文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护--备自投的几种方式

继电保护--备自投的几种方式

继电保护--备自投的几种方式
继电保护--备自投的几种方式

1、基本备投方式:

变压器备自投方式

桥备自投方式

分段备自投方式

进线备自投方式

2、备用电源自动投入的基本原理

备用电源自动投入(以下简称备自投)装置一次接线方式较多,但备自投原理比较简单。下面介绍几种变电站中典型的备自投方式原理。对更复杂的备自投方式,都可以看成是这些典型方式的组合。

投入备自投充电过程时:装置上电后,15秒内均满足所有正常运行条件,则备自投充电完毕,备自投功能投入,可以进行启动和动作过程判断;当满足任一退出条件时,备自投立即放电,备自投功能退出。

退出备自投充电过程时:装置上电后,满足启动条件后备自投进行动作过程判断。在正常运行条件或退出条件下,备自投可靠不动作。

2.1、分段备自投

分段备自投接线示意图

a)正常运行条件

1)分段断路器3DL处于分位置,进线断路器1DL、2DL均处于合位置

2)母线均有电压

3)备自投投入开关处于投入位置

b)启动条件

1)II段备用I段:I段母线无压,1DL进线1无流,II段母线有压

2)I段备用II段:II段母线无压,2DL进线2无流,I段母线有压

c)动作过程

1)对启动条件1:

若1DL处于合位置,则经延时跳开1DL,确认跳开后合上3DL

若1DL处于分位置,则经延时合上3DL

2)对启动条件2:

若2DL处于合位置,则经延时跳开2DL,确认跳开后合上3DL

若2DL处于分位置,则经延时合上3DL

d)退出条件

1)3DL处于合位置

2)备自投一次动作完毕

3)有备自投闭锁输入信号

4)备自投投入开关处于退出位置

2.2 桥备自投

桥备自接线投示意图

a)正常运行条件

1)桥断路器3DL处于分位置,进线断路器1DL、2DL均处于合位置

2)进线1、进线2均有电压

3)备自投投入开关处于投入位置

b)启动条件

1)进线2有电压,进线1无电压且无电流

2)进线1有电压,进线2无电压且无电

c)动作过程

1)对启动条件1

若1DL处于合位置,则经过延时跳开1DL,确认跳开后,合上3DL

若1DL处于分位置,则经延时后合上3DL

2)对启动条件2

若2DL处于合位置,则经过延时跳开2DL,确认跳开后,合上3DL

若2DL处于分位置,则经延时后合上3DL

d)退出条件

1)3DL处于合位置

2)备自投一次动作完毕

3)有备自投闭锁输入信号

4)备自投投入开关处于退出位置

2.3 变压器备自投

变压器备自投接线示意图(一台变压器为主变压器,另一台变压器为辅变压器)a)正常运行条件

1)主变压器各侧断路器处于合位置,辅变压器各侧断路器处于分位置

2)母线有压,辅变压器进线有压

3)备自投投入开关处于投入位置

b)启动条件

主变压器无电流,母线无电压,且辅变压器进线有压

c)动作过程

当主变压器无电流,母线无电压,且辅变压器进线有压时:

若主变压器二次断路器处于合位置,则经延时跳开主变压器各侧断路器,确认跳开后,依次合上辅变压器各侧断路器

若主变压器二次断路器处于分位置,则经延时依次合上辅变压器一二次断路器

d)退出条件

1)备自投一次动作完毕

2)3DL、4DL均处于合位置

3)有备自投闭锁输入信号

4)备自投投入开关处于退出位置

2.4 进线备自投

进线备自投接线示意图

a)正常运行条件

1)进线2备用进线1:1DL、3DL处于合位置,2DL处于分位置,两段母线均有电压,备自投投入开关处于投入位置

2)进线1备用进线2:2DL、3DL处于合位置,1DL处于分位置,两段母线均有电压,备自投投入开关处于投入位置

b)启动条件

1)进线2备用进线1:母线无电压,进线1无流,进线2有电压

2)进线1备用进线2:母线无电压,进线2无流,进线1有电压

c)动作过程:

1)对启动条件1,2DL处于分位时

若1DL处于合位置,则经延时跳开1DL,确认跳开后合上2DL

若1DL处于分位置,则经延时后合上2DL

2)对启动条件2,1DL处于分位时

若2DL处于合位置,则经延时跳开2DL,确认跳开后合上1DL

若2DL处于分位置,则经延时后合上1DL

d)退出条件

1)备自投一次动作完毕

2)1DL、2DL均处于合位置

3)有备自投闭锁输入信号

4)备自投投入开关处于退出位置

备自投工作原理

微机备自投装置的基本原理及应用 本文介绍了微机线路备自投保护装置特性和应用中的供电方式,阐述其应用于母联备自投工作和线路备自投的工作原理及备自投保护装置运行条件及动作条件。 备自投保护供电方式技术条件 1.引言 随着我国人民生产生活的现代化程度日益提高,人们对电力的需求和依赖程度也在倍增,对电能质量的要求也更加严格,供配电在各个领域也不断向自动化、无人值守、远程控制、不间断供电的目标迈进。有些电力用户尤其对不间断供电的要求显得更加突出。我国的电力供应主要还是依靠国家电网供电,电力缺口也在不断增大,尤其在用电高峰期缺电现象严重,为此很多大型企业便自建电厂或配备发电机,因此各种电源的相互切换,保证电源的不间断供电和供电的高可靠性成了现代配电工程中保护和控制回路的重要部分。在GB50062 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》中的第十一章也明确规定了备用电源和备用设备的自动投入的具体要求。 微机线路备自投保护装置使系统自动装置与继电保护装置相结合,是一种对用户提供不间断供电的经济而又有效的技术措施,它在现代供电系统中得到了广泛的应用。在此只对微机线路备自投保护装置在电力系统中两种备自投方式和基本原理进行探讨。

微机线路备自投保护装置(以下简称备自投)核心部分采用高性能单片机,包括CPU模块、继电器模块、交流电源模块、人机对话模块等构成,具有抗干扰性强、稳定可靠、使用方便等优点。其液晶数显屏和备自投面板上所带的按键使得操作简单方便,也可通过RS485通讯接口实现远程控制。装置采用交流不间断采样方式采集到信号后实时进行傅立叶法计算,能精确判断电源状态,并实施延时切换电源。备自投具有在线运行状态监视功能,可观察各输入电气量、开关量、定值等信息,其有可靠的软硬件看门狗功能和事件记录功能。 产品在不同的电压等级如110kV、10kV、0.4kV系统的供配电回路中使用时需要设定不同的电气参数,在订货时必须注明。在选择备自投功能时则一定不可以投入低电压保护,以免冲突引起拒动或误动。 变配电站备自投有两种基本的供电方式。第一种如图1所示母联分段供电方式,母联开关断开,两个工作电源分别供电,两个电源互为备用,此方式称为母联备自投方式。第二种如图2所示双进线向单母线供电方式,即由一个工作电源供电,另一个电源为备用,此方式称为线路备自投方式。

中压配电网10kV线路接线方式及配电自动化

中压配电网10kV接线方式及配电自动化 摘要:配电网改造和配电网自动化系统建设的目的在于提高配电网的可靠性。配电网接线方式的选择是高水平配电自动化系统的前提和重要基础。该文从现实角度出发,探讨了几种适合我国实际的配电网架接线方式及它们的优缺点,在此基础上着重介绍了如何实施配电网自动化。 关键词: 配电网位于电力系统的末端,直接与用户相连,整个电力系统对用户的供电能力和供电质量最终都必须通过它来实现和保障。中压配电网的规划、改造和建设已成为电力发展的一项十分重要的基础工程,其中电网接线方式的选择是一个十分重要的问题。不同的城市电网,负荷密度、地理环境、配电变电站的保护方式、配电网的接地方式等是不同的,因此配电网的接线方式及自动化的实施应因地制宜、各具特点。本文介绍了配电网的接线设计原则和配电自动化的实施原则,并针对几种典型接线方式探讨了配电自动化的实施。 1 配电网接线方式设计原则 目前正在进行的城市电网建设改造工程,和即将实施的配电系统自动化建设工程,都要求对配电网的接线方式进行规划设计,特别是配电系统自动化对一次系统接线方式的依赖性很强,它决定了配电系统自动化的故障处理方式。因此,配电网的接线方式必须和配电系统自动化规划紧密结合,一次系统接线方式必须满足配电系统自动化的要求。配电网接线方式设计应遵循以下原则: ?便于运行及维护检修; ?优化网架结构、降低线损; ?保证经济、安全运行;节约设备和材料,投资合理; ?适应配电自动化的需要; ?有利于提高供电可靠性和电压质量; ?灵活地适应系统各种可能的运行方式。 2 配电自动化的实施原则 注重投入产出。首先是先进性与实用性的综合考虑。先进,即功能先进,设备满足使用要求、符合发展趋势、不落后;实用,对做好工作有较大帮助,对提高管理水平有较大意义,不搞“花架子”。此外,还要注意不同的地区要采用不同的模式,如负荷密集程度、负荷重要性、经济发达程度、发展趋势、售电收入等。 合理的网架基础。它包括多供电途径的环状网(或网格状网)开环运行,合理的设备容量和采用可靠的开关设备,灵活的运行方式,恰当分段、恰当联络,负荷密集区和重要区域设开闭所,以及合理的控制和管理权限划分。 统一规划、分步实施。系统规模较大,必须认真规划,盲目上马会导致“推倒重来”的风险,规划负荷发展趋势,规划体现高的投入产出,规划反映不同地区的差异,首先实施网架基础好,经济、社会效益明显的区域,首先实施条件成

继电保护工作典型安全措施票的制定和应用

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 继电保护工作典型安全措施票的制定和应用Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8555-53 继电保护工作典型安全措施票的制 定和应用 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 继电保护工作中安全措施是确保人身安全和工作质量的重要环节,通常,在现场开工后由工作负责人负责填写安全措施票,然后由班长或技术人员审核后现场执行。当现场任务繁重、时间特别紧的情况下,保护安全措施票的填写和审核可能出现考虑不周或发生遗漏的情况。另外,工作负责人自身的业务能力和工作状态对安全措施质量的影响也很大,同种性质的安全措施不同的工作负责人做法可能会有很大差异。为了提高安全措施质量,规范继电保护安全措施票的格式和填写,力求在安全措施操作中人为因素对安全造成的隐患降至最低,巢湖供电公司制定了继电保护工作典型安全措施票。下面对具体执行情况作一介绍: 1 典型安全措施票的类型及格式

配网接线方式

配网接线方式 一、配网接线方式概述 配网接线方式,说简单点,就是配电网建设的网架如何组织,如何才能实现可靠性和经济性。因为配网的量大且复杂,可靠性和居民生活息息相关,所以配网的接线方式显得尤为重要。先说说国外的情况。 1)国外配电网接线方式 东京城市配电网 东京中压配电网中97%为6.6kV不接地电网,3%为22kV小电阻接地电网。6.6kV架空网供电方式采用3分段4联络、6分段3联络的方式;6.6kV电缆网供电方式采用环网的方式。在都市负荷密度高的电缆网地区采用中压为22kV配电方式,接线方式有本线、备线方式和环状供电方式以及网状供电方式。 主要优点在于:由于多分段多联络的经济性好,所以整体的经济效益保持在一个很高的水平;通过提高设备的安全可靠性和配电自动化系统,极大的提升了配网的可靠性;配变利用率高。 新加坡城市配电网 在城市各分区内,变电站每两回22kV馈线构成环网,形成花瓣结构,称之为梅花状供电模型,不同电源变电站的每两个环网中间又相互连接,组成花瓣式相切的形状,其网络接线实际上是由变电站间单联络和变电站内单联络组合而成。站间联络部分开环运行,站内联络部分闭环运行。两个环网之间的联络处为最重要的负荷所在。 优缺点在于:网架结构清晰明确,电网网络设计标准化。属于高压强,中压弱的纵向结构;任意线路出现故障,故障点两端的负荷可实现快速转供,供电可靠性高;线路利用率低,线路负荷率需控制在50%以内,系统短路电流水平较高,二次保护配置比较复杂。 2)我国配电网接线方式 国网有这方面的规定,但是规定的很粗,很没有针对性,每个省好像也没有按这个来实施,所以说国网配网接线这块一直很乱,也是如此。规定如下: 这里供电区域是根据重要性和负荷密度,分等级的,具体的接线方式下文也会提到。 我国配网接线方式现状,以湖北为例: 110kV高压配电网(绿色柱条为辐射式供电) 湖北省110kV链式接线中,占绝大部分的为单链接线,仅有少量变电站之间形成了双链接线。环网接线中,占绝大部分的为单环网接线,仅有少量变电站之间形成了双环网接线。 10kV中压配电网(分为电缆和架空两类) 在A、B类供电区域,电缆网络结构以环网为主,架空网络结构以单联络和多联络为主,

综合保护装置

继电保护装置 当前,随着电网新技术的不断引进,各类新型微机保护装置已广泛投入使用,在大幅提高继电保护装置性能可靠性的同时,也对现场继电保护的检验提出了新的不同的要求,因此,现场的继电保护检验工作必须规范化、标准化,统一检验标准,提高检验质量,才能更好地满足现场运行的需要。 一、继电保护装置的组成 实现继电保护功能的设备称为继电保护装置,继电保护装置就是当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备。 虽然继电保护有多种类型,其装置也各不相同,但都包含着下列主要的环节: 1.信号的采集、测量环节 采集、测量环节将保护对象(输电线路、主变、母线等电气设备)的电气量通过测量元件(电流互感器和电压互感器)转换为继电保护的输入信息,通过与整定值(继电保护装置预先设置好的参数)进行比较,鉴别被保护设备有无故障或是否在正常状态运行,并输出相应的保护信息。 2.分析、判断环节

根据测量元件的信息,分析、判断保护装置的动作行为,如动作于跳闸或信号,是否需要延时跳闸或延时发信。 3.输出环节 根据分析、判断输出的信息,送出跳闸信息或报警信息至断路器的控制回路或报警信号回路。 二、检验前的准备及要求 1.学习和审查有关图纸、资料及规程,必要时组织收集资料和技术学习; 2.检验之前,工作人员应参照产品说明及有关规定,了解和熟悉微机保护装置的检验方法、检验内容及要求; 3.对较复杂的保护装置应编制试验方案及安全技术措施; 4.了解有关的定值。必要时还应提前向有关方面报送设备参数; 5.准备工具、材料、备品、备件、仪器、仪表、试验设备、试验电源等,试验仪表应经检验合格,精度不应低于0.5级; 6.检查试验接线应满足装置进行整组试验的条件; 7.试验时,如无特殊说明,应从保护屏端子上加入试验量; 8.对所有特性中的每一点,应重复试验3次; 9.断开直流电流后方可插拔插件,插拔交流插件时,应防止交流电流回路开路、交流电压回路短路; 10.检验需要临时短接或断开端子时,应逐个记录,试验结束后及时恢复;

二次回路上工作的安全措施

编号:SM-ZD-11154 二次回路上工作的安全措 施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

二次回路上工作的安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工作票的使用 1.填用第一种工作票的工作 下列情况应填用第一种工作票: (1)在高压室遮栏内或与导电部分的距离小于安全距离进行继电器和仪表等的检查试验时,需将高压设备停电的。 (2)检查高压电动机和启动装置的继电器和仪表,需将高压设备停电的。 2.填用第二种工作票的工作 下列情况应填用第二种工作票: (1)一次电流继电器有特殊装置,可以在运行中改变定值的。 (2)对于与电流互感器或电压互感器二次绕组连接,并装在通道上或配电盘上的继电器和保护装置,可以不断开所保护的高压设备的。

二、现场工作前的准备 现场工作至少应有二人参加。工作负责人必须由经领导批准的专业人员担任。工作负责人对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任。外单位参加工作的人员不得担任工作负责人。 继电保护工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器跳闸时,不论与本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作;若异常情况是本身工作所引起,应保留现场并立即通知值班人员,以便及时处理。 现场工作前必须做好充分准备,其内容包括: (1)了解工作地点一、二次设备运行情况,本工作与运行设备有无直接联系(如自投、连切等),与其他班组有无需要相互配合的工作。 (2)拟订工作重点项目及准备解决的缺陷和薄弱环节。 (3)应具备与实际状况一致的图纸、上次检验的记录、最新整定通知单、检验规程、合格的仪器仪表、备品备件、工具和连接导线等。

继电保护装置的作用是什么

问答题 1、继电保护装置的作用是什么? 答:当被保护元件发生故障时,自动、迅速、有选择地将故障从电力系统切除,以保证其余部分恢复正常运行,并使故障元件免于继续受损害。 当被保护元件发生异常运行状态时,经一定延时动作于信号,以使值班人员采取措施。2、继电保护按反应故障和按其功用的不同可分为哪些类型? 答:(1)按反应故障可分为:相间短路保护,接地短路保护,匝间短路保护,失磁保护等。 (2)按其功用可分为:主保护、后备保护、辅助保护。 3、何谓主保护、后备保护和辅助保护? 答:(1)能反应整个保护元件上的故障,并能以最短延时有选择地切除故障的保护称为主保护。 (2)主保护或其断路器拒动时,由于切除故障的保护称为后备保护。 (3)为补充主保护和后备保护的不足而增设的比较简单的保护称为辅助保护。 4、继电保护装置由哪些部分组成? 答:继电保护装置由测量部分、逻辑部分和执行部分组成。 5、何谓电流互感器10%误差特性曲线? 答:10%误差曲线是指电流误差10%,角度误差不超过7°时,电流互感器的一次电流倍数和允许负荷阻抗之间的关系曲线。 6、怎样用10%误差曲线校验电流互感器? 答:(1)根据接线方式,确定负荷阻抗计算; (2)根据保护装置类型和相应的一次电流最大值,计算电流倍数; (3)由已知的10%曲线,查出允许负荷阻抗; (4)按允许负荷阻抗与计算阻抗比较,计算值应小于允许值,否则应采用措施,使之满足要求。 7、保护装置常用的变换器有什么作用? 答:(1)按保护的要求进行电气量的变换与综合; (2)将保护设备的强电二次回路与保护的弱电回路隔离; (3)在变换器中设立屏蔽层,提高保护抗干扰能力; (4)用于定值调整。 8、用哪些方法可以调整电磁型电流继电器定值? 答:调整动作电流可采用:(1)改变线圈连接方式;(2)改变弹簧反作用力;(3)改变舌片起始位置。 9、信号继电器有何作用? 答:装置动作的信号指示并接通声光信号回路。 10、电流变换器和电抗变换器最大的区别是什么? 答:(1)电流变换器二次侧接近短路状态,可看成电流源。电抗器二次侧接近开路状态,将电流源变换为电压源; (2)电流变换器对不同频率电流的变换几乎相同,而电抗变换器可抑制直流、放大高频分量电流。 11、何谓继电器的起动? 何谓继电器的动作? 答:继电器的起动部分由正常位置向动作开始运动,使正常位置时的功能产生变化,称为起动。继电器完成所规定的任务,称为动作。 12、为什么电磁型过量继电器的返回系数小于1?影响返回系数的因素有哪些? 答:由于摩擦力矩和剩余力矩的存在,使的返回量小于动作量,根据返回系数的定义返回系数必然小于1。影响返回系数的因素有:(1)剩余力矩的大小;(2)衔铁与铁芯之间的气隙大小; (3)可动部分的摩擦力矩。 13、何谓电磁型过电流继电器的动作电流、返回电流及返回系数? 答: 使继电器动作的最小电流称为动作电流;使继电器返回的最大电流称为返回电流;返回电流与动作电流之比称为返回系数。 14、何谓电磁型低电压继电器的动作电压、返回电压及返回系数? 答: 使继电器返回的最小电压称为返回电压;使继电器动作的最大电压称为动作电压;返回

配电网的接线方式

配电网的接线方式 一、架空路线 中压配电网的接线方式,架空路线主要有放射式、普通环式、拉手环式、双路放射式、双路拉手环式等五种。 (1)放射式 放射式结构见图1–2,线路末端没有其它能够联络的电源。这种中压配电网结构简单,投资较小,维护方便,但是供电可靠性较低,只适合于农村、乡镇和小城市采用。 图1–2 放射式供电接线原理图 (2)普通环式 普通环式接线是在同一个中压变压器的供电范围内,把不同的两回中压配电线路的末端或中部连接起来构成环式网络,见图1–3。当中压变电站10kV侧采用单母线分段时,两回线路最好分别来自不同的母线段,这样只有中压变电站全停时,才会影响用户用电,而当中压变电站一母线停电检修时,用户可以不停电。这种配电网结构,投资比放射式要高些,但配电线路停电检修可以分段进行,停电范围要小得多。用户年平均停电小时数可以比放射式小些,适合于大中城市边缘,小城市、乡镇也可采用。 图1–3 普通环式供电接线原理图

(3)拉手环式 拉手环式的结构见图1–4。它与放射式的不同点在于每个中压变电站的一回主干线都和另一中压变电站的一回主干线接通,形成一个两端都有电源、环式设计、开式运行的主干线,任何一端都可以供给全线负荷。主干线上由若干分段点(一般是安装油浸、真空、产气、吹气等各种形式的开关)形成的各个分段中的任何一个分段停电时,都可以不影响其它各分段的停电。因此,配电线路停电检修时,可以分段进行,缩小停电范围,缩短停电时间;中压变电站全停电时,配电线路可以全部改由另一端电源供电,不影响用户用电。这种接线方式配电线路本身的投资并不一定比普通环式更高,但中压变电站的备用容量要适当增加,以负担其它中压变电站的负荷。实际经验证明,不管配电网的接线形式如何,一般情况下,中压变电站主变压器都需要留有30%的裕度,而这30%的裕度对拉手环式接线也已够用。当然,推荐的裕度要更高些,是40%。 拉手环式接线有两种运行方式,一种是各回主干线都在中间断开,由两端分别供电,如图1–4(a)所示。这样线损较小,配电线路故障停电范围也较小,但在配电网线路开关操作实现远动和自动化前,中压变电站故障或检修时需要留有线路开关的倒闸操作时间。另一种是主干线的断开点设在主干线一端,即由中压变电站线路出口断路器断开,如图1–4(b)所示。这样中压变电站故障或检修时可以迅速转移线路负荷,供电可靠性较高,但线损增加,是很不经济的。在实际应用时,应根据系统的具体情况因地制宜。 图1–4 拉手环式供电接线原理图 (a)中间断开式;(b)末端断开式 (4)双线放射式 双线放射式的结构如图1–5所示。这种接线虽是一端供电,但每基电杆上都架有两回线路,每个用户都能两路供电,即常说的双“T”接,任何一回线路事故或检修停电时,都可由另一回线路供电。即使两回线路不是来自两个中压变电站,而是来自同一中压变电站10kV

电力系统继电保护习题与答案

绪论 一、填空题: 1、继电保护动作的_________是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。1、选择性 2、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的_______、_________两种极端运行方式。2、最大最小 3、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为___________短路。3、金属性 4、输电线路的短路可分为___________、____________两类。4、相间短路接地短路 5、短路时总要伴随产生很大的_________,同时使系统中______降低。5、短路电流电压 6、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为 _____。6、主保护 7、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为_________。 7、继电器 8、如继电保护装置误动跳闸,且经远方跳闸装置使对侧断路器跳闸,则只对误动装置进行评价,对装置不予评价。8、远方跳闸 9、一次设备停电,保护装置及二次回路无工作时,保护装置可,但其跳其他运行断路器的出口连接片。9、不停用宜断开 10、高压电网继电保护的运行整定,是以保证电网的为根本目标的。10、全局安全稳 定运行

11、当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或相邻线路保护实现后备称之为;主保护拒动时由本设备另一套保护实现后备、断路器拒动时由断路器失灵保护实现后备称之为。11、远后备近后备 二、选择题: 1、继电保护装置是由______组成的。 (A)二次回路各元件;(B)测量元件、逻辑元件、执行元件;(C)包括各种继电器、仪表回路;(D)仪表回路。1、B 2、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并______。 (A)自动重合闸一次;(B)发出信号;(C)将完好部分继续运行;(D)以上三点均正确。 2、B 3、继电器按其结构形式分类,目前主要有______。 (A)测量继电器和辅助继电器;(B)电流型和电压型继电器;(C)电磁型、感应型、整流型和静态型;(D)启动继电器和出口继电器。3、C 4、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护装置的______的体现。4.B (A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。

最新电力系统继电保护及反事故措施

电力系统继电保护及反事故措施 1. 直流熔断器与相关回路配置 基本要求:(1)消除寄生回路;(2)增强保护功能的冗余度。 1.1 直流溶断器的配置原则如下: 1.1.1 信号回路由专用熔断器供电,不得与其它回路混用。 1.1.2 由一组保护装置控制多组断路器(例如母线差动保护、变压器差动保护、发电机差动保护、线路横联差动保护、断路器失灵保护等)和各种双断路器的变电所结线方式(一又二分之一断路器、双断路器、角结线等): (1) 每一断路器的操作回路应分别由专用的直流熔断器供电。 (2) 保护装置的直流回路由另一组直流熔断器供电。 1.1.3 有两组跳闸线卷的断路器,其每一跳闸回路分别由专用的直流熔断器供电。 1.1.4 有两套纵联保护的线路,每一套纵联保护的直流回路应分别由专用的直流熔断器供电;后备保护的直流回路,可由另一组专用直流熔断器供电,也可适当地分配到前两组直流供电回路中。 1.1.5 采用“近后备”原则只有一套纵联保护和一套后备保护的线路,纵联保护与后备保护的直流回路应分别由专用的直流溶断器供电。 1.2 接到同一熔断器的几组继电保护直流回路的结线原则: (1) 每一套独立的保护装置,均应有专用于直接到直流熔断器正负极电源的专用端子对,这一套保护的全部直流回路包括跳闸出口断电的线卷回路,都必须且只能从这一对专用端子取得直流的正和负电源。 (2) 不答应一套独立保护的任一回路包括跳闸继电器,接到由另一套独立保护的专用端子对引入的直流正和负电源。 (3) 假如一套独立保护的继电器及回路分装在不同的保护屏上,同样也必须只能由同一专用端子对取得直流正和负电源。 1.3 由不同熔断器供电或不同专用端子对供电的两套保护装置的直流逻辑回路间不答应有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出。 1.4 找直流接地,应断开直流熔断器或断开由专用端子对在直流熔断器的联结,并在操作前,先停用由该直流熔断器或由该专用端子对控制的所有保护装置;在直流回路恢复良好后再恢复保护装置的运行。 1.5 所有的独立保护装置都必须设有直流电源断电的自动告警回路。 1.6 上、下级熔断器之间必须有选择性。 2. 保护装置用直流中间继电器、跳(合)闸出口继电器及相关回路 2.1 直流电压为220V的直流继电器线卷的线径不宜小于0.09mm,如用线径小于0.09mm的继电器时,其线卷须经密封处理,以防止线卷断线,假如用低额定电压规格(如220V电源用110V的继电器)的直流继电器串联电阻的方式时,串联电阻的一端应接于负电源。 2.2 直流电压在110V及以上的中间继电器一般应有符合下面要求的消弧回路: (1) 不得在它的控制接点以电容电阻回路实现消弧。 (2) 不论是用电容或反向二级管并在中间继电器线卷上作消弧回路,在电容及二级管上串入数百欧的低值电阻,以防止电容或二级管短路时将中间继电器线卷回路短接。消弧回路应直接并在继电器线卷的端子上。 (3) 选用的消弧回路用反向二级管,其反向击穿电压不宜低于1000V,绝不答应低于600V。

继电保护检验管理制度示范文本

继电保护检验管理制度示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

继电保护检验管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 总则 定期检查、检验制度是提高保护校验质量的保障,并 为新投产及现运行的保护装置从检验周期到检验规范提出 了明确规定。校验过程参照《继电保护及电网安全自动装 置检验条例》及具体的检验规程。 2 适用范围 本制度适用于XXX水力发电厂。 3 检验装置规范 3.1 现场检验(其他现场工作)必须携带应有的符合现场 设备的图纸。现场检验(其他现场工作)不携带图纸的习惯应 坚决纠正。 3.2 检验时使用配有符合准确度等级要求的专用仪器、

仪表。 3.3 继电保护检验时应认真做好检验记录。检验结束立即整理检验报告,将检验中发现和解决、存在的问题向运行人员及时交代清楚,并在现场运行专用的继电保护工作记录簿中记录清楚,检验负责人和运行负责人应共同签名。 3.4 运行中或准备投运的保护装置,都应按部颁检验条例和有关检验规程经过检验合格后方可正式投入运行。 3.5 继电保护动作不正确时应组织进行现场检验,找出保护不正确动作的原因。 3.6 现场检验报告要继电保护专责工程师及生产部审核、总工程师批准,并妥善保管。 3.7 每半年对校验计划的执行情况进行总结,上报上级主管部门,每年末对校验计划的执行情况进行年终总结,经继电保护专责工程师审核上报上级主管部门。

防止继电保护事故措施详细版

文件编号:GD/FS-1960 (解决方案范本系列) 防止继电保护事故措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

防止继电保护事故措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为防止继电保护事故的发生,应认真贯彻《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB14285-93)、《继电保护及安全自动装置运行管理规程》、《继电保护和安全自动装置检验条例》、《继电保护和安全自动装置现场工作保安规定》、《3~110Kv电网继电保护装置运行整定规程》(DL/ T584-1995)、《220~500KV电网继电保护装置运行整定规程》(DL/T559-1994)、《电力系统继电保护技术监督规定(试行)》(电安生[1997]356号)、《电力系统继电保护和安全自动装置运行反事故措施管理规定》(调[1994]143号)、《电力系统继电保护和安全自动装置运行反事故措施

综合自动化系统继电保护装置应用及检修分析 李伟

综合自动化系统继电保护装置应用及检修分析李伟 发表时间:2019-08-28T16:28:50.703Z 来源:《云南电业》2019年2期作者:李伟 [导读] 本文主要分析了综合自动化系统继电保护装置应用及检修分析。 (珠海优特电力科技股份有限公司广东珠海 519000) 摘要:随着社会经济的迅猛发展,人们生产生活对电能的需求越来越大,对继电保护自动化提出了越来越高的要求和标准。电网继电保护综合自动化系统的实现,将给电网继电保护工作带来一次质的飞跃,它将能大大强继电保护的效能和可靠性,对保证电网安全稳定运行具有重大的意义。本文主要分析了综合自动化系统继电保护装置应用及检修分析。 关键词:综合自动化系统;继电保护装置;应用;检修 电网继电保护综合自动化系统就是综合利用整个电网智能设备所采集的信息,自动对信息进行计算分析,并调整继电保护的工作状态,以确保电网运行安全可靠的自动化系统。综合自动化系统继电保护装置应用中,应当实现对各种复杂故障的准确故障定位,完成事故分析及事故恢复的继电保护辅助决策,实现继电保护装置的状态检修,对系统中运行的继电保护装置进行可靠性分析,自动完成线路参数修正等,多措并举,提高继电保护系统的高效性。 1电网继电保护综合自动化系统系统构成 站在电网的角度,我们来分析电网继电保护综合自动化系统获取信息的途径。电网的结构和参数,可以从调度中心获得;一次设备的运行状态及输送潮流,可以通过EMS系统实时获得;保护装置的投退信息,由于必须通过调度下令,由现场执行,因此可以从调度管理系统获得,并从变电站监控系统得到执行情况的验证;保护装置故障及异常,可以从微机保护装置获得;电网故障信息,可以从微机保护及微机故障录波器获得。 2继电保护系统装置的任务 继电保护系统的装置组成及原理简单容易理解,被越来越多地应用到现实的电力系统中,将事故限制在了最小范围内,提高了系统运行的可靠性,确保了无故障设备的继续正常运行,最大限度地保证了向用户安全连接供电。鉴于此,继电保护系统装置的任务具体体现如下: 随着继电保护系统装置的普遍应用,在一定程度上提示了报警功能,值班员根据报警提示会第一时间做出反应,采取措施把不正常工作情况及时处理和病态设备进行调整,或将可能引起事故的电气设备予以切除。除此之外,采用继电保护系统装置可以最大程度地监视电力系统的运行,减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,实现电力系统的自动化和远程操作,以及工业生产的自动控制。 3继电保护装置的要求 继电保护装置的要求是相对于在电力系统中来说的,选择性、速动性、灵敏性和可靠性是满足继电保护装置在电力系统中应用的基本条件。 (1)为满足同一个保护区内的配合要求的元件以及相邻设备、线路的条件,要有统一的选择,保障其在灵敏度极高的系数及动作时间内达到相互配合。这就是所说的选择性。(2)速动性方面。可以减轻继电保护装置中的故障设备和线路的损坏程度,提高自动重合闸和备用电源投入效果,进一步提高电力系统的稳定性。在运行中可以从高频保护、差动保护等方面来提高速动性,减少继电器固有动作以及断路器跳闸时间带来的问题。(3)在灵敏性方面,一般地最小灵敏保护系数在有关规程中有要求。可以在设备或线路保护范围内发生短路时起到保护的作用。而可靠性是继电保护装置中最基本的要求。 3综合自动化系统继电保护装置应用及检修分析 3.1实现对各种复杂故障的准确故障定位 目前的保护和故障录波器的故障测距算法,一般分为故障分析法和行波法两类。其中行波法由于存在行波信号的提取和故障产生行波的不确定性等问题而难以在电力生产中得到较好的运用。而故障分析法如果想要准确进行故障定位,必须得到故障前线路两端综合阻抗、相邻线运行方式、与相邻线的互感等信息,很显然,仅利用保护或故障录波器自己采集的数据,很难实现准确的故障定位。另外,对于比较复杂的故障,比如跨线异名相故障,单端分析手段已经无法正确判断故障性质和故障距离,因此,往往出现误报。 3.2完成事故分析及事故恢复的继电保护辅助决策 系统发生事故后,往往有可能伴随着其它保护的误动作。传统的事故分析由人完成,受经验和水平的影响,易出现偏差。由于电网继电保护综合自动化系统搜集了故障前后系统一次设备的运行状态和变电站保护和故录的故障报告,可以综合线路两端保护动作信息及同一端的其它保护动作信息进行模糊分析,并依靠保护和故录的采样数据精确计算,从而能够迅速准确的做出判断,实现事故恢复的继电保护辅助决策。 3.3实现继电保护装置的状态检修 根据以往的统计分析数据,设计存在缺陷、二次回路维护不良、厂家制造质量不良往往是继电保护装置误动作的主要原因。由于微机型继电保护装置具有自检及存储故障报告的能力,因此,可以通过电网继电保护综合自动化系统实现继电保护装置的状态检修。 3.4对系统中运行的继电保护装置进行可靠性分析 通过与继电保护管理信息系统交换保护配置、服役时间、各种保护装置的正动率及异常率等信息,电网继电保护综合自动化系统可以实现对继电保护装置的可靠性分析。特别是当某种保护或保护信号传输装置出现问题,并暂时无法解决时,通过将此类装置的可靠性评价降低,减轻系统对此类保护的依赖,通过远程调整定值等手段,实现周围系统保护的配合,防止因此类保护的拒动而扩大事故。 3.5自动完成线路参数修正 由于征地的限制,新建线路往往与原有线路共用线路走廊,线路之间电磁感应日益增大,造成新线路参数测试的不准确以及原有线路参数的变化。现在,依靠电网继电保护综合自动化系统,可以将每次故障周围系统保护的采样数据进行收集,利用线路两端的故障电流、故障电压,校核并修正线路参数,实现线路参数的自动在线测量,从而提高继电保护基础参数的可靠性,保证系统安全。

备自投原理

主所33KV自投原理 批准: 审核: 初核: 编制: 广州地铁四号线供变电 2012年02月

主要内容 1、什么是备用电源自动投入装置? 2、备自投装置应满足哪些基本要求? 3、分段自投原理。 4、备用电源自动投入条件。 5、运行中应注意的几个问题。 一.什么是备用电源自动投入装置? 备用电源自动投入装置是当工作电源因故障断开以后,能自动而迅速地将备用电源投入到工作或将用户切换到备用电源上去,从而使用户不至于被停电的一种自动装置,简称备自投装置。 二、备自投装置应满足哪些基本要求? 1、工作电源断开后,备用电源才能投入; 2、备自投装置投入备用电源断路器必须经过延时,延时时限应大于最长的外部故障切除时间. 3、在手动跳开工作电源时,备自投不应动作。 4、应具备闭锁备自投装置的逻辑功能,以防止备用电源投到故障的元件上,造成事故扩大的严重后果。 5、备用电源无压时,BZT不应动作; 6、BZT在电压互感器(PT)二次熔断器熔断时不应误动,故应设置PT短线告警; 7、BZT只能动作一次,防止系统受到多次冲击而扩大事故; 三、备自投原理 备自投的主要形式有: 桥备投、分段备投、母联备投、线路备投、变压器备投。

单母线分段 1、备自投的主要形式有: (1)若正常运行时,一台主变带两段母线并列运行,另一台主变作为明备用,采用进线(变压器)备自投;若正常运行时,两段母线分列运行,每台主变各带一段母线,两段母线互为暗备用,采用分段备自投。 (2)若正常运行时,一条进线带两段母线并列运行,另一条进线作为明备用。采用进线备自投;若正常运行时,每条进线各带一段母线,两条进线互为暗备用,采用分段备自投。 2、模拟量输入 外部电流及电压输入经隔离互感器隔离变换后,由低通滤波器输入模数变换器。

综合重合闸与继电保护装置是怎样连接的

1、综合重合闸与继电保护装置是怎样连接的? 答:220KV线路继电保护不直接跳闸,而是通过重合闸中的选相元来判断是哪一相故障。如为单相故障则跳开故障相,如为相间故障则同时跳开三相。因为单相故障时会出现非全相运行状态。所以一般将保护装置分为三类,接入重合闸回路。1)能躲开非全相运行的保护,如高频保护、零序一段、零序三段,接入重合闸的N端,当线路出现非全相运行时这些保护不退出,当线路再次出现故障时,保护能可靠动作。2)不能躲过非全相运行的保护,如阻抗保护、零序二段,接入重合闸的M端,这些保护在出现非全相运行时,退出运行。3)不启动重合闸保护、接入重合闸后加速保护,R端跳闸后不需进行重合。4)Q端接三跳三重合保护。 2、怎样对变压器进行校相? 答:先将运行的变压器校对两母线电压互感器,然后用新投入的变压器向一级母线充电,再进行校相。校相时多用相位表和电压表。如测得结果为两相电压为0,非同相电压为线电压则说明两变压器相序一致。 3、过流保护为什么要加装低电压闭锁? 答:过流保护的动作电流是按能躲过线路最大负荷电流来整定的。在有些情况下不能满足灵敏度的要求。因些为了提高过流保护在短路故障时的灵敏度和改善躲过最大负荷电流的条件,所以在过流保护中加装低电压闭锁。 4、为什么在三绕组变压器的三侧都装过流保护?它们的保护范围是什么? 答:当变压器任何一侧母线发生短路故障时,过流保护动作。因为三侧都有过流保护可使其有选择性的将短路故障切除,而无需将变压器停运。名侧的过流保护可以作为本侧母线、线路的后备保护。主电源侧的过流保护可以作为另两侧及变压器的后备保护。 5、何种故障瓦斯保护动作? 答:瓦斯保护可以保护的故障类型有:1)变压器内部的多相短路;2)匝间短路,绕组与铁芯或与外壳短路;3)铁芯故障;4)油面降低或漏油;5)分接开关接触不良或导线焊接不牢固。 6、在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用? 答:1)差动保护二次回路和电流互感器回路有变动或进行检验时;2)继电保护人员测定差动回路电流的相量及差压时:3)差动保护互感器一相断线或回路开路;4)差动回路出现明显异常时;5)误动跳闸。 1、答:对带有油枕的800KV A及以上变压器,火电厂400KV A、水电厂150KA 及以上厂用变压器应装设气体继电器。 2、答:变压器在运行中会出现铁损和铜损,这两部分损耗会全部转化为热能使 铁芯和绕组发热,绝缘老化影响变压器的使用寿命。因此国标规定了变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为65度。 3、答:有以下五部分组成:1)切换开关:用于切换负荷电流;2)选择开关: 用于切换前预选分接头;3)范围开关:用于换向或粗调分接头;4)操动机构是分接开关的动力部分,有联锁、限位、计数等作用;5)快速开关:按预定的程序快速切换。 4、答:变压器油在运行中会逐渐脏污和被氧化,为了延长油的使用期限,使变 压器在较好的条件下运行需要保持油质的良好。热虹吸过滤器可以使变压器油运行中经常保持油质良好而不发生剧烈老化。这样油可多年不需专门进行再生处理。

国内目前中压配电网典型接线

2.国内目前中压配电网典型接线 国内中压电缆网的典型接线方式主要有单射式、双射式、单环式、双环式、N供一备5种类型,其特点、适用范围和接线示意图如下文所述。 2.1单射式 特点:自一个变电站、或一个开关站的一条中压母线引出一回线路,形成单射式接线方式。该接线方式不满足“N-1”要求,但主干线正常运行时的负载率可达到100%。有条件或必要时,可过渡到单环网或N供一备等接线方式。 适用范围:城区内一般不采用该接线方式,其他区域根据实际情况采用,但随着网络逐步加强,该接线方式可逐步发展为单环式接线。 图4 单射式 2.2双射式 特点:自一个变电站、或一个开关站的不同中压母线引出双回线路,形成双射接线方式;或自同一供电区域不同方向的两个变电站(或两个开关站)、或同一供电区域一个变电站和一个开闭所的任一段母线引出双回线路,形成双射接线方式。 该接线方式不满足“N-1”要求,但主干线正常运行时的负载率可达到100%。有条件或必要时,可过渡到双环网或N供一备接线方式。高负荷密度地区可自10kV母线引出三回线路,形成三射接线方式。一条电缆本体故障时,用户配变可自动切换到另一条电缆上。 适用范围:双射式适用于容量较大不适合以架空线路供电的普通用户,一般采用同一变电站不同母线或不同变电站引出双回电源。 图5 双射式 2.3 单环式

特点:自同一供电区域的两个变电站的中压母线(或一个变电站的不同中压母线)、或两个开关站的中压母线(或一个开关站的不同中压母线)或同一供电区域一个变电站和一个开闭所的中压母线馈出单回线路构成单环网,开环运行。任何一个区段故障,闭合联络开关,将负荷转供到相邻馈线,完成转供,在满足“N-1”的前提下,主干线正常运行时的负载率仅为50%。由于各个环网点都有两个负荷开关(或断路器),可以隔离任意一段线路的故障,用户的停电时间大为缩短,只有在终端变压器(单台配置)故障时,用户的停电时间是故障的处理时间,供电可靠性比单电源辐射式大大提高。 适用范围:单环接线主要适用于城市一般区域(负荷密度不高、三类用户较为密集、一般可靠性要求的区域),中小容量单路用户集中区域,工业开发区、线性负荷的农村地区以及电缆化区域容量较小的用户。 这种接线模式可以应用于电缆网络建设的初期阶段,对环网点处的环网开关考虑预留,随着电网的发展,在不同的环之间通过建立联络,就可以发展为更为复杂的接线模式。所以,它还适用于城市中心区、繁华地区建设的初期阶段或城市外围对市容及供电可靠性都有一定要求的地区。 图6 单环式 2.4 双环式 特点:自同一供电区域的两个变电站(或两个开关站)的不同段母线各引出一回线路或同一变电站的不同段母线各引出一回线路,构成双环式接线方式。如果环网单元采用双母线不设分段开关的模式,双环网本质上是两个独立的单环网。在满足“N-1”的前提下,主干线正常运行时的负载率仅为50%。该接线模式可以使客户同时得到两个方向的电源,满足从上一级10kV线路到客户侧10kV配电变压器整个网络的“N-1”要求。 适用范围:双环式接线适用于城市核心区、繁华地区,重要用户供电以及负荷密度较高、可靠性要求较高,开发比较成熟的区域,如高层住宅区、多电源用户集中区的配电网。

继电保护三误规定及措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K8181 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 继电保护三误规定及措 施标准版本

继电保护三误规定及措施标准版本操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 为认真贯彻执行《集团公司重大事故预防措施》,努力提高机组的安全经济运行水平,实现安全经济生产的“可控、在控”,特制定《防止继电保护“三误”规定及措施》。以便在今后工作中严格认真实施,保证设备的安全运行。 一、防止误碰 加大继电保护工作人员的培训力度,认真学习《电业安全工作规程》以及《继电保护及电网安全自动装置现场工作保安规定》,树立高度的安全责任感。 教育全体工作人员,在现场工作中不做与工作无

关的事情,对于运行中的设备要特别注意,设备巡视检查要谨慎小心,不允许接触事故按钮。保护屏柜门轻开轻关;在运行保护设备周围打孔洞时,做好安全防振动的措施。 不允许一个人到现场进行检修工作。 开工前班长要交代安全措施,工作人员要求知道工作内容、工作地点、安全措施以及相邻带电部位。工作小组根据工作任务开展危险点分析,预想此次工作中可能存在的不安全因素,做到心中有数。 工作负责人开始工作前一定要检查值班人员所做的措施是否合适,工作人员的工作部位是否在地线的保护范围之内。 工作负责人要严格履行安全监护职责,确保监护到位。 二、防止误接线:

杜绝无图纸进行二次接线工作。 机组安装时,认真监督基建单位的安装调试,发现问题及时提出,严格按照规程进行调试查线,确保无故障、无错线移交。 二次接线改造时,制定技术方案要严格履行逐级审批手续。对于安全生产部下达的设计方案,如有疑问应及时向安全生产部专工提出异议,待确认无误后方可执行。严格按照图纸接线,严禁凭记忆工作。 工作结束后,要进行详细的传动试验,以证明回路接线的正确性,确认接线无误后,设备方可投入运行。 机组大小修时,特别是初次大小修的机组,对发变组、励磁以及高低压动力的二次回路要认真检查,首先要保证电气保护专业的回路正确性,然后再与仪控专业核对控制和信号回路。每次检修后都要好做传