文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 3PE补口补伤防腐技术交底记录

3PE补口补伤防腐技术交底记录

3PE补口补伤防腐技术交底记录
3PE补口补伤防腐技术交底记录

工程技术交底记录

共2页第1页

单位工程名称古交(清徐)至太原煤层气管

道施工工程四标段

交底时间

施工单位中化二建集团有限公司交底部位桩A080 A104 工序名称管道防腐

交底提要:防腐工艺要求

交底内容:

1、除锈

1.1 本工程采用喷砂除锈。喷砂采用的压缩空气应干燥洁净,不得含有油污和水分,并经以下方法检验合格方可使用:将白布和白漆靶板置于压缩空气流中1min,其表面用肉眼观察无油、水等污迹。

1.2 喷砂的砂粒采用石英砂,应干燥洁净、无油污、杂物;含水量应小于1%。

1.3 喷砂除锈后,钢材表面应无可见的油脂和污垢,并且没有氧化皮、铁锈、涂料涂层和异物,任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色斑。金属表面应呈均匀的粗糙度。

1.4 管线除锈自检合格后在2小时内通知监理工程师进行检查,合格后方可进行涂漆工序。表面处理检查后,应填写检查结果表。

1.5 注意事项:

(1)工作前必须穿戴好防护用品,不准赤膊膀臂工作,工作时不得少于两人。

(2)储气罐、压力表和安全阀要定期校验,储气罐两周排放一次灰尘,砂灌里的过滤器每月检查一次。

(3)检查通风管及喷砂机门是否密封,工作前五分钟,须开动通风除尘设备,通风除尘设备失效时,禁止喷砂机工作。

(4)喷砂粒度应与工作要求相适应,一般在十至二十号之间适用,砂子应保持干燥。(5)喷砂机工作时,禁止无关人员接近。清扫和调整运转部位时,应停机后进行。

(6)不得用压缩空气吹身上的灰尘。

(7)工作完毕后,通风除尘设备应继续运转五分钟后再关闭,以排出室内灰尘,保持场地清洁。

(8)发生人身、设备事故应立即告知项目部,及时进行救援和处理。

2、防腐

2.1 涂刷底漆时,管两端各留50-100mm不得刷漆。少部分管子可安装后用人工进行机械除锈、涂底漆,遗补,但必须按上述要求留出全部焊缝,在试压后进行防腐处理。不同材质管材在涂刷底漆后还应作色标区分,并转入相应标牌材质堆场内。

2.2 防腐前管材表面必须干燥,前一道漆膜实干后,方可涂下一道漆。刷漆或滚涂时,层间应纵横交错,每层往复进行,涂匀为止;不得漏涂,涂层总厚度和涂装道数应符合设计要求,表面应平滑无痕,颜色一致。

2.3 外观均匀无摺皱、空泡、凝块,电火花试验用电压等级为3KV的电火花检漏仪检查无打火花观象,粘结力以小刀割开一辞舌形切口,用力撕开切口处的防腐层,管道表面仍为漆皮所覆盖,不得露出金属表面。

3、规范要求:

(1)外防腐层应按产品说明书的规定配制涂料;

(2)底料应在表面除锈合格后尽快涂刷,空气湿度过大时,应立即涂刷,涂刷应均匀,不得漏涂;管两端100~150mm范围内不涂刷,或在涂底料之前,在该部位涂刷可焊涂料或硅酸锌涂料,干膜厚度不应大于25μm;

(3)面料涂刷和包扎玻璃布,应在底料表干后、固化前进行,底料与第一道面料涂刷的间隔时间不得超过24h。

(4)不得在雨、雾、雪或5级以上大风环境露天施工。

技术负责人交底人接受交底人

防腐补口补伤施工方案

目录 1 适用范围 (1) 2 编制依据 (1) 3 主要遵循的规范、标准 (1) 4 工程概况 (1) 5 施工方案 (2) 8 人员、设备、工程量需求计划 (8)

1适用范围 本施工方案适用于西气东输三线西段(二标段)管道工程焊接施工中的现场补口、补伤作业施工。 2编制依据 1)霍尔果斯-中卫第二标段管道工程招标文件与承包合同 2)霍尔果斯-中卫第二标段管道工程线路施工图纸 3)霍尔果斯-中卫第二标段管道工程线路施工技术要求 4)《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2006 5)《西气东输三线管道工程防腐层补口补伤技术规范》(Q/SY GJX 0213-2012) 3 主要遵循的规范、标准 本工程遵循中国国家、行业标准及中石油有关企业标准。 1)《油气长输管道工程施工及验收规范》(GB 50369-2006) 2)《西气东输三线管道工程钢制管道三层结构聚乙烯防腐层技术规范》 (Q/SY GJX 0206-2012) 3)《西气东输三线管道工程防腐层补口补伤技术规范》(Q/SY GJX 0213-2012) 4 工程概况 西气东输三线西段工程起新疆霍尔果斯,止于宁夏中卫。管道总体走向自西北向东南,途经新疆、甘肃、宁夏3个省、自治区,从新疆霍尔果斯-宁夏中卫段与西气东输

二线并行。线路长2456km,设计输量300×108m3/a,管径1219mm,设计压力12MPa。具体走向见“西气东输三线西段管道工程线路走向示意图”(图1-1)。 图1-1 西气东输三线西段(二标段)管道工程线路走向示意图 5 施工方案 5.1 方案概述 防腐补口、补伤作业施工:首先通过下发防腐补口补伤通知;做好补口补伤准备工作后,进行焊道加热除湿;然后按照规范要求进行焊道除锈及清理,合格后进行焊道预热并进行涂刷底漆;以上步骤均合格后进行加热收缩带补口;补口后进行电火花捡漏,然后进行剥离强度试验,最后填写施工记录并及时与相应部门联系沟通。 5.2 现场补口、补伤施工工序流程图。 防腐补口、补伤作业施工流程图

补口补伤操作流程介绍

补口补伤操作流程介绍 防腐管在储运、施工过程中不可避免地会遇到碰伤,焊缝补口的问题。为弥补因口,伤而造成的缺陷。结合国家标准相关要求,拟提出补口补伤二种现场工艺的结合:一专用环氧油刷涂抺;二是热缩带(套)。 补口补伤施工流程 一、管口清理 焊口进行清理,环向焊缝及其附近的毛刺、焊渣、飞溅物、焊瘤等应清理干净;补口处的污物、油、杂质、灰土等应清理干净。 二、除锈 1、等级应达到2.5级,粗糙度在50um-90um之间。(非常彻底的除锈,表面无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈、油漆凃层等附着物,任何残留的痕迹仅应是点状条状的轻微色斑) 我们在出厂时已对焊口进行贴纸喷涂防护,根据客户需要进行清理或保留,如保留的,现场用钢丝刷轻轻地就可以清除掉) 2、强调:该项工作完成后在4h内进行涂底漆,超过规定时间或已发生可见的返锈,应重新进行除锈。 三、预热 除锈完成后立即采用喷火枪对补口补伤处进行均匀加热,使其表面温度达到50-700C。进行配套环氧底漆的涂刷。 四、涂刷底漆 1、凃刷底漆的参照依据:湿度80%以上时2 h;60-80%时2-4 h;60%以下4h。 2、环氧树脂底漆应按产品使用说明书的要求调配均匀涂刷。涂刷时应采用湿膜测厚规分别测量补口部位钢管周向均匀分布的四点的底漆湿膜厚度,其结果不应小于120um。 3、无溶剂环氧底漆是我们与厂家共同研发,并配套提供固化剂,固化时间

为5s以内,环氧底漆与固化剂的调配比例为3:1,出厂时已按此比例分别灌装,使用极为方便。 五、热缩带(套) 因热缩套的施工要简便于热缩带,现就以热缩带的施工来阐述该步骤施工要领。 1、在底漆尚温润时,迅速将热缩带安放在焊口的中央位置。首先将有倒角的一端粘贴在管道上,该位置要处在10点2点的位置,热缩带缠绕在管上后,底部与管子间的间隙最少为25mm,热缩带自身搭接长度至少50 mm。加热热缩带一端内侧,粘结到热缩带另一端部,用带手套的手按压、抚平,将固定片内侧加热1-2s,固定片轴向中线对好热缩带接缝处,安放平整,用手按压,用火焰从一端到另一端加热固定片,并用压辊压实。 2、加热热缩带,加热收缩时应先从中间位置沿环向均匀加热,使中央部位先收缩,然后向两侧均匀加热使热缩带收缩,当热缩带完全收缩后,再将整个热缩带加热5-8min,使热缩带充分熔融并从两侧溢出,以达到更好的粘结效果。加热过程中,用手指按压热缩带,离开后凹痕自动消失。 3、收缩后,热收缩带与熔结环氧层面层搭接长度不应小于10mm。 六、补伤、补口标识 在补口处标示该处施工员的姓名及补口日期,可用白色的书写笔表示。 七、质量检查 防腐补伤、补口施工完毕后,应对补口质量进行外观、漏点及粘结力等项目内容的检测。检测宜在补伤、补口完毕2h后进行。 1、补口的外观检查 补口外观检查应逐个目测:热缩带(套)表面应平整、无皱折、无气泡、无空鼓、无烧焦炭化等现象,热缩带(套)周向应有有胶粘剂均匀溢出,固定片和热缩带搭接部位的测移量不应大于5mm。 2、电火花检查 每一个补口均应用电火花检漏仪进行漏点检查,火花检漏电压为15KV,若有漏点,应重新补口亲检漏,直至合格。 3、粘结力检测

防腐蚀工程安全技术交底

防腐蚀工程安全技术交底 工程名称施工单位 分项工程名称施工部位 交底内容: 1.操作人员必须身体健康,并经过专业培训考试合格,在取得有关部门颁发的操作证或特殊工种操作证后,方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。 2.树脂类防腐蚀工程中的许多原料都具有程度不同的毒性或刺激性,使用时或配制时要有良好的通风。操作人员应在施工前进行体格检查,患有气管炎、心脏病、肝炎、高血压者以及对某些物质有过敏反应者均不得参加施工。研磨筛分、搅拌粉状填料最好在密封箱内进行。操作人员应穿戴防尘口罩、防护眼镜、手套、工作服等防护用品,工作完毕应冲洗淋浴。 3.施工过程中不慎与腐蚀或刺激性物质接触后,要立即用水或乙醇擦洗。采用毒性较大的材料施工时,应适当增加操作人员的工间休息。施工前制定有效的安全防护措施,并应遵照安全技术及劳动防护制度执行。 4.在配制使用乙醇、苯丙酮等易燃材料的施工现场,应严禁烟火并应备置消防器材,还要有适当的通风。 5.配硫酸时应将酸注入水中,严禁将水注入酸中。在配酸现场应备有10%碱液和纯碱水溶液,以备中和 洒出的酸液之用。配制硫酸乙醇时,应将硫酸慢慢注入酒精中,并充分搅拌,温度不可超过60℃,以 防止酸雾飞出。配制量较大时应设有间接冷却装置(如循环水浴槽)。 6.生漆毒性较大,能使接触者产生过敏性皮炎。严重者手脚、面部形成水肿、生出疮疹,即所谓漆疹。操作人员必须穿戴好防护用品,操作时严防生漆接触皮肤,面部可涂防护油膏保护。 7.使用毒性或刺激性较大的涂料时,操作人员应穿戴防护用品,执行有关安全技术及劳动保护制度外,现场应注意通风,并适当采取操作人员轮换、工间休息、下班后冲洗、淋浴等安全防护措施。 8.施工现场应注意防火,严禁吸烟和使用电炉等。 9.材料库应能适当通风并备置消防器材。 补充内容: 交底部门交底人接受交底人交底日期

施工方案-管道防腐补口补伤施工方案

西南成品油管道工程线路工程 黎塘~甘棠河段 管道防腐补口补伤 施工方案 中国石化集团第十建设公司 西南管道工程项目部 二OO三年九月二十八日

西南成品油管道工程线路工程 黎塘~甘棠河段 管道防腐补口补伤 施工方案 编制:范豫峰 审核:翁大龙 批准:毕永明 中国石化集团第十建设公司 西南管道工程项目部 二OO三年九月二十八日

管道防腐补口补伤施工方案 1.工程概述 中国石油化工股份有限公司拟建设“西南成品油管道工程”,本工程为黎塘至甘棠河段,敷设Φ323输油管道一条。管道防腐层补口全部采用无溶剂液体环氧底漆,外包聚乙烯加强型热缩套,其中黑色耐候性3PE防腐管补口采用耐高温加强型热缩带。管道的补伤采用无溶剂液体环氧底漆、热缩带或补伤棒。 2.编制依据 2.1江汉石油管理局勘察设计研究院提供的施工图纸; 2.2 《黎塘-甘棠河防腐部分》说明书; 3.施工中执行的技术标准和规范 ●《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-88; ●《涂装前钢材表面预处理规范》 SY/T0407-97; ●《辐射交联聚乙烯热收缩带》SY/T4054-93; ●《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T0413-2002 4.热收缩套施工技术要求 ●补口补伤人员应经过专门培训,并经考核合格后持证上岗。 ●管子对口前先将热缩套套防腐管上,并移至焊口旁边约1.5米处。 ●焊口表面预处理:清理补口区域表面的杂物和油渍,原防腐层清理宽度每侧须大于150mm。 ●除锈:管道焊接质量检查合格后,接监理防腐委托指令后进行管口的除锈工作。除锈采用机械喷抛射除锈,除锈质量应达到SY/T0407—97《涂装前钢材表面预处理规范》中的Sa2.5级。并将与热缩套搭接部位(比热缩套实际搭接宽度每侧窄20mm为宜)的原环氧粉末防腐层清洁、打毛,清扫干净。 ●将补口处钢管及搭接部位的环氧粉末涂层加热到55-60℃,然后将调配好的无溶剂液体环氧底漆均匀的涂刷在补口处的钢管表面及搭接部位的涂层表面。底漆要按厂家提供的使用说明进行,底漆涂刷应均匀,无气泡和凝块。 ●迅速将热缩套移至焊口中央、两端衬上木衬,以保证热缩套与钢管同心。在移动热缩套时应注意对底漆的保护,防止人为减少漆膜厚度。 ●然后从补口套中央开始分别向两端沿周向迅速均匀加热,加热收缩至端

防腐施工安全技术交底

国电永福电厂2×300MW机组烟气脱硫工程防腐项目 防腐施工前安全交底记录 本防腐施工工程因其工程量大,工期较紧,原材料都为易燃化工品,且为高空作业,施工过程还会产生大量灰尘及有毒害挥发气体,因此安全文明施工十分重要,针对本工程的安全文明施工注意事项及要求,特制定以下文明施工目标和管理细则。在其他防腐施工现场偶有安全事故发生,为避免本工程发生安全事故,我方施工人员必须按照以下安全文明施工要求进行施工: 一.喷砂作业安全文明施工要求: 1.喷砂施工人员必须是经过专业培训,有一定工作经验的员工;喷砂过程要加强内外联系工作,规定专用联系信号,互相取得一致,方可作业;喷砂期间委派喷砂组长为安全负责人,负责安全交底和安全管理、监督及整改工作。 2.喷砂前施工现场要拉设警戒线,设置隔离区域,派专人在隔离区值班,无关人员未经允许,不得进入施工现场;对设备的各个法兰口用油布进行封闭,防止沙砾及灰尘溢出影响其它单位和的正常施工。 3.整个现场严禁烟火,施工人员禁带火种;非项目施工人员未经防腐施工负责人允许禁止进入。 4.喷砂施工时设备内部的照明要充足,照明用电接线要规范,严禁非电工拆、装施工用电设施,线路连接要正确,要配备漏电保护器接头要包扎好,保证良好的绝缘性,并经常场检查,杜绝漏电现象。 5.对喷砂设备管经常检查和维护,发现设备有故障时及时修理,对不合格老化的砂管及时更换,防止砂管暴烈伤人。 6.喷砂时至少要设置两个人孔,进入设备内部喷砂的施工人员不得少于2人,并派专人在监护,监护人员不得擅离职守。 7.喷砂人员施工时必须穿戴合格的喷砂衣,戴好防护眼镜及安全带,施工时严禁攀爬脚手架。 8.喷砂施工人员要严格按照施工规范施工,作业时枪头严禁对人,小型设备内只允许一杆枪喷砂作业。 9.喷砂完成后,对烟道内外的沙砾进行清理,做到工完料尽场地清,以保持现场的文明施工。

管道防腐补口施工方案

管道防腐保温补口 施工方案 新疆鑫中兴防腐保温设备有限公司二O一五年五月二十日

管道防腐保温补口 施工方案 编制: 审核: 批准: 新疆鑫中兴防腐保温设备有限公司二O一五年五月二十日

管道防腐保温补口施工方案 1.工程概述 本工程由新疆美叶油气能源储运有限公司投资建设,由新疆石油勘探设计研究院(有限公司)设计。本工程自大河坝首站至克石化末站,敷设Φ323.9输油管道一条。 2.编制依据 2.1新疆石油勘探设计研究院(有限公司)提供的施工图纸; 2.2新疆美叶油气能源储运有限公司提供的技术标准; 3.施工中执行的技术标准和规范 ●GB/T 8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》; ●SY/T0315-2005《钢质管道单层熔结环氧煤粉末外涂层技术规范》; ●GB/T 50538-2010《埋地钢质管道防腐保温层技术标准》; 4.防腐施工技术要求 ●补口人员应经过专门培训,并经考核合格后持证上岗。 ●焊口表面预处理:清理补口区域表面的杂物和油渍,原防腐层清理宽度每侧须大于25mm。 ●除锈:管道焊接质量检查合格后,接监理防腐委托指令后进行管口的除锈工作。除锈采用机械喷抛射除锈,除锈质量应达到GB/T 8923.1-2011中的Sa2.5级。并将搭接部位(每侧25mm)的原环氧粉末防腐层清洁、打毛,清扫干净。 ●喷砂除锈时应将保温层加以保护防止沙粒打入泡沫层。 (4.1) ●将调配好的无溶剂液体环氧涂料均匀的涂刷在补口处的钢管表面及搭接部位的涂层表面。环氧涂料要按厂家提供的使用说明进行,涂料涂刷应均匀,无气泡和凝块。 ●无溶剂液体环氧涂料采用廊坊市燕美化工有限公司YM118,涂刷一遍即可达到300-400μm。

防腐工程施工安全技术交底

防腐工程施工安全技术交底 1.硫磺类防腐蚀施工安全要求 (1)硫磺进场后要妥善保管,要注意防火,设灭火设备。 (2)现场熬制硫磺胶泥和砂浆时,产生有毒气体,故熬制地点应设在下风向;室内熬制时锅上应设排气罩。 (3)熬制过程中要严格控制温度,严防着火,发现黄烟应立即撤火降温,局部燃烧时可撒石英粉或其他隔绝空气的办法(如加盖)灭火,不得用水熄灭。 ( 4)在禁火区施工时,对已熬制好的硫磺类材料装入提桶时,应检查硫磺确无燃烧时,方准带入施工现场。 (5)硫磺类材料在熬制、运输、浇灌的过程中,所使用的器具必须干燥,不得含水。 (6)操作人员应戴口罩、手套等防护用品。 2.树脂类防腐蚀施工安全要求 (1)配置聚酯砂浆时,应特别注意过氧化环己酮固体易爆炸,须配成糊状使用,并严禁与促进剂直接混合。 (2)配制、使用乙醇、苯、丙酮等易燃材料的施工现场,应严禁烟火,要通风,并应设置消防器材。 ( 3)配硫酸时,应将酸液注入水中(严禁将水注入酸液中) ,并在配制现场备有10% 碱液和纯碱水溶液,以备中和洒出的酸液之用。 (4)配制硫酸乙酯时应将硫酸慢慢注入酒精中,并充分搅拌,但温度不能超过60 C,严防酸雾飞出,配制量较大时应设有间接冷却装置(如循环水塔) 。 ( 5)操作人员在施工前应进行体格检查;患有气管炎、心脏病、肝炎、高血压以及有过敏反应者均不应进行操作。操作人员应戴橡胶手套。 ( 6)树脂类防腐蚀工程中的许多原材料,如乙二胺、苯类、酸类等,都具有程度不同的毒性和刺激性,故在使用或配制中,均应有良好的通风。 ( 7)研磨、筛分、搅拌粉状填料应在密封箱内进行,操作人员应穿戴防尘口罩、防护眼镜、手套、工作服等防护用品,工作完毕后应冲洗或淋浴。 ( 8)施工中不慎与腐蚀或刺激性物质接触后,要立即用水或乙醇擦洗。 ( 9)采用毒性大的材料施工时,应采取轮换制,并缩短作业时间。 ( 10)施工前,应根据操作的具体情况,制订严格有效的安全、防护措施,并严格贯彻, 督促切实执行。 3.水玻璃类防腐蚀施工安全要求 ( 1)氟硅酸钠有毒,必须作好标记,安全存放,并有专人妥善保管。 ( 2)氟硅酸钠干拌粉料应使用密封搅拌箱。 ( 3)施工时应有良好的通风条件。 ( 4)操作人员要穿工作服,戴口罩、护目镜等。在进行酸化处理时,应穿戴防酸护具;如防酸手套、防酸靴、防酸裙等。 ( 5)稀释浓硫酸时,严禁把水倒入浓硫酸内,应把浓硫酸徐徐倒入水中。 4.涂料防腐蚀施工安全要求 (1)严格限制空气中有害物质的浓度,施工现场有毒气体、粉尘的最高允许浓度见下表。

基础防腐施工技术交底(最新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 基础防腐施工技术交底(最新版)

基础防腐施工技术交底(最新版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 交底内容: 一、施工准备 1、作业条件 1.1、基础施工已完成,标高符合要求,表面应坚实、平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。 1.2、涂刷防腐层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留的灰浆硬块及高出部分应刮平,扫净。 1.3、基层表面干燥、清洁、光滑、平整、密实。 2、材质要求 采用环氧沥青防腐涂料。 二、质量要求 防腐材料均匀,不龟裂,不鼓泡,无蜂窝。 三、工艺流程 (一)基层清理、检查验收→第一层涂膜→第二层涂膜→检查、

修整→工程质量验收 基层清理 防腐层施工前,先将基层表面上的灰皮用铲刀除掉,用笤帚将尘土、砂粒等杂物清扫干净。如有油污时,应用钢丝刷和砂纸刷掉。基层表面必须平整,凹陷处要用水泥腻子补平。 (二)防腐层施工(环氧沥青涂层厚度为1mm,可分成两遍进行施工) 第一层涂刷:将已搅拌好的环氧沥青涂料用塑料或橡胶刮板均匀涂刮在巳涂好底胶的基层表面上,厚度约为0.6mm,要均匀一致,操作时从内向外退着操作。 第二道涂刷:第一层涂膜固化到不粘手时,按第一遍材料施工方法,进行第二道防腐施工。为使涂膜厚度均匀,刮涂方向必须与第一遍刮涂方向垂直,刮涂量比第一遍略少,厚度约为0.4mm为宜。 (三)防腐层的验收 根据防腐涂层施工工艺流程,按检验批、分项工程对每道工序进行认真检查验收,做好记录,须合格方可进行下道工序施工。防腐层完成并实干后,对涂层质量进行全面验收,要求满涂,厚度均匀一致,封闭严密,厚度达到防腐要求(总厚度为1mm)。防腐层无起鼓、开裂、

管道防腐补口补伤程序

目录 1.目的 (1) 2.适用范围 (1) 3.编制依据 (1) 4.输气钢管腐蚀原理及影响因素 (1) 5. 输气管道(钢质)防腐工艺流程 (2) 5.1操作人员要求 (2) 5.2防腐补口材料要求 (3) 5.3设备要求 (4) 5.4作业环境及条件 (5) 5.5防腐补口工艺流程 (5) 5.6补口处处理 (5) 5.7喷砂除锈 (6) 5.8打毛 (6) 5.9热收缩带施工 (7) 5.10站场内防腐补口 (10) 5.11补伤 (11) 5.12热收缩带常见问题 (13) 5.13常用的检测方法 (13) 5.14常见问题及解决方法 (13) 6.防腐补口、补伤质量控制内容 (15)

7.防腐补口、补伤HSE控制内容 (16) 8.需填报资料 (16)

钢质管道防腐补口、补伤程序 1.目的 为规范大庆建安集团有限责任公司抚顺项目部承建的抚顺天然气综合利用项目(石化供气管线)管道防腐、补口施工工艺流程的规范性及保障施工质量、安全、环保均处于受控状态,旨在明确施工工艺流程、施工环境、质量、HSE等相关要求,特编制本程序。2.适用范围 本程序性方案仅适用抚顺项目部承建的抚顺天然气综合利用项目(石化供气管线)管道防腐、补口及相应工程。 3.编制依据 1、《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T0413-2002; 2、《辐射交联聚乙烯热收缩带(套)》SY/T4054-2003; 3、热收缩带现场操作说明及注意事项-湿膜安装; 4、《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2006; 5、《石油天然气建设工程施工质量验收规范输油输气管道线路工》SY4208-2008。4.输气钢管腐蚀原理及影响因素 4.1内壁腐蚀 埋地输气管道内含有气、水等介质,其内壁腐蚀是介质中的水在内壁生成一层亲水膜并形成原电池所发生的电化学腐蚀,或者是其他有害物质(硫化氢、硫化物、二氧化碳等)直接与金属作用引起的化学腐蚀。特别是在管道弯头,低洼积水处、气液交界面,电化学腐蚀异常强烈,管壁大面积腐蚀减薄或形成一系列腐蚀深坑及沟槽。 4.2外壁腐蚀 电化学腐蚀是金属和外部介质发生电化学作用而引起破坏,其特点是腐蚀过程伴随电流产生。这是埋地输油管道腐蚀的重要机理。对于外壁来说电化学腐蚀是其主要原因: 1)土壤腐蚀 因为土壤是多相物质的复杂混合物,颗粒间充满空气、水和各种盐类,使土壤具有电解质特性。因此,埋地管道裸露的金属在土壤中构成了腐蚀电池,它可分为:①微观腐蚀电池:因钢管表面状态的影响所形成的腐蚀电池。如制管缺陷、夹杂等,当这些部位与土壤接触时,由于电极电位差而构成腐蚀电池。②宏观腐蚀电池:因土壤介质差异引起的腐蚀电池。如:土壤的含盐量、含氧量、透气性等,它们的浓度对管材/土壤的电极电位

基础防腐施工技术交底(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 基础防腐施工技术交底(新编 版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

基础防腐施工技术交底(新编版) 交底内容: 一、施工准备 1、作业条件 1.1、基础施工已完成,标高符合要求,表面应坚实、平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。 1.2、涂刷防腐层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留的灰浆硬块及高出部分应刮平,扫净。 1.3、基层表面干燥、清洁、光滑、平整、密实。 2、材质要求 采用环氧沥青防腐涂料。 二、质量要求 防腐材料均匀,不龟裂,不鼓泡,无蜂窝。

三、工艺流程 (一)基层清理、检查验收→第一层涂膜→第二层涂膜→检查、修整→工程质量验收 基层清理 防腐层施工前,先将基层表面上的灰皮用铲刀除掉,用笤帚将尘土、砂粒等杂物清扫干净。如有油污时,应用钢丝刷和砂纸刷掉。基层表面必须平整,凹陷处要用水泥腻子补平。 (二)防腐层施工(环氧沥青涂层厚度为1mm,可分成两遍进行施工) 第一层涂刷:将已搅拌好的环氧沥青涂料用塑料或橡胶刮板均匀涂刮在巳涂好底胶的基层表面上,厚度约为0.6mm,要均匀一致,操作时从内向外退着操作。 第二道涂刷:第一层涂膜固化到不粘手时,按第一遍材料施工方法,进行第二道防腐施工。为使涂膜厚度均匀,刮涂方向必须与第一遍刮涂方向垂直,刮涂量比第一遍略少,厚度约为0.4mm为宜。 (三)防腐层的验收

2.管道补口、补伤施工方案重点

西气东输淮武支线管道工程第三标段线路工程 管道补口、补伤施工方案 编制: 审核: 审批: 中国石油天然气管道局西气东输淮武支线第三标段项目部 编制日期:2005年11月25日 1、工程概况 淮武支线北起潢川分输站,自北向南途经光山县,终点为新县。管线全长约90.66km ,设计压力为6.3MPa ,全线管径¢610。线路钢管采用X60螺旋焊缝钢管。全线管道防腐采用外防腐层和强制电流阴极保护的联合保护措施。 2、主要施工措施 2.1补口准备 2.1.1热收缩带表面应平整,无气泡、 麻坑、裂纹,无氧化变质现象,用测厚 仪,测定其厚度应大于或等于设计规定 的厚度。热收缩套(带)胶层应无裂纹, 内衬护薄膜应完好,且有明的标识:生 产厂商;产品名称;材料规格、批号;

生产日期。 2.1.2用筛子筛选河砂,用于喷砂除锈。砂子颗粒均匀,粒径在2~4mm ,无泥土草棍等杂质。 2.1.3空压机运转良好,压缩机排量不小于6m /min。 2.1.4加热用液化气火焰加热器,液化气钢瓶输出压力应满足施工要求(P ≧0.15Mpa )。 2.1.5准备好卷尺、红外线数字测温计(量程为:0~300℃、压辊、棉纱及木楔等材料。 2.2管道防腐表面的清理 2.2.1将焊口及两侧涂层150mm 范围内的油污、泥土等清理干净。 2.2.2焊缝及其附近的毛刺、焊渣、飞溅物、焊瘤等应打磨干净。 2.2.3焊口两侧涂层应切成≤300的坡角。 2.3 管口预热 2.3.1 当管口表面有水汽(露水或霜)时,应用火焰加热器进行加热,以清除管道表面的水分,加热温宜为30℃~40℃。 2.3.2 加热完毕后,测量管子表面上下左右4个点温度,达到要求后方可喷砂除锈。 2.4喷砂除锈 2.4.1起动风压机,调好风压,打开进砂阀门即可进行喷砂作业。

西气东输管道工程现场管道防腐补口补伤施工及验收规范

目 前言 ......................................................................... 1 范围 ........................................................................ 2 规范性引用文件............................................................... 3 总则 ........................................................................ 4 补口 ........................................................................ 4.1 热收缩套(带)补口........................................................... 4.2 环氧粉末补口............................................................... 4.3 液体环氧涂料补口........................................................... 5 补伤 ........................................................................ 5.1 三层结构聚乙烯防腐层补伤................................................... 5.2 环氧粉末防腐管补伤......................................................... 附录A(规范性附录)剥离强度测定方法............................................. 附录B(规范性附录)涂层附着力检测方法......................................... I

管道聚乙烯热收缩带补口补伤作业指导书

管道聚乙烯热收缩带补口补伤作业指导书 1.目的 为了更好地加强防腐施工管理,规范聚乙烯热收缩带防腐施工作业,特编制本作业指导书。管道聚乙烯热收缩带补口补伤是目前应用最多的一种补口方式,黑夹克管、泡沫夹克管、三PE防腐管的补口均要用的热收缩带。 2.范围(针对西部管道三PE防腐管制定的作业指导书) 本作业指导书适用于防腐厂聚乙烯热收缩带补口、补伤防腐作业全过程,针对从原材料检验、施工工艺、最终质量检验等操作过程加以规范。 3.职责 3.1上岗时必须正确穿戴劳动保护用品,保证岗位安全防护装置及设施安全、完好、灵敏、有效。 3.2应熟练本岗位安全操作规程,并严格按照操作规程进行作业。 3.3熟悉本岗位环境因素的识别,并能按照作业指导书的相关要求加以控制。 3.4会辨识本岗位风险,熟悉风险控制措施,并能够按照风险控制措施的要求开展作业。3.5对作业中产生的油漆桶、油漆刷、含油漆手套等废弃物,要当班回收,分类存放和处置。 3.6有权拒绝执行违章作业的各种指令,对危害他人安全和健康的行为有权予以纠正。 3.7有责任积极参与各级部门组织的学习和活动。 4.管理内容与要求 4.1防腐补口、补伤施工运行工序流程如下图所示: 外针 观孔 检检 查漏 4.2热收缩套(带)补口

防腐管补口采用带配套底漆的三层辐射交联聚乙烯三层结构热收缩套(带)现场补口,补口前必须进行喷砂除锈。 4.2.1补口机具及检测器具 1)空气压缩机出口处应有油水过滤器,空气压缩机排气量不小于6m3/min; 2)火焰喷枪、聚四氟乙烯辊轮应由材料生产厂商提供; 3)液化气罐应符合安全要求,且减压阀输出压力不小于0.15Mpa; 4)高灵敏度触点式数字测温仪,测温范围0°C~300°C之间,且5s稳定显示; 5)电火花检漏仪的输出电压应满足15KV检漏电压的要求。 4.2.2热收缩套(带)的检验 1)热收缩带包装应严密,应清晰按业主或监理要求标明生产厂商、产品名称、材料规格、批号、生产日期。 2)同一牌号的热收缩带,首批到货及以后每5000个应随机抽样,送到业主或监理指定的检测部门进行检验,其性能指标应符合规范的规定。若不合格,应加倍抽查;仍不合格,则该批判为不合格。 3)热收缩带基材边缘应平直,表面平整、清洁、无气泡、庇点、裂口及分解变色。热收缩带的基材厚度应不小于1.5mm,胶层厚度应不小于0.8mm,周向收缩率应不小于15%,轴向收缩率应符合业主的定货要求。底漆的使用和配制应按生产厂商提供的使用说明书进行,其性能应符合设计要求。 4.2.3管口清理 1)管口清理前应记录补口处未防腐的宽度。 2)环向焊缝及其附近的毛刺、焊渣、飞溅物、焊瘤等应清理干净。 3)补口处污物、油和杂物应清理干净。 4)防腐层端部有翘边、生锈、开裂等缺陷时,应进行修口处理,一直切除到防腐层与钢管完全粘附处为止。 5)在切割前先弹好环形线,把带坡角的环形靠尺固定好,两人同时在管两侧切割,切割过程中靠尺不能有任何错动。 6)防腐层端部坡角不大于30°。 4.2.4管口预热 1)当管口表面有水(露水或霜)时,应用火焰加热器进行加热,以清除管道表面的水份,加热温度宜为30°C~40°C。 2)加热完毕后,测量管子表面上下左右4个点的温度,达到要求后,方可进行喷砂除锈。 4.2.5管口表面处理 1)喷砂除锈用砂应干燥,应采用石英砂,严禁使用粉沙。石英砂颗粒应均匀且无杂质,粒径在2~4mm之间。喷砂工作压力宜为0.4Mpa~0.6Mpa。 2)管口表面处理质量应达到GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》Sa2.5级。3)喷砂应连续进行,喷枪与管道表面应保持垂直,以匀速沿管道轴线往复移动,从管顶到管底逐步进行。喷砂除锈时,应将环向焊缝两侧防腐层与补口材料搭接范围内的防腐涂层表面一并打毛处理。 4)喷砂时应注意安全防护,不得损伤补口区以外防腐层。 5)除锈完毕后,应清除灰尘。管口表面处理与补口间隔时间不宜超过2h。如果有浮锈,应重新除锈。 4.2.6管口加热与温度测量 1)用火焰喷枪对补口部位进行加热,加热温度就符合产品说明书要求。 2)管口加热完毕,应立即进行测温,测量管口表面上下左右4个的点温度,4点温差不大

3PE管道防腐补口、补伤作业指导书(精制甲类)

一、编制依据 1、《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T0413-2002; 2、《辐射交联聚乙烯热收缩带(套)》SY/T4054-2003; 3、《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2006; 二、补口施工措施 1、补口准备 1)热收缩带表面应平整,无气泡、麻坑、裂纹,无氧化变质现象,用测厚仪,测定其厚度应大于或等于设计规定的厚度。热收缩套(带)胶层应无裂纹,内衬护薄膜应完好。 2)用筛子筛选石英砂,用于喷砂除锈。砂子颗粒均匀,粒径在2~4mm,无泥土草棍等杂质。 3)空压机运转良好,压缩机排量不小于6m3/min。 4)加热用液化气火焰加热器,液化气钢瓶输出压力应满足施工要求(P≧0.15Mpa)。 5)准备好卷尺、红外线数字测温计(量程为:0~300℃)、压辊、棉纱及木楔等材料。 2、管道防腐表面的清理 1)将焊口及两侧涂层150mm范围内的油污、泥土等清理干净。 2)焊缝及其附近的毛刺、焊渣、飞溅物、焊瘤等应打磨干净。 3)焊口两侧涂层应切成≤300的坡角。 3、热收缩带防腐补口施工操作要点 1)喷砂除锈时钢管的预热:为了避免喷砂后加热钢管时产生新的锈迹,在喷砂前应将钢管预热至40℃-50℃(冬季,适当提高预热温度至70-80℃)。对补口部位进行清洁并喷砂除锈至Sa2.5级。 2)表面预处理后的钢管表面的锚纹深度应达到50~70um。 3)钢管表面预处理后2小时内应进行涂敷作业,表面返锈时,应重新进行表面处理。 4)打毛宽度应与热收缩带覆盖宽度基本一致:同时将热收缩带与管体涂层搭接

处清洁并加热、用钢丝刷将其打毛,完毕后,应清除浮渣;涂层打毛深度及密度约为1mm,沿竖向及斜向打毛。如图所示: 5)预热及底漆的涂刷 ①钢管、搭接部位的预热:将补口部位的钢管和搭接部位的涂层预热到40℃ -60℃,环境温度较高时,宜在40℃-50℃范围内选择;天气转凉时,宜在50℃-60℃范围内选择。 ②底漆的涂刷:将搅拌好的底漆迅速均匀涂敷在补口处的钢管表面及搭接处的涂层上,涂刷宽度与热收缩带覆盖宽度基本一致,被打毛区一定要涂刷底漆。 ③在底漆尚湿润时,迅速将热收缩印有搭接线一端的内层热熔胶考软、发粘,并粘贴在焊口的中央部位,用手抚平。沿轴向边缘安放一根胶条。如下图所示: 6)一定要在底漆尚湿润时安装热收缩带,不得在加热已涂好的底漆。 7)再将热收缩带的另一端内层热熔胶烤软、发亮,沿钢管周向绕至搭接线,并将搭接线以前基材表面加热后,对准粘贴,用手拍打压紧。如下图所示:

防腐补口补伤作业指导书

中俄东线天然气管道工程 第八标段 中国大庆 防腐补口补伤 作业指导书 文件编号:ZE08T03PL004-A01-#CMP-GC-0001/5

目录 一、适用范围 0 二、编制依据 0 三、防腐补口分类 0 四、工作流程 0 4.1、气体极化防腐补口施工流程 0 4.2、机械化防腐补口施工流程 0 4.3、人工火焰防腐补口施工流程 (1) 五、一般技术要求 (2) 六、补口操作 (3) 6.1气体极化防腐补口操作 (3) 6.1.1管口预处理 (3) 6.1.2管口清理 (3) 6.1.3搭接区防腐层表面处理 (4) 6.1.4自动喷砂 (4) 6.1.5气体极化 (4) 6.1.6底漆涂装 (5) 6.1.6面漆涂装 (6) 6.1.7外观及厚度检查 (6) 6.1.8电火花检漏 (6) 6.1.9粘结力测试 (7) 涂层在实干后安装锭子,在锭子安装好后,在常温状态下放置7天后进行附着力拉拔检测可到达最佳状态。如在低温环境下进行检测,可粘好锭子后采用烤灯进行烘烤,在50℃环境下保持八个小时即可进行拉拔附着力检测。 (7) 6.2机械化防腐补口操作 (7) 6.2.1 施工准备 (7) 6.2.2 管口清理及除锈 (7) 6.2.3 防腐预热 (8) 6.2.4 涂刷底漆 (8) 6.2.5 安装热收缩带 (8) 6.2.6 加热收缩带 (9) 6.2.7 外观检测 (9) 6.2.8 电火花检漏 (9) 6.2.9 强度剥离试验 (10) 七、3LPE补伤操作 (10) 7.1直径30mm内的补伤操作要点 (10) 7.2直径30mm以上的补伤操作要点 (11) 7.3补伤结果检验 (11) 八、记录 (11)

除锈防腐刷漆技术交底

除锈防腐刷漆技术交底-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

除锈防腐刷漆技术 一、施工顺序: 施工表面清理→除锈→刷涂底漆→刷涂面漆。 二、施工表面清理 1、表面积灰处理:除锈处理前需对支架、罐体、楼梯和平台的表面积灰进行处理;清理积灰应从顶部开始,做好人员、设备的防尘措施;用水冲洗表面灰尘和积矿后晾干。 2、除锈处理:表面除锈处理是防腐成败工作的第一关,它的好坏直接影响防腐施工质量,因此在施工中要认真对待,严格要求。此施工表面处理工作内容包括:除锈、铲除全部旧漆,除去油污及杂物,还应使用金属表面具有合适的粗糙度。具体要求按GB8923-88要求除锈等级符合Sa2.0,粗糙度20-50um。表面除锈处理后,应露出金属本色。清理后的施工表面应无灰尘、油污、锈斑、鳞片、焊渣、毛刺等。 三、底漆涂刷表面处理工作结束,经双方验收合格后,应立即进行底漆涂刷。以防返锈,涂刷防腐底漆。第一层底漆涂刷时要求均匀一致,接茬整齐,无透底、漏刷、流坠。刷漆时应采用勤沾、短刷的原则,防止刷子带漆太多而流坠。第一遍刷完后,应保持一定的时间间隙,防止第一遍未干就上第二遍,这样会使漆液流坠发皱,质量下降。每刷完一层,都要待漆干燥后,在刷下层,每层油漆不宜太厚,前后层涂刷方向垂直,呈纵横交错均匀平整,刷漆与除锈不能同时进行,以免砂尘进入未干的漆,影响质量。

四、面漆涂刷待第二道底漆全干燥后,经双方验收合格后,涂第一道面漆,施工表面所有部位漆涂前若表面有浮尘、油污等要及时清理,保证表面清洁无杂物。为施工表面外观均匀一致无透底、漏刷、无留痕、皱纹、脱落、漆粒和明显刷痕,油漆色彩应一致,不变色、无分层现象。待第一道面漆全干燥后,涂第二道面漆。 五、涂涮前应对涂料开桶检查,对粘度较高的涂料不得使用。配制好的涂料要求在4小时内使用完毕。 六、每层漆膜厚度要求达到&≥50μm,底漆+面漆的厚度&≥200μm。 七、禁止在潮湿表面进行涂涮作业,如遇大雾、下雨等天气时,应停止施工,待表面干燥后方可施工。 XXXX部门 年月日

防腐补口、补伤作业指导书

防腐补口、补伤作业指导书 (线路工程) 中国石油管道公司管道工程第四项目经理部

一、编制依据 1、《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T0413-2002; 2、《辐射交联聚乙烯热收缩带(套)》SY/T4054-2003; 3、四川省西普企业有限责任公司CEP-4热收缩带现场操作说明及注意事项-湿膜安装; 4、《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2006; 5、《石油天然气建设工程施工质量验收规范输油输气管道线路工》SY4208-2008。 二、防腐补口、补伤施工操作要点 1、热收缩带防腐补口施工操作要点 (1)喷砂除锈时钢管的预热:为了避免喷砂后加热钢管时产生新的锈迹,在喷砂前应将钢管预热至40℃-50℃(冬季,适当提高预热温度至70-80℃)。对补口部位进行清洁并喷砂除锈至Sa2.5级。 (2)表面预处理后的钢管表面的锚纹深度应达到50~70um。 (3)钢管表面预处理后2小时内应进行涂敷作业,表面返锈时,应重新进行表面处理。 (4)打毛宽度应与热收缩带覆盖宽度基本一致:同时将热收缩带与管体涂层搭接处清洁并加热、用钢丝刷将其打毛,完毕后,应清除浮渣;涂层打毛深度及密度约为1mm,沿竖向及斜向打毛。如图所示:

(5)预热及底漆的涂刷 ①钢管、搭接部位的预热:将补口部位的钢管和搭接部位的涂层预热到40℃ -60℃,环境温度较高时,宜在40℃-50℃范围内选择;天气转凉时,宜在50℃-60℃范围内选择。 ②底漆的涂刷:将搅拌好的底漆迅速均匀涂敷在补口处的钢管表面及搭接处的涂层上,涂刷宽度与热收缩带覆盖宽度基本一致,被打毛区一定要涂刷底漆。如下图所示: ③在底漆尚湿润时,迅速将热收缩印有搭接线一端的内层热熔胶考软、发粘,并粘贴在焊口的中央部位,用手抚平。沿轴向边缘安放一根胶条。如下图所示: (6)一定要在底漆尚湿润时安装热收缩带,不得在加热已涂好的底漆。 (7)再将热收缩带的另一端内层热熔胶烤软、发亮,沿钢管周向绕至搭接线,并将搭接线以前基材表面加热后,对准粘贴,用手拍打压紧。如下图所示:

管道补口、补伤施工方案

西气东输淮武支线管道工程第三标段线路工程管道补口、补伤施工方案 编制:______________ 审核:_______________ 审批: ________________ 中国石油天然气管道局西气东输淮武支线第三标段项目部编制日期:2005年11月25日

1、工程概况 淮武支线北起潢川分输站,自北向南途经光山县,终点为新县。管线全长约90.66km, 设计压力为6. 3MPa全线管径C 610。线路钢管采用X60螺旋焊缝钢管。全线管道防腐采用外防腐层和强制电流阴极保护的联合保护措施。 2、主要施工措施 2.1补口准备 2.1.1热收缩带表面应平整,无气泡、麻坑、 裂纹,无氧化变质现象,用测厚仪,测定 其厚度应大于或等于设计规定的厚度。热 收缩套(带)胶层应无裂纹,内衬护薄膜 应完好,且有明的标识:生产厂商;产品 名称;材料规格、批号;生产日期。 2.1.2用筛子筛选河砂,用于喷砂除锈。砂 子颗粒均匀,粒径在2?4mm无泥土草棍 等杂质。 2.1.3空压机运转良好,压缩机排量不小于 6nVmin。 2.1.4加热用液化气火焰加热器,液化气钢瓶输出压力应满足施工要求(P三0.15Mpa)<2.1.5准备好卷尺、红外线数字测温计(量程为:0?300C)、压辊、棉纱及木楔等材料。 2.2管道防腐表面的清理 2.2.1将焊口及两侧涂层150mn范围内的油污、泥土等清理干净。 2.2.2焊缝及其附近的毛刺、焊渣、飞溅物、焊瘤等应打磨干净。 2.2.3焊口两侧涂层应切成w 300的坡角。 2.3管口预热 2.3.1当管口表面有水汽(露水或霜)时,应用火焰加热器进行加热,以清除管道表面的水分,加热温宜为30C?40 C。 2.3.2加热完毕后,测量管子表面上下左右 4个点温度,达到要求后方可喷砂除锈。 2.4喷砂除锈 2.4.1起动风压机,调好风压,打开进砂阀门即可进行喷砂作业。

补口、补伤及阴极保护技术要求

补口、补伤及阴极保护施工技术要求一、主要工程量 1.补口、补伤 2.阴极保护

二、施工技术要求 1.补口 补口采用环氧树脂底漆加辐射交联聚乙烯热收缩套(带)三层结构。 一般工序: 施工准备→管口清理→管口预热→管口除锈除尘→PE层预热打毛及管口加热→测温涂刷底漆→热缩带安装→加热热缩带→检查验收→补口标识→填写施工检查记录 1.1预处理 (1) 应对焊口进行清理,环向焊缝及其附近的毛刺、焊渣、飞溅物、焊瘤等应清理干净。补口处的污物、油和杂质(必要时可用丙烷清洗剂),应清理干净。 (2) 采用喷砂除锈时,在表面喷砂除锈前应将钢管预热至环境空气露点以上 3 ℃(约为30℃~50℃)。除锈等级应达到Sa 2.5级,钢管表面防锈效果采用相应的照片或标准对比板进行目视比较。除锈后应清除表面灰尘,如有灰尘污染,采用纯棉毛巾擦拭合格。 (3) 将热收缩带与管体3PE 防腐层搭接处打毛100 mm ,打毛深度为 0.3~0.4mm,打毛的宽度不超过收口片的长度。 (4) 用锚纹仪或0 形压片测量锚纹深度,并留作记录,锚纹深度保持在50~90 mm 之间。 钢管表面预处理后至补口施工时间间隔宜控制在2 h内,期间应防止钢管表面受潮和污染。涂底漆前,如出现返锈或表面污染时,必须重新进行表面预处理。1.2涂底漆 (1) 将环氧树脂基料A 应充分搅拌均匀,然后再将固化剂B 倒入环氧树脂基料A 中,搅拌约3~5 分钟。在环境温度下,使用时间约为30 分钟,只要底漆仍然呈液态就可以使用。 (2) 调整火焰,使之端部呈黄色,根部呈蓝色。将补口部位的钢管预热到60℃~80℃(以产品使用说明书为准),补口带搭接范围内的防腐涂层表面预热至 90~100℃(红外线测温仪测量)(以产品使用说明书为准)。加热后应采用点接触式测温仪或经点接触式测温仪比对校准的红外线测温仪测温,至少测量补口部位表面周向均匀分布4个点的温度。 红外线测温仪有响应时间快、非接触、使用安全、便捷及使用寿命长等优点,使用测低温段(≤300℃)的红外线测温仪,一般精度可达到±2℃甚至更高,可

相关文档