文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋-混凝土-模板含量

钢筋-混凝土-模板含量

钢筋-混凝土-模板含量
钢筋-混凝土-模板含量

?\模板含量是多少\框架-核心筒结构每建筑平米的钢筋混凝土土建的基本数据

一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:

1、多层砌体住宅:

钢筋30KG/m2

砼0.3—0.33m3/m2

2、多层框架

钢筋38—42KG/m2

砼0.33—0.35m3/m2

3、小高层11—12层

钢筋50—52KG/m2

砼0.35m3/m2

4、高层17—18层

钢筋54—60KG/m2

砼0.36m3/m2

5、高层30层H=94米

钢筋65—75KG/m2

砼0.42—0.47m3/m2

6、高层酒店式公寓28层H=90米

钢筋65—70KG/m2

砼0.38—0.42m3/m2

7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间

以上数据按抗震7度区规则结构设计

二、普通多层住宅楼施工预算经济指标

1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24

2、模板面积占建筑面积2.2左右

3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右

4、室内抹灰面积占建筑面积3.8

三、施工功效

1、一个抹灰工一天抹灰在35平米

2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块

3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块

4、瓷砖15平米

5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天

四、基础数据

1、混凝土重量2500KG/m3

2、钢筋每延米重量0.00617*d*d

3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3

4、石子重量2200KG/m3

5、一立方米红砖525块左右(分墙厚)

6、一立方米空心砖175块左右

方普通砂1.3、筛一方干净砂需7.

排水工程混凝土、钢筋混凝土构件模板、钢筋含量参考表(2009-11-09

10:52:09)标签:杂谈

附表4-l 现浇混凝土构件模板、钢筋含量参考表(每10m3混凝土)

道路工程混凝土模板、钢筋含量参考表(2009-11-09 10:41:51)标签:杂谈附表1-l 现浇混凝土模板、钢筋含量参考表(每10m3混凝土)

基础7.62 8 77

墙身620

16.08

附录2:桥涵工程混凝土、钢筋混凝土构件模板、钢筋含量参考表

钢筋、模板、混凝土工程施工组织设计

范各庄镇科技文化中心(主体结构)工程 (钢筋、模板、混凝土、防水、砌体、保温工程) 施工组织设计

及质量保证措施 编制人:方善英 审批人:徐文 批准人:金明来 唐山博聚建筑安装有限公司目录 钢筋、模板、混凝土、防水、砌体、保温工程施工组织设计及质量保证措施 一、工程概况————-----------------------------------3 二、编制依据-------------------------------------------3 三、各分部工程的主要施工方法--------------------------3 四、质量保证措施项目说明及示意图---------------------16 五、质量保证措施项目组织机构-------------------------19 六、保证工程质量防护措施材料消耗明细表--------------20

唐山博聚建筑安装有限公司 钢筋、模板、混凝土、防水、砌体、保温 工程施工组织设计及质量保证措施 一、工程概况 本工程为范各庄镇科技文化中心工程,位于唐山市古冶区范各庄乡。本工程总建筑面积6569.59平方米,其中办公楼为5470.89平方米,食堂及浴室、报告厅均为549.35平方米。办公楼建筑层数为地上五层,建筑高度为21.25米,食堂及浴室、报告厅均为地上一层,建筑高度为7.30米。该工程结构形式为钢筋混凝土框架结构,内设1000KG电梯两部,本工程质量等级为合格,耐火等级为二级。 二、编制依据 为了保证工程质量及施工进度,确保安全、文明施工,根据建设单位要求及【唐山市住宅工程质量通病防治措施(2010年3月1日开始实施)】编制该施工组织设计,施工时要严格执行。 三、各分项工程主要施工方法及质量保证措施:

新版钢筋混凝土钢筋含量表-新版-精选.pdf

每10立方钢筋混凝土,钢筋含量参考表 (一)现浇钢筋混凝土构件 下一页 项目单位 钢筋 低碳冷 拨钢丝 I级钢Ⅱ级钢Ⅲ级钢φ5以内φ10以内φ10以内φ10以内φ10以外 带型基础 有梁式t/10m3-0.120.410.30-板式t/10m3-0.090.623--独立基础t/10m3-0.060.45--杯型基础t/10m3-0.020.243--高杯基础t/10m3-0.060.615-- 满堂基础无梁式t/10m3-0.0430.982--有梁式t/10m3-0.4460.604-- 独立桩承台t/10m3-0.190.52-- 设备基础 5m3以内t/10m3-0.140.20--20m3以内t/10m3-0.120.18--100m3以内t/10m3-0.100.16--100m3以外t/10m3-0.100.16-- 桩矩形t/10m3-0.1870.530.503-异型t/10m3-0.220.640.465-圆形t/10m3-0.220.650.515- 梁 基础梁t/10m3-0.103 1.106-- 单梁、连续 梁 t/10m3--0.244--异形梁t/10m3-0.2680.520.585- 过梁t/10m3-0.3470.672--拱弧型梁t/10m3-0.2680.480.612-圈梁t/10m3-0.2630.99--直形墙t/10m3-0.5060.36--电梯井壁t/10m3-0.2320.784--弧形墙t/10m3-0.460.49--大钢模板墙t/10m3-0.510.43--

板 有梁板t/10m3-0.5750.628-- 无梁板t/10m3-0.5090.154-- 平板t/10m3-0.380.41-- 拱板t/10m3-0.420.543--楼梯t/10m3-0.0650.127--悬挑板t/10m3-0.119--- 拦板t/10m3-0.071---暖气井t/10m3-0.090.79-- 门框t/10m3-0.2050.699-- 框架柱接头t/10m3-0.34--- 无沟挑檐t/10m3-0.574---池槽t/10m3-0.520.25-- 小型构件t/10m3-0.92---每10立方钢筋混凝土,钢筋含量参考表(表二) (二)预制钢筋混凝土构件 上一页项目单位 钢筋 低碳冷 拨钢丝 I级钢Ⅱ级钢Ⅲ级钢 φ5以内 φ10以 内 φ10以内φ10以内φ10以外矩形桩t/10m3-0.2790.7470.415- 桩尖t/10m30.170.203 1.772--柱 矩形t/10m3-0.117-0.889- 工形t/10m3-0.1790.8340.437- 双肢形t/10m3-0.2020.980.96- 空格形t/10m3-0.2020.980.96- 墙柱t/10m3-0.792---梁 矩形t/10m3-0.3210.746-- 异形t/10m3-0.6550.2510.443- 过梁t/10m30.210.3640.108- 托架梁t/10m3-0.350.95 1.50-

常用钢筋混凝土含量

一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:- 1、多层砌体住宅:- 钢筋30KG/m2 - 砼0.3—0.33m3/m2 - 2、多层框架- 钢筋38—42KG/m2 - 砼0.33—0.35m3/m2 - 3、小高层11—12层- 钢筋50—52KG/m2 - 砼0.35m3/m2 - 4、高层17—18层- 钢筋54—60KG/m2 - 砼0.36m3/m2 - 5、高层30层H=94米- 钢筋65—75KG/m2 - 砼0.42—0.47m3/m2 - 6、高层酒店式公寓28层H=90米- 钢筋65—70KG/m2 - 砼0.38—0.42m3/m2 - 7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间- 以上数据按抗震7度区规则结构设计- 二、普通多层住宅楼施工预算经济指标- 1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24 - 2、模版面积占建筑面积2.2左右- 3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右- 4、室内抹灰面积占建筑面积3.8 - 三、施工功效- 1、一个抹灰工一天抹灰在35平米- 2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块- 3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块- 4、瓷砖15平米- 5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天- 四、基础数据- 1、混凝土重量2500Kg/ m3 2、钢筋每延米重量0.00617×d×d Kg 3、干砂子重量1500 Kg/ m3 湿砂重量1700Kg/ m3 4、石子重量2200 Kg/ m3 5、1m3 红砖525块左右(分墙厚) 6、1m3 空心砖175块左右 7、筛1 m3干净砂需1.3 m3普通砂 8、一个钢筋工每天制作绑扎钢筋200 Kg 9、双排外钢管脚手架重量14 Kg/ m2 10、3~3.6米层高的普通钢管满堂脚手架重量约33 Kg/ m2 或者7.56~9.31 Kg/ m3

钢筋、模板、混凝土

15.17.7绿色施工在混凝土工程中的运用 15.17.7.1 钢筋工程 (1)施工现场设置废钢筋池,收集现场钢筋断料、废料等制作钢筋马镫。 (2)委派专人对现场的钢筋环箍、马镫进行收集,避免出现浪费现象。 (3)严格控制钢筋绑扎搭界倍数,杜绝钢筋搭界过长产生的钢筋浪费现象。 (4)推广钢筋专业化加工和配送。 (5)优化钢筋配料和下料方案。钢筋及钢结构制作前应对下料单及样品进行复核,无误后方可批量下料。 15.17.7.2 脚手架及模板工程 (1)围护阶段的支撑施工宜采用旧模板。 (2)主体阶段利用钢模板代替原有的部分木模板。 (3)结构阶段宜尽量采用短木方再接长的施工工艺。 (4)提高模板在标准层阶段的周转次数,其中模板周转次数一般为4次,木方周转次数为6-7次。 (5)利用废旧模板,结构部位的洞口可采用废旧模板封闭。 (6)优先选用制作、安装、拆除一体化的专业队伍进行模板工程施工。 (7)模板应以节约自然资源为原则,退广使用定型钢模、钢框竹模、竹胶板。 (8)施工前应对模板工程的方案进行优化。多层、高层建筑使用可重复利用的模板体系,模板支撑宜采用工具式支撑。 (9)优化高层建筑的外脚手架方案,采用整体提升、分段悬挑等方案。 15.17.7.3 混凝土工程 (1)在混凝土配制过程中尽量使用工业废渣,如粉煤灰、高炉矿渣等,来代替水泥,既节约了能量,保护环境,也能提高混凝土的各种性能。 (2)可以使用废弃混凝土、废砖块、废砂浆作为骨料配制混凝土。 (3)利用废混凝土制备再生水泥,作为配制混凝土的材料。 (4)采取数字化技术,对大体积混凝土、大跨度结构等专项施工方案进行优化。 (5)精准计算采购数量、供应频率、施工速度等,在施工过程中动态控制。 (6)对现场模板的尺寸、质量符合,防止爆模、漏浆及模板尺寸大而产生的混凝土浪费。在钢筋上焊接标志筋,控制混凝土的面标高。 (7)混凝土余料利用。结构混凝土多余的量用于浇捣现场道路、排水沟、混凝土垫块及砌体工程门窗混凝土块。

建筑钢筋模板混凝土工程实习报告

建筑公司实习报告:建筑工程公司实习报告 的编辑为您准备了关于建筑公司实习报告:建筑工程公司实习报告的文章,希望对您有帮助! 建筑公司实习报告:建筑工程公司实习报告 一、公司简介 我从XX年7月5日开始,到11月30日结束,河南三建集团责任有限公司实习,公司具有国家房屋建筑工程总承包一级资质,机电设备安装专业承包一级资质及国外承包工程劳务合作经营资格。固定资产万元。公司实力雄厚、信守合同、施工质量精良,以优质快速蜚声海内外。公司自组建五十多年来,交付使用的建筑产品累计数千万平方千米向社会提供了以中科院沈阳机器人示范中心试验楼、辽宁省电视台彩电中心、东宇大厦、沈阳科学宫、辽宁省历史博物馆新馆辽宁省音像配送中心为代表的大批优质工程,受到广泛赞誉。曾先后进入美国关岛、突尼斯、俄罗斯、安提瓜、尼日尔、新加坡、苏丹、刚果和科特迪亚等国家和地区,承建海外各类工程50余项,实现合同额近两亿美元。 二、实习目的 1通过实习,对—般工业与民用建筑施工前的准备工作和整个施工过程有较深刻的了解; 2理论联系实际,巩固和深入理解已学的理论知识(如测

量、建筑材料、建筑学、建筑结构、建筑施工等),并为后续课程的学习积累感性知识; 3通过亲身参加施工实践,培养分析问题和解决问题的独立工作能力,为将来参加工作打下基础; 4通过工作和劳动,了解房屋施工的基本生产工艺过程(土石方、砖石、钢筋混凝土、结构安装、装饰等)中的生产技术技能; 5了解目前我国施工技术与施工组织管理的实际水平,联系专业培养目标,树立献身社会主义现代化建设、提高我国建筑施工水平的远大志向; 6与工人和基层生产人员密切接触,学习他们的优秀品质和先进事迹。 三、实习要求 1认真按时完成实习指导人员和指导教师布置的实习和调研工作; 2每天写好实习日记,记录施工情况、心得体会、革新建议等; 3对组织的专业参观、专业报告都要详细记录并加以整理; 4实习结束前写好实习报告,对政治思想和业务收获进行全面总结; 5对实习指导人员和指导教师布置的“专题作业”要及

钢筋-混凝土-模板含量

钢筋-混凝土-模板含量

土建的基本数据 一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 1、多层砌体住宅: 钢筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多层框架 钢筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高层11—12层 钢筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高层17—18层 钢筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高层30层H=94米 钢筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高层酒店式公寓28层H=90米 钢筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间 以上数据按抗震7度区规则结构设计 二、普通多层住宅楼施工预算经济指标 1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24 2、模板面积占建筑面积2.2左右 3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右 4、室内抹灰面积占建筑面积3.8 三、施工功效 1、一个抹灰工一天抹灰在35平米 2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块 3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块 4、瓷砖15平米 5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天 四、基础数据 1、混凝土重量2500KG/m3 2、钢筋每延米重量0.00617*d*d 3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3 4、石子重量2200KG/m3 5、一立方米红砖525块左右(分墙厚) 6、一立方米空心砖175块左右 7、筛一方干净砂需1.3方普通砂

排水工程混凝土、钢筋混凝土构件模板、钢筋含量参考表(2009-11-09 10:52:09) 标签:杂谈 附表4-l 现浇混凝土构件模板、钢筋含量参考表(每10m3混凝土)

钢筋模板混凝土工程专项施工方案

深能高邮东部100M W风电场项目升压站建筑工程钢筋、模板、混凝土工程专项施工方案 江苏永荣建设工程有限公司 二〇一七年八月 批准:年月日 审核:年月日 编制:年月日

目录

1.编制依据 本工程设计图纸 《建筑工程施工质量统一标准》(GBJ50300-2013) 《普通螺纹基本尺寸》(GBT196-2003) 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499-2013) 《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2015) 《建筑工程施工质量评定标准》(GB/T50375-2006) 2.工程概况 工程简介 本工程深能高邮东部100MW风电场升压站建筑工程。升压站内设有生产综

合楼、生产楼、附属楼各一栋,为混凝土框架结构,另外还布置有动态无功补偿装置、事故油池、户外配电装置等建(构)筑物。地下基础采用条形基础、柱下独基形式;地上部分为钢筋混凝土框架结构。工程抗震设防烈度为7度,抗震等级为二级;结构设计使用年限50年。由华东勘测设计院设计。 3.钢筋工程 使用的钢筋种类及连接方式 本工程钢筋直径从8mm到25mm钢筋,均为HRB400E钢筋。 柱钢筋连接采用电渣压力焊,梁钢筋连接采用钢筋套筒连接方式,其余钢筋连接均采用绑扎连接,钢筋接头位置按规范要求错开。 施工准备 (1)熟悉施工图纸,学习有关规范、规程,按规范要求编制钢筋施工方案,包括基础底板、基础柱梁、框架柱、框架梁、板钢筋等的加工、绑扎等施工内容。 (2)组织工人学习电渣压力焊和直螺纹接头的工艺操作、钢筋加工、绑扎等施工工艺标准。 (3)熟悉钢筋电渣压力焊和直螺纹连接工艺规程及规范要求。 (4)按设计要求放样,检查已加工好的钢筋规格、形状、数量全部正确。 (5)做好抄平放线工作,弹好水平标高线,柱外皮尺寸线。

钢筋、模板、混凝土工程专项施工方案

深能高邮东部100MW风电场项目升压站建筑工程钢筋、模板、混凝土工程专项施工方案 页脚内容1

江苏永荣建设工程有限公司 二〇一七年八月 批准:年月日审核:年月日 页脚内容2

编制:年月日 页脚内容3

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (2) 2.1工程简介 (2) 3. 钢筋工程 (2) 3.1使用的钢筋种类及连接方式 (2) 3.2施工准备 (2) 3.3主要施工方法 (7) 3.4季节性施工 (33) 3.5质量要求 (34) 4. 模板工程 (39) 4.1施工准备 (39) 4.2模板制作安装 (41) 4.3模板拆除 (46) 4.4模板施工中的质量控制措施 (47) 5.混凝土工程 (52) 页脚内容1

5.1施工准备 (52) 5.2施工工艺 (54) 5.3主要施工部位混凝土浇筑 (56) 5.4混凝土施工中质量保证措施 (60) 6.安全、环保及文明施工要求 (67) 6.1安全文明施工措施 (67) 6.2环保措施 (70) 页脚内容2

1.编制依据 本工程设计图纸 《建筑工程施工质量统一标准》(GBJ50300-2013) 《普通螺纹基本尺寸》(GBT196-2003) 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499-2013) 《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2015) 《建筑工程施工质量评定标准》(GB/T50375-2006) 页脚内容1

最新钢筋混凝土含量

看是什么部位,普通箱梁钢筋:140kg/m3 墩身钢筋:90~120kg/m3 桩1 基础钢筋:70~90kg/m3. 60 2 3 4 5 一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: - 6 1、多层砌体住宅: - 7 钢筋30KG/m2 - 8 砼0.3—0.33m3/m2 - 9 2、多层框架 - 10 钢筋38—42KG/m2 - 11 砼0.33—0.35m3/m2 - 12 3、小高层11—12层 - 13 钢筋50—52KG/m2 - 14 砼0.35m3/m2 - 15 4、高层17—18层 - 16 钢筋54—60KG/m2 - 17 砼0.36m3/m2 - 18 5、高层30层H=94米 - 19 钢筋65—75KG/m2 - 20

砼0.42—0.47m3/m2 - 21 6、高层酒店式公寓28层H=90米 - 22 钢筋65—70KG/m2 - 23 砼0.38—0.42m3/m2 - 24 7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间 - 25 以上数据按抗震7度区规则结构设计 - 26 二、普通多层住宅楼施工预算经济指标 - 27 1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24 - 28 2、模版面积占建筑面积2.2左右 - 29 3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右 - 30 4、室内抹灰面积占建筑面积3.8 - 31 三、施工功效 - 32 1、一个抹灰工一天抹灰在35平米 - 33 2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块 - 34 3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块 - 35 4、瓷砖15平米 - 36 5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天37 - 38 四、基础数据 - 39

钢筋 混凝土 模板含量

框架-核心筒结构每建筑平米的钢筋\混凝土\模板含量是多少? 土建的基本数据 一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 1、多层砌体住宅: 钢筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多层框架 钢筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高层11—12层 钢筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高层17—18层 钢筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高层30层H=94米 钢筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高层酒店式公寓28层H=90米 钢筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间 以上数据按抗震7度区规则结构设计 二、普通多层住宅楼施工预算经济指标 1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24 2、模板面积占建筑面积2.2左右 3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右 4、室内抹灰面积占建筑面积3.8 三、施工功效 1、一个抹灰工一天抹灰在35平米 2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块 3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块 4、瓷砖15平米 5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天 四、基础数据 1、混凝土重量2500KG/m3 2、钢筋每延米重量0.00617*d*d 3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3 4、石子重量2200KG/m3 5、一立方米红砖525块左右(分墙厚) 6、一立方米空心砖175块左右 7、筛一方干净砂需1.3方普通砂

现浇钢筋混凝土构件模板及钢筋含量参考表

目录 现浇钢筋砼构件模板含量参考表现浇钢筋砼构件钢筋含量参考表预制钢筋砼构件钢筋含量参考表预应力钢筋砼构件钢筋含量参考表

现浇钢筋混凝土构件模板含量参考表 定额项目含模量(m2/m3) 毛石混凝土 2.910 无筋混凝土 3.490 带形基础 钢筋混凝土(有肋式) 2.380 钢筋混凝土(无肋式) 0.790 毛石混凝土 2.040 独立基础 钢筋混凝土 2.110 杯形基础 1.970 高杯基础 4.510 无梁式 0.600 满堂基础 有梁式 1.340 独立式桩承台 1.84 混凝土基础垫层 1.380 5m3以内 3.060 20m3以内 1.940 设备基础 100m3以内 1.410 100m3以外 0.620 矩形柱 10.530 异形柱 9.320 柱 圆形柱 7.840 构造柱 7.920 基础梁 8.330 单梁、连续梁 8.890 异形梁 11.050 过梁 11.860 拱形梁 7.620 弧形梁 8.73 圈梁、压顶 7.05 直形墙 14.400 电梯井壁 11.490 圆弧墙 7.04 短肢剪力墙 8.390 有梁板 6.980 无梁板 4.530 平板 8.900 拱形板 8.040 双层拱形屋面板 30.000 楼梯(m2) 1.000 阳台(m2) 1.000 雨篷(m2) 1.000

续表 定额项目 含模量(m 2/m 3) 台阶(m 2) 1.000 栏板 33.890 门框 12.170 框架柱接头 10.460 暖气沟电缆沟 11.300 挑檐天沟 15.180 小型构件 21.830 扶手(m ) 1.000 小型池槽 1.000 无梁盖 3.25 肋形盖 1.110 无梁盖柱 8.790 沉淀池水槽 21.100 贮水池 沉淀池壁基梁 4.300 顶板 7.350 底板 2.590 圆形 主壁 9.170 贮仓 矩形壁 9.720 筒式 15.970 柱式 11.530 内壁 14.210 水塔 塔身 外壁 11.980 塔顶 7.410 塔底 5.690 水塔 回廊及平台 9.260 平底 0.200 池底 坡底 0.930 矩形 10.050 贮水油池 池壁 圆形 11.640 沟底 13.500 沟壁 89.000 地沟 沟顶 50.000

钢筋模板混凝土施工方案

钢筋、模板、混凝土施工方案 一、工程简介 ,本合同段为张石高速公路涞水西至曲阳段LJ-S2合同段,起止桩号K162+700-K173+900全长11.2Km,其中钢筋混凝土工程包括特大桥1座、中桥1座、天桥8座、分离式立交1座、小桥1座,小结构物包含箱涵5座、通道6座,板涵4座。 二、编制依据 1《公路桥涵施工技术规范》JTJ 041-2000 2《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004 3《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)及张石高速公路涞水至曲阳段路基、桥涵工程招标文件 二、钢筋制作与加工成形 3.1 一般规定 3.1.1 钢筋混凝土中的钢筋和预应力混凝土中非预应力钢筋符合现行《钢筋混 凝土用热轧光圆钢筋》(GB 13013)、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499)、《低碳钢热轧圆盘条》(GB 701)的规定。 3.1.2 钢筋按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,分别存放, 防止混杂,设立识别标志。钢筋堆置在仓库(棚)内,露天堆置时,垫高0.5m 并加遮盖。 3.1.3 钢筋具有出厂质量证明书和试验报告单。所有钢筋全部抽取试样做力学 性能试验。 3.1.4 预制构件的吊环,采用未经冷拉的I级热轧钢筋制作。 3.2 钢筋加工 3.2.1 钢筋的调直和污锈清除符合下列要求: 1 钢筋的表面洁净,使用前将表面油渍、漆皮、鳞锈等清除干净。 2 钢筋平直,无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均调直。 3 采用冷拉方法调直钢筋时,I级钢筋的冷拉率不大于2%;HRB335、HRB400牌号钢筋的冷拉率不大于1%。 3.2.2 用I级钢筋制作的箍筋,其末端做弯钩,弯钩的直径大于受力箍筋的直 径,不小于箍筋直径的 2.5倍。弯钩平直部分的长度,一般结构不小于箍筋直径 的5倍,有抗震要求的结构,不小于箍筋直径的10倍。弯钩的形式,做成一端90°、一端180°,或两端都是90°;有抗震要求的结构,两端做成都是135°的形式。 3.3 钢筋的连接 3.3.1 钢筋的焊接与绑扎接头 1 普通混凝土中直径大于25mm的钢筋,采用焊接。 2 钢筋的纵向焊接采用闪光对焊或电弧焊方法。钢筋的交叉连接及各种预埋 件钢筋与钢板的焊接,采用手工电弧焊。电渣压力焊在连接柱的竖向钢筋时使用。 3 钢筋焊接前,根据施工条件进行试焊,合格后再正式施焊。焊工持考试合 格证上岗。

每立方混凝土模板含量经验数据表

项目名称含模量项目名称含模量 基础垫层 1.38 普通异形梁8.77 无梁式带型基础毛石混凝土 2.00 薄腹屋面梁14.99 无筋混凝土 2.50 吊车梁8.50 钢筋混凝土0.74 弧形梁8.73 有梁式带型基础 2.17 拱形梁7.62 独立基础毛石混凝土 2.17 直形、圆形圈过梁7.28 无筋混凝土 2.4 单独过梁9.68 钢筋混凝土 1.88 板一般板10cm内12.06 桩承台 1.99 一般板10cm上8.04 杯形基础低杯 1.75 密肋、井字板10.00 高杯 4.5 无梁板 4.20 满堂基础、地下室底板有梁式 1.29 拱形板8.04 无梁式0.46 薄壳屋盖筒式17.01 设备基础(5m3内)2m3内 3.30 球形16.00 5m3内 2.91 双曲形20.00 设备基础(5m3以上)20m3以内 2.23 直形墙厚10cm以内 18.60 20m3以上 1.50 厚20cm以内 9.30 矩形柱周长1.2m内14.73 厚20cm以上 7.44 周长1.8m内9.92 弧形墙厚10cm以内 17.61 周长1.8m上6.79 厚20cm以内 8.81 构造柱 6.67 厚20cm以上 7.04 异形、圆形柱异形柱8.56 钢筋混凝土直形地下室外墙 6.83 φ50内圆形柱11.43 无筋混凝土挡土墙 5.12 φ50上圆形柱 5.33 毛石混凝土挡土墙 3.42 框架柱接头13.33 钢筋混凝土弧形地下室外墙 6.83 直形、弧形基础梁 6.4 大钢模板墙7.06 矩形梁梁高0.3m内13.00 电梯井墙13.00 梁高0.6m内10.60 直形、弧形栏板、翻沿19.09 梁高0.6m上8.10 沿沟、挑檐18.50 小型池槽30.03 贮水(油)池无梁池盖 3.25 地沟、电缆沟8.00 贮水(油)池肋形池盖7.11 小型构件25.25 贮水(油)池无梁池盖柱8.79 屋顶水箱9.69 贮水(油)池沉淀池水槽21.10 水塔筒式塔身12.41 贮水(油)池沉淀池壁基梁 4.30 水塔柱式塔身11.53 矩形贮仓立壁20cm以内10.00 水塔回廊及平台9.26 30cm以内 6.67 水塔水箱槽底 5.69 矩形贮仓斜壁(漏斗)15cm以内10.16 水塔水箱塔顶7.41 25cm以内8.15 水塔水箱内壁14.2 圆形贮仓立壁9.17 水塔水箱外壁 1.98 圆形贮仓隔层板 2.58 贮水(油)池平底无筋混凝土0.34 圆形贮仓顶板7.35 钢筋混凝土0.29 地沟沟底 1.35 贮水(油)池坡底0.93 地沟沟壁8.90

2021版模板、钢筋、混凝土工程安全技术措施

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021版模板、钢筋、混凝土工程 安全技术措施

2021版模板、钢筋、混凝土工程安全技术措 施 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1、模板工程 地下工程模板安装应先检查基坑土壁边坡的稳定情况,发现有塌方的危险必须采取安全加固措施之后,才能开始作业,操作人员上下基坑要设扶梯,基坑上口边缘1.5米以内不许堆放材料,模板支撑在土壁上,应在支点加垫板。 墙模板采用预拼装成大模板,拼装牢固,设置Ф16圆钢以上吊环,大模板安装就位后,除了用穿墙螺栓将两片大模板拉牢之外,还必须与相邻支模架连成整体,模板起吊前应检查吊装的绳索、卡具及每块模板上的吊环是否完全有效,做到稳起稳落,在大模板拆装区,挂有明显的标志牌,禁止非作业人员入内,装拆模板时,作业人员要站在安稳地方操作,防止垂直交叉作业。 拆模之前必须要有拆模申请,必须在结构混凝土强度达到要求、技术负责人同意后方可拆模,拆模之后要保证混凝土内外温差不超过

钢筋混凝土模板含量Word 文档

土建的基本数据 一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 1、多层砌体住宅: 钢筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多层框架 钢筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高层11—12层 钢筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高层17—18层 钢筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高层30层H=94米 钢筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高层酒店式公寓28层H=90米 钢筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间 以上数据按抗震7度区规则结构设计 二、普通多层住宅楼施工预算经济指标 1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24 2、模板面积占建筑面积2.2左右 3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右 4、室内抹灰面积占建筑面积3.8 三、施工功效 1、一个抹灰工一天抹灰在35平米 2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块 3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块 4、瓷砖15平米 5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天 四、基础数据 1、混凝土重量2500KG/m3 2、钢筋每延米重量0.00617*d*d 3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3 4、石子重量2200KG/m3 5、一立方米红砖525块左右(分墙厚) 6、一立方米空心砖175块左右 7、筛一方干净砂需1.3方普通砂

排水工程混凝土、钢筋混凝土构件模板、钢筋含量参考表(2009-11-09 10:52:09) 标签:杂谈 附表4-l 现浇混凝土构件模板、钢筋含量参考表(每10m3混凝土)

各类建筑钢筋及砼含量(精)

按新规范对共计60多栋各类工程的统计: 对8度,三类场地:框架一般每平米65--70公斤;框剪一般每平米70--75公斤;剪力墙一般每平米75--80公斤。 对8度 ,二类场地:框架一般每平米55--60公斤;框剪一般每平米60--65公斤;剪力墙一般每平米65--70公斤。对7度,三类场地:框架一般每平米55--60公斤;框剪一般每平米60--65公斤;剪力墙一般每平米65--70公斤。 对7度,二类场地:框架一般每平米45--50公斤;框剪一般每平米50--55公斤;剪力墙一般每平米55--60公斤。对6度,二类场地:框架一般每平米35--40公斤;框剪一般每平米40--45公斤;剪力墙一般每平米45--55公斤。 对6度,三类场地:框架一般每平米40--45公斤;框剪一般每平米45--55公斤;剪力墙一般每平米50--60公斤。 框架别墅的一般在40-50之间,根据设计院不同,含量也大不相同。 一般框架住宅(6层)45左右 框架住宅(12层左右)代地下车库(人防)一般在80-90左右 一般转混住宅(6层)在27左右 某拆迁恢复楼,砼条基,埋深两米,砖混结构,现浇板,平屋顶,阳台全封闭,计算全面积,无层顶装饰构架和飘窗(这些有钢筋却算不来面积),很常见的两室一厅房型,节省造价型。钢筋含量27Kg/m2 一个商住小区,砼条基,埋深三米,底层楼板大多为现浇架空层(底层每套房内有一个房为预制板,在架空层模板折除后封起来),构造柱较多,带观景阳台(面积折半),客厅较大,开间4.5米(板厚 12cm,其它楼层板10cm,屋面坡层面(42%可计算面积)双层双向配筋板12cm,卧室和客顶窗带飘窗和空调板(算不了面积).三室两厅两卫套型为主,钢筋含量36kg/m2

钢筋混凝土钢筋含量表

每10 立方钢筋混凝土,钢筋含量参考表(一)现浇钢筋混凝土构件下一页 钢筋低碳冷级钢I Ⅲ级钢单位Ⅱ级钢项目

拨钢丝φ5 以内φ10 以内φ10 以内φ10 以内φ10 以外 - 0.12 0.41 0.30 - t/10m3 有梁式带型基t/10m3 0.09 0.623 - - - 板式础 t/10m3 0.45 - 0.06 - - 独立基础 t/10m3 - 0.02 0.243 - - 杯型基础 t/10m3 0.615 - 0.06 - - 高杯基础满t/10m3 0.982 0.043 - - - 无梁式堂基t/10m3 - 0.446 - 0.604 - 有梁式础t/10m3 0.19 0.52 - - - 独立桩承台 t/10m3 - 0.20 - 0.14 - 以内5m3 设t/10m3 - 0.12- 0.18 - 以内20m3 备t/10m3 0.10 - - - 0.16 100m3 以内基础t/10m3 0.10 0.16 - - - 100m3 以外t/10m3 0.187 - - 0.53 0.503 矩形t/10m3 - 0.465 - 0.64 0.22 异型桩

t/10m3 0.65 0.22- - 0.515 圆形t/10m3 0.103- 1.106 - -基础梁单梁、连续t/10m3 - - - 0.244 -梁t/10m3 - 0.268 0.52 0.585 - 梁异形梁t/10m3 - 0.347- 0.672 - 过梁t/10m3 - 0.268 0.48 - 0.612 拱弧型梁t/10m3 - - 0.263- 0.99 圈梁t/10m3 - - - 0.5060.36 直形墙t/10m3 - 0.2320.784 - - 电梯井壁. t/10m3 - 0.46 0.49 - - 弧形墙- - 0.43 0.51- t/10m3 大钢模板墙. t/10m3 - 0.575 0.628 - - 有梁板- 0.509 -

附录一 现浇钢筋混凝土构件模板含量参考表

附录一现浇钢筋混凝土构件模板含量参考表 定额项目含模量(m2/m3) 毛石混凝土 2.91 无筋混凝土 3.49 带形基础 钢筋混凝土(有肋式) 2.38 钢筋混凝土(无肋式)0.79 毛石混凝土 2.04 独立基础 钢筋混凝土 2.11 杯形基础 1.97 高杯基础 4.51 无梁式0.60 满堂基础 有梁式 1.34 独立式桩承台 1.84 混凝土基础垫层 1.38 5m3以内 3.06 20m3以内 1.94 设备基础 100m3以内 1.41 100m3以外0.62 矩形柱10.53 异形柱9.32柱 圆形柱7.84 构造柱7.92 基础梁8.33 单梁、连续梁8.89 异形梁11.05 过梁11.86 拱形梁7.62 弧形梁8.73 圈梁、压顶7.05 直形墙14.40 电梯井壁11.49 圆弧墙7.04 短肢剪力墙8.39 有梁板 6.98 无梁板 4.53 平板8.90 拱形板8.04 双层拱形屋面板30.00 楼梯(m2) 1.0

阳台(m2) 1.0雨篷(m2) 1.0台阶(m2) 1.0栏板33.89门框12.17框架柱接头10.46暖气沟电缆沟11.30挑檐天沟15.18小型构件21.83扶手(m) 1.00小型池槽 1.00无梁盖 3.25肋形盖 1.11无梁盖柱8.79沉淀池水槽21.10贮水油池 沉淀池壁基梁 4.30顶板 7.35底板 2.59圆形 主壁9.17贮仓 矩形壁9.72筒式 15.97柱式11.53内壁14.21水塔 塔身 外壁11.98塔顶 7.41塔底 5.69水塔 回廊及平台 9.26平底0.20池底 坡底0.93矩形10.05贮水油池 池壁 圆形11.64沟底 13.5沟壁89地沟 沟顶 50

钢筋、模板、砼施工方案

目录作业项目工程概况及工程量 作业指导书编制依据 进度计划安排 施工准备 施工作业方法和步骤 质量保证措施 安全健康及环境管理要求

一、工程概况及工程量 1、工程概况 110KV******子站Ⅱ新建工程变电综合楼为钢筋砼框架结构。变电综 合楼基础为柱下独立基础,上部结构为单层现浇梁板,层高为6.17m, 柱断面尺寸为550×600;框架梁最大断面尺寸为350×900;梁最大 跨距为9.4米。其它有:主变基础和GIS及厂区附属道路等。 2、工程量 钢筋制安:40t C25砼:1220m3 模板制作安装:2500m2 二、作业指导书编制依据 1、《混凝土结构工程及验收规范》GB50204—92 2、《钢筋焊接及验收规范》JGJ18—84 3、《地面与楼面工程施工及验收规范》GBJ209 —83 4、110KV*****子站Ⅱ新建工程施工组织总设计 5、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18—96) 6、《建筑施工手册》 7、《安全生产工作规定》及建设部和国家现行的有关安全规定 8、以往相同类型结构的施工经验。 三.进度计划安排 在保证安全、质量和文明施工的实际情况,进行合理的安排施工进度 计划。施工进度计划详进度进划表 四.施工准备

各工种组织人员认真阅读图纸,了解设计意图,熟悉工程情况;掌握操作规程,技术标准、施工方法、安全技术、施工进度以及工种配合。施工前组织各工种人员进行施工安全技术交底,接受交底的人员清楚明白后在交底记录上签字,并形成交底记录。 根据已批准的施工组织设计,落实生产准备工作,满足生产能力的要求。 五.施工作业方法和步骤 工艺流程:定位放线脚手架搭设柱梁钢筋绑扎柱梁钢筋验收柱梁支模板支模板钢筋绑扎板钢筋验收砼浇筑砼养护 (一)、钢筋工程 施工流程:进货检验钢筋放样下料制作绑扎验收。 1、生产准备: 钢筋弯曲机、切断机、调直用卷扬机、电焊机等机械安装调试好。 组织好钢筋原材料、绑扎丝等消耗材料进场。 对参加施工作业的人员进行安全技术交底,并签字形成交底记录,未参加交底的人员不得参与施工作业。 进货检验 进场首先检查钢材合格证、质保书、核对钢筋的规格型号;按规定进行取样作力学性能试验,确认产品合格后方能使用。 钢材应分规格、分批堆放整齐,并挂好产品状态标识牌,不得混用。

钢筋混凝土结构课程设计资料模板与要求内容

网络教育学院《钢筋混凝土结构课程设计》题目:厂房单向板设计 学习中心:

1 基本情况 本设计XXXXXXXXX ,进行设计计算。厂房采用钢筋混凝土内框架承重,外墙为370mm 砖砌承重。采用单向板肋梁楼盖。 楼面做法:20mm 厚水泥砂浆面层,钢筋混凝土现浇板,15mm 厚石灰砂浆抹灰。 荷载:永久荷载,包过梁、柱、板及构造层自重,钢筋混凝土容重253kN/m ,水泥砂浆容重203kN/m ,石灰砂浆容重173kN/m ,分项系数 1.2G γ=。可变荷载,楼面均分布荷载为7.53kN/m ,分项系数 1.3K γ=。 材料选用:混凝土采用C30(c f =14.32N/mm ,t f =1.432N/mm ); 钢筋 主梁、次梁采用HRB335级(y f =3002kN/m )钢筋,其它均用HPB300级(y f =2703kN/m )钢筋。 主梁沿房屋的横向布置,次梁沿纵向布置。主梁的跨度是5.7m,次梁的跨度是4.8m 。梁每跨内布置两根次梁。其间距是1.9m 。楼盖的布置如图1-1。 根据构造要求,板厚取1900 8047.54040 l h mm mm =≥≈= 次梁截面高度应满足48004800 26640018121812 l l h mm ===::: 取h=400mm ,截面宽度取为b=200mm 。 主梁的截面高度应满足57005700 380~57015101510l l h mm ===:: 取截面高度h=500mm ,截面宽度取为b=250mm 。

图1-1 楼盖布置图

2 单向板结构设计 2.1 板的设计 2.1.1板的计算 按塑性分析法计算内力。 2.1.2荷载 恒荷载标准值: 20mm 水泥砂浆面层 320.0220/0.4/m kN m kN m ?= 80mm 钢筋混凝土板 320.0825/ 2.0/m kN m kN m ?= 15mm 厚石灰砂浆抹灰 320.01517/0.255/m kN m kN m ?= 22.655/k g kN m = 活荷载标准值 27.5/k q kN m = 横荷载设计值 21.2 2.655 3.186/g kN m =?= 活荷载设计值 21.37.59.75/q kN m =?= 合计 212.936/g q kN m += 2.1.3内力计算 次梁的截面200400mm mm ?,板在墙上的支撑长度为120mm ,则板的计算跨度 为: 边跨00.20.08 1.90.12 1.72222 n h l l m =+ =--+= 0.20.121.90.12 1.74222 n a l m + =--+= ∴0 1.72l m = 中间跨 0 1.90.2 1.7l m =-= 跨度差0000(1.72 1.7)/1.7 1.210-=<说明可按等跨连续板计算内力。取1m 宽板作为计算单元,计算简图如图2-1所示。 2 12.936/g q kN m +=

钢筋混凝土模板支撑系统构造要求

钢筋混凝土模板支撑系统构造要求,三维图解说 工程二三事2020-01-13 17:41:23 1、一般规定 1.1 立杆纵横向水平间距不应大于1200mm,底端应设有底支座或垫板;立杆连接应采用对接。 1.2水平杆在每步均应纵、横向设置并采用直角扣件与立杆连接。 1.3水平剪刀撑应在水平面上与纵横向水平杆形成45°~60°的夹角,并与立杆用旋转扣件相连接。水平剪刀撑设置还需满足以下规定: (1)单榀水平剪刀撑宽度不应大于6m。 (2)同一平面水平剪刀撑需满设。 (3)水平剪刀撑应延伸至排架最外侧立杆。

1.4垂直剪刀撑应在垂直面上和立杆形成45°~60°的夹角,并与立杆用旋转扣件相连接。垂直剪刀撑设置还需满足以下规定: (1)单榀垂直剪刀撑宽度不应大于6m。 (2)同一立面垂直剪刀撑需满设。 (3)垂直剪刀撑水平间距不应大于6m。 (4)垂直剪刀撑底部应延伸至支撑基础面,顶部应延伸至支架最顶层水平连杆。(5)支架周边应设置垂直剪刀撑并形成封闭,设置位置距支架最外侧边不大于2m;支架中应部设置纵横向垂直剪刀撑。 (6)支架周边有主体结构时,应设置连墙件,有连墙件部位可不设竖向剪刀撑。

(7)连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造,应靠近节点设置,偏离不应大于300mm,垂直间距不应大于2步,水平间距不应大于3跨。 1.5底部垫板是立杆底端或底支座和支撑基础之间的承载件。垫板长度应大于1.2倍立杆的跨距。 1.6 杆件搭接接长,搭接扣件数量不得少于2个,且扣件的间距应为 450~800mm,扣件中心距离杆件端部不得小于100mm。立杆搭接接头不得超过一个,同一步内的相邻立杆不能同时搭接。

相关文档
相关文档 最新文档