配电箱符号高压开关柜AH
高压计量柜AM
高压配电柜AA
高压电容柜AJ
低压电力配电箱柜AP
低压照明配电箱柜AL
应急电力配电箱柜APE
应急照明配电箱柜ALE
低压负荷开关箱柜AF
低压电容补偿柜ACC或 ACP
直流配电 AD
操作信号箱柜AS
控制屏台箱柜AC
继电保护箱柜AR
计量箱柜AW
励磁箱柜AE
低压漏电断路器箱柜ARC
双电源自动切换箱柜AT
多种电源配电箱柜AM
电源插座箱AX
建筑自动化控制器箱ABC
火灾报警控制器箱AFC
设备监控器箱ABC
住户配线箱ADD
信号放大器箱ATF
分配器箱AVP
接线端子箱AXT
敷设方式
一、电线穿线管一般有:
PVC管: P
0、
焊接钢管: S
0、
扣压式镀锌薄壁电线管:KB
0、
紧定式镀锌薄壁电线管:JD
0、
二、电气设计施工图中常用线路敷设方式:SR:沿钢线槽敷设
BE:沿屋架或跨屋架敷设
CLE:沿柱或跨柱敷设
WE:沿墙面敷设
CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC:暗敷设在梁内
CLC:暗敷设在柱内
WC:暗敷设在墙内
CC:暗敷设在顶棚内
ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内
SCE:吊顶内敷设 ,要穿金属管一,导线穿管表示
SC-焊接钢管
MT-电线管
PC-PVC塑料硬管
FPC阻-燃塑料硬管
CT-桥架
MR-金属线槽
M- 钢索
CP-金属软管
PR-塑料线槽
RC-镀锌钢管
二,导线敷设方式的表示DB-直埋
TC-电缆沟
BC-暗敷在梁内
CLC暗-敷在柱内
WC-暗敷在墙内
CE-沿天棚顶敷设
CC-暗敷在天棚顶内SCE吊-顶内敷设
F-地板及地坪下
SR-沿钢索
BE-沿屋架,梁
WE-沿墙明敷
三,灯具安装方式的表示CS-链吊
DS-管吊
W-墙壁安装
C-吸顶
R-嵌入
S-支架
CL-柱上
沿钢线槽: SR
沿屋架或跨屋架: BE
沿柱或跨柱: CLE
穿焊接钢管敷设: SC
穿电线管敷设: MT
穿硬塑料管敷设: PC
穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC
电缆桥架敷设: CT
金属线槽敷设: MR
塑料线槽敷设: PR
用钢索敷设: M
穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设: CP
直接埋设: DB
电缆沟敷设: TC
导线敷设部位的标注
沿或跨梁(屋架)敷设:AB
暗敷在梁内: BC
沿或跨柱敷设: AC
暗敷设在柱内: CLC
沿墙面敷设: WS
暗敷设在墙内: WC
沿天棚或顶板面敷设:CE
暗敷设在屋面或顶板内:CC
吊顶内敷设: SCE
地板或地面下敷设: FC
施奈德型号
施耐德接触器 :LC1-D09M5C型号含义:LC
1----TeSys系列单个接触器
D----
09---电流规格 A,
6、
9、
2、
8、
5、
2、
8、
0、
0、
0、
5、
5、
0、
0、
5、
5、
0、
0、
5、620(95 以下自带 INO+INC,95 以上不带辅助接点)M---- 线圈电压代号,有B
4、CC
6、D
2、E
8、F
0、M
0、P
0、U
0、Q
0、V
5、R
0、S
0、Y-660
5----50Hz,3.8 以下是 50/60Hz,7-50/60Hz,D-标准直流线圈
C----SSIC制造( 9~620A)
特点: TeSys系列接触器与 TeSys系列热继电器可以直接插装。
以上内容来自《施耐德电控设备手册》,如果需要的话留下 Email,我可以发给你,你也可以在网上下载。
施耐德微型断路器代号标注方法:
举例: 1-C65N-C20A/2P+VE+30mA+SD,各项含义为
1---------识别号
C65------序列代号
N--------分断能力, N 为 6000A,H 为 10000A,L 为 15kA
C--------脱扣曲线, B 为电子保护, C为配电保护, D 为动力保护
20A------额定电流,
1、2
4、6
0、
6、
0、
5、
2、
0、
0、63A
2P-------极数,
1、2
3、4 极
VE-------剩余电流附件,有VE、VEG、VM、VEA,VM 为电磁式
30mA-----剩余动作电流,
0、
0、300mA
SD-------选配附件,有 MX、OF、MN、MV、SD、Tm、ATm,其中 SD为辅助接点。(其它不同品牌的微型断路器标注方法类似)
常用电气元件文字符号表
常用电气元件文字符号表
常用电气元件文字符号表
序号名称符号序号名称符号
1发电机 G 40 电压小母线 WV
2电动机 M 41 控制小母线 WCL
3控制变压器 TC 42 事故音响小母线 WFS
4自耦变压器 TA 43 预告音响小母线 WPS
5 整流变压器TR 44 闪光小母线WF
6 稳压器 TS 45 直流母线WB
7 电压互感器TV 46 电压继电器KV
8 电流互感器TA 47 电流继电器KA
9 熔断器 FU 48 时间继电器KT
10 断路器QF 49 中间继电器KM
11 隔离开关QS 50 信号继电器KS
12 负荷开关QL 51 闪光继电器KFR
13 刀开关QK 52 差动继电器KD
14 刀熔开关QR 53 接地继电器KE
15 交流接触器KM 54 控制继电器KC
16 电阻器R 55 热继电器(热元件)KH
17 压敏电阻器RV 56 控制、选择转换开关SA
18 启动电阻器RS 57 行程开关ST
19 制动电阻器RB 58 微动开关SS
20 电容器 C 59 限位开关SL
21 电感器、电抗器L 60 按钮 SB
22 变频器U 61 合闸按钮SBC
23 压力变换器BP 62 分闸按钮SBS
24 温度变换器BT 63 试验按钮SBT
25 避雷器 F 64 合闸线圈YC
26黄色指示灯 HY 65 跳闸线圈 YT
27绿色指示灯 HG 66 接线柱 X
28红色指示灯 HR 67 连接片 XB
29白色指示灯 HW 68 端子板(排) XT
30蓝色指示灯 HB 69 插座 XS
31照明灯 EL 70 插头 XP
32蓄电池 GB 71 电流表 PA
33加热器 EH 72 电压表 PV
34光指示器 HL 73 有功电度表 PJ
35声音报警器 HA 74 无功电度表 PJR
36二极管 VD 75 有功功率表 PW
37三极管 V 76 无功功率表 PR
38晶闸管 VT 77 功率因数表 PPF
39电位器 RP 78 频率表 PF
电缆型号
NH 是耐火, YJV是交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电缆4*150 是 4 芯150 平方毫米E70 是接地用线为 70 平方毫米。
你学习一下下面的电缆基础知识就知道了!
一、电缆型号由下面字母属性组成
( 1)类别:
H——市内通信电缆
HP——配线电缆
HJ——局用电缆
( 2)绝缘:
Y——实心聚烯烃绝缘
YF——泡沫聚烯烃绝缘
YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
( 3)内护层:
A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套V——聚氯乙烯护套
( 4)特征:
T——石油膏填充
G——高频隔离
C——自承式
( 5)外护层:
23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层常用电缆规格型号
一、铜 (铝 )芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线 )
BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)
BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)
BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)
BVV-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线)
BLVV-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线)
BVVB-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线)
BLVVB-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线)
BV-90-铜芯耐热 90℃聚乙烯绝缘电线
本产品适用于交流额定电压 U/U450/750V 及以下的动力、照明、日用电器、仪
器仪表及电信设备用铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)
二、低烟无卤系列产品
低烟无卤阻燃系列电缆电线,WDZ-(加普通型号的电缆电线代号)
注:阻燃一般分 A、B、C、D 四类 , 例如: WDZD-VY WDZA-YJY WDZB-YJV23 WDZC-BY WDZ-BVY WDZB-KYJY WDZC-KVV23等供固定(软电缆为移动式)敷设在额定交流电压 U0/U 为 35kV及以下的室内、电缆桥架、电缆管道等固定场合的输
配电力线路用,主要应用于高层建筑、医院、剧场、电站、地铁、隧道、舰船、
海上石油平台、广播电视中心、计算机中心等人员密集、空间封闭的场所,电缆
的额定电压应不低于供电系统的标称电压。
三、额定电压 10kV 及 1kV 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘架空电缆
JKYJ、JKLYJ—铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘架空电缆
JKY、JKLY—铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘架空电缆
JKV、JKLV—铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘架空电缆(只适用于1kV)
供固定敷设在额定交流电压U0/U 为 10kV、1kV 的室内、室外架空的输配电力线路使用,可用于单相接地故障时间每次一般不大于 1min 的系统,亦可用于最长每次不超过 8h,每年累计不超过 125h 的系统。
四、铜 (铝 )芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯(聚乙烯 )护套电力电缆
VV,VLV一铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆
VV,VLV一铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、聚乙烯护套电力电缆
供固定敷设在额定交流电压UO/U
0.6/1KV 及以下的室内、架空、电缆沟道、管道内的输配电力线路用。
1芯
1.5--630mm
2芯: 2
1.5--2*185mm
3芯: 3
1.5-3*300mm
4 芯: 4*4-4*300mm
3+1 芯: 3*4+1*2.5-3*300+1*150mm
3+2 芯: 3*4+1*2.5-3*300+2*150mm
4+1 芯: 4*4+1*2.5-4*300+1*150mm
五、铜 (铝 )芯聚氯乙烯绝缘 (铠装 )聚氯乙烯 (聚乙烯 )护套电力电缆
VV22,VLV22铜-(铝)芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
VV23,VLV23铜-(铝)芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装聚乙烯护套电力电缆
供固定敷设在额定交流电压 U/0U 为 0.6/1KV 及以下的室内、电缆沟道、管道内或直埋等能承受较大机械外力等固定场合的输配电力线路用。
1芯: 10~630 mm2
2芯: 2Ⅹ4~2Ⅹ185 mm2
3芯: 3Ⅹ4~3Ⅹ400 mm2
4芯: 4Ⅹ4~4Ⅹ400 mm2
3+1 芯: 3Ⅹ4+1Ⅹ2.5~3Ⅹ400+1Ⅹ 185 mm2
3+2 芯: 3Ⅹ4+2Ⅹ2.5~3Ⅹ400+2Ⅹ 185 mm2
4+1 芯: 4Ⅹ4+1Ⅹ2.5~4Ⅹ400+1Ⅹ 185 mm2
六、铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装 )聚氯乙烯护套控制电缆
KVV-铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆
KVV22-铜芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装,聚乙烯护套控制电缆
KVVP2-铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽控制电缆
KVVP铜-芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套编织屏蔽控制电缆
本品适用于交流额定电压 450/750V 及以下,电站、变电站、矿山、石化企业等的单机控制或机组设备控制。
七、铜芯聚氯乙烯绝缘 (铠装 )聚氯乙烯护套耐火电线电缆NH-2271EC01
(BV)-450/750V 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线NH-BVV-[NH-2271EC10
(BVV)]-300/500V 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐
火电线
NH-VV-0.6/1KV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆
NH-VV22-0.6/1KV铜芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆
NH-KVV-450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套耐火控制电缆
NH-VV22-450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装聚氯乙烯护套耐火控制电
缆
本产品用于交流额定电压 0.6/1KV 及以下聚氯乙烯绝缘耐火电缆,适用于火
灾多发区在着火的情况下,仍能保持一定时间继续运行的固定敷设场合。
八、低烟低卤系列产品
低烟低卤阻燃系列电缆电线,DDZ-(加普通型号的电缆电线代号)注:阻燃一般分A、B、C、D 四类例如:DDZC-VV DDZA-YJV DDZA-YJV22 DDZC-BV DDZB-BVV DDZC-KYJV DDZA-KVV22等
供固定(软电缆为移动式)敷设在额定交流电压 U0/U 为 35kV及以下的室内、电缆桥架、电缆管道等固定场合的输配电力线路用,主要应用于人流密集公共
场所及地下公共设施的场所,电缆的额定电压应不低于供电系统的标称电压。
九、交联聚乙烯绝缘电力电缆
YJY YJLV铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆
YJY22 YJLV22铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘、钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆。
供固定敷设在额定交流电压 UOU为 0.6/1kv 及以下的室内电缆沟道、管道内
的输配电力线路用。
十、铜 (铝 )芯阻燃聚氯乙烯绝缘 (铠装 )聚氯乙烯护套电线电缆
ZR-227IEC01(BV),ZR-BLV铜-(铝)芯阻燃聚氯乙烯绝缘电线ZR-BVV,ZR-BLVV,ZR-227IEC10(BVV)-铜(铝)芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯
乙烯护套电缆(电线 )
ZR-VV,ZR-VLV铜-(铝)芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 ZR-
VV22 ,ZR-VLV22铜-(铝)芯阻燃聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电
力电缆
ZR-KVV铜-芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
ZR-KVV2铜-芯阻燃聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆
本品适用于交流额定电压 0.6/1kv 及以下的多根成束敷设的阻燃电力及控制电线路用。