文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整版)10kV隔离开关技术规范书

(完整版)10kV隔离开关技术规范书

(完整版)10kV隔离开关技术规范书
(完整版)10kV隔离开关技术规范书

云南电网公司二级物资招标采购

2014年第一批

10kV户外隔离开关(站用)

技术规范书

2013年12月

前附表:

货物供货一览表

目录

1 总则 (4)

2. 技术特性要求 (6)

3. 技术参数及使用条件 (9)

4 试验 (11)

5. 质量保证及管理 (11)

6. 技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (12)

7. 包装及标志 (12)

8 投标人响应部分 (14)

附录A 项目单位提供的其他资料 (16)

1 总则

1.1.本技术规范书主要用于云南电网公司基建配网工程物资采购,10kV隔离开关(以下简称“设

备”)的招标,包括隔离开关本体、操动机构及附件、传动部分的连接件(包括相间连杆及与操动机构间的连杆)、备品备件及专用工具等。本技术规范书主要提出通用的技术要求,具体的交货期及交货目的地以商务合同为准。

1.2.投标方应按设备不同的电压等级、额定一次电流、额定短时耐受电流及接地方式等相关技术要

求进行报价,投标方的报价应为单价,并应对报价的适用范围进行说明。投标方中标后,采购方有权根据具体工程的需要对局部技术要求提出更改,若不涉及主要技术参数的修改,供货方不应对中标单价提出更改。具体工程的技术要求以相应工程的技术协议为准。

1.3.投标方所生产的隔离开关必须是通过完善化技术审查的产品,并提供针对瓷瓶断裂、操作失灵、

导电回路过热、锈蚀等易发故障进行的完善化技术措施证明。

1.4.本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有

关标准和规范的条文,供货方应提供符合本规范书和国家标准的优质产品。

1.5.投标技术文件中应对投标产品的技术性能详细描述,提供不低于所供产品技术要求的全部型式

试验报告,并提供对应招标技术规范书的技术偏差表,偏差表中未提及的条款,则视同完全同意本技术规范书的要求。

1.6.投标人或供货方 (包括分包厂)应已设计、制造和提供过同类设备,且技术参数应与本工程相类

似,或较规定的条件更严格,至少有3组2年以上的商业运行经验。如发现有失实情况,招标方有权拒绝该投标。

1.7.规范书所使用的标准如遇与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.8.规范书经买卖双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.9.本规范书中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》

为准。

1.10.本规范书未尽事宜,由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。

1.11.合同签订后,供货方应在2周内,向买方提出一个详尽的生产计划,包括设备设计、设计联络会、

材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情,以确定每部分工作及其进度。

1.1

2.如有延误,供货方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等,向买方加以说明。

1.13.2份如下表所列设备的相关

资料和图纸:

1.14.标准和规范

1.14.1. 合同设备包括供货方向其他厂商购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准

规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在生产期内有效的任何修正和补充。

1.14.

2. 除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)以及国际电工委员会(IEC)标准以及国际单

位制(SI)标准。所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准

1.14.3. 供货方提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准:

GB311 《高压输变电设备的绝缘配合》

GB 1985 《高压交流隔离开关和接地开关》

JB/T 10185 《隔离开关》

DL/T 486 《交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件》

JB 772 《高压绝缘子瓷件技术条件》

《云南电网公司隔离开头完善化工作指导意见》

GB11022 《高压开关设备通用技术条件》

GB11604 《高压电器设备无线电干扰测试方法》

GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》

GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB8287.1 《高压支柱瓷绝缘子技术条件》

GB8287.2 《高压支柱瓷绝缘子尺寸和特性》

GB1985 《交流高压隔离开关和接地开关》

GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》

GB3309 《高压开关设备常温下的机械试验》

GB/T13601 《高压开关设备严重冰冻条件下的操作》

DL/T 620 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

QG/YW-SC-05-2009 《云南电网35kV及以下配电网设备技术导则》

这些法则和标准提出了最基本要求,如果根据供货方的意见并经用户接受,使用优于或更为经济的设计或材料,并能使供货方设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时,则这些标准也可以由供货方超越。

1.15 备品备件:供货方应提供安装时必需的备品备件,其内容详见专用部分表3。所有备品备件应为

全新产品,与已经安装设备的相应部件能够互换,具有相同的规格材质和制造工艺。所有备品备件应装在箱内,防尘、防潮、防止损坏等与主设备一并发运,并标注“备品备件”以区别本体。

1.16 专用工具与仪器仪表:供货方应提供安装时必需的专用工具和仪器仪表,其内容详见专用部分表

3。所有专用工具与仪器仪表必须是全新的、先进的且须附详细使用说明资料。专用工具与仪器应装于箱内,注明“专用工具”“仪器”,并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样,同主设备一并发运。

2. 技术特性要求

2.1 对机构和传动部分的要求

a.轴承座密封:轴承座必须采用全密封结构,至少应有二道密封,可采用使用逆止阀结构的注油孔。

轴承润滑必须采用优质二硫化钼锂基润滑脂,并严格控制其质量指标。

b.轴套、轴销传动连接:轴销应采用不锈钢或铝青铜合金材料;轴套应使用铝青铜合金或复合轴套,

必须具有自润滑措施,应保证30年使用寿命。

c.传动连杆:传动连杆应采用装配式结构,不允许在施工现场进行切焊配装。连杆应选用满足强度和

刚度要求的热镀锌无缝钢管,防腐镀层厚度不小于100μm,防腐镀层附着力不小于2000N,防腐镀层适用环境应满足Ⅳ级污秽要求,应保证使用寿命在30年以上。

d.机构箱:机构箱体应选用不锈钢,厚度不小于2mm,并满足机械强度要求,机构箱输出轴应采用迷

宫密封形式,箱门采用气囊密封条,防护等级IP55,具有防潮、防腐、防尘、防小动物进入的功能,应设就地操作按钮及手动操作装置。电动操作机构箱应备有温、湿度自动投切控制装置。e.二次元件(热偶、电磁接触器、辅助开关、行程开关等):二次元件应选用经充分试验验证的优质产

品。辅助开关与传动连杆的连接应可靠、稳定、受力均匀,推荐采用直连传动。二次元件的布置应能防止误碰。操动机构的控制、联动及信号电路各元件的绝缘应能承受2kV、1min的工频耐压。

f.辅助开关应使用全密封结构,切换速度应大于12度/ms,开断容量不小于5A,触头材质为铜镀银,

使用寿命应大于10000次。辅助开关应采用真空辅助接点。

g.机构输出轴的连接:机构输出轴与本体传动轴应采用无级调节的连接方式,连接应牢固、可靠。推

荐采用不需调节的固定连接方式。

h.主开关和接地开关的联锁:主开关和接地开关间应具备机械联锁。机械联锁闭锁方式应采用闭锁盘

或锁销联锁形式,并应有足够的机械强度保证能够承受操作机构电机产生的堵转力矩。不带接地开关的隔离开关应具有与携带型接地线联锁的机构。

i. 隔离开关应有明显、易观察的分、合闸位置指示标志,应具备分合电感、电容等小

电流能力,应使电压互感器、避雷器、空载母线、励磁电流不超过2A的空载变压器及电

容电流不超过5A的空载线路等,在正常操作时能可靠切断。

j. 隔离开关应能可靠切断母线环流,线路侧隔离开关接地刀应具备切合感应电流的能

力。

k.. 接地开关的额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流应和主刀一致。

2.2 对导电回路的要求

a.主触头:镀银层厚度≥20μm、硬度≥120韦氏,触头镀银层附着力≥3000 N ,使用寿命应大于5000

次。

b.触头弹簧:使用不锈钢材质,应进行防腐防锈处理,满足在Ⅳ级污秽条件下使用寿命30年,采用可

靠的绝缘措施防止弹簧分流,推荐采用外压式触头弹簧及自力式触头。

c.触头可采用自润滑、自清洁结构。

d.垂直开启式隔离开关的静触头装配应由制造厂提供,并应满足接触区的要求,在钳夹最不利位置,

隔离开关支持瓷瓶和管型母线的支持瓷瓶不应受额外的作用力。

e.导电回路弹簧应采用可靠的防止弹簧分流的措施。

2.3 对防腐防锈的要求

a. 对无配合要求的外露件,如拐臂、基座、支架、螺栓、螺母等,应采用热镀锌工艺进行处理。

b. 防腐防锈工艺处理后外观应平整、光洁,防护层应牢固、厚度均匀、防锈耐腐。

对绝缘子的要求

2.4高压隔离开关用支持绝缘子和操作绝缘子应是防污型高强度的产品,应满足GB772

《高压绝缘子瓷件技术条件》、GB8287.1《高压支柱绝缘子技术条件》、GB8287.2《高

压支柱绝缘子尺寸与特性》等相关国家标准的要求,隔离开关的支柱绝缘子应选用防污型高强度的产品。40.5kV隔离开关支柱绝缘子抗弯强度不小于4kN,扭转强度不小于1.5kN·m。每只瓷瓶都应进行50%额定抗弯强度试验,一批瓷瓶应按规定抽样进行弯扭破坏试验,应提供证明。

2.5 绝缘子金属附件采用上砂水泥胶装,胶装处胶合剂外露表面应平整,无水泥残渣及露缝等缺陷,

胶装后露砂高度10-20mm,且不得小于10mm,胶装处应均匀涂以防水密封胶。

2.6 隔离开关和接地开关的机械寿命在无需进行机械调整、维修或更换部件情况下,操作次数不小于

5000次。

2.7

2.8 隔离开关在规定的使用条件下,应能承受运行和操作时出现的电气及机械应力。其金属制件(包

括闭锁元件)应能耐受氧化及腐蚀、以及不同材料间的电蚀和材料热胀冷缩造成的附加应力的作用。各螺纹连接部分应有防止松动的措施。

2.9在风力、重力、地震或操动机构与隔离开关之间的连杆被偶然撞击时,隔离开关应能防止从合闸

位置脱开或从分闸位置合闸。

2.10接地开关的额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流应和主刀一致。

2.11 设备底座及传动构件均要求热镀锌,厚度均匀,不小于90 m。

2.12 设备底座及传动构件均要求热镀锌。

2.13 设备轴承座采用全密封结构,轴销采用不锈钢或铝青铜材料,有自润滑措施,传动连杆采用装

配式结构;机构输出轴与本体传动轴采用无级调节的连接方式。

2.14 回路电阻值由供货厂家提供,并应以型式试验实际测量值为基准,其偏差不超过±10%。

2.15 操动机构应能防寒、防热、防尘、防潮、防雨和防止异物等,乙方应在操作机构箱上设置供接地

用的接地板,且提供机构箱门与箱体跨接的软连接,并配有两个接地端子。

2.16 操动机构的控制、联动及信号电路各元件的绝缘应能承受2kV、1min的工频耐压。辅助开关应采

用真空辅助接点。

2.17 在铭牌上除正常标注外,还应标注以下内容:(1)绝缘水平(包括工频,雷电冲击耐压等);(2)

额定短时耐受电流及时间;额定峰值耐受电流(3)外绝缘泄漏比距(cm/kV)或爬电距离(mm)。

3. 技术参数及使用条件

3.1 标准技术参数

投标人应认真逐项填写标准技术参数表(见表1)中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表8 投标人技术偏差表。

通用技术参数

注1:参数名称栏中带*的参数为重要参数。如不能满足要求,将被视为实质性不符合招标文件要求。

注2:设备外绝缘

对于海拔为2500m,设备外绝缘修正值为:

a.雷电冲击耐受电压(峰值):

对地:≥75kV

断口间:≥85kV

b.1min工频耐受电压(方均根值):

对地≥42kV

断口间:≥49kV

3.2 使用条件

表5 使用条件表

3.2.1备注:

* 应考虑最大覆冰和50%最大风速的荷载同时作用。

** 风速为距地面10m高度10min内最大平均值。

*** 地震应考虑水平加速度和垂直加速度同时作用。安全系数为1.67,采用正弦、共振、拍波试验法,激振5次,每次5波,间隔2s。

**** 泄漏比距按最高电压计算。

3.2.2表5中“招标人要求值”为正常使用条件,超出此值时为特殊使用条件,项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。

3.2.3殊使用条件说明:

1) 海拨高度高于1000m时,可按下列要求修下

a.海拔在1000-2000m范围,设备外绝缘水平按2000m海拔修正;

b.海拔在2000-2500m范围,设备外绝缘水平按2500m海拔修正;

2)污秽等级

对于沿海严重污秽地区,达到III级污秽时,考虑到未来调整爬距困难,可按IV级选取设备爬电比距。

4 试验

4.1 出厂试验

投标人或供货方应按中国国家现行标准对供货设备进行出厂试验。试验时应通知买方代表到场验证,其试验结果应能证明所提供的设备能满足合同规定的技术条件。

4.2 现场试验

合同设备到达现场后,应按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150) 进行现场试验。

5. 质量保证及管理

5.1. 供货方应保证其提供的产品及其附件是全新的,未使用过的,采用的是优质材料和先进工艺,并

在各方面符合合同规定的质量、规格和性能。供货方应保证设备及其组件经过正确安装、正常操作和保养,在其寿命期内运行良好,供货方应承诺设备的寿命不少于30年。在质保期内,由于供货方设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障,供货方应立即免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。

5.2. 质保期应为设备投运验收后12个月。

5.3. 在质量保证期内,由于供货方设备的质量问题而造成停运,供货方应负责尽快更换有缺陷或损坏

的部件并赔偿相应损失。设备的质保期将延长,延长时间为设备重新投运后12个月。

5.4. 供货方应对合同设备的设计、材料选择、加工、制造和试验等建立质量保证体系,并在合同设备

的整个制造过程中严格按其执行

5.5. 供货方从其他厂采购的设备,一切质量问题应由供货方负责。

6. 技术服务、设计联络、工厂检验和监造

6.1. 技术服务:供货方应指定一名工地代表,配合买方及安装承包商之间的工作。供货方应指派合格

的有经验的安装监督人员和试验工程师,对合同设备的安装、调试和现场试验等进行技术指导。

供货方指导人员应对所有安装工作的正确性负责,除非安装承包商的工作未按照供货方指导人员的意见执行,并且供货方指导人员立即以书面形式将此情况通知买方。

6.2. 设计联络会:为协调设计及其它方面的接口工作,根据需要买方与供货方应召开设计联络会。供

货方应制定详细的设计联络会日程。签约后的4周内,供货方应向买方建议设计联络会方案,在设计联络会上买方有权对合同设备提出改进意见,供货方应高度重视这些意见并作出改进。

6.3. 在供货方工厂的检验和监造:买方有权派遣其检验人员到供货方及其分包商的车间场所,对合

同设备的加工制造进行检验和监造。买方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知供货方。

6.4 图纸资料提交单位

经确认的图纸资料应由卖方提交表4所列单位。

表4 卖方提交的须经确认的图纸资料及其接收单位

7. 包装及标志

1) 供货方提供的合同设备和备件均应严格包装,以承受长途运输和多次装卸。应根据各种设备的

不同特点采取不同的保护措施,防止设备受潮、雨水、灰尘、震动、腐蚀等的损坏,以确保设备无损坏和变质,安全抵达抵达安装现场。

由于供货方的不适当包装而导致设备遭受的遗失和破坏,供货方应负责赔偿。如果供货方的要求合理,则买方在装卸货物、存贮货物时必须严格按照供货方的要求进行操作,否则,货物的一切破损均由买方承担损失。

2) 供货方应在每件包装的四个相邻表面上用不易退色的,不小于10?5cm大小的醒目的标注或标签标注下列内容:

①合同号

②唛头

③托运人

④目的港(站)

⑤合同设备名称、序号

⑥箱号、系列号

⑦毛重、净重

⑧尺寸:长?宽?高(cm)

在不包装的设备的外表面,供货方应用不易剥落的油漆,且不小于10?5cm大小醒目标志。对于重量大于2T的设备,供货方应有包装的两个侧面用国际通用的贸易标志和符号标准重心和起吊点。

根据合同设备的不同特点以及装卸的不同要求,供货方应醒目地在侧面标注“小心轻放”、“向上”、“防潮”以及其他适当的国际标志。

3) 对于未包装设备,供货方在两上侧面系上金属标签,标签上注明唛头、合同号、净/毛重和箱号,标签尺寸不小于10?5cm。对于松散物品,供货方在每一捆上均应加固上述的标签,标明合同号、箱号、捆号、元件名称、备品备件和工具,以及它们在装配图纸上的位置。

4) 运输期间对设备温度有特殊要求或对易燃和危险的设备,供货方在发运前30天,向买方说明合同设备名称、性能、保护措施及处理事故方法等。

5) 每件包装应带有下列文件:

①详尽包装单复印件2份。

②质量证明书复印件2份。

③若有文件说明书和要求的复印件2份。

6) 供货方所提供的技术文件及装箱单应妥善包装好,买方收到的技术资料应字迹清晰、完好无损,所需文件数正确。

7) 对于大件的运输,运输重量和运输尺寸严格按双方协商的意见进行包装。

如果由于供货方包装和标志的错误或疏忽导致运输失败,那么供货方应承担由于运输失败而造成的一切损失。包装箱应连续编号,不能重号,包装箱上应有起吊标识便于现场卸货搬运等。供货方供给的设备上都应有标明运单号、设备名称或部件名称的标签、备品备件和专用工具包装箱应标明“备品备件”和“工具”的字样。

8 投标人响应部分

投标人需填写专用部分的第1和第2部分的相应表格。标准技术参数表和项目单位技术差异表中要求值不同时,以项目单位技术差异表为准。投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,应填写技术差异表。“投标人保证值”应与型式试验报告及其他性能试验报告相符。

8.1 投标人技术偏差表

投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有偏差投标人应如实、认真地填写偏差值;若无技术偏差则视为完全满足本技术规范的要求,且在投标人技术偏差表中填写“无偏差”。

表8 投标人技术偏差表

8.2 销售及运行业绩表

表9 销售及运行业绩表

8.3 主要组部件材料

表10 主要组部件材料表(投标人提供)

8.4 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货

表11 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

8.5 最终用户的使用情况证明

注使用情况证明需有投运前后的测试数据

8.6 投标人提供的试验检测报告表

表12 投标人提供的试验检测报告表

8.7 投标人提供的鉴定证书表

表13 投标人提供的鉴定证书表

表14 主要外购件清单

附录A 项目单位提供的其他资料

技术规范书

技术规范书 1. 总则 1.1 本规范书适用于沈阳新北热电有限责任公司城市污泥低成本利用项目循环流化床热水锅炉循环水泵配套汽轮机及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面技术要求。 1.2 本规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本规范书发出以后,如果供方没有以书面方式对本规范书的条文提出异议,那么需方可以认为供方提出的产品完全符合本规范书的要求。如有异议,供方应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为题的专门章节中加以详细描述。 1.4 在签订合同之后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,具体款项由供、需双方共同商定。 1.5本规范书所使用的标准,如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高的标准执行。 1.6供方对整套设备和辅助系统负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得需方的认可。 1.7 本规范书经供需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 2. 设计条件与使用条件 2.1 系统概况 2.1.1 本期工程:热网循环水系统扩容改造 2.1.2 改造循环水泵配套汽轮机1台 2.2 设备运行环境条件 2.2.1 安装地点:室内布置 2.2.2主厂房地坪(±0.000米)相当于海拔高度47.5m (黄海高程系) 2.2.3地震烈度:基本裂度 7 度 2.2.4各气象要素统计如下: 夏季7月份平均气温 29.5度 冬季采暖期各月平均气温–5.62度 历年平均气温 7.8度 降雨量:日最大215.5mm,小时最大89mm 湿度:夏季七月份平均相对湿度78% 历年最大积雪深度 200mm 历年最大风速 29.7m/s 冬季主导风向北、东北 夏季主导风向南、西南 最大冻土深度 1.40m

kV及kV隔离开关修理技术规范

江苏省电力公司检修分公司110kV及220kV隔离开关修理 技术规范 二零一四年一月

1 总则 1.1 本技术规范书的使用范围,仅限于变电站110kV及220 KV隔离开关的修理。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合国家有关最新行业标准的优质产品,并符合本技术规范书。 1.3 如投标方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 1.4 在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由双方共同商定。 1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 1.6 本技术规范书的条款为合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2 技术规范与标准 2.1 技术标准 为了确保改造项目可靠、安全的执行,保证施工质量,特制定改造技术方案与施工现场技术人员应遵循的标准,以及确保施工人员安全的技术规范。 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 1985-2004 高压交流隔离开关和接地开关 GB/T 14048.3-2008 低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器

GB 50147-2010 电气装置安装工程:高压电器施工及验收规范 DL/T 405-1996 进口252(245)kV-550kV交流高压断路器和隔离开关技术规范 DL/T 486-2000 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件 JB/T 8629-2006 隔离开关熔断器组 国家电网生〔2004〕634号交流高压隔离开关和接地开关技术标准 3 修理范围与内容 修理范围和内容包括: 1)隔离开关本体:包括底座、导电臂、触头等部件修理 2)隔离开关操动机构:传动杆、手动及电动操作机构等修理 3)隔离开关端子箱:隔离开关本体机构箱类电气控制回路及元器件修理 4 修理方案 通过对刀闸设备各类故障进行根本性的原因分析,从产品设计、元器件选择、元器件装配以及运行环境的改善等方面,对现场在运行的故障产品进行诊断,制定出全面的改造修理方案,确保刀闸设备的运行可靠性和安全性。隔离开关修理主要由以下几个部分组成:本体、传动部分、机构箱。 4.1 刀闸本体修理项目

柱上开关技术规范书

10kV柱上断路器及负荷开关技术规范书(通用部分)1 总则 本技术规范书的使用范围,仅限于河南省电力公司配网10kV柱上断路器及负荷开关的订货招标。 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合国家有关最新工业标准的优质产品,并符合本技术规范书。 如卖方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由买、卖双方共同商定。 本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 本技术规范书的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2 设备规范 设备名称:10kV (真空/SF6)(断路器/负荷开关) 设备参数 额定电流 1250/630A 额定短路开断电流 20KA

额定短路关合电流 50KA 额定短路持续时间 4S 3 使用环境条件 安装于户外 海拔高度 1000m 最高温度 +40℃ 最低温度 -15℃ 最大日温差 25℃ 最大风速 30m/s 复冰厚度 10mm 日照强度 cm2 污秽等级 要求泄漏比距不小于31mm/kV,按最高工作电压计算。地震强度地震裂度8度水平加速度 0.5g 垂直加速度 0.25g 安全系数 4 监造 双方应相互支持,卖方充分尊重监造代表提出的意见。

5 质量保证及试验 设备制造应遵守的规范和标准 5.1.1 GB1984《交流高压断路器》 5.1.2 DL/T402-91《交流高压断路器订货技术条件》 5.1.3 《高压输变电设备的绝缘配合高压试验技术》 5.1.4 GB2706《交流高压电器动、热稳定试验方法》 5.1.5 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》 5.1.6 GB3309《高压开关设备常温下的机械试验》 5.1.7 GB2955《电工产品人工日照试验方法》 5.1.8 GB772《高压电瓷元件技术条件》 5.1.9 GB191《包装贮运标志》 5.1.10 GB11022《高压开关设备通用技术条件》 5.1.11 IEC56-4《高压交流断路器》 5.1.12 GB11023《高压开关六氟化硫气体密封试验导则》 5.1.13 DL/T 593-1996《高压开关设备的共用订货技术导则》 设备性能保证 卖方提供的设备应符合上述设备规范和技术要求。 技术服务 5.3.1 首台开关在现场安装时,(起吊、装配、调试等)以卖方为主,施

技术规范书

技术规范书 目录 第一章技术规范 (1) 1 总则 (1) 2 工程概况 (3) 3 工作范围 (6) 4 性能要求 (7) 5 质量保证 (10) 第二章供货范围 (13) 1 一般要求 (13) 2 供货范围 (14)

第三章技术资料和交付进度 (15) 1 一般要求 (15) 2 资料提交的基本要求 (15) 第四章工期要求 ............................................ 错误!未定义书签。第五章差异表 (16)

第一章技术规范 1 总则 1.1 本技术规范书适用于濮阳龙丰”上大压小”新建项目输煤构筑物外墙增加压型彩钢板及干挂蘑菇石封闭。它提出了该产品的性能、结构、设计、供货等方面的技术要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,未规定所有的技术要求和适用的标准。投标方应提供一套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务,同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准的要求。 1.3 如对本技术规范书提出差异(无论多少),都必须清楚地表示在本技术规范书第5节要求的“差异表”中。否则将认为投标方完全响应本技术规范书的要求。 1.4 投标方须执行本技术规范书所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。投标方在产品设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的规定。 1.5 产品采用的涉及到的全部费用均被认为已包含在总报价中,投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。 1.6 投标方应提供高质量的产品,即产品应是成熟可靠、技术先进的产品。如投标方提供的产品由于设计、制造质量问题而无法长期连续、

10kV隔离开关技术规范

河北宏顺电力器材科技有限公司 河南配电网综合节能改造项目 物资采购技术规范 单相柱上隔离开关 二〇一六年十一月

单相柱上隔离开关通用技术规范

河北宏顺电力器材科技有限公司 目录 1 总则 ---------------------------------------------------------------------------- 0 1.1一般规定 0 1.2投标人应提供的资格文件 0 1.3适用范围 0 1.4对设计图纸、说明书和试验报告的要求 (1) 1.5标准和规范 (2) 1.6投标人必须提交的技术参数和信息 (2) 1.7备品备件 (3) 1.8专用工具与仪器仪表 (3) 1.9安装、调试、性能试验、试运行和验收 (3) 2 结构要求 ------------------------------------------------------------------------ 3 2.1技术参数 (3) 2.2通用要求 (3) 3 试验 ---------------------------------------------------------------------------- 4 3.1型式试验 (4) 3.2出厂试验 (4) 3.3现场交接试验 (4) 4 技术服务、工厂检验和监造--------------------------------------------------------- 5 4.1技术服务 (5) 4.2工厂检验和监造 (5) 5 一次、二次及土建接口要求--------------------------------------------------------- 5

110kV隔离开关技术规范书要点

*******30MWp光伏发电项目工程 110kV隔离开关 技术规范 设计院 二〇一二年八月

目录 110 K V隔离开关供货需求表 (1) 1 总则 (2) 2 项目概况 (2) 3 项目建设环境条件 (2) 4 适用技术标准 (3) 5 技术要求 (4) 5.1技术参数 (4) 5.2结构与性能 (5) 6 供货范围 (7) 6.1隔离开关本体 (7) 6.2操动机构及其附件 (7) 6.3传动部分的连接件 (7) 6.4备品备件与专用工具 (7) 6.5确保设备正常工作的其它附件 (7) 7 备品、备件及专用工具 (7) 8 包装、标识、运输 (7) 8.1基本要求 (7) 装运标志 (7) 8.2特殊要求 (8) 9 技术服务 (8) 9.1设计资料要求 (8) 9.2制造厂工地代表要求 (9) 9.3在卖方工厂的检验和监造 (10) 9.4卖方负责的培训服务 (10) 10 质量保证和试验 (10) 10.1质量保证 (10) 10.2试验 (11) 10.3其它事项 (13) 附件一:投标人需填写的表格 (15)

110 kV隔离开关供货需求表 注: 1、隔离开关应采用技术完善化后的产品。 2、隔离开关的水平及垂直拉杆由厂家配套供货,并留有百分之十的余量。 3、由于初步设计未审定,设备参数有可能修改,请在接到甲方“正式生产通知”后,再安排生产。

1 总则 (1) 本规范书适用于******30MWp光伏发电项目工程中110kV隔离开关设备。它提出了对该设备的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。 (2) 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应提供符合本规范书、国家相关标准和IEC标准的优质产品。 (3) 本规范书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 (4) 如果卖方没有以书面形式对规范书的条文提出异议,则认为卖方提供的产品完 全符合本规范的要求。如有任何异议,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的章节中加以详细描述。 (5) 本规范书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同正文具等同法律效力。随合同一起生效。 (6) 本规范书未尽事宜,双方协商确定。 2 项目概况 *******30MWp光伏发电项目工程升压站位于****************************附近,地势南高北低,较为平坦开阔,起伏不大,平均海波1000m—1020m。 3 项目建设环境条件 项目区位于**************市北部,属暧温带极端干旱荒漠气候,日照充足,时间长,蒸发量大,空气干燥,热量丰富,温差大。全年日照时数为2935小时,日照百分数为66%,太阳辐射611.16kj/cm2。全年平均气温10.8o C,最热月(7-8月)平均气温24.9o C,最冷月(1月和12月)平均气温8.8o C,标准冻深80cm,表层土为季节性冻土,有效积温达41113度,无霜期平均209天,年平均降水量42.4mm,集中在5~9月份,年平均蒸发量2110.5mm,冬季降雪少。常风向为东北风,夏季多西北风,冬季多西南风。年平均风速1.9m/s,最大风速23m/s,风向东北。 *****县气象站主要气象要素统计表

10kV柱上真空断路器技术规范标准书议

2018年临武分公司10kV及以下工程 10kV柱上真空断路器 专用技术规范 校对: 编制:

设计单位:中国电建集团海南电力设计研究院有限公司 2018年07月 供货一览表

目录 1 总则 (5) 2 工作范围 (6) 2.1 范围和界限 (6) 2.2 服务范围 (6) 3 应遵循的主要标准 (7) 4 使用条件 (8) 4.1 正常使用条件 (8) 4.2特殊使用条件要求 (9) 4.3系统条件要求 (9) 5 技术要求 (10) 5.1 基本参数 (10) 5.2设计与结构要求 (13) 5.3专业接口要求 (16) 6 试验 (18) 6.1型式试验 (18) 6.2出厂试验 (19) 6.3现场验收试验 (19) 7 产品对环境的影响 (19) 8 企业VI标识 (20) 9 技术文件要求 (20)

10 监造、包装、运输、安装及质量保证 (20) 10.1监造 (20) 10.2包装和运输 (21) 10.3安装指导 (21) 10.4质量保证 (21)

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于10kV柱上真空断路器,它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术文件文件提出的是最低限度的技术要求。凡本技术文件文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标人应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如果投标人没有以书面形式对本技术文件文件的条文提出异议,则意味着投标人提供的设备完全符合本技术文件文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对技术文件文件的意见和同技术文件文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本技术文件文件所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本技术文件文件经建设单位、供货单位双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本技术文件文件未尽事宜,由建设单位、供货单位双方协商确定。 1.7 投标人在应标技术文件中应如实反映应标产品与本技术文件文件的技术差异。如果投标人没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,甲方发现投标人提供的产品与其应标技术文件文件的条文存在差异,甲方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。 1.8 投标人应在应标技术部分按本技术文件文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。 1.9 投标人应充分理解本技术文件文件并按本技术文件文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术文件文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。

24kV户外柱上隔离开关技术规范

24kV户外柱上隔离开关技术规范(试行) 1 范围 本技术规范规定了24kV户外柱上隔离开关的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术规范适用于浙江省电力公司20kV系统所需的24kV户外柱上隔离开关。 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。 本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 20kV系统中性点接地方式分为二类,Ⅰ类:中性点经低电阻接地系统;Ⅱ类:中性点经消弧线圈接地或不接地系统。 2 规范性引用文件 下列文件中的一些条款,通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1408.1绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB 1985高压交流隔离开关和接地开关 GB 3309高压开关设备常温下的机械试验 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB 7354 局部放电测量 GB/T 156 标准电压 GB/T 2900.1 电工名词术语基本术语 GB/T 2900.20 电工名词术语高压开关术语 GB/T 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB/T 8287 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 486 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件 DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 Q/GDW-11-125-2008 浙江电网电气设备交接试验规程 Q/GDW-11-120-2007 输变电设备状态检修试验规程 浙电生(2008)363号浙江电网污区分布图(2007版)执行规定 3 术语和定义 本标准采用GB/T 2900.20、GB/T 11022和DL/T 593等标准中有关术语和定义。 4 使用条件

低压户外熔断式隔离开关技术规范书

低压户外熔断式隔离开关 1 适用范围 本技术条件适用于农网工程低压户外熔断式隔离开关的通用招标订货,是相关设标书/通用订货合同的技术条款。 2采用标准 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。当以上标准中的条款与本技术条件发生偏差时,应以本技术条}件为准。 GB 14048.3-2002 低压开关设备和控制设备第3部分开关、 隔离器、隔离开关及熔断器组合电器GB 1985-1989 交流高压隔离开关和接地开关 3术语和定义 3.1低压 lkV及以下。 3.2隔离开关 在断开状态下能符合规定的隔离功能要求的机械开关电器。 3.3熔断器 过负荷和短路电流通过时,通过串联在回路中的熔体熔断中断电流的电器。

3.4熔断式隔离开关 具备熔断器功能和隔离开关功能的组合电器。 3.5执行GB 14048.3-2002 4设备规范 4.1低压三支柱式熔断式隔离开关:GW4-0.5。4.2低压两支柱式熔断式隔离开关:GW10-0.5。5技术要求 5.1环境条件 a)海拔高度:≤1000m。 b)环境温度:-25℃~+40℃。 c)相对湿度:≤9004 (25℃)。 d)抗震能力:地面水平加速度0.3g; 地面垂直加速度0.15g; 同时作用持续3个正弦波; 安全系数≥1.67。 e)最大日温差:25℃。 f) 日照强度(0.5m/s风速下):O.lW/crri2。 g)最大风速:35m/s。 h)最大覆冰厚度:10mm。 i) 安装位置:户外。 5.2主要技术参数 a) 额定电压:0.38kV。

10kV户外柱上真空断路器技术规范书!230

10kV户外柱上真空断路器 技术规范书 工程项目: 广西电网公司 年月

目录 1 总则 2 使用环境条件 3 技术参数和要求 4 试验 5 供货范围 6 技术资料和图纸交付进度 7 运输要求 8 技术服务

1.总则 1.1本规范书适用于本合同的设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3供方须执行现行国家标准和电力行业标准。有矛盾时,按要求较高的标准执行。 1.4供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下: DL/T402—1999 交流高压断路器订货技术条件 DL/T593—1996 高压开关设备的共用订货技术导则 2.环境条件 2.1 户外布置 2.2 周围空气温度最高温度:+40℃;最低温度:-15℃:最大日温差:25K 2.3 海拔高度小于1000m 2.4环境湿度:月平均相对湿度不大于90%;日平均相对湿度不大于95% 2.5地震烈度:8度 2.6 最大风速 35m/s 2.8环境污秽等级:Ⅱ级(除特别说明外) 2.9安装场所:户外 3.技术参数及要求 3.1基本技术参数 3.1.1额定频率50Hz 3.1.2额定电压(即最高电压):12kV 3.1.3额定短路开断电流:20kA;额定短时耐受电流:20kA/3S 3.1.4额定绝缘水平,见下表。 3.1.5断路器额定工作循环 O—0.3S—CO—180S—CO 3.1.6机械寿命(连续操作不调整)≥5000次

技术规范书

第五章技术标准和要求 技术规范书 一、总则 1、本技术规范书是2017-2018年度中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司 室内覆盖系统、小区覆盖系统、WLAN系统工程施工招标文件向投标方提出的技术要求,作为 投标方制定技术应答书的依据。投标方可根据自身实际情况进行点对点应答,投标文件必须对 招标文件的每一条款作出明确答复,不应使用诸如“已知”、“理解”、“同意”等非明确答复, 否则可能导致投标无效。投标人须对每一款作出明确答复(如果需要,可给出详细的应答内容),否则将可能被视为放弃应答。诸如“已知”、“理解”、“明白”或“同意”等这样非确切的答复 是不可接受的。如招标文件中所列指标有具体要求、参数或指标要求的,投标文件中除回答“满足”、“部分满足”或“不满足”外,还须列出具体要求、参数或指标。 2、对于本规范书提出的有关要求,投标方应在技术应答书中逐条应答,说明能否满足要求。如有不符合之处,须提出充分理由并加以详尽说明。对于相关技术参数指标、组织架构、 组织运作等内容的应答,投标方应在投标文件中提供相应的测试报告或其他证明文件资料。 3、投标方按本技术规范书要求为招标方室内分布系统、小区覆盖系统、WLAN系统网络建 设提供工程施工服务。“工程施工服务”是指室内分布系统、小区覆盖系统、WLAN系统建设中 涉及的协助设计院进行工程勘测、站点方案设计配合、物业协调和谈判、系统安装、开通调试(不含主设备调测、交钥匙工程涉及设备的调测)、培训、保修和售后服务等一切服务。 4、投标方所提供服务和辅助材料的性能、功能应完全符合投标方申明的标准,并满足或 高于招标方提出的要求。本技术规范书中未说明但国际、国家、行业标准、企业标准、中国联通集团及中国联通新疆分公司已有相关要求或建议的,投标方提供的服务和辅助材料的性能、 功能应符合相应的最新要求或建议。 5、投标方应按应答承诺提供工程施工服务和辅助材料,不得擅自更换。 6、对于本技术规范书中未能提出的系统性能指标和不合理的功能配置,投标方应在建议 书中加以补充说明,并提供有关详细资料。 7、投标方应派遣具备相应资质、熟悉设备、经验丰富的技术专家或技术人员提供优良的 服务。 8、所有由投标方提供的产品或服务(由投标方提供的解决方案中所涉及到的所有项目包 括技术,软硬件等)所引发的知识产权纠纷由投标方负责,招标方对此不承担任何责任。 9、若因投标方提供的辅助材料品质不合格或工程服务质量不合格造成的费用或损失由投 标方承担,由此造成重大损失的,招标方有权取消投标方的中标资格,并保留向投标方提出进一步索赔的权利。

高压隔离开关招标技术规范

安宁市裕青鑫峰投资有限责任公司110kV裕青鑫峰总降压站工程 126kV及以下高压隔离开关 招标技术规范书 云南电力设计咨询研究院 2011年01月

货物需求一览表

目录 1. 总则1 2. 环境条件错误!未定义书签。 3. 设备技术要求4 4. 试验7 5. 质量保证及管理7 6. 技术服务、设计联络、工厂检验和监造:7附录A 投标方提供的设备技术数据9 附录B 备品备件10 附录C 专用工具和仪器仪表10 附录D 包装及标志11 附录E 主要外购件清单12 附录F 技术偏差表13

1.总则 1.1 本技术规范书适用于126kV高压隔离开关和主变中性点隔离开关(以下简称“设备”), 包括隔离开关本体、操动机构及附件、传动部分的连接件(包括相间连杆及与操动机构间的连杆)、备品备件及专用工具等。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充 分引述有关标准和规范的条文,供货方应提供符合本规范书和国家标准的优质产品。 1.3 国产隔离开关必须是通过完善化技术审查的产品,并提供针对瓷瓶断裂、操作失灵、 导电回路过热、锈蚀等易发故障进行的完善化技术措施证明。 1.4 投标技术文件中应提供技术偏差表,并提供不低于所供产品技术要求的全部型式试 验报告。偏差表中未提及的条款,则视同完全同意本技术规范书的要求。 1.5 投标人或供货方 (包括分包厂)应已设计、制造和提供过同类设备,且技术参数应与 本工程相类似,或较规定的条件更严格,至少有3组2年以上的商业运行经验。如发现有失实情况,招标方有权拒绝该投标。 1.6 规范书所使用的标准如遇与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.7 规范书经买卖双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.8 本规范书中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商 务部分》为准。 1.9 本规范书未尽事宜,由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。 1.10 合同签订后,供货方应在2周内,向买方提出一个详尽的生产计划,包括设备设计、 设计联络会、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情,以确定每部分工作及其进度。 1.11 如有延误,供货方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等,向买方 加以说明。 1.12 5份如下表列所列设备

技术规范书

1、。 1.1 招标货物一览表 2项目概况 2.1 建设背景 现场作业的安全主要依靠现场管理人员的监督及现场作业人员的自律,由于现场作业点多面广,经常出现安全隐患及违章操作现象,从而造成或引起安全事故发生。现场作业安全监督及图形化实时监控措施的研究是为了根治作业人员习惯性违章,规范作业人员的行为,如现场出现有操作不规范或安全隐患的信息,立刻作出相应的应急处理,以确保现场作业的安全运行、规范操作,为电力现场作业人员提供有效的人身安全监控与防护手段,对于预防或减少电力系统人身等恶性事故具有十分重要的理论意义和实用价值。 2.2 现状分析 安全监控困难:现场作业的安全主要依靠现场管理人员的监督及现场作业人员的自律,由于现场作业点多面广,经常出现安全隐患及违章操作现象,从而造成或引起安全事故发生。 不能指挥多个现场作业:现场作业地点分散,现场管理人员只能对一个现场作业进行监督,不能做到同时指挥多个现场进行作业,费时、费力,难以保证现场作业的进度。 2.3 建设目标 通过现场作业安全监督及图形化实时监控系统,现场作业人员可以实时将现场作业的视频传输到监控中心,管理者能够及时了解与掌握作业现场安全工作的部署,监控中心能够同时指挥多个现场进行作业,实现现场作业视频文件的存储与回放。 2.4 建设原则 根据现场作业安全监督及图形化实时监控系统的实际需要和系统建设的目标,本项目建设应遵循以下原则: 1、经济性原则 项目设计过程中,将充分利用现有设备、网络等设施类环境资源;最大限度依托并整合现有技术应用、数据信息等资源体系;在可用性的前提条件下充分保

证系统建设的经济性,提供投资效率,避免重复建设。 2、成熟性原则 本系统的设计应该尽量的采用经过市场证实的成熟的技术,减少技术风险。 3、可扩展性原则 为适应发展要求和系统自身建设需要,本系统的设计要充分考虑系统应用动态变化因素,通过现代信息技术的应用和规划设计,充分保障系统的可扩展性,以适应系统需求的变化,支持迭代开发。 4、标准化和规范化原则 严格遵循国家及地方的有关法律法规、标准和技术规范的要求,从业务、技术、运行管理等方面对项目的整体建设和实施进行初步设计,充分体现标准化和规范化。 5、安全性原则 安全体系建设是本项目重点建设内容之一,严格遵循国家及地方的有关信息系统安全保密的有关政策、标准和规范的要求,使信息系统在网络、应用、数据信息等多层面获得有力的安全保障。并且采用业界成熟的安全技术,切实避免系统破坏和数据泄密。 6、先进性原则 立足先进技术,采用主流技术,在满足需求的基础上,使系统具有国内领先技术的水平。 7、开放性原则 采用的技术均为开放技术、利于移植,这样有利于降低采购价格,保证服务质量。 8、易用性原则 本系统使用涉及电业局各个层面的用户,系统在设计过程中要针对不同层面的使用者的应用水平,充分考虑系统的易用性,保障本系统建成后的应用与推广。 2.5 建设内容 软件系统应实现以下的基本内容: 1.图像管理:监控中心可对作业现场所选摄像头实时图像根据实际需要进行显 示、抓拍等操作。 2.现场监督:现场作业与安全监控相结合,通过图形化方式直观显示现场作业 动态。 3.现场复查:图像实现自动保存,工作人员可随时调取图像资料,对现场作业 人员的工作行为、工作内容及流程进行分析。

40.5kV交流三相隔离开关技术规范书

临城县刘家洞28兆瓦光伏电站送出变电工程 40.5kV三相高压隔离开关 (2500A,31.5kA,手动双柱水平旋转,双接地) 技术规范书 河北能源工程设计有限公司 二〇一六年一月

货物需求及供货范围一览表

I、技术规范书(通用部分) 1 总则 提供设备的厂家,应获得GB/T19000资格认证书或具备同等质量认证证书,投标人(制造商)应设计和制造过至少200组40.5kV隔离开关,并已安全运行3年及以上。其产品应按国家标准、电力行业标准和IEC标准提供有效的型式试验报告。 1.1本技术规范提出了电力公司电网项目40.5kV高压隔离开关(2500A,31.5kA,手动双柱水平旋转,双接地,三极)的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述标准和规范的条文,卖方应提供符合本协议和国家最新标准的优质产品。 1.3 卖方在投标文件中应向买方提供如下资料:卖方在投标文件中应向买方提供如下资料:隔离开关技术规范书、说明书、总装图、近三年供货业绩和有关试验报告等。 1.4对于进口或采用引进技术制造的隔离开关,还应符合引进国的技术标准或IEC标准,当这些标准与本规范书有矛盾时,卖方应将处理意见书面通知买方,由买卖双方协商解决。 1.5投标人应严格按附录A的要求提供相应文件,确保提供文件的真实性和完整性,并承担提供文件与本次投标产品存在偏差造成的一切后果。 1.6投标产品的使用寿命应不小于20年; 1.7本协议所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,应按较高标准执行。 1.8本技术协议经双方确认签字后,将作为合同附件,与合同具有同等效力。 1.9本协议未尽事宜,由买、卖双方在甲方招标文件,厂家投标文件、澄清文件等基础上协商确定。 2 图纸及技术文件 2.1 图纸交付 2.2 技术文件 2.2.1在技术协议签订2个星期内,卖方向买方提供以下技术文件: 1)总装图,应表示设备总的装配情况,包括外形尺寸、安装尺寸、设备的重心位置与总重量,受风面积、运输尺寸和重量,操动机构箱位置、电缆入口位置,端子尺寸及其它。 2)基础图:应注明设备和其操动机构箱的尺寸,基础螺栓的位置和尺寸、设备操作时的动态负荷等。 3)电气原理图:操动机构箱的内部接线和远方操作的控制、讯号、照明等交流及直流回路,如有多张电气原理图、还应标明各图之间的有关线圈与触点的相互对应编号,必要时,应提供所有特殊装置或程序的操作说明概要。

技术规范书(模板)

新疆天龙矿业股份有限公司综合利用工业废渣4000t/d新型干法水泥生产线项目 回转窑规范书 招标单位:新疆天龙矿业股份有限公司设计单位:南京水泥工业设计研究院

2011年3月 第一部分技术规范 1.1 总则 1.1.1 本技术规范书适用于新疆天龙矿业股份有限公司综合利用工 业废4000t/d新型干法水泥生产线项目的回转窑。本规范书包 括回转窑本体及附属设备的功能、结构、性能、安装和实验设 计等方面的技术要求。 1.1.2 本技术部分并未对一切技术细节做出规定,投标方应提供符合 本技术部分的技术条件和满足招标方使用要求的优质产品。1.1.3 本技术部分所用的标准如与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。 1.2 工程概况 1.2.1 项目名称 新疆天龙矿业股份有限公司水泥技改扩建项目综合利用工业废渣4000t/d熟料新型干法水泥生产线。 1.2.2 建设地点 新疆阜康市甘河子镇新疆天龙矿业股份有限公司水泥公司东侧空地。 1.2.3 建设规模、范围及产品方案 采用新型干法预分解生产工艺,建设一条带9000kW纯低温余 热发电的4000t/d熟料水泥生产线,年产熟料124.00万t;年 产水泥170万t,其中PO42.5普通硅酸盐水泥119.00万t、

PC32.5复合硅酸盐水泥51.00万t;年发电量为5112×104kWh,年供电量为4703×104kWh。 建设范围自原料进厂至水泥成品出厂(包括煤粉制备及输送)以及与之相配套的生产辅助设施;9000kW纯低温余热发电系统。 1.3 自然条件 厂区所在地属中温带大陆性干旱半干旱气候。 年平均气温:6.3℃; 年平均降水量:176mm; 蒸发量:2141mm; 无霜期平均:156天; 年日照时数:2280~3230小时。 据阜康市气象站有关气象资料查明,该场区主要气象特征参数(1963年-2009年)如下: 多年平均最高气温在7~8月 最热月平均气温:25.8 oC; 极端最高气温达:41.5 oC(1973年); 多年平均最低气温在12~1月 最冷月平均气温:-19.4oC; 极端最低气温达:-37oC(1976年); 多年平均气温:7.0oC左右; 每年10月中下旬开始降雪,10月下旬至翌年3月下旬为冻结期,历年最大积雪厚度:33cm(2000年2月); 最大冻土深度:202cm(1969年3月); 多年年平均降水量:220.3mm; 年最大降水量:388.6mm; 年最小降水量:106.1mm;

(完整版)10kV隔离开关技术规范书

云南电网公司二级物资招标采购 2014年第一批 10kV户外隔离开关(站用) 技术规范书 2013年12月

前附表: 货物供货一览表

目录 1 总则 (4) 2. 技术特性要求 (6) 3. 技术参数及使用条件 (9) 4 试验 (11) 5. 质量保证及管理 (11) 6. 技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (12) 7. 包装及标志 (12) 8 投标人响应部分 (14) 附录A 项目单位提供的其他资料 (16)

1 总则 1.1.本技术规范书主要用于云南电网公司基建配网工程物资采购,10kV隔离开关(以下简称“设 备”)的招标,包括隔离开关本体、操动机构及附件、传动部分的连接件(包括相间连杆及与操动机构间的连杆)、备品备件及专用工具等。本技术规范书主要提出通用的技术要求,具体的交货期及交货目的地以商务合同为准。 1.2.投标方应按设备不同的电压等级、额定一次电流、额定短时耐受电流及接地方式等相关技术要 求进行报价,投标方的报价应为单价,并应对报价的适用范围进行说明。投标方中标后,采购方有权根据具体工程的需要对局部技术要求提出更改,若不涉及主要技术参数的修改,供货方不应对中标单价提出更改。具体工程的技术要求以相应工程的技术协议为准。 1.3.投标方所生产的隔离开关必须是通过完善化技术审查的产品,并提供针对瓷瓶断裂、操作失灵、 导电回路过热、锈蚀等易发故障进行的完善化技术措施证明。 1.4.本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有 关标准和规范的条文,供货方应提供符合本规范书和国家标准的优质产品。 1.5.投标技术文件中应对投标产品的技术性能详细描述,提供不低于所供产品技术要求的全部型式 试验报告,并提供对应招标技术规范书的技术偏差表,偏差表中未提及的条款,则视同完全同意本技术规范书的要求。 1.6.投标人或供货方 (包括分包厂)应已设计、制造和提供过同类设备,且技术参数应与本工程相类 似,或较规定的条件更严格,至少有3组2年以上的商业运行经验。如发现有失实情况,招标方有权拒绝该投标。 1.7.规范书所使用的标准如遇与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.8.规范书经买卖双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.9.本规范书中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》 为准。 1.10.本规范书未尽事宜,由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。 1.11.合同签订后,供货方应在2周内,向买方提出一个详尽的生产计划,包括设备设计、设计联络会、 材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情,以确定每部分工作及其进度。 1.1 2.如有延误,供货方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等,向买方加以说明。 1.13.2份如下表所列设备的相关 资料和图纸:

电动隔离开关技术要求书

户外高压隔离开关及电动操作机构技术规格书 热电有限责任公司

目录 Ⅰ一般事项 (1) 1.适用范围 (1) 2.供货要求 (1) 3.供方责任范围 (1) Ⅱ技术规格 (1) 1.引用标准 (1) 2.使用条件 (2) 3.主要技术规格 (2) 4.试验 (4) 5.铭牌与供货范围 (5) 6.包装、运输和储存 (5) 7.技术服务 (6) 8.出厂验收 (6)

Ⅰ一般事项 1.适用范围 本技术规格书在唐山开滦热电有限责任公司鸡冠山变电站和唐家庄变电站范围内适用。 2.供货要求 (1)所供隔离开关及电动操作机构应为运行可靠、便于维护、品质优良的产品,其设备技术参数参见本技术规格书“技术规格”一节。 (2)供方应对现场安装架构的杆径、杆高等进行调查,并根据现场的实际情况对隔离开关的安装、运行和维护方式等内容提供具体的建议方案。 (3)隔离开关的生产制造应严格按照国家标准、行业标准及本技术规格书进行。 (4)隔离开关的包装及运输应符合国家标准。 3.供方责任范围 (1)负责隔离开关的设计、生产、供应。 (2)负责提出所供隔离开关的安装、运行、维护要求和注意事项。 (3)提供所供隔离开关的技术文件、图纸、出厂试验报告、合格证、使用说明书等资料。 (4)负责对需方人员的技术培训。 (5)负责所供隔离开关的包装,并运输至需方指定地点。 (6)负责所供隔离开关现场安装的技术指导。 (7)负责指导所供隔离开关的现场试验。 (8)负责长期提供所供隔离开关的零部件和技术服务。 Ⅱ技术规格 1.引用标准 户外隔离开关及电动操作机构的设计、制造、检查、试验和验收除了应满足本技术规格书的要求外,还应遵照适用的有效版本的IEC标准、中国国家标准(GB)、电力行业(DL)标准、以及国际单位制(SI)。下列标准所包含的条文,通过在本技术规格书中引用而构成本技术规格书的条文。所有标准都会被修订,使用本技术规格书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 ·GB 11022-1999 《高压开关设备通用技术条件》 ·GB 1985-2004 《交流高压隔离开关和接地开关》 ·GB 159-1993 《标准电压》 ·GB 311.1~6-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 ·GB/T 5582-1993 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 ·GB 8287.1-1998 《高压支柱瓷绝缘子技术条件》 ·GB 8287.2-1998 《高压支柱瓷绝缘子尺寸和特性》 ·GB 2706-1989 《交流高压电器动、热稳定试验方法》

10KV柱上断路器专用技术规范

专用技术规范 1标准技术参数 柱上断路器,ACIOkV , 630A , 25kA,真空,户外。空气绝缘,电动,弹簧,支柱式技术参数特性见表1。

2、壳体材质采用厚度 2mm,不锈钢材质。

附件:一二次设备连接 a)—次开关侧航空接插件管脚定义 与馈线终端配套的一次开关,应配置26芯航空接插插座。26芯航空接插插件管脚定义见附表1。 附表1 26芯航空插件管脚电气定义

PT 与馈线终端的连接电缆示意 \电缆线 6芯插头 l=L-' 电缆线 PT 则 B 。4芯航空 25 -- -- -- -- -- -- 26 -- -- -- -- -- -- a ) 一二次设备连接电缆(开关厂商不配置) 馈线终端典型设计提供一次开关与馈线终端的连接电缆示意图、 图,分别见附图1、附图2。 附图1 一次开关与馈线终端的连接电缆示意图 附图1中6芯,10芯航空接插件管脚定义参见国家电网公司 《配电自动化终端技术规范》 附录B 。 6芯,10芯、26芯航空接插件结构尺寸和安装尺寸参见《配电自动化设备典型设计》 。 终端侧 附图2 PT 与馈线终端的连接电缆示意图 附图2中4芯航空接插件管脚定义参见国家电网公司《配电自动化终端技术规范》附录 接插件结构尺寸和安装尺寸参见 《配电自动化设备典型设计》。4芯航空接插件和 PT 侧电缆标记的对应关 系见附表2。 4芯航空接插件引脚号 PT 侧电缆标记 标记说明 备注 1 1TVa AB 线电压TV 二次侧电压(对应 A 相) 2 2TVc : CB 线电压TV 二次侧电压(对应 C 相) 3 1TVb AB 线电压TV 二次侧电压(对应 B 相) 可短接 4 2TVb CB 线电压TV 二次侧电压(对应 B 相) ?终端侧 10芯插头 电缆线 26芯插头 f I 开关侧 4芯插头 T7 线鼻子

相关文档
相关文档 最新文档