檩条计算书

一. 设计资料

檩条采用中卷边C160x60x20x2.0截面,材料为Q235B;

檩条跨度为5,檩条间距为1.5;

跨度中央布置一道拉条;

屋面的坡度角为5度;

檩条按简支构件模型计算;

屋面板与檩条连接的自攻螺丝直径为8mm;

屋面板能阻止檩条的侧向失稳;

二. 截面参数

A(cm2)=6.07 e0(cm)=4.52

I x(cm4)=236.59 i x(cm)=6.24

W x(cm3)=29.57

I y(cm4)=29.99 i y(cm)=2.22

W y1(cm3)=16.19 W y2(cm3)=7.23

I t(cm4)=0.0809 I w(cm6)=1596.28

三. 荷载标准值

恒载:面板自重: 0.3kN/m2

檩条自重: 0.0892kN/m

活载:屋面活载: 0.5kN/m2

风载:基本风压: 0.35kN/m2

体型系数-1.15,风压高度变化系数1

风振系数为1;风压综合调整系数1.05;

风载标准值:-1.15×1×1×1.05×0.35=-0.4226kN/m2;

四. 强度校核

恒载:q d=0.3×1.5+0.0892=0.5392kN/m

M dx=0.125×0.5392×cos(0.08727)×5×5=1.679kN·m

M dy=-0.125×0.5392×sin(0.08727)×(5/(1+1))2=-0.03671kN·m 活载:q l=0.5×1.5=0.75kN/m

M lx=0.125×0.75×cos(0.08727)×5×5=2.335kN·m

M ly=-0.125×0.75×sin(0.08727)×(5/(1+1))2=-0.05107kN·m 风载:q w=-0.4226×1.5=-0.6339kN/m

M w=0.125×-0.6339×5×5=-1.981kN·m

M x=1.2×1.679+1.4×2.335=5.283kN·m

M y=1.2×-0.03671+1.4×-0.05107=-0.1156kN·m

计算有效截面:

B t=60/2=30

H t=160/2=80

计算上翼缘有效宽厚比:

σ1=5.283/29.57×1e+3+(0.1156)/16.19×1e+3=185.8N/mm2(支承边)

σ2=5.283/29.57×1e+3-(0.1156)/7.23×1e+3=162.681N/mm2(卷边边)

α=(185.8-(162.681))/185.8=0.1244

查表得:ξ=17

∵B t≤100×(ξ/σmax)0.5=30.248,∴翼缘全截面有效!

计算下翼缘有效宽厚比:

σ1=-5.283/29.57×1e+3+(0.1156)/16.19×1e+3=-171.526N/mm2(支承边)σ2=-5.283/29.57×1e+3-(0.1156)/7.23×1e+3=-194.645N/mm2(卷边边)σ1≤0同时σ2≤0,翼缘受拉,全截面有效!

计算腹板有效宽厚比:

σ1=5.283/29.57×1e+3+(0.1156)/16.19×1e+3=185.8N/mm2

σ2=-5.283/29.57×1e+3+(0.1156)/16.19×1e+3=-171.526N/mm2

α=(185.8-(-171.526))/185.8=1.923

查表可知腹板全截面有效!

计算有效截面惯性模量

计算可知:

W ex=29.57cm3

W ey1=16.19cm3

W ey2=7.23cm3

A e=6.07cm2

截面考虑开洞影响,计算可知:

W enx=29.249cm3

W eny1=15.86cm3

W eny2=7.083cm3

A en=5.91cm2

σ1=5.283/29.249×103+(0.1156)/15.86×103=187.91N/mm2

σ2=5.283/29.249×103-(0.1156)/7.083×103=164.31N/mm2

σ3=-5.283/29.249×103+(0.1156)/15.86×103=-173.339N/mm2

σ4=-5.283/29.249×103-(0.1156)/7.083×103=-196.938N/mm2

196.938<205,强度合格!

五. 屋面板不能够阻止檩条的侧向失稳时的整稳验算

屋面板能够阻止檩条的侧向失稳,可不予验算!

六. 风吸力作用下受压下翼缘的整稳验算

1 抗扭刚度C t计算

C100=1700 Nm/m/rad

C t11=1700×(60/100)×(60/100)=612Nm/m/rad

C t12=130×3=390Nm/m/rad

取C t1=C t11=612Nm/m/rad

C t2=4×206000×200000/1.5/1000/1000=109866.667Nm/m/rad

C t=1/(1/612+1/109866.667)=608.61Nm/m/rad

2 考虑自由翼缘约束影响的修正系数η计算

K=1/(4×(1-0.3×0.3)×160×160×(160+56.676)/206000/2/2/2+160×160/608.61)=0.01841

x0=29.99/16.19×10=18.524mm

I a=(160×2/3)×2×2×2/12+(160×2/3)×2×18.524×18.524=73272.263mm4

I fly=(299899.998-73272.263)/2=113313.867mm4

R=0.01841×2500×2500×2500×2500/3.142/3.142/3.142/3.142/206000/113313.867=0.3163 η=(1+0.0314×0.3163)/(1+0.396×0.3163)=0.8975

3 对主轴y-y的弯矩计算

q=(-1.4×-0.4226×1.5-0.5392)=0.3483KN/m

k=56.676/160=0.3542

M x=0.3483×5×5×0.125×1000000=1088476.549Nmm

M y'=0.3483×0.3542×2.5×2.5×0.8975/8×1000000=86513.094Nmm

4 W fly计算

d1=29.99/16.19*10=18.524mm

d2=29.99/7.23*10=41.48mm

W fly1=113313.867/18.524=6117.211mm3

W fly2=113313.867/41.48=2731.775mm3

i fly=(113313.867/2/(160/6+20+60))0.5=23.047mm

5 χ计算

R0=0.01841*5000*5000*5000*5000/3.142/3.142/3.142/3.142/206000/113313.867=5.061 l fly=0.7*5000*(1+13.1*5.0611.6-0.125=1833.403mm

λ1=3.142×(206000/235)0.5=93.014

λfly=1833.403/23.047=79.551

λn=79.551/93.014=0.8553

φ=0.5×(1+0.21×(0.8553-0.2)+0.8553×0.8553)=0.9345

χ=1/(0.9345+(0.9345×0.9345-0.8553×0.8553)0.5=0.7627

6 应力计算

计算有效截面:

B t=60/2=30

H t=160/2=80

计算上翼缘有效宽厚比:

σ1=1.088/29.57×1e+3+(0.08651)/16.19×1e+3=42.154N/mm2(支承边)

σ2=1.088/29.57×1e+3-(0.08651)/7.23×1e+3=24.844N/mm2(卷边边)

α=(42.154-(24.844))/42.154=0.4106

查表得:ξ=35.01

∵B t≤100×(ξ/σmax)0.5=91.133,∴翼缘全截面有效!

计算下翼缘有效宽厚比:

σ1=-1.088/29.57×1e+3+(0.08651)/16.19×1e+3=-31.467N/mm2(支承边)σ2=-1.088/29.57×1e+3-(0.08651)/7.23×1e+3=-48.776N/mm2(卷边边)σ1≤0同时σ2≤0,翼缘受拉,全截面有效!

计算腹板有效宽厚比:

σ1=1.088/29.57×1e+3+(0.08651)/16.19×1e+3=42.154N/mm2

σ2=-1.088/29.57×1e+3+(0.08651)/16.19×1e+3=-31.467N/mm2

α=(42.154-(-31.467))/42.154=1.746

查表可知腹板全截面有效!

计算有效截面惯性模量

计算可知:

W ex=29.57cm3

W ey1=16.19cm3

W ey2=7.23cm3

A e=6.07cm2

W fly1=113313.867/18.524=6117.211mm3

W fly2=113313.867/41.48=2731.775mm3

σ1=1088476.549/0.7627/29570+86513.094/6117.211=62.409N/mm2

62.409<205,合格!

七. 挠度

q x=0.5392+0.75=1.289kN/m

v=(5/384)×1.289×54×cos(0.08727)/20600/236.59×10000000=21.445mm

21.445<33.333,合格!

八. 长细比

λx=5/6.24×100=80.128

80.128<200,合格!

λy=5/2.22/2×100=112.613

112.613<200,合格!

设计一两端简支直卷边Z形冷弯薄壁型檩条

设计一两端简支直卷边Z 形冷弯薄壁型檩条 (1) 设计资料 封闭式建筑、屋面材料为压型钢板,屋面坡度1/8(7.13α=?),檩条跨度6m ,于1/2跨度处设一道拉条,水平檩距1.5m ,钢材Q235钢 (2) 荷载标准值(水平投影) 1) 永久荷载: 压型钢板(两层含保温层) 0.30KN/m 2 檩条(包括拉条) 0.05KN/m 2 2)可变荷载标准值: 屋 面 均 布 活 荷 载 0.30KN/m 2 雪 荷 载 0.35KN/m 2 试设计该檩条。 解:(1) 选择檩条形式 选用直卷边Z 形钢檩条1606020 2.5Z ??? 查附表1-1得知:1606020 2.5Z ???截面的毛截面几何特性为: 2 44331124331219.98,7.13,7.48288.12,323.13,44.00,34.9523.14,9.00,8.71sin()sin(19.987.13)0.2224cos()cos(19.987.13)0.9750 x x x x y y y A cm I cm I cm W cm W cm I cm W cm W cm θαθαθα=?=?========-=?-?=-=?-?= (2)荷载效应组合 y q q x θ q y θα- y α X X 1 X 1 X

荷载组合为:1.2 1.4max{}?+?永久荷载屋面均布活荷载,雪荷载 2 2222 1.20.300.05 1.40.350.91/cos() 1.50.910.9750 1.5 1.33/sin() 1.50.910.2224 1.50.304/1.336 5.98588 0.30460.3423232 x y x x y y q kN m q q kN m q q kN m q l M kNm q l M kNm θαθα=?++?==?-?=??==?-?=??=?===?===() (3) 有效截面计算 160602.67 3.0,243160 2.5a 2087.0,2.5 h b b t t ==<==<===>且故檩条全截面有效。 (4) 强度验算: 根据公式,验算檩条在荷载组合作用下①、②、③、④点的强度 222 1122 2 22448 1.3 3.5(/2)4 41.96 /2 8 34.958 1.3 3.5(/2)432.92 /28 x enx x enx W h Ay W h W h Ay W h π π ?- ???-= = =?- ???-= == 6622 1333 116622 2433 22 5.985100.34210180.6/205/41.96109.00105.985100.34210221.1/205/32.92109.0010y x enx eny y x enx eny M M N mm f N mm W W M M N mm f N mm W W σσσσ??=-=+=+=<=????=-=+=+=>=?? (5)整体稳定验算: 受弯构件的整体稳定系数按GB50018规范计算 由表1-5 121.35,0.14,0.50b ξξμ=== 60160 s i n c o s s i n 19.98c o s 19.98 222 2 300.34280 0.94085.58.55 a b h e mm cm θθ=+= ?+?=?+?== 由式(1-70) 22/20.148.55/160.15a e h ηξ==??= 由式(1-71) 2 240.156t b y y I I l h I I h ωμζ?? =+ ???

屋面檩条工程施工设计方案

第一章总则 1.1 为了保证钢结构厂房工程安装的顺利进行,保证施工的质量、进度、安全目标,圆满完成本项工程的檩条安装工作,特编制该工程安装施工方案。 1.2 施工方案编制主要依据为:《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205—2001)、《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221—95)、 1.3 钢结构屋面安装必须按施工图进行,当对施工图及在实际施工中发生疑问时,应通过技术主管或有关技术人员处理。 1.4 本施工方案中的有关要求如与国家或行业标准、规、规程有抵触时,应以前者为准。 1.5 安装负责人和项目经理应按照公司制定的各自的岗位职责各进其责,并协调好相互间的交接工作,保证工程安装顺利进行。 第二章施工准备 第1节材料、半成品 2.1.1钢构件:钢构件型号、制作质量应符合设计要求和施工规的规定,应有出厂合格证并应符合有关技术条件。 2.1.2连接材料:焊条、螺栓等材料应有质量证明书,并符合设计要求及有关国家标准的规定。 2.1.3涂料:防锈涂料技术性能应符合设计要求和有关标准规定,应有产品质量证明书。 2.1.4其它材料:各种规格连接件等满足施工要求。 第2节作业条件 2.2.1按构件明细表,核对进场构件的数量,查验出厂合格证及有关技术条件。 2.2.2检查构件在装卸、运输及堆放中有无损坏或变形。损坏和变形的构件应予矫正或重新加工。被损坏处的防锈涂料应补涂,并再次检查办理验收手续。 2.2.3 对构件的外形尺寸、制孔、焊接等进行检查,做出记录。 2.2.4 钢结构构件应按安装程序成套供应,现场堆放场地能满足现场顺序安装及起重设备进退场地的需要。 2.2.5钢构件分类堆放,刚度较大的构件可以铺设垫木水平堆放。多层叠放时垫木应在一条垂线上。

檩条深化设计说明

大连体育场钢结构檩条深化设计说明 一. 设计依据 1.1哈尔滨工业大学建筑设计院提供的大连体育场钢结构设计图纸; 1.2国家现行的建筑结构设计规范 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2002 《低合金高强度结构钢》GB/T1591- 《熔化焊用钢丝》GB/T14958-94 《低合金钢焊条》GB/T5118-95 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2001 二. 设计荷载取值 恒荷载标准值: ETFE屋面: 0.30kN/m*m 马道(1.8米宽):2kN/m 活荷载标准值: 0.5kN/m*m 基本风压: 0.75 kN/m*m(50年一遇),地面粗糙度类别为B类,风荷载大小计算依据甲方提供的风洞试验报告。 基本雪压: 0.45kN/m*m(100年一遇) 温度荷载:正温+30度,负温-30度(合拢温度15度~20度) 地震作用:抗震设防烈度7度。 三. 檩条和焊接材料 3. 1.钢檩条采用250*250*6,250*300*6和250*400*8矩形钢管,连接板采用板材制作。材质均采用Q345B.。 3.2.所用钢材其抗拉强度、屈服强度、伸长率、冲击性能应符合《低合金高强度结构钢》GB1591-标准。并保证碳、硫、磷化学成分合格。 3.3.所用焊条、焊丝应与所焊主体金属相适应,焊条采用E50**型,焊

丝采用ER50-*型。焊条应符合《低合金钢焊条》GB/T5118-95,焊丝应符合《气体保护焊用钢丝》GB/T14958-94的规定。 4、制作要求 4.1钢结构制作时应严格按照《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2001制作。 4.2檩条制作前应1:1放实样,并留有适当的焊接收缩和变形矫正余量。弧形主檩条采用火曲时应严格控制加热温度,冷却时严禁用水急冷。 4.3檩条拼接时尽可能避免将焊缝设置在跨中三分之一内。檩条每根接长不宜多于两段。 五. 焊接 5.1钢结构焊接应符合《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)的规定。 5.2焊工应按《焊工技术考试规程》(GB/T56822-96)的规定,通过考试并取得合格证后方可持上岗从事焊接作业。焊工资质应与施焊条件及焊缝质量等级相适应,严禁低资质焊工施焊高质量等级的焊缝。 5.3焊接顺序的选择应考虑焊接变形的因素,尽量采用对称施焊,对收缩量大的部位应先焊,焊接过程中要平衡加热量,减小焊接变形和收缩量。 5.4焊后应对焊疤补焊磨平,处理焊渣和飞溅物。 5.5矩形钢管等空心构件的端口应采用钢板作为封头板,采用连续焊缝密闭,使内外空气隔绝并确保组装、安装过程中构件内不得积水。 5.6矩形钢管对接焊缝质量等级为二级,角焊缝质量等级为三级。当钢管壁厚t≤6mm时,对接焊缝宜采用背面加焊接垫板间隙熔透焊;当 t>6mm时,宜坡口加焊接垫板熔透焊。熔透焊缝内部质量检测采用超声检测,检测应执行《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB11345-89标准。 主檩条与次檩条节点连接板焊缝采用坡口熔透焊,三级合格。 未注角焊缝焊脚等于连接处较薄板材的1.2倍。

轻钢结构设计理念思路

浅谈轻钢结构的设计理念及思路 [摘要] 结合笔者近几年的工作经验,以轻钢结构设计为研究对象,对一些关键问题提出了一些看法并进行了简要分析。从纵横向温度缝、结构布置方案、支撑设置、拉条设置、拉条节点等几方面进行分析和讨论。本文又对同一问题的不同解决方案进行了经济性比较,力争使结构达到安全和经济的统一。 [关键词] 轻钢结构、结构设计、钢结构的防护、建筑设计、支撑 中图分类号:tu392.5 文献标识码:a文章编号: abstract: combined with the author in recent years working experience, with light steel structure design as the research object, some key problems and put forward some ideas and briefly analyzes. from the horizontal and vertical temperature joint, structural layout, support setting, brace node set, several aspects are analyzed and discussed. in this paper and the same problem in different solutions compared to the economy, and strive to make the structure safe and economic unity. key words: light steel structure, structure design, the corrosion protection of steel structures, building design, support 1 轻钢结构建筑系统

檩条设计应注意的几个问题

檩条设计应注意的几个问题 今天我们简单谈一下STS工具箱中檩条计算应注意的几个问题.想必绝大部分设计师都使用STS工具箱进行过檩条计算,这里有几个计算参数的选择是大家要特别注意的,一旦选择不正确,很有可能会造成檩条的失稳破坏. 图一 图二 图二中几个参数,我们给出以下几点建议,供大家参考:

1、图一参数“屋面板能阻止檩条上翼缘侧向失稳”为默认勾选项,但大家要注意实际施工中屋面板与檩条连接是否满足要求.依据《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)第8.1.1条及条文说明,只有屋面板材与檩条有牢固的连接,即用自攻螺钉、螺栓、拉铆钉和射钉等与檩条牢固连接,且屋面板材有足够的刚度(例如压型钢板),才可认为能阻止檩条侧向失稳和扭转,可不验算其稳定性,此时可勾选此选项.对于通过连接件(如采用压型钢板图集中的固定支架与檩条连接等)是不可以勾选此选项的. 2、图一参数“构造保证下翼缘风吸力作用稳定性”选项勾选要慎重,很多设计师在采取双层拉条设计后,便勾选此项,这是错误的.此选项勾选后,程序认为已采取了有效措施,保证了下翼缘稳定,自动不再进行下翼缘稳定性验算,而《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB51022-2015)第9.1.5.3条及条文说明已明确“当受压下翼缘有内衬板约束且能防止檩条截面扭转时,整体稳定性可不做计算”.故设置双层拉条时,不可以勾选此选项,仅在满足下翼缘有内衬板,且板材与檩条牢固连接时才能勾选. 3、图一参数“拉条作用”应根据拉条与檩条的实际相对位置来选择.《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》 (GB51022-2015)第9.3.2条规定拉条可设在距檩条翼缘1/3腹板高度范围内.通常,在恒活荷载的作用下,檩条上翼缘受压,拉条一般设置在靠近上翼缘1/3腹板高度,对上翼缘进行约束;当檩条在风吸力组合作用下,下翼缘受压时,可设双层拉

轻钢结构设计知识讲解

轻钢结构设计

第一章绪论 1.1 钢结构的应用范围 随着我国经济、技术的迅速发展和进步,钢结构已逐步成为各类工程结构中被广泛应用的建筑结构,如工业建筑、文化体育建筑、城市现代化建筑及城乡住宅建设等。从钢材的力学特性和环境保护方面来看,钢材是目前最理想的建筑材料;从经济性方面考虑,虽然我国的钢产量在逐年提高,钢材市场的供应有所改善,但由于国民经济各部门都需要用钢材,因此,钢材在我国仍是一种比较贵重的建筑材料,必须合理应用。 在房屋建筑中,以下情况宜采用钢结构。 1.工业厂房钢结构 包括各类工业厂房,特别是重型厂房。重型厂房是指设有起重量很大(100t以上)或运行非常频繁(重级工作制)的吊车的厂房,以及直接承受很大振动荷载或受振动荷载影响很大的厂房。例如,冶炼厂的平炉车间、热轧车间、混铁炉车间;重型机械厂的铸钢车间、锻压车间、水压机车间;造船厂的船体车间;飞机制造厂的装配车间等。 2.大跨度房屋钢结构 随着结构跨度增大,结构自重对结构设计的影响迅速增加。由于钢结构具有强度高、自重轻的优点,用于大跨度结构时具有明显的经济效果。属于大跨度结构的有体育馆、展览馆、影剧院、大型交易市场、飞机库、火车站等。其结构体系主要有网架结构、悬索结构、拱式结构、预应力钢结构等。 3.高层及多层建筑 钢结构由于结构自重轻、构件体积小、装配化程度高,对高层建筑特别有利。因此,在高层建筑,特别是超高层建筑中,宜采用钢结构或钢结构框架与钢筋混凝土筒体相结合的组合结构。

近年来,在12—16层的小高层和6~8层的多层建筑中也采用钢结构,钢结构还可用于多层工业厂房,如炼油工业中采用的多层多跨钢框架等。 4.轻型钢结构 轻型钢结构是由弯曲薄壁型钢、薄壁钢管或小角钢、圆钢等组成的结构。屋面和墙体常用压型钢板等轻质材料。由于轻型钢结构具有建造速度快,用钢量省、综合经济效益好等优点,适用于吊车吨位不大于20t的中、小跨度厂房、仓库及中、小型体育馆等太空间民用建筑。此外,由于轻型钢结构装拆方便,宜用于需要拆迁的临时结构。 5. 塔椽结构 塔桅结构包括电视塔、微波塔、无线电桅杆、高压输电塔、石油钻井塔、化工排气塔、导航塔及火箭发射塔(见图1.1)等,一般均宜采用钢结构。 6.板壳结构 板壳结构包括大型储气柜、储液库等要求密闭的容器及大直径高压输油管、输气管等。另外,还有高炉的炉壳、轮船的船体等均应采用钢结构。 7.桥梁结构 钢结构一般用于跨度大于40m的各种形式的大、中跨度桥梁。 8.移动式结构 移动式结构包括桥式起重机、塔式起重机、龙门式起重机、缆式起重机、装卸桥等起重运输机械及水工闸门、升船机等金属结构。 第二章单层厂房结构与普通钢屋盖 2.1 单层厂房钢结构的组成

21米跨度门式刚架轻型房屋钢结构设计【开题报告】

毕业论文开题报告 土木工程 21米跨度门式刚架轻型房屋钢结构设计 一、选题的背景、意义 1、历史背景 门式刚架轻型结构体系开始于美国。由于门式刚架轻钢结构具有许多其他结构不具有的优点,同时经济效益好,使其得到了广泛的应用。在初期,这种结构被用于库房等简易房屋。20世纪60年代在国外由于各种彩色钢板和H型钢和冷弯型钢的出现推动了门式刚架轻钢结构的快速发展。 轻型门式刚架结构在我国的应用大约始于20世纪80年代初期。近十多年来,随着我国钢材产量的增加和焊接H型钢的出现,压型钢板、冷弯薄壁型钢、H型钢的大批量生产,特别是《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS1 02:98 )的颁布实施,轻型门式刚架结构得到迅速的发展。目前国内每年有上千万平方米的轻钢建筑工程,主要用于轻型的厂房、仓库、体育馆、展览厅及活动房屋、加层建筑等。 2、现状 1、外国厂家的进入,新技术新产品的引进 1). 1979年上海水产路仑库引进日本S60压型钢板成型机并用于厂房仑库的屋面,1980年上海宝钢一期工程引进日本W550、V115N压型钢板成型机,并在一期工程屋面墙面围护结构应用近60万平方米,是80年代初首次用量最大的工程。 2).1983年开始深训经济开发区蛇口工业区大量引进英国、美国、澳洲和日本等国门式刚架轻型钢结构厂房仑库。引进澳大利亚预应力门式格构型轻型钢结构仑库。随后沿海经济开发区也陆续引进国外轻钢厂房仑库,这种建筑还可以用于物流仑储、超市、批发市埸农贸市场等商业建筑;用于体育埸馆及展示场;用于办公楼等多层建筑。 3).1994年美国公司投资创建上海美建钢结构有限公司,1996年嘉定工厂建成投产。已在国内承建大中型项目500多个,建筑面积达580多万平方米。 1994年美国美联钢结构有限公司(U.S.A.公司)和美国宏宇建筑有限公司在中国建成工程数十项,产品设计、制造技术和管理软件全部从美国U.S.A.公司引进,为客户提供钢结构建筑系统,提供从房屋设计、制作到安装的完善服务。 上海宝成钢构是1993年宝钢集团投资控股,台湾理成工业公司参股的钢结构建筑

轻钢结构设计总结

轻钢结构设计总结(有用的着的下载) 轻钢结构总结 第一章、轻钢结构的特点及分类 一、门式刚架特点(在设计时需注意的事项) 1、主要承重结构为单跨或多跨实腹式门式刚架; 2、屋盖采用压型钢板屋面和冷弯薄壁型钢檩条,有时采用轧制槽钢或工字钢 檩条(现在很少采用)。 3、外墙面采用压型钢板屋面和冷弯薄壁型钢墙梁,在外墙板接近地面处,为 防止其锈蚀,可从地面砌筑1米高度左右的墙体(此做法不一定经济,尤其在软土地区)。 4、屋面和墙体可采用轻质保温隔热层。 5、建筑物内一般无桥式吊车或有不超过20t的A1~A5工作级别的桥式吊车或 是3t悬挂式吊车。 6、屋面水平支撑系统的交叉拉杆和柱间支撑可采用圆钢,但应带拉紧装置。 二、门式刚架的分类(简略) 1、按跨度数量分类: 单跨、双跨、多跨 第二章、轻型钢结构房屋材料选择 第一节、建筑常用钢种简述 土木工程常用金属材料主要是建筑钢材和铝合金。建筑钢材分为钢结构用钢和钢筋混凝土用钢。前者主要是型钢和钢板;后者主要是钢筋、钢丝、钢绞线等。建筑钢材的原料刚多为碳素刚和低合金钢。 1、碳素结构钢的牌号、表示方法 参考规范《碳素结构钢》GB/T 700,牌号由代表屈服点的字母、屈服点的数值、质量等级符号、脱氧方法四部分组成。 屈服点(共五种):195MPa、215MPa、235MPa、255MPa、275MPa。 质量等级:A、B、C、D。(以硫、磷等杂质含量由高到底排列) 脱氧方法:F(沸腾钢)、b(半镇静钢)、Z(镇静钢)、TZ(特殊镇静钢)。其中b(半镇静钢)在新规范中已经取消。 例如:Q235-A·F表示屈服点为235MPa的A级沸腾钢。 随着牌号的增大,其含碳量增加,强度提高,塑性和韧性下降,冷弯性能逐渐变差。同一牌号内的质量等级越高,钢材质量越好,例如 Q235C级优于Q235A级。 2、优质碳素结构钢 (轻钢结构主要构件不采用此钢种,故略述) 优质碳素结构钢大部分为镇静钢,对有害杂质含量控制严格,质量稳定综合性能好,但成本较高。优质碳素钢分为普通含锰量(0.35~0.80%)和较高含锰量(0.70~1.20%)两大组。

檩条设计计算书

----------------------------------------------------------------------------- | 冷弯薄壁型钢檩条设计输出文件| | 输入数据文件: LT | | 输出结果文件: LT.OUT | | 设计时间: 4/ 4/2019 | ----------------------------------------------------------------------------- ===== 设计依据====== 建筑结构荷载规范(GB 50009--2012) 冷弯薄壁型钢结构技术规范(GB 50018-2002) 门式刚架轻型房屋钢结构技术规范(GB51022-2015) ===== 设计数据====== 屋面坡度(度): 5.711 檩条跨度(m): 5.000 檩条间距(m): 1.050 设计规范: 门式刚架规范GB51022-2015 风吸力下翼缘受压稳定验算:按式(9.1.5-3)验算: 檩条形式: 卷边槽形冷弯型钢C180X70X20X2.2 钢材钢号:Q235钢 拉条设置: 设置一道拉条 拉条作用: 约束檩条上翼缘 净截面系数: 1.000 檩条仅支承压型钢板屋面(承受活荷载或雪荷载),挠度限值为1/150 屋面板能阻止檩条侧向失稳 构造不能保证风吸力作用下翼缘受压的稳定性 建筑类型: 封闭式建筑 分区: 中间区 基本风压: 0.450 风压调整系数: 1.500 风荷载高度变化系数: 1.000 风荷载系数(风吸力): -1.280 风荷载系数(风压力): 0.410 风荷载标准值(风吸力)(kN/m2): -0.864 风荷载标准值(风压力)(kN/m2): 0.277 屋面自重标准值(kN/m2): 0.250 活荷载标准值(kN/m2): 0.500 雪荷载标准值(kN/m2): 0.300 积灰荷载标准值(kN/m2): 0.000 检修荷载标准值(kN): 1.000 ===== 截面及材料特性====== 檩条形式: 卷边槽形冷弯型钢C180X70X20X2.2 b = 70.000 h = 180.000 c = 20.000 t = 2.200 A = 0.7520E-03 Ix = 0.3749E-05 Iy = 0.4897E-06 It = 0.1213E-08 Iw = 0.3166E-08 Wx1 = 0.4166E-04 Wx2 = 0.4166E-04 Wy1 = 0.2319E-04 Wy2 = 0.1002E-04 卷边的宽厚比C/T = 9.091 <= 13.000 卷边宽度与翼缘宽度之比C/T = 0.286 >= 0.250 钢材钢号:Q235钢 屈服强度fy= 235.000 强度设计值f= 215.000 ----------------------------------------------------------------------------- ===== 截面验算====== ----------------------------------------------- | 1.2恒载+1.4(活载+0.6风载(压力)+0.9积灰)组合| ----------------------------------------------- 主轴: 弯矩设计值(kN.m): Mx = 4.248 弯矩设计值(kN.m): My = 0.087 平行轴: 弯矩设计值(kN.m): Mx' = 4.248 剪力设计值(kN.m): Vy' = 3.954

施工设计说明

施工设计说明 第一章编制说明 第二章 1( 编制目的 为保证“南京爱立信熊猫通信有限公司仓库扩建工程”工程有组织、有计划、有目的的进行施工,合理安排工程进度,实现“高标准、高质量、高效益、高品质”的目标,合理配置施工资源,兑现投标承诺,特编制此施工组织设计。 2( 编制依据 2.1 工程合同书 2.2 施工图纸 2.3 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》 CECS102-2002 2.4 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 2.5 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 2.6 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 2.7 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002 2.8 《建筑工程质量验收统一标准》 GB50300-2001 2.9 《建筑钢结构焊接规程》JBJ81-2002 2.10 《碳素结构钢》 GB700-99 2.11 《碳钢焊条》 GB/T5117-95 GB/T8110-95 2.12 《气体保护电流焊用碳钢低合金钢焊丝》 2.13 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89 2.14 《涂装前钢结构表面锈蚀等级和防锈等级》 GB8923-88 2.15 《紧固体机械性能、螺栓和螺钉》 GB3098.1-82 2.16 《热扎钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB709-88 2.17 《钢结构高强度螺栓连接设计、施工验收规程》 JGJ82-91 2.18 《彩钢板工程施工验收规范》 YBJ216-88 2.19 《施工现场临时用电安全技术规程》 JGJ46-88 2.20 《建筑施工高处作业安全技术规程》 JGJ80-91 2.21 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-86 2.22 《质量手册》 2.23 《程序文件》 2.24 《作业指导书》

轻型钢结构房屋檩条的合理设计

轻型钢结构房屋檩条的合理设计 摘要:本文就轻型钢结构房屋檩条的选材、布置、计算等方面探讨其经济性、合理性。关键词: 轻型钢结构房檩条设计 引言 90年初,轻型钢结构房屋开始得到应用。其中以门式刚架为代表的轻钢结构应用最为广泛,这种结构主要由主刚架体系、檩条和支撑体系、围护体系三大体系构成。在这三大体系中屋面檩条体系、围护体系都要大量使用檩条,用钢量占到工程总用钢量30~40%,所以檩条设计的合理,可以有效的降低工程造价,节约成本。 1.选材 简支、小跨度的檩条宜选用Q235 等级的钢材;连续或大跨度的檩条宜选用Q345 等级的钢材。一般情况下,当由强度控制设计时宜用Q345 级钢材,充分利用其屈服强度高的优势。当由刚度控制设计时宜用Q235 级钢材,在同等用钢量的情况下利用其价格优势。当由稳定控制设计时,可根据具体情况选择Q345 或Q235 级钢材。 2.檩条间距和跨度的布置 檩条的设计首先应考虑天窗、通风屋脊、采光带、屋面材料、及檩条供货规格的影响,以确定檩条间距,并根据主刚架的间距确定檩条的跨度。确定最优的檩条跨度和间距是一个复杂的问题。随着跨度的增大,主刚架及檩条的用量势必加大。但主刚架榀数的减少可以降低用钢量,檩条间距的加大也可以减少檩条的用量。厚度更大的檩条也可以降低单位用钢量的价格。但是檩条跨度的加大,支撑用量也相应增多。所有这些因素需要综合考虑。我国这方面内容的研究相对较少,英国对90米长的建筑作过系统的研究,结果显示,对于跨度超过20米的框架,7.5米的框架间距是最优的;对于跨度小于20米的框架,4.5米的框架是最优的。 3.选型 檩条和墙梁主要选用Z型或C型冷弯薄壁型钢,一般情况下除兼作窗框门框因建筑需要采用C型墙梁外,其余情况宜优先考虑采用Z型构件,将此两种型式构件作比较可得出如下结论: C型构件的剪心与形心有偏心,而Z型构件的剪心与形心重合(如图a示)因此在重力荷载作用下Z型构件的倾覆力矩要大于C型构件;

单层钢结构厂房--檩条的设计

单层钢结构厂房--檩条的设计 (一)隅撑的设计 隅撑按轴心受压构件设计。轴心力N按下式计算: 连接螺栓采用普通C级螺栓M12。 隅撑的计算长度取两端连接螺栓中心的距离:l0=633mm。

选用L50×4,截面特性: A=97.5px2,Iu=367.25px4,Wu=104px3,iu=48.5px,iv=24.75px λu=l0/ iu=633/19.4=32.6<[λ]=200, b类截面,查表得ψu=0.927 单面连接的角钢强度设计值乘以折减系数αy:λ=633/9.9=63.94, αy=0.6+0.0015λ=0.696 ,满足要求。(二)檩条的设计1.基本资料 檩条选用冷弯薄壁卷槽形钢,按单跨简支构件设计。屋面坡度1/10,檩条跨度6m,于跨中设一道拉条,水平檩距1.5m。材质为钢材Q235。 2.荷载及内力 考虑永久荷载与屋面活荷载的组合为控制效应。 檩条线荷载标准值:Pk=(0.27+0.5)×1.5=1.155KN/m 檩条线荷载设计值:Pk=(1.2×0.27+1.4×0.5)×1.5=1.536KN/m Px=Psinα=0.153KN/m,Py=Pcosα=1.528KN/m; 弯距设计值: Mx=Pyl2/8=1.528×62/8=6.88KN·m My=Pxl2/8=0.153×62/32=0.17KN·m

3.截面选择及截面特性 (1) 选用C180×70×20×2.2 Ix=9372.5px4,Wx=1041.5px3,ix=176.5px; Iy=1224.25px4,Wymax=579.75px3,Wymin=250.5px3,iy=63.74999999999999px,χ0=52.75px; 先按毛截面计算的截面应力为: (2)受压板件的稳定系数 A.腹板 腹板为加劲板件,ψ=σmin/σmax=-157.82/172.48=-0.915>-1, k=7.8-6.29ψ+9.78ψ2=21.743 B.上翼缘板 上翼缘板为最大压力作用于部分加劲板件的支承边, ψ=σmin/σmax=148.18/172.48=0.859>-1, kc=5.89-11.59ψ+6.68ψ2=0.863 (3)受压板件的有效宽度 A.腹板 k=21.743,kc=0.863,b=180mm,c=70mm,t=2.2mm,σ1=172.48N/mm2 由于ψ=σmin/σmax<0,取α=1.5, bc=b/(1-ψ)=180/(1+0.915)=93.99mm

轻钢结构设计的几点问题

轻钢结构设计的几点问题 【摘要】目前轻钢结构在我国已经广泛使用,并且已经积累了一定的结构设计经验,这让我国结构型式具有更大的选择性与创新性。本文从建筑结构的角度出发,针对轻钢结构的基本理论,对轻型门式钢架结构设计过程中遇到的几点问题进行探讨与思考,对于轻钢结构更好地设计及创新,具有一定的借鉴价值。 【关键词】轻钢结构;设计问题;探讨 一、轻钢结构设计概述 轻钢结构是一种新型的钢结构,具有更大的应用灵活性与广泛性。具体而言,轻钢结构是指在传统普钢结构的基础上,通过对普通钢结构的深入研究,对其结构在实际应用中所存在的一些弊端与缺陷,通过相应的技术措施加以改造与创新,从而让这种钢结构的自重更轻,性能更加优越。 在我国钢结构行业发展过程中,轻钢结构在早期就已经有了界定,主要表现为以圆钢、小角钢等制造的钢结构,但从现代工业发展的观念来看,轻钢结构早已不再局限于简单的几类,而是又研发了更多的轻钢结构型式。轻钢结构制造采用的钢材也是从传统的型材中得到的,但它与普钢结构具有很大的差异。轻钢结构采用的主要有热轧H型钢、薄壁型钢及T型钢等。不仅如此,轻钢结构设计本身的理论与普钢也是不同的。下面以《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》和《钢结构设计规范》为例,对轻钢结构与普钢结构的差异性进行简单阐述。

首先轻钢结构与普钢结构设计在荷载取值方面具有一定的差异性,重点表现在对风荷载与屋面荷载的考虑方面;其次在结构设计分析方法上存在差异性,这个差异性主要体现在钢结构计算长度确定与结构局部稳定性方面;最后轻钢结构设计与普钢结构相比,其限制条件存在很大的不同,这方面主要体现在结构变形以及长细比计算方面。我国在《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》中对轻钢结构具有明确的规定,超过此规定的钢结构则不再属于轻钢结构,轻钢结构在设计过程中需要按照相应的技术规程进行工作开展,这样才能确保设计的合理性。 二、轻钢结构设计的几点问题 1.活荷载取值 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》规定“对受荷水平投影面积大于6m2的钢架构件,屋面竖向均布活荷载的标准值可取不小于 0.3KN/m2。”对受荷水平投影面积大于60m2的钢架构件,现在常用的设计方法是,屋面活荷载计算,计算钢架时一般取0.3KN/ m2,计算檩条时一般取0.5KN/m2。与美国规范相比,作为安全储备的活荷载取值为 0.3~0.5KN/m2,为美国规范0.6~1.0KN/m2的1/2左右。 随着全球气候异常性的出现,像大雪及大风等恶劣天气,这种情况下会使得轻钢结构存在不安全因素,再加上门式钢架本身截面小、重量轻,假如活荷载取值不合理,则很容易给轻钢结构带来更大的安全隐患。因此轻钢结构活荷载取值的大小,应依据项目的实际情况而定,并且需要综合考虑各种因素。合理的活荷载取值才能进一步确保轻钢结构的稳定性。通常来看,如轻钢结构施工所在地区冬季几乎无雪,建筑功

檩条施工规划方案.doc

第一章前言 . 。。。。。。。。。。。。。。。。工程作为我公司的一个 xx 施工重点工程。该工程在安全 xx 施工、环境保护、现场防护安全、满足当地市政部门对施工管理的要求等方面,提出了很高的要求和树立了高起点。良好的管理、有效的措施和科学合理的施工组织将成为本工程重点管理和控制的内容。 为了更好地贯彻落实“安全第一,预防为主”的安全生产方针,提高建筑工程施工现场安全生产和 xx 施工水平,根据《中华人民共和国 建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑安全检查标准》 ( JGJ59-99)相关规定,特编制本工程《安全 xx 施工标准化》施工专 项方案。

第二章编制说明 一、编制依据 1、。。。。。。。。。。。xx 2、。。。。。。。。。。。。。施工合同书 3、国家现行标准、规范、规章: xx建筑工程施工安全操作规程 建设工程安全生产管理条例 建设部文件(建质〖 2009〗87 号) 钢结构工程施工质量验收规范( GB50205-2001) 建筑施工安全检查标准( JGJ59-2011) 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 《建筑结构用冷弯矩形钢管》JG/T 178-2005 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2001 二、工程概况 1、项目名称:

2、建设地点: 3、建设单位: 5、监理单位: 6、造价单位: 7、设计单位: 8、咨询单位: 9、总承包单位: 10、施工单位: 11、施工规模: 12、施工内容:主体结构为钢结构网架,二次结构的主檩条以大部 分完工,本次工作主要是防水次檩条的制安工作 三、工期及质量目标 针对本工程特点,发挥我司优势和成熟工艺,科学地组织承建范围内的各项檩条施工工序的交叉流水作业。精心施工,严格履行合同,以一流的项目管理、一流的工程质量、一流的 xx 施工、一流的安全措施、一流的效率、一流的服务,确保实现如下目标: 1、工期目标:本工程计划从下达开工令120 日历天内竣工。

轻钢结构设计方法

《钢结构设计原理》过程考核第次 姓名: 学号: 专业班级: 成绩: 教师评语: 年月日

轻钢结构设计方法 轻钢结构的定义 轻钢结构是指由下列钢材所构成的结构:冷弯薄壁型钢结构;热轧轻型钢结构;焊接或高频焊接轻型钢结构;轻型钢管结构;板壁较薄的焊接组合梁及焊接组合柱而构成的结构。轻钢结构主要构件钢板厚度:≥10MM。轻钢也是一个比较含糊的名词,一般可以有两种理解。一种是现行《钢结构设计规范》中第十一章“圆钢、小角钢的轻型钢结构”,是指用圆钢和小于L45×4和L56×36×4的角钢制作的轻型钢结构,主要在钢材缺乏年代时用于不宜用钢筋混凝土结构制造的小型结构,现已基本上不大采用,所以这次钢结构设计规范修订中已基本上倾向去掉。另一种是《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》所规定的具有轻型屋盖和轻型外墙的单层实腹门式刚架结构,这里的轻型主要是指围护是用轻质材料。 钢结构一般分为普通钢结构和轻钢结构,它们之间并无明显的界限。其计算规则都是一样的。所谓轻钢结构,一般是结构荷载较小,结构杆件也较小,构件壁厚较薄的一类结构,一般采用门式钢架、屋架和网架为主要承重结构。正因为轻钢结构上作用的荷载较小,所以,使得结构效应产生的内力一般较小,这就使得结构的强度往往不成问题,而由于构件断面较小,截面惯性距较小,使得结构的刚度也随着减小,结构的整体和局部稳定成为在设计中必须引起重视的主要问题。这就是轻钢结构自己的特点。 轻钢结构的优点 抗震性:低层别墅的屋面大都为坡屋面,因此屋面结构基本上采用的是由冷弯型钢构件做成的三角型屋架体系,轻钢构件在封完结构性板材及石膏板之后,形成了非常坚固的"板肋结构体系",这种结构体系有着更强的抗震及抵抗水平荷载的能力,适用于抗震烈度为8度以上的地区。 抗风性:型钢结构建筑重量轻、强度高、整体刚性好、变形能力强。建筑物自重仅是砖混结构的五分之一,可抵抗每秒70米的飓风,使生命财产能得到有效的保护。 耐久性:轻钢结构住宅结构全部采用冷弯薄壁钢构件体系组成,钢骨采用超级防腐高强冷轧镀锌板制造,有效避免钢板在施工和使用过程中的锈蚀的影响,增加了轻钢构件的使用寿命。结构寿命可达100年。 保温性:采用的保温隔热材料以玻纤棉为主,具有良好的保温隔热效果。用以外墙的保温板,有效的避免墙体的“冷桥”现象,达到了更好的保温效果。100mm左右厚的R15保温棉热阻值可相当于1m厚的砖墙。 隔音性:隔音效果是评估住宅的一个重要指标,轻钢体系安装的窗均采用中空玻璃,隔音效果好,隔音达40分贝以上;由轻钢龙骨、保温材料石膏板组成的墙体,其隔音效果可高达60分贝。

檩条设计

檩条计算书 一. 设计资料 檩条采用中卷边C160x60x20x2.0截面,材料为Q235B; 檩条跨度为5,檩条间距为1.5; 跨度中央布置一道拉条; 屋面的坡度角为5度; 檩条按简支构件模型计算; 屋面板与檩条连接的自攻螺丝直径为8mm; 屋面板能阻止檩条的侧向失稳; 二. 截面参数 A(cm2)=6.07 e0(cm)=4.52 I x(cm4)=236.59 i x(cm)=6.24 W x(cm3)=29.57 I y(cm4)=29.99 i y(cm)=2.22 W y1(cm3)=16.19 W y2(cm3)=7.23 I t(cm4)=0.0809 I w(cm6)=1596.28 三. 荷载标准值 恒载:面板自重: 0.3kN/m2 檩条自重: 0.0892kN/m 活载:屋面活载: 0.5kN/m2 风载:基本风压: 0.35kN/m2 体型系数-1.15,风压高度变化系数1 风振系数为1;风压综合调整系数1.05; 风载标准值:-1.15×1×1×1.05×0.35=-0.4226kN/m2; 四. 强度校核 恒载:q d=0.3×1.5+0.0892=0.5392kN/m M dx=0.125×0.5392×cos(0.08727)×5×5=1.679kN·m M dy=-0.125×0.5392×sin(0.08727)×(5/(1+1))2=-0.03671kN·m 活载:q l=0.5×1.5=0.75kN/m M lx=0.125×0.75×cos(0.08727)×5×5=2.335kN·m M ly=-0.125×0.75×sin(0.08727)×(5/(1+1))2=-0.05107kN·m 风载:q w=-0.4226×1.5=-0.6339kN/m M w=0.125×-0.6339×5×5=-1.981kN·m M x=1.2×1.679+1.4×2.335=5.283kN·m

檩条深化设计说明

大连体育场钢结构檩条深化设计说明 .设计依据 1.1 哈尔滨工业大学建筑设计院提供的大连体育场钢结构设计图纸; 1.2 国家现行的建筑结构设计规范 建筑结构荷载规范》GB50009-2001 钢结构设计规范》GB50017-2003 建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2002 低合金高强度结构钢》GB/T1591- 熔化焊用钢丝》GB/T14958-94 低合金钢焊条》GB/T5118-95 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89 钢结构施工质量验收规范》GB50205-2001 二.设计荷载取值 xx 荷载标准值: ETFE屋面: 0.30kN/m*m xx( 1.8 米宽): 2kN/m 活荷载标准值: 0.5kN/m*m

基本风压: 0.75 kN/m*m(50年一遇),地面粗糙度类别为B类,风荷载大小计算依据甲方提供的风洞试验报告。 基本雪压: 0.45kN/m*m (100 年一遇) 温度荷载: 正温+30度负温-30度(合拢温度15度?20度)地震作用: 抗震设防烈度7 度。 三.檩条和焊接材料 3.1.钢檩条采用250*250*6,250*300*6 和250*400*8 矩形钢管,连接板采用板材制作。材质均采用Q 345B.。 3.2.所用钢材其抗拉强度、屈服强度、伸长率、冲击性能应符合《低合金高 强度结构钢》GB1591标准。并保证碳、硫、磷化学成分合格。 13.3.所用焊条、焊丝应与所焊主体金属相适应,焊条采用E50**型,焊丝采用ER50-*型。焊条应符合《低合金钢焊条》GB/T5118-95,焊丝应符合《气体保护焊用钢丝》GB/T14958-94的规定。 四、制作要求 4.1 钢结构制作时应严格按照《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2001 制作。 4.2 檩条制作前应1:1 放实样,并留有适当的焊接收缩和变形矫正余量。弧形主檩条采用火曲时应严格控制加热温度,冷却时严禁用水急冷。 4.3 檩条拼接时尽可能避免将焊缝设置在跨中三分之一内。檩条每根接长不宜

轻钢结构设计解析

第一章绪论 1.1 钢结构的应用范围 随着我国经济、技术的迅速发展和进步,钢结构已逐步成为各类工程结构中被广泛应用的建筑结构,如工业建筑、文化体育建筑、城市现代化建筑及城乡住宅建设等。从钢材的力学特性和环境保护方面来看,钢材是目前最理想的建筑材料;从经济性方面考虑,虽然我国的钢产量在逐年提高,钢材市场的供应有所改善,但由于国民经济各部门都需要用钢材,因此,钢材在我国仍是一种比较贵重的建筑材料,必须合理应用。 在房屋建筑中,以下情况宜采用钢结构。 1.工业厂房钢结构 包括各类工业厂房,特别是重型厂房。重型厂房是指设有起重量很大(100t以上)或运行非常频繁(重级工作制)的吊车的厂房,以及直接承受很大振动荷载或受振动荷载影响很大的厂房。例如,冶炼厂的平炉车间、热轧车间、混铁炉车间;重型机械厂的铸钢车间、锻压车间、水压机车间;造船厂的船体车间;飞机制造厂的装配车间等。 2.大跨度房屋钢结构 随着结构跨度增大,结构自重对结构设计的影响迅速增加。由于钢结构具有强度高、自重轻的优点,用于大跨度结构时具有明显的经济效果。属于大跨度结构的有体育馆、展览馆、影剧院、大型交易市场、飞机库、火车站等。其结构体系主要有网架结构、悬索结构、拱式结构、预应力钢结构等。 3.高层及多层建筑 钢结构由于结构自重轻、构件体积小、装配化程度高,对高层建筑特别有利。因此,在高层建筑,特别是超高层建筑中,宜采用钢结构或钢结构框架与钢筋混凝土筒体相结合的组合结构。 近年来,在12—16层的小高层和6~8层的多层建筑中也采用钢结构,钢结构还可用于多层工业厂房,如炼油工业中采用的多层多跨钢框架等。 4.轻型钢结构 轻型钢结构是由弯曲薄壁型钢、薄壁钢管或小角钢、圆钢等组成的结构。屋面和墙体常用压型钢板等轻质材料。由于轻型钢结构具有建造速度快,用钢量省、综合经济效益好等优点,适用于吊车吨位不大于20t的中、小跨度厂房、仓库及中、小型体育馆等太空间民用建筑。此外,由于轻型钢结构装拆方便,宜用于需要拆迁的临时结构。 5. 塔椽结构 塔桅结构包括电视塔、微波塔、无线电桅杆、高压输电塔、石油钻井塔、化工排气塔、导航塔及火箭发射塔(见图1.1)等,一般均宜采用钢结构。 6.板壳结构 板壳结构包括大型储气柜、储液库等要求密闭的容器及大直径高压输油管、输气管等。另外,还有高炉的炉壳、轮船的船体等均应采用钢结构。 7.桥梁结构 钢结构一般用于跨度大于40m的各种形式的大、中跨度桥梁。 8.移动式结构 移动式结构包括桥式起重机、塔式起重机、龙门式起重机、缆式起重机、装卸桥等起重运输机械及水工闸门、升船机等金属结构。 第二章单层厂房结构与普通钢屋盖 2.1 单层厂房钢结构的组成

相关文档