文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 鼓风机房-工艺

鼓风机房-工艺

风机安装施工方案

唐钢中厚板公司 风 机 安 装 方 案 金恒发展有限公司 2016年12月

1技术法规、适用标准规范 1.1《压缩机、风机、风机安装工程施工及验收规范》(GB50275-98) 2、工程概况 2.1主要工作量 风机包括机壳、叶轮、进风口等部件。根据结构和用途的不同可分别配有主轴、进气箱、传动部和进口调节门等。叶轮安装在主轴(或电机轴)上,机壳将其封闭在内,并与进、出口管道连接。进口调节门调节所需风量,进口调节门由手动或电(气)动执行器通过联动杆驱动。 3.1施工机具计划

4.1风机安装主要施工程序 风机安装施工程序 4.2施工准备 4.2.1施工前应具备下列技术文件: ①施工图纸、使用说明书、产品合格证、装箱清单; ②设备开箱检查交接记录; ③基础验收交接记录。 4.2.2施工人员在施工前熟悉装置的工艺要求,掌握设备的性能及操作条件,明确设备的结构特点及特殊工艺要求;并核对设备的规格、型号、工艺位号,检查设备的安装方位、基础标高及几何尺寸等。 4.2.3施工前应做的工具、材料准备,包括: ①安装工具、检测工具及消耗材料准备齐全; ②垫铁、地脚螺栓、吊装工具准备齐全; ③施工现场清洁、无杂物、道路畅通,并具备良好的照明条件。 5.设备开箱检验 5.1设备开箱检查验收由业主或监理、施工单位的相关人员共同进行。 5.2设备开箱检查验收必须在合适的地点,若因条件限制,在露天场地开箱时,必须有妥善的防雨、水等措施,以免开箱后损坏设备。 5.3开箱使用专用工具,从上到下,仔细拆除,保证设备完好无损。

5.4设备开箱检查验收的内容和要求如下: ①核对设备名称、型号、规格是否与设备图纸及设计图纸相符,并检查包装箱号、箱数、包装状况; ②按装箱单检查随机资料、产品合格证、零部件及专用工具是否齐全,有无明显缺陷; ③对设备的主体进行外观检查,其外漏部分不得有裂纹、锈蚀、碰伤等缺陷。 ④设备的防护包装,应在施工需要时拆除,不得过早拆除; ⑤设备的转动和滑动部件在防锈涂料未清洗前,不得转动和滑动; ⑥对设备检查和验收后,应提交相关人员汇签的检验记录及验收报告。 5.5验收后的设备及零部件应可靠保管,以防丢失或损坏。对设备的出入口法兰均应妥善封闭,以防异物进入。 5.6凡随机配套的电气、仪表等设备及配件,应由各专业相关人员进行验收,妥善保管。 6.基础验收与处理 6.1基础的交接验收应有基础工序交接资料,在基础上明显地画出标高基准线、基础纵、横中心线、坐标轴及沉降观测点。 6.2基础外观检查不得有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等缺陷。 6.3基础混凝土强度达到设计强度的75%以上。 6.4对基础的各项尺寸进行复查:其外形尺寸、标高、表面平整度及纵横轴线间距等应符合下表的规定。 基础尺寸允许偏差

6、高速公路隧道轴流风机现场施工工艺工法

高速公路隧道轴流风机施工工艺工法 (QB/ZTYJGYGF-DW-0609-2014) 电务公司郭新伟 1前言 1.1概况 轴流风机广泛应用在高速公路和铁路隧道中,正常情况时,轴流风机能控制隧道环境中有害气体的浓度,隧道发生火灾时,轴流风机能有效控制风向、风速,排除有害烟雾,满足消防需要,因此,轴流风机是高速公路隧道不可缺少的机电设备。 本工艺工法主要描述了轴流风机的安装施工,其主要工作内容包括设备检查,基础检查,风机安装,消声器安装,集流器、扩压器和软连接安装,风机控制柜安装、配线、调试等,是根据已建工程和在建工程实际施工过程中总结而来,可应用于后续类似工程施工。 1.2工艺原理 通过轴流风机安装前的各项检查、制作集流器和扩压器、组装消声器和风阀、吊装风阀风机、并对安装好的轴流风机和其相关的设备进行配线、连接、加电测试等工序,详细叙述了轴流风机的施工工艺。 2工艺工法特点 2.1利用风机房已经安装好的珩吊吊装设备和构件,可提高施工效率,保证施工人员安全和设备及构件的安全。 2.2用4mm厚的钢制风道代替混凝土风道,提高风道的安装效率和质量。 2.3轴流风机等设备、材料体积庞大、重量较重、东西多,安装过程有严格的质量控制和安全控制,保证设备安装质量良好,安装过程中设备和施工人员免受伤害。 2.4在轴流风机安装完成后,对其加电试运行,运行完好后,方可安装软连接、集流器和扩散器等,保证轴流风机安装不返工等。 2.5本工法操作简便,可用性强,可加快施工进度,缩短工程工期,提高工程质量。 3适用范围 3.1本工艺工法适用于高速公路隧道轴流风机的安装,其他场所轴流风机的安装可作相应的参考。 3.2本工艺工法以邵怀高速公路雪峰山隧道轴流风机的安装为例,其设备由南方风机厂生产,对于其他类型轴流风机的安装可作参考。 4主要技术标准

鼓风机紧急停车的操作规程

编号:CZ-GC-08910 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 鼓风机紧急停车的操作规程Operating procedures for emergency shutdown of blower

鼓风机紧急停车的操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 当机组在运行过程中,遇到以上情况之一时,应立即停车处理,具体步骤如下: 1)迅速切断鼓风机电源。 2)将鼓风机转速调至最低位置,关闭鼓风机出口阀门。 3)汇报调度、车间等有关岗位。四、冷凝岗位操作 1、正确操作机械化氨水澄清槽,连续压出焦油,调整焦油液位合乎规定,经常检查电机、 减速机和刮板机的运行情况,连续排焦油渣。 2、经常检查各设备的运转情况,有无异常震动,轴承和电机温度是否符合要求,及时给泵、 电机加油备用泵每班盘车2次。 3、经常检查各油槽、水槽液位,保证不溢槽,不抽空。 4、加强焦油脱水工作,保证焦油质量合格。

5、保证供给循环氨水压力稳定。 6、负责焦油渣的清理、焦油的外卖。 7、负责岗位工具、照明的保管、使用;搞好设备及环境卫生。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

初冷鼓风机工安全操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 初冷鼓风机工安全操作规程(标 准版)

初冷鼓风机工安全操作规程(标准版) 导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展 我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实 体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 一、技术要求: 1、初冷塔前煤气温度80±5℃。 2、初冷塔后煤气温度35±5℃。 3、横管冷却器后煤气温度30±5℃。 4、鼓风机后煤气温度不大于45℃。 5、初冷塔前吸力1000~2000Pa。(100~200㎜水柱) 6、初冷塔后(风机前)吸力2000~3000Pa.(200~300㎜水柱) 7、初冷塔阻力不大于500Pa。(50㎜水柱) 8、鼓风机后压力3000~5000Pa。(300~500㎜水柱) 9、集气槽压力40~60Pa。(4~6㎜水柱) 10、风机机体温度≯70℃,轴瓦温度≯65℃,电动机温度≯50℃。 11、煤气含氧量≯1%。 12、机后煤气含焦油量150~300㎎/m3。 二、操作规程:

(一)工艺流程: 焦炉炭化室内产生的荒煤气,经上升管、桥管、集气槽被循环氨水喷洒冷却后,煤气由Ⅱ型管、焦油氨水通过焦油盒,一起沿吸气管进入汽液分离器,煤气、氨水分离后,氨水、焦油进入循环氨水池沉清,焦油由池底以焦油泵打入焦油贮罐静置脱水。氨水打上桥管喷洒、循环使用。煤气进入初冷塔,于来自凉水塔下的冷却水进行对流换热,煤气被冷却至30℃左右,进入罗茨鼓风机,经加压后,进入横管冷却器(横管冷却器、冷却水走管内,煤气走管间)再次冷却,冷却后的煤气经旋风捕焦油器,一部分送回焦炉加热,一部分去锅炉房及水封放散,初冷塔、横管冷却器下的焦油、氨水进入中温氨水池,静置沉清,焦油氨水分离后,焦油油池底打入焦油贮罐静置脱水,氨水打入凉水塔冷却后打入初冷塔,旋风捕焦油器循环使用。 (二)一般操作: 1、提前20分钟到岗,参加班前会、点名考勤,听取本班生产任务布置和工作安排、检查各设备运转是否正常,了解上一班生产中出现的问题及处理情况。 2、随时与上升管、换向工联系,及时调节风机吸压力。确保集气管、回炉煤气压力符合规定指标。

离心通风机选型及设计

离心通风机选型及设计 1.引言…………………………………………………………………… .(1) 2.离心式通风机的结构及原理 (3) 2.1离心式风机的基本组成 (3) 2.2离心式风机的原理 (3) 2.3离心式风机的主要结构参数 (4) 2.4离心式风机的传动方式 (5) 3离心风机的选型的一般步骤 (5) 4.离心式通风机的设计 (5) 4.1通风机设计的要求 (5) 4.2设计步骤 (6) 4.2.1叶轮尺寸的决定 (6) 4.2.2离心通风机的进气装置 (13) 4.2.3蜗壳设计 (14) 4.2.4参数计算 (20) 4.3离心风机设计时几个重要方案的选择 (24) 5.结论 (25) 附录 (25)

引言 通风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。通风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。 通风机的工作原理与透平压缩机基本相同,只是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。 通风机已有悠久的历史。中国在公元前许多年就已制造出简单的木制砻谷风车,它的作用原理与现代离心通风机基本相同。1862年,英国的圭贝尔发明离心通风机,其叶轮、机壳为同心圆型,机壳用砖制,木制叶轮采用后向直叶片,效率仅为40%左右,主要用于矿山通风。1880年,人们设计出用于矿井排送风的蜗形机壳,和后向弯曲叶片的离心通风机,结构已比较完善了。 1892年法国研制成横流通风机;1898年,爱尔兰人设计出前向叶片的西罗柯式离心通风机,并为各国所广泛采用;19世纪,轴流通风机已应用于矿井通风和冶金工业的鼓风,但其压力仅为100~300帕,效率仅为15~25%,直到二十世纪40年代以后才得到较快的发展。 1935年,德国首先采用轴流等压通风机为锅炉通风和引风;1948年,丹麦制成运行中动叶可调的轴流通风机;旋轴流通风机、子午加速轴流通风机、斜流通风机和横流通风机也都获得了发展。 按气体流动的方向,通风机可分为离心式、轴流式、斜流式和横流式等类型。 离心通风机工作时,动力机(主要是电动机)驱动叶轮在蜗形机壳内旋转,空气经吸气口从叶轮中心处吸入。由于叶片对气体的动力作用,气体压力和速度得以提高,并在离心力作用下沿着叶道甩向机壳,从排气口排出。因气体在叶轮内的流动主要是在径向平面内,故又称径流通风机。 离心通风机主要由叶轮和机壳组成,小型通风机的叶轮直接装在电动机上中、大型通风机通过联轴器或皮带轮与电动机联接。离心通风机一般为单侧进气,用单级叶轮;流量大的可双侧进气,用两个背靠背的叶轮,又称为双吸式离心通风机。 叶轮是通风机的主要部件,它的几何形状、尺寸、叶片数目和制造精度对性能有很大影响。叶轮经静平衡或动平衡校正才能保证通风机平稳地转动。按叶片出口方向的不同,叶轮分为前向、径向和后向三种型式。前向叶轮的叶片顶部向叶轮旋转方向倾斜;径向叶轮的叶片顶部是向径向的,又分直叶片式和曲线型叶片;后向叶轮的叶片顶部向叶轮旋转的反向倾斜。 前向叶轮产生的压力最大,在流量和转数一定时,所需叶轮直径最小,但效率一般较低;后向叶轮相反,所产生的压力最小,所需叶轮直径最大,而效率一般较高;径向叶轮介于两者之间。叶片的型线以直叶片最简单,机翼型叶片最复杂。 为了使叶片表面有合适的速度分布,一般采用曲线型叶片,如等厚度圆弧叶片。叶轮通常都有盖盘,以增加叶轮的强度和减少叶片与机壳间的气体泄漏。叶片与盖盘的联接采用焊接或铆接。焊接叶轮的重量较轻,流道光滑。低、中压小型离心通风机的叶轮也有采用铝合金铸造的。 轴流式通风机工作时,动力机驱动叶轮在圆筒形机壳内旋转,气体从集流器进入,通过叶轮获得能量,提高压力和速度,然后沿轴向排出。轴流通风机的布置形式有立式、卧式和倾斜式三种,小型的叶轮直径只有100毫米左右,大型的可达20米以上。

射流风机安装工程施工方案

湖南青森节能科技专业隧道射流风机安装方案

风机安装工艺流程图风机安装工艺流程图如下:

监理、业主监理、业主

风机安装实施方案 (1)施工准备 a.组织全体施工人员熟悉施工图纸,安装使用说明及有关射流风机的规范标准;施工技术人员做好图纸会审,对作业人员的技术交底工作。 b.施工现场临时电源的设置,每一接线盒处安装刀闸及漏电开关。 c.施工用工机具的准备:电焊机、切割机、角磨机、二氧化碳保护焊机,由湖南青森节能科技自主研发:专业风机安装车一台、等工机具应提前运输进场。 d.施工用小型材料的准备。本着材质不合格不用于施工的原则,把好质量关。 (2)风机支架及轨道及拉拨安装 a.检查预埋件的位置桩号是否符合设计要求。 b.检查预埋件的数量、位置是否满足设计及安装要求。其预埋件的偏差应不大于通风机安装的允许偏差,既中心线平面位移小于10mm,标高小于±10mm。 c.将风机的连接附件焊接在预埋件上,并加载荷做预埋件的抗拉拨力的实验。 d.划线工在预埋件上定测好连接件应焊的位置并划线。电焊工实施将连接件焊在预埋件上,各工种应持证上岗。风机连接件定位后,固定焊接采用直流焊机选用碱性焊条E4315;用Φ3.2焊条打底,焊接电流控制在80-100A;用Φ4焊条填充,盖面,焊接电流控制在120-150A,焊缝应按随机文件执行,无明确规定时h=12mm。按《纲结构工程施工及验收规范》焊缝质量等级及缺陷分级表中二级外内检查标准100%外观检查。 风机连接件焊缝部位的防腐处理的要求: 清洁焊缝部位,气刷二遍防腐漆,再刷二遍黑色环氧树脂漆,漆层厚度≥60μm。 e.将几个焊在预埋件上的风机连接件连在一根钢丝绳上,并用倒链与重物相连接,重物总重为风机与连接附件的15倍。做一钢性比较好的支架,上放置一块压力表,以便于观察在重物作用下预埋件的变化情况,时间分别设定为0.5h,1h,1.5h,2h,每半小时测一次;如果目测与压力表均无变化时,则静载荷实验完毕。抗拉拨力实验可根据要求适当地选择几组或全部做抗拉拨力实验。 (3)风机到货后的验收

鼓风机操作规程

鼓风机的操作规程 运转前准备 警示:操作人员进入鼓风机操作现场后必须佩戴噪声防护防护装置。 1 清除鼓风机内、外的粉尘等杂物。 2 将进、出口管道中的阀门全部打开。 3 检查风机主、副油箱润滑油的油位。 4 检查各联接部位有无紧固的地方,配管的支承是否完备。 5 检查传动件的安装偏差. 6 用手或者辅助工具转动主动转子部,检查有无异常现象。 开机 1 打开出口管道旁的放空阀和管道上的出气阀,确保在无负荷状态下连通电源,点动鼓风机。 2 无异常现象后2-3分钟后,缓缓关闭放空阀空压机进入负载运转,并注意润滑是否正常,有无异常摩擦、振动、声响及发热等现象。如有异常情况,应立即停机,查明原因,清除故障后再重新启动。 停机 1 正常停机停机前应先打开放空阀卸压减载后再切断电源。 2 紧急停机紧急停机即迅速按下停机按钮,使鼓风机尽快停机。当鼓风机主要零部件发生损坏,或系统发生紧急事故时,必须紧急停车,以防止事故扩大和蔓延。为此应在鼓风机旁操作者易于触及的地方安装就地紧急停机控制按钮。 警示:紧急停车可能对鼓风机造成损害,如鼓风机的叶轮间隙可能变动等,因此,紧急停车后,需对风机进行必要的检查,特别是

叶轮间隙,在检查处理后重新开机时,应检查风机的振动情况及是否有异常声响及发热现象等。 注意事项 1 鼓风机升压不可超过铭牌上所规定的压力值,超载运行将使风机、电机受损,甚至可能造成较为严重的质量事故。 2 运转中必须注意风机运行情况,如出现异常(异常声音、振动、发热),应立即停机检查,并注意电源表的读数。同时要定期检查轴承温度、润滑油温度、油位、油质等,并做好记录。 3 运转中若安全阀频繁或者持续开启,应立即停机,检查系统是否超压,待问题解决后方可再试开。 4 作为容积型鼓风机,罗茨鼓风机的流量几乎不随压力而变化,因此不允许通过关小阀门开度来调节系统流量,罗茨鼓风机流量的调节可以通过分流或者在允许的范围内更换转速来实现。 5 备用或者长时间不用的鼓风机,应注意做好防锈工作。 6 油标严重污染时,应及时清洗或更换,以便能清晰地观测油位,保证风机正常润滑。 7 禁止在鼓风机运行时松开放油塞或者添加润滑油。 8 当因异常情况造成系统紧急停车时,再次启动前应对鼓风机的间隙重新予以检查,防止冲击造成间隙变化,引起主机故障。 警示:鼓风机运行时或刚停用时,禁止接触鼓风机外表面,以免烫伤。 警示:禁止在无适当着装的情况下靠近鼓风机(避免宽大的衣服、领带、手镯和项链)。 警示:日常应定期检查油位、油温,少油会使风机发生严重损坏。

鼓风机作业安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD589 鼓风机作业安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD589 2 / 2 鼓风机作业安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 ⒈ 运转前,关闭各风门。检查设备各部分螺钉是否紧固,电机及启动开关接线是否良好。电机皮带罩是否完好,防噪声、防振动措施是否良好。 ⒉ 运转前,用手空转联轴器一次。先合电源,待电机启动后再开风闸,并检查轴承及电机温度不得超过65℃。 ⒊ 运转时应平稳,若发现尖叫声音,风机振动过大,应停机检查。 ⒋ 运转完毕,切断电源,关闭风闸,检查电机及风机零件是否松动和脱落,发现问题应及时处理。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

鼓 风 机 房 设 计 说 明 书

第 1 章鼓风机房的设计 (2) 1.1 设计目的与任务 (2) 1.1.1 设计目的 (2) 1.1.2 设计任务 (2) 1.2 工艺流程浅析 (3) 1.3 设计计算及选型 (3) 1.3.1 曝气沉砂池所需风量计算 (3) 1.3.2 曝气池鼓风机选型 (3) 1.3.3 SBR池所需风量计算 (4) 1.3.4 供气量计算 (5) 1.3.5 空气管路计算 (7) 1.3.6 空压机选择 (7) 1.3.7 鼓风机房设计 (8) 1.4 消声、通风及采暖 (9) 1.4.1 消声 (9) 1.4.2 通风 (9) 1.4.3 采暖 (10) 第 2 章心得体会 (11) 致谢 (13) 参考文献 (14)

第 1 章鼓风机房的设计 1.1 设计目的与任务 1.1.1 设计目的 本设计是水污染控制工程教学中一个重要的实践环节,是对学生进行的一次综合性专业设计训练。通过课程设计使学生获得以下几方面能力,为毕业设计打基础。 1、进一步巩固和加深学生所学一门或几门相关专业课(或专业基础课)理论知识,培养学生设计、计算、文献查阅、报告撰写等基本技能; 2、培养学生实践动手能力及独立分析和解决工程实际问题的能力; 3、培养学生的团队协作精神、创新意识、严肃认真的治学态度和严谨求实的工作作风。 1.1.2 设计任务 根据工艺流程和设备参数进行鼓风机房的设计,包括风量计算、空气管路计算、空压机选择等。

1.2 工艺流程浅析 图1-1 工艺流程图 需要鼓风部分:曝气沉砂池、SBR池 1.3 设计计算及选型 1.3.1 曝气沉砂池所需风量计算 每小时所需空气量 每立方米污水的曝气量为0.2 m3空气 q=3600?Q最大?d (1-1) =3600?0.390?0.2=280.8 m3/h 1.3.2 曝气池鼓风机选型 选择GM 35型鼓风机两台分别提供空气量,每台Q=310 m3/h。

通风机安装施工方案

湖北沪蓉西高速公路20标 米汤山、漆树槽隧道通风机安装施工方案 1 工程概况 米汤山、漆树槽隧道通风采用专用可逆流射流风机,近期共设计16台,其中米汤山隧道8台,漆树槽隧道8台。远期共设计18台,其中米汤山隧道10台,漆树槽隧道8台。风机主要技术参数如下:风机型号:112J;风机长度:本体长度1.286米,进出口各加2D 销声器后长度 5.59米;口径 1.12米,加销声器后 1.32米.转速:1470rev/min;电机功率:30KW;出口风量:30.5m3/s。 2 施工准备 2.1 材料及主要机具 (1)风机安装所使用的主要材料,成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴定文件。 (2)风机开箱检查,配件符合设计要求,有无缺损等情况。 (3)风机轴承清洗,充填润滑剂其粘度应符合设计要求,不应使用变质或含有杂物的润滑剂。 2.2投入施工主要机具 序号设备名称规格型号数量进场日期技术状况 1 简易操作平台 2 2008-4-10 良好 2 发电机55KW 2 2008-4-10 良好 3 装载机ZL40 2 2008-4-10 良好 4 电动葫芦2T 4 2008-4-10 良好 5 电焊机 2 2008-4-10 良好

6 升降机 1 2008-4-10 良好 3 安装操作工艺 3.1 工艺流程: 支座安装、验收→开箱检查→搬运→清洗→安装、找平、找正→试运转、检查验收 3.2支座安装 (1)风机支座根据设计要求,由风机生产厂家统一生产,安装时必须在厂家技术指导专家在场才能安装。 (2)风机支座与隧道预埋的钢板采用双面焊接,要求采用满焊,焊缝饱满,平滑、无裂缝,不能出现未溶合、夹渣、未填满弧坑、焊瘤等外观缺陷。 (3)风机支座与预埋钢板焊接好后需采用1cm的钢板进行邦焊加强,支座每侧增加3块钢板,并与预埋钢板、支座满焊连接。 (4)支座安全好后,焊缝、预埋钢板、支座涂刷防锈油漆和防水涂料,确保支座不锈蚀。并按设计要求进行静载试验。 3.3 支座验收 (1)风机安装前应根据设计图纸对设备支座进行全面检查,是否符合尺寸要求。 (2)风机安装前,应对预埋在隧道衬砌内风机悬挂件作加载试验,加载荷载应为风机总重量的15倍,试验合格后,方可安装射流

罗茨风机操作规程

罗茨风机操作规程 一,工艺参数 输送介质::空气 近期压力:4KPa 流量:20m3/min 风机转速:1440r/min 进口压力:2 KPa 进口温度:≤25℃ 二,开车前准备 1、彻底清除鼓风机内外的灰尘和异物 2、检查进出口连接部分有无忘记紧固的地方,配管的支撑件 是否完备 3、彻底清除管道内焊渣,铁屑等杂物 4、将润滑油加注到主机油位计上部红线为止;将润滑脂加注 到中间轴的轴承座内,填满轴承空隙的1/3-1/2 5、检查风机油箱及中间冷却器的冷却水;确认是否达到规定 要求。 6、按旋转方向手动盘车,检查带轮或联轴器有无异常现象。三,试运转 对于新安装、大修后或长时间未使用的鼓风机,在投入运行前都应该进行试运转。具体步骤如下: 1.打开风机及中间冷却器冷却水全开进,排气阀门,在无负荷状态下接通电源开关,一般采用降压启动转向。2.启动后空载运转20-30分钟,检查有无异常振动及发热现象,如果出现异常,应立即停车查明原因。若无变化,可 以逐渐关闭排气压力调节阀,切不可突然加载到额定压 力,并注意压力计上的显示值,不可超过铭牌定值。3.运转中要注意电流表的指示,如出现异常要立即停车检查。 四、启动步骤 1.打开风机及中间冷却器冷却水 2.全开进、排气管道阀门

3.检查各油箱油位 4.手动盘车检查有无异常 5.接通电源,降压启动电动机,逐步加压至规定压力,投入正常运转 五,停车步骤 1.逐步泄压减载至空载 2.切断电源停车 3.关闭风机及中间冷却器冷却水 六、注意事项 1.确认第二级入口(中间冷却器出口)的气体温度已充分降低,如果冷却不充分,会造成第二级风机烧坏 2.启动后如有摩擦、撞击。振动和过热等异常现象,应立即停车检查 3.运转中注意电流表指示。轴承和润滑油温度 4.注意风机及中间冷却器冷却水有无堵塞现象,冷却水量是否达到规定量 5.在冬季寒冷地带。风机停机后必须放掉风机主、副油箱及中间冷却器冷却水,防止存水结冰损坏机器 七,维护与检修 (1)日常维护 1.运转过程中,机壳,墙板,油箱等出现异常振动或过热现象时,应立即停车检查 2.在日常工作中,应对轴承的温度,振动和声响等加以注意。 经常检查 3.检查油位计油面高度 4.定期打开中间冷却器下部的放水旋塞,进行排水,每日至少三次 5.检查吸气和排气的压力,卡确认鼓风机的运转工况是否正常 6.检查电机负荷。若负荷增大,表明存在某种异常状态,应查明原因 (2)定期检查 1.每月检查检查、调整窄V型皮带的张力;检查第二级入口(中间冷却器出口)的气体温度是否升高 2.三个月检查更换主油箱润滑油,气息空气过滤器;更换

高炉鼓风机站设计

利用气体压缩机械将大气加压后供给高炉冶炼所需空气的动力站设计。气体压缩机械按排气压力进行分类,0.15MPa以下(表压,下同)称为通风机;0.15~0.2MPa称为鼓风机;0.2MPa以上称为压缩机。在中国钢铁工业中,用于高炉供风的气体压缩机械,不论其排气压力高低,习惯上统称为高炉鼓风机。设计内容主要包括:供风流程和系统的确定、高炉鼓风机的选择、驱动机的选择、辅助设备的选择、脱湿装置的设计、富氧装置的设计以及高炉鼓风机站的布置等。 简史18世纪中叶开始采用往复活塞式及罗茨式等高炉鼓风机。20世纪30年代开始采用离心式高炉鼓风机。1949年瑞士爱舍尔- 威斯公司(Esher Wyss)制造了第一台固定静叶轴流式高炉鼓风机。1960年瑞士BBC公司制造了第一台可调静叶轴流式高炉鼓风机。20世纪80年代世界最大的高炉鼓风机为可调静叶轴流式,风量为10000m3 /min(标准状态,下同),排气压力为0.56MPa,功率为70000kw。中国20世纪70年代以前主要选用离心式高炉鼓风机。1969年攀枝花钢铁公司1200m。高炉首次采用了本国生产的汽轮机驱动的固定静叶轴流式高炉鼓风机。1985年宝山钢铁总厂4000m3 高炉采用了同步电动机驱动的可调静叶轴流式高炉鼓风机。风量为8800m3 /min,排气压力为0.49MPa,功率为48000kW,这是20世纪90年代以前中国最大的高炉鼓风机,也是第一座设有脱湿装置和富氧装置的高炉鼓风机站。

供风流程和系统的确定已采用的有仅安装高炉鼓风机的流程或增设有富氧装置、脱湿装置的各种流程。根据高炉的冶炼要求和氧气的供应条件或者大气的温度、湿度情况进行选用。 富氧装置是往送入高炉的空气中加入氧气以提高其含氧量的设备。提高含氧量能提高高炉炉缸燃烧温度,减少炉缸煤气生成量并降低炉顶煤气温度,有利于提高高炉产量和降低焦比。提高含氧量的常用方法是在高炉范围内的送风管道中加入经过氧气压缩机加压的氧气。这种方法不会改变高炉鼓风机站的流程。另一种方法是在高炉鼓风机站安设富氧装置,在高炉鼓风机的吸入管道中加入低压氧气。选用这种方法的条件是氧气站与高炉鼓风机站距离较近,从氧气站空分塔送出的低压(约0.02MPa)氧气可直接送入高炉鼓风机的吸入管道,从而可以不安设氧气压缩机,达到节省投资和节约电力的目的。 脱湿装置的功能是稳定并减少送入高炉空气的湿度。稳定湿度可以消除大气湿度波动对炉况的影响,以使高炉炉况顺行、产量提高、焦比降低。稳定湿度的常用方法是,在高炉处设增湿装置将蒸汽掺入空气中,使其湿度稳定在高于大气湿度的水平上。这种方法不会改变高炉鼓风机站的流程。另一种方法是,在高炉鼓风机站增设脱湿装置,以减少大气的湿度。这种方法可以将空气的湿度稳定在低于大气湿度的水平上。采用脱湿装置的条件除了高炉的冶炼要求外,主要是建厂地区的大气湿度大,全年需要脱湿的时间长等经济因素。

风机施工方案

通风机安装施工工艺标准 1. 适用范围 本工艺标准适用于风压小于或等于0.01~0.015MPa的各类离心式通风机、各类轴流式通风机的安装工程,其用途包括一般通风换气、排尘通风、输送煤粉、防腐蚀、工业炉吸风、耐高温、防爆炸、矿井通风、电站锅炉引风、电站锅炉通风、冷却塔通风、一般通风换气等。 2. 施工准备 2.1 技术准备 2.1.1 安装前,应掌握有关设备安装的技术资料,包括设备参数表,施工图纸,供货商提供的安装或装备详图,安装运行和维护手册,基础要求、载荷、紧固件有关资料等; 2.1.2 有关施工标准规范 ①《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275 ②《化工机器安装工程施工及验收规范》(通用规定)HG20203 ③《化工设备安装工程质量检验评定标准》HG20236 ④《一般用途轴流式通风机技术条件》GB/T13274 ⑤《一般用途离心通风机技术条件》GB/T13275 2.1.3 在熟悉有关图纸、资料的情况下,应及时编制施工方案,并由设计人员、厂商代表、安装技术人员等对施工人员进行详细的技术交底。 2.2 作业人员 表2-2 主要作业人员 备注:除五大工种需持证外,其他技术工种应持经企业考核颁发的上岗证,所有人员都要岗前培训。 2.3 设备、材料的验收及保管 2.3.1 设备验收:安装通风机前,应由厂家,业主(总承包商,工程监理)安装单位共同对设备进行开箱验收。将现场的实物与装箱清单核对。随机文件及配件应齐全,将破损件,缺件填写在开箱记录清单上。 2.3.2 施工用的辅助材料如型钢、电焊条、垫铁、地脚螺栓等,必须要求材料供应商提供材料的材质证明及合格保证。 2.3.3 风机润滑油(脂)等应按风机说明书要求选用,一般由建设单位供应。 2.3.4 风机备品备件应按原设备装配图型号选用,并应对材质外观质量、尺寸等进行测量检查。 2.4 主要施工机具 2.4.1 施工机械设备 吊车、卷扬机、电焊机。 2.4.2 主要工具 倒链、电气焊工具、千斤顶、各类扳手、拉马、铁锤、铜棒等。

轴流通风机安装

(四)轴流通风机安装1、安装流程

2、风机安装工艺要求 (1)施工准备 A、编写施工方案,上报监理单位批准后实施; B、对施工人员进行技术交底,准备各种安装用机具,施工现场进行清理; (2)开箱检验 A、开箱检验时必须由业主代表、监理单位代表、供货单位代表及施工单位代表共同参与进行,开箱检验前应具备下列技术资料: a、风机的出厂合格证、质量证明书、操作使用说明书; b、供货单位提供的装箱清单。 B、风机的开箱检验应符合下列规定: a、核查随机资料是否齐全; b、检查风机表面是否锈蚀、是否有严重的碰撞痕迹和损坏现象; c、检查风机的附件、内件、零部件是否齐全完好。 d、开箱检验完毕后,对于暂不安装的零件、易损件等应设专人、专库妥善保管。 e、开箱检验完毕后及时填写开箱检验记录。 (3)基础验收 A、风机安装前由基础施工单位向安装单位进行基础验交,同时提交质量证明书、强度试验报告、测量记录等施工技术资料,并办理交接手续。 B、基础检查验收要求: a、基础外观不应有裂纹、蜂窝、孔洞及露筋等缺陷;强度达到设计要求,预埋螺栓的螺纹部分应无损坏,预留螺栓孔应清理干净; b、核实基础螺栓中心是否与设备螺栓孔距相符; c、基础尺寸及位置应严格符合设计和规范的规定,基础上应明显标出纵横中心线、标高基准线; d、基础尺寸及位置允许偏差应符合下表要求:

基础尺寸及位置允许偏差表 1)垫铁安装 安装垫铁前,应将基础表面铲好麻面,麻点深度一般不小于10mm,密度以每平方分米内有3~5点为宜。放置垫铁处(至周边50mm)应铲平,铲平部位水平度允许偏差为2mm/m。 A、垫铁布置时,以地脚螺栓两侧各放置一组为原则,并尽量靠近地脚螺栓,相邻两垫铁组的间距一般为500mm为宜; B、每组垫铁由两斜一平组成,应放置平稳,接触良好,将垫铁表面油污清理干净,层间应压紧,设备垫铁高度为30~60mm, C、风机找正,平垫铁应露出设备支座底板外缘10~20mm。斜垫铁比平垫

离心式鼓风机操作规程

离心式鼓风机操作规程 一、使用操作: 1起动准备: 1.1 检查管道及消音器、过滤器的安装是否正确,是否坚固。 1.2 检查轴承座内是否填充了润滑脂,油脂量是否适当。 1.3检查电源接线是否安装正确,电压是否正常,各开关按钮是否灵活、可靠、准确。 1.4 手动盘车(用手转动风机联轴器),无沉重感和阻滞现象,无撞击声。 1.5电动机点动试车,检查旋转方向是否正确(从电机端看为顺时针),同时注意鼓风机内部的声音,如有异常,立即停机检查。 1.6 以上无误后,将联轴器销轴与联轴器安装紧固好。 2起动: 2.1 将进出口阀关闭。 2.2起动电动机。 2.3 观察起动后的振动、声响等情况,如有异常立即停车检查。 2.4起动完成,电机达到额定转速,打开出口阀门,缓慢开启进口阀门,此时,注意观察电流表,使其指示值应低于电动机额定电流值。同时调节出口阀门加压,使风机出口压力达到性能要求,并检查电流表,使其低于电动机额定电流值。决不允许在进口蝶阀全开,而鼓风机未加压的情况下,进行机械运转试验,这种情况下,电机的输入电流要大幅度地超过电机的额定电流,使电机发热损坏。

3起动后的检查: 3.1 达到正常转数后,检查轴承温度,轴承盖的温度不应超过80℃。 3.2 检查内部声音,振动有无异常。 3.3 检查电流、电压有无异常。 3.4 检查各联接处有无气体泄露。 4运转中的检查: 4.1按一定时间记录风压、风量、轴承温度、电力消耗等。 4.2经常注意声响,振动情况,如有异常立即停机检修。 4.3轴承部位径向振幅达到0.05mm以上立即停机检修。 4.4鼓风机在运行一段时间后,随着空气变热电流会下降,此时再开大出口阀门,这时出口端的压力表所显示的压力是所需供气物的总压力。 4.5如发现风机喘振应打开放空的阀门,如发现电流过大,说明所供气物的总阻力太小,此时应关小出口阀门,以便出口端压力表读数高于总管压力表读数,使电流回复额定电流。 4.6机组并网运行,应经常检查机组机壳的发热情况,如有某一台靠近进口端一、二级中间机壳发热并伴有喘振,进气端消音过滤器反吹,说明此机组未能出力,打闷车。此时应开大放空管阀门,正常后再开大进气端阀门或关小出气端阀门,把鼓风机出口压力提高,并关闭放空阀门。如仍不能解决,说明被供气物阻力太大,此时应立即停机,疏通被供气物阻力。

脱水机房设计说明

长春高新技术产业开发区北区污水处理厂 BOT项目第一阶段工程 脱水机房工艺设计说明 1. 概述 随着长春高新技术产业开发区北区开发的加速,入区企业和生活人员产生的生活污水和工业将迅速增加,必将直接排入水体,造成了严重的污染。如不能有效解决当地的污水排放及处理问题,将影响当地的招商引资及经济发展。长春高新技术产业开发区北区污水处理厂是改善伊通河水环境质量的重要工程措施。 长春高新技术产业开发区北区污水处理厂规划总规模为25万m3/d,项目分期实施,近期工程10万m3/d,由柏林水务长春高新污水处理有限公司建设运营,即为BOT模式,分两阶段实施,第一阶段5万m3/d 工程于2012年1月开始调试及试运行;第二阶段5万m3/d工程从2013年筹备,2014年实施。 工程规模:本次设计工程规模5万m3/d。 处理程度:处理后的污水达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准。 建设年限:第一阶段工程建设年限为2011年。 服务范围:高新技术产业开发区北区和新开河流域部分截污水量。 工艺流程:污水处理工艺流程如图1-1所示。

图1-1 污水处理工艺流程示意图 设计进出水水质如表1-1所示。 表1-1工程进出水水质及处理程度 本册为第一卷第八册脱水机房工艺施工图设计。 2. 设计依据 ●《长春高新技术产业开发区北区污水处理厂BOT项目第一阶段 工程初步设计》北京市市政工程设计研究总院2011.5 ●《关于长春高新技术产业开发区北区污水处理厂进水泵站及退 水管道工程开展设计工作的相关资料》长东北核心区建设管理 指挥部排污办2011.4.6

通风机安装工艺施工方案

通风机安装工艺施工方案 编制人:****** 审核人:****** 审批人:****** *************有限公司 *************项目部 ****年**月**日

1 范围 本工艺标准适用于风压低于3kPa(≈300mmH2O)范围内的中低压离心式或轴流式通风机,以及同等原理的各类型风机。 2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1通风、空调的风机安装所使用的主要材料,成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴定文件。 2.1.2风机开箱检查,皮带轮,皮带,电机滑轨及地脚螺栓是否齐备,符合设计要求。有无缺损等情况。 2.1.3风机轴承清洗,充填润滑剂其粘度应符合设计要求,不应使用变质或含有杂物的润滑剂。 2.1.4地脚螺栓灌注时,应使用与混凝土基础同等级混凝土,决不能使用失效水泥灌注。 2.1.5倒链、滑轮、绳索、撬棍、活动扳手,铁锤、钢丝钳、螺丝刀、水平尺、钢板尺、钢卷尺、线坠、平板车、高凳、电锤、油桶、刷子、棉布、棉丝等。 2.2 作业条件: 2.2.1施工现场环境,除机房内的装修和地面未完外,基本具备安装条件。 2.2.2风机安装应按照设计要求进行,并有施工员书面的质量、技术和安全交底。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: →→→→→ 3.2 基础验收 3.2.1风机安装前应根据设计图纸对设备基础进行全面检查,是否符合尺寸要求。 3.2.2风机安装前、应在基础表面铲出麻面,以使二次浇灌的混凝土或水泥砂浆能与基础紧密结合。 3.3 通风机开箱检查应符合下列规定: 3.3.1按设备装箱清单,核对叶轮、机壳和其它部位的主要尺寸,进、出风口的位置方向是否符合设计要求,做好检查记录。 3.3.2叶轮旋转方向应符合设备技术文件的规定。 3.3.3进、出风口应有盖板严密遮盖。检查各切削加工面,机壳的防锈情况和转子是否发生变形或锈蚀、碰损等。 3.3.4风机设备搬运应配合起重工专人指挥使用的工具及绳索必须符合安全要求。 3.5 设备清洗: 3.5.1风机设备安装前,应将轴承、传动部位及调节机构进行拆卸、清洗,装配后使其转动,调节灵活。 3.5.2用煤油或汽油清洗轴承时严禁吸烟或用火,以防发生火灾。 3.6 风机安装: 3.6.1风机设备安装就位前,按设计图纸并依据建筑物的轴线、边线线及标高线放出安装基准线。将设备基础表面的油污、泥土杂物清除和地脚螺栓预留孔内的杂物清除干净。 3.6.2整体安装的风机,搬运和吊装的绳索不得捆缚在转子和机壳或轴承盖的吊环上。 3.6.3整体安装风机吊装时直接放置在基础上,用垫铁找平找正,垫铁一般应放在地脚螺栓两侧,斜垫铁必须成对使用。设备安装好后同一组垫铁应点焊在一起,以免受力时松动。 3.6.4风机安装在无减震器支架上,应垫上4~5mm厚的橡胶板,找平找正后固定牢。 3.6.5风机安装在有减震器的机座上时,地面要平整,各组减震器承受的荷载压缩量应均匀,不偏心,安装后采取保护措施,防止损坏。安装在减震机座上通风机的吊装方式见图4-33。 3.6.6通风机的机轴必须保持水平度,风机与电动机用联轴节连接时,两轴中心线应在同一直线上。 3.6.7通风机与电动机用三角皮带传动时进行找正,以保证电动机与通风机的轴线互相平行,并使两个皮带轮的中心线相重合。三角皮带拉紧程度一般可用手敲打已装好的皮带中间,以稍有弹跳为准。 3.6.8通风机与电动机安装皮带轮时,操作者应紧密配合,防止将手碰伤。挂皮带时不要把手指入皮带轮

轴流通风机安装

(四)轴流通风机安装 1、安装流程 编写施工方案、施工准备 开箱检验及保管 基础验收 吊装就位 初找正、找平 地脚螺栓灌浆与养护精找正找平 二次灌浆与养护 联轴器精对中 试运条件确认 单机试车 交工 基础合格证、工序交接记录 安装记录及隐蔽工程记录风道安装 风机对中记录 试运记录 交接验收证书 电机通电、试验开箱检验记录 找正找平复验

2、风机安装工艺要求 (1)施工准备 A、编写施工方案,上报监理单位批准后实施; B、对施工人员进行技术交底,准备各种安装用机具,施工现场进行清理; (2)开箱检验 A、开箱检验时必须由业主代表、监理单位代表、供货单位代表及施工单位代表共同参与进行,开箱检验前应具备下列技术资料: a、风机的出厂合格证、质量证明书、操作使用说明书; b、供货单位提供的装箱清单。 B、风机的开箱检验应符合下列规定: a、核查随机资料是否齐全; b、检查风机表面是否锈蚀、是否有严重的碰撞痕迹和损坏现象; c、检查风机的附件、内件、零部件是否齐全完好。 d、开箱检验完毕后,对于暂不安装的零件、易损件等应设专人、专库妥善保管。 e、开箱检验完毕后及时填写开箱检验记录。 (3)基础验收 A、风机安装前由基础施工单位向安装单位进行基础验交,同时提交质量证明书、强度试验报告、测量记录等施工技术资料,并办理交接手续。 B、基础检查验收要求: a、基础外观不应有裂纹、蜂窝、孔洞及露筋等缺陷;强度达到设计要求,预埋螺栓的螺纹部分应无损坏,预留螺栓孔应清理干净;

b、核实基础螺栓中心是否与设备螺栓孔距相符; c、基础尺寸及位置应严格符合设计和规范的规定,基础上应明显标出纵横中心线、标高基准线; d、基础尺寸及位置允许偏差应符合下表要求:

鼓风机的操作规程

鼓风机的操作规程 1、机组在运行时的维护. 1)经常注意倾听机体内部的声响及捡查轴承震动.如发现震动或不正常声音时,应 立即采取措施或停车检查.找出故障原因。 2)经常检查轴承冷却器出口油温<65℃,并调节油冷却水的进水量,以保持进入轴承的油温度在30-40℃之间。 3)经常检查润滑系统油压,保持在0.117-0.177MPa范围内,油压低于0.117MPa连锁启 动备用油泵,以恢复正常油压。 4)经常检查油路系统有无破裂、吸气、漏液现象。 5)经常检查油箱中的液位,不得低于允许的最低油位线,经常检查液力偶合器油箱 液位在最高油位线与最低油位线之间; 6)定期记录各仪表数据,发现异常及时查找原因。 7)机组严禁在喘振区运行,如发现进入喘振区域运转应迅速手动打开回流阀或调 节转速,使机组尽快脱离喘振区域。 8)经常检查各润滑点,按规定加润滑脂。 9)经常检查退液管畅通无阻。 10)定期检查润滑油质量,发现有变质及时更换。

11)备用风机定时盘车。(每班每次盘车四分之一周) 12)定期清洗油站上的油过滤器,清除积存的污垢杂质。(过滤器阻力小于1000Pa) 13)发现问题及时处理并向相关人员汇报。 2、鼓风机开车前的准备工作 1)与电工、仪表工和维修检查电器、仪表和设备是否处于完好备用状态。 2)油箱中充满油,并使油位高于最高油位线30--40mm,并保证油温大于25℃,小于45℃。 3)检查冷却水系统畅通。 4)通入蒸汽暖机,并保证机体温度≤70℃,同时风机盘车,放机体内冷凝液,吹通退液管后关闭退液阀门。 5)打开鼓风机放散,用蒸汽置换机体内空气,直到冒出大量蒸汽为止:,关闭放散。 送煤气前,在机前取样做三次爆发试验合格。 6)检查各阀门处于正确开关位置,稍开煤气进口阀门,并将液力偶合器勺管处于最低转速。 7)启动油泵,检查油压,油箱中液位、回油情况是否正常。 8)若电捕运行,通知电捕工停电捕。 9)准备工作做好后,通知相关人员及岗位,准备开车 3、开车 1)油站出口油压达到O.117MPa时启动主电机,在规定时间内(1分

相关文档