一、判断题

1、当把成套设备的一个部件从外壳中取出时,成套设备其余部分的保护电路不应当被切断。

2、额定电压为380V的塑料外壳式断路器,其外壳要接地。(×)

3、电器设备的爬电距离与污染等级、绝缘电压和材料组别无关。(×)

4、工频耐压测试设备的电源应有足够的容量,漏电流不大于100mA。(×)

5、作为保护导体的绝缘电缆,其外表颜色必须采用绿、黄双色鉴别标志。(√ )

6、额定短路耐受电流或额定限制短路电流不超过10kA的成套设备可免除短路耐受强度验证。(√ )

7、抽出式成套开关设备的抽出功能单元必须具备连接位置、试验位置、分离位置并在这些位置上定位及识别。(√ )

8、裸露导电部件是一种可触及的导电部件,它通常不带电,但在故障情况下可能带电,它不属于保护导体。(√ )

9、电路与裸露导电部件之间,每条电路对地标称电压的绝缘电阻应至少为1000Ω/V。(√ )

10、污染等级共分为4级,一般工业用途的成套设备只可以在污染等级2的环境中使用。(×)

11、成套设备的额定分散系数与主电路数有关,主电路数越多,额定分散系数越大。(×)

12、成套设备的额定分散系数其数值小于1,用于温升试验中修正发热电流的数值。(√ )

13、户外电缆分线箱执行的标准是GB7251.4。(×)

14、低压电器的额定绝缘电压值可以小于或等于额定工作电压。(×)

15、家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器称RCBO。(√ )

16、关键元器件和材料的进货检验与定期确认检验必须由工厂自己进行检验。(×)

17、对关键元器件检测的设备除进行日常的操作检查外还应进行运行检查。(√ )

18、TMY母排电阻率值应不大于0.01777Ω·mm2/m。(√ )

19、母线TMR中的R表示的状态为硬状态;TMY中的Y表示的状态为软状态。(×)

20、装置额定绝缘电压660V,材料类别为Ⅲa,污染等级为3级,最小爬电距离应为12.5mm。(×)

21、建筑工地设备标准对防护等级要求为:操作面IP21,设备外壳IP40。(×)

22、GB7251.1-2005标准中对于户内封闭式成套设备,防护等级第一位特征数字至少为2。(√ )

23、例行检验工频耐压试验时间和型式试验工频耐压试验时间都为1s。(×)

24、GB7251.1-2005标准适用于交流电压不超过1000V,直流电压不超过1500V,海拔不超过2000米,户内设备的温度不得超过40℃,温度的下限为-5℃。(√ )

25、如果相导线截面积大于10mm2,则中性导体的载流量等于相导线载流量的一半,但截面积最小为10mm2。如果相导体等于或小于10mm2,则中性线的载流量等于相导线的载流量。(√ )

26、保护措施和保护电路的电连续性检查是应检查防止直接接触的防护措施。(×)

27、用绝缘材料制造的手柄做耐压试验时,成套设备的框架不应当接地,也不能同其它电路相连。(√ )

28、工地用成套开关设备,应符合GB7251.4-2006标准的要求。(√ )

29、GB7251.4-2006准中规定的符合该标准要求的产品的防护等级至少应为外壳IP43,操作面IP21。(×)

30、某照明箱的防护等级为IP30符合GB7251.3-2006标准中规定的产品防护等级。(√ )

31、低压成套开关设备额定短时耐受电流的时间除非制造商规定,通常为1s。(√ )

32、工厂低压成套开关设备某型号产品试验报告规定:电气间隙≥8mm,爬电距离≥10mm;

工厂检验员对该型号一产品出厂检验报告填写的数据为:电气间隙为14 mm,爬电距离为12 mm。(×)

33、相比漏电起痕指数(CTI)是指材料表面经受住50滴电解液而没有形成漏电痕迹的最高电压值,以(V)表示。(√ )

34、防触电保护类别Ⅰ类的设备主要特征为有保护接地。(√ )

35、配电板产品中有两2条馈电电路,那么该产品可选用的额定分散系数为0.9。(×)

36、低压成套开关设备的一般工作环境为污染等级3,即有导电性污染或由于预期的凝露使干燥的非导电性污染变为导电性污染。(√ )

37、配电板产品的适用标准为GB7251.3-1997。(×)

38、无功功率补偿装置应有放电措施,使电容器在断电后从额定电压峰值放电至50V,时间不大于1min。(√ )

39、无功功率补偿装置应有工频过电压保护,当装置的过电压大于1.1倍电容器额定电压时,在1min内将电容器切除。(√ )

40、无功功率补偿装置当采用熔断器做支路短路保护元件时,熔断器的额定电流应大于1.43倍电容器的额定电流。(√ )

41、介电试验电压和爬电距离都参照额定电压值确定。(×)

42、外壳防护等级IP33的含义:第一位特征数字为防≥φ2.5mm异物,第二位特征数字为防淋水。(√ )

43、具有过流保护的元件有熔断器、交流接触器、断路器等。(×)

44、选择性保护是指在最短时间内只有与故障点最近的保护电器动作。(√ )

45、决定短路电流大小的主要因数有短路的类型、变压器的容量、变压器的阻抗电压、短路点到变压器的阻抗。(√ )

46、一成套开关设备相导体的截面积为60mm×10mm,保护导体(PE,PEN)的截面积最小应为300 mm2(相导体和保护导体均选用硬铜母排)。(×)

47、成套开关设备中二次回路绝缘导线通常选用多股铜芯线,通常电压回路导线截面积选用1.5 mm2,电流回路导线截面积选用2.5 mm2。(√ )

48、当成套开关设备外壳设计有通风孔时,应考虑当熔断器、断路器在正常工作或短路情况下,不能有电弧或已熔金属喷出。当喷弧源距通风孔较近,在两者之间加装隔弧板时,隔弧板的尺寸每边应大于通风孔外型10 mm,隔弧板应为金属板。(×)

49、成套开关设备屏面元件的布置应便于观察,易于操作,操作器件(如手柄、按钮等)的中心高度应在距离地面0.8-1.6m范围内。(√ )

50、成套开关设备柜内装有发热元件时,发热元件与相邻元器件之间应留出散热距离。根据表3-5-1,安装在功率为7.5kW的发热元件侧方的相邻元器件与该发热元件之间的距离应保持10 mm以上。(√ )

51、电力系统中TN-C系统是指电力系统中有一点直接接地,中性线和保护线是合一的。(√ )

52、保护电路(即接地保护),主要是防止事故在装置内部及由装置供电的外部电路中扩展,保护人身安全及避免火灾危险。(√ )

53、低压抽出式开关设备中当抽屉处于实验位置时,抽屉与保护电路的连接可以切断。(×)

54、低压成套开关设备中,带电部件是指在正常使用中用来通电的导体或导电部件,包括中性导体,也包括中性保护导体。(×)

55、GB7251.5-2008标准中规定的符合该标准要求的产品的防护等级至少应为IP34D。(√ )

二、二、选择题

1、低压成套开关设备的污染等级,如没有其他规定,则一般为( b )。

a.污染等级2;

b.污染等级3;

c.污染等级4。

2、对低压成套开关设备主电路电气间隙的测量部位应为其( b )。

a.最大处;

b.最小处;

c.最大、最小处均须测量。

3、测量抽出式开关柜的隔离距离其抽出式部件的位置应处于( c )。

a.连接位置;

b.试验位置;

c.分离位置。

4、对低压成套开关设备短路强度的验证包括( d )。

a.母线系统;

b.保护导体;

c.功能单元;

d.a+b+c。

5、抽出式开关柜功能单元的互换性是指( b )。

a.不同规格的功能单元之间;

b.相同规格的功能单元之间;

c.所有的功能单元之间。

6、低压成套开关设备工频耐压值的确定参照如下的内容之一( b )。

a.额定工作电压(Ue);

b.额定绝缘电压(Ui);

c.额定电流(Ie);

d.额定工作频率(f)。

7、测试额定绝缘电压为800V的成套设备的绝缘电阻,使用的兆欧表应选择( c )。

a.250V;

b.500V ;

c.1000V。

8、额定绝缘电压与额定工作电压的数值( b )。

a.应该相同;

b.额定绝缘电压不小于额定工作电压;

c.额定工作电压不小于额定绝缘电压。

9、对低压成套产品进行工频耐压试验时应将成套设备中的( a )。

a.电流互感器二次侧短接并接地、电压互感器原边应从线路中拆除;

b.电流互感器二次侧开路,电压互感器二次侧短接并接地;

c.电流互感器和电压互感器二次侧均开路;

d.电流互感器和电压互感器均短接。

10、成套设备的盖板、仪表门、遮板等部件上装有以下电压值的元件时,应可靠接地( c ) 。

a.36V;

b.42V;

c.220V。

11、户外电缆分线箱标准规定其外壳防护等级至少应为( b )。

a.IP43;

b.IP34D;

c.IP50;

d.IP30。

12、为保证电器设备的运行安全,以下电器元件安装时应充分考虑飞弧距离( c )。

a.热继电器;

b.隔离开关;

c.低压断路器;

d.剩余电流动作继电器。

13、对于抽出式功能单元,一次操作循环应从( b )。

a.连接位置—试验位置—连接位置;

b.连接位置—分离位置—连接位置;

c.试验位置—分离位置—试验位置;

d.试验位置—连接位置—试验位置。

14、对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求,执行的国标是( b )。

a.GB7251.1;

b.GB7251.3;

c.GB7251.5。

15、当利用连接器或插头插座切断保护电路连续性时,应做到( a )。

a.带电导体先切断,保护电路后断开;

b.保护电路先断开,带电导体再切断;

c.带电导体与保护电路断开顺序先后无关系。

16、母线干线单元的几何形态应选择( d )

a.直形;

b.L形;

c.T形或十字形;

d.以上均可以。

17、母线干线单元是由( a ) 组成。

a.母线、母线支撑件和绝缘件、外壳、某些固定件及与其他单元相接的连接件;

b.母线、母线支撑件和绝缘件、断路器、开关;

c.母线、母线支撑件和绝缘件、继电器、固定件;

d.母线、母线支撑件和绝缘件、接触器、按钮。

18、允许使用滚轮型或滑触型分接单元的母线干线单元是( d )。

a.母线干线变容单元;

b.母线干线馈电单元;

c.母线换相单元;

d.滑触式分接母线干线单元。

19、GB7251.2标准7.1.1总则中根据制造厂的规定,母线干线系统应能耐受( d )。

a.正常机械负载;

b.重载机械负载;

c.特殊机构负载;

d.只须明确a、b、c所列的其中一种。

20、低压成套开关设备的一致性检查内容有( e )。

a.名称、型号、规格等电气性能及标识与型式试验报告(或CCC证书)的一致性;

b.结构等产品特性与型式试验样品的一致性;

c.关键元器件和材料与型式试验报告中的产品描述的一致性;

d.商标等方面的一致性。

e.以上都检查

21、绝缘支撑件母线框、母线夹板、绝缘子,执行的产品标准是( b )。

a.GB7251.1-2005;

b.JB/T10316-2002;

c.JB/T10323-2002。

22、GB7251.1可免除短路耐受强度的成套设备( b )。

a.保护电路的短路强度验证,额定短路耐受电流或额定限制短路电流不超过10kA的成套设备;

b.成套设备的所有部件已经过适合成套设备工作条件的型式试验;

c.a+b。

23、( d )符合标准要求。

a.做介电强度试验时,可以闭合所有的开关器件;

b.做介电强度试验时,可以将试验电压依次施加在电路的所有部件上;

c.做介电强度试验时,可以将试验电压施加在带电部件和成套设备的框架之间;

d.以上说法都对.。

24、成套开关设备保护电路连续性验证部位可以是( b )。

a.成套开关设备主断路器A、B、C相—地;

b.成套开关设备装有电器的门或板—地;

c.成套开关设备主母线—地。

25、欠电压脱扣器的额定电压应( c )线路额定电压。

a.大于;

b.小于;

c.等于;

d.小于等于。

26、剩余电流保护断路器按保护类别分为直接接触保护和间接接触保护两大类,其作用为( c )。

a.直接接触保护;

b.间接接触保护;

c.对有致命危险的人身触电提供间接接触保护;可防止由于接地故障电流引起的电气火灾。

27、通常电流互感器二次回路导线的截面积为( c )mm2。

a.1.0;

b.1.5;

c.2.5;

d.5。

28、从可靠和经济上选择,通常应按( b )来选择断路器的分断能力。

a.额定极限短路分断能力;

b.额定运行短路分断能力;

c.额定电流;

d.短路电流。

29、绝缘支撑件(母线框、母线夹板、绝缘子) 检验项目至少应包括( e )。

a.耐热性能试验;

b.着火危险性能试验;

c.介电性能;

d.短路耐受强度验证;

e.以上四项。

30、成套开关设备的外壳为塑壳,其内装有380V的元件,其触电保护类别应为( b )。

a.Ⅰ;

b.Ⅱ;

c.Ⅲ;

d.0。

31、如果被试设备是包括在已预先经受过介电试验的主电路或辅助电路之中,试验电压可以减至第一次耐压试验值的( c )。

a.60%;

b.75%;

c.85%;

d.90%。

32、多组电容器运行,电容器分组投入时涌流最大的是( b )。

a.第一组;

b.最后一组;

c.相同。

33、下面哪个元件不是无功功率补偿装置中主电路控制投切电容器的元件( d )。

a.接触器;

b.晶闸管;

c.复合开关;

d.小型断路器。

34、外壳防护等级相对应的标准号为( b )。

a.GB7251.1-2005;

b.GB4208-2008;

c.GB4728-1985;

d.GB6988-1997。

35、下列( c )那个值不属于辅助电路优选值。

a.24 V;

b.48 V;

c.100 V;

d.220 V。

36、通常材料组别Ⅲa对应的CTI数字为( c )。

a.600≤CTI;

b.400≤CTI<600;

c.175≤CTI<400;

d.100≤CTI<175。

37、适用标准GB7251.2的封闭式设备的最低防护等级要求为( a )。

a.IP2X;

b.IP30;

c.IP3X;

d.IP23D。

38、电气系统中最严重的短路是( a )。

a.三相短路;

b.AB相短路;

c.单相接地短路;

d.BC相短路。

39、根据表3-3-1,变压器容量Se=630kVA ,额定工作电压400V,Uk=4%时,最大短路电流Ik=( b )kA。

a.910;

b.22.73;

c.15.116;

d.28.9。

40、电路中的选择性保护是指( a )。

a.在最短的时间内只有与故障点最近的保护电器动作;

b.在最短的时间内与故障点最近的保护电器和上一级保护电器动作;

c.在最短的时间内所有流过故障电流的保护电器都动作;

d.发生故障后在最短的时间内切断所有供电回路。

41、串联熔断器之间满足选择性的基本要求是( a )。

a.串联熔断器的保护曲线不相交,并且有足够的间隔距离;

b.串联熔断器的保护曲线必须相交;

c.串联熔断器的额定电流相等;

d.串联熔断器的额定电流相差一倍。

42、对处在线路末端的断路器,通常选用具有( b )的过电流脱扣器。

a.瞬时;

b.瞬时、长延时;

c.长延时;

d.短延时。

43、对处在配电干线的断路器,通常选用具有( c )的过电流脱扣器。

a.瞬时;

b.瞬时、长延时;

c.瞬时、短延时、长延时;

d.瞬时、短延时。

44、当配电变压器容量较大或末端配电箱距配电变压器较近时,末端微型断路器的上级断路器宜选用( c )。

a.较大电流的微型断路器;

b.塑壳断路器;

c.限流型塑壳断路器;

d.微型断路器。

45、对人身保护的漏电断路器的剩余动作电流应选用值为( a )。

a.30mA;

b.50mA;

c.100mA;

d.300 mA。

46、快速熔断器一般用于保护以下电路( d )。

a.电动机;

b.配电线路;

c.照明设备;

d.半导体电路。

47、热继电器主要用于保护( b )。

a.电热设备;

b.电动机;

c.照明设备;

d.电磁铁。

48、额定功率为75W以上的管型电阻应( a )。

a.横装;

b.竖装;

c.斜装;

d.任意装。

49、对于低压成套开关设备的PEN导体,最小截面积应为( b )mm2(TMY)。

a.6;

b.10;

c.16;

d.25。

50、如果低压成套开关设备相导体的截面积为800 mm2(TMY),那么相应保护导体(PE)的截面积最小为( b )mm2(TMY)。

a.100;

b.200;

c.300;

d.400。

三、简答题

1、保护电路连续性验证

a.接地电阻应小于等于多少mΩ。

b.为什么接地电阻应尽量小?

c.写出母线槽的3个测试部位。

答题要点:

a.100mΩ

b.接地电阻越小,故障时,故障电压越低,就越安全

c.上下盖板--地、左右侧板--地、母线槽上任意固定螺钉--地、母线槽连接螺钉--地、第一节与第二节母线连接螺栓-地

2、确认检验与例行检验的介电强度试验是否相同,若不同请指出不同之处?

答题要点:

不同。

a.确认检验中的耐压时间为5s,例行检验中的耐压时间为1s;

b.确认检验中耐压部位包括绝缘手柄-相的操作,例行检验中无此部位的要求,且耐压值为其它部位耐压值的1.5倍。

3、GB7251.1对绝缘电阻的要求是什么?用500V/500MΩ规格的表测绝缘电阻时,其绝缘电阻一般应是多少?

答题要点:

a.电路与裸露导电部件之间,每条电路对地标称电压的绝缘电阻应至少为1000Ω/V。.

b.显示大于500MΩ。

4、目前低压成套开关设备所做的3C认证产品中

a.是否有不与主电路直接相连的辅助电路?

b.若有,试举例。并说明应施加的工频耐压值是多少?

答题要点:

a.有

b.电流测量回路。例如:若要打耐压,则应施加250-500V的工频耐压值。

5、成套开关设备产品的图样有那几种?

总装配图、系统图、电气原理图、接线图、开孔图。

6、a.写出5种一次(主电路)回路的主要元器件:

b.写出4种二次(测量回路)的主要元件有:

答题要点:

a.断路器(万能式、塑料外壳式、限流式、低压真空、微型塑料外壳式、带有剩余电流保护的断路器);刀开关、隔离器、隔离开关及其组合电器;熔断器;接触器;热继电器等。

b.电流、电压、功率(有功、无功)、功率因数及电能等表计;电流、电压互感器等。

7、电气间隙是指什么?

答题要点:

不同电位的两导电部件间的空间直线距离。

8、爬电距离是指什么?

答题要点:

不同电位的两导电部件间沿绝缘材料表面的最短距离。

11、某无功功率补偿装置,系统电源电压400V,电容器的额定标称电压450V,标称额定容量45kvar,装置运行时电容器支路的额定电流是多少?

答题要点:

电容器支路的额定电流是51.3A

12、目前常用的限制涌流的元件或原理?

答题要点:

用电抗器、带限制涌流线圈的接触器、半导体电子开关过零投切。

13、例行及确认检验设备应每年进行校准或检定,对于测量仪器应关注容量、量程范围、分辨率,还应看检定、校准证书的的检定、校准点是否含盖了哪些测试点,为什么举例说明。答题要点:

a.所使用的测试点;

b.否则校准或检定无意义。

14决定短路电流大小的主要因素有哪几个?

a.短路类型;

b.变压器的容量;

c.变压器的阻抗电压;

d.短路点到变压器的距离;

15、请用虚线画出下图的电气间隙的测量距离,并说明爬电距离L如何测量?

答题要点:

爬电距离L为沿绝缘体表面a-c-b测量L=ac+cb-1.5mm

四、问答题:

1、说明耐压测试仪怎样进行运行检查?

答题要点:

a.输出电压:用1000V或500V电压表(或万用表) 与试验台上的电压表比对,检查耐压测试仪输出电压是否正常。

b.报警功能:可短接其输出稍加电压后,检查报警是否正常;

c.时间控制功能:用秒表比对。

2、耐压测试仪、接地电阻测试仪的主要性能、参数要求有哪些?

答题要点:

a.耐压测试仪:

1)具有足够的变压器容量以维持试验电压,可以不考虑漏电流;

2)应具有报警功能;

3)时间控制功能;

4)输出电压应在试验电压的范围内。

b.接地电阻测试仪:

输出电流不小于10A,电阻测量范围0-100mΩ以上。

3、保护电路连续性措施检查与保护电路有效性验证有无区别,并请说明或举例?

答题要点:

有。

a.保护电路连续性措施检查是指目测是否采取保护措施而言的,例如:检查是否装爪垫,装电器元件的门是否与主接地点有软线连接;

b.保护电路有效性验证是使用仪器检测,验证接地措施是否有效,例如:测量接地电阻是否小于100mΩ。

4、实现选择性的依据:`111111*********

时间分级配合:仅依据分断动作时间的长短;

电流分级配合:仅依据动作电流值的大小;

与电流有关的时间分级配合:分断动作时间分级配合与动作电流分级配合的结合。

5、为什么电流互感器的二次回路不允许接熔断器?

答题要点:

电流互感器开路时会产生以下危害:

a.铁心过热,甚至烧毁互感器。

b.由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备安全。

6、为什么要将设备金属外壳接地?

答题要点:

见P147

当带电体绝缘被破坏或其他原因使外壳出现足够高的电压时,人碰上会产生触电危险

7、安全防护措施中为保证保护电路连续在产品结构上采取的措施是什么?

答题要点:

P147

a.裸露导电件之间及其附件与保护电路之间具有连续性

b.保证装置内的所有带电运行的金属外壳都能有效接地,通过接地线或装置外壳相连形成保护回路

c.门、盖板、遮板等部件上若装有电器元件应采取接地措施

8、选用测量用互感器时,应注意什么方面?

答题要点:

P142

考虑准确度级次,常用的有0.5,0.2级;还应注意其带负载能力,所接仪表内阻与连接导线的内阻之和不得大于互感器的额定二次负载。

9、绝缘导线的选择须考虑那些要求?

答题要点:

P143

a.导线的额定电压应高于装置的工作电压;

b.辅助导线通常采用多股铜芯绝缘软线;

c.导线的截面积应能承受电路中允许的最大工作电流。

10、电气成套设备在设计屏面元件时应注意什么方面?

答题要点:

P145

屏面元件应易于观察,易于操作,指示表记的中心高度一般在距地面1.7-2米范围内,电能表的中心高度一般在距地面0.6-0.8米范围内,操作器件的中心高度一般在距地面0.8-1.6米范围内.

11、决定短路电流大小的主要因素是什么?

答题要点:

P134

a.短路的类型;

b.变压器的容量;

c.变压器的阻抗电压;

d.短路点到变压器的阻抗。

7、简述电力系统TN系统的接地方式:

TN系统:

系统中有一点直接接地,设备的外露可导电部分用保护线(PE与该点连接,按中性线N与保护线的组合情况,TN系统又分为三种形式。

1)TN-S系统使用独立的保护线;

2)TN-C-S系统系统中有一部分中性线与保护线是合一的;

3)TN-C系统整个系统的中性线与保护线是合一的。

五、设计、识图题

1、主电路如下图,请设计测量回路图、屏面布置图、仪表门开孔图、测量回路的接线图。元件仪表的型号规格、柜体的尺寸、仪表板的尺寸自定。

2、上图的断路器型号为DW15,请绘出断路器合闸、分闸(分断)的控制电路图。

3、10kV/0.4kV变压器的容量为1000kVA低压侧额定电流为多少?请选择主进线柜进线开关的型号规格,写出其主要参数:Ie=?Icc=?

4、10kV/0.4kV变压器、容量为1000kVA:

a.请写出合适的低压出主进线柜的主要技术参数:

Ie=? Icw=? Ue=? Ui=?IP=?

b.请选择主进线柜进线开关的型号规格,写出其主要参数

c.若该系统的功率因式数为0.75,安装配电室的无功功率补偿装置的补偿容量通常选择多大?

答:补偿容量通常选择300~360kvar

5、请设计一个使用固定封闭式开关柜的配电系统图(接地方式:TN-S系统)。

要求:一进线柜(上右进线,额定电流800A,短时耐受电流30kA,导电排为硬铜排),一出线柜(负荷出线4回路,其中一个回路控制直接启动的20kW水泵)。

a.使用标准图形符号画出系统单线图。

b.标明所选用的元器件名称、型号、规格,各导电排的型号、规格;

c.标明柜体外形尺寸。

单项选择题

(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选货不选为0分,总计40分)

1、变压器调整电压的分接引线一般从( C )引出。

A、一次测绕组;

B、低压绕组;

C、高压绕组.

2、变压器正常运行时,各部件的温度是( C )

A、互不相关的,

B、相同的,

C、不同的.

3、当变压器内部发生故障,产生气体,或油箱漏油使油面降低时,( A )能接通信号或跳闸回路保护变压器。

A、气体继电器

B、冷却装置

C、吸湿器

4、如果忽略变压器一、二次绕组的漏电抗和电阻时,变压器一次测电压有效值等于一次测感应有效值,( B )等于二次侧感应电势有效值。

A、二次侧电压瞬时值;

B、二次侧电压有效值;

C、二次侧电压最大值.

5、高压配电网是指电压在( C )及以上的配电网。

A、1KV

B、35KV

C、110KV

6、电压波动以电压变化期间( B )之差相对于电压额定值的百分数来表示。

A、电压实际值与电压额定值

B、电压最大值与电压最小值

C、电压最大值与电压额定值

7、变压器油的试验项目一般为耐压试验、介质损耗试验和( B )。

A、润滑试验;

B、简化试验;

C、抽样试验.

8、变压器二次绕组开路,一次绕组施加( A )的额定电压时,一次绕组中流过的电流为空载电流

A、额定功率;

B、任意功率;

C、最大功率.

9、变压器的功率是指变压器的( C )之比的百分数。

A、总输出与总输入;

B、输出有功功率与输入总功率;

C、输出有功功率与输入有功功率.

10、容量在630kVA以下的变压器,在每次合闸前及拉闸后应检查( A ).

A、一次;

B、两次;

C、三次.

11、变压器空载合闸时,( A )产生较大的冲击电流。

A、会;

B、不会;

C、很难.

12、变压器的高压绕组的电流一定( C )低压绕组的电流.

A、大于;

B、等于;

C、小于.

13、SF6断路器灭弧室的含水量应小于( A )

A、150ppm;

B、200ppm;

C、250ppm.

14、触头间恢复电压是指触头间电弧( C )后外电路施加在触头之间的电压。

; A、重燃; B、彻底熄灭; C、暂时熄灭.

15、与双柱式隔离开关相比,仰角式(V型)隔离开关的优点是( C )

A、操动机构简单、占用空间小

B、重量轻、操动机构简单

C、重量轻、占用空间小

16、ZN4-10/600型断路器可应用于额定电压为( B )的电路中.

A、6KV;

B、10KV; .

C、35KV

17、KYN××800-10型型高压开关柜利用( A )来实现小车隔离开关与断路器之间的连锁。

A、电磁锁;

B、程序锁;

C、机械连锁.

18、隔离开关的重要作用包括( B )、隔离电源、拉合无电流或小电流电路。

A、拉合空载线路;

B、倒闸操作;

C、通断负荷电流.

19、RGC型高压开关柜最多由( C )个标准单元组成,超过时应分成两部分。

A、3;

B、4;

C、5.

20、真空断路器主要用于( A )电压等级。

A、3~10KV;

B、35~110KV;

C、220~500KV.

21、电力系统发生三相短路时,短路电流( B )

A、由负荷流到短路点;

B、由电源流到短路点;

C、由电源流到负荷;

22、造成高压电容器组爆炸的主要原因之一是( C )

A、运行中温度变化 ;

B、内过电压;

C、内部发生相间短路.

23、电力电缆停电时间超过试验周期时,必须做( D )

A、交流耐压试验;

B、直流耐压试验;

C、接地电阻试验.

D、标准预防性试验.

24、电力网的高压电力线路一般可分为( A )

A、输电线路和配电线路;

B、输电线路和用电线路;

C、高压线路和配电线路.

D、高压线路和用电线路.

25、( C )的作用适用于作拉线的连接、紧固和调节。

A、支持金具;

B、连接金具;

C、拉线金具;

D、保护金具.

26、对有人值班的变(配)点所,电力电缆线路每( A )应进行一次巡视。

A、班;

B、周;

C、月;

D、年.

27、电路中( A )较大时,可以起到较好的阻尼作用,使过电压较快消失。

A、电阻;

B、电感;

C、电容.

28、普通阀型避雷器由于阀片热容量有限,所以只允许在( A )下动作。

A、大气过电压;

B、操作过电压;

C、谐振过电压.

29、拆除临时接地线的顺序是( B )

A、先拆除接地端,后拆除设备导体部分

B、先拆除设备导体部分,后拆除接地端

C、同时拆除接地端和设备导体部分

D、没有要求

30、定时限电流保护具有( C )的特点

A、电流越大,动作时间越短,电流越小,动作时间越长

B、电流越小,动作时间越短,电流越大,动作时间越长

C、动作时间固定不变

D、动作时间随电流大小而变

31、绝缘杆从结构上可分为( A )、绝缘部分和握手部分三部分。

A、工作部分;

B、接地部分;

C、带电部分;

D、短路部分.

32、间接接触电机包括( C )。

A、单相电机、两相电击;

B、直接接触电击、接触电压电击

C、跨步电压电击、接触电压电击

D、直接接触电击、跨步电压电击

33、人体的不同部分(如皮肤、血液、肌肉及关节等)对电流呈现的阻抗称为( D ).

A、接触电阻;

B、表皮电阻;

C、绝缘电阻;

D、人体电阻.

34、绝缘站台用干燥的木板或木条制成,木条间距不大于( A ),以免鞋跟陷入。

A、2.5cm;

B、3.0cm;

C、3.5cm

D、4.0cm.

35、( D )线的主干线上不允许装设断路器或熔断器。

A、U相线;

B、V相线;

C、W相线;

D、N线.

36人体对直流电流的最小感知电流约为( B )

A、0.5Ma;

B、2mA;

C、5mA;

D、10mA.

37、在室外高压设备上工作,应在工作地点四周用绳子做好围栏,在围栏上悬挂:( D )

A、禁止合闸,线路有人工作!

B、在此工作!

C、禁止攀登,高压危险!

D、止部,高压危险!

38、一式二份的工作票,一份由工作负责人收执,作为进行工作的依据,一份由( D )收执,按交。

A、工作负责人;

B、工作票签发人;

C、工作班成员;

D、运行值班人员.

39、高压验电器的结构分为指示器和( C )两部分。

A、绝缘器;

B、接地器;

C、支持器;

D、电容器.

40、防止电气误操作的措施包括组织措施和( D )。

A、绝缘措施;

B、安全措施;

C、接地措施;

D、技术措施.

多项选择题

(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意,每题2分,不选或有错选为0分,选择不完整为分,总计16分)

1、安全牌分为( A.B.C )

A、禁止类安全牌;

B、警告类安全牌;

C、指令类安全牌;

D、允许类安全牌.

2、如果忽略变压器的内部损耗,则以下说法正确的有( A.C.D )

A、变压器二次绕组的输出功率等于一次绕组输入功率;

B、变压器二次绕组的输出功率大于一次绕组输入功率;

C、变压器一次测电压有效值等于一次测感应电势有效值;

D、变压器二次测电压有效值等于二次测感应电势有效值.

3、下列( A.B.D )属于金属杆。

A、铁塔;

B、钢管杆;

C、钢筋混凝土杆;

D、型钢杆.

4、电流互感器是( B.C )改变为低压的标准的小电流。

A、高压系统中的直流电流;

B、低压系统中的大电流;

C、高压系统中的电流;

D、高频电流.

5、执行工作票制度有如下方式 :( A.D )

A、执行口头或电话命令;

B、认真执行安全规程;

C、穿工作服、戴安全帽;

D、填用工作票 .

6、将( B.C )的一次侧和二次测绕组分别接于公共母线上,同时向负载供电的变压器的连接方式变压器的并列运行。

A、一台变压器;

B、两台变压器;

C、三台或多台变压器;

D、三相变压器组中的三台变压器

7、在远距离输送电能的过程中,需要( A.B )才能将发电厂发电机发出的电能输送到负荷区,并于用电设备的使用,实现电能的传输和分配。

A、升压变压器;

B、降压变压器;

C、仪用互感器;

D、所用变压器.

8、选择环网柜高压母线的截面时,需要以下列的( A.D )之和为根据。

A、本配电所负荷电流;

B、本配电所的1.1倍过负荷电流;

C、本配电所短路电流;

D、环网穿越电流.

判断题

(正确的画√,错误的画×,每题1分,错判或不判为0分,总计36分)

1、突然中断供电将造成人身伤亡或会引起对周围环境严重污染、造成经济上巨大损失、造成社序严重混乱或在政治上产生严重影响的负荷,成为一类负荷。( √ )

2、由送电、变电、配电和用电组成的整体成为电力系统。( × )

3、多绕组变压器的额定容量是各个绕组额定容量之不和。( × )

4、变压器匝数多的一侧电流大,电压低。( × )

5、单相变压器的额定电流等于变压器额定容量以倍额定电压。( × )

6、一般电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器,二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地。(

7、变压器一、二次测感应电势之比可近似认为等于一、二次测电压有效值之比。( √ )

8、三相变压器绕组为Yy联结时,绕组相电流就是线电流。( √ )

9、互感器是供电系统中测量和保护用的设备。( √ )

10、变压器理想并列运行的条件中,变压器的阻抗电压允许有±10%的差值。( √ )

11、电压互感器工作是相当于一台空载运行的降压变压器。( √ )

12、针对高压电容器组外壳严重膨胀故障,处理办法之一是经常清扫。( × )

13、开关电器中,利用电弧与固体介质接触来加速灭弧的原理是:固体介质能使电弧迅速冷却,金属蒸汽大量在固体介质表面凝结。( √ )

14、GN22-10/1000代表22KV户内隔离开关。( × )

15、从限制RN2型熔断器的最小熔化电流考虑,要求熔丝具有一定的电阻。( × )

16、隔离开关液压操动机构的手摇装置供安装和检修调整时使用。( √ )

17、在RGC型高压开关柜型号中,用RGCE表示侧面出现的空柜转接单元。( √ )

18、箱式变电所的高压电路采用真空接触器控制。( × )

19、对于KYN××800-10型高压开关柜,小车向前移动,当小车到达工作位置时,定位装置阻止继续向前移动,小车可以在工作位置定位。( √ )

20、FN3-10R/400型高压负荷开关的参数为:额定电压10KV,额定电流400A。( √ )

21、架空电力线路是输送、分配电能的主要通道和工具。( √ )

22、保护金具分为电气类保护金具和机械类保护金具。( √ )

23、相邻两杆塔导线悬挂点连线中点对导线的铅垂距离称为弧垂。( √ )

24、为防止避雷线与大地发生短路,避雷线与大地之间具有较好的绝缘。( × )

25、35~110KV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的全线段架设避雷线。(

26、高压长线路空载运行时,线路末端电压高于首端电压。( √ )

27、发电厂和变配电所中直接与生产和输配电能有关的设备成为一次设备。( √ )

28、人体电阻的数值主要决定于电流的通路。( √ )

29、第二种工作票应在进行工作的当天预先交给值班员。( √ )

30、停电检修的设备,各测电源的短路器和隔离开关的操作电源也需断开。( √ )

31、遮拦应采用干燥的绝缘材料制成,不能用金属材料制作。( √ )

32、工作终结即工作票终结。( × )

33、工作负责人为了工作方便,在同一时间内可以填写两张工作票。( × )

34、人体遭到电击后,30mA以下的电流可以摆脱。( √ )

35、绝缘站台在室外使用时,站台应放在坚硬的地面上,以防止绝缘瓶陷入泥中或草中降低绝缘性( √ )

36、人体在地面或其他接地导体上,人体某一部分触及一相带电体的电击事故称为间接接触电击( × )

案例分析题

(案例分析及计算题每题的备选项中,有一项符合题意,每题4分,不选或有错选为0分,总计

1、变压器油的运行管理主要包括的内容有( A.D.C )

A、经常检查油色、油量是否正常;

B、变压器油可以存放于高温处、也可以存放于透明容器内;

C、结合变压器的运行维护,定期或不定期取油样作油的气相色谱分析。

d、经常检查充油设备的密封性,储油柜、呼吸器和工作性能。

(本题为多选,有两项或两项以上选项符合题意,不选或有错选为0分,选择不完整为1分) 2、某中性点直接接地的低压220V/380V系统,发现一台电器设备发生一项碰壳,此时如人体接气设备,流过人体的电流为( B )。

A、300mA;

B、220mA;

C、380mA;

D、1000mA.

解:本题用电设备的外壳是否接地未知,又不告知工作接地电阻值及保护接地电阻值,故作未接地题:当人触及漏电机壳,因只有人体电阻Rr=1000Ω, 流过人体的电流为

Ir=Up/Rr=220/1000=0.22A=220Ma

维修电工技师理论试题库

理论知识考核试卷(一) 一、填空题(请将正确的菩案填在横线空白处}每空 1 分,共26分) 1.集成运放中与输出端电压极性相反的输人端称为___________ ,与输出端电压极性相同的输入端称为——。 2 备课时应首先确定“技能操作指导”的——,然后在掌握指导内容的前提下——。 3 Fuse 的中文意思为——。 4.电阻器的英文是——。 5.三相异步电动机变频调速的控制方式有——、——和——控制方式三种。 6.数控加工程序编制方法有——和——两种。 7 直流主轴传动系统中又分——一方式和——方式两种。 8.无环流逻辑控制器的任务是确保正组晶闸管和反组晶闸管不会——。9.液压缸是液压系统的——元件, 10.选择PLc 包括PLC 的——,一—,—、电源的选择。 11.PLc 的输出接线方式一般有——式输出和——式输出两种。 12.传感器接输出信号分可分为——传感器和——传感器。 13 数控机床坐标系各进给轴运动的正方向总是假定为假设——不动,——远离工件的方向为正。 14.SIMODRIVE 6RA27 6DV55 调速系统中引入了————负反馈和——负反馈。 ' 二、判断题(下列判断正确的谙打“V” ,错误的打“X” ;每题2分,共18分) 1 选用光栅尺时,其测量长度要略低于工作台最大行程。( ) 2 逻辑无环流可逆系统,是当其中一组晶闸管工作时,用逻辑电路封锁另一组晶闸管的触发脉冲,使它完全处于阻断状态,确保两组晶闸管不同时工作A从而解决了环 流产生的问题。( ) 3.液压马达在液压系统中的作用是将液压能转换成机械能,属于执行元件。( ) 4.I/0 点数是根据被控对象的输人、输出信号的实际个数来确定的。( ) 5 光电传感器属于非接触式传感器,具有结构简单、可靠性高、糖度高和反应速度快等优点。( ) 6.交交变频器把工频交流电整流为直流电,然后再由直流电逆变为所需频率的交流电。 7. 运放的反相输人端标上“一”号表示只能输入负电压()。 8. 由集成运放组成的加法电路,输出为各个输人量之和()。 9.如果在基本的坐标轴x、y、z 之外,另有轴线平行于它们的坐标轴,则附加的坐标轴指定为A、B、c。( ) 三、单项选择艇(下列每题的选项中,只有 1 个是正确的,请将其代号填在横线空白处;每 题 2 分,共16 分) 1. 集成运算放大器的开环差模电压放大倍数高,说明 . A ?电压放大能力强 B.电流放大能力强 C?共模抑相能力强 D.运算精度高 2?共模抑制比KCMR是——之比。 A. 差模输入信号与共模输入信号 B. 输出量中差模成分与共模成分 C. 差模放大倍数与共模放大倍数(绝对值) D. 交流放大倍数与直流放大倍数(绝对值) 3.在变频调速系统中t 调频时须同时调节定子电源的——,在这种情况下机械特性平

电工考试试题及答案

电工考试试题及答案 1判断题 1.在带电维修线路时,应站在绝缘垫上。" 2.螺口灯头的台灯应采用三孔插座。“ 3.验电器在使用前必须确认验电器良好。" 4.电工刀的手柄是无绝缘保护的, 不能在带电导线或器材上剖切以免触电。" 5.雷电可通过其它带电体或直接对人体放电, 使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。“ 6.并联电路中各支路上的电流不一定相等。“ 7.黄绿双色的导线只能用于保护线。“ 8.基尔霍夫第一定律是节点电流定律, 是用来证明电路上各电流之间关系的定律。" 9.过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。“ 10.用星- 三角降压启动时, 启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3。“ 11.带电机的设备, 在电机通电前要检查电机的辅助设备和安装 底座,接地等,正常后再通电使用。“ 12.旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火。" 13.自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护。“

14.按钮的文字符号为SB" 15.交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。 16.保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。V 17.钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。V 18.电流表的内阻越小越好。V 19.万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确°V 20.在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防。V 21.路灯的各回路应有保护,每一灯具宜设单独熔断器。V 22.一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。V 23.在带电灭火时, 如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地, 并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。V 24.为了防止电气火花, 电弧等引燃爆炸物, 应选用防爆电气级别和温度组别与环境相适应的防爆电气设备。V 25.导线连接时必须注意做好防腐措施。V 26.当静电的放电火花能量足够大时, 能引起火灾和爆炸事故, 在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等。V 27.组合开关在选作直接控制电机时, 要求其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍。V 28.当导体温度不变时, 通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。V 29.对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨

维修电工技师实操考题和参考答案解析

维修电工技师实操考题和参考答案解析 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

实操考试(参考答案) 试题1:用PLC进行控制电路的设计、模拟安装与调试 根据图1所示钻孔专用机床示意图,用PLC进行控制电路的设计并且进行模拟安装与调试。 (1)工作原理图中左、右动力头主轴电动机为M1,进给运动由液压驱动,液压泵电动机为M2。机床的工作过程为:首先启动液压泵,按下启动按钮后加紧工件→左、右动力头同时快进并启动主轴→转入工进加工→停留→分别快退→松开工件,停主轴……如此实现循环。 (2)控制要求 1)工作方式设置为自动循环、单周。 2)有必要的电气保护和联锁。 3)自动循环时应按上述顺序动作。 (3)具体考核要求 1)电路设计:根据工作任务,设计主电路,列出PLC控制I\O 接口元件地址分配表;根据加工工艺设计梯形图及PLC控制I\O接口接线图;根据梯形图,列出指令表。 2)PLC键盘操作:熟练操作键盘,能正确地将所编程序输入到PLC中;按照被控制设备的动作要求进行模拟调试,直至达到设计要求。 3)通电试验:正确使用电工工具及万用表,进行仔细检查,通电试验,并注意人身和设备安全。 解答:

3、钻孔专用机床梯形图 4、钻孔专用机床指令语句表 试题2:X62W万能铣床电路故障检修 一、电路分析 1.主轴电动机的控制 控制线路的启动按钮SB1和SB2是异地控制按钮,方便操作。SB3和SB4是停止按钮。KM3是主轴电动机M1的启动接触器,KM2是主轴反接制动接触器,SQ7是主轴变速冲动开关,KS是速度继电器。 (1)主轴电动机的启动启动前先合上电源开关QS,再把主轴转换开关SA5扳到所需要的旋转方向,然后按启动按钮SB1(或SB2),接触器KM3获电动作,其主触头闭合,主轴电动机M1启动。 (2)主轴电动机的停车制动当铣削完毕,需要主轴电动机M1停车,此时电动机M1运转速度在120转/分以上时,速度继电器KS的常开触头闭合(9区或10区),为停车制动作好准备。当要M1停车时,就按下停止按钮SB3(或SB4),KM3断电释放,由于KM3主触头断开,电动机M1断电作惯性运转,紧接着接触器KM2线圈获电吸合,电动机M1串电阻R反接制动。当转速降至120转/分以下时,速度继电器KS常开触头断开,接触器KM2断电释放,停车反接制动结束。 (3)主轴的冲动控制当需要主轴冲动时,按下冲动开关SQ7,SQ7的常闭触头SQ7-2先断开,而后常开触头SQ7-1闭合,使接触器KM2通电吸合,电动机M1启动,松开开关机床模拟冲动完成。 2.工作台进给电动机控制

电工考试题含答案

, , , , _, _, _ _, _, _ _ _, _ _, _, _ _ _, _ _,:线名 ,姓 , , , , , , , , , , ,间,理订修,合, 综, :, 间, 车, , , , , , , , , , 装司,公, X X, X X, X X, X X, X X, :,位, 单, , , , , , XXXXXXXXXX公司 2015年维修电工考试试题 使用人员:维修电工考试方式:闭卷 考试时间: 2015.03答题时长:90分钟 阅卷成绩登记表(阅卷、核分填写) 题号一二三总分 得分 一、选择题(共 30 题,每题 2 分,共 60 分) 1.电气图包括:电路图、功能表图和( A )等。 A 系统图和框图 B 部件图 C 元件图 D 装置图 2.生产机械的接线图有:单元接线图、互连接线图和( D )。 A 端子接线表 B 互连接线表 C 位置接线图 D 端子接线图 3.若将一段电阻为 R 的导线均匀拉长至原来的二倍,则其电阻值为( C ) A 2R B R/2 C 4R D R/4 4.电流的方向就是(C)。 A 负电荷定向移动的方向 B 电子定向移动的方向 C 正电荷定向移动的方向 D 正电荷定向移动的反相方向 5.关于点位的概念,(C)的说法正确的是。 A 点位就是电压 B 点位是绝对值 C 点位是相对值 D 参考点的点位不一定等于零 6.电压 Uab=10V 的意义是( B )。 A电场力将电荷从 a 点移到 b 点做的功是 10J B电场力将 1C 正电荷从 a 点移到 b 点做的功是 10J C电场力将电荷从 a 点移到参考点做的功是 10J D电场力将电荷从 b 点移到参考点做的功是 10J 7.一个电阻接在内阻为 0.1? 、电动势为 1.5v 的电源上时,流过电阻的 电流为 1A ,则该电阻上的电压等于(B)V。 A 1 B 1.4 C 1.5D0.1 8. 电阻 R1,R2, R3 串联后接在电源上,若电阻上的电压关系U1>U2>U3 ,

维修电工技师操作试卷正文

试题1:用PLC进行控制线路的设计,并进行安装与调试。 本题分值:30 考核时间:120分钟 考核要求: (1)用PLC控制图1电路,并且进行安装与调试 (2)电路设计:根据任务,设计主电路电路图,列出PLC控制I/O口(输入/输出)元件地址分配表,根据加工工艺,设计梯形图及PLC控制I/O口(输入/输出)接线图,根据梯形图,列出指令表。 (3)安装与接线: ①将熔断器、接触器、PLC装在一块配线板上,而将转换开关、按钮等装在另一块配线板上。 ②按PLC控制I/O口(输入/输出)接线图在模拟配线板上正确安装,元件在配线板上布置要合理,安装要准确、紧固,配线导线要紧固、美观,导线要进行线槽,导线要有端子标号,引出端要用别径压端子。 (4)PLC键盘操作:熟练操作键盘,能正确地将所编程序输人PLC;按照被控设备的动作要求进行模拟调试,达到设计要求。 (5)通电试验:正确使用电工工具及万用表,进行仔细检查,通电试验,并注意人身和设备安全。

图1 试题2:双闭环调速系统的连线、调试及维修 本题分值:35 考核时间:180分钟 考核要求: (1)根据题图2进行双闭环调速系统的连线。 (2)双闭环调速系统的调试 ①部件调试 ②晶闸管主电路、触发电路调试 ③开环调试 ④闭环调试 (3)根据题图2排除故障(由监考老师随机设置两处故障) ①触发电路故障 ②主电路故障

图2 试题3:读图与分析,电气设备检修及调试 本题分值:15

考核时间:30分钟 考核要求: (1)认真读图3。 (2)在演草纸上回答如下问题: ①图3中,若稳压管V10短路或开路,对调速电路会产生什么影响? ②图3中当电动机处于最高速时,放大器中晶体管V31处于什么状态? ③图3所示,触发电路由哪几个主要环节组成?二极管V7两端的电压波形是否相同? ④图3主电路中R6及R1C1—R4C4作用是什么?

电工考试试题(含答案)

电工考试试题 满分:100分及格:60分 姓名: 性别: 部门: 得分: 一、是非判断题(10题,每题1分) 1.在单相回路上,装设了漏电保护开关后,电源侧可不需装设过流保护装置。(×) 2.安装漏电保护器和不安装漏电保护器的用电设备不要共用一个接地装置。(√) 3.不接地电网不必采用保护接零。(√) 4.36伏是安全电压值,所以人体长期接触也不会发生危险。(×) 5.低压带电工作时,人体不得同时接触两根线头。(√) 6.如有人处在高压导线意外落地的危险区域内时,脱离危险的最简单的方法是大步疾走出 危险区域。(×) 7.{ 8.对于电气设备拉开接触器、空气开关等设备断电即可认为设备停电。(×) 9.检修电容器时,将电容器停电后就可进行工作。(×) 10.重复接地的主要作用是为了降低接地装置的接地电阻。(×) 11.平行的两条电线,不允许在两瓷珠的内侧绑线。(√) 二、选择题(10题,每题2分) 1.熔断器在照明线路上是作为 C 保护装置。 A过载B短路C过载及短路 2.三相四线制系统供电的光管电路,其零线应采用铜芯线,截面应按相线 C 选择。A额定电流的50%B截面额定电流50%C截面额定电流的100% 3.触电者在无呼吸无心跳情况下,并同时出现 A 等三种症状时可判断为真死,并终止抢救。 ' A瞳孔扩大,关节僵硬,出现尸斑B瞳孔扩大,牙关紧闭,手脚僵冷C嘴唇发黑,手足僵冷,出现尸斑 4.发生人身触电时,当通过人体的交流电流达到 A 毫安时会有生命危险。 A 30 B 50 C 100 5.漏电保护器的动作时间不超过 A 秒称为快速型。 A B C 2 6.在带电设备附近工作,带电设备只允许在工作者的 B 。 A左、右两侧B前面一侧C后面一侧 7.防止触电事故的措施很多,其中有重要意义的是 B 。 A做好设备维修保养B严格执行操作规程C贯彻安全用电教育 ( 8.低压绝缘鞋是防止触电的 C 。 A主要技术措施B基本安全用具C辅助安全用具 9.按我国标准,安全电压是指由供电的电压系列。 A特定电源B市电交流电源C直流电源 10.我国安全电压额定值等级是 A 。 A 42伏,36伏,24伏,12伏,6伏

初级维修电工培训方案

四川长虹职业技术学校2015年 维修电工培训方案 培训工种:维修电工 级别:初级 计划学时:500 1.培训目标 1.1 总体目标 培养具备以下条件的人员:掌握维修电工基础知识,能够运用维修电工基本技能独立完成一般常用机械设备和电气系统线路及器件等的安装、调试与维修等常规工作。 1.2 理论知识培训目标 依据《维修电工国家职业标准》中对初级维修电工的理论知识要求,通过培训,使培训对象掌握维修电工的职业道德及相关法律法规知识,电子、电路基本概念,变压器和交、直流电动机工作原理等基础知识和专业知识等。 1.3 操作技能培训目标 依据《维修电工国家职业标准》中对初级维修电工的操作技能要求,通过培训,使培训对象能够掌握电工常用工具材料的应用,能够根据技术要求进行电气故障检修、配线与安装、 电气线路调试等基本技能,达到独立上岗操作的水平。 2.培训要求 2.1 理论知识要求 2.1.1 职业道德相关法律法规知识

2.1.2 电工基础知识 2.1.3 钳工基础知识 2.1.4 安全文明生产与环境保护知识 2.1.5 质量管理知识 2.1.6 相关法律法规知识 2.2操作技能要求 2.2.1安全生产 2.2.2电工常用工具、材料的应用 2.2.3电气故障检修 2.2.4配线与安装 2.2.5电气线路调试 3.培训安排 3.1培训对象:半年内新入职员工 3.2培训学时:计划500学时,实际操作结合工作进行,不低于280学时; 3.3培训人数:94人 3.4开班时间:2015年3月9 日地点:XXXX公司培训室 3.5理论培训:2015年3月9日—2015年3月22日 培训地点:XXXX公司培训室 3.6操作培训:2015年3月23日---2015年4月18 日 培训地点:XXX/XX公司实习岗位 3.7培训方式:理论知识和实际操作相结合,理论知识培训采取集中授课形式进行,操作技能培训采取结合工作实际作业项目在工作岗位进行; 4.课程设置和培训要求

15年维修电工技师实操考题与参考答案

实操考试(参考答案) 试题1:用PLC进行控制电路的设计、模拟安装与调试 根据图1所示钻孔专用机床示意图,用PLC进行控制电路的设计并且进行模拟安装与调试。 (1)工作原理 图中左、右动力头主轴电动机为M1,进给运动由液压驱动,液压泵电动机为M2。机床的工作过程为:首先启动液压泵,按下启动按钮后加紧工件→左、右动力头同时快进并启动主轴→转入工进加工→停留→分别快退→松开工件,停主轴……如此实现循环。 (2)控制要求 1)工作方式设置为自动循环、单周。 2)有必要的电气保护和联锁。 3)自动循环时应按上述顺序动作。 (3)具体考核要求 1)电路设计:根据工作任务,设计主电路,列出PLC控制I\O接口元件地址分配表;根据加工工艺设计梯形图及PLC控制I\O接口接线图;根据梯形图,列出指令表。 2)PLC键盘操作:熟练操作键盘,能正确地将所编程序输入到PLC中;按照被控制设备的动作要求进行模拟调试,直至达到设计要求。 3)通电试验:正确使用电工工具及万用表,进行仔细检查,通电试验,并注意人身和设备安全。

解答: 1、PLC控制I / O接口元件地址分配表 输入输出元件代号作用输入继电器元件代号作用输出继电器SB0 启动按钮X0 HL0 (KM) 主轴M1 Y0 SB1(SQ1) 左快退位置开关X1 HL1(YV1) 左快进Y1 SB2(SQ2) 右快退位置开关X2 HL2(YV2) 左工进Y2 SB3(SQ3) 左快进位置开关X3 HL3(YV3) 左快退Y3 SB4(SQ4) 右快进位置开关X4 HL4(YV4) 右快进Y4 SB5(SQ5) 左工进位置开关X5 HL5(YV5) 右工进Y5 SB6(SQ6) 右工进位置开关X6 HL6(YV6) 右快退Y6 SB7(SQ7) 夹紧装置松开位置开 X7 HL7(YV7) 夹紧装置Y7 关 SB8 单周/循环选择X10 HL8(KM1)液压泵电动机M2 Y10 SB9 液压泵启动按钮X11 2、PLC控制I\O接口接线图 3、钻孔专用机床梯形图

维修电工高级技师考试题库

维修电工高级技师考试题库(一)附答案 一、填空题(请将正确答案填在横线空白处) 1. COMPUTERIZED NUMERICAL CONTROL 是一种(计算机数控)统简称 CNC。 2.SINUMERJK820S 系统是(步进电动机)控制系统,专为经济型数控机床设计的。 3.配电网络三相电压不平衡会使变频器的输入电压和电流波形发生(畸变)。 4.为了提高抗干扰能力,交流电源地线与(信号地线)不能共用。 5.电场屏蔽解决分布电容问题,(屏蔽)地线接大地。 6.电子测量装置的静电屏蔽罩必须与被屏蔽电路的零信号( 电位公共线)相接。 7.控制系统大多数具备自动控制、(自动诊断)、自动信息处理、自动修正、自动检测等功能。 8.机电一体化产品控制系统大多数都具备自动控制、自动诊断、自动信息处理、自动修正、(自动检测)等功能。 9 .机电一体化包含了机械技术、计算机与信息处理技术、系统技术、(自动控制)技术、传感与检测技 术、伺服与传动技术。 10.电气控制原理图设计按主回路-控制回路-(联锁与保护)-总体检查的顺序进行。 11.经济型数控机床的改造主要用于中、小型(车床)和铣床的数控改造。 12. SIN840C 可以实现( 3D )差补。 13. CBS(中央服务单元)是CENTER SERVICE BOARD的缩写。 14.SIN840C 控制系统由数控单元主体、主轴和(伺服单元)。 15. 机床操作面板上主要有 4种加工操作方法,即 JOG手动、TEACHIN示教、MDA (手动输入数据自动运行)和AUTOMATIC 自动。 16. 在自动控制系统中,(输出量)能够以一定准确度跟随输入量的变化而变化的系统称为伺服系统。 17. 反相比例放大器有两个输入端,一个是(反相输入)端,表示输入与输出是反相的,另一个是同相端,表示输入信号与输出信号是同相的。 18. 精益生产具有在生产过程中将上道工程推动下道工程生产的模式变为(下道工序要求上道工序生产模式)特点。 19. (指导操作训练)是培养提高学员独立操作技能极为重要的方式和手段。 20. 为提高电气设备运行的可靠性,将(变压器中性点)与接地极紧密地连接起来叫工作接地。 B 1. CNC 系统是靠(软件)来满足不同类型机床的各种要求的。 2. 典型工业控制系统是由(一次设备)和工业控制机部分组成。 3. 当配电系统的电感与补偿电容发生串联谐振时,呈现(最小)阻抗。 4. 浮地接法要求全机与地绝缘的电阻不能(小于)50MQo 5. 磁路屏蔽用(导磁材料)使磁场闭合,屏蔽接地线接大地很好。 6. 零信号基准电位的相接点必须保证(干扰电流)不流经信号线。 7. 开关量输入节点 12 个,开关量输出节点 8 个,实际所用 I/O 点数 20 个,选用中小型控制器(F—20MR)基本单元,就可以满足机床的控制要求。 8. 电气控制原理图设计按主电路一控制电路-(联锁与保护)-总体检查的顺序进行。 9. 数显改造机床在普通机床上安装数显(位置)检测装置。 1O.SIN84OC(标准系统)软件中含有车床、铳床两种类型的设置。 11. 机床操作面板上主要有 4种加工操作方法,即 JOG手动、TEACHIN (示教)、MDA手动输入数据自动运行和AUTOMATIC自动。

初级电工考试试题及答案

初级电工试题 一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。 12 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员

电工基础知识、维修电工基础知识

电工基础知识、维修电工基础 知识 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

(1)电阻率---又叫电阻系数或叫比电阻。是衡量物质导电性能好坏的一个物理量,以字母ρ表示,单位为欧姆*毫米平方/米。在数值上等于用那种物质做的长1米截面积为1平方毫米的导线,在温度20C时的电阻值,电阻率越大,导电性能越低。则物质的电阻率随温度而变化的物理量,其数值等于温度每升高1C时,电阻率的增加与原来的电阻电阻率的比值,通常以字母α表示,单位为1/C。 2、电阻的温度系数----表示物质的电阻率随温度而变化的物理量,其数值等于温度每升高1C时,电阻率的增加量与原来的电阻率的比值,通常以字母α表示,单位为1/C。 3、电导----物体传导电流的本领叫做电导。在直流电路里,电导的数值就是电阻值的倒数,以字母ɡ表示,单位为欧姆。 4、电导率----又叫电导系数,也是衡量物质导电性能好坏的一个物理量。大小在数值上是电阻率的倒数,以字母γ表示,单位为米/欧姆*毫米平方。 5、电动势----电路中因其他形式的能量转换为电能所引起的电位差,叫做电动势或者简称电势。用字母E表示,单位为伏特。 6、自感----当闭合回路中的电流发生变化时,则由这电流所产生的穿过回路本身磁通也发生变化,因此在回路中也将感应电动势,这现象称为自感现象,这种感应电动势叫自感电动势。 7、互感----如果有两只线圈互相靠近,则其中第一只线圈中电流所产生的磁通有一部分与第二只线圈相环链。当第一线圈中电流发生变化时,则其与第二只线圈环链的磁通也发生变化,在第二只线圈中产生感应电动势。这种现象叫做互感现象。 8、电感----自感与互感的统称。 9、感抗----交流电流过具有电感的电路时,电感有阻碍交流电流过的作用,这种作用叫做感抗,以Lx表示,Lx=2πfL. 10、容抗----交流电流过具有电容的电路时,电容有阻碍交流电流过的作用,这种作用叫做容抗,以Cx表示,Cx=1/12πfc。 11、脉动电流----大小随时间变化而方向不变的电流,叫做脉动电流。 12、振幅----交变电流在一个周期内出现的最大值叫振幅。 13、平均值----交变电流的平均值是指在某段时间内流过电路的总电荷与该段时间的比值。正弦量的平均值通常指正半周内的平均值,它与振幅值的关系:平均值=*振幅值。 14、有效值----在两个相同的电阻器件中,分别通过直流电和交流电,如果经过同一时间,它们发出的热量相等,那么就把此直流电的大小作为此交流电的有效值。正弦电流的有效值等于其最大值的倍。 15、有功功率----又叫平均功率。交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,以字母P表示,单位瓦特。 16、视在功率----在具有电阻和电抗的电路内,电压与电流的乘积叫做视在功率,用字母Ps来表示,单位为瓦特。P=UI 17、无功功率----在具有电感和电容的电路里,这些储能元件在半周期的时间里把电源能量变成磁场(或电场)的能量存起来,在另半周期的时间里对已存的磁场(或电场)能量送还给电源。它们只是与电源进行能量交换,并没有真正

维修电工技师实操考题和参考答案解析

维修电工技师实操考题和 参考答案解析 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.

实操考试(参考答案) 试题1:用PLC进行控制电路的设计、模拟安装与调试 根据图1所示钻孔专用机床示意图,用PLC进行控制电路的设计并且进行模拟安装与调试。 (1)工作原理图中左、右动力头主轴电动机为M1,进给运动由液压驱动,液压泵电动机为M2。机床的工作过程为:首先启动液压泵,按下启动按钮后加紧工件→左、右动力头同时快进并启动主轴→转入工进加工→停留→分别快退→松开工件,停主轴……如此实现循环。 (2)控制要求 1)工作方式设置为自动循环、单周。 2)有必要的电气保护和联锁。 3)自动循环时应按上述顺序动作。 (3)具体考核要求 1)电路设计:根据工作任务,设计主电路,列出PLC控制I\O接口元件地址分配表;根据加工工艺设计梯形图及PLC控制I\O接口接线图;根据梯形图,列出指令表。 2)PLC键盘操作:熟练操作键盘,能正确地将所编程序输入到PLC 中;按照被控制设备的动作要求进行模拟调试,直至达到设计要求。 3)通电试验:正确使用电工工具及万用表,进行仔细检查,通电试验,并注意人身和设备安全。 解答: 3、钻孔专用机床梯形图 4、钻孔专用机床指令语句表 试题2:X62W万能铣床电路故障检修

一、电路分析 1.主轴电动机的控制 控制线路的启动按钮SB1和SB2是异地控制按钮,方便操作。SB3和SB4是停止按钮。KM3是主轴电动机M1的启动接触器,KM2是主轴反接制动接触器,SQ7是主轴变速冲动开关,KS是速度继电器。 (1)主轴电动机的启动启动前先合上电源开关QS,再把主轴转换开关SA5扳到所需要的旋转方向,然后按启动按钮SB1(或SB2),接触器KM3获电动作,其主触头闭合,主轴电动机M1启动。 (2)主轴电动机的停车制动当铣削完毕,需要主轴电动机M1停车,此时电动机M1运转速度在120转/分以上时,速度继电器KS的常开触头闭合(9区或10区),为停车制动作好准备。当要M1停车时,就按下停止按钮SB3(或SB4),KM3断电释放,由于KM3主触头断开,电动机M1断电作惯性运转,紧接着接触器KM2线圈获电吸合,电动机M1串电阻R反接制动。当转速降至120转/分以下时,速度继电器KS常开触头断开,接触器KM2断电释放,停车反接制动结束。 (3)主轴的冲动控制当需要主轴冲动时,按下冲动开关SQ7,SQ7的常闭触头SQ7-2先断开,而后常开触头SQ7-1闭合,使接触器KM2通电吸合,电动机M1启动,松开开关机床模拟冲动完成。 2.工作台进给电动机控制 转换开关SA1是控制圆工作台的,在不需要圆工作台运动时,转换开关扳到“断开”位置,此时SA1-1闭合,SA1-2断开,SA1-3闭合;当需要圆工作台运动时将转换开关扳到“接通”位置,则SA1-1断开,SA1-2闭合,SA1-3断开。 (1)工作台纵向进给工作台的左右(纵向)运动是由当工作台纵向运动是由“工作台纵向操作手柄”来控制。手柄三个位置:向左、向右、零位(停止)。当手柄扳到向左或向右位置时,手柄有两个功能,一是压下位置开关SQ1或SQ2,二是通过机械机构将电动机的传动链拨向工作台下面的丝杆上,使电动机的动力唯一地传到该丝杆上,工作台在丝杆带动下做左右进给。在工作台两

维修电工技师理论试题及答案(5套)

职业技能鉴定国家题库 维修电工技师理论知识试卷(1) 注意事项 1、考试时间:120min。 2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4 一、填空题(第1~20题。请将正确答案填入题内空白处。每题1分,共20分。) 1.劳动的双重含义决定了从业人员全新的劳动态度和_职业道德观。 2.职业道德的内容包括:职业道德意识、职业道德行为规范和职业守则等。 3.奉献社会是职业道德中的最高境界,同时也是做人的最高境界。 4.采用YY/△接法的三相变极双速电动机变极调速时,调速前后电动机的输出功率电 池基本不变。 5.使用直流双臂电桥测量电阻时,动作要迅速,以免电池耗电量过大。 6.熔断器的选用首先应确定熔体的额定电流,再根据被保护电路的性质选择熔断器的 类型。 7.变频器的逆变器是利用功率器件,有规律地控制逆变器中主开关的通断,从而得到任意频率的三相交流电输出。 8.在齿轮传动中,_传动比_稳定往往是对传动的一个基本要求。 9.测绘电气主线路图时,首先应从电源引下端向下查。 10.不可控电力电子器件,它具有整流的作用而无可控的功能。 11.半可控器件通常为三端器件,它能在控制信号的作用下导通,但不能__被控关断__。 12.晶闸管中频感应加热电源,随着科学技术的发展必将被__IGBT______感应加热电源 所取代。 13.新型的高性能高压变频调速装置的主电路的开关器件使用___IGBT_____,实现PWM 技术更方便。 14.机电一体化是多学科领域综合交叉的___技术密集性_____系统工程。 15.电气设计基本完成后,应反复全面地检查,并进一步完善设计的电气控制电路。 16. ISO9000族标准包括质量术语标准、质量技术标准及ISO9000_系列标准。 17.制定ISO14000系列标准的直接原因是环境的_日益恶化__。 18.维修电工班组主要是为生产服务的,活动课题一般都需要围绕提高__产品质量___、 保证设备正常运转而提出。 19.提高劳动生产率;必须设法缩短所占比例大的那些因素,降低劳动消耗,使劳动生 产率有明显地提高。 20.精益是适用于现代制造企业的组织管理方法,以“人”为中心,以“简化”为手 段,以尽善尽美_为最终目标,增强企业适应时市场的应变能力。

电子电工考试试题及答案.doc

复习题 一、填空题 1.直流电机分为和两大类。 2.三相异步电动机的结构主要由和两大部分组成。 3.笼型异步电动机的起动方法有和两种。 4.直流电机的转子主要由、、、和轴承组成。 5.定子铁心槽型分为、和三种。 6.变压器的运行特性主要有和两种。 7.电机可分为、、和控制电机四大类。 8.特殊电源变压器有、和。 9.交流绕组按相数分为和。 10.单相异步电动机主要有和两种。 11.直流电机的定子主要由、、、和端盖组成。 12.异步电动机分为和两种。 13.变压器按铁心结构分为变压器和变压器。 14.三相异步电动机常用的起动方法有和。 15.根据结构,电机可分为和两大类。 16.交流绕组按槽内层数分为和。 17.变压器的基本结构是和两大部分组成的。它们分别是变压器的系统和系统。 18.三相笼型异步电动机的调速方法有、和三种方法。 19.三相定子绕组中产生的旋转磁场的转速n1与成正比,与成反比。 20.变压器是一种能改变而保持不变的静止的电气设备。 21.三相笼型异步电动机的降压起动方法有、、和四种。 22.三相笼型异步电动机的调速方法有、和三种方法。 23.电动机是一种将转换成动力设备。 24.功率相同的电动机,磁极数越多,则转速越,输出转矩越。 25.变压器带负载运行时,若负载增大,其铁损耗将,铜损耗。 26.一台接到电源频率固定的变压器,在忽略漏磁阻抗压降的条件下,其主磁通的大小 决定于的大小,而与磁路基本无关。 27.当变压器负载(φ>0? )一定,电源电压下降,则空载电流I 0 ,铁损耗 2 P Fe 。 28.异步电动机中的定子绕组相当于变压器的。 29.异步电动机中的转子绕组相当于变压器的。 30.转速差与同步转速的比值称为。 31.当旋转磁场具有P对磁极时,旋转磁场的转速为。 32.三相异步电动机是利用定子绕组中三相交流电产生的与转子绕组内的相互作用而旋转的。

维修电工基础知识考试题库【最新版】

维修电工基础知识考试题库 1.扑灭电气火灾应用哪几种消防器材?如何正确使用和保管? 答:变压器、油断路器、电容器等充油电气设备都有比较的绝缘油。这些电气设备发生事故时,应采用电气火灾灭火器,如:二氧化碳,“1211”干粉灭火机等可进行带电灭火。 对灭火机的正确使用的保管要求如表14-4。此外,采用上述灭火机进行灭火时,灭火机与代电导体之间应保持如下安全距离: 110千伏及以下不小于1米; 110-220千伏不小于2米; 使用二氧化碳灭火时,扑救人员要离火区2-3米,小心喷射,勿使干冰沾着皮肤,同时要打开门窗加强通风。 2.如何区分高压,低压和安全电压?具体规程如何? 答:从安装技术方面考虑,通常将电气设备为分为高压和低压两种:如:凡设备对电压在250伏以上者为高压,设备对地电压在250伏

及以下者为低压。而36伏及以下的电压则称为安全电压(在一般情况下对人身无危害)。 潮湿环境和特别危险的局部照明及携带式电动工具等,如无特殊安全装置和安全措施,均应采用36伏的安全电压,风工作场所潮湿或在金属容器内,隧道内、矿井内的手提电动用具或照明灯,均应采用12伏安全电压。 3.触电者触电时的危险程度与哪些因素有关? 答:人触电后都将要威胁触者的生命安全,其危险程度和下列因素有关: ①通过人体的电压; ②通过人体的电流; ③电流作用时间的长短; ④频率的高低; ⑤电流通过人体的途径;

⑥触电者的体质情况; ⑦人体的电阻。 4.常见的触电事故有几种? 答:用电中发生各种不同形式的触事故,从总的情况来看,常见的触电形式有如下几种: ①直接触碰上了带电的导体。这种触电往往是由于用电人员缺管用电知识或在工作中不注意,不按有关规程和安全工作距离办事等,直接触碰上了裸露外面导电体,这种触电是最危险的。 ②由于某些原因,电气设备绝缘受到了破坏漏了电,而没有及时发现或疏忽大意,触碰上了漏电的设备。 ③由于外力的破坏,如雷击、弹打等,使送电的导线断落地上,人行走时跨入了有危险电压的范围内,造成不电压触电。 ④高压送电线路处地大自然环境中,由于风力或与其它带电导线并架等原因,受到感应,在导线上带了静电。工作时不注意或未采取

维修电工技师实际操作题库

维修电工技师实际操作题库 第一部分:变频器应用技术(40 分) 注:每名考生在下面的试题中抽取一题考核 1 ?某大型设备主拖动负载采用变频调速,启动时的起动频率为15H Z,加速时间 为3S;运行速度为50HZ,给定频率由变频器面板设定;停车时为了防止出现停车的爬行要求停车是增加DC制动,停车时间为5S 具体要求:1)通过按钮和接触器实现正反转控制; 2)通过电气配盘控制变频器运行; 3)电动机采用具有转矩提升的U/F 控制; 4)按要求正确设定变频器的功能码; 5)通电试车及调试。 2.某自动生产线拖动电动机采用变频调速,启动和停车方式为S形加减速方式; 加速时间为2S;运行速度有高速(50HZ)和低速(30HZ)两种选择;停车为减速停车方式且时间为3S。 具体要求:1 )通过变频器面板实现正反转控制; 2)通过按钮接触器实现高低速度的选择控制; 3)电动机采用具有转矩提升的U/F 控制; 4)按要求正确设定变频器的功能码; 5)通电试车及调试。 3.某传输带拖动电动机采用变频调速控制,启动和停车方式为S形加减速方式, 起动频率为10HZ,加速时间为3S;运行速度为50HZ;停车时采用快速定位控制(变频器的DC制动)。 具体要求:1)通过按钮和接触器实现变频器的起动和停车控制; 2)通过变频器面板设定运行频率; 3)电动机采用具有转矩提升的U/F 控制; 4)按要求正确设定变频器的功能码; 5)通电试车及调试。 4?某机床主轴电动机采用变频调速控制,运行频率为50HZ,点动频率为60H乙具体要求:1)通过按钮和接触器实现长动(自锁)和点动混合控制; 2)通过变频器面板设定运行频率,多步实现点动频率设定; 3)电动机采用矢量控制功能设定; 4)按要求正确设定变频器的功能码; 5)通电试车及调试。 5.某机床主轴电动机采用变频调速控制,运行频率通过外部模拟量给定,运行中通过外部按钮实现增速/减速的调整控制。 具体要求:1 )通过按钮和接触器实现启动和增速/减速控制; 2)上限速度为50HZ,下限速度为20HZ;

维修电工技师理论试题

维修电工技师理论知识试题 一、单项选择题 1、职业道德( A ),起着增强企业凝聚力的作用。 A、协调员工之间的关系 B、增加职工福利 C、为员工创造发展空间 D、调节企业与社会的关系 2、企业生产经营活动中,促进员工之间团结合作的措施是( B )。 A、互利互惠,平均分配 B、加强交流,平等对话 C、只要合作,不要竞争 D、人心叵测,谨慎行事 3、电机变压器中铁磁材料不具有的性能是( D )。 A、剩磁性 B、高导磁性 C、磁饱和性 D、永磁性 4、漏电保护器在一般情况下的动作电流不超过( A )mA,动作时间不超过0.1s。 A、30 B、60 C、5 D、15 5、数据选择器的接线端由若干数据数据输入端、( A )和一路数据输出端组成。 A、地址输入端 B、控制输入端 C、脉冲输入端 D、开关输入端 6、D/A转换器主要技术指标有分辨率、转换精度和( B )。 A、转换方式 B、转换时间 C、转换极性 D、转换电压 7、晶体管整流装置通过三项( C )的不同连接方式所需相位的同步电压。 A、脉冲变压器 B、同步变压器 C、整流变压器 D、异步变压器 8、一条跳转指令中若执行条件条件使用( C ),则称为无条件跳转。 A、S10 B、S20 C、M8000 D、M8103 9、PLC数据变换传送指令的助记符是( C )。 A、CMP B、BCD C、MOV D、XCH 10、FX2N系列PLC的四则逻辑运算指令有逻辑与、逻辑或和( C )。 A、逻辑与非 B、逻辑或非 C、逻辑异或 D、逻辑非 11、PLC模拟量输入模块使用时需要设置通道选择、转换速度、( C )等参数。 A、放大倍数 B、触发方式 C、平均值与最大值 D、偏移量与增益值 12、FX2N-2DA模块接线时用扩展电缆连接到主单元,且注意:输出电压波动大时要在负载端并联小电容、( B )。 A、电压输出方式时IOUT端开路 B、电压输出方式时短接IOUT与COM端 C、电流输出方式时VOUT端接地C、电流输出方式时短接VOUT与COM端 13、转速电流双闭环直流调速系统刚开始通电启动时主要起作用的是( B )。 A、速度调节器 B、电流调节器 C、电压调节器 D、角度调节器 14、数字直流调速器的技术性能有如下优点:调速精度高、动态性能好、( A )等。 A、参数软件化 B、参数自动设定 C、故障自动修复 D、无电磁干扰 15、交流电动机变频调速矢量控制的思路是分别对速度和( B )两个分量进行独立控制。 A、电压 B、电流 C、电枢 D、磁场 16、变频器设定升速时间的基本原则是:在电动机的启动电流不超过( B )的前提下,尽可能地缩短升速时间。 A、允许值 B、额定值 C、最大值 D、有效值 17、伺服系统是具有反馈的闭环自动控制系统,它由位置检测部分、( B )、执行部分及被控对象所组成。 A、高精度传感器 B、误差放大部分 C、液压传动部分 D、伺服电动机 18、交流伺服系统调试时,一般情况下负载惯量越大,速度比例增益设定值( C )。 A、最大 B、为零 C、越大 D、越小

维修电工考试试题及答案

维修电工考试试题及答 案 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

维护电工安全考试卷姓名得分 填空题 1、电工作业前必须对维护电工工作进行检查。维护电工工具必须是完好设备。 2、严格执行公司《施工现场临时用电安全技术规范》 3、维护电工必须经过安全技术培训,并经考试合格,持有电工操作证,方可上岗作业,电气作业不准单人作业,应不少于 2 人,其中一人操作,另一人监护。 4、进入施工现场严格按劳动保护着装标准着装,及时提醒他人按标准着装。 5、临时用电设备在5台及5台以上或总容量50千瓦及50千瓦以上者,应编 制临时用电施工组织设计,5台以下和设备总容量在50千瓦以下者,应制定安全用电技术措施和电器防火措施。 6、熔丝或熔片不得随意组合或多股使用,更不准用铜(铝)导线代替熔、熔 片。 7、不准随意动用机械、电器设备,不准在工作场所吸烟、打闹。 8、电气设备的金属外壳必须有保护接零,应直接接在接地干线上,不准串 接,应焊接的不准用锡焊。 9、建筑施工用电,必须实行TV-S接零保护系统,同时执行两极漏电保护。 10、停电作业时,开关箱应上锁,挂上“有人工作,不准合闸”的警告牌, 必要时设专人监护。 11、保护零线不得装设开关熔断片。 12、配电盘正面的操作通道宽度单列布置不小于 1.5米,双列布置不小于2 米。侧面不小于1米,距天棚不低于3米。 13、状况不佳,如:眼花、无力、眩晕等情况时,及时向领导汇报。不直接 参加检修作业。 14、工作前应认真检查所需的一切工具、设备是否良好,穿戴好防护用品。 15、开关电源开关或拔插插头使用右手。

相关文档