1.总则

1.1本规范书适用于本合同的设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。是相关设备招标书/订货合同的技术条款。

1.2 本智能开关适用于与变电站10kV出线断路器(开关)配合,不依赖通信及控制终端,实现架空线路分界(支)、T接短线路或末端用户相间故障、单相接地故障的隔离。

1.3供方须执行现行国家标准和电力行业标准。有矛盾时,按要求较高的标准执行。遵循的主要现行标准如下:

开关部分

DL402-2007 高压交流断路器订货技术条件

GB/T11022—1999 高压开关设备控制和设备标准的共同技术条件GB311.1—1997 高压输变电设备的绝缘配合

GB763-1990 交流高压电器在长期工作时的发热

GB3309—1989高压开关设备常温下机械试验

GB2706-1989 交流高压电器动热稳定试验方法

GB1208-1997 电流互感器

DL/T726—2000 电力用电压互感器订货技术条件

DL/T844—2003 12kV少维护户外配电开关设备通用技术条件控制终端部分

GB/T7261-2000 继电器及装置基本试验方法

GB/T11287-2000 量度继电器和保护装置的振动试验(正弦)(idt IEC 60255-21-1:1988)

GB/T14537-1993 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验

(idt IEC 60255-21-2:1988)

GB/T17626.4-1998 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群

抗扰度试验

(idt IEC 61000-4-4:1995)

DL/T721-2000 配电网自动化系统远方终端

1.4本技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。

1.5供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,产品应在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。

2. 使用条件

2.1 海拔高度:≤1000米

2.2 环境温度:户外-25℃~ +45℃

最高年平均气温20℃

最高日平均气温30℃

2.3 相对湿度:≤90%(25℃)

2.4 抗震能力:地面水平加速度0.3g

地面垂直加速度0.15g

同时作用持续三个正弦波

安全系数 1.67

2.5 最大日温差:25℃

2.6日照强度(风速0.5m/s时):0.1W/cm2

2.7最大风速:≤25m/s

2.8最大覆冰厚度:10mm

2.9 安装位置:10kV架空T接短支线路或末端用户处。

3.0适用于10kV配电网中性点不接地系统。

3.1爬电比距25mm/kV。

3.技术要求

3.1开关本体部分

3.1.1开关类型

采用三相共箱式全密封结构,箱体内置负荷开关,单相(A、C 相)及零序电流互感器,相间电压(或外置)互感器,永磁或弹簧操

作结构等,箱体与带电部分采用SF6气体绝缘。正常使用至少15年免维护。配置要求:

1)内置负荷开关为真空灭弧介质,串联联动隔离刀闸(刀闸先于真空管合闸,后于真空管分闸),相间电压(电源变压器)互感器用于采集电压,开关工作电源和检测信号。

2)开关一次回路引出线采用多股软铜芯绝缘线,绝缘引线与导电端子进行绝缘封闭连接。绝缘引线导体截面240mm2。

3.1.

注1:负荷开关型式试验按上表数据进行,加装电压互感器后对地耐

压为42kV,相间耐压免做。

3.2 控制器

3.2.1技术要求

智能开关与变电站出线断路器配合,不需通信,实现架空T接短支线路或末端用户相间短路故障及单相接地故障就地隔离功能。当智能开关负荷侧发生界内相间短路故障,变电站馈出线断路器分闸,线路失电后,控制分界开关本体分闸;当开关负荷侧发生界内单相接地故障时,直接控制分界开关本体分闸。

控制器操作及参数设置面板

1)设置故障告警指示灯(点亮时杆下可见),并可通过复位按钮消除告警指示。

2)设置电源、自检、闭锁等指示控制器运行状态的指示灯。

3)设置定值整定拨码或按键,操作可靠、显示直观,应可设置如下参数:

①相间保护动作电流定值

②单相接地保护动作零序电流定值

③单相接地保护动作延时时间

4)设置相应的操作指南文字符号标识,并固定牢固。

3.2.2 功能

3.2.2.1保护功能

当分界开关负荷侧发生界内单相接地故障达到零序电流保护整定值时,零序保护在整定延时时间后输出分闸信号,作用于分界开关本体跳闸,切断单相接地故障电流。

当分界开关电源侧(系统侧)发生单相接地故障时,零序保护不动作。

2)相间短路保护

当分界开关负荷侧发生界内相间永久性短路故障时,分界开关应能在变电站出线断路器跳闸后及重合闸之前自动分闸,隔离故障。

当分界开关负荷侧发生相间瞬时性短路故障时,分界开关应能躲过变电站出线断路器跳闸后重合闸一次,而不分闸。

3.2.2.2 自诊断

装置具备定时自检功能。自检异常时,点亮异常指示灯,并且闭锁分、合闸回路。

3.2.2.3 动作指示

保护动作告警指示灯在分闸开关动作后闪烁(红光),并延时48小时自动复归或在48小时内手动按钮复位,动作指示灯安装在控制器底部。

3.2.3绝缘性能

1)绝缘电阻

各电路分别与地(即外壳或外露的非带电金属零件)之间,交流电流电路与交流电压电路之间,交流电路与直流电路之间,用开路电压为500V的测试仪器测定其绝缘电阻值应不小于100M 。

2)介质强度

产品能承受下表所示的工频耐压试验,无击穿或闪络现象。

3.2.4外壳防护等级为IP55。

3.3开关成套供货及组装要求

3.3.1产品应配置安装开关及控制装置的抱箍、支撑架、基座及固定螺丝等固定件,并提供所有固定件的详细安装图和技术要求。固定件

宜采用组装式分散件,以便于运输和杆上安装。

3.3.2开关应适应于常规架空线路杆塔结构的安装和运行操作。4.试验

4.1负荷开关型式试验(提供型式试验鉴定报告)

应通过相应标准GB3804《交流高压负荷开关》或DL/T402—2007交流高压断路器订货技术条件规定的全部型式试验。

4.1.1机械试验

机械特性试验方法符合GB3309-89中第3章规定。机械寿命试验按GB3309-89第5章及GB3804-90中表8规定分5个循环进行。4.1.2温升试验

长期工作时发热试验和主回路电阻测量按GB763-90及本技术条件的规定,在SF6充气压力为零的情况下进行。

4.1.3绝缘试验

开关1min工频耐压和雷电冲击耐压试验应符合本技术条件,按GB311.1-1997进行。二次回路耐压应符合本技术条件规定。4.1.4额定短时耐受电流(2s)及额定峰值耐受电流试验按GB2706-89及本技术条件进行。

4.1.5短路电流关合能力试验按GB1984-89中7.11条规定及本技术条件进行。

4.1.6负荷电流关合与开断试验按国标及本技术条件规定进行。4.1.7防雨试验应符合本技术条件。

4.1.8气体密封试验应在完成规定的机械寿命试验后放置24h不得有漏气现象,SF6气体检漏和水份测定按GB8909-1998规定进行。4.2负荷开关出厂试验

每台开关出厂前均须经严格检查,并应向用户提供出厂试验报告,出厂试验应按以下项目和程序进行。

4.2.1外观、结构符合图纸设计及技术要求。

4.2.2进行机械试验。

4.2.3进行主回路电阻检查,应在机械操作试验后,其实测值应小于200μΩ(含2米引出线时700μΩ)。

开关柜技术规范书DOC

10kV高压开关柜技术规范书(通用部分) 总则 1.1 本技术规范书的使用范围,仅限于河南省电力公司10kV 高压开关柜的订货招标。1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合国家有关最新工业标准的优质产品,并符合本技术规范书。 1.3 如投标方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 1.4 在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由招标方、投标方双方共同商定。 1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 1.6 本技术规范书的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1 供电系统特征 (1)系统标称电压:10kV (2)最高工作电压:12kV (3)额定频率:50Hz (4)系统中性点接地方式: 10kV 中性点为不接地系统,并且10kV 系统单相接地时,允许连续运行2h。 2 使用条件: (1)周围空气温度:-15 C —+40C (2)日温差:25K ( 3)相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%。 (4)海拔高度:< 1000m ( 5)安装地点:户内 ( 6)抗震能力:按8 度设防 3 开关柜及组件技术条件: 厂家应在满足下列技术条件下,提供产品的相关型式试验报告。 ( 1 )技术标准及说明 GB/T1 1 022-1 999高压开关设备通用技术条件。 GB1984-89交流高压断路器

GB1985-89交流高压隔离开关和接地开关 GB311.1-1997高压输变电设备的绝缘配合 DL/T620-1997交流电器装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 404-1997户内交流开关柜定货技术条件 GB3906-91 3-35kV 交流金属封闭开关设备 本技术要求中所列的规范和技术,要求相互有不一致之处,均按较高标准执行。 (2) 开关柜柜体:开关柜体采用敷铝锌钢板,并进行表面喷粉,外观平整圆滑, 柜体严实。 (3) 相数: 三相 (4) 母线组数: 单母线 (5) 额定电压: 10.5kV (6) (7) 最高工作电压: 额定绝缘水平: 12kV 绝缘件的爬电比距》2.0cm/kV (8) 额定短路持续时间:3S (9) 一次快速重合断路器额定操作顺序: 分一0.3S —合分一180S-合分 (10) 母线为空气绝缘,柜内各相导体的相间与地净距必须满足下列要求: (a) 导体至接地间净距: > 125mm (b) 不同相的导体之间净距: > 125mm (11) 外壳及隔板 的防护等级:IP4X (防止大于1.0mm 的固体物体侵入 防止直径或 厚度大于1.0mm 的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触到灯具内部的零件。 ),隔室 间断路器室门打开为IP2X(防止大于12mm 的固体物体侵入 防止人的手指接触到灯具内部 的零件防止中等尺寸(直径大 12mm )的外物侵入 。)。 (12) 开关柜布置方式: (13) 母线室每间隔应互相封闭,母线用穿芯绝缘套管连通。 (14) 开关柜应承受1S ,> 31.5kA 内部电弧故障能力,并应满足IEC298附录A 中A6判据1~6。 (15) 开关柜各类绝缘隔板采用阻燃、 不吸湿的绝缘材料,如环氧树脂层压玻璃板 或SM (材料,隔板的固定螺丝采用绝缘材料制成。

10kV环网柜技术规范书

目录 1.总则 2.引用标准 3.使用条件 4.技术参数 5.技术要求 6.附属设备技术参数及要求 7.质量保证及试验(监造) 8.供货商应提供的供货范围和技术文件 9.包装、运输 附录一供方投标文件要求 附录二买方提出的技术文件 附录三试验大纲 附录四售后服务 附录五备品备件及专用工具

1 总则 1.1 本设备技术规范书仅限于10kV户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.6 买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。 2 引用标准 户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准: 2.1 符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529标准。 2.2 符合有关国家标准。 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》

柱上开关技术规范书

10kV柱上断路器及负荷开关技术规范书(通用部分)1 总则 本技术规范书的使用范围,仅限于河南省电力公司配网10kV柱上断路器及负荷开关的订货招标。 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合国家有关最新工业标准的优质产品,并符合本技术规范书。 如卖方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由买、卖双方共同商定。 本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 本技术规范书的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2 设备规范 设备名称:10kV (真空/SF6)(断路器/负荷开关) 设备参数 额定电流 1250/630A 额定短路开断电流 20KA

额定短路关合电流 50KA 额定短路持续时间 4S 3 使用环境条件 安装于户外 海拔高度 1000m 最高温度 +40℃ 最低温度 -15℃ 最大日温差 25℃ 最大风速 30m/s 复冰厚度 10mm 日照强度 cm2 污秽等级 要求泄漏比距不小于31mm/kV,按最高工作电压计算。地震强度地震裂度8度水平加速度 0.5g 垂直加速度 0.25g 安全系数 4 监造 双方应相互支持,卖方充分尊重监造代表提出的意见。

5 质量保证及试验 设备制造应遵守的规范和标准 5.1.1 GB1984《交流高压断路器》 5.1.2 DL/T402-91《交流高压断路器订货技术条件》 5.1.3 《高压输变电设备的绝缘配合高压试验技术》 5.1.4 GB2706《交流高压电器动、热稳定试验方法》 5.1.5 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》 5.1.6 GB3309《高压开关设备常温下的机械试验》 5.1.7 GB2955《电工产品人工日照试验方法》 5.1.8 GB772《高压电瓷元件技术条件》 5.1.9 GB191《包装贮运标志》 5.1.10 GB11022《高压开关设备通用技术条件》 5.1.11 IEC56-4《高压交流断路器》 5.1.12 GB11023《高压开关六氟化硫气体密封试验导则》 5.1.13 DL/T 593-1996《高压开关设备的共用订货技术导则》 设备性能保证 卖方提供的设备应符合上述设备规范和技术要求。 技术服务 5.3.1 首台开关在现场安装时,(起吊、装配、调试等)以卖方为主,施

kV及kV隔离开关修理技术规范

江苏省电力公司检修分公司110kV及220kV隔离开关修理 技术规范 二零一四年一月

1 总则 1.1 本技术规范书的使用范围,仅限于变电站110kV及220 KV隔离开关的修理。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合国家有关最新行业标准的优质产品,并符合本技术规范书。 1.3 如投标方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 1.4 在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由双方共同商定。 1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 1.6 本技术规范书的条款为合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2 技术规范与标准 2.1 技术标准 为了确保改造项目可靠、安全的执行,保证施工质量,特制定改造技术方案与施工现场技术人员应遵循的标准,以及确保施工人员安全的技术规范。 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 1985-2004 高压交流隔离开关和接地开关 GB/T 14048.3-2008 低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器

GB 50147-2010 电气装置安装工程:高压电器施工及验收规范 DL/T 405-1996 进口252(245)kV-550kV交流高压断路器和隔离开关技术规范 DL/T 486-2000 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件 JB/T 8629-2006 隔离开关熔断器组 国家电网生〔2004〕634号交流高压隔离开关和接地开关技术标准 3 修理范围与内容 修理范围和内容包括: 1)隔离开关本体:包括底座、导电臂、触头等部件修理 2)隔离开关操动机构:传动杆、手动及电动操作机构等修理 3)隔离开关端子箱:隔离开关本体机构箱类电气控制回路及元器件修理 4 修理方案 通过对刀闸设备各类故障进行根本性的原因分析,从产品设计、元器件选择、元器件装配以及运行环境的改善等方面,对现场在运行的故障产品进行诊断,制定出全面的改造修理方案,确保刀闸设备的运行可靠性和安全性。隔离开关修理主要由以下几个部分组成:本体、传动部分、机构箱。 4.1 刀闸本体修理项目

35kV开关柜技术规范书

35k V开关柜技术规范书标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

XXXXXXXXXXXX发电项目35kV 开关柜招标技术条件 批准: 审核: 校核: 编制: 招标单位:XXXXXXXXXXXXXXX 设计院:XXXXXXXXXXXXXXX 201X年XX月

目录 1 总则 (4) 一般规定 (4) 投标人应提供的资格文件 (4) 工作内容及招标设备范围 (5) 对设计图纸、说明书和试验报告的要求 (19) 标准和规范 (23) 投标人必须提交的技术参数和信息 (24) 备品备件 (24) 专用工具与仪器仪表 (25) 安装、调试、性能试验、试运行和验收 (25) 质保 (25) 2 工程概况 (27) 项目名称: (27) 项目单位: (27) 工程规模: (27) 工程地址: (27) 交通、运输: (27) 设备运行环境条件及布置: (27) 电气主接线: (28) 电力系统情况: (28) 3 结构要求 (28) 开关柜技术参数 (28) 通用要求 (38) 断路器 (42) 隔离开关(若有) (45) 接地开关 (45) 电流互感器 (45) 电压互感器 (45) 避雷器 (45) 母线 (46) 4 试验 (46) 型式试验 (46) 出厂试验 (47) 现场交接试验 (48) 5 技术服务、工厂检验和监造 (48) 技术服务 (48) 工厂检验和监造 (49) 6 一次、二次及土建接口要求 (50) 电气一次接口 (50)

电气二次接口 (51) 土建接口 (52) 7 外观要求 (52) 附表:需要投标方填写的表格 (53)

10kV箱式环网柜技术规范

Q/…… 吉林省电力有限公司企业标准 10kV电缆环网柜技术规范 2006-9-17发布 2006-9-17实施 吉林省电力有限公司发布

目次 前言 (Ⅱ) 1.范围 (1) 2. 规范性引用文件 (1) 3 使用条件 (1) 3.1 环境条件 (1) 3.2 运行条件 (1) 3.3 系统条件 (1) 4 产品主要技术参数 (2) 5 技术要求 (2) 5.1 整体性能要求 (2) 5.2 箱体技术要求 (3) 5.3 环网开关技术要求 (3) 5.4 硅橡胶电缆插头 (3) 5.5 自动化升级配置 (3) 5.6 备品、备件 (3) 6 技术资料清单 (3) 7 质量保证和管理 (3) 8 技术服务、设计联络 (4) 8.1 技术服务 (4) 8.2 设计联络 (4) 9 在卖方的工厂监造、检验 (4) 10 包装、运输和贮存 (4)

前言 为规范吉林省电力有限公司配电网设备、材料的技术要求,保证入网产品的先进、可靠、安全,依据国家及行业有关规定、规程、标准等,结合吉林省电力有限公司设备运行经验,特制定本标准。 本标准由吉林省电力有限公司提出并归口。 本标准主要起草单位:吉林省电力有限公司生产部 本标准主要起草人:张树东、任有学、陈学宇、马卫平、陈文义、谷明远、岳建国、杨万成、郑金鹏、宋庆秋、徐晓丰、吴红波、郑荣光、孙静

10kV电缆环网柜箱订货技术规范 1范围 本标准规定了吉林省电力有限公司10kV户外电缆环网柜技术规范使用条件、主要技术参数和要求、试验、运输等。 本标准适用于吉林省电力有限公司10kV户外电缆环网柜技术规范的招标通用订货,是相关设备通用订货合同的技术条款。 2规范性引用文件 GB3804-2004 3.6kV-40.5kV高压交流负荷开关 GB11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB16926-1997 交流高压负荷开关-熔断器组合电器 GB3906-200X 3.6 kV -40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB7674-1997 72.5 kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备 GB/T5582-93 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB12706.4-2002 额定电压6-35 kV挤包绝缘电力电缆附件试验要求 IEC60298 IEC60265 IEC60129 IEC60056 IEC60694 3使用条件 3.1环境条件 3.1.1海拔高度:≤1000m 3.1.2空气温度 最高温度:+40℃ 最低温度:-40℃ 最大日温差: 25K 3.1.3最大风速: 35 m/s 3.1.4最大覆冰厚度:10mm 3.1.5月相对湿度平均值:≤90% ;日相对湿度平均值:≤95% 3.1.6日照强度:≤1.1kW/m2 3.1.7抗震能力: 8度(地面水平加速度0.3g,垂直加速度0.15g,两种加速度同时作用。分析计算的安全系数不小于1.67)。 3.1.8污秽等级:级 a)Ⅲ级 b)Ⅳ级 3.2运行条件 安装方式:户外 3.3系统条件 3.3.1系统额定电压:10kV

山东省电力公司柱上电压型负荷开关技术规范书

山东省电力公司柱上电压型负荷开关技术规范书

山东电力集团公司 2011年设备材料第五批项目集中招标 招标文件 智能配网建设工程 12kV柱上电压型负荷开关技术规范书 第三册 (技术专用部分) 招标人:山东电力集团公司 招标代理机构:山东鲁能三公招标有限公司

二〇一一年八月

目次 1标准技术参数表 (1) 2项目需求部分 (2) 2.1货物需求及供货范围一览表 (2) 2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪表 (3) 2.3图纸资料提交单位............................................................................................................. 错误!未定义书签。 2.4工程概况 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 2.5使用条件 (3) 2.6项目单位技术差异表 (7) 2.7项目单位要求值 (7) 3投标人响应部分 (8) 3.1技术偏差表(投标人填写) (8) 3.2投标产品的销售及运行业绩 (8) 3.3投标人需提供的设备图纸及资料 (8) 3.4主要组部件材料 (9) 3.5推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表 (9)

1标准技术参数表 投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,应填写技术偏差表。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。 表1技术参数响应表 序号名称单位标准参数值投标人保证值 一柱上负荷开关 1 灭弧方式真空(投标人填写) 2 型式或型号三相共箱式(投标人填写) 3 内置隔离开关有/无(投标人填写) 4 机构类型弹簧(投标人填写) 5 绝缘方式SF 6 (投标人填写) 6 额定电压kV 12 (投标人填写) 7 雷电冲击耐受电压kV 相对地75、断口85 (投标人填写) 8 1min工频耐压kV 相对地42、断口48 (投标人填写) 9 额定频率Hz 50 (投标人填写) 10 额定电流 A 630 (投标人填写) 11 额定短时耐受电流及持续时间kA/s 20/4 (投标人填写) 12 额定峰值耐受电流kA 50 (投标人填写) 13 额定有功负载开断电流 A 630 (投标人填写) 14 额定电缆充电开断电流 A 16 (投标人填写) 15 额定空载变压器开断电流 A 6.3 (投标人填写) 18 额定有功负载开断次数次≥100 (投标人填写) 19 主回路电阻(不含引线电缆)μΩ<120μΩ(投标人填写) 20 CT变比、精度600/5,0.5 (投标人填写) 21 防护等级IP67 (投标人填写) 22 机械寿命次≥10000(投标人填写) 23 使用寿命年不小于30 (投标人填写) 24 操作方式手动+电动(投标人填写) 25 额定操作电压V AC220 (投标人填写) 26 运输重量kg (投标人提供)(投标人填写) 27 外形尺寸:长×宽×高mm×mm×mm (投标人提供)(投标人填写) 二电压互感器(PT) 1 高压侧额定电压kV 10 (投标方填写) 2 设备最高工作电压kV 12 (投标方填写)

110kV隔离开关技术规范书要点

*******30MWp光伏发电项目工程 110kV隔离开关 技术规范 设计院 二〇一二年八月

目录 110 K V隔离开关供货需求表 (1) 1 总则 (2) 2 项目概况 (2) 3 项目建设环境条件 (2) 4 适用技术标准 (3) 5 技术要求 (4) 5.1技术参数 (4) 5.2结构与性能 (5) 6 供货范围 (7) 6.1隔离开关本体 (7) 6.2操动机构及其附件 (7) 6.3传动部分的连接件 (7) 6.4备品备件与专用工具 (7) 6.5确保设备正常工作的其它附件 (7) 7 备品、备件及专用工具 (7) 8 包装、标识、运输 (7) 8.1基本要求 (7) 装运标志 (7) 8.2特殊要求 (8) 9 技术服务 (8) 9.1设计资料要求 (8) 9.2制造厂工地代表要求 (9) 9.3在卖方工厂的检验和监造 (10) 9.4卖方负责的培训服务 (10) 10 质量保证和试验 (10) 10.1质量保证 (10) 10.2试验 (11) 10.3其它事项 (13) 附件一:投标人需填写的表格 (15)

110 kV隔离开关供货需求表 注: 1、隔离开关应采用技术完善化后的产品。 2、隔离开关的水平及垂直拉杆由厂家配套供货,并留有百分之十的余量。 3、由于初步设计未审定,设备参数有可能修改,请在接到甲方“正式生产通知”后,再安排生产。

1 总则 (1) 本规范书适用于******30MWp光伏发电项目工程中110kV隔离开关设备。它提出了对该设备的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。 (2) 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应提供符合本规范书、国家相关标准和IEC标准的优质产品。 (3) 本规范书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 (4) 如果卖方没有以书面形式对规范书的条文提出异议,则认为卖方提供的产品完 全符合本规范的要求。如有任何异议,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的章节中加以详细描述。 (5) 本规范书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同正文具等同法律效力。随合同一起生效。 (6) 本规范书未尽事宜,双方协商确定。 2 项目概况 *******30MWp光伏发电项目工程升压站位于****************************附近,地势南高北低,较为平坦开阔,起伏不大,平均海波1000m—1020m。 3 项目建设环境条件 项目区位于**************市北部,属暧温带极端干旱荒漠气候,日照充足,时间长,蒸发量大,空气干燥,热量丰富,温差大。全年日照时数为2935小时,日照百分数为66%,太阳辐射611.16kj/cm2。全年平均气温10.8o C,最热月(7-8月)平均气温24.9o C,最冷月(1月和12月)平均气温8.8o C,标准冻深80cm,表层土为季节性冻土,有效积温达41113度,无霜期平均209天,年平均降水量42.4mm,集中在5~9月份,年平均蒸发量2110.5mm,冬季降雪少。常风向为东北风,夏季多西北风,冬季多西南风。年平均风速1.9m/s,最大风速23m/s,风向东北。 *****县气象站主要气象要素统计表

35KV高压开关柜技术规范书

35kV开关柜技术规范书 2015年08月22日 1 总则

本设备技术规范书适用于项目35kV交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB156-93 标准电压 高压输变电设备的绝缘配合 ~高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 电工名词术语基本名词术语 GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件

10kV户外电缆环网柜技术规范

10kV户外电缆环网柜技术规范 1、总则 1.1 本规范书适用于10千伏美式电缆环网柜,它提出设备的设计结构、性能、安装和试验等方面的要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家及电力行业有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如未对本规范书提出偏差,将认为供方提供的设备符号规范书和标准的要求。偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中。 1.4 供方必须执行本规范书所列标准。有矛盾时按高标准执 1.5 合同签定后,按本规范书要求,供方提出合同设备的设计、制造、检验、试验、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给需方,需方确认。 2、供方执行现行国际标准及国家标准和行业标准。遵循的主要现行标准如下: IEC60298 《交流金属封闭开关设备和控制设 GB3906 《3-35kV交流金属封闭开关设 GB311.1—1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB3309—89 《高压开关设备常温下的机械试验》 IEC60129 《隔离开关和接地开关》 GB/T11022—1999(IEC60694)《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》 GB14808—93 《交流高压接触器》 SD/T318—89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》IEC60056《断路器》

GB1984-89 《交流高压断路器》 DL/T539—93 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》 DL/T593—96 《高压开关设备的共用订货技 DL/T402—1999 《交流高压断路器订货技术条件》 2、运行环境 2.1安装地点:户外 2.2海拔高度:≤1000 米 2.3环境温度:-30- +40℃ 2.4相对湿度(25℃):90%(月均)/95%(日均) 2.5最大日温差:25℃ 2.6地震烈度:8度 3.7空气污秽等级:III级 3、技术要求 3.1 环网柜采用电缆进出线。断路器的操作位置应有机械指示; 3.2选用美国G$W公司共箱式真空断路器,分支采用有接地位的三工位开关。 3.3真空断路器保护采用G&W公司带微处理器控制的VFD跳闸单元,电流互感器变比为1000/1,跳闸整定值分为12档。 3.4开关具备跳闸延时和躲合闸涌流延时装置。 3.5全绝缘、全密封结构,无需绝缘距离,可靠保证人身安全。 3.6户外型、耐腐蚀、抗污染,抗凝露,适合各种恶劣环境。 3.7 电缆插拔T型头、肘型头、应力锥、保护帽等采用美国COOPER公司产品,肘型头可带电插拔。安装带电显示器及短路故障指示器。进出线电缆采用YJLV22-8.7/10 3*240;馈线电缆采用YJLV22-8.7/10 3*50-3*150。 3.8断路器采用手动机构,预留配网自动化设备安装位置和相应接口,增加互感器、电动构和FTU后可以实现自动化功能。

自动化接口进出线负荷开关技术规范书

第六章技术规范书 技术规范书 箱式开闭所,AC10kV。SF6绝缘,电动,有自动化接口,进出线负荷开关,GRC外壳 2017年12月

目录

第1部分:通用技术规范 1 范围 本部分规定了12kV空气绝缘、SF6绝缘环网柜(内设SF6绝缘环网柜的12kV箱式开闭所)招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货及工厂检验和监造的一般要求。 本部分适用于12kV空气绝缘、SF6绝缘环网柜(内设SF6绝缘环网柜的12kV箱式开闭所)招标。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB/T 191 包装储运图示标志(ISO 780-1997,MOD ) GB 1094.11 电力变压器第11部分干式变压器(IEC 726-82,EQV) GB 1207 电磁式电压互感器(IEC 60044-2: 2003, MOD ) GB 1208 电流互感器(IEC 60044-1.2001. MOD) GB 1984 高压交流断路器(IEC 62271-100: 2001, MOD) GB 1985 高压交流隔离开关和接地开关(IEC 62271-102: 2002, MOD) GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 3804 3.6kV~40.5kV 高压交流负荷开关(IEC 60265-1-1998 ,MOD) GB 3906 3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备(IEC 62271-200-2003,MOD ) GB 4208 外壳防护等级(IP代码)(IEC 60529-2001,IDT) GB/T 5465.2 电气设备用图形符号第2部分:图形符号(IDT IEC 60417 DB:2007) GB/T 7354 局部放电测量(IEC 60270-2000,IDT) GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器(IEC 60099-4-2006,MOD) GB/T 12022 工业六氟化硫(IEC 376,376A,376B.MOD) GB/T 12706.4 挤包绝缘电力电缆及附件试验要求(IEC 60502-4-2005,MOD) GB 15166.2 交流高压熔断器:限流式熔断器(IEC 60282-1-2005 ,MOD) GB 16926 高压交流负荷开关熔断器组合电器(IEC 6227-105-2002 ,MOD) GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 402 高压交流断路器订货技术条件(IEC 62271-100-2001,MOD) DL/T 403 12-40.5kV高压真空断路器订货技术条件 DL/T 404 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备(IEC 62271一200-2003,MOD) DL/T 486 高压交流隔离开关和接地开关(IEC 62271-102-2002,MOD) DL 538 高压带电显示装置(IEC 61958- 2000-11,MOD ) DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求(IEC 60694-2002,MOD) DL/T 621 交流电气装置的接地 DL/T 728 气体绝缘金属封闭开关设备订货技术导则(IEC 815-1986,IEC 859-1986) DL/T 791 户内交流充气式开关柜选用导则 DL/T 637 阀控式密封铅酸蓄电池订货条件 DL/T 459 电力系统直流电源柜订货技术条件

低压户外熔断式隔离开关技术规范书

低压户外熔断式隔离开关 1 适用范围 本技术条件适用于农网工程低压户外熔断式隔离开关的通用招标订货,是相关设标书/通用订货合同的技术条款。 2采用标准 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。当以上标准中的条款与本技术条件发生偏差时,应以本技术条}件为准。 GB 14048.3-2002 低压开关设备和控制设备第3部分开关、 隔离器、隔离开关及熔断器组合电器GB 1985-1989 交流高压隔离开关和接地开关 3术语和定义 3.1低压 lkV及以下。 3.2隔离开关 在断开状态下能符合规定的隔离功能要求的机械开关电器。 3.3熔断器 过负荷和短路电流通过时,通过串联在回路中的熔体熔断中断电流的电器。

3.4熔断式隔离开关 具备熔断器功能和隔离开关功能的组合电器。 3.5执行GB 14048.3-2002 4设备规范 4.1低压三支柱式熔断式隔离开关:GW4-0.5。4.2低压两支柱式熔断式隔离开关:GW10-0.5。5技术要求 5.1环境条件 a)海拔高度:≤1000m。 b)环境温度:-25℃~+40℃。 c)相对湿度:≤9004 (25℃)。 d)抗震能力:地面水平加速度0.3g; 地面垂直加速度0.15g; 同时作用持续3个正弦波; 安全系数≥1.67。 e)最大日温差:25℃。 f) 日照强度(0.5m/s风速下):O.lW/crri2。 g)最大风速:35m/s。 h)最大覆冰厚度:10mm。 i) 安装位置:户外。 5.2主要技术参数 a) 额定电压:0.38kV。

10KV开关柜技术规范书(1)

10kV高压开关柜技术规范书 山东益仁纸业有限公司恒丰分公司 配电柜项目 技 术 规 范 书 2014年1月

1、总则 1.1 本技术规范的使用范围,限于山东益仁纸业有限公司恒丰分公司工程 10kV高压开关柜,它包括功能设计、设备结构、性能,主要电气元件的选型和制造、安装、试验等方面的要求,投标人应提供的是成熟可靠的产品。 1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出明确规定,也未充分引述有关标准、规程和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和行业制造标准的优质产品。同时产品必须满足中国国家的有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。 1.3如果乙方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着乙方提供的设备及其系统完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书的“差异表”中说明,并在投标书的有关章节中加以详细描述。 1.4本规范书所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。合同执行过程中,若国家标准更新,应按最新标准执行。 1.5乙方保证甲方购买的和使用的合同产品不会引起第三方的侵权之诉,乙方必须弥补买方由此发生的任何费用及赔偿引起的损失。 1.6本规范书经甲乙双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.7所有投标人必须提供相关的资质文件。 高压开关柜技术标准应符合: GB156 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2~GB311.6 高电压试验技术 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB2706 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1 电工名词术语基本名词术语 GB3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354 局部放电测量 GB11022 高压开关设备通用技术条件 SD/T318 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 DL/T593 高压开关设备的共用订货技术条件 DL/T404 户内交流高压开关柜订货技术条件 SDGJ14 导体和电器选择设计技术规定 GB50060 3-110KV高压配电装置设计规范

高压环网柜技术规范书..

目录 1. 总则 2. 引用标准 3. 使用条件 4. 技术参数 5. 技术要求 6. 附属设备技术参数及要求 7. 质量保证及试验( 监造) 8. 供货商应提供的供货范围和技术文件 9. 包装、运输 附录一供方投标文件要求 附录二买方提出的技术文件 附录三试验大纲 附录四售后服务 附录五备品备件及专用工具

1 总则 1.1 本设备技术规范书仅限于10kV 户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该 设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作 出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范 书和工业标准的优质产品。 1.3 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。 1.4 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同 正文具有同等的法律效力。 1.5 本设备技术规范书未尽事宜, 由买卖双方协商确定。 1.6 买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。 2 引用标准 户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准: 2.1 符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529 标准。 2.2 符合有关国家标准。 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》

10kV架空线路分界支智能负荷开关技术规范书201001

10kV架空线路分界(支)智能负荷开关技术规范书(2010.01) 工程项目: 广西电网公司 年月

1.总则 1.1本规范书适用于本合同的设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。是相关设备招标书/订货合同的技术条款。 1.2 本智能开关适用于与变电站10kV出线断路器(开关)配合,不依赖通信及控制终端,实现架空线路分界(支)、T接短线路或末端用户相间故障、单相接地故障的隔离。 1.3供方须执行现行国家标准和电力行业标准。有矛盾时,按要求较高的标准执行。遵循的主要现行标准如下: 开关部分 DL402-2007 高压交流断路器订货技术条件 GB/T11022—1999 高压开关设备控制和设备标准的共同技术条件GB311.1—1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB763-1990 交流高压电器在长期工作时的发热 GB3309—1989高压开关设备常温下机械试验 GB2706-1989 交流高压电器动热稳定试验方法 GB1208-1997 电流互感器 DL/T726—2000 电力用电压互感器订货技术条件 DL/T844—2003 12kV少维护户外配电开关设备通用技术条件控制终端部分 GB/T7261-2000 继电器及装置基本试验方法 GB/T11287-2000 量度继电器和保护装置的振动试验(正弦)(idt IEC 60255-21-1:1988) GB/T14537-1993 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验 (idt IEC 60255-21-2:1988) GB/T17626.4-1998 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群 抗扰度试验 (idt IEC 61000-4-4:1995)

10KV高压开关柜技术规范书

10kV开关柜技术规范书  1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于工程交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。   2 技术要求 .1 应遵循的主要现行标准 ANSI-C37 金属封闭具有开断装置的开关设备 GB156-93 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合GB311.2~GB311.6-83 高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1-82 电工名词术语 基本名词术语

GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 DL/T593-96 高压开关设备的共用订货技术条件 DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 SDGJ14-86 导体和电器选择设计技术规定 GB50060-92 3-110KV高压配电装置设计规范 SDJ9-88 电气测量仪表装置设计技术规程 DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 SD334-89 高压带电显示装置技术条件 IEC-298 1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备 2.2 环境条件 2.2.1 周围空气温度 最高温度:40℃ 最低温度:-20℃ ..2 海拔高度:≤1000m ..3 地震烈度:7度 ..4 基本地震加速度值为0.10g . 工程条件: ..1 系统概况 系统额定电压: 10kV 系统最高电压: 12kV

高压环网柜技术规范书

1.总则 2.引用标准 3.使用条件 4.技术参数 5.技术要求 6.附属设备技术参数及要求 7.质量保证及试验(监造) 8.供货商应提供的供货范围和技术文件 9.包装、运输 附录一供方投标文件要求 附录二买方提出的技术文 件 附录三试验大纲 附录四售后服务 附录五备品备件及专用工 具

1 总则 1.1本设备技术规范书仅限于10kV 户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该 设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范书和工业标准的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。 1.4本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5本设备技术规范书未尽事宜, 由买卖双方协商确定。 1.6买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。 2 引用标准户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准: 2.1符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529 标准 2.2符合有关国家标准。 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593- 1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》