文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供暖调试方案(上传)

供暖调试方案(上传)

供暖调试方案(上传)
供暖调试方案(上传)

供暖调试方案

一、编制依据:

1、一期供暖调试计划

2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)

二、工程概况:

本工程为小区,地址位于,本次供暖范围为:,是第一个供暖季,供暖前需进行系统调试。

三、调试流程:

四、调试准备:

1、各单位安排专业施工人员到场,每栋楼至少两名;各施工机具及主要材料准备充足。

2、物业单位运行人员到岗,并已熟悉系统。

3、物业公司统计供暖业主用户完成。

4、所有施工已完成。

五、调试部署:

1、11月日由开始检查所施工区域内供暖系统阀门、放气阀、压力表、热量表、温度计等是否安装齐全;检查所有支架是否牢固;检查单栋楼与车库之间高低区管道连接是否正确。

2、11月日前由完成换热站设备安装调试工作,具备冷水循环条件。

3、11月日由开始分区由2-3-4-5#楼依次向主管注水,进行主管道注水工作,共同检查漏水情况,由及时处理漏水情况。

5、11月日进行24小时保压,共同检查跑冒滴漏漏水情况,由及时处理。

6、11月日开启循环水泵进行冷水循环,由共同清理主管道上过滤阀。

7、11月日由共同按照业主名单逐户进行调试,依次打开管井锁闭阀、分水器主阀门、各支路阀门,每户调试时间为0.5小时,根据调试情况,做好分户调试记录,由小业主签字确认,并检查,由地暖公司及时处理。

8、11月日采暖一次管网碰口完成及一切正常后,进行热水循环和调试,由所有单位共同完成。

六、需物业单位配合工作

1、书面通知单的形式通知小业主冷水循环调试的时间和正式供暖时间,并协调小业主调试的时间和正式供暖的前两天家中留人查看暖气管道、阀门、跑风等有无渗漏现象,外出需及时关闭采暖入户阀门和分水器主阀门,并签订保证书。

2、需要物业工程部在注水之前,确认并关闭每栋楼每户供、回水阀门。

3、开始分单元分区依次系统调试时,通知所有小业主全部到场,并逐户进行送水入户进行调试。

4、物业公司安排运行人员在换热站值班。

5、调试期间小业主报修需及时反馈给相应有关应急人员。(详见应急电话)。

6、一旦出现漏水等紧急情况,需物业单位及时关闭阀门。

七、应急措施

本小区是第一个供暖季,为保证正常供暖,望建设单位、物业单位、各施工单位和热力公司应积极配合,确保供暖工程系统调试工作顺利进行,因各单位维修人员维修不及时出现一切后果自负。

1、应急备用人员随时做好准备,如有漏水等意外情况发生能第一时间到场,并确保24小时开机。

2、热力站运行人员应确保电话、对讲机以及手机通讯工具完好。

3、一次管线阀门应完好,并在供暖前进行开关试验,以便一旦出现异常情况能够及时关闭。

4、必须保证供暖期间有管理人员值守。

5、应急人员电话:

供暖调试进度计划表

以上时间节点必须按时完成,逾期每天按照2000元/天处罚,从当月工程款中扣除。

锅炉及供热系统蒸汽吹扫调试方案讲解

HUNAN THERMAL POWER CONSTRUCTION CO.,LTD OF ENERGY CHINA 文件编号:Q/501-108.TS301- XJFK-GL01-2015 调试技术文件 项目名称:神华新疆68万吨/年煤基新材料 #2锅炉及供热系统蒸汽吹扫调试方案 中国能源建设集团湖南火电建设有限公司电力调试院 二0一五年一月

HUNAN THERMAL POWER CONSTRUCTION CO.,LTD OF ENERGY CHINA 编写: 审核: 批准:

HUNAN THERMAL POWER CONSTRUCTION CO.,LTD OF ENERGY CHINA 目录 1 调试目的 (1) 2 系统及设备概述 (1) 3技术标准和规程规范 (2) 4 调试应具备的条件 (2) 4.1 对工作场所的要求 (2) 4.2 对投运公用系统的要求 (2) 4.3 对机侧的要求 (3) 4.4 对炉侧的要求 (3) 4.5 对供热管网要求 (4) 4.6其它应具备的条件 (4) 5组织与分工 (5) 5.1 组织 (5) 5.2 各参与单位及职责分工 (5) 6 调试内容及步骤 (6) 6.1吹管范围(详见附图) (6) 6.2 过热器、主蒸汽系统吹管内容及要求 (7) 6.3 与化工厂相接供汽系统、全厂辅助蒸汽系统吹管内容及要求 (8) 6.4 各系统冲管参考表 (16) 6.5 吹管临时系统的安装要求 (18) 6.6 蒸汽冲管步骤 (19) 7 质量控制点 (21) 8 环境、职业健康、安全风险因素识别和控制措施 (22) 9 强制性条文 (23) 附表1 危险源辨识及预控措施 (24) 附录1 主要管路计算参考值 (25) 附录2 锅炉冷态启动曲线图 (26) 附录3 锅炉吹管系统图 (27)

采暖施工方案

采暖工程施 工 方 案 编制单位: 编制日期:年月日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、供暖主管道安装 (2) 四、一层地暖施工方案 (13) 四、散热器供暖施工方案 (22)

一、编制依据 1、潍坊金宝凯利莱大酒店改造工程设计暖通专业施工图, 2、《民用建筑设计通则》GB50352-2005 3、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 5、《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》 6、《建筑地面工程施工质量验收规范》 二、工程概况 潍坊金宝凯利莱大酒店改造工程,建筑面积:61379㎡,其中地下建筑面积:14806㎡,应甲方要求,本楼夏季采用多联机空调供冷,冬季一层地暖供暖,二至十一层采用散热器供暖。本建筑采暖系统散热器安装均为明装,并在每组散热器供水管上设温控阀,回水管上设阀门以便调节温度,以利于散热和节能。本楼为供暖系统不分区,地暖系统设计工作压力为0.30MPa,供暖热负荷362KW,系统阻力为50KPa。暖气片系统设计工作压力为0.60MPa,供暖热负荷1762KW,系统阻力为50KPa 三、供暖主管道安装 (一)、技术准备 了解施工图纸上预留、预埋的孔洞和管线位置,并结合土建结构施工图纸,核对已留孔洞的标高、坐标,以保证安装工程的施工不受孔洞预留的影响。要求各给排水以及采暖管道施工作业人员对各项技术操作规程、规范做到心中有数,在安装时才能确保工程施工质量符合规程、规范的要

求。 (二)、作业条件 1.干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净, 安装好托吊、卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干 管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。 2.立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。 3.支管安装必须在墙面抹灰后进行。 (三)、材料要求 1、管材:碳索钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀, 无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2、管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂 纹和角度不准确现象。 3、阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密, 丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。安 装前应进行强度、严密性试验,主控阀门100%试验,其他阀门抽 检10%,若有不合格,则抽查20%,还有不合格,则逐个检验。 4、其他材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、 麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。 5、在住宅工程中的室内部分中,禁止使用铸铁截止阀。 6、各类管材、阀门、调压装置、绝热材料应有产品质量 合格证和材质检验报告,热量表应有计量检定证书等。

室内采暖系统水压试验及调试

1.适用范围 适用于本建筑工程当中精品B区室内采暖热水温度不大于130℃的采暖系统的水压试验和调试。 2.施工准备 2.1 技术准备 1.熟悉设计图纸,了解掌握本系统水压试验、冲洗,调试标准和要求。校核系统是否与图纸、洽商相符。 2.工程规模大、系统复杂时,应编制调试方案;工程规模小、系统简单可编写技术安全交底。 3.系统调试应邀请建设单位、监理单位及参施单位共同参与,相互配合。 2.2 材料要求 系统水压试验、冲洗、调试时应备全、备足所用的材料,一般应有:铅油、青麻、耐热橡胶垫(板)、麻布、棉纱、石笔、管件、拖布、水桶、铁锨、扫把等。 2.3 主要机具 1.机具:电动试压泵、手动试压泵等。系统大、压力高应用电动试压泵(管线总长超过500m、试验压力大于0.6MPa);系统小、压力低可用手动试压泵(管线总长在500m以内、试验压力在0.6MPa以下)。 2.工具:管钳、扳手、钳子、钢锯、压力表、通信工具等。 2.4 作业条件 1.系统安装项目全部完成。 2.水源、电源、热院满足调试要求。 3.参试单位、人员已通知到位。 4.环境温度应高于5℃。当低于5℃时,室内门、窗、洞口要进行封闭,并达到所要求温度。 3.施工工艺 3.1工艺流程 系统试压→系统冲洗→系统通热测试→系统验收 3.2操作工艺 3.2.1系统试压 (1)系统试压前应进行全面检查,核对已安装好的管道、管什、阀门、紧固件及支架等质量是否符合设计要求及有关技术规范的规定,同时检查管道附件是否齐全、螺栓是否紧固、焊接质量是否合格。 (2)系统试压前应将不宜和管道一起试压的阀门、配件等从管道上拆除。管道上的甩口应临时封堵。不宜连同管道一起试压的设备或高压系统与中、低压系统之间应加装盲板隔离,盲板处应有标记,以便试压后拆除。系统内的阀门应开启,系统的最高点应设置不小于管径DNl5的排气阀,最低点应设置不小于DN25的泄水阀。 (3)试压前应装2块经校验合格的压力表,并应有铅封。压力表的满刻度应为被测压力最大值的1.5~2倍。压力表的精度等级不应低于1.5级,并安装在便干观察的位置。 (4)采暖系统安装完毕,管道保温前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求,当设计未注明时,应符合下列规定: 1)蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于O.3MPa。

供暖系统调试方案模板

供暖系统调试方案模板-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

供暖系统调试方案模板 一、概述: .............................................................................................. 错误!未定义书签。 二、组织机构及其职责 ............................................................................ 错误!未定义书签。 1.暖气调试组织机构图: ......................................................................... 错误!未定义书签。 2.组织机构职责 .................................................................................... 错误!未定义书签。 三、工作流程........................................................................................... 错误!未定义书签。 1.供暖调试前检查................................................................................. 错误!未定义书签。 2.暖气调试流程:................................................................................. 错误!未定义书签。 四、物资准备........................................................................................... 错误!未定义书签。 五、安全及技术交底................................................................................ 错误!未定义书签。 六、应急处理措施 ................................................................................... 错误!未定义书签。 1.暖气漏水应急处理措施...................................................................... 错误!未定义书签。 2.暖气调试过程中烫伤、碰伤的应急处理措施..................................... 错误!未定义书签。附件一: .................................................................................................. 错误!未定义书签。附件二: .................................................................................................. 错误!未定义书签。

供暖系统调试方案

供暖系统调试方案模板 1. 2.暖气调试流程:..........................................................................................................................

供暖系统调试方案 一、概述: 二、组织机构及其职责 1.暖气调试组织机构图: (3)副总指挥:协助总指挥工作。 (4)供水组:负责提供整个供暖调试过程中供水工作。 (5)供汽组:负责提供整个暖气调试过程中供汽工作。 (6)旁站检查组:负责供暖调试前及调试过程中检查各部分是否有渗漏点,做好记录,并向总指挥汇报。 (7)抢修组:负责抢修供暖调试过程中设备及管道出现的问题,并做好记录。(8)应急救援组:负责处理供暖调试过程中出现的各种突发事件,确保调试过程中的设备和人员安全。 (9)技术组:负责对整个供暖调试过程中出现的问题提供技术支持。 (10)巡查组:负责监督各个小组是否坚守工作岗位,每两小时巡查一次,并做好巡查记录。 (11)操作及消缺:电石厂区域红线以内具体操作由大连重工负责),红线以外具体操作由业主负责。 三、工作流程 供暖调试前检查 1.供水设备调试检查 (1)供水泵检查

检查供水泵是否运行良好,确保供水泵在供水期间可以正常运行,供水及时。 (2)供水管道检查 检查供水管道,确保供水管道畅通,无漏水、渗水现象。 (3)生活水箱清理 在供暖注水循环以前,检查生活水箱,确保生活水水箱密封良好,无渗漏,杂质清理完毕,各个水箱阀门开关灵活有效,无卡涩现象。 2 .换热站设备调试检查 (1)换热站水箱 在暖气注水循环以前,检查换热站水箱,确保水箱密封良好,无渗漏,杂质清理完毕,各个水箱阀门开关灵活有效,无卡涩现象。 (2)水泵检查 检查换热站内供水泵,补水泵是否运行良好,确保供水泵在供水期间可以正常运行,供、补水及时。 (3)化学药品添加 检查软化水系统的树脂,工业盐添加完毕,数量充足,确保设备正常运行。 (4)软化水系统调试 检测软化水管道、水泵,确保软化水系统运行良好。 (5)换热站各阀门状态检查 确保换热站供水、供汽阀门处于开启状态。 3 .供汽开始前,检查管道疏水阀,确保处于开启状态。暖管结束后,关闭疏水阀。 暖气调试流程: 工艺流程: 调试前系统检查→ 水路主管道注冷水→各单体水路注冷水→蒸汽管道吹管→给换热站供汽→ 开始单体运行→整体运行→24小时后结束 (一)循环水系统 1.主管路注水循环 待设备调试检查完成以后,由各小组向总指挥汇报,确认检查情况良好。

供暖系统调试方案

供暖系统调试方案模板 一、概述:.................................................................. 二、组织机构及其职责 ........................................................ 1.暖气调试组织机构图: ...................................................... 2.组织机构职责 ............................................................ 三、工作流程 ................................................................ 1.供暖调试前检查 .......................................................... 2.暖气调试流程: .......................................................... 四、物资准备 ................................................................ 五、安全及技术交底 .......................................................... 六、应急处理措施 ........................................... 错误!未定义书签。 1.暖气漏水应急处理措施..................................................... 2.暖气调试过程中烫伤、碰伤的应急处理措施................................... 附件一:.................................................................... 附件二:....................................................................

给排水及采暖工程调试方案

编号: 北方工业大学第三实验楼工程给排水及采暖工程调试专项方案 中国建筑一局(集团)有限公司 北方工业大学第三实验楼项目部 二O一五年四月

北方工业大学第三实验楼工程 给排水及采暖工程调试专项方案 编制: XXX 审核: XXX 审批: 注:上述签字格式为:横线上为手签名字,横线下为机打名字 中国建筑一局(集团)有限公司 北方工业大学第三实验楼项目部 二O 一五年四月

给排水及采暖工程调试专项方案审批表

目录 1................................................................ 工程概况1.工程概况. (6) 1.1.工程总体概述 (6) 1.1.1.生活给水系统 (6) 1.1.2.生活中水系统 (6) 1.1.3.污水废水排水系统 (7) 1.1.4.雨水排水系统 (7) 1.1.5.压力排水系统 (7) 1.1.6.消防系统 (7) 1.1.7.采暖系统 (7) 1.2.主要调试内容与计划 (8) 1.2.1.调试计划 (8) 2.调试的依据及目的 (9) 2.1.调试的依据 (9) 2.2.调试的目的 (9) 3.调试程序及技术要求 (10) 3.1.给排水及采暖系统 (11) 3.2.调试程序 (11) 3.3.调试前准备工作 (11) 3.4.系统调试 (12) 3.5.生活给水系统调试 (12) 3.6.排水系统调试 (13) 3.7.水泵等设备调试 (13) 3.8.喷淋系统调试 (14) 3.9.消火栓系统调试 (16) 3.10.采暖系统调试 (17) 4.主要资源需用计划 (18) 4.1.调试人员配备配备计划 (18)

暖气调试方法

一.住宅小区大面积暖气不热 现象: 住宅小区大面积暖气不热 整个小区所有楼或大多数楼的散热器不热,室温普遍达不到要求。 原因: 1、换热站供热能力不够,小区原设计的供热量和供暖面积不相匹配,形成“小马拉大车”,系统供回水温度达不到设计温度。 2、循环水泵容量不足。 判断方法: 1、校核供热量是否满足热负荷 2、系统供水温度比较正常,而回水温度明显低于设计值,形成供、回水温度温差过大的现象,表明水泵偏小。 处理方法: 1、核算换热站的供热量后,如确实为供热能力不足,与供热部门协商,增加一 级管网的流量,有条件增加换热器 2、水泵容量不足,可以提高水泵转速或改换大泵。 二.供热管网末端建筑物暖气不热 现象: 一个小区中有部分距换热站较远的建筑物整栋楼暖气不热 小区最远端建筑物室温达不到要求,而其他楼供热正常 原因:

一般是热网的水平失调,管网设计时水力平衡欠考虑,造成离换热站近的建筑物水量过多,远端的楼栋水量过少。 判断方法: 检查热力入口,如果末端建筑物的供回水压差很小,回水温度明显低于供热效果好的楼栋,表明系统存在水平失调。 处理方法: 对离换热站近的楼栋加平衡阀或压差控制阀,减少近端楼栋的热水流量,清理热力入口处除污器,当此方法还达不到效果时,在不热的建筑物热力入口回水管上加管道泵。 三.同一建筑物内有部分单元暖气不热 现象: 同一建筑物内有部分单元暖气不热 同一建筑物内有个别或部分单元整个单元暖气不热,而其他单元供热正常。 原因: 1.接自主立管的入户支管供回水阀门未打开或开启度较小。 2 接自主立管的供水支管较长且出现向上拐弯,局部出现最高点但未设排气阀。 3.对于分户计量系统,出现垂直失调的可能不大,对于顶层或建筑物层数较高的单元,出现暖气不热的原因可能是: ⑴.热网的运行失水量太大 ⑵.热网系统定压值太低,使最高点不能充满水 4. 接自主立管的供回水支管有堵塞现象。 判断方法:

采暖系统施工方案

第十八节采暖系统 一、工艺流程 安装准备→预制加工→干管安装→卡件安装→立管安装→散热器安装→系统试压冲洗→保温、调试。 二、管材使用及连接方法 共用立管及干管采用镀锌钢管,DN>50焊接,DN≤20丝扣连接。 三、安装准备 1.认真熟悉图纸,核对已经配合土建施工进度预留的槽、洞及安装预埋件。 2.按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向、卡架位置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。 3.管道安装前应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 四、预制加工 1.镀锌钢管焊接安装 1)管道焊接前应先清除接口处的锈迹、污垢及油脂割口断面应与管中心线垂直,当管壁厚大于4mm时,需开坡口,并清除渣屑、氧化铁,并用锉刀打磨直至露出金属光泽。 2)焊接钢管的切割坡口采用氧-乙炔焰气割,气割完成后,用锉刀清除干净管口氧化铁,用磨光机将影响焊接质量的凹凸不平处削磨平整。 3)小直径管道采用砂轮切割机和手提式电动切管机进行切割,然后用磨光机进行管口坡口。管道坡口采用V型坡口,坡口用砂轮机打磨,光滑、平整。对坡口两侧20mm范围内将油污,铁锈和水份去除,且保证露出金属光泽,保证坡口表面不得有裂纹、夹层等缺陷,并清除坡口内外侧污物。管口组对确保管子的平直度和对口平齐度。管道对接焊口的组对必须做到内壁齐平;管子组对点固,应由焊接同一管子的焊工进行,点固用的焊条或焊丝应与正式焊接所用的相同,点焊长度为10~15mm,高度为2~4mm,且应超过管壁厚的2/3;管道焊缝表面不得裂缝、气孔、夹渣等缺陷。

4)不同管径焊接,缩口的管头不应有皱折、裂纹、壁厚不均匀等现象,管口应平直,不应凹凸不平。 2.镀锌钢管丝扣连接同排水系统衬塑钢管丝扣连接方法。 五、管道的支吊架、套管制作安装 1.套管安装(预埋、栽设) 普通套管:管道穿过墙壁和楼板,应设置硬质套管。 根据所穿构筑物的厚度及穿越管道管径大小确定套管材质、规格和长度;并根据图纸统计出套管的规格与数量,编制套管加工统计表。当设计无要求时,对于小管径管道,其套管管径应比穿越管大两号;对于大管径管道,其套管内径应大于穿越管外径50mm。穿墙套管的长度应为墙厚加墙两面装饰层的厚度;穿楼板长度应为该处楼板厚度加楼板两面装饰层厚度之后,一般房间再加上20mm,卫生间等有防水要求的房间再加上50mm。 按照加工统计表、根据施工进度的要求制作套管。选取合适的管材,按相应的长度截取,套管两端面垂直于轴线、光洁无毛刺。下料后套管内刷防锈漆一道,必要的在适当部位焊好架铁。 套管安装应随同干管、立管、支管安装。将预制好的套管套在管道上,放在指定位置(预留孔洞处)。管道安装完毕找正后,再调整套管的位置及与管道的间隙,调整完毕加以固定不得位移。 需预埋套管时,应用小线拉直、找正,套管端面应与墙面平行,中心线宜与穿越管道的中心线在同一条直线上,且水平管需注意坡度要求。根据不同部位的要求把套管固定牢固,不得因轻微的碰撞而产生位移。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。 安装管道时应注意穿越管道与套管周边的间隙要一致,管道安装完毕应及时填堵套管与构筑物的缝隙。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑;穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道接口不得在套管内。

供暖调试方案(上传)

供暖调试方案 一、编制依据: 1、一期供暖调试计划 2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 二、工程概况: 本工程为小区,地址位于,本次供暖范围为:,是第一个供暖季,供暖前需进行系统调试。 三、调试流程:

四、调试准备: 1、各单位安排专业施工人员到场,每栋楼至少两名;各施工机具及主要材料准备充足。 2、物业单位运行人员到岗,并已熟悉系统。 3、物业公司统计供暖业主用户完成。 4、所有施工已完成。 五、调试部署: 1、11月日由开始检查所施工区域内供暖系统阀门、放气阀、压力表、热量表、温度计等是否安装齐全;检查所有支架是否牢固;检查单栋楼与车库之间高低区管道连接是否正确。 2、11月日前由完成换热站设备安装调试工作,具备冷水循环条件。 3、11月日由开始分区由2-3-4-5#楼依次向主管注水,进行主管道注水工作,共同检查漏水情况,由及时处理漏水情况。 5、11月日进行24小时保压,共同检查跑冒滴漏漏水情况,由及时处理。 6、11月日开启循环水泵进行冷水循环,由共同清理主管道上过滤阀。 7、11月日由共同按照业主名单逐户进行调试,依次打开管井锁闭阀、分水器主阀门、各支路阀门,每户调试时间为0.5小时,根据调试情况,做好分户调试记录,由小业主签字确认,并检查,由地暖公司及时处理。 8、11月日采暖一次管网碰口完成及一切正常后,进行热水循环和调试,由所有单位共同完成。 六、需物业单位配合工作 1、书面通知单的形式通知小业主冷水循环调试的时间和正式供暖时间,并协调小业主调试的时间和正式供暖的前两天家中留人查看暖气管道、阀门、跑风等有无渗漏现象,外出需及时关闭采暖入户阀门和分水器主阀门,并签订保证书。 2、需要物业工程部在注水之前,确认并关闭每栋楼每户供、回水阀门。 3、开始分单元分区依次系统调试时,通知所有小业主全部到场,并逐户进行送

暖通工程调试方案详解

xxxxxxxxxxxx项目 通风与空调工程系统调试方案编制人:审核人:批准人: 工程名称: 工程地址: 建设单位: 施工单位: 零年月

一、工程概况 本工程总建筑面积约1万平方米,其中地上四层,建筑总高度22.8m,建筑结构形式为框架结构。具体实施范围包括以下三个系统:空调系统;通风系统;防排烟系统。数据机房楼空调室内负荷为6170KW,新风及办公区域冷负荷为95KW,机房辅助区域(风机盘管系统)的空调冷负荷为106KW。 (1)空调冷热源及空调水系统: ?空调冷源采用离心式冷水机组,制冷站设置3台3517KW(1000RT)冷水机组,按照(2+1)配置。冬季设置板式换热器,环境温度低时采用自然冷 却提供冷量,每台冷冻机配一台换热器,规格大小与冷冻机相匹配;换 热器的配置与冷冻机相同,换热器同冷冻机串联安装,冬季可提供部分 或全部自然冷却冷量,以节省能耗。 ?为确保制冷系统能连续制冷,保证数据中心机房的温度在设计范围之内,设置一个有效容量为248m3的蓄冷罐作为不间断供冷系统,蓄水储冷水 罐内水温设计为12度,可以满足不小于10分钟的全荷载设计供冷量。 ?冷冻水系统共设置2套自动补水排气定压装置(1用1备),采用单罐双泵型自动控制补水,负责对机房及其支持区冷冻水系统进行自动补水。 ?每台冷水机组设置与之配套的冷却塔、板式换热器、冷水一次泵、冷水二次泵。冷冻水供回水温度为12/18℃。冷冻水采用一、二次泵系统,一 次泵定流量、二次泵变流量运行。 ?冷却水循环系统主要供给冷水机组冷凝器循环冷却用水;在冬季亦直接为空调冷水系统板式换热器提供冷却水。本次工程采用冷却塔与冷冻机 一对一的布置方式,每组冷却塔及相应冷却水泵随联动的冷水机组开/ 停;屋面共设置冷却塔三组,要求屋面布置的其他室外机散热设备距离 冷却塔的距离大于3米。本次冷却塔选型原则为按照夏季极端湿球温度 进行选型。冷却塔夏季进水温度38℃,出水温度32℃,设计湿球温度 28.8℃;冬季进水温度15℃,回水温度10℃,设计湿球温度1℃。 ?精密空调机组自带有电动两通调节阀,水源热泵新风机组及水源热泵多联机外机的回水管上均设置电动调节阀回水管上设置电动两通阀(开关 型),确保系统按需供水,保证空调效果,节省运行能耗。

采暖系统施工方案

采暖系统施工方案 (1)作业条件: ①主体施工完毕,清理干净。 ②楼层内采暖管道的安装应与结构施工隔开1-2层且管道穿越结构单位的孔洞已预留完毕,沿管线安装位置模板及杂物清理干净。室内弹出房间尺寸线和准确的水平线。 (2)工艺流程 安装准备→预制加工→卡架安装→干管安装→立管安装→支管安装→采暖器具安装→冲洗→防腐→保温→调试 (3)采暖系统安装 ①采暖管道安装的坡度一般为3‰,不得小于2‰,散热器支管为1‰,坡向应利于排气和泄水。 ②采暖干管分环路进行分支连接时,应考虑管道伸缩要求,一般不得采用丁字连接。 ③阀门安装:阀门安装位置,进出口方向正确,连接牢固紧密,启闭灵活,朝向便于使用,表面干净。同一房间内阀门应按照在同一高度。 ④水平排列的干管支架横梁及吊杆均用L50*5角钢,固定支架设在主梁与柱。 ⑤散热器安装应保证垂直与水平度,固定卡托钩安装位置应准确、平正、牢固,与散热器接触紧密。散热器挂装,设计求要求,散热器距地面不得底于150mm散热器支管超过1.5m,必须在支管上安装管卡。 ⑥管道焊接:本工程焊条采用结422焊条,直径φ3.2,焊接电流为100-300A,施焊时管子对口的错口偏差应不超过管壁厚的20%,

且不超过2mm。调整对口间隙不得用加热张拉和扭曲管道的方法。不同管径的管道焊接,如两管管径相关不超过15%,可将大管端部直径缩小,与小管对口焊接。 ⑦两道的防腐和保温 1)在涂刷底漆前,必须清除表面的灰尘、污垢、铁斑、焊渣等物,漏出金属光泽。涂刷油漆,应厚度均匀,不得流淌和漏漆现象。 2)管道保温地沟内采暖管道刷防锈漆后,橡塑保温。 ⑧试压合格后应对系统进行冲洗,清扫过滤器。系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运行和调试。 (4)质量要求 ①室内采暖管道安装允许偏差 ②散热器安装允许偏差

供热系统调试方案

编号:8080-HNHY-TSJ-A05-23 河南第一火电建设公司调试所 调试作业指导书 工程名称:郑东新区一期2×200MW机组工程 项目名称:供热系统调试方案 编制单位:河南第一火电建设公司调试所 出版日期:2007年07月19日

工程名称郑东新区热电厂一期2×200MW机组工程 文件名称供热系统调试方案 文件类别分系统试运 批 准 年 月 日 审 核 年 月 日 编 制 年 月 日

目录 1目的 (04) 2依据 (04) 3设备及系统简介 (04) 4调试内容及验评标准 (06) 5组织分工 (06) 6使用仪器设备 (06) 7调试应具备的条件 (06) 8调试步骤 (07) 9优化措施及建议 (09) 10联锁保护 (09) 11安全注意事项 (09)

1 目的 为了检验热网系统运行可靠性,保证系统试运顺利进行,为供热打下良好的基础, 特制定本措施。 2 依据 2.1 《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》。 2.2 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》。 2.3 《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》。 2.4 《电力建设施工及验收技术规范(汽轮机组篇)》 2.5 《火电工程启动调试工作规定》。 2.6 《电力基本建设工程质量监督规定》。 2.7 《电力建设安全健康与环境管理工作规定(2002年版)》。 2.8 《郑东新区热电厂2×200MW机组工程调试大纲》。 2.9 《工程建设强制性条文(电力工程)》。 2.10 《电业建设安全工作规程(热力机械部分)》。 2.11 设备厂家、设计单位提供的有关图纸资料。 3 设备及系统简介 郑东新区热电厂2×200MW工程设计为两台双抽汽供热机组,向热网用户供热。每 台机组从汽轮机的五段抽汽引出一路作为供热抽汽,额定抽汽压力为0.245MPa。供热抽 汽送至热网加热器加热热网循环水,通过热网循环水向热用户供热。系统设计有4台热 网加热器,用于汽水换热;4台热网循环水泵,向热用户供热水;4台热网疏水泵,将热 网加热器内蒸汽凝结的水送到除氧器。 3.1 主要设备技术参数 3.1.1 热网疏水泵 热网疏水泵热网疏水泵电机 型号 250NW—47*3 型号 Y2-315L1-4 转速(r/min) 1480 转速(r/min) 1478 流量(m3/h) 260 电压(V)380/660 功率(KW) 185 扬程(m) 140

新区集中供热工程调试方案.

新区集中供热工程系统验收调试大纲 公司热力有限公司 2015年9月

目录 一、集中供热工程试压方案 (3) 1工程概况 (3) 2试压组织机构 (3) 3施工准备 (3) 4试压方案 (5) 5水压试验安全措施及注意事项 (6) 6安全文明施工 (7) 7应急预案 (7) 二、集中供热工程管网冲洗方案 (10) 1工程概况 (10) 2冲洗工作组织机构 (10) 3冲洗工作时间安排 (10) 4冲洗工作现场人员与安排 (11) 5冲洗准备工作 (12) 6冲洗工作操作规范及程序 (13) 7冲洗工作要求 (13) 三、换热站试运方案 (15) 1工程概况 (15) 2试运组织机构 (15) 3换热站系统的组成及基本原理 (15) 4热网运行操作试运 (18) 5热水管网和热力站试运行应符合下列规定 (20) 四、联动试车实施方案 (21) 1联动试车具备的条件及准备工作 (21) 2指挥机构、操作人员、巡线人员、抢修队、材料设备及后勤服务 (21)

3车辆、备品备件及通讯 (21) 4试运行前状态检查 (22) 5热力站运行启动 (22) 6首站、隔压站冷运行启动 (23) 7热运行启动 (24) 五、其它验收调试 (25) 1单位工程验收 (25) 2试运行 (26) 3工程竣工验收 (27) 一、集中供热工程试压方案 1、工程概况 根据工程设计要求和《城镇供热管道工程技术规程》(CJJ/T81–98),《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28–2014)制定本试压方案。 结构施工完毕,热机安装完毕,管道焊口射线检测及保温施工完毕。

2、试压组织机构 2.1试压工作领导小组 组长: 副组长: 成员: 领导小组下设办公室。办公室设在工程管理部。 2.2现场指挥人员 (1)试压工作总指挥: (2)试压工作副总指挥: (3)技术总负责: 3、施工准备 3.1一般规定 3.1.1供热管网工程施工完成后应按设计要求进行强度试验和严密性试验,当设计无要求时应符合下列规定:供热管网强度试验应在试验段内的管道接口防腐、保温及设备安装前进行。 (1) 强度试验压力应为1.5倍设计压力,且不得小于0.6 MPa ;严密性试验压力应为 1.25倍设计压力,且不得小于0.6MPa ; (2) 当设备有特殊要求时,试验压力应按产品说明书或根据设备性质确定; (3) 开式设备应进行满水试验,以无渗漏为合格。 3.1.2压力试验应按强度试验、严密性试验的顺序进行,试验介质宜采用清洁水。 3.1.3 压力试验前,焊接质量外观和无损检验应合格。 3.1.4安全阀的爆破片与仪表组件等应拆除或已加盲板隔离。加盲板处应有明显的标记,并应做记录。安全阀应处于全开,填料应密实。 3.1.5压力试验应编制试验方案,并应报有关单位审批。试验前应进行技术、安全交底。 3.1.6压力试验前应划定试验区、设置安全标志。在整个试验过程应有专人值守,无关人员不得进入试验区。 3.1.7 站内、检查室和沟槽中应有可靠的排水系统。试验现场应进行清理,具备检查的条件。 3.2技术准备

办公楼采暖系统改造施工组织设计

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 3 施工方案 (1) 3.1 拆除原暖气系统 (2) 3.2 安装准备 (2) 3.3卡架安装 (2) 3.4管道安装 (2) 3.5散热器安装 (4) 3.6水压试验 (4) 3.7系统冲洗 (4) 3.8保温防腐 (4) 3.9系统调试 (4) 3.10后期恢复 (4) 3.11劳动力计划 (5) 3.12主要机具计划 (5) 3.13质量控制和保证的具体措施 (6) 3.14质量控制点及控制措施 (6) 4 安全生产、文明施工及安全措施 (7) 5 成品保护措施 (8)

1编制依据 1.1 设计文件; 1.2 《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019-2003; 1.3 《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 1.4 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 1.5 国家现行的工程建设、安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定; 2 工程概况 2.1 工程名称:沈阳市服装艺术学校昆山校区采暖改造工程。 2.2 建设单位:******服务管理中心。 2.3 工程地点:******公司机关办公楼。 2.4 主要工程内容:拆除原暖气系统、新暖气系统安装、后期恢复。 2.5 工程期限:按甲方要求 3 施工方案 本工程施工过程要做到正常施工并保证办公楼内工作的正常运行,这使得施工难度增加,顾施工中应注意以下几点: (1)原暖气系统的拆卸必须采用工人手工拆除,搬运过程中有些设备不方便使用,要采用人工搬运方式,同时设专门人员对拆卸搬运过程进行监督,以免造成人身伤害。 (2)楼内人员活动频繁,为防止造成人身伤害,需要放置安全警示牌等以示提醒,同时采取一定的遮挡措施,以免管件机具等倾斜、掉落砸伤楼内办公人员; (3)管件、机具等要轻拿轻放,以免出现噪音,影响楼内人员正常办公; (4)施工过程中的管件、机具要轻拿轻放,必要时需要在墙壁、地面上铺设遮挡物,以防止管件、机具等放置、移动过程中对墙壁及楼地面造成破坏; (5)施工时间根据现场办公人员在场时间确定,办公人员不在场时不得施工,在场时方可施工。因办公人员不在场导致的施工进度延缓,要在其余时间加班加点完成;

浅谈高大空间全空气系统供暖调试

浅谈高大空间全空气系统供暖调试 摘要:本文结合于家堡03-04金融会议中心项目具体情况,针对高大空间区域全空气系统调试过程中遇到的困难,通过对现场实际情况和周围环境进行分析,解决高大空间全空气系统供暖难题。 关键词:空调系统调试;供暖;管道冲洗;供暖设备反冲洗 一、工程概况 于家堡洲际酒店坐落于天津市滨海新区于家堡金融区,建成后,将成为洲际酒店在大中华地区的旗舰店。地上12层,地下2层,建筑面积为9.5万平方米,建筑高度60米。集五星级酒店、全日制餐厅、服务式公寓、健身房、娱乐中心为一体的场所。 本工程冬季空调热源为城市热网提供的130/70℃的一次热水,通过热交换站换出60/45℃的二次热水供空调系统服务。冬季空调设计总热负荷为17000kW,建筑面积热指标为88W/m。高大空间区域空调系统均采用全空气系统。 二、全空气系统调试难点 2.1 本工程高大空间区域包含南区2层报告厅、北区2层宴会厅、北区4层、7层会议室等区域室内空间大,高度纵向跨过3个楼层室内净高均在12米以上,室内面积都在1400平米以上。 2.2 热量未能在室内形成有效对流,高大空间内全空气系统设计送、回风方式均为上送上回。 2.3 装修时为考虑顶棚装修效果,现场使用的送风口为普通条形风口,未使用高速的旋流或球形风口。 报告厅内条形风口现场照片 2.4 工程所在地供热部位供回水温度为77.03/29.17℃,远远低于设计值。 换热站内自控系统供热量 2.5 工程地处北方室外温度在零下10度以下,且工程紧挨天津海河建筑周围风速较大。工程外墙均为全玻璃幕墙保温隔热效果不佳热量流失大,吊顶上用水银温度计测量温度都在0度以下。 天津滨海新区天气情况 吊顶内温度在零度以下 三、针对调试中出现问题解决措施 3.1 送风口出风温度低 1 组合式空调机组供、回水温度 通过业主与供热部门沟通上调一次供热温度,保证换热站内二次供水温度达到45℃。 2 组合式空调机组换热效率低 提高水温,保证表冷器的铝翅片通风顺畅换热效率充分。 3 组合式空调机组热水供水管内水流不畅,供热量不足 对空调水管道上的过滤网逐级进行清洗,首先在换热站内对二次管道上的主干管上的过滤器进行清洗,再对到各组合式空调机组供水支管上的过滤器进行清洗,最后对空调机组内的盘管进行反冲洗; 4 检查供、回水管上的闸阀和动态压差平衡型电动调节阀的开度是否已到100%

VRV空调系统调试方法

V R V空调系统 测定

目录 一、编制依据 二、项目质量管理目标 三、工程概况 四、施工部署 五、作业条件及施工部署 六、空调水系统调试

VRV空调系统测定与调试方案 一、编制依据 1.华南理工大学建筑设计研究院的设计图纸及其说明。 2.通风与空调工程施工及验收规范. 3.北京市建筑设备安装分项工程施工工艺标准(第二版) 二、项目质量管理目标 1.质量目标:此分项工程为优. 2. 3. 1.4016台,铜 。 2X24KW, 立方米/ 60KW,2. 1、主要管理人员及布置施工力量准备: 负责人:*** 技术调试人员:** *** 质验、安全员:*** 劳动力8人左右。 2.根据装饰施工进度预计5月初开始至6月底 五、作业条件及施工准备 1.条件:

1.1整个空调系统的所有设备的电源到位,所有设备都已进行了单机试运转,设备完好符 合设计要求。 1.2空调水系统已施工完毕,并已完成所有的系统水压试验、系统水冲洗合格。拆除所有 临时沟通管和临时过滤网,恢复系统管。 1.3通风空调系统必须安装完毕,进行风量平衡工作前,阀门风口完全打开,空气处理系统 中的各种调节门应在相应的位置. 2.准备: ,清理设 ; . , 逐个打开风停, 0-500M 1、,水泵 700C,电流, 2、冷却塔本体和冷水机组本体由生产厂家调试,合格后,投入系统运行。 3、平衡阀根据设计要求流量,按系统各管路逐台调试。 4、水系统试运转,顺序启动冷却水泵、冷却塔、冷水机组(停机按上述反顺序)冷冻水、 冷却水进出口温度达设计要求,采暖系统打循环,根据总包指令,在冬季供暖前调试。 5、配合电气系统电动阀、电磁阀调试,风系统设备供回风温度调试、风量调试,配合楼宇 自控投入使用。 七、空调风系统调试 (一)风机启动与试运转

采暖系统施工方案

采暖系统管道安装 施工方案 本工程采暖系统垂直方向分高、低两个区,三~十六层为低区,十七~三十二层为高区,一、二层商铺为一个独立系统,散热器上供下回同程系统。为便于分户计量器,本住宅采用共用立管分户独立系统,楼梯间设集中管井,供水进户支管上均装锁闭阀。户内系统为地板辐射采暖 施工工艺: 安装准备→预制加工→支管安装→管道安装→防腐→保温→试压→冲洗→调试 二、施工操作机具: 套丝机、切割机、台钻、电焊机、滚槽机、开孔机、管钳、扳手、榔头。 三、环境、安全 A:刷油、套丝机、应注意油漆污染。 B:切割机、减少噪声排放,电焊焊渣清理回收。 四、具体施工要求: 1、安装支架: 应注意同排的高度一致,按照规定为1.5m~1.8m之间,应统一。地下一层、一层、二层楼层过高,应设2个支架。 2、管道安装 ⑴本工程采用的采暖管道管材:≥DN50采用无缝钢管,<DN50采用焊接钢管,管道连接方法:≥DN50为焊接连接,<DN50丝扣连接。 ⑵采暖供回水干管,共用立管均保温,保温材料为橡塑保温管壳,管道保温前应除锈并刷防锈漆2道,管道保温厚度为管径≥DN80时厚度=28mm;管径200mm>DN>80mm,厚度为32mm; ⑶管道穿墙及穿楼板处应加钢套管,穿楼板套管应高出地坪50mm。套管应比管道直径大2号。管子与套管间用石棉绳填实。 ⑷安装立管时,必须按照规范施工,其垂直度标准应符合下表

立管垂直度每米(m) 允许偏差 3mm 用吊线、尺量5 m以上不大于8mm ⑸管道相应支架的最大间距如下表: 公称直径(mm)1520253240506580100125150垂直管道支架最大间距(m) 1.8 2.4 2.4 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 4.0 3、防腐:一二层采暖钢管、管件、支架表面除锈及污垢后,刷防锈漆二道, 银粉漆二道。 4、保温:地下室及管井内采暖管道均需保温,保温材料采用保温橡塑板,管道保温应粘 贴紧密,表面平整、圆弧均匀、无环形断裂。保温层厚度应符合设计要求,允许偏差为+5%~-10%。 5、试压:系统安装完毕应进行水压试验,系统试验压力为管道工作压力的1.5倍。 6、冲洗:采暖系统投入使用前必须进行冲洗,冲洗前应将滤网,温度计,调节阀及平阀 等拆除,待冲洗合格后再安装上。 7、调试:采暖系统经试压和冲洗合格后,即可进行调试,使各系统环路的流量压力符合 设计要求,达到热力平衡 雨滴穿石,不是靠蛮力,而是靠持之以恒。——拉蒂默

相关文档