全热新风换气机的核心器件是全热交换器,室内排出的污浊空气和室外送入的新鲜空气既通过传热板交换温度,同时又通过板上的微孔交换湿度,从而达到既通风换气又保持室内温、湿度稳定的效果。这就是全热交换过程。当全热交换器在夏季制冷期运行时,新风从排风中获得冷量,使温度降低,同时被排风干燥,使新风湿度降低;在冬季运行时,新风从排风中获

得热量,使温度升高,同时被排风加湿。

传热板是由薄膜状纳米合成材料制成,经过特殊工艺处理,具有导热透湿率高、气密性好、不易着尘、能满足高风压下长期连续运行等特点。板上的微孔直径为0.29-0.30nm(纳米),分子直径小的水蒸气(0.288nm)很容易通过,但是分子直径大的有毒有害气体、异味气体(均大于0.30nm)根本无法通过。

这种特殊性能既保证了新风的洁净,又同时实现温度和湿度的全热交换,使新风换气机的换热率和整体功能达到最佳水平。

二、技术特点

·双向换气技术:

内置送排风机,双向置换,使室内保持充足的新鲜空气。

·能量回收技术:

采用高效静止热交换器,送、排风交叉通过时进行充分的能量交换,显热交换效率超过70%,全热交换效率超过60%。

·过滤净化技术:

配置专业空气过滤器,保证送入室内的新鲜空气洁净无尘。如果新风风源较差或对输入新风有特殊要求,可以选配更高性能的过滤装置。

·优化设计:

CH系列产品由资深专业人员设计,严格选用高质量的器件、材料,实现功效最优化,结构合理,体积小、噪音低,电气控制先进简捷、安全实用。

·维护方便:

先进的结构设计和质量可靠的元器件,使设备日常运行非常稳定,维护方便,无需专业人员值守。

1.2.1 BAS监控方案

一、中央空调及通风系统

本系统的冷水机组、冷冻水系统和冷却水系统,均集中在地下二层的空调机房。冷却塔和水箱放置在天面,空调末端设备包括空调机组、新风机、排烟排风、通风机等,分别位于各个楼层,比较分散。

冷冻水和冷却水系统

由于冷水机组由空调供应商提供的控制器单独控制,BAS采用OPENLINK接口Q9200A与冷水机组的控制电脑相联,读取每台机组相关信息,对冷水机组、冷冻水泵、冷却塔、冷却水泵及相关阀门进行监控。监控内容如下:

冷水机组的运行状态、手/自动状态、故障报警及启停控制

冷冻水泵的运行状态、手/自动状态、故障报警及启停控制

冷却水泵的运行状态、手/自动状态、故障报警及启停控制

冷却塔风机的运行状态、手/自动状态、故障报警及启停控制

冷却塔水阀开关状态及开关控制

冷却水总供/回水管温度监测

冷冻水总供/回水管温度监测,供水管流量监测。

冷冻水总供回水压差监测及旁通阀调节

冷水机的冷却水及冷冻水的水流监测

冷水机电动蝶阀开关状态及开关控制

冷水机的冷冻水出水温度监测

机组启动后通过彩色图形显示各设备运行状态、故障状态、参数值及运

行参数越限报警,通过鼠标可任意个性设定值,以达到最佳运行状态。

机组的每一点都列表汇报,参数值有趋势显示图,报警显示及汇总。

BAS工作站可通过系统设置的紧急停机开关量信号控制整个冷水机组紧急停机。可对各设备的运行时间进行累计

控制原理如下:

? 冷水机组台数控制:

通过冷冻水供回水温度差和供水流量计算出冷冻水系统的冷负荷,并根据实际冷负荷及时调整投入运行的冷水机组及相关设施的数量,以达到最佳的节能状态。? 联锁控制:

为了确保冷水机组及相关设备的正常运作,控制程序在设备启停次序上将作以下编排。

i. 启动:冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔风机→冷冻机

ii. 停止:冷冻机→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔风机

? 故障转机:

制冷系统中,各台冷冻机/冷冻水泵/冷却水泵/冷却塔互为备用。当任何一台设备出现故障时,DDC控制器会停止该设备运转,并根据有关设备的运行时间累计,启动运行时间最短的同类设备,以保证整个系统的连续运作。

? 水流开关检测:

当系统检测到任何一台冷冻机的冷却水或冷冻水的水流开关报警后将停止有关机组的运行,并投入另一机组运行。

? 压差旁通调节阀控制:

冷冻水系统中总供回水压差值与BA系统中的差压设定值进行比较后,控制压差旁通阀的开度,以维持冷冻水系统压差在合理的水平。

? 冷却塔风机启动/停止控制:

冷却塔风机采用分级控制的方案,冷却水回水温度与BA系统中的冷却塔回水温度各级设定值进行比较后,DDC控制器决定冷却塔风扇的启动/停止的数量。

? 冷冻机的优化运行控制:

DDC控制器根据制冷机组的运行累积时间,每次启动累积时间最少的一台制冷机组,以达到机组运行时间的平衡。BAS通过集成设备与冷水机组控制单元通讯,可以对以下数据进行检测和控制:

冷冻负荷数据;

蒸发器压力过低/过高;

油压过低;

冷凝器压力过高;

排气温度过高;

油温过高/过低;

液流温度过高;

水流开关故障;水温过低;

水温过低;

线电压过低;

AC电压过低;

防止重复启动;

热电偶开路;

蒸发器的传感器故障;

电源故障;

机组周期性停机;

空调机组

空调机组由新风系统、回风系统和送风系统组合而成,我们通过控制风机的启停,还有控制冷冻水阀、新风阀和回风阀的开度,来改善室内空气的质量,达到舒适、节能的目的。由于南方的空气比较潮湿,我们在设计时只侧重调节温度,不调节湿度。

控制内容如下:

? 空调机的开关状态、故障报警、手/自动状态及开关控制

? 回风温度监测

? 送风管风压监测

? 室外温/湿度监测

? 过滤网压差监测

? 送风阀和回风阀开度调节

控制原理如下:

? DDC控制器对回风温度进行PID控制。通过调节冷冻水二通阀的开度,使回风温度保持在设定值范围内,当风机停止时冷冻水二通阀将会关闭。

? 根据室外的空气焓值调节新风阀/回风阀。新风阀/回风阀在软件中设置联锁,即开大新风阀的同时关小回风阀,反之亦然。

? 压差开关将会监察过滤网的状况,当过滤网堵塞时,压差开关便会发出讯号,以催促维护人员清洗过滤网。

? 风机运行状态与风阀联锁,所以当风机停止时,风阀便完全关上。

? 风机可根据预先编制的时间假日程序来控制启停

? 根据室外温/湿度的值来调节新风阀的开度。

新风机

控制内容如下:

? 送风温度监测。

? 新风机运行状态、手/自动状态、故障报警及开关控制。

? 根据室外温度来改变送风温度设定值,以求节约能源。

? DDC控制器对送风温度进行PID控制。通过调节冷水电动阀的开度,使送风温度保持在设定值范围内。当新风机停止时,冷水电动阀将会关闭。

? 压差开关将会监察新风机过滤网的状况,当过滤网堵塞时,压差开关便会发出讯号,以催促维护人员清洗过滤网。

? 风机运行状态与风阀联锁,所以当风机停止时,风阀便完全关上。

? 可根据上下班时间制订时间控制程序。

排烟排风机(进风风机)

控制内容如下:

? 排风烟机、进风机运行状态、手/自动状态,故障报警及开关控制。

? 排风烟机平时根据地下室的CO浓度、CO2浓度进行间歇排风;发生火灾时,完全由消防报警系统控制。

? 可根据上下班时间制订时间控制程序。

二、给排水系统

BAS系统根据大楼用水量的变化,及时调整系统中生活水泵的运行台数以达到供水量与需水量之间的平衡,实现泵房的最佳运行,实现高效率、低能耗的最优化控制,从而达到经济运行的目的。

根据给排水的初步设计,所有潜水泵均可有磁性浮球液位控制器控制启停,消防水泵由消防系统单独控制,因此BAS系统对潜水排污泵和消防水泵只监不控。监控内容如下:

? 生活水池、水箱高/低水位监测及报警。

? 集水井高水位的监测及报警。

? 生活水泵的运行状态、手/自动状态、故障报警及开关控制。

? 潜水泵的运行状态、手/自动状态、故障报警。

? 消火栓泵及喷淋泵的运行状态、手/自动状态及故障报警。

承包商提供设备或材料确认管理办法

承包商提供材料设备确认管理办法 为加强工程的材料设备质量及供货周期控制,体现业主及设计的意图,特制订如下材料设备的确认管理办法,请各相关单位遵照执行。 1.本办法的适用范围:承包商供应的主要材料设备,需具体见附表1《工程需确认材料设备清单表》。凡清单中所列设备或材料必须按本办法流程办理确认,凡未经确认的,一律禁止使用在本工程上,若私自使用,承包商必须无条件拆除及退场,并承担由此造成的经济损失及工期损失,且业主有权对此进行处罚。 2.办理确认程序: 2.1由承包商根据施工合同约定和施工设计图纸要求,在材料进场前2个月,选取生产能力强,质量稳定、供货能力强、售后服务完善、满足本工程要求的供货厂商,并将厂商的资质文件、样本(能提供样品的必须提供样品)等资料同时提供给监理及业主单位,若承包商为分包,还必须同时提供给总包单位。 2.2承包商提供的厂商经监理及业主单位认可后,由监理工程师通知承包商进行考察准备,由承包商协调参加考察人员的时间,编制考察计划,确定考察内容。 2.3考察人员组成:供货商、承包商、总包、监理、业主方相关责任人,必要时需邀请设计院相关责任人参加。 2.4一般应选择生产厂房和一个工程进行考察。考察组首先应听取企业负责人的情况介绍。主要考察供应厂商的生产能力、产品品质和性能、原料来源、机械装备、管理状况、供货能力、售后服务能力等方面。 2.5现场考察主要内容为: a. 厂区、车间环境、生产秩序、工人工作状况; b. 生产设备运行情况; c. 原材料检验控制情况; d. 半成品检验、成品检验手段、检测设备; e. 产品标识、质量记录检查; f. 材料、设备的储运情况。 g.对有特殊生产工艺要求的材料、设备,需对其生产流程作重点检查。 h.使用方考察:对材料、设备的使用情况,应要求供方选择若干使用单位进行实地查看,并听取业主意见。 2.6考察结束后,由承包商组织考察组成员开考察专题会,并将考察内容及结论形成考察报告,内容应至少包括以下几项:

吊顶式新风换气机

吊顶式新风换气机 现代建筑,密封性越来越好,那么,生活在密闭的空间里,人的感觉会是怎么样呢?在密闭的空间里,当室内二氧化碳气体浓度超过1500ppm时,人体感觉憋闷、头晕等不适感。 吊顶式新风换气机能将室内过高的二氧化碳等污浊空气排到室外,将室外新鲜空气送入室内,带来惬意的健康享受。快净吊顶式新风换气机对向流芯体的采用实现了低噪音、小巧和薄形设计,施工性优异的直线进排气方式,可上下颠倒安装,全面提高空气流畅性,达到超静音效果,伴您夜夜安稳入睡。使家居空气质量更加优化,人体感觉更舒适,即使足不出户出能让您领略清新健康的自然深呼吸。 广州快净环保科技有限公司是快净吊顶式新风换气机的生产厂家,我公司集研发、制造、服务为一体,拥有雄厚的技术力量以及生产设备,先进的CAD辅助设计系统和完善的质量检测设施,让快净成为华南地区最有影响力的通风设备生产企业。本公司生产的吊顶式新风换气机因质量上乘远销海外,受到了客户的一致好评。 吊顶式新风换气机根据在密闭的室内一侧送风另一侧引风,则在室内会形成“新风流动场”的原理进行设计研制的。它依靠机械送风、引风,强迫在系统内形成新风流动场。是一种时刻保持室内空气洁净清新的新型环保设备。这种独立的室内空气置换、净化循环系统,能在排除室内的污染空气的同时,输入自然新鲜空气 吊顶式新风换气机帮助我们解决了冬天太冷、夏天太热的温度问题,使用吊顶式新风换气机,让我们在室内感觉更舒适。 在冬天时,室外新鲜冷空气与室内潮湿热空气在全热交换器中进行保温热交换,保证室内热量不流失,室外冷量进不来。 在夏天时,室外新鲜热空气与室内冷空气空气在全热交换器中进行制冷交换,保证室内冷气量不流失,室外热量进不来。换热效率高达70%,使吸入的新鲜空气依然保持凉爽(温暖),避免了因室内冷(热)量流失造成的费电,节能又舒适。 以下十种情况呼唤吊顶式新风换气机的早日普及: 1) 新装修的房屋内,化学气体侵害我们的身体,我们不得不天天开窗关窗 2) 甚至在居住若干年后,有毒有害气体仍然困扰着我们的生活 3) 房间内灰尘大,蚊虫叮咬,噪音等影响我们的休息及学习 4) 开窗后雨水、灰尘、小偷、小孩会让人们担心 5) 水蒸气积聚,衣物及贵重物品容易发霉受潮 6) 房间内的香烟,厨房里的油烟,卫生间的异味 7) 房型产生的不通风如阴暗,无南北项开窗 8) 在空调密闭的房间内,疲倦,头疼,脸红,瞌睡,俗称“空调病” 9) SARS及其他空气传播疾病对人们健康意识的冲击 10)相关法规如室内污染控制规范,小型中央空调新风量要求等的出台及强制实施。 安装吊顶式新风换气机,要先检查楼板的承重能力是否满足要求。对于较大的吊顶式新风换气机,要事先确定吊装方案。一般情况下,如新风换气机重量不大,吊杆顶部采用膨胀螺栓与楼板相连接,吊杆底部采用螺栓加装橡胶减振垫后,再与吊装孔连接的方案。细心确定吊杆半径的大小,以确保安全。对于大风量的吊顶式新风换气机,因为其重量较大,在安装时,必须采取一定的安全保障措施。 以下是吊顶式新风换气机安装注意事项: a、新风机的基础要求水平、坚固,且基础高度≥200mm。 b、新风机出口的管径只能变大、不能变小,最后出风口要安装防虫网,偏向上出风时须增加风雨帽。

新风换气机选型

新风换气机选型 新风换气机是一种新型的室内通风设备,很多人过去没有接触过,大家在准备使用新风换气机的时候,往往有一个困惑:新风换气机怎样选型? 广州快净环保科技有限公司是专业生产新风换气机的企业,本公司专业生产各种型号新风机、新风换气机、热交换新风机、热回收新风机、风机箱、静音风机。产品质量上乘,远销海外,价格是国内外同类产品的60%,物美价廉,欢迎选购。 新风换气机选型要从几个方面来考量: 1,新风换气机在什么场所使用? 新风换气机安装在不同场合,即使使用面积相同,选择的新风换气机也不同,家庭使用与公共场所使用,就要采取不同的选择标准,公共场所使用,要求风量大,换气次数一般按每小时3-5次计算,家庭使用新风换气机,由于人数较少,换气次数一般按每小时1次计算就可以了。 2,采取什么安装方式? 原则上一台新风换气机只负责一层楼面所需的新风量,不要一台新风换气机管2个或者2个以上的楼层,那样的话,通风管道太长,风阻太大,风损大,费用高,工程量大,得不偿失。 在安装新风换气机前,不但要考虑新风换气机的安装位置,还要同时要考虑管道的铺设,进风口、排风口的位置等等。 要确定管道的走向,首先要确定新风路径,新风要从空气较洁净

的区域进入,从空气比较污浊的地方排出。一般污浊空气从浴室、卫生间及厨房排出,而新鲜空气则从起居室,卧室等区域送入。条件许可的话,选择送风口与排风口的位置,要尽量遵循下进上出的原则,让新鲜空气从较低的位置送入室内,一般离地距离不低于1.2米,室内的污浊空气从较高的位置排出。新风的进出风口尽量不要放在一个平面上。 3,新风换气机选型,要关注哪几个主要参数? 新风换气机的最重要的参数是风量与风压。我们应该怎样选择风量与风压? (1),如何选择新风换气机的风量? 在选择新风换气机的风量之前,我们首先要搞清楚,什么是换气次数。假设一个房间的面积是100平米,高度是2.8米。这间房子的容积就280立方米。如果我们每小时送进去280立方米的室外新鲜空气,同时排出来280立方米的室内污浊空气,我们就说这间房间的换气次数达到1次. 风量有两种计算方法,一是按照建筑空间面积来计算,二是按照适用场地人头计算。 每人所需新风量按每人每小时30立方米计算。公共场所换气次数一般按每小时3-5次计算。对于特殊行业,如医院的手术室,特护病房,实验室,工厂的车间等等,要按照国家的相关规范要求,来确定所需要的新风量。 (2)新风换气机选型时,风压怎样确定?

家用新风换气机真的有用吗

家用新风换气机真的有用吗 家用新风换气机真的有用吗?很多人有这样的疑问是因为家用新风换气机在我国还没有广泛使用,对家用新风换气机不了解,再加上室内环境健康意识欠缺,认为家用新风换气机作用不大。实际上,在国外家用新风换气机已经作为住宅配套设施进行普及,我国一些高端楼盘和小区也开始引进家用新风换气机设备,快净家用新风换气机就是专业提供家用新风换气机整套解决方案。 近年来各种季节性呼吸道传染病频繁出现,让人们意识到了好的家用新风换气机对于人们健康的重要作用。生活在21世纪的今天,我们的生活水平在不断的提高,可是我们的生活质量却在不断的下降。 就拿空气质量来说吧,由于人类大肆的发展工业等,导致了环境的恶化,空气中尽是一些游离的微尘,严重的影响到我们的身体健康。同样,我们所生活的家庭环境内的空气同样也不是很干净。 美国专家检测发现,在室内空气中存在500多种挥发性有机物,其中致癌物质就有20多种,致病病毒200多种。危害较大的主要有:氡、甲醛、苯、氨以及酯、三氯乙烯等。 调查数据显示:96.25%的居室存在室内空气污染现象,改善室内空气品质的设备越来越受到人类的关注,换气扇、空气净化器、空调等传统换气设备已不能满足人们的需求,而家用新风换气机的出现正是填补了这一技术空白,走进千家万户,成为保障家人健康的忠实卫士。 家用新风换气机,快净家用新风换气机就可以解决室内的空气质量问题。 家用新风换气机简单来说就是把室内被污染的空气排到室外,并同时把室外新鲜空气送到室内,通过空气的循环交换达到室内空气的纯净,是一个空气循环交换系统,主要由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成。快净家用新风换气机是一种专业的二十四小时空气换气装置,家用新风换气机的出现让室内通风换气变得简单易行,即使不开窗一样可以享受新鲜健康的大自然新鲜空气。 家用新风换气机让你在家也能亲近大自然。 家用新风换气机真的有用吗,很多人当心家用新风换气机使用效果,与传统通风换气方式相比,家用新风换气机换气效果明显。 通过家用新风换气机24小时不停的给室内置换空气,供给人们为此呼吸所需要的新鲜空气,排出被污染的空气,让室内环境时刻保持舒适畅通。

机房新风系统和排风系统的方案设计方法

新风系统的方案设计方法: 设计方案时,即便再简单的方案,我们也应该先做方案、再扒图纸、作出预算的程序,这样我们就不会丢项、报错。 复杂的项目,应该编制联系人表格;方便现场沟通; 一、确定新(排)风机的风量: 空调系统的新风量依据机房设计规范应取以下三项中的最大值: 1.室内总送风量的5%;因此我们需要知道空调型号,循环风量,数量; 2.保证工作人员每人40m-603/h;,因此我们需要知道最大工位数,但通常这个因素都不会影响到最终的风量取值; 3.维持室内正压:即主机房相对于室外9.8PA,其他房间相对于室外 4.9PA;通常,我们取机房的容积的2倍配置新风量;因此我们需要知道室内的长宽高,高度指参与循环的高度,通常指楼板间距。 二、根据室内特点,确定适用的新(排)风机的形式:柜式特点:好看安装简单效果直观 使用方便维护方便,但是要求安装在新风采集口附近,占用地面,设备价稍贵(总造价未必贵,因为节省很多安装费);吊顶式特点:隐藏安装,不占地;设备价格相对便宜,安装位置灵活,但安装费较高,维护较麻烦,效果不直接;窗机简单便宜,过滤效率低,易堵;一般与中间商商量采取; 三、确定功能:需要温度预处理吗?需要双向换气吗?需要主动排风吗?需要余压阀 吗?需要防火阀吗?过滤级别有无特别要求? 四、确定新(排)风系统的路由,新(排)风从何处进?经过什么路线?最终送(排) 到何处?此时需要尽量详细的平面图纸,并在图纸上标明制作草图; 路线要保证可行,尽量少弯头、三通等增加阻力的设计。 一般新风要送到机房空调回风口1m距离内;如果直接送到室内,则风管尽量减少阻力。风口布局在门口附近,人感觉正压较大,因为人通常通过门缝漏风感觉正压的。 风道系统不要阻隔空调系统的回风。 要考虑梁的走向,梁下空间一般较低。 正规的排烟风道尽量伸到地板下抽出烟气,因为烟气比重大,是沉在地面上的。 新风换气机的两个外墙风口距离要尽量远,最好1.5m以上,防止短路。室内的送排

新风换气机企业标准

山东贝莱特空调有限公司企业标准 Q/SDB 05-2007 新风换气机 2007-05-01 发布2007-05-01 实施

山东贝莱特空调有限公司发布 前言 本标准根据GB/T 1.1-2000 ,GB/T 1.2-2002规范要求编写制定. 本标准共有八章,其主要内容有适用范围、引用标准、术语、分类和规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装运输与存储等。 本标准有效期三年,到期复审。在有效期内,若有国家、行业强制性标准发布,该标准即行废止。 本标准有山东贝莱特空调有限公司提出。 本标准起草部门:山东贝莱特空调有限公司研发三部 本标准主要起草人:杨峰

新风换气机 1 范围 本标准规定了新风换气机的分类,基本规格、要求、试验方法、检验规则以及产品标志、包装、运输、存贮等基本要求。 本标准适用于新风换气机。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版本均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 191-2000 包装、储运图示标志 GB/T 5226.1-2002 工业机械电气设备第一部分:通用技术条件 GB/T 8624-1997 建筑材料燃烧性能分级方法 GB/T 9068-1988 采暖通风与空气调节设备噪声声功率级测定工程法 GB/T 10891-1989 空气处理机组安全要求 GB/T 14294-1993 组合式空气处理机组 3 术语 下列采用术语适用于本标准 3.1 新风换气机 它是由室外进入的新风空气和室内排出带有温度的空气通过相互交换以达到能源回收的专用设备。 3.2 额定风量 在标准空气状态下,每小时通过新风换气机的空气体积流量,单位为m3/h。 3.3 余压 新风换气机克服自身阻力后,在出风口的动压和静压之和,单位为Pa。 3.4 断面风速均匀度 指断面上任一点风速与平均风速之差的绝对值不超过平均风速20%的点数占总测4点的百分比。 3.5 标准空气状态 指温度20℃;压力101.3Pa;密度1.2㎏/ m3时的空气状态。 3.6 焓效率 指单位重量干空气中所含热量的热效率,单位为ηi%。 4 产品分类与规范 4.1 分类 按结构形式分 A.吊顶式 B.立式 按换热方式分 A.全热型 B.显热型 4.2 基本规格和参数 4.2.1 新风换气机的基本规格用风量来表示。参数见表1 表1 基本规格

新风换气机原理

新风换气机工作原理 (型号:YH--600) 全热新风换气机的核心器件是全热交换器,室内排出的污浊空气和室外送入的新鲜空气既通过传热板交换温度,同时又通过板上的微孔交换湿度,从而达到既通风换气又保持室内温、湿度稳定的效果。这就是全热交换过程。当全热交换器在夏季制冷期运行时,新风从排风中获得冷量,使温度降低,同时被排风干燥,使新风湿度降低;在冬季运行时,新风从排风中获得热量,使温度升高,同时被排风加湿。

新风换气机是一种将室外新鲜气体经过过滤、净化,热交换处理后送进室内,同时又将室内受污染的有害气体经过过滤、净化。热交换处理后排出室外,而室内的温度基本不受新风影响的一种高效节能,环保型的高科技产品。 一、新风换气机大基本结构 新风换气机主要由热交换系统、动力系统、过滤系统、控制系统、降噪系统及箱体组成。 1、热交换系统 目前,无论在国内或是国外,在新风换气机上采用的热交换器有静止和旋转两种形式其中转轮式热交换器也属于旋转式类型。从正常使用和维护角度出发,静止式优于旋转式,但大于2×10000m3/h的大型机来说,一般只能靠转轮式热交换器才能实现,因此可以说静止式和旋转式各有优缺点。 为了易于布置设备内的气流通道,以缩小整机体积,新风换气机采用了叉流、静止板式热交换器。亦即:冷热气体的运动方向相互垂直,其气流属于湍流边界层内的对流换热性质。 因此充分的热交换可以达到较高的节能效果。 2、动力系统 新风换气机动力部分采用的是高效率、降噪音风机。将经过过滤、净化和热交换处理后的室外新鲜空气强制性送入室内,同时把经过过滤,净化和热交换处理后的室内有害气体强制性排出室外。 3、过滤系统 新风换气机的过滤系统分为初效、中效、亚高效和高效四种过滤器。换气机在两个进风口处分别设置空气过滤器,可有效过滤空气中的灰尘粒子、纤维等杂质,有效地阻止室外空气中的尘埃等杂质进入室内达到净化的目的,并确保主机的热交换部件被污物附着而影响设备性能。 4、控制系统 ①新风换气机选用可靠的电器组件,以安全可靠长寿名运行实现不同风量的

机房新排风系统的方案设计方法081009

新风系统的方案设计方法: 设计方案时,即便再简单的方案,我们也应该先做方案、再扒图纸、作出预算的程序,这样我们就不会丢项、报错。 复杂的项目,应该编制联系人表格;方便现场沟通; 一、确定新(排)风机的风量: 空调系统的新风量依据机房设计规范应取以下三项中的最大值: 1.室内总循环风量的5%; 2.保证工作人员每人40m-603/h; 3.维持室内正压:即主机房相对于室外9.8PA,其他房间相对于室外4.9PA; 二、确定新(排)风机的形式: 三、确定新(排)风系统的路由,新(排)风从何处进?经过什么路线?最终送(排) 到何处?此时需要尽量详细的平面图纸,并在图纸上标明制作草图; 路线要保证可行,尽量少弯头、三通等增加阻力的设计。 一般新风要送到机房空调回风口1m距离内;如果直接送到室内,则风管尽量减少阻力。风口布局在门口附近,人感觉正压较大,因为人通常通过门缝漏风感觉正压的。风道系统不要阻隔空调系统的回风。 要考虑梁的走向,梁下空间一般较低。 正规的排烟风道尽量伸到地板下抽出烟气,因为烟气比重大,是沉在地面上的。 新风换气机的两个外墙风口距离要尽量远,最好1.5m以上,防止短路。室内的送排风口同理也要尽量远。 四、确定新风系统的具体组成部分。新(排)风机的风道系统,从新)风进口(排风 出口)到新风出口(排风进口),一般都会有新风进风口(排风外墙出口)、新(排)风电动防火阀、风道、新风进口(排风出口)软连接、新(排)风机、新风出口(排风进口)软连接、(消声器/静压箱)、风道、接百叶风口的软连接(下挂)、新风出风(排烟进风)百叶风口; 五、按照下面的要求确定新风系统各组成部分的具体规格参数,并对各组成部分进行 编号,在草图上标注位置、规格参数,并作出材料明细表。 1.新风进风口(排风外墙出口)材质一般采用铝合金,形式一般是防雨百叶,如果

年产7万套节能环保新风换气系统可行性实施报告

年产7万套节能环保新风换气系统项目可行性研究报告

1 总论 1.1 项目概况 (1)项目名称及承办单位情况 项目名称:年产7万套节能环保新风换气系统 项目产品:新风换气系统 产品用途:新风换气系统是改善室空气质量,将室有毒有害气体、污浊空气及时排出,同时引入室外新鲜空气;并有效控制风量大小、增加能量回收、并将环境噪音挡在室外;营造健康良好的室高质量生活环境,为使用者打造健康、节能住宅的环保系统。 项目承办单位:某安居股份有限公司 法定代表人: (2)项目主要建设容 新建生产厂房7000平方米,库房3000平方米。 建2条装配生产线,需购数控冲压机2台,数控折弯机4台,静电喷涂设备2台,电焊机2台,以及其它相关配套设备。 配套建设供电、供水等设施。 (3)项目建设期 项目建设期定为1年。 (4)项目生产纲领及确定依据 随着世界经济的高速发展,工业废气、汽车尾气等空气污染已经成为越来越严重的环境问题,造成了整个地球的生态环境日趋恶化。从污染程

度看,室空气污染的程度较室外严重20-50倍,而人们每天在室的时间高达90%以上。因此,人们在室受到废气和有害气体的伤害非常大,特别是人与人之间同处封闭空间,传染性疾病也频发。为了打造健康的工作和生活环境,一些高档住宅和公共场所都开始使用换风性能好的换气系统,特别是那些具有热气回收,起到节能作用的系统更是成为市场的宠儿。随着我国经济整体实力的提高,人民生活水平不断提高,国家节能政策的提出,具有节能效果的新风换气系统势必会在我国有一个大的销售量。鉴于此,某安居股份投资4000万元建设年产7万套节能环保新风换气系统生产线,力求先占领部分国高档新风换气系统市场。 (5)投资估算及资金组成 总投资4000万元,由以下几方面构成:建筑工程费990万元,设备购置费1800万元,设备安装运杂费108万元,公共设施等其它费用302万元,铺底流动资金800万元。 资金来源:银行贷款1500万元,自筹资金2500万元。 (6)建设地点 本项目拟建在**市西市区渤海大街西105号,专为项目预留的建设用地上。 (7)原料来源及产品销售 节能环保新风换气系统是以彩色印花钢板、风扇马达、空气过滤网和PVC管件为主,配以其它配件组合构成的。某是国最大的防盗门加工企业,彩色印花钢板的年生产能力达到20万吨;风扇马达、空气滤网PVC管件

全热交换新风系统样本

全热交换新风系统样本 全热交换新风系统主要由离心式送风机、离心式排风机、热回收芯体、送风口、排风口及其它附件组成。它是在热回收式新风换气机加装了热回收芯体后的升级版,是一种更节能的通风换气系统。 全热交换新风系统配置了两个风机,送风机运转时,新鲜空气从室外引入,经送风管道输送到各个房间,室内污浊空气则从洗手间等房间收集后,通过排风风道,由排风机排到室外。新风气流和从室内排出的污浊空气在内置的热交换芯处,进行温度与湿度交换,回收一部分能量,这部分能量通过新风带回室内。 广州快净环保科技有限公司专业生产全热交换新风系统。本公司具有雄厚的技术开发力量,以先进的数控加工设备生产全热交换新风系统,排风、送风同时同速工作,实现等量换气。内部使用新型材料,有效降低运行噪音,保温效果好,重量轻。制造性能优良的产品,获得广大消费者好评。

广州新风换气机始终如一的贯彻“做中国最好的新风换气机”的品牌理念,在国内外近上千个工程项目中使用了快净新风换气机,其品质与诚信均经受了市场的考验。已与全国各地的400多家客户有过项目合作,无一起质量问题投诉。 新风换气机主要由热回收系统、动力系统、控制系统、降噪系统及箱体组成。热交换采用静止板式热交换器,当室内空调回风和新风分别呈正交叉方式流经热交换器时,由于平隔板两侧气流存在着温度差和水蒸汽分压力差,两股气流间同时产生传热传质,引起全热交换过程。这种过程是经过平隔板完成的,所以,属透过型全热交换。当安装在系统上的全热交

换器在夏季运行时,新风从空调回风中获得冷量,使温度降低,同时被回风干燥,使新风湿度降低;在冬季运行时,新风从空调回风中获得热能,使温度升高,同时被回风加湿。就是通过这样的全热交换过程,让新风从空调回风中回收了能量。

新风系统技术方案

智能新风系统及送风优化节能施工 一、IDC机房环境要求 根据《中国电信数据中心机房电源、空调环境设计规范(暂行)》,机房环境规定如下: 1、以通信行业标准规定的通信设备(交换设备、传输设备、数据网络设备)的正常使用环境要求为基础,确定数据中心机房的环境要求。 2、机房环境温湿度要求:AA级、A级机房温度为21-25℃,相对湿度40%-70%;B、C级机房温度为18-28℃,相对湿度40%-70%,温度变化率小于5℃/h,且不结露。 3、机房洁净度要求。机房内灰尘粒子应为非导电、非导磁及无腐蚀的粒子。灰尘粒子浓度应满足: (1)直径大于等于0.5μm的灰尘粒子浓度≤18000粒/升; (2)直径大于等于5μm的灰尘粒子浓度≤300粒/升。

二、设计依据及节能诊断 2.1 设计依据 《电子计算机机房设计规范》 《中国电信数据中心机房电源、空调环境设计规范(暂行)》 《中国电信数据中心机房电源、空调环境验收规范(暂行)》 《数据中心机房空气调节系统的设计与运行维护》 2.2 负荷计算 根据IDC 机房的负荷特点,四楼、六楼负荷为200kW ,预配置四台智能通风机组,五楼负荷为50kW ,预配置单台智能通风机组,单台机组需承担的负荷为50kW ,则新风量: 1492510 1.0051.250 3600T C 3600W Q p =???=?= ρm 3/h 故机组的设计风量为15000 m 3/h 。

三、节能改造方案 3.1 改造方案 考虑到本项目工程存在的问题,结合现场情况,拟采用智能新风系统,结合优化送风方案,在室内外温差大于10℃时,运行本系统可停开现有机房空调,预计年节电率可达60%左右,具体方案如下: 3.1.1本系统采用智能新风系统,直接利用室外新风对室内进行降温;在新风引入口加设自洁式过滤器,减少引用新风对机房带来的洁净度的威胁。 3.1.2未做精确送风的机房气流组织采取下送上回的方式,将处理后的空气送到列间的下方,优化气流组织;安装有风管精确送风的机房,将新风系统的送风并入机房原有送风系统,统一按需送入指定位置。 3.1.3采用智能新风技术克服了自然冷源利用时空间的局限性,同时配合智能温湿度控制和中效过滤技术,提高了系统的节能效果和安全性。 3.2 系统原理说明 本方案采用机房智能新风系统进行新风换气、降温,其作用原理如图2所示,系统包括自洁式滤筒、混合段、活性炭过滤段、亚高效过滤段、送风段等,根据室内外环境温湿度参数系统分为三种工况运行。 图2 智能系统系统原理示意图 表1 MZT系列设备参数表 型号送风量 (m3/h)排风量 (m3/h) 显冷量 (kW) 功率 (kW) 外形尺寸 (W×D×H,mm) 过滤等级 MZT-50 15000 13000 50 3.55 1500×750×1850 三级备注:1、电力室排风为送风量的105%,即排风为15750m3/h;2、三级过滤为初效过滤、活性炭(除硫)过滤和亚高效过滤。

热交换新风换气机

热交换新风换气机 现在大城市的户外空气质量差,所以通过开窗的方式来通风不理想,这时可以选择安装一个新风机系统,但市面上热交换新风换气机种类繁多,应该如何选择热交换新风换气机呢? 伴着人们生活水平的日益提高,人们开始追求更高品质的生活,对空气质量的需求也日渐得到重视起来。 如今,工业高度发达,同时也对空气质量造成了严重的影响。对于室外空气质量我们目前还没有什么改善的措施,但是对于室内空气的追求,我们可以使用热交换新风换气机改善室内空气质量。 热交换新风换气机是一种持续地、能控制通风路径的住宅通风方式,但通过风机和风口等气流控制系统,使室内污浊空气按照特定的路径流动,最终由卫生间或厨房排出室外,与此同时新鲜空气24小时不间断地经装有过滤装置的平衡式进风器送入室内,在进排风的同时利用热交换器回收能量。 如何选择热交换新风换气机?建议从以下几点来考虑: 噪音:因为新风机为装在吊顶里面的设备,而且晚上睡觉时也是要开着的,如果噪音过大,会影响晚上休息。 功率:如果功率过高,会使机器的运行成本很高。 尺寸:较大的尺寸会影响室内吊顶空间,所以较小的尺寸可以争取更多的空间。 热回收效率:高热回收效率会降低空调、地暖的能耗,也会提高室内的舒适度。

综合以上几点,快净热交换新风换气机性价比最高,是消费者公认的大品牌。 热交换新风换气机按照不同居室的需求,分不同性能和适用范围,因此,消费者在选购时,必须根据居室的需求,按需选择适合家居、别墅、高档场所的热交换新风换气机。 热交换新风换气机是目前许多家庭、别墅、高档娱乐场所通风换气必备产品,热交换新风换气机以多样化、个性化的趋势,满足人们对生活、时尚的需求。但在目前参差不齐、种类繁多的产品中,消费者在选择时变的盲目,乱花渐入迷人眼,因此,购买热交换新风换气机需要认准品牌,快净热交换新风换气机,值得信赖的通风设备品牌,出口品质,专利技术创造性价比最高的中国热交换新风换气机名牌。

多联机空调招标技术文件

广发银行大厦写字楼项目多联机加新风系统设备采购安装一、项目概况: 广发银行大厦写字楼项目6-17楼区域内的多联机和新风换气机设备的采购和安装工程。 二、招标内容: 本次招标的是多联机、新风、排风、冷凝水排水系统项目由投标人自行对各系统进行设计图纸,根据图纸所需一拖多多联机空调(包括计量系统)、新风及换气机所需全部设备、材料,并运抵买方工地现场,投标人应完成室内、外机间的铜管及机组所必需的电气、控制和计量设备等连接及铜管外保温、保护层的施工、调试,直至验收合格,交付买方使用。 三、合格投标人: 1、投标人应是多联机和新风换气机制造商或制造商委托的代理商,且代理商必须提供其参与本项目投标的法人授权委托书,具有注册资本人民币 500万元 (含500万元)以上; 2、应具有独立的法人资格及年检有效的营业执照且提供完整的2015年度财务审计报告复 印件;3、有效的“税务登记证”复印件;4、投标品牌要求为进口品牌,同一品牌只允许一个投标人参与投标。5、本项目接受联合体投标。 四、空调设备技术规格要求、品牌及说明 1、室内、外设计计算参数(以下机组参数均为该工况下的数据)1.1室外气象参数

1.1.1冬季通风计算干球温度:11°C; 1.1.2冬季空调计算干球温度:4°C 1.1.3冬季空调计算相对湿度:71% 1.1.4夏季通风计算干球温度:32°C 1.1.5夏季空调计算干球温度:34.3°C 2.1.6夏季空调计算湿球温度:25.9°C 1.1.7夏季空调日平均计算干球温度:29°C 1.1.8室外风速:冬季 1.7m/s ;夏季 1.5m/s 1.1.9大气压力:冬季 981.3hPa ;夏季 967.6hPa 1.2室内设计参数

新风系统设计方案

新风系统设计方案 新风换气机是一种将室外新鲜气体经过过滤、热交换处理后送进室内,同时又将室内受污染的有害气体经过过滤、热交换处理后排出室外,而室内的温度基本不受新风影响的一种高效节能,环保型的高科技产品。以下是对新风产品的介绍及工程安装的说明: 一、亚都新风换气机的基本结构 亚都新风换气机主要由热交换系统、动力系统、过滤系统、控制系统,降噪系统及箱体组成。 ①热交换系统 亚都新风换气机采用了叉流、静止板式热交换器。亦即冷、热气体的运动方向相互垂直,其气流属于湍流边界层内的对流换热性质。充分的热交换可以达到较高的节能效果。 ②动力系统 亚都换气机动力部分采用的是高效率、低噪声风机。将经过过滤、热交换处理后的室外新鲜空气强制性送入室内,同时把经过过滤和热交换处理后的室内有害气体强制性排出室外。 ③过滤系统 亚都换气机的过滤系统采用初效过滤器。换气机在两个进风口处分别设置空气过滤器,可有效过滤空气中的灰尘粒子、纤维等杂质,有效地阻止室外空气中的尘埃等杂质进入室内以到净化的目的,并确保主机的热交换部件被污物附着而影响设备性能。 ④控制系统 亚都换气机选用可靠的电器组件,安全可靠长寿命运行实现对风量的控制。 ⑤降噪系统

亚都新风换气机主机外壳内侧粘贴聚乙烯发泡材料,钣金件结合处有长效 ⑥外壳 亚都新风换气机的外壳采用柜架结构。分别采用冷板喷塑、不锈钢板等不同材质,亦可根据用户实际需求选择不同材质加工 二、新风设备工作原理: 新风换气机工作原理示意图 三、安装设计说明 1、设计依据: 《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 企业标准 新风换气机样本 2、设备选型: 根据各房间内人员新风量满足30m3/h,及各房间体积所需新风量按每小时1次换气次数计算,综合两方面的数据选择安装新风换气机的型号。 3、设计安装说明: 根据家居户型所特有的特点,即: 所需新风量小,管道相对较长的特点。将新风换气机安装在厨房或卫生间的吊顶内,并采用各区域送风,集中排风的安装方式。通风系统所用管材采用Φ100的PVC复合型管道,室内通风口采用可调节双层百叶风口,室外通风口采用防雨风口。标准层西户型: 其使用面积为123m2,层高

新风换气机招标技术要求

*** 项目 新风换气机技术规格说明书

目录 第一章总则 第二章产品技术要求 第三章设备数量与规格 项目概况:xxx项目位于xxx市,地上xx层,地下xx层,建筑高度为xxx米,总建筑面积为xxx平米。(根据项目公司实际情况填写)

第一章总则 一、关于招标技术要求的说明 1.本技术要求提出的各项功能要求和技术指标是最基本的要求,并未对一切细节作出全部详细规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人所提供的设备产品技术性能均应符合招标时已颁布的最新中国国家和行业标准或相关国际标准的有关规定。 2.投标单位在投标期间应视为已经视察现场,并使自己熟悉现场的位置。投标人要对本技术要求和施工图纸进行复核,如果发现问题及时与招标人进行澄清。 3.投标人如对本技术规格及要求有异议,应以书面形式明确提出,在征得需方同意后,可对有关条文进行修改,如需方不同意修改仍以需方意见为准。 4.在签订合同后,需方保留对本技术规格及要求提出补充要求和修改的权力,供方应承诺予以配合。若提出具体修改项目,由供、需双方商定。 5.本技术规格及要求所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时,按照较高标准执行。 6.本技术规格及要求经双方签字认可后作为订货合同的附件,与合同正文有同等法律效力。 7.应与建筑承包和其它合作方及时配合以按时完成有关工作。 8.提供足够及需要的文件、图纸等。去获取有关当地政府机关

所需的合格证书及合格文件如报装、报建、报完工及竣工资料等。 9.设备供应单位须提供土建要求(包括并不限于设备基础,地脚螺栓等)于机电承包单位,由机电承包单位负责深化在平面图内,设备供应单位需对机电承包单位完成的平面图复核并确认满足设备要求,若因设备供应单位未予协调和合作而影响综合设备施工图及有关的要求土建配合图的制作,再而影响各行业的施工进度,设备供应单位须负起所有责任。 10.收到中标通知书后,设备供应单位需配合现场进行设备安装深化设计。 二、招标范围 1.本次招标为清单内的新风换气机设备,包括相关零配件的供货、安装指导、配合调试等。提供所有所供系统的一切所需的清洁﹑测试及试运行等工作。 2.提供在保养期内的维修及保养。 3.提供安装大样图,及配合工程承包商完成深化施工图。 4.提供后备件设备系统测试报告﹐操作及维修手册。提供所有设备和材料的技术资料。 5.提供驻工地工程人员以协助指导各承包商进行施工。 6.对业主员工提供培训及指导。 7.与建筑承包单位和其它承包单位合作及协调以按时完成有关工作。 8.提供供货进度计划表。

中央空调安装合同样本

中央空调安装合同 甲方: 联系电话: 乙方: 联系电话: 根据《中华人民共和国合同法》等有关潮热、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双就乙方安装中央空调设备达成如下协议: 第一条:工程概况: 工程名称: 施工内容: 施工地点: 开式日期:年月日 竣工日期:年月日 第二条:产品名称、规格型号、数量、金额: 详见《本合同附件》 第三条:设备运输及安全: 工程材料进场时,甲方确认并指定货物堆放地点,同时甲方指定的地点必须是具有安全保证的,工程材料的安全由甲方负责。乙方负责所提供设备的运输及设备在运输和安装过程中的安全,乙方在材料购买后送货到工地。 第四条:产品的安装、调试、验收: 1、乙方负责中央空调设备的安装、调试。 2、乙方按图施工,在施工工程中,乙方已施工完毕,比如说风机盘管吊装完毕,由于甲方设计功能的改变,需要重新吊装,需签变更合同,增加费用为第台实际费用为结算。 3、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及甲方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。 第五条:合同价款及付款方式

1、本合同价款为双方合同工程款加洽商价款: 2、本合同工程总价款为人民币¥元(大写:) 3、合同签定后乙方人员进场叁天,甲方支付乙方工程定金款计人民币¥元(大写:),计工程总价款的30%; 4、乙方将空调系统安装完毕打压后甲方支付工程款¥元(大写:),计工程总价款的30%; 5、空调设备安装完毕后甲方会乙方工程款¥元(大写:); 6、其余款项于设备调试完毕,工程竣工验收合格后付清余款(以验收报告日期为准),甲方未付清全款以前,乙方通知甲方验收,一周内甲方无故不参加验收,视作为验收合格。 第六条:甲乙双方责任: 一:乙方责任: 1、乙方负责人全面负责工程现场安装施工的工作; 2、除洽商外,如乙方延期交工,应向甲方支付违约金,但违约金总额不得超过价款总额的百分之五(5%)。如乙方在达到此限额后仍不能交工,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担,甲方签字认可的除外; 3、乙方无故拖延工期的,每拖延一天,应向甲方支付价款的千分之一(1‰)的违约金,但因甲方原因造成的除外。 二、甲方责任: 1、按合同规定的时间提供施工现场和作业场所; 2、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的协调配合工作; 3、甲方负责空调内外机电源的铺设及室外机基座的建设。 4、甲方负责施工期间的水电开支并协助乙方施工人员的出入证明。 5、甲方中途终止工程师,应向乙方偿付合同工款的百分之五十(50%)的违约金。 6、甲方未能按合同规定时间支付工程款的,每迟一天,甲方应向乙方支付合同款总额的千分之一(1‰)的违约金,但违约金总额不超过会同款总额的10%,如甲方在达到此限额后仍不能付款,一个月内,乙方有权终止合同,乙方也可追究甲方有关的法律责任。 6、甲方如需调整产品型号,应及时通知乙方,并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等相关费用。 7、对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方协商确认,工期相应顺延: (1)工程量变化或设计变更; (2)不可抗力不从心

某VRV空调项目新风方案经济分析

VRV空调项目新风方案经济分析 VRV 空调系统目前在设计应用中主要有三种新风处理方式: 1、采用热泵热回收新风换气机; 2、采用热泵式新风处理机组; 3、采用普通新风换气机。 在这三种方式中,热泵热回收新风换气机是VRV 空调系统最佳的新风处理方案,现就这几种方式比较如下: 一、热泵热回收新风换气机与热泵式新风处理机组的比较: 1. 热泵热回收新风换气机可有效保证室内送风效果;热泵式新风处理机组是往室 内输送新风,但是没有排风,室内会成正压的状 态,当室内达到一定的正压且没有有效的排风的时候,新风量无法保证满足设计的新风需求,影响通风效果;而热泵热回收新风换气机有进有排,可保证设计要求的新风量。 2. 热泵热回收新风换气机节能高效;热泵热回收新风换气机机组设有热回收段, 内置热回收换热器,是节能产品, 符合国家技能规范要求,节省运行成本,且初投资低于热泵新风机组(经济分析附后)。 3. 热泵热回收新风换气机具有优越的运行工况,可靠性高;热泵热回收两者的运行 工况相差很大,热泵热回收新风换气机的运行工况是 从室内排风中取所需要的能量搬运到室内,而热泵式新风处理机组是从室外取所需能量搬运到室内,比如说冬天热泵热回收新风换气机是从排风约20 度的环境中吸取热搬运到到室内,而新风机组是从室外0 度的环境中取热搬运到室内,也不需要辅助加热。同时热泵热回收新风换气机也不存在室外温度过低时不能启动的问题。

二、热泵热回收新风换气机跟常规新风换气机的比较: 1. 热泵热回收新风换气机具有新风换气机的所有优点:通风换气、节能。 2. 热泵热回收新风换气机可以完全取代新风换气机。 3. 常规新风换气机不能把新风处理到完全满足室内温度要求,新风负荷需要室内空调机承担,并且新风送风也比较容易引起室内温度波动,还会消耗室内空调负荷,而热泵热回收新风换气机可以完全满足室内温度要求,解决新风负荷。 4. 热泵热回收新风换气机可以在过度季节短时间内替代空调,推迟空调的开启时间,缩短空调的使用时间,在空调低负荷运行的时候可代替空调,极大地降低过渡季节空调费用。 5. 从经济效益上来说,就设备价格而言,热泵热回收新风换气机的价格高于普通新风换气机,但热泵热回收新风换气机解决了新风负荷,而普通新风换气机没有,采用普通新风换气机的VRV 系统,必须通过加大室内空调机的规格来解决。因此,总体上采用热泵热回收新风换气的空调系统初投资略大于后者,但差别很小。热泵热回收新风换气机的热回收效率要高于普通新风换气机,因此回收期很短。

新风换气机适用范围

新风换气机适用范围 新风换气机适用范围很广,只要是有人居住,有人活动的室内环境,都可以安装新风换气机,不管是家庭,还是超市,不管是宾馆,还是咖啡厅,新风换气机都能为改善室内空气质量出力。 现在,由于各种原因,在国内,新风换气机的使用还不普及,人们对于新风换气机的认识还有待提高。不过,有的人群,有的场所,尽快使用新风换气机是刻不容缓的。 小孩和老年人,因为身体抵抗力比较低,所以,有老人和小孩的家庭,使用新风换气机是非常必要的。 广州快净环保科技有限公司是新风换气机的生产厂家,主要产品还有:新风换气机,吊顶式新风机,热交换新风机,新风机,风机箱,静音风机,尤其在华南地区的通风设备生产厂家中,我们的新风换气机产品尤为见长,已经逐渐成长为中国名牌产品。由于公司生产的新风换气机质量可靠,而订单纷纷,远销海外十一个国家及地区,我们生产的新风换气机完全按照国家标准规定原理生产,由于自产自销,厂家直供,所以价格最优! 医学研究证明,环境污染已经成为儿童白血病高发的主要原因。根据流行病学的统计,我国每年新增约6万名白血病患者,其中半数是儿童。小孩以前很少有人患白血病,现在患病人数呈不断上升的趋势。装饰装修造成的室内环境污染,已经成为危害婴幼儿和老年人健康的一个重要因素。 一般小孩子的肺部发育,直到18岁才完成,一旦空气污染物影

响小孩的肺部发育,会导致急性呼吸道疾病。室内空气污染能增加儿童哮喘病的发病率,研究表明:儿童患支气管炎与空气污染浓度呈正比关系。 空气污染还会影响儿童身高和智力健康发育,儿童的身体正处在生长发育关键期,长期吸入有污染的空气,不仅容易诱发各种疾病,而且使儿童身体各项机能受到影响,进而影响身高和智力的正常发育。 儿童房间和老年人房间应该安装新风换气机,做好室内通风换气,使污浊空气随时排出,从而改善室内的空气质量。 新风换气机特别适用于装修后的场所,清除室内装修后各种装饰材料带来的甲醛、苯等有害气体,同时持续地为室内提供人体所必需的新鲜空气,预防空调病,有利于人体健康。 新风换气机适用于各种公共场所:如办公室、酒店、宾馆、超市、银行、网吧、咖啡厅、酒吧、KTV、大型活动场所等。娱乐公共场所中很多空间都是密闭的,这就需要新风换气机将室内的烟味、异味迅速排出室外,改善室内空气质量。娱乐场所使用新风换气机,改善了空气质量,舒适的环境带来更多的回头客,增加经济效益。 在一些产生有害气体的工厂,如印刷厂、电子厂、化工厂等,为了保护职工身体健康,也必须安装新风换气机,改善车间的空气状况。 新风换气机适用范围,远远不止上面这些场所,随着人们对提高空气品质的需求的增长,新风换气机适用范围会越来越广。

机房新风系统设计方案

机房新风系统设计方案空调与新风系统,是运行环境的保障。高可靠的机房设备运行环境,洁净度。计算机场地系统终年是在恒温恒湿条件下包括温度、湿度、运行的。只有窗户密封才能保证系统温、湿度正常运行。机房里的计算机设备要产生大量的热量,而且对环境中的灰尘数量有严格的要为使机房保持恒定的温度求,这些都对空调系统提出了更高的要求。和湿度,需要选用机房专用的精密空调。同时机房还必须补充新风,自然界的新风只有通过新风系统处理后才能进入机房,形成内部循环,并对新风进行过滤,使之达到一定的净化要求。一、为什么要装机房新风系统机房精密空调系统的使用功能是为保证机房设备能够连续、稳 需要排出机房内设备及其它热源所散发的热量,维定、可靠地运行,为此要求机房精并控制机房的空气含尘量。持机房内恒温恒湿状态,密空调系统具有送风、回风、加热、加湿、冷却、减湿和空气净化的应采用机房精密空调系统是保证良好机房环境的最重要设备,能力,恒温恒湿精密空调系统来满足新风系统的需求。目前机房新风系统已经受到了人们的关注,特别是一些大型机 还有一些网吧也开始安装新风系统,所以房,一般都装有新风系统,现在我们去一些高档网吧或者休闲区,不会感到一股燥热难受的气24息,这是因为它们装了机房新风系统,小时保持室内通风换气。二、机房新风工作原理10 / 1

工作原理:当室内空调回风和室外新风分别成正交叉方式经热交 两股由于平隔板两侧气流存在着温度差和水蒸汽分压力差,换器时,当安装在系统上的全热气流间同时产生热传质,引起全热交换过程。交换器在夏季运行时,新风从空调回风中获得冷量,使温度降低;同时被回风干燥,是新风从空调回风中获得热能,使温度升高,同时被回风加湿。三、机房新风系统作用其一给机房提供足够的新鲜机房新风换气系统主要有两个作用:新排风系统的风管及风口位置应配空气,和维持机房对外的正压差。合空调系统和室内结构来合理布局。 10 / 2 可机房精密空调系统的使用功能是为保证机房设备能够连续、稳定、维持机房需要排出机房内设备及其它热源所散发的热量,靠地运行,为此要求机房精密空调并控制机房的空气含尘量。内恒温恒湿状态,系统具有送风、回风、加热、加湿、冷却、减湿和空气净化的能力。应采用恒温恒机房精密空调系统是保证良好机房环境的最重要设备,

相关文档