广东电网公司变电站二次系统防雷接地规范

广东电网公司变电站二次系统防雷接地规范
广东电网公司变电站二次系统防雷接地规范

广东电网公司变电站二次系统防雷接地规范(摘录)

目录

1、术语和定义 (3)

2、SPD配置原则 (4)

2.1 电源系统的防雷接地 (4)

2.2 信号系统的防雷接地 (5)

3、SPD的选型技术要求 (6)

3.1 电源系统SPD的选型技术要求 (6)

3.1.1 工作环境条件 (6)

3.1.2 整体要求 (6)

3.1.3 最大持续工作电压 (7)

3.1.4 限制电压 (7)

3.1.5 响应时间 (7)

3.1.6 着火危险性和热稳定性 (7)

3.1.7 泄露电流 (7)

3.1.8 安装规范 (8)

3.2 信号系统SPD的选型技术要求 (8)

3.2.2 整体要求 (8)

3.2.3 传输特性要求 (9)

3.2.4 安全性能 (9)

3.2.5 安装规范 (9)

4、现场验收试验 (10)

4.1 现场验收试验应在产品现场安装完成后、准备投入运行前进行。 (10)

4.2 现场验收试验应包括但不仅限于以下内容: (10)

1、术语和定义

1.1 变电站二次系统

指变电站内继电保护及安全自动装置、变电站自动化系统、GPS对时系统、通信系统、遥视系统、交直流电源系统等各种二次设备的总称。

1.2电涌保护器(Surge Protective Devices SPD)

指通过限制瞬态过电压和泄放电涌电流来保护设备的一种装置,它至少包含有一个非线性元件。也称浪涌保护器。

1.3 电压限制型SPD(voltage limiting type SPD)

没有电涌时具有高阻抗,但是随着电涌电流和电压的上升,其阻抗将持续地减小的SPD。常用的非线性元件是:压敏电阻和抑制二极管。这类SPD有时也称作“箝位型SPD”。当出现电涌并达到或超过箝位值时,其阻抗将迅速地减少的SPD。

1.4 电压开关型SPD(voltage switching type SPD)

在无电涌时呈高阻抗,有浪涌电压时能立即转变成低阻抗的SPD。电压开关型SPD常用的元件有:放电间隙、气体放电管、闸流管和三端双向可控硅开关元件。这类SPD有时也称作“短路型SPD”。

1.5 保护模式(modes of protection)

SPD保护元件可以连接在相对相、相对地、相对中性线、中性线对地及其组合。这些连接方式称作保护模式。

1.6 退耦元件(decoupling elements)

在被保护线路中并联接入多级SPD时,如果开关型SPD与限压型SPD之间的线路长度小于10m;限压型SPD之间的线路长度小于5m时,为实现多级SPD之间的能量配合,消除盲点,应在SPD之间的线路上串接适当的电阻或电感,这些电阻或电感元件称为退耦元件。1.7 标称放电电流 (nominal discharge current In )

流过SPD具有8/20μs波形的电流峰值,用于Ⅱ级试验的SPD分级以及Ⅰ级、Ⅱ级试验的SPD的预处理试验。

1.8 冲击电流(impulse current Iimp)

它由电流峰值和电荷量确定。其试验应根据动作负载试验的程序进行,用于Ⅰ级试验的SPD分类试验。

1.9 最大放电电流(冲击通流容量 maximum discharge current Imax)

SPD不发生实质性破坏,每线或单模块对地,通过规定次数、规定波形的最大限度的电流峰值。最大放电电流一般不小于标称放电电流的2倍。

1.10 最大持续工作电压(maximum continuous operating voltage Uc)

允许持久地施加在SPD上的最大交流电压有效值或直流电压。其值等于额定电压。1.11 限制电压(measured limiting voltage)

施加规定波形和幅值的冲击电压时,在SPD接线端子间测得的最大电压峰值。

1.12 插入损耗(insertion loss)

由于在传输系统中插入一个SPD所引起的损耗。它是在SPD插入前传递到后面的系统部分的功率与SPD插入后传递到同一部分的功率之比。插入损耗通常用分贝(dB)来表示。

1.13 共用接地系统(common earthing system)

将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、等电位连接带、设备保护地、屏蔽体接地、防静电接地及接地装置等连接在一起的接地系统。

1.14 等电位连接(equipotential bonding)

设备和装置外露可导电部分的电位基本相等的电气连接。

1.15 等电位连接网络(bonding network)

由一个系统的诸外露导电部分(正常不带电)作等电位连接的导体所组成的网络。1.16 等电位隔离

用非线性器件将不宜直接接地的设备和公共地网进行等电位连接,需要泄流时设备和地网间处于暂态等电位,无电涌电压时设备和地网隔离。

2、SPD配置原则

2.1 电源系统的防雷接地

2.1.1 变电站二次系统的配电系统宜采用三相五线制(TN-S),中性线除了在站用变处单点接地外,在配电系统的其他地方严禁下地。

2.1.2 站用变低压侧至交流配电屏(或交流稳压电源)的三根相线,应在交流配电屏进线侧安装具有相对地、中性线对地保护模式的第一级(开关型)和第二级(限压型)组合型交流电源SPD。SPD耐受冲击电流不小于20kA(10/350μs)。

2.1.3 独立的二次交流屏各段交流母线应安装具有相对地、中性线对地保护模式标称放电电流不小于10kA(8/20μs)的第三级交流电源SPD。

2.1.4 直流屏的交流充电电源入口处应安装具有相对地、中性线对地保护模式标称放电电流不小于10kA(8/20μs)的第三级交流电源SPD。

2.1.5 直流屏的直流母线输出端宜安装具有正极对地、负极对地保护模式的标称放电电流不小于10kA(8/20μs)的直流电源SPD。

2.1.6 保护小室交流电源入口处应安装具有相对地、中性线对地保护模式标称放电电流不小于10kA(8/20μs)的第三级交流电源SPD。

2.1.7 保护小室直流电源入口处宜安装具有正极对地、负极对地保护模式的标称放电电流不小于10kA(8/20μs)的直流电源SPD。

2.1.8 控制室内应使用限压型或组合型的具有能量自动配合功能的SPD,禁止在回路上加装退耦元件。

2.1.9 所有电源SPD都应串联相匹配的联动空气开关以便于更换SPD和防止SPD损坏造成的短路,空气开关的额定电流应参考所接SPD的标称放电电流来选择。

2.2 信号系统的防雷接地

2.2.1 在GPS主时钟的天线接口处应安装最大放电电流不小于15kA(8/20μs)的相应的信号SPD。

2.2.2 控制室远动屏至通信屏的语音线或RS232等信号线,应在远动屏侧安装标称放电电流不小于2kA(8/20μs)的相应信号SPD。

2.2.3 变电站自动化系统与其他系统的通信线(如RS232、RS485等)应在两端安装标称放电电流不小于2kA(8/20μs)的相应信号SPD。

2.2.4 从场地引入的监控线(如图象监控视频线等)应在监控屏内安装标称放电电流不小于5kA(8/20μs)相应的信号SPD。

2.2.5 从高压场地到控制室的通信线路(如RS232、RS485、CAN总线等)应在控制室相应屏柜处安装标称放电电流不小于5kA(8/20μs)的信号SPD。

3、SPD的选型技术要求

3.1 电源系统SPD的选型技术要求

变电站二次系统用SPD的安全性能必须符合站内设备运行的特定环境要求,电气性能必须符合站内各系统设备要求,不能影响原有系统的正常可靠运行。

3.1.1 工作环境条件

在如下规定的环境条件下,SPD应能正常工作。

温度范围:-10℃~+70℃

湿度范围:≤95%

大气压力:70kPa~106kPa

3.1.2 整体要求

3.1.2.1 外观质量

a)电涌保护器表面应平整、光洁、无划伤、无裂痕及变形,紧固件应牢固,颜色应均匀无明显差异。

b)标志应完整清晰、耐久可靠,且铭牌不应出现移动和任何翘曲现象。

c)电涌保护器外型及尺寸应适合在电力屏柜内安装。

3.1.2.2保护模式

a)交流SPD应具备相线与地线(L-PE)、中性线与地线(N-PE)的保护模式;

b)直流SPD应具备正极与地线(V+-PE)、负极与地线(V--PE)的保护模式。

3.1.2.3 分离装置

SPD在故障或失效时,应有与电源系统永久断开的分离装置。电源SPD必须有严格措施确保其损坏时不引起电源线路短路等电气故障。

3.1.2.4 告警功能

a)SPD正常或故障时,应有能正确表示其状态的标志或指示灯;

b)SPD宜具备远程集中监测或集中告警的接点。

3.1.2.5 标称放电电流值

电源SPD的标称放电电流必须是每线的值。

3.1.3 最大持续工作电压

1)应用在220/380V三相系统中的电涌保护器,其最大持续运行电压Uc不应小于1.15Uo。(Uo是低压系统相线对中性线的标称电压)

2)应用在直流110V和220V系统中的电涌保护器,其最大持续运行电压Uc不应小于额

定电压的1.5倍。

3.1.4 限制电压

电源SPD的限制电压值加上其两端引线的感应电压应与所属系统的基本绝缘水平和设备允许的最大电涌电压协调一致。

第一级电涌保护器的限制电压必须小于2800V(在标称放电电流20kA(10/350μs)冲击下)。

第二级电涌保护器的限制电压必须小于1800V(在标称放电电流20kA(8/20μs)冲击下)。

第三级电涌保护器的限制电压必须小于1400V(在标称放电电流10kA(8/20μs)冲击下)。

110V直流SPD的限制电压必须小于1000V(在标称放电电流10kA(8/20μs)冲击下)。220V直流SPD的限制电压必须小于1400V(在标称放电电流10kA(8/20μs)冲击下)。

3.1.5 响应时间

限压型SPD的响应时间应不大于25ns,开关型SPD的响应时间应不大于100ns。

3.1.6 着火危险性和热稳定性

交直流电源SPD的外壳应达到GB/T2408-1996所规定的FH-1和FV-0防火等级。

3.1.7 泄露电流

电源SPD的泄漏电流应小于20μA(75%标称导通电压)。

3.1.8 安装规范

1)电涌保护器各接线端应分别与电源线路的同名端相线连接,电涌保护器的接地端与保护接地线(PE)接地端子排连接,接地端子排应与所处防雷区的等电位接地端子排连接。各级电涌保护器(SPD)两端连接导线应平直,长度不宜超过0.5m。

2)带有接线端子的电源电涌保护器应采用压接;带有接线柱的电涌保护器应采用线鼻子与接线柱连接。

3)电源电涌保护器的连接导线最小截面应按表1选择。

表1 连接导线最小截面积

3.2 信号系统SPD的选型技术要求

变电站二次系统用信号SPD应符合被保护设备对传输协议、传输速率的要求,其在线阻抗、匹配阻抗、工作频率、衰减等电性能参数也必须符合站内相应设备的要求,不能影响被保护设备的正常工作。

3.2.1 工作环境条件

在如下规定的环境条件下,信号SPD应能正常工作。

温度范围:-10℃~+70℃

湿度范围:≤95%

大气压力:70kPa~106kPa

3.2.2 整体要求

a)信号电涌保护器金属零部件表面应光洁、不应有表面缺陷,镀层外观必须光滑细致,没有斑点、凸起和未镀上的地方。

b)塑料零部件表面应平整,有光泽,无裂纹、肿胀、疏松、气泡等缺陷,端子、螺帽、插头、插孔应良好。

c)标志应完整清晰,耐久可靠,内容齐全,且铭牌不应出现移动和任何翘曲现象。

d)电涌保护器外型、尺寸及接口应适合在电力屏柜内安装。

3.2.3 传输特性要求

3.2.3.1 插入损耗

在规定的传输频率范围内,信号SPD插入损耗绝对值:≤0.3dB(频率大于2.2MHz时);≤1.3dB(频率小于等于2.2MHz时)。

3.2.3.2 传输速率

信号SPD的传输速率不应小于被保护设备的传输速率。

3.2.3.3 驻波比

在规定的传输频率范围内,驻波比应不大于1.2。

3.2.3.4近端串扰

信号SPD的回线间串音防卫度(近端)应不小于60dB,单回线产品不适用此要求。

3.2.3.5 误码率

误码率应≤1×10-9。

3.2.3.6 数据脉冲波形变化

脉冲宽度中点处正负脉冲幅度比:≥0.95。

3.2.3.7 响应时间

信号SPD的响应时间不应大于10ns。

3.2.4 安全性能

信号电涌保护器(SPD)的外壳应达到GB/T2408-1996所规定的FH-1和FV-0防火等级。

3.2.5 安装规范

3.2.5.1 信号电涌保护器SPD应连接在被保护设备的信号端口上。信号电涌保护器SPD输出端与被保护设备的输入端口相连。信号电涌保护器SPD宜安装在屏柜内,固定在设备机架上或附近支撑物上。

3.2.5.2 信号电涌保护器SPD接地端宜采用截面积不小于2.5mm2的铜芯导线与屏柜内局部等电位接地端子板连接,接地线应平直。

3.2.5.3 GPS天线信号电涌保护器SPD的接地端应采用截面积不小于10mm2的铜芯导线与屏柜内接地铜排连接,接地线应平直。

4、现场验收试验

4.1 现场验收试验应在产品现场安装完成后、准备投入运行前进行。

4.2 现场验收试验应包括但不仅限于以下内容:

a)装置外观检查;

b)现场配置检查;

c)装置及机柜接地检查;

d)竣工技术文件(见附录);

e)告警功能检查。

二次系统防雷

二次系统防雷 【摘要】随着变电站二次防雷系统的重大启动和使用,雷电所造成成的危害也越来越大。电力设备的防雷工程是一个设备工程,防雷工程的建立是不可忽视的,必须结合现场的实际情况,将雷电流侵入电力设备的各个通道切断。为了防止雷电造成的严重危害,展开对雷电入侵变电站二次系统的主要途径和相应的综合防雷措施和技术做以探讨,分析。 【关键词】变电站二次防雷系统必要性浪涌电压 近年来随着我国电网建设的迅速发展,对变电站无人值班情况改造的深入。综合自动化改造以后,大量的高度集成设备在变电站保护、电信以及运动领域总得到了广泛的应用,但是经过一段时间运行后,变电站二次系统在雷电入侵而损坏的事故时有发生,这样对国家经济造成难以估算的损失,严重影响了电网的安全运行。 1 二次系统防雷技术措施 1.1 建立抵压配电系统的三级保护体系 根据多年以来变电站系统的实际情况,变电站内65%以上的雷电事故都与变电站内部防护措施有直接关系。对于综合自动化装置的防雷,电源系统的防护应放在第一位。架空路线是感应雷过电压和直击雷电过电压所形成的雷电波,是沿路线侵入变电站的主要通道。途中虽然有避雷器和母线避雷器等多级削峰,但是在经过变压器低压出线的平波作用下,电压幅值就会下降。 220v的直流电源是变电站微机保护测控装置的控制和操作电源以及二次设备工作电源,所以变电站的稳定运行需要以直流电源的可靠性和作为基础。要从根本上解决累计对直流电压造成的危害,进而致使二次系统微机保护装置电源和直流端口的损害,需要在直流屏的交流输入端加装一套浪涌保护器。 将电源部分作为一级防护,并在低压变屏的进线侧安装一套容量足够的浪涌保护器。 在逆变电源的输入端安装压敏电阻,会对电路中出现的瞬间浪涌电压起到削峰的作用,同时也可以防止过电压对设备的损坏。经有关公司改定后,通信及后台监控机等设备需要交流电源设备的直接接入逆变电源,逆变电源由直流屏输入,而其本身就具有隔离和稳压的作用,一定程度上又起到了一级保护作用。 1.2 重视施工改造过程中的细节问题 综合变电站的防雷工作中,忽视任何一个小环节,都会对防雷工程的正常运行造成危害。所以防雷工程也需要从设计方面加以斟酌和考虑。

变电站电气二次系统设计【最新】

变电站电气二次系统设计 摘要:变电站作为电力系统的一个重要组成部分,其电气二次设备的安装质量在关系到变电系统正常运行的同时,也直接影响到电力系统的运行质量。但是现在对于变电站中的电气工程,特别是其中电气二次设备的安装现状仍需要社会各界人士的关注,因为只有这样才能在有效提高变电站电气二次设备安装、调试和校验质量的同时,促进变电站及整个电力系统的正常和高效运行。 关键词:变电站,二次系统,安装,调试,校验 引言 变电站二次部分的安装、调试以及校验工作中,存在大量的容易出错的关键点,变电站设备经常发生过电压损毁事件,对电网的安全运行带来了较大影响,加强和改进电子系统(设备)的防护,严格控制这些关键点,避免重复犯错,减小其遭受雷电等冲击干扰损害造成的直接损失和间接损失,是提高变电站二次系统的安装、调试及校验水平,提高工程质量等级的关键。本文就从变电站二次系统的安装、调试、校验三方面全面的进行论述其系统设计,力求提高系统的运行质量。

一、变电站二次设备安装过程中所面临的问题 现如今,计算机技术在社会各行各业中的普遍使用,使各项工作的处理和运作效率都得到了大大提高,而计算机在电力系统的应用,不仅为电能的控制及调度提供了自动化的手段,还为其高效运作创造了智能化的途径。结合这点我们不难看出,电力事业在不断发展、进步,并已在原有的基础上取得了很大成效。但是尽管如此,我们仍要时刻提高警惕,预防在现有的工作中出现不好的变故;而且我们还要预见在电力系统运行过程中,不断会出现新的问题等待我们去解决。所以,我们应就变电站的二次设备在目前应用中所遇到的问题进行分析,力求在此基础上总结出对变电站二次设备运用和管理的一些经验。 (一)变电站接地不良引起二次设备烧毁 无论是在电厂中,还是在变电站内,合格、有效且良好的接地是促进电力系统安全运行的基本保证,而现在,多数变电站因其接地不良引起二次设备的烧毁,从而导致了电力系统的无法正常运行,最终给人们的生产、生活带来不利影响。 (二)变电站二次设备选择不达标

变电站二次系统防雷介绍

变电站二次系统防雷介绍 一、二次系统防雷的意义 变电站二次系统指变电站内保护设备、自动化设备、通信系统、计算机网络设备及监控系统、交直流电源系统等各种二次设备的总称。二次系统集中了变电站自动化监控管理的重要设备, 具有微机监测、监控、保护、小电流接地选线、故障录波、低频减载、“四遥”远传等功能, 在电力调度自动化领域起着举足轻重的作用。 近年来,随着现代电子技术的不断发展,微机保护和自动化设备在电力系统中得到大量的应用,调度通讯、网络等信息设备越来越多,规模越来越大,一方面自动化系统、计算机网络、通讯系统等设备核心元件耐过电压、过电流和抗雷电电磁脉冲的能力越来越差,敏感性提高;另一方面由于信号来源路径增多,系统较以前更易遭受雷电波侵入,致使雷电灾害频繁发生,影响二次系统正常运行,特别是雷电多发区,轻者导致设备损坏、性能下降,重者造成系统瘫痪。 变电站二次系统遭受雷击的事例及原因分析如下: 1、重避雷轻接地 事故过程:2008 年7月11日,威海辖属石岛某35kV变电站1#避雷针遭雷击后,其附近电缆沟内二次电缆起火,导致保护装置完全失灵,造成灾难性的事故。 事故分析:我们通常所说的避雷针并不能起到躲避雷击的作用,相反称之为引雷针或接闪器似乎更恰当。它只是把周围强大的雷电能量泄放到大地,起到引雷入地的作用,从而避免周围被保护设备遭到损害。当避雷针遭雷击后,强大的雷电流沿避雷针和接地引下线进入变电站的接地网,再经接地网流入大地时,造成接地网的局部电位迅速

升高。如果该接地网的接地电阻太大,局部电位升高超过一定数值时,就会对附近电缆沟内的电缆产生反击或旁侧闪击,引起电缆着火,造成灾难性的事故。 2、重直击雷轻感应雷 事故过程:2012年7月,汾西矿业集团某110kV变电站在雷电活动时造成该站综合自动化插件损坏,并使35kV开关误动。 事故分析:变电站内的通讯、自动化控制系统的损坏大都是由感应雷造成的。当雷电活动时其周围的磁场发生强烈的变化,雷电所形成的强电场会以静电感应的方式在附近的导体上感应出很高的感应电压,而计算机等电子器件又是对干扰非常敏感的元件,因此极易造成微机保护和综合自动化系统模块损坏,或者导致微机保护误动或拒动。 3、重高压设备轻弱电系统 事故过程:2012年9月,同煤浙能集团某煤矿办公楼10kV变电所遭雷击,高压设备安然无恙,保护装置电源模块损坏。 事故分析:雷电活动时,雷电波沿10kV线路侵入到10kV母线,再经过10kV所用交变电磁耦合,闯入低压出线。由于雷电波的电压、能量极高,虽然经过10kV线路避雷器、母线避雷器和所用交变避雷器三级削锋和所用交变低压出线的平波作用,电压幅值大大降低,但雷电波仍以高幅值、尖脉冲的形式,瞬间加到低压电源系统。由于大多数变电站在低压电源系统没有过电压保护措施,雷电过电压得不到有效抑制,因而在低压电源系统中绝缘薄弱处造成击穿。 相对于二次系统的快速发展,二次系统的的雷击防护工作还存在不少认识误区,还有很多需要完善的地方。在这种环境下,更凸显出变电站二次设备雷击防护工作的必要性和重要性。 二、雷电入侵二次系统途径

变电站二次系统防雷方案

变电站二次系统防雷接地 解决方案 设计单位 广州市中能通信科技发展有限公司 2007年7月

目录 一、概述 (3) 二、防雷理论和设计依据 (3) 2.1 雷电对电气设备的影响.......................................................................... 错误!未定义书签。 2.2 完善的雷电保护系统.............................................................................. 错误!未定义书签。 2.3 防雷方案设计依据.................................................................................. 错误!未定义书签。 三、变电所低压用电系统防雷接地方案 (3) 3.1外接地网 (5) 3.2室内等电位连接 (5) 3.3 通过防雷器建立等电位连接 (5) 3.3.1 交流电源的防雷 (5) 3.3.2 直流电源的防雷 (6) 3.3.3 信号系统防雷 (7) 3.3.4 GPS天馈线的防雷 (7) 3.3.5RS232端口的防雷 (8) 3.3.6 PT回路的防雷 (8) 四、工程图纸 (9) 室内的等电位连接见工程图CSZY-SNJD (10) 变电所电源防雷器配置图CSZY-SPD (11) 五、技术说明 (14) V20-C/3+NPE-AS 声光报警 (15)

一、概述 雷电是一种自然放电现象,它具有极大的破坏力,对人类的生命、财产安全造成巨大的危害。自从人类进入到电气化时代以后,雷电的破坏由以直击雷击毁人和物为主,发展到以通过金属线传输雷电波破坏电气设备为主。随着微机保护系统进入变电站自动控制系统,变电站自动化设备越来越先进,其精密程度越来越高,但从防雷角度来说,其防雷电电磁脉冲侵害的能力却明显下降,近年来,电力二次系统遭雷击灾害的事故也时有发生。因此,广东省电力公司也对此情况越来越重视,并针对变电站自动化的防雷制定了关于广东省电力二次系统的防雷规范。本公司根据对变电站自动控制系统的特点,结合省公司的防雷规范,制定出本方案,旨在最大程度下减轻雷电对二次系统的危害。 二、设计依据 1. 广东电网公司变电站二次系统防雷接地规范(Q/GD001 112 2.03-2007) 2. 建筑物防雷规范(GB50057-94) 3. 计算机房防雷设计规范 (GB50174-93) 4. 计算机信息系统防雷保安器(GA173-1998) 5. 通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范(YD5098/T-2001) 6. 雷电电磁脉冲的防护(IEC1312) 7. 过电压保护器(VDE0675) 8. 低压配电系统的电涌保护器(SPD)第一部分:性能要求和试验方法GB18802.1-2002 9. DL/T667-1999 远动设备及系统 10. DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 三、变电所低压用电系统防雷接地方案 传统的雷电防护方法由外部防护和内部防护两个环节组成。外部防护是防止雷电击中建筑物时在建筑物本身出现的火灾和机械损害。包含建筑物外将雷电放电电流导人大地的设施:避雷针(避雷带)、引下线、建筑物周围的接地网及接地系统等。在变电站建设时,我们

广东电网公司新设备并网启动管理细则教材

广东电网公司新设备并网启动管理细则 广东电网公司统一编码: Q/CSG-GPG 2 12 001-2014 2014/05/12印发封面2014/05/12实施

本制度信息 、 董俊宏李于达 2014/05/12印发制度信息2014/05/12实施

广东电网公司新设备并网启动管理细则 1总则 本细则主要明确广东电网公司新设备并网启动管理职责,规范并网管理流程,适用于广东电网公司新设备并网启动管理。 2适用范围 本细则适用于新设备并网启动投运阶段,即包括新设备的年度投产计划安排到并网启动投产的全过程。广东直调系统新设备并网启动投运涉及到的有关调度机构、新设备业主单位、建设单位、施工安装单位、调试单位、设备运维单位相关人员均应执行本细则。 凡涉及属广东中调调管,但属广州、深圳供电局运行维护的设备,均应执行本细则,广州、深圳中调相关工作参照地调执行。 地、县级供电局新设备并网启动工作可参照本细则相关要求执行。 3规范性引用文件 3.1.引用文件 电网调度管理条例(国务院第115号令) 电力监管条例(国务院令第432号) 电网运行准则(DL/T1040) 发电厂并网运行管理规定(电监市场【2006】42号) 3.2.应用文件 中国南方电网有限责任公司系统运行并网管理规定(Q/CSG212003-2013) 中国南方电网有限责任公司二次系统管理规定(Q/CSG212001-2013) 中国南方电网有限责任公司基建管理规定(Q/CSG213001-2014) 中国南方电网调度工作评价标准(广电调控安【2014】1号) 3

广东电力系统调度规程(修订)(Q/CSG-GPG 2 12 001-2011) 4术语和定义 4.1.新设备 在本细则中,新设备由指广东中调调管的基建设备以及经大修、技改后设备性能参数、回路发生重大改变的一次、二次新增并网接入设备。 4.2.工程 指基建工程、技改工程和用户工程的统称。基建工程归口基建部管理,技改一次工程归口生产设备管理部管理,技改二次工程归口系统运行部管理,用户工程归口市场营销部管理。 4.3.电力调度控制中心 指广东电力系统各级电力调度机构,包括中调、地调、县调等各级调度机构。 4.4.工程管理部门(单位) 指在工程建设过程中履行工程管理和项目管理的各有关部门或单位。对中调调管范围设备而言,工程管理部门包括省公司基建部、省公司生产设备管理部、市场营销部,工程管理单位包括供电局和中调直调电厂;对地调调管范围设备而言,工程管理部门包括本单位基建部、设备部、市场营销部等,工程管理单位包括直属县局、地调直调电厂。 4.5.启动验收委员会 指新设备启动验收、启动投产、试运行、移交生产阶段设置的最高指挥机构。启委会的人员组成及运转执行公司相关规定。 5职责 5.1.电力调度控制中心 5.1.1.负责调管范围内新设备投产的相关专业调度管理工作。 5.1.2.评估工程管理部门(单位)新设备投产的准备工作是否满足调度管 理要求,对不满足调度管理要求的新设备投产可不批准启动申请,杜绝电网运行安全隐患。 5.1.3.负责制定电网运行方式以配合新设备的投产,协调施工方案并制定 4

1103510.5变电站接入系统设计

目录 摘要 (1) 1.电气主接线的设计原则和要求 (2) 1.1主接线的设计原则 (2) 1.1.1设计依据 (2) 1.1.2设计准则 (2) 1.1.3考虑负荷的重要性分级和出线回路多少对主接线的影响 (3) 1.1.4考虑主变台数对主接线的影响 (3) 1.1.5考虑备用量的有无和大小对主接线的影响 (3) 1.2主接线设计的基本要求 (3) 1.2.1可靠性 (3) 1.2.2灵活性 (4) 1.2.3经济性 (4) 2主接线的设计 (4) 2.1原始材料及分析 (5) 2.2 设计步骤 (5) 2.3初步方案设计 (6) 2.4最优方案确定 (7) 2.4.1技术比较 (7) 2.4.2经济比较 (9) 心得体会 (10) 参考文献 (12)

摘要 本次设计为110kV变电站电气主接线的初步设计,并绘制电气主接线图。该变电站设有两台主变压器,站内主接线分为110kV、35kV和10kV三个电压等级。110KV 电压等级采用双母线接线,35KV和10KV电压等级都采用单母线分段接线。 110kV、35kV和10kV三个电压等级的变电站接入系统,而电气主接线设计是一个综合性问题,必须结合电力系统和变电所的具体情况,全面分析有关因素,正确处理他们之间的关系,经过技术、经济比较、运行可靠,合理的选择主接线方案。 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分。主接线的确定,对电力系统的安全、稳定、灵活、经济运行及变电站电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和控制方法的拟定将会产生直接的影响。

广东电网公司通信机房验收规范

广东电网公司通信机房验收规范 广东电网公司统一编码: S.00.00.05/Q104-0020-0907-5679 2009-07-22印发封面2009-07-22实施

本制度信息 制度名称广东电网公司通信机房验收规范 制度编号S.00.00.05/Q104-0020-0907-5679 对应文号 版次变更概要修编时间状态 0907版 2009-7-22 在用角色人员 编写利韶聪、李伟清、叶萌、区祥权、梁玉泉、杨德强、曾庆栗、陈壮奕、黄国柱、普丽萍、李伟坚 初审 会签 、张凯穗 审核 批准 2009-07-22印发制度信息2009-07-22实施

S.00.00.05/Q104-0020-0907-5679 广东电网公司通信机房验收规范 目 录 前言 (2) 1 适用范围 (3) 2 规范性引用文件 (3) 3 术语和定义 (3) 4 验收要求 (3) 4.1 机房组成与面积 (3) 4.2 机房土建检测 (4) 4.3 机房装修检测 (4) 4.4 机房环境检测 (5) 4.5 机房电气检测 (5) 4.6 机房安全检测 (7) 4.7 验收资料文档要求 (7) 附录A 工程施工安装验收记录表(规范性附录) (8) 附录B 综合测试验收记录表(规范性附录) (9) 附录C工程验收结论表(规范性附录) (10)

S.00.00.05/Q104-0020-0907-5679 广东电网公司通信机房验收规范 前言 为规范通信机房技术指标测试标准和验收行为,指导广东电网公司系统各单位通信机房建设、改造、设计、验收及运行工作,依据国家和行业的有关标准、规程和规定,特制定本规范。 本验收规范由广东电网公司生产技术部提出。 本验收规范由广东电网公司调度通信中心归口并解释。 本验收规范起草单位:广东电网公司电力调度通信中心、广东省电力设计研究院、广东电网公司通信设备运维中心、肇庆供电局、中山供电局、汕尾供电局、揭阳供电局。

变电站二次设备简介

变电站二次设备简介 1P远动通信及GPS对时屏:内含远动通信装置、规约转换装置和GPS对时装置。远动通信装置负责将站内信息上传至调度监控系统,规约转换装置负责将不同厂家(规约不同)的设备信息转换成本站监控系统可读取的信息,并通过远动通信装置传输至跳读监控系统。GPS对时装置是依靠GPS系统对全站装置进行实时对时。 2P公用测控屏:内含公用测控装置。负责测量直流系统和母线电压(多未35kV变电站)等公用信息。 3P低频低压减载屏:内含低频低压减载装置。它是安自设备,负责在母线电压过低或者频率过低是减载负荷。 4P继电保护试验电源屏:内涵继电保护试验电源。负责在开展保护装置实验时,提供可控的直流电源。 5P 35kV#2主变保护测控屏:内涵主变非电量保护装置、主变差动保护装置、主变高后备保护装置、主变低后备保护装置和主变测控装置。通过采集主变区域的非电气量和电气量,对一侧设备进行实时监控和保护。 7P 35kV线路保护测控屏:内涵线路保护测控装置。通过采集线路区域的电气量,对一侧设备进行实时监控和保护,在线路发生故障致,及时切除故障,从而保护人身、设备和电网安全。

10P 10kV线路电度表屏:内涵电度表。负责实时监控各间隔的计量信息。 11P 直流系统充电屏:内涵直流充电模块和直流监控装置。充电模块负责将交流站用交流电转换为直流电供站内保护测控装置使用。直流监控装置负责监控各条直流馈线是否正常。 12P 直流系统馈线屏:内含直流馈线回路空开,负责向各条直流回路提供可靠直流电。 13P 蓄电池屏:内含蓄电池组。当站用变停电时,为各条直流回路提供可靠直流电,保持保护测控装置等能够正常运行。 15P UPS及通信电源馈线柜:内涵UPS装置。负责向后台监控系统、五方系统和视频监控系统等提供交流不间断电源。 17P 所用电进线柜:负责提供站内所需的交流电。 19P 通信机柜:负责站内与站外的通信互联。 20P视频监控屏:按规定在站内布置摄像头,对站内设备和环境进行实时监控。

变电站综合自动化系统设计方案

变电站综合自动化系统设计方案 1.1.2 研究现状 变电站综合自动化系统是利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信息处理技术等实现对变电站二次设备(包括继电保护、控制、测量、信号、故障录波、自动装置及远动装置等)的功能进行重新组合、优化设计,对变电站全部设备的运行情况执行监视、测量、控制和协调的一种综合性的自动化系统。通过变电站综合自动化系统内各设备间相互交换信息,数据共享,完成变电站运行监视和控制任务。变电站综合自动化替代了变电站常规二次设备,简化了变电站二次接线。变电站综合自动化是提高变电站安全稳定运行水平、降低运行维护成本、提高经济效益、向用户提供高质量电能的一项重要技术措施。 如今变电站综合自动化已成为热门话题,研究单位和产品也越来越多,国内具有代表性的公司和产品有:北京四方公司的CSC 2000系列综合自动化系统,南京南瑞集团公司的BSJ2200计算机监控系统,南京南瑞继电保护电气有限公司的RCS一9000系列综合自动化系统,国电南自PS 6000系列综合自动化系统、武汉国测GCSIA变电站综合自动化系统、许继电气公司的CBZ一8000系列综合自动化系统。国外具有代表性的公司和产品有:瑞典ABB的MicroSCADA自动化系统等。现在的变电站自动化系统将站内间隔层设备(包括微机继电保护及自动装置、测控、直流系统等)以互联的方式与主机实现数据交换与处理,从而构成一种服务于电网安全与监测控制,全分散、全数字化和可操作的自动控制系统。 本系统站控层用的软件工具是瑞典ABB公司开发的用于变电站自动化系统的MicroSCADA和COM500,COM500作为前置机,它是整个系统数据采集的核心,MicroSCADA用于后台监控;间隔层测控装置用的主要是芬兰ABB公司生产的是REF54_系列和瑞典ABB公司生产的REC561等自动化产品,远动装置用的是浙江创维自动化工程有限公司自主研发CWCOM200。

变电站二次系统防雷方案

变电站二次系统防雷接地 解决方案

设计单位 广州市中能通信科技发展有限公司 2007年7月 目录 一、概述 (2) 二、防雷理论和设计依据 (3) 2.1 雷电对电气设备的影响 (3) 2.2 完善的雷电保护系统 (4) 2.3 防雷方案设计依据 (5) 三、变电所低压用电系统防雷接地方案 (6) 3.1外接地网 (6) 3.2室内等电位连接 (6) 3.3 通过防雷器建立等电位连接 (6) 3.3.1 交流电源的防雷 (6) 3.3.2 直流电源的防雷 (6) 3.3.3 信号系统防雷 (7) 3.3.4 GPS天馈线的防雷 (7) 3.3.5RS232端口的防雷 (8) 3.3.6 PT回路的防雷 (8) 四、工程图纸 (8) 室内的等电位连接见工程图CSZY-SNJD (9) 变电所电源防雷器配置图CSZY-SPD (10) 五、技术说明 (11) V20-C/3+NPE-AS 声光报警 (16)

一、概述 雷电是一种自然放电现象,它具有极大的破坏力,对人类的生命、财产安全造成巨大的危害。自从人类进入到电气化时代以后,雷电的破坏由以直击雷击毁人和物为主,发展到以通过金属线传输雷电波破坏电气设备为主。随着微机保护系统进入变电站自动控制系统,变电站自动化设备越来越先进,其精密程度越来越高,但从防雷角度来说,其防雷电电磁脉冲侵害的能力却明显下降,近年来,电力二次系统遭雷击灾害的事故也时有发生。因此,广东省电力公司也对此情况越来越重视,并针对变电站自动化的防雷制定了关于广东省电力二次系统的防雷规范。本公司根据对变电站自动控制系统的特点,结合省公司的防雷规范,制定出本方案,旨在最大程度下减轻雷电对二次系统的危害。 二、设计依据 1. 广东电网公司变电站二次系统防雷接地规范(Q/GD001 112 2.03-2007) 2. 建筑物防雷规范(GB50057-94) 3. 计算机房防雷设计规范(GB50174-93) 4. 计算机信息系统防雷保安器(GA173-1998) 5. 通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范(YD5098/T-2001) 6. 雷电电磁脉冲的防护(IEC1312) 7. 过电压保护器(VDE0675) 8. 低压配电系统的电涌保护器(SPD)第一部分:性能要求和试验方法GB18802.1-2002 9. DL/T667-1999 远动设备及系统 10. DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 三、变电所低压用电系统防雷接地方案 传统的雷电防护方法由外部防护和内部防护两个环节组成。外部防护是防止雷电击中建筑物时在建筑物本身出现的火灾和机械损害。包含建筑物外将雷电放电电流导人大地的设施:避雷针(避雷带)、引下线、建筑物周围的接地网及接地系统等。在变电站建设时,我们按照GB50057-94《建筑物防雷设计规范》即可满足外部防护的要求。内部防护是减少被保护空间雷电流的电磁影响的措施,目的是降低由雷电流引起的电位差。只有包含完整的外部防雷设施和内部等电位连接,才能构成一个完善的雷电防护系统(如图1所示)。

110KV降压变电所电气一二次课程设计报告

信息工程学院 综合课程设计报告书 题目:110KV 降压变电所电气一、二次设计 专业:电气工程及其自动化 班级:___________________ 学号:____________ 学生姓名:______________ 指导教师:__________ 声明:本作品用以交差之用无实

际理论意义不确保准确性与实践性 2012 年10 月10 日 、八 前言 变电站是电力系统的一个重要组成部分,由电器设备及配电网络按一定的接线方式所构成,他从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的场所。 110KV 变电站属于高压网络,电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线直关系着全厂电气设备的选择、是变电站电气部分投资大小的决定性因素。 首先,根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求选择各个电压等级的接线方式来选择。根据主变容量选择适合的变压器,主变压器的台数、容量及形式的选择是很重要,它对发电厂和变电站的技术经济影响大。 本变电所的初步设计包括了:(1 )总体方案的确定(2)短路电流的计算(3 )高低压配电系统设计与系统接线方案选择(4 )继电保护的选择与整定(5)防雷与接地保护等内容。

最后,本设计根据典型的110kV 发电厂和变电所电气主接线图,根据厂、所继 电保护、自动装置、励磁装置、同期装置及测量表计的要求各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行设备选择,而后进行校验

第1章短路电流的计算 1 .1 短路的基本知识 所谓短路,就是供电系统中一相或多相载流导体接地或相互接触并产生超出规定值的大电流。 短路电流的大小也是比较主接线方案,分析运行方式时必须考虑的因素。系统短路时还会出现电压降低,靠近短路点处尤为严重,这将直接危害用户供电的安全性及可靠

广东电网公司变电站二次系统防雷接地规范

广东电网公司变电站二次系统防雷接地规范(摘录)

目录 1、术语和定义 (3) 2、SPD配置原则 (4) 2.1 电源系统的防雷接地 (4) 2.2 信号系统的防雷接地 (5) 3、SPD的选型技术要求 (6) 3.1 电源系统SPD的选型技术要求 (6) 3.1.1 工作环境条件 (6) 3.1.2 整体要求 (6) 3.1.3 最大持续工作电压 (7) 3.1.4 限制电压 (7) 3.1.5 响应时间 (7) 3.1.6 着火危险性和热稳定性 (7) 3.1.7 泄露电流 (7) 3.1.8 安装规范 (8) 3.2 信号系统SPD的选型技术要求 (8) 3.2.2 整体要求 (8) 3.2.3 传输特性要求 (9) 3.2.4 安全性能 (9) 3.2.5 安装规范 (9) 4、现场验收试验 (10) 4.1 现场验收试验应在产品现场安装完成后、准备投入运行前进行。 (10) 4.2 现场验收试验应包括但不仅限于以下内容: (10)

1、术语和定义 1.1 变电站二次系统 指变电站内继电保护及安全自动装置、变电站自动化系统、GPS对时系统、通信系统、遥视系统、交直流电源系统等各种二次设备的总称。 1.2电涌保护器(Surge Protective Devices SPD) 指通过限制瞬态过电压和泄放电涌电流来保护设备的一种装置,它至少包含有一个非线性元件。也称浪涌保护器。 1.3 电压限制型SPD(voltage limiting type SPD) 没有电涌时具有高阻抗,但是随着电涌电流和电压的上升,其阻抗将持续地减小的SPD。常用的非线性元件是:压敏电阻和抑制二极管。这类SPD有时也称作“箝位型SPD”。当出现电涌并达到或超过箝位值时,其阻抗将迅速地减少的SPD。 1.4 电压开关型SPD(voltage switching type SPD) 在无电涌时呈高阻抗,有浪涌电压时能立即转变成低阻抗的SPD。电压开关型SPD常用的元件有:放电间隙、气体放电管、闸流管和三端双向可控硅开关元件。这类SPD有时也称作“短路型SPD”。 1.5 保护模式(modes of protection) SPD保护元件可以连接在相对相、相对地、相对中性线、中性线对地及其组合。这些连接方式称作保护模式。 1.6 退耦元件(decoupling elements) 在被保护线路中并联接入多级SPD时,如果开关型SPD与限压型SPD之间的线路长度小于10m;限压型SPD之间的线路长度小于5m时,为实现多级SPD之间的能量配合,消除盲点,应在SPD之间的线路上串接适当的电阻或电感,这些电阻或电感元件称为退耦元件。1.7 标称放电电流 (nominal discharge current In ) 流过SPD具有8/20μs波形的电流峰值,用于Ⅱ级试验的SPD分级以及Ⅰ级、Ⅱ级试验的SPD的预处理试验。 1.8 冲击电流(impulse current Iimp) 它由电流峰值和电荷量确定。其试验应根据动作负载试验的程序进行,用于Ⅰ级试验的SPD分类试验。

广东电网公司验收规范

目次 前言····························································································································· II 1.适用范围 (1) 2.规范性引用文件 (1) 3.术语和定义 (1) 4.验收管理 (1) 5.同步相量测量装置验收内容及标准 (3) 6.工厂验收 (8) 7.现场验收 (9) 附录A 同步相量测量装置验收大纲(规范性附录) (11) 附录B 验收纪录(规范性附录) (14)

前言 为规范广东电网相量测量装置的工厂及现场验收,保证验收质量,确保新投入运行的相量测量装置符合广东电网公司相关技术规范,满足电网安全运行要求,特制定本规范。 本规范的附录A、B均为规范性附录。 本规范由广东电网公司电力调度通信中心提出并负责解释。 本标准由广东电网公司生产技术部归口。 本规范起草单位:广东电网公司电力调度通信中心。

广东电网公司同步相量测量装置验收规范 1.适用范围 1.1 本规范规定了广东电网公司同步相量测量(以下简称“PMU”)装置验收的基本原则、组织管理、验收内容、验收标准、验收流程等内容。 1.2 本规范适用于广东电网公司220kV 及以上电压等级变电站及电厂新建、扩建和改造工程的PMU装置验收工作。 2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而构成为本规范的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T 19520.3-2004 电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构 尺寸第3部分:插箱及其插件 GB/T 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 782-2001 110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 S.00.00.09/G100-0014-0909-6049 广东电网公司电网工程资料电子化移交管理规定 (试行) 3.术语和定义 3.1 预验收 预验收是设备在工厂完成生产、调试后,由生产厂家质量检验部门组织进行的内部验收测试,所有项目经检验合格后,由质量检验部门出具预验收测试报告。 3.2 工厂验收 工厂验收是PMU装置在完成工厂预验收后,由生产厂家申请,并由工厂验收组织部门组织相关单位进行的设备出厂前的验收测试。 3.3 现场验收 现场验收是PMU装置现场安装调试完毕后,由安装调试单位申请,并由现场验收组织部门组织相关单位进行的PMU装置启动投运前的验收。 3.4 偏差 在验收测试过程中发现的不满足合同技术协议、相关规范所列基本功能和性能指标要求,但不影响设备稳定运行,可通过简易修改补充得以纠正的问题。 4.验收管理

智能变电站二次系统优化设计及研究 1康赫然

智能变电站二次系统优化设计及研究 1康赫然 发表时间:2018-11-14T07:36:19.357Z 来源:《基层建设》2018年第30期作者: 1康赫然 2王悦臻 3孙永辉 [导读] 摘要:在我国不断发展的过程中,由于现在的社会在持续的进步,因此需要迎合有关的工业化的需求,所以要高度重视对于智能变电站的使用。 13国网内蒙古东部电力有限公司经济技术研究院内蒙古呼和浩特 010020 2巴彦淖尔电业局乌拉特前旗供电分局内蒙古巴彦淖尔乌拉特前旗 015400 摘要:在我国不断发展的过程中,由于现在的社会在持续的进步,因此需要迎合有关的工业化的需求,所以要高度重视对于智能变电站的使用。智能变电站的使用,可以让人们更好的认识到有关的发展状况以及发展变化,通过有关的研究分析,将所得信息数字化,进而使得内部结构更加紧凑,所以智能变电站跟一般的变电站相比,是比较先进的,可以弥补之前的一些不足,还有就是,在对于有关信息的接收上,它的接收能力跟之前相比也大幅度提升,进而促进了电网系统的智能化发展。这篇文章对于智能变电站的二次系统进行了相应的研究和讨论。 关键词:智能变电站;二次系统;优化设计 引言 自从第二次工业革命以来,电力在人们生产生活中得到了广泛运用,并且逐渐融入到了人们生产生活的各个领域。无论是工业发展还是人们的生活都离不开电力。随着第三次工业革命中的信息网络技术的发展。人们意识到了可以将电能和信息化结合起来,这样就能在一定程度上实现电力资源的优化。在电能的传输过程中,变电站的建设是其发展的核心要素。变电站的主要作用是连接电力用户和发电网,常见的核心技术是在电网运行的过程中实现数字化控制。如今在极大程度上起到了维持电网安全运行的作用。由此可见,变电站的建设对于国家电网发展来说极其重要,这样才能更好地建设我国的智能电网。在建设智能变电站的过程中,二次变电系统是工作人员极为重视的部分,也是实现变电站智能化建设的重中之重。本文针对智能电网的定义以及该如何实现我国智能变电站的优化做出探讨。 1智能变电站的实质 1.1什么是智能电网 电力在促进社会经济发展和保障人民生活需求方面起着重要作用。如今,电力发展对国民经济发展的影响越来越大。为了保证我国电力运输网络的稳定运行,保证居民的安全,保证电力消费的稳定。为了完善变电站的建设,变电站发挥网络与互联网和空间连接的作用,在电网建设过程中实现优化配置,保证电网传输的安全性和稳定性。现今,中国经济的快速发展需要越来越多的电力,这就要求相关研究人员提高电力系统的安全性和传输稳定性,同时尝试延长我国电力网络的使用寿命,提高交通运输过程中的电网自动化水平。通过这种方式,可以实现电力资源的最大利用,减少电力运输过程中的浪费。同时可以减少电力传输中的操作失误,降低后期维护成本,避免人力、物力、财力的浪费。因此,这是电力改善的主要发展方向。 1.2智能变电站二次系统优化的重要性 就我国目前电力发展情况而言,我们在生活中常见的二次变电系统是将变电设备的保护工作与自动化相连接。电网运输过程中实现集成的交通工具,测量和控制和保护。通过一系列复杂的工作设备实现电流互感器和电压互感器连接。同时也可以实现两个不同的变电站之间的信息交换。但是我国目前的二次变电站技术仍然以传统的变电技术为主。这就导致其发展具有一定的局限性,在电力的运输过程中,不能对其进行系统的管理,也无法很好地监控电力运输流程。这对我国电力事业的发展产生了非常不利的影响。电力运输的有效性和可靠性大大降低,从而影响了居民的用电情况,也不利于减少工业加工过程中的电力成本。智能变电站技术可以实现变电站自动化和信息化。这是因为,在智能变电站技术中,主要采用环保、智能化、集成化、先进的设备。 2变电站自动化系统网络优化 目前好多地方所使用的智能变电站都是差不多的,运用的方法也大相径庭,具体的相同之处是将很多的光缆集中到一起组成统一的组网,但是组成的这个统一组网不能实现二次设备网络化以及集成化,还有就是这样的一种形式存在着很多的不足,不足之处是所接的电线不仅数量多,而且线路也特别的复杂混乱,还有就是电缆成本高,跟之前的变电站相比,并没有进行很大的提升而且没有比之前突出的部分。因此智能变电站才是未来的发展趋势,智能网络中有这样两种形式:一种是 SV 网一种是 GOOSE网,这两种形式在今后都会得到广泛的使用,还有就是可以运用当下的技术条件通过一系列的手段来让SV 网和GOOSE 网进行联合。然后参考一定的标准来进行有关的接口和标准数据线的连接。通过对于智能变电站的优化,进而使得智能变电站的监控主机有了更加专业更加齐全的功能和设施,就是发生了一些问题也能在短时间内做出反应进而解决有关的问题。 3二次设备功能整合和配置的优化 智能变电站主要是通过将信息化技术与变电技术相结合,通过信息共享功能实现不同数据的集合化,提高运输装置集成化。除此之外还可以建设电力传输过程中的一体化信息网,从而实现变电站技术的自动化进程。通过全局的数据对其进行监控,从而实现对电路装置的保护,只有这样以信息一体化为载体才能实现变电传送过程中的运行监控、运行管理、辅助系统应用、调度控制等几大应用方式。这些应用方式在变电站技术中是通过将标准数据接在一起来实现终端智能化的,这种终端智能化有诸多好处,它不仅能对电力运输进行检测,还可以实现信息传递过程中的层层递进,这样一来就能实现二次变电技术对电力设备运行的良好把控。在智能变电站技术中,通常情况下会将变电站分为站控层、间隔层、过程层,而且在这个过程中,随着变电站之间不同站点集成度的上升,其功能会逐渐扩散。最开始是由间隔层逐渐扩散到过程层,最后再传送到站控层。这样传递的过程中实现一级一级的递进,并在过程层中实现智能变电的多功能,可以在一定程度上体现智能变电站技术像两极化发展的趋势,实现站控统一层的建设。除此之外间隔层的功能一般是,通过间隔层完成对变电检测工作中信息的检测工作,这就可以更为及时地了解电力传送过程中出现的问题,从而做好定点工作,以便工作者能及时进行维修。也能减少维修人员的工作量,同时也更有利于电力的稳定运行,从而保证人们的生活质量。除此之外还有利于优化我国电网的建设工作,延长电力设备的使用寿命,从而实现了资源利用效率的提高,实现我国电力运输过程中的高效性和安全性。现在最需要保证的就是信息一体化,通过达成信息一体化来进行各项数据的交流,然后互相转换,通过使用各项功能信息来进行有关的信息的自由交换。①经过完善的智能变电站,它的站控层监控主机可以进行保护工作,还有就是对于信息子站功能、集成操作员以及工程师站的掌控,因此不需要在进行额外的配置备用的电源自动投入装置。这些功能都可以通过自动化系统来进行达成。②线路、母联保护测控以及保护一体化设施。通过整体的改

变电站二次系统防雷措施研究

变电站二次系统防雷措施研究 【摘要】本文简单概括了雷电的危害以及雷电对二次设备的主要入侵途径是电地位干扰、传导雷干扰和变电站附近落雷干扰三方面入侵途径,肯定了防雷的重要性。分别从变电站二次系统防雷的主要手段和变电站二次系统直击雷防护与感应雷防护两方面的防雷现状对变电站二次系统现状中防雷措施进行分析。根据现状提出改变二次系统的接地方式、安装电涌保护器、改变接地网电位分布以及完善二次系统的屏蔽等对二次系统防雷措施的建议,并作出了相关总结。 【关键词】变电站二次系统防雷措施现状建议 随着社会经济的发展,变电站在我国的地位逐渐上升。由于人类活动和社会经济对变电站供电的需求,变电站在近年来对二次系统不断改进,取得了不少建设性的成就。我国绝大多数电力企业变电站供电的质量的可靠性和供电的持续性已经得到了社会和人民的肯定,而对于二次系统运行安全问题等问题又回到了变电站正常运行中被关注的焦点。雷击作为威胁变电站二次系统安全的一大危险因素,引起了国内广大变电站人员的重视。而面对雷击对二次系统安全问题的影响,变电站应该从其入侵途径入手,将防雷工作落到实处。 1 变电站二次系统防雷的重要性 1.1 雷电的危害 雷电作为自然现象的一种,当雷电击中变电站时,会对变电站二次系统的正常运行造成严重的影响,甚至是威胁到变电站工作人员的生命安全。在变电二次设备的母线被雷击中时,会产生高数值的过电压。当过电压数值过大时,则有可能将变电站电气设备的绝缘击穿,从而造成事故。所以,应当在高压线路沿线、变电站内设置必要的避雷和防雷设施。如避雷线、避雷器、避雷针等。 1.2 雷电对二次设备的主要入侵途径 (1)电地位干扰。在雷电对二次设备的入侵中,电地位对设备的干扰主要分为三种途径。其中包括雷击独立避雷针引起的反击电压造成对设备的干扰、电流通过避雷线入地造成的电地位干扰以及避雷器接地线引起的反击过电压造成的干扰。 (2)传导雷干扰。传导雷干扰的主要方式是一处雷击通过二次系统的线路传导到系统的其他部分,对二次设备造成干扰。在传导雷干扰中分为避雷器动作和不动作两种情况,当系统一出遭到雷击,在线路传导中雷电的过电压数值太高时,则避雷器动作。而当线路才换到中的过电压数值较低时,避雷器不动作。 (3)变电站附近落雷。当变电站附近落雷时,雷击会让变电站二次系统附近的磁场发生变化,通过系统设备的电磁感应对二次设备造成干扰。其中,雷击

变电站一、二次设备的工作原理

变电站一次设备的基本工作原理 一:高压断路器(开关) 高压断路器是电力系统中改变运行方式,开合和关闭正常运行的电路,能开断和关合负荷电流、空载长线路或电容器组等容性负荷电流,以及能开断空载变压器电感性负荷电流的重要电气主设备之一。与继电保护装置配合,在电网发生故障时,能快速将故障从电网上切除。与自动重合闸配合能多次关合和断开故障设备,以保证电网设备瞬时故障时,能及时切除故障和恢复供电,提电网供电的可靠性。 二、隔离开关(刀闸) 高压隔离开关在结构上没有专门的灭弧装置,不能用来接通和切断负荷电流或短路电流。回路断路器拉开停电后,可以拉开隔离开关使停电设备与高压电网有一个明显的断开点,保证检修设备与带电设备进行可靠隔离,可缩小停电范围并保证人身安全。带接地开关的隔离开关,与隔离开关在机械上互相闭锁,可有效地杜绝在检修工作中发生带电合接地开关的恶性事故。 三、电压互感器 电压互感器相当于开路运行的变压器,将高低压降为二次回路的标准电压,供继自装置、仪表、计量装置使用。有单相和三相两种。 四、电流互感器 电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益。 五、无功补偿 并联电容器、并联电抗器都是电网中的无功补偿装置,目的在于平衡系统无功,同时使电网电压保持在要求的范围内。其中电容器向系统提供容性无功,以补偿系统中电动机等的感性无功;电抗器向系统提供感性无功,以补偿系统中长距离输电线路等产生的容性无功。 六、消弧线圈的作用 小电流接地系统单相接地时,其接地电流为一电容电流,而消弧线圈为一电感线圈,其产生的电感电流可以补偿接地的电容电流,以减小故障点电流使电弧自行熄灭。 消弧线圈的三种补偿方式 (1)完全补偿:消弧线圈的电感电流完全补偿接地时的电容电流。由于此时感抗等于容抗,将可能激发起谐振。所以这种方式不可取。 (2)欠补偿:消弧线圈的电感电流不足以补偿接地时的电容电流。在这种运行方式下,如果有线路跳闸,可能会形成完全补偿,因而也是应该避免的。 (3)过补偿方式:即使有线路跳闸,也不会形成完全补偿。所以在实际运行中多采用这种运行方式。 六、交直流系统 变电站的站用电交流系统是保证变电站安全可靠地输送电能的一个必不可少的环节,站用电交流系统为主变压器提供冷却电源、消防水喷淋电源,为断路器提供储能电源,为隔离开关提供操作电源,为硅整流装置提供变换用电源,另外站用电还提供站内的照明、生活用电以及检修、施工等电源。如果站用电失却将严重影响变电站设备的正常运行,甚至引起系统停电和设备损坏事故。因此,运行人员必须十分重视站用电交流系统的安全运行,熟悉站用电系统及其运行操作。 变电站内的直流系统是独立的电源系统,直流系统为变电站内的控制系统、继电保护、信号装置、自动装置提供电源;同时能供给事故照明用电。 七、母线:母线的作用是汇集、分配和交换电能。 八、故障录波器 故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时,自动地、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平均有着重要作用。

相关文档
相关文档 最新文档