文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 既有建筑幕墙可靠性鉴定及加固规程

既有建筑幕墙可靠性鉴定及加固规程

既有建筑幕墙可靠性鉴定及加固规程
既有建筑幕墙可靠性鉴定及加固规程

3 基本规定

3.1 一般规定

3.1.1既有建筑幕墙可靠性鉴定时,应针对各个鉴定单元进行安全性鉴定或适用性鉴定鉴定。

【条文说明】

工程结构的可靠性包括三方面内容,安全性、适用性和耐久性。耐久性评定时,应给出既有结构的相应耐久年数。本规程使用‘适用性鉴定’。

3.1.2在下列情况下,应进行既有建筑幕墙的可靠性鉴定:

1 达到或超过设计使用年限且仍需继续使用;

2 已存在影响安全性和使用性的明显缺陷;

3 未按国家相关标准进行设计、建造、或验收;

4风环境变化导致风压显著增加;

5使用单位有可靠性鉴定需求。

【条文说明】

1. 设计无特别指明时,既有幕墙正常设计使用周期通常可按25年取值。

2 未按国家相关标准进行设计、建造、或验收的既有幕墙主要指:1)在建设部《玻璃幕墙设计、制作、施工安装的若干技术规定》(建设776号文附件)发布前,即1995年以前建成的玻璃幕墙;2)《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001)实施前,即2001年6月以前建成的金属与石材幕墙;3)未按《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)进行工程验收的玻璃幕墙和金属与石材幕墙。Jgj102-96

3 既有建筑幕墙存在明显缺陷包括:使用过程的脱落现象;较明显的变形、错位、松动现象;主要构件或连接存在较严重并且较普遍的腐蚀、损伤、变形、老化现象;以及建造完成后发现原设计或制造安装过程中存在较严重缺陷时。

4 幕墙风环境的显著变化不仅会影响结构安全性,风压增加还会引起幕墙变形增大、抗风压等级下降、风雨同时作用下阻止雨水渗漏的性能下降等问题,因此要求进行可靠性鉴定。

5 使用单位的可靠性鉴定需要主要指:不属于本条所列1~4款范围,但使用单位出于对自身专业技术技能不足的担心、以及对幕墙可靠性的关注,而提出的鉴定要求。

3.1.3在下列情况下,可仅进行安全性鉴定:

1 幕墙改造前的安全性检查;

2 使用过程中发现可能仅影响安全的不利状况;

3 遭受重大灾害、侵蚀或超设计许可的意外荷载;

4 主体支承结构发生重大变动;

5 使用单位有安全性鉴定要求。

【条文说明】

幕墙结构通常附着在建筑物只提结构上,当幕墙相关联的建筑物主体结构发生重大变动时,通常会影响幕墙的安全性,因此,应进行安全性鉴定。

3.1.4在下列情况下,可仅进行使用性鉴定:

1 幕墙日常维护的检查;

2 幕墙使用功能的鉴定;

3 幕墙有特殊使用要求时的专门鉴定

3.1.5当因特定部位环境侵蚀或火灾、爆炸、高温以及人为因素造成幕墙局部范围损伤时,可针对局部范围进行可靠性鉴定。

【条文说明】

局部范围可靠性鉴定的结论不得扩展用于其他非鉴定范围的幕墙区域。

3.1.6幕墙鉴定单元划分应符合下列规定:

1 单个鉴定单元的幕墙展开面积不宜超过5000m2;

2 鉴定单元在空间上宜具备一定的连续性;

3 宜区分立面幕墙和采光顶;

4 不宜跨越不同建筑物;

5 可兼顾面板支承方式、支承结构体系、面板材料类型、幕墙分布部位等因素。

【条文说明】

1 幕墙鉴定单元的面积也不宜过大。5000平米幕墙规模相当于边长为50m、高度为100m的一栋楼的一个完整立面。当鉴定单元过大时,容易出现

2 鉴定工作通常针对某一个连续区域进行,因此规程要求鉴定单元在空间上宜具备一定的连续性。

3 为实现建筑意图,常常可以见到在某一幕墙区域内建筑师选用了多种幕墙面板材料(如玻璃、石材、铝板等)、多种面板支承方式(点支式、背栓式、框架式等)或不同支承结构(铝材、钢结构、索结构)。为保证鉴定单元在空间上的连续性,应允许一个鉴定单元内可含不同幕墙面板材料、不同面板支承方式、不同支承结构体系等情况。

4 当单一幕墙形式连续性较好、且其展开面积较大时,宜单独作为一个鉴定单元,从而保证鉴定结论具有更为明确的针对性。该类鉴定单元可编号为B-b-1,意义即为?钢桁架支承的点式玻璃幕墙?。

3.1.7幕墙可靠性鉴定应包括下列步骤依次进行:

1 明确鉴定目的、鉴定对象以及鉴定的工作内容;

2 开展现场调查,并收集设计、施工、竣工验收等相关资料;

3 形成委托方认可的抽样、检测及鉴定方案;

4 确定抽样检测对象,开展现场检测工作;

5 依据检测结果、资料复核结果,进行可靠性评估及分级;

6 出具鉴定报告。

【条文说明】

幕墙可靠性鉴定可参照图3.1中所示流程进行。

图3. 1 建筑幕墙可靠性鉴定流程

3.1.8 幕墙可靠性评定及加固改造宜按现行幕墙及结构设计规范进行。 3.1.9 幕墙可靠性鉴定应由具备相应资质的单位进行。 【条文说明】

既有幕墙可靠性鉴定及加固技术规程为新编规程,国家政府部门尚无明确的资质管理要求。但幕墙可靠性鉴定涉及到多个专业技术领域,为保证幕墙可靠性鉴定的技术质量,本规程对从事可靠性鉴定的单位提出资质要求。

相应资质主要指:幕墙设计资质、幕墙检测资质等。

3.2安全性和使用性评定

3.2.1

幕墙安全性和使用性评定应按构件及连接、子单元、鉴定单元的顺序依次进行。

3.2.2 单个构件及单个连接的安全性等级应按表3.2.2规定确定。

表3.2.2 单个构件和单个连接的安全性鉴定评级标准

3.2.3 单个构件和单个连接的使用性等级应按表3.2.3的规定确定。

表3.2.3单个构件和单个连接的使用性评级标准

3.2.4 幕墙鉴定单元应分为面板子单元和支承结构子单元。面板子单元应按单个板块单位、同一类型板块单位、面板子单元的顺序进行评级;支承结构子单元应按单个支承结构、同一类型支承结构、支承结构子单元的顺序进行评级。 3.2.5 单个板块单位的安全性评级应依据其所含构件及连接的安全性鉴定评级结果评定为u1A 、u1B 、u1C 、u1D 四个等级;单个支承结构的安全性评级应依据其所含构件及连接的鉴定评级结果、不适于继续承载的变形鉴定评级结果评定为

u1A 、u1B 、u1C 、u1D 四个等级。

3.2.6 单个板块单位的使用性评级应依据其所含构件及连接的使用性鉴定评级结果、使用功能鉴定评级结果评定为s1A 、s1B 、s1C 三个等级;单个支承结构的使用性评级应依据其所含构件及连接的使用性鉴定评级结果、变形鉴定评级结果评定为s1A 、s1B 、s1C 三个等级。

3.2.7 同一类型板块单位的安全性评分应依据单个板块单位安全性鉴定评级结果评为1.0、2.0、3.0或

4.0分;同一类型支承结构的安全性评分应依据单个支承结构安全性鉴定评级结果评为1.0、2.0、3.0或4.0分。

3.2.8 同一类型板块单位的使用性评分应依据单个板块单位使用性鉴定评级结果评为1.0、2.0或3.0分;同一类型支承结构的使用性评分应依据单个支承结构使用性鉴定评级结果评为1.0、2.0或3.0分。

3.2.9 面板子单元、支承结构子单元的安全性评级应分别依据子单元内各种类型板块单位、各种类型支承结构的安全性评分值及权重影响系数评为u A 、u B 、u C 、

u D 四个等级。

3.2.10 面板子单元、支承结构子单元的使用性评级应分别依据子单元内各种类

型板块单位、各种类型支承结构的使用性评分值及权重影响系数评为s A 、s B 、s C 三个等级。

3.2.11 鉴定单元的安全性评级应依据面板子单元和支承结构子单元的安全性鉴定评级结果、防火和防雷构造鉴定结果评定为一级、二级、三级、四级。 3.2.12 鉴定单元的使用性评级应依据面板子单元和支承结构子单元的使用性鉴定评级结果评定为一级、二级、三级。 【3.2.1~3.2.12 条文说明】

综合3.2.1~3.2.12,可形成既有建筑幕墙安全性和使用性的分级鉴定过程,见表3.1。既有建筑幕墙可靠性鉴定的层次图可以更清楚的用图3.2表示。

表3. 1 既有幕墙安全性和使用性分层次鉴定评级表

图3.2 既有建筑幕墙可靠性鉴定的层次图

3.4抽样及检测

3.4.1既有建筑幕墙的检测应依据检测设备、检测方法和检测对象的情况分为初步检测和详细检测。

3.4.2初步检测应针对直接可视部位、遮挡物易移除且易恢复的部位,常采用目测、手试、简易工具测量等检测方法进行可靠性检测。

3.4.3详细检测中应通过现场测试或现场取样,对既有建筑幕墙进行隐蔽部位检查、材料力学性能检测、幕墙物理性能检测、结构或构件性能试验、连接性能试验等检测内容。

【3.4.2-3.4.3条文说明】

在既有幕墙可靠性检测鉴定时,初步检测和详细检测均需进行。由于两者的抽样比例、检测费用、检测难度均有较大差别,因此,从描述方便角度出发,对此加以区分。

3.4.4检测工作开始前,应根据检测内容确定检验批。同一检测批内的检测对象应符合下列规定:

1 材料类型应相同;

2 功能和受力特点应相同;

3 尺寸、规格应相近;

4 所进行的检测项目应项目;

5 产品质量应基本相同;

6 施工工艺宜基本相同;

7 所处环境条件宜相近。

【条文说明】

功能和受力特点相同,则要求把构件、支承结构、连接、开启扇、防火节点划分成不同的检测批。

尺寸、规格相近指该检测批内构件尺寸或规格的极值与平均值的相对偏差在20%以内。规格可泛指跨度、厚度、杆件截面等。

检测批内所含检测对象的数量为检测批容量。

所处环境条件反映了环境侵蚀影响程度,环境影响因素有多种:包括与朝向相关的日照程度、受雨淋程度、幕墙所接触的室内或室外环境温度有差别。

3.4.5确定检测批容量后,应按设定原则抽样选取检测样本,针对检测样本开展检测工作。检测样本应具有一定的代表性,并宜具备检测操作的可实施性。【条文说明】

现场检测的可实施性主要指:1)在保证各检测对象抽样数量的前提下,宜尽可能减少对室内人员的影响;2)当能反应幕墙现状时,宜优先选择容易到达、人员易于开展检测工作的部位。

3.4.6设计资料及竣工验收资料完整可信时,检测抽样数量宜按下列原则确定:

1 初步检测宜按表3.4.6中Ⅱ类检测类别确定最小抽样数量。当进行下列内容的检测时,应按Ⅲ类检测类别确定最小抽样数量。

1)隐框、半隐框幕墙中面板与附框之间的硅酮结构胶;

2)隐框、半隐框玻璃幕墙的中空玻璃不同面板之间的硅酮结构胶;

3)下方无防坠落保护措施的采光顶中的构件和连接;

4)下方可能有行人、且无防坠落保护措施的倒挂幕墙中的构件和连接;

5)离地100m高度以上的幕墙中的各类构件和连接;

6)发生过面板或构件脱落现象时,同类的面板或构件及其对应连接;

7)其他可能存在安全隐患的不利受力部位。

表3.4.6 检测抽样的最小样本容量

注:当检验批容量小于最小样本容量时,全数检测。

2当进行受力构件和连接的外观尺寸及主要厚度复测、构件或连接布置复测、防火和防雷节点复测时,检测样本数不宜少于3个。

3 对不随时间发生明显性能退化的构件或连接,宜进行材料力学性能检测,检测样本数不宜少于3个。

4 对随时间而发生性能退化、且会降低结构安全性能的构件或连接,应进行材料力学性能、连接受力性能的检测,检测样本数不应少于检验批容量的0.5%、且不少于6个。

5 对随时间发生性能退化,但仅影响使用性能而不影响安全性能的连接,可进行材料力学性能的检测,检测样本数不应少于检测批容量的0.2%,且不少于3个。

6必要时,可对既有幕墙的水密、气密、抗风压、热工、隔声等性能进行检测,每个项目的检测样本数可取1~2个。

7 含预应力索的柔性幕墙支承结构宜进行索力测量,应按表3.4.6中Ⅲ类检测类别确定最小抽样数量。

【条文说明】

1 参照《建筑结构检测技术标准》和《计数抽样检验程序》确定,检测类别含义为:1)建筑结构检测技术标准中检测类别Ⅰ适用于一般施工质量的检测,检测类别Ⅱ适用于结构质量或性能的检测,检测类别Ⅲ适用于结构质量或性能的严格检测或复检。2)检验水平标志着检验量。对于一般的使用,使用Ⅱ类水平。当要求鉴别力较低时可使用Ⅰ类水平,当要求鉴别力较高时可使用Ⅲ类水平。

2 不因时间而发生明显性能退化的构件指:铝、钢材、玻璃等;不因时间而发生性能退化的连接主要指:螺栓、混凝土浇筑时埋入式预埋件等。

3.4.7设计资料严重欠缺,或设计图纸与现场存在较大差异时,检测抽样数量宜按下列原则确定:

1 初步检测宜按表3.4.6中Ⅲ类检测类别确定最小抽样数量。

2 应对受力构件和连接的外观尺寸及主要厚度、构件或连接布置、防火和防雷节点进行检测,抽样数量不应少于检验批容量的1.0%,且不少于3个。防火和防雷检查抽样数量尚应满足现行行业标准的相关规定。

3对不随时间发生明显性能退化的构件和连接,应进行材料力学性能检测,检测样本数不应少于检验批容量的0.5%,且不少于3个。

4 对随时间发生性能退化、且会降低结构安全性能的构件或连接,应进行材料力学性能、连接受力性能的检测,检测样本数不应少于检验批容量的 1.0%,且不少于6个。

5对随时间发生性能退化,但仅影响使用性能而不影响安全性能的连接,宜进行材料力学性能的检测,检测样本数不应少于检测批容量的0.2%,且不少于3个。

6 宜对幕墙抗风压性能进行检测,每个项目的检测样本数可取1~2个。

7必要时可对既有幕墙的水密、气密、热工、隔声等性能进行检测,每个项目的检测样本数可取1~2个。

8 含预应力索的柔性幕墙支承结构宜进行索力测量,应按表3.4.6中Ⅲ类检测类别确定最小抽样数量。

3.5鉴定报告

3.5.1 既有建筑幕墙可靠性鉴定报告应包括下列内容:

1 工程及幕墙概况;

2 鉴定的目的、范围和内容;

3 检测及鉴定依据;

4 确定抽检、检测及鉴定方案;

5 调查及检测结果分析,开展设计复核工作;

6 安全性及使用性评定;

7 处理建议;

8 相关附件。

3.5.2 鉴定报告中应根据鉴定要求及鉴定结果给出鉴定单元及子单元的安全性、使用性鉴定等级。

3.5.3 鉴定报告中应明确c u 和d u 级构件或连接、或u1C 和u1D 级单个板块单位或单个支承结构的分布位置。

3.5.4 根据鉴定结果,可按下列规定给出初步处理建议:

1 鉴定单元安全性鉴定等级为二级时,宜针对薄弱部位采用加固或修复的处理方法;

2 鉴定单元安全性鉴定等级为四级或安全性及使用性鉴定等级均为三级时,宜采用部分或全部拆除的处理方法;

3 其他鉴定等级结果或鉴定结果,可按表3.5.4进行适修性评估并提出处理建议。

表3.5.4 建筑幕墙适修性评级标准

3.5.5既有建筑幕墙可靠性鉴定报告中,宜提出下一次可靠性鉴定时间的建议,时间间隔宜符合下列规定:

1 鉴定单元安全性鉴定等级为一级时,下次鉴定时间间隔不宜超过5年;二级时,下次鉴定时间间隔不宜超过3年;

2设计资料严重欠缺或设计图纸与现场存在较大差异,且鉴定单元安全性鉴定等级为二级时,下次鉴定时间间隔不宜超过2年;

3 因材料老化或出现危险征兆而委托开展的检测鉴定,鉴定等级为一级时,下次鉴定时间间隔不宜超过3年;鉴定等级为二级时,下次鉴定时间间隔不宜超过2年;

4 鉴定等级情况较1~3款不利时,鉴定时间间隔应相应缩短;

5鉴定后进行加固处理的既有建筑幕墙,应根据加固处理的程度,参照1~4款规定确定合理的鉴定时间间隔。

工业建筑鉴定原则及内容

工业建筑鉴定原则及检测内容 相据工业建筑工程技术鉴定(包括工程技术服务和技术咨询)项目,其中95%以上的定项目是以以解决安全性(包括整体稳定性)问题,同时还应注重适用性和耐久性问题,必鉴定包括工程事故处理或满足技术改造、增产增容的需要以及抗震加固,还有一部分北维持延长工作寿命,需要解决安全性和耐久性问题等,以确保工业生产的安全正常运行;只有不到5%的工程项目仅为了解决结构的裂缝或变形等适用性问题进行鉴定。因此,工业建筑鉴定分为可靠性鉴定和专项鉴定两种。专项鉴定针对既有结构的专项问题或按照先定要求(包括结构剩余耐久年限评估问题等)所进行的鉴定,比常规的可靠性鉴定更深人、更细致、更有针对性。 1.工业建筑进行可靠性鉴定包括以下几种情况: (1)达到设计使用年限拟继续使用时; (2)用途或使用环境改变时; (3)进行改造或增容、改建或扩建时; (4)遭受灾害或事故时; (5)存在较严重的质量缺陷或者出现较严重的腐蚀、损伤、变形时。 2.当出现下列情况时,宜进行可靠性鉴定: (1)使用维护中需要进行常规检测鉴定时; (2)需要进行全面、大规模维修时; (3)其他需要掌握结构可靠性水平时。 3.结构存在下列问题且仅为局部的不影响建、构筑物整体时,可根据需要进行专项鉴定:(1)结构进行维修改造有专门要求时; (2)结构存在耐久性损伤影响其耐久年限时; (3)结构存在疲劳问题影响其疲劳寿命时; (4)结构存在明显振动影响时; (5)结构需要进行长期监测时; 6)结构受到一般腐蚀或存在其他问题时。 鉴定对象可以是工业建、构筑物整体或所划分的相对独立的鉴定单元,亦也可以是结系统或

结构。相对独立的鉴定单元,是根据被鉴定建、构筑物的结构体系、构造特点、乙布置等不同所划分的可以独立进行可靠性评定的区段,每个区段称为一个鉴定单元,电常按建筑物的变形缝所划分的一一个或多个区段作为一一个或多个鉴定单元;结构系统包元系统,如地基基础、上部承重结构、围护结构系统,以及屋盖系统、柱子系统、吊车不洗等子系统;结构是指各类承重结构或结构构件。 程鉴定实践表明,既有建、构筑物的可靠性鉴定需要明确经过鉴定希望能够达到的平限。鉴定的目标使用年限,应根据工业建筑的使用历史、当前的技术状况和今后的 10第二篇工业建筑的监定 ,如鉴定对象建成使用时间轻短。杯 维修使用计划,由香托方和整定力指理限可考虑取较长时间,一般为20~80年,好或需要进行改建,护建,目标使用年限可 对象已使用时间较长,环境条件较差馆再维持很短时间即进行全面维修成工艺M如家馆更新,目标使用年限可考虑取较短时间,般为8~5年:对于其他情况,目标设备 使用年高 般可考虑不超过10年, 13.1工业建筑鉴定内容及评级标准 13.1.1工业建筑可靠性鉴定内容 工业建筑可靠性鉴定一般程序包括:明确鉴定的目标,花围。内容,初步调台:制定鉴定方案:详细调查与检测,可靠性分析与验算:可靠性评定,鉴定报告等。在工难筑可靠性鉴定过程中,若发现调查检测资料不足或不准确时,要及时进行补充调查、检对于那些存在问题十分明显且特别严正,但通过状态分析与初步校核能作出明确判断价工程项目,实际应用鉴定程序时可以根据实际情况和鉴定要求作适当的简化。 接受鉴定委托时根据委托方提出的鉴定原因和要求,经协商后确定鉴定的目的。物g和内容。通过查阅图纸资料、调查工业建筑的历史情况、考察现场、调查工业建筑的宝状况,使用条件、内外环境,以及目前存在的问题以确定详细调查与检测的工作大锅。地订鉴定方案。鉴定方案应根据鉴定对象的特点和初步调查结果、鉴定目的和要求制定,容定方案的内容应包括检测鉴定的依据,详细调查与检测的工作内容、检测方案和主要检测方法、工作进度计划及需由委托方完成的准备工作等。这些都是搞好后续工作的前提条件,是进人现场进行详细调查、检测需要做好的准备工作。同时,接受鉴定委托,不仅要明确鉴定目的、范围和内容,同时还要按规定要求搞好初步调查,特别是对比较复杂或阳生的工程项目更要做好初步调查工作,才能起草制定出符合实际、符合要求的鉴定方案,确定下一步工作大纲并指导以下的工作。 详细调查与检测宜根据实际需要选择下列工作内容:

《民用建筑可靠性鉴定标准》题库

《民用建筑可靠性鉴定标准》题库《民用建筑可靠性鉴定标准》试题 一、选择题: 1、鉴定单元中细分的单元,一般可按地基基础( )和围护系统划分为三个子单元。 A、主体结构 B、混凝土结构 C、砌体结构 D、上部承重结构 E、屋面部分 2、在下列情况下,可仅进行安全性鉴定( )哪一个是错误答案。 A、危防鉴定及各种应急鉴定 B、房屋改造前的安全检查 C、建筑物改变用途或使用条件的鉴定 D、临时性房屋需要延长使用期的检查 E、使用性鉴定中发现的安全问题 3、在下列情况下,应进行可靠性鉴定( )哪一个是错误答案。 A、建筑物大修前的安全检查 B、建筑物有特殊使用要求的专门鉴定 C、重要建筑物的定期检查 D、建筑物超过设计基准期继续使用的鉴定 E、为制订建筑群维修改造规划而进行的普查 4、民用建筑可靠性鉴定中详细调查的承重结构检查,包括( )以下哪一个是错误答案。 A、基础和桩的工作状态 B、构件及其连接工作情况 C、结构支承工作情况 D、建筑物侧向位移和局部变形 E、围护系统使用功能检查 5、砌体结构构件的正常使用性鉴定,应按位移非受力裂缝和( )等三个检查项目,分别评定每一受检构件的等级。 A、承载能力 B、构造 C、有适于继续承载的位移 D、风化 E、裂缝

6、木结构构件的正常使用性鉴定,应按位移、干缩裂缝和( )三个检查项目的检测结果,分别评定每一受检构件的等级。 A、承载能力 B、虫蛀 C、裂缝 D、危隐性的腐朽 E、初期腐朽 7、混凝土结构构件的正常使用性鉴定,应按位移和( )两个检查项目,分别评定每一受检构件的等级。 A、裂缝 B、承载能力 C、构造 D、不适于继续承载的位移 E风化(或粉化)、 8、民用建筑可靠性鉴定报告不包括以下内容( ) A、工程地质状况 B、建筑物概况 C、鉴定的目的 D、检查、分析、鉴定的结果 E、结论与建议 9、对承重结构或构件的使用性鉴定所查出的问题,可根据其严重程度和具体情况有选择地采取以下措施( ) A、考虑经济因素而接受现状 B、减少结构上的荷载 C、加固或更换构件 D、临时支顶 E、 停止使用 10、上部承重结构(子单元)的正常使用性鉴定应根据其所含各种构件的使用性等级和( ) 和进行评定。 A、各种构件的安全性等级 B、结构的侧向位移 C、结构的整体性等级 D、围护系统的工作状态 E、其承重部分的使用功能等级 二、判断题: 1、已有建筑物是指已建成且已投入使用的建筑物( ) 2、为制订建筑群维修改造规划而进行的普查,应进行可靠性鉴定( ) 3、建筑物有特殊使用要求的专门鉴定,可仅进行正常使用性鉴定。( )

工业厂房可靠性鉴定标准

工业厂房可靠性鉴定标准 a、b、c、d——工业厂房可靠性鉴定子项的评定等级; A、B、C、D——工业厂房可靠性鉴定项目或组合项目的评定等级; 一、二、三、四——工业厂房可靠性鉴定单元的评定等级; R——结构或结构构件的抗力; S——结构或结构构件的作用效应; γ0——结构重要性系数; L0——计算跨度或计算长度; L——跨度或长度; h——框架层高或多层厂房层间高度; H——钢筋混凝上柱或框架总高,砌体结构房屋总高; Hr——柱脚底面至吊车梁或吊车衍架上顶面的高度; e——吊车轨道中心对吊车梁轴线的偏差; Q——吊车起重量; ωr——砌体变形裂缝宽度; ⊿——单层工业厂房砌体墙、柱变形或倾斜值; σ——多层厂房墙、柱层间变形或倾斜值。 第一章总则 第1.0.1条为在工业厂房可靠性鉴定中贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量。为已有工业厂房的可靠性鉴定提供统一的程序和准则,制定本标准。 第1.0.2条本标准适用于下列已建成工业厂房的可靠性鉴定: 一、以混凝土结构、砌体结构为主体的单层或多层工业厂房的整体厂房、区段或构件。 二、以钢结构为主体的单层厂房的整体厂房、区段或构件。 第1.0.3条特殊地区或特殊环境下的工业厂房的可靠性鉴定,除应执行本标准外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 地震区的工业厂房可靠性鉴定应与抗震鉴定结合进行。 第二章鉴定程序和等级标准 第一节鉴定程序 第2.1.1条工业厂房应按下列程序进行可靠性鉴定评级(图2.1.1)。 目的、范围、内容 初步调查 详细调查 可靠性鉴定评级 鉴定报告 专门鉴定机构或成立专业鉴定组 补充调查

建筑物可靠性鉴定

规范 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-99 《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144-2008 《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009 《危险房屋鉴定标准》JGJ 125-99(2004年版) 《火灾后建筑结构鉴定标准》CECS 252-2009第4章 建筑物可靠性鉴定

4.1.1鉴定方法及程序 传统经验法 目测检查,经验评估; 快速、简便、经济; 适用于对构造简单的旧房普查和定期检查; 概率法 可靠度鉴定法,S 、R 作为随机变量,计算失效概率。 4.1 民用建筑可靠性鉴定 动机调查各调查项目的评价综合鉴定鉴定报告

4.1.1鉴定方法及程序 实用鉴定法 运用现代检测手段,实测确定参数; 将鉴定对象从构件到鉴定单元划分成三个层次, 每个层次划分三到四个等级; 包括初步调查、详细调查、补充调查、检测、试 验、理论计算等多个环节; 初步调查的目的是了解建筑物的现状和历史; 详细调查包括细部检查、材料检测、结构试验、 计算分析等。

4.1.1鉴定方法及程序 实用鉴定法 补充调查 动机 初步调查 确定调查鉴定方案 计划、检验试验项目 详细调查 综合评价 和结论 鉴定报告 使用状况地基基础材料性能结构构件鉴定标准检测规程结构计算结构分析荷载试验振动试验

4.1.1鉴定方法及程序 概率法 建筑物的作用效应S、结构的抗力R之间的关系: R > S表示结构可靠 R = S表示结构达到极限状态 R < S表示结构失效 结构失效概率用P f表示,可靠概率用P s表示, 则: P f+ P s= 1 或P f=1-P s 概率法即运用概率论和数理统计原理,采用非定 值理论对已建建筑物可靠性进行评价和鉴定。 运用概率法的难点在于结构的不定性,即来自结 构材料强度和计算公式的不定性。实际所用为近 似概率法。

《民用建筑可靠性鉴定标准》试题

《民用建筑可靠性鉴定标准》试题 一.选择题: 1.鉴定单元中细分的单元,一般可按地基基础()和围护系统划分为三个子单元。A .主体结构 B.混凝土结构 C.砌体结构 D.上部承重结构E.屋面部分 2.在下列情况下,可仅进行安全性鉴定()哪一个是错误答案。A .危防鉴定及各种应急鉴定 B.房屋改造前的安全检查 C.建筑物改变用途或使用条件的鉴定 D.临时性房屋需要延长使用期的检查 E.使用性鉴定中发现的安全问题 3.在下列情况下,应进行可靠性鉴定()哪一个是错误答案。A .建筑物大修前的安全检查 B.建筑物有特殊使用要求的专 门鉴定 C.重要建筑物的定期检查 D.建筑物超过设计基准期继续 使用的鉴定 E.为制订建筑群维修改造规划而进行的普查 4.民用建筑可靠性鉴定中详细调查的承重结构检查,包括 ()以下哪一个是错误答案。A .基础和桩的工作状态 B.构件及其连接工作情况 C.结构支承工作情况 D.建筑物侧向位移和局部 变形 E.围护系统使用功能检查 5.砌体结构构件的正常使用性鉴定,应按位移非受力裂缝和()等三个检查项目,分别评定每一受检构件的等级。A .承载 能力 B.构造 C.有适于继续承载的位移 D.风化 E.裂缝

6.木结构构件的正常使用性鉴定,应按位移.干缩裂缝和 ()三个检查项目的检测结果,分别评定每一受检构件的等级。 A .承载能力 B.虫蛀 C.裂缝 D.危隐性的腐朽 E.初期腐朽 7.混凝土结构构件的正常使用性鉴定,应按位移和()两个检查项目,分别评定每一受检构件的等级。A .裂缝 B.承载能力 C.构造 D.不适于继续承载的位移 E风化(或粉化). 8.民用建筑可靠性鉴定报告不包括以下内容() A.工程地 质状况 B.建筑物概况 C.鉴定的目的 D.检查.分析.鉴定的结果 E.结论与建议 9.对承重结构或构件的使用性鉴定所查出的问题,可根据其 严重程度和具体情况有选择地采取以下措施() A.考虑经济因 素而接受现状 B.减少结构上的荷载 C.加固或更换构件 D.临时支顶 E.停止使用10.上部承重结构(子单元)的正常使用性鉴定应根据其所含各种构件的使用性等级和()和进行评定。A .各种 构件的安全性等级 B.结构的侧向位移 C.结构的整体性等级 D.围护系统的工作状态 E.其承重部分的使用功能等级 二.判断题: 1.已有建筑物是指已建成且已投入使用的建筑物() 2.为制订建筑群维修改造规划而进行的普查,应进行可靠性 鉴定() 3.建筑物有特殊使用要求的专门鉴定,可仅进行正常使用性 鉴定。()

可靠性检测鉴定报告模板讲解

沪房鉴(0 )证字第(2012)-() 某某房屋 可靠性鉴定报告 二○一二年四月

1、工程概况 (3) 2、鉴定目的 (3) 3、主要检测仪器设备 (3) 4、鉴定内容 (4) 5、鉴定结果 (4) 5.1结构现状调查 (4) 5.2地基基础工程 (5) 5.3上部结构工程 (6) 5.4围护结构砌筑砂浆强度检测 (13) 5.5结构布置、支撑布置及构造措施 (13) 5.6结构构件外观质量及损伤情况检查 (14) 5.7构件变形检测 (18) 5.8混凝土碳化深度检测 (21) 5.9混凝土中C L-含量及侵入深度检测 (22) 6、结构相关鉴定 (23) 6.1结构验算分析 (23) 6.2结构可靠性鉴定 (23) 6.3结构抗震鉴定 (28) 6.4结构耐久性鉴定 (32) 7、检测结论 (33) 8、鉴定结论 (34) 9、处理建议 (35) 10、检测鉴定人员 (35) 11、检测鉴定单位技术负责人签章 (36) 12、检测鉴定依据 (36) 13、附录 (37) 13.1附图 (37) 13.2检测照片 (38)

1、工程概况 ※※项目是以原钢厂厂房的改造为基础,以原厂房作为维护结构和屋顶,将原厂房改造为影视工业园。原钢厂C区为原高线车间,建于上世纪九十年代,主要包括原高速线材工程主车间(主厂房)、1#、2#、3#成品码头等四个区域,结构形式均为单层钢筋混凝土排架结构,屋架为矩形截面混凝土折型、屋面采用预制混凝土屋面板。 2、鉴定目的 目前该工程业主在拟对C区进行功能改造,确定后续使用年限为30年,为了解C区厂房的结构现状,为后续改造提供技术依据,受建设单位的委托,我单位于2010年06月日赴工程现场,对原钢厂C区厂房进行可靠性、抗震性的相关检测鉴定。 3、主要检测仪器设备

厂房建筑结构可靠性鉴定报告材料完整版

厂房建筑结构可靠性鉴定报 告 委托单位: 建筑地址: 鉴定日期: 报告编写人: 报告审核人: 报告签发人: xxxx有限公司 xx年 xx月 xx日

目录 建筑结构可靠性鉴定报告 (1) 一、建筑物概况 (3) 二、鉴定目的、内容、依据及检测仪器 (3) 2.1 鉴定目的 (3) 2.2 检测鉴定内容和方法 (3) 2.3 主要依据 (4) 2.4 检测仪器设备 (4) 三、建筑使用历史及图纸资料调查 (4) 3.1 建筑使用历史、现状和使用环境调查 (4) 3.2 建筑资料调查 (5) 四、结构构件工作状态检查 (5) 4.1 地基基础检查情况 (5) 4.2 上部结构变形、损伤检查情况 (5) 4.2.1 上部承重结构 (5) 4.2.2 围护构件 (6) 五、建筑主体结构构件检测 (6) 5.1 结构平面布置图测绘 (6) 5.2构件尺寸检测 (6) 5.3钢筋配置检测 (8) 5.4 材料强度检测 (9) 5.4.1混凝土强度检测 (9) 5.4.2钢材的强度检测 (11) 5.5钢结构构件焊缝检测 (11) 六、结构承载力验算 (11) 6.1 计算参数 (12) 6.2 结构分析模型 (13) 6.3 柱承载力验算及安全性评定 (13) 6.3.1柱承载力验算 (13)

6.3.2框架柱的轴压比验算 (14) 6.4 梁承载力验算及安全性评定 (15) 6.5 屋桁架杆件验算及安全性评定 (15) 七、结构系统的鉴定评级 (16) 八、结构可靠性鉴定结论 (17) 九、处理建议 (18) 评级解释 (20) 附图一:结构平面布置图............................... 错误!未定义书签。附件1 部分现场工作照片及部分缺陷照片................. 错误!未定义书签。附件2 混凝土芯样抗压强度检验报告..................... 错误!未定义书签。附件3 钢材力学及工艺性能检验报告..................... 错误!未定义书签。附件4 焊缝质量检测报告............................... 错误!未定义书签。

50144-2019工业建筑可靠性鉴定标准内部考核试题

GB 50144-2019《工业建筑可靠性鉴定标准》内部考核试题 姓名:得分: 一、选择题(1题5分,共50分) 1.《工业建筑可靠性鉴定标准》中,安全性鉴定指() A.对既有工业建筑的安全性、使用性所进行的调查、检测、分析验算和评定等技术活动。安全性包括承载能力和整体稳定性等,使用性包括适用性和耐久性。 B.对既有工业建筑的结构承载能力和结构整体稳定性所进行的调查、检测、验算、分析和评定等技术活动。 C.对工业建筑使用功能的适用性和耐久性所进行的调查、检测、验算、分析和评定等技术活动。 D.针对既有结构的专项问题或按特定要求所进行的鉴定。 2.可靠性鉴定评级宜划分为构件、()、鉴定单元三个层次。 A.结构主体 B.检验批 C.结构系统 D.主体工程 3.鉴定单元中根据建筑结构的不同使用功能所细分的鉴定单位,对工业建筑物一般可按地基基础、()、围护结构划分为三个结构系统,对工业构建物还包括其特殊功能结构系统。 A.框架结构 B.钢筋混凝土结构 C.砌体结构 D.上部承重结构 4.《工业建筑可靠性鉴定标准》中,鉴定单元的评定等级分为()个等级。 A.1 B.2 C.3 D.4 5.围护结构系统的安全性等级,因按()两个项目进行评定,并取两个项目中较低的评定等级作为该围护结构系统的安全性等级。 A.非承重围护结构的承载功能和非沉重围护结构的构造连接 B.承载围护结构的承载功能和承重围护结构的构造连接 C.围护结构的承载功能和构造连接 D.承重围护结构的承载功能和非承重围护结构的构造连接 6.专项鉴定可按()程序进行,其工作内容应符合专项鉴定的要求。 A.可靠性鉴定 B.安全性鉴定 C.使用性鉴定 D.检测 7.当混凝土结构表面温度长期高于(),应考虑材料性能的变化。 A.40℃ B.60℃ C.80℃ D.100℃ 8.当构件的变形过大、裂缝过宽、腐蚀以及缺陷和损伤严重时,应考虑其不利情况对构件安全性评级的影响,其使用性等级应评为() A.b级 B.三级 C.c级 D.d级 9.单个构件的鉴定评价,需要评定其可靠性等级时,当构件的使用性等级为c 级、安全性等级不低于b级时,宜定为()。

民用建筑可靠性鉴定标准试题库完整

《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292 题库 一、单项选择题(每题1分,每题只有一个选项正确,错选、多选皆不得分) 1、《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-1999)的适用对象为已有建筑物,其定义为。 A.已建成的建筑物 B.已建成且投入使用的建筑物 C.已建成且已投入使用二年以上的建筑物 D.已建成二年以上且已投入使用的建筑物 [D]--- (术语2.1.1, 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-1999) 2、民用建筑的安全性和正常使用性的鉴定评级应分层次依次进行,其中每一层次的等级数量为 D 。 A.四个安全性等级、四个使用性等级、四个可靠性等级。 B.三个安全性等级、三个使用性等级、三个可靠性等级。 C.三个安全性等级、四个使用性等级、四个可靠性等级。 D.四个安全性等级、三个使用性等级、四个可靠性等级。 [D]--- (3.2.5, 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-1999) 3、民用建筑的子单元或鉴定单元的适修性评级,若按修复改造费用占新建造价的百分率作为划分B’r/B r级和C’r/C r级的界限时,该百分率为。

A.50% B.70% C.30% D.80% [B]--- (3.3.4, 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-1999) 4、民用建筑的安全性鉴定中,当验算被鉴定结构或构件的承载能力时,验算所采用的结构分析方法应符合的规定。 A.国家现行设计规范。 B.原设计时的相关规范 C.根据其后续使用年限确定的相关规范 D.根据委托方指定的相关规范 [A]--- (4.1.2, 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-1999) 5、民用建筑钢筋混凝土构件在安全性鉴定时,评为c u级或d u级的剪切裂缝宽度为。 A. 0.30mm B. 出现裂缝 C. 0.50mm D. 0.70mm [B]--- (4.2.5, 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-1999) 6、民用建筑钢结构安全性鉴定中,当构件或连接出现脆性断裂或疲劳开裂时,应定为级。 A. c u

建筑可靠性鉴定检测作业指导书

建筑可靠性鉴定检测作业指导书文件编号: 版本号: 分发号: 编制: 批准: 生效日期:

建筑可靠性鉴定检测作业指导书 1.检测范围 1.1 厂房、仓库、综合楼及其他生产建(构)筑物。 1.2 住宅楼、办公楼、宾馆、酒店等民用建筑物。 2.检测依据 2.1有关标准和规程 2.1.1《民用建筑可靠性鉴定标准》GB/T 50292-1999; 2.1.2《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144-2008; 2.1.3《危险房屋鉴定标准》JGJ 125-1999(2004年版); 2.1.4《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009; 2.1.5《火灾后建筑结构鉴定标准》CECS 252:2009; 2.1.6《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004; 2.1.7《回弹法检测砼抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011; 2.1.8《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007; 2.1.9《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015; 2.1.10《工程测量规范》GB 50026-2007; 2.1.11《建筑变形测量规程》JGJ/T8-2007; 2.1.12《砌体工程现场验收检测技术标准》GB/T 50315-2011; 2.1.13《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001; 2.1.14《超声回弹综合法检测砼强度技术规范》CECS 02:2005; 2.1.15《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 2.1.16 现行有关规程、规范。 2.2 各变电站建(构)筑物竣工验收资料。 2.3 各变电站历年加固、改造及维修记录。 3.检测鉴定实施程序 检测步骤为:初步调查——确定检测鉴定目的、范围和内容——详细调查——补充调查(必要时)——各项检测鉴定结果评定——检测鉴定报告。 4.检测内容 4.1初步调查:(全部) 4.1.1 收集图纸资料;调查建筑物使用历史。 4.1.2 建(构)筑物实物与现有资料进行初步核对;调查建筑物实际使用条件和内外环

房屋结构可靠性检测鉴定

房屋结构可靠性检测鉴定 如何辨别房屋质量问题检测鉴定找什么机构办理,近几年来,地震、台风自然灾害与火灾、爆炸等人为因素对在役房屋造成了不同程度的损伤甚至破坏,加之在役房屋结构经过长时间使用后,建筑材料、构件和结构都会产生不同程度的损伤和性能退化。外界因素和房屋自身因素的作用使得房屋存在安全隐患,严重的将会影响人们的生命财产安全。 为避免安全事故的发生就需要对房屋进行检查和安全鉴定。房屋安全检测就是这么一种手段,它运用一定的技术和方法,通过对房屋质量,特别是对其结构质量进行检查测定,检查房屋结构损坏状况,分析判断房屋安危,从而以保障国家人民生命财产的安全。广东志承检测鉴定有限公司以房屋安全鉴定、建设工程质量检测与鉴定、建筑结构设计及研发、房屋造价与评估为主线,专业提供建筑类相关技术服务公司自成立以来,秉承"科学公正、求实严谨、专业高效、信誉至上"原则,以科学、严谨、专业、高效的工作态度,诚信为本,信守合同,按时按质提交鉴定报告,多年来所完成项目普及全国各地工业厂房及民用建筑可靠性鉴定;各省、市、县大、中、小学和幼儿园学校房屋抗震性能鉴定。 一、适用范围 1、房屋改变使用用途和使用功能前的检测鉴定:指房屋在改变原本设计使用用途和使用功能后房屋结构构件承载能力及各项技术参数是否满足后期的安全使用要求,并对不满足安全使用要求的构件提出合理的加固处理意见。 2、房屋拆改结构布置前的鉴定:指房屋使用单位想扩大房屋内在的使用空间、增设电梯及消防楼梯等构造设施前的检测鉴定,改造过程一般情况下需拆改房屋的部分结构承重构件,拆改前需了解拆改是否影响房屋的结构安全及采用加固可否达到拆改要求的一种为客户提供可行性建议的检测鉴定。 3、增加使用荷载前的房屋鉴定:一般以工业厂房、仓库、生产车间、档案馆及机房较多,为满足使用需求需在房屋楼面或其他承重构件上增加吊车、档案柜、机械设备、货柜、广告牌等设备前(后)为了解建筑目前楼面的承载能力是否满足增加设备的安全使用要求的检测鉴定,并对不满足承载能力要求及安全使用要求的构件提供合理的加固处理建议。 4、房屋增加使用层数前的鉴定:指房屋使用单位想增加使用层数前为了解建筑目前基础、主体承重构件的承载能力是否满足增层后的安全使用要求,并对不满足承载能力要求及安全使用要求的构件提供合理的加固处理建议。 5、房屋延长设计使用年限的鉴定:指房屋已用年限已经超过原设计使用年限想继续使用房屋前的检测鉴定,继续延用前为了解房屋目前的各项技术参数是否满足后期的安全使用要求,并对房屋目前出现的损坏及不满足安全使用要求的构件提供合理的加固处理建议。 6、装修改造前房屋鉴定:该种鉴定在不改变结构构造的情况下一般为常规性的可靠性检测鉴定,主要是房屋重新装修前想了解原结构的安全性和使用性(统称为可靠性)是否满足后期的使用要求及现时的国家规范要求。 7、安装广告屏幕等装修加固改造前的性能鉴定。 8、装修加固改造后的验收鉴定。 9、对房屋主体工程质量、结构安全性、构件耐久性、使用性存在质疑时的复核鉴定。 二、鉴定常用依据 1、《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-1999); 2、《工业建筑可靠性鉴定标准》(GB 50144-2008); 3、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010);

可靠性鉴定试卷

可靠性鉴定试卷 建工结构事业二部姓名:成绩: 一、单选题(每题0.5分,共0.5×30=15分) 1.民用建筑的安全性和正常使用性的鉴定评级应分层次依次进行,其中每一层次的等级数量为()。 A.四个安全性等级、四个使用性等级、四个可靠性等级。 B.三个安全性等级、三个使用性等级、三个可靠性等级。 C.三个安全性等级、四个使用性等级、四个可靠性等级。 D.四个安全性等级、三个使用性等级、四个可靠性等级。 2.民用建筑的子单元或鉴定单元的适修性评级,若按修复改造费用占新建造价的百分率作为划分B’r/Br级和C’r/Cr级的界限时,该百分率为()。 A.50%B.70% C.30%D.80% 3. 民用建筑钢筋混凝土构件在安全性鉴定时,评为cu级或du级的剪切裂缝宽度为()。 A. 0.30mm B. 出现裂缝 C. 0.50mm D. 0.70mm 4. 《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2008中规定工业建筑的可靠性鉴定评级,应划分为构件、()、鉴定单元三个层次。 A.结构主体B.检验批 C.结构系统D.主体工程 5. 当民用建筑木结构受弯构件出现选项()的斜纹理或斜裂缝时,应根据其实际严重程度定为cu级或du级: A.ρ>10% B.ρ>15% C.ρ>20% D.ρ>25%

6.《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2008中规定构件的安全性评级标准分()个层次。 A.3 B.5 C.6 D.4 7. 对地基基础的调查,除查阅岩土工程勘察报告及有关图纸资料外,上应调查工业建筑现状、()、沉降量和沉降稳定情况、沉降差、上部结构倾斜、扭曲和裂缝情况,以及临近建筑、地下工程和管线等情况。 A.实际使用荷载B.位置 C.材料强度D.尺寸 8. 当混凝土结构表面长期高于()℃,钢结构表面温度长期高于()℃时,应按照有关的现行国家标准规范计入由温度产生的附加内力。 A.80,120 B.100,180 C.60,150 D.50,180 9. 混凝土构件承载能力评定等级中,对于重要构件评定为c级时,R/γοS的范围()。 A.≥1.0 B.<1.0,≥0.90 C.<0.90 ≥0.85 D.<0.85 10. 地基基础的承载力不满足现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007规定的要求,建、构筑物有开裂损伤,此地基基础安全性评定为()级。 A.B B.C C.三D.c 11. 根据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-1999),对地基、桩基的安全性进行鉴定评级时,选项()符合该标准的规定。 A. 一般情况下,宜根据地基、桩基的承载力验算结果进行鉴定评级 B. 一般情况下,宜根据地基、桩基的变形验算结果进行鉴定评级 C. 一般情况下,宜根据地基、桩基的承载力以及变形验算结果进行鉴定评级 D. 一般情况下,宜根据地基、桩基沉降观测资料或其不均匀沉降在上部结

民用建筑可靠性鉴定报告(完整资料).doc

【最新整 理,下载后 即可编辑】 XXX-0001 委托编 号: 报告编 2012XXX000003 号: 报告页 共11 页 数: 民用建筑可靠性鉴定报告 工程名称:XXXXXXXXXX 鉴定项目:民用建筑可靠性鉴定 委托单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X XX XX 地址:XX市XX路XX号 电 话: 057******* 邮政编码:3XXXX 传 真: 057******* 委托单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程名称:XXXXXXXXXX 工程地点:XXXXXXXXX 结构形式:钢结构 报告编写: 报告校对: 报告批准: 签发日期:

目录 一、工程概况 (1) 二、鉴定目的、对象、方法及分级标准 (1) 三、鉴定依据 (2) 四、主要检测仪器 (4) 五、检测内容 (4) 六、现场勘验及相关数据 (4) 七、分析与评定 (6) 八、结论 (8) 九、建议 (8) 附件一:平面示意图 (9)

附件二:现场检测相关照片 (10)

XXXXXXXXXX 民用建筑可靠性鉴定报告 一、工程概况 XXXXXXXXXX位于XX市XX村,建筑总面积为7360.68平方米。设计单位为XX建筑设计有限公司,施工单位为XXXXX 工程有限公司,XXX建筑有限公司。 XXXXXXXXXX钢结构建筑,于2011年建成;采用桩基础;钢架的钢梁、钢柱主要构件材质均采用Q345B“H”型钢,屋面檩条采用Q235B“C”型钢,采用10.9级大六角高强螺栓连接;主节点钢构件主材的对接焊缝均应符合二级焊缝质量标准,其余应符合三级质量标准。 由于该工程在施工过程中没有办理质量监督相关手续,受XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX委托,对该工程进行可靠性鉴定。XXXXX于2011年12月~2012年07月派技术人员到现场对该工程进行观测勘验,并相应地收集有关技术数据与资料,出具民用建筑可靠性鉴定报告。 二、鉴定目的、对象、方法及分级标准 目的:核查被鉴定的建筑物主体结构和工程质量是否符合国家相关规范与规程的要求,如主体结构存在问题,则对其提出适修性措施。

推荐-建筑物可靠性鉴定收费标准 精品

中国劳动保护工业企业协会既有土木建筑安全专业委员会 建(构)筑物可靠性鉴定取费标准说明 一、本取费标准可作为具有建筑物可靠性鉴定资质单位与委托单位签订结构检测鉴定技术服务合同的取费参考和指导。 二、本取费标准以分类分级常规定额取费办法为主,辅以非常规条件下按工作实物为计算基础的收费办法。 三、本取费标准的主要内容 1常规鉴定费:一般包括建(构)筑物初步调查、现场检测方案制定、按照国家现行标准规范规定的常规检测项目、现场检测结果分析、鉴定报告编写等工作的费用(具体取费见附表)。 2专项测试费:主要包括结构动静测、荷载试验、吊车梁轨道连接系统平直度测量及混凝土结构耐久性试验或其他专项测试工作的费用、应根据实际测试条件与工作量确定。 3特殊工作费:主要指委托方对鉴定项目有特殊要求时(如仲裁)的测试鉴定,或者鉴定深度超出国内现行规范要求,或者要求附加处理方案等工作的费用。 四、如果只委托做可行性研究时,可参考取常规费标准中咨询性一项计算取费。 如果原建(构)筑物资料部分缺损,可乘以1.3-1.5的调整系数;如大部分图纸丢失,则乘以1.5-1.8或以上的调整系数。 如果建筑物需进行改造或在技术改造项目中需结合设备改造,可乘以1.2-1.5的调整系数。 特殊工作费的取费标准,根据具体的工作实物量,参照相关标准或工程经验,可乘以1.2-1.5的调整系数。 如果工作时间要求很紧,则乘以1.2以上的赶工系数 五、本取费标准未包括的项目,其鉴定取费可与委托任务单位参照相关取费标准协商确定。 中国劳动保护工业企业协会既有土木建筑安全专业委员会

单层建筑物常规鉴定取费标准 注:1咨询性是指以委托任务方提供的资料为主进行的鉴定项目(不含现场检测)常规性是指按国家现行鉴定标准规范规定进行的常规现场检测及鉴定项目;高难度是指技术难度大或鉴定工期紧或处理建议有疑难的鉴定项目。 2烟囱、通廊、筒仓等构筑物鉴定取费标准一般可参考单体工程的取费标准。 3对于特殊构造物如周边面积较大的应按检测折算面积考虑计算。 中国劳动保护工业企业协会既有土木建筑安全专业委员会

工业建筑可靠性鉴定

工业建筑可靠性鉴定 中冶建筑研究总院(上海)有限公司房屋质量检测站,拥有上海市甲级房屋质量检测证书与抗震鉴定证书,与总院国家工业建筑诊断与改造工程技术研究中心、国家建筑钢材质量监督检验中心、冶金工业工程质量监督总站检测中心、国家钢结构工程技术研究中心等资源、人员共享,拥有一批素质高、经验丰富的高中级工程技术人员和一系列先进配套技术装备。 我院国家建筑钢材质量监督检验中心是国家质检总局授权的建筑材料领域唯一的国家级质检机构,获得国家计量认证(CMA)、中国实验室认可(CNAL)、国家中心认可(CAL)证书,承检建筑钢材、钢结构配件、纤维材料等产品检验、鉴定,具有仲裁、咨询和解决建筑钢材重大技术和质量问题的能力。 我院国家工业建筑诊断与改造工程技术研究中心是土木建筑诊治技术领域唯一的国家级工程技术研究中心。拥有一批素质高、经验丰富的高中级工程技术人员和一系列先进配套的技术装备。在建筑工程质量检验、土木建筑结构可靠性鉴定评估、结构加固改造修复、高效预应力工程、核电站安全壳结构试验与评定、大型工程结构动静态测试等多种施工技术控制、混凝土结构耐久性防护专用修复材料等技术领域处于国内领先行列。 在建筑鉴定、诊断与改造领域,我院具有国内领先的技术水平,具有丰富的鉴定诊断工程实践经验,深厚的鉴定诊断理论及技术积累,有一大批经验丰富、敬业奉献的检测鉴定人员和一系列先进配套的技术设备,具备组织实施大型厂房检测、鉴定的能力。 一、工业建筑的可靠性鉴定,应符合下列要求: 1、在下列情况下,应进行可靠性鉴定; 1)达到设计使用年限拟继续使用时; 2)用途或使用环境改变时; 3)进行改造或增容、改建或扩建时; 4)遭受灾害或事故时; 5)存在较严重的质量缺陷或者出现较严重的腐蚀、损伤、变形时。 2、在下列情况下,宜进行可靠性鉴定: 1)使用维护中需要进行常规检测鉴定时; 2)需要进行全面、大规模维修时;

某工业厂房的结构安全性检测鉴定

某工业厂房的结构安全性检测鉴定 吴 林 (广州增城正源建设工程质量检测中心,广州511300) 摘要:工业厂房在国民经济的发展中起着重要的作用。随着使用年限的延长,工业厂房的部分构件出现了程度不同的老化和损伤。本文通过对某工业厂房进行的结构安全鉴定,介绍了混凝土结构工业厂房结构鉴定的基本步骤,并对其现场检测内容、结构承载力验算、鉴定评级、处理意见等方面进行了阐述,从而为类似工程的检测鉴定提供借鉴。 关键词:工业厂房;检测;鉴定中图分类号:TU712 文献标识码:A 文章编号:1674-2133(2017)04-71-04 Structure safety appraisal of an industrial Building WU Lin (Guangzhou Zengchen Zhengyuan Construction Quality Testing Center Guangzhou 511300,China ) Abstract:Industrialbuildinginthedevelopmentofthenationaleconomyplaysanimportantrole。Partofthestructureshavedifferentaginganddamageastheextensionofusefixednumberofyear。Thispaperintroducesthestepsofconcretestructureindustrialbuildingsafetyappraisal,Setoutthetestcontent、structurebearingcapacitycalculation、appraisalrating、processingopinion,Toserveasareferenceforsimilarprojectsofthetesting.Keywords:Industrialbuilding;test;safetyAppraisal 1引言 该厂房建于上世纪80年代,相关设计图纸及质保资料已遗失,目前用作仓储;该厂房曾经安装过吊车,现已不再使用,保留了吊车梁;该厂房曾经过加固,对混凝土屋架加强了纵向拉结,部分混凝土柱间做了上、下柱间支撑。厂房外观照见图1。 2建筑结构检测与鉴定 2.1结构体系检测 由于图纸均已缺失,现场对该厂房结构平面布置图进行检测和恢复。该厂房主体结构为四跨等高单层钢筋混凝土柱厂房,柱距6m,采用18m及21m跨预制混凝土屋架及1.5m×6.0m预制混凝土屋面板,屋面板边肋高约200mm;该厂房采用薄 壁工字形柱,其中下柱高7m,上柱高3m,柱顶标 作者简介:吴林,现主要从事建筑工程检测方面的工作。 图1厂房外观照 Fig.1appearanceoffactory building 建筑监督检测与造价 SupervisionTestandCostofConstruction 第10卷第4期2017年7月71

建筑工程可靠性鉴定题库

建筑工程可靠性鉴定题库 (省建科院林建京) 一、单选题 101、以下图形表示某钢筋混凝土梁侧面的裂缝分布示意图,其中最符合典型梁剪切裂缝形态的图形是()。 (A)(B)[正确](C)(D) 102、以下图形表示某四边支承钢筋混凝土板的板底裂缝分布示意图,其中最符合典型板受力裂缝形态的图形是()。 (A)(B)(C)[正确](D) 103、以下图形表示某四层砖混结构建筑物的端开间外墙裂缝分布示意图,其各层结构布置基本相同。其中最符合典型沉降裂缝位置与形态的图形是()。 (A)(B)(C)(D)[正确] 104、以下图形表示某多层砖混结构建筑物底层的某个开间外墙裂缝分布示意图,其中最符合典型墙体受压受力裂缝形态的图形是()。 (A)(B)(C)[正确](D)

105、既有结构的可靠性评定工作中,所依据的国家标准应为()。 (A)现行国家标准;[正确] (B)原设计时期的国家标准; (C)原施工期间的国家标准; (D)鉴定方与委托方协商确定的国家标准。 106、地震区建筑物的结构构件抗震承载力验算时,取以下何种烈度的地震动参数计算结构的弹性地震作用和相应的地震作用效应()。 (A)第一水准烈度即多遇地震;[正确] (B)第二水准烈度即多遇地震; (C)第二水准烈度即设防烈度; (D)第三水准烈度即罕遇地震。 107、工程结构设计时,应规定结构的下述何种年限()。 (A)设计基准期; (B)耐久年限; (C)寿命; (D)设计使用年限。[正确] 108、某二十层的框架剪力墙住宅楼,其建筑结构的安全等级宜取为()。 (A)一级; (B)二级;[正确] (C)三级; (D)四级。 109、某二十层的框架剪力墙住宅楼,其设计使用年限应取为()。 (A)25年; (B)50年;[正确] (C)70年; (D)100年。 110、某小学的框架结构教学楼,其建筑结构的安全等级宜取为()。 (A)一级;[正确]

民用建筑可靠性鉴定报告分析

委托编号:XXX-0001 报告编号:2012XXX000003— 报告页数: 共11页 民用建筑可靠性鉴定报告 工程名称: XXXXXXXXXX 鉴定项目: 民用建筑可靠性鉴定 委托单位: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX 地 址:XX 市XX 路XX 号 邮政编码: 3XXXX 话: 直: /、 057* ****** 057* ******

委托单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

工程名称:XXXXXXXXXX 工程地点:XXXXXXXXX 结构形式:钢结构 报告编写: 报告校对: 报告批准: 签发日期: 工程概况 .......................................................................................................... 1..

二、鉴定目的、对象、方法及分级标准........................................ 三、鉴定依据 ............................................................... 2. 四、主要检测仪器 ........................................................... 4. 五、检测内容 ............................................................... 4. 六、现场勘验及相关数据..................................................... 4. 七、分析与评定.............................................................. 6. 八、结论 .................................................................... & 九、建议 .................................................................... & 附件一:平面示意图......................................................... 9.附件二:现场检测相关照片. (10)

相关文档
相关文档 最新文档