喷射混凝土检测取样方法

喷射混凝土质量检测方法 (一)抗压强度试验 1.检查试块的制作方法 (1)喷大板切割法 在施工的同时,将混凝土喷射在45cmx35cmxl2cm(可制成6块)或45cmx20cmx12cm(可制成3块)的模型内,在混凝土达到一定强度后,加工成10cmx10cmx10cm的立方体试块,在标准条件下养护至28d进行试验(精确到0.1MPa) (2)凿方切割淡 在具有一定强度的支护上,用凿岩机打密徘钻孔,,取出长约35cm、宽约15cm 的混凝上块,加工成10cmxl0cmxl0cm的立方体试块,在标准条件下养护至28d,进行试验(精确到0.1MPa)。 2.检查试块的数量 隧道(两车道隧道)每10延米,至少在拱部和边墙各取、组试样“,材料或配合比变更时另取一组,每组至少取3个试块进行抗压强度试验。 3.满足以下条件者为合格,否则为不合格。 (1)同批(指同一配合比)试块的抗压强度平均值,不低于设计强度或C20。(2)任意一组试块抗压强度平均值不得低于设计强度的80%。 (3)同批试块为3~5组时,低于设计强度的试块组数不得多于1组;试块为(一16组时,不得多于两组;17组以上,不得多于总组数的15%。 (二)喷射混凝土厚度的检测 1.喷层厚度可用凿孔或激光断面仪、光带摄影等方法检查。 (2)检查断面数量。每口延米至少检查一个断面)再从拱顶中线起每隔2m凿孔检查一个点。 (3)每个断面拱、墙分别统计,全部检查孔处喷层厚度应有60%以上不小于设计厚度,平均厚度不得小于设计厚度,最小厚度不应小于设计厚度的1/2。在软弱破碎围岩地段,喷层厚度不应小于设计规定的最小厚度,钢筋网喷射混凝土的厚度不应小于6cm。 (三)喷射混凝土与园岩粘结强度试验 1.检查试块的制作方法 (1)成型试验法 在模型内放置面积为10cmX10cmx厚5cm且表面粗糙度近似于实际情况的岩块,用喷射混凝土掩埋。在混凝土达到一定强度后,加工成10cmxl0cmX10cm的立方体试块,在标准条件下养护至28d,用劈裂法进行试验。 (2)直接拉拔法 在围岩表面预先设置带有丝扣和加力板的拉杆,用喷射混凝土将加力板埋人,喷层厚度约10cm,试件面积约30cmX30cm(周围多余的部分应予清除)。经28d 养护,进行拉拔试验。 (四)喷射混凝上粉尘、回弹检查 按《公路隧道施工技术规范>>(JTJ042—94)规定。 (五)其它试验 当有特殊要求时,对喷射混凝土的抗拉强度、弹性模量等项目应进行试验。 喷射混凝土施工质量评判

湿式喷射混凝土

湿式喷射混凝土技术 喷射混凝土施工技术在隧道建设领域应用很广,目前我国喷射混凝土施工普遍采用的是干喷和潮喷,随着施工技术的不断发展,一种新的喷射混凝土施工技术——湿式喷射混凝土正逐渐运用于喷射混凝土施工作业中。湿式喷射混凝土的基本原理是将搅拌好的混凝土送入湿式喷射机,用压缩空气在喷嘴处与从计量泵压到喷嘴的雾化速凝剂混合,形成料束,喷到受喷面上;干喷混凝土是把水泥、骨料和速凝剂按比例拌匀,加进喷射机后用压缩空气将物料通过软管,在喷嘴处加水,形成料束,高速推送到受喷工作面上;潮喷是预先在砂石料堆中加水(砂含水率不大于8%,石含水率不大于4%)后与水泥拌合,在加入喷射机时掺入速凝剂,用压缩空气将物料通过软管和喷嘴形成的料束高速推送到受喷工作面上。 部分西方国家喷射混凝土作业中干喷与湿喷所占比例如表1所示。表1 干喷与湿喷使用情况一览表 国家湿喷(%) 干喷(%) 法国 60 40 意大利 90 10 日本 80 20 挪威 99 1 瑞士 65 35 美国 60 40 2 湿喷技术的优越性湿式喷射混凝土技术是一门新技术。湿喷与干

(潮)喷比较有明显的优越性。 a.湿喷混凝土配合比易于控制:施工时,湿喷的混凝土按生产工艺生产后运至湿喷机进行喷射,其配合比完全处于受控状态,从而保证了喷混凝土的质量。干(潮)喷的混凝土质量不易控制,特别是混凝土的水灰比带有随意性,是由喷射手根据经验及肉眼观查来进行调节的,混凝土的品质在很大程度上取决于喷射手操作正确与否。 b.回弹率低,能有效控制成本:干(潮)喷回弹率达35% 45%(根据北京城铁l4标段喷混凝土测试),而湿喷回弹率为15%左右,所以湿喷的生产成本低,效益高。 C.施工时的粉尘浓度低:潮喷喷嘴旁粉尘为60mg/m ,干喷喷嘴旁粉尘浓度比潮喷粉尘浓度更高,而湿喷喷嘴旁粉尘较潮喷喷嘴旁粉尘浓度低。喷混凝土施工时,往往由于粉尘浓度及其他原因,造成隧道内能见度低,客观上使操作人员只讲喷射数量,而忽视喷射质量使喷混凝土的质量不稳定,浪费很大。 d.生产率高:干式混凝土喷射机一般不超过5m /h。而使用湿式混凝土喷射机,人工作业时可达7—9m /h;采用喷射机械手作业时,则可达l5~18m /h,比其他喷射法提高2~3倍。 e.设备材料磨损小:干喷机结构简单,体积小,清洗方便,但结合板的磨损大;湿喷机的构造较复杂,体积大,需要较大动力设备的牵引,但结合板的磨损小。上述因素值得我们高度重视。喷射混凝土质量好坏及生产效率高低是直接影响隧道施工进度、工程质量和经济效益的重要因素。

C20隧道喷射混凝土配合比设计书

湖南省G320洞口县城至江口公路改建工程 C20喷射混凝土配合比 施工单位:江西省路桥隧道工程有限公司 监理单位:湖南省汇林工程建设监理有限公司 时间:二〇一六年四月十一日

目录 1、配合比试验设计计算书 2、水泥砼配合比试验报告(CS313) 3、水泥砼拌和物坍落度、稠度(维勃仪法)试验记录表(CS315) 4、砼抗压强度试验记录表(CS321) 5、水泥物理性能试验报告(CS311) 6、水泥物理力学性能试验记录表(CS312) 7、邵阳市云峰新能源科技有限公司海螺牌水泥质量检验报告 8、粗集料技术性能试验记录表(CS303) 9、粗集料筛分试验记录表(CS304) 10、材料试验通用报告(CS202) 11、细集料技术性能试验记录表(CS306) 12、细集料筛分试验记录表(CS307) 13、外加剂检验报告

配合比试验设计计算书 一、设计及施工要求 1.1、强度等级:C20。 1.2、设计坍落度:80~120mm。 1.3、使用部位:隧道初期支护 1.4、粗集料:喷射混凝土中的石子粒径不宜大于:16mm。 1.5、粗集料级配:采用4.75-9.5mm连续级配,级配范围见下表。 1.6、细集料:应采用坚硬耐久的中砂或粗砂,细度模数大于 2.5。 1.7、搅拌机:双卧轴强制式混凝土搅拌机。 二、配合比试验依据 JGJ55-2000《普通混凝土配合比设计规程》; GB50086-2001《锚杆喷射砼支护技术规范》; JTG/T F60-2009《公路隧道施工技术细则》; 《湖南省G320洞口县城至江口公路改建工程第一合同段两阶段施工图纸设计》。 三、原材料及性能 3.1、水泥:邵阳市云峰新能源科技有限公司海螺牌水泥,P·O 42.5水泥,各项性能指标见下表。

喷射混凝土所用的各种外加剂都是用以提高喷射混凝土的强度

喷射混凝土所用的各种外加剂都是用以提高喷射混凝土的强度、粘接性、粘聚性、抗冻融性和耐磨损性,减少回弹率。由于喷射混凝土的发展速凝剂的应用不断增加。喷射混凝土有两种不同类型:干拌混合物和湿拌混合物。在干拌混合物中,除了水以外,将所有其他组份混合,干拌混合物通过输料管在喷嘴口再与水混合由压缩空气一起喷出。在湿喷工艺中除了速凝剂外,其他所有组分包括水在搅拌机中混合,制备的混凝土被输送到喷口,在喷口处加入液体速凝剂由压缩空气喷射到接受面上。由于这两种方法在用水量上的差异,湿喷工艺的水灰比(W/C)一般高于干喷的喷射混凝土,这就会产生较高的孔隙率和渗透性以及较低的强度。湿喷混凝土的耐久性相当于相应的干喷混凝土。最近,由于复合使用超塑化剂和硅灰,开发了具有优质粘结性能的湿拌喷射混凝土。采用湿拌工艺,使喷射混凝土能很好地适用混凝土建筑物的修复。 一.前言 喷射混凝土用于地下施工时,其性能应满足工程的一些基本要求,如具有早期强度,厚层施工时不产生位移等。为满足这些要求,干混或湿混喷射混凝土都应加入速凝剂。目前,市场有不同种类的速凝剂,这些速凝剂具有各自不同的化学组成,对混凝土的凝结时间和早期强度具有不同的作用。不考虑其他的应用,对于如何评价速凝剂的作用目前还没有一致的意见。水泥浆试验方法(维卡仪和Gillmone针仪)被用来研究水泥与速凝剂之间的相容性。但是,这些方法的效果目前还存在争议。 使用速凝剂掺入干混或湿混喷射混凝土中进行厚的衬板,特别是顶板施工,其目的是提高混凝土的早期强度以满足设计要求。但是,也会间接影响混凝土的其他性能,如: (1)直接参与水泥凝结的反应,防止产生稠度的突然变化。 (2)直接与拌合水反应,促使拌合物变稠。 (3)增加拌合物的触变性。 (4)在新拌浆体中没有流变反应,但使硬化相会有所改变。 (5)影响回弹和起灰量(干混),及最终强度。 (6)在干混施工中选择特殊的速凝剂间接影响回弹和起灰量,速凝剂增加了拌合物触变性。例如提高了混凝土的塑性,减少了回弹,增加喷射颗粒的附着力。 速凝剂对混凝土的早期强度的影响主要取决于其本身的化学组分、使用剂量、胶凝材料的化学成分、所含的矿物添加剂和使用温度。由于它们是在水泥化学组分的一定范围内发生作用,为了检验速凝剂的适应性和确定合理掺量,在每种情况下确定水泥与速凝剂的相容性是必要的。 传统速凝剂的副作用是降低水泥的最终强度,与空白混凝土(不加速凝剂)相比较,28天强度明显下降(下降幅度是20%~50%)。掺量越大,副作用越大。但是,新一代的速凝剂(无碱型)能够克服这一缺点,也减轻了碱的危害。因此,了解喷射混凝土速凝剂的性能和评价其性能最合理的试验方法是非常重要的。 二. 速凝剂的主要种类 国内外地下工程中最常用的传统速凝剂是硅酸钠(水玻璃,改性硅酸钠)、铝酸盐速凝剂(两种都是液体形式),碱土金属的碳酸盐{或其氢氧化物, 粉状),但是,目前市也有一些新的速凝剂。所有这些外加剂的特征和性能将在后面介绍。 1.碱土金属碳酸盐和碱土金属的氢氧化物 粉状的碱土金属碳酸盐或氢氧化物以前在喷射混凝土施工中很少应用。现在,它们成为这类混凝土最常用的速凝剂,其常规掺量为水泥重量的2,5%至6%,它们主要是促进C3S的水化。一般加入少量的碳酸铝,可以影响水泥的凝结时间。但是,只有当大剂量掺入时,其影

C25喷射混凝土配合比设计计算书

设计说明 1、试验目的: 云南省都香高速公路守望至红山段A7合同段C25喷射混凝土配合比设计,主要使用于洞口坡面防护、喷锚支护等。 2、试验依据: 1、《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30-2005) 2、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55—2011) 3、《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005) 4、《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T 50081-2002) 5、《普通混凝土拌和物性能试验方法标准》(GB/T 50080-2002) 6、《公路隧道施工技术细则》(JTG/T F60-2009) 7、《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009) 8、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 试验的原材料: 1、水泥:采用华新水泥(昭通)有限公司生产的堡垒牌普通硅酸盐水泥。 2、粗集料:粗集料采用昭通市鲁甸县水磨镇圣源石材场生产的5mm-10mm 的连续级配碎石; 3、细集料采用昭通市鲁甸县水磨镇圣元砂石料场生产的II类机制砂。 4、外加剂:采用北京路智恒信科技有限公司聚羧酸LZ-Y1型,掺量采用%。 5、速凝剂:采用北京路智恒信科技有限公司LZ-AP2液体无碱速凝剂掺量采 用% 6、水:昭通市鲁甸县都香A7标地下水。 C25喷射混凝土配合比设计计算书 1.确定混凝土配制强度(f cu,o)

在已知混凝土设计强度(f cu,k)和混凝土强度标准差(σ)时,则可由下式计算求得混凝土的配制强度(f cu,o),即 f cu,o= f cu,k+σ 根据《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011)的规定,σ=5 f cu,o= f cu,k+σ =25+×5 = 2-2、计算混凝土水胶比 已知混凝土配置强度f cu,o=(Mpa),水泥实际强度f ce=(Mpa) 采用回归系数按《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011)表得 a a=,a b= W/B=a a×f b÷(f cu,O+a a×a b×f b)=×÷+××= 注:f b=γf×γs×f ce= ××=(Mpa) 2-3、确定水胶比 混凝土所处潮湿环境,无冻害地区,根据图纸设计及《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB 50086-2015)的规定,允许最大水胶比为,计算水胶比为,不符合耐久性要求,采用经验水胶比 3、确定用水量(W0),掺量采用%,减水率为:20% 代入公式计算m wo=m′wo×(1-)=246×(1-20%)=197( kg/m3) 4.计算水泥用量(C0) C O=W O/W/C=197/=470kg/m3 5.确定砂率(S p) 根据《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB 50086-2015)的规定,砂率选用50%,符合规范中混凝土骨料通过各筛经的累计质量百分率要求。 6.计算砂、石用量(S0、G0) 用容重法计算,根据《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB 50086 -2015)的规定,喷射混凝土的体积密度可取2200~2300 kg/m3,取容重为2300 kg/m3已知:水泥用量C O=470 kg/m3,水用量W0=197 kg/m3

混凝土喷浆机干喷机护坡设备混凝土喷射机护坡喷浆机

以下两款为干喷机 混凝土喷浆机,干喷机,护坡设备,混凝土喷射机,护坡喷浆机 1、混凝土喷射机:主要用于护坡使用防止表面塌陷,高速通路上使用较多, 2、机器生产能力 5m3/h 砼料配合比 1:4-5C/A 使用材料水灰比≤0.4 最大输送距离 200m 最大骨料粒径Φ15mm 输料管内径Φ51mm

工作风压 0.2-0.4Mpa 耗风量 7-8m3/min 上料高度 1.1m 电动机功率 5.5KW 电压等级 380V 整机重量 700kg 外形尺寸(长×宽×高) 1520×820×1180(mm) 适用范围及特征:作为一种潮式喷射混凝土机具,适用于铁(公)路遂道、高层建筑及引水涵洞工程。机器结构简单,便于操作和维修。 独特的压紧装置,可以在密封板磨损时自动给予补偿。 转子内10个料腔由特种橡胶制成在风力作用下抖动形成自清洗,防止物料粘结 3、配件价格表: 以下为湿喷机

4、产品特点:矿用湿式喷射机是在改进潮式喷射机、反弹率高,机旁粉尘浓度高,效率低,严重危害工人身体健康为目的、而研制的一款喷浆设备,该机已广泛应用于铁路,高速公路,地铁,水电站等工程。性能稳定,安全可靠。 项目PS-5I PS-6I 生产能力m3/h56 电机功率kw7.57.5 输送距离m水平50垂直20水平50垂直20 工作风压(MPa)0.4-0.60.4-0.6 8-10 耗风量m3/min 8-10 粉尘浓度mg/ m3≤10≤10 回弹率%≤10≤10 塌落度cm8-158-15

计量泵最大排量L/h300300整机重量13001400 外形尺寸(长×宽×高)2150×850×14002200×850×1400

C20喷射混凝土配合比

C20喷射砼配合比设计记录 一、材料: 1、水泥:泾阳声威水泥P.O42.5R 2、粗集料:东岭碎石场(5-10mm连续级配) 3、细集料:银花河河砂场(中砂) 4、水:饮用水 5、外加剂:山西凯迪KD-4型速凝剂,掺量3% 以上材料,经试验,各项指标均符合技术规范要求。 二、设计依据 1、交通出版社《水泥混凝土配合比设计与试验技术》 2、GB50086-2001《锚杆喷射混凝土支护技术规范》 3、JTGE30-2005《公路工程水泥及水泥砼试验规程》 4、GB50119-2003《砼外加剂应用技术规范》 三、配合比设计过程 (一)喷射混凝土的配合比设计方法和技术要求不同于普通混凝土,它具有自身的工艺特点,其方法和步骤如下: 1、选择粗集料的最大粒径: Dmax=16㎜ 2、确定砂率 砂率按下式计算: Sp=140.63Dmax-0.3447=54% 3、选择水泥用量

(1)Rs=A(1.44Rb-2.04)>Rye=0.41×(1.44×42.5-2.04)>20=24.26>20 式中:Rs—喷射混凝土实际达到的强度等级(MPa) A--取0.41 Rb—水泥标号(MPa) Rye—喷射混凝土设计强度等级(MPa) (2)计算水泥用量 Co=782.4 Dmax-0.2377·B=782.4×16-0.2377×1=404 Kg/m3 B—调整系数,当用425号水泥,则B=1。 4、选择速凝剂及其用量 Qo=△g·Co=404×3%=12 Kg/m3 5、确定水灰比及其用水量 W/C=0.45 Sp+0.2475=0.45×0.54+0.2475=0.49 W=0.49×404=198 Kg/m3 6、计算砂石用量 Vs+G=1000-[(Wo/ρw+ Co/ρc+ Qo/ρq)+10·a] =1000-[(198/1+404/3.15+12/3.05)+10×1] =1000-[330.2+10] =1000-340.2 =660L So= Vs+G·Sp·ρs=660×0.54×2.6=927 Kg/m3 Go= Vs+G·(1- Sp)ρq=660×(1-54%)·2.61=793 Kg/m3

混凝土喷射机说明书

PC5I(C)型混凝土喷射机产品使用说明书 焦煤集团公司西山万隆风动机械厂

目录 一、用途....................................................... 1 二、主要技术特征............................................... 1 三、型号含义................................................... 1 四、机器工作原理及结构......................................... 2 4.1 工作原理................................................... 2 4.2 机器结构................................................... 2 五、使用与操作................................................. 3 5.1 开机前的准备............................................... 35.2 喷射作业的操作方法......................................... 4 5.3 停止喷射................................................... 4 六、机器的故障处理............................................. 4 七、机器的维护保养............................................. 6 八、密封板、转子衬板和转子的修复及更换......................... 7 九、安全注意事项............................................... 8 十、转子式混凝土喷射机安标受控零部件明细表..................... 8十一、质量保证................................................. 8十二、附录..................................................... 9

jsbx6-l湿式混凝土喷射机组说明书(金长)

使用前请仔细阅读本说明书 JSBX6-L湿式混凝土喷射机组 使用说明书 晋城金长机电有限责任公司

前言 湿式混凝土喷射机组包括喷射机和搅拌站两部分,喷射机主要作用是将搅拌站输送来的混凝土通过泵送机构输送到机械手的喷嘴处,喷射到指定地方。搅拌站主要作用将水泥、沙、石子、水以一定比例混合,通过提升料斗倒入搅拌桶中,经加水搅拌均匀,倒入S管箱体,通过泵送机构通过混凝土输送管送入喷射机料斗中。往复循环的操作完成巷道喷浆工作。 用户须知 危险! 应先确认所有操纵阀把手均在零位后才能开机。 1.喷射混凝土前应使用细砂浆润管,然后在进行混凝土喷浆作业。 2.当搅拌站明显不能送料时应及时停止并进行清管处理,防止损坏给进油缸。 3.每次工作完成后必须对机组及管路进行全面清洗,清洗过程如下: a.清洗料斗:打开料斗底盖,用高压水冲洗料斗内外; b.清洗S管及混凝土料缸:打开料斗出口处的弯管,启动反泵作业,同时将水管从出口处伸进S管内,在反泵过程中冲洗S管及混凝土缸内的混凝土。 c.合上料斗底盖,把海绵球塞入弯管内,关闭弯管。 d.在料斗中注满清水,启动湿喷机、送风、启动速凝剂泵,用清水进行胶管清洗。 e.将速凝剂箱出口球阀关闭,将速凝剂泵上进液软管插入清水桶中,启动速凝剂泵,清洗管路和速凝剂泵中的速凝剂。 f.清洗喷头。 危险! 清理管路时,只能从S管出口处的弯管添加清洗球,而不能从S管入口处添加,防止因S管摆动造成事故。 注意! 清洗机组及管路(尤其是S管)时要注意清洗干净,以免下次工作时出现堵塞。 危险! 设备运转时,禁止进入设备运转部位,操作工操作设备前,应提醒并清理周边人员。

喷射混凝土配合比设计说明

喷射混凝土配合比说明和设计 一、喷射混凝土的概念 喷射混凝土是借助喷射机械,将速凝混凝土喷向岩石或结构物表面,使岩石或结构物得到加强和保护。喷射混凝土有干混合料喷射与湿混合料喷射两种施工方法,我国井下巷道目前广泛采用的是干混合料喷射施工法。 二、喷射混凝土配合比设计的基本要求 喷射混凝土配合比具有自身的工艺特点,要根据多种因素来综合选定。在保证原材料合格的前提下,配合比设计既要兼顾对强度等主要指标的要求,又要兼顾到施工工艺的要求。一般应满足如下几方面: (1)应满足设计强度等级要求,如有抗渗要求,还应达到抗渗等级。 (2)回弹量少。 (3)粉尘少。 (4)粘附性好,能获得密实的喷射混凝土。 (5)能满足施工要求,输料顺畅,不发生堵管等。 三、原材料选择与质量要求 1、水泥 ⑴ 应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,也可选用矿渣硅酸盐水泥或火山灰质硅酸盐水泥,必要时采用特种水泥,水泥强度等级不应低于32.5MPa。 ⑵当有抗冻、抗渗要求时,水泥强度等级不宜低于42.5MPa。 2、粗骨料 ⑴应采用坚硬耐久的碎石或卵石或两者混合物,粒径不宜大于16mm. ⑵严禁选用具有潜在碱活性骨料。当使用碱性速凝剂时,不得使用含有二氧化硅的石料。 3、细骨料 应采用坚硬耐久的中砂或粗砂,细度模数应大于 2.5。 4、减水剂 对混凝土和钢材无锈蚀作用,对凝结时间影响不大,干法喷射混凝土不适合添加减水剂。5、速凝剂 掺量为水泥用量的3% ~5%。在使用速凝剂前,应做与水泥的适应性试验,初凝不大于5min,终凝不应大于10min 。在采用其他类型外加剂时或几种外加剂复合使用时也应做相应的性能试验和使用效果试验。 6、水 喷射混凝土用水不应含有影响水泥正常凝结硬化的有害物质,不应使用污水、海水、PH值小

喷射混凝土抗压强度取样与评定

附录U 喷射混凝土抗压强度取样与评定 U.1 喷射混凝土抗压强度取样规定 U.1.1喷射混凝土抗压强度评定用试件。指喷射在混凝土板件(450mm×350mm×120mm)上,在喷射砼板件上用钻芯机钻取标准尺寸为西1 00×100芯样,应在温度为2 0±2℃、相对湿度不低于9 5%、养护龄期为28d的标准养护条件测得的极限抗压强度为准。试件3个为1组。试件的制取和数量应符合下列规定: 1不同强度等级及不同配合比的混凝土应在喷射地点或接收地点分别随机制取,每组试件应在同一盘或同一车中取样制作。 2边坡工程,每喷射50m3或~100m3混合料或小于50m3的独立工程,不得少于1组。 U.2 喷射混凝土抗压强度评定规定 U.2.1喷射混凝土抗压强度评定用试件应按检验批进行评定,检验批应符合以下条件: 1应以强度等级相同、龄期相同以及生产工艺条件和配合比基本相同的喷射混凝土组成同一检验批,同一检验批的喷射混凝土强度应以同批内全部强度测定值为代表值; 2全部边坡工程喷射混凝土可作为一检验批。 U.2.2喷射混凝土抗压强度评定的合格标准 1同一检验批试件数量不少于10组时,应按下列要求评定: Rn≥R (U.2.2-1) Rm-n≥0. 85R (U.2.2-2) 2同一检验批试件少于1 0组时,应按下列要求评定: Rn≥l. 05R (U. 2. 2-3) Rmin≥0. 9R (U.2.2-4) 式中:R——喷射混凝土抗压强度标准值( N/mm2); R n——同一检验批n组喷射混凝土抗压强度的平均值( N/mm2),精确至0.1(N/mm2); R min——同一检验批n组喷射混凝土抗压强度的最小值(N/mm2),精确至0.1(N/mm2)。

混凝土喷射机操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD984 混凝土喷射机操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD984 2 / 2 混凝土喷射机操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、经考试合格并持有设备操作证者,方准进行操作,操作者应严格遵守相关安全制度。 2、启动前,应检查各电器设备是否完好。 3、认真阅读使用说明书,不得违章操作。 4、未经允许不得拆卸本机,尤其是本机主要部件,不允许非熟练技师维修。 5、每次开机前,应仔细检查输送管道是否畅通,确认无故障后方可开机。 6、运转过程中,严禁把手伸入料斗、水箱;严禁蹬踏料斗;严禁将软管折弯,以免软管爆炸。 7、作业完毕,必须清除各部位残留混凝土,并检查运动部件是否松动,切断总电源。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

混凝土喷浆机

题目:对湿式喷浆机一种方案的提出 (2) 一、混凝土喷射机的应用及发展 (2) 1混凝土喷射机工作原理和结构特征 (2) 2湿式混凝土喷射机的种类及工作原理 (4) 3国产湿式混凝土喷射机 (5) 4湿式混凝土喷射机推广应用中需解决的一些问题.. 6 5. 1改进后混凝土喷射机的特点 (7) 二、一种湿式喷浆机方案 (7) 1喷浆机的结构、技术参数及工作原理 (8) 2喷浆机的特点 (9) 3. 1给料系统 (10) 4使用效果 (11) 5湿喷法施工工艺流程 (11) 三、第二种湿式喷浆机方案 (13) 1此喷浆机的结构组成 (14) 2、此喷浆机工作原理 (17) 3此种湿喷机的优点 (18) 4此种方案的缺点 (19) 5、一种解决思路 (19) 四、一种填充工艺流程图 (20)

题目:对湿式喷浆机一种方案的提出 一、混凝土喷射机的应用及发展 摘要:本文介绍了干式和湿式混凝土喷射机的工作原理、类型、发展过程。分析了国内外应用情况和各类混凝土喷射机卞要优缺点。并对近年来国内研制开发的几种具有代表性的湿式混凝土喷射机作了介绍。 关键词:工程机械;混凝土喷射机 1混凝土喷射机工作原理和结构特征 混凝土喷射机是工程施工中广泛使用的一种施工设备。它是利用压缩空气或其它动力,将按一定比例配合的拌和料通过管道输送并高速喷射到受喷面上凝结硬化,从而形成混凝土支护层。喷射混凝土技术工艺简便,施工造价低,适应面广,在各种建筑领域内发挥了重要作用。 日前在喷射混凝土作业中,绝大多数是使用转子式混凝土喷射机,因为这种喷射机结构简单、工作性能可靠、外形小、重量轻、维修和操作方便。据统计,日前我国各行业投入使用的转子式混凝土喷 射机近十万台,每年更新数千台,使用量很大,它是我国喷射混凝土作业中的关键设备。 干式喷射机工作原理和结构特征是:带有衬板的转子以一定的转速旋转,面结合板压在衬板上固定不动,结合板上连接有进风管和出料弯头,当转子中

c喷射混凝土配合比

c喷射混凝土配合比 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】

C20喷射混凝土配合比设计书 一、设计依据: 1、设计图纸 2、JTG F60-2009《公路隧道施工技术规范》 3、JTG/T F60-2009《公路隧道施工技术细则》 4、GB50086-2001《锚杆喷射混凝土技术规范》 二、设计说明: 1、设计强度等级:C20。 2、设计混凝土坍落度:800~120mm。 3、水泥:海螺水泥P.O 42.5。 细骨料:选用泾川0~4.75mm天然中砂。 粗骨料:选用策底坡石料厂5~10mm碎石。 外加剂:采用咸宁天安新型材料有限公司生产的速凝剂,按胶凝材料用量10%掺配。 拌合水:饮用水。 4、拟使用工程部:隧道锚杆支护、仰拱等。 5、原材料主要技术指标及试验结论 (1:水泥) (2:粗集料)

(3:细集料) 三、混凝土基准配合比设计 1、计算配制强度20MPa σ----混凝土强度标准差,取4.0MPa 。 混凝土设计强度: k cu f ,=20MPa 混凝土配制强度: 0,cu f =σ645.1,+k cu f =20+1.645×4=26.6MPa 2、水胶比: 根据设计规范及试拌效果取水胶比0.52。 3、单位用水量 根据设计规范及施工条件需要,混凝土坍落度为800~120mm 。 根据实际试拌效果,取用水量为238kg/m 3。 计算单位胶凝材料用量为:458kg/m 3 4、选定砂率: 根据根据设计规范及实际试拌效果初步选用55%。 5、计算配合比: 质量法:假定每立方米混凝土的重量为2300kg 则 即:458+00s g m m ++238=2300 55%= %1000 00 ?+s g s m m m 解得:=0s m 882kg =0g m 722kg 6、确定混凝土基准配合比 配合比:水泥:砂:碎石:水 =458:882:722:238 比例为1:1.93:1.58:0.52 四、混凝土配合比试配、调整 根据混凝土配合比选定要求,以基准配合比为基础,选配两个调整配合比,其用水量与基

混凝土喷射机使用安全要求(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 混凝土喷射机使用安全要求(最 新版)

混凝土喷射机使用安全要求(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1.管道安装应正确,连接处应紧固和密封。管道通过道路时,应设置在地槽内并加盖保护。 2.启动时,必须先送入压缩空气,电动机旋转方向应与机体所示箭头方向相符,然后才能加料。停机前应先停止加料,然后再停电动机与停压缩空气。 3.喷射机应保持内部干燥与清洁,加入的干料配合比及湿润程度必须合乎喷射机性能要求,不得使用结块的水泥和未经筛选的砂石。 4.机械操作和喷射操作人员应密切联系,送风、加料、停机、停风以及发生堵塞等应相互协调配合。 5.在喷嘴的前方或左右5m范围内不得站人,工作停歇时,喷嘴不得对向有人方向。 6.作业中,暂停时间超过1h,必须将仓内及输料管内的干混合料(不加水)全部喷出。 7.如输料软管发生堵塞时,可用木棍轻轻敲打外壁,如敲打无效,

可将胶管拆卸用压缩空气吹通。 8.转移作业面时,供风、供水系统也应随之移动,输料软管不得随地拖拉和折弯。 9.作业后,必须将仓内和输料软管内的干混合料(不加水)全部喷出,再将喷嘴拆下清洗干净,并清除喷射机外部粘附的混凝土。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

混凝土湿喷机开题报告

选题的背景及意义 喷射混凝土技术具有良好的综合技术经济特性,广泛应用于煤炭、冶金、铁路、军工、水电、以及建筑等领域的各种混凝土工程。实践经验表明湿喷机环保、是对工人不产生副作用的喷机,符合人们倡导的绿色工程。因此,湿式混凝土喷射机在不久的将来一定取代干喷机、潮喷机而成为混凝土喷射工程的中流砥柱,推广应用的前景广阔。通过采用虚拟样机技术来设计湿式混凝土喷射机,可以简化湿式混凝土喷射机设计,降低生产成本,缩短产品的开发周期。同时通过此课题的设计培养我们利用虚拟样机技术来设计新产品的能力。特别是三维建模、利用相关分析软件进行分析的能力。同时缩短了产品的开发时间,对项目的评估和产品的综合性能提供了参考。 研究内容拟解决的主要问题 研究内容包括: 本课题主要是研制一种适合湿喷工艺的高效混凝土喷射机,适合湿喷工艺,转子料杯、出料管、出料弯头不粘结堵塞,不需清理的喷射机。建立对混凝土喷射机的三维仿真模型,并且对混凝土喷射机关键零件进行自由模态仿真分析,再根据仿真分析结果,对混凝土喷射机关键零件提出结构优化建议。 解决的主要问题: (1)做到不扬尘,大大改善式人的劳动条件,提高劳动生产率; (2)改机械压紧装置为液压压紧装置,提高整机的使用性能和橡胶衬板的使用寿命。(3)修改出料管,使出料管不易粘料,具有自洁功能; (4)减小回弹,提高混凝土强度。 研究方法技术路线 1、查阅资料,翻译英文资料,资料要具有参考意义; 2、初步拟定混凝土湿喷机的总体设计方案; 3、设计运用PRO/E软件绘制混凝土喷射机所有零件的三维模型图,并通过Pro/E生成二维图形,经过AUTOCAD处理后形成正式二维工程图,并在仿真软件系统visualNastran中完成混凝土喷射机关键零件的运动学、动力学、有限元分析和模态分析; 4、对混凝土湿喷机的关键零部件进行改进,并进行可行性分析。 研究的总体安排和进度计划 第一周:撰写开题报告、拟定总体方案 第二周:总体方案设计 第三周:结构设计 第四周:传动、给料系统设计 第五周:压紧、气路、输料系统设计 第六周:风压设计、减速器设计 第七周:减速器设计 第八周:总体绘制 第九周:部件绘图 第十周:部件绘图 第十一周:部件设计 第十二周:撰写设计计算说明书

C20喷射混凝土配合比设计

C20喷射混凝土配合比设计说明 一、工程名称 忻阜高速公路S合同段 二、结构环境 潮湿寒冷环境,无侵蚀物质影响 三、设计目的和用途 1、目的 保证混凝土强度满足结构设计要求,工作性满足施工工艺要求,确保工程质量且经济合理 2、用途 用于隧道初期支护C20喷射混凝土施工 四、设计要求 1、设计强度:C20 2、坍落度要求:干硬性混凝土 五、设计依据 JTJ041—2000规范要求 JTJ042—94规范要求: C:(S+G)=1:4~1:5 S: (S+G)=0.45~0.6 W:C=0.4~0.5 GB50086-2001规范要求: C:(S+G)=1:4~1:4.5 S: (S+G)=0.45~0.5 W:C=0.4~0.45

六、所用原材料

C20喷射混凝土配合比设计计算书 一、设计依据 根据《公路工程国内招标文件范本》、《公路隧道施工技术规范》JTJ042-94、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB 50086-2001、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 二、确定试配强度(f cu,0) 混凝土试配强度采用下式确定: f cu,0≥f cu,k+1.645σ =20+1.645×5 = 28.2 (MPa) 式中:f cu,0——混凝土配制强度(MPa); f cu,k——混凝土立方体抗压强度标准值(MPa); σ——混凝土强度标准差(MPa)。取5.0 MPa 三、确定水灰比(W/C) 根据《公路工程国内招标文件范本》、《公路隧道施工技术规范》JTJ042-94、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB 50086-2001、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000对喷射混凝土的要求并综合考虑,选取水灰比为0.40 四、计算1m3混凝土各项材料用量 根据《公路工程国内招标文件范本》、《公路隧道施工技术规范》JTJ042-94、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB 50086-2001、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000对喷射混凝土的要求并综合考虑,取砂率βs=0.48,速凝剂掺量为水泥用量的4%,设定混凝土容重m cp=2300 kg/m3 确定以下参数: C/(S+G)=1:4 W/C=0.4 A/C=4% S/(S+G)=48% C+S+G+W+A=2300 综合计算出每方混凝土各材料用量: 水泥 C=426 kg/m3砂子 S=810 kg/m3 石子 G =877 kg/m3 水 W=170 kg/m3 外加剂 A=17 kg/m3 五、试配用基准配合比: C:S:G:W:A=426:810:877:170:17 = 1:1.90:2.06:0.40:0.04 六、试配调整 按基准配合比进行试拌,混凝土工作性能良好,实测容重2287 kg/m3,不需调整。

喷射混凝土的机械化配套

喷射混凝土的机械化配套 □中铁西南科学研究院高菊如(女) 一、国内外喷射混凝土技术现状 喷射混凝土技术在世界上已有近百年的历史。它始于奥地利,瑞士、德国、法国、瑞典、美国、英国、加拿大及日本等国也相继采用了喷射混凝土技术,我国是从20世纪60年代末在铁路隧道施工中推广新奥法施工时开始采用的。 喷射混凝土技术是新奥法施工的3大支柱之一,它以简便的工艺、及时的支护及较低的成本而在地下工程中得到广泛应用,目前,主要有干喷和湿喷两种喷射方式。近10年来,湿喷技术的发展日趋完善,已成为世界各国喷射技术的发展主流,与干喷相比,湿喷的明显优势是生产率高、粉尘浓度小。特别是包括混凝土泵、活塞式速凝剂计量泵和喷射臂在内的稠流湿喷法技术的出现,使湿喷法的应用领域大大拓宽。 目前,意大利、挪威、瑞典、日本及加拿大等很多国家的湿喷应用己占主导地位,我国的湿喷混凝土施工也越来越被人们重视。 另外,近年来国内外新型外加剂、外掺料及钢纤维喷射混凝土的研究和应用也得到迅速的发展,例如,我国冶金部建筑总院研制出了日604型速凝剂,美国和瑞土Aliva公司研制出了新型的非碱性速凝剂,德国研制成功了SiliponSPR6型增粘剂。 二、目前国内外喷射混凝土施工机械及其配套情况 喷射混凝土机械化施工主要有施工机械和配套作业线2个内容,施工机械主要有搅拌设备、运输设备、上料设备、喷射机及喷射机械手等。从国内外的发展趋势来看,除了对各类机械的单机研制外,更注重对机械的配套研制和使用,其目的在于实现机械化配套,加快支护速度,提高经济效益。 1.喷射混凝土主要施工机械 (1)、混凝土搅拌设备。混凝土搅拌设备主要有混凝土搅拌站和混凝土搅拌楼。目前国内常见的搅拌站{楼)见 射混凝土,还用于衬砌作业。 目前,一种新型的混凝土组合式搅拌站应运而生,它具有安装简单、搅拌迅速、计量准确、性能可靠、适应性强及价格适中等特点,已被广泛应用于铁路和各种混凝土施工现场。混凝土组合式搅拌站一般在生产厂配套生产,例如双卧轴强制式搅拌机有500、750及1000等规格,而相应配套的电子计量配料机构有800、1200及1600等规格,施工单位可根据每小时需用混凝土施工用量来确定组合搅拌站设备的大小和设备的多少。 (2)、混凝土输送设备。混凝土输送设备主要有混凝土泵和混凝土搅拌运输车。在国内,混凝土泵一般用于

喷射混凝土回弹率控制

目录 工程概况 (2) 武罐QC18小组简介 (2) 选题理由及课题现状 (3) 原材料控制 (7) 配合比控制 (9) 施工工艺控制 (10) 试验总结 (16)

喷射混凝土回弹率控制 1、工程概况 我单位中交一公局第一工程有限公司,承建武罐高速公土建18标,武罐高速公路WG18合同段路线起点YK105+490(ZK105+497),位于陇南市武都区枫相乡枫相院村,终点YK110+685(ZK110+680),位于武都区枫相乡强家湾村,WG18合同段路线全长5.190051km。共设特大桥2600.394m/2座,大桥236m/2座,中桥319.75m/2座,隧道7222.38m/8座。开工日期为2009年6月,合同工期为40个月,合同总价422412813元。 2、武罐18QC小组简介 武罐18标QC小组成立于2009年12月,主要由项目领导和工程技术骨干人员组成。组员素质较高,技术实力雄厚,在施工生产中,对于发现的问题,并能运用有效的方法解决问题等特点。我们成立小组的目的在于通过学习和实践,总结一些工程方面的经验,为将来的施工打下良好的基础。 小组成员:

3、选题理由及课题现状 (1)课题名称 (2)选题背景 中交一公局一公司承建武罐高速18标工程项目,在本标段内有四座隧道,单洞共计7222.38m。初期支护C25喷射混凝土共计29951.8m3。如果混凝土的回弹在40%以上将浪费1198 m3混凝土,造成巨大的材料浪费与资金浪费,因此如何减小喷射混凝土的回弹量是很重要的一项工作。

我标段喷射混凝土方量大,可以进行长期性研究;喷射混凝土回弹量容易测定,回弹量指的是在进行喷射混凝土过程中,集料、水或已经拌好的混凝土喷射到围岩上,由于不能及时凝结,部分掉落的混凝土就是喷射混凝土的回弹量。回弹量的测定是在工地中找一块侧墙或顶面,在地下铺上防水板,然后喷射一定体积或重量的混凝土,将落到地面的混凝土收集并称重,落到地面混凝土重量占总喷射混凝土重量的比例就是喷射混凝土回弹率。 (3)目标及可行性研究 喷射混凝土主要有干喷和湿喷两种形式,干喷以使用方便、机动灵活、操作方便、机器投入成本低等因素在我隧道施工中被广泛应用。但因回弹量、粉尘多而限制了发展。干法喷射混凝土的回弹率较高,可能达到40~50%。控制目标边墙不大于20%,拱部、拱顶不大于25%。