暖通工程施工方案

1、暖通工程概况

该工程一至十六层为研究、实验、办公部分,通风空调采用风机盘管加新风系统,每层设2台新风机组,B1层为设备部分,内设空调机房,采用大风道系统南北各设轴流风机1台。

2、施工组织

2.1 劳动组织准备:本工程的总包方为北京××建设工程有限责任公司第××项目经理部,机电设备部分分包给北京××公司水电分公司,在总包方统一领导下开展工作,针对新承包的工程项目,配备相应施工人员,建立施工管理体生活费,对工程进度,质量进行严格控制,保证施工顺利进行,各专业、项目设有专业人员专业管理。

2.2 技术准备:组织技术人员熟悉施工图纸和有关的设计资料,对相关的技术、经济和自然条件进行调查分析、研究可行的施工方案。针对图纸中存在的问题及时记录,为施工作出准确的、科学的技术指导。

2.3施工现场准备:施工道路、施工用水、施工用电和加工场地由总包方统一规划,生产、办公、生活用房等临时用房由总包方提供。

2.4本专业空调系统由施工班组加工、制作、安装、保温,根据专业进程由项目负责人统一调配劳动力,劳动力的安排详见下表1。

表1 劳动力计划表

具体施工用机具见下表2。

表2 施工机具计划表

3.1预留预理

3.1.1通风预埋、预留洞的工作跟随土建结构工程进行,主要工作为坚井穿楼板洞和穿墙洞,为便于拆除预留和预埋,采用木盒预埋方式,按风管规格尺寸四边各放大100mm,固定要稳固和方正,不影响合模,拆模后应立即剔出木盒。

3.1.2空调水系统需要在楼板或墙体上用钢套管预埋留洞,待土建打完砼达到一定强度时将钢套管松动。并在砼能上人的时候把钢套管拔出后及时清理干净,然后刷上机油以备下次使用。预埋要求详见下表3。

表3 空调水管预埋、预留洞规格表

3.1.3本工程争创结构“长城杯”,因此预留、预埋部分需要有详细的控制方法。

例如:墙体上要求结构上弹控制标高线,顶板上弹控制轴线,预埋木盒、钢管基底要清理干净,用磨光机打磨,刷机油,保证不粘连混凝土,钢管应在打混凝土3-4小时内拔出。

3.1.4设备基础预埋:对于风机、水泵、水箱、机组等设备待到货后核对好尺寸,方可作基础预埋,并按设计及施工规范要求施工。

3.1.5由于空调水管和通风管道在穿楼板或穿墙体预留、预埋洞,需要由土建专业预留洞、暖通专业配合检验和报验,共同做好此部位预留。

3.2通风做法

3.2.1施工技术人员要认真审图,分清不同用途管径采用不同壁厚的镀锌钢板制作风管,用料规格应符合施工规范及设计要求(GB50243-20xx),板材厚度如下

表4(其它材质类风管见规范)

表4 通风板材厚度表

3.2.2通风工程制作工艺流程:

领料剪切咬口制作风管折方成型

打铆钉孔焊接打螺栓孔刷漆

铆法兰翻边检验安装

3.2.3法兰制作本工程630mm以上的风管采用角钢法兰连接方式,630mm以下风

管采用插条连接方式,插条四周要求打高分子密封胶。风管使用法兰连接方式及用料如下表5。

表5 矩形风管法兰用料表

3.3.1法兰焊接要求平整,不大于1mm,对角不大于3mm,边长水大于3mm,铝铆钉孔应不大于xxxx大于xxxx在允许偏差范围内,焊完法兰后先除去焊药再刷防锈漆。

3.3.2风管加工板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,而后按划线形状用机械剪和手工剪进行剪切,下料时应注意留出翻边量,本工程板材采取咬口方式有:联合咬口、立式咬口、咬口后要求平整,直咬口后的板按画好的线在折方机上进行折方、合缝。

3.3.3矩形风管的弯头采用内外弧形制作,当边长大于500mm时,应在管内设置导流片,导流片的迎风侧边缘应圆滑,其两端与管壁的固定应牢固,同一弯管内导流片的弧长应一致。

3.3.4风管与法兰连接翻边量应控制6~8mm,风管需要铆法兰时,先用固定画尺把翻边线画了,然后法兰套在画出的线位进行钻孔铆接,在铆接前要注意风管及法兰的方整及角度。

3.3.5风管大边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,时,其管段长于1.2以上均采取加固措施,本工程采用角钢或角钢框加固,加固部位应取风管长度的中心位置为加固位置。

3.4风管加工质量要求

3.4.1风管加工即用板材必须符合规范及设计要求,几客的规格尺寸必须符合设计要求,风管咬缝必须紧密,宽度均匀,无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷。

3.4.2风管外观平直,表面凹凸不大于5mm,风管与汉兰连接牢固,翻边平整。

3.4.3成品保护:风管法兰加工好后应按分类码放整齐,露天放置应采取防雨雪措施,注意法兰的防腐,保护好风管的镀锌层.

3.5 风管及部件安装 3.5.1工艺流程:

确定标高位置

制作吊架 设置吊点 风管排列 法兰连接

3.5.2风管及部件系统逐层安装,支架采用吊杆支架,标高必须根据图纸要求和土建基准线而确定,吊架安装时,先按风管的中心线找出吊敷设位置,做上记号,再将加工好的吊杆固定上去,吊杆与横担用螺母拧上,以便于日后调整.当风管较长时,需要安装一排支架时,可先将两端吊杆固定好,然后接线法找出中间支架的位置,最后依次安装.吊杆间距按下表6确定 表6 风管吊杆间距表

栓穿行方向要求一致,拧紧时应注意松紧不均造成风管的扭曲。根据现场情况可以在地面连成一定长度,再整体吊装,或将风管放在支架台上逐节连接,安装时一般按先安干管,后安支管的顺序。需要防火阀或消声器安装时,各大边如超过500mm 时,应单设吊杆。 3.6 安装质量要求

3.6.1 支吊托架、规格、间距必须符合设计要求,风口阀门等处不得设置吊杆,风管吊杆必须牢固、位置标高及走向符合设计要求,部件安装要求方向正确,操作方便,防火阀检修口必须便于操作。

3.6.2 本工程小于630mm 新风管采用无法兰风管连接方式,无法兰加工,无法兰连接风管的接口采用机械加工尺寸正确,形状规则,接口严密,插条式法兰连接,插条用0.8mm 镀锌钢板下料咬形。插条两端压接两平面各20mm ,风管安装

检验

保温

时把插条与风管连接;风管吊装好时,用打高分子密封胶密封严密.

3.6.3风口安装位置正确,外露部分子整美观排列整齐一致。

3.6.4风管及部件保温:

粘贴保温钉

领料铺敷保温材料保温、工整美观板材下料

粘贴保温钉前应将风管壁上尘土、油污清除,将粘贴剂分别涂抹在风管和保

温钉上,稍干后再将其粘上,保温钉粘贴密度12只/m2。

何温板下料及铺设:下料要准确,切割要平齐,搭接要严密、平整,散材不可

外露,板材纵横缝错开。

3.7负机盘管安

3.7.1工艺流程:施工准备打压试验单机试运转吊杆制作风机盘管

安装配管连接接电源单调式。

3.7.2 风机盘管整体向凝结水出口倾斜度为3~5‘,使水盘无积水现象,风机

盘管两端与风管配管连接处加复合铝箔保温型软管,根据型号不同,口径不一情

况下各种型号需加软管长度200mm,风机盘管、新风机组的送、回风管均加软管

接头。

3.8 漏光及漏风量测试

3.8.1 漏光法检测应采用光线对小孔的强穿透力,对系统风管严密程度进行了

检测方法,采用具有一定强度的安全光源。如低压灯lOOW带保护罩的低压照明

灯,或者其它低压光源。低压风管每lorn不应大于2处且lOOm接缝平均不应大

于16处,中压系统每lOm不应超1处,且lOOm接缝平均不应大于8处,都为合

格漏光,检测中如发现条缝形漏光的应及时进行密封处理。

3.8.2 漏风量测试应采用检验合格的专用测量仪表或采用符合现行国家标准

(流量测量节流装置)规定的计量元件搭设的测量装置。漏风管测试装置可采用风

管式或风室式。风管式测试装置采用孔板作计量元件,风室式测试装置采用喷嘴

作计量元件,最后测出的实测值与设计给定的数值不应小于10%为合格。

3.9空调水系统管道制作、安装、保温要求

3.9.1空调水系统设计为双管制按南北分区,需从竖井外至各层的风机盘管,夏

天供冷水,冬天供热水,空调水系统包括供水、回水、冷凝水、供回水管材质对

DN>50mm的管采用无缝钢管焊接方式,对DN≤50mm 的管采用焊接钢管焊接方式,冷凝水管采用镀锌管线扣连接方式,其常规工艺为:

预制加工卡架安装干管安装立管安装支管安装试压冲洗防腐调试保温

3.9.2 全国水系统有压管道均为O.003坡度,无压管道(冷凝水管)的坡度均为0.008,施工过程中严格控制焊口或丝扣的质量及坡度。

3.9.3空调管道系统安装完毕后,必须进行严密性试验。水压试验水系统工作压力0.7Mpa,试验压力为工作压力的125倍,在10分钟内降压不大于0.02Mpa 为合格。冷冻水管道在系统最高处便于操作部位设置排气阀,最低处应设置排露水阀,通过严密性试验合格后方可保温,冷凝水管做冲水试验。

3.9.4制冷管道、管件阀门等保温材料必须具有产品合格证明及质量签定文件等有关资料,报监理方验收合格后,方可使用于本工程。

3.9.5 空调供、回水管,冷凝水管,冷冻管保温材料均采用PVC/NBR橡胶海棉板不燃材料,DN≥xxxx0mm。DN≥xxxx0mm,楼上空调水管保温材料用玻璃布棉保温管壳,DN≥xxxx0mm,DN≥219×6:S=40mm,做法详见华北标91SB6《通风与空调工程》P36/37。

3.10 空调设备安装

设备到场后,首先开箱、检验手续齐全,基础是否平整,减振器码放是否均解剖学,空调设备就位报看减振器受力量否均匀,使设备保持平稳状态,保证空调设备正确就位。

4.工程质量要求

4.1 认真贯彻工程质量方针,做到工程质量分管理严把质量关,不合格产品绝放过,及时处理,严格按照操作规程及施工验收规范,在竣工验收时达到一次性交验合格。

4.2 加强现场施工质量检查,做到自检、互检、班组检和抽检相结合。明确质检人员的职责,配备专职检查人员做好检查记录。

4.3加强现场材料及设备的进场检验工作,做好记录,对设备材料做到无合格证、无材质单一律不许进入现场,坚持不合格产品不施工的原则。

4.4凡是隐蔽工程者要经有关部门验收,并做好记录凡是有关洽商变更必须要有明确具体交底方可施工,必要时应附上图示。

5.安全文明施工要求

5.1施工人员进入现场前必须经安全教育后方可参加施工,进入现场必须配带安全帽,高空作业要系紧安全带,不允许穿拖鞋人现场。

5.2 电器设备的电源线要悬挂固定,不得拖拉在地,下班后要拉闸断电可靠,风量超吊时严禁管下站人。

5.3 空凋机组、主机及风机运输时,必须制订有效的安全措施。

5.4 所有人员在作业前和作业中不得酗酒。

5.5风管加工需咬口时,手不准放在咬口轨道口,工件要扶稳于距滚轴不小于50mm之间。

5.6动用电气焊时必须持证上岗,要有良好的防火措施。

5.7水电公司项目经理部建立本工程施工管理体系,制订各种施工管理措施并健全管理制度,加强对施工队伍的管理,保证文明安全施工。

5.8服从大包方的统一管理,协调好与监理、设计、业主等各方的关系,保证工程的顺利完成。

5.9推广应用新技术、新工艺、新设备和现代管理方法,提高劳动效率。

5.10加强环境保护,减少粉尘、噪声污染,废料、渣土等杂物要及时清理,做到工完场清。

6.技术管理

6.1 技术管理要求

6.1.1 认真熟悉图纸,严格按有关文件收集整编技术资料。

6.1.2 技术资料整编要及时、认真、清楚、填写正确,签字完整齐全。

6.1.3 各专业技术资料做到交圈,并与工程同步。

6.1.4 技术资料收集整理分工明确、责任到人。

6.1.5 技术资料移交一定要办理移交手续。

6.2 技术资料编制人员

6.2.1 技术负责人:施工组织设计,全面计划、洽商,技术交底材料计划,预检记录,隐检记录,工程报验及验收单、施工日志等。

6.2.2 质检员:工程质量检验与评定,做好空调通风及空调水系统的漏光、漏风测试、试压及冲洗验收记录。

6.2.3 领工员:负责组织现场施工人员、填写好自、互检报验记录,并负责详

细的施工日志。

6.2.4 材料员:材料清验记录,收集材料检验单及合格证。

6.3 技术资料目标设计内容暖通技术资料目标设计见第一章63页表6—3。

暖通施工组织设计方案

目录 1. 工程概况 (1) 1.1暖通工程概况 (1) 1.2暖通主要工程量 (1) 2.劳动力安排及劳动力计划表 (2) 2.1劳动力组织 (2) 2.2施工准备 (4) 2.2.1 施工人员准备 (4) 2.2.2施工技术准备 (4) 2.2.3深化设计 (5) 2.2.4施工现场准备 (7) 2.3主要施工机械设备表及进场计划 (7) 2.3.1施工机械准备 (7) 2.3.2施工机械配置及进场计划 (8) 2.3.3施工机械管理措施 (9) 2.4主要施工材料供应 (10) 2.4.1施工物资准备 (10) 3.通风、空调工程施工方法及施工工艺 (11) 3.1通风、空调工程总体施工流程图 (11) 3.2风管及部件制作施工方法、施工工艺 (12)

3.2.1施工工艺流程 (12) 3.2.2操作工艺 (12) 3.2.3风管系统安装 (17) 3.3通风与空调设备安装 (21) 3.3.1设备安装施工工艺流程图 (21) 3.3.2操作工艺 (21) 3.4多联机室内机安装 (28) 3.5通风空调系统的调试和验收 (31) 4空调水系统安装 (31) 4.1工艺流程图 (32) 4.2空调水系统施工操作要点 (33) 5.系统调试 (39) 5.1系统调试流程图 (39) 5.2操作工艺 (39) 6. 质量保证措施 (43) 6.1 分项工程质量控制程序 (43) 6.2质量保证措施 (43) 6.2.1过程控制有效制度 (43) 6.2.2做好超前技术准备工作 (45) 6.2.3建立健全监控机制 (46) 6.2.4加强施工队伍的管理,确保操作质量。 (46)

暖通施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 一工程概况 (4) 1.1 概述 (4) 二施工组织部署 (5) 2.1施工部署原则 (5) 2.2 工程管理目标 (6) 2. 3 管理组织机构 (6) 2. 4 施工准备 (7) 2. 5 配合施工 (8) 2.5.1 安装与土建的配合 (8) 2.5.2 安装与业主、监理单位的配合 (8) 2.5.3 通风空调与其它安装专业的配合 (8) 2.6 工程进度计划(见附表) (9) 2.7 各专业劳动力计划安排 (9) 2. 8 施工机具、主要设备明细及进场计划 (10) 2. 9 空调通风系统施工 (12) 2.9.1` 系统调试......................... 错误!未定义书签。 2.10 冬季、雨季施工措施 (19) 2.10.1 雨季施工措施 (19) 2.10.2 冬季施工技术措施:............... 错误!未定义书签。 2.11 工期保证措施 (20) 2.11.1 施工项目进度控制方法 (21) 2.11.2 施工项目进度控制措施 (21)

三. 材料设备管理 (23) 3.1 设备材料计划 (23) 3.2 保管和领用管理 (23) 3.2.1 材料的保管 (23) 3.2.2 材料的领用 (24) 四. 质量计划及质量管理 (24) 4.1 工程质量标准 (24) 4.2 质量方针 (24) 4.3 质量目标 (24) 4.4 施工项目质量保证体系 (25) 4.4.1 质量保证体系 (25) 4.4.2 质量体系要素构成 (26) 4.5 质量控制保证措施 (33) 4.5.1 质量控制基本原则: (33) 4.5.2 控制保证措施 (33) 五安全生产与文明施工 (40) 5.1 管理目标 (40) 5.2 现场安全施工 (40) 5.2.1 五种关系: (40) 5.2.2 六项原则: (40) 5.2.3 安全措施选择原则 (41) 5.2.4 安全管理措施 (41) 5.2.5 安全教育与训练 (42) 5.2.6 安全检查 (43) 5.2.7 预防事故的措施 (44)

暖通工程施工方案

暖通工程施工方案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

暖通工程施工方案1、暖通工程概况 该工程位于北京市石景山区高井甲32号院, 工程性质:水暖工程, 工程概况:更新改造供暖管线和各类截门,指定位置哇管线出口,并做好安全文明施工的各类措施。 工程工期:20日历天 开工日期2016年10月14日竣工日期2016年11月5日完工 工程质量:国家现行《工程施工质量验收规范》合格 2、施工组织 劳动组织准备:本工程的建设单位为陆军高井营区营房管理办公室在总包方统一领导下开展工作,针对新承包的工程项目,配备相应施工人员,建立施工管理体生活费,对工程进度,质量进行严格控制,保证施工顺利进行,各专业、项目设有专业人员专业管理。 技术准备:组织技术人员熟悉施工图纸和有关的设计资料,对相关的技术、经济和自然条件进行调查分析、研究可行的施工方案。针对图纸中存在的问题及时记录,为施工作出准确的、科学的技术指导。 施工现场准备:施工道路、施工用水、施工用电和加工场地由总包方统一规划,生产、办公、生活用房等临时用房由总包方提供。 本专业空调系统由施工班组加工、制作、安装、保温,根据专业进程由项目负责人统一调配劳动力,劳动力的安排详见下表1。 表1 劳动力计划表

施工机具准备 具体施工用机具见下表2。 表2 施工机具计划表 3、主要项目施工方法及要求 预留预理 通风预埋、预留洞的工作跟随土建结构工程进行,主要工作为坚井穿楼板洞和穿墙洞,为便于拆除预留和预埋,采用木盒预埋方式,按风管规格尺寸四边各放大100mm,固定要稳固和方正,不影响合模,拆模后应立即剔出木盒。 空调水系统需要在楼板或墙体上用钢套管预埋留洞,待土建打完砼达到一定强度时将钢套管松动。并在砼能上人的时候把钢套管拔出后及时清理干净,然后刷上机油以备下次使用。预埋要求详见下表3。 表3 空调水管预埋、预留洞规格表 注:B2层人防洞的预留、预埋必须按人防有关要求执行。 本工程争创结构“长城杯”,因此预留、预埋部分需要有详细的控制方法。

暖通工程施工组织设计

暖通工程施工组织设计文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

目录 第一章工程概况.................................................. 第二章施工部署.................................................. 第三章主要施工方法及质量控制点设置。............................ 第四章技术组织.................................................. 第五章质量保证措施.............................................. 第六章施工成品保护措施.......................................... 第七章安全消防措施.............................................. 第八章现场文明施工管理措施...................................... 第九章降低成本措施..............................................

工程概况 1、建筑概况 1.1本工程为某报社干部住宅1号楼,地下一层为设备层,地下二层为人防,地上共九层为住宅,总建筑高度28.25米,总建筑面积10231平方米。建筑物地点为某路40号。。。。。。。。。 2、安装工程概况 2.1本安装工程招标范围:电气工程、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程。 3、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程主要内容 3.1给排水管道与卫生工程 3,屋顶水箱18m3。 3.2采暖系统 °C热水,采用分户供暖,下供下给,供回水干管附设在管道井内,在每单元入口处设有供回水压差控制器。管井内设包括分户热计量表在内的入户装置。户内系统为水平单管串联式,管道埋地布置,住宅部分每组散热器设三通调节阀。 3.3通风工程 4、工程施工、验收应遵守的技术标准、规范 GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 GBJ302-88《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》 SGS59-88《建筑现场文明管理规定》

暖通工程施工方案72891

十二、暖通工程施工方案 1、暖通工程概况 该工程一至十六层为研究、实验、办公部分,通风空调采用风机盘管加新风系统,每层设2台新风机组,B1层为设备部分,内设空调机房,采用大风道系统南北各设轴流风机1台 2、施工组织 2.1 劳动组织准备:本工程的总包方为北京××建设工程有限责任公司第××项目经理部,机电设备部分分包给北京××公司水电分公司,在总包方统一领导下开展工作,针对新承包的工程项目,配备相应施工人员,建立施工管理体生活费,对工程进度,质量进行严格控制,保证施工顺利进行,各专业、项目设有专业人员专业管理 2.2 技术准备:组织技术人员熟悉施工图纸和有关的设计资料,对相关的技术、经济和自然条件进行调查分析、研究可行的施工方案。针对图纸中存在的问题及时记录,为施工作出准确的、科学的技术指导 2.3施工现场准备:施工道路、施工用水、施工用电和加工场地由总包方统一规划,生产、办公、生活用房等临时用房由总包方提供 2.4本专业空调系统由施工班组加工、制作、安装、保温,根据专业进程由项目负责人统一调配劳动力,劳动力的安排详见下表1 表1 劳动力计划表 2.5施工机具准备 具体施工用机具见下表2 表2 施工机具计划表

3、主要项目施工方法及要求 3.1预留预理 3.1.1通风预埋、预留洞的工作跟随土建结构工程进行,主要工作为坚井穿楼板洞和穿墙洞,为便于拆除预留和预埋,采用木盒预埋方式,按风管规格尺寸四边各放大100mm,固定要稳固和方正,不影响合模,拆模后应立即剔出木盒 3.1.2空调水系统需要在楼板或墙体上用钢套管预埋留洞,待土建打完砼达到一定强度时将钢套管松动。并在砼能上人的时候把钢套管拔出后及时清理干净,然后刷上机油以备下次使用。预埋要求详见下表3 表3 空调水管预埋、预留洞规格表 注:B2层人防洞的预留、预埋必须按人防有关要求执行 3.1.3本工程争创结构“长城杯”,因此预留、预埋部分需要有详细的控制方法 例如:墙体上要求结构上弹控制标高线,顶板上弹控制轴线,预埋木盒、钢管基底要清理干净,用磨光机打磨,刷机油,保证不粘连混凝土,钢管应在打混凝土3-4小时内拔出 3.1.4设备基础预埋:对于风机、水泵、水箱、机组等设备待到货后核对好尺寸,方可作基础预埋,并按设计及施工规范要求施工 3.1.5由于空调水管和通风管道在穿楼板或穿墙体预留、预埋洞,需要由土建专业预留洞、暖通专业配合检验和报验,共同做好此部位预

暖通工程施工方案

铜仁110kv****8*容改造工程(含滑石220kv变电站间隔扩建工 程) 暖 通 工 程 专 项 方 案 ******电力建设工程有限司 二零一七年三月 目录 一、工程概况 二、编制依据: 三、工期要求 四、施工范围 五、施工准备 1、项目管理人员配备 2、施工人员准备 3、技术准备 4、施工现场准备 5、施工机具准备

六、施工材料报验制度 七、主要施工方法及工艺要求 1、设备安装 2、通风及空调风管做法及工艺要求: 3、空调水系统施工方法及工艺要求 4、保温施工方法及工艺要求 八、暧通施工质量检查及成品保护 1、通风及空调风管质量检查及要求 2、空调水系统质量检查及要求 3、设备安装质量检查及要求 4、成品保护 九、安全文明施工要求

暖通工程专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称: 2、建设地点: 3、建设单位: 4、设计单位: 5、监理单位: 6、施工单位: 7、计划开工日期: 8、计划竣工日期: 二、编制依据: 2.1本施工图和设计说明书、随机技术文件 2.2 GB50243-2002《通风及空调工程施工及验收规范》 2.3 GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 2.4 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 2.5 GBJ66-84《制冷设备安装工程施工及验收规范》

2.6 《民用建筑工程节能质量监督管理办法》(建质[2006]192号) 2.7《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号) 2.8《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) 2.9《建设部关于贯彻执行工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》(建标[2002]212号) 3.0发包人、监理人和承包人在工程建设中,应执行重庆市建筑工程相关地方标准。 三、工期要求:合同签订后31日历天。 四、施工范围: 1、一层至顶层空调及通风、防排烟的系统末端施工,包含如下施工范围; 2、空调水系统的平层供回水管在每层管道井外已安装阀门后的支管接口,再到接口后的终端各设备。 3、空调新风系统的平层电梯前室管井外接至每层走道新风接口;办公区域内新风送风机阀门后接口;设计为每层送风外的接口后的管道及阀门、风口,终端设备等。 4、每层回风机井道外已安装阀门后的接口,接口后的所有管道、阀门、风口等。 5、每层卫生间排气井外已安装阀门后的接口,接口后的管道、阀门、风口等。 6、本工程属于空调、通风及防排烟改造工程,根据设计的施工平面图及发包方招标文件中的工程量清单中内容,对风机盘管、风管、风口、空调水系统等拆除后的调整。 7、负责对本工程空调系统、空调冷媒水系统、通风系统及相关的

暖通安装施工组织设计方案模板

暖通安装施工组织 设计方案

佳隆花园( 海沧浮中央拆迁安置房) 通风安装施工组织设计方案 一、编制说明 本工程施工组织设计编制依据: 1、招标文件及设计图纸 2、国家安装工程施工验收规范及质量评定标准 编制的指导思想是以工程的”质量、进度、安全”为核心, 在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实, 本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。 二、工程概况 本工程由4栋16或18高层商住楼( 3#~6#楼) 与地下室车库组成, 框架-剪力墙结构, 为二类建筑物。地下室平时设备用房与停车库, 属防火1类汽车库, 战时设置防空地下室。 三、工程范围及特点 本施工组织设计包括通风、应急排风系统设备安装调试。质量要求高、多专业配合和交叉作业多。 四、工程施工指导思想 为了使本工程能够保证各个方面都达到合同要求, 并尽善尽美, 按照我方质量方针和质量目标要求, 以工程合同为依据, 全面地搞好工程项目施工全过程的管理, 竭诚为业主提供更多更好更可靠的优质服务, 争创一流质量和一流的施工进度。 为能达到加强管理、质量一流的目的, 在项目部领导之下, 实行安装项目施工负责制。同时还要求我单位的全体工作人员必须时刻注重自己的精神面貌, 以一个积极向上的精神与工作态度来对待本工程的施工。在施工人员调配方面, 以服从工程需要为准则, 保证足够施工人员在合同期内完成安装工作。我方驻现场所有人员在工程进行过程中, 随时受业主及监理的检查与监督, 在保证人员

的同时, 我方还提供本公司最先进、最优化机具, 提供质优价好的材料及设备, 以求”人、机、料”的统一。 在施工过程中, 我方会在业主及监理的统一指挥下, 与土建单位紧密配合, 相互协调, 保持与平行单位的友好合作, 尽量减少工作中的磨擦。对于业主分包的工作, 我方会积极配合, 以达到”统一计划进度协调, 统一现场管理, 统一组织指挥”。 我方一定会克服施工过程中的各方面的不利条件, 化弊为利, 不遗余力地为该工程达到优良工程而努力。 五、本工程执行的施工及验收规范与验评标准 1、施工及验收规范 《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50019— 《建筑设计防火规范》 GB50016— 《高层建筑设计防火规范》 GB50045—95 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》 GB50067—97 《厦门市住宅工程质量通病防治若干技术措施》 《住宅建筑规范》 GB50368— 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ75— 《人民防空地下室设计规范》 GB50038— 《人民防空工程设计防火规范》 GB50098—98 《人民防空工程施工及验收规范》 GB50134— 六、施工技术措施 由于本工程安装项目, 由通风、防排烟系统等组成。设备材料规格种类多, 施工工程配合面广, 时间紧, 施工质量要求高。为此必须做好充分的施工准备, 全面规划, 合理部署, 采取正确的施工方法与技术措施, 妥善安排力量, 精心组织施工, 才能按期、按质完成

暖通工程通风施工方案

通风系统工程施工规范 1、风管施工工艺 施工程序 1.1风管制作 1.1.1通风管道加工说明 根据设计要求,为确保施工质量,方便业主现场监督检查。风管制作前选料我公司将严格遵守设计要求和国家施工验收规范之规定。镀锌板不能有锈蚀斑点,折方及咬口后镀锌层不得有脱皮现象;加工风管及管件咬口不得开裂,铆法兰不得有漏铆及铆钉脱落现象;角钢法兰刷油均匀,三通、四通、弯头、圆管上装的风口嘴子处不得有透光孔洞,法兰口要求方正,角钢不得塌腰或弯曲,法兰翻边外接缝处不得有双层,各种阀件开关要灵活。 1.1.2施工技术措施 为保证风管加工质量,根据设计要求和国家施工验收规范有关规定,对各施工工序说明如下:

1)风管制作工艺流程: 绘制风管加工草图选用优质镀锌钢板(有合格证)展开下料剪切咬口制作折方成形检验。 2)通风系统用镀锌钢板厚度表: 4)金属矩形风管法兰及螺栓规格(mm) 5)矩形风管加固规定见下表:

6)保证风管的严密性符合设计及施工验收规范之要求,根据以往施工经验,需重点处理好以下几个节点问题:A、咬口缝;B、风管接口连接时的缝隙;C、铆法兰及翻边时出现的漏洞(死角洞);D、法兰及加固筋等的铆钉处;E、风管不正常碰撞破裂和扎孔等。其中E项可在施工中尽量避免发生,一旦发生,需采

取锡焊封堵的方法进行补救。其它四项施工中均在所难免,施工中将通过在接缝处加入橡胶条或KS密封胶的方法进行预防和补救。 根据设计图纸与现场实际测量情况绘制通风系统分解图,按施工进度制定风管及零部件加工制作计划,编制明细表和制作清单交制作车间实施。要求选定的风管供方按照提供的生产计划,保质、保量地为本工程供应风管。生产过程中,需做好过程控制工作。 1.1.3金属风管的加工工艺 1.1.3.1板材的切割 (1)绘制风管加工草图 根据施工图纸及现场实际情况(风管标高、走向及与其它专业协调情况)按风管所服务的系统绘制出加工草图,并按系统编号。 (2)直管的生产流程 根据草图输入风管尺寸到电脑→进镀锌板于生产线调直→压筋(大边尺寸>630mm)→切割机切角→剪板机剪板→咬口(插口及承口)→机制TFD法兰成形机→折弯机折弯(根据口径的大小折成一字形、L形、U形、口形)→质检。 (3)异形管(弯头、三通等配件)生产制作流程 根据图纸电脑制出切割图→FPC3600等离子切割机切割出半成品→单机咬承口和插口→TFD法兰成型机→折弯机折弯→质检。 1.1.3.2金属薄板的连接 (1)风管连接 ①由于风管生产线与施工场地不可能在一处,应在车间先按绘制的草图加工成半成品,并按系统编号,在工地上按照编号进行风管的组装。 ②机制风管采用联合角咬口连接,以加强风管的密封性。 ③分支管与主管连接采用联合咬口或反边用拉钉与主管铆接,并在连接出用玻璃胶密封以防漏风。 ④风管法兰与法兰间的连接采用特制的TFD法兰角,用榔头轻击将之敲入法

供热施工组织设计方案范本

项目名称: 供热BOT工程 锅炉房、采暖外线施工组织设计编制单位:

2011年07月22日 参与编制有关人员 项目经理: 编制人:

编制日期: 2011年07月22日

1.编制依据 1.1建设单位有关要求 1.2设计图纸 1.3工业锅炉安装工程施工及验收规范GB50273-98 1.4建筑给水排水及采暖工程施工质量及验收规范GB50242-2002 1.5现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98 1.6锅炉房工程91SB5 1.7建筑工程资料治理要求DBJ01-51-2003 1.8工程建设监理规程DBJ01-41-98 1.9《低压配电设计规范》 1.10《民用建筑电气设计规范》 1.11《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 1.12现场勘察资料 编制原则 1.13.1严格执行国家关于差不多建设的政策、法令、法规。 1.13.2遵循国家暖通工程、设备安装工程、工艺管道安装工程、电气设备安装工程等施工技术规范、操作规程、质量评定及验收标

准。 1.13.3满足招标文件对施工组织设计的具体要求。 1.13.3.1施工进度安排考虑外界因素的阻碍,方案合理并满足工程总工期的要求。 1.13.3.2现场组织机构配置合理,专业技术治理人员满足施工要求。 1.13.3.3施工机械配套齐全,搭配合理,满足施工方案及工艺要求。 1.13.3.4施工工艺、施工方法、技术组织措施切实可靠,确保施工安全,满足质量要求和环保要求,确保文明施工。

2.工程概况 2.1 讲明 本工程为供热BOT工程,工程地点位于。 2.2 自然条件与工作环境 极端最高气温:41.6℃ 极端最低气温:-18.3℃ 施工现场临时用电:AV 380V/220V±10% 50HZ±0.5HZ 2.3 锅炉要紧技术指标 1.全自动燃气热水锅炉3台;4200KW/台; 2.全自动燃气热水锅炉2台;2800KW/台; 2.4 施工条件

暖通施工方案79974

3 暖通施工方案 3.1 编制依据 通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002 采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003 建筑给水排水及采暖工程施工及验收规范GB50242-2002 3.2 施工工艺流程 风管预制→支架制安→风管安装→漏光试验→风机安装→风机试运转→卫生清理 3.3 施工准备 3.3.1为确保工程顺利进行,施工前应做好各种准备工作。 3.3.2 必须熟悉图纸,掌握施工图的内容和要求,考虑到安装和其他工种交叉配合,以减少工程返工的出现。 3.3.3 注意收集工程的有关资料,如各次会议的纪要、产品合格证、说明书和原理图。 3.3.4 查阅并组织有关班组学习有关验收规范及有关安装图册,并做好施工前交底。 3.3.5 材料、施工机具及劳动力资源准备。 3.3.6 施工机具由施队按计划作好准备,以满足工程需要。 3.3.7 物供部应提前对所需材料的供应商进行考察,并按需用计划作好材料的准备工作,保证及时供应合格材料。 3.3.8 施工部应根据工程进度,合理安排劳动力。 3.4 主要施工方法和主要技术措施 3.4.1 风管及部件安装 3.4.1.1本工程通风排烟风管采用镀锌钢板制作。镀锌钢板根据施工图纸要求规格制作。 3.4.1.2风管的表面应光洁,无裂纹,就结疤及水印等缺陷,应有镀锌层结晶花纹。 3.4.1.3风管及部件安装前,应核对土建建筑上的预留孔洞尺寸与位置应符合设计要求。 3.4.1.4风管及部件安装前,应清除内外杂物及污物,并保持清洁。

3.4.1.5金属风管选用优质镀锌钢板进行制作,风管基本采用矩形形式,当长边尺寸A≥1250mm,则厚度δ=1mm;当A<1250mm,则δ=0.8mm。 3.4.1.6矩形风管的边长大于或等于630mm和保温风管的边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1200mm时,均应采取加固措施。 3.4.1.7矩形风管的弯头,边长大于或等于500mm时,应设置导流片。 3.4.1.8金属风管制作时,板材的拼接咬口和圆形风管的闭合咬口可采用单咬口,矩形风管或配件的四角组合可采用转角咬口、联合角咬口、按口式咬口,圆形弯管的组合可采用立咬口。 3.4.1.9金属风管与法兰连接采用翻边形式,翻边应平整,宽度应一致,且不应小于6mm,并不得有开裂与孔洞。 3.4.1.10法兰螺栓及铆钉的间距,应不小于150mm,矩形法兰的四角处应设螺孔。 3.4.1.11风管与配件可拆卸的接口及调节机构,不得装设在墙或楼板内。 3.4.1.12法兰垫片的厚度宜为3-5mm,垫片应与法兰齐平,不得凸入管内,连接法兰的螺栓两侧应加垫圈。 3.4.1.13柔性短管的安装应松紧适度,不得扭曲。 3.4.1.14风口的安装,风口与风管的连接应严密、牢固;边框与建筑装饰面贴实,外表面平整不变形,调节应灵活。 3.4.1.15风口水平安装,水平度的偏差不应大于3/1000;风口垂直安装,垂直度的偏差不应大于2/1000。 3.4.1.16同一房间内的相同风口的安装高度应一致,排列应整齐。 3.4.1.17铝合金条形风口的安装,其表面应平整、线条清晰、无扭曲变形,转角、拼缝处应衔接自然,且无明显缝隙。 3.4.1.18风管及部件安装完毕后,应按系统压力等级进行严密性检验,漏风量应符合规范的规定。系统风管的严密性检验应符合漏光法检测和漏风量测试的规定。在加工工艺及安装操作质量得到保证的前提下,采用漏光法检测。漏光检测不合格时,应按规定的抽检率,作漏风量测试。 3.4.2 风管支吊架安装 3.4.2.1风管支吊架的施工形式应符合设计规定。 3.4.2.2支吊架上的螺孔应采用机械加工,不得用气割开孔。

暖通工程施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、施工方案编制依据 (1) 三、工程施工范围 (1) 四、工程施工目标及管理 (1) 五、工程施工部署 (3) 六、施工难点 (4) 七、施工方案与施工技术保证措施 (5) 八、质量与安全保证措施 (14) 九、工程进度保证措施…………………………………………………………. 18 十、临时用电安全保证措施 (20) 十一、冬、雨季施工措施 (20) 十二、服务承诺 (22) 十三、施工进度计划 (23)

一、工程概况: 本工程位于广州市海珠区南洲路南洲大厦东侧,框剪结构,总建筑高度为49.50米,地下2层,地上10层,高65米,总建筑面积约29440m2。本工程为新建工程。 本工程由广东启源建筑工程设计院有限公司设计,建设单位为广州海事法院,总包单位为广东省第四建筑工程有限工程公司,广东奥科工程监理有限公司对本工程进行监理。 二、施工方案编制依据: 本方案编制依据工程施工图,参照相关的规范、标准、图集等进行编制。 1、广州海事法院审判综合楼招投标文件 2、广州海事法院审判综合楼施工组织设计方案 3、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005版); 4、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002); 5、《施工现场临时用电安装技术规范》(JGJ46-2012); 6、《建设工程档案编制规范》DBJ440100/T 153-2012; 三、工程施工范围:

本工程按照广州海事法院审判综合楼项目施工图,本工程只有防排烟系统,内容包含排烟系统、防烟系统、防排烟系统自动控制相关的管道、设备的采购、安装等。人防部分包括人防战时地下室战时人员掩蔽所清洁式、滤毒式、隔绝式通风管道、设备的采购、安装等。 四、工程施工目标及管理: 1、管理目标 1.1质量目标:确保合格。 分部分项工程验收合格率100%,优良率达90%以上。 1.2安全目标:杜绝死亡事故,无火灾、无重伤、无中毒、无坍塌、无重大机械伤害事故发生工伤事故频率≤2‰(月)、≤6‰(季)、≤24‰(年度)机械设备主要安全防护设施完好率达到100%,作业人员劳动防护用品配备率为100%,争创“广州市或广东省安全文明施工样板工地”。 2、管理架构 为确保本工程能按期竣工,保证整体工程的质量符合设计及规范要求,现细化本分部工程工作内容,各管理人员组织架构安排如下: (一)项目部组成 项目经理:李正塔 技术负责人:吴华南 施工技术员:崔德明 暖通工长:杨景盛 电气工长:杨长武 安全员:刘庆彬

暖通工程施工组织设计方案96099628

目录 一编制说明及工程概况 (3) 1.编制说明 (3) 2.工程概况 (3) 二施工技术规范、规程及标准 (4) 三施工组织总体方案 (5) 1.施工总体方案原则 (5) 2.技术准备 (5) 3.施工机具设备配备及进场计划 (6) 4.劳动力组织 (6) 5.施工顺序及关键工程施工方案 (6) 6.物资供应 (6) 7.施工管理 (7) 四施工场地平面布置 (8) 1.布置原则 (8) 2.临时设施布置 (8) 五主要施工工艺和方法 (9) 1.风管安装 (9) 2.管道安装 (11) 3.通风机安装 (14) 4.水泵安装 (15) 5.空调机组安装 (16) 6.油漆及保温 (17) 7.设备单体试运转、系统调试 (18) 六施工组织管理机构 (23) 1.施工组织机构 (23) 2.层层落实项目部岗位责任制 (24) 七劳动力组织措施及计划 (29) 1.劳动组织准备 (29) 2.劳动力计划 (30) 3.主要施工机械设备表 (30) 八设备及材料供应计划 (32) 1.材料设备订货计划 (32) 2.材料供应及管理 (33) 3.设备、材料管理 (36) 九工期 (38) 1.工期目标及工期措施 (38)

2.工程进度计划和各分步分项工程施工作业安排 (40) 3.施工进度网络图 (40) 十质量 (41) 1.质量目标 (41) 2.工程质量保证措施 (41) 4.预防和控制质量通病措施 (47) 十一安全 (49) 1.安全目标 (49) 2.安全技术措施及奖惩制度 (49)

一编制说明及工程概况 1.编制说明 根据《绵阳车站站房灾后重建工程机电安装工程》设计施工图纸、技术资料、相关法律、规范、文件和实地考察现场,编写该技术文件。本施工组织设计编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心,在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。、 2.工程概况 工程地点:绵阳市火车客站 站房建筑面积:15167平米。站房建筑层数为地下一层,地上2层,局部有夹层。 工程内容主要包括了:地下室冷水机组安装、冷却水泵冷冻水泵安装、室外冷却塔安装、空调机房空调机组设备安装、进展广厅售票厅吊柜式空调器安装、送、排风管道制作安装、空调风管制作安装、多联机安装等。

暖通施工组织设计96099628

目录一编制说明及工程概况3 1.编制说明3 2.工程概况3 二施工技术规X、规程及标准4 三施工组织总体方案5 1.施工总体方案原则5 2.技术准备5 3.施工机具设备配备及进场计划6 4.劳动力组织6 5.施工顺序及关键工程施工方案6 6.物资供应6 7.施工管理7 四施工场地平面布置8 1.布置原则8 2.临时设施布置8 五主要施工工艺和方法9 1.风管安装9 2.管道安装11 3.通风机安装14 4.水泵安装15 5.空调机组安装16 6.油漆及保温17 7.设备单体试运转、系统调试18 六施工组织管理机构23 1.施工组织机构23 2.层层落实项目部岗位责任制24 七劳动力组织措施及计划29 1.劳动组织准备29 2.劳动力计划30 3.主要施工机械设备表30 八设备及材料供应计划32 1.材料设备订货计划32 2.材料供应及管理33 3.设备、材料管理35 九工期37 1.工期目标及工期措施37

2.工程进度计划和各分步分项工程施工作业安排39 3.施工进度网络图40 十质量40 1.质量目标40 2.工程质量保证措施41 4.预防和控制质量通病措施47 十一安全48 1.安全目标48 2.安全技术措施及奖惩制度49

一编制说明及工程概况 1.编制说明 根据《XX车站站房灾后重建工程机电安装工程》设计施工图纸、技术资料、相关法律、规X、文件和实地考察现场,编写该技术文件。本施工组织设计编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心,在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。、 2.工程概况 工程地点:XX市火车客站 站房建筑面积:15167平米。站房建筑层数为地下一层,地上2层,局部有夹层。 工程内容主要包括了:地下室冷水机组安装、冷却水泵冷冻水泵安装、室外冷却塔安装、空调机房空调机组设备安装、进展广厅售票厅吊柜式空调器安装、送、排风管道制作安装、空调风管制作安装、多联机安装等。

暖通主要施工方案

第六章主要施工方案 一、暖通工程 本工程暖通工程包含:空调水系统、通风系统、供热采暖系统、防排烟系统、多联机空调系统 (a)空调水系统 空调冷热源均由地下一层制冷机房的直燃型溴化锂吸收式冷温水机组提供。机房共设二台机组DCP-52H,单台制冷量为2215kW,单台供热量为1661kW。夏季冷水供回水温度为7/12°C, 冬季热水供回水温度为60/56.25°C.冷却水供回水温度为37.5/32°C.燃气消耗量:119.4Nm3/h(制冷),134.3Nm3/h(供热),冷却塔位置预留在地面绿化带内。空调水系统采用一次泵变流量系统。冷热源侧变流量、空调末端负荷侧变流量;机房内冷热水泵、冷却水泵均采用变频泵。空调水系统采用两管制,立管为异程式系统,同层内管道为同程式系统。空调水系统由制冷机房闭式膨胀水箱定压,定压高度:106m。 (b)通风系统 卫生间设置机械排风系统,排风量10次/h。门厅、职工餐厅、备餐根据换气次数和压差要求,设置机械排风系统,采用数字化节能风机(变频)。变配电室平时采用机械送排风系统,排风量6次/h,事故通风12次/h.厨房设置机械通风系统,平时换气次数35次/h,事故通风12次/h,平时排风系统为总排风量的35%,排油烟系统为总排风量的65%,厨房油烟排风机放置于屋顶,油烟净化装置满足《饮食业油烟排放标准》GB18483的规范要求。平时排风系统兼事故通风,风机采用变频风机,风量按事故排风风量确定。制冷机房设置独立送排风系统,排风量6次/小时,事故通风12次/小时;平时低速排风,机械补风.当制冷剂泄漏时,由室内的浓度探测器报警后,高速运行双速风机进行事故通风,同时关闭上排风口,并开启下排风口,将房间内的有害气体排至室外。设事故通风的房间,事故通风的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置。 (c)供热采暖系统 一层门厅冬季采用低温热水混凝土填充式地面辐射供暖系统辅助供暖;供暖干管及立管采用热镀锌钢管,采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;室内采统采用带阻氧层的PE-Xc(交联聚乙烯);使用条件

医院暖通空调工程施工组织设计

某医院暖通空调工程施工组织设计 第一章工程概况 1.1 总体概况 项目内容 1 工程名称 2 工程地址 3 建设单位 4 设计单位 5 监理公司 6 质量监督 7 施工单位 1.2建筑设计概况: 建筑面积38819.12m2 占地面积 建筑用途 层数 ±0.000标高 檐口高度 建筑防火 1.3暖通空调系统概况 本工程为XXX医院新病房大楼,总建筑面积38819.12平米,高度为59.4米,医院性质为综合医院,规模773床,本系统包括空调、通风、防排烟系统。 第二章编制依据 甲乙双方签定的工程承包合同;

已批准的本工程施工组织设计; 工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等; 现行施工及验收规范: 建筑暖通空调工程施工质量验收规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 参考资料: 建筑施工手册(第四版,中国建筑工业出版社) 高层建筑施工手册(第二版,中国建筑工业出版社) 第三章主要施工组织设计 第一节施工顺序和流向 一、施工顺序 1、管道部分 法兰制作风管制作风管安装漏光检测风管施工准备保温 主管安装风机盘管吊装支管安装冲洗、试压 防腐、保温 2、机房部分 基础复查制冷机就位安装泵、水处理设备及附属设备安装工艺管道安装水压试验防腐保温调试 二、施工流向 1、在平面上风管按风向制作安装,水管从立管向四周施工。 2、在竖向按从下到上的原则施工。

三、施工段的划分 施工时将每层作为一个单独的施工段。这样既适应平行流水作业的要求,又使得各施工段的主要劳动量大体相近,便于组织连续作业,进行均衡施工。 第二节分项工程的施工方法 一、镀锌铁皮风管制作 1、材料要求 1.1板材、型钢具有出厂合格证和鉴定文件。 1.2镀锌铁皮表面要光滑平整、厚薄均匀,不得有裂纹、结疤及水印等缺陷。 1.3根据规范要求:风管长边≥1200mm,采用1.2mm厚镀锌铁皮;风管长边<1200mm, 采用1.0mm厚镀锌铁皮。 2、作业条件 2.1集中在宽敞、洁净、地面平整、不潮湿的车库加工。 2.2风管制作要有技术员书面的技术、质量及安全交底。 3、操作工艺 3.1咬口形式:板材的拼接采用单平咬口;矩形风管或配件的四角采用转角咬口或联合角咬口。 3.2风管的连接: 金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm) 风管直径D 法兰材料规格(角钢) 螺栓规格 280 <D≤630 25 ×3 M6

完整暖通施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制说明及依据 (3) 四、质量管理措施和管理体系 (4) 五、施工工期控制措施 (5) 六、施工进度计划 (6) 七、通风与空调系统安装 (6) 7.1风管及部件安装 (6) 1.材料要求 (6) 2.操作工艺 (6) 3.制作支、吊架 (6) 4.安装吊架 (7) 5.支、吊架安装应注意的问题: (7) 6.风管法兰连接 (7) 7.2风口安装 (8) 7.3风阀安装 (9) 7.4柔性短管 (9) 7.5风管漏光试验 (9) 7.6风管保温 (10) 7.7通风与空调设备安装 (10) 1.技术准备 (10) 2.材料要求: (10) 3.通风机安装 (10) 4.消声器安装 (12) 5.空调设备安装 (12) 6.制冷剂管道系统安装 (13) 八、系统调试 (13) 8.1设备单机试运转及调试 (13) 8.2空调工程系统联合试运转及调试 (13) 九、劳动力安排计划 (14) 十、HSE管理措施 (14) 十一、成品保护措施 (16)

一、工程概况 1.工程名称:中化泉州1200万吨/年炼油项目; 2.工程地点:; 3.工程范围:中化泉州1200万吨/年炼油项目现场机柜室FAR5、单元变电二所、高压泵房、压缩机厂房通风空调安装; 4.建设单位:中化泉州石化有限公司; 5.监理单位:; 6.设计单位:中国石化工程建设公司; 7.计划工期:2013年6月21日至2013年8月9日总工期49天; 9.质量等级:合格。 10.本装置通风空调主要工作量(见下表): 单元变电所二: 序号设备/材料名称规格型号单位数量 1 立柜式空调机LF110N 台 2 2 边墙风机WEX-450D4-0.24 台9 3 天花板式管道式换气机BPT15-34A 台 2 4 镀锌钢板风管δ=1.2㎡65 5 镀锌钢板风管δ=1.0㎡440 6 镀锌钢板风管δ=0.75㎡200 7 镀锌钢板风管δ=0.6㎡350 现场机柜室FAR5 序号材料名称规格型号单位数量 1 风冷恒温恒湿空调机HF25N 台3 2 风冷热泵型空调机RF8W 台2 3 风冷热泵型空调机RF14W 台1 4 风冷冷风型空调机组LF14N 台1 5 全新风换气机YHQ-D1000 台1 6 增压风机箱YPZ-1000 台2 7 外挂式抗暴阀台2 高压泵房、压缩机厂房

医院暖通空调工程施工组织设计方案

【最新资料,WORD文档,可编辑修改】

某医院暖通空调工程施工组织设计 第一章工程概况 1.1 总体概况 项目内容 1 工程名称 2 工程地址 3 建设单位 4 设计单位 5 监理公司 6 质量监督 7 施工单位 1.2建筑设计概况: 建筑面积38819.12m2 占地面积 建筑用途 层数 ±0.000标高 檐口高度 建筑防火 1.3暖通空调系统概况 本工程为XXX医院新病房大楼,总建筑面积38819.12平米,高度为59.4米,医院性质为综合医院,规模773床,本系统包括空调、通风、防排烟系统。 第二章编制依据 甲乙双方签定的工程承包合同;

已批准的本工程施工组织设计; 工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等; 现行施工及验收规范: 建筑暖通空调工程施工质量验收规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 参考资料: 建筑施工手册(第四版,中国建筑工业出版社) 高层建筑施工手册(第二版,中国建筑工业出版社) 第三章主要施工组织设计 第一节施工顺序和流向 一、施工顺序 1、管道部分 法兰制作风管制作风管安装漏光检测风管施工准备保温 主管安装风机盘管吊装支管安装冲洗、试压 防腐、保温 2、机房部分 基础复查制冷机就位安装泵、水处理设备及附属设备安装工艺管道安装水压试验防腐保温调试 二、施工流向 1、在平面上风管按风向制作安装,水管从立管向四周施工。 2、在竖向按从下到上的原则施工。

三、施工段的划分 施工时将每层作为一个单独的施工段。这样既适应平行流水作业的要求,又使得各施工段的主要劳动量大体相近,便于组织连续作业,进行均衡施工。 第二节分项工程的施工方法 一、镀锌铁皮风管制作 1、材料要求 1.1板材、型钢具有出厂合格证和鉴定文件。 1.2镀锌铁皮表面要光滑平整、厚薄均匀,不得有裂纹、结疤及水印等缺陷。 1.3根据规范要求:风管长边≥1200mm,采用1.2mm厚镀锌铁皮;风管长边<1200mm, 采用1.0mm厚镀锌铁皮。 2、作业条件 2.1集中在宽敞、洁净、地面平整、不潮湿的车库加工。 2.2风管制作要有技术员书面的技术、质量及安全交底。 3、操作工艺 3.1咬口形式:板材的拼接采用单平咬口;矩形风管或配件的四角采用转角咬口或联合角咬口。 3.2风管的连接: 3.2.1风管拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝 3.2.2风管法兰材料规格不应小于下表所示: 金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm) 风管直径D 法兰材料规格(角钢) 螺栓规格

暖通工程施工组织设计方案

目录 一编制说明及工程概况 (4) 1.编制说明 (4) 2.工程概况 (4) 二施工技术规范、规程及标准 (5) 三施工组织总体方案 (6) 1.施工总体方案原则 (6) 2.技术准备 (7) 3.施工机具设备配备及进场计划 (8) 4.劳动力组织 (8) 5.施工顺序及关键工程施工方案 (8) 6.物资供应 (8) 7.施工管理 (9) 四施工场地平面布置 (10) 1.布置原则 (10) 2.临时设施布置 (11) 五主要施工工艺和方法 (12) 1.风管安装 (12)

2.管道安装 (15) 3.通风机安装 (19) 4.水泵安装 (21) 5.空调机组安装 (23) 6.油漆及保温 (24) 7.设备单体试运转、系统调试 (25) 六施工组织管理机构 (33) 1.施工组织机构 (33) 2.层层落实项目部岗位责任制 (34) 七劳动力组织措施及计划 (41) 1.劳动组织准备 (41) 2.劳动力计划 (42) 3.主要施工机械设备表 (43) 八设备及材料供应计划 (46) 1.材料设备订货计划 (46) 2.材料供应及管理 (47) 3.设备、材料管理 (51) 九工期 (54) 1.工期目标及工期措施 (54)

2.工程进度计划和各分步分项工程施工作业安排 (56) 3.施工进度网络图 (57) 十质量 (58) 1.质量目标 (58) 2.工程质量保证措施 (58) 4............................................................................................................................ 预防和控制质量通病措施. (67) 1^一安全 (70) 1.安全目标 (70) 2.安全技术措施及奖惩制度 (70)