1.工程概况

1.1.工程概况

(1)工程名称:武汉恒大常青花园六北小区工程;(2)建筑类别:一类高层住宅建筑;

(3)建筑耐火等级:一级;

(4)设计施工年限:50年;

(5)室内环境污染控制分类:1类民用建筑;(6)各单体建筑屋面防水保温工程概况如下:

表1-1 单体屋面工程概况表

1.2编制依据

《地下工程防水技术规范》(GB50108—2008);

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);

《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010);

《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012);

《屋面工程技术规范》(GB50345-2012);

《无机保温砂浆墙体保温系统》Q/MBN02—2009;

《公共建筑节能设计标准》(GB 50189—2005);

《民用建筑热工设计规范》(GB 0176—93);

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134—2001);

《外墙保温工程技术规程》(JGJ144—2004);

《住宅建筑节能工程质量验收规程》(DGJ08—113—2005);

《居住建筑节能设计标准》(DG/TJ08—205—2008);

《无机保温砂浆系统应用技术规程》(DG/TJ08-2088-2011);

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);

《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007);

《挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温系统建筑构造》(GB 10JC16)

施工图纸及会审记录;

施工合同;

设计变更。

2.施工方法

2.1.屋面防水保温施工做法

各单体屋面防水保温施工做法说明见表1-1。

住宅屋面、楼梯、机房屋面为防水保温平屋面,1级防水,采用自粘聚合物改性沥青防水卷材、合成高分子防水涂料倒置式屋面。入口门廊处为非保温平屋面(不上人),2级防水,采用自粘聚合物改性沥青防水卷材。雨棚、挑板、空调板、顶层凸窗顶板需做防水处理,采用JS聚合物水泥基防水涂料。屋面一防水保温做法大样示意图如下:

图2-1 屋面一防水保温做法大样图

2.2.施工工艺流程及要点

2.2.1.施工工艺流程

基层处理→找坡层施工→防水层施工→找平层施工→保温层施工→保护层施工。

2.2.2.施工工艺要点

(1)基层处理:将混凝土屋面板上剩余的垃圾清理干净,屋面板上的预留管道、预留洞口封闭完毕,雨水排水管道安装完毕,用水冲洗屋面结构层,将散碎的渣土冲干净,避免施工完毕后出现空鼓现象。

基层含水率检测:剪一块1m2的卷材平铺于基层表面,静置3-4小时,然后揭开卷材观察其下方基层面及防水卷材,如未见水印,即可铺设防水层。

(2)找坡层施工:在女儿墙四周墙上弹坡度线、标高控制线,作为确定泡沫砼面层标高的依据。按设计图纸各单体屋面的放坡要求进行找坡施工。穿结构的管根在防水层施工前,应用细石混凝土塞堵密实。浇筑面应做到平整,大面积平面浇筑时,可采用分区逐片浇筑的方法,用模板将施工面分割成若干个小片,逐片施工;也可采用全面分层、分段分层、斜面分层三种分层浇筑方法,等1~1.5小时后,浆体初凝后有一定承重能力后,方可继续浇筑。表层施工时,用尺杆刮平。浇筑完成12~14小时后进行保湿养护,养护时间不小于3天。72小时内不宜上人或车辆,施工温度低时,时间可延长。待养护3天后,按屋面分格缝设置图,切割分格缝。分格缝宽度为5㎜,缝深3-5㎜。

(3)防水层施工:屋面一、屋面二在铺设防水卷材前,对找坡层涂刷合成高分子防水涂料,屋面三采用素水泥浆粘结防水卷材。

① 1.5厚合成高分子防水涂料施工:防水涂料应分层分遍涂布,待先涂的涂层干燥成膜后,方可涂布后一遍涂料。需铺设胎体增强材料,且屋面坡度小于15%时可平行屋脊铺设;当屋面坡度大于15%时,应垂直屋脊铺设,并由屋面最低处向上操作。胎体长边搭接宽度不得小于50mm,短边搭接宽度不得小于70 mm。当采用二层胎体增强材料时,上下层

不得垂直铺设,搭接缝应错开,其间距不应小于幅宽的1/3。天沟、檐沟、檐口、泛水等部位,均应加铺有胎体增强材料的附加层。水落口周围与屋面交接处,应作密封处理,并加铺有二层胎体增强材料的附加层。涂膜伸入落水口的深度不得小于50 mm。涂膜防水层的收头应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。

②自粘聚合物改性沥青防水卷材施工:卷材施工时应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中等部位的处理,然后从流水坡度的下坡开始由低处向高处铺贴,顺着流水方向,并使卷材的长向和流水坡向垂直,两层卷材必须平行铺贴,禁止垂直铺贴,铺贴时先平面后立面。铺贴平面立面相接茬的卷材,由下向上进行,使卷材紧贴阴阳角,不得有皱折和空鼓等现象。屋面女儿墙、排风道出屋面、水箱间、楼梯间(电梯间)外墙根部、阴阳角部位加铺一层同质卷材附加层,将卷材裁成相应的形状进行热熔满贴,宽度500mm,附加层施工必须粘贴牢固。水落斗周围与屋面交接处,应做密封处理,并加铺两层附加层,附加层深入水落斗的深度不得小于100mm。相邻卷材的短边搭接不小于80mm,长边搭接不小于80mm。

(3)找平层施工:抹水泥砂浆找平层前,应适当洒水湿润基层表面,主要是利于基层与找平层的结合,但不可洒

水过量,以免影响找平层的表面干燥,使防水层施工后窝住水气,导致防水产生空鼓。所以洒水达到基层和找平层能牢固结合为度。也可在混凝土构件表面上用扫帚均匀涂刷水泥浆,随刷随做水泥砂浆找平层,设计有保温层时不得浇水。

找平层施工时,根据坡度要求拉线找坡,一般按1~2m 贴点标高(贴灰饼)铺抹找平砂浆时,先按流水方向以间距1~2m冲筋,并设置找平层分格缝,找平层分格缝可谦做排气孔相通。排汽孔可设在檐口下或屋面排汽道交叉处,排汽孔应做防水处理。分格缝宽度一般为12~15mm,并且将缝与保温层连通,分格缝最大间距不宜大于6m。放置分格缝木条的方法是:在已定分格缝的位置上放置分格缝木条,木条上平与灰筋上平一致,同时用水泥砂浆固定牢固,然后使用与灰筋同类的水泥砂浆进行装档抹灰,以灰筋和木条为准用木杠搓平,待收水后用铁抹子压实抹平,终凝前取出分格条。按分格块装灰,铺平,用刮杠靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子搓平,用铁抹子压光;待浮水沉失后(人踏上去有脚印但不下陷为度),在用铁末子压底二遍即可。立面抹灰高度应符合设计要求但不得小于250mm,卷材收头的凹槽内抹灰应呈45°。排水口周围应做半径为500mm和坡度不小于5%的环形洼坑。

(4)保温层施工:在找平层施工完成,表面清扫干净后,直接在防水层上铺设挤塑聚苯板,挤塑聚苯板长边顺屋面排水坡向铺设,有周边向屋面中心铺设,挤塑聚苯板仅在屋面周边及节点(水落口、排气道等)处采用水泥聚合物防水料与防水层进行点式粘接处,其他都可以采用空铺。坡屋面应根据设计要求增加粘结点。挤塑聚苯板边缘接口宜采用企口或搭接。拼接缝要求紧密,使保温层形成整体。

(5)保护层施工:40厚C20细石混凝土,内配A6@200ⅹ200钢筋网片,分割缝的间距为3mⅹ3m,缝宽深20mm,分格缝及阴角部位内钢筋应断开,内嵌填聚乙烯泡沫棒,面嵌填7mm厚单组份聚氨酯建筑密封胶,用刮杠按灰饼刮平,用木抹子搓平,铁抹子压实、抹平、压光后应注意浇水养护。

2.2.

3.保温细部大样做法

(1)天沟、檐沟的防水做法

①沟内附加层在天沟、檐沟与屋面交接处宜空铺。

②卷材防水层应由沟底翻上至沟外檐顶部,卷材收头应用PET防水涂料处理,

④天沟、檐沟的纵向找坡不少于1%,沟底水落差不得超过

200mm。

图2-2 天沟、檐沟做法大样图

(2)檐口的防水做法

①铺贴檐口800mm范围内的卷材应采取满粘法。

②卷材收头应压入凹槽,采用PET防水涂料处理。

(3)女儿墙泛水的防水做法

①铺贴泛水处的卷材应采取满粘法。

②墙上的卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下,压顶应做防水处理;也可压入砖墙的凹槽内,凹槽距屋面找平层不应小于250mm,凹槽上部的墙体应做防水处理。

③混凝土墙上的卷材收头应PET防水涂料处理。

图2-3 女儿墙压顶及防水层收头做法

(4)雨水口的防水构造做法

①雨水口杯上口的标高应设置在沟底的最低处。

①防水层贴入雨水口杯内。

②雨水口周围直接500mm范围内的坡度不应小于5%,并

应采用PET防水涂料涂封。

图2-4 雨水口防水做法(5)变形缝的防水做法

①变形缝的泛水高度不应小于250mm,

②防水层应铺贴到变形缝两侧砌体的上部。

③变形缝内应填充聚苯乙烯泡沫塑料,上部填放寸垫材料,并用卷材封盖。

③变形缝顶部应加扣混凝土或金属盖板,混凝土盖板的

接缝应用PET防水涂料处理。

图2-5 变形缝做法

(6)伸出屋面管道的防水做法

①管道周围与找平层或细石混凝土防水层之间,应预留的凹槽,并应用PMC防水涂料处理。

②管道根部四周用PET防水涂料增设附加层。

③管道上的防水层收头应用PET防水涂料处理。

图2-6 防水套管穿屋面

2.2.4.注意事项

(1)在涂膜未干前,不得在防水层上进行其他施工作业。涂膜防水屋面上不得直接堆放物品。

(2)夏季施工时,应适当安排作业时间,尽量避开日光暴晒时段。

(3)不得在挤塑聚苯板上部放置易燃及溶剂性化学物品,严禁在挤塑聚板上面进行电气焊工作业。

(4)所有反梁过水孔必须用钢套管预埋,管底与楼面(屋面)建筑完成面齐平。

3.施工准备

3.1.组织准备

(1) 建立以项目经理为第一责任人的项目管理班子,负责实现建筑防水工程的施工管理目标,项目经理解决施工资源和监督防水施工管理的目标实现,负责工作布置和检查。

(2) 项目经理负责施工进度计划,施工质量、安全文明施工措施落实及督促检查,负责工作汇报。

(3) 项目安全员负责防水工程安全、文明施工、消防、职业健康管。

(4) 项目施工员负责编制施工专项方案,技术交底。

屋面防水保温工程施工方案

屋面防水保温工程施工方案 屋面工程包括屋面防水工程和屋面保温隔热工程,是房屋建筑的一项重要分部工程,其施工质量的优劣将直接影响到建筑物的使用寿命。同时防水工程又是质量验收的重要一环,在施工中必须引起充分的重视。 本工程屋面防水等级为Ⅱ级。根据使用功能不同分为科研楼上人屋面、轻型厂房不上人屋面、(重型厂房屋面见钢结构部分)。上人屋面的施工顺序为清理基层→1:0.2:3.5 水泥粉煤灰页岩陶粒找坡,最低处30 厚,找2%坡度→SBS 改性沥青防水卷材(4+3)→20 厚1:2.5 水泥砂浆找平层→3+4 SBS 改性沥青防水卷材防水层→聚本板100 厚→3厚纸筋灰→40 厚C20 细石砼→25 厚彩色水泥砖1:3 水泥沙浆铺设。 不上人屋面的施工顺序为清理基层→100 厚憎水膨胀珍珠岩块保温层→1:1:6 水泥粗砂焦渣,最低处30 厚,找2%坡度→20 厚1:3 水泥砂浆找平层20 厚→4+3SBS 改性沥青防水卷材防水层保温层施工 本工程保温层为100 厚憎水性珍珠岩板块、聚本板保温,施工时,注意以下事项: 1)加强对保温材料的的进场检查,检查密度、形状和强度。堆放场设在室内,搬运时应注意轻放,防止损伤断裂、缺棱掉角,保证外形完整。铺设时遇有缺棱掉角破碎不齐的,应锯平拼接使用。 2)铺设板块状保温层的基层表面应平整、干燥、洁净。 3)干铺的保温板应紧靠在需要保温的结构表面上,铺平、垫稳。 找坡层施工 本工程找坡层为1:1:6 水泥、粗砂焦渣找坡和1:0.2:3.5 水泥粉煤灰页岩陶粒找坡。1)1:1:6 水泥、粗砂、焦渣找坡施工前应检查其焦渣质量,焦渣内不应含有有机质和未燃尽的煤块,粒径在5mm 以下的,不得超过总体积的10%。焦渣铺设后应振捣密实,表面抹平。 2)为减少找平层的含水率,找平层分两个层次:将焦渣筛选成粗细两种粒径,大粒径的干铺于下层,小粒径的按比例拌合后湿铺于表面,这样不仅表面平整且容易干燥。 在找坡层坡度复核无误后,开始做找平层及防水层。 3)1:0.2:3.5 水泥粉煤灰页岩陶粒找坡施工基本同上。 找平层施工 在防水层施工前,应做好水泥砂浆找平层,本设计均为20 厚1:3 水泥砂浆找平,施工时

屋面防水工程施工方案

屋面防水工程施工方案 1.材料选择: 厂家:********** 产地:********* 商标: ****** 工程做法:采用SB SIIPYPE3+3mm改性沥青防水卷材热熔法做两层。 2.材料要求: 该卷材应有出厂合格证,材料质量证明单,其主要技术性能应符合国家规范标准要求。 施工前根据施工面积,准备基层处理剂(冷底油),施工用喷灯等工具与辅料汽油等。 卷材进入现场应存放在地平面上,要按顺序码数,码放高度不能超过四层。 3.工艺标准: 符合《屋面工程技术规范》 《屋面工程质量验收规范》 4.工艺流程: 1)清理基层2)检查修补基层3)接点密封处理4)涂刷基层处理剂5)铺贴附加层6)弹线、定位铺贴SBS卷材7)加热底熔胶滚铺8)辊压,排气、压牢搭接缝边9)弹线、定位铺贴第二道SBS卷材10)加热底熔胶滚铺11)辊压,排气、压牢搭接缝边12)清理、检查、修理13)验收 5涂刷基层处理剂、

涂刷基层处理剂(即JG-1冷底油),将配制好的基层处理剂用长把滚刷均匀涂刷在大面上,厚薄要一致,不得有漏刷和白点现象,阴阳角管根等部位可用毛刷,在常温情况下,干燥4小时手感不粘时为准,方可进行下一道工序。 认真检查原有基层表面情况是否平整、坚实、干净、干燥,有无起砂、掉灰的现象,如发现有开裂或空鼓等现象,要进行修补,将原有的硬基层铲掉并清理干净,采用水泥进行修补,抹平、压实、赶光,特别是对屋面阴阳角、女儿墙、烟囱根、管道根、伸缩缝、变形缝等处理做成半径为100-150㎜的圆弧状,认真修补,达到规范要求,待修补部位干燥后及时请监理和业主验收,为下一道工序做准备。 6.卷材防水层的铺贴: 6.1在坡度大于25%的屋面上铺贴防水卷材,应采取固定措施,固定点应密封严密 6.2卷材铺贴方向: 屋面坡度小于3%,卷材宜平行屋脊铺贴。 屋面坡度在3%-15%时,卷材宜平行屋脊或垂直铺贴。 屋面坡度大于15%,或屋面受震动时平行屋脊或垂直铺贴。 上下层卷材不得相互垂直铺贴,卷材搭接宽度:长短边均为80mm. 6.3热熔法铺贴卷材应符合下列规定: a.加热应均匀、不得过分加热烧穿卷材,厚度小于3mm卷材,严禁采用热熔法施工。 b.卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,空气应排尽,并辊压粘牢,不得空鼓.

屋面防水工程施工方案范本

屋面防水工程施工方案范 本 Last revision on 21 December 2020

目录

一、施工组织设计 一、工程概况 (一)工程基本概况 西安北方秦川集团有限公司“三供一业”分离移交改造项目五标段:21 街坊屋面维修及雨水管改造项目,共计改造25栋楼,主要工程内容包含屋面维修及雨水管改造。 (二)屋面做法设计概况 21街坊屋面工程防水等级均为Ⅱ级,二道防水设防合理使用年限为15年。根据建筑及结构图纸设计要求,防水主要采用钢筋混凝土结构自防水和建筑防水层相结合的形式。 屋面防水层做法采用氯化聚乙烯防水卷材,聚氨酯防水涂料。防水材料,采用3mm 厚自粘聚合物(聚酯胎)改性沥青防水卷材,厚水泥基聚合物防水涂料。其余卷材均采用氯化聚乙烯防水卷材,涂料采用聚氨酯防水涂料。 屋面做法及工艺如下:

二、编制依据 (1)、业主方下发21街坊屋面施工图。 (2)、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) (3)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) (4)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) (5)、《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99) (6)、《屋面防水工程技术规范》(GB50345-2004) (7)、《屋面防水工程质量验收规范》(GB50207-2002) (8)、国家、行业和企业相关防水材料及技术标准。 三、总体施工部署 (一)施工准备 根据本工程的特点,21街坊屋面工程由本司专业队伍进行施工。 1、技术及人员准备 防水施工必须由具有相应资质的专业防水施工队伍进行施工,以确保防水施工的质量。防水施工时将按防水材料施工特点和要求做详细的施工技术交底。 2、材料准备

屋面及楼地面防水工程施工方案

屋面及楼地面防水工程 1. 操作工艺 (1)屋面工程工艺流程:施工准备基层清理→弹线找坡→管板固定→隔气层施工→保温层铺设→1∶6 焦渣找坡层→抹找平层→防 水层→块料面层。 1)所有进场材料必须符合设计要求,防水材料必须进场复试合格后方可采用,将结构面基层杂物、灰尘清理干净。出结构的排风 亭、新风亭、设备基础施工完毕。 2)按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层(FSG 防水保温板)及1∶6 水泥焦渣找坡度层的厚度范围。3)穿结构的管根在保温层施工前,应用加膨胀剂的细石混凝土塞堵密实。 4)基层清理后做20 厚1∶3 水泥砂浆找平层,与墙交接处及转角均要抹成圆弧,干燥后,含水率不大于9%即可涂刷二遍聚氨脂 涂膜隔气层1mm 厚。 5)隔气层经验收合格后随即用水泥掺10%791 胶粘铺FSG 防水保温板,要板与板相互错开半块砖。板间缝隙应采用同类保温材 料的碎粒拌制保温砂浆填实并勾缝。

6)在保温层上做1∶6 水泥焦渣找坡层,使用前必须过筛,使 用混凝土搅拌机搅拌,塔吊电梯垂直运输。根据坡度2%要求贴点冲 筋震捣密实。 中国广播电视音像资料馆------北京城乡欣瑞建设有限公司八分公司 - 244 - 7)适当洒水达到基层和找平层能牢固结合为度,根据设计坡 度2%拉线找坡,按1~2m 间距贴灰饼,并按流水方向冲筋。按不大 于6m 间距设置20mm 宽找平层分格缝,根据分格块装灰,铺平,用刮杠靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子槎平,铁抹子压光。待浮水 沉失后,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可 交活。抹平压实以后24h 可浇水养护,经干燥后做防水层,突出屋 面结构连接处做成直径100mm 的圆弧。防水层施工前再分格缝内设 置打孔的D15PVC 管,纵横连通,将产生的潮气排至屋面的排风亭 内,以防止防水卷材起泡。 8)本工程防水层做聚氨脂涂膜2mm 厚,二层1.2mm 厚橡胶共混卷材。

屋面防水安全施工方案完

屋面防水安全施工方案完Newly compiled on November 23, 2020

兴安办事处兴安一小区 老旧小区改造工程 屋面防水安全施工方案 兴安一小区老旧小区改造工程 一、工程概况 工程名称:兴安办事处兴安一小区老旧小区改造项目 工程概况:兴安一小区屋面防水共16栋,施工面积为9418.7平方米。 二、项目存在的危险源分析 1、物体打击 2、高空坠落 3、机械伤害 4、触电伤害 5、高温伤害 三、防范措施 1、防范物体打击,施工人员必须佩带安全帽等安全用具,禁止高 空抛物。 2、施工人员要正确使用安全带、安全绳。 3、要规范专人安全操作机械设备。 4、要专业人员使用各项电器,必要时要佩带绝缘手套、绝缘靴。 5、在施工期间要避开高温时间段,以防止施工人员中暑。 四、组织机构 组长:

副组长: 安全员: 组员: 五、具体要求 1、施工前要认真检查作业场所,检查周围环境,包括屋面架体安 全网、护栏防护等情况,缺人复合安全要求后方可安排施工。 同时提示作业人员必须遵守现场的各项安全管理制度,文明施 工规定和安全技术操作规程,不准违章操作和违反劳动纪律。 2、使用垂直运输设备必须准守相关安全规定。吊车吊物使用专用 铁质笼子,不得超量装载,不得高出笼口。由专职信号员指挥 运输。使用龙门架运输要将物品均匀的放在吊篮上,不得超 载,必须由专职机械工操作卷扬机,无证人员严禁开动机械。 要正确使用设备安全装置,如吊篮安全门、台口安全门、停层 装置等。严禁不使用停层装置及吊篮安全门等违章情况。 3、作业人员要穿戴好个人安全防护用品,如戴好安全帽。 4、散落的杂物要及时清理,下班时要将作业面打扫干净,做到活 完料净。 5、经常检查用电设备电路、开关、漏保、接地极等,做到发现隐 患及时排除。 6、做好班后检查,不留事故隐患。

新版屋面防水施工方案样本

目录 1. 编制依据 ..................................................................... 错误!未定义书签。 2. 工程概况 ..................................................................... 错误!未定义书签。 3. 施工安排 ..................................................................... 错误!未定义书签。 3.1. 质量目标............................................................. 错误!未定义书签。 3.2. 工期目标............................................................. 错误!未定义书签。 3.3. 安全文明环保目标 ............................................ 错误!未定义书签。 4. 施工准备 ..................................................................... 错误!未定义书签。 4.1. 技术准备............................................................. 错误!未定义书签。 4.2. 材料准备............................................................. 错误!未定义书签。 4.3. 劳动力准备......................................................... 错误!未定义书签。 4.4. 机具准备............................................................. 错误!未定义书签。 4.5. 现场准备............................................................. 错误!未定义书签。 5. 施工方法 ..................................................................... 错误!未定义书签。 5.1. 施工顺序及流程................................................. 错误!未定义书签。 5.2. 屋面作法............................................................. 错误!未定义书签。 5.3. 保温层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.4. 找坡层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.5. 找平层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.6. 防水层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.7. 保护层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.8. 细部做法............................................................. 错误!未定义书签。

屋面防水层及保温层施工工艺

一、施工准备 1、材料准备: 4厚高聚物改性沥青防水卷材,即改性沥青油毡;冷底子油;70厚挤塑聚苯保温板;汽油;沥青胶粘剂等。 各种材料的质量必须符合规范要求。 2、工、器具准备 汽油喷灯、卷材压边器具、滚刷、铁抹子、滚动刷、长把滚动刷、钢卷尺、壁纸刀、剪刀、笤帚、小线等。 3、作业条件: (1)施工前审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底;屋面防水必须由专业队施工,持证上岗。 (2)铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清除干净。 (3)防水基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率应不大于9%。 (4)卷材及配套材料必须验收合格,规格、技术性能必须符合设计要求及标准的规定。存放易燃材料应避开火源。 二、施工工艺 1、工艺流程(热熔法施工): 清理基层→涂刷冷底子油→钻贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→检查验收→粘贴保温板→保护层施工 2、操作工艺 (1)清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 (2)涂刷基层处理剂,即冷底子油:按产品说明书配套使用,将冷底子油搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。 (3)附加层施工:一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层,在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加的范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。 (4)铺贴卷材:卷材的厚度及性能指标应符合设计要求。本工程屋面卷材防水铺设均为单层。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,先预铺一遍,调整好位置后,将卷材在原地重新卷好,然后再进行热熔施工。铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处,喷枪距加热面300左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴,

屋面防水技术方案

目录 目录 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2材料准备 (4) 3.3施工人员准备 (4) 3.4机械准备 (4) 3.5现场准备 (4) 四、施工方法 (4) 4.1施工工艺流程 (4) 4.2 基层处理 (4) 4.3 隔气层施工 (5) 4.4 保温层施工 (5) 4.5找坡层施工(裙房屋面为轻集料混凝土找坡层,塔楼屋面为炉渣找坡层) (5) 4.6找平层施工 (7) 4.7防水层施工(厨房、卫生间为高分子聚乙烯丙纶防水卷材) (7) 4.8保护层施工 (10) 4.9细部做法 (11) 五、质量要求及检验 (14) 5.1质量要求 (14) 5.2质量检验 (14) 六、管理措施 (15) 6.1质量保证措施 (15) 6.2安全保证措施 (15) 6.3文明施工、成品保护措施 (16)

一、编制依据 1.1鞍山新玛特购物休闲广场建筑施工图。 1.2屋面工程技术规范《GB50345-2004》。 1.3屋面工程质量验收规范《GB50207-2002》。 1.4建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》。 1.5建筑构造通用图集-工程做法《88J1-1》。 1.6建筑构造通用图集-屋面《88J5-X1》 1.7 鞍山新玛特购物休闲广场施工组织设计。 1.8鞍山新玛特购物休闲广场设计交底、洽商、变更相关内容。 二、工程概况 本工程为鞍山新玛特购物休闲广场工程,由大连大商集团鞍山房地产开发有限公司开发建设。位于鞍山市铁东区胜利广场西北角,结构形式为框架剪力墙结构。本工程的屋面防水等级为Ⅱ级,设计使用年限为15年,防水部位为六、七层停车场,裙房屋面,B座设备层,塔楼,厨房、卫生间。裙房、塔楼屋面防水排水方式为有组织排水,裙房屋面设计为上人屋面,塔楼屋面设计为非上人屋面。 防水做法: 裙房屋面防水作法: 1、60mmC25细石混凝土配Φ6@150×150钢筋网片,双向分缝12mm,双向中距3000m;或铺10厚地缸砖保护层; 2、20mm1:3水泥砂浆保护层; 3、3mm改性沥青卷材防水材料(SBS有胎自粘); 4、20mm1:3水泥砂浆找平层; 5、炉渣混凝土2%找坡层最薄处30mm; 6、20mm1:3水泥砂浆保护层; 7、1.5mm厚改性沥青卷材防水材料(SBS自粘);

屋面防水工程施工方案范本模板

屋面防水工程施工 方案范本

目录 目录 (2) 一、施工组织设计 (5) 一、工程概况 (5) 二、编制依据 (7) 三、总体施工部署 (7) 四、施工方案及技术措施 (10) ( 一) 施工顺序 (10) ( 二) 结构自防水施工工艺 (17) ( 三) 水泥砂浆防水层施工工艺 (18) ( 四) 防水涂料层施工工艺 (19) ( 五) 高分子弹性防水涂膜层施工工艺 (20) ( 六) 卷材防水工程施工工艺 (22) ( 八) 特殊部位做法 (25) 五、施工质量保证措施和创优计划 (26) ( 一) 质量保证措施 (26) ( 二) 创优计划 (29) 六、施工总进度计划及工期保证措施 (32) 一、工期目标 (32) 二、工期、进度编制依据 (32) 三、工期、进度编制原则 (32) 四、进度编制方法 (33)

五、进度计划的保证措施 (33) 六、成品保护 (37) 七、安全、文明和环保施工措施计划 (37) ( 一) 安全保证措施 (37) ( 二) 文明施工保证措施 (39) ( 三) 环保措施计划 (39) 八、主要施工机具配置及劳动力安排计划 (41) ( 一) 主要施工机具配置 (41) ( 二) 、劳动力安排计划 (44) 二、项目管理机构 (47) (一)项目管理机构组成表 .......................................... 错误!未定义书签。 (二)主要人员简历表 ................................................. 错误!未定义书签。 附1.项目经理简历表........................................ 错误!未定义书签。 附1.技术负责人简历表.................................... 错误!未定义书签。 附1.安全员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.材料员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.施工员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.质量员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.资料员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.造价员简历表............................................ 错误!未定义书签。 三、其它材料 ............................................................... 错误!未定义书签。

屋面防水保温施工方案

景和家园 白云区大坝景和家园 保 温 上 人 屋 面 施 工 方 案 白云区大坝景和家园项目部 2018年4月8日

第一节分项工程简介: 景和家园1#楼二期屋面工程保温上人屋面和保温不上人平屋面两种,做法如下: 保温上人屋面 保温不上人平屋面

不上人平屋面 第二节 屋面保温层施工 本工程屋面保温层采用55厚挤塑保温板,为了提高保温层的施工工艺的质量和操作技术 水平,其工艺控制程序应如下: 一、材料要求 1、水泥:用32.5号普通硅酸盐水泥,安定性必须合格,其配合比严格按设计要求进行配制,要求新鲜无结块。 2、聚苯乙烯泡沫塑料板:应符合《隔热用聚苯乙烯泡沫塑料》(GB10801-89)标准中ZR 阻燃型第一类的要求(见表2)板厚应根据节能设计要求确定。 (平整)

挤塑保温板技术要求 表2 3、嵌缝材料:建筑密封膏,应符合《建筑密封膏》(JC482∽484-92)标准要求。 4、发泡聚乙烯圆棒:用于填塞膨胀缝,作密封膏的隔离材料,其直径按缝宽的1.3倍选用。 5、机械锚固件:尼龙胀栓(根据聚苯板的设计厚度采用不同规格) 二、主要机具设备 1、机械设备:砂浆搅拌机 2、主要工具:壁纸刀、螺丝刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、棕刷、电动搅拌器、冲击钻、抹子、打磨抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。 三、作业条件 1、屋面结构层已施工完毕,已进行隐蔽工程检查,办理交接手续。屋面上的吊钩及其他露出物应清除掉,残留的痕迹应铲平,抹入灰浆层内,屋面应清理干净。 2、穿过屋面的各种预埋管件根部及伸出屋面管道、女儿墙、设备基础、机房、伸缩缝等根部均已按设计要求施工完毕。穿过屋面和女儿墙等结构的管道根部,应用细石膨胀混凝土填塞密实,做好转角处理,将管根部固定。 3、板状保温材料运到现场,应堆放在平整坚实场地上妥加保管、盖护、防止雨淋、受潮或破损、污染。 四、操作工艺 (一)清理基层 铺设保温层的基层应平整、干燥和洁净。应将表面泥土、杂物等清理干净。 (二)铺设挤塑保温板 1、结构墙体基面必须清理干净,并检验墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查,最大偏差不大于5mm,超差部分应剔凿或用聚合物水泥砂浆修补平整。对旧房节能改造,应彻底清理不利于粘贴聚苯板的原外墙面层,用水泥砂浆修补缺馅,加固找平。 2、根据图纸要求,在墙面弹出外门窗控制线、膨胀缝线及膨胀缝宽度线等。 3、聚苯板切割:用电热丝切割器或裁纸刀切割,标准板面尺寸为1200mm×600mm,对角线及板厚误差±2mm,非标准板按实际需要的尺寸加工,尺寸允许偏差为±2mm,大小面垂直。 4、粘接剂配制:将粘接剂直接加水(1:0.21~0.24)搅拌均匀后静置3分钟,一次配制量以1

(完整版)屋面防水专项施工方案

宁波XXX迁建工程 屋 面 防 水 专 项 施 工 方 案 宁波XX股份公司 2014年11月

目录 一、工程概况------------------------------------------------------------------------------------2 二、编制依据------------------------------------------------------------------------------------2 三、施工准备------------------------------------------------------------------------------------2 四、施工方法------------------------------------------------------------------------------------5 五、质量标准及质量保证措施---------------------------------------------------------------13 六、质量问题及防治---------------------------------------------------------------------------14 七、安全文明------------------------------------------------------------------------------------15

一、工程概况 1、工程名称:宁波市XXX迁建项目 2、建设单位:宁波市XXXXXX所 3、代建单位:宁波XX投资咨询有限公司 4、设计单位:XXX建筑设计院股份有限公司 5、监理单位:宁波市XX建设监理咨询有限公司 6、施工单位:宁波XX股份有限公司 本工程位于宁波市鄞州区高桥XXXX,杭甬高速公路东北侧、通途西路西南侧。项目总用地面积56851 m2,总建筑面积44522 m2,其中:地上建筑面积37419.5 m2,地下建筑面积7102.5 m2。项目地块包括8幢单体,均为框架结构。其中:1#楼为地下1层,地上5层,建筑高度约21m。其余楼均无地下室,2#~4# 楼为3~5层,最大建筑高度约21.6m,最大建筑高度约16.2m。 本工程屋面采用有组织排水,防水等级为I级,屋面防水采用1.5厚PPC合成高分子防水卷材和2厚高分子涂膜防水层相结合的做法。其中平屋面为2mm 厚高分子涂膜+1.5mmPPC+1.5mmPPC;坡屋面为2mm厚高分子涂膜+1.5mmPPC。天沟及雨蓬的防水层参照平屋面做法。 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 2、《屋面工程质量验收规范》GB 50207→2012 3、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 4、《屋面变形缝图集》99浙J35 5、《瓦屋面》2005浙J15 6、本工程施工图纸及相关设计变更单 7、本工程施工组织设计 三、施工准备 (一)、施工部署 1、总体部署 根据现场情况及设计要求,坡屋面和平屋面均先在现浇混凝土屋面板上做20厚1:3水泥砂浆找平层,再涂刷2厚高分子涂膜防水层;坡屋面在防水涂膜

屋面防水维修工程施工安全文明措施

屋面防水维修工程施工安全文明措施 (一)安全管理体系 依据公司安全生产管理制度,结合《安全生产法》等法律、法规得要求和规定,建立起以项目经理为第一责任人,质安主管独立运作的项目部安全管理体系,项目经理做为本工程的第一责任人,全面负责本项目的安全生产管理工作。下设质安主管和分管质安员,作为项目部安全生产管理的核心,在项目经理的领导下,在公司质安部的指导下具体负责本工程的安全生产管理工作,并接受业主、监理以及地方政府安全生产监督管理部门的监督管理。具体负责安全生产教育、安全交底、施工现场的安全检查、督导工作,与业主、监理以及地方政府安全生产监督管理部门的协调工作。各工班设兼职安全员,负责本班组安全生产工作。做到“目标层层分解,责任落实到人”,达到“安全为了生产,生产必须安全”的协调发展。 1、施工现场安全管理组织机构 组建以项目经理为组长,各科室负责人和作业组长为成员的安全管理小组,施工现场管理管理组织框图如下:

2、施工安全职责 (1)项目经理 项目经理为项目施工安全的第一责任人,对整个工程安全负全责。 (2)技术负责人 技术负责人为项目施工安全的第二责任人,负责制定确保工程安全措施的制定和工程安全事故调查处理,制定整理改方案,负责组织工程安全检查。 (3)安全负责人 配备专职安全管理人员,具体负责本项目的安全管理工作。在安全管理过程中严格执行安全生产的有关规定,实施项目部制订的管理制度,检查该项目的施工安全,作好原始记录,整编每月安全报表。

(4)各科室负责人 负责本部门工作的安全管理工作。 (5)各作业组长 负责作业组的施工安全管理。 (二)安全管理措施 为保障各参建人员的生命和财产安全以及国家和公司的财产安全,本着“安全第一,预防为主”的方针,结合我国《安全生产法》等法律、法规以及四川省有关安全生产的有关管理条例的要求和公司的有关制度和规定,特制定本项目的安全生产目标和管理办法。 1、安全生产目标 (1)杜绝大的安全责任事故,实现因工重伤率和死亡率为0%。 (2)杜绝群伤安全事故,轻伤负伤率小于12‰。 (3)杜绝较大机损责任事故,和重大交通责任事故。 (4)杜绝饮食卫生集体中毒事故。 2、安全防范重点 (1)溺水事故。 (2)高处坠落事故。 (3)防起重伤害事故。 (4)防机械伤害事故。 (5)防触电、雷击事故。

屋面防水保温施工方案完整版

屋面施工方案

第一节 分项工程简介: 三林懿德居住区一期屋面工程分坡屋面(多层)和普通不上人平屋面(高层)两种,做法如下: 坡人屋面 不上人平屋面 第二节 屋面保温层施工 本工程屋面保温层采用70 厚改性硅钙保温板,为了提高保温层的施工工艺的质量和操作技术水平,其工艺控制程序应如下: (平整)

一、材料要求 1、水泥:用32.5号普通硅酸盐水泥,安定性必须合格,其配合比严格按设计要求进行配制,要求新鲜无结块。 2、改性硅钙板:应符合(GB10801-89)标准中ZR 阻燃型第一类的要求(见表2)板厚应根据节能设计要求确定。 保温板技术要求 表2 3、嵌缝材料:建筑密封膏,应符合《建筑密封膏》(JC482∽484-92)标准要求。 4、发泡聚乙烯圆棒:用于填塞膨胀缝,作密封膏的隔离材料,其直径按缝宽的1.3倍选用。 5、机械锚固件:尼龙胀栓(根据聚苯板的设计厚度采用不同规格) 二、主要机具设备 1、机械设备:砂浆搅拌机 2、主要工具:壁纸刀、螺丝刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、棕刷、电动搅拌器、冲击钻、抹子、打磨抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m 靠尺等。屋面SBS防水工程施工方案 范本

兰考县华兰城2#楼 屋 面 防 水 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 河南铭安建设工程有限公司年月日

工程名称:兰考县华兰城2#楼 致:河南精工工程管理咨询有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了兰考县华兰城2#楼工程屋面防水施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:屋面防水施工方案 承包单位(章):河南铭安建设工程有限公司 项目经理(签字): 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师(签字): 日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章):河南精工工程管理咨询有限公司 总监理工程师(签字): 日期: 审批意见: 建设单位(章):兰考三环木业有限公司 建设单位代表(签字): 日期:

第一章编制依据 1.工程设计图纸 2.施工现场条件和实地勘察情况 3.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 4.《屋面工程技术规范》GB50345-2012 5.《弹性体改性沥青卷材》GB18242-2008 6.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 8.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 第二章工程概况 工程名称:兰考县华兰城2#楼 建设单位:兰考三环木业有限公司 设计单位:河南省埃菲尔设计有限公司 勘察单位:信息产业部综合勘察研究院 监理单位:河南精工工程管理咨询有限公司 施工单位:河南铭安建设工程有限公司 a)防水材料:屋面采用4mm、3mmSBS改性沥青防水卷材,聚酯胎-20oC b)施工方法:卷材采用热熔法施工 c)工程质量:合格 第三章施工准备

屋面防水保温施工组织方案

白云区大坝景和家园 保 温 上 人 屋 面 施 工 方 案 白云区大坝景和家园项目部

2018年4月8日

第一节分项工程简介: 景和家园1#楼二期屋面工程保温上人屋面和保温不上人平屋面两种,做法如下: 保温上人屋面 保温不上人平屋面 不上人平屋面

第二节屋面保温层施工 本工程屋面保温层采用55厚挤塑保温板,为了提高保温层的施工工艺的质量和操作技术 水平,其工艺控制程序应如下: 一、材料要求 1、水泥:用32.5号普通硅酸盐水泥,安定性必须合格,其配合比严格按设计要求进行配制, 要求新鲜无结块。 2、聚苯乙烯泡沫塑料板:应符合《隔热用聚苯乙烯泡沫塑料》(GB10801-89)标准中ZR阻燃型第一类的要求(见表2)板厚应根据节能设计要求确定。 挤塑保温板技术要求 表2

3、嵌缝材料:建筑密封膏,应符合《建筑密封膏》(JC482∽484-92)标准要求。 4、粘接剂配制:将粘接剂直接加水(1:0.21~0.24)搅拌均匀后静置3分钟,一次配制量以1小时内用完为宜,若使用中有过干现象出现,可适当加水再次搅匀使用。 5、膨胀缝线两侧及边缘处的聚苯板上预贴250mm宽包底网格布。 6、用粘接剂在聚苯板面四周涂抹一圈粘接剂,宽50mm;板心按梅花形布设粘接点,间距

屋面防水工程施工方案40573

XXXXX 工程 屋面防水施工方案 编制单位: 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 目录

二工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2设计概况 (4) 2.3工程施工条件 (4) 三施工安排 (5) 3.1项目管理组织 (5) 3.2项目管理目标 (5) 3.3各项资源供应方式 (6) 3.4施工流水段的划分及施工工艺流程 (6) 3.5工程施工重点和难点分析及应对措施 (7) 3.6新技术应用要求 (7) 四施工进度计划 (7) 五施工准备与资源配置计划 (7) 5.1施工准备计划 (7) 5.2资源配置计划 (9) 六施工方法及工艺要求 (9) 6.1方案及技术参数 (9) 6.2施工工艺流程 (10) 6.3施工要点 (10) 6.4细部处理 (10) 6.5质量要求 (16) 七各项管理计划 (18) 7.1进度管理计划 (18) 7.2质量管理计划 (19) 说明:根据项目策划和实施计划确定质量管理制度和保证措施。 (21) 7.3安全管理计划 (21)

7.5资源节约管理计划 (22) 一编制依据 表1.1 本工程执行现行有关国家、行业、企业、地方规范标准一览表

二工程概况2.1工程概况 表2.1 工程建设概况一览表

2.2设计概况 表2.2 设计概况一览表 序 项目内容 号 1建筑面积XX平方米 2建筑层数地下X层、地上X层 3建筑高度XX米 4防水等级防水等级为二级 要求二道,屋面防水材料采用SBS改性沥青防水卷材3+3厚。屋面工程量预估为2300平方米,女儿墙及管根等突出屋面部位设卷材附加层,卷材遇女儿墙部位防水卷材上返高度不小于250毫米。 2.3工程施工条件 2.3.1天气情况 沈阳市地处我国东北地区南部,辽宁省中部,属温带半湿润大陆性气候,10月份天气以晴为主,日平均气温在10度左右,干燥少雨。 沈阳十月份平均气温曲线图 2.3.2交通情况 本工程现场平面布置为双向7米宽水泥环场道路,施工场地设置有2个大门,满足施工高峰期的材料运输条件。

屋面防水施工安全技术保证措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 屋面防水施工安全技术保证措 施(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

屋面防水施工安全技术保证措施(通用版) 一、防火措施 1)建筑防水工程施工必须遵守国务院颁布的《建筑安装工程安全技术规程》和《中华人民共和国消防条例》,严格执行公安部关于建筑工地防火及其他有关安全防火的专门规定; 2)对进场的职工进行消防安全知识教育,建立现场安全用火制度,在显著位置设防火标志,不经安全教育不准进场施工; 3)用火前,必须取得现场用火证明,并将用火周围的易燃物品清理干净,设有专人看火; 4)施工现场应备有泡沫灭火器和其他消防设备; 5)涂刷冷底子油时防止发生火灾,操作人员不得吸烟; 6)采用热熔法施丁时,石油液化气罐、氧气瓶等应有技术检验合格证,使用时,要严格检查各种安全装置是否齐全有效,施工现

场不得有其他明火作业,遇屋面有易燃设备时,应采取隔离防护措施; 7)火焰喷枪或汽油喷灯应由专人保管和操作,点燃的火焰喷枪(或喷灯门)不准对着人员或堆放卷材处,以免烫伤或着火; 8)喷枪使用前,应先检查液化气钢瓶开关及喷枪开关等各个环节的气密性,确认完好无损后才可点燃喷枪,喷枪点火时,喷枪开关不能旋到最大状态,应在点燃后缓缓调节; 9)所有溶剂型材料均不得露天存放; 10)五级以上大风及雨雪天暂停室外热熔防水施工。 二、高处作业安全措施 凡在坠落高度基准面在2m以上(含2m)有可能坠落的在高处进行的作业,均称为高处作业。 进行高处作业时,应注意以下的要求: 1)凡参加高处作业人员必须经医生体检合格,方可进行高处作业。对患有精神病、癫痫病、高血压、视力和听力严重障碍的人员,一律不准从事高处作业。

屋面防水保温施工方案范本

屋面防水保温施工 方案

白云区大坝景和家园 保 温 上 人 屋 面 施 工 方 案 白云区大坝景和家园项目部 4月8日

第一节分项工程简介: 景和家园1#楼二期屋面工程保温上人屋面和保温不上人平屋面两种,做法如下: 保温上人屋面 保温不上人平屋面

不上人平屋面 第二节 屋面保温层施工 本工程屋面保温层采用55厚挤塑保温板,为了提高保温层的施工工艺的质量和操作技术水平,其工艺控制程序应如下: 一、材料要求 1、水泥:用32.5号普通硅酸盐水泥,安定性必须合格,其配合比严格按设 (平

计要求进行配制,要求新鲜无结块。屋面上的吊钩及其它露出物应清除掉,残留的痕迹应铲平,抹入灰浆层内,屋面应清理干净。

