PDM-850C系列保护测控装置使用说明书

PDM-850C系列保护测控装置使用说明书
PDM-850C系列保护测控装置使用说明书

目录

第一部分保护装置使用说明 (1)

一.面板指示灯说明 (1)

二.装置的操作说明 (1)

第二部分保护装置详细说明 (10)

一.PDM-850C线路保护测控装置 (10)

二.PDM-850C变压器保护测控装置 (21)

三.PDM-850C母线PT保护测控装置 (31)

第三部分:常见问题处理 (38)

第一部分保护装置使用说明

一.面板指示灯说明

面板指示灯共有七个,从右到左排列顺序依次如下:(不同装置另外说明)

●运行:表示装置的运行状态,正常运行时为绿色且不停的闪烁。

●电源:表示装置继电器输出电源是否正常,正常运行时为绿色且常亮。

●故障:表示装置自检是否正常,正常不显示,不正常显示红色并告警。

●合位:表示装置所控制的断路器在合闸位置,在合闸位置时显示红色,开关分闸时不亮。

●分位:表示装置所控制的断路器在分闸位置,在分闸位置时显示绿色,开关合闸时不亮。

●告警:表示装置检测的运行设备是否正常,正常运行时红灯不亮,出现告警事件红灯亮。

●事故:表示装置检测的运行设备是否正常,正常运行时红灯不亮,出现跳闸事件红灯亮。

二.装置的操作说明

(一)按键使用说明

↑:是液晶上光标的向上移动键,按此键光标将从下往上移动,同时,此按键也作为整定数字的增加键,按一次,数字加1;

↓:是液晶上光标的向下移动键,按此键光标将从上往下移动;同时,此按键也作为整定数字的减少键,按一次,数字减1;

←:是液晶上光标的向左移动键,按此键光标将从右往左移动;同时,此按键也作为保护投退状态的改变键,按一次,保护投退状况发生改变:“投”→“退”或者“退”→“投”;→:是液晶上光标的向右移动键,按此键光标将从左往右移动;同时,此按键也作为保护投退状态的改变键,按一次,保护投退状况发生改变:“投”→“退”或者“退”→“投”;复位:运行中的程序立即重新执行。

复归:按此键并“确定”后,则将液晶上显示的“事故信息”或“告警信息”消除,同时告警、事故指示灯熄灭。若复归后,装置的告警指示灯还亮,则是此信号为持续性信号,需要处理正常后才能将此信息复归掉。

确定:执行命令后,按此键,则进行下一步操作。

取消:按此键,则返回到上一级菜单。

(二)装置菜单使用说明:

01.保护投退

当光标(黑影部分)处于“保护投退”上时,按“确定”键即进入“保护投退”菜单,显示:速断退操作说明如下:

按“→”,则退变成投,按“确定”键,则显示:

PASSWORD1:0000

按“↑”键一次,则0000 变成1000,

按“确定”键,保护“速断”从“退”保存成“投”,则“速断”投入运行。

若想一次投入所有需要的保护功能,则操作如下:

按“↓”键,选择需要投入运行的保护,当光标移到所需要投入的保护上时,按“→”,则该保护从退变成投,再按“↓”键,选择需要投入运行的保护,当光标移到所需要投入的保护上时,按“→”,则所选择的保护从退变成投,重复以上步骤,可将所需要的保护全部从“退”改成“投”,再按“确定”键,则显示:

PASSWORD1:0000

如上面的操作方式,将0000,改成“1000,按“确定”键,则将所选择需要投入

的所有的保护从“退”保存成“投”,则所投入的保护将运行。

说明:所有出厂的密码为“1000”。

02.保护定值

当光标(黑影部分)处于“保护定值”上时,按“确定”键即进入“保护定值”菜单,显示:保护定值套数:00:001.00

00(序列号):001(整数位).00(小数位),此为第1套整定值

一次电压比例系数(实际的电压等级数值6kV→6,10kV→10,35kV→35,110kV→110等):KV1 01:000.00(KV1为一次电压比例系数简称;01:为序列号,000.00为数值位)

若该一次系统为:6KV站,则一次电压比例系数整定为:6.00,操作步骤如下:

通过右移键“→”按三次,将光标移动到第三个“0”上,即显示为:01: 000.00

按上移键“↑”六次(或者按“↓”键四次)后,则变成:01: 006.00

按“确定”键,则显示:PASSWORD1:0000

将0000改成1000后,再按“确定”键,则将数据006.00保存起来。

将光标向下移动一次到:

一次电流比例系数(测量电流互感器的变比值除以10;除以10是防止整定数值溢出)

200/5的互感器整定为4=200/5/10;75/5的整定为1.5=75/5/10):

Ki1 02:000.00(200/5的互感器)整定为:02:004.00即可

将光标向下移动到“速断定值”:按照整定的定值移动光标到相应的位置上进行数字修改,将修改后的定值按“确定”键,则显示:PASSWORD1:0000

将0000改成1000后,再按“确定”键,则将数据010.00保存起来。

其它数据的修改方式操作相同。

特别说明:所有的保护整定值均为二次值,若整定部门给出的是一次定值,需要再对应除以互感器变比值即可得到二次值,输入二次整定值即可。

03.事件记录

按“确定”键后,进入主菜单,通过“↓”键将光标移动到“事件记录”,按“确定”键后即可进事件记录菜单(数字越小的记录发生的时间越靠近):显示

No.0000 10-01-06(No.0000为事件记录编号,10-01-06为事件发生的:年月日)时间:15:56:19.406(分别为15点56分19秒406毫秒发生的事件记录)

保护动作:

过电流(保护动作类型)

再按“确定”键后,显示

动作值:

5.62A(过电流保护动作的数值)

按“↑”键,依次查看编号为:No.0001,No.0002,No.0003…No.0063的事件记录,编号数值越大,发生事件的时间越远。发生事件时间最远的一条就会被当前发生的新事件覆盖。

04.输入输出

按“确定”键后,进入主菜单,通过“↓”键将光标移动到“输入输出”,按“确定”键后显示:

1.开入(开关量采集查询)

2.开出(继电器输出查询)

当光标处于:1.开入时,按“确定”键后显示:

开入量(空接点接入,装置内部提供电源)

01-08:00000000

09-16:00000000

该通道采集到开入量以后,则对应的位置由数字“0”变成“1”,

若是告警信息,则保护在液晶上显示对应的告警名称,同时面板上的“告警”指示灯变红;若是事故信息,则保护在液晶上显示对应的事故名称,同时面板上的“事故”指示灯变红;一般开入量(既不告警也不跳闸的)在保护中没有特殊定义,通常在后台监控系统中来定义。01-08:00000000依次对应图纸上的R1-R8,

09-16:00000000依次对应图纸上的R9-R14,

00000000中的R15是装置内部供的正电:+24V;

00000000中的R16是装置内部供的负电:-24V;(外接开关量空接点的公共端)

注意:千万不能短接R15-R16,发生此种事情的责任由短接的人承担。

通过“↓”移动光标到:2.开出时,按“确定”键,显示:

开出

FEDCBA9876543210

0000000000000000

其中:FEDCBA9876543210是出口继电器的排列序号,按照16进制排序,下排是对应出口的继电器,对应顺序入下(上下一一对应);通过“↑”“↓”“→”“←”键可对开出量进行编辑。“1”对应输出继电器闭合,“0”对应输出继电器断开。编辑完成后按“确认”键,在核实输入正确的口令“1000”后,再按“确认”键后,相应的继电器就能出口(跳闸、合闸、A-告警信号、9-事故信号)(以线路保护为例,其他另外定义)。

FEDCBA9876543210

0000000000000000

上一排的“0”对应下一排右边第一个“0”为:遥控分闸;

上一排的“1”对应下一排右边第二个“0”为:遥控合闸;

上一排的“2”对应下一排右边第三个“0”为:保护跳闸;

上一排的“3”对应下一排右边第四个“0”为:重合闸;

上一排的“4”-“7”对应下一排右边第五到第八个“0”为:

备用出口(通常没有定义,特殊的按照非标图纸)

上一排的“8”对应下一排右边第九个“0”为:程序没有定义

上一排的“9”对应下一排右边第十个“0”为:事故信号;

上一排的“A”对应下一排右边第十一个“0”为:告警信号;

05.采样数值

按“确定”键后,进入主菜单,通过“↓”键将光标移动到“采样数值”,按“确定”键后即可进入数值采样通道菜单查看数值采样情况。由于保护装置的型号不同,所定义的采样通道也不一致,具体定义情况如下(每排显示二个采样数值):

采样数据定义如下:

0 0.00 0.00

2 0.00 0.00

4 0.00 0.00

6 0.00 0.00

8 0.00 0.00

A 0.00 0.00

C 0.00 0.00

说明:以上为装置采集回路通道,“0-C”为16进制代码,代表通道号,“0”号通道对应第一排第一个“0.00”,“1”号通道对应第一排第二个“0.00”以下以此类推。(不同型号的保护装置通道不同,后面注明各型号的具体通道号)

日期

06年06月06日

时间

06时06分06秒

06.实时时钟

本装置具有掉电运行的实时时钟功能,进入实时时钟模块后,液晶显示器将显示装置的实时时钟,如上图所示:

通过简易键盘可对时钟进行修正。按“确认”键后进入时钟编辑状态。在编辑状态下,通过“↑”“↓”“←”“→”键可对时钟进行编辑。编辑完成后按“确认”键修改有效。若此时不想修改时钟,可按“退出”键退出时钟编辑状态。实时时钟主要作为事件顺序记录的时间依据。

07.电能脉冲

08.出厂设置

出厂设置在装置出厂前已经设置完成,用户通常不必更改。出厂设置项目如下表所示:

出厂设置中11.Disp“滚动显示项目选择”的值,即液晶上显示项目设置如下:

以线路保护测控装置为例

滚动显示项目选择:选择显示项目时,大部分可按上表的设置值确定,将所选的各项目设置值相加。例如,要显示Uab、Ia、Ic和P,设置值为0.01+0.64+1.28+2.56=4.49。

说明:由于不同型号的保护装置显示的不同,按照液晶上显示的顺序叠加,例如:液晶上滚动显示的为6行,则在:08-出厂设置 11 Disp中设置数值为:0.63(是第7数据0.64-0.01所得到,其它类似,如显示十行,则11中的10.24-0.01=10.23即可)

出厂设置中12:

装置通讯地址:装置通讯地址的设置范围为0-244。由保护厂家根据现场情况设定。

出厂设置中13:

装置通讯波特率,装置通讯波特率的单位为kbps。由保护厂家根据用户要求设定。

出厂设置一般为:9.60,即为9600bps。

说明:出厂设置中的00-04、11、13一般都设置好了,不能随意更改。

09.设备信息

储存程序版本号等信息。

10.相位信息

(逆时针方向计算、以Ua相位为准)

Ia—Ua 330°

Ib—Ua 210°

Ic—Ua 90°

Ua—Ua 0°

Ub—Ua 240°

Uc—Ua 120°

IA—Ua 330°

IB—Ua 210°

IC—Ua 90°

Io—Ua

Uo—Ua

Ux—Ua

说明:以上的相位都是以:电压Ua为基准,比较别的相位。

11.退出

按此键,则保护装置返回到主菜单界面。

第二部分保护装置详细说明

一.PDM-850C线路保护测控装置

(一).装置说明

01.输出

FEDCBA9876543210

0000000000000000

上一排对应下一排的

“0”对应位置为:遥控分闸;“1”对应位置为:遥控合闸;“2”对应位置为:保护跳闸;“3”对应位置为:重合闸;

“9”对应位置为:事故信号;“A”对应位置为:告警信号;

02.采样数值通道

0 测量Ia相电流; (1) 测量Ic相电流;

2 母线Ua电压; (3) 母线Ub电压;

4 母线Uc电压; (5) 保护IA相电流;

6 保护IB相电流; (7) 保护IC相电流;

8 零序3Io电流; (9) 零序3Uo电压;

A 进线电压Ux; (B) 备用;

C 测量Ib相电流;

03.液晶上显示项目设置如下

根据实际情况整定,一般出厂已整定,无需再整定。

说明:若带有测量电流B相,则排布为(序号1-7不变):

(二).功能菜单

备注:

1.Ie2=P÷(√3×U1×N1)

其中:Ie2 为额定负载容量下的二次电流值;P为额定负载容量值;

U1取电压等级值(10kV取10、6kV取6);

N1为电流互感器变比值(例如:200/5的互感器N1值为40)

2.零序电流

零序电流定值,一般取(5A-8A)一次电流值除以N1,即为零序电流定值的整定值。

若N1值偏大,可取值稍微大些,若N1值偏小,可取值稍微小些;

零序电流的定值整定在0.50A以上为最好。

(三).保护动作原理

○1.速断

1.RLP1 速断-“投”;

2.保护电流IA(IB)IC任何一相采样值≧电流速断定值(Idz0)

保护立即出口C7/C8,同时驱动事故信号继电器C1/C3(10s后返回)。面板事故灯亮。

○2.限时速断

1.RLP3 限时速断-“投”;

2.保护电流IA(IB)IC任何一相采样值≧限时速断定值(Idz1)

3.加入电流时间≧限时速断延时tzd1

保护立即出口C7/C8,同时驱动事故信号继电器C1/C3(10s后返回)。面板事故灯亮。

○3.过电流

1.RLP6 过电流-“投”;

2.保护电流IA(IB)IC任何一相采样值≧过电流定值(Idz2)

3.加入电流时间≧过电流延时tzd2

保护立即出口C7/C8,同时驱动事故信号继电器C1/C3(10s后返回)。面板事故灯亮。说明:以上三段式保护若投入方向,则在此方向内才动作:

相间带方向;(“投”时指向负荷:允许有±3°的误差)

Ubc= —90°时, Ia动作范围:—135°到 45°;

Uca= 150°时, Ib动作范围: 105°到 285°;

Uab= 30°时, Ic动作范围- 15°到 165°;

4.重合闸 1.RLP12 重合闸-“投”;重合闸检无压-“退”、重合闸检同期-“退”; 2.开关在合位-经过15S 后重合闸充电完成,然后液晶上显示-充电 3.速断/限时速断/过电流中任何一段动作(电流立即撤除或者小于动作值) 3.经过延时≧第一次重合闸延时 Tchzd1

保护立即出口C9/C10。面板事故灯亮。

5.重合闸后加速

Tset :后加速整定时间 Iset :对应需加速动作的保护定值

6.过负荷 1.RLP9 过负荷-“投”;

2.保护电流IA (IB )IC 任何一相采样值≧ 过负荷定值(Idz3) 3.加入电流时间≧过负荷延时 tzd3

保护立即驱动告警信号继电器C2/C3(10s 后返回)。面板告警灯亮。 说明:过负荷若需要跳闸,则需要 1.RLP9 过负荷-“投”; 2.RLP10 过负荷跳闸-“投”

3.保护电流IA (IB )IC 任何一相采样值≧ 过负荷定值(Idz3) 4.加入电流时间≧过负荷延时 tzd3

保护立即出口C7/C8,同时驱动事故信号继电器C1/C3(10s 后返回)。面板事故灯亮。

保护动作

跳闸出口 事件记录

○7.零序过流

1.RLP22 零序过流-“投”;

2.零序电流3Io采样值≧零序过流定值(Iodz)

加入电流时间≧零序过流延时

保护立即驱动告警信号继电器C2/C3(10s后返回)。面板告警灯亮。

说明:零序过流若需要跳闸,则需要

1.RLP22 零序过流-“投”;

2.RLP25 零序过流跳闸-“投”;

加入电流时间≧零序过流延时

保护立即出口C7/C8,同时驱动事故信号继电器C1/C3(10s后返回)。面板事故灯亮。

○8.低频减载

1.RLP19 低频减载-“投”;

2.保护装置频率采样值≦低频减载定值(fdz1)

3.(保护装置频率采样值≦低频减载定值(fdz1)的)时间≧低频减载I延时tfzd1保护立即出口C7/C8,同时驱动事故信号继电器C1/C3(10s后返回)。面板事故灯亮。

○9.母线接地报警

1.RLP26 母线接地报警-“投”;

2.保护装置零序电压采样值≧母线接地定值(3Uo2);

3.(保护装置零序电压采样值≧母线接地定值(3Uo2)的)时间≧母线接地延时(tzd3)保护立即驱动告警信号继电器C2/C3(10s后返回)。面板告警灯亮。

○10.PT断线报警

1.RLP27 PT断线报警-“投”;

2.保护装置零序电压采样值≦PT断线定值(3Uo1);

3.最大相电压与最小相电压的差值≧PT断线定值,或计算的零序电压值≧10V

4.(保护装置零序电压采样值≧PT断线定值(3Uo1))的时间≧PT断线延时(Tzd3)满足上面四个条件装置延时10s,PT断线报警动作,保护立即驱动告警信号继电器C2/C3(10s 后返回)。面板告警灯亮

○11.低电压

1.RLP28 低电压-“投”;开关在合位状态下

2.任何两相线电压采样值≦低电压定值(Udz1)

3.低电压采样延时时间≧低电压延时(tuzd1)

保护立即出口C7/C8,同时驱动事故信号继电器C1/C3(10s后返回)。面板事故灯亮。

○12.控制回路断线

1.RLP11 控制回路断线-“投”;

2.保护装置控制回路断线时间≧控制回路断线延时(Tdz3);

保护立即驱动告警信号继电器C2/C3(10s后返回)。面板告警灯亮。

说明:控制回路断线状况如下:

若开关在合位状态下,发“控制回路断线”信息,则跳闸线圈回路断开;

若开关在分位状态下,发“控制回路断线”信息,则合闸线圈回路断开;

若开关的分合位指示灯都采集到,发“控制回路断线”信息;

若开关的分合位指示灯都没有采集到,也发“控制回路断线”信息;

(四).装置功能图纸

说明:

1.开入量接入均为空接点接入,装置内部提供电源。

2.备用开入量即是保护装置没有特殊定义的开入量采集信号,当采集到时,对应的开入量中由“0”变成“1”;一般在监控系统的主机上明确定义开入量的具体名称,可采集:刀闸接地位置信号、开关位置信号、开关辅助触点信号等。

采集终端检测装置说明书

大用户用电信息采集终端 检测装置 使用说明书

郑州三晖电气股份有限公司 目录 1、概述 (3) 、说明 (3) 、系统组成 (3) 、产品特点 (3) 2、参考规程 (6) 3、技术指标 (7) 输出电压 (7) 输出电流 (7) 相位及对称度 (7) 输出频率 (7) 功率稳定度 (7) 4、结构组成 (8) 5、计算机软件 (9) 6、服务保证 (10) 注意事项 (10) 服务保证 (10) 联系方式 (10)

1 概述 说明 大用户用电信息采集终端检测装置(简称:检测装置)是郑州三晖电气股份有限公司研制的技术领先的用电信息采集终端检测装置,它是根据国家电网公司企业标准《Q/GDW129-2005 电力负荷管理系统通用技术条件》、《Q/GDW130-2005 电力负荷管理系统数据传输规约》、《Q/GDW373~380电力用户用电信息采集系统》、《DL/T698-2010电能信息采集与管理系统》等技术规范研制开发的测试装置,可广泛应用于对采集终端的性能测试、评估,是电力部门对终端验收的有利保障。它美观实用,可靠性高、测量准确度高、长期稳定性好、自动化程度高、测试功能齐全。 该产品同时集成计量校验和功能校验两大系统,主要实现集中器、采集器和三相电能表的现场抄表。采集终端检测装置由:程控测试电源、标准电能表、总控中心、功能测试单元、误差计算器、挂表架、二次故障模拟板、网络交换机、铝合金台体、控制计算机等部分组成。通过计算机控制能够自动完成全部的检定项目,并且能够提供完整的自动校表、功能测试、误差数据处理、存储、查询、证书打印、报表输出等整套解决方案。 系统组成 大用户采集终端检测装置部分包括96个三相电能表,2个集中器。每块采集器可以带抄读12块三相电能表的电量数据。大用户采集终端检测装置共包括2个台体,每个台体分为8排,每排12表位,背靠背放置; 程控电源:其主要功能是给采集终端提供电压和电流,电压和电流的相位、幅值、频率是可调,可以让终端或电能表产生各种状态。 标准电能表:它用于检测电压和电流,并显示电压、电流的全部电参量。 总控中心:它通过网线与计算机相连接,实现总体控制整个装置。

流量检测实验装置操作说明分析

KPXJS-FRC系统实训步骤 流量实训装置为自动化及相关专业的教学及实训设备。通过本套实训装置,学生可熟练掌握常用流量仪表及装置的使用、安装、调试与维护,熟悉流量仪表控制装置信号回路及信号关系,培养学生流量仪表的专业基础技能,提高学生的实际操作能力,为将来走向工作岗位打下坚实基础。 一、流量检测系统安装实训装置组成 1-主水箱:试验装置中液体主盛装容器;2-1#水箱:试验装置中液体付盛装容器;3-2#水箱:试验装置中液体付盛装容器;4-气动调节阀:气动执行机构,通过智能数显控制仪来控制它,可调节流量的变化;5-主水泵:实现试验中液体在主与付容器之间的切换,实现试验中液体的流动;6-法兰玻璃转子流量计;7-螺纹玻璃转子流量计;8- 金属转子流量计;9-涡街流量计;10-涡轮流量计;11-电磁流量计;12-孔板流量计;13-差压变送器;14-仪表控制柜:试验所需仪器仪表控制箱; A1 -闪光报警器;B1-智能数显表;B2-B3智能数显表:各流量显示; C1-C3智能数显表:各流量显示;D1-智能数显控制仪:控制调节阀,副操器;D2-智能数显控制仪:控制调节阀,副操器;D3-智能数显表; ST11: A1报警器声音消除按钮;ST12: A1报警器声音试验按钮; ST13:调节阀仪表控制柜与DCS切换旋钮;ST14:水泵液位旋钮; Q1 ―― Q9等球阀:通过球阀的开关来实现不同的试验。 二、试验准备 1.将仪表柜送电,观察仪表柜电源指示灯,如果不亮,请检查 电源。

2.将各数显仪表送电,观察数显表和现场仪表,如有异常请检查,排除故障。 3.观察主水箱液位,如果主水箱液位低于1/2,请补充液位。 三、流量试验 1.打开阀门Q1、Q7,关闭Q2、Q3、Q4、Q5、Q6 2.操作ST14旋钮,打开主水泵,开始上水 3.观察主泵出口压力表,缓慢打开Q2,缓慢关闭Q1。观察主 管道玻璃转子流量计流量,调整Q1、Q2的开度 4?观察分管道安装的玻璃转子流量计 5.如需观察其他流量计,请打开对应的阀门 6.试验完毕后,打开放空阀,关闭电源 四、调节阀试验 1?使用智能数显控制仪(C3),用手动模式,打开调节阀 (FV101)0%、25%、50%、75%、100%,观察阀门与仪表,调校 调节阀。 2.打开阀门Q1、Q7,关闭Q2、Q3、Q4、Q5、Q6。 3.打开调节阀5%,操作ST14旋钮,打开主水泵,开始上水。 4.观察主泵出口压力表,缓慢打开Q2,缓慢关闭Q1。观察主 管道玻璃转子流量计流量,调整Q1、Q2的开度。 5?观察分管道安装的转子流量计。 6.使用用手动模式,将调节阀(FV101)打开(5%-100%),关闭

COD在线检测仪使用说明书

COD在线检测仪使用说明书 目录 一、 JHC-Ш型CODcr在线检测仪使用说明书 (3) 1. 主要技术指标 (3) 2. 有机化合物的测定国标方法 (4) 3. 仪器结构简介 (5) 4. COD自动检测仪工作步骤 (6) 5. 各子系统功能工况祥解 (9) 6. 微机控制系统原理 (11) 7. 主菜单选择及功能 (12) 8. 仪器维护与保养 (13) 9. 仪器故障显示及处理 (14) 二、 COD 在线分析仪试剂配比 (15) 三、易损易耗件一览表 (16) 一、主要技术参数与特点 1.技术参数 测量范围(mg/L):30~950(扩展型1000~4000或4000~10000) 测量误差:≤±10% 重复误差:≤±5% 适用环境温度:5~40℃ 电源电压(v) :220±10% 功率(kw):1.5 主机类型:日本三菱公司原装PLC 显示方式:彩色触摸显示屏 打印机:16位微打(并行口) 数据远传接口:RS232,Modem 注:根据GB11914-89国家标准,检测COD在50mg/L以下的水样时,需要用低浓度标准溶液。其测量误差大于本指标。 2.技术特点: ⑴仪器测试原理、方法、步骤完全符合国家标准,检测数据准确可靠。 ⑵仪器主机采用三菱PLC、彩色触摸屏,图形画面活泼多彩,生动直观,全中文显示,一目了然,操作更方便。 ⑶仪器具有较强的远程通讯功能。通过电话线或无线电与远程终端联系。 ⑷仪器若发生故障,现场主机会自动拨通值班电话,向终端计算机报告故障情况。终端计算机可随时拨通现场电话与现场主机通讯,监控现场仪器的工作情况,调取现场主机一月内任意时间的检测数据结果。 ⑸仪器采用全气动移液、定量、加液结构,解决了强腐蚀性药剂对自控元器件的影响,使系统运行更可靠。 ⑹仪器集水样采集与COD检测于一体,回流消解采用独特的风冷加静止水套冷却方式,无需自来水水源,使现场应用更为方便。 ⑺由PLC控制的精密注射泵完成氧化还原滴定的数据计量,由光电信号准确测得滴定终点,

RCS_9611C_线路保护测控装置_技术使用说明

RCS-9611C 线路保护测控装置技术使用说明书 V1.00 南瑞继保电气 2005年1月

RCS-9611C线路保护测控装置 1基本配置及规格: 1.1基本配置 RCS-9611C适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中的线路保护及测控装置,可在开关柜就地安装。 保护方面的主要功能有:1)三段可经复压闭锁的方向过流保护;2)三段零序过流保护;3)三相一次重合闸;4)过负荷功能;5﹚独立过流和零序过流加速保护;6)低周减载功能;7)小电流接地选线;8)独立的操作回路。 测控方面的主要功能有:1)25路遥信开入采集;2)正常断路器遥控分合、小电流接地选线;3)IA、IC、I0、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、U0、F、P、Q、COSф共14个模拟量的遥测;4)事件SOE等; 保护信息方面的主要功能:1)装置描述的远方查看;2)装置参数的远方查看;3)保护定值和区号的远方查看、修改功能;4)软压板状态的远方查看、投退;5)装置保护开入状态的远方查看;6)装置运行状态(包括保护动作元件的状态、运行告警和装置的自检信息)的远方查看;7)远方对装置实现信号复归;8)故障录波上送功能。 支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)的通讯规约,配有以太网,双网,100Mbps,超五类线或光纤通讯接口。 1.2技术数据 1.2.1额定数据 直流电压:220V,110V 允许偏差+15%,-20% 交流电压:100/3V(相电压),100V(线电压) 交流电流:5A,1A 频率:50Hz 1.2.2功耗 交流电压:< 0.5VA/相 交流电流:< 1.0VA/相(In =5A) < 0.5VA/相(In =1A) 直流:正常 < 15W 跳闸 < 25W 1.2.3主要技术指标 1>定时限过流: 电流定值:0.1In~20In 定值误差: < 5% 时间定值:0~100S 2>零序过流保护 电流定值:0.1A~12A 定值误差: < 5% 时间定值:0~100S 3>低周减载 频率定值:45~50Hz

液位检测实验装置操作说明

KPXJS-LRC系统实训步骤 液位实训装置是自动化及相关专业的教学及实训设备。通过本套实训装置,学生可熟练掌握常用液位仪表及装置的使用、安装、调试校准、维护,熟悉液位仪表控制装置信号回路及信号关系,培养学生液位仪表的专业基础技能,提高学生的实际操作能力,为将来走向工作岗位打下坚实基础。 一、液位检测系统实训装置组成 1-主水箱:试验装置中液体主盛装容器;2-1#水箱:试验装置中液体付盛装容器;3-2#水箱:试验装置中液体付盛装容器;4-3#水箱:试验装置中液体付盛装容器;5-4#水箱:试验装置中液体付盛装容器;6-5#水箱:试验装置中液体付盛装容器;7-电动调节阀:电动执行机构,通过智能数显控制仪来控制它,调节分容器液位的变化;8-玻璃管液位计:可视液位计,直观的显示出各容器的液位; 9-主水泵:实现试验中液体在主与付容器之间的切换,实现试验中液体的流动;10-副水泵:实现试验中液体各付容器之间的切换,实现试验中液体的流动;11-浮筒液位计:1#水箱液位显示;12-静压液位计:2#水箱液位显示;13-雷达液位计:3#水箱液位显示;14-电容液位计:4#水箱液位显示;15-磁翻板液位计:5#水箱液位显示;16-差压变送器:5#水箱液位液位显示,通过球阀Q6、Q7、Q8可以进行差压变送器的零点迁移试验;17-电磁阀:与主副水泵配合,实现液体在各容器间的变化; 18-仪表控制柜:试验所需仪器仪表控制箱;A1-闪光报警器;B1-B5智能数显表:1#-5#水箱液位;C1-智能数显控制仪:

控制调节阀,副操器;C2-智能数显表; C3-智能数显控制仪:控制调节阀,副操器;C4-智能数显表;C5-智能数显表:5#容器液位比较;ST11-15:1#-5#容器上电磁阀控制旋钮;ST16:副水泵液位旋钮;ST21-25:1#-5#容器下电磁阀控制旋钮;T26:主水泵液位旋钮;ST31:A1报警器声音消除按钮;ST32:A1报警器声音试验按钮;ST33:调节阀仪表控制柜与DCS切换旋钮;ST34:备用旋钮; Q1 ——Q9等球阀:通过球阀的开关来实现不同的试验。 二、实训准备步骤 1.仪表柜送电,观察仪表柜电源指示灯,如果不亮,请检查电源 2.将各数显仪表送电,观察数显表和现场仪表,如有异常请检查,排除故障 3.观察主水箱液位,如果主水箱液位低于1/2,请补充液位 4.通过与水箱连通的玻璃管液位计感知容器内的水位与实际数显控制仪显示液位比较,先校验零位和满度使数显控制仪显示零位、满量程 三、液位试验(无调节阀) 1.打开阀门Q1、Q3、Q4、Q5,关闭Q2、Q6 2.操作ST11旋钮,打开1#水箱上电磁阀LV101A,操作ST26旋钮,打开主水泵,开始上水 3.观察主泵出口压力表,观察视窗,观察1#水箱液位 4.通过调节实际水位依次调整满量程的0%、25%、50%、75%、

变电站保护装置面板指示说明

1、南瑞RCS-931(901、90 2、)线路保护装置面板: 面板指示灯介绍: ● “运行”灯为绿色,装置正常运行时点亮;不亮或闪亮时表示装置异常,需要处理。 ● “TV 断线”灯为黄色灯,装置正常运行时不亮;黄灯亮时说明PT 回路断线或失压。 ● “充电”灯为黄色灯,是重合闸充电状态指示灯;黄灯亮时说明重合闸在充电投入状态, 黄灯不亮说明重合闸功能退出或装置回路已经放电。 ● “通道异常”灯为黄色灯,保护正常运行时不亮;黄灯亮时说明保护通道数据异常或接受不到 正确数据;一般误码比较多时也容易报通道异常。 ● “跳A ”灯为红色灯,装置正常运行时不亮;红灯亮时说明保护启动A 相跳闸出口,此时应检 查保护各类信号及故障录波报告等信息。 ● “跳B ”灯为红色灯,装置正常运行时不亮;红灯亮时说明保护启动B 相跳闸出口,此时应检 查保护各类信号及故障录波报告等信息。 ● “跳C ”灯为红色灯,装置正常运行时不亮;红灯亮时说明保护启动C 相跳闸出口,此时应检 查保护各类信号及故障录波报告等信息。 ● “重合闸”灯为红色灯,装置正常运行时不亮;红灯亮时说明重合闸(功能)保护动作,此时 应检查保护各类信号、故障录波报告及开关跳闸等信息。 2、南瑞操作继电器箱CZX-12R2(12A )装置面板: 面板指示灯介绍: 左边第一行“OP ”灯三个:分别是开关第一组操作电源ABC 相的合闸位置指示灯,开关某相在分 位时相应的灯熄灭,正常运行时三个灯都亮; 右边第一行“OP ”灯三个:分别是开关第二组操作电源ABC 相的合闸位置指示灯,开关某相在分 位时相应的灯熄灭,正常运行时三个灯都亮; 左边第二行“TA/TB/TC ”灯三个:分别是开关第一组ABC 相的保护跳闸位置指示灯,开关某相保护 跳闸时相应的灯点亮,正常运行或没有保护出口时不亮; 右边第二行“TA/TB/TC ”灯三个:分别是开关第二组ABC 相的保护跳闸位置指示灯,开关某相保护 跳闸时相应的灯点亮,正常运行或没有保护出口时不亮; “CH ”灯:表示有重合闸动作出口,正常运行时不亮,有重合闸出口时才点亮。 “L1/L2”灯:表示开关所接母线位置指示,L1灯亮表示此开关接在1M 运行,L2灯亮表示接在2M 母线运 行;L1和L2同时亮表示进入母线互联状态(倒母时);如果正常运行时都不亮,应尽快查 ● 运 行 ● TV 断线 ● 充 电 ● 通道异常 ● 跳 A ● 跳 B ● 跳 C ● 重 合 闸 R C S — 9 3 1 超高压线路电流差动保护装置 01-02 09:23 电流I =0.22 电压U =58 定值区号 01 C Z X – 12 R2 操作继电器箱 OP OP OP CH TC TB TA OP OP OP L1 TC TB TA L2

流量检测装置说明书

流量检测装置设计说明书 一、装置需求: 1. 100点流量差压信号的采集。用键盘输入流量系数,输入时可显示; 2.围0-1000l/min,采集周期0.5s,信号4-20mA,分辨力0.1%; 3.要求运用数字滤波(方法自选); 4.计算瞬时流量(l/min)、累计流量(m3/h),并显示; 5.操作人员可随时修改流量系数和切换显示容(瞬时/累计流量)。 二、设计说明书要求: 1.系统构成框图及构成说明,包括主要部件的选型及依据; 2.DSP与A/D转换芯片连接的电原理图; 3.程序框图,包括主要流程; 4.采集、数字滤波、流量计算程序清单。 三、差压式流量计基本理论 1.节流装置工作原理 差压式流量计是根据伯努力方程和流体连续性原理用差压法测量流量的,其节流装置工作原理如图1所示,在横截面H处:流体的平均流速是v 1 ,密度是ρ 1,横截面积是A 1 ;在横截面L处:流体的平均流速是v 2 ,密度是ρ 2 ,横截面积 是A 2 。 图1 差压流量计工作原理图根据流体流动连续性原理有如下关系式: v 1·A 1 ·ρ 1 =v 2 ·A 2 ·ρ 2 (1) 如果流体是液体,可认为在收缩前、后其密度不变: ρ 1=ρ 2 =ρ(2) 根据瞬时流量的定义,即单位时间流体流经管道或明渠某横截面的数量,所

以液体的体积瞬时流量: 2211A v A v q v ?=?= (3) 根据伯努利方程(能量守恒定律),在水平管道上Z1=Z2,则有如下关系式: 2 2 2 2 222 111v P v P ρρ+ =+ (4) 应用伯努利方程和流动连续性原理,在两个横截面上压力差则有如下关系式: )(2 212 221v v P P P -= -=?ρ (5) 将(3)代入(5)式,并整理,则得: 2221 2])( 1[2 v A A P -= ?ρ (6) 由于4 2 1D A ?= π, 4 2 2d A ?= π, 定义直径比D d = β, 其中d 为工作状况下节流件的等效开孔直径,D 为管道直径,则得到: 222 4 )1(2A q P v βρ -=? (7) 这样可推导出以下的理论流量公式: 1 2 4 24 11ρπ β P d q v ??-= (8) 又由于流量系数C 的定义是:C= 实际流量/理论流量,可得出节流式差压流 量计普遍适用的测量体积流量的实际流量公式: ρ π β εP d C q v ??-?= 24 12 4 (9) 其中,ε为被测介质的可膨胀性系数:对于液体=1; 对气体、蒸气等可压缩流体<1 。 根据累计流量的定义,即在某一段时间流过某横截面流体的总量,所以液体的体积累计流量为: dt q Q t v v ?= (10) 因此,我们只要检测出差压即可分别计算出瞬时流量和累计流量的大小。 2. 差压变送器工作原理 在采用差压方式进行流量测量时,其流量 v Q 与差压P ?呈非线性关系,即差 压信号与流量之间存在一个开方关系。为了线性的表达流量,需要对测量系统总

2 iPACS-5711线路保护测控装置技术说明书V2.01

iPACS-5711线路保护测控装置 技术说明书 版本:V2.01 江苏金智科技股份有限公司

目录 1 概述 (1) 1.1应用范围 (1) 1.2保护配置和功能 (1) 1.2.1 保护配置 (1) 1.2.2 测控功能 (1) 1.2.3 保护信息功能 (1) 2 技术参数 (2) 2.1机械及环境参数 (2) 2.1.1 工作环境 (2) 2.1.2 机械性能 (2) 2.2电气参数 (2) 2.2.1 额定数据 (2) 2.2.2 功率消耗 (2) 2.2.3 过载能力 (3) 2.3主要技术指标 (3) 2.3.1 过流保护 (3) 2.3.2 零序保护 (3) 2.3.3 低频保护 (3) 2.3.4 重合闸 (3) 2.3.5 遥信开入 (4) 2.3.6 遥测量计量等级 (4) 2.3.7 电磁兼容 (4) 2.3.8 绝缘试验 (4) 2.3.9 输出接点容量 (4) 3 软件工作原理 (5) 3.1保护程序结构 (5) 3.2装置起动元件 (5) 3.2.1 过电流起动 (5)

3.2.2零序电流起动 (6) 3.2.3低频起动 (6) 3.2.4位置不对应起动 (6) 3.3过流保护 (7) 3.4零序保护(接地保护) (8) 3.5过负荷保护 (9) 3.6加速保护 (9) 3.7低频保护 (9) 3.8重合闸 (9) 3.9装置自检 (10) 3.10装置运行告警 (10) 3.10.1 TWJ异常判别 (10) 3.10.2 交流电压断线 (11) 3.10.3 线路电压断线 (11) 3.10.4 频率异常判别 (11) 3.11遥控、遥测、遥信功能 (11) 3.12对时功能 (11) 3.13逻辑框图 (12) 4 定值内容及整定说明 (13) 4.1系统定值 (13) 4.2保护定值 (13) 4.3通讯参数 (15) 4.4辅助参数 (16) 4.5软压板 (17) 5装置接线端子与说明 (18) 5.1模拟量输入 (19) 5.2背板接线说明 (19) 5.3跳线说明 (21)

制冷与空调检测实训装置使用说明书

目录 一、概述 (2) 二、技术参数 (2) 三、装置的特点 (2) 四、装置的组成与基本装备说明 (3) 五、装置的启动及运行 (7) 六、故障设置及分析 (8) 七、装置放置环境要求 (9) 八、装置放置空间要求 (13) 九、电源要求 (13) 十、装置的保养与维护 (13)

一、概述 THPKT-1A 型制冷与空调检测实训装置是根据教育部“振兴21世纪职业教育课程改革和教材建设规划”要求,按照职业教育的教学和实训要求研发的产品。适合高职院校、技工学校、职教中心、鉴定站/所制冷类专业的制冷技术、《热泵技术教学》、《家用制冷设备原理与维修》、《制冷空调装置操作安装与维修》、《小型制冷与空调装置》、《制冷空调机器设备》、《空气调节技术与运用》、《冷库制冷工艺》、《制冷空调自动化及机电一体化》、《制冷与低温工程》等的实训教学及相关专业《制冷工中、高级》实训考核。 该智能考核系统装置培养掌握空调与制冷技术专业理论知识和专业实践技能,从事空调、制冷设备及系统的技术升级、改造设计、安装、调试、维护、维修、技术管理等方面的技能应用型人才。 该智能考核装置在实训室管理、考核管理方面更加科学化、更加贴近实际教学,可供学生学习锻炼,通过模拟故障设置,有利于开展技能鉴定、考核工作,是适合高职院校、职业学校制冷技术、热泵技术教学的实训装置,更是制冷与空调设备维修专业技能考核的理想设备。 二、技术参数 1.输入电源:单相三线 AC220V ±10% 50Hz 2.装置容量:<1kVA 3.外形尺寸:1000mm×590mm×1610mm 4.制冷剂类型:R22 5.安全保护:具有漏电流保护装置,安全符合国家标准 三、装置的特点 1.系统采用真实的制冷机组,与实际教学接轨。整个空调系统真实完整,与市场上的遥控分体热泵落地式空调的总体结构、性能完全相同。具有制冷、制热、通风、除湿、温度、风速选择、定时、扫风控制、睡眠、自动、灯光等功能 2.整套实训装置集制冷系统、电气控制系统、故障模拟系统于一体,系统真实完整,结构清晰、紧凑,与实际空调制冷系统、电气系统一致,满足对实训的要求 3.实训装置直观展示了柜式空调的系统结构、工作原理,可清楚的看到制冷循环系统结构及主要部件的实物,系统还配置有交流电压表、交流电流表、温度表、真空压力表、发光二极管使整个空调系统的实时工作状态一目了然;便于教学演示讲解及学生对课本知识的理解掌握。 4.装置设有室外机部件电气控制线路接线区域,可完成对电气连接、压缩机绕组、室外风机绕组判断等,有利于学生将理论应用于实际,并培养学生实际操作动手能力。 5.可模拟故障设置,学生根据故障现象分析故障可能产生的原因,确定故障发生的范围,并进行排故。有利于开展技能鉴定、考核工作

SY150监控保护装置使用说明书(1)

S Y150监控保护装置使用说明书(V1.00) 市森源电力技术

目录 1.装置概述 (3) 1.1应用围 (3) 1.2功能特点 (3) 2.技术性能指标 (4) 2.1工作环境条件 (4) 2.2电气技术参数 (4) 2.3绝缘性能 (5) 2.4抗电磁干扰性能 (6) 2.5机械性能 (6) 3.选型说明 (8) 4.功能配置 (9) 4.1大电流闭锁跳闸 (9) 4.2相电流两段定时限保护 (9) 4.3相电流反时限保护 (9) 4.4过电压保护 (10) 4.5低电压保护 (11) 4.6零序定时限过流保护 (11) 4.7零序反时限过流保护 (11) 4.8一次重合闸 (11) 4.9PT断线报警 (12) 4.10过负荷保护 (12) 4.11非电量保护 (12) 4.12开关量输入 (12)

4.13事件记录 (13) 5.结构安装与接线 (14) 5.1结构和安装 (14) 6.装置参数设定说明 (18) 6.1系统参数 (18) 6.2定值参数 (19) 7.人机界面操作 (21) 7.1信号指示灯 (21) 7.2轻触小键盘 (21) 7.3汉字液晶 (21)

1.装置概述 1.1应用围 SY150监控保护装置主要是针对环网柜系统应用而开发。它具有相间电流速断、过流、三种动作特性曲线的反时限过流保护、零序过流保护、重合闸、过电压、低电压保护及非电量保护跳闸功能,还具有多电量测量、遥控、遥信等监控功能。 1.2功能特点 SY150监控保护装置采用高集成度、总线不出芯片的微处理器处理来自电流、电压互感器的信号,通过数字逻辑运算控制装置的输出。装置结构紧凑,密封机箱,免维护设计,抗干扰性能好,非常适合于运行环境较为恶劣、安装位置有限的环网柜系统。 ●整机采用极低功耗设计技术,保证保护功能在任何条件下可靠快速启动。 ●装置结构简单小巧,安装方便灵活,适合环网柜的紧凑安装条件。 ●保护配置灵活齐全,各种保护功能均可以通过控制字自由投退。 ●三种IEC标准反时限曲线选择的相间反时限过流保护。 ●具有完善的测控功能,可以测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、 功率因数等电气参数;提供专门的遥控继电器实现遥控功能;具有7路开关量输入回路。 ●采用全中文液晶显示界面,多层菜单显示,人机界面极为友好。 ●装置大容量的非易失存储器保证记录100次历史事件记录,记录容详细,掉电不 丢失数据。 ●装置具备完善的动静态自检功能,在线监视装置各部分工作状况,保证了装置的 工作可靠性。 ●高精度元件及工艺保证装置的精确性、可靠性及长久的使用寿命。 ●装置提供RS-485通讯总线接口,并向用户提供开放的通讯协议,方便实现SCADA 功能。

静电测试仪使用说明书

Hand-held static sensor locates and meas-ures static voltages, tests air ionizers.New from 3M,the 718 Static Sensor can help companies competing in the global high-tech marketplace prevent cost-ly losses due to electro static discharge (ESD) damage by playing a vital and valuable role in their own ESD control program. Easy to use,the hand-held 3M ?718 Static Sensor is designed to measure static voltages on objects and sur-faces arising from electrostatic charge buildups,and can help identify ESD trouble-spots — ensuring product relia-bility and customer satisfaction which translates into com-pany profits. As a bonus,when used in conjunction with the 3M TM Model 718A Air Ionizer Test Kit,the 718 can also be used to verify the operation of air ionizers.718 Static Sensor Features ? Small-size,lightweight,conductive plastic housing ? Membrane switches for Power,Range/Zero,and Hold functions. ? Digital,LCD (liquid-crystal) display is easy to read and updates quickly. ? Ranging system assists user in making quick and easy measurements ? Measurements accurate to 5% ? Output jack available for continuous measurements Convenient Size/Low Power Requirements The 718 is small enough to be carried in a pocket and weighs less than 5 oz. (142 g),including battery. The light-weight plastic housing is conductive,allowing a properly-grounded user to dissipate all electrostatic charges from the surface of the meter.Meter Functions The meter is equipped with three membrane switches which control different functions. The POWER switch turns the instrument on and off. The RANGE/ZERO button performs two functions; when pressed momentarily it switches between the two measurement ranges of 0-2,000 volts and 0-20,000 volts,and if held for longer than 3 seconds,it resets the voltage display to 0 volts. The HOLD button allows the user to freeze a measurement on the LCD for later review.Ranging System Included with the 3M 718 Static Sensor is a ranging system consisting of two light-emitting diodes (LEDs) which each emit a circular red light onto the surface being measured for static. When the two lights intersect and form a single focused light,the measurement distance is the prescribed 1 inch (2.54 cm). Accuracy The Model 718 Static Sensor is accurate to within ±5% of the displayed measurement,at a distance of one inch (2.54 cm) from the target. Accuracy will vary as the dis-tance between measured object and instrument changes from the one inch (2.54 cm) specification.Analog Output Jack The analog output jack located in the front of the unit pro-vides a convenient hook-up,via a 3/32 inch (2.5 mm)monophone jack,to a recorder/data acquisition console. The 3M 718 Static Sensor may then be used for remote monitoring or permanent recording of electrostatic voltage readings. 3M 718 Static Sensor Specifications Dimensions 0.85" (H) x 2.4" (W) x 4.15" (L) 2.2 cm (H) x 6.1 cm (W) x 10.5 cm (L)Weight 4.5 oz. (128 g) with battery Power Requirements One 9-volt alkaline battery Measurement Ranges 0 – 2 kV Low Range 0 - 20 kV High Range V oltage Display 3) digit liquid crystal display V oltage Output 1/1000 of measured voltage @ low range 1/10,000 of measured voltage @ high range Distance Indicator LED targets. Aligned targets indicate 1 in. (2.54 cm) measurement distance Measurement Accuracy Within 5% of actual voltage Certifications UL,C-UL,CE,CB-scheme,NOM 3 718 Static Sensor 718A Air Ionizer Test Kit 718 Range Finder Unfocused 718 Range Finder at 1" away 3M 718 Static Sensor 1 2 3

BDF100系列低压线路微机保护装置技术说明书_图文(精)

BDF100系列低压馈线保护 技术资料 北京北斗银河科技有限公司 版本号:V2.7 技术不断创新,请随时联系,证实本版资料目录 1 概述 (1 2 产品选型 (2 2.1功能详表 (2 2.2产品选型表 (3 2.3订货须知 (3 3 产品系列 (4 3.1BDF100-C系列 (5 3.1.1操作面板 (5 3.1.2端子示意 (5 3.1.3端子定义 (5 3.2BDF100-M系列 (6 3.2.1操作面板 (6 3.2.2端子示意 (6

3.2.3端子定义 (7 3.3BDF100-T+系列 (8 3.3.1操作面板 (8 3.3.2端子示意 (8 3.3.3端子定义 (8 3.4外形尺寸 (9 3.4.1BDF100-C系列外形尺寸 (9 3.4.2BDF100-M/M+内置外形尺寸 (9 3.4.3BDF100-T+、BDF100-M系列外形尺寸 (9 4 应用说明 (10 4.1专用外置互感器 (10 4.1.1BDCTAD-00外置式电流互感器 (10 4.1.2BDCTAD-01外置式电流电压互感器 (11 4.1.3BDCTL外置式漏电流互感器 (12 4.2模拟量 (13 4.2.1电流输入方式 (13 4.2.2电流输入接线图 (13 4.2.3零序电流与漏电流 (14 4.2.4电压输入方式 (14

4.2.5模拟量输出 (14 4.3开关量 (15 4.3.1开关量输入 (15 4.3.2开关量输出 (15 4.4事件记录 (15 4.5面板控制功能 (15 4.6通信与系统 (16 5技术说明 (18 5.1线路保护功能 (18 5.1.1速断保护 (18 5.1.2过流一段保护 (18 5.1.3过流二段保护 (18 5.1.4反时限过流保护 (19 5.1.5零序过流一段保护 (19 5.1.6零序过流二段保护 (20 5.1.7零序过流三段保护 (20 5.1.8漏电流保护 (21 5.1.9低电压保护 (22 5.1.10过电压保护 (22

光电保护装置说明

光电保护装置说明 规格表 技术参数表 产品特点: ★.自检功能完善。 ★.具有自保功能。 ★.对光容易。 ★.可靠性高。

★.抗干扰能力强。 ★.防震性好。 ★.接线方便、安装容易。 ★.双独立晶体管输出。 ★.可配合反光镜使用形成2面或3面区域保护。 ★.双继电器输出。 ★.安装形式多,方便选用。 ★.通过“国家铸造锻压机械质量监督检测中心”GB4584-84技术标准规定。 ★.本产品安全类产品定义达到欧洲标准定义4级。 ★.符合国际电工委员会IEC61496-1/2的安全标准第三等级. 产品名称 安全保护器,光电保护器,安全光栅,冲床安全保护器,安全光幕,光电眼,光电保安全保护器.,冲床安全防护器,红外线电眼,机床安全保护器,机械设备安全保护器,反光板,反射板,反射镜片,反光片,红外线反光板,流水线检测装置,防护报警装置,手指保护器,手指安全保护器,手指防切器,防切手指器,双手保护器 规格表

技术参数表 产品概述: ST系列安全防护装置的设计从根本上解决光幕安全保护区域内隐藏盲区的问题,极大提高了安全防护系数。该产品具有新颖实用、性能稳定、灵敏度高等特点,是机械制造行业首选的理想安全防护用品。 ST系列安全防护装置的工作原理:

ST安全防护装置适应与机械设备配套使用。当操作者的身体某一部份进入危险区域时,ST安全防护装置所发出的红外线光束受到遮挡,控制装置发出紧急刹车信号,使目标设备停止运行(如滑块停止动作,不能下行);当操作者从安全保护装置的光幕作用区域内退出时,红外线光束立即接通,控制装置发出接通信号,目标设备开始运行(如滑块开始运行)。 使用范围 1.产品适用于与冲压设备相配置保护操作者的人身安全,避免在生产过程中因操作不当或机器出现故障而导致安全事故的发生。适用于普通冲床(本公司自行设计整套改装装置,可使普通冲床更安全运行。)、高性能冲床、机械压力机、液压式压力机、压膜机、剪板机、工业机械手、包装设备及其他自动化设备。2.对于危险作业区域的保护。如:装配流水线、自动化设备、物品传输线、包装机械、工业机械手等。 3.可用于对物品的检测与防盗。如:仓储场地的入口与出口、停车库等。4.用于一些特殊场合。如:电梯、自动门等。 产品特点 ★.自检功能完善 对传感器内的电子回路进行实时监测,确保不向所控制的机械设备发出错误信号。 ★.具有自保功能 对传感器内的电子回路和机械设备的急停部件随时给予自动保护。 ★.多种选择的输出方式 继电器输出、PNP\NPN输出。 ★.对光容易

皮托管流量测量装置使用说明书

皮托管流量测量装置安装使用说明书 C M (06)渝制00000331 重庆渝润仪表有限公司

2 一、概述 本公司生产的S 形皮托管主要用于气体流量的测量,特别是如焦炉煤气、高炉煤气、水炉煤气、各种烟气等赃污介质流量的连续测量。 二、性能特点 本公司采用独特并且专业的技术,生产的S 形皮托管流量测量系统的测量精度经过有关部门实流检测,误差为±0.46%,达到0.5级精度;同时,独特设计的感压孔,长期使用不会堵塞。主要有以下特点: ▲长期运行精度高、稳定性好。 ▲无可可动部件与易损部件,使用寿命长。 三、主要技术参数 ▲测量精度: 0.5级 ▲管道覆盖面:100~5000mm 。 四、测量原理 1、 测量系统组成 流量测量系统由皮托管、差压变送器、压力变送器、温度传感器、流量积算控制仪等组成,如图一所示:

3 图一 图一是在线带温度压力补偿的流量测量,如果现场的温度压力参数比较稳定,变化不大,也可以定点设定温度压力补偿方式进行流量测量。 2、流量测量计算公式 流量测量计算公式根据国标GB 5468-91确定,具体如下: 2.1密度的计算 测试工况下湿气体密度γs 按式(1)计算; 式 中: N ——标准状态下湿气体密度,kg /Nm 3 , ts ——测量断面内气体平均温度,℃ Ps ——测量断面内气体静压,Pa ; Ba ——大气压力,Pa 。 2.2 管道内气体流速及流量的计算 气体流速按照式(2)计算: 式中:Vs i ——测定点流速,m /s ; Kp ——皮托管修正系数; γs ——管道内湿气密度,kg /m 3; Pdi ——测定点气体动压,Pa 。 2.3 在测定点工况下气体流量按式(3)计算: Q=3600×F×Vs (3)

检测仪使用说明书

检测仪使用说明书 一.概述 核酸蛋白检测仪、紫外检测仪是液湘色谱仪中的一种紫外检测装置,核酸蛋白检测仪、紫外检测仪是根据生命科学的发展对于现代色谱仪器的要求而改进设计的一种新型紫外检测仪。该仪器在创新方面的主要特点为: 1.该仪器除配有输出10mV记录仪信号外,还配有输出适合计算机积分仪的输口,这 样很方便构成色谱工作站系统。(可同时进行计算机和记录仪信号输出,亦可省去记录仪) 2.该仪器的数字显示设计为固定光吸收,A显示计算机用和可变量程光吸收A显示记 录仪用两种可选模式,这样可方便于规范化读数(特别是可应用于药品生产的GMP 工艺规范化管理),同时亦可根据科研需要进行可变量程的高灵敏度读数,这样可方便于对低浓度样品检测。 3.该仪器采用新型进口IP28光电倍增管和改进型电路结构,使仪器工作更为稳定可 靠。 该仪器配有上层析柱、恒流泵、部分收集器等等,即组成一套完整的液色湘色谱分离分析系统。它可应用于现代生物学研究,药物测定、农业科研、化工、食品及医疗单位对具有紫外吸收的样品作定量分析。本仪器主要元器件均采用进口,仪器全部采用LED数字显示,使用方便。 二.主要技术性能 (1)核酸蛋白检测仪提供波长:254nm、280nm。 (2)紫外检测仪提供波长:220nm、254nm、280nm、340nm。 (3)量程范围:0~100%T、0~2A、0~1A、0~0.5A、0~0.2A、0~0.1A、0~0.05A。 (4)流式样品池:容积100微升、光程3毫米。 微量样品池:容积30微升、光程10毫米。 (5)记录仪输出:10mV (6)积分仪输出:0.1A/mV (7)数显模式:固定A量程读数(0~2.0A);可变A量程读数(0~2.0A、0~1.0A、0~0.5A、0~0.2A、0~0.1A、0~0.05A)。 (8)量程在0.05A档时:噪音≦0.002A。 (9)工作环境温度:0℃~35℃。 (10)仪器可连续工作。 (11)电源:220VAC±10%50HZ。 (12)单体外形尺寸:280×180×158(mm)。 (13)主机重量:5㎏。 三.工作原理 从光源发出的光经狭缝,滤色器聚焦到样品池上,此单色光通过样品池射到光电倍增管的光阴极面上,使光束由于样品浓度不同所引起透光强度的变化转换成光电流变化,此光电流经放大器放大,并输入到对数转换器、使透光率T转换成光吸收A输出即A=lgT/1=ε·CL式中ε为待测样品的摩尔消光系数,C为样品浓度,采用摩尔/升单位,L为光程,用厘米作单位。根据上式只要测出了A、L和ε就可求出样品浓度C。若从放大器直接输入到记录仪,则在记录仪上绘出的是样品透光率T变化的图谱,若从对数转换器输入到记录仪上,在记录仪上绘出的是样品光吸收变化的图谱。 四.仪器结构 核酸蛋白检测仪、紫外检测仪是单光路结构,由紫外检测器、和记录仪部分组成现将其构造分别说明如下: 1.紫外检测仪: 它由光源、干涉滤色片、样品池、光电倍增管、放大和对数板、低压板和高压板等组成。面板上有四氟塑料管的进样口和出样口,A调零以及调节“光量”大小旋(光

相关文档
相关文档 最新文档