文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 抗震支架安装工程施工方案.docx

抗震支架安装工程施工方案.docx

.

米兰世纪地区九年一贯制学校新建工程抗震支架安装工程施工方案

编制人:

审核人:

中冶天工集团有限公司

.

目录

第一章编制依据 (1)

第二章工程概况 (2)

第三章施工部署 (6)

第四章施工准备 (7)

第五章主要施工方法及施工工艺 (11)

第六章质量保证措施 (14)

第七章安全文明施工保证措施 (17)

第八章成品保护措施 (19)

第九章施工协调与配合 (19)

.

第一章编制依据

1.1 、设计图纸、相关审查意见及变更

1.2 、相关技术规范规程(包括但不限于)

序号文件名称文件编号

1《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010 2《非结构构件抗震设计规范》JGJ 339-2015 3《抗震支架安装及验收规程》CECS 420-2015 4《室内管道支架及吊架》03S402

5《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014 6《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T 476-2015 7现行国家的其它有关施工规范等

第二章工程概况

.

2.1 工程概况

项目名称:米兰世纪地区九年一贯制学校新建工程

地址:天津市滨海新区,东至洞庭路、南至希望路、西至铁东路、北至泰达大街

建设单位:天津市滨海新区教育体育委员会

设计单位:天津市金厦规划建筑设计有限公司

勘查单位:天津市地质工程勘察院

监理单位:上海建科工程咨询有限公司

施工单位:中冶天工集团有限公司

米兰世纪地区九年一贯制学校新建工程抗震支架工程由小学部教学楼(分号1-1 )、小学部教学楼(分号 1-2 )、行政楼、艺术楼、综合实验楼、中学部教学楼、食堂、风雨操场共7栋单体组成,本工程以二次深化专业图纸为施工依据,共计抗震支架206套。实际使用数量以现场安装情况做相应调整。

2.2 设计概况

本工程抗震支吊架系统设计主要包括内容:

(1)悬吊管道中重力大于 1.8kN 的设备。

(2) DN65以上的生活给水、热水以及消防管道等系统;

(3)矩形截面面积大于等于 0.38m2 和圆形直径大于等于 0.7m 的风管系统;

(4)防排烟风道、事故通风风道及相关设备;

(5)内径大于等于 60mm的电气配管及重力大于等于 150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽;

(6)内径大于或等于 25mm的燃气管道;

(7)对重力不大于 1.8kN 的设备或吊杆长度不大于 300mm的吊杆悬挂管道可不进行抗震设计。

抗震支吊架的最大间距

管道类别抗震支吊架最大间距( m)

.

侧向纵向

给水、热水及消防管道

燃气、热

力管道

通风及排

烟管道

电线套筒及电缆桥架、电缆托盘和电缆槽盒

新建工程刚性连接金属管道12.024.0新建工程柔性连接金属管道;非金

6.012.0属管道及复合管道

新建燃油、燃气、医用气体、真空

管、压缩空气管、蒸汽管、高温热水 6.012.0管及其他有害气体管道

新建工程普通刚性材质风管9.018.0新建工程普通非金属材质风管 4.59.0

新建工程刚性材质电线套管、电缆

12.024.0梯架、电缆托盘和电缆槽盒

新建工程非金属材质电线套管、电

6.012.0缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒

2.3 综合支吊架的安装样式

(1)风管

为防止地震时风管系统效或跌落造成人员伤亡及财产损失,根据《建筑抗震设计规范》

(GB50011-2010)第 1.0.2条、第 3.7.1条及《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)第 1.0.4 条等强制性条文,应对通风系统进行抗震加固。对于矩形截面面积大于等于 0.38m2 和圆形直径大于等于 0.7m 的风管设置抗震支吊架。抗震支吊架的设置原则为:新建工程普通刚性材质风管侧向抗震支撑最大设计间距 9 米,纵向抗震支撑最大设计间距 18 米, 柔性管道

上述参数减半;

.

风管侧向及纵向支撑

(2)桥架

为防止地震时电力系统失效、短路及起火造成人员伤亡及财产损失,根据《建筑抗震设

计规范》(GB50011-2010)第 1.0.2 条、第 3.7.1条及《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)1.0.4 及 7.4.6条为强制性条文,应对机电管线系统进行抗震加固。对内径大于等

于 60mm的电气配管 ; 重力大于等于 150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽设置抗震支吊架。抗震支吊架的设置原则为:刚性电力线管侧向支撑最大间距为12m,非刚性电力线管侧向支撑

最大间距为6m,刚性电力线管纵向支撑最大间距为24m,非刚性电力线管纵向支撑最大间距

为 12m。

桥架侧向及纵向支撑

.

( 3)水管

为防止地震时给排水管道系统及消防管道系统失效或跌落造成人员伤亡及财产损失,根

据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第 1.0.2 条、第 3.7.1 条及《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)第 1.0.4 条等强制性条文,应对机电管线系统进行抗震加固。对管径大于或等于 DN65的管道设置抗震支吊架。抗震支吊架的设置原则为:新建工程刚性管道侧向抗震支撑最大设计间距 12 米,纵向抗震支撑最大设计间距 24 米, 柔性管道上述参数减半;最终间距根据现场实际情况在深化设计阶段确定。

水管侧向及纵向支撑

( 4)综合

综合管线支撑

.

第三章施工部署

本着规范的施工管理,合理的施工流程,先进的施工方法,完善的组织机构建设和技术保证措施以及完善的人力、物资、后勤供应保证的原则,特作以下布署:

3.1 工程目标

在施工管理的过程中,将以工程质量、工程进度、工程安全及文明施工的承诺作为我们施工管理的总目标。

3.2 质量目标

工程质量:按照国家标准一次交验合格,工程质量达到优良。

3.3 工期目标

工程进度:严格执行部施工进度节点工期要求,合理安排工期。

3.4 安全目标

工程安全:在整个施工过程中杜绝各种安全事故的发生,安全事故发生频率控制为0。

3.5 文明施工目标

文明施工:创建一流的施工现场,成为市级文明施工工地。

3.6 施工管理组织机构

为规范综合支架安装工程的施工管理,强化施工过程管控,提高施工质量,成立了抗震支架安装工程施工管理领导小组。

项目经理

技术总工

生产经理

管电质材计安

道气检料量全

工工员员员员

长长

各施工班组

.

4.1 施工技术准备

4.1.1 根据工程特点认真做好图纸自审、会审,并作好记录,充分了解设计意图。

4.1.2 施工前,安排专业工程技术人员对技术工人进行专项交底、工程内容交底、工艺流程交底,使所有施工人员在进入施工现场前,熟悉所综合支架构件的性能、特点、及要求,做到胸中有数。

4.1.3 通过认真审核施工图纸后,分部位、按区域及时绘制出综合支架组装大样图,并现场进行安装指导教学。

4.1.4 根据图纸做好施工预算及各种设备、构件的型号、规格、数量、进场日期的统计,提交物资部门,经批准后进行物资的采购加工定货,确保各项物资按时到场。

4.2 劳动力准备

为了确保本工程施工总进度计划目标的实现,达到保障施工进度和劳动力投入

需要的目的,劳动力的投入按阶段配备,抗震支架安装施工时必须服从装饰装修工

程的工期安排,随着装饰装修工程的进度和工作量的增减及时调整劳动力的配备,

确保完成节点工期目标。

4.3 现场临时设施及办公暂设布置

(1)现场办公室整齐,上墙表齐全,起到指导施工的作用。

(2)各项管理制度齐全,档案整理及时完整,按施工组织设计施工。

4.4 施工机械准备

4.4.1 根据本工程总体施工部署并结合各分部分项施工顺序,拟定施工机械出

场计划,按计划要求安排精良的机械设备进场,进行保养和调试。

4.4.2 对于小型施工机械设备,则根据工程各施工阶段施工进度实际需要进行

经济、合理地配置,有计划组织进场。

4.4.3 所有机械设备进场后均事先规划适当的位置停放,小型设备则在库房内

集中储蓄备用。

表 4.4.1 主要施工机械设备计划表

角磨机 4 台

M12套筒扳手14 把

M12扭力扳手14 把

脚手架7 座

木锤7 把

安全带21 个

6 平方电缆线100 米

4.5 主要施工材料准备

4.5.1 根据设计图纸要求,及时做好相关主材和设备的物资材料供应计划。

4.5.2 所有进场材料和设备的型号规格必须符合设计要求,并具有出厂检测报告和合格证。

4.5.3 所有进场材料进场后要分类堆放整齐,并做好材料标识及成品保护。

4.5.4 本工程主要进场材料计划表

序号规格型号单位备注

1重型后扩底锚栓 HMU-PF

个M12x80/35

2配件 MQP-1/1个

3配件 MQV-2/2 D-14个

4槽钢端盖 MQZ-E41个

5配件 MQW-4个

槽钢 MQ-41 6m m

钝化镀锌6槽钢 MQ-72 6m m

槽钢 MQ-21D 6m m

7锁扣 MQN个

第五章主要施工方法及施工工艺

5.1 原材料质量要求

①、成品槽钢为冷轧成型镀锌槽钢截面尺寸为41mm× 41mm、 41mm× 52mm、41mm

×72mm等,长度为 3000mm或 6000mm的标准型材,且表面预制刻度,便于以后

管道安装、维护和扩展使用。

②、横梁采用冷轧成型的标准型材,槽钢壁厚不小于 2.0mm,侧面具有轴向加劲肋,以加强截面刚度,确保运输、切割及安装时槽钢截面无变形。

③、抗震支吊架系统成品槽钢内缘须有连续齿牙,且齿牙深度应不小于 0.9mm,并且所有配件的安装依靠机械咬合实现,严禁任何以连接扣件的摩擦作用来承担受力的安装方式,以保证整个系统的可靠连接。

④、抗震支吊架系统成品槽钢采用钝化镀锌,镀锌层厚度不小于20μm,应满足 240 小时中性盐雾试验测试要求;连接件采用电镀锌,镀锌层厚度不小于13μ m,应满足 168 小时中性盐雾试验测试要求,并提供相应试验报告。

⑤、抗震支吊架系统应依据CJ/T 476-2015 《建筑机电设备抗震支吊架通用技

术条件》进行测试,满足抗震连接部件在额定荷载9kN作用下,保持 1min,部件无断裂或永久变形等损坏现象,并提供国家级检测机构的检测报告(含CMA章)。

⑥、整个系统安装完成后具有安全的抗振、抗冲击、抗滑移性能,槽钢与锁扣

式螺母的连接应能够抵抗疲劳荷载作用,并提供相应的抗振动测试报告。

⑦、整套抗震支吊架系统应具备耐火等级测试报告,以确保在发生火灾情况下

具有一定的耐火时效。

⑧、抗震连接构件与混凝土结构体连接的锚栓,应使用具有机械锁键效应的后

扩底锚栓,不得使用膨胀锚栓;锚栓经过热浸镀锌表面防腐处理,镀锌层厚度不小

于 45μm,锚栓应通过国际或国内权威机构的抗震认证、耐火和抗冲击测试报告。⑨、为确保抗震支吊架整体安全性,抗震支吊架所有部件(含槽钢,抗震连接

件、螺杆、锚栓等)均应由同一厂家提供,不得分别从不同的供应商处采购。

⑩、抗震支吊架体系应通过国内外权威机构的实体建筑抗震测试验证。

5.2 加工及组装工艺:

5.2.1加工工序

组装前工具准备——依据现场测量的尺寸槽钢或丝杆下料——清点出所

需配件——垂直向吊杆组装——装配件件组装(管束、桥架、风管横担)——侧向、纵向支撑组装——所需吊点锚栓与支架连接件组装——组装完成。

支吊架组装完成后,运至到现场指定安装位置,进行楼板或梁处钻锚栓预埋孔,抗震支架安装、紧固。

5.2.2安装及组装工艺

1)组装前应首先熟悉组装工艺及技术要求,并在组装工作中严格执行支架的工

艺和技术要求。

2)组装环境必须保持清洁,产品按不同规格进行有序堆放,做好材料防潮措施。3)支架组装时,严格按照设计节点图纸进行装配,严禁私自修改配件或以其他

的方式更换配件。

4)根据节点图纸及实际测量的尺寸下料、组装,按照节点图选择正确的零配件。5)槽钢或丝杆切割时,要求切面垂直,切口平整,切割后端头有毛刺须使用角

磨机进行二次打磨。

6)抗震支架在组装时应保持垂直,组装整齐牢固,无歪斜,侧向、纵向支撑角度

不得超过 45°(正负 15°)范围。

7)组装抗震支架配件时,务必保证紧固件连接牢固,保证运输中组合件之间不得有松动、滑落现象发生,现场可根据实际进行微调安装。

8)紧固时采用合适的工具及设备,不得使用打击法和超过配件的许用应力,紧合

件扭力应达到紧固要求(施加扭矩值≥30NM)。

9)组装完成后,作业人员须根据节点图纸自检,是否存有配件短缺。锚栓安装时,先在混凝土梁或楼板上标记出锚栓安装的位置,采用喜利得专业配套工具进行钻孔,

钻头直径 18mm,钻孔深度 80mm。清孔后装入锚栓,上紧扭矩,施加扭矩值达到Tinst =45NM。

(1)锁扣

( 2)槽钢扣板(3)槽钢端盖(4)螺杆加强件(5)管束扣垫

(6)管束

6.5 质量检查制度

6.5.1三检制

自检:在每一项分项工程施工完后均由施工班组对所施工产品进行自检,如符合质量验收标准要求,由班组长填写自检记录表。

互检:经自检合格的分项工程,在项目总工组织下由分包方工长及质量员组织上下工序的施工班组进行互检,对互检中发现的问题应认真及时予以解决。

交接检:上下工序班组通过互检认为符合分项工程质量验收标准要求,在双方填写交接记录,经工长签字认可后,方可进行下道工序施工。

检查验收制度检查验收制度可用下图表示:

施工队伍自检

施工队伍互检

施工队伍交接检验

配合队伍三检记录

施工单位质检

总包方质检员质检

总包工程师核查

监理工程师确认

转入下道工序

6.6 主要工程质量控制措施

(1)后扩底锚栓开孔位置应与图纸相符,钻孔时严格按设计要求施工,钻孔时要尽量避

开原结构钢筋。钻孔周围灰尘清理干净 , 用气泵、毛刷清孔,清刷完毕后,要使孔洞内最终达

到清洁干燥。

(2)组装平台:综合支架的组件均为镀锌材料,组装、切割时应在组装平台上组装,

避免对镀锌层的破坏,导致后期发生生锈事件。

(3)C 型槽钢和全螺纹吊杆的切割,应符合下列规定:

①切割时应保证断面的垂直度;

② C 型槽钢切割是开口面向下,切割中应避免变形;③切

割端毛刺应打磨平滑,并及时清除吸附的铁屑和粉末;④切

口断面处应进行防护处理。

⑤切割过程中,立杆的长度应为 50 的倍数,方便贯穿螺栓的安装。

(4)槽钢端盖应安装于立杆之上,方便调节。桥架与风管需要做限位处理,每根水平桥

架(风管)端头需要安装限位卡。

(5)管线的抗震支吊架管夹需按照保温后的尺寸考虑;

(6)锁扣的安装:严格依照锁扣安装流程进行操作。使用扭矩扳手,达到设定扭矩值,听到“咔嚓”声响,确认拧紧。

(7)支吊架安装完毕,防止被支撑物时,不得野蛮作业,避免对支吊架造成损伤,降

低支撑强度。

( 8)有防振要求时,应在管卡部位的管道周围衬垫2mm 厚的橡胶层。

6.7 质量保证措施

6.7.1 认真贯彻工程质量计划的执行,做到工程质量分级管理,把好质量关,在竣工验收时达到一次交验。

6.7.2 严格执行国家计量法规,所有计量器具经检验合格后,方可使用。凡使用的计量器具在工程质量检验、记录上标明其型号及编号 , 所使用的计量单位全部采用国家计量局公布的法定计量单位,专职计量员定期抽查计量器具使用情况。

6.7.3严格按图施工,特别是对设备要详细地阅读说明书和有关资料,要掌握设备的有

关规范和有关技术要求,各项安装工程将编制施工作业设计,有序地进行操作。

6.7.4加强现场施工质量检查,配备专业检查人员,并持证上岗。

6.7.5加强原材料和设备的质量检查工作,材料和设备均需一一检查合格,做好记录,

严把入场关。

第七章安全文明施工保证措施

7.1 组织保证

根据谁负责生产谁负责安全的原则,建立安全保证体系。项目经理是质量安全的第一

负责人,负总的责任。设立专职质安员,安全员检查员有“奖罚权”和“一票否决权”,

质安员的决定,各管理人员、班组长必须无条件执行。并赋予专职质安员“随机抽查权”。

安全组织机构(安全检查小组)组成人员如下:

组长:项目经理

副组长:项目总工

执行责任人:安全员

组员:各施工管理员,各作业班组长。

在安全检查小组的领导下,实施定期与不定期相结合的检查程序,组织每周一次的全

面安全检查,落实执行安全操作规程,及时纠正违章、冒险、蛮干行为。对查出的隐患限

期整改,杜绝重大安全事故发生。

7.2 安全保证措施

1、凡建委和劳动局规定的持证上岗人员,必须持证上岗(各特殊工种均须持证上岗)。

2、进入施工现场必须戴安全帽,高空作业时带好安全带。严防脚下蹬滑、踏空或踏上探头板。保管好自己的工具严防失手伤人,上下层交叉作业时严防从套管中掉下重物伤人。锯管时应

用压力钳将管子夹紧,以免管子颤动锯条折断而伤人。

3、必须对施工操作人员进行职业健康安全教育,并给对员工健康有影响的岗位配备各种劳动防护用品。

4、脚手架高空作业安全防护措施:

1)、脚手架搭设或拆除人员必须严格按照规范标准及总包方安全管理协议进行。

2)、作业前应注意检查作业环境是否可靠,安全防护设施是否齐全有效,确认无误后方可

作业。

3)、作业时应注意随时清理落在架面上的材料,保持架面上规整清洁,不要乱放材料、工具,以免影响作业的安全和发生掉物伤人

的结构或支持物上,以免用力过猛身体失去平衡或把东西甩出。在脚手架上拆除模板时,应

采取必要的支托措施,以防拆下的模板材料掉落架外。

5)、严禁在架面上打嗣戏耍、退着行走和跨坐在外防护横杆上休息。不要在架面上抢行、

跑跳,相互避让时应注意身体不要失衡。

6)、每次收工以前,所有上架材料应全部搭设上,不要存留在架子上,而且一定要形成稳

定的构架,不能形成稳定构架的部分应采取临时撑拉措施予以加固。

7.3 文明施工保证措施

1.在计划、布置、检查、总评、评比安全生产工作的同时,同时要做好文明施工管理工作。

2.在编制分项工程施工交底时,除编制安全技术措施外,还需编制文明施工、材料节约、消防保卫、环境保护、机械管理、料具管理、环境卫生、成品保护等专项具体技术措施。

3.必须严格执行市建委“文明施工标准”,搞好现场基础管理,创建文明安全工地。

4.搞好环境卫生,安排布置好材料场地和设施,区域划分清楚,责任明确,不留死角。

5.垃圾、包装物、下脚料要随时清理,杜绝材料浪费,做到活完料净脚下清。严格成品

保护措施,切实加强现场管理。

6.严格执行环保措施,认真组织施工,依照标准做好消烟、除尘、防噪声工作。努力减

轻对现场周边居民及环境的影响。

7.必须根据实际情况,认真做好保卫消防方案,切实加强易燃易爆物品及明火作业管理,保证消防器材充分、完好、有效,保证消防车道畅通。

第八章成品保护措施

1、材料要科学地、合理地码放整齐,以免倒塌碰坏成品。

外支架专项施工方案

外支架专项施工方案 (一)支架设计及布置 本支架设计包括沪崇苏立交立柱脚手架、盖梁和箱梁的承重支架。 立柱截面有矩形和圆形两种,矩形四角设置R=15㎝圆弧倒角,圆形立柱的直径有3500㎜和900㎜两种,立柱形式有单柱和双柱两种。盖梁为预应力砼结构,截面有五种形式。箱梁为大跨径现浇连续预应力结构。 所有脚手架均采用满堂钢管支架形式,立杆、纵、横向水平杆全部采用Φ48×35㎜扣件式钢管,立柱采用搭接接长,承重支架采用WDJ碗扣式钢管支架。布置原则:盖梁视为等载结构,支架均匀分布;箱梁在腹板上和横膈板位置加密,其余部位均匀布置。 所有立柱施工脚手架的立杆纵距2.0m,横距1.2m,横杆步距1.8m。 附:《盖梁统计及支架布置一览表》 (二)地基加固处理 1)立柱、盖梁 ①现场位于农田地带,需对承重支架范围内的地基进行加固处理。具体的加固方法首先对场地进行平整,用压路机压实后铺设20cm道渣,再浇筑10cmC20混凝土面层,立柱,盖梁以及Π型梁的加固面积均为支架投影面积四周加宽1m。 ②做好地基处理后的场地排水,在加固地基的四周设置临时边沟,纵坡不宜小于3‰。 ③在浇筑砼地坪时,应确保地面的平整度,以保证钢管支架搭设的平整稳固。2)箱梁 现浇箱梁支架体系关键部位是桥下地基处理,桥梁施工范围内地基承载力

应满足所承受的全部荷载,地基不发生沉陷现象。桥宽范围内先清除表面杂草和废弃垃圾等,基底碾压合格后(密实度90%),做1层20cm厚 5%石灰土(密实度压至93%以上)(重型)和一层道渣垫层(厚15cm),个别软弱地段进行换填加固处理后填筑石灰土;最后浇注15cm厚C20素混凝土作为面层,在桥墩两侧各5米范围内灰土厚度为40cm、道渣厚度为15cm、混凝土厚度为20cm,顶面做好排水处理。(具体的地基处理根据现场试验和实际情况最后确定,地基处理见下图。) (三)立柱脚手架内力验算 立柱脚手架立杆纵向距离(柱距)L=2m,立杆横向距离(排距)L=1.2m,横杆距离(步距)为1.8m,脚手架搭设最大高度H取18m,采用Φ48×3.5mm钢管,工作平台采用脚手板铺在纵向水平杆(工作平台的纵向水平杆间距0.4m,横向4根)上。验算中采用的计算表格出自《建筑施工脚手架实用手册》(中国建筑工业出版社),验算过程如下: 1)立杆稳定性验算 查表4-38得一个柱距范围内每米高脚手架结构自重产生的轴心压力标准值gK=0.14KN/m,则18m高脚手架结构自重产生轴心压力 NGK=H×gK=18×0.14=2.52 KN

抗震支架安装工程施工组织设计方案

滦平县医院新院区 抗震支架安装工程 专项施工方案 编制单位:德州亚太集团有限公司 监理单位: 目录

第一章工程概况 (2) 1.1编制依据 (2) 1.2工程概况 (2) 1.3抗震支架方案概况 (3) 1.4抗震支吊架的安装样式 (6) 第二章施工部署 (11) 2.1工程目标 (11) 2.2质量目标 (11) 2.3工期目标 (11) 2.4安全目标 (11) 2.5文明施工目标 (11) 2.6施工管理组织机构 (11) 第三章施工准备 (13) 3.2深化设计 (12) 3.3劳动力准备 (12) 3.4现场临时设施及办公暂设布置 (12) 3.5施工机械准备 (14) 表3.5.1主要施工机械设备计划表 (14) 3.6主要施工材料准备 (14) 3.7施工进度计划 (16) 3.7.1工期计划 (16) 3.7.2施工阶段划分 (16)

第四章主要施工方法及施工工艺 (17) 4.1主要施工工艺流程 (17) 4.1.2综合支架施工技术 (17) 第五章质量保证措施 (19) 5.1质量管理措施 (19) 5.2质量方针 (19) 5.3质量目标 (19) 5.4质量保证体系 (19) 5.5质量检查制度 (20) 5.5.1三检制 (20) 5.6主要工程质量控制措施 (21) 5.7质量保证措施 (21) 第六章安全文明施工保证措施 (23) 6.1安全保证措施 (23) 6.2文明施工保证措施 (28) 第七章成品保护措施 (30) 第八章施工协调与配合 (32) 8.1与建设单位的配合协调 (32) 8.2与监理单位的配合协调 (32) 8.3与土建的配合与协调 (33) 8.4安装各专业之间的配合 (33)

支架施工专项安全施工方案

脚手架专项安全施工方案 一、编制依据: 1、《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号。 2、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041--2000) 3、交通部《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076--95) 二、工程概况 一、工程概况: 西部中大建设集团有限公司桂来高速公路工程总承包部第 三标段全长26.75公里。(桩号K183+250~K210+000),设计为整体式路基,设计时速100km∕h。 路线途径武宣县禄新乡、寺山乡两个乡镇。 主要工程数量:大桥528.5米/4座,中桥157.5米/2座,分离式立交桥338.9米/9座,小桥33.04米/1座,寺山互通立交1处;盖板通道69道,圆管涵22道; 路基土石方总量为413万立方米,其中路基填方299万立方米,路基挖方为114万立方米。特殊路基处理234517立方米;防护排水工程82355立方米; 项目合同工期:18个月(2011.4.23~2012.11.23)。 工程质保期:工程缺陷责任期2年,保修期5年。 项目设计单位:广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院 项目监理单位:甘肃省交通科学研究院有限公司 广西八桂工程监理咨询有限公司

项目承建单位:西部中大建设集团有限公司桂来高速工程总承包 部 三、本项目支架作业的基本类型 本项目在高处作业主要为墩柱钢筋、模板的支设以及桥梁上部现 浇箱梁支架的搭设方面。 1、下部墩柱施工采用双排钢管支架搭设施工脚手架作为现场辅 助作业平台。依照现场墩身高度脚手架搭设高度为7~9m, 上铺厚2cm木板材作为踏步,四周挂防坠安全网。 2、现浇箱梁一般地段施工支架采用多支点碗扣支架施工,跨道 路通行路线地段(第三联第二跨)采用少支点钢管支墩组合工字 钢支架。 1)一般段连续梁支架采用Φ48×3m碗扣钢管支架剪刀撑采用 扣件式钢管支架全桥按不同荷载地段分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三区,分别验算各自最大荷载。Ⅰ区为桥墩横隔梁部位计算荷载高度采用最 大其尺寸300cm支架杆件形式为60cm×60cm×120cm(横×纵×);Ⅱ区为箱梁腹板地段计算荷载高度为230cm,支架杆件形式为 60cm×90cm×120cm(横×纵×高);Ⅲ区为箱梁箱室,翼板地段,计算荷载高度为底板、顶板之和48cm,支架杆件形式为90cm×90cm×120cm(横×纵×高);

抗震支架施工方案设计方案和对策

抗震支架制作安装工程 施 工 组 织 设 计 (主要) 编制单位: 编制日期:

目录 第一章编制依据 第二章工程概述 第三章施工管理目标 第四章施工组织 第五章施工工序及主要施工工艺 第六章质量保证措施及技术 第七章安全文明施工管理措施

第一章编制依据 1.1甲方提供图纸及抗震支架设计图纸; 1.2公司现行质量、环境、职业健康安全综合管理体系; 1.3其他在设计文件中提出的需执行的规范和标准以及公司制定的有关工程质量管理规定等; 1.4执行的规范有: 《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014) 《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》(CJ/T 476-2015) 《抗震支吊架安装及验收规程》(CECS 420:2005) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 《非结构构件抗震设计规范》(JGJ339-2015) 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014) 《室内管道支架及吊架》(03S402) 第二章工程概述 工程名称: 工程地点: 工程概述:本项目位于*****教育产业园区内,总建筑面积171717平方米,其中地上建筑151255平方米,地下建筑20462平方米,包括包括********等。本次抗震支架设计范围包含:给水、消防、防排

烟、强弱电系统;施工范围:抗震支架的供货及安装。 第三章施工管理目标 3.1 质量目标确保工程达到设计及使用要求,工程质量达到国家建安工程质量检验评定标准中的优良标准,一次验收合格率为100%。 3.2 安全目标确保无重大安全事故发生,轻伤频率控制在千分之一以内。 3.3 进度目标计划总工期为天,计划开工日期年月日,计划竣工日期年月日。 第四章施工组织 4.1认真审核、熟悉施工图纸,做好图纸会审。 4.2提前七日备货。 4.3对施工班组进行有针对性的技术、安全交底。 4.4根据工程实际情况划分施工区域,并以此为依据确定劳动力,具体细化到每道工序的作业部位及作业时间。 4.5根据工程的需要选派熟练工人;特殊工种操作人员须持证上岗。 4.6劳动力使用计划:20-22人; 4.7施工投入机具设备:脚手架、手枪钻、电锤、电动扳手、切割机、卷尺、电线插板等。

满堂支架专项施工方案

第一章专项施工方案 1.1满堂支架支架搭设与拆除方案 1.1.1工程概况 桥梁全长:254.3米。跨径布置为(3×25)+(4×25)+(3×25)=250米。上部结构形式为预应力混凝土现浇箱梁,桥梁左幅21.6米,右幅21.6米。采用满堂支架现浇。 现浇段桥梁参数表

1.1.2机械设备配备 机械设备配备表 1.1.3地基处理 施工现场天然地基的承载力具有明显的差异,湟水河区经筑岛换填后分层压实处理,天然地基条件较好的区段经压实后在原地面以上部分采用填片石,并分层压实后作为支架搭设区的地基持力层。 现浇段地基换填在桩基施工完成后进行,桩基施工时应注意避免泥浆及沉渣等不利填料埋入桥跨区。地基表面清表整平后采用18t振动压路机分层辗压。 填高后地基顶面高于原地面不小于50cm,处理范围超过支架搭设区域边长2m以上,地基外边线纵向设矩形排水沟,同时设2%双向横坡排地表水,地表水由横坡汇入纵向排水沟后排出场外,经处理后的地基表面浇筑砼硬化层。硬化层强度形成后,可进行支架立杆垫板的搭设放样。 1.1.4支架搭设与拆除 支架设计采用满堂钢管支架(剪刀撑及其他用于加固杆件采用普通扣件式钢管),拟进场钢管截面规格为Φ48×3.5mm,支架最大搭设高度小于5.5m,纵向间距为0.9m,(24×0.9)m,步距采用墩柱前后1.5米附近采用0.6m,跨中采用1m,横断面小于6m范围内设一道剪刀撑,纵向剪刀撑沿支架两侧及箱梁腹板轴线位置分别布设一道(共8道),每孔支架两端按每三步设一道之字形水平

面上横向斜撑加强,并在横断面上根据《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》(JGJ 166-2008)增设斜杆加固。 支架搭设断面图示如下: 支架搭设时,在经换填压实的原地面上铺填石渣层压实(地质条件较好的暨有路面,可不加铺石渣层),石渣层顶面浇筑砼硬化层,砼硬化层以上分别为:5cm厚木垫板、可调节钢底托、扣件式满堂支架、可调钢顶托、10×10cm方木纵梁、10×10cm@25cm木枋横梁、18mm厚胶合板。 1.1.5安全管理要求 1、脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术 考核管理规则》(GB 5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。 2、搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。 3、脚手架的构配件质量与搭设质量,应按规范规定进行检查验收,合格 后方准使用。 4、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、 缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。 5、当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设与拆

(定稿)钢管支架施工专项安全施工方案

目录 一、工程概述 (2) 二、编制依据 (2) 三、材料选择 (2) 1、钢管 (2) 2、扣件 (3) 四、钢管支架施工 (3) 4.1 基础施工 (3) 4.2 支架搭设 (3) 4.3支架稳定计算 (6) 4.4支架验收 (9) 4.5支架拆除 (10) 五、安全防护 (10) 六、文明施工 (11) 页脚内容1

页脚内容2 一、 工程概述 本标段起止桩号为K9+200~K14+774.28,路线长5.572Km 。全标段桥梁 有七滧桥、六滧桥、向化公路跨线桥,向化互通D 和E 匝道桥及2号人行天桥,共6座桥梁,全长2860.918m 。七滧港桥、六滧港桥及向化公路跨线桥的一部分下部结构为盖梁结构形式,向化公路跨线桥的盖梁主要以高1.4米,盖梁总宽11.80米,宽1.7米为主,七滧港桥、六滧港桥盖梁尺寸以盖梁总宽为16.3米,宽度为1.8米,高度为1.5米和1.6米形式为主。各桥盖梁工程数量如下表: 崇启通道工程(上海段)Ⅱ标盖梁工程数量表 桩号 桥名 桥长(m) 桥宽(m) 盖梁 K10+064.479—K10+909.237 七滧港桥 846.758 33.5 66 K12+434.907—K12+925.747 六滧港桥 490.84 33.5 36 XHKO+183.710~XHKO+740.550 向化公路跨线 桥 556.84 12 20 二、编制依据 1、《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令70号),《建 筑工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)。 2、《钢管脚手架》(GB15831-2006). 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 4、《上海市市政工程立柱施工脚手架搭设安全技术暂行规定》 5、本工程施工图纸及本工程相关要求。 三、材料选择 1、钢管 脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T 12793)或《低

完整版抗震支架技术方案

江苏格瑞思电力科技有限公司 抗震支架工程 抗震支架施工方案 编制人: 审核人:人:准批 江苏格瑞思电力科技有限公司

2019.1.21 页1 第 江苏格瑞思电力科技有限公司 目录3工程设计总则 ................................................ 第一章 ................................................................. 31.1 工程概 况............................................................... 31.2 设计依 据: ..................................................... 3机电管线抗震的意义: 1.3 ............................................... 41.4机电抗震设计应达到的要求:5抗震支架的设计 .............................................. 第二章 ................................................... 5 2.1抗震支吊架系统设计依 据 ......................................................... 52.2抗震支吊架的概 念 ......................................................... 52.3抗震支吊架的种 类 ................................................... 52.4机电管线抗震设计范 围: ....................................................... 72.5抗震支吊架设计流 程 ..................................................... 82.6抗震支吊架的布置原则.......................................................... 14.抗震支架的计算 2.718抗 震支架施工技术说明 ....................................... 第三章.................................................................. 18材料要 求 .3.1.................................................... 18 .3.2抗震支吊架系统施工说 明...................................................... 20.3.3 抗震支吊架的安装步 骤........................................................ 22.材料设备及人员配置 3.4.................................................................. 23 .3.5安全措 施.................................................................. 23环保措施 .3.6 页2 第 工程设计总则第一章 工程概况1.1 工程名称:建设单位: 设计单位:施工单位:监理单位:勘察单位:质量安全监督站:基坑监测单位: 1.2工程及环境概况表1.3 抗震设防烈度和设计基本地震加 速度值的对应关系

支架施工专项方案

目录 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (3) 第三节满堂支架搭设方案选用 (5) 第四节安装满堂支架的施工管理 (8) 第五节满堂支架安全性验算 (10)

第一节编制依据 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166; 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 《大同市庆新路下穿铁路云冈支线上行线K1+679框架地道桥施工组织设计》 《大同市庆新路下穿铁路云冈支线上行线K1+679框架地道桥施工组织设计》 《大同市庆新路下穿铁路北同蒲上行线K7+672框架地道桥设计图纸》《大同市庆新路下穿铁路北同蒲上行线K7+672框架地道桥设计图纸》

第二节工程概况 庆新路在云岗支线上行线K1+679、北同蒲上行线K7+672两处框架桥设计为7.5m-16.0m-16.0m三孔框架地道桥,其中云岗支线上行线K1+679桥位处既有铁路为一股道,铁路位于直线段,为普通线路、混凝土枕,轨型为50kg/m,框架桥与铁路夹角为90;北同蒲上行线K7+672桥位处既有铁路为一股道,铁路位于直线段,为无缝线路、混凝土枕,轨型为60kg/m,框架桥与铁路夹角为70。框架桥具体结构尺寸如下表: 云岗支线上行线K1+679 7.5m-16.0m-16.0m三孔框架地道桥 北同蒲上行线K7+672 7.5m-16.0m-16.0m三孔框架地道桥

设计方案-抗震支架

北京新华家园养老住区(延庆)项目配套服务设施(一期)项目抗震支吊架设 计方案 抗震支吊架设计方案

编制单位:编制人员:. 编制时间:

目录 第一节工程设计总则 (1) 1.1工程概况 (1) 1.3 设计范围及产品特色 (3) 第二节抗震支吊架系统深化设计说明 (6) 2.1 抗震支吊架系统设计主要依据 (6) 2.2 抗震支吊架设计要求 (6) 2.3 抗震支吊架设置原则 (8) 2.4 抗震支吊架的基本设计步骤 (9) 2.5 水平地震标准值计算 (10) 2.6 各专业基本支撑系统安装节点图示: (11) 2.7 本项目设计 (16) 第一节工程设计总则 1.1工程概况 工程名称:北京新华家园养老住区(延庆)项目配套服务设施(一期)项目

1. 工程概况:本工程位于延庆新城08街区,东侧临莲花池村,南侧临莲花苑小区,西侧临益详北街,北侧临延庆五中。总建筑面积约52620平方米,地上约46958平方米,地下约5662平方米。一期工程分为C、D两个组团。 2. 主要设计参数:抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.2g。 1.2 设计依据 国家现行的主要规范、规程及相关行业标准: 1).《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 2).《通风与空调工程质量验收规范》(GB50234-2002) 3).《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96) 4).《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 5).《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97) 6).《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014) 7).《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 8).《非结构构件抗震设计规范》(JGJ339-2015) 9).《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》(CJ/T 476-2015) 10).《管道支吊架第1部分:技术规范》(GB/T17116.1-1997) 11).《装配式管道吊挂支架安装图》(03SR417-2) 12).《室内管道支架及吊架》(03S402) 13).《风管支吊架》(03K132) 14).《电缆桥架安装》(04D701-3) 15).《混凝土结构用后锚固技术规程》(JGJ145-2013)

模板支架专项施工方案

模板支架专项施工方案 一、编制依据 1、依据有限责任公司mmm住宅楼施工设计图纸; 2、依据《有限责任公司mmm住宅楼施工组织设计》 3、各类参考规范、图书: 《建筑施工手册》第四版; 《建筑施工计算手册》江正荣著; 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003); 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001); 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2000); 《木结构设计规范》(GB50005-2003); 二、工程概况 三、总体设计及施工部署 (一)、总体筹划 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下 几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JGJ59-99等检查标准要求,要符合相关文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 墙模板、梁模板(扣件钢管架)、板模板(扣件钢管高架) (二)、安全领导小组 搭设过程中,因处在施工高峰期,各施工班组在交叉作业中,故应加强安全监控力度,现场设定若干名安全监控员。 水平和垂直材料运输必须设置临时警戒区域, 用红白三角小旗围栏。谨防非施工人员进入。同时成立以项目经理为组长的安全领导小组以加强现场安全防护工作,本小组机构组成、人员编制及责任分工如下:mmm (项目经理)——组长,负责协调指挥工作;张某某 (施工员)——组员,负责现场施工指挥,技术交底李某某 (安全员)——组员,负责现场安全检查工作;刘某某 (架子工班长)——组员,负责现场具体施工; 四、材料选择 (一)墙模板 外墙和临空墙螺栓采用止水螺栓,内墙采用普通可回收螺栓。其他材料见下表: 模板支架材料类型 墙模板面板材料18mm厚胶合面板主楞材料圆钢管次楞材料木方 穿墙螺栓M12

12米层高模板支架专项施工方案

局部高支架专项施工方案 工程名称:九三管理局青少年宫 施工单位:垦区鹤山宏利建筑安装有限公司 监理单位:九三天诚监理有限责任公司

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、组织机构 4、材料要求 5、搭设技术要求 6、搭设准备 7、搭设施工 8、计算书 9、安全管理

1.编制依据 (1)本工程的施工图纸; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); (4)《建筑施工手册》(第四版); (5)《建筑施工钢管安全技术规程》(JGJ162-2008); 2.工程概况 九三管理局青少年宫位于九三局直一马路,建筑面积约10000m2。 本工程地上七层,高31米,层高4.2m。其中恐龙石化展厅2~4轴交A~B轴局部层高12.6m,面积为198.9㎡礼仪大厅4-7轴交A-C 轴局部层高12.6m,面积为312.48.㎡。中华人民共和国建设部在2004年发布的《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(建质[2004]213号)中明确规定,高大模板工程中,水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于15kN/m2,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统,建筑施工企业要组织专家组对高大模板专项施工方案进行论证和审查;在实施过程中,施工企业要严格按专项施工方案组织施工。经研究决定采用以下方法施工。 3.组织机构设置 为保证施工安全,现场成立钢管支架施工安全领导小组。

组长:徐艳军 副组长:郭树槐 组员:杨春雷、何学全、张文、穆宪明 在搭设、使用、拆除施工过程中,严格按照施工规范及搭设方案施工,完善管理制度,定期和不定期检查,密切注意使用安全,确保实用稳固。 4.材料要求 钢管直径48mm、壁厚不小于3.5mm。 (1)、支模架材质。 支模架钢管选用外径48mm,壁厚不小于3.5mm的A3钢管,其材质应符合国家的技术要求,每100毫米重量3.84千克,钢管表面平整光滑,无裂纹,分层和硬弯。 支模架搭设使用的扣件应符合建设部《钢管脚手架扣件标准》要求,规格与钢管匹配,采用可锻铸铁,不得有裂纹,气孔,缩松,砂眼等锻造缺陷,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于50mm。 进场使用的钢管、扣件需有出厂合格证,对质量有怀疑的钢管、扣件应送检做试验。

组合抗震支吊架安装施工方案

抗震支架施工方案 一、设计要求: 为保证消防系统、应急通讯系统、电缆保证系统等重要机电工程的震害可 控制在局部范围内,避免造成此生灾害。根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50041-2010强制性条文规定“抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑, 必须进行抗震设计”“非结构构件,包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备,自身及其与主体结构的连接,应进行抗震设计。”小水清沟村改造配套学校项 目程设计抗烈度为7度,根据规范要求应加设抗震支架。 二、材料要求: 2.1槽钢及全螺纹吊杆:热镀锌槽钢镀锌均匀,无明显变形,两端切口应保 持齐平,无切割倾斜现象。全螺纹吊杆无严重变形,外螺纹无明显损坏现象 2.2连接件及管卡:连接件无明显变形及表面磨损现象,镀层均匀;有焊接 的零件,焊缝应平整,无气泡现象。管卡弧形需匀称无变形现象,焊接处符合 相关质量标准。 2.3其他材料:弹簧螺母、六角螺栓(7级)、六角螺母、内衬垫、喷锌剂等。 三、机械设备: 3.1三相切割机、水平校准仪、扭力扳手及套筒配件 3.2六角开口扳手(14、16、18、19、24)、锤子、卷尺、手磨机 3.3卷尺、线坠、角尺 四、施工条件: 4.1建筑土建施工基本完成,机电安装已基本安装完成,可开始抗震支吊架 的安装。 4.2安装时应确认工作面是否具备安装支吊架的条件

4.3具体工期工程进度计划,如下表: 五、施工工艺: 5.1按施工图纸勘查现场后,需进行放线、定位的工作。同时标记出管道、桥架、风管等吊挂物需要爬坡及转弯处的位置,留出支吊架安装的空间。 5.2支吊架安装时,应严格按照图纸要求的安装间距、安装方式、安装角度进行安装。 六、支架安装规范: 6.1每段水平水平直管道应在两端设置侧向抗震支架 6.2依据GB50981-2014暖通风管侧向抗震支架最大间距9米,纵向抗震支架最大间距18米。

抗震支架设计范围及技术要求

抗震支架设计范围及技术要求 1、工程概况: 工程名称: 工程地址: 建筑面积: 2、设计范围: A、电气工程 1、设计依据 7度及7度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。 3、专业要求 (1)设计范围:≥DN60的电气配管,重力≥150N/米的电缆桥架、电缆槽盒及母线槽,或重力超过1.8KN的其它设备; (2)对于重力小于1.8KN的设备或吊杆长度小于300mm的悬吊管道可不进行抗震设计; (3)8度及以上抗震设防建筑,设备与结构的连接应直接锚固于结构主体,否则应设置防滑构件,由设备厂家根据规范要求计算。 (4)间距要求:刚性管道(金属管道)侧向抗震支吊架间距不得超过12m,纵向抗震支吊架不得超过24m;柔性管道(非金属管道)侧向抗震支吊架间距不得超过6m,纵向抗震支吊架不得超过12m。

4、设计要求 (1)对于重要电力设施应按建筑设防等级提高一度设计,但在8度以上时不再提高; (4)抗震节点布置:根据《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014第8.3章节要求设置。 5、抗震构件 (1)抗震组件/构件应能承受任意方向的地震作用; (2)抗震组件/构件应为成品构件,构造形式应便于安装检验; (3)抗震组件/构件采用热浸锌防腐,当有绝缘要求时,应采用喷塑工艺; 6、力学验算 (1)抗震构件应具有稳定的力学性能,设计及验算应符合构件的应许设计值; (2)抗震构件验算指标:承重吊杆长细比≦100;斜撑杆件长细比≦200;锚栓抗拉/抗剪荷载;抗震连接件角度/性能(应许30°- 60°); (3)上述计算中荷载最小值为组件最大应许设计值,并满足规范S≦R。 B、采暖及通风空调工程 1、本工程地震设防烈度7级,抗震设防类别为乙类,建筑场地类别为 II 类,建筑性质为重大公共建筑,根据《建筑机电工程抗震设计规范》 GB50981-2014,需补充设置抗震支吊架的范围:≥DN65的空调水管或重力超

支架施工专项方案

目录 第一节编制依据 1 第二节工程概况 2 第三节满堂支架搭设方案选用 5 一、搭设准备工作 5 二、支架搭设方案 5 第四节安装满堂支架的施工管理 8 第五节满堂支架安全性验算 10 第一节编制依据

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166; 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 《大同市庆新路下穿铁路云冈支线上行线K1+679框架地道桥施工组织设计》《大同市庆新路下穿铁路云冈支线上行线K1+679框架地道桥施工组织设计》《大同市庆新路下穿铁路北同蒲上行线K7+672框架地道桥设计图纸》 《大同市庆新路下穿铁路北同蒲上行线K7+672框架地道桥设计图纸》 第二节工程概况

庆新路在云岗支线上行线K1+679、北同蒲上行线K7+672两处框架桥设计为7.5m-16.0m-16.0m三孔框架地道桥,其中云岗支线上行线K1+679桥位处既有铁路为一股道,铁路位于直线段,为普通线路、混凝土枕,轨型为50kg/m,框架桥与铁路夹角为90;北同蒲上行线K7+672桥位处既有铁路为一股道,铁路位于直线段,为无缝线路、混凝土枕,轨型为60kg/m,框架桥与铁路夹角为70。框架桥具体结构尺寸如下表: 云岗支线上行线K1+679 7.5m-16.0m-16.0m三孔框架地道桥 北同蒲上行线K7+672 7.5m-16.0m-16.0m三孔框架地道桥

抗震支架安装工程施工方案

米兰世纪地区九年一贯制学校新建工程抗震支架安装工程施工方案 编制人: 审核人: 中冶天工集团有限公司

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章施工部署 (6) 第四章施工准备 (7) 第五章主要施工方法及施工工艺 (11) 第六章质量保证措施 (14) 第七章安全文明施工保证措施 (17) 第八章成品保护措施 (19) 第九章施工协调与配合 (19)

第一章编制依据 1.1、设计图纸、相关审查意见及变更 1.2、相关技术规范规程(包括但不限于) 第二章工程概况

2.1工程概况 项目名称:米兰世纪地区九年一贯制学校新建工程 地址:天津市滨海新区,东至洞庭路、南至希望路、西至铁东路、北至泰达大街建设单位:天津市滨海新区教育体育委员会 设计单位:天津市金厦规划建筑设计有限公司 勘查单位:天津市地质工程勘察院 监理单位:上海建科工程咨询有限公司 施工单位:中冶天工集团有限公司 米兰世纪地区九年一贯制学校新建工程抗震支架工程由小学部教学楼(分号1-1)、小学部教学楼(分号1-2)、行政楼、艺术楼、综合实验楼、中学部教学楼、食堂、风雨操场共7栋单体组成,本工程以二次深化专业图纸为施工依据,共计抗震支架206套。实际使用数量以现场安装情况做相应调整。 2.2设计概况 本工程抗震支吊架系统设计主要包括内容: (1)悬吊管道中重力大于1.8kN的设备。 (2)DN65以上的生活给水、热水以及消防管道等系统; (3)矩形截面面积大于等于0.38m2和圆形直径大于等于0.7m的风管系统; (4)防排烟风道、事故通风风道及相关设备; (5)内径大于等于60mm的电气配管及重力大于等于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽; (6)内径大于或等于25mm的燃气管道; (7)对重力不大于1.8kN的设备或吊杆长度不大于300mm的吊杆悬挂管道可不进行抗震设计。

地下室模板及支架专项施工方案

目录 No table of contents entries found.8.5 墙模板计算书 83 8.6 劲性柱墙模板计算书 93 九、模板支撑系统大样图 101 十、施工部署 103 十一、应急预案 105 一、工程概况 本工程按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文要求,将模板工程及支撑体系划分为三种类型,并编制专项施工方案。第一种,普通模板及支撑体系,搭设高度5m以下、搭设跨度10m以下的模板及支撑体系;第二种,危险性较大的模板及支撑体系,搭设高度大于等于5m 小于8m、搭设跨度大于等于10米小于18米的模板及支撑体系、施工总荷载 10~15KN/m2、集中线荷载15~20KN/m及以上的模板及支撑体系;第三种,超过一定规模的危险性较大的模板及支撑体系,搭设高度8m及以上、施工总荷载15KN/m2、集中线荷载20KN/m及以上的模板及支撑体系。本方案为第一种和第二种模板及支撑体系专项方案,第三种超过一定规模的危险性较大的模板及支撑体系专项方案,详见高大支模架方案。 本人防工程总人防建筑面积15288.80m,为附建式人防工程。战时设6个人防防护单元。其中核6常6级甲类工程设5个人防防护单元,人防单元一和人防单元二为物资配套工程,防护单元三和防护单元四为二等人员掩蔽部工程,防护单元五为人防电站,防护单元六为6B级兼顾人防工程。

混凝土强度:主楼地下室三层底板为C40;地下室二层梁板、承台为C35,基础垫层为C15,构造柱、现浇过梁为C25,A区柱墙混凝土为C60,地下一层及一层梁板混凝土为C35,B区墙柱混凝土为C40,地下一层梁板混凝土为C35,一层梁板混凝土为C30;C区墙柱混凝土C35,地下一层及一层梁板混凝土为C30。 地下室一层结构楼面标高为-5.20m(局部-6.4m、-5.7m、-5.60m),板厚为250mm(局部厚220mm、200mm、180mm);地下室首层结构楼面标高为-0.05m (局部-1.2m、-0.35m、),板厚为250mm、120mm(局部厚150mm、130mm)。 本工程地下室各层楼板面标高、层高、板厚如下(0.00m以上不列入本次计 本工程地下室底板为钢筋混凝土现浇底板,其中地下室二层主楼区域须搭设承重架,板厚度为250mm,地下室一层板厚度中250mm板占大部分;地下室首层板厚度中250㎜、120mm的板占大部分;其中主楼地下室二层与人防区交接处有小部分区域板厚400mm,详见高大支模架方案。

模板支架专项施工方案

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:宝丰联大酒店改扩建工程(大堂) 编号:

宝丰联大酒店改扩建工程(大堂) 模板支架 (搭设高度9 米) 专 项 施 工

(通过专家论证) 中城建第九工程局有限公司宝丰联改扩建工程项目部2012年8 月2 日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、总体设计及施工部署 (1) (一)、总体筹划 (1) (二)、安全领导小组 (2) 四、材料选择 (2) (一)、梁模板(扣件钢管架) (3) (二)、板模板(扣件钢管高架) (3) 五、搭设参数及施工工艺 (4) (一)、模板安装的一般要求 (4) (二)、模板定位......................................................................................... 错误!未定义书签。 (四)、+8.95模板安装要求 (4) (五)、模板支架搭设参数......................................................................... 错误!未定义书签。 (六)、扣件钢管架模板支架 (7) 六、模板拆除技术措施 (8) 七、劳动力及施工器具配置 (10) 八、施工管理 (11) (一)、材料管理 (11) (二)、过程管理 (12) (三)、验收管理 (13)

九、重大危险源识别及安全管理措施 (15) (一)、重大危险源辨识 (15) (二)、安全管理措施 (17) 十、环境保护措施 (18) 十一、监测措施 (19) 十二、板模板设计计算 (21) 一、参数信息 (21) 二、模板面板计算 (22) 三、模板支撑方木的计算 (23) 四、木方支撑钢管计算 (25) 五、扣件抗滑移的计算 (260) 六、模板支架立杆荷载设计值(轴力) (26) 七、立杆的稳定性计算 (27) 八、梁和楼板模板高支撑架的构造和施工要求 (28) 十三、梁模板设计计算 (29) 一、参数信息 (30) 二、梁侧模板荷载计算 (32) 三、梁侧模板面板的计算 (32) 四、梁侧模板支撑的计算 (34) 五、梁底模板计算 (38) 六、梁底支撑的计算 (39)

抗震支架安装工程施工方案

抗震支架安装工程施工方案 医院新院区xx抗震支架安装工程专项施工方案 集团有限公司编制单位:xxxx监理单位: 录目 抗震支架安装工程施工方案 第一章工程概况................................... 错误!未定义书签。 1.1编制依据.................................... 错误!未定义书签。 1.2工程概况.................................... 错误!未定义书签。 1.3抗震支架方案概况............................ 错误!未定义书签。 1.4抗震支吊架的安装样式 (6) 第二章施工部署.................................. 错误!未定义书签。 2.1工程目标.................................... 错误!未定义书签。 2.2质量目标.................................... 错误!未定义书签。 2.3工期目标.................................... 错误!未定义书签。 2.4安全目标.................................... 错误!未定义书签。

2.5文明施工目标................................ 错误!未定义书签。 2.6施工管理组织机构............................ 错误!未定义书签。 3 3.2深化设计.................................... 错误!未定义书签。 3.3劳动力准备.................................. 错误!未定义书签。 3.4现场临时设施及办公暂设布置.................. 错误!未定义书签。 4 4 4 6 6 6 抗震支架安装工程施工方案 7 7 7 9 9 5.2质量方针.................................... 错误!未定义书签。 5.3质量目标.................................... 错误!未定义书签。 5.4质量保证体系................................ 错误!未定义书签。 5.5质量检查制度................................ 错误!未定义书签。 5.5.1三检制 ................................ 错误!未定义书签。 5.6主要工程质量控制措施........................ 错误!未定义书签。 5.7质量保证措施................................ 错误!未定义书签。 第六章安全文明施工保证措施........................ 错误!未定义书签。 6.1安全保证措施................................ 错误!未定义书签。 6.2文明施工保证措施............................ 错误!未定义书签。 第七章成品保护措施............................... 错误!未定义书签。第八章施工协调与配合............................. 错误!未定义书签。

支架施工专项方案

现浇混凝土箱梁桥支架施工方案 现浇预应力混凝土箱梁流程:地基处理→支架安装→安装底模→预压→安装侧模→底、腹板钢筋→浇筑底、腹板砼→顶板内模安装→顶板钢筋→浇筑顶、翼板砼→养护→预应力张拉、封锚→支架拆除→下一联箱梁施工。 由于E匝道桥施工过程中存在支架搭设和高空作业,为确保施工安全,需对现浇预应力混凝土箱梁支架和基础施工方案进行设计和验算。 第二节满堂支架和基础设计方案 一、基础施工 由于E匝道设计在原机场大道非机动车道上,机场大道是沥青混凝土路面。墩柱承台基坑回填,采用灰土进行分层夯填,分层压实压实度控制在95%以上,地表面层铺筑20cm C15水泥混凝土,与沥青面层找平。 基础处理宽度为支架搭设界一米外,设0.5%横坡和排水沟以便施工用水或雨水排向机场大道排水系统,确保支架范围不积水。 二、碗扣支架安装 测量人员用全站仪放样出箱梁在地基上的竖向投影线,并用白灰撒上标志线,现场技术员根据投影线定出单幅箱梁的中心线,同样用白灰线做上标记。根据中心线向两侧对称布设碗扣支架。 碗扣支架安装:⑴支撑方式采用WDJ碗扣型多功能支架,架杆外径4.8cm,壁

厚0.35cm,内径4.1cm。中间位置支架顺桥向纵横向间距为90×90cm,支点横梁处纵横向间距为60×60cm(示意图见后),翼缘板底间距为90×90cm,纵横水平杆竖向间距1.2m,支架底部布设5×20cm木板。 ⑵根据立杆及横杆的设计组合,从底部向顶部依次安装立杆、横杆。下部一般先全部装完一个作业面的底部立杆及部分横杆,再逐层往上安装,同时安装所有横杆。立好立杆后,及时设置扫地杆和第一步大小横杆,扫地杆距地面25厘米,脚手架未交圈前应随搭设随设置抛撑作临时固定。 立杆和横杆安装完毕后,考虑支架的整体稳定性,每隔4排支架立杆布置一道剪刀撑,剪刀撑杆件的底部应与地面顶紧,安装时自下而上进行顺接。斜撑通过扣件与碗扣支架连接,安装时尽量布置在框架结点上,专人检查支架碗扣松紧情况。架体与主体结构拉结牢靠。安全网在剪刀撑等设置完毕后设置。 ⑶支架组装时应控制水平框架的纵向直线度、直角度及水平度,纵向直线度应<

相关文档
相关文档 最新文档