消防检测作业指导书方案

消防检测作业指导书方案
消防检测作业指导书方案

检测作业指导书(方案)

检测作业指导书(方案)

检测作业指导书(方案)参照《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004的相关内容编制。

目录

1一般要

求 (2)

2消防供配电设施 (2)

3 火灾自动报警系统 (2)

4 消防给水 (4)

5 消火栓消防炮 (5)

6 自动喷水灭火系统 (6)

7 气体灭火系统 (8)

8 机械加压送凤系统 (8)

9 机械排烟系统 (9)

10 应急照明和疏散指示标志 (10)

11应急广播系统 (11)

12消防专用电话 (11)

13 防火分隔设施 (11)

14 消防电梯 (12)

1 一般要求

1.1 检查各消防设施组件和设备的铭牌、标志、出厂产品合格证、消防产品的符合法定市场准入规则的证明文件、消防电梯的检测合格证、灭火剂的有效期等。

1.2 检查检测用仪器、仪表、量具等的计量检定合格证及有效期。

1.3 查看系统组件和设备、管道、线槽及支吊架等的外观,以及设备和管道有无泄漏现象。

1.4 检查采用绝缘电阻测试仪测量的导线和电缆的线间、线对地间绝缘电阻值的记录;检查采用接地电阻测试仪测量的系统接地电阻值的记录。

1.5 采用核对方式检查时,应与设计、验收等相关技术文件对比。

1.6 应逐项记录各消防设施的检测结果及仪表显示的数据,填写检测原始记录,并与上一次检测的原始记录对比。

1.7 检测过程中采用对讲设备进行联络,完成检测后将各消防设施恢复至正常警戒状态。

2 消防供配电设施

2.1 消防配电

2.1.1 查看消防控制室及各消防设施最末一级配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。

2.1.2 核对配电箱控制方式及操作程序并进行试验:

2.1.2.1 自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。

2.1.2.2 人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用消防电源,观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。

2.1.2.3 查看最末一级配电箱运行情况。

2.2 自备发电机组

2.2.1 发电机

2.2.1.1 查看发电机铭牌。

2.2.1.2 自动控制方式启动发电机并用秒表计时,30S后核对仪表的显示及数据、并观察机组的运行状况,试验时间不应超过1Omin。

2.2.1.3 手动控制方式启动发电机,查看输出指标及信号。

2.2.1.4 查看发电机房通风设施。

2.2.2 储油设施

2.2.2.1 查看油位计及油位,按发电机的用油量核对储油箱内的储油量。

2.2.2.2 核对燃油标号。

3 火灾自动报警系统

3.1 火灾探测器

3.1.1 点型感烟探测器

3.1.1.1 采用发烟装置向探测器施放烟气,查看探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显。

3.1.1.2 消除探测器内及周围烟雾,报警控制器子动复位,观察探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。

3.1.2 线型光束感烟探测器

3.1.2.1 按照GB14003-92《线型光束感烟火灾探测器技术要求及试验方法》附录A中表A1选用滤光片:

a)减光值<1.0dB;

b)在减光值为1.0~10.OdB之间依次变换滤光片;

c)减光值大于10dB。

3.1.2.2 分别将上述不同减光值的滤光片,置于相向的发射与接收器件之间、并尽量靠近接收器的光路上,同时用秒表开始计时。在不改变滤光片设置位置的情况下,查看30S内火灾报警控制器的火警信号、探测器报警确认灯的动作情况。

3.1.3 点型、线型感温探测器

3.1.3.1 点型感温探测器

3.1.3.1.1 可复位点型感温探测器,使用温度不低于54℃的热源加热,查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示;移开加热源,手动复位火灾报警控制器,查看探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。

3.1.3.1.2 不可复位点型感温探测器,采用线路模拟的方式试验。

3.1.3.2 线型感温探测器

3.1.3.2.1 可恢复型线型感温探测器,在距离终端盒0.3m以外的部位,使用55~145℃的热源加热,查看火灾报警控制器火警信号显示。

3.1.3.2.2 不可恢复型线型感温探测器,采用线路模拟的方式试验。

3.1.4 火焰(或感光)探测器

3.1.

4.1 在探测器监测视角范围内、距离探测器0.55~1.OOm处,放置紫外光波长

<280nm或红外光波长>850nm光源,查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示;

3.1.

4.2 撤消光源后,查看探测器的复位功能。

3.1.5 可燃气体探测器

3.1.5.1 试验气体的选择应符合GB15322-94《可燃气体探测器技术要求和试验方法》第5.1.6条要求。

3.1.5.2 向探测器释放对应的试验气体,观察报警响应时限内报警控制器的显示情况。

3.2 手动报警按钮

3.2.1 触发按钮,查看火灾报警控制器火警信号显示和按钮的报警确认灯;

3.2.2 先复位手动按钮,后复位火灾报警控制器,查看火灾报警控制器和按钮的报警确认灯。

3.3 火灾自动报警控制器

3.3.1 火灾报警控制器

3.3.1.1 触发自检键,对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。

3.3.1.2 切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。3.3.1.3 在备用直流电源供电状态下,进行断路故障报警及火警优先功能、二次报警功能检测:

3.3.1.3.1 模拟探测器、手动报警按钮断路故障,查看故障显示。

3.3.1.3.2 断路故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54℃的热源,先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热,查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录。每个探测器检测后,只消音,不复位。

3.3.1.4 用万用表测量火灾报警控制器的联动输出信号。

3.3.1.5 系统复位,恢复到正常警戒状态。

3.3.2 火灾报警显示盘

在火灾报警控制器的检测过程中,同时查看火灾显示盘的显示。

3.3.3 消防联动控制设备

3.3.3.1 对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。

3.3.3.2 切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。3.3.3.3 在备用直流电源供电状态下,进行下列检测:

3.3.3.3.1 核对消防控制设备的联动控制功能和逻辑控制程序。

3.3.3.3.2 在接线端子处,模拟消防联动控制设备与输入/输出模块间连线的断路、短路故障并用秒表计时,查看声、光故障报警信号。

3.3.3.3.3 远程手动启动各联动控制消防设备,查看控制信号的传输;系统复位。

3.3.3.4 恢复至正常警戒状态。

3.3.4 可燃气体报警控制器

3.3.

4.1 试验气体的选择应符合GB15322-94《可燃气体探测器技术要求和试验方法》第

5.1.6条要求。

3.3.

4.2 触发自检键,对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。3.3.4.3 切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。3.3.4.4 在备用直流电源供电状态下,进行下列检测:

3.3.

4.4.1 模拟可燃气体探测器断路故障,查看故障显示,恢复系统警戒状态。

3.3.

4.4.2 向非故障回路的可燃气体探测器施加试验气体,查看报警信号及报警部位显示。

3.3.

4.4.3 触发消音键,查看报警信号显示。

3.3.

4.5 系统复位,恢复到正常警戒状态。

3.4 火灾警报装置

3.4.1 使用数字声级计测量背景噪音的最大声强。

3.4.2 输入控制信号,测量声警报的声强,具有光警报功能的,查看光警报。

4 消防给水

4.1 消防水池

4.1.1 查看水位及消防用水不被他用的设施。

4.1.2 查看补水设施;寒冷地区查看防冻设施。

4.2 消防水箱

4.2.1 查看水位及消防用水不被他用的设施。

4.2.2 消防水泵启动后,查看水位是否上升。

4.2.3 寒冷地区查看防冻设施。

4.3 稳压泵、增压泵及气压水罐

4.3.1 查看迸出口阀门开启程度。

4.3.2 核对启泵与停泵压力,查看运行情况。

4.4 消防水泵

4.4.1 查看水泵和阀门的标志。

4.4.2 转动阀门手轮,检查阀门状态。

4.4.3 在泵房控制柜处启动水泵,查看运行情况。

4.4.4 在消防控制室启动水泵,查看运行及反馈信号。

4.5 水泵控制柜

4.5.1 查看仪表、指示灯、控制按钮和标识。

4.5.2 模拟主泵故障,查看自动切换启动备用泵情况,同时查看仪表及指示灯显示。

4.6水泵接合器

4.6.1查看标志牌、止回阀。

4.6.2转动手轮查看控制阀及泄水阀。

4.6.3寒冷地区查看防冻措施。

4.6.4用消防车等加压设施供水时,查看系统压力变化

5 消火栓消防炮

5.1 室内消火栓

5.1.1 查看标志、箱体、组件及箱门。

5.1.2 查看栓口位置。

5.2 室外消火栓

5.2.1 查看消火栓外观。

5.2.2 出口处安装压力表,打开阀门,查看出水压力。

5.2.3 寒冷地区查看防冻措施。

5.3 消防炮(水炮、泡沫炮)

5.3.1 查看外观,转动手轮,查看人口控制阀。

5.3.2 人为操作消防炮,查看回转与仰俯角度及定位机构。

5.4 启泵按钮

5.4.1 查看外观和配件。

5.4.2 触发按钮后,查看消防泵启动情况、按钮确认灯和反馈信号显示情况。

5.5 系统功能

5.5.1 室内消火栓

5.5.1.1 选择最不利处消火栓,连接压力表及闷盖,开启消火栓,测量栓口静水压力。

5.5.1.2 连接水带、水枪,触发启泵按钮,查看消防泵启动和信号显示,测量栓口静水压力。

5.5.1.3 按设计出水量开启消火栓,测量最不利处消火栓出水压力。

5.5.1.4 按设计出水量开启消火栓,测量最有利处消火栓出水压力。

5.5.1.5 系统恢复正常状态。

5.5.2 消防炮

5.5.2.1 触发启泵按钮,查看消防泵启动和信号显示,记录炮人口压力表数值。5.5.2.2 具有自动或远程控制功能的消防炮,根据设计要求检测消防炮的回转、仰俯与定位控制。

6 自动喷水灭火系统

开始检测前,查看系统的控制方式。

6.1 报警阀组

6.1.1 湿式报警阀组

6.1.1.1 查看外观、标志牌、压力表;

6.1.1.2 查看控制阀,查看锁具或信号阀及其反馈信号。

6.1.1.3 打开试验阀,查看压力开关、水力警铃动作情况及反馈信号。

6.1.1.4 恢复正常状态。

6.1.2 干式报警阀组

6.1.2.1 同条。

6.1.2.2 缓慢开启试验阀小流量排气,空气压缩机启动后关闭试验阀,查看空气压缩机的运行情况、核对启停压力。

6.1.2.3 恢复正常状态。

6.1.3 预作用报警阀组

6.1.3.1 同条、条。

6.1.3.2 充气装置按条检验。

6.1.3.3 关闭报警阀人口控制阀,消防控制设备输出电磁阀控制信号,查看电磁阀动作情况及反馈信号。

6.1.3.4 恢复正常状态。

6.1.4 雨淋报警阀组

6.1.4.1 同条、条。

6.1.4.2 电磁阀按条检验。

6.1.4.3 当系统采用传动管控制时,核对传动管压力设定值;气压传动管的供气装置按条检验。

6.1.4.4 恢复正常状态。

6.2 水流指示器

6.2.1 查看标志及信号阀。

6.2.2 开启末端试水装置,查看消防控制设备报警信号;关闭未端试水装置,查看复位信号。

6.3 喷头

查看外观。

6.4 末端试水装置

查看阀门、压力表、试水接头及排水管。

6.5 系统功能

6.5.1 湿式系统

6.5.1.1 开启最不利处末端试水装置,查看压力表显示;查看水流指示器、压力开关和消防水泵的动作情况及反馈信号。

6.5.1.2 测量自开启末端试水装置至消防水泵投入运行的时间。

6.5.1.3 用声级计测量水力警铃声强值。

6.5.1.4 系统恢复正常。

6.5.2 干式系统

6.5.2.1 开启最不利处末端试水装置控制阀,查看水流指示器、压力开关和消防水泵、电动阀的动作情况及反馈信号,以及排气阀的排气情况。

6.5.2.2 测量自开启末端试水装置到出水压力达到0.05MPa的时间。

6.5.2.3 系统恢复正常。

6.5.3 预作用系统

6.5.3.1 先后触发防护区内两个火灾探测器,查看电磁阀、电动阀、消防水泵和水流指示器、压力开关的动作情况及反馈信号,以及排气阀的排气情况。

6.5.3.2 报警后2min打开末端试水装置,测量出水压力。

6.5.3.3 用声级计测量水力警铃声强值。

6.5.3.4 系统恢复正常。

6.5.4 雨淋系统

6.5.4.1 并联设置多台雨淋阀的系统,核对控制雨淋阀的逻辑关系。

6.5.4.2 先后触发防护区内两个火灾探测器或为传动管泄压,查看电磁阀、消防水泵及压力开关的动作情况及反馈信号。

6.5.4.3 用声级计测量水力警铃声强值。

6.5.4.4 不宜进行实际喷水的场所,应在试验前关严雨淋阀出口控制阀。

6.5.4.5 系统恢复正常。

6.5.5 水幕系统

6.5.5.1 自动控制系统同条~条。

6.5.5.2 人为操作系统查看控制阀及压力表。

6.5.6 水喷雾系统

同6.5.4条。

7 气体灭火系统

7.1 瓶组与储罐

7.1.1 查看外观、铅封、压力表和标志牌及称重装置。

7.1.2 操作选择阀的手动装置,打开后再复位。

7.1.3 对二氧化碳灭火系统,按灭火剂储瓶内二氧化碳的设计储存量,设定允许的最大损失量。采用拉力计,向储瓶施加与最大允许损失量相等的向上拉力,查看检漏装置能否发出报警信号。

7.1.4 对低压二氧化碳储罐,查看制冷装置及温度计。

7.2 喷嘴

查看外观。

7.3 气体灭火控制器

7.3.1 对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。

7.3.2 将控制方式设定在手动,然后转换为自动,分别查看控制器的显示。

7.3.3 切断主电源,查看备用直流电源的自动投入和主、备电源的状态显示情况。

7.3.4 在备用直流电源供电状态下,模拟下列故障并查看控制器的显示:

7.3.4.1 火灾探测器断路。

7.3.4.2 启动钢瓶的启动信号线断路。

7.3.4.3 选择阀后主管道上压力讯号器的接线短路。

7.3.5 故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54℃的热源,先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热,查看火灾报警控制器的显示和记录用万用表测量联动输出信号。

7.3.6 断路状态下,查看继电器输出触点,并用万用表测量触点"C"与"NC"间、"C"与"NO"间的电压。

7.3.7 全部复位,恢复到正常警戒状态。

7.4 系统功能

7.4.1 查看防护区内的声光报警装置,人口处的安全标志、声光报警装置,以及紧急启、停按钮。

7.4.2 系统设定在自动控制状态,拆开该防护区启动钢瓶的启动信号线、并与万用表连接。将万用表调节至直流电压档后,触发该防护区的紧急启动按钮并用秒表开始

计时,测量延时启动时间,查看防护区内声光报警装置、通风设施、以及人口处声光报警装置等的动作情况,查看气体灭火控制器与消防控制室显示的反馈信号。完成试验后将系统恢复至警戒状态。

7.4.3 先后触发防护区内两个火灾探测器,查看气体灭火控制器的显示。在延时启动时间内,触发紧急停止按钮,达到延时启动时间后查看万用表的显示及相关联动设备。完成试验后将系统恢复至警戒状态。

7.4.4 当进行喷气试验时,应符合GB50263-1997的5.4.3要求。

8 机械加压送凤系统

8.1 控制柜

8.1.1 查看标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮。

8.1.2 按钮启停每台风机,查看仪表及指示灯显刁亏。

8.2 风机

8.2.1 查看外观和标志牌。

8.2.2 控制室远程手动启、停风机,查看运行及信号反馈情况。

8.3 送风阀

8.3.1 查看外观。

8.3.2 手动、电动开启,手动复位,查看动作和信号反馈情况。

8.4 系统功能

8.4.1 自动控制方式下,分别触发两个相关的火灾探测器,查看相应送风阀、送风机的动作和信号反馈情况。

8.4.2 采用微压计,在保护区域的顶层、中间层及最下层,测量防烟楼梯间、前室、合用前室的余压。

8.4.3 全部复位,恢复到正常警戒状态。

9 机械排烟系统

9.1 控制柜

同8.1条。

9.2 风机

同8.2条。

9.3 排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗

同8.3条。

9.4 系统功能

9.4.1 自动控制方式下,分别触发两个相关的两个火灾探测器,查看相应排烟阀、排烟风机、送风机的动作和信号反馈情况。通风与排烟合用系统,同时查看风机运行状态的转换情况。

9.4.2 采用风速仪,按下列方法测量排烟风口的风速:

9.4.2.1 小截面风口(风口面积小于0.3m2),可采用5个测点。

9.4.2.2 当风口面积大于0.3m2时,对于矩形风口,按风口断面的大小划分成若干个面积。

9.4.2.3 若风口气流偏斜时,可临时安装一截长度为0.5~1m ,断面尺寸与风口相同的短管进行测定。

9.4.3 按下列公式计算排烟风口的平均风速:

式中:Vp----风口平均风速,m/s ;

vl 、V2、V3、vn-----各测点风速,m/s ;

n 一一测点总数。

9.4.4 按下列公式计算排烟量。

L=360OVp ·F(m3/h) 式中:L 一一-排烟量(m3/hh

Vp 一一排烟口平均风速m/s ;

F 一一排烟口的有效面积m2。 9.4.5 分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮,查看相应区域电动排烟窗动作情况及反馈信号。

9.4.6 全部复位,恢复到正常警戒状态。

10 应急照明和疏散指示标志

10.1 应急照明

10.1.1 查看外观。

10.1.2 按下列方法切断正常供电电源,用秒表测量应急工作状态的持续时间: 10.1.2.1 自带电源型和子母电源型切断其主供电电源。

10.1.2.2 集中电源型切断其控制器主电源。

10.1.2.3 接在消防配电线路上的应急照明灯具,切断非消防电源。

10.1.3 使用照度计,测量两个疏散照明灯之间地面中心的照度;达到规定的应急工作状态持续时间时,重复测量上述测点的照度。

10.1.4 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间,使用照度计测量正常照明时的工作面照度;切断正常照明后,测量应急照明时工作面的最低照度。 10.1.5 系统复位。

10.2 疏散指示标志

10.2.1 查看外观和位置,核对指示方向。

10.2.2 关闭正常照明,查看发光疏散指示标志的自发光情况,测试亮度。

图2:矩形风口测点布置

图1:小截面风口测点

图4:圆形风口测点布置 图3:条缝形风口测点

10.2.3 切断正常供电电源,在灯光疏散指示标志前通道中心处,用照度计测量地面照度;达到规定的应急工作状态持续时间时,重复测量上述测点的照度。

10.2.4 系统复位。

11 应急广播系统

11.1 扩音机

11.1.1 查看仪表、指示灯、开关和控制按钮。

11.1.2 用话筒播音,检查监听效果。

11.2 扬声器

检查外观及音响效果。

11.3 系统功能

11.3.1 在消防控制室用话筒对所选区域播音,检查音响效果。

11.3.2 自动控制方式下,分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后,核对启动火灾应急广播的区域、检查音响效果。

11.3.3 公共广播扩音机处于关闭和播放状态下,自动和手动强制切换火灾应急广播。

11.3.4 用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪音,当大于60dB时,重复测量启动火灾应急广播后扬声器播音范围内最远点的声压级,并与环境噪音对比。

12消防专用电话

12.1用消防专用电话通话,检查通话效果。

12.2用插孔电话呼叫消防控制室,检查通话效果。

12.3查看消防控制室、消防值班室、企业消防站等处的外线电话

13 防火分隔设施

13.1 防火门

13.1.1 查看外观、关闭效果,双扇门的关闭顺序。

13.1.2 关闭后,分别从内外两侧开启。

13.1.3 开启常闭防火门,查看关闭效果。

13.1.4 分别触发两个相关的火灾探测器,查看相应区域电动常开防火门的关闭效果及反馈信号。

13.1.5 疏散通道上设有出入口控制系统的防火门,自动或远程手动输出控制信号,查看出入口控制系统的解除情况及反馈信号。

13.1.6 全部复位,恢复正常状态。

13.2 防火卷帘

13.2.1 查看外观。

13.2.2 按下列方式操作,查看卷帘运行情况反馈信号后复位。

13.2.2.1 机械操作卷帘升降。

13.2.2.2 触发手动控制按钮。

13.2.2.3 消防控制室手动输出遥控信号。

13.2.2.4 分别触发两个相关的火灾探测器。

13.2.3 恢复至正常状态。

13.3 电动防火阀

13.3.1 查看外观。

13.3.2 手动开启后复位。

13.3.3 分别触发两个相关的火灾探测器,查看动作情况和反馈信号后复位。

14 消防电梯

14.1 触发首层的迫降按钮,查看消防电梯运行情况。

14.2 在轿厢内用专用对讲电话通话,并控制轿厢的升降。

14.3 用秒表测量自首层升至顶层的运行时间。

14.4 具有联动功能的消防电梯,分别触发两个相关的火灾探测器,查看电梯的动作情况和反馈信号。

14.5 触发消防控制设备远程控制按钮,重复试验。

14.6 恢复正常状态。

建筑消防设施检测方案

建筑消防设施 检 测 方 案

建筑消防设施检测方案 1 范围本标准建筑消防设施是指:建筑物、构筑物中设置的用于火灾报警、灭火、人员疏散、防火分隔、灭火救援行动等设施的总称。 本标准规定了建筑消防设施安装质量的检验要求及方法、检验类别和判定原则。本标准适用于建筑消防设施安装质量的检验评定。 本标准不适用于生产和贮存火药、炸药、火工品等有爆炸危险场所的建筑消防设施的质量检验评定。 本标准同样适用委托检验和定期检验。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条文。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB4715—2005 点型感烟火灾探测器 GB4716—2005 点型感温火灾探测器 GB4717—2005 火灾报警控制器 —2003 ?—2006 自动喷水灭火系统 GB14561 —2003 消火栓箱 GB14102 —2005 防火卷帘 GB14287 —2005 电气火灾监控系统 GB15322 —2003 可燃气体探测器 GB16806—2006 消防联动控制系统 GB17429 — 1998 火灾显示盘 GB179459 —2000 消防应急灯具 GB19880 —2005 手动火灾报警按钮 GB50016 —2006 建筑设计防火规范 GB50045 —95 (2005 版)高层民用建筑设计防火规范 GB50084 —2001 (2005 版)自动喷水灭火系统设计规范 GB50098 —98 (2001 版)人民防空工程设计防火规范 GB50116—98 火灾自动报警系统设计规范 GB50140 —2005 建筑灭火器配置设计规范 GB50151—92(2001 版)低倍数泡沫灭火系统设计规范GB50166—92 火灾自动报警系统施工及验收规范

消防工程施工方案(完整版)

消防工程施工方案(完整版)

一、编制依据: (一)设计文件及有关资料:设计图纸、总说明; (二)现行规范、规程: 1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4.《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005; 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家现行规范规程 2、合理安排施工程序和顺序: 工程施工有其自身的客观规律,按照反映这种规律的程序组织施工,能够保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短工期; 1、用流水作业法安排施工进度计划,采用流水作业组织施工,保证施工的连续性、均衡性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力和财力,为快、省、安全地完成施工任务; 2、贯彻多层次技术结构的技术政策,因时因地制宜地促进技术进步。同时积极采用新材料、新工艺、新设备、新技术; 3、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工; 4、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。 三、工程概况: 本项目地处山东淄博市,位于柳泉路和共青团西路交叉路口,总建筑面积为6140.00㎡,为商业用途确定。本工程地下室部分耐火等级为一级;商业部分为高层建筑,耐火等级为一级;塔楼为一类高层公共建筑,耐火等级为一级;商业及汽车库内设有自动喷淋灭火系统。 室内消防: 1).消火栓给水灭火系统: 系统为常高压供水系统由市政给水管网直接供给。 消防箱的配备及要求:室内消火栓口径DN65,直流水枪d19,衬胶消防水龙带DN65,消防水龙带长度L=25m,消防箱箱体材料为铝合金。 消火栓管道:当工作压力等于或小于1.2MPa时, 采用普通内外热镀锌钢管;当工作压力大于 1.2MPa时,采用内外热镀锌钢管接加厚钢管或内外热镀锌无缝钢管,管径小于或等于

消防防火专项方案方案

目录 一、工程概况: (2) 二、编制依据 (3) 三、消防安全组织措施管理网络体系 (3) 四、消防安全技术措施 (7) 五、消防平面布置图 (16)

中海江东宁丰2#地块项目 消防防火专项施工方案 一、工程概况: 置业有限公司开发建设,宁波市城建设计研究院有限公司设计,浙江方正监理咨询有限公司监理。本工程为地下一层,建筑面积为36920.94M2;地上14栋小高层单体楼组成;其中1#~9#、11#、14#号楼为18层单体计11栋、10#号楼为21层单体计1栋,12#号楼为15层单体计1栋,13#号楼为25层单体计1栋,建筑面积为117938.83M2;总建筑面积为154859.81M2。结构设计抗震设防等级4级;建筑建筑设计平面呈三栋一排并列布局,整个建筑群整洁空旷。 为了确保工地职工生命财产安全,竭力制止火灾事故的发生,结合“以防为主,防消结合”方针及宁波市文明施工要求。本工程项目部制定消防安全组织措施,消防安全管理网络体系,结合火灾事故应

急预案进行现场模拟演练,特制定本消防方案。 二、编制依据 1、《建筑工程安全技术交底手册》 2、《建筑安装工程安全技术规程》 3、《建筑机械使用安全技术规程》 4、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 5、《施工企业安全生产评价标准》 JGJ/T77-2010 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、《中华人民共和国消防法》 8、建设工程施工现场消防安全技术规范(GB50720—2011) 三、消防安全组织措施管理网络体系 1、消防安全组织措施 1)、建立以项目经理为领导的消防安全领导小组,健全消防安全管理网络。 2)、落实消防安全责任,真正做到纵向到底,横向到边。 3)、组织一支由管理干部和职工组成的义务消防队。 4)、消防设施布置合理、配置足额,重点部位应加强配置,并配置在不易碰撞又使用方便的位置。 5)、从事特殊工种动火人员必须持证上岗。

某机场电气防火及消防设施检测方案(经典)

检 测 工 程 方 案 二OO九年三月二十日

检测仪器设备表 序号机械或设备名称 型号 规格 数量国别产地 使用 状况 备 注 1 红外热电视DL-500E 2台浙江大立科技有限公司良好 2 红外热像仪DL-700A 2台浙江大立科技有限公司良好 3 红外测温仪ST80 6台美国良好 4 超声波侦测器PCU700-AT 2台美国福禄克公司良好 5 接地电阻测试仪C.A.6412 2台法国CHAUVIN ARNOUX 良好 6 谐波分析仪41B 2台美国福禄克公司良好 7 数字式交、直流钳形表DM6056 12台台湾良好 8 真有效值钳形电流表F318 2台美国福禄克公司良好 9 接地电阻摇测仪EC2P13 2台杭州良好 10 漏电保护器测试仪M900 4台杭州良好 11 可燃气体检测仪SP-112 2台北京科力恒良好 12 数码摄像机DCR-TRVDE 2台日本索尼良好 13 数码照像机S602Z 6台日本富士良好 14 照度计LX-101 2台台湾路昌电子公司良好 15 电子温湿度表DWS508C10 2台北京市严光仪器有限公司良好 16 风速仪AM-4201 2台台湾路昌电子公司良好 17 微压机DP1000-111B 2台上海贵谷仪表设备有限公司良好 18 火灾模拟发生装置 加烟测试仪 CAY-03 5台 北京国安火灾探测器专业 清洗厂 良好 19 火灾模拟发生装置 加温测试仪 CAY-04 3台 北京国安火灾探测器专业 清洗厂 良好 20 消火栓系统试水检测 装置 SSG-1 4个 天津安科电器消防安全检测 有限公司 良好 21 对讲机VX-160U 15台株式会社威泰克斯良好 组织机构框图

建筑消防设施检测方案

建筑消防设施检测方案 一、检测实施内容范围 湖北工业职业技术学院内所有建筑消防设施,合计面积约175945.24卅,检测费用预算为527835.72 元。主要包括:1 、火灾自动报警系统2 、自动喷水灭火系统;3、消火栓系统;4、消防联动设备;5、消防水炮自动灭火系统维护。6、有关消防的固定设备系统的检测。 建筑电气消防安全检查内容:高低压配电装置消防检测、低压配电线路消防检测、照明装置消防检测、电动装置消防检测。 固定消防设施检测内容: 消防供配电消防检测、消防供水消防检测、气体灭火系统消防检测、机械排烟系统消防检测、消火栓消防检测、泡沫灭火系统消防检测、机械加压送风系统消防检测、应急广播系统消防检测、火灾自动报警系统消防检测、防火分隔、应急照明和疏散指示标志消防检测、消防专用电话消防检测 二、检测单位资质要求 1 )符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,即供应商参加政府采购活动应当具备下列条件:(一)具有独立承担民事责任的能力;(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(六)法律、行政法规规定的其他条件。 2)具有湖北省消防总队认定的消防设施检测维护技术服务二级及以上资质证书; 3)能自行出具正规的国家检测报告; 4 )开展消防检测的经历丰富,每年的业绩合同在 3 个以上,提供相关证明材料。 三、具体检测内容: 电气设施: 1 .消防电源及其配电 1 )消防水泵、防烟排烟设备、火灾报警装置、电气火灾监控系统、自动灭火装置、火灾应急照明、疏散指示标志和电动防火门、卷帘、阀门及消防控制室的各种控制装置等的用电设备的负荷分级应负荷设计文件的规范。 2)当消防电源主电源发生故障时,备用电源应能自动投入使用。 - 可编辑-

消防工程施工方案及技术措施01274

目录 一、施工方案与技术措施 二、质量管理体系与措施 三、安全管理体系与措施 四、环境保护管理体系与措施 五、工程进度计划与保证措施 六、资源配备计划 七、施工设备

第一章施工方案与技术措施 一、工程概况 星河国际项目1#、2#、6#栋消防工程建设地点位于岳阳白石岭路(十五中对面)星河国际项目西北角,工程建筑面积约55000㎡。 工程范围主要包括: 1、火灾自动报警及联动控制系统 室内工程:系统内消防穿线(含预埋管道、接线盒)、各楼层消火栓按钮、声光报警器、手动报警按钮、模块、总线隔离器、感温探测器、感烟探测器、报警主机(包括联动盘及联动电源、多线盘等)、消防端子箱、区域报警器等设备、安装及调试工作。 2、消火栓系统 室内工程:室内所有消火栓系统管道、消防箱(含内置配件)、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作,商铺部分的消防栓系统。 3、自动喷淋系统: 室内工程:室内所有管道、喷头、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作。 4、通风、防排烟系统: 系统内排、送风机、风管、风口、风阀采购、安装及调试工作。 5、电梯三方通话系统: 系统内的消防控制室至电梯机房设消防两部电话(含管道、接线盒)、电话线、面板、电话机在本次工程范围内。 6、负责消防配电的调试及验收工作等:

6.1、消防动力配电从消防动力配电箱出线开始到消防用电设备末梢部分的配管、穿线等采购及安装(含消防动力箱);消防水泵等较大型设备的控制柜的安装及布线; 6.2、疏散指示及应急照明系统设备的安装调试及验收从应急照明配电箱出线开始至各灯具,含管道预埋、穿线、灯具安装,不含应急照明配电箱。 7、各栋其余为消防而设置或带有消防功能的消防设施,如防火门、防火卷帘、灭火器、消防灯具等的采购和安装; 8、在消防系统验收前或在总包单位要求下,消防施工单位应负责消防系统的预留洞的封堵,接线盒的面板安装。 9、室外消防管网(含室外消防栓)工程。 10、负责组织消防报建和组织消防验收及培训工作,并确保消防报建和消防验收在发包人规定的期限内验收合格和交付使用。 工期要求:本工程根据甲方要求确定合理的施工工期实施,甲方将根据工程实际进度情况合理安排工期,并在要求工程竣工前30日以书面形式通知乙方。 质量标准:符合国家验收标准。 二、施工组织及规划 我公司对本工程高度重视,为保证本工程达到国家验收标准并顺利完工,以树立公司良好形象,公司将对项目经理部的人员进行精心挑选,组织精干、具有理论和施工经验的工程技术人员及参与全面的项目及施工管理工作。 1、施工组织机构

消防、防火施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程消防安全总则: (2) 四、火灾预防 (2) 五、工程消防组织 (3) 1、消防、防火安全责任人 (3) 2、防火安全领导小组 (3) 六、工程项目防火安全责任制 (4) 1、施工现场消防安全管理措施 (4) 2、工程消防安全管理制度 (4) (1)、消防安全教育 (4) (2)、施工现场 (5) (3)、临时设施 (6) (4)、易燃易爆物品防火管理制度 (7) (5)、动火审批制度 (7) (6)、安全用电管理制度 (9) (7)、值班巡逻制度 (9) (8)、易燃杂物清理制度 (10) 3、工程项目防火安全职责 (10) 七、消防安全工作检查监督和奖罚 (11) 1、消防安全工作检查监督 (11)

2、奖励与处罚 (11) 八、应急处理 (12) 1、火灾事故的处理 (12) 2、灭火和应急疏散预案组织机构组成和职责 (12) 3.报警和接警处置程序 (14) 4、应急疏散组织程序和措施 (14) 5.扑救初起火灾的程序和措施 (15) 6.安全防护救护的程序和措施 (16) 九、工程消防安全管理 (16) 十、工程消防安全设施配置 (17) 十一、现场发现火灾后应注意及急救事项 (18) 十二、消防资料管理 (18)

一、工程概况 工程名称:小珠山旅游及综合开发一期项目 勘察单位:青岛瑞源工程集团有限公司 设计单位:青岛民用建筑设计院 建设单位:山东小珠山建设发展有限公司 监理单位:青岛理工大学建设工程监理咨询公司 施工单位:天元建设集团有限公司 工程地址:胶南市灵山卫镇 工程规模及结构形式:建筑面积26527.74平方米,共计31个单体别墅,主体框架结构,三层,带阁楼、局部带地下室.项目位于灵山卫街道办事处阅武路西,小珠山区域。 由于本工程正处在山地上,西侧有树林,在保证本工程施工现场消防、防火工作的前提下,做好周边树林防火工作,特制定本施工方案。 二、编制依据 (1)《中华人民共和国消防法》 (2)《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》 (3)《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (5)《建筑施工手册》中国建筑工业出版社(京)新登035号 (6)《建筑施工现场管理规定》省建总公司工程部1996年版 (7)《实用建筑施工安全手册》 (8)管理手册、程序文件、各部室工作文件

消防检测方案

检测流程 (一)火灾自动报警系统检测流程 1.火灾自动报警控制器及联动控制器的安装位置,左、右、后三面的维修距离及正面的操作距离。 2.火灾自动报警控制器及联动控制器的内部接线,电源线及接地线的状况。 3.控制器的功能检测:自检功能消音、复位功能,故障报警功能,火警优先功能, 4.报警记忆功能,主备电切换自充电功能,备用电欠压,过压报警功能。 5.消防用电的布线检测:穿线管的材质、传输线芯的截面。 6.探测器、手动报警按钮的检测: a).探测器、手动报警按钮的安装位置、高度、离风口的距离、确认灯的方向。B).探测器造型、区域划分及报警地址的正确性。 7. 楼层显示器的检测: a).安装位置、报警功能及标识。 b).消音、复位功能 8. 联动功能检测: a).警铃广播(包括联动程序、位置的设置、功放的配备)。 b).空调、防排烟风机及相关阀门。 c).常开防火门及防火卷帘的联动。 d).电梯的联动。 e).切断非消防电源。 9. 控制器对消防设备控制功能检测: a).对消防水泵的启、停及指示功能。 b).对防排烟风机的启、停功能。 c).对泡沫、干粉灭火系统的启动功能。 d).对气体灭火系统的启动功能。 10. 应急照明及疏散指示的检测: a).应急照明及疏散指示灯的安装及设置。 b).功能检查。 (二)水系统检测流程

1消防水源的检测: a).消防水池及屋顶水箱的测量。 b). 消防进水管网的检查。 c).室外消火栓及水泵接合器的检测。 2. 泵房间的检测: a).水泵、管网、阀门、压力表安装、标识及水流方向。 b).主备电源,主备泵切换。 c).现场手动启泵运转情况。 d).消防中心启、停泵。 e).泵房间标志及应急照明。 3.稳压泵或气压罐的检测: a).主备电源,主备泵的切换。 b).模拟试验启、停泵功能。 4.室内消火栓动压检测: a).屋顶及最底层消防泵启动后的出水压力及充实水柱。 b).消火栓按钮远距离启泵功能。 c).减压措施。 5.室内消火栓静压检测: a).最不利点的静水压力。 b).每只消火栓箱的静压。 c).减压措施。 6.喷淋泵动压检测: a).喷淋泵启动后,最高层及最底层的末端出水压力。 b).减压措施。 7.自动喷水灭火静压检测: a).末端放水阀及压力表的安装位置。 b).最不利点的末端压力。 c).每层管网末端压力。 d).水流指示器的安装状态。 8. 湿式报警阀、水流指示器功能检测:

消防系统施工方案与技术措施

消防系统施工方案与技术措施 一、火灾报警系统安装 1、工艺要求 1.1进场的绝缘导线和控制电缆的规格型号、数量、合格证等符合设计要求,并及时填写进场材料检查记录。 1.2火灾自动报警系统传输线路,应采用铜芯绝缘线或铜芯电缆,其电压等级不应低于交流250V,最好选用500V,以提高绝缘和抗干扰能力。 1.3为满足导线和电缆的机械强度要求,穿管敷设的绝缘导线,线芯截面最小不应小于1mm2;线槽内敷设的绝缘导线最小截面不应小于0.75mm2;多芯电缆线芯最小截面不应小于0.5mm2。 1.4穿管绝缘导线或电缆的总面积不应超过管内截面积的40%,敷设于封闭式线槽内的绝缘导线或电缆的总面积不应大于线槽的净截面积的50%。 1.5导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或压接。 1.6不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不应穿在同一根管内或线糟的同一槽孔内。 1.7横向敷设的报警系统传输线路如果采用穿管布线时,不同防火分区的线路不宜穿入同一根管内。采用总线制不受此限制。 1.8火灾报警器的传输线路应选择不同颜色的绝缘导线,探测器的“+”线为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致,接线端子应有标号。 1.9导线或电缆在接线盒、伸缩缝、消防设备等处应留有足够的余量。 1.10在管内或线槽内穿线应在建筑物抹灰及地面工程结束后进行。在穿线

前应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净,管口带上护口。 1.11敷设于垂直管路中的导线,截面积为50mm2以下时,长度每超过30m 应在接线盒处进行固定。 2、端子箱和模块箱内布线 2.1用对线器进行对线编号,然后将导线留有一定的余量,把控制中心来 的干线和火灾报警器及其它的控制线路分别绑扎成束,分别设在端子板两侧,左边为控制中心引来的干线,右侧为火灾报警探测器和其它设备来的控制线路。 2.2压线前应对导线的绝缘进行摇测,合格后再按设计和厂家要求压线。 2.3模块箱内的模块按厂家和设计要求安装配线,合理布置,且安装应牢固端正,并有用途标志和线号。 3、火灾报警控制器安装配线 3.1火灾报警控制器(以下简称控制器)接收火灾探测器和火灾报警按钮 的火灾信号及其它报警信号,发出声、光报警,指示火灾发生的部位,按照预先编制的逻辑,发出控制信号,联动各种灭火控制设备,迅速有效的扑灭火灾。为保证设备的功能必须做到精心施工,确保安装质量。火灾报警器一般应设置在消防中心、消防值班室、警卫室及其它规定有人值班的房间或场所。控制器的显示操作面板应避开阳光直射,房间内无高温、高湿、尘土、腐蚀性气体;不受振动、冲击等影响。 3.2引入火灾报警控制器的电缆、导线接地等应符合下列要求: a对引入的电缆或导线,首先应用对线器进行校线。按图纸要求编号,然 后摇测相间、对地等绝缘电阻,不应小于20MΩ,全部合格后按不同电压等级、用途、电流类别分别绑扎成束引到端子板,按接线图进行压线,注意每个接线端子接线不应超过二根,盘圈应按顺时针方向,多股线应涮锡,导线应有适当余量,标志编号应正确且与图纸一致,字迹清晰,不易褪色,配线应整齐,避

消防、防火工程施工方案

消防、防火工程施工方 案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

方案预案:________消防、防火工程施工方案 姓名:______________________ 单位:______________________ 日期:______年_____月_____日

消防、防火工程施工方案 (1)《中华人民共和国消防法》 (2)《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》 (3)《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (5)《建筑施工手册》中国建筑工业出版社(京)新登035号 (6)《建筑施工现场管理规定》省建总公司工程部xx年版 (7)《实用建筑施工安全手册》广州市建筑集团xx年版 (8)管理手册、程序文件、各部室工作文件 (9)设计图纸及有关政府部门颁发的文件 三、工程消防安全总则: l、本工程本着“预防为主,防消结合”的方针,立足于自防自救,实行“谁主管,谁负责”的原则,严格做到消防防火的各项措施,落实消防安全责任制。 2、现场全体人员都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警和参加扑救火灾的义务。 3、将消防工作纳入议事日程,与生产管理实行同计划、同布置,同检查、同总结、同评比、同奖罚。 4、接受公司安全部门和当地公安消防部门的监督和指导。 四、火灾预防 l、按照国家工程建筑消防技术标准,需进行消防审核的工程顼目,未经公安消防机构审核或者审核不合格的不得进场施工。

2、建筑构件和建筑材料的生产、购买、使用,其防火性必须符合国家标准或行业标准。 3、消防安全职责 制定消防安全制度、消防安全操作规程。 实行消防安全责任制,确定本工程各部门、各岗位的消防安全责任人。 针对本工程的特点,对工人及管理人员进行消防宣传教育、消防安全培训、消防安全技术交底。 组建义务消防队,并定期组织消防演练。 定期组织消防安全大检查,及时消除火灾隐患。 按照国家有关规定配置消防设施和器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保消防设施和器材的完好、有效。 保障疏散通道,安全出口畅通,设置符合国家规定的消防安全疏散标志。 4、易燃易爆危险物品的生产、储存、运输、使用、销毁必须遵守国家有关消防安全的规定。 5、进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业的人员和其它特种作业的人员,必须持证上岗,并严格遵守消防安全的规定。 6、需要动火作业的,应当按照有关规定事先办理审批手续,并落实消防安全措施。 7、消防设施和器材的购买、使用、安装必须执行国家有关规定,并定期进行维修、保养,任何人不得损坏或者擅自挪用、拆除,不得埋压、圈占消防栓,不得占用防火间距,不得堵塞消防通道。

消防检测方案最新

检测方案 一、工程概况及检测范围 1.依据国家相关规范(如:《高层建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统 设计规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》、《消防应急照明灯具通用技术条件》、《气体灭火系统施工及验收规范》等)进行消防设计检测。 2.建筑消防设施主要包括:火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭 火系统、气体灭火系统、防排烟及通风空调系统、防火卷帘、防火门等七个系统,此外还有泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统、气溶胶灭火系统等不常用的系统。 3.根据委托方询价文件的要求,本次检测的内容是消防设施检测:检测范 围为商业地下室、地下车库、餐饮娱乐区、综合区、百货区等,检测面积约120000.00㎡;委托检测的消防系统有火灾自动报警及联动控制系统、自动喷水灭火系统、室内外消火栓给水系统、气体灭火系统、防排烟系统、消防电梯、应急照明及疏散指示系统、消防广播、消防电话、防火卷帘、防火门。

二、项目检测方案 火灾自动报警及联动控制系统 火灾报警控制器1 控制器的外观检查 2.控制器安装质量及尺寸检测 3.控制器的接线质量检查 4.控制器接地装置的安装检查 5.控制器的主备电源检测 5.控制器的功能检测(自检功能、故障报警功能、消音复位功能、火灾优先功能、二次报警功能、报警记忆功能) 6.消防控制设备的联动功能(非消防电源的切断、应急广播的联动、气体灭火系统的联动、防排烟系统的联动、疏散指示系统的联动、电梯的迫降联动) 火灾探测器1.探测器的外观检查 2.探测器的安装质量及尺寸测量 3.火灾探测器的火灾报警功能 4.火灾探测器的故障报警功能 手动报警按钮1.外观检查 2.手动报警按钮的安装质量及尺寸测量 3.手动报警按钮的火灾报警功能检测 4.手动报警按钮的故障报警功能检测 火灾显示盘1、火灾显示盘的外观及安装质量 2. 接收报警控制器发出的报警信号检测 3. 火灾报警部位的显示功能检测 4. 检测火灾显示盘的消音功能 报警 1.自动喷水灭火系统的联动控制检测

宁夏银行办公大厦消防设施维保技术服务方案

宁夏银行办公大厦消防设施维保技术服务方案为了保证宁夏银行消防设施的正常运行和维护管理,更好地发挥大厦内消防设施应有的功能,提高大厦防御火灾的能力。我公司根据宁夏银行办公大厦消防设施的基本情况编制本维保技术方案。 一、宁夏银行办公大厦消防设施维保标准 1、按照《宁夏回族自治区消防条例》《宁夏回族自治区社会消防技术服务管理暂行办法》规定从事建筑消防设施维修、保养和日常检查测试活动; 2、火灾自报警控制系统:从中央控制室到各报警点,每月检查报警主机联动控制器、烟感探测器、手动报警按钮、层显声光讯响,使之处于完好工作状态,发现问题和故障及时排除。 3、消火栓给水系统。从水泵进入口到末端放水口,检查消防泵、稳压泵、电源控制柜、阀门、水泵接合器、室内外消防栓等,使之处于完好状态,并进行水泵试启动,发现问题和故障及时排除。 4、自动喷淋灭火系统。从泵房进入口到末端放水口检查喷淋泵、稳压泵、电源控制柜、湿式报警阀喷头、水泵接合器是否处于正常状态,对喷淋泵试启动,发现故障及时排除。 5、每月检查消防双电源,发现问题和故障及时排除。 6、防排烟系统。检查风机阀、风机口、送风机、排风机模块,发现问题和故障及时排除。 7、防火隔离系统。检查对防火门、防火卷帘门控制系统,发现故障及时排除。 8、消防应急广播系统。检查消防扩音器,音响线路,发现故障及时排除。 9、消防对讲通讯系统。检查消防分机、主机,发现故障及时排除。 10、七氟丙烷气体灭火系统。检查气体灭火系统存储钢瓶、氮气启动瓶压力,检查声光报警器、放气指示灯、紧急启动按钮、电磁阀等设备,发现故障及时排除。 11、检测维修保养期内系统如出现故障,应及时通知维保单位,接到贵行通

消防工程施工方案及技术措施

消防工程施工方案及技术 措施 The latest revision on November 22, 2020

 6、负责消防配电的调试及验收工作等: 、消防动力配电从消防动力配电箱出线开始到消防用电设备末梢部分的配管、穿线等采购及安装(含消防动力箱);消防水泵等较大型设备的控制柜的安装及布线; 、疏散指示及应急照明系统设备的安装调试及验收从应急照明配电箱出线开始至各灯具,含管道预埋、穿线、灯具安装,不含应急照明配电箱。施工现场临时消防施工方案

施工现场临时消防施工方案 施工现场消防防火采用消火栓系统和设置灭火器防火。防火消防范围为生活区和施工现场。施工现场采用消防泵直接抽水泵送,每层留有一个消防接口,楼层布置工具为泡沫和干粉灭火器,下面就两种系统分述如下: 一、施工现场消火栓系统 施工建筑总高度达68 m,对消防要求较高,立足自救,在主楼火宅发生时,要保证一股水柱到达四周每个角落,平常备灭火器灭火,起火前期至1 小时后,贮水池消防泵消防立管消火栓灭火。 ( 1) 施工现场消火栓布置: 按规定每支水枪最小流量为5L/S,选择口径为65mm,水龙带长度25m,充实水柱为15m。 则R=25X 0.8+0.7X 15=30.5m 式中0 . 8 -水龙带折减系数 0.7 -- 水枪倾角 故本楼布置两个消火栓满足规范要求,具体见平面图。 ( 2) 系统计算: 据规定,消火栓每支水枪最大水流量q=5L/S,口径65mm的消火栓,喷口 直径d=19mm,充实水柱H=14m,查表qm=5.7L/S, Hq=20.6mm(H2O) 故水龙头损失Hd=A2LQ q2h=0.00430X 25X 5.72=3.5m(H2 O) 每层消火栓的压力为 H x h=h d+h g=20.6+3.5=24.1m(H2 O) 考虑到着火时最不利消防竖管水枪为1 支,则 Q=1X5.7=5.7L/S 据Q=5.7L/S,查水力计算表 消防立管D=65mm v=1.33m/s i=0.036 从消防泵至楼面管长度为L=140m 刀h=1.lX 0.036X 140=5.5m 枪口水压:刀q=H+29.6(H为楼层高度) 消防泵扬程为:66.2+29.6=95.8m,约为100m。 施工用水单独设施工用水系统。

消防设施维保方案(标准月检)

消防设施维保方案 编制单位:四川信安工程检测有限公司 2014年1月20日

为保证维护保养区域内的消防设施正常运行,确保人身和财产安全,特制定本维 保工程消防设施的维修、保养服务方案如下: 一、消防设施维护、维修范围 □火灾自动报警系统; □自动喷水灭火系统; □消火栓系统; □防排烟系统; □气体灭火系统; 二、人员组织机构 项目经理: 技术负责人: 三、维修依据及标准 (1)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (2)《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-98 (3)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 (4)《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 (5)《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82 四、月检维修保养方案 1、火灾自动报警系统: a、每月对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; b、每月对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修; c、每月采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 2、自动喷淋系统: a、每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; b、每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换; c、每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。 3、消火栓系统: a、每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验; b、每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态;

c、每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。 4、防排烟系统: a、每月检查送风、排烟机房工作环境; b、每月检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。 5、气体灭火系统 每月对气体灭火系统装置的喷嘴外观、储存容器、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态进行一次检查与维护。 6、应急照明、疏散指示标志: a、每月检查电源切换和充电功能。 b、每月检查标识正确性。 五、季检维修保养方案 1、火灾自动报警系统: a、每季对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; b、每季对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修; c、每季采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示; d、每季对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。 2、自动喷淋系统: a、每季对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; b、每季对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换; c、每季对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除; d、每季年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。 3、消火栓系统: a、每季对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验; b、每季对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态; c、每季对消火栓进行检查,发现问题及时处理; d、每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。 4、防排烟系统:

消防工程施工方案及技术措施样本

方案预案:________ 消防、防火工程施工方案 姓名:______________________ 单位:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共20 页

 2、建筑构件和建筑材料的生产、购买、使用,其防火性必须符合 第 2 页共 20 页

国家标准或行业标准。 3、消防安全职责 3.l制定消防安全制度、消防安全操作规程。 3.2实行消防安全责任制,确定本工程各部门、各岗位的消防安全责任人。 3.3针对本工程的特点,对工人及管理人员进行消防宣传教育、消防安全培训、消防安全技术交底。 3.4组建义务消防队,并定期组织消防演练。 3.5定期组织消防安全大检查,及时消除火灾隐患。 3.6按照国家有关规定配置消防设施和器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保消防设施和器材的完好、有效。 3.7保障疏散通道,安全出口畅通,设置符合国家规定的消防安全疏散标志。 8、电器产品的安装、使用和线路、管路的设计、敷设,必须符合国家有关消防安全技术规定。 第 3 页共 20 页

消防检测方案65490

消防检测方案 建筑消防设施是指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。 常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、自动水泡系统、自动雨淋系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等各系统。它是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施,是现代建筑的重要组成部分。对保护建筑起到了重要的作用,有效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全。 总则 1、为使检测顺利进行委托单位应提供以下资料和协助 ① 资质证 ② 工程竣工图纸 ③ 建筑消防工程审核意见书 ④ 自检报告 ⑤ 调试报告 ⑥ 设计变更通知单 ⑦ 隐蔽工程记录 ⑧ 所用产品的合格证及检验报告 ⑨ 检测时应有消防安装工程公司的技术员和建设单位的负责人予以配合。 2、收到资料后应做好检测前的准备工作 3、开始检测时应遵循以下的顺序 ① 对火灾自动报警系统应先集中后分散。 ② 对水灭火系统应先分散后集中再分散。 ③ 对防排烟装置、防火卷帘、防火门可在对①检测时同时进行。主要是它的联动。 ④ 检测后,公司员工本着认真、负责的态度在五个工作日内向委托单位出具公正、准确的检测报告一式四份。 各分部细则 1、检测前的准备 ① 收到资料后,对资料进行认真细致的研究,重点为消防审核意见书、竣工图纸、设计变更通知单。 ② 对所需设备进行认真的检查确保到现场后能正常工作。

2、检测现场 在消防安装工程公司的技术员和建设单位的负责人配合下进入检测现场。 在开始检测前,应对人员做相应的分工。 (1)消防供电 ① 供电等级符合要求 ② 配电柜的外观应完整,其型号、规格符合设计要求 ③ 查看并记录供电电源回路是否符合技术要求。 ④ 消防用电是不是专用回路。 ⑤ 对最末级配电箱主备电源进行手动、自动切换试验观察并记录切换情况。 ⑥ 设有主备电源的场所:消防控制室、消防电梯机房、防排烟设备机房、火灾应急照明配电箱、各楼层消防配电箱、消防水泵房。 ⑦ 一类高层建筑自备发电设备:应设有自动启动装置并能在30s 内供电。 二类高层建筑自备发电设备:当采用自动启动有困难时可采用手动启动装置。 查看自备发电设备起动运行情况,并记录起动时间。 ⑧ 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25㎜2专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。 (2)火灾自动报警系统 火灾报警控制器是火灾自动报警系统的心脏,应是工作的重点,所以在人员分散前应对消防控制室及火灾报警控制器进行认真细致的检测。 火灾报警系统的传输网络不应与其他系统的传输网络合用。 A. 消防控制室 a 设置应符合国家现行的防火规范的规定。 b 送、回风管,在其穿墙处应设防火阀。其内严禁与其无关的电气线路及管道穿过。 c 应设应急照明灯,且照度不低于150LX。其温、湿度应满足所放设备对环境的要求 d 应设置外线电话。 e 控制中心报警系统应设置火灾应急广播,集中报警系统宜设置火灾应急广播。 f 未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统,应设置火灾警报装置。 g 入口处有明显标志,门应向疏散方向开启。应有消防平面图或模拟图。

相关文档