一、工程概况

建设单位:

监理单位:

施工单位:

******大厦位于开发区***广场南侧,B座地上四层,地下二层。A座地上十九层,地下一层,共二十层,地下一层标高-5.4,一至十二层层高4.5米。十三至二十层层高4.2米。给排水专业工程分生活给排水系统、消火栓给水系统、自动喷洒给水系统。

生活给排水系统:A座地下一层至四层、B座一层至四层为低区,由市政管网直接供水;五层~十一层为中区,由地下一层生活水箱和中区变频调速给水设备联合供水,十二层-二十层为高区,由地下一层生活水箱和高区变频调速给水设备联合供水,生活水箱有效容积为36m3。排水有生活污水和雨水排水。

消火栓给水系统:B座为一个供水区域,A座地下一层至十层为低区,由室外地下消防,水池和室内地下一层消防泵房内低区专用室内消火栓水泵联合供水,低区室内消火栓管网在地下一层顶、九层顶分别设置消火栓环状管网;在屋顶设有效容积为18m 的消防高位水箱。十一层、十九层为高区十一层顶、十九层顶分别设置消火栓环状管网。室外设地下式消防水泵接合器共三套。

自动喷洒系统:B座为一个供水区域,A座地下一层至二层为低区,三层至十一层为中区,十一层至十九层为高区。有地下室水泵房供水,屋面稳压装置维持平时的系统压力。

二、编制依据

*******大厦水施图、招投标文件

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261—2005

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

标准图集:《室内管道支架及吊架安装》03S402 、《卫生设备安装》99S304、《室内消火栓安装》04S202、《室外消火栓》01S201等。

三、施工准备

(1)管道安装前,参与施工的技术人员和操作工人必须认真识读设计图纸及其技术说明文件,明确设计意图,了解设计要求。

(2)施工前,管道专业工程师根据设计图纸、施工方案、施工验收规范,对参与管道工程施工的现场操作人员进行工程技术交底和质量安全交底,并办理管道施工技术交底手续。会同土建施工单位、建设单位,按设计图纸、管道施工规范验收、预留孔洞、预埋件、有关的沟槽,办理同步工程报验手续,为下一步管道的安装打下良好的基础。

(3)对进场材料进行严格检查,必须符合设计要求。

(4)材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须由制造厂的合格证明书或质保书,材料在进场前提供样品提交业主、监理审批。

(5)材料运输、入库、保管过程中,实施严格的控制措施,做到每道工序均有交接制度。

(6)由于本工程涉及材料种类多,因此材料入库后要进行标识和分类、分规格堆放及管理,同时采取措施防止扭曲变形,防止受潮霉变等措施,材料出库领用时认真核对规格型号和产品质量并办理领用手续。

(7)库外堆放材料,在施工现场妥善保管,存放地点安全可靠,如材料堆放的场地可能产生积水,在下面必须垫上枕木,室外堆放的材料必须用塑料布遮拦严实,避免日晒雨淋。材料堆放要求整齐,并挂上标识牌。材料使用前进行严格检查,包括外形检查,附着物的清除。

(8)由于本工程工程量大,系统多的特点,因此工程中使用的各种材料都应实现标牌标识建档制度,根据材料的使用专业、材料材质、物理化学性质、规格型号及生产厂家建立材料档案,是材料从进货到使用部位的确定都具有可追溯性,以保证本工程材料合理、规范的使用。

四、支、吊架制作安装

(1)支架制作安装是管道安装前的重要环节,支架安装的好坏关系到管道质量与美观。管道支吊架制作前,确定管架标高、位置及支吊架形式,同时与其他专业对图,合理的布局管道排列。在条件允许的情况下,尽可能的采用共用支架。

(2)管道支吊架的固定

砖墙部位以预埋铁方式固定。梁、柱、楼板部位采用膨胀螺栓固定。支吊架固定的位置尽可能选择固定在梁、柱、顶板等部位,避免在轻质隔墙安装支架。

(3)支吊架型钢下料、开孔严禁使用氧-乙炔切割、吹孔,型钢截断必须使用砂轮切割机,支架钻孔使用台钻钻眼。

(4)支吊架固定必须牢固,埋入结构内的深度和预埋件焊接必须严格按设计要求和图集进行施工。支架横梁必须保持水平,每个支架均与管道接触紧密。

(5)大直径管道上的阀门设置专用支架支撑,不能让管道承受阀体的重量。

(6)固定支架预埋件位置根据设计要求执行,与土建单位密切配合及时预埋。

(7)支架间距按照设计要求支架间距,给水管不大于3m,排水管不大于2m;水平管道设支、吊架,支、吊架间距给水管不大于3m,排水管不大于2m。

管道支、吊架做法参照国标图集02S402

五、管道安装

5.1 系统施工工艺流

5.2、消火栓管道、喷淋管道安装;

5.2.1 管道连接方法:

消火栓管道连接;当管径DN≤65mm采用螺纹连接;当管径DN>65mm,采用沟槽式卡箍连接。自喷管道管径DN>80mm,采用内外壁热镀锌钢管,沟槽式卡箍连接。当管径DN≤80时,镀锌钢管采用螺纹连接。管道安装应保持横平竖直,排列整齐、美观,同支架管道标高一致,直管段部分选择地面装配,可把几根连接在一起,使用倒链吊装,但不宜过长。镀锌管道起吊应采用尼龙吊带,以免损伤镀锌层。

5.2.2 镀锌钢管采用螺纹连接施工作业

(1)管子套丝后螺纹应规整,如有断线或缺丝,不得大于螺纹全扣数的10%。管道螺纹连接时,在管子的外端与管件或阀件的内螺纹之间加适当填料,填料一般采用油麻丝和白厚漆或生胶带;安装螺纹零件时,应按旋紧方向一次装好,不得倒回,填料不得挤入管腔,以免阻塞管路。安装后,露出2-3牙螺纹,并清除剩余填料并做好被破坏的镀锌层表面及丝扣外露部分应做防腐处理。

(2)镀锌钢管的连接采用专门的、配套的镀锌钢管配件,安装时应注意对镀锌层的保护。

(3)安装时管道不得有扭曲,穿墙或穿楼板时,不应强制校正。5.2.3 镀锌钢管沟槽式卡箍连接施工作业

为确保管道沟槽式卡箍连接安装工作顺利进行,应注意按下列要求安装作业:

(1)注意压槽机电源要安全、可靠。操作和维修设备人员要经过培训合格后上岗,要牢记“安全第—”。

(2)压槽机操作程序:

将压槽机平稳放置在适宜环境中并水平固定,将托管架调至与开槽机相对平衡轴线位置。接通电源,要求可靠和安全。要求压槽的管子在切割过程中保持管端光平且与管子呈垂直状态,方可压槽,注意操作过程中严禁戴手套和敞开衣衫。压槽的深度推荐值见表,操作工人应用游标卡尺测量或用卡箍合后固定定位螺母,并和指导人员视现场具体情况确定。压槽后要用锉刀或砂纸将管端与槽间的管表面清理干净(包括铁屑、铁锈、毛刺、油污等污物)。

(3)安装卡箍时要注意,管端外表面一定要经过清理,否则破坏了密封圈会使密封失效而造成渗漏。用非油中性润滑剂涂在密封圈表面,轻轻地将密封圈推上管端,然后用卡箍将密封圈和管卡住,均匀施力,交替

拧紧卡箍两个螺母,避免密封圈一

压槽的深度值如表:

管径(㎜)沟槽深(㎜)公差(㎜)

≤80 2.20 +0.30

100~150 2.20 +0.30

200~250 2.50 +0.30

300 3.00 +0.50

(4)安装结束应检查确认卡箍件全圆周卡在管及配件的沟槽内,并且没有出现密封胶圈被挤压变形,没有被挤压出扣件和挤压破损现象。

(5)卡箍法兰分短接和长接两种:短接法兰卡箍为二片式,只能和带有平面法兰片的阀门联接,而长接法兰卡箍为单片带有沟槽端的一类,除了能和平面法兰片连接外,还可以与对夹式阀门连接,典型的如与蝶阀联接。(6)管路裁割下料:应先清楚安装管路所用配件的尺寸,再确定配管的下料尺寸,然后配装一次来验证先前确定的配管下料尺寸是否正确,只有在正确的情况下,才能确定管道批量下料尺寸,这样做的目的是避免产生废料和返工。

(7)消防管道的干、支管安装前,绘制预制草图,根据设计图纸的要求,向班组作详细的技术交底,确保干管上所开的三通、四通位置准确,便于卡箍连接的平直和严密;卡箍安装采用专用滚槽机和开孔机,见下图。

5.3、干管安装:

5.3.1干管安装时,先标出主干管中心线,在中心线上定出各分支主管

的位置,然后将各主管间的管段长度测量记录,并在地面进行加工预制和预组装。(组装长度根据方便吊装而定)。预制时同一方向的主管头子要保证在同一直线上,管道变径时要在接出支管之后进行变径。组装好的管子,要在地面进行校正调直检查,保证管子不歪斜不曲扭。干管安装后还应进行最后的校正调直,保证整根管子水平面和垂直面都在同一直线上,并最后用管卡固定牢固。

5.3.2干管安装注意事项如下:

a .地下干管在安装前,应将各分支口堵好,防止泥沙进入管内;在

安装支管时,要将各管口清理干净,保证管路的畅通。 直接对接卡箍连接图

密封圈 卡箍

沟槽

螺栓、螺母 卡箍连接剖面图 三通、四通卡箍

弯头沟槽位置图

b.预制好的管子要小心保护好螺纹,上管时不得碰撞。可用加装临时管件方法加以保护。

c.安装完的干管,不得有塌腰、拱起的波浪现象及左右扭曲的蛇弯现象。管道安装应横平竖直。水平管道纵横方向的允许偏差当管径小于

100mm时为5mm,当管径大于l00mm时为l0mm,横向弯曲全长25m以上

为25mm。

d.在高空装管时,要注意防止管钳打滑而发生安全事故。

5.4 、立管安装:

立管安装在竖井内时,在管井内预埋铁件上安装卡件固定,立管底部的支吊架牢固,防止立管下坠。

5.4.1支架安装;当层高小于或等于5m时,每层须安装一个;当层

高大于5m时,每层不得少于两个;支架的安装高度,应距地面

1.5m~1.8m;两个以上的支架应均匀安装,成排管道或同一房间的支架

的安装高度应保持一致。

5.4.2管卡栽好后,再根据干管的支管横线,测出各立管的实际的尺

寸进行编号记录,在地面统一进行预制和组装,在检查和调直后方可进

行安装。上立管时,应两个人配合,一人在下端托管,一人在上端上管,

上到一定程度时,要注意下面支管出口方向,以防支管口偏差或过头。

上好的立管要进行最后检查,保证垂直度(允许偏差:每米4mm, 10米

以上不大于30mm)和离墙距离,使其正面和侧面都在同一垂直线上。最

后把管卡收紧,或用螺栓建管道固定于支架上。调直后的管道上的零件

如有松动,必须重新上紧。

5.4.3立管上的阀门要考虑便于开启和检修。立管上的阀门,按照设

计标明的高度安装,且阀柄应朝向操作者的右侧并与墙面形成45度夹

角处,阀门后侧必须安装可拆装的连接件。

5.5 、支管安装:

(1)支管安装时,其分支留口应在吊装前先预制好,三通定位准确,

管道变径变径处不得采用补心,应采用异径管箍。弯头上不得用补心,应采用异径弯头。三通上最多用一个补心,四通上最多用两个补心。

(2)自喷管道配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不大于3m。当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15米;当管道改变方向时,均增设防晃支架。吊架与喷头的距离,不小于300mm,距末端喷头的距离不大于750mm,末端喷头的支管弯头处100mm以内应设防晃吊架,防止使用中管道晃动和喷头与吊顶接触不牢,上下错动。

(3)安装支管前,先按立管上预留的管口在墙面上面出(或弹出)水

平支管安装位置的横线,并在横线上按图纸要求画出各分支线或给水配

件的位置中心线,再根据横线中心线测出各支管的实际尺寸进行编号记

录。并按设计管径分配支管管架及支架的安装位置。

(4)横管管架及支管管卡预制安装固定后,根据各支管的实测记录

尺寸进行预制和组装(组装长度以方便上管而定),检查调直后进行支管

安装。

(5)支管安装后,应最后检查所有的支架和管口,清除残丝及污物,并应随即用堵头或管帽将管口堵好,以防污物进入并为充水试压作好准备。

六. 室内消火栓、箱安装

6.1室内消火栓安装

除参照生产厂家的说明书外还应满足:箱内的消火栓栓口应朝外。

栓口中心安装高度为 1.1m,允许偏差20mm,消火栓中心距箱侧面为140mm。距箱后背内表面为100mm,自箱底连接消防栓的横支管高度宜低于箱底0.15mm,横支管坡度坡向立管。消火栓则装在箱门开启的一侧。

6.2消防箱安装

土建砌墙时,根据国标留下消防箱待装洞,并将消火栓接管做到栓

上第一个弯头,将消防箱就位。消防箱与洞四周间隙为l0~20mm,用木

楔固定消防箱,保证消防箱平整,不变形,箱盖开关自如。装好消火栓,

再用M10水泥砂桨将消防箱四周的间隙填实。消防箱盖安装后与墙粉饰

面平齐,为确保消防箱玻璃门在交工前不被损坏,可先拆去箱盖另作保

护。

七.阀门安装

7.1 阀门安装前准备

7.1.1阀门安装前,应作耐压强度试验。试验应以每批(同牌号、同规格、

同型号)数量中抽查l0%,且不少于1个,做强度试验和严密性试验。强

度试验压力为公称压力的1.5倍,严密性试验为工作压力的1.25倍,

强度试验时间为5分钟。如有漏、裂不合格的应再抽查20%,仍有不合

格的则须逐个试验。

7.1.2安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性

试验。技术人员及时填写“阀门试压记录表格”。

7.1.3强度试验时,应尽量将体腔内近空气排尽,再往体腔内灌水。试

验止回阀,压力应当从进口一端引入,出口一端堵塞。试验闸阀、截

止阀,阀瓣应打开,压力从通路一端引入,另一端堵塞。

7.1.4 严密性试验方法是将闸板关闭介质由一端注入,在另一端检查其

严密性。在压力逐渐释放后,从阀门的另一端注入介质,反复进行上述

试验。试验止回阀、截止阀类时只要按箭头指示的方向注入介质,另一

端检查其严密性。

注:阀门及手柄的位置合理;性能良好,阀门使用灵活。阀门的传动装置和操作机械应进行清洗检查,要求动作灵活可靠,无卡涩现象。

7.2 报警阀组安装

先安装水源总控制阀、报警阀,再进行报警阀辅助管道及其他组件安装

7.2.1报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先

安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、

报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。报警阀组安装的位置应符合设计要求,安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;

两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀

组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。

7.2.2 总控制阀安装。安装前检查其规格、型号应符合设计,检验阀件的

严密性,且有明显的开闭标志、水流方向标志。应清理干净阀件内外污垢,阀内应清洁无堵塞,不渗漏。再根据阀门水流方向的标志、安装位置、接口方式、标高,进行组装连接。隐蔽安装主控制阀时,应设置明显的指示标志。

7.2.3报警阀及配件的安装

报警阀安装在明显且易于操作的位置上,其安装后水流方向必须与配水总干管水流方向一致,不可安反。报警阀距地面高度宜为1.2米,确保两侧距墙不小于0.5米,正面距墙不小于1.2米。地面应有排水设施。报警阀组装时按产品说明书和设计要求,控制阀应有启闭指示装置,并使阀门工作处于常开状态。报警阀配件有压力表、水力警铃、延迟器、过滤器、压力开关、泄水管等,应严格按照说明书或安装图册进行安装。

a. 压力表应安装在报警阀上便于观测的位置。

b. 水力警铃安装在报警阀附近,尽量选择公共通道或值班室附近的墙上,

并应安装检修和测试用的阀门。连接水力警铃与报警阀之间的管道采用镀锌钢管,螺纹连接,用聚四氟乙烯生料带作填料。连接水力警铃的管的总长度不得超过20米。

c.延迟器应安装在报警阀与水力警铃之间的信号管上,以防止供水压力的

波动,产生水锤及管网漏失时,造成警铃的误动作。

d.报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前,且便于排渣操作的位置。

e.压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上,不得在安装中拆洗改

动。

f.泄水管和试验阀应安装在便于操作的位置。

7.3水流指示器安装

水流指示器用于给出某一水域的水流动态信号从而报警。在管道试压和冲洗合格后,竖直安装在每层的水平分支干管或某区域的分支干管上。

其前后应保持有5倍管径的直管段,动作方向和水流方向一致,其中的浆片和膜片动作应灵活。信号阀是在蝶阀、闸阀上加设电信号装置而成,阀门开关由导线引至消防中心进行电导信号显示。它与水流指示器安装在同一管道上,且位于水流指示器前面,两者间距应大于0.3米。

7.3.1 水流指示器的安装应符合下列要求:

1、水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,水流指示器的规

格、型号应符合设计要求。

2、水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧,其动作方向

应和水流方向一致;安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活,不得与管壁发生碰擦。

八、消防水泵结合器安装:

消防水泵的规格型号符合设计要求,水泵基础按设计图纸施工。水泵配管安装在水泵定位找平稳固后进行,水泵设备不得承受管道的重量,配管法兰与水泵、阀门的法兰相符,阀门安装手轮方向便于操作,标高一致,配管排列整齐。水泵结合器的规格根据设计选定,安装位置处设有明显标识,阀门位置便于操作,结合器附近不得有障碍物,安全阀按系统工作压力定压,防止消防车加压过高,破坏室内管网及部件,结合器应严格按照图集组对安装。

九、喷头安装

喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换,当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道、排管、桥架腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合下表的规定

喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离(直立与下垂喷头)

喷头与梁等障碍物的距离

1-天花板或屋顶 2-喷头 3-障碍物

十钢衬塑复合管的施工工艺

10.1 钢衬塑复合管的链接

钢塑复合管的连接管道连接采用沟槽连接(DN≥65)或螺纹连接(DN<65)。

10.2 钢衬塑复合管的安装程序

下料截管 ----套丝 ----管端面、管螺纹清理 ---支架制作安装 ----管子与管件连接 ----安装就位-----管道试压----系统冲洗 ----交工验收。

10.3 截管要求:

a.截管宜采用锯床,不得采用砂轮切割。当采用盘锯切割时,其转速不

得大于800r/min;

b.当采用手工锯截管时,其锯面应垂直于管轴心。

10.4 钢衬塑复合管套丝要求:

a.套丝应采用自动套丝机;

b.套丝机应采用润滑油润滑;

c.圆锥形管螺纹应符合现行国家标准《用螺纹密封的管罗纹》GB/T7306

的要求,并应采用标准螺纹规检验。

10.5 管端清理加工要求:

a.用细锉将金属管端的毛边修光;

b.采用棉回丝和毛刷清除管端和螺纹内的油、水和金属切屑;

c.衬塑管应采用专用绞刀,将衬塑层厚度1/2倒角,倒角坡度宜为

100~150;

d.管端、管螺纹清理加工后,进行防腐,密封宜采用防锈密封胶和聚四氟

乙烯生料带缠绕螺纹,同时用色笔在管壁上标记拧入深度。

10.6管道连接

沟槽式管接头应符合国家现行的有关产品标准,工作压力应与管道工

作压力相匹配.管子与配件连接前,应检查衬塑可锻铸铁管件内橡胶密封圈或厌氧密封胶。然后将配件用手捻上管端丝扣,在确认管件接口已插入衬塑钢管后,用管子钳进行管子与配件的连接。不得反向旋转。管子和配件连接后,外露的螺纹部分及所有钳痕和表面损伤的部位应涂防锈密封胶。用于输送热水的沟槽式管接头应采用耐温型橡胶密封圈。用于饮用净水管道的橡胶材质应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的要求;

十一、柔性抗震排水铸铁管施工要点

11.1 施工要点

a 管道安装前,应将承口、插口及法兰压盖工作面的泥砂等附着物清除

干净,在插口上画好安装线,安装线所在平面应与管子轴线垂直。

b 操作时,在插口端先套入法兰压盖,再套入胶圈,胶圈边缘与安装线

对齐,将插口端插入承口内。

c 为了保证橡胶圈在承口深度相同,在推进过程中,应尽量保持插入管

的轴线与承口管的轴线在同一条直线上,然后拧紧螺栓。

d 紧固法兰压盖螺栓时,要保持胶圈受力均匀,三个角逐个拧,一次不

要拧得太紧,逐个逐次拧紧。

11.2 施工技术措施

a 施工前,由专业工长根据设计图纸,施工规范和生产厂家技术文件

等要求,向作业班组进行技术交底,明确具体施工操作方法和技术质量要求,以及每一个人的岗位职责。

b 排水管道安装应随土建施工进度。施工时,按施工图的坐标、标高找

好位置和坡度,以及各预留管口的方向和中心线,使管段承插口相连;横管敷设安装完毕后,再将立管及一层卫生洁具的排水预留管口,按室内地

平线,坐标位置及轴线找好尺寸,接至规定高度,确认准确无误后即可从预留管口处灌水做闭水试验,试验合格后,将预留管口临时封堵。

c 排水立管安装:立管安装前,应首先进行下料预制,计算出每层采用

直管、三通及弯头的含量和实际尺寸,然后进行安装。安装应从底层至下而上,立管安装应由二人上下配合,一人在上层楼板上,由管洞内投入绳头,下面一人将预制好的上管上半部栓牢,上拉下托将立管下部插口插入下层管承口内,并找正甩口位置和检查口方向,在管垂直度等符合要求后,可立即紧固法兰螺栓,然后用木楔将管在楼板洞处临时固定。

d 排水支管安装:排水支管的坡度应严格按设计要求和施工规范进行施

工,在条件不允许的情况下也必须保证支管安装的最小坡度。施工时,根据每层连接卫生器具的数量确定支管三通,弯头等管件的数量和直管下料尺寸;支管安装完后,将连接卫生器具的短管安装到位,找准尺寸将楼板洞封堵,等待下一步安装卫生器具。

十二、管道压力试验

将试压管道末端封堵,缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后,进行水密封检查。

12.1 室内给水、热水、热水回水管道试验压力应为工作压力的1.5倍,

但不得小于0.6 MPa,在10分钟内压力降不大于0.05MPa,然后将试验压力降至工作压力,做外观检查,不漏为合格。

12.2 排水铸铁管试压:注水高度以一层楼的高度为标准,在30分钟内不

渗不漏为合格。隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘高度,在30分钟内不渗漏为合格。

室内雨水管应做闭水试验。注水高度应由水平排出管满至最上部雨水斗,在30分钟内不渗漏为合格。排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,

通球球径不小于排水管道管径的 2/3,通球率必须达到 100%。

12.3 消火栓系统试验水压采用工作压力的1.5倍试压,保持2h无明显

渗漏。

12.4 自动喷水灭火系统水压试验包括强度试验和严密性试验,强度试验

要求:当工作压力小于或等于1.0MPa时,试验压力为设计工作压力的1.5倍,并不低于1.4MPa。当工作压力大于1.0MPa时,试验压力为设计工作压力加0.4MPa。水压试验的测试点应设在系统管网最低点,向管网注水时,应将空气排净,然后缓慢升压,达到试验压力后,稳压30分钟,目测无渗漏、无变形、压降小于或等于0.05MPa为合格。严密性试验:在管道强度试验和管网冲洗合格后进行。喷淋管道试压可分层分段进行,上水时最高点要有排气装置,高低点各装一块压力表,上满水后检查管路有无渗漏,如有法兰阀门等部位渗漏,应在加压前紧固,升压后再出现渗漏时,做好标记,卸压后处理。必要时设有泄漏装置,冬季试压环境温度不低于5℃,夏季试压不直接用外线上水,防止结露,试压合格后及时办理验收手续

12.5 通水实验:在管道安装完毕后,先进行通球试验,检查管道是否通

畅;合格后,在使用前进行通水试验,看是否达到规范要求。

12.6 管道冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外,后室内;

先地下,后地上;室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。冲洗前先将系统中的流量减压孔板拆除,当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色、透明度基本一致时,冲洗方可结束。

十三、技术措施

1、从严要求,加强现场管理及各部门的监督力度,“上道工序不经验收合

格,下道工序不准进行施工、”“严明制度、严格考核、严肃处理”。从开工到竣工,全过程环环扣紧,精心组织,精心策划,精心施工,严格要

求,做到预测、预控在前,以严密、严肃的管理确保质量目标,争创省

优。作为施工现场的项目部,项目经理是目标管理第一责任者,项目工

程师是目标管理的负责人,其他各岗位人员相应以各自的管理职责落实

各自的责任,做到相关质量问题事事有人管,质量整改问题件件有落实,有分工、有合作,以制度规范创优目标。

2、加强监督、强化意识。对工程项目中质量计划明确的关键特殊过程,首

先编制详细施工方案,严格审批制度。施工前以详细的技术交底指导班

组施工,并以项目部为单位对施工过程进行控制,抓班组自检、互检、

工序交接检。并进行不定期的质量抽查,发现问题严肃处理,不留隐患。

3、对进入现场的材料、设备等,不论甲供、乙供,严把质量关,严格验收

制度。对材料进行外观检查,核对合格证、质保书,并做好台账,收集

有关材料、设备的技术文件,作为档案资料,杜绝不合格物资及三无产

品混入施工现场。

4、严格执行质量管理及检测标准:

(1)、现场各种资料按规范标准执行,并有专人收集资料。

(2)、凡选用的设备材料均应按国家验收规范为依据,并做好记录。

(3)、对检测仪表仪器定期进行校验。

5、保证技术措施:为确保质量,在技术组织和管理方面要抓好以下几点:

(1)、选派精干多次施工过各人防工程的施工队伍,人是第一要素。

(2)、综合图纸会审,考虑种工序之间的交叉,标高避免碰撞。

(3)、做好隐蔽工程验收工作,前道工序未验收或不合格不得进入下道工序。

(4)、施工中严格按设计要求及规范要求进行。

(5)、注意成品保护以免各工种间的相互污染。

(6)、各种隐蔽资料由监理认可后签字。

(7)、质量及技术要求按设计图纸为准,未注者按国家规范。工程竣工验收时由项目部提供现场施工资料,整理归类后,上报业主及当地档案部门完整的施工资料。

十四、质量保证措施

1、成立以项目工程师为首的项目管理小组,全面落实公司发布的质量保

证手册、程序文件及第三层次文件的内容精神,建立完善的质量保证体系与质量信息反馈体系,严格控制程序文件及第三层次文件要求,对工程质量进行控制和监督。

2、在职工中经常开展基础教育,全面提高职工的质量意识,落实贯彻公

司的质量方针和质量目标,实行目标管理,以一流的质量、一流的速度、一流的管理创造优质工程。

3、认真做好施工前期的技术准备工作:

(1)、认真组织有关人员学审图纸,吃透设计意图,全面提高施工效率。

(2)、认真编制施工组织设计及重要分部项的施工方案及作业指导书,在确实可行、行之有效的前提下开展各项工作。

(3)、认真做好现场施工管理人员及技术工人的岗位技术培训工作,使各级施工人员的业务知识及技术素质都能达到一定水平。

4、加强施工过程控制,严把施工操作质量关:

a、认真落实技术岗位责任制和技术交底制,每道工序施工前必须进行技

术、工艺、质量交底,对新材料使用前必须进行试验,掌握其性能特点后才能大面积施工。

b、推行样板间施工,以局部带动整体,提高全局质量。

c、严格认真执行“三查、四定”制度。每道工序必须在施工单位自检合

格的基础上才能通知建设单位现场代表和质量监理核验,待核验合格后方可进行下道工序施工。

d、认真做好施工日记,验收记录,及时办理各种验收签证手续,定期组

织检查工程质量,保证资料的收集、整理、审校与工程同步进行。

5、严把原材料及半成品进场质量验收关,对于工程所用物资,必须持有材

质证明,且经现场抽样认定合格方可投入使用,对于不合格物资,坚决不予使用。

6、特殊工种操作人员如电焊工、电工等必须经过专业培训,持证上岗,操

作证复印件归入技术档案。

7、加强成品保护工作,制订具体的成品保护措施,并派专人进行检查监督。

8、制订回访维修服务措施,对工程实行优质的售后服务,确保工程竣工交

付后的使用质量。

十五、安全生产及文明施工保证措施

本安装工程项目经理为项目安全第一责任人,对工程生产安全负有领导责任,应树立“安全第一、预防为主”的思想,逐级建立安全生产责

任制,构成矩阵式管理和形成有力的安全生产保证体系,杜绝一切不安

全因素。

(一)、安全教育制度:

对全体职工进入工地进行入场教育,定期进行安全意识教育,新工人进入工地前必须进行安全教育,对特殊的分部项工程在施工前必须进行

安全技术交底并签字。

(二)、安全防护措施:

1、洞口临边防护:

a、对施工作业区的洞口、楼梯口、通道口、预留洞口视其大小制订措

施:门洞口可以临时加焊钢筋固定网;对楼层有可能坠落的洞口边采取

同样办法,有坠物造成危险的洞口加密封盖,设专人管理,定期检查。

b、基坑边、楼层边、屋面周边及临边高处作业必须设置安全防护围护

栏,红白漆间隔分色醒目标志。

2、交叉作业防护:在同一垂直面施工必须做好安全隔离防护,拆卸脚

手架要临时划出禁界,由专人监护。临边、洞口附近临时转运材料设专

人监护,在垂直运输落物半径内,人员行走要划专门路线,搭设隔离

棚。

3、施工机械电器:各类施工机械和机具必须完好、整结、润滑和紧固适

当,接地防护装置齐全,保险可靠、有效。机械操作、机电工应持证上

岗。

4、施工用电:

a、按场布要求架空敷设,三相五线制,一机一闸保护。

施工现场临时排水施工方案 (2)

施工现场临时排水专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:环彬·白帝天下一期1标段工程 2、工程地点:奉节县永安镇林家台 3、工程规模:本工程总建筑面积约45000㎡,框架-剪力结构,商业三层,洋房6+1层;基础为整体筏板基础。 4、施工现场地势及筏板基础场内标高情况 (1)一期1标段工程筏板基础直接设计在经强夯处理后的回填土上。本工程基础面积18000多平方米,后增加强夯面积13000多平方米,施工场地较平整。施工区域北侧地形坡度较大,坡角达33度。 (2)本工程筏板基础标高为177.6m,筏板基础北侧场坪低于筏板600cm;西侧场坪消防水池处高于筏板800mm;南侧场坪高于筏板基础顶面400cm;东侧场坪高于筏板基础顶面600cm。 5、施工现场实际形象进度 目前,除5#、7#楼处筏板基础砼没浇筑外,其余筏板基础砼浇筑完成。18#商业完成至主体屋面层;4#、6#、3#楼及19#商业部分完成主体一层模板安装及外架搭设;1#、2#楼及19#商业部分内脚手架搭设。 二、施工现场临时排水的重要性及总体措施 1、做好现场排水工作的重要性 根据奉节县近年来气象资料分析,境内春季、夏季为多雨季节,暴雨、大风等恶劣天气随时发生(本地汛期一般在3月以后)。设计

的筏板基础在经强夯处理后回填土上,且筏板垫层仅伸出四周150mm,整个基础四周没有进行封闭处理。加之筏板基础高程低于周围场坪,一旦有大量降水,整个基础将被浸泡。长期浸泡后,基础沉降可能会超过规范规定要求,那么整个建筑物就会存在极大的安全隐患。所有,搞好施工现场临时排水工作就尤为重要。为科学开展汛期排水工作,最大限度地减少经济损失,确保施工安全,根据现场实际情况,特制定行之有效的排水措施。 2、总体措施 (1)强制排水。本工程现场面积较大,并且大部分地势较周边地势低,因此雨水排水主要考虑污水泵提升向外排水的方式排水。在现场北面设截洪沟,以拦截现场外的雨水流入现场施工区域。同时在现场四角处增设集水坑,把现场内的雨水或地下水利用污水泵向外提升排至市政污水、雨水管网。 (2)混凝土封闭。为确保基础安全,对筏板边缘硬化3米宽,能够完全硬化封闭的位置做全封闭处理,以阻止雨水渗透。 三、临时排水具体措施 1、组织措施:健全组织机构,落实防汛责任制 (1)为确保工程安全度汛,我部已建立了完善的防汛组织机构,已成立“防汛领导小组”,层层落实岗位责任制,处在汛期实行24小时防汛总值班制度,特别是在控制运行期要加强工程各部位的巡视和观察。 (2)认真做好汛前工程安全检查工作

室内给排水暖通施工解决方法

一、室内给排水暖通工程概述: 我单位主要负责河南晋煤天庆5亿方工业燃气优化技改项目-室内给排水暖通工程 二、编制依据: 1.合同文件; 2.主要施工及验收规范 《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》 GB50242-2012 《工业管道、焊接工程施工及验收规范》GB50236—2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》 GBJ80-91 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《建筑设备施工安装给水工程》91SB3 《建筑设备施工安装卫生工程》91SB2 《建筑设备施工安装采暖工程》91SB1 3.本公司颁发的《管理手册》、《作业指导书》; 4.本工程图纸及会审纪 三、人员与机械: 施工人员为20人,由给排水施工队负责施工。室内给排水暖通工程主要施工设备表如下:

四、施工准备: 施工准备工作是整个施工生产的基础,根据本工程的工程内容和实际情况,项目部共同制定施工的准备计划。为工程顺利进展打下良好的基础。 计划工期: 计划开工日期为2015年3月 15日,完工日期为2015年12月30日。 五、室内给排水暖通工程施工工艺和方法: 1.工艺流程 薄壁不锈钢管施工中具有安装便捷、连接可靠及经济合理等优点,它使工程质量和劳动生产率得到有效提高。 (1)给水系统工艺流程图 (2)排水系统工艺流程图

2.给水系统施工方案和技术措施 给水管材:生产、生活给水管采用薄壁不锈钢管,卡压连接(如图)。 卡压连接图 卡压式是用专用卡钳压紧使配管、管件受到径向力而达到密封和紧固的效果。 优点:安装方便。 缺点:橡胶圈不可能与不锈管同寿命,一旦渗漏维修麻烦;且管径愈大,卡压愈难。 (1)施工准备 1)熟悉施工图纸和施工现场,做好物资计划,与监理单位做好协商与沟通工作。 安装准备预制加工干管安装立管安装 支管安装 卡件固定 封口堵洞 灌水试验 满水排泄试验验收

给排水及消防施工方案

给排水及消防施工 方案

———————————— 给排水及消防工程施工方案 编制: 审核: 审批:

———————————

目录 1.工程概况 --------------------------------------------- 1 2.施工依据 --------------------------------------------- 1 3.给排水及消防管道安装方法 ----------------------------- 1 4.主要工程项目的施工方法与技术措施---------------------- 7 4.1、消防水系统------------------------------------- 7 4.1.1、放线、敷管-------------------------------- 7 4.1.2、管道支架的安装---------------------------- 7 4.1.3、阀门安装---------------------------------- 7 4.1.4、外管敷设---------------------------------- 8 4.1.5、系统管网冲洗、试压------------------------ 9 4.1.6、设备安装--------------------------------- 10 4.1.7、系统调试--------------------------------- 12 4.1.8、灭火器安装的施工方法--------------------- 13 4.2、各分项工程的施工顺序-------------------------- 14 4.2.1、一般施工顺序----------------------------- 14

给排水及采暖工程施工方案

盛华·新城国际住宅小区二期工程 2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下汽车库给排水及采暖工程施工方案 甘肃华厦建设集团有限公司 盛华·新城国际项目部 2015年06月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备与资源配置计划 (3) 四、分项工程施工方法和工艺要求 (3) 五、质量保证措施 (23) 六、安全技术措施 (24) 七、预埋套管的标 (25)

给排水及采暖工程施工方案 一、编制依据 1、通渭县盛华·新城国际住宅小区二期工程2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下车库施工图 2、通渭县盛华·新城国际住宅小区二期工程2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下车库施工组织设计。 3、给水、排水及采暖工程图纸会审纪要 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 5、《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 7、《企业管理制度》 二、工程概况 通渭县盛华·新城国际住宅小区二期工程2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下车库位于通渭县西河桥头西城大道与西河南路交汇处。总建筑面积69061.85m2, 1、给水工程 本工程给水系统分为三个区,一至六层为低区,二至十二层为中区,十三至十八层为高区,中高区供水有一期水泵房变频加压设备供水,低区由市政给水管网直接供给,给水系统属于下行上给。 2、排水工程 室内排水系统采用生活污水,废水合流排水方式。卫生间和厨房分别设置排水立管,卫生间为设有专用通气立管排水系统,厨房为伸顶通气排水系统,排水立管层层设检查口。室内污水通过室外化粪池处理后排至市政排水管网。 屋面雨水采用有组织内排水系统,有小区室外雨水管网排至市政管网。

临时排水施工方案

胡惠元堤延伸段(罗谢公路~幽兰立交段)道路工程工地临时排水施工方案 工程概况 昌南大道东延段(罗谢公路~幽兰立交段)是昌南大道向东继续延伸工程,是为完善城市路网结构,充分发挥昌南大道的快速通道功能,构建快速出城通道,实现与京福高速在幽兰立交的对接项目。本方案主要考虑K0-700~K0+691段排水。 南昌属亚热带湿润气候,温暖湿润,四季分明,温差较大,雨量充沛,多年平均降雨量1645mm。 1.施工总则 胡惠元堤延伸段道路工程设计图纸 《建筑施工手册》第四版缩印本 《给水排水设计手册》第2册 施工现场平面布置图 工程所在地的水文资料 非本专业的各种数据 2.临时供水、排水方案 临时供水 2.1.1水源:业主提供的施工现场红线内临时用水点。 系统:施工现场生活、生产及消防合用系统。 临时排水

施工现场排水系统包括污、废水和雨水,污、废水合流后排入市政污水井,雨水视工程情况排入场外雨水井。 临时污、废水 排水点:业主指定的施工现场红线内排水点,排水点要确保排水通畅。排水形式:布置至少8处排水点,并开挖出排水明沟一道。 雨水 本方案根据施工现场条件及周边环境情况,雨水主要利用场地内硬化路面坡度向场外排放,办公区及宿舍区设排水沟 3.现场布置 { 本工程施工现场在基础阶段对于基坑及场地均采用土石方回填,基坑护坡、坡顶均采用硬化表面。 4.施工方案 4.1 施工现场排水沟布置(排水布置详见平面布置图) 4.1.1、基础施工阶段 根据各基础阶段施工进度进行针对性的排水布置。 在我方标段内(见排水布置图)布置至少8处排水点,其中排水泵点1为主要排水点,布置两台75kW的泵抽水,对于雨天及原池塘中水由此集中排出。 首先进行现有的池塘排水,所有8处排水点逐级向排水泵点1抽水,可根据实际情况再增加水泵抽水点。待现有池塘水排出后,由大挖机开挖出排水明沟一道,使雨天及池塘渗水通过此排水明沟自然流至排水泵点1或排水泵点2,再由水泵进行提升处理至原排水明渠内。

建筑给水排水及采暖工程施工方案

建筑给水排水及采暖工程施工方案

目录 编制依据------------------------------------------------------------------2 第一部分:工程概况---------------------------------------------------2 第二部分:施工部署---------------------------------------------------6 第三部分:施工方法和工艺标准-------------------------------------9 第四部分:各项保证措施--------------------------------------------25 一、质量保证措施-------------------------------------------25 二、技术保证措施--------------------------------------------26 三、安全保证措施--------------------------------------------27 四、工期保证措施--------------------------------------------29 五、文明施工保证措施--------------------------------------30 六、雨季施工措施---------------------------------------------30第五部分:竣工交接及其他--------------------------------------------31

给排水及消防管道施工方案

§3施工技术方案

§3.5给排水管线施工方案 §3.5.1施工工艺程序 本工程给排水管道的施工工艺程序如下: 1、材料验收及管理 ●给排水管道工程所用的管子、管件、阀门、卷管材料及接口材料必须具有 制造厂的质量合格证明书。对材料的质量有异议时,应经复检合格后方可 使用。 ●管子、管件、阀门在安装前,按设计要求核对其规格、材质、型号,并进 行外观检查。 ●外观检查钢管应符合:无裂纹、缩孔、夹渣、折迭重皮等缺陷;锈蚀或凹 坑不超过壁厚负偏差。 ●法兰和盲板的密封面应平整光洁、不得有毛刺和经向沟槽。 ●螺栓和螺母的螺纹应完整、无伤痕、毛刺等缺陷,螺栓和螺母应配合良好。 ●所有的材料应安放在现场所搭设的临时仓库内,并用道木或其他设施垫 起,不能直接安放在地面上。 ●材料严格按施工图上的料表发放,并办理相应的手续,且做到随用随领。

2、施工准备 ●给排水管道施工前由设计单位进行交底,当发现施工图有误时及时向设计 单位提出设计变更的要求。 ●施工前,有关单位应向施工单位进行现场交底。设计部门应提供详细的地 下情况。 ●施工前应签发动土许可证。 ●对已建管道、构筑物等与工程衔接的平面位置和高程,开工前应进行校测。 3、土方工程 A、放线与测量 ●给排水管道工程的放线,应按设计要求和已有的控制点进行。 ●给排水管道工程的线路测量,应遵守下列规定: ?固定水准点的精确度不应低于四等。 ?沿管道线路设置临时水准点,并用水准导线与固定水准点连接。 ?测定管道线路的中心线和折点的坐标和标高。 ?管道线路同原有地下管线、电缆及其他构筑物交叉处的地面上设置临时标志。 ?定线测量作好记录,并标明所有水准点和连接线。 B、管沟开挖 ●管沟开挖前应征得有关部门的同意,当地下电缆、管道等情况不明时,采 取有效的安全措施。 ●开挖的深度、宽度应符合设计要求,有进行操作的空间。 ●管沟开挖时要防止地面水流入管沟。 ●当地下水位较高或雨季开挖管沟时,用排水泵抽干,沟内不应长时间积水。 ●开挖管沟时,遇流沙、雨季施工,可采用加大边坡或设支撑等措施。 ●开挖管沟的边坡坡度的沟底宽度应符合相关规范规定。 ●采用机械挖土时,沟底应留出其不意150~300mm厚的土,铺管前由人工 清理至设计标高。 ●夜间施工时,应根据需要安设照明设施,在危险地段必须有防护措施和明 显标志。 ●管道接口处应挖工作坑。 C、管道基础 ●管道基础应严格按照设计要求施工。当设计未做规定时,管道应铺设在未 经扰动的原状土上。 ●管沟基础为岩石、半岩石或设计未做规定时,金属管道的基础应铺张 100mm的砂垫层;非金属管道基础应铺150~200mm的砂垫层。

临时排水施工方案91433

XXXXXXXXXXXXXXX工程 临时排水施工方案 中国华西企业有限公司 二〇一五年十二月

目录 1 编制依据 ........................................... 错误!未定义书签。 2 工程概况 ........................................... 错误!未定义书签。 3 施工现场污水、雨水排放原则.......................... 错误!未定义书签。 4 排污排水管道及排水沟设计............................ 错误!未定义书签。 5 安全文明施工管理措施................................ 错误!未定义书签。 6 成品保护管理措施 ................................... 错误!未定义书签。 7 环境保护管理措施 ................................... 错误!未定义书签。 8 临时排水系统管理措施................................ 错误!未定义书签。 9 附图 ............................................... 错误!未定义书签。

1 编制依据 1、《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014年版)。 2、《室外给水设计规范》GB50014-2006(2014年版)。 3、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2015)。 4、《建筑给水排水设计手册》。 5、《施工安装建筑设备通用图集》(91SB4)。 6、《建筑工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》(DBJ01-83-2003)。 7、业主提供的现场临时用水情况。 8、总平面布置图。 9、其他有关的国家现行规范、标准、规程和规定。 2 工程概况 一、基本情况 本工程位于位于深圳市福田区振华路与华发北路交汇处,由1栋综合楼及部分裙楼组成,占地面积约 4200.94平方米,总建筑面积58674.25平方米。地下3层,地上31层,总建筑高度134.4米,其中6层及以下为商业裙楼。本工人施工高峰期人数为350人,施工期间产生生活污水量约为67立方米/日,雨水量178L/S。 二、周边市政排水管网情况 该项目南侧为环中路、西侧为华发北路,有1条N160污水管网和1条DN300 雨水管网。 三、工地内雨污分流情况 工地内部雨、污分流,食堂污水经隔油池,厕所污水经化粪池处理后排入市政(污)水管;施工产生废水经多个集水井、沉淀池处理后排入市政(污)水管;屋面、室外地面雨水经排水沟、临时排水管汇集到沉淀池处理后排入市政(雨)水管。 四、出户管与市政管网接驳情况 1、DN:160污水出户管连接桑达小区DN300污水管的检查井(坐标:X=,Y=),下游连接华发北路现状DN500市政污水管道的检查井(X=,Y=)。

给排水及消防安装施工方案

给排水及消防安装施工 方案 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

北京市通州区永乐工业开发区 1#2#3#地块钢结构厂房 给 排 水 及 消 防 安 装 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:广东珠江工程总承包有限公司 2017年2月

目录

1.编制依据 1.1文件类 北京市通州区永乐工业开发一期工程施工合同 北京市通州区永乐工业开发一期施工图纸 北京市通州区永乐工业开发一期工程施工组织设计 我公司质量手册、程序文件汇编和职业健康安全与环境手册 1.2规范、图集类 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 建筑工程资料管理规程 DB11 T695-2009 绿色施工管理规程 DB11/513-2015 给水排水标准图 03S401 建筑施工测量技术规程 DBJ11/T446-2007 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2005 建筑机电工程抗震设计规范 GB50981-2014 沟槽式连接管道工程技术规程 CECS151-2003 室内消火栓安装 04S202 施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明) JGJ46-2005 建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194-2014 建设施工安全检查标准 JGJ59-2011 1.3法规类 中华人民共和国建筑法

合同法 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国固体废物污染防治法 2.工程概况 2.1建设概况 2.1.1本工程位于北京通州区永乐店镇永乐工业开发区。本工程为“永乐店1期1#,2#,3#地块”,多栋单层钢材构厂房。 2.1.2本工程由北京珠江投资开发有限公司投资兴建,广东珠江建设工程监理有限公 司负责监理。 2.1.3,本工程为多跨单层厂房,由1#-(1-5)、2#-(1-5)、3#-(1-5)共15个厂 房组成。建筑属于单层戊类厂房,建筑高度小于24m,体积大于50000m3。结构形式:厂房为单层多跨门式钢架结构,檐口高度:米,建筑结构类别:Ⅲ类。总建筑面积约为120000m2。 2.2设计概况 2.2.1根据防火规范,设有室内、外消火栓系统及移动式灭火器。室内消火栓用水量10L/s,充实水柱不小于13m,火灾延续时间2小时。厂区设置集中的消防水池及增压泵。室内消火栓采用临时高压给水系统。 2.2.2本建筑所有消火栓均采用单栓带灭火器组合式消防柜,消火栓箱内配有口径65mm栓口一个,水龙带长25m,水枪口径19mm。消火栓栓口距地面米。消火栓的布置保证每一个防火分区同层任何一处均有2支水枪同时到达。 2.2.3雨水系统的雨水经屋面雨水斗排至室内雨水悬吊管,再经室内雨水立管引至室 外散水,最终排至厂区雨水管。。 2.3施工概况 2.3.1本工程三个地块钢结构基本完成,已全面进入防火喷涂及围护彩钢板安装,消 防管安装及屋面雨水管安装阶段。

给排水及采暖工程施工方案

给排水及采暖工程施工方案 1..1 工程概况 本方案所包含内容主要有:给水工程、中水工程、直饮水工程、排水工程、雨水工程、消防管道工程(消火栓和自动喷淋、雨淋、高压细水雾、大空间智能型主动喷水、IG541洁净气体灭火系统系统)、地暖辐射采暖工程。 1..2 给水工程 1.. 2.1 给水系统概况: 给水系统采用分区并联供水方式,竖向分为三区:四层及四层以下为低区,由市政管网直接供水,五层至二十二层为中区,由中区变频调速给水设备供水;二十二层以上为高区,由高区变频调速给水设备供水,管道采用薄壁不锈钢管,环压或卡压连接。 1.. 2.2 工艺流程 ⑴ 管道安装总原则:先预制后安装,先干管后支管,先立管后水平管,先高处后低处,先里后外,先设备配管后管线安装,先系统试压冲洗,最后进行防腐、保温及隐蔽验收。 ⑵ 管道安装施工主要工序流程 具体见图 管道安装施工主要工序流程图 1.. 2.3 主要施工方法及其技术要求 ⑴ 施工准备 ① 施工前认真熟悉图纸和相应的规范,进行图纸会审。 ② 编制施工进度计划、材料进场计划及作业指导书,对施工班组进行施工安装准备 孔洞预留 埋 件 管 道 预制加工 防腐处理 套管安装 卡架安装 管道安装 水压试验 系统冲洗 调试 竣工验收 管道保温 系统消毒

技术交底。 ③ 根据现场情况配置机械设备,计量器具及劳动力计划。 ④ 材料准备及验收:材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须有制造厂的合格证明书或质保书,材料在进场前提供样品交总包及业主、监理审批。 ⑵ 管道预制 管道预制工序控制见图所示: 管道预制工序控制图 ⑶ 管道支吊架的制作与安装 ① 支架的位置确定 ② 支架的安装 a 给水管按0.002~0.005的坡度,坡向泄水装置。 b 无热位移的管道,其吊杆垂直安装。有热位移的管道,吊点设在位移的相反方向,按位移值的1/2偏位安装。 c 管道安装过程中使用临时支、吊架时,不得与正式支、吊架位置冲突,做好标记,并在管道安装完毕后予以拆除。 d 大管径管道上的阀门单独设支架支撑。 e 保温管道与支架之间要用经过防腐处理的木衬垫隔开,木垫厚度同保温层厚度。 f 管道与设备连接处,应设置独立支、吊架。系统管道机房内总、干管的支、吊架,应采用承重防晃管架;与设备连接的管道管架需要有减震措施。 场地安排 材料出库 弯曲切断套丝滚槽或加工 现场测量 划线下料 个别需除锈和防腐 组装 连 接 完善修理 编号、保管

给排水消防工程施工方案

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概述 (3) 2.2给水工程 (4) 2.3排水工程 (4) 2.4消防给水及自动喷水灭火系统 (4) 2.5人防 (5) 2.8水表 (5) 2.9通风工程 (5) 3、施工安排 (5) 4、施工准备 (5) 4.1 材料准备 (5) 4.2主要机具 (6) 4.3工程质量保证措施: (7) 5、分项工程施工方法 (7) 5.1 预留孔洞及预埋铁件 (7) 5.2 室内给水管道安装 (7) 5.3 室内排水管道安装 (9) 5.4 通风工程安装 (9) 6、室内消防及喷淋系统 (11) 6.1 安装消防及喷淋系统工艺流程 (11) 6.2 安装准备 (11) 6.3 干管安装 (11) 6.4 报警阀安装 (11) 6.5喷洒及消火栓立管安装 (11) 6.6 消防、喷洒分层干管安装 (11) 6.7 消火栓及支管安装 (12)

6.8 水流指示器安装 (12) 6.9 消防水泵安装 (12) 6.10 接合器安装 (12) 6.11 管道试压 (12) 6.12 管道冲洗 (12) 6.13 喷洒头安装 (12) 6.14支、吊架安装 (12) 6.15通水调试 (12) 7人防工程 (13) 8质量标准 (13) 8.1 给水管道(室内) (13) 8.2室内给排水管道 (14) 8.3 通风工程 (15) 9、成品保护 (16) 9.1 给水工程成品保护 (16) 9.2 排水工程成品保护 (16) 9.3 通风工程成品保护 (16) 10、应注意的质量问题 (17) 10.1 给水注意的质量问题 (17) 10.2 排水注意的质量问题 (17) 11.3 通风注意的质量问题 (17) 11、安全注意事项 (17)

建筑给排水及采暖方案(施工方案)

北京全程超越实验学校扩建工程-L宿舍楼工程 建筑给、排水及采暖工程 施 工 方 案 编制人;

审核人: 编制单位:北京京西建设集团有限责任公司二十项目部编制日期:2003年9月10日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工方法 五、保证工程质量管理措施 六、保证工期措施 七、安全措施 八、文明施工

一、编制依据: 1、北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程施工图纸; 2、北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程施工组织设计; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《建筑给、排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 5、建筑设备安装分项工程施工工艺标准; 6、建筑设备通用图集(91SB系列)。 二、工程概况 1、总体概况 本工程为北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程,位于北京市昌平区旧

县。该工程由北京世纪地产设计策划有限公司设计;北京京西建设集团有限责任公司负责施工;北京共筑天成工程建设监理公司监理。 本工程为六层框架结构住宅楼。建筑面积7765.7m2,建筑总高为20.550m。 2、专业工程概况 专业工程包括:室内给水系统、室内排水系统、室内热水系统、室内采暖系统、室内中水系统。 2.1、给水系统 给水系统不分区,一至四层均由院内自备井提供,供水压力为0.35MPa,;给水管道采用镀锌钢管,丝扣连接。 2.2、排水系统 本工程排水汇集后均排至集中中水处理机房,处理后中水回用于院内绿化、道路浇洒、洗车及冲厕;排水立管采用硬聚氯乙烯螺旋管,螺母挤压密封圈连接;排水横支管采用普通硬取聚氯乙烯排水管;首层排水管采用灰口铸铁管,石棉水泥接口;雨水立管采用UPVC排水塑料管,雨水直排至地面散水。 2.3、生活热水系统 本工程设集中生活热水供应,一至四层为一个分区;热水管采用镀锌钢管,丝扣连接;生活热水管道采用4cm厚超细玻璃棉管壳保温。

临时排水专项施工方案

目录 一、编制说明 1、编制目的 2、编制依据 3、编制原则 二、施工总体部署 1、总体施工安排 2、施工排水方案 三、施工工序及技术措施 1、施工工序 2、测量放线 3、基础开挖 4、管道基础施工 5、管道铺设 6、管道包边 7、沟槽回填 8、施工注意事项 9、工程量统计 四、质量保证措施 五、施工现场安全、文明生产措施

一、编制说明 1、编制目的 为确保经开区江南水岸公租房一组团工程的顺利进行,保证整个施工过程中的质量、安全和工期,促进现场文明施工,为施工提供科学的指导依据,特制定本临时排水工程专项施工方案。 2、编制依据 (1)经开区江南水岸公租房一组团工程施工图。 (2)施工现场总平面布置图。 (3)《重庆市市政工程施工技术规范》 DB29-76-2004 (4)《城市排水工程质量检验标准》 DB29-52-2003 (5)《给排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 (6)《建筑施工手册》(第四版)中国建筑出版社出版 (7)与本工程有关的国家、部及重庆市技术标准、法规文件等。 3、编制原则 (1)严格执行工程施工过程中涉及的相关规范、规程和设计标准。 (2)遵守、执行业主及代建公司制定的各方面的工程管理目标。 (3)在认真、全面理解设计施工蓝图的基础上,结合工程情况,应用新技术成果,使施工方案具有技术先进、方案可靠、经济合理的特点。 (4)充分研究现场施工环境,妥善处理施工组织与周边接口问题,使施工对周边环境的影响最小化。 二、施工总体部署 1、总体施工安排 (1)综合考虑现场实际因素,合理组织交通、材料供应,将干扰降到最低。 (2)以管道开挖、架设,回填,沉沙井、化粪池以及检查井、交汇井的施工为施工重点,分区、分段进行施工安排。 (3)按流水作业顺序,区、段工序安排平行作业。 2、施工排水方案

给排水及采暖方案

(给排水及采暖) 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制日期:

给排水及采暖工程施工方案 工程概况: 本工程施工重点是结构施工时做好给排水套管制作、预埋工作及采暖穿楼面、穿墙管的预留工作,避免后期施工的打凿,给水系统施工单位只做主立管,水表后的支管系统由精装修完成。 施工顺序: 洞口预留、套管制作安装→结构施工时楼面管道压槽→给排水主干管安装→→施工试验→竣工清理 (一).预留预埋及套管制作安装 预留预埋时应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好孔洞的部位,将预制好的套管预埋件在绑扎钢筋前按标志固定牢,套管内塞入纸团、木粉等物,在浇注时有专人看护,以免移位;套管直径小于200的管道预埋,钢筋绕过管道即可,不能截断钢筋,套管直径大于200的管道预埋,钢筋需要截断钢筋,此时必须按照设计及规范要求在管道四周对钢筋进行加强。1、套管制作、安装: (1)、本工程套管采用复用钢制套管。穿外墙、水池壁用钢性防水套管预埋。(2)、室内冷、热水及采暖管道穿楼板、墙体、基础设置套管。 (3)、套管制作: A.套管直径应比管径大两号,若管路保温,套管直径=管路直径+2×(保温层厚度+外缠保护层厚度)。 B.穿墙套管长度应大于墙体厚度+保护层的厚度;穿楼板套管长度应为楼板

厚度加20mm,厨卫间加50mm。 C.地下室外墙预埋钢套管需做止水措施,在预埋管外壁焊5厚的钢板止水带3道。 (4)、套管安装: A.安装管路时套入套管。穿楼板时套管上端应高出地面20mm,厨卫间应高出地面50mm,穿墙套管与墙面齐平。用钢筋捆绑以铅丝临时固定,待管路安装校正无误后调整位置,随后固定。 B.安装防水套管时,将加工好的防水套管在浇注混凝土前按设计部位固定好,校对合格后一次浇注,待管道安装完毕后填料塞紧、捣实。详见91SB3-36、91SB1-22。 (二)给水管道安装 [1]给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1米,室内给水与排水管道平行铺设时,两管间水平净距不得小于0.5米,交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15米,且给水管在上; [2]给水横管宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置; [3]给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安可拆装的连接件; [4]管道上的阀门位置的朝向要便于使用的维修,管径50mm以下,宜采用截止阀,管径大于50mm,宜采用闸阀; (三)PPR管道安装 (1)给水管道采用PP-R管热熔连接,其特点为: 永不渗漏,采用熔接技术,永久密封;冷热水输送适合温度-20~120℃;水流量大,内壁光滑,流量高于镀锌钢管30%;卫生无毒,是新一代环保节能

施工现场临时排水方案模版

** 科技园施工现场临时排水方案 现场排水是杜绝发生汛期内涝和积水,确保安全度汛和做好现场文明施工的重要举措,向政府职能部门申报好施工现场雨、污水排放形成排水系统,为施工创造良好的环境。 本工程施工现场排水严格按照排水应当遵循雨污分流原则、污水集中处理原则和保障防洪防涝原则:水体搜集——集中处理——排放的总体思路,自然排水系统和强制排水系统相结合的方法进行设置。 一、基坑排水: 在基坑上口设置100mm 高砖砌挡水坎防止雨水冲刷基坑侧壁或浸泡基坑;在基坑底设排水明沟,再进入集水井抽排。排水明沟沿坑底四周布置,底宽300mm,沟底低于坑底300mm,坡度为1%,坡向各集水井方向。集水井沿坑底边角设置,间距50m,大小为600*600mm,井底低于坑底1m左右,集水通过潜水泵抽到地面排水系统,由地面排水系统经处理后排出。 二、污水排放: 1 、食堂污水的排放: 食堂的水, 由于有较大油渍, 不能直接排到市政污水管线, 如果直接排到市政污水管线, 将造成管道堵塞, 因此在食堂排出的管线口必须设置隔油池, 隔油池500*500*600,隔油池出口必须用铁丝网隔离,防止其他杂物流入市政管道, 隔油池每个月清理一次,掏清沉淀在里面的杂物和清除完油污。 2、生活污废、水的排放:洗手池污水及浴室废水直接排入厕所通过化粪池排 入市政污水管。 3、厕所污水的排放:工人宿舍区厕所及办公区厕所必须经过化粪池处理, 在 经过处理后排入市政 污水管内。化粪池尺寸为1800*1500*5000,排水管道由直径300 的预制水泥管组成每隔20 米设置 1 只500*500*800 的窨井,以便疏通。在化粪池中定期撒白石灰,以消灭蝇蛆。 三、雨水排放: 对场地标高沿施工道路进行适当放坡, 使雨水能够顺着路面流淌下来, 雨水

建筑给排水工程施工方案

建筑给排水工程施工方案 1.建筑给排水工程概况 包括给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。 1.1 给水系统 水源为室外给水管网接出一根DN150引入管,接人大楼地下1层。根据水压,给水竖向分高低两个区,高区为地上4~16层,由屋顶水箱供给;低区为地下2层至地上3层,该区利用场区给水管网直接供水。 1.2 排水系统 室内排水系统为污水、废水合流系统,地上部分直接排出室外;首层单独排出室外;地下部分分区设置集水坑汇集地下室污、废水,然后用潜水泵提升排出室外,潜水泵由集水坑水位自动控制;粪便污水经室外化粪池处理后,排人市政管道。 1.3 消防系统 1.3.1 本楼消防系统由消火栓系统、自动喷水灭火系统及气体灭火系统组成。 1.3.2 消火栓系统水源为地下1层的消防水池,其贮水量432m3。平时由屋顶水箱供水,屋顶水箱贮存消防水量18m3。系统上、下成环,除水箱间、变配电间外,其他各层均设有消火栓保护。室外设有三套消防水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.3 自动喷水灭火系统水源为地下1层的消防水池,自动喷洒用水量93.6 m3。地下1层设2台喷洒泵(一台备用)、5套湿式报警阀和1套干式报警阀,干式报警阀主要用于地下2层。室外设有4套水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.4 卤代烷1301气体灭火系统,用于地下室变配电间,采用5个药剂钢瓶。 1.4 雨水系统 采用内排水系统排至室外。 1.5 空调冷却水系统 空调用冷却水由超低噪声冷却塔冷却后循环使用,冷却塔设在大楼北侧空地上,冷却塔补水补由市政自来水直接供给,共设2台横流式冷却塔。 2.施工准备 施工道路、办公设施、生活设施、库房由土建经理部统一规划并提供,施工用水、施工用电采用土建提供的临时上水、临时用电。 2.1 技术准备 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 2.2 现场准备 2.2.1 现场应安排好适当的工作场地、工作棚和料具。 2.2.2 民工住房、食堂及办公室的准备:水源应接通,要有电源,同时还应设立消防设施,如灭火器等。 2.3 机具准备 机具应在施工人员进场之后、施工之前运人现场,按施工平面图布置定位.,如电焊机、砂轮割机、台钻、套丝机等应分开放里,相互间留出操作空间。本工程所使用的机具名称、数量及进场时间详见表11-1。

临时排水沟施工方案

临时排水沟施工方案

给排水及采暖施工组织设计

中恒实业办公楼 给排水及采暖工程施工组织设计 建设单位:烟台中恒实业有限公司 施工单位:烟台德润建筑有限公司 工程名称:中恒实业办公楼 施工范围:给排水及采暖施工图及招标文件包括内容

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章设计概况 (3) 第四章施工部署 (4) 第五章施工准备...................................................6第六章主要的施工方法 (9) 第七章管道试压 (14) 第八章各项管理措施………………………………………16第九章成品保护……………………………………………20 第十章质量通病防治措施…………………………………22

第一章编制依据及范围 1、编制依据: 1.1 国家及地方相关法律、法规。 1.2 《中恒实业办公楼》工程给排水及采暖图纸。 1.3 《中恒实业办公楼》施工合同。 1.4 国家及地方相关规范、规程及施工工艺。 1.5《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 1.6《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)配套丛书 1.7《建筑工程施工技术资料管理规程(DBJ14-023-2004) 1.8《建设工程文件归档管理指南》 1.9《建筑给水排水及采暖施工质量规范》GB50024-2002 2.0 工程图纸会审记录及设计变更记录 2、编制范围: 本工程设有生活冷水系统、污水系统、消火栓给水系统、灭火器的配置、采暖系统及通风系统。 第二章工程概况 中恒实业办公楼,建设单位为:烟台中恒实业有限公司;由“烟台市工业设计研究院有限公司”设计;监理单位为:“烟台市德盛项目管理有限公司”,由“烟台德润建筑有限公司”施工。 本工程为中恒实业办公楼,位于烟台经济技术开发区B-23小区,建筑结构为:框架结构;层数:三层局部一层、二层。建筑面积为:2762.16平方米。

给水消防管道施工方案

管道施工技术方案

1 给排水管线施工方案 1.1 施工工艺程序 本工程给排水管道的施工工艺程序如下: 1.2施工工艺要点 1、 材料验收及管理 给排水管道工程所用的管子、管件、阀门、卷管材料及接口材 料必须具有制造厂的质量合格证明书。对材料的质量有异议时,应经复检合格后方可使用。 管子、管件、阀门在安装前,按设计要求核对其规格、材质、 型号,并进行外观检查。 外观检查钢管应符合:无裂纹、缩孔、夹渣、折迭重皮等缺陷; 锈蚀或凹坑不超过壁厚负偏差。 法兰和盲板的密封面应平整光洁、不得有毛刺和经向沟槽。 螺栓和螺母的螺纹应完整、无伤痕、毛刺等缺陷,螺栓和螺母 应配合良好。 所有的材料应安放在现场所搭设的临时仓库内,并用道木或其 管道交工设计材料测量管道 管道管沟管道复 管道水压管沟防腐审 筑

他设施垫起,不能直接安放在地面上。 材料严格按施工图上的料表发放,并办理相应的手续,且做到随用随领。 1、3施工准备 给排水管道施工前由设计单位进行交底,当发现施工图有误时及时向设计单位提出设计变更的要求。 施工前,有关单位应向施工单位进行现场交底。设计部门应提供详细的地下情况。 施工前应签发动土许可证。 对已建管道、构筑物等与工程衔接的平面位置和高程,开工前应进行校测。 1、4土方工程 A、放线与测量 给排水管道工程的放线,应按设计要求和已有的控制点进行。 给排水管道工程的线路测量,应遵守下列规定: 固定水准点的精确度不应低于四等。 沿管道线路设置临时水准点,并用水准导线与固定水准点连接。 测定管道线路的中心线和折点的坐标和标高。 管道线路同原有地下管线、电缆及其他构筑物交叉处的地面上设置临时标志。 定线测量作好记录,并标明所有水准点和连接线。 B、管沟开挖 管沟开挖前应征得有关部门的同意,当地下电缆、管道等情况不明时,采取有效的安全措施。 开挖的深度、宽度应符合设计要求,有进行操作的空间。 管沟开挖时要防止地面水流入管沟。 当地下水位较高或雨季开挖管沟时,用排水泵抽干,沟内不应长时间积水。

采暖及给排水工程施工方案

采暖及给排水工程施工方案 编制依据 1. 施工承包合同 2. 施工设计图纸 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 4.《建设工程强制性标准》(2002版) 5.《建设工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) 6.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 工程概况 本工程为第一汽车集团公司车城名仕家园B区14号楼,采暖为集中供热采暖,热源由设于车城名仕家园A区换热站提供,热媒为70-50度热水,采暖形式为单管水平串联式,分户计量每户设锁闭阀与机械热表一块,每组散热器均设手动放气阀,每户在第一组散热器处设一恒温控制阀一个,散热器采用钢制翅片管式散热器,地沟、吊顶及管道井内采暖干管采用焊接钢管及配件,住宅户内部分采用铝塑复合管及配件,且管道均沿沟槽安装。生活给水均来自小区给水泵房,生活热水供应系统,热水由各单体内所设换热器提供,热源为采暖热水,给水形式为枝状供水,住宅采用单表计量,冷热表分设,给水立管及水平干管采用冷热水内筋嵌入衬塑钢管,户内采用PP-R冷热水给水塑料管及配件,热熔连接,工作压力等级为1.6Mpa. 排水系统为重力流系统,排水立管采用UPVC双壁螺旋消声排水塑料管,插口连接,每层设一伸缩节一个,排水出户管采用离心排水铸铁管,法兰连接. 施工布署

1、集中力量保证工期,在人力、物资、机具上给该工程的施工以充分保证,搞好各方面的协调配合。 2、推行先进施工方法和施工机具,提高机械化水平。安装施工作业中,应大量采用电、液动小型工具,垂直吊装尽量采用机械吊装,以提高机械作业水平和提高工效。 施工配合 (1)预埋预留的配合。施工人员按预留预埋图进行预留预埋,预留中不得随意伤损建筑钢筋,与土建结构矛盾处,由工长与土建协商处理。 (2)成品保护配合:安装施工不得随意在土建墙上打洞,因特殊原因必须打洞,应与土建协商。确定位置及孔洞大小,安装施工中应注意对墙面的保护,避免污染,与其他工种协调共同搞好安装成品保护,施工人员不得随意搬动已安装好的管道、线路、开关、阀门,未交工的卫生间禁止使用,不得随意取走管道管口的管堵。(2)施工用电及场地使用配合。由于施工现场存在着交叉作业多,对施工用电、现场交通及场地使用,应在土建统一安排下协调解决,以达到互创条件的目的。 (4)成品保护的配合。安装施工不得随意在土建墙体上打洞,因特殊原因必须打洞,应与土建协商,确定位置及孔洞的大小,安装施工中应注意对墙面、吊顶的保护,避免污染。 施工原则 先地下、后地上,先预制、后安装,先主干管、后立支管及附件,先设备就位、后配制管路。有压流让无压流、小管让大管, 施工方法及技术措施 1、施工方法(1)暖卫材料和器具在使用前均应认真检查,必须符合国家技术质量鉴定文件,具有产品合格证;应按设计要求核验规格、型号,无误后方可使用。采暖