文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 涂层烘干室安全检查

涂层烘干室安全检查

涂层烘干室安全检查
涂层烘干室安全检查

涂层烘干室安全检查

根据企业的性质、规模、产品、工艺流程,厂内及周边情况,设备、设施、烘干室使用的热源,使用的涂料、溶剂、稀释剂进行了危险性分析确定企业可能发生的事故类型。

一、现场检查:

1.烘干室上应有注明安全技术数据的铭牌;

2.烘干室烘箱、烘房、烘道是否设置了可燃气体浓度和超温报警仪

3.电加热烘干室

1)应设置安全通风装置,通风装置应有防止火花产生的可靠措施(防爆型风机);

2)烘干室外壳必须接地(保护接地电阻小于等于10欧姆),应设置静电保护接地(静电保护接地电阻小于等于100欧姆)。

4.燃油、燃气加热烘干

1)燃烧装置应与通风装置连锁、有熄火保护措施;

2)应设置安全通风装置,风机应有防止采生火花的可靠措施(防爆型);

3)使用直接燃烧加热系统时,应设置空气循环系统,使用自动点火系统,燃烧装置能自动切断燃料的供给。烘干室外壳必须接地,保护接地电阻小于等10欧姆,静电保护接地

电阻小于等于100欧姆。

5.烘干室装料门的水平和垂直方向3米范围内电气设备均是防爆型,配电箱(盘)应配置漏电保护器(30mA,0.1s);

6.烘干室周围不得存放可燃易爆物品,应配备灭火装置,消防器材,烘干室所在作业场所严禁动用明火;

7.危化品暂存点只能放置一天的用量;

8.烘干室安全操作规程是否悬挂在设备附近醒目位置,在生产场所的有关设施、设备上、设置明显的安全警示标志;

9.烘干室操作人员应经过安全技术培训。

二、检查安全生产管理资料:

1.安全生产责任制;

2.操作规程;

3.维修保养制度;

4.安全教育培训制度(查看培训记录,特种作业人员持证上岗);

5.安全检查,隐患排查治理制度(查记录);

6.危险化学品使用、存放规定;

7.事故应急救援预案(查预案的针对性,预案演练、培训记录);

8.设备档案(产品质量合格证,安全检验合格证,使用说明书,设备运行记录,维修检修记录,安全装置,仪表的每年一次的校验记录);

三、访谈,沟通:

1.与企业负责人,安全主任,车间负责人,烘干室管理人员、操作人员等(了解企业安全管理,安全管理机构设置,人员配备,人员培训,安全资金投入等情况);

2.报警应对程序:

作业人员和员工在事故发生前,发生后的报警上报,故障处理,隐患排查,恢复生产,疏散,抢险救护等一系列应对程序防范措施是否了解;

3.应急救护物资、专(兼)职救援人员等资源的准备等。

涂层烘干室安全注意事项标准范本

管理制度编号:LX-FS-A98909 涂层烘干室安全注意事项标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

涂层烘干室安全注意事项标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1. 烘干室启动前应做预通风,预通风排气体积不应少于烘干室容积的4倍。预通风结束后,才允许启动加热器;关闭时,应使加热器关闭5~10分钟后,才能停止风机运行。 2. 烘干室的安全通风系统不宜使用自然通风,排气管道下装设余热回收换热器时,应采取防止凝结物堵塞废气排气系统,排气管道和检修口应保持良好的气密性。 3. 烘干室上应有注明安全技术数据的铭牌。 4. 烘干室烘箱、烘房、烘道应设置可燃气体浓度和超温报警仪。

涂层烘干室安全管理要求(2021年)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 涂层烘干室安全管理要求(2021 年) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

涂层烘干室安全管理要求(2021年) 1管理机构和人员 1.1机构设置和人员配置 涂层烘干室使用单位的主要负责人应对本单位涂层烘干室的安全全面负责。 涂层烘干室的使用单位,应当配备涂层烘干室专职的或兼职的安全管理人员。 1.2岗位基本要求 涂层烘干室操作人员,应经过专业安全技术培训,掌握操作规程,经考核合格,才能上岗操作。 特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,才能上岗作业。 1.3作业人员的培训 烘干室使用单位应当加强作业人员经常性安全生产教育和技术

培训,保证烘干室作业人员具备必要的涂层烘干室安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和掌握本岗位的安全操作技能。 2安全管理制度 2.1岗位责任制 烘干室使用单位应按照国家法律法规建立健全各级人员和各职能部门的安全生产岗位责任制。应当包括但不限于: ——企业安全生产负责人岗位责任制; ——烘干室使用车间岗位责任制; ——涂层烘干室专职/兼职管理人员岗位责任制; ——涂层烘干室作业人员岗位责任制。 2.2规章制度 应当根据本单位的实际情况制定涂层烘干室规章制度,应当包括但不限于: ——维修保养制度; ——安全检查和隐患整改制度; ——事故应急救援制度;

涂层烘干室安全技术规定GB14443-93

涂层烘干室安全技术规定GB14443-93 1 主题内容与适用范围 本标准规定了涂装作业涂层烘干室的设计、制造、安装、检验、使用和维修的基本安全技术要求。 本标准适用于涂装作业涂层的干燥、固化用烘干室。 2 引用标准 GB2900.35电工名词术语爆炸性环境用防爆电气设备 GB4942.1电机外壳防护分级 GB6514涂装作业安全规程涂漆工艺安全 GB6515涂装作业安全规程涂漆工艺通风净化 GB7691涂装作业安全规程劳动安全和劳动卫生管理 GBJ58爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GBJ87工业企业噪声控制设计规范 GBJ140建筑灭火器配置设计规范 TJ36工业企业设计卫生标准 3 术语 3.1 引燃温度 ignition temperature 按照标准试验方法试验时,引燃爆炸性混合物的最低温度。 3.2 烘干室安全通风 safety ventilation of drying oven 烘干室内控制可燃气体(或粉末)浓度的专用通风,其中包括:供给适量的新鲜空气;将废气排至适当区域;组织合理的空气循环气流。用以保证烘干室内任何部位在任何工作状态下可燃气体(或粉末)的浓度都低于爆炸下限。 3.3 直接燃烧加热 direct-fired 烘干室加热系统的燃烧产物进入其工作空间,并直接地接触和加热工件。

3.4 间接燃烧加热indirect-fired 烘干室加热系统的燃烧产物与其工作空间气密地隔开,并间接地加热工件。 3.5 空气循环系统air recirculation system 有组织地将烘干室工作空间的空气抽出并送回的整套装置,用以满足工件对流加热的要求和避免室内空气中可燃物集聚。 3.6 间歇式烘干室 batch process oven 间歇地装入工件并周期地进行干燥、固化作业的烘干室。 3.7 连续式烘干室 continuous process oven 均衡地装入工件并连续地进行干燥、固化作业的烘干室。 4 爆炸危险区域 4.1 烘干室内部及周围环境爆炸危险区域的类别、等级和范围,应按第4.2~4.6条规定确定。 4.2 烘干室内工件涂层在干燥、固化过程中释放易燃、可燃蒸气或气体时,其工作空间应为爆炸危险区,符合第5章结构要求时为2区。 4.3 粉末涂料涂层熔融、固化用的烘干室,其工作空间应为爆炸危险区,等级为1区。但当熔融、固化过程中释放大量易燃和可燃气体时,其工作空间则按第4.2条确定爆炸危险区。 4.4 符合第4.2条或4.3条规定的烘干室,其装料门的水平和垂直方向3m范围内,应为爆炸危险区,该区的类别和等级与烘干室工作空间相同。 4.5 烘干室周围的地坑与爆炸危险区连通时,其爆炸危险区的划分应按GBJ58中有关规定确定。 4.6 设置在非爆炸危险区的烘干室,除按第4.4及4.5条确定为爆炸危险区的部位外,烘干室周围的其他区域均为非爆炸危险区。 5 结构 5.1 安全通风 5.1.1 在烘干过程中,烘干室内含有挥发的溶剂或悬浮的粉末时,烘干室须设置安全通风装置。

涂层烘干室安全管理要求(新版)

涂层烘干室安全管理要求(新 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0745

涂层烘干室安全管理要求(新版) 1管理机构和人员 1.1机构设置和人员配置 涂层烘干室使用单位的主要负责人应对本单位涂层烘干室的安全全面负责。 涂层烘干室的使用单位,应当配备涂层烘干室专职的或兼职的安全管理人员。 1.2岗位基本要求 涂层烘干室操作人员,应经过专业安全技术培训,掌握操作规程,经考核合格,才能上岗操作。 特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,才能上岗作业。

1.3作业人员的培训 烘干室使用单位应当加强作业人员经常性安全生产教育和技术培训,保证烘干室作业人员具备必要的涂层烘干室安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和掌握本岗位的安全操作技能。 2安全管理制度 2.1岗位责任制 烘干室使用单位应按照国家法律法规建立健全各级人员和各职能部门的安全生产岗位责任制。应当包括但不限于: ——企业安全生产负责人岗位责任制; ——烘干室使用车间岗位责任制; ——涂层烘干室专职/兼职管理人员岗位责任制; ——涂层烘干室作业人员岗位责任制。 2.2规章制度 应当根据本单位的实际情况制定涂层烘干室规章制度,应当包括但不限于: ——维修保养制度;

涂层烘干室安全注意事项(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 涂层烘干室安全注意事项 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7008-40 涂层烘干室安全注意事项(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1. 烘干室启动前应做预通风,预通风排气体积不应少于烘干室容积的4倍。预通风结束后,才允许启动加热器;关闭时,应使加热器关闭5~10分钟后,才能停止风机运行。 2. 烘干室的安全通风系统不宜使用自然通风,排气管道下装设余热回收换热器时,应采取防止凝结物堵塞废气排气系统,排气管道和检修口应保持良好的气密性。 3. 烘干室上应有注明安全技术数据的铭牌。 4. 烘干室烘箱、烘房、烘道应设置可燃气体浓度和超温报警仪。 5. 电加热烘干室 (1)应设置安全通风装置、通风装置应有防止火花产生的可靠措施(防爆型风机等)

(2)烘干室外壳必须接地(保护接地电阻不大于10欧姆)、应设置静电保护接地(静电保护接地电阻不大于100欧姆)。 (3)电加热器与金属支架间应绝缘,其常温绝缘电阻不得小于1兆欧。烘干室工作区使用裸露电阻丝(带)作为加热元件时,应加防护措施,防止电气短路。 6. 燃油、燃气加热烘干 (1)燃烧装置应与通风装置联锁、有熄火保护措施、必须设置紧急切断阀。 (2)应设置安全通风装置,风机应有防止产生火花的可靠措施(防爆型)。 (3)使用直接燃烧加热系统时,应设置空气循环系统,使用自动点火系统,燃烧装置能自动切断燃料的供给。烘干室外壳必须接地(保护接地电阻不大于10欧姆)、应设置静电保护接地(静电保护接地电阻不大于100欧姆)。 7. 烘干室装料门的水平和垂直方向3米范围内

涂层烘干室作业人员测试题

涂层烘干室作业人员测试题 姓名_________ 分数_______ 一、选择题 1、涂层烘干室作业场所主要发生的事故是() A物体打击B机械伤害C火灾爆炸 2、涂层烘干室外壁表面温度不应高与室温()℃ A、50 B、15 C、70 3、天那水的挥发液体在空气中含量易燃、易爆的范围是() A、1%~10% B、10%~0% C、20%~30% 4、涂层烘干室烤漆启动前应做() A、预燃烧 B、预热 C、预通风 5、涂层烘干室作业人员()经过专业安全技术培训,才能上岗。 A、必须 B、不必要 C、无所谓 6、在喷漆作业过程中应戴() A、棉纱口罩 B、防毒口罩 C、纱纸口罩 7、烘干室周围严禁存放() A、水 B、灭火器 C、易燃、易爆品 8、《中华人民共和国安全生产法》规定,安全生产方针是什么? A、防火为主、防消结合。 B、安全第一、预防为主。 C、预防为主、防消结合。 9、按《中华人民共和国安全生产法》第四十七条规定,从业人员在什么情况下,有权停止作 业或者采取可能的应急措施后撤离作业场所? A、发现直接危及人身安全的紧急情况时 B、出现危险情况时 C、发现随时可能发生事故时 10、根据涂层烘干室的应急救援预案,涂层烘干室发生火灾应首先() A、切断有关动力来源 B、现场急救受伤人员 C、穿戴防护用品 二、简答题 1、涂层烘干室的安全装置有哪些? 2、喷漆作业的安全防护有哪些?

答案: 一、选择题1、C 2、B 3、A 4、C 5、A 6、B 7、C 8、B 9、A 10、A 二、简答题 1、超温报警装置、可燃气体浓度报警器、油路的紧急切断阀、泄压装置等; 2、(回答要点) (一)、个人防护 正确配戴个人防护用具(戴橡胶手套、防毒口罩等)方可保证安全施工。 (二)、防火安全 1.喷漆车间一般应单独设置,并安装通风设备,迅速排气。 2.车间内应有防火负责人、防火制度和灭火器材。 3.车间内严禁烟火及一切明火。 4.车间内应采取措施,防止产生火花。电器设备要符合防爆要求;排风扇叶轮应采用有色金属制造,并防止摩擦撞击,应控制喷漆速度,防止产生静电;所有设备均应接地。 5.应做好设备的维护保养,经常清除车间内和排风管道内的油漆沉积物。 6.严格控制车间内油漆和溶剂的贮存量。除保证当天使用外,不应过多贮存,即使有少量使用剩下的油漆和溶剂,亦应妥善保管,将盖盖好,以减少挥发。 7.注意喷烤漆房的火灾隐患。

涂装烘干室安全要求范本

工作行为规范系列 涂装烘干室安全要求(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-89453涂装烘干室安全要求 Painting and drying room safety requirements 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 烘干室用于涂装作业中涂层的加热干燥、固化。涂装作业涂层烘干室的设计、制造、安装、检验、使用和维修都有基本的安全技术要求。 1)烘干室的防火、防爆、防毒等相应安全措施按前述内容进行。 2)烘干室内的工件涂层在于燥、固化过程中释放易燃、可燃蒸气或气体;粉末涂料涂层在熔融、固化时用的烘干室,其工作空间为爆炸危险区。烘干室必须设置安全通风装置。烘干室内可燃气体最高浓度不应超过爆炸下限值的25%,空气粉末最大含量不应超过爆炸下限浓度的500A,。 3)烘干室内排气口位置应设置在可燃气体浓度最高的区域,每台烘干室单独设置废气排放管道,不宜与其他设备共用排放管道。多区的烘干室,允许设置一个废气排放总管,

但烘干室在各种工作状态下,各支管的气量不得低于设计值。 4)烘干室的安全通风系统不宜使用自然通风,排气管道下装设余热回收换热器时,应采取防止凝结物堵塞废气排气系统。排气管道和检修口应保持良好的气密性。 5)未设置安全通风监测装置时,加热器表面温度不应超过工件涂层溶剂引燃温度的80%,;设置安全通风监测装置时,加热器表面温度不应超过工件涂层溶剂的引燃温度。不得使涂料滴落在加热器表面上。加热器应有足够的强度,不使用易碎的加热元件。 6)电加热器与金属支架间应绝缘,其常温绝缘电阻不得小于lMO。烘干室工作区使用裸露电阻丝(带)作为加热元件时,应加防护措施,防止电气短路。对于燃油或燃气加热系统,必须设置紧急切断阀。 7)烘干室应设置温度自动控制及超温报警装置,并使用可燃气体浓度报警器,直接监测爆炸危险浓度。可燃气体报警装置的报警浓度及联锁浓度,应设置在可燃气体爆炸下限的50%,以内。烘干室控制系统联锁,开机时应使循环风机及排风机起动后,才能继续起动加热系统及工件输送系统;

《涂装作业安全规程-涂层烘干室安全技术规定》GB

涂装作业安全规程涂层烘干室安全技术规定 GB14443-2007代替GB14443-1993 涂装作业安全规程涂层烘干室安全技术规定 Safety code for painting-Safety rules for paint drying oven 目次 前言 1范围 2规范性引用文件 3术语和定义 4结构要求 5防火、防爆 6设计 7安装 8检验 9安全运行及检修 附录A(规范性附录)溶剂型涂料涂层烘干室新鲜空气量计算 附录B(规范性附录)烘干室铭牌中应注明的安全技术项目 附录C(资料性附录)溶剂蒸气特性表 前言 本标准除第1、2、3章外,其余的条款为强制性。 《涂装作业安全规程》系列国家标准已发布的共有12项: ——GB6514-1995《除装作业安全规程涂漆工艺安全及其通风净化》; ——GB7691-2003《涂装作业安全规程安全管理通则》; ——GB7692—1999《涂装作业安全规程涂漆前处理工艺安全及其通风净化》; ——GB12367—2006《涂装作业安全规程静电喷漆工艺安全》; ——GB12942—2006《涂装作业安全规程有限空间作业安全技术要求》; ——GB/T14441-1993《涂装作业安全规程术语》; ——GB14443-1993《涂装作业安全规程涂层烘干室安全技术规定》; ——GB14444-2006《涂装作业安全规程喷漆室安全技术规定》; ——GB14773-1993《涂装作业安全规程静电喷枪及其辅助装置安全技术条件》; ——GB15607-1995《涂装作业安全规程粉末静电喷涂工艺安全》; ——GB17750-1999《涂装作业安全规程浸涂工艺安全》; ——GB20101-2006《涂装作业安全规程有机废气净化装置安全技术规定》。 本标准为《涂装作业安全规程》系列标准之一,是该标准体系中针对涂层烘干室的一项通用安全技术标准,与本标准系列中的其他标准相配套,和国家的有关法规、标准协调一致。 本标准是对GB14443-1993《涂装作业安全规程涂层烘干室安全技术规定》的首次修订。 本次修订保留了GB14443-1993中已实践证明适合我国国情又与国外先进标准相适应的一些内容,同时参考了美国国家标准NFPA86(烘箱与熔炉》(2003版)中有关烘干室的内容。 本标准与原标准GB14443-1993相比主要变化如下: ——在结构编排上作了一些调整。原标准共12章,现调整为9章。

涂装作业安全规程涂层烘干室安全技术规定培训讲学

涂装作业安全规程涂层烘干室安全技术规 定

涂装作业安全规程涂层烘干室安全技术规定 GB 14443-93 国家技术监督局1993-06-10批准1994-01-01实施 1主题内容与适用范围 本标准规定了涂装作业涂层烘干室的设计、制造、安装、检验、使用和维修的基 本安全技术要求。 本标准适用于涂装作业涂层的干燥、固化用烘干室。 2引用标准 GB 2900.35电工名词术语爆炸性环境用防爆电气设备 GB 4942.1电机外壳防护分级 GB 6514涂装作业安全规程涂漆工艺安全 GB 6515涂装作业安全规程涂漆工艺通风净化 GB 7691涂装作业安全规程劳动安全和劳动卫生管理 GBJ 58爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GBJ 87工业企业噪声控制设计规范 GBJ 140建筑灭火器配置设计规范 TJ 36工业企业设计卫生标准 3术语 31引燃温度 ignition temperature 按照标准试验方法试验时,引燃爆炸性混合物的最低温度。 3.2烘干室安全通风 safety ventilation of drying oven 烘干室内控制可燃气体(或粉末)浓度的专用通风,其中包括:供给适量的新鲜空 气;将废气排至适当区域;组织合理的空气循环气流。用以保证烘干室内任何部位在 任何工作状态下可燃气体(或粉末)的浓度都低于爆炸下限。 3.3直接燃烧加热 direct-fired 烘干室加热系统的燃烧产物进入其工作空间,并直接地接触和加热工件。 3.4间接燃烧加热 indirect-fired 烘干室加热系统的燃烧产物与其工作空间气密地隔开,并间接地加热工件。 3.5空气循环系统 air recirculation system 有组织地将烘干室工作空间的空气抽出并送回的整套装置,用以满足工件对流加 热的要求和避免室内空气中可燃物集聚。 3.6间歇式烘干室 batch process oven 间歇地装入工件并周期地进行干燥、固化作业的烘干室。 3.7连续式烘干室 continuous process oven 均衡地装入工件并连续地进行干燥、固化作业的烘干室。 4爆炸危险区域 4.1烘干室内部及周围环境爆炸危险区域的类别、等级和范围,应按第4.2~4.6条 规定确定。 4.2烘干室内工件涂层在干燥、固化过程中释放易燃、可燃蒸气或气体时,其工作 空间应为爆炸危险区,符合第5章结构要求时为2区。 4.3粉末涂料涂层熔融、固化用的烘干室,其工作空间应为爆炸危险区,等级为1 1区。但当熔融、固化过程中释放大量易燃和可燃气体时,其工作空间则按第4.2条确 定爆炸危险区。 4.4符合第4.2条或4.3条规定的烘干室,其装料门的水平和垂直方向3m范围内, 应为爆炸危险区,该区的类别和等级与烘干室工作空间相同。 4.5烘干室周围的地坑与爆炸危险区连通时,其爆炸危险区的划分应按GBJ 58中 有关规定确定。 4.6设置在非爆炸危险区的烘干室,除按第4.4及4.5条确定为爆炸危险区的部位 外,烘干室周围的其他区域均为非爆炸危险区。 5结构 5.1安全通风 5.1.1在烘干过程中,烘干室内含有挥发的溶剂或悬浮的粉末时,烘干室须设置安 全通风装置。 5.1.2烘干室内可燃气体最高体积浓度不应超过其爆炸下限值的25%。空气中粉末 最大含量不应超过爆炸下限浓度的50%。

涂层烘干室安全检查标准版本

文件编号:RHD-QB-K7265 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 涂层烘干室安全检查标 准版本

涂层烘干室安全检查标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 根据企业的性质、规模、产品、工艺流程,厂内及周边情况,设备、设施、烘干室使用的热源,使用的涂料、溶剂、稀释剂进行了危险性分析确定企业可能发生的事故类型。 一、现场检查: 1.烘干室上应有注明安全技术数据的铭牌; 2.烘干室烘箱、烘房、烘道是否设置了可燃气体浓度和超温报警仪 3.电加热烘干室 1)应设置安全通风装置,通风装置应有防止火花产生的可靠措施(防爆型风机);

2)烘干室外壳必须接地(保护接地电阻小于等于10欧姆),应设置静电保护接地(静电保护接地电阻小于等于100欧姆)。 4.燃油、燃气加热烘干 1)燃烧装置应与通风装置连锁、有熄火保护措施; 2)应设置安全通风装置,风机应有防止采生火花的可靠措施(防爆型); 3)使用直接燃烧加热系统时,应设置空气循环系统,使用自动点火系统,燃烧装置能自动切断燃料的供给。烘干室外壳必须接地,保护接地电阻小于等10欧姆,静电保护接地电阻小于等于100欧姆。 5.烘干室装料门的水平和垂直方向3米范围内电气设备均是防爆型,配电箱(盘)应配置漏电保护器(30mA,0.1s);

6.烘干室周围不得存放可燃易爆物品,应配备灭火装置,消防器材,烘干室所在作业场所严禁动用明火; 7.危化品暂存点只能放置一天的用量; 8.烘干室安全操作规程是否悬挂在设备附近醒目位置,在生产场所的有关设施、设备上、设置明显的安全警示标志; 9.烘干室操作人员应经过安全技术培训。 二、检查安全生产管理资料: 1.安全生产责任制; 2.操作规程; 3.维修保养制度; 4.安全教育培训制度(查看培训记录,特种作业人员持证上岗); 5.安全检查,隐患排查治理制度(查记录);

涂层烘干室安全检查

仅供参考[整理] 安全管理文书 涂层烘干室安全检查 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

涂层烘干室安全检查 根据企业的性质、规模、产品、工艺流程,厂内及周边情况,设备、设施、烘干室使用的热源,使用的涂料、溶剂、稀释剂进行了危险性分析确定企业可能发生的事故类型。 一、现场检查: 1.烘干室上应有注明安全技术数据的铭牌; 2.烘干室烘箱、烘房、烘道是否设置了可燃气体浓度和超温报警仪 3.电加热烘干室 1)应设置安全通风装置,通风装置应有防止火花产生的可靠措施(防爆型风机); 2)烘干室外壳必须接地(保护接地电阻小于等于10欧姆),应设置静电保护接地(静电保护接地电阻小于等于100欧姆)。 4.燃油、燃气加热烘干 1)燃烧装置应与通风装置连锁、有熄火保护措施; 2)应设置安全通风装置,风机应有防止采生火花的可靠措施(防爆型); 3)使用直接燃烧加热系统时,应设置空气循环系统,使用自动点火系统,燃烧装置能自动切断燃料的供给。烘干室外壳必须接地,保护接地电阻小于等10欧姆,静电保护接地电阻小于等于100欧姆。 5.烘干室装料门的水平和垂直方向3米范围内电气设备均是防爆型,配电箱(盘)应配置漏电保护器(30mA,0.1s); 6.烘干室周围不得存放可燃易爆物品,应配备灭火装置,消防器材,烘干室所在作业场所严禁动用明火; 7.危化品暂存点只能放置一天的用量; 第 2 页共 4 页

8.烘干室安全操作规程是否悬挂在设备附近醒目位置,在生产场所的有关设施、设备上、设置明显的安全警示标志; 9.烘干室操作人员应经过安全技术培训。 二、检查安全生产管理资料: 1.安全生产责任制; 2.操作规程; 3.维修保养制度; 4.安全教育培训制度(查看培训记录,特种作业人员持证上岗); 5.安全检查,隐患排查治理制度(查记录); 6.危险化学品使用、存放规定; 7.事故应急救援预案(查预案的针对性,预案演练、培训记录); 8.设备档案(产品质量合格证,安全检验合格证,使用说明书,设备运行记录,维修检修记录,安全装置,仪表的每年一次的校验记录); 三、访谈,沟通: 1.与企业负责人,安全主任,车间负责人,烘干室管理人员、操作人员等(了解企业安全管理,安全管理机构设置,人员配备,人员培训,安全资金投入等情况); 2.报警应对程序: 作业人员和员工在事故发生前,发生后的报警上报,故障处理,隐患排查,恢复生产,疏散,抢险救护等一系列应对程序防范措施是否了解; 3.应急救护物资、专(兼)职救援人员等资源的准备等。 第 3 页共 4 页

涂层烘干室交接班制度

涂层烘干室交接班制度 1.目的 为了加强涂层烘干室交接班管理 规范交接班程序 保证涂层烘干室安全可靠的运行 特制定本制度。 2.适用范围 公司所有与涂层烘干室作业相关部门、人员、设备设施和作业环境等。 3.职责 3.1安全主任负责对涂层烘干室交接班制度的执行情况进行监督检查。 3.2生产部涂层烘干室值班人员必须严格按照交接班制度做好每班的交接工作。 4.工作程序 4.1为明确职责涂层烘干室作业人员交接班时双方应履行交接手续,在按规定的项目逐项交接清楚后交接人员先在交接班记录薄上签名,然后接班人依次签名,从此时起涂层烘干室的全部运行工作由接班人员负责,交班负责人才能带领全值人员离开岗位。 4.2涂层烘干室接班人员应提前10分钟到达,由负责人带领看阅交接班记录薄,了解涂层烘干室的有关运行工作事项然后准时开始正式进行交接班工作,如果遇有特殊情况,可以延迟时间进行交接班。 4.4涂层烘干室交接班手续未结束前,一切工作应由交班人员负责,如在交接班时发生事故,应由交班人员负责处理,交班人员可要求和指挥接班人员协助处理。 4.5在下列情况下不得进行交接班 4.5.1涂层烘干室交班人员未经正式交接班手续,就擅自离开工作岗位。 4.5.2在处理事故时,但可在告一段落时得到调度同意进行交接班。 4.5.3接班人员有喝酒情况或精神不正常时。 4.6交接班交接 4.6.1涂层烘干室机器设备运行情况。 4.6.2涂层烘干室存在问题及处理意见。 4.6.3涂层烘干室领导安排的工作意见。 4.6.4燃油、燃气型涂层烘干室炉堂内燃烧稳定情况 4.6.5涂层烘干室各种安全联锁装置、安全报警装置等附件的安全灵敏可靠性。 4.6.6涂层烘干室每班按时清洁、是否按定置管理摆放。 4.6.7检查涂层烘干室各种记录是否齐全、正确。 4.7交接班注意事项 4.7.1交班工作由交班值长主持、交待、汇报接班值上次下班后站内的运行情况 工作过程。 4.7.2接班值人员听取交班值长汇报结束后、对汇报不够清楚之处发问、经说明无误后进行对口检查、交班人员应陪同接班人员按照规定分工到现场进行交接巡视、对变动设备情况和新发现的设备缺陷、严重缺陷到现场交待清楚。 4.7.3交接班巡视检查后交接双方仍集中控制室、接班人员对检查中发现的问题需详细向交班人员问清楚,交接班巡视检查中发现的缺陷及异常情况,由接班人员填写缺陷记录。

涂层烘干室安全注意事项

涂层烘干室安全注意事项 1.烘干室启动前应做预通风,预通风排气体积不应少于烘干室容积的4倍。预 通风结束后,才允许启动加热器;关闭时,应使加热器关闭5~10分钟后,才能停止风机运行。 2.烘干室的安全通风系统不宜使用自然通风,排气管道下装设余热回收换热器 时,应采取防止凝结物堵塞废气排气系统,排气管道和检修口应保持良好的气密性。 3.烘干室上应有注明安全技术数据的铭牌。 4.烘干室烘箱、烘房、烘道应设置可燃气体浓度和超温报警仪。 5.电加热烘干室 (1)应设置安全通风装置、通风装置应有防止火花产生的可靠措施(防爆型风机等) (2)烘干室外壳必须接地(保护接地电阻不大于10欧姆)、应设置静电保护接地(静电保护接地电阻不大于100欧姆)。 (3)电加热器与金属支架间应绝缘,其常温绝缘电阻不得小于1兆欧。烘干室工作区使用裸露电阻丝(带)作为加热元件时,应加防护措施,防止 电气短路。 6.燃油、燃气加热烘干 (1)燃烧装置应与通风装置联锁、有熄火保护措施、必须设置紧急切断阀。(2)应设置安全通风装置,风机应有防止产生火花的可靠措施(防爆型)。(3)使用直接燃烧加热系统时,应设置空气循环系统,使用自动点火系统,燃烧装置能自动切断燃料的供给。烘干室外壳必须接地(保护接地电阻 不大于10欧姆)、应设置静电保护接地(静电保护接地电阻不大于100 欧姆)。 7.烘干室装料门的水平和垂直方向3米范围内电气设备均是防爆型,配电箱(盘) 应配置漏电保护器(30MA,0.1S)。 8.烘干室周围不得存放可燃易爆物品,应配备灭火装置,消防器材,烘干室所 在作业场所严禁动用明火。 9.危化品暂存点只能放置一天的用量。 10.烘干室安全操作规程是否悬挂在设备附近醒目位置,在生产场所的有关设施、 设备上、设置明显的安全警示标志。 11.烘干室操作人员应经过安全技术培训。 12.人工装卸工件的大型间歇式烘干室,应设置安全门或室内报警机构,防止误 将工作人员关在室内。 13.应做好设备的维护保养,经常清除车间内漆渣,定期清除排风管道内的油漆 沉积物。

涂层烘干室安全检查正式样本

文件编号:TP-AR-L7265 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 涂层烘干室安全检查正 式样本

涂层烘干室安全检查正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 根据企业的性质、规模、产品、工艺流程,厂内 及周边情况,设备、设施、烘干室使用的热源,使用 的涂料、溶剂、稀释剂进行了危险性分析确定企业可 能发生的事故类型。 一、现场检查: 1.烘干室上应有注明安全技术数据的铭牌; 2.烘干室烘箱、烘房、烘道是否设置了可燃气体 浓度和超温报警仪 3.电加热烘干室 1)应设置安全通风装置,通风装置应有防止火 花产生的可靠措施(防爆型风机);

2)烘干室外壳必须接地(保护接地电阻小于等于10欧姆),应设置静电保护接地(静电保护接地电阻小于等于100欧姆)。 4.燃油、燃气加热烘干 1)燃烧装置应与通风装置连锁、有熄火保护措施; 2)应设置安全通风装置,风机应有防止采生火花的可靠措施(防爆型); 3)使用直接燃烧加热系统时,应设置空气循环系统,使用自动点火系统,燃烧装置能自动切断燃料的供给。烘干室外壳必须接地,保护接地电阻小于等10欧姆,静电保护接地电阻小于等于100欧姆。 5.烘干室装料门的水平和垂直方向3米范围内电气设备均是防爆型,配电箱(盘)应配置漏电保护器(30mA,0.1s);

涂层烘干室安全注意事项(最新版)

涂层烘干室安全注意事项(最 新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0448

涂层烘干室安全注意事项(最新版) 1.烘干室启动前应做预通风,预通风排气体积不应少于烘干室容积的4倍。预通风结束后,才允许启动加热器;关闭时,应使加热器关闭5~10分钟后,才能停止风机运行。 2.烘干室的安全通风系统不宜使用自然通风,排气管道下装设余热回收换热器时,应采取防止凝结物堵塞废气排气系统,排气管道和检修口应保持良好的气密性。 3.烘干室上应有注明安全技术数据的铭牌。 4.烘干室烘箱、烘房、烘道应设置可燃气体浓度和超温报警仪。 5.电加热烘干室 (1)应设置安全通风装置、通风装置应有防止火花产生的可靠措施(防爆型风机等)

(2)烘干室外壳必须接地(保护接地电阻不大于10欧姆)、应设置静电保护接地(静电保护接地电阻不大于100欧姆)。 (3)电加热器与金属支架间应绝缘,其常温绝缘电阻不得小于1兆欧。烘干室工作区使用裸露电阻丝(带)作为加热元件时,应加防护措施,防止电气短路。 6.燃油、燃气加热烘干 (1)燃烧装置应与通风装置联锁、有熄火保护措施、必须设置紧急切断阀。 (2)应设置安全通风装置,风机应有防止产生火花的可靠措施(防爆型)。 (3)使用直接燃烧加热系统时,应设置空气循环系统,使用自动点火系统,燃烧装置能自动切断燃料的供给。烘干室外壳必须接地(保护接地电阻不大于10欧姆)、应设置静电保护接地(静电保护接地电阻不大于100欧姆)。 7.烘干室装料门的水平和垂直方向3米范围内电气设备均是防爆型,配电箱(盘)应配置漏电保护器(30MA,0.1S)。

涂层烘干室作业安全操作规程(2021年)

涂层烘干室作业安全操作规程 (2021年) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:YK-AQ-0531

涂层烘干室作业安全操作规程(2021年) 1、开机前检查漏电保护器,确认其完好; 2、开机前检查接地系统,确认其完好; 3、开机前检查安全装置,确认其完好; 4、开机前检查消防设施,确认其完好; 5、开机时禁止明火接近烘干室; 6、开启烘干室前应先开排风机,并检查排风管、排风机,确认其运行正常; 7、箱式烘干室烘烤时应先放好烤件,关好烤箱门后才能开电源,严禁先开电源后放烤件; 8、遂道式烘干室运行前、运行过程中,其输送带上严禁带入易燃物; 9、人进入大型烘干室应有人监护,防止烘干室门自动关闭将人

关在烘干室内; 10、烘干室排气管应接出室外安全处; 11、烘干室15米范围内严禁明火; 12、烘干室应装设超温报警装置并确认其完好; 13、经常检查烘干室温度控制情况,确认温度控制在正常状态; 14、烘干作业完毕停烘干室后应切断电源; 15、严禁不相关人员随意开启烘干室。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

涂层烘干室安全操作规程

涂层烘干室安全操作规程 1.目的 为了加强对涂层烘干室的安全管理~有效的防止各类涂层烘干室意外事故的发生,确保涂层烘干室安全生产的顺利进行~特制订本安全操作规程。 2.适用范围 适用于与涂层烘干室相关的所有操作人员、管理人员、设备维修人员等等。 3.工作职责 3.1厂长负责监督涂层烘干室使用部门对涂层烘干室设备进行定期的安全检 查、维护保养、检验检测等~并对涂层烘干室安全隐患的整改进行跟踪验证。 3.2厂长部负责维修故障的涂层烘干室设备设施~并负责其紧急情况处理。 3.3涂层烘干室操作人员应当严格按照该操作规程进行作业~发现异常~及时报告车间负责人~及时处理。 4.工作程序 4.1任何人未经过培训考核合格~不得操作涂层烘干室控制柜。 4.2操作涂层烘干室设备前~必须检查: 4.2.1循环风车和排气风车运行是否能正常工作。 4.2.2涂层烘干室上面及附近是否附有易燃易爆物。 4.3经检查确认涂层烘干室无异常后~打开保护控制启动开关、再操作烘干室 控制柜,其开启顺序依次为:启动总开关、循环风车控制按钮、排气风车控制按钮、电加热开关。 4.4本系统主要依据《深圳市涂层烘干室使用管理安全要求及考 评》有关要求~设计专项安全技术: ,1,安装可燃气体浓度报警装置和超温报警装置,

,2,安装安全联锁装置。对涂层烘干室电气线路的进行改造~使安全通风系统、加热系统、可燃气体浓度报警系统、温度控制系统等相互之间电气联锁~具体说明如下: 4.41通风系统与加热系统的连锁~即烘干室启动前应做预通风5分钟后~才能启动加热系统~关闭时相反~应使加热系统关闭5-10分钟后~才能停止风机运行。 4.42涂层烘干室温度监控与加热装置之间联锁~当烘干室内温度超温时~本装置立刻切断加热系统~风机转十分钟自动停。 4.43涂层烘干室内燃爆气体浓度与声光报警系统之间联锁~当涂层烘干室内可燃气体浓度达到其爆炸下限的25%时~声光报警系统发出报警信号,涂层烘干室内可燃气体浓度达到爆炸下限的50%时~声光报警系统发出报警信号~加热系统自动切断加热~安全通风系统继续工作保证通风~保证涂层烘干室内可燃气体浓度小于爆炸下限的50%。 4.44建立健全涂层烘干室安全管理档案及制度,主要包括:安全生产责任制、安全操作规程、安全教育培训制度、安全检查和隐患整改制度、事故应急救援制度、定期检验检查制度、维修保养制度、交接班制度、事故报告制度,, 4.5涂层烘干室设备运行过程中~操作人员应该经常巡视烘干室运行情况~发现异常及时处理。 4.6遇到涂层烘干室发生紧急危险情况时~操作人员应沉着冷静~立即停机~关闭烘干室总开关~第一时间报告生产部负责人及安全主任~相关负责人接到报告后立即赶赴现场组织实施避险处理。 4.7生产部维修人员在对涂层烘干室设备进行维修时~应断掉设备电源~并在开关附近悬挂“禁止合闸”牌。

涂层烘干室安全检查(2021年)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 涂层烘干室安全检查(2021年)

涂层烘干室安全检查(2021年)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 根据企业的性质、规模、产品、工艺流程,厂内及周边情况,设备、设施、烘干室使用的热源,使用的涂料、溶剂、稀释剂进行了危险性分析确定企业可能发生的事故类型。 一、现场检查: 1.烘干室上应有注明安全技术数据的铭牌; 2.烘干室烘箱、烘房、烘道是否设置了可燃气体浓度和超温报警仪 3.电加热烘干室 1)应设置安全通风装置,通风装置应有防止火花产生的可靠措施(防爆型风机); 2)烘干室外壳必须接地(保护接地电阻小于等于10欧姆),应设置静电保护接地(静电保护接地电阻小于等于100欧姆)。 4.燃油、燃气加热烘干 1)燃烧装置应与通风装置连锁、有熄火保护措施;

2)应设置安全通风装置,风机应有防止采生火花的可靠措施(防爆型); 3)使用直接燃烧加热系统时,应设置空气循环系统,使用自动点火系统,燃烧装置能自动切断燃料的供给。烘干室外壳必须接地,保护接地电阻小于等10欧姆,静电保护接地电阻小于等于100欧姆。 5.烘干室装料门的水平和垂直方向3米范围内电气设备均是防爆型,配电箱(盘)应配置漏电保护器(30mA,0.1s); 6.烘干室周围不得存放可燃易爆物品,应配备灭火装置,消防器材,烘干室所在作业场所严禁动用明火; 7.危化品暂存点只能放置一天的用量; 8.烘干室安全操作规程是否悬挂在设备附近醒目位置,在生产场所的有关设施、设备上、设置明显的安全警示标志; 9.烘干室操作人员应经过安全技术培训。 二、检查安全生产管理资料: 1.安全生产责任制; 2.操作规程; 3.维修保养制度; 4.安全教育培训制度(查看培训记录,特种作业人员持证上岗);

涂层烘干室作业安全操作规程(通用版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 涂层烘干室作业安全操作规程 (通用版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

涂层烘干室作业安全操作规程(通用版) 1、开机前检查漏电保护器,确认其完好; 2、开机前检查接地系统,确认其完好; 3、开机前检查安全装置,确认其完好; 4、开机前检查消防设施,确认其完好; 5、开机时禁止明火接近烘干室; 6、开启烘干室前应先开排风机,并检查排风管、排风机,确认其运行正常; 7、箱式烘干室烘烤时应先放好烤件,关好烤箱门后才能开电源,严禁先开电源后放烤件; 8、遂道式烘干室运行前、运行过程中,其输送带上严禁带入易燃物; 9、人进入大型烘干室应有人监护,防止烘干室门自动关闭将人

关在烘干室内; 10、烘干室排气管应接出室外安全处; 11、烘干室15米范围内严禁明火; 12、烘干室应装设超温报警装置并确认其完好; 13、经常检查烘干室温度控制情况,确认温度控制在正常状态; 14、烘干作业完毕停烘干室后应切断电源; 15、严禁不相关人员随意开启烘干室。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

相关文档
相关文档 最新文档