单位工程名称诏安县2013年度(安林山)水土流失
综合治理项目
分部工程梯田工程
施工单位福建泰立建设有限公司分部编号ALS1-01
开工时间2013年5月25日竣工时间2013年11月30日
序号单元工程名称施工单位自评质量
等级
监理单位复核质量
等级
优良合格优良合格
1 人工土方开挖合格
2 人工土方回填夯实合格
施工单位自评意见质量等级监理单位复核意见核定质量等级本分部工程质量等级评定共8
项,单元工程8项合格,合格率100%,其中优良 \ 项,优良率\ 。合格
本分部工程质量等级评定共项,
单元工程_ 项合格,合格率_ _%,
其中优良项,优良率。
施工单位
名称
福建泰立建设有限公司监理单位名称福建泉宏工程管理有限公司工程
负责人
核定人
质检员
单位工程名称诏安县2013年度(安林山)水土流失
综合治理项目
施工单位福建泰立建设有限公司
分部工程名称梯田工程(水平梯田)单元工程
编号
ALS1-01-01
单元工程名称人工挖土方检验日期2013年12月20日
项目(条号)质量检验
情况
质量评定
等级
保证项目(1)基槽开挖断面
符合设计
要求
合格(2)基槽土质、边坡
符合设计
要求
合格
(3)基槽排水和底部处理基槽内基本无积水,浮土和泥浆,基底土
应保持原始结构。
符合设计
要求
合格
允
许
偏差
项目
项目
允许偏差
(mm)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
槽底标高±2021 -11 27 18 26 -20 16 9 11 12 基槽底宽±2014 11 27 22 17 15 25 -12 7 -17 基槽中心线偏移<15 6 9 2 14 7 9 8 13 6 7
检验结果
保证项目符合设计要求
允许偏差项目实测30点,其中合格24点,合格率80%
施工单位名称福建泰立建设有限公司监理单位名称福建泉宏工程管理有限公司
工程负责人
核定人
质检员
单位工程名称诏安县2013年度(安林山)水土
流失综合治理项目
施工单位福建泰立建设有限公司
分部工程名称梯田工程(水平梯田) 单元工程编号ALS1-01-02
单元工程名称人工回填夯实土方检测日期2013年12月20日
项目(条号)质量检验
情况
质量评定
等级
保证项目(1)回填夯实土前,应清除表层耕质土和软弱土层。
符合设计
要求
合格(2)不得使用淤泥、耕土、冻胀性土及有机质含量大于5%的土进
行回填。
符合设计
要求
合格(3)填土土料粒径符合设计要求,含水量适中。
符合设计
要求
合格
基本项目(1)回填土碾压遍数符合设计要求,辅料厚度每层40c m±5cm。
符合设计
要求
合格(2)填土压实系数不小于0.95。
符合设计
要求
合格
允
许
偏差
项目
项目
允许偏差
(mm)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 夯实回填地段标高±50 16 53 11 -36 57 -16 20 -7 0 46 回填宽度±50 9 48 -9 -2 38 -11 59 14 -8 27
检验结果
保证项目符合要求
基本项目符合要求
允许偏差项目实测20点,其中合格17点,合格率85%
槽底标高±2016 26 -15 18 17 16 12 -7 9 -22 基槽底宽±2010 -15 -11 12 19 24 -12 15 7 28 基槽中心线偏移<157 12 4 14 9 13 8 11 9 5
检验结果
保证项目符合设计要求
允许偏差项目实测30点,其中合格26点,合格率86.7%
施工单位名称福建泰立建设有限公司监理单位名称福建泉宏工程管理有限公司
工程负责人
核定人
质检员
单位工程名称诏安县2013年度(安林山)水土
流失综合治理项目
施工单位福建泰立建设有限公司
分部工程名称梯田工程(水平梯田)单元工程编号ALS1-01-04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 夯实回填地段标高±50 32 56 42 -9 -37 27 38 -55 13 -22 回填宽度±50 12 -38 -14 -22 12 41 54 19 28 -21
检验结果
保证项目符合要求
基本项目符合要求
允许偏差项目实测20点,其中合格17点,合格率85%
施工单位名称福建省凯利建筑工程
有限公司
监理单位名称福建泉宏工程管理有限公司
工程负责人
核定人质检员
单位工程名称诏安县2013年度(安林山)水土流失
综合治理项目
施工单位福建泰立建设有限公司
分部工程名称梯田工程(反坡梯田)单元工程
编号
ALS1-01-05
槽底标高±2013 -12 11 25 5 -24 10 -12 -7 -10 基槽底宽±2010 15 -13 18 7 -9 -22 15 -7 9 基槽中心线偏移<15 6 10 12 11 9 7 8 13 6 9
检验结果
保证项目符合设计要求
允许偏差项目实测30点,其中合格27点,合格率90%
施工单位名称福建泰立建设有限公司监理单位名称福建泉宏工程管理有限公司
工程负责人
核定人
质检员
单位工程名称诏安县2013年度(安林山)水土
流失综合治理项目
施工单位福建泰立建设有限公司
分部工程名称梯田工程(反坡梯田) 单元工程编号ALS1-01-06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 夯实回填地段标高±50 16 -26 59 -36 56 33 -41 13 -17 -19 回填宽度±50 24 -12 27 57 -16 31 18 58 28 -13
检验结果
保证项目符合要求
基本项目符合要求
允许偏差项目实测20点,其中合格16点,合格率80%
槽底标高±2026 11 -22 -18 9 14 -9 23 9 14 基槽底宽±209 26 13 12 -13 25 -12 10 7 12 基槽中心线偏移<15 6 12 4 11 15 13 7 8 6 4
检验结果
保证项目符合设计要求
允许偏差项目实测30点,其中合格25点,合格率83.3%
施工单位名称福建泰立建设有限公司监理单位名称福建泉宏工程管理有限公司
工程负责人
核定人
质检员
单位工程名称诏安县2013年度(安林山)水土
流失综合治理项目
施工单位福建泰立建设有限公司
分部工程名称梯田工程(水平梯田)单元工程编号ALS1-01-08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 夯实回填地段标高±50 42 10 20 -38 54 27 -56 -17 19 -32 回填宽度±50 -24 35 -17 -27 43 54 37 29 -28 19
检验结果
保证项目符合要求
基本项目符合要求
允许偏差项目实测20点,其中合格17点,合格率85%
施工单位名称福建泰立建设有限公司监理单位名称福建泉宏工程管理有限公司
工程负责人
核定人
质检员
诏安县2013年度(安林山)水土流失综合治理项目
梯田分部工程
(ALS1-01)
单元质量评定表