电动吊篮施工方案

一、编制依据

1. 渠城嘉隆国际房地产开发项目二期9、10、11#楼及16#楼圆弧段商业楼楼地面上

后续工程;

2.省建筑工程施工安全操作规程;

3.建筑施工工具式脚手架安全技术规JGJ 202-2013规;

4.施工现场临时用电安全技术规JGJ 46-2012;

5.建筑施工高处作业安全技术规JGJ 80-91。

6.高空作业吊篮生产厂家说明书。

二、工程概况

1.工程名称:渠城嘉隆国际房地产开发项目二期9、10、11#楼及16#楼圆弧段商业楼楼

地面上后续工程;

2.工程地址:渠县渠江镇文峰路;

3.建设单位:嘉煜实业;

4.设计单位:世纪中天国际建筑设计;

5.监理单位:华达建设管理;

6.总包单位:富昇建筑工程;

7.总建筑面积45226.86平方米。

三、准备工作

1.根据工程场地大小,吊篮的使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。

2.在吊篮所使用位置的建筑物,预备380V电源。

3.为了降低工人往楼搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。

4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层的,应准备木板若干,以加强成品的保护。

5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。

6.我公司会派吊篮技术人员负责现场指导安装,由承租方配合工人负责搬运设备配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。

7.搬运:水平搬运包括悬吊平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂机构、钢丝绳、配重块等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。

四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明

我公司准备在该项目的外墙保温工程中,根据不同需要,分别设置不同长度的悬挂平台。吊篮具体布置位置请参见后面附图,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍:型号:ZLP630

长度:1m、1.5m、2m、2.5m、3m、-----6m(1至6.0m可任意组合长度)ZLP63型吊篮后支架安装34块配重(1000kg)。

额定载重:ZLP6300为630kg。

ZLP630型吊篮组成部件:

提升机(LTD630)20台;

安全锁(LS30)20个;

电控箱3个;

悬挂机构20个;

悬吊平台1台;

钢丝绳(直径8.6mm)40根;

极限开关(JLXK1-111)20个;

手握开关(COBB1)20个;

电缆(3×2.5 + 2×1.5)3根;

安全绳20根(Φ18 优质高强丝、破断拉力47250N GB6095-85);

自锁器20个(Φ18 破断拉力>7.8KN)。

五、吊篮布置方案

根据渠城嘉隆国际房地产开发项目二期9、10、11#楼及16#楼圆弧段商业楼楼地面上后续工程施工情况,需要安装吊篮进行外墙施工使用。本项目计划安装20台吊篮,安装于楼顶,其悬吊平台长度根据楼型结构选配。吊篮采用常规方式安装,每台吊篮各有两个悬挂机构,吊篮悬吊平台与施工墙面之间保持不小于0.3m,悬吊平台与悬吊平台之间间距保持在0.5-1 m之间。对于本工程中女儿墙较高的部分,吊篮支架无常架设时,应采用搭设脚手架的方式进行辅助施工。吊篮前支架对脚手架的下压力不小于10KN。

安全绳应与结构柱连接牢固。

具体使用吊篮数量及位置应根据进度要求确定。

六、吊篮的安装、移位和拆除方案

1.吊篮运送

吊篮运抵施工现场后,将悬挂机构、钢丝绳和配重用施工电梯或塔吊分别运到顶层楼面,将悬吊平台部分搬运到相应位置。

2.悬挂机构的安装、调试

(1)安装地面选择水平面位置。如遇有斜面位置时,应该铺平。如安装位置是防水保温层时,应在悬挂机构的前、后支架下面加垫厚木板,以防止压坏防水保温层。然后根据实际安装情况调整好前、后支架之间距离(尽量调整至最大距离)。

(2)将调节杆插入到前支架套管,根据女儿墙(或其它障碍物)高度调整调节杆的高度,然后用螺栓固定。再将另一调节杆插入到后支架套管,此时调节杆的高度应与前支架的调节杆高度等高,同样用螺栓固定。

(3)将前梁、后梁分别装入前、后支架的调节杆,中间用中梁连接。然后将上支架安装在前支架调节杆上,并在前梁前端及后梁尾部安装上吊耳,后梁吊耳处安装螺旋扣。所有连接位置用螺栓固定。

(4)安装加强钢丝绳,使其从前梁吊耳处穿过,并绕经到上支架滑轮,最后固定在后梁吊耳的螺旋扣上,调节螺旋扣的螺杆,使加强钢丝绳绷紧,使前梁略微上翘3-5厘米,产生预应力,提高前梁刚度。再将工作钢丝绳、安全钢丝绳分别固定在前梁的悬挂机构架上,在安全钢丝绳适当位置处安装限位块。

(5)检查上述各部件安装是否正确,确认无误后,将悬挂机构安放在工作位置,前梁伸出端悬伸长度为1.5m。两个悬挂机构侧之间的距离应等于悬吊平台的长度。配重均匀放置在后支架底座上,用钢丝绳捆绑好。再将工作钢丝绳、安全钢丝绳从端部放下,此过程中注意钢丝绳的缠绕现象。严禁将工作钢丝绳、安全锁钢丝绳作为电焊低压通电回路。(6)钢丝绳固定绳夹的数量组最少为4个,这里的前3个绳夹间距距离为50mm至60mm,第3个与第4个绳夹的间距距离为60mm至80mm,安全弯高度保持在40mm 左右。最后第4个绳夹后面留出140mm的余量。如下图所示:

钢丝绳绳夹安装图示

悬挂机构安装图示:

前吊耳

挂板前梁鸡心环绳夹上支架

鸡心环

绳夹螺旋扣M16X120

中梁加强钢丝绳后梁

后吊耳调节杆

配重(25kg/块)

后吊耳

前支架

鸡心环

后支架

ZLP系列吊篮-悬挂机构轴测分解图

(此图仅供参考,以现场实际安装情况为准。)

调节杆

悬挂机构安装图

3.悬吊平台的安装、调试

(1)根据平台长度,将组片底板并排垫高200 mm 以上平放。然后装上两侧护栏,并用螺栓将其与底板连接处固定好,其中较低的护栏放于工作面一侧。最后将侧护栏安装在平台两侧,安装时注意使安全锁支架朝向平台外侧,并用螺栓联接固紧,保证整个平台框架平直稳固。

(2)将提升机安装在平台两侧侧护栏上,并用螺栓连接固定好。安全锁安装在侧护缆的安全锁安装板上,用螺栓紧固,安装时注意安全锁滚轮应朝平台侧。拧下安全锁上的六角螺母,将提升机的上限位行程开关安装在该处。

(3)将电气箱挂在悬吊平台较高护缆的中间位置处,将电动机插头、手握开关插头分别插入电气箱下部相应的插座,下限位行程开关安装在提升机侧缆下部的安装板上。各航空插头分别插入电气箱下面对应的插座,所有航空插头在接插过程中必须对准槽口,保证插接到位,以防止虚接损坏。确认无误后方可连接电源。

悬吊平台安装图示:

悬吊平台安装图

4.穿绳检查

将电气箱面板上的转换开关拨至待穿钢丝绳的提升机一侧,工作钢丝绳从安全锁的限位轮与挡环中穿过后插入提升机上端孔,启动上行按钮,提升机即可自动卷绕完成工作钢丝绳的穿绳进位(穿绳过程中要密切注意有无异常现象,若有异常,应立即停止穿绳工作)。工作钢丝绳到位后,将自动打开安全锁,然后安全钢丝绳从安全锁的上端孔插入。同样,另一侧提升机也按照上述操作过程操作。

注意:必须先将工作钢丝绳和安全钢丝绳理顺后才可以分别插入提升机和安全锁,以免两钢丝绳产生扭曲缠绕。

5.重锤的安装

重锤是固定在钢丝绳下端用来拉紧和稳定钢丝绳,防止悬吊平台在起升/降落过程中将

钢丝绳随同拉起而影响悬吊平台正常运行。安装时,将两个半片夹在钢丝绳下端离开地面15cm,然后用螺栓紧固于钢丝绳上,使钢丝绳垂直绷紧。

6.安全绳的安装

在吊篮安装完毕使用以前,必须从屋面垂下一根独立的安全绳,安全绳与楼顶的攀挂点(结构柱)联接必须牢固,并将其放置于悬吊平台中间部位。严禁将安全绳与悬挂机构或其他非结构体连接。自锁器直接安装在安全绳上面。悬吊平台的施工人员在施工过程中,必须将安全带挂在安全绳的自锁器上。

7.通电、检查

(1)通电前检查:

①电源是380V三相接地电源,电源电缆接线处连接可靠;

②悬挂机构安放平稳,固定可靠,连接螺栓有无松动,平衡配重块安装是否可靠;

③钢丝绳连接处的绳夹装夹朝向是否正确,螺母是否拧紧可靠;

④悬垂的工作钢丝绳与安全钢丝绳应分开,并无绞结、缠绕和折弯等情况。

⑤提升机、安全锁、电气箱及悬吊平台安装是否正确、连接是否可靠,连接螺栓有无松动或虚紧,连接处构件有无变形或开裂现象。

⑥电缆接插件正确无松动,保险锁扣可靠锁紧。

⑦电缆施工立面上无明显突出物或其它障碍物。

(2)通电后检查及要求:

①闭合电箱开关,电气系统通电。

②将转换开关置于左位置,分别点动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮,左提升机电机正反运转。

③将转换开关置于右位置,分别点动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮,右提升机电机正反运转。

④将转换开关置于中间位置,分别点动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮,左、右提升机电机同时正反运转。

⑤将转换开关置于中间位置,启动左右提升机电机后,按下电箱门上紧停按钮(红色),电机停止转动。旋动紧停按钮使其复位后,可继续启动。

⑥将转换开关置于中间位置,启动左右提升机电机后,分别按下各行程开关触头,警铃报警,同时电机停止运转。放开触头后,可继续启动。

⑦然后上下运动吊篮3-5次,每次的升高高度约为3米。最后再次检查各连接点的安装情况。

注意:

(1)吊篮安装过程中,必须注意自检与互检,并重点检查与吊臂连接处每根钢丝绳的4个绳夹及安全弯安装情况,还要特别注意悬挂机构及悬吊平台各连接点螺栓和弹垫及平垫是否齐全和牢固。

(2)在施工完毕后必须断开电源总开关,使用过程中还应注意用电安全。

8.验收、交接

吊篮安装完毕后,组织有关人员进行验收检查,经双方确认,签署验收确认单。由相关人员签字确认方可投入使用。

9.移位

(1)将吊篮平台放到平稳可靠的地方后,退出提升机和安全锁的钢丝绳,然后拆除电源;

(2)将吊篮平台移放到需要的位置,并按规定组装好;

(3)将钢丝绳拉至支架层面,把支架和钢丝绳移到合适的位置;

(4)按规定组装好支架,将钢丝绳放到地面;(组装支架时,要在屋面的安全地方组装好后,再移到需要的位置。向楼下放钢丝绳时必须戴安全带);

(5)压好配重并按规定固定好,接通电源,穿好钢丝绳。仔细检查吊篮各部件是否按规组装。然后方可使用。

10.拆除

(1)拆除前对吊篮进行全面检查,记录损坏情况。

(2)吊篮的拆除步骤:

①关闭电气箱控制开关,切断电源;

②将悬吊平台停放在的地面上,并拆下钢丝绳的重锤,悬吊平台待拆;

③将电缆从临时配电箱和悬吊平台上拆下,并卷成圆盘;

④将工作钢丝绳及安全钢丝绳从提升机和安全锁抽出,并抽回屋面,卷成圆盘扎紧;

⑤最后卸屋面悬挂机构,并做好保护工作。

⑥安排退场手续,准备装车离场。装车过程中,注意物资保护,轻拿轻放,必要时应做好物资与车体的固定措施。

(悬挂机构及悬吊平台拆卸过程与安装过程相反,这里不再说明)

七、安全操作规程

高处作业吊篮(以下简称吊篮)是高处载人作业设备,要特别重视其安全操作和使用。使用时,应严格执行国家和地方颁布的高处作业、劳动安全、安全施工、安全用电及其它有关的法规、标准。

1、吊篮操作人员

(1)吊篮操作人员必须经过岗前培训,培训合格后持证方可上岗作业(《电动吊篮上岗证》由我司技术人员培训合格后颁发)。

(2)吊篮操作人员上岗前,必须戴好安全帽,系牢安全带——安全带要通过安全钩固定在从屋面上垂下的安全绳上自锁器上。

(3)吊篮操作人员严禁酒后、过度疲劳、身体状况异常等情况下操作吊篮。

(4)吊篮在使用过程中,严禁从空中抛物,严禁在空中上下人员及物料,以防坠人、坠物危险。如需要上下人员及物料设备等,必须在吊篮悬吊平台降至地面后方可进行。

(5)吊篮操作人员不准光脚、穿拖鞋或其它易打滑的鞋上岗。

(6)严禁在吊篮打闹嬉戏以及其他危险事宜。

2、吊篮设备使用

(1)在吊篮操作上岗前,要向吊篮操作人员告之安全交底。吊篮在每天开始使用前,要经施工、技术、安全等人员检查验收合格后,方可使用。

(2)悬吊平台的吊篮操作人员必须有两人,严禁一人单独操作作业。

(3)不准将吊篮作为载物和乘人的垂直运输工具,不允许在吊篮上另设吊具等运输设备。

(4)不允许在悬吊平台使用梯子、凳子、垫脚物等进行作业。

(5)吊篮操作人员应按照规定操作吊篮设备。在正常工作中,严禁触动滑降装置或用安全锁刹车。

(6)需要在悬吊平台操作焊接作业时,应对钢丝绳、电缆线做好安全防护工作。

(7)吊篮操作人员在悬吊平台使用其它电气设备时,低于500 W的电气设备可以接

在悬吊平台电气控制箱的备用电源端子上,但高于500 W的电器必须用独立电源供电。

(8)吊篮在不使用期间或又不能落地停放的情况下,应与楼体结构用绳索相连接,使吊篮固定停靠。

(9)如吊篮设备需要在夜间施工时,应确保现场照明充足,同时,加强安全巡查,做好安全工作,确保施工人员人身安全。

(10)吊篮作业结束后,吊篮应与下降放置于地面,并切断电源,锁好电气控制箱。

3、吊篮设备安装

(1)吊篮悬挂机构、悬吊平台、提升机的安装、拆除、移位、维修等,必须由持证操作人员进行,其他人员严禁拆卸。

(2)当悬吊平台两侧倾斜超过15 cm时,应及时调整平台水平,否则将严重影响安全锁的使用,甚至导致损坏部零件。

(3)悬吊平台的拼装过程中,长度不得超过规定长度。护栏与护栏、护栏与提升机设备的连接螺栓必须紧固。

(4)悬吊平台护栏外侧可用密目式安全网封闭,但严禁用布、围档或其它不透风的材料将护栏四周围住,以免增加应风受力面积,给吊篮使用安全带来隐患。

(5)如悬吊平台需要铺设跳板时,脚手板材质应符合要求,并应绑接牢固,不得有探头板。

(6)电缆线有破损的地方,应及时做好保护工作。插、拔电源线航空插头之前,必须先切断电源线的电源。

(7)钢丝绳不得弯曲,不得沾有油污、杂物,不得有焊渣和烧蚀现象,否则应立即更换。

(8)严禁将工作钢丝绳、安全钢丝绳作为电焊的低压通电回路。

(9)悬挂机构后支架处配重块按照方案数量均匀码放,以保证负载平衡,并用钢丝绳捆绑锁好。

(10)如建筑结构承载能力有限,不能满足施工要求时,应在悬挂机构前、后支架下方增垫木板来分散载荷。

(11)吊篮设备如需要移位及拆卸时,悬吊平台未落地前,不允许进行拆卸移动工作。

(12)吊篮设备一旦发生故障,无法升降运行,必须停止使用并通知检修人员。悬吊平台操作人员立即撤离到建筑物,如无法进入到建筑物时,马上通知旁边吊篮让其升降到故障悬吊平台边,将操作人员转移走。故障平台待检修合格后才可重新投入使用。

4、安全施工及其他注意事项

(1)如吊篮在高压线周围作业时,悬挂机构及悬吊平台应与高压线有足够的安全距离,并应按当地电气规程实施,采取防监护措施后,方可使用吊篮。

(2)悬吊平台下方地面为行人禁入区域,需要做好隔离措施并设有明显的警告标志。

(3)在吊篮垂直5米的施工围不得堆放易燃、易爆物体及其它机械设备。

(4)吊篮施工使用过程中,如有多层作业时,要设置防护顶板隔离层,作业时吊篮要与建筑物连接牢固。

(5)遇有塔吊及其他施工升降设备在作业时,附近工作的吊篮应停止使用,落至地面,并做好吊篮保护工作。

(6)建筑施工时,应搭设进出大楼的施工安全通道,安全棚,并安排安全专员流动巡视。

(7)按JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》规定,吊篮悬吊平台非工作一侧的护栏应设置2道防护栏杆,高度分别为0.6 m,1.2 m;以及设置踢脚板,踢脚板高度180 mm。采用定型生产的吊篮悬吊平台不能满足此要求时,应按要求增设防护设施。

八、季节性施工措施

1.在雨季施工时,应将吊篮的左右提升机用防水油布包裹住,并在电缆线接口处用防水胶布密封住,以便尽可能的防止雨水进入电机。

2.电缆线的所有接头都应用防水胶布缠绕,电控箱的各个承插接口在雨季施工中也必须用防水胶布黏结。

3.雷雨天及五级以上大风天气禁止使用吊篮设备施工,并应在雷雨到来之前彻底检查吊篮的接地情况,同时将吊篮下降到地面,或施工面的最低点,或与建筑物主体结构捆绑连接。

4.在冬季施工时,应注意施工用水到处飞溅,以免结冰而导致操作人员滑倒而出现事故。

5.在雾天施工时,应等大雾散去能见度清晰的情况下,才可以使用电动吊篮。

九、验算、验收

1.验算

(1)屋顶悬挂机构的受力说明

该悬挂机构的力学模型为超静定系统,所以我公司在申报科技成果并在成果鉴定会上,用实验的手段将该系统进行了系统检测。

(2)钢丝绳规格

我公司吊篮系统采用的是航空用钢丝绳,其规格为:结构为4×31SW+FC,直径8.6 mm,公称强度为2360MPa,破断拉力不小于59.4kN。

(3)吊篮悬吊平台对吊篮悬挂机构吊点作用力

①非工作状态吊点受力计算:

钢丝绳的工作拉力按吊篮的额定载重量、悬吊平台自重和钢丝绳自重所产生的重力之

和。ZLD63/ZLP630型吊篮悬吊平台按照最长6m计算,其自重G自=480kg,额定载重量G额=500kg,钢丝绳自重G钢丝绳自重=25kg/100m。

吊篮工作时,通过悬吊平台两端提升机中的钢丝绳将载荷传递给上面的悬挂机构,即两个吊点受力,则每个吊点受力为:

G=(G自+G额+4G钢丝绳自重)·g/2=(480+500+4 ×25 )×9.8/2N=5292 N

②工作状态受力计算:

吊篮篮体风载荷计算(吊篮在使用和非使用情况下面积不变,所以风载荷不变)

篮体侧向面积约为A = 5.4m2,如下图所示:

篮体侧面示意图

计算公式:

W k=βgz*μs*μz*W0

W k----风荷载标准值

βgz---高度Z处阵风系数

μs----风荷载体形系数

μz----风压高度变化系数

W0-----基本风压值

依据:《建筑结构荷载规》GB50009-2001 (2006版)

参数:

离地面高度z(m): 91.00

地面粗糙度类别: B类

μs --- 风荷载体型系数: 0.3

省市名: 省

城市名:

取n=10

取值:

W k =βgz·μs·μz·W0

βgz -- 高度z处的阵风系数: 1.0

μz --- 风压高度变化系数: 2.03

W0 ---- 基本风压(KN/m2): 0.3

计算结果:

W k=0.3*1.0*2.03*0.3 = 0.18 KN/m2

P=0.18KN/m2*5.4m2=0.972KN

每个吊点风荷载为486N

则每个吊点处受到拉力大小为:

F = (52922 + 4862) 1/2 = 5314.2N

(4)吊篮系统钢丝绳强度校核计算

钢丝绳直径选择可由钢丝绳最大工作静拉力确定,按照钢丝绳所在机构工作级别有关的安全系数选择钢丝绳直径。本吊篮系统采用的是航空用钢丝绳,其规格为:结构为4×31SW+FC,直径8.6mm,公称强度为2360MPa,破断拉力不小于59.4kN。

所选钢丝绳的破断拉力应满足F0/S≧n;

其中n为钢丝绳最小安全系数,工作级别为8级时,安全系数为9;

F0为钢丝绳破断拉力;

S为钢丝绳最大工作静拉力。

4*31钢丝绳的荷载不均匀系数取0.82

非工作状态时:n=F0/S=59.4×0.82×1000/5292=9.2>9

工作状态时:n=F0/S=59.4×0.82×1000/5314.2=9.16>9

所以,钢丝绳:(结构为4×31SW+FC,直径8.6mm),满足使用安全要求。

(5)悬挂机构抗倾覆力矩平衡

ZLD63/ZLP630吊篮悬挂机构安装时,前梁外伸长度为1.5m,前后支架之间距离为4.6m,其最大额定承载重量G额=630kg,正常使用情况下净载额为630的80%。为参见下图:

作用力简图

吊点处钢丝绳下拉力G=5314.2N;

每个悬挂机构后支架处配重G配重=500kg,后支架自重37KG,合计537KG;

吊臂的力矩M1 =1.5G=1.5×5314.2N·m=7971.3N·m;

反倾翻力矩M2 =4.6G配重=4.6×537×9.8N·m=23681.7N·m;

N=M2/M1 =23681.7/7971.3=2.97>2(抗倾覆安全系数)

吊架的抗倾翻能力符合标准要求。

(6)女儿墙高处吊篮安装方案

女儿墙高处高约4M,吊篮最大伸出高度为1.7M,因此,需将吊篮支撑平台抬高,本方案采用钢管脚手架搭设吊篮支撑平台。具体方案如下:在吊篮安装位置铺设满堂脚手架,钢管类型48×3.0,搭设高度为4.7M,第一排立柱距墙边20CM,立杆间距900*900,在吊篮支腿处立杆加密,间距为450*450,横杆加密间距为225*225,上铺50厚木跳板(与横杆垂直铺设)。参见下图

计算依据1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2001)。

计算依据2《施工技术》2002.3.《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》(杜荣军)。

计算参数:

模板支架搭设高度为2.7m,

立杆的纵距b=0.45m,立杆的横距l=0.45m,立杆的步距h=1.50m。

脚手板自重0.30kN/m2,栏杆自重0.15kN/m,材料最大堆放荷载6.79kN/m2,施工活荷载1.50kN/m2。

图落地平台支撑架立面简图

图落地平台支撑架立杆稳定性荷载计算单元

采用的钢管类型为48×3.0。

一、基本计算参数[同上]

二、纵向支撑钢管的计算

纵向钢管按照均布荷载下连续梁计算,截面力学参数为

截面抵抗矩W = 4.49cm3;

截面惯性矩I = 10.78cm4;

纵向钢管计算简图

1.荷载的计算:

(1)脚手板与栏杆自重线荷载(kN/m):

q1 =0.000+0.300×0.225=0.068kN/m

(2)堆放材料的自重线荷载(kN/m):

q21 = 6.790×0.225=1.528kN/m

(3)施工荷载标准值(kN/m):

q22 = 1.500×0.225=0.338kN/m

经计算得到,活荷载标准值q2 = 0.338+1.528=1.865kN/m

2.抗弯强度计算

最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩。

最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下: 最大弯矩计算公式如下:

最大支座力计算公式如下:

静荷载q1 = 1.20×0.068=0.081kN/m

活荷载q2 = 1.40×0.338+1.40×1.528=2.611kN/m

最大弯矩Mmax=(0.10×0.+0.117×2.611)×0.4502=0.064kN.m

最大支座力N = (1.1×0.+1.2×2.61)×0.45=1.450kN

抗弯计算强度f=0.064×106/4491.0=14.14N/mm2

纵向钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm 2,满足要求! 3.挠度计算

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度 计算公式如下:

静荷载 q1 = 0.068kN/m

活荷载 q2 = 0.338+1.528=1.865kN/m 三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

V=(0.677×0.068+0.990×1.865)×450.04/(100×2.06×105×107780.0)=0.007mm

纵向钢管的最大挠度小于450.0/150与10mm,满足要求! 三、横向支撑钢管计算

横向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算 集中荷载P 取纵向板底支撑传递力,P=1.45kN

支撑钢管计算简图

支撑钢管弯矩图

(kN.m)

1.45kN

1.45kN

1.45kN

1.45kN

1.45kN

1.45kN

1.45kN

A

0.098

电动吊篮施工方案#1(完整版)

电动吊篮施工方案 一、编制依据: 1、中石油信息数据大楼工程图纸; 2、北京市建筑工程施工安全操作规程; 3、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 4、机械设计手册(第四版)。 二、现场准备工作: 1、吊篮进场可根据场地大小,实际工程需求数量分批次进场。 2、在建筑物屋顶预备380V电源。 3、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的强度,提高安装速度,塔吊或者升降机等辅助运输设备的,应予以配合。 4、建筑物顶部具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层,需准备木板若干,以加强成品的保护。 5、建筑物顶部如有其它杂物,应清理干净,便于吊篮安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其它特殊要求。 6、吊篮公司派吊篮技术人员负责指导安装,施工队工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸。 7、搬运:水平搬运包括平台、绳坠锤、电器系统;垂直搬运钢丝绳时轻拿轻放,避免钢丝绳断丝、弯曲和变形。 三、人员准备 1、操作人员必须戴好安全帽、系好安全带。 2、操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经

过培训,掌握吊篮操作的有关规定。 3、操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。 4、严禁操作人员违章操作。 5、操作人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要,分别设置不同长度的电动吊篮,具体的吊篮布置请参见后面的附图,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号:ZLP630 长度:1米、1.5米、2米、2.5米、3米┄┄6米(1至6.0米可任意组合长度) 长度4米以上为36块配重(含4米)。 载重为:ZLP630为630公斤。 ZLP630型吊篮组成部件: 提升机(ZLD6.3)2台; 安全锁(LS20)2把; 电控箱1套; 屋顶吊架2付; 工作平台1套; 钢丝绳(直径8.3毫米)4根; 极限开关(JLXK1-111)2个;

吊篮施工专项方案最详细的

葛洲坝220kV开关站改造工程 电动吊篮安拆方案 编制: 常批: W:

湖北冶金建设有限公司 二。一^年七月二十日 -、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工前的准备工作 (4) 四、电动吊篮的型号及说明 (4) 五、吊篮布置情况 (11) 六、电动吊篮的安装及拆除方案 (13) 七、重大危险源辨识 (20) 八、临时电源布置方案 (23) 九、安全保证措施 (23)

十、应急救援预案及处理措施 (29) 十一、现场日常安全管理 (32) 十二、吊篮故障情况排除措施 (33) 十三、吊篮验收流程 (33)

1. 工程概况 工程名称:葛洲坝220kV开关站改造工程 建设单位:中国长7工电力股份有限公司 监理单位:武汉威仕工程监理有限公司 施工单位:湖北冶金建设有限公司 设计单位:长7工勘测规划设计研究有限责任公司 施工地点:宜昌市西坝建设路 结构形式:框架 二、编制依据 1. 《高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 2. 《钢丝绳夹使用方法》GB/T 5976-2006 3. 《安全带国家标准》GB6095-2009 4. 《高处作业吊篮》GB19155-2003 5. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2011 6. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7. 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 8. 建设部《建筑起重机械安全监督管理规定》166号 9. 《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》GB/T5972-2006

10. 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 16*2008 11. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 12. 施工蓝图 13. 国家相关施工及验收规范、标准、法律法规 14. 国家现行有关强制性标准的规定 三、施工前的准备工作 1、本工程GIS厂房外墙面为金届氟碳漆。为保证外墙面装修效果满足要求,外墙面金届氟碳漆(除底层腻子外)施工待外脚手架拆除完成后采用电动吊篮进行,计划安装ZLP-63CS的吊篮,合理安排调度,分批进场。 2、在吊篮所使用位置的建筑物内,预备三相五线380V带漏电保护装置的专用电警示。 3、机械准备:使用汽车吊。 4、派吊篮技术人员负责现场指导安装。 5、搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运工程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件掉落。 6、人员进场:按现场实际施工要求各岗位人员全都就位。 7、项目部进行全额人员安全、技术、文明、环保等交底工作。 四、电动吊篮的型号及说明 1、选择吊篮型号的依据

施工方案-电动吊篮安全专项施工方案

新郑片烟醇化库区建设项目二标段电动吊篮安全专项施工方案 编制: 审核: 审批: 二〇一七年二月

目录 一、工程概况 (2) 二、现场准备和人员准备工作 (2) 三、编制依据 (3) 四、电动吊篮性能介绍及施工过程 (5) 五、安全施工管理及相关安全措施 (6) 六、吊篮施工对成品保护工作 (13)

一、工程概况 1.1工程简介 新郑片烟醇化库区建造设项目二标段,位于新郑市新港产业集聚区中兴大道和新孟路(庆安路)交叉口东南角。具体包括4、5、9、10、14、15#库及大门2等建筑物。本工程为框架结构,库房地下一层夹层,地上三层。总建筑高度16.5 m,建筑东西向长93.6 m,南北向宽58.4 m,建筑面积均17360㎡。 1.2安装情况: 考虑到本工程三层最大高度16.9M,吊篮悬臂机构需要布置在屋面如果部分有特殊造型,造成安装条件复杂,需要在安装时根据实际情况在提前预留孔洞,(用于吊篮支架安装)。具体位置和高度参考吊篮布置图。可将吊篮的前支架支于砼女儿墙上,要求屋面女儿墙混凝土强度必须大100%,宽度必须大于等于200,下方垫方木,横向加以固定。 二、现场准备和人员准备工作 2.1吊篮进场可根据场地大小,实际工程需求数量分批次进场(根据施工进度考虑每个楼不能少于10组吊篮)。 2.2施工现场安全接入380V电源。 2.3为了减少往楼顶搬运吊篮配件的强度,提高安装速度,塔吊或者升降机等辅助运输设备的,应予以配合。

2.4建筑物顶部具备基本平整条件(斜屋面如有需要应预埋构件),杂物需清扫并清运。已做防水保护层,需准备木板若干,以加强成品的保护。 2.5建筑物顶部及外挑吊篮层临边如有其它杂物应清理干净,便于吊篮安装或移动安全。 2.6吊篮公司派吊篮技术人员负责指导安装,施工队工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸。 2.7搬运:水平搬运包括平台、绳坠锤、电器系统;垂直搬运钢丝绳时轻拿轻放,避免钢丝绳断丝、弯曲和变形。 2.8操作人员必须戴好安全帽、系好安全带(安全带挂于安全绳上)。 2.9操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经过培训掌握吊篮操作的有关规定。 2.10操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。 2.11严禁操作人员违章操作。 2.12操作人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。 三、编制依据 《起重机安全规程》(6067-2010) 《高处作业吊篮》(19155-2003)

电动吊篮安装拆卸专项施工方案

蓝宇国际大厦外墙装饰工程电动吊篮安装拆卸专项施工方案 总包单位:山东枣建建设集团有限公司 分包单位:山东枣建集团装饰工程有限公司 监理单位:枣庄市工程建设监理公司 建设单位:山东枣建集团建工置业有限公司 编制人:朱勇 审核人:杨旭宾

编制日期: 2017年6月15日

目录 一、工程概况:.............................................................................................................................................. - 2 - 二、编制依据:.............................................................................................................................................. - 2 - 三、安装前期准备工作:.............................................................................................................................. - 3 - 四、电动吊篮安装形式的选择:.................................................................................................................. - 3 - 五、电动吊篮布置方案:.............................................................................................................................. - 4 - 六、电动吊篮的安装、移位和拆除方案:.................................................................................................. - 4 - 1. 装卸情况:........................................................................................................................................ - 4 - 2.悬挂机构的安装、调试:.................................................................................................................. - 4 - 3.悬吊平台的安装、调试:.................................................................................................................. - 5 - 4.提升机、安全锁、电器箱的安装:.................................................................................................. - 6 - 5.穿绳检查:.......................................................................................................................................... - 6 - 6.重锤的安装:...................................................................................................................................... - 7 - 7.安全绳和绳卡的安装:...................................................................................................................... - 7 - 8.通电、检查:...................................................................................................................................... - 7 - 9.验收、交接:...................................................................................................................................... - 8 - 七、安全操作规程及注意事项...................................................................................................................... - 9 - 1.设备检查:.......................................................................................................................................... - 9 - 2.电动吊篮安全移动及拆卸:.............................................................................................................. - 9 - 3.操作规程:........................................................................................................................................ - 10 - 4.吊篮安全使用规程:........................................................................................................................ - 11 - 5.操作人员注意事项:........................................................................................................................ - 12 - 6.常见故障及排除方法........................................................................................................................ - 12 - 八、季节性施工措施:................................................................................................................................ - 13 - 九、验算、验收:........................................................................................................................................ - 14 - 1.验算:................................................................................................................................................ - 14 - 2.验收:................................................................................................................................................ - 16 - 十、培训:.................................................................................................................................................... - 17 -十一、维护、保养:.................................................................................................................................... - 17 -

电动吊篮施工方案

天一外滩三期电动吊篮施工方案 二O一八年五月一日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、准备工作 (4) 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 (4) 五、电动吊篮布置方案 (5) 六、电动吊篮的安装、移位和拆除方案 (6) 七、安全操作规程及注意事项 (12) 八、季节性施工措施 (18) 九、验算、验收 (19) 十、培训 (24) 十一、维护、保养 (24)

天一外滩三期电动吊篮施工方案 一、编制依据: 1、天一外滩三期工程1#、2#、3#、4#、5#、6#楼建筑工程图纸; 2、甘肃省建筑工程施工安全操作规程; 3、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 4、机械设计手册(第四版)。 二、工程概况: 天一外滩三期工程1#、2#、3#、4#、5#、6#楼是由武威市天一集团房地产有限公司投资兴建。建设地点位于武威市凉州区金羊镇窑沟村,北侧为武威天一外滩二期,东侧为拥军路,西侧紧邻滨河公园,南侧为市政规划绿地。 1、工程概况 2、工程建筑概况 三期工程1#楼建筑高度92.80米,层数31层;2#楼建筑高度92.8米,层数31层;3#楼建筑高度92.6米,层数31层;4#楼建筑高度93.2米,层数31层;5#楼建筑高度75.2米,层数25层;6#楼建筑高度95.40米,层数32层。

三、准备工作: 1.吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。 2.应在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380V电源。 3.为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。 4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层的,应准备木板若干,以加强成品的保护。 5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。 6.我公司会派吊篮技术人员负责现场指导安装,由承租方配合工人负责搬运设备配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明: 我公司准备在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要分别设置不同长度的电动吊篮,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号:ZLD50、ZLD63/ZLP630、ZLD80/ZLP800 长度:1米、1.5米、2米、2.5米、3米、--6米(1至6.0米可任意组合长度) ZLD50型吊篮后支架安装32块配重(800kg),ZLD63/ZLP630及ZLD80/ZLP800型吊篮后支架安装40块配重(1000kg)。

电动吊篮安全施工方案

编号:AQ-BH-06048 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电动吊篮安全施工方案 Safety construction scheme of electric hanging basket

电动吊篮安全施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 1:工程概况: 工程名称:连大·文润三期外墙电动吊篮施工方案 结构类型:框架结构 工程高26层,高约80米。该楼外墙面涂料施工工程采用电动吊篮施工。此电动吊篮性能先进,安全升降,拆装方便,高效是外墙装饰工程的理想设备。 2.电动吊篮主要技术参数: 电源380v±5%50Hz三相五线 控制使用载荷(kg)500 电动机功率(kw)2×1.5/2.2 额定提升速度(m/min)9-11 钢丝绳Ф8.3--8.6型号6×19+IWS航空用,破断拉力大于51KN 安全锁防倾斜式

安全锁允许冲击力30KN 3.电动吊篮在建筑结构平面图上的布置: 3.1吊篮具体分布见附录:吊篮布置图。此设计为最大限度的满足外墙的装修需要,在安装过程中,根据实际需要可以进行适当增减。 4.设计说明: 4.1考虑到本工程从18层安装,吊篮悬臂机构需要布置在18层楼面。如果部分有特殊造型,造成安装条件复杂,需要在安装时根据实际情况在提前预留孔洞,(用于吊篮支架安装)。具体位置和高度参考吊篮布置图。或者吊篮的前支架受地方条件限制放不下,可将前臂支于门窗洞口上,(洞口的混凝土标号必须大于等于C25,宽度必须大于等于200mm),下方垫方木,横向加以固定。 5.结构简介: 5.1悬臂机构是由80×80×4方钢管1根,70×70×4方钢管2根,前、后支架上主柱加强钢丝绳及配重块组成,用M16螺栓连接组装好后,支放在屋内。横梁连接好后总长5800mm。工作钢丝绳

电动吊篮专项施工方案最新版

目录 一、工程概况---------------------------------------------1 二、编制依据---------------------------------------------1 三、施工计划---------------------------------------------1 四、施工方法及工艺要求-----------------------------------2 五、计算书----------------------------------------------10 六、资源配备计划----------------------------------------12 七、安全作业措施及注意事项------------------------------12 八、季节性施工措施--------------------------------------14 九、应急预案--------------------------------------------15 十、维修保养注意事项------------------------------------17 十一、安全管理------------------------------------------18 十二、安全技术规定--------------------------------------20 十三、验收流程------------------------------------------22

XXXXXX工程 高空作业吊篮安拆专项方案 一、工程概况 XXXXXXXXX工程,建筑高度XXm。该工程外立面工程拟采用ZLP-630型号电动吊篮施工。 二、编制依据 1、《施工现场临用电安全技术规范》(JGJ 46-2012) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 5、《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》(JB/T 11699-2013) 6、《高处作业吊篮》(GB/T 19155-2003) 7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 8、《高处作业吊篮(ZLP 630)产品使用说明书》 9、XXX工程装饰施工图纸和施工组织设计 三、施工计划 根据本项目施工总进度安排,外墙吊篮施工自2018年5月5日开始,至2018年9月30日结束,计划工期为178天。详细安装计划见下表:

吊篮施工方案)(DOC)

世家花园二期外墙真石漆工程 电 动 吊 篮 施 工 方 案 南通天诚装饰工程有限公司

目录 一、编制依据 二、现场准备工作 三、人员准备 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 五、施工方案 六、电动吊篮的安装和拆除 七、安全保证措施 八、试运转 九、安全操作规程及注意事项 十、季节性施工措施 十一、吊篮的布置 十二、验算、验收 十三、吊篮悬臂机构前支架对阳台雨搭板负载计算十四、培训 十五、维护、保养 十六、施工过程中的安全管理措施

电动吊篮施工方案 一、编制依据: 1、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 2、机械设计手册(第四版)。 二、现场准备工作: 1、吊篮进场可根据场地大小,实际工程需求数量分批次进场。 2、在建筑物屋顶预备380V电源。 3、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的强度,提高安装速度,塔吊或者升降机等辅助运输设备的,应予以配合。 4、建筑物顶部具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层,需准备木板若干,以加强成品的保护。 5、建筑物顶部如有其它杂物,应清理干净,便于吊篮安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其它特殊要求。 6、吊篮公司派吊篮技术人员负责指导安装,施工队工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸。 7、搬运:水平搬运包括平台、绳坠锤、电器系统;垂直搬运钢丝绳时轻拿轻放,避免钢丝绳断丝、弯曲和变形。 三、人员准备 1、操作人员必须系好安全带。 2、操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经过培训,

掌握吊篮操作的有关规定。 3、操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。 4、严禁操作人员违章操作。 5、人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要,分别设置不同长度的电动吊篮,具体的吊篮布置请参见后面的附图,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号:ZLP63 长度:1米、1.5米、2米、2.5米、3米┄┄6米(1至6.0米可任意组合长度) 长度5米以上为40块配重(含5米)。 载重为:ZLP63为630公斤。 ZLP63型吊篮组成部件: 提升机(ZLP6.3)2台; 安全锁(LS20)2把; 电控箱1套; 屋顶吊架2付; 工作平台1套; 钢丝绳(直径8.3毫米)4根; 极限开关(JLXK1-111)2个;

电动吊篮安全施工专项方案

电动吊篮安全施工专项方案 工程为多层住宅在外檐施工采用电动吊篮施工,施工必须按照以下方案施工。 (一)准备工作 1、设备选型 设备采用ZLP630型吊篮,其技术性能如下; 型号:ZLP630型电动吊篮 额度荷载:630KG 平台长度:选用1.0M、1.5M、2.0M、2.5M、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、等多种规格。 升降速度:9---11M/MIN 设备功率:2×1.5KW 电源电压:380±5%V,50HZ,三相五线制 悬挂吊篮支架升降范围:1250---1750㎜ 钢丝绳:4×31SW+NF-8.3最小拉力53KN 2、设备使用环境: 距吊篮现场10米范围内不能有高压线; 在雷雨、下雾、下雪、风力大于5级等恶劣天气不能使用; 电焊火花保证不伤钢丝绳; 环境温度 -20℃---+40℃; 环境相对湿度不大于90%(25℃)。 建筑物顶预备380V电源。ZLP630型吊篮每台电机分别为1.5千瓦,使用8.3钢丝绳。 为了减少往楼顶搬运吊篮配件的劳动强度,提高安装速度,有塔吊或者升降设备的给予配合。 建筑物顶部具备基本平衡条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层,准备一定厚度和宽度的木块支垫,以加强成平的保护。 建筑物顶部有其他杂物的应清理干净,便于安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其他特殊要求。 吊篮技术员负责指导安装。 搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢

丝绳、配重铁。 (二)施工方法 1、根据现场施工布置吊篮台数,,以现场实际安装台数为准。 2、安装及调整: (1)安装地面选择水平面,遇有斜面时,在脚轮下面用木板靠紧垫平,将前后座脚轮用木楔楔紧固定。如安装面是防水保护层时,在前后坐下加垫厚木板,防止压坏防水保湿层面。 (2)可调试悬挂支架的调节支座高度使前梁下面略高于女儿墙(或其他障碍物)高度,在可能的情况下,在悬挂机构定位后,在前梁伸出墙下侧面与女儿墙间加垫木块固定。 (3)前梁伸出端悬审长度ZLP630型为1.5米。前后座间距离在场地允许的情况下,尽量调整至最大距离。 (4)张紧加强钢丝绳时,使前梁略微上翘3--5厘米,产生预应力,提高前梁刚度。 (5)装夹钢丝绳时,绳夹应从吊装点处开始依次夹紧,并在最后一个绳夹和前一个绳夹之间,使钢丝绳有少许拱起。 (6)垂放钢丝绳时,将钢丝绳自由盘放在楼面,将绳头仔细抽出后沿墙面缓慢向下滑入。钢丝绳滑完之后应将缠结的绳小心分开压住,地面多余的钢丝绳仔细盘好扎紧。 (7)悬挂支架定位后,将前、后座脚轮用消固定。 3、悬吊平台的安装:

电动吊篮专项施工方案 (2)

目录 1.编制依据2 2.工程概况4 3.方案设计概况4 4.安全生产目标5 5.方案实施5 6.电动吊篮的安装和拆卸作业9 7.安全作业措施及注意事项16 8.季节性施工措施19 9.维修保养注意事项19 10.安全管理

20 11.吊篮的安全技术规定 25 12.应急救援预案 27 1.编制依据 1.1项目部安全生产、文明施工管理目标 本工程的安全管理目标:杜绝死亡。杜绝等级以上安全事故,年负伤率控制在3‰以内。争创安冀杯“安全生产、文明施工”工地。 1.2 关法律、法规和其他要求。 相关法律、法规和其它要求的目录

1.3相关标准: 本方案是依据GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系》及公司《管理手册及程序文件》的要求进行编制。 1.4适用范围 本方案适用于迁安安庭苑住宅小区I标段工程. 2.工程概况 本工程为迁安市安庭苑住宅小区(Ⅰ标段)工程:B1、B2、A1、A2、A3、A4、A5楼、A8商业楼及D1北区地下车库。总建筑面积18万m2,占地面积3.9万m2;其中地下建筑面积为4.1万m2。建筑层数为地上25层(最高)、地下2层,建筑高度78.35m(主体顶层结构板面);室内外高差为0.45m。D1车库基底标高-7.52米,A1、A2、A3、B1、B2楼基底标高-8.07米,A4、A5楼基底标高-7.87米。 建筑耐火等级为地下室一级、19层以下为二级、19层以上为一级;抗震设防裂度为7.5度。建筑结构形式:钢筋混凝土剪力墙结构。本工程建筑类别为3类,使用年限为50年、

3.方案设计概况 3.1吊篮是用倒链先在地面上组装好吊篮架体,挑梁之间用纵向水平杆连接,绳卡不少于3个,卡口方向一致,螺丝拧紧。并在屋顶挑梁上挑出550㎜,支点处垫好垫木;悬挂钢丝绳、二次保险绳(安全绳),使吊篮的钢丝绳悬挂垂直地面。 3.2将吊篮承重钢丝绳穿过保险卡、手扳葫芦的导绳孔,向吊钩方向穿入、压紧;将保险卡自由端连接在吊篮吊筋上,绳卡不少于3个,卡口方向不得一致,拧紧。放松上提保险卡,往复扳动前进手柄即可使吊篮提升;放松下放保险卡,往复扳动倒退手柄即可下落,但不可同时扳动上下手柄。 4.安全生产目标 杜绝等级以上安全事故,吊篮分项工程年负伤率控制在0.3‰以内。5.方案实施 5.1、现场布置 本工程共设置电动吊篮**台,其中A1楼台、A2楼台、A3楼台、A4楼台、A5楼台、B1楼台、B2楼台。 5.2、主要技术参数及受力验算: 1、主要技术参数

电动吊篮专项工程施工组织方案

目录 一、 ------------------------------- 工程概况1 二、 ------------------------------- 编制依据1 三、 ------------------------------- 施工计划1 四、 ------------------------------------------ 施工方法及工艺要求 2 五、 --------------------------------- 计算书10 六、 --------------------------------------- 资源配备计划12 七、安全作业措施及注意事项 ------------------- 12 八、季节性施工措施 ----------------------- 14 九、应急预案 ---------------------------- 15 十、维修保养注意事项 ------------------------ 17 十一、安全管理 --------------------------- 18 十二、安全技术规定 ------------------------ 20 十三、验收流程 --------------------------- 22

XXXXXX工程 高空作业吊篮安拆专项方案 一、工程概况 XXXXXXXXX工程,建筑高度XXm。该工程外立面工程拟采用ZLP-630 型号电动吊篮施工。 二、编制依据 1、《施工现场临用电安全技术规范》(JGJ 46-2012) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 5、《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》(JB/T 11699-2013) 6、《高处作业吊篮》(GB/T 19155-2003) 7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) &《高处作业吊篮(ZLP 630)产品使用说明书》 9、XXX工程装饰施工图纸和施工组织设计 三、施工计划 根据本项目施工总进度安排,外墙吊篮施工自2018年5月5日开始,至

施工电动吊篮专项施工方案word版本

施工组织设计(方案)审批表工程名称:广安时代天骄(二期)

起重吊装安全施工专项方案 编制: 审核: 审批: 四川得友建工集团有限公司 广安时代天骄(二期)项目部 二0一七年十月

电动吊篮安全施工专项方案 一、工程概况: 项目名称:广安时代天骄(二期) 工程地址:广安市广安区枣山站前广场西侧(GC2016-26号)地块 建设单位:广安枣山泰美置业有限公司 设计单位:中外建华诚城市建筑规划设计有限公司 监理单位:四川蓉兴建设监理有限公司 施工单位:四川得友建工集团有限公司 质量要求:合格 安全要求:安全无事故 文明施工:达到文明施工标准 建筑规模:本项目为二期用地,其中总规划用地面积:31928㎡,规划总建筑面积约为131309.51㎡,地上建筑面积约为96507.72㎡,地下室建筑面积约为34801.79㎡,地块内有7栋建筑组成,其中建筑总高度分别为5-1、5-4 、5-5#楼地下车库1层,高度为6.6米,地面以上层数30层,地面以上高度为90米;5-3、6-1#楼地下车库1层,高度为6.6米,地面以上层数27层,地面以上高度为81米;5-2、6-2#楼地下车库1层,高度为6.6米,地面以上层数26层,地面以上高度为78米;地下车库共两层,住宅每栋共采用两台电梯,功能为无障碍电梯兼消防电梯、担架电梯兼消防电梯。该项目其中首层,二层为商业,局部有三层商业。本工程设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六度,属一类高层公共建筑;建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑抗震设防高层为一、二级抗震类;结构构件的耐火等级为一级,建筑防火类别一类。 结构形式:主体框架、部分剪力墙结构。 基础为:承台独立柱及条基 合同工期:666日历天 该工程高度均在80-90米,外墙面装饰施工工程采用电动吊篮施工。

电动吊篮施工方案

JYZJHDTSJA001-2010 电动提升吊篮施工方案 目录 一、工程概况 二、准备工作 三、施工方法 四、电动吊篮安装安全注意事项 五、验算 六、ZLP800/630型电动吊篮安全操作规程 七、操作施工人员注意事项 八、验收 九、施工中的特殊情况 十、强制性条文 十一、附吊篮相关资料

一、工程概况: 本吊篮用于山西省京玉发电厂2×300MWII标压型板封闭工程。主要有主厂房(A、B、C 列)自2/9轴至17 轴总长为73米、锅炉房、引风机房、空冷等工程,主厂房最高处为57.4m,锅炉房最高为61.6m。由北京金飞虹建筑机械有限公司提供电动作业吊篮,主要用于檩条、压型墙板安装。 二、准备工作: 1、设备选型 设备采用ZLP800和ZLP630型吊篮,其技术性能见厂家说明: 型号:ZLP800型电动吊篮 额定载荷:800、630kg 升降速度:8m/min 设备功率:2 ×2.2和2x1.5KW 电源电压:380±10% V,50Hz,三相五线制 悬挂吊篮支架升降范围:1300-1500 mm 钢丝绳:B型-8.6mm 设备使用环境: a.距吊篮现场10m范围内不能有高压线; b.在雷雨.下雾.下雪.风力大于6级等恶劣天气不能使用; c.电焊火花保证不伤及钢丝绳; d.环境温度-10℃――+40℃; e.环境相对湿度不大于90%(25℃)。 2、建筑物顶预备380V电源。ZLP800型吊篮每台电机有2.2千瓦和1.5KW(用于ZLP630型吊篮),使用ф8.6钢丝绳。 3、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的劳动强度,提高安装速度,有塔吊或升降设备的给予配合。 4、建筑物顶部具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层,准备一定厚度和宽度的木块支垫,以加强成品的保护。 5、建筑物顶部有其它杂物的应清理干净,便于安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其它特殊要求。 6、吊篮技术员负责指导安装。 7、搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电气系统;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重铁。 三、施工方法: 根据现场施工共需电动吊篮3台,以现场实际安装台数为准。

电动吊篮施工方案

电动吊篮施工方案(总20页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

电动吊篮施工方案 一、编制依据 1. 渠城嘉隆国际房地产开发项目二期9、10、11#楼及16#楼圆弧段商业楼楼地面上 后续工程; 2.四川省建筑工程施工安全操作规程; 3.建筑施工工具式脚手架安全技术规范JGJ 202-2013规范; 4.施工现场临时用电安全技术规范JGJ 46-2012; 5.建筑施工高处作业安全技术规范JGJ 80-91。 6.高空作业吊篮生产厂家说明书。 二、工程概况 1.工程名称:渠城嘉隆国际房地产开发项目二期9、10、11#楼及16#楼圆弧段商业楼楼 地面上后续工程; 2.工程地址:渠县渠江镇文峰路; 3.建设单位:四川嘉煜实业有限公司; 4.设计单位:北京世纪中天国际建筑设计有限公司; 5.监理单位:四川华达建设管理有限公司; 6.总包单位:四川富昇建筑工程有限公司; 7. 总建筑面积45226.86平方米。 三、准备工作 1.根据工程场地大小,吊篮的使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。 2.在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380V电源。 3.为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。 4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层的,应准备木板若干,以加强成品的保护。 5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。 6.我公司会派吊篮技术人员负责现场指导安装,由承租方配合工人负责搬运设备配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。

电动吊篮专项施工方案

电动吊篮专项施工 方案

目录 1. 编制依据 ..................................................... 错误!未定义书签。 2. 工程概况 ..................................................... 错误!未定义书签。 3. 方案设计概况 ............................................. 错误!未定义书签。 4. 安全生产目标 ............................................. 错误!未定义书签。 5. 方案实施 ..................................................... 错误!未定义书签。 6. 电动吊篮的安装和拆卸作业 ...................... 错误!未定义书签。 7. 安全作业措施及注意事项 .......................... 错误!未定义书签。 8. 季节性施工措施.......................................... 错误!未定义书签。 9. 维修保养注意事项...................................... 错误!未定义书签。 10. 安全管理 .................................................. 错误!未定义书签。 11. 吊篮的安全技术规定 ............................... 错误!未定义书签。 12. 应急救援预案........................................... 错误!未定义书签。

电动吊篮安装施工方案.doc

一、四、六、七、八、九、十、编制依据:1 项目工程图纸 2国家和行业颁布的有关现行设计和施工规范及标准 3莱芜市建筑工程施工安全操作规程 4中华人民共和国高处吊篮作业标准GB19155-2003《高处作业吊篮》 5机械设计手册(第四版) 6吊篮脚手架的设计制作应符合GB19155-2003《高处作业吊篮》及《编制建筑施工脚手架安全技术标准的统一规定》,并经企业技术负责人审核批准。 十一、工程概述: 工程,建筑物高度约米。 该楼外立面工程拟采用我公司的电动吊篮施工。我公司拥有ZLD63/ZLP630型号的电动吊篮,此电动吊篮采用热镀锌技术,耐腐蚀,不生锈,性能先进,安全升降,拆装方便,高效是外墙装饰工程的理想设备。每台吊篮设置独立安全救生绳,专人进行维护、维修和日常安全检查。 十二、吊篮简介: 1.电动吊篮的选型 为本工程选用ZLD63/ZLP630的电动吊篮,根据现场施工的实际需要,限制使用载荷为630kg。篮筐外型尺寸:宽700mm╳高1100mm,单元长度有1米、1.5米、2米三种尺寸,然后按需要进行拼装,最大长度为6米,最小长度为1米。 2.电动吊篮主要技术参数:

十三、施工准备: 1、吊篮进场可根据场地大小,分批进场。要求现场预备380V电源。根据现场施工准备,我们开工前组织准备好吊篮机具装置运至现场,组织现场安装、移位人员。 2、人员准备: 1)操作人员必须有二人,但不准超过三人,必须系好安全带。搬运组四人,现场技术指导一人,安全警示一人,电工一人。 2)操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经过培训,掌握吊篮操作的有关规定。 3)操作人员严禁酒后操作吊篮。 4)操作人员严禁穿拖鞋上吊篮。 5)操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。 6)严禁操作人员违章操作。 7)人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。 十四、吊篮的布置: 考虑到本工程吊篮安装的实际情况,在顶层适当位置布置悬臂机构。部分吊篮架将前臂支于顶部构架层混凝土梁(宽300mm,高700mm,C30)上,外挑1200mm,下方垫方木,横向加钢丝绳绑扎在混凝土梁上,后端混凝土配重,置于满堂脚手架架板上,与脚手架的圆钢固定在一起,并用钢丝绳与地面相连接固定,如图

相关文档
相关文档 最新文档