文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PE给水管施工常见故障及解决办法

PE给水管施工常见故障及解决办法

PE给水管施工常见故障及解决办法
PE给水管施工常见故障及解决办法

PE给水管道施工技术交底大全_图文(精)

给水管道(PE )安装技术交底 编号 工程名称 ***一期工程 施工单位 **有限公司 交底部位 **楼 施工班组 机电安装班组 技术交底内容 一、 施工准备 (一)、作业条件: 1、施工现场应有封闭的材料堆放场地或库房。 2、土建已提供施工作业面。 3、预留的孔洞、沟槽已预检合格。

4、室内标高线已完成。 (二)、材料要求 1、供水系统所选用的PE管材和管件,应有质量检验部门的产品合 格证,卫生防疫部门的检验合格证,有关部门的检测报告(所有材料进场,必须通知工长、监理和甲方代表对材料验收,并做号记录和影像资料)。 2、管材和管件上应标明规格、公称压力、生产厂名或商标等标识,包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代号。 3、热电熔连接的管道,应由生产厂提供专用配套的热(电)熔焊接机进行热熔连接。 4、管材和管件的外观质量应符合下列规定: (1)管材和管件的内外壁应光滑平整,不允许有气泡、裂口、裂纹、脱皮、分解变色线和明显的痕纹、槽沟、凹陷、杂质等,且色泽一致。 (2)管材的端面应垂直于管材的轴线。 (3)管件应完整,无缺损,无变形,合模缝浇口应平整、无开裂。嵌有金属螺纹接头的管件应镶嵌牢固、无松动,金属接头丝扣应无毛刺、缺扣。 5、同一工程的管材、管件应使用同一品牌、同一批原料生产的产品。 (三)、材料运输、储存 1、管材、管件在运输、装卸和搬运时,应轻放,不得抛、摔、滚、拖,不得受到油污和化学品污染。 2、管材、管件应存放在通风良好的库房或棚内,不得露天堆

放。堆放场所应避免阳光曝晒且远离热源。严禁与油类或化学品混合存放。场地应采取防火措施。 3、管材应水平堆放在平整的地面上,不应局部受压使管材变 形,堆放高度不宜超过1.5m;管件贮存应成箱存放在货架上或码堆 在平整地面上,地面码堆高度不宜超过1.5m。 (四)、施工机具 1、手动提供压力热熔对接焊机、电焊机、切割机、台钻、手 锤、手锯、断管器、錾子、改锥、活口板子等。 2、其它:水平尺、线坠、钢卷尺、细线、粉笔、石笔、红外线仪等。 二、施工工艺 预留预埋→测量放线→支架制作、安装→管道焊接、安装(干管→立管→支管)→卡件固定→压力试验→保温施工→冲洗消毒 (一)测量放线 1、管道安装应测量好管道坐标、标高。 2、在管道施工前,必须拿施工蓝图到现场,根据图纸上管道走向查看是否能正常安装,若存在不能安装,需告知专业负责人,不得擅自更改管道走向和尺寸。 (二)支架制作、安装 1、明敷或暗敷管道的最大支承间距符合表1的规定,立管距地面 1.20m-1.40m应设支承。 2、支吊架制作前必须对型材进行除锈,除锈以外观露出金属光泽为准,并清除表面金属残渣及灰尘,除锈完毕需经专业施工员检查确认后方可刷防锈漆;管道与支吊架之间应垫经防腐处理的弧形衬垫,管道支架均

供水管网改造工程施工方案

山东方大公司供水管路改造维修工程 施 工 措 施 施工单位:山东方大安装公司六项目 编制日起:2012-7-

第一节编制依据 山东方大工程有限公司供水管网改造施工组织设计根据以下资料及相关信息组织编写: 1.《路面施工及验收规范》(GBJ92-86); 2.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 3.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 4.《埋地塑料排水管道施工》04S520; 5.《柔性接口给水管道支墩》03SS505; 6.《工程建设交工技术文件规定》(SH3503-2001); 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 本工程为改造工程,目的是更换原有锈蚀堵塞配水支管,水压满足要求,将水表以至室外集中设置。 本工程设计水表前采用PE管,电熔或热熔连接,水表后采用PPR管,热熔连接。室外保温材料采用硬聚氨酯泡沫塑料。 第三节总体部署 施工安排:按先深后浅,先外后内向中部集中,先地下后地上,先复杂后简

单,同时安排,占满空间,占满时间,充分发挥机械施工优势,详细制定落实工、料、机进场计划,优化施工顺序和工序安排施工。 基本施工顺序: ⑴管沟开挖施工 ⑵管道施工 ⑶检查井施工 第四节施工组织体系 根据本工程空间小、施工分散、、施工现场狭小等特点,组织强有力的项目经理部,配备各职能部门,做到准备充分,人员充足,相互协调,团结协作,职责分明,各负其责。选用实力强、经验多、管理严的施工队伍。 1、管理人员 序号姓名年龄岗位职责 1 程志军53 项目经理负责全面工作 2 高绍勇56 项目书记技术总负责 3 王兆玉42 副经理现场指挥 4 肖丕东32 副经理现场安全工作 5 苏锋32 副经理质量管理 6 康红琴31 技术员技术资料 7 葛乐根35 队组长队组全面工作 8 蒲尧27 安监员现场安全监督 2、施工队伍安排 现场指挥班组长:1人 管道工:6人壮工:4人 3、安全保证措施

消防工程施工过程中常见问题及解决方案

四川林峰脉消防公司随着城市现代化程度的提高及房地产投资和工业产业的不断发展,消防工程行业的需求也将持续增长。从行业周期与宏观经济周期的波动来看,消防工程行业对建筑业和房地产业的依赖性强,它的周期性相比消防产品制造与贸易业和消防技术服务业明显得多。消防工程安装的费用作为建筑成本的一部分,会随着建筑工程投资额的变化呈现出周期性的变化。消防工程行业的上游为消防设施的设计和生产行业,以及镀锌管、电线电缆等工程原材料生产业等。而消防设施生产业及工程原材料生产业的上游为金属、化纤、橡胶等基础原材料行业、电子元器件制造业、金属制品加工业等。下面林峰脉给为大家介绍消防工程施工过程中常见问题及解决方案。 一、消防预留预埋施工 1、消防预埋 (1)预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点。预留预埋准确与否对整个安装工程至关重要。它将直接影响给排水安装的顺利进行。 (2)施工准备期间,专业工长认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,并在深化设计的预留预埋图中标注清晰,以便于各专业的预留预埋.同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉现象,减少不必要的返工。 2、套管安装 (1)刚性套管安装:主体结构钢筋绑扎好后,按照给排水施工图标高几何尺寸找准位置,然后将套管置于钢筋中,焊接在钢筋网中,如果需气割钢筋安装的,安装后必须用加强筋加固,并做好套管的防堵工作。

四川林峰脉消防公司(2)穿墙套管安装:土建专业在砌筑隔墙时,按专业施工图标高,几何尺寸将套管置于隔墙中,用砌块找平后用砂浆固定,然后交给土建队伍继续施工。 (3)穿剪力墙钢套管安装:在钢筋绑扎好后,按照专业施工图确定好套管的标高和几何尺寸放置钢套管,找准确切位置后焊牢在周围钢筋上,如果需要气割钢筋安装的,安装好后必须用加强筋加固,并做好防堵工作。 4.穿楼板孔洞预留:预留孔洞根据尺寸做好木盒子或钢套管,确定位置后预埋,待混凝土浇筑后取出即可。 二、消防管道安装施工 2、施工工序: 消防工程施工细节祥解 ⑴干管安装,≤DN75的干管采用套丝连接安装,焊接和丝接技术数据与给水管相同,焊接口和埋地部分的管理作防腐处理。

PE给水管道施工工艺及管材标准

PE给水管施工安装注意事项 一、管槽开挖 1.管槽开挖以直线为宜,槽底开挖宽度为DN+0.30m。遇到管道在地下连接时,应适当增加接口处槽底宽度,管道槽底宽度不宜小于DN+0.50m,以方便安装对接为宜。 2.管道埋设时最小管顶覆土深度应符合下列要求: ①埋设在车行道下时,不应小于0.80m。 ②埋设在人行道下时,不应小于0.60m。 3.当横穿车行道达不到设计深度时,应采取敷设钢制套管的措施进行保护。 4.管槽必须转弯时,转弯角度不宜过大,弯曲半径应符合下列规定: PE 管道允许弯曲半径R(mm) D≤50 30D;50D≤160 50D;160D≤250 75D;D>250 100D。 5.人工开挖管槽时,要求沟槽底部平整、密实,无尖锐物体。沟底可以有起伏,但必须平滑地支撑管材,若有超挖时,必须回填夯实。 二、管道连接 PE给水管道连接有热熔连接和电熔连接。热熔连接又分热熔承插连接和热熔对接连接,电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。我们采用热熔对接连接方式施工,它的主要步骤有: 1. 材料准备:将管道或管件置于平坦位置,放于对接机上,留足10-20mm 的切削余量。 2. 夹紧:根据所焊制的管材、管件选择合适的卡瓦夹具,夹紧管材,为切削做好准备。 3. 切削:切削所焊管段、管件端面杂质和氧化层,保证两对接端面平整、光洁、无杂质。 4. 对中:两焊管段端面要完全对中,错边越小越好,错边不能超过壁厚的10%。否则,将影响对接质量。 5. 加热:对接温度一般在210-230℃之间为宜,加热板加热时间冬夏有别,以两端面熔融长度为1-2mm为佳。 6. 切换:将加热板拿开,迅速让两热融端面相粘并加压,为保证熔融对接质量,切换周期越短越好。 7. 熔融对接:是焊接的关键,对接过程应始终处于熔融压力下进行,卷边宽度以2-4mm为宜。 8. 冷却:保持对接压力不变,让接口缓慢冷却,冷却时间长短以手摸卷边生硬,感觉不到热为准。 9. 对接完成:冷却好后松开卡瓦,移开对接机,重新准备下一接口连接。 三、安装施工 1. 安装前检验管槽是否达到安装要求,然后查看管道外观有无明显凹陷、裂痕、擦伤、划伤,发现质量隐患及时更换。 2. 在管道弯头、三通、渐缩接头、消防栓等处均用C20砼设置混凝土支礅,法兰阀门用砖砌支礅加固。

最新版全套老城区供水管网改造工程施工组织设计方案

最新全套老城区供水管网改造工程施工组织设计方案

目录 第一章编制依据及工程概况 (1) 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (1) 第二章目标要求 (2) 第三章施工部署 (2) 第一节布署原则 (2) 第二节总体部署 (3) 第三节施工组织体系 (3) 第四节重点、难点部分施工控制措施 (4) 第五节施工组织安排 (5) 第四章主要施工方案 (8) 第一节施工流程 (8) 第二节主要施工方法 (8) 第五章冬雨季施工方案 (22) 第六章确保工程质量的管理体系及措施 (23) 第一节质量保证措施 (34) 第六章确保安全生产、文明施工的管理体系及措施 (35) 第一节文明施工技术措施 (35) 第二节安全生产保证措施 (41) 第七章工程进度计划及措施 (48) 一、施工机械设备配置 (59)

二、机械设备的使用、维护和保养制度 (59)

第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 **市**县供排水项目老城区供水管网改造和改造用水困难户1万户项目以下资料及相关信息组织编写: 1.**市**县供排水项目老城区供水管网改造和改造用水困难户1万户给 水工程设计文件; 2.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版); 3.《室外给水设计规范》GB50013-2006; 4.《工程测量规范》GB50026-93; 5.《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008; 6.《砌体工程施工质量验收规范》GB502203-2002; 7.《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98; 8.《给水排水标准图集-室外给水管道附属构筑物》05S502; 9.《给水排水标准图集-柔型接口给水管道支墩》10S505; 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 本工程为改造工程,目的是更换原有锈蚀堵塞配水支管,水压满足要求,将水表以至室外集中设置。 本工程设计水表前采用PE管,电熔或热熔连接,水表后采用PPR管,热熔连接。室外保温材料采用硬聚氨酯泡沫塑料。

消防工程验收重点方法及常见问题

消防工程验收重点、方法及常见问题整理 在建筑设计中,消防设计也一直重中之重,在消防验收中要注意哪些问题、有哪些验收方法、常见问题等等,本文将一一解答! 第一部分消防验收重点及验收方法 1、水泵、室内外消火栓、消防水泵接合器及闸阀等主要设备的性能指标的资料和产品合格证书,隐蔽工程的施工验收记录、管道通水冲洗记录、管道试压试验记录、水泵等消防用电设备的试运转记录、工程质量事故的处理记录。 2、系统安装情况的一般性检查:主要检查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、室内外消火栓及闸阀等主要设备的安装与图纸是否相符,使用是否方便,有无正确的明显标志,有无外观损坏及明显缺陷;系统中各常开或常闭闸阀的启闭状态是否符合原设计要求。 3、系统综合性功能试验:根据原设计的不同要求,对消防水泵分别进行自动、手动、远程和泵房内就地启泵的试验;消防水泵组的主泵与副泵互为备用功能的相互切换试验;系统压力试验和供水试验。

1、图纸、资料的审查:初始设计图纸、施工图纸、设计变更及竣工图,火灾探测器、报警控制器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮、消防联动控制设备等主要设备及线路的性能指标的资料和产品合格证书,隐蔽工程的施工验收记录、报警系统检测报告等。 2、系统综合性功能试验:火灾探测器模拟报警试验及核实编码,火灾报警控制器和火灾显示盘的自检等其他功能、电源转换、消音、复位操作、电源容量、电源电性能,联动控制设备的故障报警、自检、控制、火灾信号接收功能和电源容量、电性能检,核实手动火灾报警按钮编码。 1、图纸、资料的审查:初始设计图纸、施工图纸、设计变更及竣工图,喷头、水流指示器、报警阀组、消防水泵、消防水泵接合器及闸阀等主要设备的性能指标的资料和产品合格证书,隐蔽工程的施工验收记录、管道通水冲洗、打压试验记录、水泵等消防用电设备的试运转记录,工程质量事故的处理记录。 2、系统安装情况的一般性检查:检查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、及闸阀等主要设备的安装与图纸是否相符,使用是否方便,有无正确的明显标志,有无外观损坏及明显缺陷。现场查看、测量喷头类型、布置间距、数量,管网的管材及管径、管网连接形式和质量、管道安装的位置及配水管设置的喷头数量,末端试水装置,管道减压措施,系统排水装置等。

某小区给水管网改造工程pe管施工方案

竹子林四、五建小区给水管网改造工程特殊过程PE管热熔对接施工方案 编制人:编制日期: 审核人:审核日期: 批准人:批准日期: PE管热熔对接施工方案 竹子林四、五建小区给水管网改造工程为深圳市水务集团福田分公司二00四年管网改造(竹子林四、五建住宅小区)工程。本工程位于深南大道北侧金众集团以北,竹子林四、五建住宅小区(金众小区)内,共需埋设PE给水管道5578米,管径dn63至dn315不等。本工程把对PE管的热熔对接作为特殊施工过程,为保证PE管道施工质量和进度特指定本施工方案。 一、热熔对接机设备简介: 本工程PE管热熔对接设备采用杭州先创电控设备厂生产的DRJ—315热熔焊机,DRJ—315热熔焊机由夹具、铣刀、加热板、电动控制部分和液压系统组成。其采用电动铣削,液压驱动,整体结构为“分体”式,加热板由温度表直接显示温度,加热板表面有不粘涂层,电动机带动液压泵,系统的各种压力直接由调压阀手动调节。主要技术参数: 焊接温度调节范围(°C)0—300 工作电压(V)220 加热板功率(W)2500

油泵电动功率(W)750 铣刀电动功率(W)1000 二、PE管热熔对接的要求: a)需用专用的热熔对接机具。 b)应检查有无产品出厂合格证,并索要出厂检验报告; c)一般适用于OD≥90 mm管;管壁厚度 > 6mm。 d)适用于同种牌号、材质的管材与管材,管材与管件连接。性能 相似,不同牌号材质的连接需试验验证。 e)不使用明火。 f)在寒冷气候(-5度以下)和大风环境下进行连接操作时,应 采取保护措施,或调整连接工艺。 三、热熔对接连接(对接焊)工艺 1、焊接工艺曲线和参数 聚乙烯管材的焊接一般分三个阶段,加热段、切换段、对接段,根据管子的不同规格和截面积制定其焊接参数。 焊接工艺三个重要参数:温度、压力、时间。 1).温度的确定 聚乙烯管材对接焊的最佳焊接温度为200~230℃,一般生产厂家确定为210±10℃; 是聚乙烯材料的加工温度,在材料粘流态转化温度之上,只有在这种条件下,聚乙烯产生熔融流动,聚合物的大分子才能进行相互扩散形成缠绕,得到最大的强度和高质量的焊接结果;实践证明,温度

消防工程施工常见问题汇总

施工内容概述 1. 火灾自动报警系统简介 消防控制中心设备、区域火灾控制设备和各类编码模块(输入模块、输出模块、 多功能控制模块等);采用二总线制;火灾报警探测器有感烟火灾探测器、感温 火灾探测器、感光火灾探测器、可燃气体火灾探测器、复合式火灾探测器等; 水喷淋系统报警阀、水流指示器和压力开关;70℃防火阀和280℃防火阀报警; 手动报警器,并附有对讲电话插孔,消火栓内设置报警按钮,报警信号可手动 或自动启动消防泵。 2. 消防联动设备分类 (1))消防紧急广播:消防警铃或声光信号。 (2))土建专业:防火卷帘门、防火门。 (3))通风专业:70℃防火阀、280℃防火阀、正压风机及风口、排烟风机及风口、新风机风口等。 (4))强电专业:非消防电源切断装置,按消防控制中心指令程序切断相关部 位的消防电源。 (5))电梯专业:消防电梯、非消防电梯。 (6))消防水、电专业:消防泵、喷淋泵、雨淋阀、报警阀、消火栓按钮、喷 洒头、水流指示器、排水泵等;火灾自动报警设备、气体灭火设备等。 综上所述,消防工程施工涉及面最广泛,总包协调工作任务很重,应控制好各 专业配合土建共同施工,确保顺利按期达到竣工目标。 施工现场配合要点 1. 与土建结构工程施工配合 (1))消防水、电专业各自依据施工图进行预留孔洞、预埋铁件。确定盒(箱)

规格型号、几何尺寸,制作盒(箱)套,材质可用木制或钢制制成的套盒(箱),及时配合土建结构施工,安装好盒(箱)套。 (2))在地下人防管路穿墙的部位,及时配合土建预埋好穿墙套管。 (3))消防探测器管线暗敷设时,应及时配合土建和其他各专业施工。当管路 较多,重叠相碰时,同相关专业管线施工人员协调绕行或错开位置解决。 (4))在底板或墙体配筋处,需要割断钢筋时,向土建结构负责人提前报告,确 定解决方案,严禁私自割断钢筋。 (5))暗埋管路超长时,按现行有关国家标准和规范增加接线盒,所增加的接 线盒位置,必须在施工图上标注清楚,防止穿线或换线时难寻找。在配管时, 躲开其他专业的设备洞和设备基础,避免日后拆改返工。 (6))暗埋管路密集的部位,施工中及时在施工图上划清具体坐标位置,在装修 施工过程中,向其他专业施工人员提示,打孔洞时尽量避开这一部位,防止将 暗埋管路打断。 2. 与土建装修工程施工配合 (1))室内或走廊内吊顶中安装火灾探测器、扬声器时,应结合土建吊顶分格 图定位。当发现局部保护面积不够或出现报警盲区,应及时找设计人员协商, 找出最佳解决方案。同时配合好土建专业人员开好吊顶上的设备安装孔洞。 (2))配合土建轻钢龙骨隔墙内敷设管路、预留盒(箱)时,应及时将管路及盒(箱)固定牢固,同时刷好防火涂料。 (3))建设单位要求土建专业对楼层布局与原施工图发生变位时,如隔断墙的 变位,影响探测器、扬声器等的位置,要及时找消防设计人员按调整后的布局 改变消防报警系统管线走向和探测器、扬声器的位置。 (4))土建装修施工完毕,门窗油漆完工;玻璃、门锁安装完;墙面、地面抹灰、

PE给水管工程施工组织设计方案

管道更换工程 施 工 方 案 编制人:(签章)

一、工程概况 工程建设概况 本管道更换工程建在香山植物研究院,管道所在水塔支筒高度大于45米。日供水量水源来自城市自来水,经加压站加压至水塔供研究所用水。现场施工自2013年05月02日开工到2013年06月02日竣工,总工期为30天。 二、原有管道拆除 原有铸铁给水管道由于使用年限过久,已出现漏水锈蚀,不堪使用,现进行更换。 拆除步骤:清理塔垃圾—搭井筒脚手架(新管道安装完后再拆除)—拆除原有管道保温层保护层—切割原有铸铁管(自上而下)—下运废管和渣土并外运 注意事项:切割时注意用电安全,管道切割前必须固定牢固,下运时必须绑扎好后缓慢吊运码放,人员在施工时必须三宝在身。三、给水管道安装 给水管道采用PE给水管 1、准备工作 1)管道安装的洞口宽度和垂直度应符合现场施工要求。 2)材料的要求 PE管壁应光滑,压力必须达到设计要求,气密性能要安全可靠,对工作振动、波动要有较强的适应性,必须抗酸碱腐蚀,而管材无损坏, PE 管及管道附件、阀件、管线所配备的零部件齐全,必需有出厂合格证,

检验报告等必要的手续,严禁使用三无产品。阀门经耐压试验合格,直观检查无裂纹。 2、PE管安装 1)PE管运输和储存 PE管由生产厂家供货,运至现场可暂时沿管线方向摆放在施工现场一侧, PE管的运输和贮存应注意: 运输过程中必须垫稳绑牢,且宜采用加长汽车,汽车管尾摆动,损坏管节。安装立管节时,宜采用兜身吊,轻装轻放。管节安装前,将管、管件按施工设计的规定摆放,摆放的位置应便于下管。管节现场贮存量应做到适中,既不影响施工进度,又不能太多,以免长时间在下曝晒。 2)PE管安装 由于PE管较轻,可采用人工下管,用麻绳系信管身多处,下管时不得与墙壁碰撞,不得在洞口上下拖动PE管。 3)对接熔化焊接头施工工艺 (1) 清理管端; (2) 将管子夹紧在熔焊设备上,使用双面修整机具修整两个焊接接 头端面; (3) 取出修整机具,通过推进器使两管端相接触,检查两表面的一致性,严格保证管端正确对中; (4) 在两端面之间插入210 ℃的加热板,以指定压力推进管子,将管端压紧在加热板上,在两管端周围形成一致的熔化束(环状凸起) ; (5) 一旦完成加热,迅速移出加热板,避免加热板与管子熔化端摩擦;

供水管网改造工程施工方案

目录 第一章编制依据及工程概况 (3) 第一节编制依据 (3) 第二节工程概况 (3) 第二章目标要求 (5) 第三章施工部署 (6) 第一节布署原则 (6) 第二节总体部署 (6) 第三节施工组织体系 (7) 第四节重点、难点部分施工控制措施 (8) 第五节施工组织安排 (9) 第四章主要施工方案 (13) 第一节施工流程 (13) 第二节主要施工方法 (14) (2)操作要点 (17) 第五章确保工程质量的管理体系及措施 (28) 第一节质量目标 (28) 第二节质量保证体系 (28) 第三节质量保证措施 (32) 第六章确保安全生产、文明施工的管理体系及措施 (34) 第一节文明施工技术措施 (34) 第二节安全生产保证措施 (41)

第七章工程进度计划及措施 (48) 第一节施工组织管理措施 (48) 第二节施工过程中工期管理措施 (49) 第八章材料及机械、人力配置 (53) 第一节材料管理及计划 (53) 第二节劳动力组织和配置 (56) 第三节机械配置 (58) 第九章施工平面布置及占地情况 (59) 第十章新技术应用与承诺 (63) 第十一章附录 (64)

第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 某市大有街两侧的给水工程施工组织设计根据以下资料及相关信息组织编写: 1.合肥市市政设计院某市大有街两侧街道给水工程设计文 件; 2.某市城市建设投资有限责任公司提供的工程招标书及相关 会议及文件精神; 3.《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90); 4.《路面施工及验收规范》(GBJ92-86); 5.《城市道路路基工程施工及验收技术规范》(CJJ44-91); 6.《给排水构筑物施工及验收技术规范》(GBJ141-90); 7.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 8.《工程测量规范》(GB50026-93); 9.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 10.《埋地塑料排水管道施工》04S520; 11.《柔性接口给水管道支墩》03SS505; 12.《工程建设交工技术文件规定》(SH3503-2001); 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。

消防工程中常见质量问题

消防工程中常见质量问题 (一)、室内消防管道及设备安装 1、喷洒管道拆改严重 预防措施:各专业工序应安装协调好,并有总体安排; 2、喷洒头处有渗漏现象 预防措施:封吊顶前必须试压,办理隐蔽工程验收手续。 3、喷淋头与吊顶接触不牢,护口盘偏斜 预防措施:支管末端弯头处加卡件固定,校核支管尺寸,按设计施工。 4、喷淋头不成排或行 预防措施:安装必须拉线施工。 5、水流指示器工作不灵活 预防措施:安装方面必须正确,电接点不应有氧化物。 6、开设喷洒系统测试时喷头工作中堵塞 预防措施:安装喷头前做冲洗或吹洗工作。 7、水泵接合器不能加压 预防措施:检查阀门是否开启,单向阀必须安装正确,检查盲板有否拆除。 8、消火栓门关闭不严 预防措施:安装时必须找正,同时检查栓箱门材料的强度是否符合设计要求。 9、消火栓阀门关闭不严 预防措施:将管道冲洗干净,阀座不应有杂物。 10、喷淋系统测试时警铃不响 预防措施:报警阀内阀芯堵塞,管网冲洗时将报警阀前端闸阀关闭。 11、管道试压(水压)时没有渗漏,但是有压降 预防措施:管道试压时先将管道里空气在管网的最高处排尽,再缓慢加压。 12、油漆涂刷不全,毛糙,不均匀。 13、阀门等设备外表面损伤处生锈不处理。 14、螺栓、垫片生锈严重、不采用镀锌螺栓、垫片不涂抹黄油等防锈措施。 15、支架制作不规范,不按要求二次涂刷防锈漆。 16、减压栓不按设计楼层安装。普通栓减压栓混淆。 17、减压阀不按设计安装调试,形同虚设。 18、安装阀门随意,不核对产品公称压力是否符合设计要求。 19、安装卡箍不核对公称压力,16KG的与25KG的混合使用。 20、消火栓箱预留洞口标准不一,箱体固定随意,标高超差,水平度超差、垂直度超差。 21、消火栓头安装不符合要求,仅考虑距地1.1米,栓头与箱体下边、后壁相对位置严重错误。 22、喷淋末端试水装置安装随意,试水阀不便于操作,试水压力表不便于观察,不便于排水。 23、喷淋头距梁、墙等障碍物太近、不满足最小300MM要求。距顶不满足7-15MM要求。 24、泵房安装布置凌乱,阀门不难以操作,压力表不便于观察。 25、喷淋支管不水平方向、左右方向不在一条直线上,左弯右弯,上弯下弯。支架不在一边。 26、试验栓压力表无表弯,安装不规范,读数不准确。 27、单元进水立管阀门选择随意,调试时、移交时不能关水,不能试压形同虚设。建议选用卡 箍式闸阀,便于安装检修。 28、套管安装过高、过低、倾斜、不居中、漏装。

PE给水管安装施工工艺标准

P E给水管安装施工工艺 标准 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

PE给水管安装施工方案 一、管槽开挖 1.管槽开挖以直线为宜,槽底开挖宽度为DN+。遇到管道在地下连接时,应适当增加接口处槽底宽度,管道槽底宽度不宜小于DN+,以方便安装对接为宜。 2.管道埋设时最小管顶覆土深度应符合下列要求: ①埋设在车行道下时,不应小于。 ②埋设在人行道下时,不应小于。 3.当横穿车行道达不到设计深度时,应采取敷设钢制套管的措施进行保护。 4.管槽必须转弯时,转弯角度不宜过大,弯曲半径应符合下列规定: PE 管道允许弯曲半径R(mm) D≤50 30D 50D≤160 50D 160D≤250 75D D>250 100D 5.人工开挖管槽时,要求沟槽底部平整、密实,无尖锐物体。沟底可以有起伏,但必须平滑地支撑管材,若有超挖时,必须回填夯实。 二、管道连接

PE给水管道连接有热熔连接和电熔连接。热熔连接又分热熔承插连接和热熔对接连接,电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。我们采用热熔对接连接方式施工,它的主要步骤有: 1. 材料准备:将管道或管件置于平坦位置,放于对接机上,留足10-20mm的切削余量。 2. 夹紧:根据所焊制的管材、管件选择合适的卡瓦夹具,夹紧管材,为切削做好准备。 3. 切削:切削所焊管段、管件端面杂质和氧化层,保证两对接端面平整、光洁、无杂质。 4. 对中:两焊管段端面要完全对中,错边越小越好,错边不能超过壁厚的10%。否则,将影响对接质量。 5. 加热:对接温度一般在210-230℃之间为宜,加热板加热时间冬夏有别,以两端面熔融长度为1-2mm为佳。 6. 切换:将加热板拿开,迅速让两热融端面相粘并加压,为保证熔融对接质量,切换周期越短越好。 7. 熔融对接:是焊接的关键,对接过程应始终处于熔融压力下进行,卷边宽度以2-4mm为宜。 8. 冷却:保持对接压力不变,让接口缓慢冷却,冷却时间长短以手摸卷边生硬,感觉不到热为准。 9. 对接完成:冷却好后松开卡瓦,移开对接机,重新准备下一接口连接。 三、安装施工

PE给水管施工技术方案

PE给水管施工技术方案 一、给水管道施工工艺流程 1、机械开挖至基底20cm 2、人工开挖至基底 3、基槽验收合格 4、基础施工 5、下管安装 6、接口 7、安装阀门,消防栓 8、砌筑检查井 9、管线试压 10、冲洗消毒 11、管道回填 二、管道主要工序施工方法及要点 1、基槽开挖 a:施工前复测准备接入的管线的位置和高程,与设计高程无误时方可进行施工(连接原有管道)。施工中执行二级测量复核制度,定期检查,做好施工的原始记录,及时进行成品测量。开槽时要认真了解交叉口的现状管线及其他障碍物,以便开挖时采取妥善的加固保护措施。b:机械开挖基槽,槽底预留20cm左右,由人工清理槽底,确保槽底原状土不受扰动。 c:开挖深度为1:0.25(挖深>2.5m时,拨台宽度为0.5m),如遇土质较差时,坡度适当放大,如位置受限,需采取必要的支护,防止坍塌。 d:开槽后,在下管安装前约请有关人员包括监理,业主验槽合格后方可进行下道工序。(本工程根据设计院S-R-12工程设计变更通知单要求,不需施工管基础。) 2、管道施工

a:主管采用球墨铸铁管,橡胶圈承插接口,过桥管采用D325×8焊接钢管,沿路预埋支管采用D219×6焊接钢管。 b:施工前需对管件及阀门进行试验检测,其压力等级不应低于管道工作压力的1.5倍,材料进场后及下管前要对管材及附件进行检验,包括文字证明和实物检查。 c:管材在运输,装卸及堆放过程中严禁抛扔或激烈碰撞。管道的铺设应在验槽合格后方可进行,在铺设管道前要对管材,管件等重新进行一次外观检查,发现有问题的管材和管件均不得使用。 d:管材的吊运及放入槽内时,应采用可靠的软带吊具,平稳下沟,不得与槽底和槽壁发生剧烈碰撞。配管时沿沟槽分散配置,减少二次搬运,为确保下管位置的准确,需在管内放置带有中心刻度的水平尺,检验时看管道坐标中心线上下垂的中心吊线与水平尺的中心是否重合。 e:管节安装: (1)安装前首先清除管内和插口处的粘沙和毛刺,并将橡胶圈表面的油污物清除干净。(2)验槽合格后下管,为防止浮管直接在管道无接口处先部分回土,同时应先回细土,防止石块碎砖损伤管道。 (3)固化管道连接时在插入管放置橡胶圈,并确保橡胶圈不翘不扭,均匀一致的卡在槽内,如有忖里破损,应在承插部分涂刷植物油润滑,随之将管自插口轻轻插入承口内,拨正管道后使用手拉葫芦拉紧(管子的插入深度需在管口做好记号),每个承插口的最大转角不得大于4°21′。 f:管道的三通,弯头及阀门处按设计要求设置管墩和支墩,安装完成24小时后应及时进行水压试验,管道清洗和隐蔽工程验收工作,并及时填写各项验收记录,同时进行回填,并分层夯实。 3、钢管及钢制管件焊接 a:焊接方法采用手工焊接,焊接条件为固定口和转动口全位置焊接,焊接材料按规定选用 E4303电焊条或达到该要求的焊条。

给水管网改造工程施工组织设计

施工组织设计/施工方案 工程名称:集安市康平小区二次供水管网改造工程 施工单位(章):集安市集发建筑有限公司 技术负责人:汤日平 项目经理:王慧敬 项目技术负责人:樊德民 编制人:樊德民 审核人:洪明学 编制时间:2014年9月10日 一、工程概况 1工程名称:集安市康平小区二次供水管网改造工程。工程地点:集安市内。本次改造包括城中村居民楼约20栋,现状生活给水系统抄村总表。改造内容:废除现状生活给水管网,重新敷设村内埋地生活给水管网系统,生活系统改造至楼栋引入管处,实现抄表到栋。设计管材:埋地管采用PE 管,明装管径采用钢塑复合管。改造范围:市政给水管新开口-新建埋地生活给水管网-楼栋表组处。 2、本项目工程特点及施工技术要求 本项目位于集安市内。我们将采用灵活,多变的施工时间段,机动、灵活施工操作。其中文明施工、环境保护、现场周边安全、以及组织交通运输和材料设备进出场等,将成为本工程重点管理和控制的内容。 (1)新供水管道铺设完后,能正常供水、方能切断原供水管道;新管道所穿过的车行道、人行道、绿化带,施工完毕后,必须按原面貌恢复;新管道铺设、阀门井、闸阀、套管连接等必须严格按施工图进行施工,按国家颁布的相应工程质量验收规范进行验收。施工严格按照《给水钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管管道工程技术规程》进行施工。同一管道施工

系统宜采用相同的连接接头。当采用法兰接头时,应根据场地的土质条件对法兰和紧固件采取相应的防腐措施。管沟工程开挖时应注意保护地下埋设各种电缆线及各种管道管沟,如果在开挖过程中致使地下埋设的电缆线、管道管沟,受到损坏,必须向业主方汇报。在厂区、生活区主道路施工时应采取措施保证半幅道路通车。 (2)改造工程开挖工程中,在开挖的区域必须设有安全围护栏(警示带)并有明显的标志、标牌。施工现场设置红色安全警示灯,并在主要通道设硬质围挡(彩钢板),在楼前通道设置安全网围挡,还要派专人进行夜间安全巡逻,保证文明施工。为防止居民跌落损伤,避免机械碰撞居民、行人发生意外,在居民楼出入口施工作业的要搭设可靠的安全通道,做好周边防护措施,作业时也要有专人监护,防止边坡失稳造成坍塌。施工机械作业施工时,必须在机械回转半径范围之外拉设警戒线,并派专职安全员监护,安全施工是本工程的重中之重。 (3)原材料分类堆放整齐。施工材料及余土外运时,要求外运车辆车况良好,外观清洁,并将余土覆盖后方可运输。装车时严禁超载,以防泥土洒落,并指定专门人员从事清洁工作,及时将不慎洒落的零星泥土清扫干净,以防行人践踏。 二、编制依据 1、编制依据 1.1、集安市康平小区二次供水管网改造工程施工图; 1.2、现场调查。 1.3、企业管理水平、技术装备及同类似工程的施工经验。 1.4、国家相关政策、法律、法规及规范、标准,《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分,《建筑工程施工质量验收统一标准》。 2、编制原则 2.1、严格遵守施工招标文件,明确条款内容和施工图设计要求,技术标准和质量要求。 2.2、严格执行现行国家和地方、行业制定的标准、规范、规程。

消防工程施工过程中消防常见问题分析及解答

消防工程施工过程中 常见问题分析及解答 根据建设部发布的《消防设施工程专业承包企业资质等级标准》,专业消防施工公司一般只承接报警系统,紧急广播系统,水喷淋,消防栓及气体灭火系统安装。消防工程施工企业应当、而且必须培养对整个防灾系统具有整合能力的复合型人才。 ★消防工程专业施工企业的主要技术负责人不仅要懂消防电器,还应懂消防水、气、风; ★消防工程专业施工企业,承接消防工程后,协助建设、设计单位,完善原设计图纸,特别是防排烟正压送风,事故电源切换,应急广播,电梯迫降,防火分区的划分等部分设计满足《建筑设计防火规范》及相关消防设计规范。 消防系统主要分为以下几个系统和其产品 报警子系统:感烟、感温、气体探头、手报、水指、压力开关、消火栓等 疏散子系统:广播、声光报警器、送/排风(阀/机)、疏散灯/门、电梯迫降等 隔离子系统:防火卷帘门、雨淋阀、防火阀、非消防电源、空调等 灭火子系统:消防泵、喷淋泵、雨淋系统及气体灭火系统等 其它相关系统:空调风机、闭路摄像监控、停车库控制等

但是在中消防设备,虽然都经过检测流入市场,有也在工程应用过程中暴露出产品标准衔接脱节、检测中心分工脱节、生产厂商设计不完善等深层次的问题:水喷淋系统中的报警阀的压力开关,只甩出100毫米长两根多股软线。施工安装中如何保证连接可靠,厂家根本不考虑;差一点的防火阀所选用的行程开关,不但缺一组,24伏继电器作隔离,往往造成绝缘击穿,烧毁消防控制系统;电动防火卷帘门的控制箱,但不能达到制造规范GB7251的基本要求。箱内排线不合理,接头压接不规范,又设置在吊顶内检修不便,极易造成调试过程中系统工作不稳定。 一、室内消防给水方面的问题 1、消防给水管网试压过程偏离施工方案和规范,管网试压一般分为强度试验和试漏检修两个方面。其中强度试验分工作压力和试验压力两阶段进行,而试漏是在常压或稍起压状态下进行。 2、在个别工程中消防材料使用不规范在一些偏远市县,消防给水管道往往采用复合塑料给水管道.这种情况下,一旦由于塑料管道受高温后强度降低,容易引起火灾,从而造成管道损坏.在消防给水系统中绝对不能将塑料管道用于消防给水,而应按照消防规范的要求使用各种钢管。 3、主备泵切换的控制柜中没有提供水泵切换功能或切换功能无法实现,造成不必要的麻烦 4、消火栓按钮启泵容易出现压降过多而不能启动水泵(新规范不要求消火栓按纽直接启动消防泵,应作为联动信号,联动启动消防泵) 5、喷淋系统中压力开关应直接起泵。 6、消防水泵房,应设置出口,防火门。

PE给水管安装施工工艺标准样本

PE给水管安装施工工艺标准: 一、管槽开挖 1.管槽开挖以直线为宜, 槽底开挖宽度为DN+0.30m。遇到管道在地下连接时, 应适当增加接口处槽底宽度, 管道槽底宽度不宜小于DN+0.50m, 以方便安装对接为宜。 2.管道埋设时最小管顶覆土深度应符合下列要求: ①埋设在车行道下时, 不应小于0.80m。 ②埋设在人行道下时, 不应小于0.60m。 3.当横穿车行道达不到设计深度时, 应采取敷设钢制套管的措施进行保护。 4.管槽必须转弯时, 转弯角度不宜过大, 弯曲半径应符合下列规定: PE管道允许弯曲半径R( mm) D≤5030D 50D≤16050D 160D≤25075D D250100D 5.人工开挖管槽时, 要求沟槽底部平整、密实, 无尖锐物体。沟底能够有起伏, 但必须平滑地支撑管材, 若有超挖时, 必须回填夯实。 二、管道连接 PE给水管道连接有热熔连接和电熔连接。热熔连接又分热熔承插连接和热熔对接连接, 电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。我们采用热熔对接连接方式施工, 它的主要步骤有:

1.材料准备: 将管道或管件置于平坦位置, 放于对接机上, 留足10-20mm的切削余量。 2.夹紧: 根据所焊制的管材、管件选择合适的卡瓦夹具, 夹紧管材, 为切削做好准备。 3.切削: 切削所焊管段、管件端面杂质和氧化层, 保证两对接端面平整、光洁、无杂质。 4.对中: 两焊管段端面要完全对中, 错边越小越好, 错边不能超过壁厚的10%。否则, 将影响对接质量。 5.加热: 对接温度一般在210-230℃之间为宜, 加热板加热时间冬夏有别, 以两端面熔融长度为1-2mm为佳。 6.切换: 将加热板拿开, 迅速让两热融端面相粘并加压, 为保证熔融对接质量, 切换周期越短越好。 7.熔融对接: 是焊接的关键, 对接过程应始终处于熔融压力下进行, 卷边宽度以2-4mm为宜。 8.冷却: 保持对接压力不变, 让接口缓慢冷却, 冷却时间长短以手摸卷边生硬, 感觉不到热为准。 9.对接完成: 冷却好后松开卡瓦, 移开对接机, 重新准备下一接口连接。 三、安装施工 1.安装前检验管槽是否达到安装要求, 然后查看管道外观有无明显凹陷、裂痕、擦伤、划伤, 发现质量隐患及时更换。 2.在管道弯头、三通、渐缩接头、消防栓等处均用C20砼设置混

给水管网改造施工方案

目录 一、施工组织设计 (100) 第1章工程总体概述 (1) 1.1编制总说明 (1) 1.2施工程序总体设想 (2) 1.3准备工作 (3) 1.4施工技术管理 (6) 第2章施工总平面布置图 (8) 2.1施工总平面布置 (8) 2.2场地围蔽 (8) 2.3临时设施布置 (8) 2.4施工现场管理 (9) 第3章主要施工方法及主要技术措施 (11) 3.1施工准备 (11) 3.2工程测量方案 (12) 3.4给水管道工程安装 (16) 第4章工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械计划 (33) 4.1主要物资材料进场计划 (33) 4.2保证材料及时供应的保证措施: (33) 4.3主要施工机械配备计划 (34) 4.4设备投入保障措施 (34) 第5章劳动力安排计划及劳务分包情况表 (36) 5.1劳动力投入计划 (36) 5.2劳动力的管理 (36) 5.3劳动力投入保证措施 (37) 5.4劳务分包情况 (37) 第6章项目管理组织机构和人员时间安排表 (38) 6.1项目管理组织机构 (38)

6.2人员进场时间安排 (40) 第7章确保工程质量的技术组织措施 (42) 7.1质量目标 (42) 7.2质量管理组织机构 (42) 7.3质量保证体系 (43) 7.4质量保证措施 (51) 7.5质量检测 (56) 7.6管道工程质量通病的控制措施 (61) 第8章确保安全生产的技术组织措施 (65) 8.1安全生产目标 (65) 8.2安全生产保证体系 (65) 8.3安全生产管理体系 (66) 8.4落实安全生产责任制 (69) 8.5安全技术措施 (71) 第9章确保工期的技术组织措施 (75) 9.1施工进度计划编制说明 (75) 9.2编制原则 (75) 9.3施工进度计划 (75) 9.4施工进度的保证措施 (75) 9.5工程工期总体控制 (77) 9.6总体工期保证措施 (80) 9.7关键节点工期保证措施 (81) 9.8施工方案的保证措施 (81) 9.9机械设备保证措施 (82) 9.10物资保证措施 (82) 9.11资金保证措施 (83) 9.12劳动力的保证措施 (83) 第10章确保文明施工的技术组织措施 (85) 10.1文明施工目标 (85)

聚乙烯pe给水管施工工艺

BC项目安全技术改造项目1#建筑物电气外网、1、11、12号建筑 物等工程施工(一标段) 消防管道(无缝钢管、铸铁管)安装施工方案 编制 审核 日期二0一六年八月 1.PE管材料的特性 聚乙烯(PE)管材是一种新型材料,它具有柔韧性好,耐腐蚀性强、质轻、抗冲击性能优良等特点,管材、管件连接可采用热熔对接及电熔等连接方式,使管材、管件熔为一体,系统安全可靠,施工成本低,在工程应用中发展迅速。 本工程采用PE100管材,公称外径为355mm。 2.管道施工 聚乙烯(PE)管道按照行业标准CJJ/T98-2003《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》要求施工。 2.1.管材、管件运输及贮存 先将仓库附近的一块空场地平整出来,管材、和管件到货后,小心搬运至空场地,整齐摆放,堆成三层,不得剧烈碰撞,避免接触尖锐物件。若PE管被刮伤,刮伤深度超过1cm,则将其切除。管材堆放好后,面上盖一层油毛毡,避免日晒雨淋。PE管受温度影响较大,值班人员经常检查,发现未防护好的及时处理。

管道的连接方式主要有: 1. d n (公称外径)≤63mm时,采用热熔承插连接或电熔连接; 2. d n ≥75mm时,采用热熔对接或电熔连接; 3. 与金属管及管路附件的连接,采用法兰连接或过渡管件连接等方法。 2.2.1.热熔对接 PE管相互连接本工程选用热熔对接方式。使用该方法连接时,采用热熔对接焊机,具体步骤如下: ⑴把待接管材置于焊机夹具上并夹紧; ⑵将管材待连接端清洁干净,然后铣削连接面,若连接端不干净,则易产生漏水现象。 ⑶校直两对接件,使其错位量不大于2mm; ⑷放入加热板; ⑸加热完毕,取出加热板; ⑹迅速接合两加热面,升压至熔接压力30Pa并保压冷却; ⑺热熔完成。 热熔焊机操作人员应遵循以下焊接参数。 焊接参数表 壁厚(mm) 预热时的卷边高度 (mm)。(预热温度 210±10℃) 加热时间(s)。 (温度210± 10℃) 允许最大 切换时间 (s) 焊缝在保压状 态下的冷却时 间(min) 12.2-18.2 1.0 120-170 8 17-24 20.1-25.5 1.5 210-250 10 25-32

相关文档
相关文档 最新文档