文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 带负荷测试项目

带负荷测试项目

带负荷测试项目
带负荷测试项目

110kV _______ 变电所带负荷测试项目

一、110kV、10kV母线PT定相、核相:

1.定相:____________________________________________

2.核相:

⑴110kV I段母线保护电压核相: ______________________

⑵110kV I段母线计量电压核相:_______________________

⑶110kV I段母线保护、计量电压核相:________________________

⑸10kV I段母线计量电压核相:________________________

⑹10kV □段母线保护电压核相:_______________________

⑺10kV □段母线计量电压核相:_______________________

⑻10kV I段、□段母线保护电压核相:_________________________

⑼10kV I段、□段母线计量电压核相:_________________________

⑽110kV I段、10kV I段母线保护电压核相:_________________________

(11) 110kV I段、10kV I段母线计量电压核相:____________________

110kV线路带负荷测试:(以U A为基准)_____________________

110kV线路有功:______ kW ;无功: ______ k var;电流:_______ A

(表格内填幅值、角度)

三、#1主变带负荷测试:

#1主变有功:_____ kW ;无功:______ kvar;电流:______ A

1. #1主变差动保护差流带负荷测试:________________________

2. #1主变110kV侧带负荷测试:(以U A为基准)______________________

3. #1主变10kV侧带负荷测试:(以U A为基准)

四、#2主变带负荷测试:

#2主变有功:_____ kW ;无功:______ kvar;电流:______ A 1. #2主变差动保护差流带负荷测试: ________________________

2. #2主变110kV侧带负荷测试:(以U A为基准)

________________________________________________________________

3. #2主变10kV侧带负荷测试:(以U A为基准)

五、10kV电容器保护带负荷测试:

1. #1电容器不平衡电压带负荷测试:________________________

2. #2电容器不平衡电压带负荷测试:________________________

例:I以下数据仅是举例而已,不是现场实际数据

继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项.docx

继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项摘要:继电保护对于电力设备及变电站的安全、可靠运行具有重要意义,因此要重视校验电力系统中的继电装置,以确保继电装置的保护作用能够得到充分的发挥。为了提高继电装置校验水平,本文结合实际工作经验,对带电符合校验的具体步骤以及注意事项进行了分析,以供参考。 一、带电负荷校验的作用 带电负荷校验是建设电力系统时必须开展的一项工作,只有进行负荷校验才能够有效判断竣工后的输电工程、投入使用的新型电力设备是否处于正常工作状态。在进行负荷校验的过程中,控制好继电装置,使其处于可靠运行以及安全运行状态,是保障电力工程当中的一次设备能够投入使用的前提条件,同时也是校验二次设备运行质量的重要途径。此外,在建设电力基础设施的过程中,也必须开展负荷校验工作,只有校验带电负荷,才能够对电力系统当中的接线方式以及保护装置设计方案进行有效检查,便于及时找出错误的接线方式,并完善保护装置设计方案。 二、继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项分析 1.母线差动保护的带负荷校验 发电厂和变电所的母线是电力系统的重要设备。如果母线故障不能迅速地被切除,将会引起事故扩大,破坏电力系统的稳定运行,造成电力系统的瓦解事故。因此,母线差动保护正常时均需投入运行。但在新投断路器时,则应在断路器充电前将母差保护停用,带负荷后,测量保护回路的电流极性正确后再加用。因此,母线差动保护回路的电流极性正确后再加用。因此,母线差动保护带负荷校验,具体的步骤如下: ①母线差动保护停用。 ②进行充电操作。

③使断路器带上负荷后,由继电保护人员进行检验工作。 ④检验保护回路的电流极性正确后,将母线差动保护加用。 ⑤母线差动保护带负荷校验时的注意事项: ⑥母线差动保护停用的方法要正确。应先停用母差保护断路出口联接片,再停用保护 直流电源。取直流电源熔断器时,应先取正极,后取负极,也可根据现场需要不停 用保护直流电源。 ⑦带负荷校验时险除测定三相电路及差回路电流外,必须测中性线的不平衡电流,以 确保回路的完整正确。 ⑧校验完毕,母线差动保护加用的操作要正确。先加直流电源,在检查整个保护装置 正常后,使用高内阻电压表测量出口联接片两端无电压后,使用高内阻电压表测量 出口联接片两端无电压后,逐一加用各断路器出口联接片。 ⑨根据母线的运行方式、母差保护的类型正确将母线差动保护投入。要特别注意断路 器电压回路切换和母差失灵保护出口联接片的切换。采用隔离开关重动继电器自动 切换的,要注意检查重动继电器状态,防止重动继电器不励磁或不返回。 2.主变差动保护的带负荷校验 纵联差动保护是将变压器各侧的电流互感器按差接法接线。在变压器正常和外部短路时,其各侧流入和流出的一次电流之和为零,差动继电器不动作;内部故障时,各侧所供短路电流之和,流入差动继电器,差动继电器动作切除故障。 因此,对主变差动保护带负荷校验步骤如下: ①变差动保护在主变充电时应加用,因此即使某电流回路极性不正确,在主变充电时, 仍能起到保护作用。但带上负荷后,若极性不正确,就会因有差流而误动作,所以, 必须在带负荷前停用;停用后,再使主变带上负荷,检测各侧电流、二次接线及极

400T吊车负荷试验方案

哈密三塘湖第一风电场C区200MW工程风机 和箱变安装工程 400T 履 带 吊 负 荷 试 验 方 案 西北水利水电工程有限责任公司 三塘湖风电工程项目部 2015年7月

QUY400吊车负荷试验方案 一、前言部分 1.编制说明 现根据相关技术资料及技术标准和规,特编制该施工方案,用于指导及监控管理整个施工全过程。 2.编制依据 1)《电力建设安全工作规程》 2)QUY400履带式起重机使用手册 3)QUY400履带式起重机起重性能表 二、工程概况及特点 哈密风电基地二期项目三塘湖第一风电场C区200MW工程由中国电建集团哈密新能源开发开发建设。场址区位于维吾尔自治区哈密地区巴里坤县北部,距离巴里坤县城约121km,距离三塘湖乡约80km,距哈密市直线距离约285km,风电场区域的海拔高度约在1180~1330m,场地开阔,地形较平坦,地势南部高、北部低。场址区域位于东经E:92°43′~92°47′、北纬N:44°13′~44°19′之间,场址开发面积约35km2。场址区中部、北部、东部、西部均有风场干道通过,交通便利。本风电场共安装134台单机容量为1500kW的金风科技GW82-1500/70型风力发电机组,总装机容量201MW。 风电场道路路面宽度6米,道路坡度小于10%(小于6°)。三、危险点分析 1)、起重机支垫不平 2)、吊物捆绑不牢 3)、吊物超载 四、实验方案 1、履带吊

1、负荷试验参数 2、作业准备 2.1本工程吊车为400吨中联重工履带式吊车,主臂78米,固定副臂12米,配重190吨。 2.2准备好试验重物,试验重物的的重量=负荷试验荷重。试验重物重量45吨。 3、作业程序 3.1静负荷试验 目的是检验起重机构架的强度和刚度。 在做静负荷试验前,应先做额定负荷试验,吊机先对试验重物缓慢试吊几次,检查人员要仔细观察,确认无问题后再吊起离开地面100mm,静止悬挂5min,经检查确认无异常现象,即可进行该工况下的额定起重量1倍的静负荷试验,试验方法同前,当悬空5min 卸去荷载后,起重机构架不应有永久变形即为静负荷试验合格。3.2动负荷试验 动负荷试验是在静负荷试验合格后再进行检验起重机各转动部分的运行情况是否正常。试验荷重为该工况下额定起重量的0.9倍,起重机吊起试验重物反复提升、下降、旋转,此过程中各部的运行情况正常良好,则确认合格。 4、合格标准:

三方测试报告模板1资料全

XXX项目三方测试报告 年月

一、概况 二、测试容 三、测试环境 四、测试方法 五、存在的问题及建议 六、结论 附件:测试记录

一、概况 XXXXXXXX 上述系统的软件开发、设计,设备的采购、集成、制造、试验、安装,相应基础、管道铺设、线缆安装铺设。系统的整体联调、试运行,及培训、售后服务等工作。 二、测试容 1、硬件系统测试:包括安全保护测试、电源系统、系统功能、系统性能等测试。 安全保护测试:接地电阻、等电位、绝缘; 电源系统:(1)无负载时负荷情况; (2)带负载时负荷情况; (3)外电停电时后备电源投入运行情况。 系统功能:(1)监控功能:远程监控、水文、工况实时采集; (2) 管理功能:日常运行、信息采集、传输、存储、 分析应用、运行决策; (3) 视频显示功能:视频图像监视、语言广播; (4) 网络通信功能:数据传输、网络带宽、网络IP、 VLAN管理、网络安全。 系统性能:(1) 运动技术指标 (2) 系统实时性指标 (3) RTU实时性指标 (4)主站实时性指标

(5) 计算机的CPU负荷率 (6) LAN负荷率 (7)可维护性 (8)安全性 (9)可扩性 2、软件系统测试:包括系统软件、应用软件、数据库软件的界面测试、功能测试、性能测试、安全性和访问控制测试、兼容性测试。 三、测试环境 测试环境在总控制中心控制室和机房常温环境下。 四、测试方法 1、安全保护测试 用接的电阻仪测试系统接地是否满足要求,用万用表测试机柜各接地点是否等电位,使用兆欧表测试对地端绝缘。 接地电阻、绝缘测试记录 2、电源系统测试 使用万用表、电流钳形表测试电源系统在无负荷和带负荷情况,

周口供电公司用电负荷组织方案

周口供电公司用电负荷组织方案

二O一一年六月二十七日 周口供电公司用电负荷组织方案 2011年度夏期间河南电网将进行大负荷冲击试验,届时河南电网最大负荷预计将突破4000千万千瓦,周口电网最大负荷将达到150万千瓦。为保障大负荷冲击实验期间电网安全稳定运行和大负荷冲击试验成功,特制订周口供电公司用电负荷组织方案。 一、2011年迎峰度夏期间本地区负荷预测情况和供电能力分析 (一)、全社会、网供最大负荷和预计出现日期 根据目前周口电网实际用电情况分析,预计2011年度夏期间周口电网全社会最大负荷150万千瓦,网供最大负荷147万千瓦;与2010年度夏最大负荷120.4万千瓦(考虑断面受限

压负荷影响,最大负荷可达到127万千瓦)相比增加29.6万千瓦,同比增长25%。根据往年度夏负荷曲线分析,周口电网负荷从6月初开始迅猛增长,8月上旬负荷达到最大值。2010年周口电网最大负荷出现时间为8月4日21时,据此预计今年最大负荷出现时间为8月7日左右。 (二)、迎峰度夏期间地方电厂装机情况,运行方式安排和发电能力,可调整区间。迎峰度夏期间本地区供电能力分析,分全社会和网供。 目前周口供电区内有地方生物电厂2座,分别是鹿邑生物电厂装机25MW和扶沟生物电厂装机12MW。地方电厂总装机容量达到37MW,其中可调出力为30MW。 度夏期间周口电网通过2回500千伏邵周线和3回220千伏线路(邵淮线、薛淮线、Ⅰ邵川线)与省网联络,供电能力达到1450兆瓦;隆达电厂2×135兆瓦机组作为网供不足的有效补充,在度夏期间仍然发挥着积极作用。两座生物电厂机组容量小、可调出力仅有30兆瓦,对度夏期间周口电网影响不大。 夏季大负荷时系统送周口断面最大145万千瓦,在隆达电厂和鹿邑、扶沟两座生物电厂全开机方式下,全网最大供电能力173万千瓦,备用23万千瓦,能够满足度夏供电需求。 二、大负荷试验期间用电负荷组织方案 (一)、成立领导小组,加强组织领导,落实工作责任。 建立健全大负荷冲击组织机构,明确各部门职责,要求各县

继电保护二次核相、带负荷试验方法

核相、带负荷实验报告 一、实验介绍 核相:新发电站并网,新变电站投产前,经常要做核相试验,现场所说的核相,包括核对相序和核对相位。核对相序,主要是为了发电机、电动机的正常工作。在电力生产实践中,发电机并网前必须核对相序的试验,相序不对,发电机是无法并网的,强行并网会造成设备损坏。在电网的改造中,也应该注意保持电网原有的相序,以免给用户带来麻烦。(变电站常见的二次核相主要是指在一次同源电压下,核准不同电压互感器感应出的二次电压幅值、相序符合要求,验证电压二次回路接线正确性。) 带负荷:带电负荷校验是建设电力系统时必须开展的一项工作,只有进行负荷校验才能够有效判断竣工后的输电工程、投入使用的新型电力设备是否处于正常工作状态。在进行负荷校验的过程中,控制好继电装置,使其处于可靠运行以及安全运行状态,是保障电力工程当中的一次设备能够投入使用的前提条件,同时也是校验二次设备运行质量的重要途径。此外,在建设电力基础设施的过程中,也必须开展负荷校验工作,只有校验带电负荷,才能够对电力系统当中的接线方式以及保护装置设计方案进行有效检查,便于及时找出错误的接线方式,并完善保护装置设计方案。带负荷试验也是验证电流二次回路接线正确性的重要手段,电流回路有改动的工作在投运前均需进行带负荷试验。 二、实验目的 1. 110kV莫宁变110KV I母PT核相试验; 2. 110kV莫宁变新莫1375线带负荷试验; 3. 220kV乐新变110KV I母线PT进行核相试验,并分析故障的类型。 三、实验器材 万用表、核相矢量分析仪、钳形表、一字螺丝刀 四、实验方法 1.110kV莫宁变110KV I母PT核相试验。对110kV莫宁变110kV母设/PT 并列屏进行操作,先了解并列屏电压、电流回路接线,通过母线压变,使用万用表取莫宁变两条母线三相及三相之间的二次电压,得到数据进行分析。 2. 110kV莫宁变新莫1375线带负荷试验。先记录新莫线1375的功率流动情况,以从母线流到线路为正方向,P=-3 3.44MW,Q=8.56Mvar,线路电流为I=252.57A。对110kV莫宁变#1主变保护屏进行操作。使用核相分析仪分别测量高压侧ABC三相新莫线1375电流以及莫宁变低压侧三相电压以及同相电流与电压的角度差。测试原理图如图1所示。

甩负荷试验方案

编号: 华润电力蒲圻电厂二期(2×1000MW级) 超超临界燃煤发电机组工程 四号机组汽轮机甩负荷试验方案 湖北中兴电力试验研究有限公司 二○一三年四月

合同编号 HT/JS-Z-2011-135 文件编号 HRPQ-4-2123 出版日期 2013-04-30 版 本 号 A/0 编写人:王广庭 审核人:张才稳 批准人:刘绍银

华润电力蒲圻电厂二期(2×1000MW级) 超超临界燃煤发电机组工程 四号机组汽轮机甩负荷试验方案 1 目的 本方案的目的是给出汽轮机甩负荷试验程序,确保甩负荷试验安全、顺利进行,以考核汽轮机调节系统动态特性和各主、辅机设备对甩负荷工况的适应性。 2 编制依据 2.1 《火力发电厂建设工程启动试运及验收规程》DL/T5437-2009 2.2 《火电工程启动调试工作规定》 建质[1996] 40号 2.3 《电力建设安全施工管理规定》 电建[1995]671号 2.4 《电力安全工作规程(发电厂和变电站)》DL408-91 2.5 《国家电网公司电力安全工作规程(火电厂动力部分)2010版》 2.6 《电力生产安全工作规定》国电办[2000]3号 2.7 《防止电力生产重大事故的二十五项重大要求》国电发[2000]589 号 2.8 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》建质[1996]111 号 2.9 《火力发电厂安全、文明生产达标考核实施细则》 2.10 《汽机启动调试导则》 DL/T 852-2004。 2.11 《汽轮机甩负荷试验导则》建质(1996)40号 2.12 《汽轮机电液调节系统性能验收导则》DL- T 8242002。 2.13 《汽轮机转速控制系统验收试验标准》JB4273-1999。 2.14 《电力建设工程质量监督检查典型大纲(火电、送变电部分)2009版》 2.15 湖北中兴电力试验研究有限公司质量、职业健康安全及环境管理体系。 2.16 有关行业和厂家的技术标准。 2.17 设计院相关图纸及厂家说明书。 2.18 甲方相关管理规定。 3 设备及系统 华润电力蒲圻电厂二期(2×1000MW级)超超临界燃煤发电机组工程的汽轮机由上海汽轮机厂生产,超超临界、一次中间再热、四缸四排汽、单轴、双背压、凝汽式汽轮机组。 汽机主机采用DEH调节控制系统,机组的启动、停止、正常运行和异常工况

差动保护带负荷测试

差动保护带负荷测试 1引言 差动保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时,一直用于变压器做主保护,其运行情况直接关系到变压器的安危。怎样才知道差动保护的运行情况呢?怎样才知道差动保护的整定、接线正确呢?唯有用负荷电流检验。但检验时要测哪些量?测得的数据又怎样分析、判断呢?下面就针对这些问题做些讨论。 2变压器差动保护的简要原理 差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的,当变压器正常工作或区外故障时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,差动继电器不动作。当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流和的正比于故障点电流,差动继电器动作。 3变压器差动保护带负荷测试的重要性 变压器差动保护原理简单,但实现方式复杂,加上各种差动保护在实现方式细节上的各不相同,更增加了其在具体使用中的复杂性,使人为出错机率增大,正确动作率降低。比如许继公司的微机变压器差动保护计算Y-△接线变压器Y

型侧额定二次电流时不乘以,而南瑞公司的保护要乘以。这些细小的差别,设计、安装、整定人员很容易疏忽、混淆,从而造成保护误动、拒动。为了防范于未然,就必需在变压器差动保护投运时进行带负荷测试。 4变压器差动保护带负荷测试内容 要排除设计、安装、整定过程中的疏漏(如线接错、极性弄反、平衡系数算错等等),就要收集充足、完备的测试数据。 1.差流(或差压)。变压器差动保护是靠各侧CT二次电流和——差流——工作的,所以,差流(或差压)是差动保护带负荷测试的重要内容。电流平衡补偿的差动继电器(如LCD-4、LFP-972、CST-31A型差动继电器),用钳形相位表或通过微机保护液晶显示屏依次测出A相、B相、C相差流,并记录;磁平衡补偿的差动继电器(如BCH-1、BCH-2、DCD-5型差动继电器),用0.5级交流电压表依次测出A相、B相、C相差压,并记录。 2.各侧电流的幅值和相位。只凭借差流判断差动保护正确性是不充分的,因为一些接线或变比的小错误,往往不会产生明显的差流,且差流随负荷电流变化,负荷小,差流跟着变小,所以,除测试差流外,还要用钳形相位表在保护屏端子排依次测出变压器各侧A相、B相、C相电流的幅值和相位(相位以一相PT二次电压做参考),并记录。此处不

注氮系统带负荷实验安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 注氮系统带负荷实验安全技术措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9323-98 注氮系统带负荷实验安全技术措施 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、概括 为保证113101首采面顺利回采,经公司领导研究决定,实施一次注氮系统带负荷试验,为确保试验安全顺利,达到预期效果,特编制本安全技术措施。 二、注氮路线 注氮车间→风井→一号总回风巷→113101工作面回风联巷→113101工作面运输联巷→113101辅运顺槽外段→113101辅运顺槽→113101工作面切眼上口。 三、注氮时间 四、注氮效果要求 1、注入的氮气纯度不得低于97%。

2、制氮机组运行1 小时作1 次运行记录。 3、注氮量为1200m3/h,输出压力0.1~0.8MPa。 五、安全技术措施 1、注氮管路使用前,由保供队负责进行压力试验,确保密封不漏气。重点排查113101工作面辅运顺槽末端注氮管路的气密性。 2、加强113101工作面通风系统管理,要求风流必须稳定、可靠,无风流紊乱现象,风量满足规程要求。 3、注氮试验前,由测气员和安检员将113101辅运顺槽外段、6#风门、泄水巷第二联巷设置临时栅栏,揭示警标,禁止人员入内并安排安监员专人看管。 4、注氮试验前,由测气员和安检员巡查113101工作面切眼、113101胶运顺槽、泄水巷里段所有人员撤离情况,并向矿调度汇报。 5、注氮试验前,测气员必须将所有注氮管路闸阀关闭,并悬挂“注氮危险、禁止打开”的标识牌,防止人员误开,以免发生氮气外泄,造成人员伤害。

开关电源测试报告

电源测试报告 一、功率因数与效率测试 1、使用仪器设备:AC SOURCE(交流电源)、电子负载、万用表、功率表; 2、测试条件:输入电压220Vac,输入频率50Hz/60Hz,输出带最大负载1.7A、常温25℃; 3、测试方法: 1)、依规格设定测试条件;输入电压、输入频率、最大负载; 2)、从功率表中读取Pin and PF值,并读取输出电压计算Pout; 3)、功率因数=Pin/(Vin*Iin),效率=Pout/Pin*100﹪; 4、测试数据 二、能效测试 1、使用仪器设备:AC SOURCE(交流电源)、电子负载、万用表、功率表; 2、测试条件:输入电压220Vac,输入频率50Hz/60Hz,输出负载分别为1.7A,1.275A,0.85A,0.425A; 3、测试方法: 1)、在测试前将产品在标称负载条件下预热1分钟; 2)、按负载大小由大到小分别记录220V ac/50Hz/60Hz输入时的输入功率(Pin),输入电流(Iin),输出电压(Vo1,Vo2),功率因数(PF),然后计算各负载下的效率; 3)、在空载时记录输入功率与输入电流。 4、测试数据 三、纹波与噪声测试 1、使用仪器设备:AC SOURCE(交流电源)、电子负载、示波器; 2、测试条件:输入电压220Vac,输入频率50Hz/60Hz,负载分别为1.7A,1.275A,0.85A,0.425A,0A,常温25℃; 3、测试方法:按测试回路接好各测试仪器,设备,及待测品,测电源在各负载下的纹波与噪声; 4、测试数据及最大幅值的波形。 四、上升/下降时间测试 1、使用仪器设备:AC SOURCE(交流电源)、电子负载、示波器; 2、测试条件:输入电压220Vac,输入频率50Hz/60Hz,负载为1.7A;

电气设备试验报告的格式

电气设备试验报告的格式 (2016版) XXXXXX公司编制

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 术语和定义 (1) 3 基本规定 (2) 表1.1 同步发电机试验报告 (4) 表1.2 中频发电机试验报告 (13) 表2.1 高压交流电动机试验报告 (17) 表2.2 100KW及以上低压交流电动机试验报告 (24) 表2.3 100KW以下低压交流电动机试验报告 (30) 表3.1 直流发电机试验报告 (31) 表3.2 直流电动机试验报告 (37) 表4.1 1600kVA以上三相油浸式电力变压器试验报告 (43) 表4.2 1600kVA以上单相油浸式电力变压器试验报告 (55) 表4.3 1600kVA以上三相三圈有载调压油浸式电力变压器试验报告 (66) 表4.4 1600kVA以上单相油浸式自耦电力变压器试验报告 (84)

表4.5 1600kVA及以下油浸式电力变压器试验报告 (96) 表4.6 干式电力变压器试验报告 (106) 表4.7 油浸式电抗器试验报告 (115) 表4.8 干式电抗器试验报告 (125) 表4.9 消弧线圈试验报告 (129) 表5.1 油浸式电压互感器试验报告 (135) 表5.2 电容式电压互感器试验报告 (146) 表5.3 干式固体结构电压互感器试验报告 (157) 表5.4 油浸式电流互感器试验报告 (166) 表5.5 干式固体结构电流互感器试验报告 (183) 表5.6 套管式电流互感器试验报告 (194) 绝缘电流互感器试验报告 (206) 表5.7 SF 6 表6.1 SF 断路器试验报告 (221) 6 封闭式组合电器试验报告 (238) 表6.2 SF 6 气体含水量测试报告 (241) 表6.3 GIS密封性及SF 6

带负荷测试的判别

带负荷测试的判别 一、判别线路电压(TYD)和母线电压(PT)核相 1、线路电压Ux取57.7V: (1)方法:在带电后测线路电压Ux和母线电压Ua的压差和相角差。(2)合格标准:如Ux取a相,则测得压差约为零,相角差约为零,如Ux不取a相,则要选择相应的母线相电压作为对比。 2、线路电压Ux取100V: (1)方法:在带电后测线路电压Ux和母线电压Ua的压差和相角差。(2)合格标准:测得压差约为57V,相角差约为30度,如Ux不取a相,则要选择相应的母线相电压作为对比。 二、判别不同母线电压核相 1、同电压等级两PT核相: (1)方法:在带电后测Ua1对Ua2,Ub1对Ub2,Uc1对Uc2的压差和相角差。 (2)合格标准:Ua1对Ua2,Ub1对Ub2,Uc1对Uc2的压差和相角差约为零。 2、不同电压等级两PT核相: (1)方法:在带电后测Ua1对Ua2,Ub1对Ub2,Uc1对Uc2的压差和相角差。 (2)合格标准:如变压器接线组别为Yd11,则Ua1对Ua2,Ub1对Ub2,Uc1对Uc2的压差约30V,相角差约为30度。 三、以负荷特性为基准判别 1、带容性负荷时极性判别: (1)方法:新投运变电站仅投电容器组后带负荷测试,根据测试电流电压做六角图后判别。 (2)标准:送电侧开关潮流P约为零,Q为负值则极性正确(即以母线为极性端),受电侧反之。 2、带感性负荷时极性判别:

(1)方法:新投运变电站投一般用户负荷(无小水电或无功补偿等负荷)后带负荷测试,根据测试电流电压做六角图后判别。 (2)合格标准:送电侧开关潮流P为正,Q为正值则极性正确(即以母线为极性端),受电侧反之。 四、以上级已运行设备潮流为基准判别 1、以对侧线路开关潮流为基准: (1)方法:新投运线路开关带负荷测试,根据测试电流电压做六角图后与对侧潮流数据综合判别。 (2)合格标准:两侧开关潮流P和Q值相位相反,大小相同则极性正确(即以母线为极性端)。 2、以同母线的其它开关潮流为基准: (1)方法:新投运线路或变压器开关带负荷测试,根据测试电流电压做六角图后与同母线其它潮流数据综合判别。 (2)合格标准:同母线其它开关潮流之和与本开关潮流P和Q值相位相反,大小相同则极性正确(即以母线为极性端)。 五、变压器差动保护差流测试 1、方法:变压器新投运或大修技改后投运,记录差动保护的差流值; 2、合格标准:差流约等于零正确,正常负荷时一般有0.02In以下的差流(In为CT二次额定值)。 六、母差动保护差流测试 1、方法:母差动保护或接入母差动的新设备启动,记录母差动保护的差流值; 2、合格标准:正常负荷时差流小于2%CT额定值,即0.02In以下(In为CT二次额定值)。 七、线路光差保护差流测试 1、方法:新线路(包括线路开关,保护)投产或技改启动,记录线路光差保护的差流值;

带负荷测相量

带负荷测向量简单分析方法 CT测向量数据分析 一条110kV进线有功-22MW,无功-3Mvar Ia 150A CT600/5 二次侧以A相电压Ua为基准电压测得:Ia 1.2A 滞后基准电压188度 Ib 1.22 A 滞后基准电压307度 Ic 1.21A 滞后基准电压68度 结论:CT变比正确、相位正确、极性正确 我对相量有种简单的办法教给大家,就本例来说,就用各电流量相对于基准量的角度相减,彼此相差120度,且画出后Ia、Ib、Ic分别是按顺时针排列说明为正相序,Ua与Ia(同相间Ua与Ia)角度为锐角(无论正负)有功均为+P,如为钝角(无论正负)均为-P,因为P=UICOSO,O为功率因数角,COSO在第一和第四象限均为正,所以有功均为+P,无功方向大家自己思考即可知道了。大家都是高人,就不多说了。变比就简单了,正确。 新投运的110KV微机线路保护装置带负荷试验 其实最简单的办法就是看一下装置的采样报告,就行了。不过好像没人敢如此大胆不再进行传动的相量检查试验。 而实际上目前的相量检查试验就是: 1.确定一次系统的负荷情况:电流大小,功率性质,功率流向 2.测量二次电流,确定TA变比正确 3.根据设定基准电压(推荐用A相),测量各相电流与电压间的夹角,确定电流相序以及计算P Q,与一次系统对照。 4.对于差动保护,还要记得测量差流或差压。 200KVA变压器低压计量时电流互感器选配多少倍率的? 200*1000/1.732/380=303.9A 300/5 CT 或 I=200/0.38/1.73 =304A 选300/5的电流互感器. 0.2级和0.2S级的区别 S级电能表与普通电能表的主要区别在于小电流时的要求不同,普通电能表5%I b以下没有误差要求,而S级电能表在1%Ib即有误差要求,提高了电能表轻负

负荷开关试验报告

南京水务集团有限公司北河口水厂负荷开关试验报告 设备名称压气式负荷开 关 安装地点箱变内试验地点现场 试验日期2015.12.06 出厂日期:2015.11 温度15℃ 型号:15111445 额定电压 /电流 12KV/630A 天气晴 制造厂:浙江飞瑞电气有限公司 A B C 绝缘电阻(MΩ):2500 2500 2500 主回路电阻(<130μΩ):108 106 107 交流耐压:38KV/1min 结论: 合格 填报日期:2015年12月06日负责人:王飞试验人:赵明、王兴康

南京水务集团有限公司北河口水厂负荷开关试验报告 设备名称压气式负荷开 关 安装地点箱变内试验地点现场 试验日期2015.12.07 出厂日期:2015.11 温度15℃ 型号:15111443 额定电压 /电流 12KV/630A 天气晴 制造厂:浙江飞瑞电气有限公司 A B C 绝缘电阻(MΩ):2500 2500 2500 主回路电阻(<130μΩ):112 115 114 交流耐压:38KV/1min 结论: 合格 填报日期:2015年12月07日负责人:王飞试验人:赵明、王兴康

南京水务集团有限公司北河口水厂负荷开关试验报告 设备名称压气式负荷开 关 安装地点箱变内试验地点现场 试验日期2015.12.06 出厂日期:2015.11 温度15℃ 型号:15111444 额定电压 /电流 12KV/630A 天气晴 制造厂:浙江飞瑞电气有限公司 A B C 绝缘电阻(MΩ):2500 2500 2500 主回路电阻(<130μΩ):110 109 111 交流耐压:38KV/1min 避雷器:编号:绝缘电阻: A:4078 2500(MΩ) B:4076 2500(MΩ) C:4077 2500(MΩ) 结论: 合格 填报日期:2015年12月07日负责人:王飞试验人:赵明、王兴康

变压器差动保护带负荷试验解析

22科技资讯 科技资讯 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION 2007 NO.22 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION 工 业 技 术 1 引论 变压器差动保护作为变压器的主保护,它主要是用来反应变压器绕组及其套管、引出线上的相间短路,同时也可以反应变压器绕组匝间短路及中性点直接接地系统侧绕组、套管、引出线的单相接地短路。而带负荷试验则是检验差动保护的整定、接线正确性的非常有效的方法。 2 变压器差动保护的原理 变压器差动保护主要以KCL为理论依据。当变压器正常运行或变压器两(三)侧电流互感器以外故障时,流入变压器和流出变压器的电流(经折算)相等,差动继电器不动作。当变压器各侧电流互感器以内故障时,两(三)侧向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流正比于故障点电流,差动继电器动作。 3 带负荷试验的必要性 由于变压器的接线方式不同,各种接线方式的差动保护实现方法在细节上也各不相同。诸多细小的差别,很容易使设计、整定、安装人员疏忽、混淆,从而造成严重后果,为了避免出现此种情况,就必需在差动保护投运前进行带负荷试验。 4 差动保护带负荷试验的内容 只有收集到完整、充足的试验数据,才能更好地检查安装、整定、设计中的疏忽和遗漏。 4.1 差流或差压 差动继电器是靠各侧CT二次电流的差流来工作的,因此差流或差压是带负荷试验的重要内容。磁平衡补偿的差动继电器(如BCH-1、BCH-2型差动继电器),用0.5级交流电压表在差动继电器的10、11管脚间依次测出A相、B相、C相的差压;电流平衡补偿的差动保护装置(如CST-31A、CSC326GD型差动继电器),用钳型相位表或通过微机保护液晶 显示屏依次测出A相、B相、C相的差流。4.2 变压器各侧电流的幅值和相位 一些接线或变比的小错误,往往不会产生很明显的差流,并且差流随负荷电流而变化,因此不能只凭借差流来判断差动保护的正确性,还必须用钳型相位表在保护屏端子排上依次测出变压器各侧A相、B相、C相电流的幅值和相位。 4.3 变压器潮流 通过观察监控显示器上的电流、有功、无功功率数据,或者调度端的电流、有功、无功功率遥测数据,记录试验时变压器各侧电流大小,有功、无功功率大小和方向,为CT变比、极性分析奠定基础。负荷电流越大,各种错误在差流中的体现就越明显,越容易判断。然而实际运行的变压器,负荷电流受网络的限制,不会很大,应该在满足所用测试仪器精度的要求且负荷达到一定的程度时进行测试,这样得到的数据才具有可比性。5 测试数据分析 5.1 检查电流相序 在正常情况下,各侧A、B、C三相电流都是顺时针旋转。如果与此不符,则有可能是端子箱的二次电流回路相别和一次电流相别不对应,或者是端子箱内的电缆芯与保护屏内的不对应等原因所造成。5.2 检查电流对称性 各侧三相电流幅值应基本相等,相位互差120°,若一相幅值偏差大于10%,则有可能由:⑴变压器负荷三相不对称;⑵变压器负荷三相对称,但波动较大;⑶某一相CT二次绕组抽头接错;⑷某一相电流存在寄生回路等原因造成;若某两相相位偏差大于10%,则有可能是以下原因:⑴变压器负荷的波动比较大;⑵某一相电流存在寄生回路,造成该相电流相位偏移。5.3 检查各侧电流幅值,核对CT变比 CT实际变比,应与整定变比基本一致。若偏差大于10%,则有可能是CT一次线未按 整定变比进行串联或并联或CT二次线未按整定变比接在相应的抽头上。5.4 检查差动保护电流回路的极性 若变压器Y侧CT二次绕组接成△,其两侧二次电流相位应相差180°(三圈变压器,可分别进行两侧电流相位的测量,来检查差动保护电流回路极性的正确性);若变压器各侧CT二次绕组都接成Y 型,以一台三绕组变压器(Y-Y-△-11)为例来说明,负荷正常时,高压侧二次电流应超前低压侧150°,高中压侧的二次电流应相差180°,而低压侧应超前中压侧30°。若两侧同名相电流不满足上述要求(偏差大于10°),则有可能是CT二次绕组组合成三角形时,极性、相别弄错或一侧CT二次绕组极性接反。 5.5 差流(或差压)大小,检查整定值的正确性 正常运行时,我们测得的差流(或差压)不会等于零,因为对于励磁电流和改变分接头引起的差流,变压器差动保护一般不进行补偿。按照[4]的规定,差压不得大于150mV;而差流,我们通常以变压器励磁电流产生的差流值为基准。如果变压器的差流(或差压)满足上述条件,则这台变压器整定值正确。否则,有可能是变压器实际分接头位置和计算分接头位置不一致所致。变压器Y侧额定二次电流算错、平衡系数整定错误等各种因素,都会造成差流(或差压)不满足要求。 6 试验说明 某变电所1#主变接线方式为YN-D11,此时由2#进线送1#主变和2#主变,1#进线为热备用状态,对1#主变进行带负荷试验,以 1#主变10kV侧母线电压=60.8V为基准,测试电压超前电流的角度,结果如表1所示。 由以上数据可以看出,110kV母分侧与35kV侧同名相之间相差约180度,与10kV侧同名相之间相差约150度,得出数据合格的结论。 7 结语 带负荷试验对变压器差动保护的安全运行起着至关重要的作用,我们要深入了解变压器的差动保护原理、实现方式和定值的意义,熟悉现场接线情况,按照带负荷试验的内容,认真收集全面的数据,对照上述五条分析方法,认真检查和分析,就完全能够保证变压器差动保护的正确性了。 参考文献 [1] 贺家李,宋从矩.电力系统继电保护原理(增 订版).北京:中国电力出版社,1999.[2] 江苏省电力公司.电力系统继电保护原理 与使用技术.北京:中国电力出版社,2006.[3] 国家电力调度中心.电力系统继电保护使用 技术问答.北京:中国电力出版社,1999.[4] 电力工程部安全监察及生产协调司.新编 保护继电器校验.北京:中国电力出版社,1997. 变压器差动保护带负荷试验解析 陈辉 (萧山供电局变电检修工区综合自动化班 杭州萧山 311200) 摘 要:针对变压器差动保护在设计、安装、整定过程中可能出现的各种问题,结合变压器差动保护原理,提出了带负荷试验的内容以及对试验数据的分析和判断方法。 关键词:差动保护 带负荷试验 试验内容 数据分析中图分类号:TM4  文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2007)08(a)-0022-01 表1 测量结果

【实战经验】2号机组深度调峰低负荷稳燃试验方案

【实战经验】2号机组深度调峰低负荷稳燃试验方案 一、目的 受到东北电网机组深度调峰影响,根据公司要求,计划对2号机组进行深度调峰低负荷稳燃试验,试验计划将2号机组负荷减至230MW,能够长期稳定运行。 二、低负荷稳燃试验组织机构 组长:姚大春 副组长:张宏伟王宏光 组员:张勇秦英武吕学霞周作发薛云海翟金星于龙原志国当值值长 职责: 1.组长负责低负荷稳燃试验方案的审核和整体工作统筹协调和部署工作;负责对低负荷稳燃试验提出重点要求,并监督工作落实情况。 2.副组长指导低负荷稳燃试验方案的编写,负责审核和整体工作统筹协调和部署工作;负责指导解决试验过程中存在的重点、难点问题;对低负荷稳燃试验提出重点要求,并监督工作落实情况。 3.组员负责低负荷稳燃试验方案技术措施的编写,风险预控落实。试验过程中进行技术指导,对突发事件采取应对措施。 4.组员负责试验后形成试验报告报送公司领导。 三、机组低负荷稳燃试验技术措施 (一)试验条件及准备工作 1.机组运行稳定,无影响机组进行低负荷稳燃试验的设备缺陷。 2.制粉系统组合方式为A、B、C、D或B、C、D、E制粉系统运行。试验时不允许制粉系统断层运行。 3.微油点火油枪及各层点火油枪试验好用,无缺陷,油压保持在3.0MPa。 4.入炉煤煤质发热量在2900大卡以上,煤质稳定。 5.热工火检正常(试验期间退出运行磨煤机2/4无火保护,试验期间观察各层火检情况,确定是否修改为3/4无火)热工负责,无闪烁现象,锅炉燃烧稳定。 6.炉膛吹灰器禁止投入运行。 7.机组供热切换至1号机组供热,2号机组冷再至辅汽调门保持全开位。 8.备用制粉系统油站投入运行,油压正常,磨煤机启动条件允许(热工强制),具备随时启动条件。 9.各层燃烧器摆角保持水平位置。 (二)试验方法及操作步骤 1.机组负荷280MW运行稳定,A、B、C、D制粉系统运行,E磨煤机备用,具备快启条件。 2.申请调度,2号机组减负荷至230MW。

带负荷测试项目

110kV _______ 变电所带负荷测试项目 一、110kV、10kV母线PT定相、核相: 1.定相:____________________________________________ 2.核相: ⑴110kV I段母线保护电压核相: ______________________ ⑵110kV I段母线计量电压核相:_______________________ ⑶110kV I段母线保护、计量电压核相:________________________

⑸10kV I段母线计量电压核相:________________________ ⑹10kV □段母线保护电压核相:_______________________ ⑺10kV □段母线计量电压核相:_______________________ ⑻10kV I段、□段母线保护电压核相:_________________________ ⑼10kV I段、□段母线计量电压核相:_________________________

⑽110kV I段、10kV I段母线保护电压核相:_________________________ (11) 110kV I段、10kV I段母线计量电压核相:____________________ 110kV线路带负荷测试:(以U A为基准)_____________________ 110kV线路有功:______ kW ;无功: ______ k var;电流:_______ A (表格内填幅值、角度)

三、#1主变带负荷测试: #1主变有功:_____ kW ;无功:______ kvar;电流:______ A 1. #1主变差动保护差流带负荷测试:________________________ 2. #1主变110kV侧带负荷测试:(以U A为基准)______________________

变压器差动保护的带负荷试验方法及分析

变压器差动保护的带负荷试验方法及分析 陈永波 (湖北省荆州供电公司,湖北荆州 434000) [摘 要] 针对变压器差动保护安装接线过程中容易出现的各种错误,提出了带负荷试验方法和 注意事项,并结合典型实例进行了分析。 [关键词] 差动保护;带负荷试验;变压器 [中图分类号]TM406;TM77 [文献标识码]A [文章编号]100623986(2005)022******* T est Method for Differential Protection under the Condition of T ransformer Loading C H EN Y ong 2bo (H ubei J ingz hou Power S u p pl y Com pany ,J ingz hou H ubei 434000,China ) [Abstract]In t he light of t he fault s occurring in t he p rocess of installation and connection of differen 2tial protection for t ransformer ,t he test met hod under t he condition of t ransformer loading and t he as 2pect s t hat attention should be paid were p ut forward.Analysis was presented as well in connection wit h a typical example. [K ey w ords]differential protection ;test under t he loading condition ;t ransformer 变压器差动保护能够快速而有选择性地切除变压器各侧电流互感器(TA )范围内的短路故障,它是变压器的主保护。从运行统计情况看,变压器差动保护的正确动作率在60%以下,这种情况多为接线错误造成。按照《继电保护及电网安全自动装置检验条例》的要求,利用负荷电流及系统工作电压对变压器差动保护进行带负荷试验,其目的就是检验保护装置的电气特性及其交流二次回路接线是否正确。以电磁型(DCD 、BCH )变压器差动保护为例,对带负荷试验方法进行分析探讨。 1 带负荷试验方法 对新安装的或回路变更后的变压器差动保护, 要认真检查实际接线与原理接线图及调度部门下达的保护定值通知单的要求一致。变压器差动保护在投入运行前,必须通过带负荷试验对差动回路接线的正确性进行确认。以Y ,d11接线组别的变压器为例,并规定变压器两侧电流自母线流向变压器为正,带负荷试验的具体方法如下。 (1)在差动保护投用的情况下,对变压器冲击合 [收稿日期] 2005201202 [作者简介] 陈永波(1965-),男,湖北公安人,高级工程 师。闸5次,以检查差动保护躲过励磁涌流的性能。 (2)带负荷前将差动保护停用,用钳形相位表测变压器两侧TA 二次三相电流有效值和相位。 各侧电流应为正相序;各侧三相电流之间应相差120°左右,三相电流的大小应基本相等;星形接线TA 的中性线应有少许不平衡电流,否则要检查该中性线是否已连通;各侧二次电流相量所落的象限,应与实际的功率送受情况一致;将各二次电流折算成同一侧的一次电流时,各同名相应该基本符合基尔霍夫电流定律ΣI =0。若电源侧的合成电流与负荷侧的合成电流大小相等,方向相反,则证明各侧TA 的极性、变比、接线组别等均正确。若两侧电流 相位相同,则说明有一侧TA 极性接反;若两侧电流相位偏差30°的倍数角,则可能是TA 接线组别错误;若两侧电流相位偏差小于10°,则可能是TA 的角误差及钳形相位表的误差所造成。 (3)测量各相差动继电器的差压,应满足规程要求,即在额定负荷时,用高内阻电压表测执行元件线圈上的不平衡电压,不应超过0.15V 。若上述第(2)项试验均正常,调度部门下达的定值通知单也正确,而差压超标,则应根据定值通知单检查差动继电器各绕组整定螺钉的位置及保护盘(柜)内接线是否正确。整定计算时,取二次回路额定电流最大的一 ? 61?第29卷第2期 2005年4月 湖 北 电 力 Vol. 29No.2 Apr.2005

相关文档