地下连续墙工程检验批质量验收记录表

GB50202-2002

(Ⅱ)

构的抗渗质量标准按《地下防水工程施工质量验收规范》验收,也应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定。2、主控项目:○1墙体强度。符合设计要求。50m3的混凝土做一组试件,检查试块试压报告或抽芯试压。○2垂直度。永久结构1/300。检查成槽机上的监控系统或超声波测槽仪测定。临时结构1/150。检查成槽机上的监测系统或超声波测槽仪测定。3、一般项目:○1导墙尺寸。宽度:W+40mm(W地下墙设计厚度)。尺量检查墙面平整度:<5mm。尺量检查导墙平面位置:±10mm。尺量检查。○2沉渣厚度。永久结构≤100mm。重锤测量或沉积测定仪测量。临时结构≤200mm。重锤测量或沉积测定仪测量。○3槽深。+100mm。重锤测量。○4混凝土坍落度。180~220mm。坍落度测定器。○5钢筋笼尺寸。用混凝土灌注桩钢筋笼检验批(Ⅰ)进行验收合格。○6地下墙表面平整度。永久结构≤100mm。符合设计要求。用2m靠尺和塞尺检查。临时结构≤150mm。符合设计要求。用2m靠尺和塞尺检查。插入式结构≤20mm。符合设计要求。用2m靠尺和塞尺检查。○7永久锂的预埋件位置。水平向≤10mm。用量检查。垂直向≤20mm。用水准仪检查。4、施工前检查钢材、电焊条。已完工的导墙检查其净空尺寸,墙面平整度与垂直度。检查泥浆用的仪器、泥浆循环系统完好。施工中检查成槽的垂直度、槽底的淤积物厚度、泥浆比重、钢筋笼尺寸、浇注导管位置、混凝土上升速度、浇注面标高、地下墙连接面的清洗程序、商品混凝土的坍落度、锁口管或接头箱的拔出时间及速度等。成槽结束后应对成槽的宽度、深度及倾斜度进行检验,重要结构每段槽段都检查。一般结构可抽查总槽段数的20%,每槽段抽查1个段面。永久性结构的地下墙,在钢筋笼沉放后,做二次清孔,沉渣厚度应符合要求。检查后形成施工记录或检验报告,检查施工记录和检验报告。