号。按产品在自动喷水灭火系统中的应用形式可分为:普通型压力开关、预作用装置压力开关、特殊型压力开关;按压力开关的结构形式可分为:可调式压力开关、不可调式压力开关、记忆式压力开关。普通型压力开关的

动作压力为0.035~0.05 MPa,预作用装置压力开关的动作压力为0.03~0.05 MPa,特殊型压力开关、可调式压力开关的动作压力范围由生产厂家提供。

文献指出,湿式报警阀组的压力开关是一种压力型水流探测开关,安装在延迟器和水力警铃之间的报警管路上。当报警阀开启后,报警管路中充水,并流向水力警铃。压力开关受到水压的作用接通电触点,给出电接点信号。报警阀压力开关的构造及安装要求是:当系统中有任一个或一个以上的喷头流量出现后,压力开关动作,自动启动喷洒水泵,并发出火警信号。当该流量停止时,电触点断开。

“水消规”11.0.4条条文说明中指出,压力开关一般可采用电接点压力表、压力传感器等。

电接点压力表实际上是压力表操纵的电路开关,仅是普通压力表上多了一个电接点信号装置。一般电接点压力表是用于测量气体、液体介质的正负压力,并在压力达到预定值时发出信号,接通控制电路,达到自动控制或报警的目的。

压力传感器是将压力转换为电信号输出的传感器。初级的压力传感器是压力引起应变产生毫伏信号变化,如果传感器内已经带有放大整形电路,输出标准电流或电压信号,这样的传感器也可以称为压力变送器。压力传感器的类型非常多,目前应用比较常见的包括压阻式压力传感器和压电式压力传感器2种。

由于“水消规”已规定用于自动启泵的压力开关属于消防专用产品,所以,采用电接点压力表、压力传感器自动启动消防水泵时,产品应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。

对于消防水泵出水干管上设置的压力开关,当系统仅设有高位消防水箱而无稳压设备时,动作压力为0.035 MPa(3.5 mH2O)的普通型压力开关不宜选用,因为此时压力开关处的压力为高位水箱的水位与该设置点之间的重力水头。如采用普通型压力开关,则整个消防水箱的储水都用完才会动作,此时宜选用动作压力更低(大约0.002 MPa)的压力开关,这相当于在高位水箱的低报警水位(设为最高水位下200 mm)及时启动消防水泵。

2.2流量开关(flow switch)

流量开关又称为水流开关、流量传感器或水流动作阀,是利用各种原理测量管路中介质的流动情况,并适时地传输给后端设备以开关通断信号的一种传感控

制器。流量开关在流量高于或者低于某一个设定点时触发输出报警信号,系统获取信号后即可作出相应的指示动作。用于消防给水的流量开关根据原理的不同主要分为机械式流量开关、电子式流量开关。在我国,流量开关现无行业标准或国家标准。

机械式流量开关主要是依靠给管道增加阻力的方式来获得动力,推动相关的开关元件,进而实现检测过程,包括靶式流量开关(见图1a)、翻板式流量开关、柱塞式流量开关等。靶式流量开关又称挡板式、插入式流量开关,靶式流量开关由测量管、靶片、波纹密封膜片、杠杆、弹簧、微动开关组成,动作原理与水流指示器类似。当水流通过管道,水流对靶片产生一个冲击力,受这个力的作用,杠杆角度倾斜,离开常态下压紧的微动开关,开关便输出信号,当水流冲击力小于弹簧力时,杠杆被弹簧推回,微动开关便停止工作。翻板式流量开关由壳体、翻板、接近开关组成。当管道中水流通过翻板式流量开关时,水流的冲力把开关中的翻板抬起,翻板靠近接近开关,开关便输出信号,开始工作。柱塞式流量开关依靠介质推动柱塞弹簧至设定位置即可通过磁场作用于干簧管输出无源通断信号。柱塞式流量开关多用于小口径管道。机械式流量开关价格较低,管道压力损失较大,开关点重复性差,过载能力差(变形后不易恢复)。

电子式流量开关(见图1b)又称为感应式流量开关、热式流量开关。这种流量开关是利用探测头温度变化的原理设计。在探头内置发热传感器及感热传感器,并与介质接触。测量时,发热传感器发出恒定的热量,当管道内没有介质流动,感热传感器接收到的热量是一个恒定值,当有介质流动时,感热传感器所接收到的热量将随介质的流速变化而变化,感热传感器将这温差信号转化成电信号,再经过电路转换为对应的接点信号或模拟量信号。电子式流量开关价格较高,管道压力损失可忽略,开关点重复性好,过载能力强。

“水消规”12.2.8条第4款规定:流量开关应能在管道流速为0.1~10 m/s时可靠启动,其他性能宜符合现行国家标准《自动喷水灭火系统第7部分:水流指示器》(GB 51357-2003)的有关规定。水流指示器(water flower indicator)种类见图2。

GB5135.7-2003对水流指示器作出了定义:用于自动喷水灭火系统中将水

流信号转换成电信号的一种报警装置。当某处失火,喷头开启喷水,管道中的水

流动,冲击叶片向水流方向偏移倾斜,动作杆挤压超小型开关,延时电路接通,

延时器开始计时。等到达延时设定时间,叶片仍向水流方向偏转无法回位,电触

点闭合,给出电接点信号。当水流停止时,叶片和动作杆复位,超小型开关触点断开,电接点信号消除。

流量开关和水流指示器的主要异同点如表1所示。

3压力开关、流量开关的自动启泵设定值

3.1消防水泵出水干管上压力开关的自动启泵设定值

3.2高位消防水箱出水管上流量开关的自动启泵设定值

流量开关的自动启泵设定值的确定原则是:最不利点水灭火设施出流量≥流量开关的自动启泵设定值>系统管网的正常泄漏量。“水消规”5.3.2条第2款给出了管网泄漏量参考值,应根据室内外管网的具体情况确定。另外可根据最不利

点处水灭火设施由消防水箱(或稳压泵)供水时的动压(应考虑水头损失)确定一个消火栓或喷头的出流量。

对初期由消防水箱供水而无稳压泵的自动喷水灭火系统来说,消防水箱的设置高度应使最不利点处喷头的出流量不小于管网泄漏量(且不宜小于1 L/s),并要求在此流量时流量开关应可靠启动。

4系统设有稳压设备时应注意的问题

(1)当高位消防水箱的最低有效水位不能满足水灭火设施最不利点处的静水压力或无法设置高位消防水箱而设有稳压泵时,“水消规”5.3节规定,稳压泵的设计流量和压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求,也应满足报警阀压力开关的动作要求。

“水消规”5.3.2条第1款规定,稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量。这样当设有流量开关的消防水箱出水管,管径为DN100、DN125、DN150时,稳压泵的设计流量分别不宜小于0.9 L/s(53.2 L/min)、1.4 L/s(81.7 L/min)及2.0 L/s(119.6 L/min)的流量开关可靠启动要求。《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261-2005)7.2.7条第1款规定,湿式系统启动一只喷头或以0.94~1.5 L/s的流量从末端试水装置处放水时,报警阀、压力开关和消防水泵等应及时动作。若系统未设置与稳压泵配套使用的气压水罐,或设有气压水罐而未储存初期消防用水量且系统出水时其有效储水较少,当稳压泵的设计流量不能满足以上要求时,流量开关、报警阀压力开关可能不能够及时动作而启动消防泵。

(2)由于“水消规”未提出气压水罐储存初期消防用水的要求,而该规范11.0.3条规定消防水泵从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2 min,在这段时间内,最不利点室内消火栓或喷头的供水需要依靠稳压泵来保证。此时该泵实际起增压泵的作用。如建筑物的火灾危险性较高,为安全起见,稳压泵的流量不宜小于1个消火栓或5只喷头的流量(5 L/s)。

(3)当稳压设备设于高位消防水箱间时,消防水箱出水管上的流量开关应设于水箱出水管与稳压设备出水管连接点(顺水流方向)之后,这样,当发生火情时流量开关才能及时动作。否则,因稳压泵出水压力大于消防水箱重力出水压力,流量开关处水流不会流动,当然也不会动作而自动启泵。

当稳压设备设于消防水泵房时,若高位消防水箱出水管与稳压设备出水管分

别连接到系统的不同部位,则水箱出水管上流量开关设置点处前后压力存在差异。流量开关之后由稳压设备造成的压力一般大于前方由高位消防水箱造成的压力。发生火情后,如稳压设备正常运行,系统的出水量将由稳压设备从消防水池吸水补充,流量开关将不会及时动作。如要改变这种情况,需要将高位消防水箱出水管引至消防水泵房,先与稳压设备出水管连接后再设置流量开关,然后与系统管道连接。

(4)在未设有高位消防水箱的室内消防系统及独立的临时高压室外消火栓系统中,如建(构)筑物的火灾危险性较大,宜考虑稳压设备电接点压力表自动

启动消防泵。

5消防水泵自动启泵方式的对比(见表2)

6结语

“水消规”对消防水泵的自动启动提出了强制性要求,为了可靠起见,各个临时高压水消防系统应能实现至少2种自动启泵方式。国标图集《消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐)》(98S205)应及时修订,以适应“水消规”的规定。“火警规”中关于喷淋泵的自动启动方式应当引起注意。适用于消防系统的流量开关、压力开关等产品应制订国家或行业标准,并在相关标准图集中列出,以供设计人员选用。

参考文献略

本文来自《给水排水》杂志2015年第6期。

消防泵的启动方式

关于消防泵的启动方式 在中国,消防泵(包括消火栓泵和喷淋泵)一般有四种启动方式,①消防管网压力降低时自动启动;②就地控制柜的手动启动;③消火栓箱里的手动启动;④火灾报警控制器上的手动启动。在日本没有方式④,在FM标准里,也没有发现③和④,所以④可能是中国特有。 以下是两张火灾报警控制器上消防泵启动按钮的照片。

以下是中国有关标准的摘录,请参考。 GB4717-2005《火灾报警控制器》 5.2.3.2条:控制器可设置其他控制输出(应少于6点),用于火灾报警传输设备和消防联动设置等设备的控制,每一控制器输出应有对应的手动直接控制按钮(键)。 GB50016—2006《建筑设计防火规范》 12.2.2条(8):设置有消防水泵供水设施的隧道,应在消火栓箱内设置消防水泵启动按钮; 8.4.3条(8):高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施; GB50116—2008《火灾自动报警系统设计规范》 6.2.10 消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示应满足下列要求: 1 显示喷淋消防泵电源的工作状态。 2 显示系统的喷淋消防泵的启、停状态和故障状态,显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常工作状态、动作状态等信息。 3 自动和手动控制喷淋消防泵的启、停,并能接收和显示喷淋消防泵的反馈信号。 6.2.11 消防控制室对消火栓系统的控制和显示应满足下列要求: 1 显示消防水泵电源的工作状态。 2 显示系统的消防水泵的启、停状态和故障状态,并能显示消火栓按钮的工作状态、物理位置、消防水箱(池)水位、管网压力报警等信息。 3 自动和手动控制消防水泵的启、停,并能接收和显示消防水泵的反馈信号。 8.3 消火栓系统的联动控制设计 8.3.1 自动控制方式,应由消火栓按钮的动作信号作为系统的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓消防泵的启动。 8.3.2 手动控制方式,应将消火栓消防泵控制箱的启动、停止触点直接引至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,实现消火栓消防泵的直接手动启动、停止。

消防水泵控制柜操作.docx

消防水泵控制柜操作 使用说明书 一. 送电步骤 1.将双电源开关拨到自动位置,隔离开关 1QF、2QF合闸,双电源 转换开关自动检测来电,两路来电都正常,常用电源与备用电 源指示灯 HR1、HR2亮起,切换开关自动切换到常用电源开关 合闸。 2.旋动 SA2电压转换开关,检查相间电压是否正常。 3.合上保险丝开关 FU1,二次回路送电。 4.开启水泵的主开关 1QM、2QM送电。 二 . 手动控制 功能简介:手动控制只用于现场调试、清理水池的功能,运行时必 须要有人看护,避免水泵无水运行而造成水泵损坏。 1.手动 - 自动转换旋钮 SA1在手动位置。 2.按下启动按钮 1SB、2SB水泵运行,运行指示灯 1HG、2HG亮起。 3.按下停止按钮 1SSB、2SSB水泵停止,运行指示灯 1HG、2HG熄 灭。 4.故障时自动停泵,故障指示灯 1HR、2HR亮起。 三. 一控二自动控制 功能简介:控制柜接收五个水位信号(超停泵水位、停泵水位、起 单泵水位、起双泵水位、超高水位),实现两台泵交替、

逐台启动与停止的功能。 1.手动 - 自动转换旋钮 SA1在自动位置。 2.第一次起单泵水位时泵 1 自动启动运行,泵 1 运行指示灯亮起。 第二次起单泵水位时泵 2 自动启动运行,泵 2 运行指示灯亮起。 3.起单泵水位时泵1 已运行,到达起双泵水位时泵2 自动启动运行。 起单泵水位时泵 2 已运行,到达起双泵水位时泵 1 自动启动运行。 4.停泵水位时泵 1 泵 2 都停止。 5.水位低于超停泵水位时,起单泵水位有信号泵 1 泵 2 不动作, 收到超高水位信号时启动双泵。 6.泵 1 故障时泵 1自动停止,并且自动切换到泵 2 运行。 泵 2 故障时泵 2 自动停止,并且自动切换到泵 2 运行。 四.BAS 接口 本机与 BAS通讯使用标准 MODBUS-RTU协议,RS485通讯接口。 详情见附件记录:南京 3 号线 BAS与车站排水泵接口功能测试大 纲及记录 .pdf 五. 故障分析及排除 1.泵运行热继开关跳闸 分析:热继开关过电流偏小 排除方法:调节开关上的微调旋钮向‘+’方向调节,调到 适当位置

消防水泵维修保养规程

消防水泵维修保养规程 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

消防水泵维修保养规程 目的 确保水泵始终处于良好的运行或备用状态。 范围 适用于各服务中心所安装的生活水泵、消防水泵、恒压泵、加压泵、潜水泵等。 职责 维修领班和值班人员负责上诉设备的维修保养。 服务中心工程主管负责维修保养的组织管理工作。 公司工程部负责进行指导、监督及外委维修的联席工作。 工作程序 泵体 4.1.1每季检查、补充、替换润滑油,油质变色,有铁锈应全部替换。 4.1.2泄漏检查:盘根良好,泵体无渗水,溢水,沙眼,泵轴渗水物流到地面。 4.1.3转动灵活,无卡壳,泵轴与电机轴在同一中心线,机座紧固,螺丝无锈(有防锈措施),垫 片齐全。 4.1.4每年用500VMΩ表测试绕组绝缘电阻(R?≥Ω)测试电机对地电阻(R?≥10Ω)。 4.1.5外观整洁、油漆完好,标识清楚,名牌字迹清晰。 阀门、管道、附件 4.2.1阀门开闭灵活,无卡阻,关闭严密,内外无漏水。 4.2.2阀体手柄完好,阀杆润滑好,外观整洁。 4.2.3单向阀动作灵活,无漏水。 4.2.4压力表指针灵活,指示准确,表盘清晰,位置便于观察,紧固良好,表阀及接头无渗水。

电机 4.3.1外观整洁,铭牌清晰,各部件紧固,联轴器有保护罩,接地良好。 4.3.2线及联接端片连接紧密、牢靠、良好,无裸露部分,编号清晰。 4.3.3接地线牢固可靠。 运转 4.4.1点动三次,观察转向,起点电流、电器动作顺序,指示讯号等均正常转动。 4.4.2泵输出水压正常、水压能满足楼宇用水要求:运转平地稳,无跳动,无明显振动,无异声, 压力表指示稳定,水泵轴承温度不得超过60℃-65℃。 4.4.3电机运行中三相电流,温度不得超过铭牌规定的额定值,转速、电压正常。 4.4.4电机欠压、缺相、过流的保护装置能及时动作,确保设备安全。 4.4.5控制柜元件齐全,操作手柄完好无过热,基本无声,前后动作顺序符合要求,讯号指示正 确。

生产消防水泵房操作规程范文

生产消防水泵房操 作规程 1

1 岗位生产目的及原理 1.1 本岗位主要生产任务是将一次水水送往循环水站、冷冻等岗位。 深井泵将地下水抽出送至生产、消防水管网。 1.2 本岗位主要是利用离心泵的工作原理来进行工业水的输送和传递。 离心泵的工作原理:基于叶轮转动时所产生的离心力的作用。在开启泵之前,先将泵壳和吸水管路充满液体,离心泵依靠旋转叶轮对液体的作用把原动机的机械能传递给液体,由于离心力的作用,液体在从叶轮进口流向叶轮出口的过程中,其速度能和压力能都得到增加,被叶轮排出的液体经过压出室,大部分速度能转换成压力能,然后沿排出管路输送出去,这时叶轮进口处则因液体的排出而形成低压或真空,吸入池中的液体在大气压的作用下,经吸水管路流入叶轮进口,于是,旋转着的叶轮就这样连续不断地吸入和排出液体。 泵的两种现象: 气缚:离心泵若在启动前未充满液体,则泵壳内存在空气,由于空气密度很小,所产生的离心力也很小,此时在吸入口处所形成的真空不足以将液体吸入泵内,因此虽启动泵,但不能输送液体。 气蚀:离心泵经过旋转的叶轮对液体做功,使液体能量增加,在叶轮上流动的过程中,液体的速度和压力是变化的,一般离心泵叶轮入口处是压力最低的地方,如果这个地方液体的压力等于或低于在该温度下液体的饱和蒸汽压,就会有蒸汽从液体中大量逸出,形成许多蒸汽和气体混合物的小气泡,这些小气泡随液体流到高压区时,由于气泡为饱和

蒸汽压,而气泡周围大于饱和蒸汽压,因而产生压差,在这个压差作用下,气泡受压破裂而重新凝结。在凝结过程中,液体质点从四周向气泡中心加速运动,在凝结瞬间,质点相互碰撞,产生局部高压,气泡如在金属表面附近破裂而凝结,则液体质点就象无数小弹头一样,击打在金属表面,使其受损,这种现象叫气蚀。 2生产工艺流程 2.1 工艺流程简图(见附图) 2.2 工艺流程简述 本岗位共有两个独立的水系统,其中冷冻、空压、三氯氢硅等岗位共用一个循环水系统,生产厂区及办公区共用一个消防水系统。深井水由深井抽出,进入深井水管网,然后分别进入循环水系统和消防水系统吸水池,水池中的水由循环泵抽出分别送往各生产岗位,消防水经消防泵分别送往生产厂区及办公区。 3、工艺指标 消防水供水压力:0.9MPa~1.4MPa 烧碱循环水供水温度:≤32℃供水压力:0.35MPa~0.45Mpa 4、岗位操作法(包括异常现象及处理) 4.1 岗位主要设备的开停车操作及注意事项 4.1.1 循环水泵开、停车操作及注意事项 4.1.1.1 循环水泵开泵操作 4.1.1.1.1 检查进出口阀门是否能打开,检查泵是否通电,盘动对轮几

关于消火栓泵 的启泵方式

关于消火栓泵、喷淋泵的启泵方式说明 消火栓泵有四种启动方式: 1,是“消火栓按钮”直启消火栓泵 2,是消防“多线控制盘”直启消火栓泵 3,是消防“二总线”联动起泵, 4,消火栓泵控制柜的“手动按钮”启动. (如果没有报警系统,则只有1,4两种.有报警系统,消火栓箱内的按钮接6根线,无报警系统,接4根线)。 消火栓泵启动有三种: 一、“消火栓按钮”启动:消火栓按钮4根线到消火栓,2根启泵,2根返回信号至按钮; 二、消控中心直接启泵(手动);多线控制 三、联动控制:消防报警信号在主机确认后,主机输出信号到消火栓泵对应模块(自动,不需要人去操作),然后启动消防泵。 三种启泵方式的主次关系: 在消控中心有联动控制器的情况下,三者的主次关系为:1、水泵启动控制柜 2、消控中心 3、消火栓按钮 第一顺序为水泵启动控制柜,在2、3两种方式均失效的情况下可在水泵房的水泵启动控制柜手动方式下直接启泵,在打到自动方式下2、3两种启泵才有效;第二顺序为消控中心,在控制器设置为自动模式下第3种启泵方式失效时,可采用消控中心控制器上的手动启泵功能直接启泵(前提是水泵启动控制柜打到自动方式下);在前两种方式均打到自动方式下,消火栓按钮经消控中心控制器延时确认后可直接启泵。 二、水泵控启动制柜设置的手动、自动转换开关在联动控制上有何利弊:如果设置在手动则消控中心、消火栓按钮均无法启泵,只能在控制柜处启泵,平时应设置在自动档,并设置警示标志,水泵房由专人负责。 三、一般情况下消火栓按钮启动消防水泵是通过消控中心间接输出开关量触点到水泵启动控制柜,因为消火栓按钮信号应该经消控中心延时确认后启泵,这样可减少水泵误动作。 注意:不要把“消火栓按钮”与“手动报警按钮”混淆。手动报警按钮没有启动消防泵功能,就是将报警信号传输给报警主机,达到报警的目的; 喷淋泵的启动共有3种方式 1压力开关(包括水流指示器开关)启动 2模块自动启动 3多线制消防中心启动 设计时3种方式都要做,目的是互为备用。 湿式系统的联动试验,启动1只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号。 检查数量:全数检查。 检查方法:打开阀门放水,使用流量计和观察检查。

消防水泵维修保养规程

消防水泵维修保养规程 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】

消防水泵维修保养规程 目的 确保水泵始终处于良好的运行或备用状态。 范围 适用于各服务中心所安装的生活水泵、消防水泵、恒压泵、加压泵、潜水泵等。 职责 维修领班和值班人员负责上诉设备的维修保养。 服务中心工程主管负责维修保养的组织管理工作。 公司工程部负责进行指导、监督及外委维修的联席工作。 工作程序 泵体 4.1.1每季检查、补充、替换润滑油,油质变色,有铁锈应全部替换。 4.1.2泄漏检查:盘根良好,泵体无渗水,溢水,沙眼,泵轴渗水物流到地面。 4.1.3转动灵活,无卡壳,泵轴与电机轴在同一中心线,机座紧固,螺丝无锈(有防锈措 施),垫片齐全。 4.1.4每年用500VMΩ表测试绕组绝缘电阻(R≥Ω)测试电机对地电阻(R≥10Ω)。4.1.5外观整洁、油漆完好,标识清楚,名牌字迹清晰。 阀门、管道、附件 4.2.1阀门开闭灵活,无卡阻,关闭严密,内外无漏水。 4.2.2阀体手柄完好,阀杆润滑好,外观整洁。 4.2.3单向阀动作灵活,无漏水。

4.2.4压力表指针灵活,指示准确,表盘清晰,位置便于观察,紧固良好,表阀及接头 无渗水。 电机 4.3.1外观整洁,铭牌清晰,各部件紧固,联轴器有保护罩,接地良好。 4.3.2线及联接端片连接紧密、牢靠、良好,无裸露部分,编号清晰。 4.3.3接地线牢固可靠。 运转 4.4.1点动三次,观察转向,起点电流、电器动作顺序,指示讯号等均正常转动。 4.4.2泵输出水压正常、水压能满足楼宇用水要求:运转平地稳,无跳动,无明显振 动,无异声,压力表指示稳定,水泵轴承温度不得超过60℃-65℃。 4.4.3电机运行中三相电流,温度不得超过铭牌规定的额定值,转速、电压正常。 4.4.4电机欠压、缺相、过流的保护装置能及时动作,确保设备安全。 4.4.5控制柜元件齐全,操作手柄完好无过热,基本无声,前后动作顺序符合要求,讯 号指示正确。

消防水泵试运行方案设计

(物业管理处) 消 防 水 泵 试 运 行 方 案 编制: 审核: 审批: 2012年11月23日 一、消防水泵试运行操作方法 (一)目的:学会消防水泵相关设备的检查方法,掌握消防水泵房设备的操作要领,对消防水泵进行例行启动。 (二)场地器材: 1、依照标准配备的消防水泵;

2、配置齐全主备消防水泵、消防水泵电气控制柜; 3、消防电话分机; 4、应急照明灯等。 (三)操作程序: 1、检查应急照明照度 步骤1:环境准备,模拟火灾状态,关闭窗帘,关闭除计划软件外的其他灯具等; 步骤2:切断应急照明回路电源,启动应急灯或按下应急照明灯试验按钮(本次试运行可不切断电源,试验应急照明灯光线); 步骤3:观察应急灯的光亮(照度); 步骤4:观察应急灯的工作时间(不应小于20min),建筑高度越过100米不应小于30min; 问题1:消防水泵房照度要求?(消防水泵房要在建筑物发生火灾时坚持正常工作,其消防应急照明的照度值仍应保证正常照明的照度要求) 2、消防水泵、进水管、阀门安装检查 步骤1:观察消防水泵的数量 步骤2:观察消防水泵吸水方式: 步骤3:观察消防水泵组吸水管设置 步骤4:观察消防水泵组管道、试水阀、压力表设置位置;

步骤5:观察消防水泵、进水管、阀门安装情况; 步骤6:检查各种阀门的开启情况压力表的压力指示。 步骤7:泵的各连接螺栓及地脚螺栓有无松动现象。 步骤8:轴承的润滑油是否充足,如不充足,加注润滑油的标号应与泵说明书上要求的的标号相符。 步骤9:润滑、冷却系统做到畅通无阻、不滴不漏。 步骤10:均匀盘车,无摩擦或时紧时松现象,泵内应无杂音。 步骤11:电源接线是否正确。 待以上各项检查完毕,符合要求,可进行空负荷试车。 问题1:消防水泵备用数量要求?(消防水泵应按照一运一备或两运一备的比例设置备用泵) 问题2:消防水泵吸水方式?(消防水泵应采用自灌式吸水方式) 问题3:消防水泵组吸水管设置要求?(每组消防水泵的吸水管不应少于2根) 问题4:消防水泵组吸水管、出水管上阀门设置要求?(消防水泵的吸水管应设控制阀,出水管应设控制阀、止回阀、压力表和直径不小于65mm的试水阀,应选用带锁定装置的阀门并应保持全开状态) 问题5:吸水管和消防水泵变径连接如何要求?(为防

消防泵的控制分析

消防泵的控制分析 作为水灭火重要形式之一的室内消火栓灭火系统,其控制要求对于建筑电气设计人员来说,就无可争议地摆在了重要位置。对于室内消火灭火栓系统的电气控制,主要表现为对消防泵的电气控制。消防泵的电气控制分为远距离控制和就地控制。就地控制作为远距离控制的辅助手段及消防泵控制的最后保护措施,其重要性,就不再表述:现分析消防泵远距离控制如下: 1 消防控制中心控制屏控制启停 此种控制方式是根据消防控制屏内部信号处理和逻辑编程来自动实现消防泵的起停功能的,布线和控制都比较简单,当然消防控制屏除了自动功能外,屏上还设置有手动控制,能够进行手动操作。 消防控制中心内的火灾报警控制器在接收到火灾现场的报警设备(如火灾探测器、手动报警按钮以及消火栓报警按钮等)送至的火灾报警信号后,再由控制屏发出联动控制信号,起停消防泵。 2 消火栓报警按钮控制消防泵启动 (1)消火栓报警按钮启动消火栓控制电路按消火栓报警按钮的接线形式可分为两类即串联和并联接法: A.并联接法:按钮表面装有一有机玻璃,按钮盒内有一常开触点和一常闭触点,利用其常开触点实现报警和启动消防泵。 B.串联接法:按钮表面装有一有机玻璃,按钮盒内有一常开触点和一常闭触点,利用其常闭触点实现报警和启动消防泵。 下面以消火栓报警按钮通过消防控制屏启动消防泵(另有消火栓报警按钮直接接在消防泵控制箱控制回路的接法)分析其控制过程。 并联接法如上图,火灾报警控制系统运行时,消防控制屏的消火栓控制部分转换开关切换至自动位置。正常状态下,继电器线圈KA2失电,继电器线圈KAl无法通电,对消防泵无控制输出。火灾状况下,按下任一消火栓报警按钮,则使继电器KA2得电,常开触头KA2闭合,使得继电器KAl得电,其常开触头KAl闭合,接通消火栓报警按钮上的启泵指示灯,同时对消防泵实现启泵操作。停泵可由消防控制屏上的转换开关SAl切换至“零位”。 串联接法如上图,火灾报警控制系统运行时,消防控制屏的消火栓控制部分转换开关切换至自动位置。正常状态下,继电器线圈KA2得电,常闭触头KA2变为常开,继电器线圈KAl无法通电,对消防泵无控制输出。接通消火栓报警按钮上的启泵指示灯,同时对消防泵实现启泵操作。停泵可由消防控制屏上的转换开关切SAl换至“零位”,实现消防控制屏上停泵。 (2)消火栓报警按钮启动消防泵控制电路按消火栓报警按钮的接线路径可分为两类:即消火栓报警按钮直接与消防泵控制箱相连接法和通过消防控制屏启泵接法(通过消防控制屏启泵接法上面已分析)。

消防泵启动分析

浅谈消防泵启动分析 摘要:文章对常用消防泵启动方式进行了可靠性分析,提出了软启动器和变频器均为有源启动方式,其他方式为无源方式。如何评价有源方式的可靠性。如果消防事件发生,如何启动消防泵给出水源,从而完成消防灭火。文章从以上几个方面展开了论述。 关键词:消防泵;启动;可靠;软启动器;变频器 1 前言 消防给水设备是由消防泵组、管道、阀门、电控柜及一次仪表等组成。影响消防给水设备可靠性的因素是多方面的,从数学的角度出发进行概率的分析从而得出可靠性的相关结论是一般常用的方法,本文仅从消防泵的启动方式结合相关新技术的应用来讨论给水设备的可靠性。 2 常用消防泵启动方式及可靠性分析 2.1 直接启动方式 直接启动方式线路使用器件最少,均为无源器件,此启动方式使消防泵启动最迅速,且启动电流最大,对电网变压器的容量要求也最大,考虑到目前所使用的水泵电机的启动特性较好,又由于水泵为平方率负载,也可视为轻载启动,对于低压电机可以考虑其单台电机功率可达90 kw,对于高压电机(6 kv或者10 kv)其功率范围可达几兆瓦。当发生消防泵过载、过电流情况时,是以热磁脱扣器的型式保护,但它的热继电器在动作时,“只报警,不掉闸”。此

方式是最简单、经济和最可靠的启动方式。 2.2 星-角启动方式 星-角启动方式线路较直接启动方式略为复杂,也均为无 源器件,通常启动时间在60 s内完成,其启动电流较直接启动方式要小,因此,可以考虑单台电机功率可设置到110 kw,且此线路仅用于低压电机。当发生消防泵过载、过电流情况时,是以热磁脱扣器的型式保护,但它的热继电器在动作时,“只报警,不掉闸”。由于线路略复杂些,故障概率要高于前者。 2.3 自藕变压器启动方式 自藕变压器启动方式线路较前两者复杂,也都是无源器件,一般启动时间可在90 s内完成,其启动电流也较前两者小,因此此方式的单台电机功率范围可达160 kw左右,此线路仅用于低压电机。当发生消防泵过载、过电流情况时,是以热磁脱扣器的型式保护,但它的热继电器在动作时,“只报警,不掉闸。”由于线路也较前两者复杂,故障概率要高于前两者。 2.4 kb0启动方式 kb0启动方式也是无源启动方式,它是将断路器、接触器、过载继电器、隔离开关等分离元器件的主要功能集成化,并能够综合多种信号,实现控制与保护特性在产品内部自配合。具有体积小、短路分断性能指标高、机电寿命长和运行可靠性高、使用安全方便、节能节材等优点。但是,由于该器件的额定电流等级只能到125 a,

消防水泵房操作规程及管理制度

消防泵房岗位操作程序 1启泵前的检查与准备 1.1检查密封、中开面应无渗漏,地脚螺栓紧固,联动器、泵机组处于完好状态。 1.2检查泵机组相关检测仪表完好,接头无渗漏,一次仪表与二次仪表显示一致。 1.3泵的入口阀处于全开状态,盘车检查泵转子转动灵活,无卡阻。 1.4检查泵机组润滑油油质、油量。 1.5泵出口水力控制阀应灵活好用。 2泵机组启动 2.1将消防泵控制柜手动/自动开关切换到“自动”位置时,值班员远控消防泵自动启动。将消防泵控制柜手动/自动开关切换到“手动”位置时,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。 2.2启泵过程中,泵机组应无异常响声,机组振动不超标,密封漏水不为线状。 2.3泵机组可在冷态下连续启动两次,间隔时间不少于45分钟。 3运行中检查 3.1检查泵出口压力变化情况,检查电机电流,检查泵和电机轴承温度。 3.2检查泵体中开面、连接管段、法兰等结合面不渗漏。 3.3检查泵机组振动不超过0.05毫米。 4正常停泵 4.1远控操作时,直接停运消防泵。

4.2现场手动操作时,按停泵按钮停运消防泵。 4.3 检查消防系统停运后的状态。 5. 柴油泵机组操作 5.1启泵前的检查与准备 5.1.1柴油机进气管道连接可靠,空气滤清器洁净。 5.1.2冷却系统管路连接可靠无渗漏,冷却充足。 5.1.3机油液面应在油标尺的L-H之间。 5.1.4冷却水水箱水位应保持三分之二水位。 5.1.5燃油箱柴油充足,管路满足使用要求。 5.1.6电瓶电压不低于24VDC。 5.1.7启动机连接导线可靠。 5.2泵机组手动启动 5.2.1将手动/自动开关切换到手动挡。 5.2.2切断浮充电开关。 5.2.3总开关接通系统电源。 5.2.4按下启动按钮,怠速运行3-5分钟稳定后,升速到所需转速。 5.3泵机组自动启动 5.5.1将手动/自动开关切换到自动挡。 5.5.2值班员远控操作,按下操作台上启动按钮。 5.4运行中检查 5.4.1检查泵出口压力变化情况,检查电机电流,检查泵和电机轴承温度。 5.4.2检查泵体中开面、连接管段、法兰等结合面不渗漏。

消防水泵房安全操作规程

编号:CZ-GC-01571 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 消防水泵房安全操作规程 Fire pump room safety operation procedures

消防水泵房安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1、消防水泵房值班人员使用消防水泵应按规定要求及时通知运行消防中心值班人员。 2、消防水泵房的消防水泵确定为自动启动和手动停止的运行方式。 3、消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控制)启动过程:在消防泵房的配电消防水泵控制柜,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;当消防水管网的压力低于7.5kg/c㎡时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;低于5.5kg/c㎡时,消防泵房的另一台消防水泵启动供水,这时两台消防泵同时工作, 4、消防水泵房消防水泵的“停止”操作步骤:在消防控制中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择手动后,按下消防泵房的消防水泵的“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作,或在在现场电动消防泵控制盘上按下“停止”按钮,停止消防泵房的

消防水泵工作。 5、水泵房消防水泵手动控制操作步骤:在消防中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择“手动”;在消防泵房的消防水泵控制箱上,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防中心的消防主控盘按下消防电动消防泵“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防中心的消防主控盘按下消防消防水泵“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。 6、消防泵房的消防水泵控制箱就地操作步骤:在消防泵房的消防水泵控制箱,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

5#消防泵 检修方案要点

大榭岛油库5#消防泵 检修方案 编制人: 审核人: 审批人: 2016年3月13日

目录 1 工程慨况 2 编制说明 3 编制依据 4 施工前的准备 5 主要施工工器具、主要材料 6 施工方法及步骤 7 试运验收 8现场文明施工措施 9 HSE措施

5#消防泵检修方案 1.设备现状及检修内容说明; 大榭岛油库5#消防泵于2001年安装并投入使用。2016.3.3日在日常试运时,端瓦机械密封漏水。为了保证消防水泵的正常运行,申请对该泵进行检修。 检修主要内容: (1)对泵进行解体大修。 (2)检查紧固各地脚螺栓,检查进出口管线支撑情况,检查、消除管道应力。 (3)检查轴承润滑及磨损情况,更换轴承。 (4)更换机械密封。

(5)检查测量平衡盘、级间隔板、及叶轮口环磨损情况与配合间隙,进行修复或更换。 (6)转子做动平衡。 2.编制说明; 为确保5#消防泵检修的安全和检修质量,特编制本方案。 设备型号:XB15/180-PD 排量:180L/S转数:1800rpm 进口径:300mm 出口径:300mm 额定出水压力:1·6 Mpa 重量:5000Kg 生产日期:2001年5月 生产厂家:上海浦东特种消防装备厂 3.编制依据; 3.1 厂家提供的泵使用说明书。 4、检修前的资料准备 3.2《XB15/180系列消防泵安装使用说明书》 4.1 技术准备; 4.1.1 组织施工人员进行技术交底,学习有关图纸、规范、技术和施 工方案,明确工程量和质量技术要求,准备原始资料表格。 4.1.2 施工前应具备下列技术资料; a 机器与设备总装配图、主要部件图、易损零件图及安装使用说明 书等。 b 有关的检修规范及检修技术要求或方案。 4.2 检修现场应具备的条件: 4.2.1泵检修场地无堆放物。 4.2.2 检修吊车、叉车应落实到位 4.3 明确作业内容,开具作业票据

消防水泵操作规程

消防泵房安全操作规程 一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。 二、消防泵 1、启泵程序:(1)打开泵的进出口阀;(2)按泵的启动按钮启泵;(3)检查泵的进出口压力及泵体温度、杂音是否正常;(4)做好记录。 2、停泵程序:(1)按停泵按钮停泵;(2)关闭进出口阀;(3)做好记录。 3、消防泵控制柜处于“自动”位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。 4、消防泵控制柜“手动”位置,按“启动”钮即可手动启动消防水泵。 5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。 三、稳压泵 1、启泵程序:(1)打开泵的进出口阀;(2)按泵的启动按钮启泵;(3)检查泵的进出口压力及泵体温度、杂音是否正常;(4)做好记录。 2、(1)按停泵按钮停泵;(2)做好记录;(3)将控制箱手柄置于自动位置。 3、喷淋泵控制柜处于“自动”位置,喷淋头爆裂时,联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。

4、喷淋泵控制柜处于“手动”位置,按启动按钮即可手动启动喷淋泵。 5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。 四、维护保养 1、每天对消防水源、水泵、阀门报警阀组等进行外观巡视检查,并应保证系统处于无故障状态,在值班记录中详细记载。 2、每月检查一次消防水池、气压给水设备,保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冬季节,采取良好的保温措施,保证储备设备的任何部位不得结冰。 3、消防水泵每月启动运转一次,并保证其处于无故障状态。 4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时,应认真做好记录,每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验。 5、消防泵维修工按要求对设备进行维修保养,并将维修保养情况进行记录。 6、消防设备维修后,必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。

消防泵

公安部消防部队装备质量检验员培训 田骅 内容提要 n概述 n车用消防泵的结构与原理 n主检标准GB 6245-2006 n如何初步验收? n采购时须提出的要求 n常见故障及原因 一、概述 n泵是输送液体或使液体增压的机械,消防泵是其按使用场 合分类的一个特殊种类。它具有高转速、大扬程、大流量 和结构紧凑、性能平稳、便于操作等技术特性。 最早的泵 n最早的泵是由埃及人底比乌斯于公元前200 年左右发明的。它是 一种唧筒式水泵,有两只活塞安装于两个铜质缸中,靠人力上下往 复运动,通过缸底的两个阀门进行吸水及排水。1725 年,英国的 理查德? 纽萨姆研制出简易的手动泵。1828 年瑞典的约翰? 爱力 克森采用蒸汽机驱动消防泵, 宣告了世界上第一台车用消防泵的诞 生。

我国的车用消防泵 n 1965年,我国自行设计生产的BS30双级离心 消防泵,伴随着第一代用国产底盘改装的消防 车一同问世。 二、结构与原理 n车用消防泵的主要由离心泵、齿轮箱(或轴承座)、引水用真空 泵等辅助装置组成; 有些车用消防泵还具有泡沫比例混合器等辅助 管路装置;集成的车用消防泵还包括全自动泡沫比例混合器、进口 管路、出口管路、阀门、快速接头等部件。 车用消防泵工作原理 n利用消防车上的发动机(或自配发动机)驱动消防泵,动力通过 取力器传递给泵轴,带动叶轮快速旋转,将能量传递给介质水,经 过泵出口到达消防炮或消防枪等装备实施灭火。 单级离心消防泵 n低压车用消防泵采用单级离心消防泵这种结构形 式,这类车用消防泵主要由单级离心泵、轴承座、 引水装置、控制阀门及管路等组成。 单级离心消防泵

消防泵房安全操作规程通用范本

内部编号:AN-QP-HT558 版本/ 修改状态:01 / 00 The Procedures Or Steps Formulated T o Ensure The Safe And Effective Operation Of Daily Production, Which Must Be Followed By Relevant Personnel When Operating Equipment Or Handling Business, Are Usually Systematic Documents, Which Are The Operation Specifications Of Operators. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 消防泵房安全操作规程通用范本

消防泵房安全操作规程通用范本 使用指引:本操作规程文件可用于保证本部门的日常生产、工作能够安全、稳定、有效运转而制定的,相关人员在操作设备或办理业务时必须遵循的程序或步骤,通常为系统性的文件,是操作人员的操作规范。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、操作规程 (1)目的确保操作之安全性,正确性。 (2)适用范围适用于大厦消防设备、保安闭路电视系统。 (3)职责中控室保安员负责中控室机电设备操作。 (4)工作程序 二、消防设备操作工作程序 A消防报警 a)系统自检:进行相关操作。

B消防泵 a)自动启动:消防泵控制柜处于“自动”位置,当“火险”时,在楼层击碎"消火栓报警盒"报警,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。 b)手动启动:在消防泵控制柜上把选择“自动/手动”置于“手动”位上,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。 C喷淋泵 a)自动启动:喷淋泵控制柜处于“自动”位置,当楼层发生火灾时喷淋头爆裂,水流掣动作联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。 b)手动启动:在喷淋泵控制柜上把“自动/手动”选择开关置于“手动”位置上,按启动

消防水泵启动

《民用建筑水灭火系统设计规程》规定: 1、系统应设消防稳压泵。消防稳压泵,消防稳压罐应与消防泵设于同一消防水泵房内; 2、系统应设消防稳压罐。其总容积对室内消火栓给水系统不应小于50L,对自动喷水灭火系统不应小于50L,对室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统合用消防泵和消防稳压罐的给水方式不应小于80L; 3、消防稳压泵的给水管的管径不应小于50毫米; 4、不设高位消防水箱的稳高压给水系统,其管网的最高部位应设自动排气阀。规程又规定:a消防稳压泵的流量应按系统的渗漏流量计算;消火栓给水系统宜为5升/秒,自动喷水灭火系统宜为1升/秒;消火栓给水系统与自动喷水灭火系统合用的消防稳压泵宜为3升/秒; 5、稳高压消防给水系统的消防稳压泵,其扬程应大于消防泵的扬程。规程还规定:采用稳高压消防给水系统的室内消火栓给水系统,其消火栓箱内可不设远程启动其消防泵的按钮,可由室内消火栓系统的消防稳压泵的压力联动装置启动其消防泵;采用稳高压给水系统的自动喷水灭火系统其消防泵应由消防稳压泵的压力联动装置启动其报警阀组的压力开关可不联动消防泵。另又规定:消防稳压泵的关闭和开启应由压力联动装置控制。在稳高压消防给水系统中,消防稳压泵的启动压力值,消防稳压泵的停泵压力值和联动消防泵的启动值应不小于0.05兆帕。当设有高位消防水箱时,其设定值均应大于高位水箱底到最不利点的高程差。稳高压消防给水系统是一类极有特色的消防给水系统,它比高压消防给水系统现实,而比临时高压消防给水系统在最不利点的水压上更有保证,也就是说稳高压消防给水系统比临时高压消防给水系统更可靠。 消火栓泵有四种启动方式: 1,是“消火栓按钮”直启消火栓泵 2,是消防“多线控制盘”直启消火栓泵 3,是消防“二总线”联动起泵 4,消火栓泵控制柜的“手动按钮”启动

消防水泵电气控制中几个主要问题分析探讨_New

消防水泵电气控制中几个主要问题分析探讨

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

消防水泵电气控制中几个主要问题分析探讨 消防水泵是水灭火系统中的关键设备,其能否正常工作运行直接影响到灭火行动的成败。因此,消防水泵的电气控制是非常重要的环节,但由于规范间的差异和设计人员对规范的理解不同,在消防水泵的电气控制设计中常出现一些问题,不仅给消防工程施工和设备使用造成不便,而且对于建筑的消防安全也留下隐患。笔者就消防水泵电气控制中几个主要问题进行分析探讨,希望能引起相关从业人员的注意。 1.消防水泵的启动方式 消防水泵通常几十千瓦,功率较大,在启动时相应的启动电流也大,火灾发生后,如电源容量不足,就会造成同一电网供电的其他消防设备端电压大大降低,使得一些消防监控设备主机重启或死机,极大地影响了火灾的控制与扑救。又加之工程上考虑到减小启动时对机械部件的冲击和影响,消防水泵大多要采用降压启动方式。消防水泵一般为鼠笼式三相异步电动机,其降压启动方式有定子绕组串电阻降压启动、自耦变压器降压启动、固态软启动器和星三角降压启动四种方式。定子绕组串电阻降压启动方式虽然控制结构简单,但在启动时电阻上会消耗电能,产生大量热能,而水泵控制柜内线路、元器件密集,有可能造成不良影响,因此无论生活水泵还是消防水泵,通常都不采用此种方式。对此,国家建筑标准设计图集《常用水泵控制电路图》

(10D303-3)中也未采纳此种降压启动控制方式。 自耦变压器降压启动方式,降压启动效果好,但自耦变压器自身价格较贵,体积较大,不允许频繁操作,且结构相对复杂易出问题。对此,《常用水泵控制电路图》(10D303-3)中消防水泵采纳了此种降压启动方式,而产品标准规范《固定消防给水设备》(GB27898-2011)5.14.8条规定:“降压启动电路不得使用自耦变压器”,但设计标准规范《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)中11.0.14却规定:“消防水泵宜采用自耦变压器降压启动”。对此规范冲突,笔者请教过《消防给水及消火栓系统技术规范》编制组组长,回复说编制规范的专家对此问题看法不一致。考虑的规范的从严要求性和两部规范的用词不同,笔者建议消防水泵尽量不采用自耦变压器降压启动。固态软启动器降压启动方式,由于固态软启动器具有软启动、软停车、轻载节能和多种保护功能,在建筑工程中应用很多。但固态软启动器正常工作要耗电,属于有源器件,价格较贵,结构复杂,易受电网谐波影响,且使用维护技术要求高。对此,虽旧版的《常用水泵控制电路图》(01D303-3)中消防水泵采用了此种降压启动方法,但在新版的《常用水泵控制电路图》(10D303-3)中消防水泵取消了此种降压启动方法,《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)中11.0.14也明确规定:“消防水泵不宜采用有源器件启动”。 星三角降压启动方式,控制线路简单,启动电流小,在建筑工程中应用广,但其只适用于正常运行时电机内部绕组接法为三角形的消防水泵。对此,《常用水泵控制电路图》(10D303-3)中消防水泵泵采用了

消防系统设备更换及维修方案

火灾报警及联动控制系统 设 备 更 换 及 维 护 方 案

目录 第一章系统慨述 第二章方案说明 第三章报警产品介绍 第四章消防各系统维修保养方法第五章方案报价

第一章系统慨述 大楼为全现浇构架结构,属一类建筑,主要功能为办公楼、审判厅等。内部消防设施因使用年限比较长,大部分消防系统又缺乏专业必需的保养和维护,因此消防系统故障频频,目前该系统工作状态极不稳定,急需整改。 大楼按消防规范要求,设有火灾自动报警及其联动控制系统、自动喷淋系统、消火栓系统、送风排烟系统、电梯迫降及非消防用电切除系统等几大功能系统。其中火灾自动报警及其联动控制系统为各系统的枢纽及其控制中心。 根据消防规范要求,火灾报警及其联动控制系统能在火灾初期察觉并及时进行补救,以减少和避免重大火灾的发生。一类建筑的走道、门厅、办公室等场所均应设置火灾自动控制系统。并能对重要的消防控制设备进行远程自动控制。分布在各区域的感烟探测器、感温探测器和手动报警按钮、消火栓按钮等均应有独立的报警编码,报警主机能对具有独立报警编码的终端设备的工作状态进行巡视和监控,消防联动主机能在接到报警主机的火灾确定信号后,自动或手动地启动排烟机、送风机、消防泵、喷淋泵、消防电梯等重要消防设备,从而在最大范围内尽可能地减少或扑灭火灾,延长火灾救援时间,确保建筑物内工作人员及财产安全, 大楼每层走道内设有一只楼层火灾显示盘(能准确显示本楼层各编码报警点的工作状态),走道、电梯前室、办公室等所有公共区域均按规范及原设计要求设置有感烟或感温探测器,走道及前室区域设

有手动报报警按钮、消火栓、消防广播、消防电话插孔。电梯前室及走道设有机械送风和排烟系统,大楼内还按规范要求设有自动喷淋系统,所有这些系统通过火灾报警系统及其联动控制系统有机地联系在一起。消防控制中心设在层,内设置有火灾报警主机,消防控制室内设有直拨外线电话,可以直接拨打。 大楼原消防报警系统采用的是上海松江电子仪器厂生产的智能火灾控制产品,主机型号为型,立柜、非标式,主机共分有四个回路,设置火灾报警点个,其中感烟探测器个、感温探测器个,手动报警按钮个、消防栓按钮个、其它报警点个。控制主机联动控制对象为消防电梯台、消火栓泵、喷淋泵、稳压泵、气压罐、送风机、排风机等。

消防水泵房操作规程及管理制度样本

消防水泵房操作规程及管理制度

消防水泵房管理制度及操作规程 管理制度 1.消防冰泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁; 2.严格执行设备操作规程,每月启动水泵不少于一次,保持高位消防水箱、消防水池、气压水罐等储水充分,稳压泵正常运行; 3.保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清晰,配电柜开关处于自动(接通)状态; 4.禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设备,严禁擅自关停设备和阀门; 5.设备投入使用后应保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作; 6.建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当经单位消防安全责任人批准,系统停用时间超过24小时的,在单位消防安全责任人批准的同时,应当报当地公安机关消防机构备案,并采取有效措施确保安全。 操作规程 1.消防水泵房值班人员使用消防水泵应按规定要求及时通知运行消防中心值班人员。

2.消防水泵房的消防水泵确定为自动启动和手动停止的运行方式。 3.消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控制)启动过程:在消防泵房的配电消防水泵控制柜,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;当消防水管网的压力低于0.75MPa时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;低于0.55MPa时,消防泵房的另一台消防水泵启动供水,这时两台消防泵同时工作。 4.消防水泵房消防水泵的“停止”操作步骤:在消防控制中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择手动后,按下消防泵房的消防水泵的“止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作,或在在现场电动消防泵控制盘上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作。 5.水泵房消防水泵手动控制操作步骤:在消防中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择“手动”;在消防泵房的消防水泵控制箱上,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防中心的消防主控盘按下消防电动消防泵“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防中心的消防主控盘按下消防消防水泵“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。 6.消防泵房的消防水泵控制箱就地操作步骤:在消防泵房的消防水泵控制箱,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“启动”按钮,启动消防泵房的

新规中消防泵启动方式的变化分析

消火栓泵是消火栓按钮直接启泵(老规)或依靠低压压力开关和流量开 关启泵(新规),而喷淋泵是依靠湿式报警阀的压力开关启动。 消防水规范GB50974-2014中,消防主泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、湿式报警阀的压力开关或高位消防水箱出水管上的流量开关启动。 这里所说的高位消防水箱出水管,应该包括两根,一根是消火栓出水管和喷淋 出水管。还有就是规范中条强条中,指出消防水池或高位消防水箱均应设置最 高和最低报警水位,最高报警水位一般就是满水位再加上100~150的余量,那 最低报警水位又应该是什么水位呢? 新规中消防泵启动方式的变化分析 《消防给水及消火栓系统技术规范》对消防给水及消火栓系统的设计、安装、施工、调试、验收和维护管理作出了全面的规定,不仅是与《建规》配套的专 业性规范,在水源保障、消防给水系统供水方式、消防给水系统设计参数指标 等方面也是统领各类水灭火系统的基础性和通用性规范。对于从事给排水专业 的技术人员来说,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014应该是比 较重要的规范,对最基本的消火栓灭火系统来讲,提到新消规的变化莫属消火 栓系统的启动方式。 1.原有规范的弊端 原有规范要求临时高压给水系统消火栓系统必须在消火栓处设消防启泵按钮,这种情况会出现消防水泵已经启动,但未来得及启动用水枪灭火,会导致整个消防管网在没有投入运行前(无水枪出水灭火)消防水泵已经启动,这必然会造成管网压力剧增,产生严重的超压现象,极有可能引起管网爆裂,火灾时若发生爆裂,整个消火栓系统就会瘫痪,后果不堪设想。由于任何一个消火栓启泵按钮都要启动消防主泵,放一组主线把所有消火栓按钮并在主线上,此方式独立于火灾报警控制器,按钮在误摁下后,必须采用专用工具复位,这样就对火灾后一些大体量的综合体少则成百多则成千的消火栓系统寻找需要复位的按钮带来了困难。 2.新规范对设有火灾自动报警系统的消火栓系统的控制要求 最新消防规范要求设有火灾自动报警系统的临时高压消火栓系统,可不设 消火栓启泵按钮,而只需设报警按钮。 第一种联锁控制方式,高位消防水箱出水管的流量开关或水泵出口的低压压力开关信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵; 第二种联动控制方式,消火栓按钮的动作信号作为联动触发信号,连到消 防控制室的联动控制器上,将消火栓按钮的动作信号发送至消防联动控制器, 联动控制确认按钮的动作后按设定的控制逻辑发出联动开启消火栓泵信号,消 防泵的动作信号反馈至消防控制室,并在消防联动控制器上显示。

相关文档