文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 空调主机吊装方案

空调主机吊装方案

地下室空调机房设备吊装运输方案

一、工程概况:

连云港市第一人民医院门诊病房科教信息楼暖通工程的冷热水机房位于本工程地下二层,夏季采用离心式电制冷机供冷,冬季利用外部蒸汽热源设置汽水换热器供热。离心式电制冷机位于地下二层13-15/M-N轴,通过15-16/K-L轴的地下1层和地下2层的顶板预留口运输到指定位置。

本工程设计选用的离心式电制冷机型号为YKKKKLH95CVF和YKCECEQ75COF两种。其中YKKKKLH95CVF空调机组净长5.007米、净宽 2.299米、净高 3.142米、运输重量为14278kg,YKCECEQ75COF空调机组净长4.308米、净宽1.88米、净高2.357米、运输重量为9040kg。地下1层和地下2层的顶板预留口尺寸长度为6米、宽度为4.2米。

二、施工依据

1、连云港市建筑设计研究院有限责任公司的施工图纸

2、江森自控提供的离心机冷水机组的产品说明

三、施工条件

1、吊装口附近的围墙须拆除。

2、吊装口东侧的安全隧道须拆除。

3、吊装口处的钢筋须切除。

4、地下二层的机房的积水须抽干净。

四、吊装方案

依据工程总体部署,冷冻机房土建基础与主体结构同步施工,目前,主体结构已经完成,冷水机组及其附属设备均只能通15-16/K-L轴线处预留的吊装孔(尺寸为6.1m×4.2m)吊至地下二层,再逐台水平拖运到基础就位。根据目前施工现场实际情况,设备运至吊装口正南侧,卸货同时吊装。

1、吊车选择:

YKKKKLH95CVF和YKCECEQ75COF两种离心式冷水机组分别为14.3吨和9.04吨,按照14.3吨考虑,选用25吨的汽车吊。

2、吊装过程简述:

a、采用枕木将室外地面与室内垫平,室外部分长度大于等

于6米、宽度大于等于3米。(如图一)

b、在枕木及预留口上铺设两道20#工字钢作为运输轨道。

(如图一)

C、制作承载冷水机组的小车,小车的尺寸为5.5米x2.5米,

采用18#工字钢做主梁,16#工字钢作为横梁。(如图一)

d、用25吨汽车吊把冷水机组吊至小车上。(如图一)

e、在二层地面上15-16/K-L处的靠近梁部位开孔,上方放

置20a工字钢,对称悬挂2对5吨倒链;用吊车起吊冷水机

组后部两个吊点,用北面两个倒链起吊冷水机组前部两个吊

点,拉动北面两个倒链让冷水机组缓慢往前移动,此时放吊

车钢丝绳且让钢丝绳处于受力状态,待机组后部吊点接近南

面两个倒链时用南面两个倒链起吊冷水机组后部两个吊点,

同时拉动4个倒链让倒链受力处于垂直状态(机组拖运至预

留口上方)时撤去吊车吊点。(如图二)

f、采用钢丝绳缓扣方法分3-4步降至地下二层地面。

g、在地下二层地面上做滚杠的DN89x5的无缝钢管上,用

倒链牵引拖运至指定位置,摆正后,用起道器配合千斤顶移

开小车。

4、运输吊装机具材料

空调主机吊装方案

五、质量保证措施

1.对全体参加施工人员进行质量意识教育,组织质量例会,做好

详细的技术交底工作,分析处理各类施工质量问题,提高施工质量。

2.施工人员应熟悉并掌握吊装方案、施工图纸及施工技术规范,

必须按其规定进行施工,不得随意改动。

3.对起重工进行岗位培训,特殊工种必须持证上岗。

4.施工技术资料和质量验评资料应与工程同步,及时做好现场资

料的收集、整理和汇总,并上报监理。

5.设备安装应严格遵守制造商的技术要求进行,并报批后方可进

行施工。

六、安全保证措施

3、坚持“安全第一,预防为主”的方针,杜绝死亡与重伤事故。

4、五级风及雨雪天气禁止吊装作业。

5、危险吊装地带应设安全路障或挂牌明示,并划出安全界区。

6、进入施工现场,应戴好安全帽。对现场的孔洞等应加强管理。

7、进行吊装工作前,应对机具严格检查,确认符合要求后方可

使用。

8、吊装时,施工人员必须坚守岗位,统一信号,统一指挥,统

一行动。吊装过程中,重物下和受力绳索周围人员禁止停留。

9、施工人员应严格遵守施工现场的机械、用电安全规程。

10、施工现场安全负责人应深入现场进行安全检查,发现现场的

不安全因素及隐患,提出整改方案。

11、严格执行现场用火制度,使用电、气焊应开具用火证,并设

专人看火,备有足够的消防器具,5级风及以上禁止明火作

业。同时要同时要经常检查电焊、气焊工具是否漏电、漏气,

以防易燃易爆等不安全因素的产生。

12、进入现场不得随意吸烟。