文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室防水施工技术交底

地下室防水施工技术交底

地下室防水施工技术交底
地下室防水施工技术交底

技术交底

二、施工准备:

1). 技术准备:

技术及人员准备

施工前应对图纸审核,了解本工程施工图中的防水细部构造和技术要求,并依据防水工程施工方案或技术措施,做好上岗前培训和技术交底。施工人员每组由7人组成,分工协作。

2). 材料准备:

防水材料

选用有出厂合格证的防水卷材,材料进场后,防水卷材按批量取样,如下表所示:以上材料复检合格后方可使用。

1.PVC防水卷材:

用于地下室顶板,产品主要技术指标如下:

技术交底

单位工程

名称

泰达司法服务中

分项工程

名称

防水工程有关图号及核

定号

地下室底板、外墙及地下室顶板防水

技术交底

技术交底

单位工程名称泰达司法服务中

分项工程

名称

防水工程

有关图号及核

定号

地下室底板、外墙及地下室顶板防水交底内容:(接上页)

三、主要施工工艺:

1). 地下室底板防水施工

工艺流程:

保护墙放线→砌筑保护墙→抹保护墙找平层→抹垫层找平层→养护→清理干燥→卷材进场取样复试→特殊部位增补处理、附加层→聚氨酯防水涂膜施工→抹防水保护层施工要点:

1.保护墙放线

建筑物基础底板垫层施工后,按施工图放出保护墙位置

线。

2.砌筑保护墙

按设计要求砌筑保护墙至基础底板上平标高以上

200mm。为使墙体面防水卷材接槎,加砌四皮砖临时保护墙,该四皮砖砌筑时用石灰砂浆,待做外墙体防水时拆除以满足底板防水与墙体防水的搭接

宽度。

3.垫层一次压光找平

为了使防水材料与基层粘贴牢固,在底板垫层、保护墙、

结构基体应抹找平层并压光,使防水材在依附在一个平顺的基

面上。要求阴阳角抹成圆角,实物照片如上。

4.垫层养护

垫层施工完后应养护,使强度上升后,方可做防水层。

5.基层清理

(1)基层必须牢固,无松动、起砂等缺陷;

(2)基层表面应平整光滑、均匀一致,其平整度用2m直尺检查,面层与直尺间最大空隙不得大于5mm;

技术交底

交底内容:(接上页)

(3)阴阳角应做成均匀一致、阴角为平整光滑的圆弧,阳角为钝角,如下图所示:

首先对地下室阴阳角等细部按本方案的要求进行抹灰处理。基层清理时必须将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除,并将尘土杂物清除干净,用高压空气进行清理。阴阳角等处更应仔细清理,若有油污、铁锈等,应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。

若基层高低不平或凹坑较大

时,用掺加108胶(占水泥重量的

15%)水泥浆刮平,视基层平整度

情况刮1-2遍即可,刮完后应养

护。

6.基层干燥

防水层施工,基层要干燥,

简易测定方法是:将lm见方的

防水卷材倒盖在基层表面上,静置3~4h后掀开检查,若覆盖处的基层表面与卷材上无水印,即可进行涂膜防水施工。

7.聚氨酯施工

1)操作程序:聚氨脂底胶配制→涂刷底胶→附加层增强处理→聚氨脂防水涂膜施工

2) 涂刷底胶:底胶的功能是有以隔绝基层潮汽,防止防水涂膜起鼓脱落,加固基层,提高涂膜与基层的粘结强度,防止涂膜出现针眼气孔等缺陷。先将聚氨酯甲料、乙料和稀释剂(汽油)以1:3:2的比例(重量比)配合搅拌均匀,配好的料在2h内用完。施工时,在基层涂刮一遍,不得过薄或过厚,不得露白见底,涂刷用量控制在0.15∽0.20kg/m2左右,涂刷后约4h手感不粘时,即可做下道工序。

3)聚氨酯防水层施工:

①材料配制:聚氨酯按甲料、乙料1:1.5的比例(重量比)配合,可适量加入汽油作为稀释剂,用电动搅拌器强制搅拌3~5min,至充分拌合均匀即可使用。配好的混合料应2h内用完,不可时间过长。

②对阴阳角,后浇带等薄弱部位立面及平面各150mm范围内应作防水加强层,采用涂料防水层中铺贴的两层胎体增强材料-玻纤布。

③防水层中铺贴的胎体增强材料,同层相邻的搭接宽度应大于100mm,上下层接缝应错开1/3 幅宽。

技术交底

单位工程名称泰达司法服务中

分项工程

名称

防水工程

技术交底

技术交底

技术交底

技术交底

技术交底

有关图号及核

定号

地下室底板、外墙及地下室顶板防水

交底内容:(接上页) 2)顶板工艺流程:

同外墙工艺流程→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→聚氯乙烯(PVC)防水卷材,配套粘贴剂粘贴→50厚挤塑型聚苯保温板→C20细石砼%%c12@200双向配筋(60-110厚,0.5%找坡)

外墙施工要点:

1)结构穿墙螺杆孔封堵及结构面清理:首先,将固定模板用的对拉螺栓周边混凝土凿成直径50mm 、深25mm 的外大内小的洞,在根部将对拉螺栓拆除或割除,再将所留空洞浇水洗净、湿润后,用防水砂浆塞实、抹平、压光。对模板接缝处的水泥渣用磨光机磨平,对外墙表面水泥浆等杂物用铲刀和钢丝刷清理干净,最后将混凝土表面灰尘扫净。

2)小心拆除根部临时保护墙,将防水层清理干净。 3)复杂部位增强处理:对于阴、角、管道根部以及变形缝等部位应做增强处理。

4)涂膜防水施工:同底板。

顶板施工要点:

1)顶板找平层施工同地下室底板保护层。 2)顶板PVC 防水卷材施工:

①确定规划卷材的铺贴方向和顺序,按防水层的轮廓自然布置在基层。平整顺直,不得弯曲。

②整个基础平面采用空铺法施工,在阴阳角细部节点及立面等部位先用配套粘贴剂满粘法进行施工。

技 术 交 底

5一固定模板用螺栓;6一嵌缝材料;7一防水砂浆

单位工程

名称

泰达司法服务中

分项工程

名称

防水工程有关图号及核

定号

地下室底板、外墙及地下室顶板防水

交底内容:(接上页)

③防水卷材搭接部位焊接面擦拭干净、干燥,搭接宽度不小于100mm,搭接缝采用多条焊缝焊接,单条焊缝的搭接宽度不小于10mm。采用自动焊接机进行焊接,由专人操作,保持4-6m/min的速度稳定行走。

自动焊接无法操作的部位手持式焊接机,采用热风焊接,焊接时焊嘴与焊接方向呈45°角,压辊与焊嘴平等并保持大约5mm的距离,焊接边应有呈亮色熔浆渗出,不应出现漏焊、跳焊、烧焦或焊接不牢现象,焊接时不得损害非焊接部位的卷材。

④卷材收头处用金属压条固定,最大钉距不应大于900mm,用密封膏密封,水泥砂浆封实。

⑤焊缝检测:采用气压检测如下图所示:

不锈钢针接袖珍压力表和闭气阀双焊缝泄漏检测用压力测试气针做PVC防水膜测漏

施工注意事项:

1)聚氨酯施工注意事项,同底板。

2)PVC防水卷材施工注意事项:

①PVC防水卷材的铺设应平顺,不得有下垂、绷紧和破损现象。经检查确认后方可

技术交底

技术交底

技术交底

技术交底

相关文档