一、文档验收 文档主要包括:验收申请书、完工报告、项目总结、隐蔽工程随工验收单、工程竣工图、点位路由图、线槽管道布线图、系统操作说明书、设备器材一览表、试运行记录、设备报验资料等工程所有施工文档;上述文档由分集成商在验收前提供。 二、机房验收 1、设备材料的验收要求 A.器材验收一般要求 1)工程所用缆线器材型式、规格、数量、质量在施工前应进行检查,无出厂检验证明 材料或者与设计不符者不得在工程中使用。 2)经检验的器材应做好记录,不符合的器材应立即更换。 3)工程中使用的线缆、器材应与订货合同或者封存的产品在规格、型号、等级上相符。 4)备品、备件及各类资料应齐全。 B.缆线的验收要求 1)工程使用的对绞电缆形式、规格应符合设计的规定和合同要求。 2)电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 3)电缆外护套完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。电缆的电气性能抽验应从 本批量电缆中的任意三盘中各截出 100M长度,加上工程所选用的接插件进行抽样测 试,并做测试记录。 4)接插件的检验要求 配线模块和信息插座及其他接插件的部件应完整,检查塑料材质是否满足设计要 求。 保安单元过压、过流保护各项指标应符合有关规定。 5)使用配线设备应符合的规定 电缆交接设备的型式、规格应符合设计要求。 电缆交接设备的编排及标志名称与设计相符。各类标志名称应统一,标志位置应正确、 清晰。 2、配线 A.干线与电源盘、柜应采用压接端子连接。 B. 电子计算机机房内的电源线、信号线和通信线应分别铺设, 排列整齐 ,捆扎固定, 长度留有余量。 C. 电源相线、中性线、保护接地线、直流工作地线、各种信号线和通讯线的颜色应各 不相同 ,并按设计要求编号。 D. 电缆电线连接应可靠,不得有扭绞、压扁和保护层断裂等现象。 3、设备安装的验收标准 A.监控台和电视墙 1)电视墙应安装在室内有利于监视的位置,使监视器不要面向窗户,避免阳光射入, 而且与墙之间留有适当的操作,检修空间。 2) 操作台安装,布置严格安装控制室平面布置图进行,需保证横平数直,美观,固定 牢固。 3)操作台安装后,进行录像机、监示器、矩阵等中心设备安装,重点为固定牢固、美 观。 4)全部设备安装后,配接线应准确、整齐、连接可靠,对墙、台体进行可靠接地。 B.机柜、机架安装要求

监控系统验收标准

监控系统验收规范 一、一般规定 1、所有线路必须全程穿管或走线槽,不便于管或走线槽的部位应给采取适当的保护措施,并且布线要美观大 方、横平竖直、劳固结实。 2、直线管的管径利用率应为30%~40%,弯管的管径利用率应为20%~30%。 3、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。 4、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应 < 15米,且该段内不得有S弯。连续弯曲超过2 次时,应加装过 线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。 5、在暗管孔内不得有各种线缆接头。 6、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。 7、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm ,交叉距离不应小于100mm 8、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,用绝缘带包缠,应均匀紧密。 9、视频电缆到摄像机的预留长度不小于30CM。 二、主要材料质量要求 1 、分体设备、器材的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。 2、设备器材包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。 3、室外设备连接电缆时,必须从设备的下部进线。 4、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。 5、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,选用与各设备相匹配的产品。 6、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。 7、暗盒接线头留长30 厘米,所有线路应贴上标签, 8、穿线管与暗盒连接处,暗盒不许切割,须打开原有管孔,将穿线管穿出。穿线管在暗盒中保留5 毫米。 9、暗线敷设必须配管。 10、电源线及插座与电视线、网络线、音视频线及插座的水平间距不应小于500mm。 11、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。 12、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。 13、线槽线管的固定 ①地面PVC管要求每间隔一米必须固定; ②槽PVC管要求每间隔两米必须固定; ③墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。 第二部分视频监控系统验收标准 一、系统的设备、部件、材料的选择应符合下列规定: ①应采用符合现行的国家和行业有关标准的定型产品; ②系统采用设备和部件的视频输入和输出阻抗以及电缆的特性阻抗均应为75Q。 ③系统选用的各种配套设备的性能及技术要求应协调一致并与报价单一致。 ④图象质量可按五级损伤制评定,图象质量不应低于4分;(具体见附表) ⑤图象水平清晰度黑白电视系统不应低于400线,彩色电视系统不应低于270线; 二、系统的设计方案应根据下列因素确定: ①、根据系统的技术和功能要求,确定系统组成及设备配置; ②、根据建筑平面或实地勘察,确定摄像机和其它设备的设置地点; ③、根据监视目标和环境的条件,确定摄像机类型及防护措施; ④、根据摄像机分布及环境条件,确定传输电缆的线路路由。 三、摄像机的设置位置、摄像方向及照明条件应符合下列规定:

监控系统验收标准

监控系统工程验收标准 一、电源、设备线缆验收标准 1、线缆、设备等各种标签应完整、清晰,检查连接线缆路由,走线是否整齐, 各设备连接线缆是否绑扎整齐。 2、不同连接线缆进行明显标识,各摄像头对应的视频线、控制线应明确标识(或 在提交用户资料内注明)。 3、视频接头处用焊锡将BNC接头与视频线连接,保证无虚焊。安装螺丝必须拧 紧。 4、摄像头电源的防水和绝缘需可靠。 5、电源、线缆等接地需符合防雷标准,设备安装需在35m/s的风速下正常工作。 6、敷设的电源线缆应符合相关要求。 二、摄像机安装要求 1、摄像机装置的安装应牢靠、稳固。 2、从摄像机引出的电缆宜留有1m的余量,不得影响摄像机的转动。摄像机的电 缆和电源线均应固定,并不能用插头承受电缆的自重。 3、检查摄像机检查各项功能,观察监视区域的覆盖范围和图像质量,是否符合 要求。 4、其他摄像机机座与支架或云台的安装尺寸应符合要求。 5、所有摄像机的电缆和电源线均应固定,并且不得使插头承受电缆的自重。 6、摄像机镜头应避免强光直射,逆光安装,若必须进行逆光安装的地方,应选 择将监视区的光对比度控制在最低限度范围内。 三、线缆敷设部分的验收要求 1、管材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定。 2、表面应光滑、平整,不得变形、断裂。 3、管件的材质、规格均符合质量标准,不得歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损。 四、硬盘录像机的验收要求 1、安装位置正确。 2、安装符合工艺要求。 3、现场调阅录像资料,抽查夜间录像资料。 4、检查录像时间。 五、监控图像的验收标准 1、图像上不易察觉有损伤或干扰存在。 2、记录图像的回放质量能辨别人的面部特征。

监控系统验收规范

监控系统验收规范 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

监控系统验收规范 一、一般规定 1、所有线路必须全程穿管或走线槽,不便于管或走线槽的部位应给采取适当的 保护措施,并且布线要美观大方、横平竖直、劳固结实。 2、直线管的管径利用率应为 30%~40% ,弯管的管径利用率应为 20%~30% 。 3、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。 4、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤ 15米,且该段内不得有 S 弯。连 续弯曲超过 2 次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。 不得采用国家明令禁止的三通四通等。 5、在暗管孔内不得有各种线缆接头。 6、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。 7、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于 300mm ,交叉距离不应小于 100mm 。 8、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,用绝缘带包缠,应均匀紧密。 9、视频电缆到摄像机的预留长度不小于30CM。 二、主要材料质量要求 1、分体设备、器材的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。 2、设备器材包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。 3、室外设备连接电缆时,必须从设备的下部进线。 4、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。 5、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,选用与各设备 相匹配的产品。 6、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。 7、暗盒接线头留长 30 厘米,所有线路应贴上标签, 8、穿线管与暗盒连接处,暗盒不许切割,须打开原有管孔,将穿线管穿出。穿线管在暗盒中 保留 5 毫米。 9、暗线敷设必须配管。 10、电源线及插座与电视线、网络线、音视频线及插座的水平间距不应小于500mm。 11、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。 12、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。 13、线槽线管的固定 ① 地面PVC管要求每间隔一米必须固定; ② 槽PVC管要求每间隔两米必须固定; ③ 墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。 第二部分?视频监控系统验收标准

视频监控验收规范(试行)

社会治安与城市管理智能化视频系统 预验收制度 高新兴科技集团股份有限公司 2014年月

目录 引用标准……………………………………………………………………………………………………………………………………错误!未定义书签。 预验收制度的建立重要性、必要性………………………………………………………………………………………错误!未定义书签。 第一章前端设备安装规范错误!未定义书签。 第一节支架与立杆安装规范错误!未定义书签。 第二节设备箱安装规范错误!未定义书签。 第三节摄像机安装规范错误!未定义书签。 第四节辅助光源安装规范错误!未定义书签。 第二章缆线敷设规范错误!未定义书签。 第一节一般规范错误!未定义书签。 第二节室内布线规范错误!未定义书签。 第三节室外布线规范错误!未定义书签。 第三章设备供电施工规范错误!未定义书签。

第一节监控中心供电施工规范错误!未定义书签。 第二节前端设备供电施工规范错误!未定义书签。 第四章接地防雷建设规范错误!未定义书签。 第一节一般规范错误!未定义书签。 第二节监控中心接地防雷规范错误!未定义书签。 第三节前端设备接地防雷规范错误!未定义书签。 第四节传输线路接地防雷规范错误!未定义书签。 第五章标签规范错误!未定义书签。 第一节基本要求错误!未定义书签。 第二节监控前端标签规范要求错误!未定义书签。 第三节监控中心标签规范要求错误!未定义书签。 第六章施工安全管理规范错误!未定义书签。 第一节基本要求错误!未定义书签。 第二节施工过程中的危险源识别错误!未定义书签。 第三节施工阶段安全控制要点及措施错误!未定义书签。

视频安防监控系统检验实施规范标准

工程测试、验收及运用的检测技术、测试仪器 1 范围 本标准规定了视频安防监控系统检验的基本程序、检验项目和要求、试验方法及检验规则。本标准适用于建筑内、外部的视频安防监控系统。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后听有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GA 308 安全防范系统验收规则 GB 50198 民用闭路监控电视系统工程技术规范 GA/T367 视频监控系统技术要求 GB 6996.11 透射式电视区域测试图 GB 6996.12 透射式电视灰度测试图A型GB 50348 安全防范工程技术规范 GB/T17626.2 电磁兼容试验与测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T17626.4 电磁兼容试验与测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T17626.11 电磁兼容试验与测量技术电压暂p短时中断和电压变化的抗扰度试验 GA/T74 安全防范系统通用图形符号 GB/T16677 报警图像信号有线传输装置

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 安全防范系统 以维护社会公共安全和预防、制止重大治安事故为目的,综合运用技术防范产品和其他相关产品所组成的电子系统或网络。 3.2 视频 高清视频指视频经过编码后的图像分辨率达到720P(含)以上的数字视频,即分辨率为1280*720(720P)或更高分辨率的属于高清视频,如1920*1080(1080P/i)等。 3.3 视频探测 用光电成像技术对目标进行感知并生成视频图像信号的一种探测手段。3.4图像质量 指能够为观察者的分辨的光学图象质量,它通常包括分辨率、灰度等级、色彩指标及信噪比等。 3.5 图像分辨率 目前应用最广范的摄像机分辨率1280*720(720P)或更高分辨率的属于高清视频,如1920*1080(1080P/i)等。 3.6 视频信号丢失报警 指视频主机对视频信号监控测现场图像变化,一旦达到设定阀值,系统即视为视频信号丢失,并给出报警信息的一种系统功能。 3.7 前端设备

监控系统检查、验收与维护标准

起重设备监控系统 检查、验收及维护的标准 (架桥机) 编制日期:二零一七年三月 编制单位:中国建筑土木建设有限公司设备运营事业部

目录 第一章概述 (1) 第二章检查与验收标准 (1) 第1节视频监控 (1) 第2节传输电缆 (2) 第3节传感器、编码器与限位装置 (2) 第4节信号处理单元及控制器 (2) 第5节监控系统软件及系统集成 (2) 第6节远程监控(选配) (3) 第7节安装人员与司机的交接工作 (3) 第8节资料验收 (3) 第三章日常维护 (3) 第1节易损件统计与储备 (3) 第2节常见问题的处理 (4) 第3节使用注意事项 (4) 第4节设备安拆注意事项 (5) 第四章配件清单 (5)

章1章概述 起重机监控系统是独立的,能自动检测出起重机所吊载的质量及吊具所处的空间位置,并能显示出其额定载重量和实际载荷、天车运行的速度及位置。起重机监控系统实时监控检测起重机工况,自带诊断功能,快速危险状况报警及安全控制。具有黑匣子功能,自动记录作业时的危险工况,为事故分析处理提供依据。目前用于轮轨式提梁机、轮胎式起重机、和铁路架桥机等机械设备。 章2章检查与验收标准 第1节视频监控 1.1摄像头清晰、有效且安装方式正确; 1.2车载显示器画面清晰; 1.3影像或参数的存储容量满足现场需要; 章2章传输电缆 2.1信号线具备屏蔽能力、不受其他因素干扰; 2.2电缆的线号清晰、明确且不易丢失; 2.3信号线、电源线走线时可余留少许的线缆长度,不可过多冗余; 2.4线缆走线整齐且均用消防水带或波纹管包裹,不可裸露在外;2.5线缆外表无破损处、无过度氧化部位; 2.6线缆规格满足现场施工需要; 第3节传感器、编码器与限位装置

高清视频监控系统验收规范方案说明

监控系统验收方法 一、一般规定 1、所有线路必须全程穿管或走线槽,不便于管或走线槽的部位应给采取适当的保护措施,并且布线要美观大方、横平竖直、劳固结实。 2、直线管的管径利用率应为30%~40%,弯管的管径利用率应为20%~30%。 3、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。 4、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤ 15 米,且该段内不得有S 弯。连续弯曲超过2 次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。 5、在暗管孔内不得有各种线缆接头。 6、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。 7、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm ,交叉距离不应小于100mm。4、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平 整。 第二部分视频监控系统验收标准 一、系统的设备、部件、材料的选择应符合下列规定: ① 应采用符合现行的国家和行业有关标准的定型产品;② 系统采用设备和

监控系统验收方案

监控系统验收方案 一、一般规定 1.所有线路必须全程穿管或走线槽,不便于管或走线槽得部位应给采取适 当得保护措施,并且布线要美观大方、横平竖直、劳固结实。 2.直线管得管径利用率应为30%~40% ,弯管得管径利用率应为20%~ 30% 。 3.所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。 4.暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤15米,且该段内不得有S 弯。 连续弯曲超过 2 次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为 标准得转弯半径。不得采用国家明令禁止得三通四通等。 5.在暗管孔内不得有各种线缆接头。 6.电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。 7.电线与暖气、热水、煤气管之间得平行距离不应小于300mm,交叉距离 不应小于100mm。 8.穿入配管导线得接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,用绝缘带包缠,应均 匀紧密。 9.视频电缆到摄像机得预留长度不小于30CM。 二、主要材料质量要求 1.分体设备、器材得规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准 得有关规定。 2.设备器材包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。 3.室外设备连接电缆时,必须从设备得下部进线。 4.金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁与裂缝,管内应无毛刺,管口应

平整。 5.通信系统使用得终端盒、接线盒与配电系统得开关、插座,选用与各设备 相匹配得产品。 6.电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备得最大输出功率。 7.暗盒接线头留长30 厘米,所有线路应贴上标签。 8.穿线管与暗盒连接处,暗盒不许切割,须打开原有管孔,将穿线管穿出。 穿线管在暗盒中保留5毫米。 9.暗线敷设必须配管。 10.电源线及插座与电视线、网络线、音视频线及插座得水平间距不应小于 500mm。 11.穿入配管导线得接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均 匀紧密。 12.线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。 13.线槽线管得固定 ①地面PVC管要求每间隔一米必须固定; ②槽PVC管要求每间隔两米必须固定; ③墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。 三、视频监控系统验收标准 一、系统得设备、部件、材料得选择应符合下列规定: 1.应采用符合现行得国家与行业有关标准得定型产品; 2.系统采用设备与部件得视频输入与输出阻抗以及电缆得特性阻抗均应为 75Ω。

水污染源在线监测系统验收技术规范HJT354--2007

水污染源在线监测系统验收技术规范 HJ/T 354-2007 1 适用范围 1.1 本标准规定了水污染源在线监测系统的验收方法和验收技术指标。 1.2 本标准适用于已安装于水污染源的化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪、总有机碳(TOC)水 质自动分析仪、紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪、pH 水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总 磷水质自动分析仪、超声波明渠污水流量计、电磁流量计、水质自动采样器、数据采集传输仪等仪器的 验收监测。 2 规范性引用文件 本标准内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。 GB 6920 水质 pH值的测定玻璃电极法 GB 7479 水质铵的测定纳氏试剂比色法 GB 7481 水质铵的测定水杨酸分光光度法 GB 11893 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB 11914 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 GB 50093-2002 自动化仪表工程施工及验收规范 GB 50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 HBC 6-2001 环境保护产品认定技术要求化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪HJ/T 15-1996 超声波明渠污水流量计 HJ/T 70 高氯废水化学需氧量的测定氯气校正法 HJ/T 96-2003 pH水质自动分析仪技术要求 HJ/T 101-2003 氨氮水质自动分析仪技术要求 HJ/T 103-2003 总磷水质自动分析仪技术要求 HJ/T 104-2003 总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求 HJ/T 191-2005 紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪技术要求 HJ/T 212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准 JB/T 9248-1999 电磁流量计 ZBY 120 工业自动化仪表工作条件温度、湿度和大气压力 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 水污染源在线监测仪器 指在污染源现场安装的用于监控、监测污染物排放的化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪、总有机碳(TOC)水质自动分析仪、紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪、pH水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、超声波明渠污水流量计、电磁流量计、水质自动采样器和数据采集 传输仪等仪器、仪表。

视频监控系统工程竣工验收流程

xxxxxxxx视频监控 系统工程 竣 工 验 收 建设单位:xxxxxxxx集团 施工单位:xxxxxxxx公司 竣工日期:

工程竣工档案工程名称:xxxxxxxx视频监控系统工程 开工日期:xxxx年xx月xx日 竣工日期:xxxx年xx月xx日 建设单位:xxxxxxxx集团 承建单位:xxxxxxxx公司 项目经理:联系电话:甲方负责人:联系电话:

目录 1.1工程概况 (9) 1.2系统图纸 (6) 1.3公司简介 (6) 二、开工报告 (6) 三、工程设备报审表 (7) 四、工作联系单 (8) 五、已装设备移交明细表 (8) 六、现场培训记录单 (8) 七、交完工报告 (8) 八、工程变更单 (8) 九、系统试运行报告 (9) 十、工程竣工验收证书 (10) 十一、售后服务 (11) 11.1方针策略 (11) 11.2售后服务保证 (11) 11.3保修期的期限 (11) 11.4服务响应时间的限定 (11) 11.5服务费用 (11) 11.6保修期外服务条款 (11) ①系统调整 (12) ②系统升级 (12) ③维修投诉 (12) ④工程回访 (12) 十二、项目合同 (13) 十三、竣工图纸 (13)

一、工程简介 1.1工程概况 工程名称:xxxxxxxx视频监控系统工程 建设地址:xxxxxxxx 建设单位:xxxxxxxx 承建单位:xxxxxxxx公司 此次视频监控系统是针对24小时连续工作的特点设计的,系统可长期处于监控状态,前端的摄像机通过光纤收发器将信号传输至监控中心硬盘录像机进行存储,同时通过拼接大屏将图像显示出来。同时可以通过网络将信号传输至各个值班室,通过电脑对监控信息进行查看本系统具有可靠性高、价格低、保养费用低的特点,经过以往工程实践应用,证明系统稳定可靠,维护方便。

安防监控工程竣工验收报告样本

安防监控工程竣工验收报告样本 智能监控系统工程验收表系统(工程)名称: 系统(工程)级别: 建设(使用)单位: 设计、施工单位: 验收日期:表1 系统试运行记录道路智能交通监控工程 XX交巡警大队 深圳市虎将科技有限公司 年月日 日期/时间系统运行情况(含误,漏报警)备注值班人 注: 1 系统运行情况栏中,正常打”2”并每天不少于填写一次;不正常的在备注栏内及时扼要说明情况(包括修复日期)。 2系统有报警部分的,报警试验每天进行一次?无漏报警的,在对应空格内打”2”,有漏报警的打” X”,并在备注栏说明情况;出现误报警的也在相应备注栏内如实填写。 表2施工质量抽查验收 项目要求方法检查结果抽查百分数 合格基本合格不合格 前端设备1安装位置(方向)合理,有效现场抽查观察5%?10% (10台以下至少验收3台)

2安装质量(工艺)牢固、整洁、美观、规范现场抽查观察 3线缆连接视频电缆一线到位,接插件可靠,电源线与信号线、控制线分开,走向顺直, 无扭绞复核、抽查或对照图纸资料 4通电工作正常现场通电检查100% 控制室终端设备5操作台、机架安装平稳、合理现场观察体会抽查 6控制设备安装操作方便、安全现场观察体会 7开关、按钮灵活、安全现场观察询问 8机架、设备接地符合GB50057等电位接地要求现场观察询问 11机架电缆线扎及标识整齐,有明显编号、标识现场观察抽查 12电源引入线缆标识引入线端标识明显、牢靠现场观察 13通电工作正常现场通电检查100% 管线敷设质量14明敷管线牢固美观、与室内装饰协调,抗干扰现场观察抽查1~2处15接线盒、线缆接头垂直与水平交叉处有分线盒,线缆安装固定、规范现场观察抽查 1~2处 16隐蔽工程随工验收复核有隐蔽工程随工验收单并验收合格复核 (如无隐蔽工程随工验收单,在本栏内简要说明)检查结果统计:KS (合格率)安装质量检查结论 施工验收组人员签名:验收日期:

安防监控系统技术服务合同标准

XXX工程有限责任公司 安防监控系统 技术服务合同 合同编号: 委托方(全称): 受托方(全称): 年月日 委托方(全称): 受托方(全称): 方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。 第一条? 委托方委托受托方进行技术服务的内容如下 1.1技术服务的目标: 根据本项目的要求,制定合理的的技术实施方案、工艺和进度,确保安防监控系统改造的顺利实施。 1.2技术服务的内容: ①制定合理的的技术实施方案、工艺和进度;②提供全套的设计图纸;③进行现场的技术管理工作; ④进行现场的安防监控系统的调试工作。 1.3技术服务的方式: 现场技术支持和技术管理服务 第二条? 受托方应按下列要求完成技术服务工作 2.1技术服务地点:

5.1委托方: 不得将关于本合同的任何内容以及受托方在履行本合同中向委托方提供的技术资料、控制协议等透露给任何第三方得知,否则委托方应对因此给受托方造成的损失承担赔偿责任。 5.2受托方: 不得将关于本合同的任何内容以及委托方在履行本合同中向受托方提供的技术资料、商业秘密等透露给任何第三方得知,否则受托方应对因此给委托方造成的损失承担赔偿责任。 第六条? 验收方式 6.1受托方完成技术服务工作的形式:在工程现场完成本合同所规定的所有技术服务内容。 6.2技术服务工作成果的验收标准:技术服务质量合格。 6.3技术服务工作成果的验收方法:通过验收合格。 6.4验收的时间和地点:本合同签订后第90日验收,地点为工程现场。 第七条? 技术成果的享有 7.1在本合同有效期内,委托方利用受托方提交的技术服务工作成所完成的新的技术成果,归双方所有。 7.2在本合同有效期内,受托方利用委托方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果,归双方所有。 第八条? 培训及售后服务 8.1 系统验收前,受托方向委托方提供技术资料并负责培训委托方人员。培训内容:系统原理与结构;应用系统软件、参数设定与操作;设备常见故障查、修;设备故障应急处理预案。 8.2 自系统工程验收合格之日起12个月内为免费保修期,在此期间内乙方负责系统的免费技术服务咨询支持。 8.3 受托方有责任对该系统的扩展、升级提供相关有偿技术支持。 第九条? 违约责任的确定 9.1本协议经双方签署生效后,双方应遵守本协议所有条款。未经双方同意,合同双方之任何一方不能全面履行合同条款均属违约; 9.2 违约金:合同履行中任何一方无正当理由提出终止合同,均属单方违约,违约方除承担赔偿因此给对方造成的经济损失外,还须向对方支付合同总造价5%的违约金; 9.3由于不可抗拒的原因(如台风、地震、水灾、自然原因发生的火灾等)导致合同不能正常履行,双方均不承担违约责任,经济损失的划分按有关规定执行。 9.4 若乙方延误交货或逾期完工,超出日期,乙方每天按合同总额的0.3‰向甲方支付违约金。

安防监控工程竣工验收报告

监控系统工程竣工 验收报告 系统(工程)名称: 建设(使用)单位: 设计、施工单位: 验收日期:年月日

一、项目概况 根据合同要求,按照公安部《安全防范工程程序与要求》,完成了对系统现场勘察、初步设计、方案设计。在施工期间,严格遵守各项施工规范,在整个施工过程中,质检人员多次深入施工现场检查施工质量,我们认为系统整体质量优良。 我们认为该项工程已顺利完成,有关工程程序规范,系统质量合格,具备竣工和验收条件,可进入竣工验收阶段和系统保修期。 二、主要设备 序 名称型号单位数量备注 号 1 硬盘录像机台 2 高清红外摄像机台 3 液晶显示器台 4 报警主机台 5 红外对射对 6 监控机柜台

二、施工质量检查验收 项目要求 检查结果 备注合格 基本 合格 不合 格 前端设备1、安装位置合理、有效 2、安装质量(工 艺) 牢固、整洁、美观、规范 3、线缆连接 线缆到位,接头可靠(符合标 准),电源线和视频线、控制线 检举符合规范,走向顺直、无扭 绞 4、通电工作正常 机房、控制室设备1、机柜、操作台 等 安装完毕(含各档板、螺丝等)、 平稳、整洁、合理 2、控制设备操作方便、安全 3、开关、按纽灵活、安全 4、机架、设备连 接 符合连接要求 5、接地电阻 6、机架电缆线扎整齐 管线敷设1、名敷管线牢固美观,与室内装饰协调 2、接线盒、线缆 接头 垂直与水平交叉处有分线盒3、隐蔽工程随工 验收复合 隐蔽工程随工验收并验收合格 安装质量、检查结论 施工验收人员签名 说明:在检查结果处打√。

三、验收结论 施工验收结论: 效果验收结论: 验收结论 建设单位: 负责人签字:日期:施工单位: 负责人签字: 日期: 第三方(如质检或甲方聘请的 第三方等): 负责人签字: 日期:

安防监控工程竣工验收报告样本

安防监控工程竣工验收报告样本

安防监控工程竣工验收报告样本 智能监控系统工程验收表 系统(工程)名称:道路智能交通监控工程 系统(工程)级别: 建设(使用)单位:xx交巡警大队 设计、施工单位:深圳市虎将科技有限公司 验收日期:年月日 表1系统试运行记录 日期/时间系统运行情况(含误,漏报警)备注值班人 注: 1 系统运行情况栏中,正常打”√”并每天不少于填写一次;不正常的在备注栏内及时扼要说明情况(包括修复日期)。 2 系统有报警部分的,报警试验每天进行一次.无漏报警的,在对应空格内打”√”,有漏报警的打”X”,并在备注栏说明情况;出现误报警的也在相应备注栏内如实填写。 表2 施工质量抽查验收 项目要求方法检查结果抽查百分数

合格基本合格不合格 前端设备 1 安装位置(方向)合理,有效现场抽查观察5%~10% (10台以下至少验收3台) 2 安装质量(工艺)牢固、整洁、美观、规范现场抽查观察 3 线缆连接视频电缆一线到位,接插件可靠,电源线与信号线、控制线分开,走向顺直,无扭绞复核、抽查或对照图纸资料 4 通电工作正常现场通电检查 100% 控制室终端设备 5 操作台、机架安装平稳、合理现场观察体会抽查 6 控制设备安装操作方便、安全现场观察体会 7 开关、按钮灵活、安全现场观察询问 8 机架、设备接地符合GB50057等电位接地要求现场观察询问 9 接地电阻符合GB50348规范第3.9.3条相关要求对照检验报告或依据GB50348规范第6.3.6条相关要求 10 雷电防护措施符合GB50348规范第3.9.5条相关要求核对检验报告,现场观察 11机架电缆线扎及标识整齐,有明显编号、标识现场观察抽查12电源引入线缆标识引入线端标识明显、牢靠现场观察 13通电工作正常现场通电检查 100% 管线敷设质量14明敷管线牢固美观、与室内装饰协调,抗干扰现场观察抽查1~2处

变电设备在线监测系统安装验收规范

Q/GDW212—2008 ICS29.240国家电网公司企业标准 Q/GDW539—2010变电设备在线监测系统 安装验收规范 Installation and acceptance specification for on-line monitoring system of transformation equipment 2011-01-28发布2011-01-28实施 国家电网公司发布 Q/GDW Q/GDW539—2010 I 目次 前言···································································································································································II 1范围·····························································································································································12引用标准······················································································································································13总则·····························································································································································25安装·····························································································································································26验收·····························································································································································3编制说明······················

视频监控系统验收报告(1)

视频监控系统验收报告 甲方(建设单位):牡丹江军马场 乙方(承建单位):牡丹江市西安区巨人电脑商场 验收内容 系统设备已投入正常使用。 甲方代表签字:乙方代表签字: 年月日年月日

视频监控操作规程及日常维护 一、主机的开启关闭必须严格按计算机开启关闭方式进行,严禁非正常开关机; 二、主机的操作必须为指定的受过培训的人员,误操作容易损坏主机; 三、主机必须保持通风良好和清洁; 四、在雷雨天最好关闭主机; 五、定期对主机外壳及通风口除尘; 六、如遇故障,请致电专业人员,不得自行开机。 宏泰科技售后支持 电话:85454079

设备线材清单及报价表 序号产品名称型号品牌产地单位数量单价金额 1 60米防水红外定焦 摄像机 MV-3039 禾田深圳台13 980.00 12740.00 2 重型支架金属九州深圳支1 3 20.00 260.00 3 电源12V/3A 金宝张家 港 只13 35.00 455.00 4 红外一体变焦机(含 内置解码器+30X变 焦一体机) MV-I904 8D 禾田深圳套19 1850.00 35150.00 *5 视频线SYV75-5 玖开上海米8000 1.50 12000.00 *6 电源线RVV2X1 .0 玖开上海米4000 1.70 6800.00 *7 控制线RVVP2X 0.5 玖开上海米2000 1.85 3700.00 8 16路嵌入式硬盘录 像机 HB-7016 汉邦北京台 2 1800.00 3600.00 9 1500G硬盘ST-1.5T 希捷浙江块 2 750.00 1500.00 10 22寸液晶显示器220V1 飞利浦天津台 2 1350.00 2700.00 #11 红外一体机控制键 盘 AD2050 九州深圳台 1 1200.00 1200.00 12 PVC管批 1 自购 13 Q9头、扎带等安装 辅料 批 1 500.00 500.00 器材总金额A 80605.00 安装调试费B=AX15% 12090.00 工程总造价D=A+B+C 96866.00

监控系统验收标准

监控系统验收标准 This manuscript was revised on November 28, 2020

监控系统工程验收标准 一、电源、设备线缆验收标准 1、线缆、设备等各种标签应完整、清晰,检查连接线缆路由,走线是否整齐,各设备 连接线缆是否绑扎整齐。 2、不同连接线缆进行明显标识,各摄像头对应的视频线、控制线应明确标识(或在提交 用户资料内注明)。摄像机的电缆和电 源线均应固定,并不能用插头承受电缆的自重。 3、检查摄像机检查各项功能,观察监视区域的覆盖范围和图像质量,是否符合要求。 4、其他摄像机机座与支架或云台的安装尺寸应符合要求。 5、所有摄像机的电缆和电源线均应固定,并且不得使插头承受电缆的自重。 6、摄像机镜头应避免强光直射,逆光安装,若必须进行逆光安装的地方,应选择将监 视区的光对比度控制在最低限度范围内。监控系统工程验收报告 图像监控系统工程 验 收 报 告 建设单位施工单位 双桥区美达电脑经营部 (盖章) (盖章) 验收日期: 年月日 注:本表格一式贰份 设备安装工艺检查情况表 项目名称 施工地点 序号检查项目检查情况 水平度、固定、接头及安装工艺符合施1 监控中心管线 工工艺 2 线缆敷设、扎放线缆预留长度、扎放松紧符合施工工艺 前端摄像机、支架水平度、固定、接头及安装工艺符合施3 安装工工艺 4 5 6 7

注:本表格一式贰份 (盖章) 操作人员培训报告 培训日期培训时间 系统的操作:包括基础的维护; 培训内容如何录像,如何回放录像资料; 系统的简单设置等。授课人员培训人员参加培训 人员是否 已经基本掌握所学内容掌握所学 内容 希望操作人员能够进 建设施工 一步加强对系统的操 单位单位 作,注意做好日常维护 意见意见 (盖章) (盖章) 注:本表格一式贰份 工程交接书 验收情况: 本工程于年月日开工建设于年月日工程完工;经建设单位、施工单位双方检查,工程质量符合要求,正式交付使用。 建设单位: (盖章) 项目负责人:

日期: 年月日 施工单位: (盖章) 项目负责人: 日期: 年月日注:本表格一式贰份 工程资料交接书 建设项目名称图像监控系统工程建设单位 单位工程名称图像监控系统工程施工单位双桥区美达电脑经营部建设地点验收时间 资料内容: 1、设备随机资料 2、产品合格证 建设单位: (盖章) 接收人: 日期: 年月日 施工单位: (盖章) 报送人: 日期: 年月日注:本表格一式贰份 监控系统工程验收报告 图像监控系统工程工程名称 工程地点 建设单位

监控系统验收标准

监控系统验收标准 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

监控系统工程验收标准 一、电源、设备线缆验收标准 1、线缆、设备等各种标签应完整、清晰,检查连接线缆路由,走线是否整齐, 各设备连接线缆是否绑扎整齐。 2、不同连接线缆进行明显标识,各摄像头对应的视频线、控制线应明确标识 (或在提交用户资料内注明)。 3、视频接头处用焊锡将BNC接头与视频线连接,保证无虚焊。安装螺丝必须拧 紧。 4、摄像头电源的防水和绝缘需可靠。 5、电源、线缆等接地需符合防雷标准,设备安装需在35m/s的风速下正常工 作。 6、敷设的电源线缆应符合相关要求。 二、摄像机安装要求 1、摄像机装置的安装应牢靠、稳固。 2、从摄像机引出的电缆宜留有1m的余量,不得影响摄像机的转动。摄像机的 电缆和电源线均应固定,并不能用插头承受电缆的自重。 3、管件的材质、规格均符合质量标准,不得歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破 损。 四、硬盘录像机的验收要求 1、安装位置正确。 2、安装符合工艺要求。 3、现场调阅录像资料,抽查夜间录像资料。 4、检查录像时间。 五、监控图像的验收标准 1、图像上不易察觉有损伤或干扰存在。 2、记录图像的回放质量能辨别人的面部特征。

相关文档