文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某楼建设项目设备用房基坑支护方案(DOCX 79页)

某楼建设项目设备用房基坑支护方案(DOCX 79页)

某楼建设项目设备用房基坑支护方案(DOCX 79页)
某楼建设项目设备用房基坑支护方案(DOCX 79页)

大理市海东起凤公园停车楼

建设项目

设备用房基坑支护

编制人: 职务: 项目技术负责人

审核人: 职务: 项 目 经 理

审批人: 职务: 企业技术负责人

云南景顺建设工程有限公司

2017 年 12月 13日 目录

第一节、编制依据 ------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

第二节、工程概况地质水文 ------------------------------------------ 错误!未定义书签。

第三节、施工总体布署 ----------------------------------------------------------------------- 6

第四节、施工工艺流程及土方开挖方案 ------------------------------------------------- 12

第五节、施工技术要求 ------------------------------------------------ 错误!未定义书签。

第六节、质量保证措施 ---------------------------------------------------------------------- 20

第七节、安全生产与文明施工 ------------------------------------------------------------- 24

第八节、基坑监测内容及报警值 ---------------------------------------------------------- 26

方案

第九节、基坑应急处置方案 ---------------------------------------------------------------- 35

第十节、基坑支护计算书 ------------------------------------------------------------------- 38

第一节、编制依据

一、根据由中国有色金属工业昆明勘察设计研究院于2016年10月编制的《大理海东起凤公园停车楼建设项目岩土工程勘察报告》;

二、由建设方提供的“大理海东起凤公园停车楼建设项目总平面图”“大理海东起凤公园停车楼建设项目地形及坐标”、“大理海东起凤公园停车楼建设项目施工图(建施与结施)”等相关工程图纸及资料。

三、基坑设计方案(由大理市规划设计研究院设计的大理海东起凤公园停车楼建设项目设备用房基坑支护施工设计图)

四、选用规范

1、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012);

2、《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB50086-2015);

3、《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005);

4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);

5、《建筑地基处理技术规范》(JBJ79-2012);

6、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2013);

7、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)

8、《注浆技术规程》(YSJ211-92);

9、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010 2016年版);

10、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);

11、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010);

12、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012);

13、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2015);

14、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011);

15、《建筑深基坑施工安全技术规范》(JGJ311-2013 备案号J1650-2013)

16、建设部87号文《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》

第二节、工程概况及水文地质条件

一、工程概况

1.拟建建筑位于大理海东新区,距大理市区直线距离约12km,公路里程20km。项目区西北侧为海月街,东侧临起凤山,东北侧为大丽铁路。拟建停车楼为钢框架结

构,上部建筑为9层,采用旋挖成孔灌注桩基础,拟建设备用房为现浇钢筋混凝土框架结构,上部建筑为1层,下部设置1层地下室,采用筏板基础。该场地内总建筑面积8603.84㎡,地上总建筑面积3562.0㎡,总建筑面积约为3740.12㎡。地下室层高4.10m。

2. 本项目勘察单位为中国有色金属工业昆明勘察设计研究院,主体设计单位为云南艺科工程设计有限公司。

3. 本项目停车楼±0.000标高=1969.80m,设备用房±0.000标高=1970.00m;坐标系采用当地城建坐标系;

4. 基坑概况:

(1)本项目设备用房层高为4.100m,地下室底板顶标高1965.90m,基础拟采用筏板基础,筏板厚度+换填垫层厚度为1.2m(由设计方提供),基坑底标高为1964.70m。结合场地现状地面标高,基坑开挖深度自地面往下为4.30~6.50m。基坑基底开挖面积约665m2,基坑周长约为103.00m。经与主体设计单位沟通,为保证地下室施工,基坑开挖线距地下室轴线最小控制距离为1.0m。本基坑周边环境中等复杂,基坑西北侧为海月街市政道路,东侧为起凤山,东北侧为大丽铁路,该侧需要特别保护;西南侧为停车楼施工场地。根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012),5-5剖面安全等级均定为三级,基坑边坡属临时性边坡,设计使用年限为一年。

二、工程地质及水文地质条件

(一)场地地形地貌条件

拟建场地位于大理海东新区起凤公园西入口地段,紧连海月街,属于马尾山西坡与洱海滨海沉积带交接地段,属中低山侵蚀剥蚀残山地貌与滨海沉积带交接地貌,现勘察场地已整平,地形标高1970.06~1971.77m,高差约 1.71m,总体上北东高、南西低。

(二)工程地质条件

根据勘探结果,场地内地质构成按从新至老分别为第四系人工堆积(Qml)填土,第四系湖积(Ql)淤泥质粘土、第四系残积(Qel)粘土;基底为古生代奥陶系下统向阳组(O1X2)粉砂质泥岩;现按其地质构成及单元层编号简叙如下。

人工填土①:灰黄色,褐黄色,主要由50%~55%碎石混粘性土组成,局部含少量圆砾、角砾、块石及少量植物根茎,结构松散~稍密,稍湿,属新近堆积而成。分布于场地表层,层厚5.20~7.20m,所有钻孔有揭露。

泥炭质土②1层:黑色、深黑色,软塑状态,局部可塑状态,饱和。局部夹淤泥

基坑支护施工方案完整版

xxx工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人:日期:审核人:日期:审批人:日期:

目录 第一章工程概况 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地基条件及水文特征 (2) 四、基坑周边环境概况 (2) 第二章施工方案 (2) 一、基坑土方开挖 (2) 二、降水工程施工方案 (3) 三、基坑支护方案 (4) 四、边坡变形观测方案 (5) 六、排水处理 (6) 七、基坑后期维护 (6) 第三章质量控制措施 (7) 一、关键工序质量控制措施 (7) (一)、修整面壁质量控制措施 (7) (二)、土钉制作质量控制措施 (7)

(三)、喷射作业质量控制措施 (7) 二、特殊工序质量控制措施 (7) 三、重要部位控制措施 (8) 第四章施工中有关问题的影响及处理措施 (8) 一、施工噪音 (8) 二、环境保护 (8) 第五章基坑支护施工过程中的应急预案 (9) 一、局部垮塌 (9) 二、裂缝处理 (9) 三、软弱层处理 (9) 第六章安全施工措施 (10) 一、管理目标 (10) 二、组织管理 (10) 三、安全防护管理 (11) 第七章应急预案 (13) 第八章文明施工措施 (15) 一、现场总平面管理 (15) 二、环保措施 (16)

三、施工操作现场文明施工管理措施 (17) 四、消防管理措施 (17)

第一章工程概况 一、编制依据 1.本工程岩土工程地质勘察报告 2.本工程业主有关要求 3.本工程有关设计图纸 4.选用规范 1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 2)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 3)《工程测量规范》GB50026-93 4)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 8)《基坑支护设计与施工》 9)《混凝土结构设计规范》GBJ10-89 10)《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 11)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-91) 12)《建筑物变形测量规程》 二、工程概况 工程名称:柴桑郡 建设单位:xxxxxxxxxxxxxxx

基坑支护施工设计方案[最终版]

完美WORD格式编辑 第一章、综合说明 一.工程概况 安庆碧桂园三期C段工程位于安庆市东部皖江大道与港口路交叉口东南角,开挖场地较为开阔,无建筑物障碍;本工程共9栋楼,3栋28层,5栋30层,1栋24-30层。建筑面积约为250000平方米;地下车库面积约为69000平方米。 安庆壁柜三期9#、10#、19#、20#、地下室C段工程,其中2栋28层、2栋30层。抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g,建筑场地土地段类别为对抗震不利地段,场地类别为Ⅲ类。本工程抗震设防烈度为7度。基础形式为整体筏板及承台基础,混凝土等级为C30,地下室防水等级为P6。该工程为地下一层。设计±0.000相当于绝对标高13.30米,原始地面标高约为-0.5米,承台基础基底标高-6.05m,筏板基底标高为-5.55m,基底标高复杂,土方开挖时要做好标高控制,严禁超挖。 根据地质报告地下水位平均埋深在12.30m左右,因雨季施工地下水非常丰富,土方开挖前须做好基坑降水工作。 本工程场地为长江冲积漫滩地貌,基坑侧壁土层主要为可塑~软塑状粉质粘土,局部夹粉土、粉砂。时下正值丰水期,地下水埋藏较浅,且水量颇丰,增加了基坑工程施工难度。 基于上述条件,根据《建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012》的判定标准,结合该基坑工程的实际情况,可综合判断该基坑侧壁安全等级为三级。 二.编制依据

1、安庆碧桂园三期C区工程施工组织设计 2、广东博意建筑设计院有限公司设计的工程图纸。 3、安徽工程勘察院提供的《岩土工程勘察报告》。 4、建设单位与施工单位签订施工合同。 6、有关安全生产、文明施工的规定; 7、本公司关于质量保证及质量要素程序的有关文件。 8、现行国家、行业、地方施工技术规范及有关规定: 1)《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 2)《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 3)《建筑边坡技术规范》GB50330-2002 4)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 5)《工程测量规范》GBJ50026-2007 6)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 8)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 9)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 10)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 11)《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009 12)《建筑基坑工程技术规程》(DB 29-202-2010) 13)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 14)《软土地基深层搅拌加固法技术规程》(YBJ 225-91) 15)《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007) 16)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)

2地基处理与基坑支护定额说明及工程量计算规则

第二章地基处理与基坑支护工程 说明 一、本章节定额包括地基处理和基坑与边坡支护两节。 二、地基处理 1、换填垫层 (1)换填垫层项目适用于软弱地基挖土后的换填材料加固工程。 (2)换填垫层夯填灰土就地取土时,应扣除灰土配比中的黏土。 2、强夯地基 (1)强夯定额综合了各夯的布点、程序和间隔距离。 (2)强夯定额已综合强夯机具的规格和数量、强夯的锤、钩架等材料摊销费。 (3)设计要求在夯坑内填充级配碎石,不论就地取材或由场外运碎石填坑,其填运材料费用另行计算。 (4)设计要求设置防震沟时,按设计要求另行计算。 (5)若遇地下水位高,夯坑内需用水泵抽水的,抽水费用另行计算。 (6)强夯定额不包括强夯前的试夯工作和夯后检验强夯效果的测试工作,如有发生另行计算。 (7)强夯置换:套用强夯定额,材料含量按实调整,人工、机械乘以1.3系数。 3、碎石桩和砂石桩的充盈系数为1.3,损耗率为2%。实测砂石配合比及充盈系数不同时可以调整。其中,沉管灌砂石桩除了上述充盈系数和损耗率外,还包括级配密实系数1.334。 4、水泥搅拌桩 (1)深层水泥搅拌桩: ①深层水泥搅拌桩项目已综合了正常施工工艺需要的重复喷浆(粉)和搅拌。空搅部分按相应项目的人工及搅拌桩机台班乘以系数0.5计算。 ②水泥搅拌桩的水泥掺入量按加固土重(1800kg/m3)的13%考虑,如设计不同时,按每增减1%项目计算。 ③深层水泥搅拌桩项目按1喷2搅施工编制,实际施工为2喷4搅时,项目的人工、机械乘以系数1.43;实际施工为2喷2搅,4喷4搅时分别按1喷2搅、2喷4搅计算。 (2)双轴水泥搅拌桩、三轴水泥搅拌桩: ①双轴水泥搅拌桩、三轴水泥搅拌桩定额中未包含导向沟的土方及置换出的淤泥外运费用,实际发生时另行计算。 ②双轴水泥搅拌桩、三轴水泥搅拌桩项目水泥掺入量按加固土重 (1800kg/m3)的18%考虑,如设计不同时,按深层水泥搅拌桩每增减1%项目计算;按2喷2搅施工工艺考虑,设计不同时,每增(减)1喷1搅按相应项目人工和机械费增(减)40%计算。空搅部分按相应项目的人工及搅拌桩机台班乘以系数0.5计算。

深基坑支护专项施工方案

城南新区数梦小镇客厅一期项目工程 边坡支护、土方开挖专项施工方案 江苏中柢建设集团有限公司 2018年3月

目录 1 编制依据 .......................................................... - 3 -1.1相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 . (3) 1.2相关的标准、规范、规程 (3) 1.3公司标准、规程参考文献 (4) 2 工程概况及地质条件................................................. - 5 -2.1工程概况 .. (5) 2.2现场、环境条件 (5) 2.3工程地质水文条件 (5) 2.4边坡支护、降排水设计概况 (6) 2.5主要施工要求 (6) 2.6本工程的重点难点分析及应对措施 (7) 3 施工计划及工期保证措施............................................. - 9 -3.1总工期及进度计划安排 .. (9) 3.2资源需求计划 (9) 4 施工工艺技术 ..................................................... - 11 -4.1施工现场与施工平面布置 (11) 4.2施工顺序 (13) 4.3主要施工方法 (13) 5 质量保证措施 ..................................................... - 32 -5.1质量目标 . (32) 5.2质量管理体系 (32) 5.3质量控制程序和措施 (33) 5.4工程创优措施 (35) 6 施工安全保证措施.................................................. - 36 -6.1安全组织管理措施 (36) 6.2施工安全技术措施 (39) 6.3监测监控 (42) 7 文明(绿色)施工.................................................. - 44 -7.1文明施工技术措施 .. (44)

基坑支护施工方案a

一、编制依据: ①设计施工图纸 ②地质勘察报告 ③地基与基础验收规范 范围:根据设计定位图,基础开挖图。 二、工程概况 本工程为怀来县鑫源小区209#、210#住宅楼工程,209#楼为5个单元,一梯两户,为住宅工程。210#楼,层高为3m ,结构形式为砖混结构。本工程建筑总面积209#楼与210#楼共10479.75平方米;建筑层数地上六层,建筑檐高17.9m ,基础为条形基础。基底标高-2.7米。 三、施工准备: 按该项工程计划安排,要确保在规定时间内完成下列各项施工准备工作,以便及时开工。 (一)组织准备 (1)成立安全项目经理部,建立安全项目管理机构。(如图) 现场电工:李建成 水电安装:李志勇 钢筋组:李青兵 瓦工组:常贵根 木工组:陈卫兵 安全项目经理:赵荣贵 安全员:马利平 机械组:史会永

(二)技术准备 (1)根据施工图、地质报告、合同,在开工前完成各项安全施工方案的编制工作。 (2)与业主履行必要的围护平面图的审核手续。项目经理应组织技术人员、安全员,进行安全技术交底、进行安全和文明施工教育。 (三)现场准备 3.1学习审查图纸 3.1.1勘察现场,场地平坦、无地下埋设物及地上障碍物、现场水、电、运输道路已通。 3.1.2按照设计及施工要求,做好施工区域内的"三通一平"工作。基础采用大开挖、为坑下作业,基坑的优质土临时堆放距槽2m远的地方。以备回填时用。其他杂土运出场外 3.1.3做好测量放线工作。在不受基础影响的范围,设置测量控制网。包括轴线和水准点。 3.1.4基坑施工所需临时设施,如水源、电源、道路、排水和暂设 设施等,应按施工平面布置图设置就绪。(见基槽开挖平面图) 3.2施工机械的选择 3.2.1根据本工程具体情况,每楼采用1台反铲挖掘机作业,杂土方外运配备2辆翻斗汽车。 3.2.2施工机械进场必须经过验收,司机必须持证上岗 (1)平整作业场地和临设场地;电源、水源。施工现场道路已通。

基坑支护施工组织设计方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) 文件备案编号: 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

基坑支护施工方案 一、工程概况 ××花苑三期工程由1~4号楼组成建筑面积为198000m2,四栋高层,大型地下车库,面积为23000m2,场地内自然地坪标高为4.3m左右,3号楼基坑挖深为2.7m,其他三栋基坑深为5.0~5.5m左右,局部集水坑深达8.5 m~9.0m。 3号楼采取1︰1放坡,开挖前进行井点降水;4号楼基坑外侧采取水泥土深层搅拌桩加局部土钉支护,内侧采用1︰1放坡,另做混凝土护坡;1~2号楼局部做深层搅拌桩,其余为1∶1放坡施工。地下车库外侧为深层搅拌桩围护。 二、水文地质情况 本工程坑底位于③2层灰色淤泥质粉质粘土中,该层夹有薄层粉砂及透镜体。该土层含水量高,孔隙比大,土质相对不稳定。在浅层承压水作用下易产生流砂及涌土现象,其垂直向的渗透系数达10-4cm/s数量级,远大于④层土10-6cm/s数量级。④层的灰色淤泥质粘土层为高压缩性土,压缩系数,a01-02>0.5MPa-1,该土层可视为不透水层。 选择④层淤泥质粘土层作深层搅拌桩的止水帷幕,就可以有效切断地下水的渗透途径,同时在基坑内配合明排水,就可以有效防止坑底土体的隆起及涌土流砂现象。 三、水泥土围护墙的设计、计算方法 1.设计参数 (1)基坑围护采用3.2m宽、8m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构,局部基坑深8.5m,采用深层搅拌+五排土钉支护。 (2)地下车库围护结构采用3.2m宽、7.5m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构。 (3)本工程采用双头止水深层搅拌桩,横向间距为500mm,采用425普通硅酸盐水泥,掺量为12%,水灰比0.5。 (4)盖梁为20cm厚混凝土,钢筋网为单层双向Φ12@200。 (5)超过24h的施工冷缝采用二喷三搅的施工工艺。 (6)在成桩15d后水泥土强度达到50%时方可开挖。 2.水泥土围护墙设计验算方法 (1)主动土压力强度标准值的计算方法 当坑外地表面为水平面,基坑围护墙背为竖直面时,由土体本身产生的主动土压力 强度标准值e ak和由地表面均布荷载作用产生的主动土压力强度标准值e aqk,可按下列公式计算: a k aqk a k a i i ak k q e k c k h e = -∑ =2 ) (γ 式中e ak——计算点处由土体本身产生的主动土压力强度标准值(kPa),当e ak<0时,一般取e ak=0;

基坑支护专项方案 (修复的)

第一部分基坑支护专项施工方案 第1章、工程概况 第2章概述 §1、工程地型水文地质情况及支护方式 地形、地貌及周边情况 本工程场地地位于西咸新区丰西新城李家庄村,沉积地层为粘性土为主。场地施工范围内周围无污水管、给水管等地下管线。施工范围内无线塔及电杆,基坑开挖边线距原有建筑物、管线道路距离均超过10m。 基坑支护方式 土壤主要为粉质粘土,基坑开挖采用挖掘机整体大开挖,分层进行,基坑支护采用土钉墙随开挖层,分层支护。 第3章、土钉支护施工方案 §1、设计计算依据 1、《建筑基坑工程技术规范》(JGJ120-2012) 2、《混凝土结构设计规范、》(GB50010-2002) 3、《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 5、《深基坑支护设计与施工》(中国建筑工业出版社)

§2、地质情况及采用参数 1.杂填土:h1=1.00mc1=5.0kPaΦ1=10.0°、γ1=18kN/m3 2.粉质粘土:h2=2.50mc2=18.3kPa 、Φ2=12.00°、γ2=19.0kN/m3 3.粉质粘土:h3=1.50mc3=17.9kPa 、Φ3=11.20°、γ3=19.1kN/m3 3.设定地面超载、q=15kPa §3、土钉设计计算遵循原则 1.只考虑土钉的受拉作用; 2.土钉的尺寸应满足设计内力的要求,同时应满足支护内部整体稳定性的需要。 §4、土钉支护各组成部分尺寸及参数的选取 根据《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97)及《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)的有关规定,结合边坡特点,初步选取参数如下: 1.土钉层数、n=3 d=10cm 2.锚固体孔径、 3.锚固体水平间距、S h=2.00m、,纵向间距、S v=1.50m 4.土钉钻孔的向下倾角、θ=10° 5.边坡按1:0.34放坡,则坡角、β=71° §5、土钉支护设计计算书 一、工程概况 基坑开挖深度为6m,基坑坡角为71 ,采用土钉墙作围护结构,共设3道土钉。计算时考虑地面超载15kPa。 ----------------------------------------------------------------------

基坑支护设计方案

基坑支护设计施工方案

第一章概述 1.0工程概况 信阳市政府人防指挥中心,位于信阳市羊山新区,中环路南,鸡公山大道以东。本次勘探的人防指挥中心大楼,地上16层,地下1层,长约80米,宽约16米,高约40米,拟建楼框架结构,主楼基础为筏板基础,裙楼为独立基础。 1.1场地工程地质条件及水文地质条件 1.1.1场地工程地质条件 1.地形地貌 拟建场区位于信阳市羊山新区,中环路南,鸡公山大道以东。勘察期间厂区地形平坦,最大高差约0.15米。以中环路南与鸡公山大道中心交点为高程基准点A,假定高程为0.000米,以A点为基准各孔口高程。 2.根据勘察报告显示,本区域地质构造处于秦岭伟向复杂构造带的东延地带,构造单元属秦岭褶皱系之潢川山前平昌关-罗山凹陷地带。 根据勘察报告显示各层土结构特点和岩土工程性质,在基坑支护涉及深度范围内土层叙述如下: ①素填土(Q4ml):褐黄色,松散-稍密,湿,以粘性土,近期回填。层厚0.80-1.60m。 ②粉质粘土(Q4al+pl):黄褐色,硬塑,局部可塑,湿,含有少量铁锰质结核,切面光滑,韧性中等,干强度中等,无摇震反应。层厚 1.50-5.20m。 ③1粉质泥沙岩(K):棕红色,全风化-强风化,主要成分为粉细砂和粘性土,岩芯已风化显沙土状,遇水软化较快。

③2棕红色,中风化,主要成分为粉细砂和粘性土,岩芯成短柱状,遇水软化较快岩体较完整,RQD为67-68%,极软岩,基本质量等级V级。 1.1.2场地水文地质条件 经钻探揭露,场地地下水主要为土层中的孔隙水,水量极少,受大气降水和地表水补给,基槽(坑)开挖时,应做好防水排水措施,以免地表水浸泡土体降低土的抗剪强度,增大建筑物的沉降。 根据场区周边水质分析资料,地下水对钢筋砼结构具有微腐蚀性,对钢筋砼中的钢筋具有弱腐蚀性。 1.2建筑物和勘探点位置图(附)

基坑支护设计说明

详详细细市消协相苑基坑支护工程施工图设计 xxxx工程勘察院 20xx年xx月xx日 xxx市xxx苑 基坑支护工程施工图设计

xxxxxx工程勘察院20xx年xx月xx日

目录 序号图件内容页数备注 1设计说明4A3 2基坑支护平面图1A3 3基坑监测平面图1A3 4基坑支护结构设计图6A3 5基坑支护大样图3A3 6计算书另附A3 一、概述 xx市合晟苑基坑支护工程项目位于广东省xx市xxxxx,交通较为便利,其北侧为已开挖地下室正在施工基础的流江村民住宅楼,东面为已建xx高层住宅楼,其地下室离基坑边约6m,主楼离基坑边约10.5m,其南侧为正在施工中的道路,西侧离基坑边约16m为已建村民楼房,西侧及南侧场地空间较大。基坑面积约4750m2,拟建工程为三层地下室,基坑深度约11.6m,北侧基坑已开挖至约深度4.5m,本次基坑开挖以该

深度作为放坡平台,上部放坡开挖,下部垂直开挖,基坑工程安全等级为一级。根据现场调查情况,基坑周边有部分可利用空间,北侧已开挖至约-4.5m,其它三侧放坡开挖至该深度后,设置放坡平台,放坡开挖坡面采用注浆管锚并挂网喷射砼护面处理;垂直开挖采用双排搅拌桩、工字钢微型桩、锚索、锚杆及挂网喷射砼进行支护;现场已“三通一平”,道路靠近场地。施工时应对周边管线进行实测后,根据测量结果后避开管线进行施工。 为了保证基坑开挖施工的安全顺利,基坑支护及开挖施工时应先对基坑周边管线进行探测,并做好相应有效的标示及预防措施,并应查明基坑周边是否存在给排水管、水沟或污水池、化粪池等可能产生渗水影响基坑稳定的设施,做好防渗措施,确保支护及开挖施工时基坑安全稳定。 我院根据现场踏勘、业主提供的资料及岩土工程勘察报告,结合基坑具体情况,对该基坑支护工程进行支护设计。 二、设计依据及参考 1、中华人民共和国行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 2、广东省标准《建筑基坑支护工程技术规范》(DBJ/T15-20-97); 3、中华人民共和国国家标准《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001); 4、中华人民共和国国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); 5、《岩土工程勘察报告》、总包单位提供的基础平面图及相关图件; 6、《广州地区建筑基坑支护技术规定》(98-02)。

基坑支护安全专项施工方案编制要点

基坑支护安全专项施工方案编制要点 一、工程概况 (一)基坑所处的地段,周边的环境。 (二)四周市政道路、管、沟、电力电缆和通信光缆等情况。 (三)基础类型、基坑边坡支护形式、基坑开挖深度、降排水条件、施工季节、支护结构使用期限及其他要求。 二、编制依据 相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 三、工程地质情况及现场环境 (一)施工区域内建筑基坑的工程地质勘察报告,要包含土的常规物理试验指标,土的固结块剪内摩擦角φ、内聚力c、渗透系数K等数据。 (二)施工区域内及邻近地区地下水情况。 (三)场地内和邻近地区地下管道、管线图和有关资料,如位置、深度、直径、构造及埋设年份等。 (四)邻近的原有建筑、构筑物的结构类型、层数、基础类型、埋深、基础荷载及上部结构现状,如有裂缝、倾斜等情况,需作标记、拍片或绘图,形成原始资料文件。 (五)基坑四周道路的距离、堆放物及车辆载重情况。 四、基坑支护设计 依据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120―2012、工程地质勘察报告进行支护方案选择及设计,内容有: (一)设计原则(3.1.1、3.1.3、3.1.4、3.1.5、3.1.6条)。 (二)支护结构选型(3.3.1、3.3.2、3.3.3条)。 (三)荷载标准(3.4、3.5条)。 (四)质量检测(3.6条)。 五、支护施工工序及施工方法 根据选择的支护方案和支护设计,安排支护施工工序及施工方法。 如采用挡土板桩,施工顺序: 建筑工程定位→板桩墙定位→安装导向围檩→沉打板桩→拆除导向围檩→安装拉锚或支撑装置→挖土(视基础深度,确定分层开挖厚度和相应支护设施)→基础施工→填土→拆除拉锚

基坑支护施工方案(一)

基坑支护施工方案(一) 基坑支护施工方案(一) 基坑支护工程 施 工 方 案 xx工程集团公司 年月 施工组织设计(施工方案)报审表 施表共页第页

目录 一、工程概况 二、地质概况 三、施工要求 四、施工准备 五、工艺流程 六、施工机械设备 七、施工用水、用电计划、进度计划 八、质量保证措施 九、安全生产保证措施

十、文明施工措施 一、工程概况: xx居住区一期基坑支护工程位于XX市,基坑周边无建筑物,距高速公路约150m。本分部施工组织设计是根据甲方提供的现场地质资料及设计图纸,结合我公司的技术力量及现行有关规范、规定进行编制。 工程名称:xx居住区一期基坑支护工程 工程地点:XX市 建设单位:XX市城建国有资产投资有限公司 主体设计单位:XX工程设计研究院 支护设计单位:XX工程设计研究院 勘察单位:XX地质工程勘察院 监理单位:XX建设工程管理有限公司 施工单位:XX建设工程集团公司 支护质式:喷射水泥砂浆面层支护 二、地质概况 场地地质情况:详见厦门地质工程勘察院提供的《xx居住区一期岩土工程勘察报告》,场地上部土层自上而下依次为: 1、耕植土,厚0.6米 4、粉质粘土,厚1.5米 5、残积砂质粘性土,厚17.4米 6、全风化花岗岩,厚3.7米 (7/a)、砂砾状强风化花岗岩,厚15.6米 (7/b)、碎块状强风化花岗岩,厚5.1米 8、中风化花岗岩 9、微风化花岗岩 三、施工及设计要求 (一)施工准备

1、生产准备: (1)、清除(或拆迁)工程范围内所有障碍物(地下管道、电缆、旧基础等); (2)、修建临时设施工棚及堆料场,安装水电线路,并试水试电; (3)、订购施工需要的材料,提出规格数量和使用时间,签订相关购货合同。 2、技术准备: (1)、图纸会审。认真进行施工图纸学习、自会审,进行设计交底和施工技术交底,编制施工预算; (2)、编制管桩、土钉、喷射混凝土挂网等各分项工程的作业和施工操作要点,组织施工人员学习,对专业人员进行技术培训; (3)、根据设计总图作好测量总控制,设置基准点,对工程进行定位放线; (4)、组织钢筋放样,落实加工订货。 (二)基坑土方及排水要求 1、施工面复核工程坐标、水准基点、场地标高,并报验。基坑开挖的原则应侧壁土方四周先开挖再退中间的土方,基坑侧壁土方必须分层分段均衡开挖,严格做到开挖一层支护一层,上层末支护完, 不得开挖下一层,每层开挖深度为土钉以下0.5m,支护系统强度达到设计强度的80%后方可开挖下一层,开挖坡度必须符合设计要求,同时不得在大雨天开挖,施工每层开挖深度不超过1.5m,每段开挖长度不大于15m,素填土层开挖长度不大于15m,淤泥每层开挖深度不超过1.3m,每段开挖长度不大于6m,且应间隔开挖.开挖后应及时对壁面进行修整. 2、土方开挖过程中应做好坑内滞水及大气降水的疏导工作,确保坑内不积水;土方开挖顺序入速度应根据监测结果及时调整。 3、开挖过程中应做好载水,排水工作,基坑周围地面设载水沟,坡脚设临时小排水沟,基坑底四角及各边按20—40m间距挖一直径Ф800,深500的集水井,用潜水泵抽取集水坑中地下水排入坡顶载水沟,以沉淀后,排入市政管线。 4、应做好排水工作,在坡脚应做好排水措施,必要时在基坑坡面设排水管(可用竹筒).以减少侧向水压力. (三)喷射混凝土 挖出的作业面修整后,放坡的及时喷射素混凝土面层(厚40),应尽快铺设铁

基坑支护工程设计方案

******-基坑支护工程 设计方案 编制单位: 编制人: 审核人: 编制时间:

目录 第一章工程概况 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 周边环境条件 (1) 1.3 编制依据 (1) 第二章场区工程地质、水文地质条件 (2) 2.1 地层情况 (2) 2.2 地下水情况 (6) 第三章基坑止水方案设计 (6) 3.1 止水帷幕设计 (6) 3.2 基坑内疏、排水设计 (7) 3.3 基坑观测井设计 (7) 3.4 其它说明 (7) 第四章基坑支护方案设计 (7) 4.1 支护方案设计 (7) 4.2 其他说明 (9) 第五章原材料进场检(试)验要求 (11) 第六章边坡安全监测 (12) 6.1 监测依据 (12) 6.2 监测项目 (12) 6.3 监测方案 (12) 6.4 监测周期 (13) 附件:1、基坑支护计算书 2、基坑支护总平面图 3、基坑监测点布置图 4、B-C-D-E-A 段基坑支护施工图 5、A-B 段剖面基坑支护施工图 6、施工大样图

第一节工程概况 1.1 工程概况 主要拟建建(构)筑物性质一览表表1-1 1.2 周边环境条件 拟建场地原有建筑均已拆除,现状为待建空地,A-B 段有一条现状道路通过,具体位置详见附图1 基坑支护总平面图,其余部位距拟建建筑物30m 内无现有建(构)筑物。根据甲方提供情况,拟建场区内无地下管线通过。 1.3 编制依据 1.3.1 现行规范、标准 (1)北京地区建筑地基基础勘察设计规范DBJ11-501-2009; (2)岩土工程勘察规范GB50021—2001(2009 年版); (3)建筑地基基础设计规范GB50007-2011; (4)建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002; (5)建筑工程施工质量验收评定统一标准GB50300-2001; (6)建筑地基处理技术规范JGJ79-2012、J220-2012; (7)建筑边坡工程技术规范GB50330-2002; (8)建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2012、J1412-2012; (9)建筑基坑支护技术规程DB11/489-2007; (10)基坑土钉支护技术规程CECS96:97; (11)锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086-2001; (12)岩土锚杆(索)技术规程CECS 22:2005; (13)建筑钢结构荷载规范GB50009-2001; (14)建筑钢结构焊结技术规程JGJ81-2002; (15)工程测量规范GB50026-2007;

基坑支护设计总说明

基坑支护设计总说明 一、工程概况 本工程为新川科技园污水泵站提升泵房项目基坑支护施工图设计。 (一)基坑位置及建设规模 场地位于污水泵站提升泵房位于新川科技园二组团内,东临洗瓦堰及B线道路,北面为规划220KV变电站,西面为地铁一号线红星站场站用地,之间有规划10m宽防护绿地,南面为规划市政绿地及华阳大道,该建筑物为1F,设一层地下室,设计 +0.00=480.30m。 (二)使用年限 本工程场地地面标高在481.0m左右,因此基坑设计时高度按481.0m考虑,地 下室基坑开挖深度西边按16.5m考虑(即基坑开挖底面标高为464.50m),东边按13.8m考虑(即基坑开挖底面标高为467.2m)。基坑安全等级为一级,结构重要性系数为1.1。 本项目基坑支护结构设计使用年限为一年,从基坑开挖之日起算。超过使用年限后未回填,支护体系需进行安全鉴定。 (三)基坑对周边影响 本工程地下室开挖深度为场地面标高(481.0m)以下13.8-16.5m,基坑开挖底 面标高为464.5-467.2m。根据业主提供的周边道路及地下管线资料及现状周边建(构)筑物情况,场地周边环境情况如下: 1、周边建构筑物及市政道路 基坑现在场地周围无建筑物分布。

2、地下管线 基坑的东侧和南侧有军用电缆分布电缆埋深约3m,距离本工程地下室边线约10~16.7m,不会对其造成影响。 3、地面沉降 本工程拟采用管井降水与明排水相结合。明挖顺作法施工时,工程施工可能引起地面不均匀沉降,应预防周边建(构筑)物下沉、倾斜、开裂,甚至造成破坏性影响。 施工前应对周边进行摄像取证,并在建筑物周边布设观测点,进行系统、全面的跟踪测量,信息化施工。根据监测结果及时调整施工方案,如出现异常情况,应立即停止施工,及时采用补救措施,确保建(构)筑物安全。 二、设计依据 1、《新川创新科技园污水泵站及配套管网市政工程岩土工程勘察报告》 2、业主提供的《新川创新科技园污水泵站建筑设计图》 3、设计采用的规范: 《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009版) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 《混凝土结构设计规范》(GBJ50010-2010) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012)

深基坑(槽)支护专项施工方案

福州市浮村污水处理厂厂外管网工程FG-02标段(西园路、西凤路) 深 基 坑 (槽) 支 护 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 2010年07月

目录 一、工程概况: (3) 二、现场施工组织机构及劳动力组合 (4) 三、施工方案 (6) 1、测量放线 (6) 2、深井井管降水施工 (6) 3、沟槽开挖 (7) 4、管道基础处理 (10) 5、管道铺设 (10) 6、窨井施工 (11) 7、闭水试验 (11) 8、沟槽回填 (11) 四、安全保证措施 (12) 五、安全应急预案 (13)

第一章工程概况 一、工程概况: 本工程为福州市浮村污水处理厂厂外管网工程FG-02标段,施工地点位于福州市西园路及西凤路。主要内容为污水管道铺设,检查井砌筑,过河倒虹管施工。根据本工程管道设计,基槽开挖深度在2.514m 至4.750m。本工程重难点工程为IV-I10~ IV-I 17段管道DN1000管径施工,开挖深度在4.041-4.750m之间,为确保工程质量及施工安全,我单位计划基槽采取采用分台阶大开挖施工,按照规范放坡的方法进行。具体采用工艺流程见下图:

第二章现场施工组织机构及劳动力组合 一、施工组织机构 1、根据本工程特点,组建工程项目经理部实行项目法管理,负责工程施工的组织实施。 在项目的组织机构上,将设项目经理一名,项目技术人员一名,下设3个施工班组,其中开槽埋管2个班组,道路1个班组, 施工排水围堰1个班组。在管理上科学施工,强化指挥;在施工组织落实上,采取一切科学有力的措施,确保本工程安全、优质、按期完成。 项目部组成人员配备

基坑支护工程施工方案

基坑支护工程施工方 案 一、工程概况: 二、地质概况 场地地质情况:详见厦门地质工程勘察院提供的《xx居住区一期岩土工程勘察报告》, 场地上部土层自上而下依次为: ○1、耕植土, 厚0.6米 三、施工及设计要求 (一、施工准备 1、生产准备: (1)、清除(或拆迁)工程范围内所有障碍物(地下管道、电缆、旧基础等); (2)、修建临时设施工棚及堆料场, 安装水电线路, 并试水试电; (3)、订购施工需要的材料, 提出规格数量和使用时间, 签订相关购货合同。 2、技术准备: (1)、图纸会审。认真进行施工图纸学习、自会审, 进行设计交底和施工技术交底, 编制施工预算; (2)、编制管桩、土钉、喷射混凝土挂网等各分项工程的作业和施工操作要

点, 组织施工人员学习, 对专业人员进行技术培训; (3)、根据设计总图做好测量总控制, 设置基准点, 对工程进行定位放线; (4)、组织钢筋放样, 落实加工订货。 (二)基坑土方及排水要求 1、施工面复核工程坐标、水准基点、场地标高, 并报验。基坑开挖的原则应侧壁土方四周先开挖再退中间的土方, 基坑侧壁土方必须分层分段均衡开挖, 严格做到开挖一层支护一层, 上层末支护完, 不得开挖地下一层, 每层开挖深度为土钉以下0.5m, 支护系统强度达到设计强度的80%后方可开挖地下一层, 开挖坡度必须符合设计要求, 同时不得在大雨天开挖, 施工每层开挖深度不超过1.5m, 每段开挖长度不大于15m, 素填土层开挖长度不大于15m, 淤泥每层开挖深度不超过 1.3m, 每段开挖长度不大于6m, 且应间隔开挖.开挖后应及时对壁面进行修整. 2、土方开挖过程中应做好坑内滞水及大气降水的疏导工作, 确保坑内不积水;土方开挖顺序入速度应根据监测结果及时调整。 3、开挖过程中应做好载水, 排水工作, 基坑周围地面设在水沟, 跛脚设临时小排水沟, 基坑底四角及各边按20—40m间距挖一直径Ф800, 深500的集水井, 用潜水泵抽取集水坑中地下水排入坡顶载水沟, 以沉淀后, 排入市政管线。 4、应做好排水工作, 在坡脚应做好排水措施, 必要时在基坑坡面设排水管(可用竹筒).以减少侧向水压力. (三)喷射混凝土 挖出的作业面修整后, 放坡的及时喷射素混凝土面层(厚40), 应尽快铺设铁丝网, 喷射混凝土面层(厚80), 喷射混凝土为1:2:2(水泥:砂:石)细石混凝土(重量比, 细骨料用中粗砂, 粗骨料用粒径小于2cm碎卯石, 混凝土等级不低于C20, 水灰比为0.4, 采用干式喷射工艺, 空压机风量不宜小于9 m3/min 以防堵管, 喷头水压不应小于0.15MPa, 为加速凝结可掺适量速凝剂. 可一次喷射, 也可分两次喷射混凝土, 终凝后2h应浇水养护, 保持混凝土面湿润, 养护期不少于5-7天, 注浆体与喷射混凝土面层强度达到80%后方可开挖下层土方及下层土钉施工.

(完整版)基坑支护方案

1、设计依据 1. <平度市生活垃圾焚烧发电项目岩土工程勘察报告>(青岛捷达建筑工程咨询有 限公司) 2.平度市生活垃圾焚烧发电项目建筑总平面图、主厂房结构图等(中国轻工业广州 工程有限公司) 3.《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 4.《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 5.《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013 6.《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 7.《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009 8.《建筑边坡与基坑工程设计文件编制标准》DBJ-T14-081-2011 9.《山东省建筑工程安全专项施工方案编制审查与专家论证实施细则》 2、工程概况 2.1.建筑工程概况 拟建场区位于平度市田庄镇,交通便利,现为闲置地,地形总体较平缓,现地面标高:9.78m~10.23m之间。本工程规划建设规模2×400t/h。垃圾仓位于主厂房内部,±0.00对应的绝对标高为11.60m,基础垫层底建筑标高为-5.80m、-6.40m、-8.30m。垃圾仓基坑四周坡顶紧靠主厂房基础,主厂房基础为静压管桩,现场地整平后标高为10.75m,垃圾仓基坑相对开挖深度分别为4.95m、5.55m、7.45m。本工程垃圾仓开挖范围内的土层主要是第四系全新统松散堆积物、洪冲积物组成,且中间夹粉土层,遇水易发生塌方和位移变形,且基坑底部位于地下水位以上,为防止垃圾仓基坑开挖导致主厂房静压桩发生侧移偏位或折断,需对垃圾仓基坑四周进行支护处理。 2.2建筑工程周边环境概况 场地周围地面较平坦,经调查,基坑开挖深度两倍影响范围内无重要地下管线,基坑坡顶四周均为主厂房静压桩。 2.3 地形、地质条件概况

基坑支护工程设计说明

****基坑支护工程 设计说明 一、工程概况 ******项目位于广州市番禺区市,建筑占地面积约为93000m2,主要由塔楼和裙楼等组成,其中包括有住宅楼、办公楼、商业中心、低层商铺等建筑物,拟建塔楼最高33层(99.98m),拟建4层的地下室。 基坑北侧暂时为公共绿地,基坑距离东侧约14m为**路,距离约70m为5层建筑物;基坑距离南侧约9m为**路,距离约52m为3层建筑群;基坑距离西侧约9.5m为**路,距离约49m 为在建深约8m的基坑(目前正在施工基础)以及距离约49m为4层建筑物。 基坑支护周边地面标高呈北低南高走势,标高大致为:北侧为23.00m;东侧为23.00~26.00m;南侧为26.00~28.20m;西侧为25.00~28.20m。基坑开挖深度为14.85~20.45m。基坑周长约1215.8m。 二、设计依据 1、深圳市勘察研究院有限公司,祈福新邨BC0104007、08地块岩土工程勘察报告(2012.08); 2、中华人民共和国行业标准,《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012); 3、广东省标准,《建筑基坑支护工程技术规程》(DBJ/T15-20-97); 4、广州市标准,广州地区建筑基坑支护技术规定(GJB02-98); 5、《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)(2009年版); 6、《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》(JGJ85-2002); 7、《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22-2005) 8、中华人民共和国国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 9、中华人民共和国国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 10、中华人民共和国国家标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 11、中华人民共和国国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); 12、广州市番禺城市建筑设计院有限公司,有关建筑、结构图纸。 三、工程地质与水文概况 (一)工程地质情况 根据本次钻探揭露,场地内地层有人工填土层(Q ml)、第四系冲积层(Q al)、第四系残积层(Q el)、下伏基岩为元古界震旦系地层(Z),现将各地层的主要岩性特征自上而下分述如下:1)人工填土层 1 素填土:灰黄、褐黄、褐红色,稍湿,松散~稍密状态,主要由粘性土组成,局部混砂、碎石或块石,场地内部分位置顶部0.10~0.20m为混凝土地面或路面,混凝土以下约0.30~0.50m 为碎石或碎石混粗砾砂。 2)第四系冲积层 2-1 粉质粘土:灰、灰黄色,湿~稍湿,可塑~硬塑,韧性中等,干强度中等。场地内该层仅局部共29个钻孔有揭露,层厚1.00~9.70m,平均4.22m,层顶埋深11.81~22.41m,层顶标高15.20~4.00m。 2-2 淤泥质土:深灰色,饱和,流塑~软塑,含有机质,含量一般在3.2%左右,稍具臭味,局部呈淤泥状。场地内该层仅部分共40个钻孔有揭露,层厚1.30~6.20m,平均2.90m,层顶埋深9.10~18.2m,层顶标高15.08~7.66m。 2-3 粉细砂:灰黄、灰白色,饱和,松散~稍密,分选性差,砂的成分为石英,含多量粘粒。场地内该层仅局部共8个钻孔有揭露,层厚1.00~5.00m,平均2.30m,层顶埋深15.6~22.30m,层顶标高11.36~5.26m。 3)第四系残积层Q el(层号3) 3 砂质粘性土:灰白、灰黄、褐红、褐黄色,湿~稍湿,可塑~坚硬状,由混合岩风化残积而成。场地内该层所有钻孔均有揭露,层厚1.20~20.10m,平均7.54m,层顶埋深0.70~23.6m,层顶标高27.74~2.06m。 4)元古界震旦系地层Z(层号4) 场地内下伏基岩为元古界震旦系混合岩,变晶结构,块状构造。本次勘察揭露全、强、中和微风化共四个风化带,其岩性特征描述如下: (4-1) 全风化混合岩:灰白、灰褐、灰黄、褐红、褐黄等色,呈坚硬土状,裂隙极发育,岩石结构局部尚可辨认,遇水易软化崩解,局部间夹强风化岩块。场地内该层各钻孔均有揭露,层厚1.70~17.00m,平均6.33m,层顶埋深3.00~32.50m,层顶标高23.26~-6.94m。 (4-2) 强风化混合岩:灰白、灰褐、灰黄、褐红、褐黄等色,岩芯呈半岩半土状、碎块夹土状,

基坑支护及土方专项施工方案知识交流

基坑支护及土方专项施工方案 一、工程概况 永隆国际服装城及永隆城市酒店工程位于江西省上饶市城区东北面带湖路片区,本工程C区地下一层为人防工程,地上12层,为 A、B两幢单体。本建筑物室内地面标高±0.000M相当于绝对标高 7.500M,本建筑物建筑面积为15073M2建筑占地面积为1041 M2。 该工程建筑平面为矩形,围护桩内基坑平面尺寸约为68m x 50m,占地面积约3400m2。基坑开挖深度11米左右。基坑围护采用φ800钻孔灌注桩结合两道钢筋砼内支撑挡土,排桩间穿插φ700素砼桩止水,桩间的中心距为1100mm(详见基坑围护方案)。基坑围护方案由杭州市勘测设计院设计。 二、工程地质条件 根据浙江泛华工程有限责任公司勘察院提供的地质勘察报告显示,自然地坪标高约为6.700米,±0.00相当于黄海标高8.250米,地下室挖土深度在12米左右,基坑围护按杭州市勘测设计研究院方案确定。 根据浙江泛华工程有限责任公司勘察院的勘察报告,我项目部在基坑开挖范围内共涉及八层土质,具体内容如下: ①-1 杂填土:灰、灰黄色,稍湿~湿,含较多的生活垃圾及建筑垃圾。 ①-2塘泥:灰色,饱和,有臭味,含较多的腐植物及有机物。 ②粉质粘土:灰黄、浅灰色,饱和,软塑~可塑状态,含氧化物 及云母片,局部为粉质粘土。 ③-1 砂质粉土:黄灰、浅灰色,饱和,稍密状态,含较多的云母片,

局部夹砂,有一定的层理性。 ③-2粉砂:灰色,饱和,稍密~中密状态,含云母片,局部夹砂质粉土。 ③-3粘质粉土:灰色,饱和,稍密状态,含云母片,局部夹淤泥质 粉质粘土层理发育。 ④淤泥质粘土:灰色,饱和,流塑,含有机质、腐植质,有臭味, 局部为淤泥质粘土。 ⑤粘土:灰色,饱和,软塑状态,含少量有机质。 详见本工程地质勘察报告。 三、基坑降水 根据本工程实际,基坑将采用围护桩间穿插素砼桩完全止水。基坑上部的地表水将在基坑四周设置300 X 300砖砌集水沟,基坑四周每边设置一个集水井排水。基坑内设置12只简易自渗管井,管井内放置潜水泵降排水(详见基护-9修),以减小坑底压力,保持坑底干燥。 四、土方开挖 1. 土方开挖遵循原则: (1)坚持在设计方案的指导下,根据工序(工况)发生的先后顺序进行施工,严格执行先支护后挖土的原则。 (2)坚持在监测数据的指导下,进行土方作业及其它施工作业。(3)坚持在施工组织设计指导下,进行土方开挖,坚定不移的执行安全第一的原则。 (4)坚持在施工组织设计指导下,减少挤土,对工程基桩的影响。(5)坚持在基坑支护方案指导下,严格按照分层分段开挖,支护

相关文档