文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中小学方案设计说明(含投资估算)

中小学方案设计说明(含投资估算)

中小学方案设计说明(含投资估算)
中小学方案设计说明(含投资估算)

第一篇概述

一、项目概况

1、基地位置

项目地块位于,总用地面积4.5平方米(约9.96亩),其中规划建设用地7.5平方米(约20.89亩),代征防护绿地及规划道路用地面积47平方米。

2、工程内容及规模

本项目包括中学、小学、幼儿园各一所,其中初级中学办学规模为30班、40人/班;高级中学办学规模为36班、平均35人/班;小学办学规模为84班、30人/班;幼儿园办学规模为15班、20人/班;合计班级数165班,在校生人数5280人。

在本设计中,主要建筑物包括一栋三层幼儿园综合楼;两栋教学楼,分别为五层和六层;两栋行政综合楼,分别为四层和五层;两栋学生宿舍,各六层;两栋学生食堂,各三层;一栋教职工宿舍十四层;一栋礼堂二层;一栋体育馆二层。总建筑面积75平方米。

二、设计依据

1、()学校建设工程项目可行性研究报告的批复。

2、项目建议书、可行性研究报告等建设单位提供的其他资料。

3、国家、广东省、广州市现行标准、规范、规程。

三、经济技术指标

第二篇总体规划设计说明

在设计中着重强调校园的开放性、自然性、人文性、历史性。

在这里我们采用三个走势截然不同的元素:线形步行广场、集中式运动区、开放式连廊形成的教学综合体结合在一起,创造出巨大的张力,加强整体上的向心感。

一、功能分区

学校布局按照“分区规划,资源共享”的原则,分别以小学部、中学部、幼儿园和教工宿舍作为四个相对独立的功能管理分区,体育馆、礼堂(多功能教室)等设为共享区域。

小学部

设置于地块的西侧,由生活区、运动区、教学区和综合办公区组成。组团以运动区为中心,教学区、生活区采用首层架空,建筑之间通过开放式连廊连接,使各建筑及连廊形成围合空间,供师生在课间活动使用。主入口设置于南侧次要规划路上,位于小学部组团的中间部位,紧挨运动区,人行及景观视野开阔。

中学部

紧邻小学部,位于小学部东侧。以教学区为起点自南向北布置综合办公区、生活区、运动区。各功能组块通过开放式线形步行广场相互联系起来,形成稳重而又不完全对称,围合而又相互渗透的空间特色。主入口与小学部设于同一侧规划路上,入口连接着开放式线形步行广场,视野开阔。

幼儿部

位于地块中学部生活区与运动区之间,独立地块。出入口位于地块西侧规划路,幼儿园生活用房及室外活动场地均位于独立地块南侧,采光通风充足。

教职工宿舍

位于地块西北角,设置独立出入口,地面停车,地下车库范围及出入口设置于其附近,方便满足教职工车行出行要求,且不影响地块内教学人行方向。

体育馆、礼堂

位于地块东南角,定义为小学部、中学部共享区域。体育馆、礼堂这种大公共空间,人流相对活跃冗杂,放置于地块相对独立的一侧,又通过开放式线形步行广场与小学部和高中部快捷的联系起来。位于地块规划路转角处,在造型和体量上为整个项目形成良好、活跃的展示面。

二、规划结构及交通组织

在校园空间设计中,设置一直两竖三条主要景观轴线。

小学部和中学部各以一条以学校入口广场为起点贯穿南北的“主轴线”联系起教学区和生活区,以外环一条车行道联系起主入口和次入口。

一条形成校园空间骨架的横向景观步行轴,将几个区域的核心空间加以贯穿。次轴线空间尺度适宜,建筑界面变化丰富收放有致。其间以精心设计的人工园林为主,通过多处花池、雕塑、地面铺装的处理,为中、小学生的日常学习、生活创造出活跃、宜人的环境氛围。

步行人流通过校园两条竖向景观主轴线而进入由教学楼围和的广场空间,自由到达所去的教学楼。小学部与中学部之间又通过横向景观轴相互联系。车行则沿外环路可以到达校园各个建筑单体,满足消防设计。这样实现人、车分流,学生生活在一个安全、舒适、宜人的校园环境中。

不规则屋面的连廊增添了空间的流动性和场地的围合感。他们共同围合成教学广场区。

三、环境设计

校园的环境不是孤立的封闭的,是与周围环境息息相关的,我们必须考虑到他的生态环境。

在绿化设计中使点、线、面状的绿地相互结合,形成点上成景,线上成荫,面上成林的校园绿化系统。

教学区的大片绿化,校前区的中心广场,生活区的生活广场构成校园的“绿荫精华”。浪漫的构图,无形中产生一种张力,凝聚成校园空间中独有的形式美感与场所精神,也成为城市共享的绿色资源。

与空间相融的点,象触角般渗透到各分区的结点绿化,如花坛、教学楼间的庭院绿化、雕塑、小品、水榭、校门构筑物等,从整体到局部的一系列丰富的景观环境。

四、空间设计

设计中注重人经过建筑时在活动中感受到的效果,在空间中流动,自由的欣赏建筑的方式。

强调多层次的交流空间,为人的活动、停留、交往创造不同尺度的空间。

“围而不堵,透而不疏”的空间设计使校园建筑既有空间形态上的围合感,又形成有丰富层次的室外空间。

庭院空间:教学楼间25-30米的庭院绿化是学生课间活动使用频率最高的场所,底层架空使庭院间的绿化相互渗透,视线上有通透感。

广场空间:教学区前的广场结合绿化和硬质铺地,乔木行成半围合的广场空间,供集会,露天演出时使用。

连廊灰空间:教学区,生活区的连廊是一种维系动感的要素,将整体串联起来,充满了无限的空间可能性。

第三篇建筑设计说明

一、小学教学楼

1、平面布局

(1)、首层架空,靠北面首层局部设置小学部运动区的更衣室、淋浴间、管理用房。

(2)、二~四层平面

二~四层平面南北向主要布置普通教室,东侧东西向空间布置教师办公室、厕所及专用教室。

(3)、五层平面

五层平面布置一些专用教室及教室办公用房。

2、剖面设计

一层较室外标高高0.1m,每层层高3.6m。

二、中学教学楼

1、平面布局

(1)、首层架空,靠北面首层局部设置乒乓球运动场。

(2)、二~四层平面

二~四层平面南北向主要布置普通教室,西侧东西向空间布置教师办公室、厕所及专用教室。

(3)、五~六层平面

五~六层平面主要布置专用教室及教室办公用房。

2、剖面设计

一层较室外标高高0.1m,每层层高3.6m。

三、综合楼

1、平面布局

(1)、小学综合楼为四层,中学综合楼五层,主要布置心理咨询室、教学办公室、行政办公室、广播社团办公室、会议接待室、德育展览室、卫生保健室、总务仓库、维修管理室、厕所等。

2、剖面设计

一层较室外标高高0.1m,每层层高3.6m。

四、学生宿舍

1、平面布局

(1)、首层架空,做非机动车车库。

(2)、二~六层平面,每层均设置70间寝室,内廊式布局。每栋由两个板式单体组成,均为内廊式,南北向布置寝室,西向布置连廊连接。每间寝室均带一个独立卫生间及盥洗室、壁橱。内设有独立的淋浴间和厕所间。每个房间布置可放四张带书桌的单人床,上面床下面是书桌,标准较高。

2、剖面设计

一层较室外标高高0.1m,每层层高3.6m。

五、教职工宿舍

1、平面布局

(1)、首层设置入口门厅及电梯厅,局部架空为地下车库入口。

(2)、二~十四层平面,每层均设置32间寝室,内廊式布局。设置3部电梯,电梯厅附近设置休闲公共空间。每间寝室均为独立公寓式布局,教职工享受较舒适的私人居住空间。

六、礼堂

1、平面布局

礼堂报告厅有固定座位1012个,设置于中学部校园大门主要出入口一侧,方便使用,满足消防。室内舞台、控制室、卫生间等辅助设施齐全、有机分布,能够为学校提供开会、集体授课及简单的文艺演出空间。

2、剖面设计

从视线分析入手,主要入口高于室外地面4.5m,借助大台阶进入室内,形成空间的一种过渡。虽然只有一层,但由于空间需要,实际有近三层楼的高度,最高点为15m。局部一层的地方设置一些辅助功能用房及厕所。

七、体育馆

1、平面布局

体育馆设计为两层,首层分别设置了一个游泳馆及一些附属室内运动用房,二层设置了两个篮球场,三个羽毛球场及两个排球场和一些附属功能用房。两个篮球场可以临时拼成一个比赛性质的篮球场。

2、剖面

首层6m层高,二层净高9m,屋顶最高处为18.5m。

八、食堂及餐厅

1、平面布局

食堂一~二层设有学生餐厅及厨房,其他辅助用房。三层设教工餐厅和厨房和一部分包厢。三层教职工餐厅靠外墙局部设计休闲平台,空间富有趣味。

食堂的主入口设在南面,北面靠近教职工宿舍设置了次要出入口,西面是厨房入口。

2、剖面

总高13.5m。层高4.5m。

九、立面造型

我们追求的是一种有现代感的建筑精神。建筑形态上的简洁明快,让整个校园充满了生机。

体量上讲究块的组合。通过矩形体块的加减,使建筑在体量上高低错落有秩,空间丰富,立面上会有丰富的光影产生。

建筑元素上采用点.线.面的结合。建筑侧面的大块实墙体;横向的窗间墙成为线的元素,而在实墙上开出的点窗玻璃盒子既是点元素。点.线.面的结合增强了建筑的现代感。

建筑材料采用长条形褐色面砖和兰色玻璃的结合,以实面为主,强调建筑的体积感,较多采用板状的结构,以解除实体给人带来的厚重感,通过与玻璃虚面的结合,增强了通透性,而使整个建筑轻盈起来,符合中学校园的气氛和节奏。

十、消防设计

按《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)。

1、总体消防设计:每栋建筑周围有消防车道环通,

2、消防车道宽度均大于4米,满足规范要求。

3、单体消防设计:

每层均设合理设置防火分区。疏散楼梯直接采光通风。

每层均满足直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离。

第四篇结构设计说明

一、设计依据

1、现行国家结构设计有关规范及标准。

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

《混凝土结构设计规范》(2015年版)GB50010-2002

《钢结构设计规范》GB50017-2003

《建筑抗震设计规范》(2016年版)GB50011-2010

《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008

《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010

2、现行广东省结构设计有关规范及标准

《高层建筑混凝土结构技术规程》DBJ15-92-2013

《地基基础设计规范》DBJ15-31-2016

《网架结构技术规程》DBJ08-52-96

二、设计使用荷载

1、普通教室 2.0KN/m2

2、办公楼 2.0KN/m2

3、体育馆 5.0KN/m2

4、食堂 2.5KN/m2

5、宿舍 2.0KN/m2

6、上人屋面 2.0KN/m2

7、不上人屋面 0.5KN/m2

8、楼梯、走廊 3.5KN/m2

9、基本风压 0.55KN/m2

10、隔墙、填充墙-按实际取值(对位)

三、抗震设计

按下列要求进行抗震设防及构造设计。

设防烈度取7度,设计基本地震加速度0.1g,Ⅱ类场地。

建筑物抗震重要性类别:乙类

四、结构体系概述

1、本工程中实验楼、教学楼、行政楼、阶梯教室、体育馆、食堂、学生宿舍、教职工宿舍采用框架结构,基础拟采用桩基独立承台。各单体和连廊拟设置抗震缝分开。2、普通屋面采用砼梁板结构,大跨度、大空间屋面采用网架结构。

五、结构分析方法

结构设计采用北京盈建科软件股份有限公司 YJK计算软件。

六、主要材料

混凝土:C30

钢筋:采用Ⅰ、Ⅲ级钢筋

结构钢:Q235B

第五篇给水排水说明

一、设计依据

1、现有的国家有关设计规范及标准。

2.业主的设计招标文件和建筑工种提供的平剖面图。

二、给水系统

1、水源

校区内的给水水源采用市政自来水。给水引入管分别从东西大道

和南北大道的两条市政给水管上接入,其管径为DN200。

2.用水量定额

⑴生活用水量学生的生活用水量定额按120升/人·日、食堂的用水量定额按15升/人·次计,体育馆观众的生活用水量定额按3升/人·场计。

⑵消防用水量

室外消火栓系统用水量 40L/s

室内消火栓系统用水量 15L/s

总计 55L/s

3.系统设计

⑴给水总引入管进入校区后,按各功能设置水表计量。消防给水管在校区内布置成环

状。消防给水从环管中接出。

⑵室外给水管网上设有室外消火栓。

⑶室内生活给水系统采用独立的给水系统。

教学楼和行政楼:1~2层由市政压力直接供水;3~6由屋顶水箱供水。设两只屋顶水箱,屋顶水箱的给水利用市政压力夜间进水。

学生宿舍和教工宿舍:共用一套变频给水设备,不设屋顶水箱。卫生器具配水点处的静水压控制在0.1~0.35MPa之间。系统设置生活水池。

图书馆:1~2层由市政压力直接供水;3~5由屋顶水箱供水。设两只屋顶水箱,屋顶水箱的给水利用市政压力夜间进水。

体育馆、中学合班教室、食堂等:直接由市政压力供水。

三、热水供应

1.设置范围食堂的厨房和淋浴间、宿舍的卫生间。

2.供应方式其给水方式同冷水供应。设置热交换器,安装在锅炉房附近。

四、消防给水系统

校区设室外消火栓,建筑物内设室内消火栓系统。

1、室外消火栓系统

在基地的总体内,将引入的二路DN150市政给水管形成环状布置,并在其管路上设置室外消火栓。室外消火栓用水量按20L/s计算。

2、室内消火栓系统

⑴根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)的规定,对超过五层或体

积超过10000m2的教学楼等其他民用建筑均设置室内消火栓给水系统。建筑的室内消火栓用水量为15 L/s。校区内按同时一次火灾设计。

⑵校区内设一套室内消火栓给水系统。即由消防泵向各建筑物消防给水管网供水。

⑶在消防给水系统中,在教职工宿舍的屋顶设置高位消防水箱,其消防水量18m3。

⑷消火栓水枪的充实水柱不小于10m。其栓口的静水压力不大于1.00MPa。

⑸各栋室内消火栓的布置能保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内何部位。

⑹室内消火栓给水管道在竖向布置成环状。

⑺室内消火栓给水管网中设有水泵接合器。

3、灭火器的配置

该建筑按中危险级设计。灭火级别为A级、B级。灭火器均采用手提式磷酸铵盐干粉灭火器,按不同场所分别配置MF3~MF5级别灭火器。

五、排水系统

1.室内污废水合流。室外雨污分流,污水排入城市污水管道。

2.室内污废水管设专用通气立管,以保证排水的通畅,同时减少噪音。

六、雨水系统

1.室内雨水与污、废水分流。室外雨水直接排入城市市政雨水管。

2.室外道路设雨水收水口。雨水重现期采用2a。

七、管材及设备

1、管材

室外给水管采用球墨铸铁给水管内涂水泥砂浆。室外排水管(雨和污水)采用

HDPE塑料排水管,承插连接。

室内生活给水管,其干管采用铜管,其配水管及热水管采用薄壁

铜管及配件,焊接。消防给水管、循环冷却水管采用镀锌钢管,沟槽式连接。室内污废水管及透气管、雨水管采用塑料排水管,承插连接。

2. 设备

给排水设备采用国产中高档标准。

八、其他

本说明对市政条件作假设,还需请业主联系有关审批主管部门,明确给排水的相关市政配套,以利于今后的深化设计。

第六篇强电方案设计说明

一、设计依据:

1、设计招标文件

2、本院建筑工种所提资料

3、应符合现行国家规范标准《城市配电网规划设计规范》GB 50613、《供配电系统设计规范》GB 50052、《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008、《建筑设计防火规范》GB50016、《中小学校设计规范》GB50099、《特殊教育学校建筑设计规范》JGJ76、《智能建筑设计标准》GB50314和《城市工程管线综合规划规范》GB 50289等的有关规定。

二、设计范围:

整个校区的电力配电、变电所设计、总体照明设计、各建筑单体的照明、电力接地、防雷设计。

四、供配电系统:

1、负荷等级

本工程大部分负荷按三级负荷供电,部分负荷按二级负荷供电。

2、10kV电源从市政电力管道引入到小区开关房,再从开关房引至各处变电所;另设置1台800KW的柴油发电机组作为二级负荷的备用电源。

3、幼儿园变电所设1台400KVA变压器,小学和中学变电所内各设4台1000KVA变压器。

4、低压配电采用放射式和树干式为主。从低压开关柜引出的配电干线一般采用放射式,各住宅楼住户用电和公共照明竖向干线采用树干式供电。

5、敷设在电缆竖井内电缆桥架上的电缆每隔三层和水平敷设在电缆桥架上的电缆在防火分区处和进出消防设备用房处均采用防火材料封堵,防止火灾沿电缆漫延。电气管井内每层洞口管线安装完毕后用相当于楼板耐火极限的耐火材料封堵,侧壁上洞口应密实封堵。

五、防雷与接地:

各建筑均按二类防雷建筑物设计。利用建筑物基础底板钢筋网和桩钢筋作接地体,屋顶设接闪带,利用柱内主筋作引下线并将接闪带和基础钢筋网焊接连通。

低压配电系统接地型式采用TN-C-S系统。

各建筑物均采用总等电位联结,楼层和设备机房内设辅助等电位联结,有洗浴功能的卫生间均设局部等电位联结。

所有电气设备的不带电金属外壳、各类金属支架、竖立金属管道及进户金属管等均作等电位联结。

六、火灾自动报警系统

1、根据规范要求,幼儿园、教工宿舍楼、体育馆、礼堂等场所需设置火灾自动报警系统。设置一处消防控制中心,并与监控中心合用,设在首层,设有直通室外出口。

2、采用总线制火灾自动报警与联动控制系统,消防中心设置报警主机、联动控制台、消防广播主机、消防电话主机和交直流电源设备。消防中心对火灾自动报警系统、火灾警报系统、自动灭火系统、气体灭火系统、火灾应急广播、消防通信系统及消防水泵、防排烟系统、电梯、防火卷帘、应急照明、非消防电源等消防联动设备进行集中管理、监测和控制,

第七篇弱电方案设计说明

一设计依据

1、《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008 )

2、《智能建筑设计标准》(GB50314-2015)

3、《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

4、《有线电视系统工程技术规范》 GB50200-94

5、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

6、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)

7、建筑、结构、给排水、暖通等专业及建设单位提供的设计资料及要求。

二、设计范围

有线电视及卫星接收系统

广播系统

综合布线系统

安全技术防范系统

管理一卡通系统

多媒体信息发布系统

三、有线电视及卫星接收系统

1、本工程的有线电视系统采用有中心前端系统模式,电视信号引自学校有线电视中心。

2、根据图书馆需求,应接收所有数字电视节目及境外节目。业务区可接收所有节目,涉外电子阅览区可接收境外节目,其它休息区、办公区、接待室可接收境内节目。

四、.广播系统

1、广播系统宜由音源、功率放大器、扬声器、传输线路及控制设备等组成。

2、系统宜设置多音源播放设备。当日常广播与应急广播宜合用主机设备、线路及末端设备(扬声器)时,紧急情况下系统应能被强制切换到应急广播状态。

3、系统播放设备宜具有连续、循环播放和预置定时播放的功能。广播系统宜配置标准时间信号系统和钟声信号。

4、公共广播宜按功能分区进行广播。

5、会堂、报告厅等场所宜设置独立的扩声系统。

五、综合布线系统

1、综合布线系统是智能建筑的基础设施,是构成智能建筑高速公路和神经网络的基础。能否在现在或将来始终具备最先进的通讯和现代化楼宇管理水平,将取决于是否具有一套完整高质、符合国际标准的布线系统。

对于本系统,主要实现:

提供图书馆内阅览者和工作人员宽带上网需求;

提供图书馆内业务应用系统、内部办公网络、内部数据的线路基础;

提供馆内部语音通讯的线路基础;

提供馆内和市话网通讯的线路基础;及运营商公话内部线路基础;

提供信息发布、管理一卡通、业务应用等系统的基础线路。

2、综合布线系统应为开放式网络拓扑结构。宜按照工作区、配线子系统、干线子系统、建筑群子系统、设备间、进线间和管理七个部分进行设计。

3、宜采用光缆或五类以上电缆,并根据缆线敷设方式和其所传输信息的重要性、保密性要求,选择相应的线缆。

4、工作区和信息点设置可按以下标准:

单人间办公室设1个内网点、1个外网点、1个电话、1个电视;

多人间办公室按每工位设1个内网点和1个电话、每间办公室设1个外网点;

服务台按2个内网点、1个电话点考虑;

有网络地板的电子阅览区域设置地插;

办公室和设备间每个门设1个(门禁);

开放式阅读区用无线方式覆盖,电子阅读区用有线方式覆盖;

六、安全技术防范系统

1、应根据安全防范管理的需要, 按照纵深防护的原则,确定防护周界、监视区、防护区、禁区的范围,并宜包括下列设防区域或部位:

周界:建筑物(群)外层周界、建筑物地面层和顶层的外墙、楼外广场等;

出入口:建筑物(群)周界入口、建筑物地面层出入口、建筑物内重要区域或部位的出入口、停车库(场)出入口等;

通道:周界内主要通道、建筑物的门厅、各楼层主要通道、各楼层电梯厅、楼梯等

重要部位:重要的办公室、档案室及库房、财务室、信息机房、建筑设备监控室、安防监控中心等。

2、包括视频安防监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统和电子巡查系统等。必要时可含各子系统的集成设计。

3、相关的图像、报警信息宜能即时传送到所在地公安机关和相关部门的管理平台。

七、管理一卡通系统

一卡通系统,可在同一张智能卡上实现多种不同应用功能的综合管理,即一张卡上满足多种应用需求。JSST一卡通系统将成熟先进的非接触式智能卡技术、计算机技术、网络通讯技术相结合,将客户、卡片、读卡设备以及管理需求紧密联系在一起,实现一卡通用、集中管理。通过一张IC/ID/CPU智能卡,实现发卡授权、停车场、门禁、考勤、消费、巡

更、借还图书等功能,管理人员可以通过一卡通平台进行实时监控和智能管理。

八、多媒体信息发布系统

1、由服务器、网络、播放器、显示设备组成,将服务器的信息通过网络(广域网/局域网/专用网都适用,包括无线网络)发送给播放器,再由播放器组合音视频、图片、文字等信息(包括播放位置和播放内容等),输送给液晶电视机等显示设备可以接受的音视频输入形成音视频文件的播放,这样就形成了一套可通过网络将所有服务器信息发送到终端的链路,实现一个服务器可以控制全市、全国、甚至全世界的网络广告机终端,那就可以在世界的任何一个有网络覆盖的位置都可以实现广告的发布,省得不只是人工费用,而且使得信息发布达到安全、准确、快捷,在竞争激烈的现实社会要求通过网络管理、发布信息这一趋势已经基本形成。

2、多媒体信息发布系统主要包括三个部分:中心控制系统、终端显示系统和网络平台。

3、中心管理系统软件安装于管理与控制服务器上,具有资源管理、播放设置、终端管理及用户管理等主要功能模块,可对播放内容进行编辑、审核、发布、监控等,对所有播放机进行统一管理和控制。

第八篇暖通空调方案设计说明

一、设计依据

1、业主招标文件

2、采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003);

3、建筑设计防火规范(GB50016-2014);

4、民用建筑采暖通风设计技术措施;

5、建筑专业提供的设计资料。

二、设计范围:

1、根据业主设计招标文件要求,仅体育馆、礼堂设计中央空调,其它建筑设置分体空调。

2、实验室设置排风系统。

三、设计参数

1、室外设计计算参数

空调:夏季干球温度340C 湿球温度28.20C

冬季干球温度- 40C 相对湿度75%

通风:夏季干球温度320C

冬季干球温度30C

四、

1、据夏季空调冷负荷估算选用水冷螺杆式冷水机组。满负荷运行时,供/回水温度为7/120C。(有条件时可采用风冷热泵冷热水机组)

2、热源由动力工种提供。

3、空调水系统:体育馆、礼堂空调水系统采用二管制,夏季供冷水、冬季供热水。

五、防排烟设施

本工程所有建筑均满足自然排烟条件,采用自然排烟。

六、通风设计

4、会议室、比赛厅、观众厅设置机械排风系统。

5、厕所设置机械排风系统。

6、校园内的实验室设置送、排风系统。

七、自动控制

体育馆、礼堂设置自动控制系统,包括空调设备的启、停,压差报警,以及室内温度自动控制。以节省能源,方便管理。

一、工程概况:

1、项目名称:学校建设工程设计施工总承包

2、建设地点:东西大道以南,南北大道以东

二、主要指标:

1、总用地面积: 4.49 m2

2、建筑总面积: 75 m2

3、总投资:68227.75万元

三、编制依据:

1、建筑专业提供的方案设计图纸及设计说明。

2、国家现行的有关规定。

3、其他类似工程的估算指标。

4、设计招标文件。

四、估算范围:

1、土建工程:包括基础、框架结构与建筑围蔽、以及室内基本装饰装修等。

2、电气工程:包括配电系统、照明、防雷系统等。

3、弱电工程:包括消防报警、智能化系统等。

4、给排水工程:包括室内外给排水系统、消防栓及消防喷淋系统等。

5、通风工程。

6、工程建设其他费用及预备费。

五、投资估算汇总表

软件详细设计方案说明书

xxx项目详细设计说明书 (xxx模块) 拟制日期yyyy-mm-dd 评审人日期 批准日期 签发日期

文档修订记录 版本完成人修改内容审核批准时间V0.00 创建文档

目录 1. 简介5 1.1. 编写目的 (5) 1.2. 适用范围 (5) 1.2.1. 软件名称 (5) 1.2.2. 软件功能 (5) 1.2.3. 软件应用 (5) 1.3. 定义及关键词 (5) 1.4. 参考资料 (5) 2. 子模块1设计描述 (6) 2.1. 类xxx的设计 (6) 2.1.1. 简介 (6) 2.1.2. 类图 (6) 2.1.3. 状态设计(可选) (6) 2.1.4. 属性 (6) 2.1.5. 方法 (6) 3. 数据库详细设计(可选) (9) 3.1.存储过程#/触发器#的名称 (9) 4. 错误处理 (10) 4.1. 系统错误 (10) 4.2. 接口错误 (10) 4.3. 协议错误 (10)

表目录 表1.关键词 (5) 表2.类XXX的属性 (6) 表3.方法描述xxx-function (7) 图目录 图1类图xxx-class (6) 图2流程图xxx-function (7)

1. 简介 1.1. 编写目的 这部分要描述文档的目的,并指明文档的读者。 1.2. 适用范围 1.2.1. 软件名称 1.2.2. 软件功能 解释软件产品将完成或不完成的功能 1.2.3. 软件应用 描述软件的应用领域 1.3. 定义及关键词 表1.关键词 关键词英文全名中文解释 1.4. 参考资料 [1]

2. 子模块1设计描述 2.1. 类xxx的设计 2.1.1. 简介 如果在概要设计中未说明,则在此详细描述类的职责和功能,可使用顺序图、协作图、状态图来详细描述。必要时,可描述本类与相关类之间的静态动态关系。 2.1.2. 类图 图1类图xxx-class 2.1. 3. 状态设计(可选) 可以用状态图来描述类的状态信息。 2.1.4. 属性 可先定义相关的数据结构,再对属性进行描述。 也可以不使用表格、而使用伪代码格式。 表2.类XXX的属性 可见性属性名称类型说明(对属性的简短描述) Private Public Protected 2.1.5. 方法 1. 方法xxx 1) 方法描述 Java的函数头注释采用JavaDoc自动生成的格式: /** * @functions 增删改查XXX * @param String name 名字 * @return true 如果不为空则返回真,false 如果为空返回假 * @throws 无 */ C++使用以下格式:

中小学方案设计说明(含投资估算)

第一篇概述 一、项目概况 1、基地位置 项目地块位于,总用地面积4.5平方米(约9.96亩),其中规划建设用地7.5平方米(约20.89亩),代征防护绿地及规划道路用地面积47平方米。 2、工程内容及规模 本项目包括中学、小学、幼儿园各一所,其中初级中学办学规模为30班、40人/班;高级中学办学规模为36班、平均35人/班;小学办学规模为84班、30人/班;幼儿园办学规模为15班、20人/班;合计班级数165班,在校生人数5280人。 在本设计中,主要建筑物包括一栋三层幼儿园综合楼;两栋教学楼,分别为五层和六层;两栋行政综合楼,分别为四层和五层;两栋学生宿舍,各六层;两栋学生食堂,各三层;一栋教职工宿舍十四层;一栋礼堂二层;一栋体育馆二层。总建筑面积75平方米。 二、设计依据 1、()学校建设工程项目可行性研究报告的批复。 2、项目建议书、可行性研究报告等建设单位提供的其他资料。 3、国家、广东省、广州市现行标准、规范、规程。 三、经济技术指标

第二篇总体规划设计说明 在设计中着重强调校园的开放性、自然性、人文性、历史性。 在这里我们采用三个走势截然不同的元素:线形步行广场、集中式运动区、开放式连廊形成的教学综合体结合在一起,创造出巨大的张力,加强整体上的向心感。 一、功能分区 学校布局按照“分区规划,资源共享”的原则,分别以小学部、中学部、幼儿园和教工宿舍作为四个相对独立的功能管理分区,体育馆、礼堂(多功能教室)等设为共享区域。 小学部 设置于地块的西侧,由生活区、运动区、教学区和综合办公区组成。组团以运动区为中心,教学区、生活区采用首层架空,建筑之间通过开放式连廊连接,使各建筑及连廊形成围合空间,供师生在课间活动使用。主入口设置于南侧次要规划路上,位于小学部组团的中间部位,紧挨运动区,人行及景观视野开阔。 中学部 紧邻小学部,位于小学部东侧。以教学区为起点自南向北布置综合办公区、生活区、运动区。各功能组块通过开放式线形步行广场相互联系起来,形成稳重而又不完全对称,围合而又相互渗透的空间特色。主入口与小学部设于同一侧规划路上,入口连接着开放式线形步行广场,视野开阔。 幼儿部 位于地块中学部生活区与运动区之间,独立地块。出入口位于地块西侧规划路,幼儿园生活用房及室外活动场地均位于独立地块南侧,采光通风充足。 教职工宿舍 位于地块西北角,设置独立出入口,地面停车,地下车库范围及出入口设置于其附近,方便满足教职工车行出行要求,且不影响地块内教学人行方向。 体育馆、礼堂 位于地块东南角,定义为小学部、中学部共享区域。体育馆、礼堂这种大公共空间,人流相对活跃冗杂,放置于地块相对独立的一侧,又通过开放式线形步行广场与小学部和高中部快捷的联系起来。位于地块规划路转角处,在造型和体量上为整个项目形成良好、活跃的展示面。 二、规划结构及交通组织 在校园空间设计中,设置一直两竖三条主要景观轴线。 小学部和中学部各以一条以学校入口广场为起点贯穿南北的“主轴线”联系起教学区和生活区,以外环一条车行道联系起主入口和次入口。 一条形成校园空间骨架的横向景观步行轴,将几个区域的核心空间加以贯穿。次轴线空间尺度适宜,建筑界面变化丰富收放有致。其间以精心设计的人工园林为主,通过多处花池、雕塑、地面铺装的处理,为中、小学生的日常学习、生活创造出活跃、宜人的环境氛围。 步行人流通过校园两条竖向景观主轴线而进入由教学楼围和的广场空间,自由到达所去的教学楼。小学部与中学部之间又通过横向景观轴相互联系。车行则沿外环路可以到达校园各个建筑单体,满足消防设计。这样实现人、车分流,学生生活在一个安全、舒适、宜人的校园环境中。 不规则屋面的连廊增添了空间的流动性和场地的围合感。他们共同围合成教学广场区。 三、环境设计 校园的环境不是孤立的封闭的,是与周围环境息息相关的,我们必须考虑到他的生态环境。 在绿化设计中使点、线、面状的绿地相互结合,形成点上成景,线上成荫,面上成林的校园绿化系统。 教学区的大片绿化,校前区的中心广场,生活区的生活广场构成校园的“绿荫精华”。浪漫的构图,无形中产生一种张力,凝聚成校园空间中独有的形式美感与场所精神,也成为城市共享的绿色资源。 与空间相融的点,象触角般渗透到各分区的结点绿化,如花坛、教学楼间的庭院绿化、雕塑、小品、水榭、校门构筑物等,从整体到局部的一系列丰富的景观环境。 四、空间设计 设计中注重人经过建筑时在活动中感受到的效果,在空间中流动,自由的欣赏建筑的方式。 强调多层次的交流空间,为人的活动、停留、交往创造不同尺度的空间。 “围而不堵,透而不疏”的空间设计使校园建筑既有空间形态上的围合感,又形成有丰富层次的室外空间。 庭院空间:教学楼间25-30米的庭院绿化是学生课间活动使用频率最高的场所,底层架空使庭院间的绿化相互渗透,视线上有通透感。 广场空间:教学区前的广场结合绿化和硬质铺地,乔木行成半围合的广场空间,供集会,露天演出时使用。 连廊灰空间:教学区,生活区的连廊是一种维系动感的要素,将整体串联起来,充满了无限的空间可能性。 第三篇建筑设计说明 一、小学教学楼 1、平面布局 (1)、首层架空,靠北面首层局部设置小学部运动区的更衣室、淋浴间、管理用房。 (2)、二~四层平面 二~四层平面南北向主要布置普通教室,东侧东西向空间布置教师办公室、厕所及专用教室。 (3)、五层平面 五层平面布置一些专用教室及教室办公用房。 2、剖面设计 一层较室外标高高0.1m,每层层高3.6m。

系统设计方案模板

[文档副标题]

1 引言 1.1 编写目的 说明编写详细设计方案的主要目的。 详细设计的主要任务是对概要设计方案做完善和细化。说明书编制的目的是说明一个软件系统各个层次中的每个程序(每个模块或子程序)和数据库系统的设计考虑,为程序员编码提供依据。如果一个软件系统比较简单,层次很少,本文件可以不单独编写,和概要设计说明书中不重复部分合并编写。 方案重点是模块的执行流程和数据库系统详细设计的描述。 1.2 背景 应包含以下几个方面的内容: A. 待开发软件系统名称 B. 该系统基本概念,如该系统的类型、从属地位等 C. 开发项目组名称 D. 项目代号(项目规划所采用的代号); E. 说明遵从的IT标准和原则,符合公司的IT ABBs 1.3 参考资料 列出详细设计报告引用的文献或资料,资料的作者、标题、出版单位和出版日期等信息,必要时说明如何得到这些资料。

1.4 术语定义及说明 列出本文档中用到的可能会引起混淆的专门术语、定义和缩写词的原文。 2 设计概述 2.1 任务和目标 说明详细设计的任务及详细设计所要达到的目标。 2.1.1 需求概述 对所开发软件的概要描述, 包括主要的业务需求、输入、输出、主要功能、性能等,尤其需要描述系统性能需求。 2.1.2 运行环境概述 对本系统所依赖于运行的硬件,包括操作系统、数据库系统、中间件、接口软件、可能的性能监控与分析等软件环境的描述,及配置要求。 2.1.3 条件与限制 详细描述系统所受的内部和外部条件的约束和限制说明。包括业务和技术方面的条件与限制以及进度、管理等方面的限制。 2.1.4 详细设计方法和工具 简要说明详细设计所采用的方法和使用的工具。如HIPO图方法、IDEF(I2DEF)方法、E-R 图,数据流程图、业务流程图、选用的CASE工具等,尽量采用标准

仪器软件方案设计说明书

软件设计说明书日写:编期:日期:审核:日期:准:批 文档变更记录

一、引言........................................................................................................... - 1 - 1.1 编写目的............................................................................................. - 1 - 1.2 范围..................................................................................................... - 1 - 1.3 定义..................................................................................................... - 1 - 1.4 版本说明............................................................................................. - 1 - 1.5 参考资料............................................................................................. - 1 - 二、项目概述................................................................................................... - 2 - 2.1 产品描述............................................................................................. - 2 - 2.2 产品功能............................................................................................. - 2 - 2.3 用户特点............................................................................................. - 2 - 三、嵌入式软件整体方案设计....................................................................... - 3 - 3.1 子系统控制方案设计......................................................................... - 3 - 3.2 中控板GUI方案设计....................................................................... - 3 - 3.3 数据通信方案设计............................................................................. - 4 - 四、子系统控制方案设计............................................................................... - 5 - 4.1 液路系统控制方案设计..................................................................... - 5 - 4.2 样品采集系统控制方案设计............................................................. - 7 - 4.3 二氧化碳恒温培养箱环境控制环境设计......................................... - 8 - 五、中控板GUI方案设计............................................................................. - 9 - 六、数据通信方案设计................................................................................. - 10 - 6.1 数据链路层通信方式....................................................................... - 10 - 6.2 PC与主控板通信流程设计.............................................................. - 10 - 一、引言

系统详细设计说明书

文档标题 文档编号BH-CSD-003 版本V1.0 密级商密 A 研发生产中心项目名称全科医生专家咨询系统 项目来源 系统详细设计说明书 (V1.0 ) 南京毗邻智慧医疗科技有限公司 二○一三年十一月

文档变更记录 序号变更( +/- )说明作者版本号日期批准1 创建Steve.ma V1.0 2013.11.15 1 引言.......................................................................... (3) 1.1 编写目 的 ......................................................................... (3) 1.2 背 景 .......................................................................... (3) 1.3 定 义 .......................................................................... (3) 1.4 参考资 料 ......................................................................... (4) 2 平台安全体系与程序系统的结构........................................................................................ (4) 2.1 平台安全体 系 ........................................................................ (4) 2.2 程序系统结 构 ........................................................................ (5) 3 程序设计说 明 ........................................................................... (5) 3.1 程序描 述 ......................................................................... (5) 功能及其接 口 ........................................................................

专项技术方案编制大纲及编制说明

附件2:专项技术方案编制大纲及编制说明 1 专项技术方案章节目录及编制说明 单独编制的施工专项技术方案应根据建设单位要求并参照施组进行编制。 1.1 编制依据 方案编制依据:国家的政策法规、行业标准、技术规程;设计文件及工程地质报告;与建设单位签订的合同;招标投标文件;施工调查资料;企业的装备能力、技术素质、资金储备、劳力资源、物资储备等综合实力;类似工程的施工经验;一体化管理体系文件要求;实施性施工组织设计文件等。 编制说明:在编写时,注意本工程所采用的规范和标准应全面且在有效期内,并应与招投标文件及设计要求的规范、标准对应,可将规范、标准全部列在正文中,也可将本工程所采用的规范、标准做成表格,作为方案的附件。 编制的原则:认真贯彻执行国家方针、政策、标准和设计文件,严格执行基本建设程序,实现工程项目的全部功能;全面履行工程合同,满足建设单位要求,有效地集中施工力量,按期完成;按照工序关系,合理安排施工顺序,统筹考虑。 1.2 工程概况 描述工程概况时,应从该分部分项工程的工程简介、设计概况、计划工期、主要技术标准、自然条件、施工条件、主要工程数量、建设相关单位要求等几个方面编写。 编制说明: (1)设计概况应结合项目施工图总说明中的内容编写。 (2)合同工期应以总体工期分解后的分部分项工期为依据。 (3)主要技术标准应以设计文件(图纸)中总体设计技术标准为主,当建设单位有特殊要求时,应结合招、投标文件向建设单位书面确认。 (4)自然条件主要包括与该分部分项工程有关的水文状况(历年季节降雨量,地下水位,江河常水位、施工水位、最低水位及时间、最高水位及时间、历史最高水位,流速、冲刷深度等)、气候条件(冬、夏、雨期分布月份,极端气温及时间,季风情况,冻融深度,其他特殊气候如台风、潮汐等)、地形地貌、地质状况(针对与该分部分项工程有关的整体地质状况的实际描述,以设计地勘资料为基础,以施工详勘为主)等。 (5)施工条件主要描述与该分部分项工程有关的现场征拆情况、进出场道路情况、高压电、地下管线、跨河、跨路、用水、通讯等情况。 (6)主要工程数量应避免照搬照抄工程量清单。 (7)建设相关单位只要求建设相关方的名称,如建设单位、设计单位、监理单位等,

软件开发具体实施计划方案说明

物资管理系统开发具体实施方案

目录 1软件开发实施方案 (3) 1.1开发流程总述 (3) 1.2软件需求分析 (5) 1.3结构设计 (8) 1.4详细设计 (10) 1.5编码 (12) 1.6模块集成测试 (14) 1.7系统测试 (16) 1.8验收 (17) 1.9维护 (19)

1组织实施步骤 系统开发严格按照软件工程的方法进行组织,系统的开发过程按照需求分析、系统分析与设计要求、系统编码、系统测试几个过程有序推进。下表所示系统开发流程图,采用原型及迭代方式开发,根据用户需求持续改进,直到最终用户确认满意。 1.1实施开发流程总述 如下图示流程定义了我公司内部的软件开发过程,以指导和规范 软件项目中开发过程的定义和相应的实施。 该过程可划分为一系列子过程,包括:软件需求分析、设计、编码、测试、验收、维护,每个子过程又由一系列任务和活动组成,如设计过程又可分为结构设计和详细设计。但是在实际开发项目中,情况仍然会是千变万化的,因此我们也并不是一成不变的死板执行一个僵化的工作流程,我们的原则是在一个规范流程的指导和约束下,根据具体工程项目的实际要求,为每一个项目评估并制定真正能够最好的满足该项目要求的开发流程。

《结构设计说明书》(初稿) 《集成测试计划》《集成测试案例》 (初稿) 《用户手册》(初稿) 《追溯表一》 《结构设计说明书》 《集成测试计划》《集成测试案例》 《个人评审记录》 《评审报告》 N改进 软件需求分析 《软件需求规格说明书》(初稿) 《系统测试计划》《系统测试案例》 (初稿) 《用户手册》(概要) 《追溯表一》 ▼ 同行评审 丫 Y 通过 《软件需求规格说明书》 《系统测试计划》《系统测试案例》 《个人评审记录》 《评审报告》 「 N改进 详细设计 《详细设计说明书》(初稿) 《单元测试计划》《单元测试案例》 (初稿) 《用户手册》(修改稿) 《追溯表一》 评审通过 《详细设计说明书》 《单元测试计划》《单元测试案例》 《用户手册》(修改稿) 《个人评审记录》 《评审报告》— 源代码、源代码文件清单 《单元测试报告》(经过审批) --- ”《软件问题状态登记表》 《软件问题报告单》 《集成工作单》 《集成测试工作单》 《集成测试报告》(经过审批) 《软件问题状态登记表》 《软件问题报告单》 集成的软件系统 《系统测试报告》(经过审批) 《软件问题状态登记表》 《软件问题报告单》 《系统管理员使用说明书》(经过审批) _ 《安装手册》(经过审批) 《用户手册》(经过审批 软件系统(系统测试通过) 验收测试报告 《软件问题报告单》 《软件问题状态登记表》 验收报告 可交付产品 《软件需求规格说明书》(升级版) 《客户需求登记表》 《客户需求统计表》 《设计说明书》(升级版) 《软件问题报告单》 《软件问题状态登记表》 《软件维护实施计划》维 护后的软件系统 软件开发流程总图 结构设计 评审通过

方案设计说明书

方案设计说明书 第一部分概述 第一节规划范围及内容 该设计主要是针对汤阴县县城道路交通系统的规划,规划其从2004年到2020年的道路与交通,通过对其道路、用地布局的规划来改善县城内部的交通,以方便人们快速、安全的出行。 该设计的内容主要有城市道路方案设计、城市道路交叉口设计、城市道路路段设计、城市道路横断面设计、城市道路景观设计、城市广场及公共停车设计。 第二节自然地理概况 1、地理区位 汤阴县位于河南北部太行山麓与华北平原的交界地带。范围介于北纬35°45′至3601、东经11413至11442之间,东西最大范围约35公里,南北最大距离约20公里,总面积645.86平方公里。 2、自然地理条件 (1)地貌与地形 汤阴县地势总体上西高东低。以京广线为界,大致可以分为西部太行山麓丘陵山区和东部山前洪积冲积的平原区两大部分。整个地势由西南向东北缓缓倾斜,海拔高程最低点54米,最高点186.4米,包括丘陵、平原和泊洼三种类型。 (2)地质与工程地质 汤阴县域范围处于华北的第二沉降带与第三沉降带之间,县境内分布着汤东断裂带与汤西断裂带。汤阴县城即位于这两条断裂带之间的汤阴地堑上。由于县城地质构造复杂,构造活动强烈,汤阴县及周边地区在历史上是一个地震多灾区。汤阴县城属于地震基本烈度8度地区,为河南省地震测报重点监控区之一。 3、气候 汤阴县处于暖温带,属于大陆性季风气候区。受地形条件的影响,汤阴县具有较明显的低山丘陵与平原交界地带的过渡性地方气候特征。春季干旱多风夏季高温多雨,秋季天高气爽,冬季寒冷干燥。四季变化分明。 4、水文气象 汤阴县境内主要有汤河及其支流羑河和永通河三条河流,合称“三河”,属海河流域漳卫河水系。汤河上游建有总库容6200万立方米的汤河水库,控制面积162平方公里。 汤阴县地下水资源比较丰富。县域地下水赋存状况可分为平原区和丘陵区。丘陵区属于地下水量较少的平水区和贫水区,为第三纪风化岩石裂隙水。平原地区地下水量丰富,为第四纪散含水层,沿羑河、汤河两岸及淇河故道附近为富水区和极强富水区,其余平原及泊洼地基本上都属于一般富水层。目前,地下水是汤阴县工农业生产用水和城乡居民生活用水的主要水源。 汤阴县多年平均的年降雨水量为582.3㎜,全县多年平均的年径流量为0.47亿立方米,加上县城范围内泊洼和坑塘总计0.1亿立方米的蓄水量,汤阴县全年地表径流量为0.57亿立方米。 第三节现状分析 1、现状优势

项目总体技术方案

项目总体技术方案 版本:V2.0 高伟达软件股份有限公司版权所有

文档审批/修订记录 说明:“简要说明”主要是对修订原因和修订的内容进行简单说明。 高伟达软件股份有限公司版权所有

目录 1总体概述 (1) 1.1项目背景 (1) 1.2项目目标 (1) 1.3总体设计概要 (1) 1.3.1业务架构(评分要素) (1) 1.3.2技术架构(评分要素) (1) 1.3.3硬件架构(评分要素) (1) 1.3.4接口系统方案(评分要素) (1) 1.3.5运行环境(评分要素) (2) 1.4名词解释 (2) 1.5参考资料 (2) 2解决方案综述 (2) 2.1概述 (2) 2.2XXX子系统 (2) 2.2.1系统概述 (2) 2.2.2功能说明 (2) 2.2.3技术实现方法(评分要素) (2) 2.3解决方案优点(评分要素) (3) 2.4实施风险(评分要素) (3) 3系统安全(评分要素) (3) 3.1概述 (3) 3.1.1系统安全目标 (3) 3.1.2安全技术体系模型 (3) 3.2系统安全应用设计 (4) 3.2.1用户认证 (4) 3.2.2访问控制 (4) 3.2.3信息加密 (4) 3.2.4系统入侵检测及漏洞检查 (4) 3.2.5审计跟踪 (4) 3.2.6备份恢复 (4) 4系统运行支撑环境设计 (4) 4.1主机系统建议方案 (4) 4.2存储系统建议方案 (5) 4.3系统备份建议方案 (5) 4.4系统运行状态监控 (5) 高伟达软件股份有限公司版权所有

1 总体概述 1.1 项目背景 描述本项目建设的背景,包括:项目建设的必要性、项目发起人等相关信息。 1.2 项目目标 概括性描述本项目总体要达到的目标和效果,需要实现的重点功能等。 1.3 总体设计概要 1.3.1 业务架构(评分要素) 描述业务模式以及本系统所采用的业务架构模式,包括业务层级关系、业务流程、主要功能点。 1.3.2 技术架构(评分要素) 描述本系统所采用的技术体系架构,技术路线,遵循的技术规范以及涉及的重要技术和第三方产品和组件。 1.3.3 硬件架构(评分要素) 描述系统运行所必要的硬件体系架构,例如网络、集群、存储、安全等硬件体系设计。 1.3.4 接口系统方案(评分要素) 概要描述系统内部和外部接口方式,通讯方式、采用的接口技术或产品,以及接口系统的体系结构设计。 1.3.5 开发与测试环境(可选) 描述本项目开发与测试环境的规划,以及必要的资源保障,包括:操作系统、中间件、数据库、第三方产品组件、服务器集群、数据库集群等。

软件设计说明书

软件设计说明书 1引言 1.1编写目的 说明编写详细设计方案的主要目的。 说明书编制的目的是说明一个软件系统各个层次中的每个程序(每个模块或子程序)和数据库系统的设计考虑,为程序员编码提供依据。 如果一个软件系统比较简单,层次很少,本文件可以不单独编写,和概要设计说明书中不重复部分合并编写。 方案重点是模块的执行流程和数据库系统详细设计的描述。 1.2背景 应包含以下几个方面的内容: A. 待开发软件系统名称; B. 该系统基本概念,如该系统的类型、从属地位等; C. 开发项目组名称。 1.3参考资料 列出详细设计报告引用的文献或资料,资料的作者、标题、出版单位和出版日期等信息,必要时说明如何得到这些资料。 1.4术语定义及说明 列出本文档中用到的可能会引起混淆的专门术语、定义和缩写词的原文。 2设计概述 2.1任务和目标 说明详细设计的任务及详细设计所要达到的目标。 2.1.1需求概述 对所开发软件的概要描述, 包括主要的业务需求、输入、输出、主要功能、性能等,尤其需要描述系统性能需求。 2.1.2运行环境概述

对本系统所依赖于运行的硬件,包括操作系统、数据库系统、中间件、接口软件、可能的性能监控与分析等软件环境的描述,及配置要求。 2.1.3条件与限制 详细描述系统所受的内部和外部条件的约束和限制说明。包括业务和技术方面的条件与限制以及进度、管理等方面的限制。 2.1.4详细设计方法和工具 简要说明详细设计所采用的方法和使用的工具。如HIPO图方法、IDEF(I2DEF)方法、E-R图,数据流程图、业务流程图、选用的CASE工具等,尽量采用标准规范和辅助工具。3系统详细需求分析 主要对系统级的需求进行分析。首先应对需求分析提出的企业需求进一步确认,并对由于情况变化而带来的需求变化进行较为详细的分析。 3.1详细需求分析 包括: ?详细功能需求分析 ?详细性能需求分析 ?详细资源需求分析 ?详细系统运行环境及限制条件分析 3.2详细系统运行环境及限制条件分析接口需求分析 包括: ?系统接口需求分析 ?现有硬、软件资源接口需求分析 ?引进硬、软件资源接口需求分析 4总体方案确认 着重解决系统总体结构确认及界面划分问题。 4.1系统总体结构确认 对系统组成、逻辑结构及层次进行确认,对应用系统、支撑系统及各自实现的功能进行确认,细化集成设计及系统工作流程,特别要注意因软件的引进造成的系统本身结构和公司其他系统的结构变化。包括:

系统设计说明书

系统设计说明书 1.概述 1.1系统设计目标 1.2系统设计策略 2.计算机系统的选择 2.1计算机系统的选择原则 2.2方案的比较 3.计算机系统配置 3.1硬件配置: (1)主机 (2)外存储器 (3)终端与外部设备 其他辅助设备 网络形式 3.2软件配置: (1)操作系统(OS) (2)数据库管理系统(DBMS)(3)服务程序 (4)使用的编程语言 (5)通信软件 (6)软件工具 3.3计算机系统的地理分布

3.4网络协议文本 4.系统结构设计 4.1结构图 新系统的高层结构图: 子系统结构图

(3 (4) 4.2模块说明书 5.数据库设计

5.1数据库总体设计 5.2数据库逻辑设计 学生信息表:学号,姓名,性别,指导老师,论文题目,论文成绩教师信息表:教师编号,姓名,职称,电话号码 5.3数据库物理设计 5.4数据库保证 5.5评价与验收 6.编码设计 6.1代码设计原则 唯一性,合理性,可扩充性和稳定性,简单性,适用性,规范性,易于修改性,标准化和通用性 编码对象表 (1)学生学号 学生学号为12位,即: 入学年份(4位)+学院编号(2位)+专业编号(2位)+班级号(2位) +顺序号(2位) (2)教师编号 教师编号为10位,即: 进校年份(4位)+学院编号(2位)+顺序号(3位) 学院编号:01材化院 专业编号:01计算机02哲学03文学04历史

学院编号:02管科院 专业编号:01机械工程02电气技术03自动化04工程力学7.输入设计 输入学生学号查寻有关学生的基本信息论文指导老师以及论文成绩输入教师编号查询教师指导的学生及其基本信息和成绩 8.输出设计 输入学生学号时,输出姓名,性别,指导老师论文题目和论文成绩输入教师编号时,输出教师姓名,指导的学生以及学生的姓名,学号,论文题目,论文成绩 9.网络设计 10.安全保密设计 11.系统故障对策 11.1系统故障的类型 11.2故障防止措施 11.3系统恢复方法 12.实施方案说明书 12.1实施方案说明 12.1.1项目的说明 12.1.2数据项目的说明 12.1.3处理内容的说明 12.2实施的总计划 12.2.1工作任务的分解

专项技术方案编制大纲及编制说明

专项技术方案编制大纲及编制说明 1.编制依据、原则与范围 编制依据:国家的政策法规、行业标准、技术规程;设计文件及工程地质报告;与建设单位签订的合同;招标投标文件;施工调查资料;企业的装备能力、技术素质、资金储备、劳力资源、物资储备等综合实力;类似工程的施工经验;一体化管理体系文件要求;实施性施工组织设计文件等。(注意本工程所采用的规范和标准应全面且在有效期内,并应与招投标文件及设计要求的规范、标准对应,可将规范、标准全部列在正文中,也可将本工程所采用的规范、标准做成表格,作为方案的附件)编制的原则:认真贯彻执行国家方针、政策、标准和设计文件,严格执行基本建设程序,实现工程项目的全部功能;全面履行工程合同,满足建设单位要求,有效地集中施工力量,按期完成;按照工序关系,合理安排施工顺序,统筹考虑。 编制范围:方案所涉及的内容。 2.工程概况及主要工程数量 描述工程概况时,应从该分部分项工程的工程简介、设计概况、主要技术标准、自然条件、施工条件、主要工程数量、建设相关单位要求等几个方面编写。 主要工程数量应避免照搬照抄工程量清单。 工程重难点分析及其对策 3.施工总体组织安排 临建布置、施工组织(组织机构及劳动力组织、主要施工设备配置及依据)、主要材料数量及工期安排。 本章节在编制前,应对实施性施工组织设计进行详细研究,对总体工期有明确的了解,要结合拆迁进度情况和可能在施工过程中遇到的影响工期的因素(如气候变化、大型节假日等)进行统筹规划,尽量避免因考虑不充分导致后期抢工。 编写时,编制人员要思路清晰,计算准确,所有工期安排不能出现相

互矛盾、不切实际的情况。 要明确主要工程施工的具体施工进度指标。 4 施工方案 主要包括:施工总体安排、施工方案比选、工艺流程、施工方法(结合现场,写现场要做的,方案怎么写的现场就怎么做;含技术参数、质量标准、施工注意事项)、验收标准、其他(如监测、监控等) 5 质量保证措施 目标、保证体系、保证措施、季节性施工保障措施。 质量保证组织机构为基于项目经理为组长的质量工作领导小组,小组中项目经理、项目书记、项目总工程师、安全总监、副经理、项目部各业务部门、作业队伍(专业班组)负责人等。 保证体系框图,按质量保证组织机构中相关岗位人员绘制能直观体现管理层次的保证体系框图。 包括已建立的质量管理制度、针对项目技术重难点制定的主要质量保证措施、通用质量保证措施条款等。在描述质量管理制度时,一是只要求管理制度的名称,不需要叙述具体条款的内容;二是制定的制度要全面,应结合国家、当地政府、行业和企业的相关质量要求,并综合项目施工全过程的具体情况,不能存在质量管理盲点。 主要内容有冬季施工技术措施、夏季施工技术措施、雨季施工技术措施、其他特殊气候(如风区地带、严寒地带、台风天气、沿海潮汐地带等)施工技术措施等。 6 安全保证措施 目标、保证体系、保证措施、应急预案 按安全管理组织机构中相关岗位人员绘制能直观体现管理层次的保证体系框图。 施工安全保证措施包括:组织保证、技术保证、应急预案等。 主要安全保证措施包括已建立的安全管理制度、针对项目重大危险源制定的主要安全保证措施、通用安全措施条款等。在描述安全管理制度时,

软件设计方案需求说明书

xxxxxxx系统软件开发需求说明书 xxxxx科技有限公司 二○一五年七月

目录 1引言 (1) 1.1编写目的 (1) 1.2范围 (1) 1.2.1软件名称 (1) 1.2.2建设目标 (1) 1.2.3应用说明 (2) 1.3定义 (2) 1.4参考资料 (3) 2产品描述 (6) 2.1建设背景 (7) 2.2开发意图 (8) 2.3应用目标 (9) 2.4作用范围 (10) 2.5产品功能 (11) 2.6系统角色 (11) 2.7用户对象 (11) 3功能需求 (12) 3.1平台首页 (13) 3.1.1信息查询 (13) 3.1.2阀门监控 (13) 3.1.3视频监控 (14) 3.1.4三维展示 (15) 3.1.5功能描述 (16) 3.1.6法律规范 (16) 3.1.7XXX水情 (17) 3.2数据库及数据要求 (18) 3.3外部接口需求 (20) 3.3.1用户接口 (20) 3.3.2硬件接口 (20) 3.3.3软件接口 (20) 3.3.4性能需求 (21) 3.4安全性需求 (22)

3.4.1环境安全 (22) 3.4.2数据安全 (22) 3.4.3系统运行安全 (22) 3.4.4网络安全 (23)

1引言 1.1编写目的 为明确软件需求,方便与用户统一思想,确定系统功能、数据范围,便于项目规划与进度安排、组织软件开发与测试等,特撰写本文档。 本文档的读者为业主、用户、数据库建设人员、系统设计人员、开发人员和测试人员。 1.2范围 1.2.1软件名称 XXXXX动态监管系统软件即:XXXX一体化动态监管平台。 1.2.2建设目标 围绕XXXXX水库运行调度设计的要求,以水库运行调度设计为核心,运用先进、成熟技术,建设水库一体化管理平台,实现XXXXX水库监控视频、水雨情监测、流量阀门控制、实地三维仿真等数据自动汇集和信息共享交换,为XXXXX管理部门及时掌握水库区域内的重要水情信息和控

ITC-会议系统设计方案说明书

—会议系统— | 设 计 方 案 ; 广州市保伦电子有限公司 总机:传真: 地址:广州市番禺区钟村镇钟村街工业B区一号楼 网站:目录

) 第一章项目概述 (4) 项目概况 (4) 项目要求 (4) 设计依据及主要技术标准 (6) 设计原则 (7) 第二章系统设计 (8) 视频显示系统 (8) 系统概述 (8) " 系统设计 (10) 系统功能 (10) 会议发言系统 (11) 系统概述 (11) 系统设计 (12) 系统功能 (14) 音响扩声系统 (15) 系统概述 (15) % 系统设计 (16) 系统功能 (19) 集中控制系统 (19) 系统概述 (19) 系统设计 (20) 系统功能 (21) 会议摄像跟踪系统 (24) 信号切换系统 (25) -

第三章设备参数 (28) 第四章环境要求 (79) 温度和湿度要求: (79) 机房地面要求: (79) 供电的要求: (80) 接地的要求: (80) 设备、器材连接工艺要求: (80) 施工工艺和工艺标准要求: (81) — 第五章会议室建筑声学及装修建议 (83) 在建筑声学中需处理的问题主要有以下几个方面: (83) 装修建议: (85) 会议室的总设计要求 (85) 第六章品牌案例 (86) 品牌介绍 (86) 案例介绍 (88)

第一章项目概述 1.1项目概况 会议系统设计包含了,要求具备音视频集成功能,我们根据该项目的实际应用和需求,采用最新、最先进的产品和先进设计手段,提出本系统方案供用户选择和参考,我们的最终理念是要建成一套先进/稳定/优越/经济的系统,成为国内技术领先,科技含量最高的数字化、多功能、智能型的音视频系统。整个工程扩声系统都将按照声学标准达到国家语言和音乐兼用的扩声一级标准实施完成。为了更高效、实时地指挥需要,会议系统配备网络中央集成控制设备,控制室内所有影音设备、信号切换、灯光、屏幕升降、音量调节等等功能,大大提高工作效率和简化复杂的操作,能适合所有人士使用而不需要具备专业知识。 1.2项目要求 会议室建设项目建设,按照“需求牵引、瞄准前沿、确保可行、利于发展”的思路,建设一套集日常会议、视频会议、多功能会议为一体的会议室,确保会议室设计理念先进、系统稳定、功能完善、指挥高效。

方案设计说明及优化建议

设计说明 方案设计说明内容提要 一.工程概况 二.设计依据 三.门窗性能设计指标及保证措施 四.选用材料及设计说明 方案设计说明具体内容 (一)工程概况 1.工程简况 工程名称:博鳌金湾C3地块铝合金门窗制作安装工程 工程建设地点:琼海市博鳌镇龙博大道东侧 建设单位:琼海华悦实业有限公司 本工程抗震设防烈度为7度。基本风压W0=0.852。 使用年限:50年 2.工程装饰范围 本工程所有铝合金门窗为:M987系列单轨推拉门、M987系列双轨推拉门、50系列平开门、50系列平开窗、50系列上悬窗、987系列推拉窗。 (二)设计依据 1.设计依据 ·基本风压值:W0=0.852。 ·地震设防:7度。 ·地区粗糙度:B类。 ·业主下发的招标图纸。 ·业主下发的招标文件。 2.技术法规、标准与规范 2.1 幕墙门窗设计规范 ·《建筑幕墙》 21086-2007 ·《玻璃幕墙工程技术规范》 102-2003 ·《金属与石材幕墙工程技术规范》 113-2001 2.2性能检测、验收标准 ·《玻璃幕墙工程质量检验标准》 139-2001 ·《建筑幕墙物理性能分级》 15225-1994 ·《建筑幕墙空气渗透性能测试方法》 15226-1994 ·《建筑幕墙风压变形性能测试方法》 15227-1994 ·《建筑幕墙雨水渗透性能测试方法》 15228-1994 ·《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》 7106-2002 ·《建筑外窗气密性能分级及检测方法》7107-2002 ·《建筑外窗水密性能分级及检测方法》7108-2002

·《建筑外窗空气隔声性能分级及检测方法》 8485-2002 ·《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》 15-30-2002 ·《建筑外窗采光性能分级及检测方法》 11976-2002 ·《玻璃幕墙光学性能》118091-2000 ·《钢结构工程质检验评定标准》50221-95 ·《钢结构施工及验收规范》50205-2001 2.3 建筑结构设计规范 ·《建筑结构荷载规范》 50009-2012 ·《建筑设计防火规范》 16-87(2001版) ·《高层民用建筑设计防火规范》 50045-95(2001年修订)·《高层民用建筑钢结构技术规范》 99-98 ·《建筑物防雷设计规范》 50057-1994(2000版) ·《建筑抗震设计规范》 50011-2001 ·《建筑抗震设计规程》 08-9-92 ·《公共建筑节能设计标准》 50189-2005 ·《民用建筑隔声设计规范》 118-1998 ·《建筑施工高处作业安全技术规范》 80-1991 2.4 铝材规范 ·《铝幕墙板板基》429.1-2000 ·《铝幕墙板氟碳喷漆铝单板》429.2-2000 ·《铝塑复合板用铝带》432-2000 ·《铝合金建筑型材》5237-2000 ·《建筑铝型材基材》5237.1-2004 ·《建筑铝型材阳极氧化、着色型材》5237.2-2004 ·《建筑铝型材电泳涂漆型材》5237.3-2004 ·《建筑铝型材粉末喷涂型材》5237.4-2004 ·《建筑铝型材氟碳漆喷涂型材》5237.5-2004 ·《变形铝及铝合金化学成份》3190-1996 ·《铝及铝合金轧制板材》3880-1997 ·《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》133-2000 2.5 玻璃规范 ·《建筑玻璃应用技术规程》 113-2003 ·《浮法玻璃》 11614-1999 ·《钢化玻璃》 9963-1998 ·《普通平板玻璃》 4871-1995 ·《玻璃幕墙光学性能》 8091-2000 ·《中空玻璃》 11944-2002 ·《镀膜玻璃》 18915.2-2002 ·《夹层玻璃》 9962-1999 ·《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》 17841-1999 ·《建筑用安全玻璃防火玻璃》 15763.1-2001 ·《着色玻璃》 18701-2002