地下室空调机房设备吊装运输方案

一、工程概况:

连云港市第一人民医院门诊病房科教信息楼暖通工程的冷热水机房位于本工程地下二层,夏季采用离心式电制冷机供冷,冬季利用外部蒸汽热源设置汽水换热器供热。离心式电制冷机位于地下二层13-15/M-N轴,通过15-16/K-L轴的地下1层和地下2层的顶板预留口运输到指定位置。

本工程设计选用的离心式电制冷机型号为YKKKKLH95CVF和YKCECEQ75COF两种。其中YKKKKLH95CVF空调机组净长5.007米、净宽 2.299米、净高 3.142米、运输重量为14278kg,YKCECEQ75COF空调机组净长4.308米、净宽1.88米、净高2.357米、运输重量为9040kg。地下1层和地下2层的顶板预留口尺寸长度为6米、宽度为4.2米。

二、施工依据

1、连云港市建筑设计研究院有限责任公司的施工图纸

2、江森自控提供的离心机冷水机组的产品说明

三、施工条件

1、吊装口附近的围墙须拆除。

2、吊装口东侧的安全隧道须拆除。

3、吊装口处的钢筋须切除。

4、地下二层的机房的积水须抽干净。

四、吊装方案

依据工程总体部署,冷冻机房土建基础与主体结构同步施工,目前,主体结构已经完成,冷水机组及其附属设备均只能通15-16/K-L轴线处预留的吊装孔(尺寸为6.1m×4.2m)吊至地下二层,再逐台水平拖运到基础就位。根据目前施工现场实际情况,设备运至吊装口正南侧,卸货同时吊装。

1、吊车选择:

YKKKKLH95CVF和YKCECEQ75COF两种离心式冷水机组分别为14.3吨和9.04吨,按照14.3吨考虑,选用25吨的汽车吊。

2、吊装过程简述:

a、采用枕木将室外地面与室内垫平,室外部分长度大于等

于6米、宽度大于等于3米。(如图一)

b、在枕木及预留口上铺设两道20#工字钢作为运输轨道。

(如图一)

C、制作承载冷水机组的小车,小车的尺寸为5.5米x2.5米,

采用18#工字钢做主梁,16#工字钢作为横梁。(如图一)

d、用25吨汽车吊把冷水机组吊至小车上。(如图一)

e、在二层地面上15-16/K-L处的靠近梁部位开孔,上方放

置20a工字钢,对称悬挂2对5吨倒链;用吊车起吊冷水机

组后部两个吊点,用北面两个倒链起吊冷水机组前部两个吊

点,拉动北面两个倒链让冷水机组缓慢往前移动,此时放吊

车钢丝绳且让钢丝绳处于受力状态,待机组后部吊点接近南

面两个倒链时用南面两个倒链起吊冷水机组后部两个吊点,

同时拉动4个倒链让倒链受力处于垂直状态(机组拖运至预

留口上方)时撤去吊车吊点。(如图二)

f、采用钢丝绳缓扣方法分3-4步降至地下二层地面。

g、在地下二层地面上做滚杠的DN89x5的无缝钢管上,用

倒链牵引拖运至指定位置,摆正后,用起道器配合千斤顶移

开小车。

4、运输吊装机具材料

五、质量保证措施

1.对全体参加施工人员进行质量意识教育,组织质量例会,做好

详细的技术交底工作,分析处理各类施工质量问题,提高施工质量。

2.施工人员应熟悉并掌握吊装方案、施工图纸及施工技术规范,

必须按其规定进行施工,不得随意改动。

3.对起重工进行岗位培训,特殊工种必须持证上岗。

4.施工技术资料和质量验评资料应与工程同步,及时做好现场资

料的收集、整理和汇总,并上报监理。

5.设备安装应严格遵守制造商的技术要求进行,并报批后方可进

行施工。

六、安全保证措施

3、坚持“安全第一,预防为主”的方针,杜绝死亡与重伤事故。

4、五级风及雨雪天气禁止吊装作业。

5、危险吊装地带应设安全路障或挂牌明示,并划出安全界区。

6、进入施工现场,应戴好安全帽。对现场的孔洞等应加强管理。

7、进行吊装工作前,应对机具严格检查,确认符合要求后方可

使用。

8、吊装时,施工人员必须坚守岗位,统一信号,统一指挥,统

一行动。吊装过程中,重物下和受力绳索周围人员禁止停留。

9、施工人员应严格遵守施工现场的机械、用电安全规程。

10、施工现场安全负责人应深入现场进行安全检查,发现现场的

不安全因素及隐患,提出整改方案。

11、严格执行现场用火制度,使用电、气焊应开具用火证,并设

专人看火,备有足够的消防器具,5级风及以上禁止明火作

业。同时要同时要经常检查电焊、气焊工具是否漏电、漏气,

以防易燃易爆等不安全因素的产生。

12、进入现场不得随意吸烟。

空调主机吊装方案

目录 一、工程概况 (2) 1.1工程简述 (2) 二、编制说明 (3) 2.1编制依据、说明 (3) 三、主机吊装施工方案 (3) 3.1吊装概况 (3) 3.2吊装现场分析 (3) 3.3 机组平面运输方案 (3) 四、劳动力需求计划 (4) 五、吊装进度计划 (4) 六、吊装工具、材料需求计划 (5) 七、质量保证体系 (5) 7.1 质量目标 (5) 7.2 质量管理体系 (6) 八、安全保证措施 (7) 8.1安全管理控制目标 (7) 8.2安全保证总的原则 (7) 8.3工程安全保证体系 (7)

8.4工程安全教育 (8) 8.5项目安全管理 (8) 8.6施工现场临时用电安全管理 (9) 8.7设备运输吊装管理 (9) 一、工程概况 1.1工程简述 1.1.1项目名称:许昌空港新城C07-2中央空调主机设备采购工程 1.1.2工程地点:许昌市魏武大道与八一路交汇处向北200东侧1.1.3设计单位:郑州大学综合设计研究院有限公司 1.1.4招标单位:许昌空港新城置业有限公司 1.1.5工程概况:本项目位于河南省许昌市,天宝路南侧,魏武大道 东侧,是空港新城07地块商业综合体及公寓楼中央空调系统工程。空调范围包括第一国际商业综合体(其中一至四层为商业部分,五至二十四层为办公部分)、第二、三国际裙楼商业部分及4栋公寓楼,最高建筑高度为98.4m,其中第一国际办公部分建筑面积为28683.1平方米;第 一、二、三国际商业部分建筑面积为41225.7平方米;4栋公寓部分建 筑面积为75950平方米。在07地块地下二层设置1#主机站,为三栋商

业综合体及4栋公寓楼供冷、供暖,建筑总面积约为14.6万平方米。 建筑围护结构设计符合最新建筑节能规范要求。 二、编制说明 2.1编制依据、说明 本吊装方案是经过专业吊装公司的技术人员按技术文件进行精心编制的,完全响应安全、技术规定《起重机械安全规程》(GB606701-2010)的所有要求。 三、主机吊装施工方案 许昌空港新城C07-2中央空调主机设备采购工程中央空调系统制冷机房需要安装5台空调主机,目前到货2台;运输重量:7090KG。 3.1吊装概况 经对吊装现场勘察后,依据工程总体部署,冷冻机房土建基础与主体结构同步施工,目前,主体结构已经完成,冷水机组,我单位已将主制冷机组用25吨机组直接吊至预留的吊装孔(尺寸约为7m×4m)吊至地下二层,由甲方或施工单位再逐台水平拖运到基础就位。根据目前施工现场实际情况,设备运至吊装口正南侧,卸货同时吊装。 3.2吊装现场分析 空调机组按每台净重为7090公斤计算。主制冷机组(以下简称机组)外型尺寸长5115㎜×宽1800㎜×高2300㎜,许昌空港新城地下室机房东立面已经预留好设备吊装口,地下室混凝土基础已浇铸完成;满足设备吊装尺寸等要求。 3.3机组平面运输方案 我单位根据现场实际情况制定以下运输步骤:

空调设备安装施工方案

空调设备安装施工方案 施工程序 1材料设备检查 (1) 根据随机装箱单和设备清单,逐一核对名称、规格、数量,清点全部随机文件、质量检查合格证书。 (2) 对机组外观进行检查。机组上安装的仪表及包装是否完好,各盲板处有无松缝,保证机组气密性的阀件是否关牢,机组上的管路、线路是否损坏和变形。 (3) 检查机组上的电器仪表及测量仪表是否完好, .设备及其零、部件应无缺损、锈蚀、变形。 (4) 开箱检查应有建设单位人员及监理单位人员参加,并做好验收和交接记录。 2作业条件 A.施工前应具备设计和设备的相关技术文件。认真熟悉图纸,编制施工方案。若属大型设备,应单独编制设备运输吊装施工方案。冷水机组等大型设备的吊运方案,按规定审核、批准后施工。完成技术安全交底,做好施工技术准备工作。 B.对运输所经过的道路进行清理,核实预留的运输孔洞尺寸,主要材料和机具及劳动力等,有充分准备,并已做出合理安排。 C.利用建筑结构作为起吊、搬运设备的承力点时,应对结构的承载力进行核算,必要时应经设计单位的同意方可利用。 D.建筑物屋面、外墙、门窗和内部粉刷等工程应基本完工,有关的基础、沟道等工程应已完工,其混凝土强度不应低于设计强度的75%;安装施工地点及附近的建筑材料、泥土、杂物等,已清除干净 3设备现场运输 A.大型设备的现场运输按施工方案的要求进行,未经审批不得修改施工方

案。 B.设备水平运输时尽量使用小拖车,如使用滚杠需采用保护措施,防止设备磕碰。 C.设备垂直运输时,对于裸装设备应在其吊耳或主梁上固定吊绳,整装设备根据受力点选好固定位置将吊绳稳固在外包装上起吊,吊装时应采取措施,保证人员及设备的安全。 4设备就位调整 A.设备置于基础上后,根据已确定的定位基准面、线或点,对设备进行找正、调平。复检时亦不得改变原来测量的位置。当设备技术文件无规定时,宜在设备的主要工作面确定。 B.组合式空调机组在安装前先复查机组各段体与设计图纸是否相符,各段体内所安装的设备、部件是否完整无损,配件应安装齐全。 C.分段组装的组合式空调机组安装时,因各段连接部位螺栓孔大小、位置均相同,故需注意段体的排列顺序必须与图纸相符,安装前对各功能段进行编号, D.对于有表冷段的空调机组组装时应从空调设备上的一端开始,逐一将各段体抬上基座校正位置后加衬垫,将相邻的两段用螺栓连接严密牢固。 E.对于有喷淋段的空调机组组装时,首先安装喷淋段,再组装两侧的其它功能段。 F.风机单独运输的情况下,先安装风机段空段体,再将风机装入段体。

空调设备吊装方案

厦门大学附属中山医院内科病房大楼空调工程屋面空调主机吊装施工组织方案 施 工 组 织 方 案 现场负责人: 项目经理: 时间:2011年11月15日

空调设备吊装就位组织施工方案 一、编制说明 厦门中山医院位于厦门市区,本方案为屋顶层的6台空调主机吊装就位方案,建筑物高度约100米。吊装前期准备工作及主机基础由业主负责协调配合。 二、工作范围 2台风冷螺杆热泵(全热回收)机组+2台风冷螺杆热泵机组+2台风冷螺杆冷水(部分热回收)机组共6台机组吊装就位。 三、吊装工具 四、施工执行技术文件、标准及规范

1.设计文件及设备技术说明书。 2.《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(JBJ23-96)。 3.《建设设计防火规范》(GBJ16-88)。 4.与本工程相关的规范和质量检验评定标准及其他的技术文件。 五、前期准备 1、我方空调主机预计于2011年11月18日前后到达现场,请业主确保在此 前将主机基础做好,以便就位安装。我方将从大楼东侧(升降梯侧)两升降梯之间将设备起吊,需业主配合将此处地面脚手架拆除并将楼面侧脚手架从顶层到底层拆除约15米的宽度以便主机安全起吊。 2、吊装期间请业主提供施工三相电源及施工电梯使用,允许我方在屋面楼梯 房墙面取孔以便钢丝绳固定在柱子上加固吊装设备。 3、克莱门特机组按顶部吊装设计,请采用吊耳或吊杆从顶部吊装;原厂提供 主机重量及吊装示意图,机组的安装基础必须水平,并能完全承受机组的运行重量。 4、准备合格扒杆架设。起重前对扒杆、卷扬机和绳索等进行检查,全面检查 所有滑轮、钢丝绳、活扣等机具的安全性。 5、甲方提供场地,严格按照吊装图纸吊装机组,准备不足或现场比较混乱时 不能吊装。前期必须和业主确认主机设备的摆放和汽车运输的入场选位,作业现场必须设置足够的安全作业区。 6、准备地面及空中对讲设备。 7、所有入场安拆人员必须持证上岗。登高作业必须系好安全带。 8、必须按照业主项目经理部统一要求,对设备进行吊装前准备。 9、如遇4级风以上严禁吊装升空施工作业。 10、根据现场实际情况,设备吊装前做好吊车、货车运输、吊装路线的清理、 平整工作。 六、安全措施 1、所有参加作业人员都必须遵守现场施工的各项安全规范及本工种安全操 作规程。 2、在扒杆垂直起吊运输过程中,注意各部件严禁与现场高压线碰撞。

中央空调多联机施工方案

中央空调施工方案 一、工程概况 本工程建设地点位于……,为二类高层办公建筑,地上9层,地下1层。工程用地南临……,北临……,东西侧均为大面积的橡胶及咖啡林地。本工程建筑耐火级别为二级,高米,结构类型为框架-剪力墙结构,占地面积为㎡,总建筑面积为㎡。本系统采用变频直流变速空调系统,空调总1420KW,空调冷负荷指标93W/㎡,空调室外机设在屋面上,分3处设置。 主要设备清单:

二、编制依据 1、中华人民共和国工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 2、通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002 3、工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97 4、制冷设备.空气分离设备安装工程施工及验收规范GB50274-98 5、压缩机.风机.泵安装工程施工及验收规范GB50275-98

6、工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准GB50185-93 三、施工方案 1.落实施工期间工地用水、用电,搭设临时办公、仓库、加工棚区及设备材料堆放场地。 2根据本工程专业特点,及时配备工程负责人,空调专业工程师、焊工及管道工。 3.组织图纸会审,开工前由项目经理和技术负责人组织专业工程师、施工员、质检员、预算员熟悉并理解图纸内容,将图纸中方案疑问的地方予以解决,在图纸会审中提出的修改方案和建议,节约业主投资,以保证施工质量和进度。 4.为保证工程质量要求,设备和材料必须符合设计图纸要求的型号,规格技术要求,并有出厂合格证书和质保书,无合格证和质保书的设备和材料不得使用。 5.做好技术交底工作,有工程技术负责人组织各专业工程师,施工员,质检员等分别进行各专业和工种的技术交底,重点是施工组织设计的贯彻执行,交代新技术、新工艺、新材料、新设备的施工要点方法和保证工程质量的技术措施。本工程的施工依据和有关施工规范,质检标准技术操作规程及设备调试运转方法等,由各专业施工员对班组长和技术骨干进行具体的实施。 6.设备安装施工程序与工艺方案:施工前:确定施工范围,制作施工图。施工中:安装室内机、冷媒管安装、安装室外机、气密试验、真空干燥、布线、冷凝水配管、保温、追加充填冷媒、安装室内机面板、通风系统安装、试运转及调节交付使用说明书。

空调主机吊装方案

目录 一、工程概况 (1) 二、吊装工艺流程及土建需要配合事项 (10) 三、吊装准备 (11) 四、吊装方法和技术措施 (11) 五、主要受力构件的强度校核 (17) 六、主要机具材料准备 (18) 七、施工组织安排 (19) 八、其它主要技术措施 (19)

番禺万达广场制冷主机吊装方案 一、工程概况 本项目建筑面积约49.3 万平方米。规划用地总面积 6.75 公顷;规划总建筑面积49.3 万平方米,其中地上总建筑面积35.3 万平方米,地下总建筑面积14 万平方米,其中超市空调面积为13061平方米,万千百货空调面积为25000平方米,万达物业空调面积为58000平方米。共 4 栋塔楼,最高塔楼46 层,最低塔楼32 层。本建筑属于一类高层建筑。 下表为离心式冷水机组和直燃机组的设备型号及参数: 米)运输次数多,运输持续时间长,且是从一层室外经水平运输和垂直运输,下到地下室三层(北区为地下二层)后,经过地下室水平运输,再进行就位到相应安装位置。本方案是结合现场实际情况,按照开立公司提供的冷水机组重量、外形尺寸等重要参数和设计院施工图编制而成的。

为保证在最短时间内将设备安全顺利的运到相应位置就位,特安排在设备到货前做好设备吊装、就位的充分准备工作。 本项吊装就位工作,拟分为以下三个阶段:第一阶段是施工准备,第二阶段是卸车及相应保护,第三阶段是设备吊装就位。 具体步骤如下: 第一阶段:施工准备阶段。 1、南区大商业部分物业主机房在-3、- 2、-1层顶板处预留设备吊装口,超市、百货机房在- 3、-2层顶板处预留设备吊装口。北区写字楼在-2、-1层顶板处预留设备吊装口。具体位置见下图: 物业制冷机房预留洞口位置图:

冷水机组安装施工方案

冷水机组安装施工方案 (1)工程概况 本工程空调用冷水机组位于地下二层冷冻机房内,共3台,均为离心式.冷水机组功率为370kw,制冷量500RT,重约11吨,是本工程中最重、最大的设备,也是本工程施工的重点和难点。 (2)主要施工程序及技术要求 设备卸车: 现场在G、H轴和7、8轴交会处设有从一层到地下一层或地下二层的预留吊装口,边长约为7.3米的正方形,设备卸车可采用25吨汽车吊直接由吊装口进入地下二层,再用拖排运至基础附近.冷水机组重11t,25t汽车吊在操作半径5m,主臂长度10.4m时的起重量是12。88t,所以用25t吊车就可以满足卸车要求. 用25吨吊车将设备吊起放置在托排上,吊装时钢丝绳接触蒸发器、冷凝器部位提前用软木板垫衬隔开.吊放时应注意设备的方位,即应使设备就位后朝西的一头向前。 设备二次运输: 冷冻机房位于地下二层轴线(5)-(7)、(E)—(G)之间,机房的

左右两侧为电梯室,北侧和西侧均有围墙隔开,入口位于南面靠近东侧的地方,冷冻机房北侧的围墙应等到机组就位完毕后方可砌筑。 根据现场情况,设备在地下二层的水平运输,采用卷扬机牵引拖排的方法。 拖排用两根20#槽钢做成,其间用16#槽钢五根焊接在一起.如图8.1-3所示:20#槽钢的两端底部100mm 的长度做成上翻30°的形状,以便于滚杠的进入。 图8.1-3拖排示意图 滚杠用φ89×6的无缝钢管做成每根2.5m 长,大约需要15根。 为防止滚杠将地坪压坏,须用150×200×2000的枕木,铺成 100 5300 2000 20号槽钢 16号槽钢

轨道,两条轨道之间的距离大约为1.8—2。1m,轨道铺设方式如图8.1-4所示: 2000 枕木 300~5001800~2100 图8.1-4 轨道示意图 地坪面层用C20水泥沙浆做成,枕木对地面的压力为: σ=G/Aф N:设备重量 A:枕木与地坪的接触面积 ф:枕木与地坪不均匀接触折减系数,取ф=0.9 σ=11000/(50×530) =0。42kg/cm2〈200 kg/cm2 所以地坪的强度可以达到要求。 机组从地面到地下二层的运输路线见附图。 分别在轴线11与轴线E相交的柱子及轴线6与轴线H相交的柱子上固定两台两吨的电动卷扬机,牵引拖排,在适当的地方设置导向

中央空调安装施工方案()

中央空调安装工程施工方案 一、工程简介 汇中宜恒(宜昌)日化有限公司车间设置中央空调系统。热源由一台蒸汽锅炉经换热器处理提供65?C热水,冷源由冷冻站两台螺杆式水冷机组提供7?C的冷水。空调设置净化空调区及舒适性空调区,均为冬夏季冷暖空调。净化空调区的送风经初中效过滤器过滤,由送风机经风管送至车间亚高效过滤器送风口,送入室内,保证室内洁净。舒适性空调区采用风机盘管加新风系统送风。系统的回风均采用风管送回空调器,两区之间安装余压阀,以保证净化空调的正压。 二、施工技术措施 1、设备安装 1.1主机房设备安装 1.1.1主机房设置两台螺杆式水冷机组,六台水泵,两台冷却泵。屋顶设三台冷却塔。 1.1.2设备在安装时,必须先复核基础尺寸,检查预留洞孔,核实正确后方可进行安装。 1.1.3设备运往现场后,可直接用吊车吊至基础附近,然后采用卷扬机,手动葫芦、千斤顶、滚杆、橇棍等起重工具,将 设备送至基础上,并按规范要求安装减振装置或直接装减振 垫板。静止设备、传动设备均由钳工进行找平找正工作。

1.1.4设备安装过程中,应注意用塑料布将设备配管口封住,以免有脏物进入设备,待配管时,再将塑料布取消。 1.2送风设备的安装 1.2.1风机盘管、空调风柜,新风机均为车间送风设备,设备在安装前,应进行外观检查和临时水电检验,合格后方可安 装。 1.2.2对于风机盘管,新风机等,采用膨胀螺栓加可调节吊杆悬挂在天花板下。并在联接点加设减振垫片。 1.2.3对于落地式的柜机应检查基础的平整,柜机安装应稳定,并设置20mm厚橡胶防振垫。 1.2.4送风设备安装应有0.01的坡度,以保证凝结水的畅通。2.管道的安装 2.1水系统管道的安装 2.1.1水管安装前,必须检查设备安装是否符合要求,并清除管道上的浮锈、脏物,待恢复本身金属光泽或有关镀锌要求 后方可进行安装。 2.1.2管道安装要求简洁、美观,尽量减少弯头,高点必须设放气装置,低点须设泄水装置。 2.1.3管道安装须有一定的坡度,特别是冷凝水管,顺坡坡度不小于3/1000。 2.1.4当管径?150mm时,应采用无缝钢管,连接方式用焊接; 当管径DN?150mm时,采用镀锌钢管,连接方式采用焊接或

空调主机吊装移位施工方案

青山商场环境综合治理项目空调冷水机组吊装移位及安装 施 工 方 案 武汉建工集团安装公司

目录 1、工程概况 (3) 2、编制依据 (3) 3、难点分析 (3) 4、施工准备 (3) 、现场准备 (3) 、人员安排 (3) 、机具配置 (4) 5、施工、吊装方案 (4) 6、安全保障措施 (4)

1、工程概况 本工程空调冷水机组设置在中百百货老三楼屋顶,共设置有4台空调冷水机组作为冬/夏季空调冷热源,现将这4台空调冷水机组及管道移位到老四楼屋顶的钢结构平台上。现场空调机组的基础钢结构平台已经做好。 2、编制依据 、本工程建筑、结构施工图。 、甲方提供的主机尺寸规格及重量等参数。 、本公司以往施工经验。 3、难点分析 、现空调机组位于老三楼屋顶,高度有14米,需要平移20米左右,再升高5米至老四楼屋顶东南边,提升高度和平移位置均较大。 、本建筑临街,目前正处于地铁施工和道路改造位置,施工时需占用市政交通车道,平时车流量较大,采用吊车施工时只能夜间作业。 、吊装作业时占用交通车道需与相关部门沟通协调。 、空调机组目前正在运行中,需与酒店管理方协调空调机组停止工作的时间节点。 4、施工准备 、现场准备 (1)与相关部门进行协调施工场地及酒店空调机组停运。 (2)屋顶底地面行清理,整平。 (3)对吊车施工处进行清理、整平、夯实。 、人员安排

、机具配置 5、施工、吊装方案 (1)、空调机组停运,关闭所有阀门,排空管道,拆除保温材料,拆除阀门及机组连接部分,管道拆除整理,电缆及控制柜拆除并整理。 (2)吊车选择 根据机组的计算重量、吊装高度及吊装幅度,查起重机的额定起重量表和工况载荷曲线图,同时结合获得吊车的可能性吨位,选择100t汽车吊。 (3)吊装施工方案 根据现场实际情况,100T吊车布置在和平大道南侧维也纳酒店门前,支撑固定,将老3楼空调机组吊至老4楼已制作完成的钢制平台上。将拆除材料及新增材料吊至老4楼平台。 (4)机组安装在平台后固定,焊工作业连接管道,电工负责敷设电缆管及线路,安装控制柜及电源。 (5)施工时间计划 6、安全保障措施 (1)吊装时全面检查吊车状况,特别是安全警报、制动装置等确认可靠后才能起吊; (2)卷扬机操作、卸扣固定等必须由持证起重工操作; (3)要求参加运输的人员必须严格按照运输方案要求进行施工; (4)设备运输时要求平稳,注意安全; (5)整个运输过程设专人统一指挥,操作卷扬机必须有专人负责;

空调机组吊装的方案.doc

吊 装 方 案 编制: 审核: 批准: 中铁建工集团安装工程有限公司2017年6月25日

目录 一.工程概况 二.吊装依据及平面图 三.设备吊装 四.施工计划及劳动力安排 五.吊装安全措施

一、工程概况 本工程位于青岛市黄岛区,根据工程需要项目部结合现场决定采用轮胎汽车吊吊装空调机组入户。 二、吊装依据及平面图 1、编制依据 《起重吊运指挥信号》GB 5082-85; 《膨胀螺栓规格及性能》JB-ZQ_4763-2006; 《钢丝绳国家标准》GB8918-2006; 《组合式空调机组》GB-T14294-2008; 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 施工组织设计、施工现场条件; 空调机组说明书; 2、主要设备 50T汽车吊一台、吊装带两根,吊装作业地点应选择在地面平坦密实、远离架空电线和坑穴沟渠的位置。吊车选型依据:本次吊装就位高度为10米,汽车吊距墙12米,工作半径实地量取计为12米,可计算臂长为55米,根据下表50吨吊车参数可知,此工作状态下可吊吨数为5.2吨,本次需吊室外机最重重量为1.5吨,故50吨汽车吊足以完成吊装任务。

吊臂位于起重机侧方或后方 主臂仰角(°) 吊臂长度(m) 40.10+5.10 主臂+副臂 40.10+9.00 主臂+副臂 40.10+16.10 主臂+副臂 0°20°0°20°0°20° 78 4.0 3.6 3.2 1.9 1.5 0.8 75 3.8 3.2 3.0 1.8 1.3 0.8 72 3.2 2.9 2.8 1.7 1.2 0.7 70 3.0 2.5 2.5 1.6 1.2 0.6 65 2.5 2.0 2.0 1.4 1.1 0.5 60 1.9 1.6 1.5 1.0 0.8 0.5 55 1.4 0.8 1.0 0.6 0.6 0.4 各节臂伸缩率(%) 二 100 三 四 五 3、平面布置图 根据吊车参数和现场环境,选用主臂32.75m,工作半径12m,吊车吊装重量6.8吨,机组重量≤2吨,满足吊装要求。现场平面图如下:

空调吊装方案

神华陕西甲醇下游加工项目 装置:厂前区办公楼 空调设备吊装方案 编制人: 复核人: 审定人: 编制单 北京燕化天钲建筑工程有限责任公司位: 编制时 2013 年9月11日 间:

1、工程概况 工程名称:神华陕西甲醇下游加工项目厂前区办公楼通风与空调工程 建设单位:神华煤制油化工有限公司北京工程分公司 施工单位:北京燕化天钲建筑工程有限责任公司 工程地点:榆林市神木县榆神工业园区清水煤工业园神华陕西甲醇下游加工项目厂 前区办公楼 吊装工程特点:由于建筑高度较高(行政楼上人屋面高度为44.10m),采用130吨 汽车吊进行施工,并且作业空间有限,吊装施工难度较大。 2、施工准备 2.1施工总体设想 由于建筑高度较高(48—50m包括屋面吊兰支架高度),空调设备数量较多,采用130吨汽车吊(1台)进行吊装,同时需要25吨汽车吊(1台)对其进行装配,并且对地面空调设备进行短距离的运输。吊装至屋面后,对设备进行就位工作。 作业环境:现场道路较为平坦,吊车停靠场地平坦、坚实,通水通电,具备吊装条件。 2.2吊装准备工作 确定吊机位置,道路坡度平坦。作业前应对施工现场周围及道路进行必要的平整、压实。对施工范围内的其他建筑材料、设备进行整理,保证其不影响吊装作业。 施工区域布置平面图如下: 2.3吊装施工时间选择 选择在白天进行吊装作业,避免夜间吊装作业,确保吊装安全,严禁在暴雨、5级

以上大风环境下进吊装作业。 3、吊装方案 3.1吊装设施的选择 (1)吊装空调设备重量及大小 根据现场到货空调设备上标识,空调设备大小及重量有如下表所示4种型号: (2)选择吊车 空调设备就位高度为44.10m,需跨越障碍物(如屋面吊兰支架等)总高度为48—50m之间不等;吊车与设备就位的回转半径为35m根据以上数据及空调设备重量,对照“徐工130K汽车吊起升性能表(附表1)”,得出该型号吊车满足吊装要求。 (3)吊装索具的选择 根据空调设备的外形尺寸选择5m吊装带2条。 吊装锁具示意图: 吊车吊装施工示意图:

中央空调室内机和室外机安装方法

中央空调室内机和室外机安装方法 中央空调安装是一项系统工程,室内机与室外机是核心,只有安装好室内机与室外机才能保障中央空调的正常使用,接下来为您总结中央空调室内机与室外机安装方式。 中央空调室外机安装 家用中央空调的室外机,对独立式住宅建筑,可以安装在室外专设的基础上,也可以放置在屋顶上,对邻居和室内的噪音影响较小。而对于集合式建筑,一般只能设置在开启式阳台或挑台上(除顶层外)。有的安装人员没有采取任何防振措施,直接把空调室外机放置室外空地(阳台或挑台的基础)上,或者通过一个简易架子悬挂在墙壁上,机器运转时(特别是在晚上)对室内和邻居的影响很大,产生的噪音不仅影响用户使用,还要影响邻居的安宁,由此产生的邻里矛盾,甚至被投诉的事时有发生。 在进行安装时,室外机的位置尽可能靠近室内机,以缩短制冷工艺管道,并尽量低于室内机,高度差一般在5000mm以内;有条件尽可能落地安装,或者安装在不会产生噪音的紧固台上,基座下应设置橡胶减振器或者厚度在10mm以内的条状胶皮,以保持室外机的运转稳定;为了让室外机热交换器有一个良好的换热条件,进排风要通畅,避免有回流现象,室外机靠墙一侧应留有200mm以上的间隙;在街面离地安装时,必须使机组的最底部离地面2500mm以上,不能妨碍交通和路人行走;室外机排出的热(冷)风,不能近距离直对邻居或路人,有必要的话应设置导向栅栏板;在空气污染和酸雨较严重及空气含盐较多的沿海地区,为了防止室外机锈蚀而降低空调机的使用寿命,同时也为了避免阳光直射,提高机组的制冷效果,在不妨碍空气流通的情况下,应设置遮阳棚;对于在集合式建筑的上层安装时,室外机的排水(热泵使用时的化霜水)包括室内机的冷凝水应接至建筑物的集中下水管,以免影响楼下的正常生活和路人行走。 中央空调室内机安装 室内机是风管型家用中央空调的重要组成部分,由于安装的原因,造成室内机漏水、噪音过大的情况时有发生,严重的甚至还影响空调机组的正常使用效果。

空调外机主机吊装方案

主 机 吊 装 方 案 编制单位: 总包单位: 监理单位: 建设单位: 编制日期:二〇一六年肆月日

目录 一、工程慨况 (1) 二、编制依据 (1) 三、方案确定 (2) 四、进度计划 (3) 五、施工人员计划 (3) 六、吊装设备及主要施工材料计划 (3) 七、施工组织 (4) 八、施工方法 (5) 九、本次吊装工程危害辩识、评价控制措施表 (8) 十、安全管理及技术措施 (8) 十一、应急措施 (10) 十二、遵守的法律、法规 (11) 附件:1、起重机械(机具)使用前检查记录表 2、起重吊装设置日常检查表 3、特种作业操作证 4、安全技术交底卡 5、220吨汽车起重机起重性能表

一、工程慨况 本工程位于成都市晋阳路工地。地上17层,地下2层;以框架结构、剪力墙结构、框架核心筒等结构形式为主。 主机设置在屋面十七层,单台设备最大重量2870k g,由于现场场地较窄,无法在工地内部实施吊装作业,故吊装场地选选择在晋阳路辅道上,周围有人行通道,公交车道,条件较复杂,因此给机组运输吊装就位工作带来了一定难度。故根据本工程建筑结构特点及现场实际条件,编制此方案,指导现场吊装运输工作,同时组织有经验的专职人员作为技术骨干进行施工。 主要设备表: 二、编制依据 1、施工图纸、现场条件。 2、规程规范 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》J G J130-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》J G J46-2005 《建筑施工安全检查标准》J G J59-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》J G J80-2011 《起重吊运指挥信号》G B5082-85 《建筑施工起重吊装安全技术规范》J G J276-2012 《安全帽》G B2811-2007

空调机组施工方案范文

一、工程概况 该工程包括水管路、风管路的制作、安装、保温及中央空调机组、组合式空调箱、风机盘管的安装。 本公司专业从事中央空调工程的设计与施工,具有丰富的设计加工和施工经验,对于本工程,公司将委派有多年经验的工程师担任设计并参加施工管理,以确保本工程达到优质工程。 二、施工方案的选择 在施工过程中,往往有不同的施工方法可供选择。制定施工方案时应根据工程特点、工期要求、施工条件等因素,进行综合权衡,选择适用于本工程的最先进、最合理、最经济的施工方法,以达到降低工程成本和提高劳动生产率的预期效果。 根据图纸要求,结合本公司从事中央空调安装的实际经验,将本工程各项目的安装工艺和相应的施工方法具体说明如下: 1 分项工程施工工艺流程图示: 机组位置的定位——机组组装或吊装 风管路安装工艺流程: 测量、放线——确认主体结构轴线及各面中心线——以中心线为基础,做风管路的安装——校正位置——管道与机组的连接——做风管路验收检查——保温 水管路安装施工工艺流程: 测量、放线——根据管路不同位置设支架,固定架,吊筋——按图纸所示位置安装水管路——与机组连接(包括风机盘管)——压力实验——外表面的防腐防锈处理——保温——清洁整理——检查验收 2 分项工程施工方法

风管路安装施工,采用工厂和现场相结合方式进行,即所有风管道和吊筋、风口及阀门等组件均在场外加工,经质检合格后运往工地现场安装,并按照下列方法进行施工: 测量放线:由专业技术人员确定管道的位置,并在两端定位中拉线以确保管道安装平直 风管及部件安装 1)风管及部件穿墙,穿墙时,应设予留孔洞,尺寸和位置应符合设计要求。 2)风管和空气处理室内,不得铺设电线以及输送有毒、易燃、易爆气体或液体的管道。 3)风管与配件可拆卸的接口及调节机构,不得装设在墙或楼板内。 4)风管及部件安装前,应清除内外杂物及污物,并保持清洁。 5)风管及部件安装完毕后,应按系统压力等级进行严密检验,漏风量应符合《通风与空调工程施工及验收规范》第37页之规定。 6)现场风管接口的位置,不得缩小其有效截面。 7)风管支、吊架的施工应符合下列规定: ①风管与部件支、吊架的预埋件,射钉或膨胀栓位置应正确,牢固可靠,埋入部分应去除油污,并不得涂漆。 ②在砖墙或混凝土上预埋支架时,洞口内外应一致,水泥沙浆捣固应密实,表面应平整,预埋应牢固。 ③用膨胀螺栓固定支架时,应符合膨胀螺栓使用技术的规定。 ④支吊架的型式应符合设计规定。当设计无规定时,应按下列规定执行。 (I)靠柱安装的水平风管宜用悬臂支架或有斜撑支架;不靠墙或柱安装的水平风管宜用托底吊架,直径或边长小于400mm的风管可采用吊带式吊架。

螺杆式冷水机组安装方案

螺杆式中央空调系统的安装方案 目录 第一节制冷循环的的系统的安装 1.1螺杆式冷水机组 -------------------------------------------------------- 1 1.2螺杆式制冷机组安装 -------------------------------------------------- 2 第二节水系统及其设备的安装 2.1冷却水物质循环系统的安装 ----------------------------------------- 3 2.2冷热水循环系统的安装 ----------------------------------------------- 4 第三节新风系统和回风系统的安装 3.1表面式换热器的安装 -------------------------------------------------- 5 3.2消声器的安装 ----------------------------------------------------------- 6 3.3通风机安装 -------------------------------------------------------------- 7 3.4风管安装 ----------------------------------------------------------------- 8

第一节制冷循环系统的安装 一、螺杆式冷水机组 约克MILLENNIUM螺杆式冷水机组是典型的中央空调用机组。机组完全由工厂组装,包括蒸发器、AZ 冷凝器、过冷器、压缩机、电动机、润滑系统、控制中心和所有跟机组有光的接管及敷线。 1.机组组成 (1) 压缩机 (2) 热交换器 (3) 紧凑水室 (4) 电动机驱动装置 (5) 容量控制 (6) 润滑 (7) 油分离器 (8) 制冷剂流量控制 (9) 控制中心 (10) 减振装置 (11) 起动器 二、螺杆式制冷机组安装 1.机组安装前的准备工作 (1)机房条件 1)机房应避免高温,通风应良好。机房温度过高,会对电器元件的寿命及其可靠性有一定影响。 2)机房应尽量保持干燥,机房内如过于潮湿,会对机器仪表产生腐蚀。 3)机房应保持清洁,避免积灰。 4)机房应提供良好的照明设备。 5)机房应留有排水沟,能将积水及时排出。 (2)设备搬运:应防止机组发生损伤,运达现场后,机组应存放在库房中,如无库房必须露天存放时,应在机组底部适当垫高,防止浸水,箱上必须加遮盖,以防止雨水淋坏机组。 (3)开箱 1)开箱之前将箱上的灰尘泥土扫除干净。查看箱体外形有无损伤,核实箱号。开箱时,要注意不能碰伤机件。

空调机组吊装方案新

********大楼修缮项目(施工总承包工程) 机 组 吊 装 方 案 *****建工集团有限公司 月11年2017. 一、项目方案 1. 工程概况 工程名称:*****项目(施工总承包工程) 施工地点:*****号? 空调机组损坏设备楼上吊装落地74台,新设备74台吊装上楼。2.编制依据 (1)《起重机械安全规程》GB606701-2010 (2)《起重吊运指挥信号》GB5082-85 (3)《工程建设安装工程起重施工规范》HG20201-2000; 3.使用机械配置、货物数据 、机械配置 (1)、施工机械

汽车吊:25吨一台,130吨一台。 (2)、货物数据 4-16层:空调机组重量220~260Kg/单台重量,数量73台 报告大厅:510Kg/重量,数量1台 附件1《详设备安装位置清单》 (3)、预计工期 设备吊装下楼:25吨/2天,130吨/2天 设备吊装上楼:25吨/2天,130吨/2天 根据天气情况、设备到货、现场情况确定具体施工。 (6)、吊装工6人、信号工2、吊车司机2人,共计10人。 4.吊装方案的确定 、依据吊装现场的实际情况确定吊点的位置及吊具的选用。确定现场的地采取垫木、地质松软需进行硬化,地质松软情况,有无怕压管道,理情况, 垫板处理,符合吊装要求。 、本次吊装所用机械设备为25吨吊车,和130吊车。 、准备时130吨吊车坐在马路上,四只支腿下垫好路基板,挂好铁板,由25吨辅助将副臂接上。将主臂全部伸出。 、130吨吊车挂好锁具,锁紧被吊物,由指挥员指挥吊起,静置1分钟无异常缓缓起吊。到指定高度后跟随指挥将货物放至指定地点。再进行下一勾吊装。 施工组织准备

中央空调维保方案

第一章、中央空调维保的目的及意义 一、中央空调维保保养的目的 中央空调的广泛使用,改善了人们的工作和生活环境,但是随着空调的运行,循环水的浓缩和温度变化,水中各种离子浓度积超过其本身的浓度积时,就会生成沉淀,形成水垢,而水中溶解氧的存在和其它因素的联合作用又易引起设备的腐蚀。循环水中营养物的不断富集,又为藻类和细菌的滋生提供了充足的养分,形成生物粘泥。这些水垢、粘泥及腐蚀物会导致换热器热交换效率降低、制冷量下降;使循环水量减少、管道堵塞,冷量输送不畅,给中央空调的安全运行带来严重的危害。因此,有必须对中央空调的水系统进行清洗。 您是否注意到贵公司的电费开支呈逐日上长升且越来越大?您是否感觉到贵公司中央空调的效能正在降低,甚至于直接影响员工的工作效率?那么,及有可能是贵公司的空调系统出现问题。我们将为之作出正确诊断,通过科学的论证,合理处方,对症下药,不但能解除您的燃眉之急,更愿为贵公司节能创收保架护航。 单位(kw) 这里“空调”是当之无愧的“温馨天使”。她使您免遭污浊空气的侵蚀,隔离严冬彻骨寒,拒绝盛夏酷暑热。

可是,不知您发现没有“温馨天使”也会“生病”,或“先天不足”或“后天失调”,更有“疾病”折磨,还有年长“衰老”,一旦发“病”,“天使”的工作热情即转移至您公司的电度表上,让它转得快一些,更快一些,而让你的工作场所的气温表与外界自然温度靠拢一点,再接近一点。在空调房里,您会明显感觉到她“底气不足”(风口出风无力);甚至痛苦泠涕(风口滴漏境污染水);冷热调不动,控制失灵……心烦不堪。这时的空调设备系统工程可能是因为机械系统,电子系统,冷却水系统,冷媒、末端设备系统有问题 空调设备及其系统是价值较为昂贵的资产,如何有效的发挥空调的作用,使其高效、安全、经济的运行,其日常维护保养是必要的;定期的维护保养可排出故障隐患,减少事故发生,降低运行费用,延长设备的使用寿命,同时,保障正常的工作时序。 中央空调维修保养的主要保养项目 一、中央空调维修保养分类 1、检查性维护保养: 1)、基于设备运行情况和客户需求,有计划地进行各类常规检查;2)、现场指导业主的操作人员,讲解涉及机组运行、保养的实用技术; 3)、提供各类必要的增值服务; 4)、就主机及辅助设备运行存在的问题提供专业意见和改善方案; 2、预防性维护保养: 1)、包括检查性维护保养提供的内容;

主机吊装方案

主机机组吊装方案 一、工程概况 1、工程名称:******工程主机设备吊装 2、吊装地点:****** 3、吊装时间:根据建设单位订货设备到货时间进行吊装 4、主机设备表; 二、方案编制依据 1、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》-建设部令第166号 2、根据《建筑机械使用安全技术规程》GJ33-2001、《起重机吊装作业安全技术规范》、《起重工安全技术》 3、根据《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-98、《起重设备安装工程施工及验收规范》GB 50278-98 4、根据《起重安装操作规范》、起重吊机使用说明和机械性能参数表、钢丝强技术参数表: 5、根据本工程《招标文件》安装技术要求、设计施工图纸、相应的设计说明: 6、根据空调设备厂家提供的制冷机组设备资料,外形尺寸、运输重量等技术参数。 7、根据本工程施工组织设计方案、施工技术措施、设备安装技术要求。 8、根据施工现场勘察实地条件、周围环境、吊运线路、制冷机房布局等情况。 三、吊装旗工前应具备的条件 1、技术准备 1.1 吊装施工方案已按有关规定的程序审批完毕. 1.2 参加吊装施工的有关人员经过专业培训合格,吊装责任工程师已向全体人员进行吊装技术交底,安全责任人员负责向所有参加吊装施工的人员进行安全教育. 1.3 土建专业已提供了完整的设备基础交工资料,基础沉降观测原始数据齐全,基

础经复验合格。 1.4 各台设备已按设备制造图、施工图等有关文件要求进行检验合格。各项检验、施工记录齐全且经检查合格,设备安装位置坐标、方位核对无误。 1.5 各项检测仪器、工具按规定位置架设妥当,吊装的安全质量保证体系人员各就保位。 2、现场准备 2.1 影响设备吊装的障碍物已拆除,吊车行进路线路基及吊车站位打腿地基已按要求处理合格,路线畅通。 2.2 所有设备已按吊装平面布置图所规定的位置顺序摆放到位。 2.3 主吊车已按吊装平面布置图的位置布置完毕。 3、机具准备 3.1 钢丝绳、绳扣、卸扣已按规定检查合格。 3.2 主吊吊车的桅杆已组对安装完,配重已安装完。 3.3 主辅吊车均经过检查,确认性能状况良好。 4、其它准备 4.1设备吊耳焊接及捆绑形式已按设计文件或吊装方案规定核算 并经检验合格。 4.2 设备基础上垫铁已布置找正好。 4.3 空中组对的准备工作已完成。 4.4 经纬仪已按方案要求布置到位。 4.5 吊装时的天气预报信息已掌握,确认已无问题的情况下,方可下达吊装命令。 4.6 各项安全措施得到落实,符合有关安全文件的规定。 四、吊装工艺流程 1、制冷机组运输路线 地下室大型设备通过地下一层进行水平运输至机房内,具体为通过卷扬机及多轮地滚车进行水平托运。 2、卸车 先将设备卸车放置在相应的地平面上,根据设备在机房位置的排布顺序将制冷机组排序,然后采用大型汽车吊,将设备依次放置在多轮地滚车上,依次进行平移至制冷机房。 卸车前需进行试吊。吊装总指挥进行吊装操作交底;布置各监察岗位进行监察的要点及主要内容;起吊放下进行多次试验,使各部分具有协调性和安全性;复查各部位的变化情况等。由总指挥正式下令,检查各岗位到岗待命情况,以哨子作为统一信号;各岗位汇报准备情况,并用信号及时通知指挥台;将设备吊至离地处进行试吊,检查一切设备是否正常。 3、吊装方法 3.1、本次吊装设备最重为***吨,设备经过平面后,下放至机坑并定位。

空调系统设备安装施工方案

空调系统设备安装施工方案 1、设备安装原则 设备安装应遵循先大件后小件、先里后外的安装原则。 2、设备安装条件 1.1机房结构施工结束,设备基础浇筑完成并达到强度要求; 1.2机房内无积水、无杂物,顶层无漏水现象; 1.3设备运输通道畅通; 1.4设备起重吊装、运输机具准备到位,各项安全措施准备充分; 1.5设备减振台座加工完成,减振器、减振弹簧准备完善。 3、设备安装主要施工程序 4、基础验收 根据设备基础的参数检查基础的纵、横向中心基准线,标高及基准点是否符合设计要求;同时进行基础外观检查,检查基础外形有无裂缝、空洞、露筋和掉角等现象,对达不到要求的地方,通知土建单位进行处理。验收过程要填写“设备基础验收记录”,并经有关人员会签。基础验收完成后,清除基础表面及预留孔

内杂物,灌浆处的基础表面应凿成麻面,以保证灌浆质量。 5、设备拖运 5.1施工前熟悉施工现场设备布置平面图,了解现场设备安装位置和方向。 5.2拖运前查看设备的外形尺寸和单件重量,了解拖运路线,考虑能否顺利通过,如需清理、平整、加固时,必须事先做好准备。 5.3拖运前对设备进行外观检查,发现有缺陷时,及时向现场负责人报告。 5.4设备拖运中要保持平稳,如沿斜坡拉下时,后面必须加尾绳,以防设备下滑,拖运设备上重下轻时,必须采取措施,以防设备倾倒。 5.5参加设备拖运的人员必须时刻注意设备动向,手脚严禁接触运行中的牵引索具,人需站在安全的一侧,拖运区内,不准其他人员随便进出。 6、设备开箱检查 设备到货后,视现场的情况确定是否立即进行开箱检查。如立即进行检查的,在设备检查完后,及时做好设备的保护工作以防设备在搬运、吊装过程中损坏。设备开箱检查要会同建设单位和设备供应商共同参加。首先检查设备包装外观有无损坏和受潮,根据设计图纸核对设备规格型号。同时根据设备装箱清单和技术文件,清点随机附件、专用工具是否齐全,设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象。设备开箱检查,要填写“开箱检查记录”,并经有关人员会签。 7、设备吊装措施 本暖通工程空调设备包括冷水机组、空调机组、锅炉、水泵、风机盘管等。由于冷水机组、空调机组、锅炉的体积大,重量大,吊装需要采用吊车吊至坡道口。而风机盘管及部分阀门的吊装相对较为简单,可利用现场施工塔吊或施工电梯将设备运至相应楼层后,采用液压推车运输就位,进行安装。 7.1吊装就位 冷水机组、水处理设备体积大、重量大,为了确保机组和吊机的绝对安全,

空调主机吊装安全专项施工方案范本

空调主机吊装安全专项施工方案 1

Xxxx项目 中央空调系统安装工程 空调主机 吊 装 方 案 编制人: 审核人: 审批人: XXXXXX项目部 XXX年X月XXX日 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1)

三、施工计划和准备 (1) 四、施工工艺流程 (1) 五、施工安全保证措施 ······························································错误!未定义书签。 六、计算书及相关图纸 (5)

一、工程概况 工程位于深圳市XXXXX北区,总建筑面积71490平方米,地上建筑面积59314平方米,地下建筑面积12176平方米,地上十二层,地下二层,建筑高度49.8米。建筑性质为科研办公楼。 工程用空调主机采用三台约克(YORK)螺杆式冷水机组(500RT),机组重量:9833KG,机组尺寸:长×宽×高分别为:4560mm*2057mm*2496mm。空调主机安装位置位于南区地下二层空调主机房。 负一层楼板轴4-7~轴4-9/轴4-A~轴4-B中间预留了8000*8000的设备吊装孔洞,洞口直通到负二层地面。负一楼层高为3.8米。负2层净空 7.5米。 二、编制依据 2.1 《XXX通风空调施工图纸》 2.2 《通风空调工程施工及验收规范》(国标50243- ) 2.3 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》(JGJ276- ); 2.4 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 2.5 《建筑施工手册》缩印本(第四版); 2.6 其它相关国家规范、标准及暖通行业标准。 三、施工计划和准备 3.1施工进度计划:根据现场的场地情况进行施工安排,空调主机已经于1月19日进场经过35吨汽车吊卸货、而且全部经过人工用滚筒搬运到了

相关文档