目录

目录

1编制依据 (3)

2工程概况 (3)

3施工顺序 (3)

4主要施工方法 (4)

4.1 土方工程 (4)

4.2 钢筋工程 (8)

4.3 模板工程 (9)

4.4 砼工程 (10)

4.5 大体积砼施工 (11)

5质量指标和质量检查手段 (13)

5.1 钢筋加工允许偏差和检查方法 (13)

5.2 钢筋安装位置的允许偏差和检验方法 (13)

5.3 模板安装允许偏差和检验方法 (14)

5.4 构件尺寸允许偏差及检验方法 (15)

6安全及环境注意事项 (15)

7对资源的要求 (16)

7.1 对人员要求 (16)

7.2 对机械的要求 (17)

7.3 对施工方法的要求 (18)

7.4 对环境的要求 (19)

7.5 对材料的要求 (19)

8质量保证措施 (19)

9施工进度计划 (20)

一、编制依据

1.1、《开封龙宇化工有限公司4万吨/年聚甲醛项目聚合工序建筑工程施工合同》及相关图纸;

1.2、本项目的《项目管理实施规划》;

1.3、设计规定的现行标准、规范;

1.4中国化学工程总公司施工工艺标准QB-CNCEC J01-2004

二、工程概况

工程总体概况见本项目的《项目管理实施规划》。本基础工程的具体情况为:2-2---2-10轴的尺寸为48m,2-A---2-E轴的尺寸为40m,每轴之间的距离为10m;基础形式为独立桩承台(钢筋混凝土),分正四边形、长方形和三角形三种,承台底标高为-2.7m、-2.9m两种,厚度为1.2m、1.4m两种,承台下的垫层厚度100mm;承台之间有基础梁进行连接,基础梁的高度分为500 mm、600 mm、700mm三种,宽度分为300mm、350 mm两种。桩顶伸入承台内100mm,基础梁钢筋锚入承台内35d长度。±0.000m以下的承台、基础梁、柱、均涂刷冷底子油2遍,热沥青1遍。

三、施工顺序

基准点的引入:根据业主指定的控制点和高程用全站仪和水准仪引入现场,详见工程定位测量记录。

3.1施工程序

施工准备→定位放线→土方开挖→桩基处理→基础垫层浇筑→基础定位放线→基础承台、基础梁的钢筋制作绑扎→基础承台、基础梁的模板支设→混凝土浇筑→土方回填

3.2 施工准备

3.2.1 技术准备

组织图纸学习并与设计单位会审,把疑问解决在施工前。编制施工方案,报业主、总承包方、监理单位审批、认可。对施工工人进行安全、技术交底。

3.2.2 人员准备

土建队45人,负责基础工程的基坑清理、钢筋、模板、砼工程的施工。详见资源需求计划。

3.2.3 机械、材料准备

详见资源需求计划。

四、主要施工方法

总的施工程序:

测量放线→基础开挖→承台垫层(模板、混凝土)→垫层防腐→基础承台、梁钢筋、模板→柱插筋→承台及基础梁混凝土施工→基础短柱钢筋、模板→短柱混凝土→脚手架搭设、模板支护及拆除→防腐→土方回填至自然地面→一层框架主体施工

4.1土方工程

施工顺序

测量放线→切线分层机械开挖→人工找坡→整平→砌筑槽底排水明沟及安装集水井→安装地槽上口护栏→做c15砼槽边硬化带→砌筑地表水挡水墙→下道工序的施工→回填土施工等。

4.1.1本工程的土方工程采用2台小反铲挖掘机在基槽外的场地上进行机械开挖,4台自卸车运土至总包指定的集中堆放点,装载机进行打堆,放置场地不够。开挖中防止各种施工机械碰撞桩基,必要时人工开挖。

4.1.2开挖的方向:从2-2→2-10的方向进行开挖,A、B、C、D、E每根轴线进行通长开挖到设计标高;2-2→2-10挖到设计标高下80mm,超挖部分用基础垫层混凝土填充。

4.1.3开挖尺寸为:承台基础平面尺寸每边放出1000mm的工作面,基础梁每边留出500 mm的工作面;根据现场情况,基坑边按照无堆载考虑,放坡角度为1:0.75考虑。

4.1.4如开挖过程中注意观察工程地质情况,发现异常情况应及时反应,同业主、监理及设计单位协商处理;坑开挖至设计标高时,经甲、乙、监理单位共同验收后,然后对坑槽底进行清槽。机械开挖时人工配合清理。

4.1.5基槽的降排水采取明沟降排水,在A、E、2-2、2-10轴线上的基槽外侧设置一条明沟。

4.1.6挖土时自上而下、分段分层、均匀对称进行。挖土层厚度要求一次不能过深,边挖边检查坑底宽度及坡度,不够时及时修整,挖至设计标高上200~300mm时,立小木桩,抄平建立10m×10m水平控制网格,再统一进行一次修坡清底,要求坑底凹凸不平不超过15mm,以保证底标高和边坡坡度正确,避免超挖和土层遭受扰动。

4.1.7基坑分层开挖要接近坑底时,应尽量避免对地基的扰动,且应留足土层,防止对地基土层结构产生破坏性影响。在地下水位以下挖土时,应在基坑四周挖好临时排水沟和集水井,将水位降低至坑底500mm,以便挖土进行。雨期施工时,基坑应分段开挖,并在基坑四周围上土堤或排水沟,以防地面水流入基坑,同时,应经常检查边坡和支护情况,以防止坑壁受雨水浸泡造成塌方。

4.1.8土方开挖弃土应及时运出场地。基坑挖完后立即进行验槽,作好记录,如发现地基土质与地质报告不相符时,应与有关人员研究及时处理。

4.1.9修整边坡:根据施工计划,首先确定基坑放样尺寸,沿线挖出一条6米宽的工作通道断面,然后分区分层进行开挖,最后人工修整,以满足坡比1:0.75的要求,且要求断面平整。

4.1.10塌方不良地质现象的处理

①如因土体自立时间过短引起塌方,可以在塌方位置垂直钢管或毛竹,用横向拉筋固定,再编网,然后用泥土或碎石、碎砖块填塞塌方的空隙处。

②在开挖时如遇暗流及淤泥,可以先行在开挖前沿开挖线打设垂直竹桩,间

隔200mm,长度为每层开挖深度的二倍,在开挖时即可处长其自稳时间。

③土方开挖过程中,基坑周围10米范围内堆载不得超过10Kpa,同时应及时外运土方,严禁在基坑四周近距离堆土。

4.1.11为防止地表水进入坑内,在基坑外侧四周设置地面截水沟,将地表水引导集中排出。

4.1.12经常与市容保持联系,通过咨询,共同把保洁工作做好。

4.1.13基坑排水

根据施工现场实际情况及结合本工程地质资料,采用明沟集流排水。系在开挖基坑的四周设置排水明沟,在四角各设一为集水井,使地下水流汇集于集水井内,再用水泵将地下水排出基坑外,排水沟深度应始终保持比挖土面低0.3-0.4米;集水井应比排水沟低0.5~1.0米,400*300~400(深)排水明沟采用M5水泥砂浆标准砖砌筑,砌筑时可由每边中点起坡向四角集水井,四周排水明沟的内边口距外墙外皮800mm;集水井采用Φ600砼渗水短管,管井外壁四周及井底填以200mm厚碎石,水泵抽水龙头应包以滤网,防止泥砂进入水泵;抽水应连续进行,直到基础施工完毕,回填土后才停止。

a、材料:石子滤层选用60~100mm的碎石;小石子滤水层选用5~10mm的小石子;砂滤水层选用粗砂。

b、明沟沟底应按2‰坡度找坡,严禁倒坡;沟底顺平、两壁拍平,铺设滤水层。底部开始先铺粗砂滤水层(厚100mm);再铺小石子滤水层(厚100mm),要同时将小石子滤水层外边缘与土之间外边缘与土之间的粗砂滤水层铺好;在铺设中间的石子滤水层时,应按分层铺设的方法同时将两侧的小石子滤水层和粗砂滤水层铺好。铺设各层滤水层要保持厚度和密实度均匀一致;注意勿使污物、泥土混入滤水沟;铺设应按构造层次分明,靠近土的四周就灰粗砂滤水层,再向内四周为小石子滤水层,中间为石子滤水层。

4.1.14截流

当有雨水出现时,地表水比较丰富,对基坑土壁侵蚀渗透,容易造成基坑坡体滑移塌陷,所以控制地表积水及排水对于保护基坑坡体的稳定也很重要,具体做法是,沿基坑上口四周做1.0m宽60mm厚c15混凝土硬化带,并沿硬化带外边做砖砌400*300地表截水沟,把地表水排到场区以外。

4.1.15土方回填

土方回填回填前应将回填土送实验室做最大压实系数试验。在承台基础及基础梁施工后进行分层回填;在回填时应进行筛选,土中不得有树根、石渣、腐质土等,运土根据运距选铲车,倒入基坑的土有人工铺摊,基础四周对称回填,每层虚铺厚度不大于300mm并用小木桩沿坑壁四周每300mm打回填高程控制桩。回填土每层用蛙式打夯机至少夯打四遍,打夯时一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,纵横交叉,每层压实后经环刀取样合格后方可进行下一步回填,直至设计标高。

要注意的是,设计规定对承台基础四周1米范围内用3:7灰土回填,其余用素土回填。

4.1.16施工时应注意以下方面问题:

土方开挖时不宜直接挖至设计标高,而应留出约10cm左右的暂留层;

★基底开挖或超挖回填后应对基层用塑料薄膜进行覆盖保护,以防暴晒或被雨水等浸蚀。

★土方施工的安全要求

①基坑开挖时,挖土应由上而下,逐层进行,严禁挖坡脚或逆坡挖土。

②基坑开挖时要严格按要求放坡。操作时应随时注意土壁的变动情况,如发现有裂纹或部分坍塌现象,应及时进行支撑或放坡。

③挖土工人离边坡应有一定的安全距离必要时安排专人巡视,以防坍方,造成事故。

④基坑上下应先挖好阶梯或支撑靠梯,并采取防滑措施,禁止踩踏支撑上下。坑四周应设黑白相间的钢管安全栏杆。

4.1.17雨季施工时,为防止因为雨水浸泡,造成道路泥泞,车辆无法通行,应采取:

4.2钢筋工程

施工程序

材料到场→材料验收、检测、见证取样、复检、报验→钢筋制作(按检验批验收)→承台钢筋绑扎→基础梁钢筋绑扎→柱插筋绑扎→验收→下道工序

4.2.1对原材料的质量要求和原材料的堆放、存贮要求

所有钢筋在进场时必须有出厂合格证或材质证明书,并将合格证与所进钢筋上的标示牌进行核对其炉批号,规格,生产厂家是否一致,各种直径的钢材到场后按规定进行分别在见证取样后做机械性能试验,合格后方可使用。若在加工过程中发现脆断和焊接性能较差时,应对其进行重新抽样,并做化学分析以确定其可用性,钢筋在存贮时,堆放必须架空,并且放在较高位置上以防被积水淹没,同时下雨时应用雨布和塑料布进行覆盖;钢筋应分别按不同规格堆放,每种规格材料应树标识牌以防混乱错用,使用过程中必须对其状态进行标识。

4.2.2 钢筋制作、安装

钢筋加工采用钢筋加工厂或现场集中加工,机动翻斗车进行倒运。钢筋加工过程中,钢筋加工为机械加工,加工的形状、尺寸必须符合设计要求,钢筋表面必须洁净,无油污、铁锈。 I级钢的末端需做弯钩、平直部分的长度必须考虑抗震要求,平直部分的长度≥10d。

钢筋的交叉点应采用铁丝扎牢,铁丝用20—22#镀锌钢丝;钢筋网片除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分交叉点可间隔八字交错扎牢,但必须保证钢筋不产生位置偏移,双向的钢筋必须全部扎牢不得跳扣;绑扎时应注意相邻绑扎点的铁丝扣要成八字形,以免网片歪斜变形;基础底板采用双层钢筋

网时,在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚或砼撑脚,以保证钢筋位置正确,钢筋撑脚采用16mm的钢筋制作,每隔1m放置一个;现浇柱与基础连接用的插筋,其箍筋应比柱的箍筋缩小一个柱筋直径,以便连接,插筋位置一定要固定牢靠,以免造成柱轴线偏移。

4.3模板工程

本工程的垫层、承台基础侧模、基础梁、柱侧模选用多层木工板进行支设,模板缝之间用双面弹性填充材料进行粘贴,以防漏浆。支承系统采用脚手架钢管和扣件组合起来。基础梁的底膜采用砖胎膜,宽度同基础梁的宽度。

梁模采用多层夹板配置,以满足不同结构形状的配模要求,模板支撑均采用φ48×3.5mm钢管搭设室内满堂红脚手架,钢管立杆下端加设木板及钢支座。

对于净高大于600-800mm的基础、梁,在中间位置设置一组φ14对拉螺杆,对拉螺杆水平间距按500mm设置,对拉螺杆外套φ15硬塑套管,以便螺杆回收周转使用。对于净高大于800-1000mm的基础、梁在中间位置设置二组φ14对拉螺杆,对拉螺杆水平间距按500mm设置。模板支撑系统同下图。在柱的长边方向设置方向中间位置设置一组φ14对拉螺杆,垂直间距按500mm设置,做法同上。

设备基础模板支设示意如下图所示:

设备基础外侧垂直方向用φ14钢筋上下设置2-3道环状抱箍。

施工质量要求

(1)模板及其支承结构的材料、质量,应符合规范规定和设计要求。

(2)模板及支撑应有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉与变形,模板的内侧面要平整,接缝严密并加海棉条,不得漏浆。

(3)模板安装后应仔细地检查各部构件是否牢固,在浇灌混凝土过程中要经常检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整补强。

模板拆除遵循先支后拆、后支先拆的原则,模板拆除过程中严禁用大锤用力敲击模板,以免造成砼因强度不高而产生裂缝、掉角。

4.4砼工程

本次砼工程采用现场搅拌、供应、泵车运输、塔吊配合地泵方式进行浇筑。

4.4.1原材料要求

水泥采用P.O32.5硅酸盐水泥,水泥进场时必须有出厂质量证明书,且到场后经见证取样送检合格后,方可使用,出厂3个月后的水泥在使用前必须重新进行检测;砂、石料必须在材料到场后,对其见证取样送检合格后方可使用,石子在搅拌前应用水浇洗,泵送剂、粉煤灰等必须有出厂质量证明书,并进行见证取样检测。

4.4.2砼泵送

采用地泵进行泵送,砼泵送前应先开机湿润管道,再投入与配合比相同的水泥砂浆润滑管道后再进行砼的输送。泵在输送过程中,如发生堵塞现象应及时停机清理;预计泵送停歇时间超过45分钟或当砼出现离析现象时,应立即用压力水或拆除泵送管道清除净泵内砼;在泵送过程中,受料斗内应有足够的砼,要有专人监管,以防吸入空气产生堵塞。

4.4.3砼的浇筑

砼在浇筑前应对模板表面灌水湿润或涂刷隔离剂,并冲洗清理干净其上的杂

物;基础砼采用插入式振动棒进行振捣。插入式振动棒应按“快插慢拔”的原则,在其振动作用半径范围内重合振捣,严禁有漏振现象的发生振捣时间以砼的表面翻浆出气泡为宜。浇筑时为防止砼自流,使表面不平,可采用支设临时模板隔挡,每段浇筑完后,立即拆除支挡模板,并严格控制浇下一段砼时,本段砼不超过初凝。当砼与外界温差大于20度,拆模后的砼表面应作适当临时性覆盖,使其缓慢冷却,避免出现裂缝。

4.4.4砼的养护

待其浇筑12小时内应对其加以塑料薄膜覆盖,养护的砼其敞露的全部表面应覆盖严密,并保持塑料薄膜内有凝结水;养护时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥拌制的砼不得少于7天,对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的砼不得少于14天;浇水次数应保证其处于润湿状态;养护用水与拌制用水相同。

4.4.5大体积砼施工

基础属于大体积砼结构,除满足一般砼施工要求外,还采用下列技术措施以保证砼浇灌的连续性,控制温差、防止裂缝。

主要措施在:

(1)采用两班制,确保砼浇灌的连续性;

(2)选择砼原材料、优化砼配合比:精选砼原材料、优化砼的配合比的目的是使砼具有较大的抗裂能力,即要求砼的绝热温升较小,抗拉强度较大,极限拉伸变形较大,线膨胀系数较小:

a.水泥优先使用低水化热的普硅水泥,石子采用5~31.5mm,含泥量小于2%;砂子采用中粗,砂率45%,含泥量≤1%。

b.坍落度以砼配合比为准,初凝时间大于10h。

(3)进行砼热工计算,控制砼内外温差。

大体积混凝土结构出现贯穿或深进裂缝,主要是由于平均降温差和收缩差引起的收缩应力大于混凝土此时的抗拉应力而产生裂缝,根据外界气温情况,除进行砼

热工计算外,还应采取下列措施:

a.气温高时使用冰水浇拌,骨料冲洗降温、避免曝晒等措施,降低砼入模温度;

b.控制浇筑速度不能太快、减缓砼的升温速度;

c.砼表面进行覆盖养护,两层朔料布上覆盖1~2层稻草袋,以降低砼内外温差。

d.应进行测温、控温并做好记录,测温采用杆式温度计或电子测温计。温度的控制应测温内外温差大于25℃时应及时采取保温措施,防止温差扩大而形成温度应力裂纹。

(4)砼的浇筑

大体积砼施工必须连续浇灌。采用斜面分层法分层浇筑,分层振捣,每层厚度300mm左右,并保证上下层砼结合良好,浇筑过程中防止砼发生离析现象。砼浇至设计标高后用长刮尺刮平,再用木抹子搓平,待砼初凝前用铁抹子抹压两遍,以闭合表面裂缝。

(5)加强温度监控和养护

大体积混凝土的养护主要为了保证混凝土有一定温度和湿度,主要通过浇水和覆盖相结合的办法,混凝土终凝后在其上浇水养护,采用双层塑料薄膜和稻草袋保温保湿养护,以减少内外温差;

加强混凝土的测温工作,混凝土浇灌完毕12小时后开始测温,1-3天内每2小时测温一次,3-7天内每4小时测温一次,7天后每12小时测温一次,直至混凝土基础的温度降至25摄氏度左右或与环境温度相同/相近(温差不大于25摄氏度)时,拆除模板和保湿保温材料,进入常规养护状态。

控制砼的内外温差在25℃以内,当砼内外温差小于10℃时停止测温。内外温差大于25℃时应立即增加覆盖厚度,避免热量大量流失。

4.5防腐施工

涂料的配合比一定要按照使用说明书进行;倒出前一定要搅拌均匀后再进行

施工;基层一定要干燥;涂刷时应注意空气温度以保证涂刷粘性和强度;涂刷一定要均匀;涂刷方向应层与层之间纵横交错。

五、质量、安全文明施工注意事项

5.1质量检查员按规定对生产的砼进行抽查和检查,严格控制水灰比和坍落度;

5.2测量和养护工作必须按规定的时间连续进行,一旦发生异常情况应立即报告主管领导以便采取相应措施;

5.3各项施工记录必须认真及时填写并绘制温升曲线;

5.4夜间测温和养护必须有良好的照明,确保数字准确、安全生产;

5.5养护覆盖材料使用完毕必须统一收回,不得随意抛弃,做到现场整洁卫生;

5.6质量指标和质量检查手段

钢筋加工允许偏差和检查方法

构件尺寸允许偏差及检验方法

6.1施工过程中应严格按照现行的国家及地方法律、法规、标准、规范要求进行施工。

6.2进入施工现场必须正确佩戴安全帽,2m以上架上作业必须正确佩戴安全带,不得穿拖鞋、凉鞋进入施工现场。

6.3挖土中发现管道、电缆及其它埋设物应及时报告,不得擅自处理。

6.4挖土时要注意土壁的稳定性发现有裂缝及倾坍可能时,人员要立即离开并及时处理,土壁一旦出现裂纹应派专人巡查以保障作业人员的生命安全。

6.5每日或雨后必须检查土壁及支撑稳定情况,在确保安全的情况下继续工作,并且不得将土及其它物件堆在支撑上,不得在支撑下行走和站立。

6.6向汽车上卸土应在车子停稳后进行,禁止铲斗从汽车驾驶室上越过。装载机斗中不得站人行驶,驾驶室外严禁站人行驶,场内车辆行驶速度不得超过15km/h。

6.7车辆进出门口的人行道下,如有地下管线(道)必须铺设厚钢板,或浇捣砼加固。在开挖基坑周边1m应设安全围护结构,在车辆、人流量密集处应设警示标识或警戒线。

6.8开挖出的土方,要严格按照要求堆放,要有安全警示装置,实行作业票制度,不得堆于基坑外侧,以免引起地面堆载超荷引起土体位移、板桩位移或支撑破坏。

6.9所有带电作业机械施工前,应检查电源线是否有缺陷、破损接头和漏电等,机械运转是否正常,是否装置漏电开关保护,是否按一机一闸一漏安装,机械不得带病运转,操作人员应带绝缘手套或绝缘胶鞋。施工电缆不宜绕圈过多以免形成温度烧损电缆与伤及人身安全。

6.10施工现场的施工垃圾与生活垃圾应该分开集中堆放处理。生活垃圾由项目部办公室负责处理;建筑施工垃圾由项目部工程部负责处理。

6.11废水的水质达到国家的排放标准时,废水仍不能随意排放,要按照业主的要求和当地环保部门的要求进行定点排放。

6.12土石方机械噪声白天限值75分贝,夜间限值55分贝;砼搅拌机、振捣棒、电锯噪声白天限值70分贝,夜间限值55分贝;吊车、升降机噪声白天限值65分贝,夜间限值55分贝。

6.13对于烟尘多且影响周期较长的施工项目,应有排烟消尘装置,排气筒高度应在15m以上;对于短时间的烟尘污染要侧重保护人及周围的环境,要具备必要的临时保护设施;从事粉尘作业人员应配备防尘面具;粉尘场所尽可能采取“湿作业”;在室内作业时应采取排尘措施。

6.14对原材料及自然资源要合理利用。

七、对资源的要求

7.1对人员要求

7.1.1所有人员均须持证上岗,无证人员严禁进入施工现场;

7.1.2所有施工人员应有健康的身体,身患恐高症、心脏病、高血压或传染性等疾病的施工人员无论其技能如何,不得进场施工;

7.1.3施工人员应有良好的职业道德和责任心,并经常加以教育,使之对自己、对社会负责;

7.1.4对所有施工人员应进行入场教育,使之明白劳动、安全等各项规章制度;

7.1.5具体人员安排如下表:

7.2

施工机械在使用前一定要进行正确的维护保养,如更换部分零件,加润滑油、螺栓进行加固,缸体进行清洗,外表进行除锈、防腐,更换已破损的线路等;

对施工机械操作的人员一定要按照JGJ33—2001《建筑机械使用安全技术规程》中的有关要求以及《操作规程》进行操作;

应定期对施工机械进行维护、保养;

施工机械严禁带病使用。

机械具体数量见下表:

7.3.1施工过程中应严格按照工艺标准进行施工;

7.3.2施工方案应严格实行多级审批制度,并经监理、甲方报审同意后方可使用;

实行多级技术交底,项目部对项目队,项目队对班组长,班组长对施工人员逐级进行交底;

7.3.3设立三级质量检查机构,加强自检、互检、专检,发现操作方法不对及时发现,及时处理;

7.3.4严格执行“三工序”原则。

7.4对环境的要求

7.4.1所选用的施工材料、施工标准必须符合天津市的地方标准和规定;

7.4.2施工管理必须符合公司的《程序文件》和《质量手册》;

7.4.3质量和安全文明管理必须符合各级管理部门,如公司、业主、监理、建立质检站、安监站以及中建协认证机构等的有关要求进行。

7.5对材料的要求

7.5.1所有进场的原材料均应有合格证或出厂质量证明书,并使之与实物相对无差错;

7.5.2对需送质量检测机构检测的、需检测合格后方可使用,并注明该批材料的使用的部位,可在领料单、施工日记、分项工程质量评定等文件上标注;

7.5.3对有时效性的材料如水泥、防腐涂料等,在使用前应检查其是否在有效期范围内,对于无法肯定其质量的,需送检测中心检测其为合格产品的方可使用;

7.5.4材料的存贮对于有防潮防火要求的如水泥、涂料等,应有专门的仓库进行保管;

7.5.5材料的堆放必须整齐有序,并有醒目的标识牌,标明其产地、规格、状态等,待检或不合格时严禁使用。

八、质量保证措施

8.1钢筋除锈后表面必须清洁,弯钩朝向正确,搭接长度符合规范。

8.2 砼配合比,由试验室进行试配,合格后才能使用,如材料发生变化,须及时再做试配变更配合比。

8.3模板使用的隔离剂严禁使用废机油,以免污染钢筋。

8.4模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。模板最小接缝宽度

控制在1.5mm内,模板在周转使用时要将表面用清洁剂清洗干净。

8.5砼、砂浆配合比,由试验室进行试配,合格后才能使用,如材料发生变化,须及时再做试配变更配合比。

8.6必须按照《项目管理实施规划》中的有关管理规定、措施、要求认真执行。

8.7加强混凝土测温,按照要求进行覆盖保温。加强表面的观感保护,混凝土终凝前不得上人,防止出现踩踏。

九、施工进度计划

基础施工进度计划详见附件

基础地梁专项施工方案

34#、35#娄基础地梁施工 (方案)报审表 工程名称:重庆安全科技产业园 A 区34#、35#楼工程 致:重庆公诚建设监理有限公司(监理单位) 我方已根据现场实际情况及相关规范完成了 34#、35#楼基础地梁施工方案 的编制,并经我单位技术负责人审核批准,请予以审查。 附件:34#、35#楼基础地梁施工方案 承包单位(章) 单位技术负责人 日 期 _________________________ 监理单位审核意见: 现场代表审核意见: 建 设 ----------------- 工程部审核意见: 单 位 工程部 __________________________ 日 期 ___________________________ 编号:003 现场代表 _______________________ 日 期 ___________________

重庆安全科技产业园A区(二期)34#、35#楼工程 基础地梁施工方案 编制人:袁会凯 审批人:邓泽跃 潼南县长宏建筑安装工程公司 编制日期:2012年11月15日

基础地梁施工方案 一、工程概况 1、建筑概况 由我公司承建的重庆安全科技产业园 A 区(二期)34#、35#楼位于合川工业园区,本工程均为6层框架结构。建筑面积:34#楼6648.97 m2. 35#楼6907.46 〃。建筑高度均为21.3m,耐火等级为二级。屋面防水等级均为二级,建筑士0.000 相当于绝对标高分别为:34#楼为234.00m,35#楼为235.0m。 2. 结构概况 本工程为钢筋砼框架结构,基础采用人工挖孔桩基础,持力层为中风化岩, 结构安全等级为二级;结构设防类别为丙类,结构设计按六度地震设防。设计使用年限为50 年。 地梁砼强度等级为C30,垫层砼强度等级为C15 二.梁开挖的准备工作 1.组织工程技术人员认真学习施工图纸,了解施工图纸的设计意图,全面熟悉和掌握施工图纸的全部内容,检查各专业之间的预埋件.预埋洞位置的尺寸是否统一或遗漏,提出改进设计便于施工的合理化建议。 2.在地梁开挖前,项目技术负责人分别组织参加施工的人员进行技术交底,应结合具体操作部位,关键部位和施工难点的质量要求,操作要点及注意事项进行交底。技术交底采取“双层三级”制,即工程师同班组长和质检人员接受交底后要认真反复学习,班组长接受交底后要组织工人反复学习,认真贯彻执行。 3.对主要建筑材料,应根据实际情况做好材料采购计划,分批进场,对各 种材料的入库、检验、保管和出库应严格遵守公司质量文件的规定

【工程】园林景观工程施工方案

园林景观工程 施 工 方 案 XX工程公司 年月日

(一)场地平整和改造 1、原则 (1)严格按照《技术规程》及设计的要求精心组织施工。 (1)绿化工程所用土壤分段进行土壤分析,结合每段所种植苗木的生态学特性进行改良和改造,做到适地适树。 (2)对于没有地形变化的平整绿地,必须做到土地平整,排水坡度恰当,无积水,避免因绿地排水不当而影响植物生长和景观效果。 (3)对于不同种类的植物,在种植时要结合各自的特点,保持足够的土壤厚度和一定的种植表土,确保植物正常、可持续性地生长。 (4)对于不同地段的土壤平整要分别对待,注意土壤的自然沉降和人行道边缘土壤不能太高的特点,确保地形改造达到规范和设计的要求。 (5)对于不同地段的土壤平整要分别对待,注意土壤的自然沉降和道路边缘不能太高的的特点,确保地形改造达到规范和设计的要求。 2、具体措施 ①对于该标准段绿地的地形改造,根据图纸设计要求做好绿地的平整和排水工作。对于绿地平整工作要把动用小型园林机械进行粗平和人工进行精平细整相结合;对于有坑洼的地方在回填土方过程中,要注意回填土方自然沉降的特性,回填时土壤稍高于周围土壤3-5CM,待降雨或浇水后,恢复到周围土壤相平齐。 ②由于该标准段绿化,是以白三叶草坪为主,故在平整场地过程中要结合深翻和土壤施基肥。利用小型农耕机深翻土地至30CM,然后施入复合肥100KG/亩,用农耕机轻耕至10CM 内混合均匀。 ③在场地平整过程中清除其中不需要的物质,确保绿地内无石砾、瓦砾及石灰等建筑垃圾和有害物质。 ④场地平整结束后,要用水准仪对地形标高进行测量,使绿地标高达到设计的要求。

(二)种植施工方案 1、原则 (1)严格按照设计图纸要求,规范施工。 (2)按照《技术规程》及设计图纸对苗木种植的技术要求施工。 (3)据现场实际情况,充分尊重各种植物的生物学和生态学特性,做到具体问题,具体分析,确保苗木成活率及成活后的效果。 (4)把好苗木栽植工艺关,规范种植各环节的技术管理,加强植物检疫,确保工程质量。(5)在植物选择上,要依据设计要求,精挑细选,确保绿化种植体现设计意图。 2、种植具体措施 1)苗木种植 苗木的栽植程序有放线定点,挖穴,起苗,运输,栽植,修剪和栽后管理等。 (1)放线定点 此工序在施工中,技术人员严格按照图纸施工。 由于太湖大道西-IV 段绿化植物是以自然式种植为主,故在绿化施工定点放样中,我们依据设计图纸要求,以道路两侧固定地物为参照物,以道路标高为基准点进行操作,确保放样定点准确性,使整个绿地的放样定点工作达到《技术规程》所允许的范围内。在具体操作中拟采用:“平板仪定点法”、“精纬仪交会法”等技术放样定点。 (2)苗木选择、起挖,运输 ①苗木选择:绿化苗木的选择以满足设计要求为准,花木需树干挺直,树冠完整,枝条充实,不脱脚,生长健壮,根系茂盛;灌木要求枝条丰满,不脱脚。同时所选苗木要具有苗木病虫害检疫证书,严格有病虫害的苗木进场。 ②苗木的起挖、运输对于带土球移植的苗木,质检人员到起挖现场按质检程序对苗木规格、携带土球大小、有无病虫害进行检查,做到随检、随掘、随栽,及时进行养护管理。 起挖过程中苗木的土球大小,以乔灌木土球及其挖穴表为准。 乔灌木土球及挖穴表

基础地梁专项施工方案

34#、35#楼基础地梁施工(方案)报审表工程名称:重庆安全科技产业园A区34#、35#楼工程编号:003致:重庆公诚建设监理有限公司(监理单位) 我方已根据现场实际情况及相关规范完成了34#、35#楼基础地梁施工方案 的编制,并经我单位技术负责人审核批准,请予以审查。 附件:34#、35#楼基础地梁施工方案 承包单位(章) 单位技术负责人 日期 监理单位审核意见: 建设单现场代表审核意见: 现场代表 日期

重庆安全科技产业园A区(二期)34#、35#楼工程 基础地梁施工方案 编制人:袁会凯 审批人:邓泽跃

潼南县长宏建筑安装工程公司 编制日期:2012年11月15日 基础地梁施工方案 一、工程概况 1、建筑概况 由我公司承建的重庆安全科技产业园A区(二期)34#、35#楼位于合川工业园区,本工程均为6层框架结构。建筑面积:34#楼6648.97㎡、35#楼6907.46㎡。建筑高度均为21.3m,耐火等级为二级。屋面防水等级均为二级,建筑±0.000相当于绝对标高分别为:34#楼为234.00m,35#楼为235.0m。 2.结构概况 本工程为钢筋砼框架结构,基础采用人工挖孔桩基础,持力层为中风化岩,结构安全等级为二级;结构设防类别为丙类,结构设计按六度地震设防。设计使用年限为50年。 地梁砼强度等级为C30,垫层砼强度等级为C15。 二、梁开挖的准备工作 1、组织工程技术人员认真学习施工图纸,了解施工图纸的设计意图,全面熟悉和掌握施工图纸的全部内容,检查各专业之间的预埋件、预埋洞位置的尺寸是否统一或遗漏,提出改进设计便于施工的合理化建议。 2、在地梁开挖前,项目技术负责人分别组织参加施工的人员进行技术交底,应结合具体操作部位,关键部位和施工难点的质量要求,操作要点及注意事项进行交底。技术交底采取“双层三级”制,即工程师同班组长和质检人员接受交底后要认真反复学习,班组长接受交底后要组织工人反复学习,认真贯彻执行。 3、对主要建筑材料,应根据实际情况做好材料采购计划,分批进场,对各种材料的入库、检验、保管和出库应严格遵守公司质量文件的规定。 4、充足配置高素质的劳动力投入,是工程施工程序、进度、质量按计划实施的保证。 三、基础土方工程施工 1、地梁沟槽采用人工开挖。由于本工程场内无多余地方堆土石,考虑到安全问题,除沟槽与房心回填土暂时堆在沟槽旁及周围空地外,其余挖孔桩与地梁开挖后的余土采用双轮车拉运至20米外,再用人工装自卸车运到园区内15#

桥梁扩大基础施工方案 (2)

扩大基础施工方案 一、工程概况 1、沙窝东桥概况 本桥跨越大石河,位于左支河道桥中心桩号16+795,桥位处河道采用梯形断面,第2跨桥下设计有坦克路,坦克路中心位置设计净空5米,桥梁设计为 5-16m预应力钢筋混凝土简支空心板梁,桥梁中心与河道中心交角为90°,桥梁全宽8.5m,其中车行道宽6m,两侧各设1.25m人行道、栏杆。 1.1.1上部结构 上部采用预应力钢筋混凝土简支空心板梁,空心板梁梁长15.96m,梁高 0.8m,单片预制中梁宽1.24m,预制边梁宽1.745m,湿接缝宽0.1m,每片空心板梁设置2道端横梁,全桥共10片边梁,20片中梁。 1.1. 2.下部结构 桥墩采用柱式墩、扩大基础,桥台采用重力式U型桥台,桥墩扩大基础采用钢筋混凝土基础,墩台基础均采用C25混凝土。扩大基础底要求座落于③3砾岩上,地基承载力不小于400KPa。 1.1.3.附属构造 1)桥面铺装设计为40mmAC-13沥青混凝土 +50mm AC-20沥青混凝土+改性沥青防水涂料层+80~149mm C50混凝土桥面现浇层。 2)栏杆、地袱石均采用一级青白石,立柱、栏板与地袱石采用榫接。 3)排水设置:地袱预留孔,后塞铸铁写水管,将桥面水直接排入河道。 4)支座:墩台均采用GJZ180×250×42板式(天然胶)支座。 5)人行步道:人行步道采用60mm厚步道砖(不透水)+20mm厚1:2水泥砂浆铺设,步道砖下采用LC20轻质混凝土填充,路缘石采用花岗岩路缘石。 6)桥头搭板:桥头处采用8m长的钢筋混凝土搭板,搭板下铺设两层二灰稳定碎石(单层厚150mm),压实度不小于98%。 7)河道铺砌:河底及河坡采用400mmM7.5浆砌片石+ 200mm砂砾垫层护砌,上下游各护砌15米。 8)桥头引路:桥面设计标高高于现状两侧道路,桥梁两侧各设15m长引路与原路顺接,顺接纵坡不大于5%,路面结构采用40mmAC-13 +乳化沥青黏层油+50mm AC-20沥青混凝土+1cm下封层+乳化沥青透层油+两层150mm二灰稳定碎石。 2、适用范围 适用于房山区大石河综合治理工程(一期)施工第七标段沙窝东桥桥梁的明

(完整版)基础梁施工方案

基础梁施工方案 一、工程概况: 1、山东博兴胜利科技堆取料机滑线基础梁工程,位于山东博兴胜利科技有限公司院内。基地场地平整,周边条件良好。 二、基础梁土方开挖前的准备: 1、按基础平面图,定位好基础梁所在轴线及定位点,定位好基础梁位置,基础梁四周撒灰线,测定高程水准点。放线工序完成后,办理预检手续。 2、全面开挖基础梁基坑土方之前,应先长轴后短轴的顺序进行土方开挖,并核对土质、水文等有关情况。 3、开挖前对施工人员进行全面的安全技术交底,确保施工安全。 4、准备好需要的混凝土配合比。 三、基础梁施工方案: 1、钢筋绑扎工艺流程:核对钢筋半成品→钢筋绑扎→安装接地管线→绑好后放砂浆垫块。 2、钢筋绑扎: (1)、核对钢筋半成品:应先按设计图纸核对加工的半成品钢筋,对其规格、形状、型号、品种经过检查,然后挂牌堆放好。 (2)、钢筋绑扎:钢筋应按顺序绑扎,一般情况下,先长轴后短轴,由一端向另一端依次进行。操作时按图纸要求划线、铺铁、穿箍、绑扎,最后成型。(3)、安装接地管线:预留孔洞位置应正确,预留铁件的插筋均应按图纸绑好,扎结牢固(应采用十字扣)或焊牢,其标高、位置、长度等尺寸应准确,

不得遗漏或位移。 (4)、受力钢筋搭接接头位置应正确。其接头相互错开,上部钢筋在跨中,下部钢筋应尺量在支座处;每个搭接接头的长度范围内,搭接钢筋面积不应超过该长度范围内钢筋总面积的1/4。所有受力钢筋和箍筋交接处全绑扎,不得跳扣。 (5)、绑垫块:底部钢筋下的砂浆垫块,一般厚度不小于20㎜,间隔1m,侧面的垫块应与钢筋绑牢,不应遗漏。 3、模板安装工艺流程:确定组装模板方案→组装模板→模板预检。 4、基础模板采用竹胶合模板。在施工中每条轴线上的基础梁都拉通线校正,在混凝土浇筑前对模板进行技术复核。模板应进行预检,模板安装后,应对断面尺寸、标高、连杆支撑等进行预检,均应符合设计图纸和质量标准的要求。 5、混凝土浇筑工艺流程:混凝土运输到施工操作面→浇筑→振捣→养护。(1)、本工程采用现场搅拌混凝土,水泥、砂石料要计量准确,控制好水灰比。操作时必须严格执行混凝土工程施工操作工艺规程。 (2)、浇筑前应先浇水润湿。基础梁浇筑混凝土时,应按顺序直接将混凝土倒入模中;如甩槎超过初凝时间,应按施工缝要求处理。 (3)、振捣:采用斜向振捣法,振捣棒与水平面倾角约30°左右。棒头朝前进方向,插棒间距以50㎝为宜,防止漏振。振捣时间以混凝土表面翻浆出气泡为准。混凝土表面应随振随按标高线,用木抹子搓平,表面平整度偏差控制在10mm范围之内。 (4)、养护:混凝土浇筑后,在常温条件下12h内应覆盖或浇水养护,浇水次数以保持混凝土湿润为宜,养护时间不少于7昼夜。 6、质量标准:保证混凝土试块的强度,必须按《混凝土强度检验评定标准》

园建工程施工方法重点

6.1园建工程施工方法 园建部分主要包括有园林小品、花架、铺地、景亭、花池等,详见相关施工图纸。 6.1.1地面铺装施工方法 工艺流程:素土夯实→水泥石粉碴垫层→C10砼垫层→清理基层→弹线→试拼→扫浆→铺结合层→铺面层→擦缝。 1、素土夯实 素土夯实采用振动夯实机。每个夯窝之间的距离,可根据需要间隔2-3个夯位,接上夯之邻的二道夯位进行打夯,二道夯完毕后,再进行三夯位的打夯。夯实后,填土密实度在基础以下0-80cm达到95%以上,80cm以下密实度达到85-90%。 2、水泥石粉碴垫层 石粉碴要求粒径0—5mm级配良好且含泥量不能超过5%。计算出每车可铺面积,推算出每车间距,将每次所需量备齐后,发水浸透,保证石粉碴的最佳含水量(8%-10%)。然后用人工配合推土机将石粉推平至设计标高(考虑松铺系数1.3),并根据实验室测出的石粉碴的容重算出每平方水泥用量,将水泥均匀的摊铺在石粉碴上。用稳定土搅合机翻拌2遍,人工马上牵十字交叉线将石粉碴找平,用压路机碾压密实,即完成石粉碴摊铺和压实,12小时后开始对其养护,前3天保持石粉表面潮湿,3天后每天养护3-4遍。 3、C10砼垫层 砼混合料在拌合场用搅拌机生产,砼按照设计要求进行配比。砼拌合后,人工进行摊铺,采用平板振动或卡板振动器振捣,振动器搁在纵向侧模顶上,自一端向另一端依次振动2-3遍。砼垫层以人工进行收浆,成型后2-3小时且物触无痕迹时,用麻袋进行全面覆盖,经常洒水保持湿润。 4、清理基层 ⑴基层施工时,必须按规范要求预留伸缩缝。 ⑵抄平,以地面±0.00的抄平点为依据,在周边弹一套水平基准线。水泥砂浆结合层厚度控制在10-15mm之间。 ⑶清扫基层表面的浮灰、油渍松散砼和砂浆,用水清洗湿润。 5、弹线 根据板块分块情况,挂线找中,在装修区取中点,拉十字线,根据水平基准线,再标出面层标高线和水泥砂浆结合层线,同时还需弹出流水坡度线。

扩大基础专项施工方案

扩大基础专项施工方案 一、编制说明及依据 1、编制说明 根据对设计图纸、地质勘察说明及对周边环境的调查,并对工程特点进行深入分析,结合考虑我公司的技术、装备、特长、管理水平,在总结以往同类工程施工经验的基础上,编写了本专项施工方案。 2、编制依据 (1)施工图设计文件。 (2)现场施工调查情况。 (3)本企业现有施工技术力量、设备状况、管理水平及施工经验。 (4)国家、贵州省有关安全、环境保护、水土保持的法律、规程、规则、条例。 3、采用的技术标准、规范 (1)《公路桥涵施工技术规范》JTG TF50-2011 (2)《公路工程质量检验评定标准》JTG T80/1-2004 二、工程概况 本工程位于三乡镇仁村北X090铁三线上,X090铁三线道路等级为三级公路,原桥为1-10米,总长30米的石拱桥,拟修建一座2-10米的预应力钢筋混凝土空心板桥,桥梁中心桩号K0+026.5,路水交角90度,桥两端引线为三级公路,桥梁全长32.04米,上部采用2×10米预应力钢筋混凝土空心板,下部采用U形桥台,柱式桥墩,扩大基础。桥梁净宽为7.0米,两侧各设0.5米防撞护栏,桥梁全宽8.0米。设计荷载:公路-II级。 三、施工准备

1、技术准备 (1)组建以项目经理、项目技术负责人为核心的技术管理体系,下设施工技术、质量、材料、资料、计划等分支部门。 (2)审查施工图纸,提出合理化建议,取得建设单位和设计单位同意,以达到节约投资、加快进度、保证质量和施工简便的目的,并提出合理性的审图意见。 (3)施工之前做好开工报告,做好分部施工方案,做好分项工程技术交底。 (4)建立完善的信息、资料档案制度。 (5)编制钢筋、水泥、木材、等材料计划,相应编制材料试验计划,指导材料定货、供应和技术把关。 (6)按资源计划安排机械设备,周转工具进场,并完备相应手续。 (7)建立完善的质量保证体系。 (8)会同勘察设计、建设单位、监理单位等部门复核定点坐标、及验基。 (9)做好对班组人员的技术,安全交底工作。开工前,必须强调劳动纪律,向工人班组进行技术交底,学习图纸及有关施工规范,掌握施工顺序,保证工作质量和安全生产的技术措施落实到人。 2、人员准备 首先建立施工组织管理机构,如下图:

基础梁钢筋就位安装施工方案

一、工程概况: 咸阳关中温泉度假城-温泉中心工程地下一层,地上七层,主体高度(檐高)29.9m,总建筑面积为43216.8m2。基础结构形式为筏板基础,主体为现浇钢筋混凝土框架结构。基础为钢筋混凝土筏形基础,筏板面结构标高分别为-5.1m 、-5.7m、-6.3m。基础梁顶面标高平筏板面,基础梁为下翻梁。1~11/G~J轴基本梁高1.5m(含底板厚度),底板厚度0.5m 。A~J轴其它大部分梁高1.3m,筏板0.4m。边梁梁高1.2m。23~26轴之间梁高1.2m、1.3m,筏板0.3m。15、16轴梁高1.9m和2.5m,梁宽1.35m。 基础梁均为主框梁,为统一钢筋摆放方向,由设计明确短跨梁抬长跨梁。基础梁钢筋设计为底部与顶部贯通纵筋和附加非贯通纵筋为22 、25 ,箍筋10@200/100、12@200/100。三跨1.5m高梁钢筋自重为4.4t,1.3m高梁钢筋自重为2.4t。钢筋工程施工先进行筏板基础梁钢筋绑扎,绑扎基础梁钢筋时在筏板面用48×3.5钢管搭设支架在筏板面进行施工,绑扎成型后利用自重下滑就位。 二、梁钢筋安装就位方案 1.梁钢筋绑扎支架架体: 基础梁钢筋绑扎时采用Φ48×3.5 脚手架钢管作支架。由支承立杆和小横杆、大横杆组成。每一轴间(8.5m)设三对平行立杆,立杆底部及小横杆处各设一道大横杆,将立杆连成一体。梁钢筋下滑时在纵横轴线转角处增加拉杆,使支架成为稳定体。架体及拉杆布置见附图一《梁钢筋绑扎立杆加固示意图》。

2.梁钢筋下滑操作: 在支撑梁钢筋的立杆上距横杆100㎜处锁扣件限位,利用钢筋自重沿支撑立杆下滑。锁紧横杆扣件,松开限位扣件沿立杆距横杆100㎜处继续锁扣件限位,往复循环锁紧和松开扣件,使梁钢筋逐步下滑就位的方法,完成梁钢筋的就位安装。钢筋下滑就位操作见附图二《梁钢筋下滑就位示意图》。 三、梁钢筋下滑顺序 由于基础梁钢筋设计为通长钢筋,每一施工段梁钢筋下滑时,矢跨比必须大于1:17 ,也就是说必须有大于两个轴线(8.5m×2)长度的过渡,以保证已下滑就位的梁钢筋与还在筏板面上的梁钢筋有一个较平缓(小于300)的角度。 由于钢筋是在筏板面上架立的钢管架上拼装,因此,支架的平整度满足梁钢筋绑扎要求。通长梁基本在同一高度。第一段梁钢筋下滑时先从7轴或8轴下滑100~200㎜。然后依次由7轴向6轴、5轴、4轴按阶次推进,3轴、2轴、1轴梁钢筋可视下滑的具体情况决定是否可同时下滑。 7~1轴线的梁钢筋统一下落。松开扣件的顺序为先落纵横梁节点四周的立杆扣件,再落梁跨中的扣件。 每次下滑高度初步定为100㎜;100㎜;200㎜;300㎜;300㎜。施工过程中视下滑的具体情况进行调整。在保证架体稳定的前提下加快速度。 四、钢筋梁下滑施工工艺

园建工程施工方案(汇编)

广州南沙新区明珠湾区起步区灵山岛尖区域城市开发与建设项目-广州南沙新区明珠湾区起步区一期(灵山岛尖)凤凰大道两 侧沿线绿化景观工程 园建工程施工方案 编制: 审核: 审批: 中交南沙新区明珠湾区工程总承包项目经理部

2017年5月

精品文档 目录 1 工程概况 (1) 1.1 工程主要情况 (1) 1.2 设计依据 (1) 1.3工程施工条件 (1) 2 施工安排 (2) 2.1 工程施工目标 (2) 2.2 施工部署 (2) 2.3 组织机构 (2) 3 施工进度计划 (3) 4 施工准备与资源配置计划 (3) 4.1 施工准备 (3) 4.2 资源配置计划 (3) 5 施工方法及工艺要求 (4) 5.1平台及园路工程 (4) 6质量保证措施 (8) 7安全保证措施 (10) 8环保、水保措施 (10)

1 工程概况 1.1 工程主要情况 1.1.1 工程简介 本工程位于南沙区明珠湾区起步区一期(灵山岛尖)凤凰大道西侧,本项目面积为155004m2,施工区域分为8个区块,园建工程主要包括园路工程及几个小平台的铺装工程。 1.2 设计依据 1.2.1参照的有关技术规范、标准 (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) (2)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) (3)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) (4)《广州市南沙区灵山岛尖凤凰大道两侧沿线绿化景观工程施工图》。 1.2.2 主要工程量 依据现有图纸,凤凰大道两侧园建工程工程量如下表所示: 表1.1 凤凰大道两侧园建工程主要工程量 1.3工程施工条件 1.3.1交通运输条件 陆上交通:外围交通有京珠高速、灵新大道均为现状道路,为工程材料运输提供较好的运输条件;我部考虑直接从厂家陆运材料至现场,施工区域采用园路路基作为施工临时便道。 1.3.2工程材料情况 外购材料须经业主、监理同意,并检验合格。本施工受场地制约中考虑分批

桥梁扩大基础施工组织设计

沪昆客专长昆段CKTJ-Ⅷ标桥梁工程 扩 大 基 础 施 工 案 编制:_____ 复核:_____

审批:_____ 沪昆客专长昆段第四项目分部综合作业队 二〇一一年一月 扩大基础施工案 1.适用围 适用于沪昆铁路CKTJ-8标段第四项目分部第五六七综合作业队所有桥梁的明挖基础施工。 2.作业准备 2.1业技术准备 2.1.1施工前对图纸进行复核; 2.1.2施工前应做好施工交底资料; 2.1.3及时填写各种施工过程用表。 2.2外业技术准备 2.2.1依据已布设的平面控制加密导线控制点坐标和经复核计算无误的明挖基础坐标,采用全站仪精确定位,测定基坑中心线、向及高程。 2.2.2按地质水文资料,结合现场情况,确定开挖坡度和支护案、开挖围和防、排水措施。 2.2.3合理安排组织机械设备、仪器、人员等。 2.2.4施工用水、用电及便道等有关临时工程满足施工需要。 2.2.5进场材料满足连续施工的要求,并通过原材料检验合格。

3.技术要求 3.1模板、钢筋、砼的施工应符合铁道部现行《铁路砼与砌体工程施工质量验收补充标准》的有关规定及设计要求。 3.2基坑开挖前应按地质、水文资料,环保要求,结合现场实际情况,制定施工案,确定开挖围、开挖坡度、支护案、弃土位置和防、排水等措施。 3.3基坑土施工应对支护结构、围环境进行观察和监测,当发现异常情况时应及时处理,待恢复正常后可继续施工。 3.4基底处理应符合下列规定: 3.4.1基础底面不得置于软硬不均的地层上; 3.4.2岩层基底应清除岩面松碎块、淤泥、苔藓,凿出新鲜岩面,表面应清洗干净,应将倾斜岩面凿平或凿成台阶; 3.4.3碎类土及砂类土层基底承重面应修理平整,黏性土层基底整修时,应在天然状态下铲平,不得用回填土夯平; 3.4.4基础浇筑前的基坑不得泡水。如发生基坑泡水现象,应采取措施进行处理并满足设计要求。 3.4.5基础应在无水情况下浇筑,砼在终凝前不得浸水。 4.施工程序与工艺流程 4.1施工程序 开工申请报告→测量定位→开挖基坑→基底检查处理报验→安装模板→绑扎钢筋→基础砼浇筑→脱模养生。 4.2工艺流程 详见下图

(完整)基础梁施工方案

(完整)基础梁施工方案 编辑整理: 尊敬的读者朋友们: 这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((完整)基础梁施工方案)的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。 本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为(完整)基础梁施工方案的全部内容。

基础梁施工方案 一、工程概况: 1、山东博兴胜利科技堆取料机滑线基础梁工程,位于山东博兴胜利科技有限公司院内。基地场地平整,周边条件良好. 二、基础梁土方开挖前的准备: 1、按基础平面图,定位好基础梁所在轴线及定位点,定位好基础梁位置,基础梁四周撒灰线,测定高程水准点。放线工序完成后,办理预检手续. 2、全面开挖基础梁基坑土方之前,应先长轴后短轴的顺序进行土方开挖,并核对土质、水文等有关情况。 3、开挖前对施工人员进行全面的安全技术交底,确保施工安全。 4、准备好需要的混凝土配合比. 三、基础梁施工方案: 1、钢筋绑扎工艺流程:核对钢筋半成品→钢筋绑扎→安装接地管线→绑好后放砂浆垫块。 2、钢筋绑扎: (1)、核对钢筋半成品:应先按设计图纸核对加工的半成品钢筋,对其规格、形状、型号、品种经过检查,然后挂牌堆放好。 (2)、钢筋绑扎:钢筋应按顺序绑扎,一般情况下,先长轴后短轴,由一端向另一端依次进行.操作时按图纸要求划线、铺铁、穿箍、绑扎,最后成型。 (3)、安装接地管线:预留孔洞位置应正确,预留铁件的插筋均应按图纸绑好,扎结牢固(应采用十字扣)或焊牢,其标高、位置、长度等尺寸

园林建筑施工方案

环境景观工程 施工组织方案 (园林建筑工程部分) 建设单位: 施工单位:宣城市宏源园林工程有限公司 编制时间: 目录 施工设计编制依据及原则 工程概况 施工工艺流程及施工前期准备工作、施工方案及技术规范 施工进度安排 质量目标设计和质量保证措施 安全、文明、施工的保证措施 环境保护措施和施工节约技术措施 主要施工及安全管理人员名单 第一章施工设计编制依据 编制依据 业主提供的别墅建筑资料及现场图片. 现行的施工验收规范及专业标准. (1)工程测量规范(GB50026-93); (2)施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88); (3)建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范。(GB50242-2002) (4) 建设工程项目管理规范(GB/T50326-2001) 工程概况 该工程位于浙江省桐乡市。 本工程主要内容为园景工程。包括:硬地景观工程,绿化种植工程,给排水工程,人工回填土方工程。工期间各施工单位要相互配合,争取缩短工期,按要求按规范抓紧工期,保质保量按时竣工。 计划工期:工程为15个日历日.工程要求有计划安排施工,并集中公司主要的技术力量和劳动力、机械设备,充分发挥优势,力争克服雨天等所造成的一切不利因素。保证按时按质交业主满意工程。 四、工程现场状况: 施工现场情况:庭院园建、绿化、配套水电安装工程。 施工场地内水电管线源由甲方提供,乙方负责根据施工现场需要自行驳接到施工地点. 施工范围场外道路可通行各式运输车辆,供施工设施及材料进场。 其它情况: 上料任务重,工种多,各分项工程交叉施工管理,施工作业.管理上有一定的难度. 已有景观设计图纸。 第三章施工工艺流程及施工前期准备工作,施工方案及技术规范 一、园林建筑饰面工程施工工艺流程及技术措施

施工方案-基础地梁施工方案

基础地梁施工方案 编制单位:河南四建股份有限公司编制人: 审核人: 编制日期:年月日

基础地梁施工方案 一、工程概况 河南工业大学新校区理工组团—土木建筑学院工程位于郑州市高新技术开发区莲花街河南工业大学校区内,本工程总建筑面积为23257.77平方米,分南楼(设计教室和公共教室)和北楼(行政办公和专业教室)两大部分,总层数6层,钢筋混凝土框架结构,建筑高度22.80m。本工程建筑工程设计等级为二级,耐火等级为二级,抗震设防烈度等级七级;设计合理使用年限50年,屋面防水等级二级。 地梁砼强度等级为C40。 二、各分项工程施工方案 1、各分项工程施工顺序 定位放线支设地梁底模绑扎地梁钢筋钢筋自检后报验支设地梁侧模并加固检查、验收地梁砼浇筑砼养护模板拆除 2、模板工程 A、安装前模板的定位基准工作: 进行中心线和位置的放线,首先引测柱子的轴线,并以柱子轴线为依据,定出地梁模板边线。做好标高测量放线工作,用水准仪把标高线引测到柱子的钢筋上或柱子上面,并做好标示。 B、支设地梁底模时按照柱子上面的轴线进行地梁轴线的定位,经复核无误后即可进行地梁模板位置的固定。地梁底模必须按图纸要求起拱,起拱高度为1/1000~3/1000。模板的支撑必须稳固,支撑点间距不能大于1.2m。

C、钢筋绑扎完毕后开始进行梁侧模支设,梁侧模支设采用钢管支撑体系,支撑间距不宜过大,以保证足够的刚度,梁侧模的次楞采用方木,间距不宜大于250,以保证模板的刚度。 D、模板支设完成后,班组应进行自检,自检合格后项目部进行组织检查,检查合格后再向监理单位进行报验,经监理单位验收合格后方可进行下道工序施工。 E、砼浇筑完成后,在砼强度能保证其表面及棱角不受损伤后方可拆模地梁侧模;地梁底模拆除时的砼强度必须按照50204-2002中承重构件拆模强度规定执行。拆除的模板及时清理,运送到指定堆放处,刷隔离剂后堆放整齐。 3、钢筋工程 A、钢筋进场后自检外观质量合格及材质证明齐全后,由监理进行验收,并现场见证取样,钢筋需要焊接接头焊好后,边同原材料送试验室试验合格后方可使用。成型后的钢筋应按指定地点堆放,用垫木垫放整齐,防止钢筋变形、修饰、油污。 B、梁钢筋绑扎:按图示要求规格、型号先穿梁的下部纵向受力钢筋,接着摆放梁上部钢筋,最后穿箍筋,在上部钢筋上画出箍筋间距进行绑扎,绑扎必须牢固,梁端部第一根箍筋距柱子边50。 C、钢筋绑扎完毕后,必须将垫块垫好,以保证钢筋的位置不位移,垫块的间距不宜大于1000,梁的端部必须垫块。 D、地梁钢筋搭接采用闪光对焊和搭接焊,采用搭接焊时,单面焊的搭接长度不小于10d,双面焊的搭接长度不小于5d,焊缝必须饱满、平滑,不能有夹渣、气孔等质量缺陷。钢筋接头应错开,错开长

公园园建工程施工方法

公园园建工程施工方法 园建部分主要包括有园林小品、铺装、环路、管理房等,详见相关施工图纸。 1.1铺装施工方法 工艺流程:素土夯实→山皮石垫层→C15砼垫层→清理基层→弹线→试拼→扫浆→铺结合层→铺面层→擦缝。 1、素土夯实 素土夯实采用振动夯实机。每个夯窝之间的距离,可根据需要间隔2-3个夯位,接上夯之邻的二道夯位进行打夯,二道夯完毕后,再进行三夯位的打夯。夯实后,填土密实度在基础以下0-80cm达到95%以上,80cm以下密实度达到85-90%。 2、山皮石垫层 山皮石采用人工配合推土机将山皮石推平至设计标高(考虑松铺系数1.3),每层厚度不超过25cm,碾压遵循先轻后重、先慢后快的原则。直段,由两侧向中心碾压,即先边后中;平曲线段,由内侧向外侧进行碾压。先用8-10T压路机碾压,如发现高程及平整度差异较大时,及时翻松、找补、找平,

如有横向均匀裂缝及软弹现象时,及时调整含水量。再用12-15T压路机,自路边向路中心碾压4—6遍,并及时仔细检查平整度,标高和压实度,及时修整、找补、补压。 3、C15砼垫层 砼混合料采用商品混凝土,砼按照设计要求进行配比,。商混送至现场后,人工进行摊铺,采用平板振动或卡板振动器振捣,振动器搁在纵向侧模顶上,自一端向另一端依次振动2-3遍。砼垫层以人工进行收浆,成型后2-3小时且物触无痕迹时,用麻袋进行全面覆盖,经常洒水保持湿润。 4、清理基层 ⑴基层施工时,必须按规范要求预留伸缩缝。 ⑵抄平,以图纸设计标高为依据,在周边弹一套水平基准线。水泥砂浆结合层厚度控制在10-15mm之间。 ⑶清扫基层表面的浮灰、油渍松散砼和砂浆,用水清洗湿润。 5、弹线 根据板块分块情况,挂线找中,在装修区取中点,拉十字线,根据水平基准线,再标出面层标高线和水泥砂浆结合层线,

独立基础及地梁施工方法

独立基础及地梁施工方法 1.1施工测量 1.1.1 平面控制施测方法和精度要求 由于施工现场场地较为平坦,为准确确定建筑物位置,保证精度,同时避开施工对标桩的影响,又能保证进度。采用全站仪用极坐标法放线,利用建筑施工控制网进行施测。定位前必须对各控制点的距离和角度进行复核,确保各点的准确性。 在测量的全过程中,要严格遵守《工程测量规范》(GB50026-93)和《钢筋混凝土高层建筑物设计与施工规程》(JGJ-91),其精度要求如下:角度观测精度为±10″,距离 测量精度为1/10000。 1.1.2 高程测量 高程控制必须以精确的起算数据来保证施工的要求。标高点依据建设单位提供的高等级水准点引测。为了计算简便又不容易出错,应根据水准基点将该工程的设计±0.00点标高准确 引测于附近固定建筑物上,做好标志。 精度要求:标高测量精度为±5√nmm,建筑全高垂直度测量偏差不应超过30mm。 1.2基槽开挖 本工程独立基础及地梁的地基分为土基和岩石地基,分别予以说明。 1.2.1 原土地基施工 1. 采用人工配合机械开挖方式,坑底应留300mm土人工修整,严禁机械扰动地基。 2. 对于已经扰动的土层,应及时清理,并采用c10砼填平。 3. 基坑严禁雨水浸泡,必要时修筑排水沟,保持坑底干燥。 4. 基坑、基槽成型后,立即进行验收并用c10砼封底,避免地基暴露时间过长。 1.2.2 岩石地基施工 1.采用控制爆破的方法施工,不允许欠爆。对于超爆部分应采用c10砼填平。 2.爆破后松散石清理干净后,方可施工找平层。 3.少量、局部欠爆的岩石可采用风镐凿除。 1.2.3 基坑、基槽爆破方法 对基坑、基槽,拟采用钻孔直径42mm的浅眼松动控制爆破。 ⑴钻孔直径确定为:φ42; ⑵ 浅眼爆破台阶高度H由基坑、基槽设计尺寸确定: ⑶ 炮孔底盘抵抗线W底: W底与台阶高度有如下关系: W底=(0.4~1.0)H 在坚硬难爆的岩体中,或台阶高度H较高时,计算时应取较小的系数。当采用倾斜炮孔时,

园建工程施工组织设计

第一部分综合说明 一、项目概况 本工程位于市高新区中心,工程含有市政、建筑、安装、园林绿化景观、电气工程。 二、编制原则 1、遵循招标文件及补充文件的各项条款的原则。 2、遵循设计的原则,正确组织施工,确保工程质量合格,满足设计与使用功能。 3、坚持招标文件与设计施工图中的技术规范的原则,确保产品使业主满意。 4、实施“项目法施工”的原则。 5、坚持实事求就是的原则,根据本单位的实力,确保施工组织的可行性、先进性与合理性。 6、充分发挥专业化施工企业优势的原则。 7、确保本工程质量、进度、安全与文明施工均满足业主的原则。 三、编制依据 1、施工招标文件; 2、本工程的施工图纸; 3、现场踏勘的实际情况; 4、(1)CJJ1-90《市政道路工程质量检验评定标准》、CJJ3-90《市政排水管渠工程质量检验评定标准》、GB50268-97给水排水管道工程施

工及验收规范 (2)《测量规范》(GBJ50026-93);《园林系统公共标志实施规程》;《城市绿化植树工程施工规范》;《城市园林绿化养护管理标准》;《城市园林绿化工程施工及验收规范》;《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75-97;《城市园林绿化工程及验收规范》CJJ/T82-99;《城市园林苗圃育苗技术规程》CJ14-86、 (3)GB50204-92混凝土结构工程施工及验收规范 (4)GB50203-98砌体工程施工及验收规范 (5)GB50209-95建筑地面工种施工及验收规范 (6)GB50259-96电气照明装置施工及验收规范、GBJ303-88建筑电气安装工程质量检验评定标准 5、根据ISO9001质量体系认证程序文件。 6、建筑工程标准强制性条文。 7、安全生产、文明施工、环境保护等有关规定。 四、响应条款 工期目标:在甲方规定工期内将此项目在投标报价所完成的范围内完成全部工作计划,质量必须满足合同要求的有关技术标准要求及技术标准承诺。 质量目标:符合(工程施工质量验收规范)标准,确保合格。 对合同条款的响应:严格按照合同条款安排工程施工,保工期、保质量。对招标文件所列的全部合同条款予以接受与承诺。

桥台扩大基础施工方案

桥台扩大基础施工技术方案 一、工程概况 本项目第26合同段位于K163+950~K178+140段全长14.258公里。 该区地貌多属岩溶石芽、构造剥蚀低中山单元。在桥台处岩溶不甚发育,基础稳定性较好的桥台结构,设计采用扩大基础结构。 二、施工组织 1、人员安排 桥台扩大基础施工任务由我部桥梁施工队完成,各工区主要技术负责人如下: 第一工区:雒志勇 第二工区:范成云 第三工区:周军辉 试验负责:黄金涛 安全负责:刘让平 材料负责:李弘枝 技术员15人熟练技工50人工人300人 2、机械设备见下表

三、施工准备 1、施工前试验 (1)原材料试验 工地试验室施工前作好原材料各项试验,原材料技术性能应符合规范。 水泥选用恩施华新水泥P. 32.5号水泥,工地试验室应做水泥安定性、胶砂强度、凝结时间等试验。 碎石选用红岩福刚石料场(5-31.5)并做筛分、含泥量、针片状含量、压碎值等试验。 砂选用确山红岩福刚石料场机制中砂,并做筛分、含泥量及容重等试验。 原材料各项主要技术指标及检测见下表。

注:检测要求见《桥涵施工技术规范》及《质量检验评定标准》 (2)砼配合比(配比结果于分项开工报告中另附) 施工前,工地试验室根据设计图纸、材料情况、结构特点,进行配合比设计,并通过试验进行调整,确定砼施工配合比,并报监理工程师鉴认认定,砂石材料计量施工采用质量法计量。 (3)测量放样 桥台扩大基础施工前,由导线点(GPS)复测各桥位控制点和临时水准点,达到要求精度再利用各结构物控制点的坐标和高程测放出结构控制点,并对各控制点加以保护,施工过程中应随时检查可能出现的偏差,并予以及时纠正。

园林(园建)施工组织设计方案

目录 第一章总体施工组织布置及规划方案 第二章工程进度计划 第三章施工材料的供应、来源、投入计划及质量保证措施第四章劳动力安排 第五章施工工艺 第六章施工平面布置 第七章重点部位的施工组织措施 第八章安全文明施工措施 第九章保证质量的措施及承诺 第十章绿化养护方案及售后服务承诺

施工组织设计 第一章总体施工组织布置及规划方案 我公司将以做精品工程的高标准严格要求,调集公司的精干力量,全力以赴、以高效优质的工程向业主交出一份满意的答卷。 本工程项目中,我公司将成立本项目经理部,严格按照ISO9001 质量体系管理法,组织施工管理。项目经理由企业法人代表直接任命,项目经理对企业法人负责,全权负责项目经理部的工作,项目经理与公司领导签署项目施工承包合同,将工程项目实施的责、权、利与项目经理及整个项目班子捆绑在一起,向管理要效益,以实现工程项目的施工目标。 一、施工组织 拟为本工程设置组织机构图 1、为使施工现场各施工工序能有条不紊的开展,项目部在现场勘察后应科学制定施工总平面布置,合理安排各工种的施工区域。做到施工现场整洁明朗,道路畅通,各工种进行顺利,不相互干扰与牵

制。开工前,项目部应配合业主做好临水、临电的搭设工作。保证施工现场“三通一平”,工程能顺利开展。接驳施工用水源、电源、架设施工用电线路,埋设施工用水管道。 2、对施工组织中计划使用的施工机械按计划进场时间经全面检测调试后再进场,以确保工程施工中的正常运转。施工用材料送有关部门进行标定,并取得合格证与进场检验单。 3、按照劳动人员使用计划调配人员,安排劳动人员进场,并对参与工程所需的各技术人员进行劳动安全、文明施工、施工技术总结,以加强施工人员的劳动安全意识,并提高施工技术使工程顺利进展。 4、绿化苗木:由采购部负责按苗木清单选择合格供应商,制定苗木采购计划,严格把好质量关。业主要求陪同号苗的,采购部应积极配合。绿化种植土应经过有关部门的检验,达到种植基质标准方可使用。一切未经鉴定并得到业主认可的材料产品,不得在本工程中使用。由业主指定供货商的,项目部应跟踪对方产品是否合格,并及时反馈业主。 5、项目部应及时编制物资采购计划,并交与业主审批。同时按时编制物资进场计划,确保物资进场后合理安排堆放保存点,并采取相应的保护措施减少物资损耗,同时应做好标识,防止发生意外。部分提前进场的假植苗木特别要做好保护措施,并注意做好种植前的保养工作。 6、根据进度计划组织机械设备进场,加强机械设备的配备、管理保养及检修工作,选用性能优越的施工机械,强化机械设备的管理。施工期间加强对机械的保养及检修工作。各种施工机具应在进场前预先进场安装调试,保证开工时能正常运行。同时,应检测业主所提供的临电点的负荷量,保证施工高峰期一切均能正常运行,避免发生不必要的意外。 二、生产调度制度 1、项目部实行生产调度会议制度,每天由项目经理主持召开。 2、各职能部门及生产班组汇报工程进展情况,提出合理化建议。 3、由项目经理下达任务单,明确任务名称,负责人、完成指标、限时要求、配合班组及人员、完成结果等。并作为考核业绩的指标。 项目经理部通过有效管理,控制整体进度和质量,协调各方在的因素,使工程项目按即定的目标推进。 三、质量管理制度

基础梁专项施工方案

成县体育馆工程 基础梁施工方案 一、工程概况: 1、甘肃省成县体育馆是陇南市灾后重建重大工程项目之一,位于甘肃省 成县城东,基地西南隔滨河路邻东河,东南隔水泉路与成州高中相望,东北临 成县微波站。基地场地平整,周边条件良好,西北端与东南比规划中的水泉路 约高 2 米。总建筑面积为11293.92 ㎡,其中主席台坐席96 个,残疾人坐席 8 个。主体地上一层,局部五层。钢筋混凝土框架―剪力墙结构,屋顶为四角锥 钢网壳结构。 二、基础梁、承台土方开挖前的准备: 1、按基础平面图,定位好基础梁、承台所在轴线及定位点,定位好基础梁、承台垫层位置,基础梁、承台四周撒灰线,测定高程水准点。放线工序完成后,办理预检手续。 2、全面开挖基础梁、承台基坑土方之前,应先长轴后短轴的顺序进行土方 开挖,并核对土质、水文等有关情况。 3、开挖前对施工人员进行全面的安全技术交底,确保施工安全。 4、准备好需要的混凝土配合比。 5、待基础梁、承台垫层混凝土浇注完毕后,要重新对基础梁、承台根据图 纸进行放线就位。 三、基础梁、承台施工方案: 1、钢筋绑扎工艺流程:核对钢筋半成品→钢筋绑扎→安装接地管线→绑好 后放砂浆垫块。

成县体育馆工程 2、钢筋绑扎: (1)、核对钢筋半成品:应先按设计图纸核对加工的半成品钢筋,对其规格、形状、型号、品种经过检查,然后挂牌堆放好。 (2)、钢筋绑扎:钢筋应按顺序绑扎,一般情况下,先长轴后短轴,由一端向另一端依次进行。 操作时按图纸要求划线、铺铁、穿箍、绑扎,最后成型。 (3)、安装接地管线:预留孔洞位置应正确,基础梁、承台上的剪力墙、翼型柱子、方柱及构造设施 插筋均应按图纸绑好,扎结牢固(应采用十字扣)或焊牢,其标高、位置、搭接锚固长度等尺寸应准确,不得遗漏或位移。 (4)、受力钢筋搭接接头位置应正确。其接头相互错开,上部钢筋在跨中,下部钢筋应尺量在支座处;每个搭接接头的长度范围内,搭接钢筋面积不应超过该长度范围内钢筋总面积的 1/4。所有受力钢筋和箍 筋交接处全绑扎,不得跳扣。 (5)、绑垫块:底部钢筋下的砂浆垫块,一般厚度不小于20 ㎜,间隔 1m, 侧面的垫块应与钢筋绑牢,不应遗漏。 3、模板安装工艺流程:确定组装模板方案→组装模板→模板预检。 4、基础模板采用竹胶合模板,模板加固采用φ48× 3.5㎜钢管固定。在施 工中每条轴线上的基础梁都拉通线校正,在混凝土浇筑前对模板进行技术复 核。模板应进行预检,模板安装后,应对断面尺寸、标高、连杆支撑等进行预 检,均应符合设计图纸和质量标准的要求。 5、混凝土浇筑工艺流程:混凝土运输到施工操作面→浇筑→振捣→养护。 (1)、本工程采用现场搅拌混凝土,水泥、砂石料要计量准确,控制好水灰比。操作时必须严格执 行混凝土工程施工操作工艺规程。 (2)、浇筑前应先浇水润湿。基础梁、承台浇筑混凝土时,应按顺序直接将

相关文档
相关文档 最新文档