1、6度和7度抗震设防时,小型台式设备:D

A、宜用组合机架方式安装

B、组合架顶部应与铁架上梁或房屋构件加固

C、底部应与地面加固

D、以上都是

2、工程建设中废弃的沙、石、土:A

A、必须运至规定的专门存放地堆放,不得向江河、湖泊,水库和专门存放地以外的沟渠倾倒。

B、必须运至规定的专门存放地堆放,特殊情况下也可以向江河、湖泊,水库和专门存放地以外的沟渠倾倒。

C、必须运至规定的专门存放地堆放,也可以向江河、湖泊,水库和专门存放地以外的沟渠倾倒。

D、不必运至规定的专门存放地堆放,可以向江河、湖泊,水库和专门存放地以外的沟渠倾倒。

3、关于电信建筑内的配电线路除敷要求,下列哪项说法是完全正确的:(B)

A、除设在完全防火封闭的电缆沟及电缆井里的配电线路,所有的配电线路都应穿金属保护管敷设;

B、除设在金属桥架、金属线槽、电缆沟及电缆井等处外,其余线路均应穿金属保护管敷设;

C、除设在金属桥架、金属线槽、电缆沟及电缆井等处外,其余线路均应穿金属保护管或防火PVC保护管敷设;

D、所有电信建筑内的配电线路,都应应穿金属保护管敷设;

4、在砂砾土、半石质、风化石地敷设光(电)缆时,埋深应不小于( )米。( B )

A 1.2、

B 1.0

C 0.8

5、在公路路肩敷设光(电)缆时,埋深应不小于( )米。C

A 0.6

B 1.0

C 0.8

6、直埋光缆与非同沟的直埋通信光、电缆的最小平行净距应不小于( )米。A

A 0.5

B 1.0

C 2.0

7、直埋光缆与35kV以下埋式电力电缆(交流)的最小平行净距应不小于( )米。A

A 0.5

B 1.0

C 2.0

8、直埋光缆与高压油管、天然气管的最小平行净距应不小于( )米。B

A 5

B 10

C 15

9、直埋光缆与其他通信线路的最小平行净距应不小于( )米。A

A 0.5

B 0.75

C 1.0

10、杆路与35kv以上电力线应尽量垂直交越,不能垂直交越时,其最小交越角度不得小

于()B

A 30°

B 45°

C 60°。

二、判断题

1、接地线布放时应尽量短直,严禁盘绕。(对)

2、40kA模块型SPD必要时可进行并联组合为80kA使用。(错)

3、接闪器及引下线上均不能附着其他电气线路。(对)

4、抗震设防时,蓄电池组输出端与母线间可采用母线硬连接。(错)

5、铁架安装方式应采用列架结构,并通过连接件与建筑物构件连接成一个整体。(对)

6、严禁在崩塌滑坡危险区、泥石流易发生区和易导致自然景观破坏的区域采石、采砂、采土。(对)

7、光缆吊线应每隔300m~500m利用电杆避雷线或拉线接地,每隔1km左右加装绝缘子进行电气断开。(正确)

8、光缆穿越河堤的位置应在近十年最高洪水位以上,对于呈淤积态势的河流应考虑光缆寿命期内洪水可能到达的位置。(错)

9、通信线路建设中应注意保护沿线植被,尽量减少对林木的砍伐和对天然植被的破坏,在地表植被难于自然恢复的生态脆弱区,施工前应将施工作业面的自然植被和表土层一起整块移走,并妥善养护,施工后再移回原处。(正确)

10、线缆穿越楼层孔洞布放后,应采用非延燃材料进行封堵。(错)

11、在ODF架中光缆金属构件用截面不小于6mm2的铜接地线与高压防护接地装置相连,然后用截面不少于35mm2的多股铜芯电力电缆就近引接到机房的接地汇接排。(错)

12、光(电)缆线路进入交接设备时,不可与交接设备共用一条地线,其接地电阻值应满足设计要求。(错)

13、通信管道与通道应与燃气管道、高压电力电缆在道路同侧建设。(错)

14、挖掘通信管道沟(坑)时,严禁有积水的情况下作业,必须将水排放后进行挖掘工作。(对)

15、新建杆路应首选水泥电杆,木杆或撑杆应采用注油杆或根部经防腐处理的木杆。(对)

16、挖掘通信管道沟(坑)施工现场,应设置蓝白相间的临时护栏或醒目的标志。(错)

17、挖沟(坑)接近设计的底部高程时,应避免挖掘过深破坏土壤结构,如挖深超过设计标高150mm,应填铺灰土或级配砂石并应夯实。(错)

18、光缆采用穿钉方式安装时,应使用双头穿钉;采用抱箍方式安装时,应使用双吊线抱箍。(对)

19、年平均雷暴日数大于10的地区及有雷击历史的地段,光电缆线路应采取防雷保护措施。(错)

20、通信工程中严禁使用持久性无机污染物做杀虫剂。(错)