文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 渗滤液处理项目设备及管道安装通用技术要求(A4版)

渗滤液处理项目设备及管道安装通用技术要求(A4版)

渗滤液处理项目设备及管道安装通用技术要求(A4版)
渗滤液处理项目设备及管道安装通用技术要求(A4版)

垃圾渗滤液处理工程设备及管道安装技术要求

江苏维尔利环保科技股份有限公司

二零零九年九月

目录

一、概述 (1)

二、引用标准及编制依据 (1)

三、设备安装 (2)

3.1一般要求 (2)

3.2水泵安装 (2)

3.3搅拌机安装 (3)

3.4曝气器安装 (3)

3.5鼓风机安装 (4)

四、管道安装 (4)

4.1一般要求 (4)

4.2不锈钢管道 (5)

4.3非金属管道 (5)

4.4预埋防水套管的安装 (7)

4.5管道吊支架 (8)

五、部分管件的安装 (10)

5.1法兰安装 (10)

5.2阀门安装 (10)

5.3电磁流量计安装 (11)

六、电气仪表安装 (11)

6.1一般要求 (11)

6.2压力传感器安装 (12)

6.3溶解氧仪式及PH计安装 (12)

6.3电缆穿管敷设 (12)

6.4电缆头制作、导线接线 (12)

6.5人工接地极安装 (13)

6.6接地模块安装 (13)

6.7接地干线安装 (13)

6.8金属线槽安装 (14)

6.9塑料线槽安装施工工艺标准 (14)

6.10电缆的埋设要求 (14)

七、防腐要求 (14)

7.1一般要求 (14)

7.2进场碳钢管道防腐 (15)

7.3管道、设备及容器防腐 (15)

7.4埋地钢管的防腐 (15)

7.5金属管道、构件、支吊架防腐 (15)

八、说明 (16)

一、概述

垃圾渗滤液是垃圾在堆放和填埋过程中由于发酵、雨水冲刷和地表水、地下水浸泡而渗滤出来的污水。来源主要有四个方面:垃圾自身含水、垃圾生化反应产生的水、地下潜水的反渗和大气降水。渗滤液是一种成分复杂的高浓度有机废水,水质复杂,CODcr和BOD5浓度高,含盐浓度高。且钙的浓度较高,渗滤液含钙量甚至达到4300mg/L,渗滤液与一般的污水有着本质的区别。因此,渗滤液具有一定的腐蚀性,易堵塞。由于渗滤液的特殊性,垃圾渗滤液处理工程设备及管道安装的质量尤为重要。为保证垃圾渗滤液处理工程的安装质量,规范和指导渗滤液处理工程设备和管道安装,特编制本技术要求。

二、引用标准及编制依据

本技术要求主要引用和依据以下标准和规范:

1、《生活垃圾卫生填埋技术规范》GJJ17-2004

2、《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334-2002

3、《设备及管道保温技术通则》GB4272-84

4、《机械设备安装工程施工及验收规范》TJ231

5、《化工机械设备安装施工及验收规范》HGJ203-83

6、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

7、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GBJ236-82

8、《给水排水塑料管道设计施工手册》

9、《给水排水标准图集》

10、《建设工程监理规范》(GB50319-2000);

11、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》

12、《包装、储运图示标志》(GB 191)

13、《运输、包装、发货标志》(GB/T 6388);

14、《水处理设备油漆包装技术条件》(ZGB 98003);

15、《产品检验通用技术要求》(JB/ZQ 4000.1);

16、《焊接件通用技术要求》(JB/ZQ 4000.3 );

17、《火焰切割件通用技术要求》(JB/ZQ 4000.4);

18、《铸钢件补焊通用技术条件》(JB/ZQ 4000.6);

19、《管道与容器焊接防锈通用技术要求》(JB/ZQ 4000.86);

20、《装配通用技术条件》(JB/ZQ 4000.9);

21、《涂装通用技术条件》(JB/ZQ 4000.10 );

22、《包装通用技术条件》(JB/ZQ 4286);

23、《水处理设备制造条件》(JB 2932);

24、《立式圆筒形钢制焊接贮罐设计技术规定》(CDI30A2)。

三、设备安装

3.1一般要求

1、开箱逐台检查设备的外观和保护包装情况,按装箱单清点零件、部件、工具、附件、合格证和技术文件,并作出记录。

2、设备定位应准确。平面位置允许误差为±10mm,标高的允许偏差为+20mm~-10mm。

3、采用二次灌浆的地脚螺栓时,螺栓上的油脂和污垢应清除干净,当拧紧螺母时,螺栓必须露出螺母1.5~5螺距。

4、各类联轴器的装配应符合有关联轴器标准的规定。

5、螺纹连接件装配时,螺栓头、螺母与边接件接触紧密后,螺栓应露出螺母2~4螺距。不锈钢螺纹连接的螺纹部分应加润滑油。

6、设计中没有特别提出要求时,设备的固定支架的材质池外部分采均为Q235钢,池内部分均采用不锈钢材质(不锈钢含镍量不低于国标中0Cr19Ni19牌号的含镍量)。

3.2水泵安装

1、水泵底座应采用地脚螺栓固定,二次浇注材料必须密实,特殊情况螺杆泵可采用膨胀螺栓固定。

2、水泵出水口配置的成对法兰安装应平直。

3、水泵的动力电缆、控制电缆的安装应牢固,水泵的电缆距吸入口不得小于350mm。

4、离心泵、螺杆泵等水泵安装允许偏差应附合表3.1的规定。

1、搅拌、推流装置安装角度应符合设计要求。

2、搅拌机应转动平稳、无卡阻、停滞等现象。

3、搅拌机(潜水搅拌机、絮凝搅拌机)及推流装置安装允许偏差应符合表3.2的规定。

表3.2 搅拌、推流装置安装允许偏差

4、搅拌轴安装允许偏差应符合表3.4的规定。

表3.4搅拌轴安装允许偏差

3.4曝气器安装

1、曝气器的接点应紧密,管路基础应牢固、无泄漏。

2、安装曝气器喷管时,应在喷管末端垫上木块,用锤子轻轻敲打,直至听到弹簧垫复位的声音为至。必须注意喷管的定位梢与曝气器主体相对应的位置对准,不得移位。

3、系统安装完毕后,曝气器管路应吹扫干净,出气孔不应堵塞。

4、曝气器应做清水曝气试验,保持出气均匀。

5、曝气器的支架应尽量偏离或远离出气口,曝气器的支架应采用维尔利公司标准图集制作安装。

6、其它要求应按曝气器供货商提供的安装说明书要求进行安装。

7、曝气器的空气进气管支架应尽量远离曝气器,进气管支架距曝气器外缘距离不小于1500mm。

1、安装位置和标高应符合设计要求。

2、管路中的进风阀配管消声器等辅助设备的连接应牢固、紧密、无泄漏现象。

3、鼓风机径向振幅值应符合产品技术规定。

4、鼓风装置安装允许偏差应符合表3.5的规定。

5、当安装减振器时,应使减振元件的静态压缩变形量不得超过最大允许值。减振元件应避免与酸、碱和有机溶剂等物质相接触。

表3.5鼓风装置安装允许偏差

四、管道安装

4.1一般要求

1、检查管子内外表面是否清洁光滑,是否有沟槽、划伤、凹陷、杂质和颜色不均等。

2、管子在卸车时应使用滑杠,严禁直接往地上扔,直接扔容易使管子摔变形。

3、管子卸车后要首先除锈刷漆,除锈可采用钢丝刷进行人工或机械除锈,打磨程度以见金属色为止,对于管道内部锈蚀较重的管材可采用拖曳钢丝球的手段进行除锈处理;除锈完成后要立即刷一层防锈漆。防锈漆要求:醇酸红丹防锈漆、醇酸稀料;油漆使用前要搅拌均匀,然后用稀料调配成合适的浓度,油漆过稀或过抽稠都将影响刷漆的效果;管道两端均留出50~60mm长不刷漆,待焊接工序完成后补刷;已经刷防锈漆的管道材料在存放过程中,要注意防潮,避免再度锈蚀。

4、管道应严格按照图纸进行安装,做到横平竖直,有坡度要求的管道,其坡度、坡向应符合设计要求。

5、穿越墙体、楼板、道路,一般应加套管,穿墙套管长不应小于墙体厚度,穿楼板的套管应高出楼面或地面50mm左右,管道与套管的空隙应用石棉绳或其它不能燃烧的材料填充。

6、与设备相连的管道安装应符合设计和设备制造厂的有关技术要求的规定。管道安装应确保不对设备产生附加应力,做到自由对中。

7、与设备相连的第一块法兰连接螺栓应松开,呈自由状态,并检查法兰的平行度和同轴度,允许偏差如下:

表4.1法兰的平行度和同轴度

8、管路较长或输送介质温度较高时,管路上应设补偿器。

9、管道安装完毕后,应按设计或规范要求进行试压。

4.2不锈钢管道

1、不锈钢管段应置于垫木或其他不对不锈钢产生污染的材料上,并防止与碳钢部件直接接触。

2、不锈钢管道吊装时应使用尼龙吊装带,禁止用钢丝绳直接吊装不锈钢管段。

3、不锈钢管及管件应具有制造厂的合格证书,化学成分和机械性能等资料,并经热处理和晶间腐蚀实验。管子及管件在使用前进行外观检查,表面不得有裂缝、重皮等缺陷。

4、管子安装前应进行一般清洗,除去油污及其他污物。

5、不锈钢管严禁使用氧-乙炔割刀,应采用锯床、手锯、砂轮切割机、等离子切割机等进行管道切割,砂轮片应选用专用砂轮片。

6、管道应在支架固定好后安装,管子不得与碳钢支架直接接触,应在管道与支架之间垫入不锈钢片、不含氯离子的塑料片和橡胶板。

7、根据输送介质和工作温度的不同,法兰垫片应按规范要求选用非金属垫片或金属垫片,非金属垫片的氯离子含量不得超过50×10-6。

8、不锈钢管焊接应采用亚弧焊接。

8、管道安装完毕后,采取水压试验时水的氯离子含量不得超过25×10-6。

4.3非金属管道

4.3.1非金属管道的运输、搬运和保管中应按下述要求进行:

1、应用非金属绳捆扎和吊装;

2、不得抛摔和受剧烈撞击,也不得拖拽;

3、不得曝晒,雨淋,也不得与油类、酸、碱盐,活性剂等化学物质接触;

4、管材、管件应存放在通风良好,温度不超过40℃的库房内,在施工现场临时堆放时,应有遮盖物;

5、运输和储存时应水平放置在平整的地面或车厢内,当其不平时,应设平整的支撑物,其支撑物的间距以1-1.5米为宜,管子堆放高度不宜超过1.5米。

4.3.2非金属管道的埋地敷设

1、非金属管道敷设下沟后,应及时用素土或砂覆盖管道,回填时露出连接部位,试压合格后回填,厚度不小于0.3m,保证管子不受外力损伤。

2、沟槽回填,应先填实管底,再投填管道两侧,然后,回填至管顶以上0.5m处,如沟内有积水,必须全部排尽后,再行回填。

3、沟槽的支撑应在保证施工安全的情况下,按回填进度依次拆除,拆除竖板桩后,应以砂土填实缝隙。

4、管道两侧及管顶以上0.5m内的回填土,不得含有碎石,砖块,垃圾等杂物,不得用冻土回填,特别是管道的两侧(腋角);距管顶0.5m以上的回填土允许有少量石块。

5、回填土应分层夯实,每层0.2m为宜,管顶0.5m以上可用机械夯。

6、在管道安装与铺设完毕后应尽快回填。由于非金属管道热膨胀系数大,回填时应尽量选择在一昼夜中气温最低的时刻。

4.3.3PE管道

4.3.3.1PE管道的热熔对接

1、在寒冷气候(-5度以下)和大风环境下进行连接操作时,应采取保护措施,或调整连接工艺。

2、管子对口

对口间隙不得超过0.5mm,用卡尺检查两对口的端面是否平行,必须保证两连接管接口时的两个端面完全重合,不得有缝隙。同时要调整好对口的两连接管间的同心度,其误差应小于管壁厚的10%。

3、热熔对接

1)温度的确定

聚乙烯管材对接焊的最佳焊接温度为200~230℃。

2)时间的确定

加热时间的确定:焊接端面平整后10×壁厚(mm)秒。

3)压力的确定

焊接压力和冷却压力根据焊接面的截面积×0.15N/mm2;

在210±10℃的温度下,焊接时间、压力的取值。

4)聚乙烯(PE)管道水压试验

a.热熔对接焊接和电熔焊接管道,水压试验应在焊接完成24h后进行。

b.聚乙烯(PE)管道的试验压力,应为管道系统工作压力的1.5倍,且试验压力不得小于0.6Mpa;水压试验分预试验和主试验进行。

c.压力表应符合GB1226标准,已经校验,其精度不得低于1.5级,表的满刻度值为被测最大压力的1.3~1.5倍,表盘直径≥150mm。

d.泵和测量压力所用的压力表,应安装在管道系统的最低点,管端头需设置支撑,支撑的挡板应牢固可靠;另一端安装排气装置。

e.水压试验之前,管道应充分固定,接头须明露。

f.将试验范围外的管道进行隔离。系统包含的各类阀门处于全开状态。

g.管道注水,需放置12h,彻底排净管道内空气,并进行水密性检查;检查管道接口及配件处,如有泄漏应采取相应措施进行排除。

h.预试验:1h:消除温度、时间和内压有关的管道系统容积变化。

预试验压力为工作压力的1.5倍,加压至规定试验压力,在30 min内允许补水两次至规定试验压力,其间隔时间为10min;稳压30min,测试压力降不得超过0.06Mpa。

如果管道在加压的过程中,压力表针摆动、不稳,升压慢,说明管道气体未排尽,需进行排气再对管道进行加压。

i.主试验:在预试验完成后立即开始;在工作压力的 1.15倍状态下,稳压2h,压力降不得超过

0.03Mpa,同时检查各连接处,不得渗漏。或略有回升,则水压试验结果合格。

10.试验完成后,不得将水放在未回填的管沟内。

4.3.3.2PE管道的安装

1、DN100及DN100以上规格的管道法兰尽量选用活套法兰,DN100以下规格的管道法兰可采用带颈注塑法兰。

2、考虑施工质量,同时方便施工,对于安装高度高于800mm的DN100及DN100以上规格的管道,每十二米(二根)设置一对法兰。

3、长线管道安装时,每二十米直管段应设置一个可曲挠橡胶软接。

4.4预埋防水套管的安装

4.4.1防水套管的加工

1、防水套管材料一般按A3钢材料制作。应采用中间没有焊缝的整根钢管。翼环钢板厚度不得小于10mm(Ⅲ型翼环厚度为不小于5mm)。

2、焊接采用T422焊条焊接,防水翼环与管间必须采用双面焊接,焊接密实、无虚焊。

3、管切割口应平整,无毛刺防水套管应按规范加工,加工完毕后,柔性套管内壁、刚性套管外壁及翼环宜刷底漆一遍(樟单或冷底子油)。

4.4.2防水套管的安装

1、防水套管按扎应在钢筋绑扎成型、单面立模时进行。

2、按照图纸要求找准坐标标高,防水套管安装应保证两管端水平并与墙体垂直,用钢筋将防水套管加固焊牢,防止砼浇捣时产生位移。

3、为了防止漏浆,在防水套管安装后应用泡沫、旧报纸等填充物将套管堵死。

4、刚性防水套管安装时,填充物为油麻或棉绳,与水泥应分层排打密实,并做好水泥凝固养护,待基面干后,池内部分采用防水堵漏宝等防水抗渗材料刮抹2~3层进行防水处理。

5、柔性套管安装时,要求填料(橡皮圈或油浸石棉盘根)的粗细与管间隙配合,法兰螺栓应对角拧紧,并要力度均匀。

6、电缆用防水套管一般多个排列在一起,加工时翼环宜用整块钢板,且厚度不小于6mm,防水套管外侧法兰与套管应焊密实,长度应超过散水坡100mm,防水管内侧应加工成喇叭口,距墙10cm。

7、电缆穿入防水套管后,采用油浸黄麻绳紧缠在电缆上,填入管口,法兰垫料用不小于10mm橡皮垫,对角拎紧法兰盖螺栓,做到填料密实。电缆防水套管外侧(散水坡下防水管)防腐按设计要求。

7、防水套管安装完毕,必须保证不小于24小时保养期,在保养期内防水套管不得受任何外力作用。

4.5管道吊支架

4.5.1管道吊支架制作

1、管道吊支架无特殊说明时,池外部分其材质选用Q235A钢并进行热镀锌处理。池内部分其材质选用不锈钢材质(不锈钢含镍量不低于国标中0Cr19Ni19牌号的含镍量)。因合同要求,当池内选用Q235A钢时,根据接触不同的介质考虑相应的防腐处理。当采用不锈钢材质的支吊架时,支吊架的焊接应采用亚弧焊接方式。

2、成排的支吊架外形尺寸应一致在支吊架的制作时,下料一定要准确,使支吊架的拼接平直。

3、支吊架下料时必须采用切割,孔洞应采用机械钻孔。支吊架下料、钻孔均不得用焊割、气烧。

4、每个支吊架的尺寸要准确,外形规矩。同一规格的支吊架要求几何尺寸一致,大小相同。

5、支吊架拼缝连接时,型钢间的拼缝必须采用对角拼缝,焊缝的宽度除设计注明者以外,均不得小于4毫米,应全长焊满。

6、支吊架制作完成后,必须清除支吊架表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物后,对支吊架进行补镀锌,或防锈漆一遍和面漆二遍的防腐处理工作。未作防腐处理的支吊架不允许用到现场进行安装。

7、涂刷油漆时,应厚度均匀,不得出现脱皮、起泡、流淌和漏刷的现象。

8、管道吊支架的形式除设计及本技术要求另有规定外,应优先考虑选用排水排水标准图集及其他施工图集中吊支架标准图。

4.5.2管道吊支架选用型式

1、室外管支架一般采用门型支架,支架的柱体应采用80×80×4㎜热镀锌方管及以上规格热镀锌方管制作,柱脚板尺寸不小于200×200㎜,厚度不小于10㎜.柱脚板必须在方管四面设置筋板。

2、室外管支架的布置应充分考虑车辆进出、设备维修及操作人员的巡回路线。支架间距不得小于3000mm,当管支架无法满足时,应考虑设置管廊。

3、管廊柱体应采用80×80×4㎜热镀锌方管及以上规格热镀锌方管制作,柱脚板尺寸不小于200×200㎜,厚度不小于10㎜.柱脚板必须在方管四面设置筋板。管廊柱间主梁宜采用热镀锌方管或热镀锌槽钢。其规格根据柱间距离选择。横档可采用热镀锌角钢或槽钢。其间距按最小管间距定。

4、膜车间等室内支架应优先考虑吊架形式,吊架间距过密时拟采用管廊形式用吊架固定,吊架及横梁采用热镀锌方管制作。管廊间的横档间距必须满足最小管径的安装间距。

4.5.3管道吊支架安装

1、在管道穿墙处,上返的水平管下或下返的水平弯管下加设支架。

2、根据不同用途的管道,在其使用功能的末端位置设置固定支架。

3、在给水系统中,在明装水表的前后和水嘴附近应设置固定支架。

4、大于DN50的截止阀、闸阀.单向阀、减压阀、过滤器、电动阀、可曲挠橡胶软接头等阀体及管件二边的150毫米处水平管道下应各增设一个支吊架,便于今后管道使用和维修的需要。

5、在大于DN100以上的管道阀体除在二边的250毫米处水平管道下设置支吊架外,还应在这些阀体下设置专用的支架(支座)。

6、管道与设备及水泵的进出管连接时,应按设计和施工规范要求设置橡胶(金属)软接头,在离软

接头100毫米处的水平管道处设置一个防晃固定支吊架,以免设备或水泵启动、关停和运动时而影响管道的固定或由此产生的噪声。

7、竖向的管道在构筑物上下两端上设置不少于二个支架。

8、在统一设置走廊直线管道的支架间隔间距时,应选择排列中管径要求支架间距最小的距离作为共同支架设置的间距要求,从而达到所安装的支架都能满足支架上共同排列的任一管道的荷载要求。

9、严禁支吊架和管道间进行直接焊接。

10、安装柱脚板的膨胀螺栓规格地面部位不小于M12,池壁、顶棚及其他部位规格不小于M12。

4.5.4非金属的支吊架安装

1、PP—R、PE、PB和UPVC等塑料管道安装时,除按有关规定使用专门的塑料抱箍支吊架外,如采用扁铁、角钢等型钢制作的支吊架时,应用橡胶鞍座将管子与支架隔离,以免支吊架固定时破坏塑料管表面。

2、当大于等于DNl00的塑料管水平在型钢支架上敷设时,在塑料管的下部应设置橡胶鞍座,不得将塑料管直接固定在型钢上,以免日久塑料管产生变形。

3、非金属管道支架间距见表4.2,大于本表规格的管道按本表中最大规格的支架距离设置。

表4.2非金属管道支架间距参考表

4.5.4支吊架与管为不同金属材质的安装

1、不锈钢管子不得与碳钢支架、管卡直接接触,应在管道与支架之间垫入不锈钢片、不含氯离子的塑料片和橡胶板。

2、严禁支吊架和管道间进行直接焊接。

4.5.5支吊架与构筑物的固定

1、当构筑物设置了预埋件时,支吊架应选用与预埋件同种材质制作,支吊架与预埋件直接满焊焊接。

2、构筑物未设置预埋件时,构筑物结构为钢筋混凝土结构时,池内的支吊架固定采用化学锚栓固定,池外部分采用金属锚栓固定。

3、构筑物为砌体结构时,支吊架固定采用化学锚栓固定。

4、锚栓的选用具体要求参照《给水排水标准图集》03S402。

五、部分管件的安装

5.1法兰安装

1、平焊法兰套入管端为法兰厚度的2/3,承插法兰管子插入后管端应留1~2毫米的间隙,对焊法兰组对后,应使内壁平齐,其错边量不应超过管壁厚的10%,且不大于1毫米。

2、法兰螺栓坚固要对称交叉进行,接口严密,受力均匀,力度适宜。

3、法兰螺栓坚固前应对螺栓、螺母及垫圈涂抹二硫化铝油脂或石墨机油。

4、法兰垫片根据介质及温度要求,可选用聚四氟乙烯、乙丙橡胶、不锈钢緾绕垫片及橡胶石棉垫片,其垫片不得重复使用。

5.2阀门安装

1、阀门安装的位置、进出口方向应正确,并便于操作;

2、连接牢固,启闭灵活;

3、成排阀门的排列应整齐美观,在同一平面上的允许偏差为3mm;

4、电动等自控阀门在安装前应进行单体的调试,包括开启、关闭等动作的试验;

5、安装蝶阀(止回阀)时,应将管道内杂质彻底清除干净。蝶阀(止回阀)应先进行阀门开启、关闭等动作的试验正常后再进行固定。必要时应对管道(PE管)进行倒角处理。

6、蝶阀有A型和LT型之分,无特殊说明时,为检修方便,近池外壁的蝶阀均选用LT型,其他场合一般选用A型。

7、止回阀安装时应注意水平和垂直方式。

5.3电磁流量计安装

1、为了保证电磁流量计变送器测量管内充满被测介质,变送器尽量垂直安装,流向自下而上.尤其是对于液固两相流,必须垂直安装.若现场只允许水平安装,则必须保证两电极在同一水平面。

2、变送器外壳与金属管两端应有良好的接地,转换器外壳也应接地.接地电阻不能大于10 ,不能与其它电器设备的接地线共用。如果不能保证变送器外壳与金属管道良好接触,应用金属导线将它们连接起来.再可靠接地。

3、为了避免干扰信号,变送器和转换器之间的信号必须用屏蔽导线传输.不允许把信号电缆和电源线平行放在同一电缆钢管内.信号电缆长度一般不得超过30 m。

4、为保证测量的稳定性,应在传感器的前后设置直管段。比较理想的安装地点应选择测量点前后有足够的直管段。进口直管段应≥5D,出口直管段≥3D(D为传感器公称口径)。对于弯管、阀门和泵间的安装距离按下图要求安装:

5、当出口为放空状态时,传感器不应安装在管道放空之处,应安装在较低处。

6、串联安装和平行安装

如果有几个传感器需要按顺序串联在同一管道上,每个传感器之间的距离至少应为2个传感器的长度。

如果两个以上的传感器彼此并行安装,传感器的距离必须大于1m。

六、电气仪表安装

6.1一般要求

1、低压电器元件(电机保护断路器、接触器、热继保护、变频器、LC滤波、进出电抗器、软启动器、1P/2P开关及小母排)选用西门子公司的产品.熔断器选用WOHNER。

2、不在同一柜内元件的接线由接线端子转接.进出线有密封.使用PLC的扩展模板解决电柜之间互联。

3、热镀锌桥架和电缆电气现场施工要符合相关低压电气施工的规定,主桥架与辅助桥架连接牢固.。

4、接线端子使用非尼克斯品牌,大电流与小电流端子有区分,使用双层端子及配件解决电位分配问题,功能区要有分隔,便于今后的检修,颜色搭配要合理,使用电缆标记环。

6.2压力传感器安装

1、传感器不得强行安装在过小的孔或形状不规则的孔中,易使传感器的震动膜受到冲击而损坏。

2、合适的安装扭矩有利于形成良好的密封。但是如果安装扭矩过高就容易引起传感器的滑脱,为防止这种现象发生,通常在传感器安装之前可在其螺纹部分上涂抹防脱化合物。在使用这种化合物以后,即使安装扭矩很高,传感器也很难被移动。

6.3溶解氧仪式及PH计安装

1、溶解氧及PH计应安装在专用的测量段内。

2、在安装过程中,应保护好溶解氧及PH计的电极。

3、溶解氧仪及PH计应在主管道安装后清水调试前安装,防止过早安装碰撞损坏电极。

6.3电缆穿管敷设

1、型号规格及电压等级符合设计要求,并有合格证。

2、敷设电缆:

(1)电力电缆应单独穿入一根管孔内。同一管孔内可穿入3根控制电缆。

(2)三相或单相单芯电缆不得单独穿于钢导管内。

(3)电缆在管道内敷设时,为了抽拉电缆或做电缆连接,电缆管分支、拐弯处,均需按设计要求或规范要求设置电缆人手孔井,电缆人手孔井的距离,应按设计要求设置,一般在直线部分每隔50~100m设置一个。

(4)防火措施:敷设电缆电缆管,在穿越防火分区处按设计要求的位置,有防火阻隔措施。

(5)爆炸危险环境的电缆额定电压不得低于750v,且必须穿于钢导管内。有防火隔断措施。

(6)电缆软管与镀锌套管和镀锌套管与桥架的连接应采用专用的防水密封接头。

6.4电缆头制作、导线接线

1、制作电缆终端头和中间头所需要的部件和材料一般应由电缆附件生产厂家成套供应,所用材料要符合电压等级及设计要求,并有产品合格证。

2、镀锌钢材(角钢、钢管、扁钢圆钢等)使用时应注意采用冷镀锌还是采用热镀锌材料,应符合设计规定,材料应有材质检验证明及产品出厂合格证。

6.5人工接地极安装

1、当设计无要求时,接地装置埋设深度距地面不小于0.6m。隐蔽工程记录齐全准确。检查方法:检查隐蔽工程记录。

2、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:

3、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊,扁纲与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。

4、除埋设在混凝土中的焊接接头外,应有防腐措施。

5、当设计无需求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌处理。

6、接地模块应集中引线,用干线把接地模块并联焊接成一个环路,干线的材质与接地模块接点的材质应相同,钢制的采用热镀锌扁钢,引出线不少于两处。

7、接地体的加工制作:根据设计要求的数量,材料规格进行加工,长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状遇松软土壤时,可切成斜面形。为了避免打入时受力不均使管子歪斜,也可加工成扁尖形。为了避免打入时受力不均使管子歪斜,也可加工成扁尖形。遇土质很硬时,可将尖端加工成锥形。如选用角钢时,应采用不小于40mm×40mm×4mm的角钢,切割长度不应小于2.5m,角钢的一端应加工成尖头形状。

8、接地体应与地面保持垂直,接地体顶端距地600mm。

9、接地体间的扁钢敷设:接地扁钢敷设前应调直,然后将扁钢放置在沟内,依次将扁钢与接地极用电焊(气焊)焊接,因为扁钢侧放时散流电阻较小,所以扁钢应侧放,不可平放。扁钢与钢管连接的位置距接地极最高点约100mm,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。焊接时应将扁钢拉直,焊好后清除药皮,刷沥青漆作防腐处理。将接地线引出至需要位置,留有足够的连接长度,以待使用。

6.6接地模块安装

接地模块应垂直或水平设置,用连接线使连接头与接地网连接,用螺栓连接后热焊接或热融接,焊接完成以后应去除焊渣等,再用防腐沥青或防锈漆进行焊接表面的防腐处理,回填需要分层夯实,保证土壤的密实和接地模块与土壤的接触紧密,底部回填0.4~0.5m后,应适量加水,保证土壤的湿润,使接地模块充分吸湿。使用降阻剂时,为了防腐,包裹厚度应在30mm以上。

6.7接地干线安装

室外接地干线敷设:回填土应压实但不需打夯,接地干线末端露出地面应不超过0.5m,以便连接引下线。

6.8金属线槽安装

1、线槽及其附件:应采用经过镀锌处理的定型产品。其型号、规格应符合设计要求。线槽内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象。

2、镀锌材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、吊杆(架)、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理。

6.9塑料线槽安装施工工艺标准

1、塑料线槽:由槽底、槽盖及附件组成,它是由难燃型硬聚氯乙烯工程塑料挤压成型,严禁使用非难燃材料加工。选用塑料线槽时,应根据设计要求选择型号、规格相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其氧指数不应低于27%,以上线槽内外应光滑无棱刺,不应有扭曲,翘边等变形现象,并有产品合格证。

2、塑料胀管:选用时,其规格应与被紧固的电气器具荷重相对应,并选择相同型号的圆头螺丝与垫圈配合使用。

3、镀锌材料:选择金属材料时,应选用经过镀锌处理的圆钢、扁钢、角钢、螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧垫圈等,非镀锌金属材料需进行防锈和防腐处理。

4、槽板敷设应符合以下规定:槽板紧贴建筑物表面,布置合理,固定可靠,横平竖直。直线段的盖板接口与底槽接口应错开,其间距不小于100mm。盖板无扭曲和翘角变形现象,接口严密整齐,槽板表面色泽均匀无污染。

6.10电缆的埋设要求

1、电缆的线路路径上有可能使电缆受到机械损伤,化学作用、振动、热影响、虫鼠等的危害地段,应采取保护措施。

2、电缆的埋深应符合下列要求:电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,只有在引入建筑物、与地下建筑交叉及绕过地下建筑物处,可埋浅些,但应采取保护措施。在寒冷地区,电缆应埋于冻土层以下,当无法深埋时,应采取措施(如加套管)。

3、电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路时平行或交叉时,应敷设在坚固的保护管内。管顶距障碍物不小于1m,管的两端伸出道路路基边2m,伸出排水沟0.5m。

4、直埋电缆的上下方需铺不小于100mm厚的软土或沙层,并盖于混凝土保护板或砖,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm。

七、防腐要求

7.1一般要求

1、施工前对被涂表面必须严格进行处理,做到表面无锈蚀、油污。

2、金属表面的焊缝应达到表面无焊瘤、无棱角、光滑、无毛刺。

3、采用贴布防腐处理时,应控制焊缝设度,如焊缝高于2mm。用底漆和滑石粉调成稠度适宜的腻子,在底漆表干后抹在焊缝两侧,并乔平成为过渡曲面,避免缠玻璃布出现空鼓。

4、除锈后的钢材表面应在24小时内涂装底漆,以免发生二次生锈。

5、每道涂层时间间隔必须在上层干后方可刷下层涂层。

6、环氧煤沥青防腐涂层管道未完全固化不得进行埋管施工,在运输、装卸、布管、下沟等过程中,必须用橡胶垫和橡胶吊带,并有防止机械碰撞地措施,以免涂层损伤。

7、涂料属于危险品,所以应贮放于阴凉通风处,远离火源、热源,注意防火。在施工现场严禁明火,且有良好的通风条件和采取可靠的安全防护措施,以防中毒、火灾事故的发生。

7.2进场碳钢管道防腐

进场碳钢管道除设计另有说明外,均必须按以下程序进行防腐处理。

1、碳钢管子卸车后要首先除锈刷漆,除锈可采用钢丝刷进行人工或机械除锈,打磨程度以见金属色为止。

2、管道内部锈蚀较重的管材可采用拖曳钢丝球的手段进行除锈处理。

3、除锈完成后要立即刷一层防锈漆。

4、防锈漆要求:醇酸红丹防锈漆、醇酸稀料。

5、管道两端均留出50~60mm长不刷漆,待焊接工序完成后补刷。

7.3管道、设备及容器防腐

1、明装管道、设备及容器先刷一道防锈漆,待交工前再刷两道面漆。有保温要求的管道、设备及容器刷两道防锈漆即可。镀锌钢管外露螺纹处刷二道防锈漆,交工前再刷二道面漆。

2、暗装管道、设备及容器刷二道防锈漆。镀锌钢管外露螺纹处刷二道防锈漆。

7.4埋地钢管的防腐

设计无特殊说明时,管道除锈后刷二道富锌环氧煤沥青底漆,后再刷二道富锌环氧煤沥青面漆。

7.5金属管道、构件、支吊架防腐

1、池内部分金属管道、构件、支吊架防腐。

不锈钢材质管道、构件、支架及非金属管道不作防腐处理。

碳钢材质的管道、构件、支吊架安装前应先除锈除污后刷厚浆型环氧煤沥青底漆二道,交工前再刷厚浆型环氧煤沥青面漆二道。

2、池外部分金属管道、构件、支吊架防腐。

不锈钢及镀锌层未破坏的不作防腐处理。其余则按一道防锈漆二道面漆防腐处理。

八、说明

1、本技术要求作为项目设计总说明的补充,设计总说明中规定的要求应按设计总说明要求执行,设计总说明未作要求的按本技术要求规定的执行。

2、安装施工合同中另有要求的按合同要求执行。

3、本技术要求如有违国家或地方规定和规范要求的,按国家或地方规定和规范要求执行。

4、本技术要求不详之处请参阅国家或地方有关管道设备安装技术规定和规范。

江苏维尔利环保科技股份有限公司

二○○九年九月编制

中药材初加工技术改造项目实施方案

中药材初加工技术改造项目 实施方案 项目主管单位: 项目实施单位:

目录 第一章项目单位基本情况 (1) 1.1基本信息 (1) 1.2经营条件 (1) 1.3组织机构 (1) 1.4研发能力 (1) 1.5财务状况 (1) 第二章项目实施方案 (2) 2.1项目实施背景 (2) 2.1.1 项目产品与市场 (2) 2.1.2 产业政策与规划 (4) 2.2项目内容 (5) 2.2.1 项目目标 (5) 2.2.2 项目内容 (5) 2.3项目技术工艺 (6) 2.3.1 技术来源 (6) 2.3.2 工艺流程 (7) 2.3.3 技术引进 (8) 2.3.4 技术标准 (8) 2.4项目投资 (8) 2.4.1 项目投资概算 (8)

2.4.2 项目投资用途 (9) 2.4.3 项目资金来源 (9) 2.5项目实施进度 (10) 第三章项目验收指标 (10) 3.1项目规模 (10) 3.2技术指标 (11) 第四章项目预期效益 (11) 4.1经济效益 (11) 4.1.1项目财务评价 (12) 4.1.2项目财务评价结论 (13) 4.2社会效益 (13) 开辟就业岗位,增加居民收入 (14) 提升经营水平,转变发展方式 (14) 推进产业发展,培育中小企业 (14)

第一章项目单位基本情况 1.1 基本信息 单位名称: 注册时间: 经营范围: 住所地址: 技术依托单位: 1.2 经营条件 1.3 组织机构 1.4 研发能力 1.5 财务状况

第二章项目实施方案 2.1 项目实施背景 2.1.1 项目产品与市场 项目产品概述:中药饮片是根据中医药理论,按照规定的工艺方法,把中药材炮制成为可直接用于中医临床或作为中成药原料的中药产品;把中药材加工成为中药饮片的工艺过程称为中药饮片炮制。中药产业包括中药材、中药饮片、中成药三大部分。其中中药饮片既是中医临床药品,又是制造中成药的原料,是中药产业的核心产品。中医临床用药的特点是“复方配伍”,中药饮片炮制必须根据“复方配伍”需要多品种结构型开发。公司计划生产中药饮片836个单品种,其原料种类包括**境内所有中药材。 市场供求动态:近20年来,全世界天然药材需求量以年均12.4%的幅度增长,目前天然药制剂年销售额约560亿美元。我国中药材、中药饮片出口额约占国际市场天然药材市场份额的5%。国内中药饮片市场活跃,价格上涨,需求呈稳步增长趋势。一是随着工业发展和生态环境的改变,人类疾病谱和用药谱逐渐发生演变,用天然药物替代化学药品已成为总趋势;随着我国对外交流广度和深度不断拓展,中药材、中药饮片出口呈上升趋势。二是国家推行中药饮片炮制(GMP)认证,中药饮片炮制必须通过技术改造进入规范运行轨道,全国已有55%的中药饮片生产企业被淘汰。三是近年我国局地频繁遭遇暴雨、洪水、干旱、风沙、冰冻雪灾,半夏、白术、太子参、丹参、黄芩等大宗中药材减产,价格持续上涨,产品供不应求。

设备采购项目实施方案

设备采购项目实施方案 (此文档为word格式,下载后您可任意修改编辑!)

工程实施方案 工程实施范围和内容 针对本项目,我们将负责某某师范学院计算机、服务器等采购项目所采购的安全的实施,具体内容如下: 1) 计算机、服务器的逐点逐机安装调试; 2) 计算机、服务器管理员培训; 3) 计算机、服务器的试运行和验收; 4) 设备运行情况定期巡检及相关安全服务; 工程实施方式 在本项目的实施工作中,工程实施将在某某师范学院的统一组织下进行,我公司的工程人员将按照经某某师范学院计算机、服务器等采购项目和监理方批准的工程实施计划开展项目集成工作。由我公司负责现场的设备安装调试的工程实施。 我公司承担的责任 在项目实施过程中,我公司将承担以下责任: 1)我公司将派代表参加项目协调办公室,参与管理决策; 2)我公司将就本项目制定详细的实施计划,实施计划安排将符合某某师范学院的统一实施计划安排,当计划出现变更,则须得到项目管理委员会的批 准和用户方的同意,按照采购项目的实施工程进度,按时完成项目实施; 3)我公司的工程实施质量将按标准验收,我公司所提交的验收方案由用户方、监理方审核; 4)我公司在整个项目的实施过程中将指派专人担任项目联系人,处理工期、质量等问题; 5)我公司将严格按照用户方的要求提供相应的工程文档; 6)我公司将在项目实施过程中按照用户方的要求提供项目管理组织机构并确保项目实施的人力资源; 7)在项目实施过程中,如果出现由于我公司的责任而造成用户方不能按时完成项目实施而造成的用户方损失,我公司将负责用户方的损失。 工程实施地点 本项目我公司的工程实施地点位于某某师范学院。

垃圾渗滤液处理服务合同0001

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 垃圾渗滤液处理服务合同0001 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

OT特许经营项目 渗滤液处理服务合同

总则 (1) 第一章定义与解释............................................................. 2..第一条定义. (2) 第二条解释 (4) 第二章双方的陈述和保证 (5) 第三条甲方的陈述与保证 (5) 第四条乙方的陈述与保证 (5) 第三章双方的基本义务 (6) 第五条甲方的基本义务 (6) 第六条乙方的基本义务 (6) 第四章项目设施的运行和维护 (7) 第七条开始商业运营 (7) 第八条运行与维护文件 (7) 第九条项目设施的运行与维护 (7) 第十条甲方的监管 (8) 第五章计划内维修 (8) 第十一条乙方的计划内维修 (8) 第十二条乙方的计划外维修 (9) 第六章水质标准、水量、污泥、废气和噪声 (10) 第十三条水质标准和水量 (10) 第十四条浓缩液处理.......................................................... 1.1第十五条尾气、废液、污泥、废气、噪声的控制.. (12) 第十六条不符合通知 (12) 第七章检测与核实 (12) 第十七条水质检测 (12) 第十八条水样采集和储存 (13) 第十九条甲方的核实 (14) 第八章计量 (15) 第二十条流量计 (15) 第二十一条计量结果的异议 (16) 第九章处理服务费 (17) 第二十二条价格及其调整 (17) 第二十三条单价的调整 (17)

技术改造项目考核工作管理规定

技术改造项目考核工作管 理规定 Prepared on 22 November 2020

Q/ZN Q/ZN 201042-技术改造项目考核工作管理办法 2005-02-01发布2005-02-01实施浙江省能源集团有限公司发布

前言 为了加强技术改造项目管理,进一步提高所属企业的技术改造投资效益,依据浙江省能源集团有限公司《发电企业技术改造管理办法》Q/ZN 201013—2004、《企业经营责任制考核》办法(浙能人[2004]74号文),特制定本办法。 本办法由浙江省能源集团有限公司生产安全部提出。 本办法由浙江省能源集团有限公司生产安全部归口。 本办法起草部门:浙江省能源集团有限公司生产安全部。 本办法主要起草人:王琦。 本办法会审人:邵志跃沈波。 本办法审核人:朱松强。 本办法审定人:毛剑宏谢国兴。 本办法批准人:吴国潮。 本办法由浙江省能源集团有限公司生产安全部负责解释。

技术改造项目考核工作管理办法 1 范围 本办法规定了浙江省能源集团有限公司(以下简称集团公司)技术改造项目的考核内容和要求。 本办法适用于集团公司和集团公司所管理发电企业(以下称企业)的技术改造项目。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 Q/ZN 201013—2004《发电企业技术改造管理办法》。 浙能人[2004]74号文《浙江省能源集团有限公司所属企业经营责任制考核办法(试行)》。 3 术语和定义 项目后评估: 指对技术改造项目可行性研究报告提出的(安全、健康、环保、经济、技术)指标以及工期、费用等要素与实际达到的指标及实际完成的工期、费用等进行全面的比较评价分析。 完成率: 当年实际完成数与当年计划完成数之比。 4 职责 生产安全部 负责提出对本办法的修订意见和建议,并保证制度的有效性。 组织召开项目后评估小组会议,组织专家对企业提交的项目后评估报告进行审查。对项目进行全面评估。

智能终端设备项目实施方案

智能终端设备项目实施方案 规划设计/投资分析/实施方案

智能终端设备项目实施方案 移动智能终端配件,即使用智能手机、平板电脑等移动智能终端时适 配的附件产品,主要包括壳套保护类、电源配件类、耳机视听类、外设拓 展类、饰品配件类等。随着移动智能终端行业的快速发展,功能化、个性 化消费需求日益明显,使得配件市场空间亦不断扩大。以智能手机配件为例,2016年全球手机配件市场规模达到627.13亿美元。 该智能终端项目计划总投资5142.78万元,其中:固定资产投资 3594.34万元,占项目总投资的69.89%;流动资金1548.44万元,占项目 总投资的30.11%。 达产年营业收入10974.00万元,总成本费用8739.16万元,税金及附 加96.78万元,利润总额2234.84万元,利税总额2639.87万元,税后净 利润1676.13万元,达产年纳税总额963.74万元;达产年投资利润率 43.46%,投资利税率51.33%,投资回报率32.59%,全部投资回收期4.57年,提供就业职位222个。 坚持“实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、科学 的态度,严格按国家《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)的要求,在全面完成调查研究基础上,进行细致的论证和比较,做到技术先进、可

靠、经济合理,为投资决策提供可靠的依据,同时,以客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。 ...... 移动终端作为简单通信设备伴随移动通信发展已有几十年的历史。自2007年开始,智能化引发了移动终端产业的变革和跨界融合,移动智能终端行业成为信息通信技术领域发展的核心驱动力之一。移动智能终端引发的颠覆性变革揭开了移动互联网产业发展的序幕,开启了一个新的技术产业周期。快速的产品技术迭代和高强度的市场竞争使移动智能终端市场逐步成熟,以智能手机、平板电脑为代表的移动智能终端产品迅速普及,广泛渗透人类社会生活的方方面面,成为推动产业发展的重要动力。

非标设备通用技术要求规范

非标设备通用技术要求规范本行的一定得看看 为了在今后设备前期管理过程中,加强非标设备的质量控制工作,改善设备初期状态,确保设备在生产服役过程中有良好的开动率,特制定本规范。希望参与前期管理的技术人员参照执行,使技术要求更全面、准确、严密。 一、技术要求 (一)、操作面板 1、操作面板的位置要合适,便于操作及操作者观察设备运行情况。 2、指示灯要求设置齐全,不同功能的指示灯,使用不同颜色。具体要求为:电源指示灯——绿色,状态灯——黄色,故障灯——红色。 3、按钮开关设置齐全,能够独立运行的部件,都应有相应的手动操作按钮。 4、急停按钮采用红色蘑菇头自锁按钮,连接常闭点。 5、操作面板上的指示灯、按钮开关等,要有明确的名称指示标牌,并要可靠固定。标牌采用金属刻字标牌。 6、设备自动运行时,在任何位置,按停止键设备停止后,都能用手动操作恢复到初始状态,并继续自动运行。 7、设备急停后,必须进行复位,才能进行手动操作;恢复到原位后,工作设备才可以再次自动运行。 8、操作面板打开时,应有防止操作面板打开过位、脱落的保护装置;操作面板的电线引线要可靠固定,并在打开过程中移动部位留有一定长度的余量。

9、操作台箱体结构、元件布置结构应便于维修及部件更换。 10、可移动式操作台必须单独内置或外置软地线。 11、对灰尘、水气、油污比较大的环境,操作台箱体要有良好的密封设施。 (二)、控制柜 1、控制柜要有标牌,标明设备型号、电气容量等技术参数。 2、控制柜应有电源总开关,电源总开关操作手柄应设置在控制柜两端外侧。 3、控制柜应装射照明灯。 4、控制柜应有插座,2线,3线220V、5A以上的电源插座各一组。 5、控制柜的各个元件应有永久性标牌,并应与图纸的名称一致。标牌位置不能贴在元件上,应就近合理布置。 6、控制柜元件布置位置应预留10%以上位置。 7、接线端子板的同一端子位置,最多接3根电线。 8、接线端子板要预留10%以上备用端子。 9、导线接点要压接专用接线端子,不得直接和端子板或元件连接。 10、备用线应预留10%以上,并标有备用线号。 11、控制柜元件固定方式要合理,便于拆装;不允许采用螺丝、螺母穿孔固定方式。 12、电气配线应有标号,并与图纸一致。标号要求为打印方式,长期使用不脱色,并能防水、防油。另外,同一电线两端的标号必须相同,接到同一端子上的电线的标号相同。

垃圾渗滤液处理服务合同

垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程BOT特许经营项目 渗滤液处理服务合同

目录 总则 (1) 第一章定义与解释 (3) 第一条定义 (3) 第二条解释 (6) 第二章双方的陈述和保证 (7) 第三条甲方的陈述与保证 (7) 第四条乙方的陈述与保证 (7) 第三章双方的基本义务 (8) 第五条甲方的基本义务 (8) 第六条乙方的基本义务 (8) 第四章项目设施的运行和维护 (9) 第七条开始商业运营 (9) 第八条运行与维护文件 (9) 第九条项目设施的运行与维护 (10) 第十条甲方的监管 (11) 第五章计划内维修 (11) 第十一条乙方的计划内维修 (11) 第十二条乙方的计划外维修 (12) 第六章水质标准、水量、污泥、废气和噪声 (13) 第十三条水质标准和水量 (13) 第十四条浓缩液处理 (15) 第十五条尾气、废液、污泥、废气、噪声的控制 (15) 第十六条不符合通知 (15) 第七章检测与核实 (16) 第十七条水质检测 (16) 第十八条水样采集和储存 (17) 第十九条甲方的核实 (18) 第八章计量 (19) 第二十条流量计 (19) 第二十一条计量结果的异议 (21) 第九章处理服务费 (21) 第二十二条价格及其调整 (21) 第二十三条单价的调整 (22)

第二十四条处理服务费的计费 (18) 第二十五条处理服务费支付方式 (23) 第十章违约责任 (25) 第二十六条乙方的违约责任 (25) 第二十七条甲方的违约责任 (26) 第十一章不可抗力 (27) 第二十八条不可抗力 (27) 第十二章争议的解决 (28) 第二十九条协商机制 (28) 第三十条仲裁 (28) 第十三章附则 (29) 第三十一条保密 (29) 第三十二条保险 (30) 第三十三条本合同的内容 (31) 第三十四条书面通知 (31) 第三十五条费用的各自承担 (33) 第三十六条文字 (33) 第三十七条协议的效力 (33) 第三十八条本合同的附录 (34) 附录:渗滤液处理服务费单价调整公式 ........................................................................

中药材初加工技术改造项目实施方案

中药材初加工技术改造项目实施方案 项目主管单位: 项目实施单位:

目录

第一章项目单位基本情况 1.1 基本信息 单位名称: 注册时间: 经营范围: 住所地址: 技术依托单位: 1.2 经营条件 1.3 组织机构 1.4 研发能力 1.5 财务状况

第二章项目实施方案 2.1 项目实施背景 2.1.1 项目产品与市场 项目产品概述:中药饮片是根据中医药理论,按照规定的工艺方法,把中药材炮制成为可直接用于中医临床或作为中成药原料的中药产品;把中药材加工成为中药饮片的工艺过程称为中药饮片炮制。中药产业包括中药材、中药饮片、中成药三大部分。其中中药饮片既是中医临床药品,又是制造中成药的原料,是中药产业的核心产品。中医临床用药的特点是“复方配伍”,中药饮片炮制必须根据“复方配伍”需要多品种结构型开发。公司计划生产中药饮片836个单品种,其原料种类包括**境内所有中药材。 市场供求动态:近20年来,全世界天然药材需求量以年均12.4%的幅度增长,目前天然药制剂年销售额约560亿美元。我国中药材、中药饮片出口额约占国际市场天然药材市场份额的5%。国内中药饮片市场活跃,价格上涨,需求呈稳步增长趋势。一是随着工业发展和生态环境的改变,人类疾病谱和用药谱逐渐发生演变,用天然药物替代化学药品已成为总趋势;随着我国对外交流广度和深度不断拓展,中药材、中药饮片出口呈上升趋势。二是国家推行中药饮片炮制(GMP)认证,中药饮片炮制必须通过技术改造进入规范运行轨道,全国已有55%的中药饮片生产企业被淘汰。三是近年我国局地频繁遭遇暴雨、洪水、干旱、风沙、冰冻雪灾,半夏、白术、太子参、丹参、黄芩等大宗中药材减产,价格持续上涨,产品供不应求。

设备材料采购项目实施方案

项目实施方案 1、投标人基本情况介绍 2、设备和材料采购工作具体实施计划方案 公司采购部根据项目设备及材料单申报的采购内容,需求时间等,和相应厂家联系,采取公开招标、询价、单一来 源谈判等方式进行采购,达到以下目的: a)确保采购设备、材料100%符合有关国家及行业标准和招 标技术规范书要求 b)主要设备及各种配套附属设备,均是项目的重要组成部 分,为确保项目的整体质量,我公司将做好设备购置过程 中设备质量的控制工作 c)严格按采购合同要求支付设备、材料款,确保采购设备、 材料严格按照合同要求进场,保证工程按质按期完成 3、设备和材料供应工作具体实施计划方案 a)项目部组建设备材料供应组针对本工程,单位抽调经验丰 富、责任心强的业务骨干组建设备材料供应组。负责本工 程的材料设备采购及供应 b)根据施工进度和招标文件要求,编制供应进度计划表 c)如因工程需要,供货量变化超出合同供货量时,甲方以书 面通知我方,此项通知甲方应充分考虑我方的合理备料和 加工周期,具体增减数量以甲方书面通知为准 d)大件设备如:机柜、设备模块箱等,凡涉及美观和有特别

安装要求的、特殊用途的、专业性强的,由厂家或供应商 点对点送货。 4、设备和材料安装工作具体实施计划方案 由于所供设备和材料安装工作均由施工单位进行,我司负责协调厂家做好配合安装工作,提供设备基础图以及线路安装图等 5、设备和材料售后服务工作具体实施计划方案 a)结合工程需要制定业主人员的技术培训方案,包括培训计划 和培训管理方法 b)保修质量必须达到合同约定的质量标准;每次质量保修完成 后由业主单位相关人员进行验收 c)在工程质量保证期内,可保证服务本地化,对业主反馈的问 题,我公司承诺在1小时内做出响应。若遇重大突发事件需 紧急服务,我公司承诺在24小时内抵达现场,并负责处理 相关问题 d)每月对客户进行1-2次电话回访,了解设备运行情况,了解 客户的需要,每季度对客户进行一次现场回访(包括设备外 观及内部结构、操作的方便及可靠性检查等),及时了解设 备运行情况 e)保修期外提供设备的及时清扫、调试服务:设备运行到一定 的时间后,提供对设备的清扫、调试、试验工作

非标设备涂装技术规范

非标设备涂装技术规范

非标生产制造设备涂装技术规范 1、目的 为规范重庆长安非标设备的涂装工艺要求及表面质量要求,特制订此技术要求。 2、范围 本规程适用于由碳素结构钢、低合金结构钢等金属材料或焊接而成的零、部件。 本规范适用喷漆和烤漆工艺。 3、涂装处理工艺流程与要求 3.1涂装处理工艺流程 原材料、零、部件--喷砂(抛丸)→局部原子灰修补→手工打磨、净化→底漆→干燥→手工砂磨、净化→面漆→干燥→检验(记录平均漆膜厚度)→合格转至下序 3.2涂装处理前的工艺要求 3.2.1型、板材厚度δ≥5mm,需进行抛丸或喷砂处理,表面除锈清洁度应达到 GB/T8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定》标准规定的Sa2.5级。Sa:喷射或抛丸除锈。 3.2.2 型、板材厚度<5mm,须用手动工具和动力工具打磨除锈,并用高压气枪将表面灰尘清除干净,必要时用抹布擦拭干净。除锈清洁度等级达到St3,St:手动工具和动力工具除锈。 3.2.3表面喷砂、抛丸处理后8小时内必须进入涂装车间喷涂底漆(底漆必须与后期所喷面漆配套)。

3.2.4需涂装表面每次底漆、面漆喷漆前,须将表面突出、凹陷(深度≥2mm且直径(或长、宽)≥3mm)修补平整,修补处用细砂纸打磨,并用高压气枪将表面灰尘清除干净,必要时用抹布擦拭干净。 3.2.5局部需要手动工具和动力工具打磨除锈,应首先除去较厚的锈蚀层并清除油脂及污垢,再清除浮灰和碎片。除锈清洁度等级达到St3。 4、涂装喷漆对周围环境要求 4.1 涂装时空气相对湿度≤85%,工件表面温度≥露点3℃。 4.2 环氧类涂料应在环境温度≥5℃施工,低于该温度应停止施工环氧类涂料,应尽量避免钢材表面温度≥40℃时施工。 4.3 应当防止涂装工作时对周围环境的污染,特别要避免在大风气候条件下喷涂。在室内喷涂时,风扇不得直吹喷涂区域;在室外喷涂时,当风速≥3.3m/s时(风力等级3级及以上),不宜喷涂作业。(风速等级见下表)。

污水处理设备运行合同范本

设备运行劳务分包合同 项目名称:城镇生活垃圾填埋场 渗滤液处理设备运行项目

精选资料 劳务分包: 人工劳务 2017 年月日

设备运行劳务分包合同 项目承包人: 劳务分包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于\ (以下简称为“发包人”)与项目承包人已经签订设备运行合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称:城镇生活垃圾填埋场渗滤液处理设备运行项目 工程地点: 分包范围:渗滤液处理设备运行劳务分包 劳务分包人应承担的其他义务:\ 2、分包工作期限 开始工作日期:2017 年7 月 5 日结束工作日期:2019 年7 月1 日 总日历工作天数为:725 天,承包人保留随时调整总工期的权利,分包人不得以此为由要求赔偿。 3、质量标准 运行质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《环境保护质量验收标准》、《生活垃圾填埋污物控制标准》等行业标准,本工作必须达到质量评定合格等级,并符合施工合同有关质

4、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同。 (2)本合同附件。 (3)设计运行预案。 (4)其他合同文件。 上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改,属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。 5、标准规范 除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下: 土建及电气行业标准 6、劳务分包合同价格 签约合同价约(小写):¥1950000.00 元(人民币) (大写)﹕壹佰玖拾伍万元整(人民币),竣工验收合格后按实结算。 7、图纸 工程承包人应在劳务分包工作开工7 天前,向劳务分包人提供运行方案 1 套,以及与本合同工作有关的标准图\ 套。

非标设备通用技术要求规范-机构篇

一.结构可靠 1.结构件各自分工,功能确定;机构稳定可靠,满足使用要求; 2.机构定位准确; 3.重复精度满足使用要求; 4.机架、机座及零部件刚性足够,工作时不致于变形(如气缸座等); 5.运动无干扰 A在零件的所有自由度内(360°旋转、摆动、上下、左右)无碰撞、阻挡(包括电线、气管等),应预留尽可能大的空间; B必要时,螺丝采用沉头或平头。 二.安全措施 1.设计防止意外事故的防护罩(如皮带、运动机构); 2.必要时,设计双手操作按钮(如冲床等运动机构); 3.必要时,设置安全光栅; 4.设置极限位置限位器(机械限位与Sensor限位双保险); 5.必要时,马达装扭力限制器,防止过载烧毁; 6.必要时Senso加保护罩。 三.安装调试方便 1.精度要求高的较大机架,不便加工的,基座面板采用可调支承(大直径细牙螺柱),降低成本; 2.螺纹联接部位要预留尽较大的安装维修空间; 3.有定位精度要求的零部件,应尽可能延伸到基座面板上,不可直接安装在焊接机架上。 四.气(油)管线要求 1.机架及基座面板上要多处预穿留管线孔,减少安装现场开孔的困难; 2.对大流量气动元件,要考虑供气管直径是否足够,并在必要时设置储气罐; 3.需旋转的气管应采用旋转接头; 4.对于长距离,多管路系统,为方便维修,应采用可拔插的对接式接头。 五.电气线路要求 1.机架及基座面板上要多处预留马达及S e n s o r穿线孔,需往复长距离移动部位应采用拖链;

2.Sensor座要可调; 3.对于小电流低压电器,为方便维修,可采用对接式接头; 4.必要时,电线应采取防油防爆措施(套金属软管)。 六.滑动转动部位的润滑措施 1. 导轨等滑动部位,及轴承等转动部位,应设计润滑结构,装注油咀。 2.必要时,设置防尘结构(如采用带密封盖轴承,装密封圈等)。 七. 其他要求 1. 机器结构满足加工工艺要求,便于制造; 2. 结构简明; 3. 符合经济性要求; 4. 符合美学原理; 5. 符合噪声要求(如同步带传动比齿轮传动噪声低); 6. 符合环保要求(防尘、无污染)。 非标设备设计装配通用技术要求规范 机械部分 一.机加工件 1. 机加工件加工表面不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷. 2. 零件在装配前必须清理和清洗乾淨,不得有毛刺、飞边、氧化皮、锈蚀、切屑、油污、著色剂和灰尘等. 3. 关键部件(主要有运动部件如:线运动模组,气缸,马达等;高精度需求的量测装置如激光头&工业相机等)紧固后螺钉槽、螺母、螺钉和螺栓头部不得损坏,并且需要用黄色油漆笔进行刻画. 4.设计人员会先提2D图纸(PDF),机加件BOM,机械标准件BOM用于生采购物料,如有必要,须提供3D文档 5.有标明使用防静电材料的零件需符合10^6~10^8 ohms 规格. 二.钣金件 1. 钣金加工件表面不应有划痕、擦伤等损伤表面的缺陷,不得有毛刺、飞边、氧化皮、锈蚀,表面油漆(粉)均匀,颜色统一不得有色差及它明显的缺陷,将以厂商提供的色板作为验证依据. 2. 整机外观钣金件装配完成后需确认依设计需求装配整齐一致,不得有明显的断差,及外露部分不得出现锐角对人产生伤害.

技术改造项目管理制度

技术改造项目管理制度

目录 第一章技改工程组织机构及职责 (4) 第二章技改工作管理制度 (6) 一、技术改造项目立项、报批管理制度 (6) 二、技术改造项目实施管理制度 (9) 三、技术改造项目招投标、合同签订管理制度 (13) 四、技术改造项目资金管理及支付制度 (18) 五、技改项目监理管理制度 (19) 六、技改项目工程签证管理制度 (22) 七、技改项目验收管理制度 (23) 八、技术改造项目后评价管理制度 (25) 九、技改项目预(结)算管理制度 (31) 十、技术改造项目档案管理办法 (33) 十一、新疆众和股份有限公司施工现场管理办法 (35) 第三章技改工作管理流程 (46) 一、技改项目的立项流程 (46) 二、技改项目的组织实施流程 (47) 三、技改项目合同的签订及审批程序 (48) 四、土建工程招投标程序 (50)

五、技改资金审批及支付程序 (51) 六、工程签证程序 (52) 七、技改项目验收程序 (54) 八、工程预、决算审核程序 (55) 第四章技改工作样表 (59) 样表1、技改项目立项申请表 (59) 样表2、技改项目实施审批表 (60) 样表3、开标候选单位选定表 (61) 样表4、评标委员选定表 (62) 样表5、公司评标人员签到表 (64) 样表6、投标单位签到表 (64) 样表7、评标委员评标意见表 (66) 样表8、招议标评(议)汇总表 (67) 样表9、公司招投标评议及合同审核表 (68) 样表10、内部公司承包合同审核表 (69) 样表11、工程签证确认单 (70) 样表12、设备(仪器)验收单 (70) 样表13、设备(仪器)出厂预验收单 (71)

秦皇岛通信设备项目实施方案

秦皇岛通信设备项目 实施方案 规划设计/投资分析/实施方案

报告说明— 近30年来,以路由器和交换机为核心的IP网络始终遵循摩尔定律, 和其他IT设备一起,构建了现代化信息文明。其中路由器做为广域网和局 域网出口的核心设备,始终扮演者关键的角色,也经历了持续的发展和无 数次的更新换代。时至今日,路由器的接口已经从五花八门的X.25、E1、ATM、POS、SDH等窄带接口转变为宽带纯以太接口为主,辅以少量的更高速和更高性能的波分接口;运行协议上,也逐步统一成分布式IP/MPLS体系。更大的带宽、更低的时延、更小的体积、更优的成本使得路由器以及其兄 弟交换机、PTN成为几乎所有网络的基础网络。 该路由器项目计划总投资11805.32万元,其中:固定资产投资 9040.89万元,占项目总投资的76.58%;流动资金2764.43万元,占项目 总投资的23.42%。 达产年营业收入25330.00万元,总成本费用20160.17万元,税金及 附加218.33万元,利润总额5169.83万元,利税总额6101.24万元,税后 净利润3877.37万元,达产年纳税总额2223.87万元;达产年投资利润率43.79%,投资利税率51.68%,投资回报率32.84%,全部投资回收期4.54年,提供就业职位492个。 路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用, 是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。

它能够理解不同的协议。路由器是互联网的主要结点设备。路由器通过路由决定数据的转发。转发策略称为路由选择,这也是路由器名称的由来。作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP的国际互联网络Internet的主体脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性则直接影响着网络互连的质量。

政府采购服务类合同协议书

政府采购服务类合同协 议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

政府采购服务类合同亳州市生活垃圾焚烧发电厂聘请第三方监管项目 项目编号:BZCG[2017]146号 亳州市公共资源交易中心 二○一七年十二月

亳州市生活垃圾焚烧发电厂聘请第三方监管项目合同 项目编号: BZCG[2017]146号 甲方:亳州市城市管理行政执法局电话: 乙方:上海环境卫生工程设计院有限公司电话: 见证方:亳州市公共资源交易中心电话:0558-******* 甲方通过见证方组织的采购活动,经谈判小组的认真评审并经采购人确认,决定将本项目采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任,确保合同的顺利履行,甲乙双方商定同意按如下条款和条件签订本合同: 1、合同文件 下列文件是构成合同不可分割的部分: (1)单一来源采购文件及补充文件;(2)响应文件;(3)成交通知书等。 2、合同范围和条件 本合同的范围和条件应与有关规定相一致。 3、采购内容及服务要求 亳州市生活垃圾焚烧发电厂聘请第三方监管项目,包含对亳州市生活垃圾焚烧发电厂、生活垃圾填埋场及渗滤液处理站的监管。具体采购内容及服务要求详见附件。 4、合同金额 根据单一来源采购文件的要求和乙方承诺,合同金额为人民币壹佰玖拾捌万陆仟元整(¥1986000.00元)。 5、付款条件 监管服务费用分2期等额支付,每半年期满支付一次,成交人在收到季度考评结果后办理申请资料,采购人收到成交人

提交的申请资料和发票后15个工作日将应付价款直接支付至成交人基本账户。 6、服务期(工期) 成交供应商在签定合同后, 365日历天内完成。 7、质量保证 乙方应提供优质服务,保证服务质量,且不能低于合同规定的范围和种类。采购人按照采购文件、技术要求中所述的质量严格执行。 8、服务承诺 按甲方的要求和乙方响应文件中的承诺执行。 9、合同纠纷解决方式 在本合同执行中所发生的一切争端,甲乙双方应通过友好协商的办法加以解决,如得不到解决,则应申请仲裁。仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定,向亳州仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。 10、合同生效 本合同经三方授权代表签字盖章后生效。本合同一式六份,甲乙双方、市公共资源交易中心、市公管局、市财政局国库科及甲方财务部门各执一份。 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。 11、未尽事宜 未尽事宜,经双方及见证方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。 甲方:乙方: 单位盖章:单位盖章: 代表签字:法定代表人签字:

非标设备通用技术要求文件模板(可编辑修改word版)

非标设备通用技术要求文件模板 1、关于本文件 2、厂家资力 3、投标方义务 4、对投标商前期技术文件要求 5、工艺总体要求 6、设备通用技术要求 7.备件选型 8.安装调试 9、验收 10、保全准备 11.售后服务 1、关于本文件 1.1目的 为控制厂家及其设备、工装产品的基本准入门槛,采购优良品质的设备,使公司采购的设备以最高的综合效率运行,特编制本文件。 1.2在厂商资源可选择的前提下,设备供货商及其产品必须满足本标准对供货商的要求,方可参加轿车公司项目的投标。 1.3本文件也用于轿车公司设备采购技术协议编制参考,除非设备差异性限制,原则按照本文件限定条件执行。 1.4设备采购必须首先满足本标准。

1.4.1在满足: 1)工艺条件; 2)设备的基本可靠性、安全性、可用性; 3)综合成本最低; 的基础上进行厂商和产品选择。 1.4.2所谓的综合成本最低是指: 1)一次性采购成本;2) 综合保养、维护成本;3)使 用人工成本; 4)设备品质不良造成的生产间接损失,包括效率损失和产品质量损失;等各类因设备直接或间接产生的成本的总和最低。 1.5本文件适用于生产直接或间接相关的设备、工装、夹具采购。 1.6本文件为技术标准,不包含商务标准,商务条件遵守公司现行采购流程。 1.7本文件相应技术标准将根据设备技术发展,定期进行更新。 2、厂家资力 2.1基本条件 2.1.1投标方应具备国家法定管理部门核准营业的所有相关资格文件。 2.1.2特种设备,凡国家限定必须取得特定资力证明方能制造的,供货方需取得相关证明。 2.1.3近3 年内,设备供应商必须具备至少两套(含两套)以上同

技改创新管理实施方案

创新管理实施方案 一、目的 为推进公司创新活动的高效开展,充分调动员工创新工作的积极性和创造性,提高企业的技术和管理水平,为企业创造更大的效益,根据集团字(2018)3号《集团有限公司创新管理办法》,结合公司实际,特制订本实施方案。 二、组织领导 为加强创新工作的领导,保证实施方案的有效运行,公司成立创新管理工作领导小组:总经理任组长,分管负责人为副组长,其他班子成员及各职能部室负责人为成员,负责协调指挥创新管理工作。 领导小组下设创新办公室,创新办公室与技术中心合署办公。 技术中心主任兼任创新办公室主任,负责创新的日常工作和组织创新的评审工作。 三、适用范围 凡在公司工作的干部、员工,均可以按照个人/团队/部门等方式提出和开展创新工作,在创新工作中取得成绩的,按照本办法给予奖励、表彰。 四、创新内容 创新分为技术创新与管理创新。 1、技术创新是指各种有利于公司提高产品质量、产量,优 - 1 -

化产品结构,降低各种消耗和费用,改善工作环境、促进安全生产和环境保护,提高资源综合利用率等的技术手段和措施。主要包括以下内容: (1)新技术、新材料、新工艺、新设备的运用; (2)对现行设备、工艺、操作、工具的改进与优化; (3)技术引进与引进设备、技术的改造; (4)原材料、工艺配方、产品的改进与优化; (5)操作方法、控制技术的改进与优化; (6)具有推广、运用价值的操作、检修、维护、保养的实践经验; (7)新产品开发与技术发明; (8)各类创新改造争取国家补助资金及财税合理规避。 2、管理创新是指运用各种有利于公司提高科学管理水平和工作效率,提升员工素质与提升企业形象,调动员工工作积极性、主动性和创造性,提高劳动生产率,降低企业管理和运营成本的、适合公司特点的、先进的组织管理模式、管理技术、管理方法、管理手段和运行机制。主要包括以下内容: (1)管理模式与运行机制的创新; (2)现代管理技术、方法、手段的运用与创新; (3)业务流程重组与优化; (4)管理信息化建设和信息化成果运用等; (5)分析研究并充分利用国家政策,为企业创效; - 2 -

项目设备改造实施方案

项目设备改造实施方案 本项目实施方案将按照 BAT/BEP 示范项目的要求,围绕项目建议书中所提出的孝感医疗废物高温蒸汽处理项目的建设内容,即以BAT/BEP 为指导的“一个中心,三个模式”,一个中心是以最佳可行技术为基础建设一座医疗废物高温蒸汽集中处理中心;建立一套与当地环境、社会、政策相适应的医疗废物全寿命周期的管理模式;协助当地医疗机构围绕减量化的原则建立一套医疗机构内部的医疗废物管理模式;建立一套符合及体现 BAT/BEP 要求的医疗废物处理示范项目的示范推广、宣传模式。通过对“一个中心,三个模式”的实施将孝感市医疗卫生机构产生的医疗废物进行灭菌和毁形处理,达到彻底无害化和减容化的效果。在孝感项目申请医疗废物高温蒸汽处理设施 BAT/BEP 示范项目期间,公司专门成立了项目筹备小组,详见《孝感医疗废物高温蒸汽处理 BAT/BEP 示范项目技术建议书》,在6 月3 日,环保部领导考察孝感项目之后,孝感项目筹备小组正式转换为项目执行小组,开始编制医疗废物高温蒸汽处理设施 BAT/BEP 示范项目实施方案,并继续与各方保持密切的沟通和联络,组织、协调完成所提交的建议书中提出的各项工作任务。 1.1 技术改造方案基本原则本项目实施方案严格遵循以下基本原则: 1、符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》、《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范》、《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范》以及其它相关政策、法规和标准要求。 2、对将要协助外经办采购的增量设备,建议选用先进实用、成熟可靠技术,切实实现安全处置,保证医疗废物高温蒸汽集中处置设施运行安全。孝感医疗废物高温蒸汽处理设施BAT/BEP 示范项目 2 3、加大与地方政府协作,创造友好的环境政策,为医疗废物高温蒸汽集中处置的实施服务,实现医疗废物高温蒸汽处置设施监督管理部门有法可依。 4、实施方案既要保证技术的先进性,又要具有可实施性。 5、实施方案应与我国现有的管理要求和技术水平相衔接,并做到明确、具体,具有可操作性,设备工艺、厂区建设、管理制度及运营模式要达到运转的和谐统一。 6、实施方案要坚持清洁生产,保持可持续发展原则。 7、实施方案应遵循医疗废物全寿命,全过程管理原则。 1.2 项目最新进展孝感医疗废物高温蒸汽处理 BAT/BEP 示范项目在提交项目建议书之前已经完成了大量的工作,详见《孝感医疗废物高温蒸汽处理 BAT/BEP 示范项目技术建议书》1.4 章节《进展及现状》。在提交项目建议书之后,孝感项目又取得了如下新的进展:2009 年5 月取得《孝感市医疗废物经营许可证》 2009 年5 月取得土建工程竣工验收 2009 年6 年取得《孝感市医疗废物运输许可证》 2009 年6 月孝感市通过《孝感市医疗机构废物集中处置收费标准》,报省批 2009 年6 月孝感市通过《孝感市医疗废物管理规定》(讨论稿) 2009 年6 月开始逐渐与孝感市医疗机构签署医疗废物委托处置协议。第2 章技术改造实施方案 21 第2章技术改造实施方案孝感市医疗废物高温蒸汽处理 BAT/BEP 示范项目的技术改造增量设备包括自动进料和出料设备、自动控制系统、尾气处理设备、压缩设备、回收利用设备、厂区监控系统及医疗废物全程跟踪系统。增量设备的采购将按以下几个方面进行实施。 2.1 采购方式增量设备的采购采用联合招标方式,以环保部对外合作中心为主,孝感公司将全力协助环境保护部外经办实施各个增量设备的采购工作。 2.2 采购设备的建议 2.2.1 自动进料和出料设备根据现有的

XX渗滤液技术协议

合同编号:2013G002/3-P001(J)××××垃圾焚烧发电厂 垃圾渗滤液处理工程 技 术 协 议 需方: 供方: 设计方:

目录 1 技术参数及要求 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 处理规模 (1) 1.3 进出水水质及标准 (1) 1.3.1 进水水质 (1) 1.3.2 出水水质 (2) 1.3.3 技术要求 (2) 2 标准及规范 (3) 3 供货范围、工作范围及供货要求 (4) 3.1 供货范围 (4) 3.2 工作范围 (4) 3.2.1 供方工作范围 (4) 3.2.2 需方工作范围 (5) 3.2.3 双方配合工作 (5) 3.3 供货要求 (6) 4 工艺流程 (7) 4.1 工艺流程简介 (7) 4.2 工艺流程简图 (8) 5 工艺设备清单 (8) 5.1 设备清单 (8) 5.2 备品备件清单 (11) 5.3 随机专用工具 (11) 6 工程施工 (12) 6.1 处理站总平面布置 (12) 6.2 主要建(构)筑物 (12) 6.3 项目工期安排 (12) 6.4 施工要求 (12) 7 调试及运行 (13) 7.1 调试的主要内容有 (13) 7.2 调试进度 (13) 7.3 调试要求 (13) 8 验收 (14) 8.1 环保验收的工作内容 (14) 8.2 竣工验收的工作内容 (14) 8.3 验收指标 (14) 9 监造、检验和性能验收试验 (14) 9.1 工厂检验 (14) 9.2 设备监造 (14) 9.3 性能验收试验 (15) 10 产品质量保证期 (15) 10.1 质量保证 (15) 10.2 服务原则 (16) 11 人员培训 (16) 11.1 培训内容 (16) 11.2 培训计划 (16) 12 工程移交 (17) 13 技术资料和交付进度 (18) 13.1 一般要求 (18) 13.2 技术资料内容 (18) 13.2.1 工艺描述 (18)

非标设备通用技术要求文件

非标设备通用技术要求文件模板目录: 1、关于本文件 2、厂家资力 3、投标方义务 4、对投标商前期技术文件要求 5、工艺总体要求 6、设备通用技术要求 7.备件选型 8.安装调试 9、验收 10、保全准备 11.售后服务

1、关于本文件 1.1目的 为控制厂家及其设备、工装产品的基本准入门槛,采购优良品质的设备,使公司采购的设备以最高的综合效率运行,特编制本文件。 1.2在厂商资源可选择的前提下,设备供货商及其产品必须满足本标准对供货商的要求,方可参加轿车公司项目的投标。 1.3本文件也用于轿车公司设备采购技术协议编制参考,除非设备差异性限制,原则按照本文件限定条件执行。 1.4设备采购必须首先满足本标准。 1.4.1在满足: 1)工艺条件; 2)设备的基本可靠性、安全性、可用性; 3)综合成本最低; 的基础上进行厂商和产品选择。 1.4.2所谓的综合成本最低是指: 1)一次性采购成本; 2)综合保养、维护成本; 3)使用人工成本; 4)设备品质不良造成的生产间接损失,包括效率损失和产品质量损失; 等各类因设备直接或间接产生的成本的总和最低。 1.5本文件适用于生产直接或间接相关的设备、工装、夹具采购。 1.6本文件为技术标准,不包含商务标准,商务条件遵守公司现行采购流程。1.7本文件相应技术标准将根据设备技术发展,定期进行更新。 2、厂家资力 2.1基本条件 2.1.1投标方应具备国家法定管理部门核准营业的所有相关资格文件。2.1.2特种设备,凡国家限定必须取得特定资力证明方能制造的,供货方需取得相关证明。 2.1.3近3年内,设备供应商必须具备至少两套(含两套)以上同行业、同类设备制造经历,所制造设备必须正常运行达一年以上。 2.1.4除国外设备、工装外,国内设备、工装原则上不接受代理投标,投标商和制造商必须是同一法人。 2.1.5投标商必须具备主体结构的制造能力,不得把设备主体委托第三方制造, 中标后委托第三方制造的,将视为废标,并追讨因此而给甲方造成的损失。

相关文档