第一章施工现场用电布置方案1.用电量计算

箱变总容量计算过程如下:

P=1.1×(K1ΣP1/COSΦ+K2ΣP2+K3ΣP3)

K1 、K2 、K3—需要系数表

根据K1、K2、K3取值可得:

P=1.1×(K1ΣP1/COSΦ+K2ΣP2+K3ΣP3)

=1.1×(0.5×1130.1/0.75+0.5×76+1×13)

=884.84(KVA),

故箱变总容量取1000KVA,业主需提供两台630KVA方可满足施工需要。

式中:P—供电设备总需要容量

P1—电动机额定功率(KW)

P2—电焊机容量(KW)

P3—照明容量(KW)

COSΦ—电动机的平均功率因数取0.75(在施工现场最高为0.75~0.78)

经计算,现场需配备两台630KVA的箱式变压器方能满足现场施工需要,电量高峰期主要在于主体结构施工。

根据我司对现场勘察情况,目前在场地北侧有1台变压器电容量为630KVA(1#变压器),依照我司总体部署及电容量计算,目前现有的1台变压器无法满足施工现场用电,需在1#变压器旁增设一台变压器(2#变压器),电容量为630KVA。1#变压器负责办公区及A塔楼楼层照明及东侧、南侧现场用电。2#变压器负责B塔楼施工现场用电及楼层照明用电,施工现场用电及主要大型设备分开设置主电缆。2.供配电方式

在每个变压器前各设一个一级配电箱。施工现场主要施工设备及照明,采用“TN-S”系统供配电,供电级数一般不超过三级,配电模式为工地临时变压器→总配电箱→分配电箱→三级开关箱(终端配电箱)。由总承包方进行一、二级电源的设计和配置。各分包单位按所提供的二级箱作为电源用电,分包方自行配置三级箱(开关箱),以供各种设备用电。

总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱,采用放射式+树干式相结合配电方式,配电柜到分配电箱及由分配电箱到末端开关箱主要采用放射式供电,楼层内垂直配电主要采用树干式配电。总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

工地采用标准电箱,每台设备开关箱专用,做到“一机一箱一闸一漏”,施工现场停止作业一小时以上时,将动力开关箱断电上锁、开关箱体内不放置任何其他杂物,并经常保洁。

3.线路布置及敷设方式

现场用电共形成5条回路,每条回路的用途及标号如下表:

各回路用途及编号

水平:根据现场各方面考察,由于现场设备比较分散,因此电缆采用沿基坑边防护栏杆后挂空敷设,做好绝缘措施。过路部分或者影响吊装及运输区域采用钢管保护埋地敷设方式,埋地于地下0.8m深。

竖向:室外用型钢支架固定于建筑结构上,电缆沿支架安装,塔楼的主电缆从核心筒外侧在楼板上预留孔,每层在核心筒上安装一副∠50×5的角钢支架,电缆固定在支架上附着于核心筒外壁一直向上,待电缆拆除后将预留洞补平填实。

电缆固定时在离地面1.5米处留有一定余量,便于每层有足够长度分支。每一层或每个用电区域分支采用穿刺线夹的分支方式,从主回路分出。

4.电缆的选择

4.1.选择原则

电缆的选择按照每个施工区的需求进行配置。我司需进行从甲方变压器专用配电房接驳电源至现场临边,配置临边配电柜,从独立配电柜输出电源(二级线路、三级线路)接驳点后的设计计算等。本计算设计按总包要求进行二级电源的计算选择,并提供三级电源电箱配置接驳表及设备视在工作电流(不包括因线路长度造成的

电损)数据,供相关单位接驳管理。

除特殊说明外,至二级配电柜的电缆全部采用YJV-0.6/1KV铜芯线。根据查询资料(《民用建筑电气设计手册》P304之表6.2.7-5)该型号电缆载流量如下:

4.2.电缆和箱柜的编号规则

5.应急发电机

为安全起见,我司进场后提供1台250KW的发电机,外电断路时,应急发电机启动,确保通向主楼电梯、水泵和办公室等的电力能及时正常供电,保证主楼施工人员的安全。停电时,备用发电机将施工电梯、混凝土振捣用电、应急灯照明用电等因工艺及安全问题不能停电的负荷接入发电机房,安装电器开关互锁及自动切换发电回路,确保紧急状态施工安全。

6.供电设施配置

7.电气设备的相关要求

7.1.配电箱及开关箱做法要求

7.1.1. 离地高度要求

配电箱、开关箱安装要端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式分配电箱、开关箱应设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m。分配电箱应设总负荷自动开关。7.1.2. 材质和厚度要求

配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板的厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小

于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。

7.1.3. 开关电器要求

配电箱、开关箱内的开关电器应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。配电箱和开关箱的金属箱体必须作保护接零,保护零线应通过接线端子板

7.1.4.

每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行一机一闸一漏电一开关箱制。

7.1.5. 箱体标识

各配电箱、开关箱上显眼位置应标注企业名称与电箱负责人姓名。各配电房的配电箱也要将负责人姓名及联系方式张贴于显眼之处,以便有紧急情况时及时与该负责人联系。

7.1.6. 末级开关箱

末级开关箱如图所示:

电缆进出线位于开关箱下方

7.2.电气设备设置的要求

配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。配电系统应采用三相负荷平衡。220V或380V单相用电设备接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,应采用220/380V三相四线制供电。

动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。

总配电箱应设置在靠近电源区域,分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过3m。

每台用电设备必须有各自专用的开关箱,禁止用同一个开关箱直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其它有害介质中。亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,应予清除或做防护处理。配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间和通道,其周围不得堆放任何有碍操作、维修

施工现场临时用电方案78783

安徽铜冠(庐江)矿业有限责任公司沙溪铜矿龙王顶尾矿库工程 文件编码:SXWK/SJ20-2016 临 时 用 电 案 批准: 审核: 编制: 铜陵有色铜冠矿建股份有限责任公司 二○一六年三月

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、临时用电的目标及组织机构 (3) 1、目标 (3) 2、组织机构 (3) 3、项目各职能人员的安全用电岗位责任制 (4) 四、施工供电与照明要求 (5) 五、施工现场临时用电计算 (6) (一)、主要施工机械设备一缆表 (6) (二)、负荷计算 (7) 六、施工用电管理 (9) (一)用电管理 (9) (二)电工 (10) (三)安全距离与外电防护 (10) (四)供电路线 (10) (五)电缆线路 (11) (六)配电柜(盘)、配电箱及开关箱 (11) (七)电器装置的选择 (12) (八)使用与维护 (12) (九)照明 (12) (十)接地接零与防雷 (13) (十一)防雷 (14) 七、施工用电检查 (14) 1、定期检查 (14) 2、经常性检查 (15) 3、检查记录与隐患整改 (15) 八、施工用电措施 (15) (一)、安全用电管理措施 (15) (二)、保证安全的组织措施 (17) (三)、保证安全的技术措施 (17)

(四)、施工现场安全措施 (18) (五)、施工现场技术措施 (19) (六)、施工用电工伤事故的处理措施 (19) 九、安全用电技术及电气防火 (20) (一)安全用电技术 (20) (二)电气防火措施和制度 (20) 十、施工用电安全操作要求 (21) 十一、带电作业 (22) 十二、施工用电突发事故预防预案 (23) 1、触电事故分类 (23) 2、触电事故预防措施 (23) 3、施工现场用电人员职责 (23) 4、定期检查 (23) 5、用电安全技术档案 (24)

施工现场总平面布置方案综述-如何进行施工总平面布置

第一节现场概况及部署 一、现场概况 本工程现场场地较为狭小,周边道路狭窄,现场平面布置考虑充分利用现有场地,按功能划分施工区域及办公区域,施工各区域用围墙隔断,严格按照公司的现场管理手册执行,为保证现场的井然有序,采用隔断、油漆画线、标志板等方式表示区域的使用功能,施工现场平面布置详见附图。

二、部署 针对施工现场场地的实际因素,我公司特作如下部署: 1、在场地西北面(与**加工场紧邻)布置办公区供管理人员办公和工人住宿、生活卫生等设施,并按规定分区分隔。 2、我公司根据本工程施工总体部署对其不同施工阶段的划分,按照“方便施工,就近布置,见缝插针”的原则,将现场周边除建筑以外的空地合理利用,布置施工场地。 在现场的基础设施布置及数量见下表:

第二节现场平面分阶段布置及说明 一、下部结构施工阶段 1、平面布置: 我公司进场后根据遵义市安全文明施工要求标准进行围墙全封闭砌筑,在围墙的西北侧设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。 2、机械设备配备布置: 本阶段机械设备主要包括:塔吊、混凝土输送泵等,本工程布置1台塔吊,混凝土输送泵布置2台,布置在道路畅通靠近施工部位,并配置相应的泵管等。 3、加工场地布置: 我公司尽可能利用周边空闲场地进行钢筋、模板的加工,各施工标段循环进行施工,材料运输利用塔吊进行配合。 二、上部结构施工阶段 1、平面布置: 根据遵义市安全文明施工要求标准进行全封闭砌筑,在主出入口通道处设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。在土方回填完毕后,将围墙一周边界之间的空地全部硬化形成一条环形道路,作为施工机械、物资运输道路用。在场地内布置一处钢筋、木工加工区作为钢筋、模板加工场地。 2、机械设备配备布置: 机械设备配备有:塔吊、钢筋加工设备、木工加工设备、混凝土输送泵等。 3、加工场地布置: 在塔吊范围内合理布置钢筋、模板加工场地,并配备相应的加工机械。 三、装修施工阶段 保留原有围墙、大门以及现场临时施工通道,在场地内集中设立两台砂浆搅拌机用于装修阶段水泥砂浆的制备,砂浆拌制完毕后由翻斗车或小推车运至

工程施工现场临时用电布置(1)

施工现场临时用电布置一、总则 1.施工现场临时用电严格按《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88执行。 2.工程开工、施工用电安装前必须编制专项方案,并经总师办审批后方可实施。 3.施工现场必须配有专职电工,负责现场内施工用电管理工作。 4.在工程施工至±0.000公司对临时用电安装给予验收。 5.本标准适用于公司所有在建工业与民用建筑和路桥及市政工程施工。 二、接地与接零保护系统 1.施工现场必须采用TN—S接零保护系统,如总配电源无保护零线,则应由总配箱漏电断路器电源侧的零线与重复接地连接后引出。 2.施工现场的重复接地不得少于3处,即总配电箱,分配箱末端和总配出线超过50m的分配箱处。重复接地体应采用角钢、钢管或圆钢,所有接地系统中不得使用螺纹钢材,重复接地电阻不得大于10欧姆。施工现场每月检测一次。 3.所有电器设备的金属外壳,配电箱及箱门均必须作保护接零。 黄双色线,任何情/施工现场的接地与接零系统必须使用统一的绿4.况下面或相线的一半,总配重复接地线不得小于工作零线的截或相线的一半,总配重复接地线不得小于电源工作零线的线径,与2的多股双2.5mm电气设备、配电箱等连接的保护零线应为不小于色线。

5.施工现场内的起重机,井字架及龙门架,人货梯等机械设备如不。C60在相邻建筑物,构筑物的防雷装置的保护角范围内,则必2的多股双色软线引下在最高点用不小于25mm须安装防雷装置,接地避雷针高度不小于2m。固定部位应与设备作绝缘隔离处理。 三、总配电室 1.总配室应干燥有通气纱窗,墙面刷白、地坪硬化、并有吊顶,配2,配电屏的下面有9m电室的天棚距地面不得低于3m,且不少于不小于1.5m的操作通道,侧面的维护通道宽度不小于1m;后面的维护通道宽度不小于0.8m,门上有总配室明显标示,总配室的门向外开,并上锁。 2.应设置检修灯,电源由总配电源侧引出,应有电工值班,维修制度,“有人工作,禁止合闸”等禁令标志牌。 3.总配室应设置干砂、灭火器等灭火材料和器材。 4.总配室内张贴施工总平面(电缆埋设)及剖面图。 四、配电箱、开关箱 1.除塔吊、对焊机等大型设备外,施工现场配电系统必须实行“三级配电、三级保护”,即总配电箱、分配电箱、开关箱。 。盘板采用绝1.5mm配电箱必须采用钢板制作,钢板厚度应大于2.缘板。配电箱门应配锁,有防雨、防尘防砸措施,箱内保持清洁,不得有杂物。 3.固定式配电箱安装高度,底口距地面应大于1.3m,小于1.5m。有固定支架。配电箱不得安装在外架或挂在脚手架钢管上。配电箱进出

11、建筑施工现场临时用电管理细则

施工现场临时用电管理实施细则 1.依据的标准及规 1.1建设部《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 1.2市《建设工程施工现场安全防护标准》 (外阜项目应执行当地标准) 1.3中建一局集团相关规定 2.管理要求 2.1项目经理部(总包方)对本项目施工现场及生活区的临时用电实施统一管理。 项目必须设置临电专业主管部门,专业责任师和足够的(总包方)维修电工,以便于全面策划、部署、协调、控制、改进项目的临时用电工作。 2.2各施工项目在施工前必须依据建设部JGJ46-2005临电规、市相关标准和局集 团有关规定、并根据现场实际编制临时用电施工组织设计,并经项目安全部门审核后交由公司临时用电技术负责人审批,同时由监理单位签署认可的意见后方可实施。 2.3 施工现场和生活区的临时用电设施安装完毕后必须经过总包方相关人员及 监理专业责任工程师共同验收合格后方可投入使用。 2.4项目设置的总包方维修电工不得兼任电气安装工作或其他无关的工作。在总 包方维修电工中应选择一名责任心强、技术熟练的电工作为现场电工负责人。 现场电工负责人要对现场的临时供用电设施负直接管理责任、并负责组织现场电工按规要求和施工组织设计完成对施工现场及生活区的临电设施的敷设、并做好消除临电隐患、实施全面改进、搞好应急处理等方面的工作。2.5各项目均应制定“安全用电管理制度”,并下发至各相关部门、各分包队伍及 各维修电工人员,要求所有用电人员切实执行。 2.6各项目同时应制定电工管理制度、电工值班管理制度、配电室安全管理制度。 2.7各项目总包单位均应与各分包单位签订“临时用电安全协议”,明确双方责任 和必须遵守的安全供用电的条款容。 2.8各项目所购买的电箱、电缆及各类电器开关均必须优选合格的专业厂家,并 购买符合标准的定型产品。所选择的厂家须经安全部门认可。所购买的电箱、各种开关均应有出厂合格证和厂家标牌。电缆、漏电器应有国家检测部门的检测报告(或有全国电工认证书)。 凡我公司在市的工程项目(包括分包单位)所购买的电箱、电缆、漏电保护器必须在中建一局的定点厂家购买。 总包、分包单位均不得自行制作配电箱,非厂家专业人员均不得擅自拆改和修理漏电保护器。

施工现场临时用电方案及措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.施工现场临时用电方案及 措施正式版

施工现场临时用电方案及措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (1)本工程电源由建设单位指定的线路引入工地,三相四线供电制进入总配电箱,并在总箱进线处做保护接地。施工现场必须依据46—88规范规定采用TN—S三相五线制,分箱做保护接地。详见配电系统图。 (2)配电箱及开关箱: 配电箱、开关箱必须采用济南市安监站推荐产品,本工程采用长清长泰集团产品,其规格为:总箱JSP—Z/3;分箱JSP—F/2;塔机开关箱JSP—K/2,其他用电设备采用JSP—K/6,电焊机设焊机专用

箱。 安装要求:总箱设在靠近电源地区,分箱设在用电设备集中地区,分配电箱与开关箱距离不得大于30米。开关箱与固定用电设备水平距离不宜超过3米。总配电箱、分配电箱必须设木栅栏保护。安装高度距地箱的下边沿1.3米,并搭设防雨防砸棚,开关箱、配电箱联接必须牢固可靠,箱体接地良好。 配电箱、开关箱使用与维护: A、所有配电箱、开关箱接头应使用线鼻子挂锡,箱体配锁,由专人管理。 B、对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将前一级电源开关断开,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

施工现场总平面布置方案设计.

第一节现场概况及部署 说明:因本工程规划设计尚未通过,此案根据现有规划总平面图结合现场勘察编制,仅作参考用途,待正式施工图纸审查通过后加以完善。 一、现场概况 本工程现场场地较为狭小,边道路狭窄,现场平面布置考虑充分利用现有场地,按功能划分施工区域及办公区域。格按照公司的现场管理手册执行,为保证现场的井然有序,采用隔断、油漆画线、标志板等式表示区域的使用功能,施工现场平面布置详见附图。 二、部署 针对施工现场场地的实际因素,我公司特作如下部署: 1、在场地东北角处面与(10F酒店紧邻)布置办公区供管理人员办公、生活卫生等设施,并按规定分区分隔。 2、我公司根据本工程施工总体部署对其不同施工阶段的划分,按照“便施工,就近布置,见缝插针”的原则,将现场边除建筑以外的空地合理利用,布置施工场地。 在现场的基础设施布置及数量见下表:

第二节现场平面分阶段布置及说明 一、下部结构施工阶段 1、平面布置: 我公司进场后根据市安全文明施工要求标准进行围墙全封闭砌筑,在围墙的东侧设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。 2、机械设备配备布置: 本阶段机械设备主要包括:塔吊、混凝土输送泵等,本工程布置4台塔吊,混凝土输送泵布置5台,布置在道路畅通靠近施工部位,并配置相应的泵管等。 3、加工场地布置: 我公司尽可能利用边空闲场地进行钢筋、模板的加工,各施工标段循环进行施工,材料运输利用塔吊进行配合。 二、上部结构施工阶段 1、平面布置: 根据市安全文明施工要求标准进行全封闭砌筑,在主出入口通道处设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工

施工现场的安全用电管理正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.施工现场的安全用电管理 正式版

施工现场的安全用电管理正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (1 ) 建立健全符合施工生产实际的供电、用电安装、运行、维护、检修等安全操作规程、规章制度。 (2 ) 建立由责任心强、经验丰富的电工、技术人员、安全管理人员组成的用电管理机构,负责施工生产供电、用电安装验收、运行监督检查、新技术推广、事故处理、电工考核审验、奖罚等工作。 (3 ) 定期对供电、用电线路、电气设备运行进行安全巡视检查和设备、器材、仪表检验,发现隐患及时整改。 (4 ) 实施供电线路、电气设备检修、

拆除工作票,专项安全措施和监护制度。 (5 ) 供电用电线路、电气设备、保护装置的安装运行,工器具、防护用品的使用,应符合有关安全技术规程规范,禁止使用不合格产品。 (6 ) 做好全体员工的日常用电教育和电工的技术技能培训、考核、审验工作,禁止乱拉乱接电源线路和非电工从事电气作业、线路安装。 ——此位置可填写公司或团队名字——

建筑施工现场临时用电线路设置

施工现场临时用电配电设置及应急电工必须经过现行标准考核合格后,持特种作业操作证上岗。安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路必须由电工完成,并应有人监护。电工应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应符合下列规定: 1、使用电器设备前必须穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并应检查电器装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运转。 2、保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决。 3、暂时停用设备的开关箱必须分断断路器开关,并应关门上锁。 4、移动电器设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。比如将开关箱箱门锁好,在开关箱箱门位置悬挂“正在检修,请勿合闸”等。 使用材料:五芯电缆、四芯电缆、三芯电缆、单股电线、黄绿相间双色专用PE线、配电箱、电表、断路器、漏电保护器、PE线端子排、N线端子排、接地极等。 一、外电线路的架设 所有在建工程不得在外电架空线路的正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物等。结构物(含脚手架)的周边与外电架空线路之间最小安全操作距离:小于1KV为4米、1~10KV为6米,A1、A2通道存在这种情况。外电线路与机动车道路面垂直最小安全距离为:小于1KV为6米、1~10KV为7米,A1、A2也存在。吊车(含被吊物件)或砼泵车的任何部位与架空线路的

最小安全距离为:小于1KV为1.5米,1~10KV为3米。A1、A2也存在。施工现场不得使用裸线、花线。 埋地线路最小埋设深度为0.7米,并在埋设电缆上方插警示牌(下有电缆)。电缆不得直接敷设在钢筋、钢管、槽钢等金属构件上,必须这样敷设时,应加穿塑料套管保护并保证电缆不受力。穿越道路时,电缆需穿钢管保护。所穿套管的径不得小于被穿电缆外径的1.5倍。埋地电缆出、入地面时也必须穿管保护,管道长度出地面直接接用电机具或不小于2米。 二、接地(PE线) 本工程采用TN-S接零保护系统,即:工作零线(N线)与保护零线(PE线)分开设置的接零保护系统。通俗讲就是“三相五线制”在变压器位置把零线和地线分开接,然后引至施工现场。从变压器接出之后,严禁把零线和地线混淆使用或者接在一起。地线(PE线)为黄绿相间的双色铜芯线,严禁与相线、零线互用或混用。施工现场严禁利用大地做相线(火线)或零线。开关箱(三级箱)至机具使用的PE线最小截面面积不得小于2.5mm2。开关箱(三级箱)至照明灯具外壳的PE线最小截面面积不得小于1.5mm2。PE线(地线)上严禁装设开关、熔断器、漏电保护器等,严禁通过工作电流,且严禁断线。 PE线的接线顺序为:变压器处的配电箱→施工现场的总配电箱(一级箱)→分配电箱(二级箱)→开关箱(三级箱)→机具、照明灯具。若没有从变压器处的配电箱引PE线(地线)接法为:在施工

施工现场临时用电方案模板

工程 施 工 现 场 临 时 用 电 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 工程有限公司 年月日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 四、施工组织 (3) 五、现场临时用电变压器的校核 (5) 六、现场配电线路的设计 (7) 七、绘制临时供电施工图 (13) 八、建立安全用电管理制度 (21) 九、临时用电技术资料管理 (22) 十、临时用电保护 (22) 十一、临时用电消防措施 (24) 十二、临时用电安全管理措施 (25) 十三、临时用电安全技术措施 (26)

一、编制依据 1.1 工程《施工组织设计》 1.2《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.3《建筑施工现场供电安全规范》(GB50194-93) 1.4《电气装置安装工程施工及验收规范汇编》 1.5《施工现场文明安全管理规定》 1.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 2.1本工程建设地点位于,西侧,工程总建筑面积约为万m2。 2.2 工程总共有幢单体和。 2.3本工程施工场地大,且变压器位于现场侧,现场用电设备分布零散,对临电线路的敷设带来不便,施工期间需要加强临电的日常维护和管理。 三、施工准备 3.1根据现场特点,进行施工现场配电线路,配电箱等选择与布置。 3.2组织相关人员熟悉现场,进行有关安全技术交底。 3.3按照本方案组织人员和电器设备、电线、电缆。 四、施工组织 4.1施工现场临时用电管理网络

现场总指挥: 现场生产管理: 现场电气负责: 现场安全管理: 木工管理: 钢筋管理: 砼工管理: 4.2机械设备配置见附表。 4.3施工现场临时用电总体布置 ·现场配电的原则:三级配电,两级保护。 ·箱式变压器→现场一级电箱→现场二级电箱→用电手提电箱 4.4供电方式及线路布局 ·现场临时供电系统采用TN-S方式,配电柜置于紧靠变压器的配电房内,由一级配电箱深入现场负荷相对集中区域,二级电箱分散供电,施工作业面用手提电箱供细部施工及照明,以保证供电的可靠性。根据现场实际,选择配电线路的埋地及架空方式,并在各单体工程边设置二级配电柜。 4.5配电线路及配电箱的选择 ·现场供电采用铜芯塑套或铜芯橡套电缆,线径采用需要系数法进行设计计算,并按压降小于5%进行校核。 ·配电箱、开关箱均采用标准配电箱,其要求符合《施工现场临时用电技术规范》的要求。

施工现场平面布置图及水电用量计划安排

施工现场平面布置图及水电用量计划安排 一、施工现场平面图(与总承包单位协商) (1)工作区划分: 根据施工进度计划,划分三个工作区进行施工工作. (2)临时场地划分: 向总包单位申请及协商,将工地现场的一部分位置划分给我司,作为施工现场人员的办公及住宿和材料的库房,请总包公司在相应的位置接电与接水. (3)工作区划分和临时场地的位置详见附件:施工平面布置图. 二、施工配合水电计划 1. 临时用水计划 本工程现场已具备临时供水管网,本次装饰施工不另行设置临时用水设施,由总包方方提供水源。 2 施工临时供电组织计划 现场施工用电,执行《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)国家标准。根据有关合同条款规定,由建设方提供电源。配电设置: a、本工程供电源引至各施工配电盘。 b、总配电盘中分配电路为:动力、施工照明。 c、动力系中分金属加工机械、电焊和分楼层机械的分支线,还可根据实际需要加设支线和设置移动配电箱。 d、各级配电箱中的闸门、漏电保护开关必须标明送电目标或所控制的范围。 e、各级配用电源必须设置漏电保护开关,(详参照电器安全三级保护联网设置原则),单机所使用的漏电保护开关的动作电流不得大于30MA,各种手持式电动工具应选用15MA 漏电动作电流的防溅型产品。 f、所有配电箱、开关箱在使用过程中的操作顺序送电操作;总配电屏→分配电箱→开关箱→用电设备。停电操作:用电设备→开关箱→分配电箱→总配电屏。 g、各级配电用的电器应安装在绝缘电器安装板上,电器及熔断丝的规格必须与电流量相一致。 h、各级配电箱必须固定设置,箱底距地面不少于1.2 米。各级配电箱必需具备防雨措施,设门备锁。 j、施工现场技术人员根据本工程施工方案和有关用电规范,结合实际拟出临电安全技

建筑工地施工现场临时用电方案设计

爱建新城河洲街北部0-3地块建筑工地施工现场临时用电方案 建设单位:爱达投资置业有限公司 监理单位:东北林业大学工程监理部 施工单位:省建一 编制人:魏东 日期:2007-5-28

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、主要施工用电设备 (3) 四、防雷接地的设计 (4) 五、供电容量计算和变压器选择 (4) 六、现场临时用电设备选择 (7) 七、临时用电防火措施 (7) 八、安全用电措施 (8) 九、环境、职业健康安全管理措施 (8) 附图 (9)

建筑工地施工现场临时用电方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 2、爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程施工图纸和施工现场平面布置图 3、爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程施工组织设计 二、工程概况 本工程为爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南3#楼,座落于哈尔滨市道里区原车辆厂院内,占地面积约为570m2,±0.000绝对高程为120.10米,建筑总高为94米,其中地下一层3.6米,地上一层3.3米,二层至30层为标准层层高3.0米。主体结构形式为剪力墙结构。本工程开工日期为2007年4月20日,竣工日期为2008年10月30日。现场用电由电业局接到现场变压器,由10KV 高压转换成380v,再由配电箱接到各用电设备。 三、主要施工用电设备 爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程3#楼施工机械设备和生活用电

四、防雷接地的设计 由于现场塔吊高出楼的主体结构,在雨季时会有落雷的可能,所以现场每台塔吊均要做两组接地极。以防雷电的打击,接地体的做法按规范做,接地电阻不大于4Ω。 五、供电容量计算和变压器选择 根据施工现场使用的机械动力和其他电气机具及照明用电量,根据施工进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备的最高数量,采用需用系数法分组进行计算,得出用电设备总容量,式中x K 为需用系数,cos φ为功率因数,JC 为暂载率,tg φ为功率因数角正切值。 功率计算:(按照主要施工用电部位) 1、塔吊1台 60e P KW =,取JC=15%,x K =0.3,cos φ=0.5,tg φ =1.17 112126046.5e P KW =?=??= 110.346.513.95j x e P K P KW ==?= 11 1.7113.9523.85j j Q tg P KVar φ==?= 2、电焊机2台 222221565%0.35cos 0.4, 2.29 1520.416.760.3516.76 5.872.29 5.8713.45e e e j x e j j S KVA JC tg P S KW P K P KW Q tg P KVar φφφφ======?=?===?===?=x ,取,K , 3、混凝土输送泵2台 33333110,15%,0.7,cos 0.7, 1.022*********.420.7170.42119.291.02119.29121.68e x e j x e j j P KW JC K tg P P KW P K P KW Q tg P KVar φφφ======?=??===?===?= 4、小型电气设备容量为 搅拌机2台:24×2=48KW ,切断机1台:3×1=3KW ,弯曲机1台:3×1=3KW 调直机1台:3×1=3KW ,压刨1台:3×1=3KW ,电锯1台:3×1=3KW 夯机1台:3×1=3KW ,振捣电机4台:1.5×4=6KW ,升降机:11×1=11KW 5e P =48+3+3+3+3+3+3+6+11=83KW

施工现场临时用电方案

白杨河水源渠道复线建设工程 施工现场临 时用电方案 青岛市水利工程建设开发总公司 二0 一一年十月二十五日 施工现场临时用电方案 一、工程概况 该工程位于玉门老市区东侧,工程东起白杨河引水渠首,西至渠道分水闸,输水洞线总长6.517km,其中隧洞6.295km、暗渠0.222km。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)规定,供水工程等别为W 等,工程规模为小(1)型,主要建筑物级别为4级,次要建筑物级别为5 级。白杨河渠首至分水闸段复线工程主要有进口段、隧洞段、暗渠段、出口段四部分组成。 二、电源条件及现场勘察: 本工程工地临时供电是利用3*1852*120 三相五线电缆低压供电线路(380V )由甲方提供6KV 线路引下架设变压器引出。

三、初步设计及配电方案:本工程临时用电组织设计根据项目部总体布置和施 工组织设计 要求,均采用电缆架空敷设,临时用电按照《施工临时用电安全技术规范》和《建筑施工安全检查标准》及临时施工用电设三级配电二级保护,即总电室的配电屏 --分配电箱--开关箱, 实行一机一箱一闸一漏保。根据实地勘察和项目部安排。共设七趟回路,每趟回路用电缆架空敷设,场内设六个动力分配箱,一个照明配电箱。 四、安全用电技术措施: 1、配电柜 (1)配电柜设在现场,无灰尘、无蒸气、无腐蚀介质的地方。 (2)配电柜线路维修时应悬挂停电标志,停、送电应由专人负责。 2、保护接零: (1)施工现场专用的中性点直接地的电力线路,采用T N —S接零保护系 统(即三相五线制) 。 (2)、TN—S系统的保护零线由工作接地线,配电室的零线或第一级漏电 保护器电源侧的零线引出,保护零线单独敷设,不得装设任何开关和熔断器,并在施工现场分配电箱处设重复接地。 (3)、配电箱处的重复接地线与保护零线相连接,接地电组不大于 10 Q,引出的PE线应不小于BV2.5mm2 铜芯绿黄双色线。 (4)、重复接地采用L50 X50 X5镀锌角钢作接地体和40 X4镀锌扁铁作 接地线(或相应的镀锌钢管及圆钢) ,不得用铝材或爆破钢作接地材料。

施工平面布置方案要点

施工平面布置方案要点 一.布置原则 1、施工平面布置应严格控制在建筑红线之内。 2、平面布置要紧凑合理,尽量减少施工用地。 3、尽量利用原有建筑物或构筑物。 4、合理组织运输,保证现场运输道路畅通,尽量减少二次搬运。 5、各项施工设施布置都要满足方便施工、安全防火、环境保护和劳动保护的要求。 6、在平面交通上,要尽量避免土建、安装以及其他各专业施工相互干扰。 7、符合施工现场卫生及安全技术要求和防火规范。 8、现场布置有利于各子项目施工作业。 9、考虑施工场地状况及场地主要出入口交通状况。 10、结合拟采用的施工方案及施工顺序。 11、满足半成品、原材料、周转材料堆放及钢筋加工需要。 12、满足不同阶段、各种专业作业队伍对宿舍、办公场所及材料储存、加工场地的需要。 13、各种施工机械既满足各工作面作业需要又便于安装、拆卸。 14、实施严格的安全及施工标准,争创省级安全文明工地。

二、布置内容 ▲▲▲ 1、拟建的建筑物或构筑物,以及周围的重要设施。 2、施工用的机械设备固定位置。 3、施工运输道路。 4、水源、电源、变压器位置,临时给排水管线和供电、动力设施。 5、施工用生产性、生活性设施(加工棚、操作棚、仓库、材料堆场、行政管理用房、职工生活用房等) 6、机械站、车库位置 7、一切安全、消防设施位置。

三、布置步骤▲▲▲ 场外交通的引入(铁路运输、水路运输、公路运输)→仓库与材料堆场的布置→加工厂布置→布置内部运输道路→行政与生活临时设施布置→临时水电管网及其他动力设施的布置 1、场外交通的引入

设计全工地性施工总平面图时,首先应从研究大宗材料、成品、半成品、设备等进入工地的运输方式入手。当大宗材料由铁路运来时,首先要解决铁路的引入问题; 当大批材料是由水路运来时,应首先考虑原有码头的运用和是否增设专用码头问题;当大批材料是由公路运入工地时,由于汽车线路可以灵活布置,因此,一般先布置场内仓库和加工厂,然后再布置场外交通的引入。 2、仓库与材料堆场的布置 通常考虑设置在运输方便、位置适中、运距较短并且安全防火的地方。区别不同材料、设备和运输方式来设置。 (1)当采用铁路运输时,仓库通常沿铁路线布置,并且要留有足够的装卸前线。如果没有足够的装卸前线,必须在附近设置转运仓库。布置铁路沿线仓库时,应将仓库设置在靠近工地一侧,以免内部运输跨越铁路。同时仓库不宜设置在弯道处或坡道上。 (2)当采用水路运输时,一般应在码头附近设置转运仓库,以缩短船只在码头上的停留时间。

建筑施工现场临时用电

施工现场临时用电 施工方案 企业名称:XXXXXXXXXXXXXX 工程名称:XXXXXXXXXXXXX 项目名称: 临时用电

概况:本工程为XXXXX楼,位于XXXXX,框架结构,XXXX 层,建筑高度:XXX米,X建筑高度:XX米,总建筑面积XXX 平方米。 一、施工现场临时用电,首先要计算现场各种设备和临时照 明的总负荷,确定导线线径,采用TN—S系统进行配电。 二、各种设备的导线一律采用地埋,埋置深度大于600mm, 底部用细砂铺100 mm厚,并用砖将三面蓬好,且导线 应设有套管。 三、总配电箱应按各种设备单独回路,现场用电一律实行三 级配电、两级保护,按标准安装漏电保护器,必须做到 一机一箱一漏一闸。 四、所有配电箱开关箱一律采用3C强制认证标准箱,并设 防护棚,箱门、锁齐全,不准一闸多用,箱体均设保护 接地。 五、所有机械设备线路安装,由电工安装,并经试用后,方 可通电使用,在使用过程中如遇跳闸时,不得强行合闸,

必须查明原因,排除故障后,方可合闸使用。 六、现场临时照明用电线路,应单独从配电箱引出,并设漏 电保护器,导线采用绝缘良好的铜芯橡皮线,导线与地面垂直距离应大于4.5米,与脚手架或建筑物的水平距离应大于3米,移动或照明的线路应采用铜芯电缆,不得有接头,灯具高度距地面不低于3.5米。 七、为保证接地、接零保护系统可靠,在整个施工现场保护 零线上还应做不少于3处的重复接地,塔吊接地电阻值不得大于10欧,其他机械不大于4欧。 八、塔式起重机物料提升机的机体必须做防雷接地,同时必 须与配电系统保护接零线相连接。保护接零线与接地体之间还必须有一个直接独立的连接点。 九、在三级配电系统中,任何用电设备均不得越级配电,即 其电源线不得直接连接与分配电箱或总配电箱。任何配电设施不得挂接其他临时用电设施,否则三级配电系统的结构形式和分级分路规则将被破坏。 十、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。 十一、漏电保护器的电源进线类别必须与其进线端标高一一对应,不允许交叉混接。 十二、在电器设备和线路周围不堆放并清除易燃、易爆物和腐蚀介质或作阻燃隔离防护。不在电气设备周围使用火源,在电器设备集中场所配置可扑灭电气火灾和灭火

施工临时用电方案内容

一、工程概况 该工程为公寓楼1、2#楼项目,由建筑设计有限公司设计。建筑占地面积530㎡,建筑总面积3370.5㎡,其中阳台建筑面积409.8㎡,住宅总建筑面积为2944.8㎡。建筑设计使用年限为50年,建筑等级为三级,建筑结构安全等级为二级,基础设计等级为丙级,建筑耐火等级为二级,建筑物抗震设防烈度为6度,结构抗震等级为三级,屋面防水等级为三级,建设规模总户数为48户。该楼平面基本呈矩形,基础为冲孔灌注桩基础和柱下独立基础,主体为底部框架-剪力墙结构,上部为砖混结构。该楼共6层,其中地下一层为杂物间,总高(檐高)20.08m,半地下室结构标高3m,一层结构标高2.78m,二~六层结构标高2.8m。 二、施工用电部署 1、组织机构 本工程施工临时用电拟用电工2人(要求有电工上岗操作证),组成以项目经理为主的安全小组,具体职责分别如下:

2、现场勘探及电源进线、线路走向 在临时用电线路敷设前,应先对施工现场进行勘探,并根据施工现场布置要求及建设单位提供的电源位置,确定电源进线,配电室、总配电箱、分配电箱及开关箱的位置及线路走向。 现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场围施工前无各种埋地管线。 (2)本工程临时施工用电按照规要求采用TN—S系统,三相四线,三级配电二级保护供电方式。 (3)本施工现场电源在北面,临时用电从此处引出,总配电箱设置在靠近工地办公室电源的配电房。总箱进线采用导线空气明敷/架空线路敷设,干线采用空气明敷/架空线路敷设,用电器导线采用空气明敷/架空线路敷设。具体布置位置及线路走向参见临时配电系统图和施工平面布置图。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。三、施工现场用电量统计表 ---------------------------------------------------------------------- 序号机具名称型号安装功率(kW) 数量合计功率(kW)

施工现场临时用电布置

施工现场临时用电布置 一、总则 1.施工现场临时用电严格按《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88执行。 2.工程开工、施工用电安装前必须编制专项方案,并经总师办审批后方可实施。 3.施工现场必须配有专职电工,负责现场内施工用电管理工作。 4.在工程施工至±0.000公司对临时用电安装给予验收。 5.本标准适用于公司所有在建工业与民用建筑和路桥及市政工程施工。 二、接地与接零保护系统 1.施工现场必须采用TN—S接零保护系统,如总配电源无保护零线,则应由总配箱漏电断路器电源侧的零线与重复接地连接后引出。 2.施工现场的重复接地不得少于3处,即总配电箱,分配箱末端和总配出线超过50m的分配箱处。重复接地体应采用角钢、钢管或圆钢,所有接地系统中不得使用螺纹钢材,重复接地电阻不得大于10欧姆。施工现场每月检测一次。 3.所有电器设备的金属外壳,配电箱及箱门均必须作保护接

零。 4.施工现场的接地与接零系统必须使用统一的绿/黄双色线,任何情况下面或相线的一半,总配重复接地线不得小于工作零线的截或相线的一半,总配重复接地线不得小于电源工作零线的线径,与电气设备、配电箱等连接的保护零线应为不小于 2.5mm2的多股双色线。 5.施工现场内的起重机,井字架及龙门架,人货梯等机械设备如不在相邻建筑物,构筑物的防雷装置的60。C保护角范围内,则必须安装防雷装置,在最高点用不小于25mm2的多股双色软线引下接地避雷针高度不小于2m。固定部位应与设备作绝缘隔离处理。 三、总配电室 1.总配室应干燥有通气纱窗,墙面刷白、地坪硬化、并有吊顶,配电室的天棚距地面不得低于3m,且不少于9m2,配电屏的下面有不小于1.5m的操作通道,侧面的维护通道宽度不小于1m;后面的维护通道宽度不小于0.8m,门上有总配室明显标示,总配室的门向外开,并上锁。 2.应设置检修灯,电源由总配电源侧引出,应有电工值班,维修制度,“有人工作,禁止合闸”等禁令标志牌。 3.总配室应设置干砂、灭火器等灭火材料和器材。 4.总配室内张贴施工总平面(电缆埋设)及剖面图。 四、配电箱、开关箱

施工现场临时用电方案

施工现场临时用电方案 Modified by JEEP on December 26th, 2020.

珠海市斗门区白蕉联围新环三围段海堤修复工程施工 施工现场临时用电方案 江苏省水利建设工程有限公司 斗门区白蕉联围新环三围段海堤修复工程项目经理部 2018年3月

目录 用电管理 0 变电所或配电室位置的确定 (2) 配电室与自备电源 (2) 施工现场与周围环境 (3) 计算负荷校核 (4) 配电箱和开关箱 (6) 配电线路 (8) 接地保护与防雷 (13) 电动建筑机械和手持电动工具 (13)

施工现场临时用电方案 1编制依据 《中华人民共和国安全生产法》明确规定:施工生产经营单位要制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;施工单位应当建立应急救援组织机构。当发生事故后,为及时组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失,施工企应按照《安全生产法》的要求编制应急救援预案。结合我部施工生产实际情况,特制定此施工现场临时用电安全应急预案。 2目的和原则 遵循安全第一的原则,优先保护人的生命安全。做到统一指挥、分工负责。面对可能发生的安全事故,及时采取抢救措施,高效、有序地组织开展触电、倒塌、火灾以及机械伤害事故的抢救工作,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。各类事故应急救援工作都应当坚持“预防为主、常备不懈、救人第一”的方针,统一指挥、分级负责、冷静有序、团结协作,遵循快速有效处置、防止事故扩大的原则,启动安全事故应急预案。 3临时用电方案 .用电管理 《临时用电》方案必须由技术负责人审核,《临时用电》方案中制定的安全用电技术措施和电气防火措施要满足现场需要。专业人员具有有效的资质证书(即上岗证),专(兼)职安全员具备经劳安部门核发的安全员证。设计资料、技术交底资料、临时用电工

(完整word版)施工现场总平面布置

4施工现场总平面布置 2.4.1施工总平面布置的原则 (1)整体规划 根据业主的整体规划部署,合理安排施工临建的位置。 施工总平面的布置应符合国家、市有关建筑工程施工现场安全文明的规定,同时应根据施工组织设计分阶段进行规划; 对涉及总平面的场地进行区域划分,使办公、生活、施工等区域独立、便于管理。详见附表五《施工总平面图》。 (2)用地规模及范围 临时设施的布局既要符合施工组织设计对人员、物资的要求,又要最大限度地缩短工地内运输距离,以减少二次搬运,降低工程成本,加快施工速度。因此我们在投标过程中考虑尽量紧缩综合楼工程的临时用地,使其布置合理、紧凑,并能充分满足施工期间人员居住及物资存储、加工及调配,附表六《临时用地表》。(3)道路布置 在施工期间,建筑物四周应保证道路畅通,道路做法应满足车辆运行要求,在施工现场平面交通上,尽量避免土建、安装交通运输的相互干扰。 (4)涉及职业健康内容 为保证施工人员有安全、良好的休息环境,工人生活区域应与施工区域分离,降低夜间施工产生的噪音对工人休息的不良影响;生活区及施工区都应该符合国家、地方对施工现场卫生、安全、防火、劳动保护的要求和规定。 (5)现场平面布置的时效性 应根据不同阶段进行调节,这种调节应符合阶段性施工对现场的要求,现场平面随着工程施工进度进行布置和安排,阶段平面布置要与阶段施工重点相适应。在现场平面布置时,各类建筑物、大型机械的位置尽可能避开室外管道等施工的位置,如不能避开,在室外工程施工时必须拆除临时设施,确保室外工程提前插入施工。 (6)现场机械布置

机械的选择及施工场地的布置应满足施工需要,紧凑布置,垂直运输机械的布置位置应充分考虑其覆盖或影响范围;钢筋、木工等加工机械的布置应满足施工高峰时期的需要。 (7)临电、临水 场地配备的一级、二级配电箱的数量及位置可以满足相应机械的功率要求,各类线路的敷设及配电箱(柜)应满足国家规范及济南地区安全监督部门的规定。配备的供水线路及终端设施应满足施工阶段现场及生活需要;消防设施的布置满足防火要求。 排水沟应通畅,以保证大雨时工地无积水;现场设排污、废弃物处理设施的布置,在混凝土地泵及砂浆搅拌机处设沉淀池,污水经处理后流入渗井进行排水。(8)门卫设置 现场主要出入口处设门卫室。重要材料堆放场地面进行硬化处理特殊材料要入库保存,并做好防腐、防锈等保护措施。 (9)有利于安全文明施工 重点加强环境保护和文明施工管理的力度,使现场始终处于整洁、卫生、有序合理的状态,使该施工现场在环保、节能等方面成为一个名副其实的绿色环保工地。 2.4.2临时道路、现场交通组织方案 (1)交通道路设计 a外围道路 经过现场踏勘,建设单位提供的临时外围道路,可以作为主要交通道路使用。 b场区内道路 场区内沿建筑物外围设置道路,路宽4.5米,做法为800mm厚山皮石,各区施工时便于混凝土布料车通行临时道路采用1000mm厚山皮石。 (2)现场交通组织方案 a现场管理 1)首先按批准的施工组织设计的施工总平面图布置要求布置临时施工道路;2)建立临时道路管理制度,车辆进场后必须遵守各规章制度。

施工现场用电布置方案

第一章施工现场用电布置方案1.用电量计算

箱变总容量计算过程如下: P=×(K1ΣP1/COSΦ+K2ΣP2+K3ΣP3) K1 、K2 、K3—需要系数表 根据K1、K2、K3取值可得: P=×(K1ΣP1/COSΦ+K2ΣP2+K3ΣP3) =××+×76+1×13) =(KVA), 故箱变总容量取1000KVA,业主需提供两台630KVA方可满足施工需要。式中:P—供电设备总需要容量 P1—电动机额定功率(KW) P2—电焊机容量 (KW) P3—照明容量(KW) COSΦ—电动机的平均功率因数取(在施工现场最高为~

经计算,现场需配备两台630KVA的箱式变压器方能满足现场施工需要,电量高峰期主要在于主体结构施工。 根据我司对现场勘察情况,目前在场地北侧有1台变压器电容量为630KVA(1#变压器),依照我司总体部署及电容量计算,目前现有的1台变压器无法满足施工现场用电,需在1#变压器旁增设一台变压器(2#变压器),电容量为630KVA。1#变压器负责办公区及A塔楼楼层照明及东侧、南侧现场用电。2#变压器负责B塔楼施工现场用电及楼层照明用电,施工现场用电及主要大型设备分开设置主电缆。 2.供配电方式 在每个变压器前各设一个一级配电箱。施工现场主要施工设备及照明,采用“TN-S”系统供配电,供电级数一般不超过三级,配电模式为工地临时变压器→总配电箱→分配电箱→三级开关箱(终端配电箱)。由总承包方进行一、二级电源的设计和配置。各分包单位按所提供的二级箱作为电源用电,分包方自行配置三级箱(开关箱),以供各种设备用电。 总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱,采用放射式+树干式相结合配电方式,配电柜到分配电箱及由分配电箱到末端开关箱主要采用放射式供电,楼层内垂直配电主要采用树干式配电。总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 工地采用标准电箱,每台设备开关箱专用,做到“一机一箱一闸一漏”,施工现场停止作业一小时以上时,将动力开关箱断电上锁、开关箱体内不放置任何其他杂物,并经常保洁。 3.线路布置及敷设方式 现场用电共形成5条回路,每条回路的用途及标号如下表: 各回路用途及编号