为加强公司电气设备运行管理工作,减少电机损坏责任事故,提高管理水平,保障设备安全、可靠经济运行,现规定如下。

1、电机设备在额定容量运行时,其电压应在额定电压的95%~100%范围内。

2、三相电动机在额定电压下运行时,其三相电压最大值与平均值差不应超过平均值的5%,最高电压不得超过105%。

3、电动机运行时不应超过其额定电流,三相电流最大值与平均值之差不应超过平均值的5%。

4、对运行中的电机应定时检查其声音、运行电流、运行电压、温升和同步电动机的励磁电流及直流电动机的换向器等项目。

5、电动机轴承允许的温度,应遵守制造厂的规定,无制造厂规定时,按照下列规定:(1)对于滑动轴承,不得超过80℃。(2)对于滚动轴承,不得超过95℃(油脂质量差时,不超过85℃)。(根据标准HG25103-91)

6、电动机轴承用的润滑油、脂,应符合轴承运行温度及转速的要求。按生产厂家指定型号选用。如厂家没有提供,一般可选用二流化钼。

7、电动机允许温升参照下表:

绝缘材料等级: A E B F H C

绝缘材料允许温度/℃105 120 130 155 180 180以上

电机的允许温升/℃60 75 80 100 125 125

8、运行中的电动机应根据运行状况或者设备规定进行定期注油,并建立润滑计划和台帐。保证电动机轴承良好润滑状态。

9、运行中电动机的振动值不的超过生产厂家的出厂规定,如无厂家规定,按下列要求:

同步转速(转/分)3000 1500 1000 750及以下

振动值(双振幅)(毫米)0.05 0.10 0.13 0.16

10、必须严格执行超前处理和定期检修制度,特别是大型和重要设备,

必须有年度检修计划和安排,确保运行设备和备用设备处于良好状态。

11、设备运行中突然出现停车,严禁再次立即启动,应及时汇报值班电工、修理工和值班领导,待查明原因和处理后,方可启动。

12、设备检修后,必须留有真实、完整的记录。运行前必须认真检查,特别要检查保护投运情况、盘动是否灵活、部件安装是否齐全、监测仪表是否安装和接线等。

13、新装或大修后的电动机,带负荷运转前应进行空载试验,其空载电流一般不超过2/3额定电流。按厂家说明书规定或参照下表要求。

电动机空载电流占额定电流的百分数(三相平均值)

14、设备继电保护必须定期校验,确保保护灵敏可靠。

15、严禁随意甩掉继电保护和随意改动保护定值。

16、低压电动机常温下线圈绝缘电阻不应低于0.5MΩ;高压电动机折算至运行温度时的线圈绝缘电阻值不应低于1 MΩ/KV。

17、运行的电动机外壳必须可靠接地。

18、按电动机类型(防爆或非防爆),正规和可靠接线,严禁漏明线头和包鸡爪子。

19、发现设备运转异常,必须及时安排检修和消缺,严禁“带病”运行。

20、室外电动机,应有防雨防潮措施。