板构件平法钢筋计算练习题计算条件,见下表:

板底筋计算实例

1.平法施工图

l,B4平法施工图,见下图。

2.钢筋计算

(1)计算参数

①板保护层厚度c=15mm;

②梁保护层= 25mm;

③l a= l ab =30d;[11G101-1,p53]

④l l= l a;[p55]

⑤起步距离=1/2钢筋间距。[p92:距梁边为1/2板筋间距]

(2)钢筋计算过程

1) B-C轴

①XΦ10@100

端支座锚固长度=max(h b/2,5d)=max(150,5*10) =150

180°弯钩长度=

总长=净长十端支座锚固十弯钩长度=3600-300+ 2×150 +2××10 = 3725根数=(钢筋布置范围长度一起步距离)/间距+1

=(3000-300-100)/100+1 = 27

②YΦ10@150

端支座锚固长度=max(h b/2,5d)=max(150,5*10) =150

180°弯钩长度=

总长=净长十端支座锚固十弯钩长度=3000-300+2*150+2××10=3125根数=(钢筋布置范围长度一起步距离)/间距+1

=(3600-300-2×75)/150+1=22

2) A-B轴

①XΦ10@100

端支座锚固长度=max(h b/2,5d)=max(150,5*10) =150

180°弯钩长度=

总长=净长十端支座锚固十弯钩长度=3600-300+ 2×150 +2××10 = 3725根数=(钢筋布置范围长度一起步距离)/间距+1

=(3000-300-100)/100+1 = 27

②YΦ10@150

端支座锚固长度=max(h b/2,5d)=max(150,5*10) =150

180°弯钩长度=

总长=净长十端支座锚固十弯钩长度=3000-300+2*150+2××10=3125根数=(钢筋布置范围长度一起步距离)/间距+1

=(3600-300-2×75)/150+1=22

板上部纵向钢筋计算实例:

LB8平法施工图,见下图。锚固端充分利用钢筋抗拉强度。

2.钢筋计算

(1)计算参数

①板保护层厚度c=15mm;

②梁保护层= 25mm;

③l a= l ab =30d;[p53]

④l l= l a;[p55]

⑤起步距离=1/2钢筋间距。[p92:距梁边为1/2板筋间距]

(2)钢筋计算过程

1) XΦ10@150

①端支座锚固长度=15d+支座宽-保护层=15*10+300-25=425 [11G101-1,p92。本题中梁是板的支座]

总长=净长十端支座锚固=3600+2*7200-300+2*425 =18550

接头个数=18550/9000-1=2

②根数=(钢筋布置范围长度一两端起步距离)/间距+l

= (1800-300-2×75)/150+1=10

2) YΦ10@150

①端支座锚固长度=15d+(支座宽-保护层)=15*10+300-25=425

总长=净长十端支座锚固=1800-300+2*425=2350

接头个数=0

②根数=(钢筋布置范围长度一两端起步距离)/间距+1

1-2轴=(3600-300-2*75)/150+1=22

2-3轴=(7200-300-2*75)/150+1=46

3-4轴=(7200-300-2*75)/150+1=46

支座负筋计算实例

1.中间支座负筋

(1)平法施工图

中间支座负筋平法施工图,见下图。

(2)钢筋计算

1)计算参数

①板保护层厚度c=15mm;

②梁保护层= 25mm;

③l ab = l ab =30d;[p53]

④l l= l a;[p55]

⑤起步距离=1/2钢筋间距。

2)钢筋计算过程

①①号支座负筋

弯折长度=h-15=120-15=105 [注]

总长度=平直段长度十两端弯折=2*1200+2×105=2610

根数=(布置范围净长一两端起步距离)/间距+1 =(3000-300-2×50)/100+1=27②①号支座负筋的分布筋

负筋布置范围长(单根分布筋长度)=3000-300=2700

单侧根数=(1200-150)/200+1=6根(从梁边开始布)

两侧共12根。

[注]:弯折长度是板厚减去1个保护层还是减2个保护层,11G101图集并未明确规定。这里暂按旧板图集,只减1个保护层。

端支座负筋计算实例

(1)端支座负筋平法施工图,见图

(2)钢筋计算

1)计算参数

①板保护层厚度c=15mm;

②梁保护层= 25mm;

③l a = l ab =30d;[p53]

④l l= l a;[p55]

⑤起步距离=1/2钢筋间距。

2)钢筋计算过程

(a)②号支座负筋

弯折长度=h-15=120-15=105 [注1]

总长度=平直段长度十两端弯折=800+150-15+2*105=1145 [注2]

根数=(布置范围净长一两端起步距离)/间距+1 =(6000-300-2*50)/100+1=57

(b)②号支座负筋的分布筋

负筋布置范围长=(单根分布筋长度)=6000- 300=5700

单侧根数=(800-150)/200+1=4根

[注1]:弯折长度是板厚减去1个保护层还是减2个保护层,图集并未明确规定。这里暂按旧板图集,只减1个保护层。

[注2]:支座负筋标注的平直段长度是否已经包括了支座的宽度,要看图纸上支座钢筋画到哪里。本例子中画至轴线,标注长度不包括支座宽。而如下图所示,支座负筋画到梁外侧边,其标注长度已经包括支座宽。

跨板支座负筋计算实例

(l)平法施工图

跨板支座负筋平法施工图,见下图。

(2)钢筋计算

1)计算参数

①板保护层厚度c=15mm;

②梁保护层= 25mm;

③l ab = l a =30d;[p53]

④l l= l a;[p55]

⑤起步距离=1/2钢筋间距。

2)钢筋计算过程

(a)①号支座负筋

弯折长度=h-15=120-15=105

总长度=平直段长度十两端弯折=2000+2*800+2*105=3810

根数=(布置范围净长一两端起步距离)/间距+1=(3000- 300-2*50)/100+1= 27(b)①号支座负筋的分布筋

负筋布置范围长==(单根分布筋长度)= 3000-300 = 2700

单侧根数=(800-150)/200+1=4根

中间根数=(2000-150*2)/200+1=11根

总根数=8+11=19根

非框架梁构件钢筋实例计算

2.钢筋计算

(1)计算参数

①梁保护层=25mm;

②l a=33d

③双肢箍长度计算公式:(b-2c)×2+(h-2c)×2++lOd)×2;

④箍筋起步距离=50mm。[p85]

(2)钢筋计算过程

1)上部通长钢筋225

上部通长钢筋长度=5000+(150-25)*2+2*15d =5000+(150-25)*2+2×15×25=6000mm [p86]

2)下部通长钢筋225

下部通长钢筋长度=5000-300+2×12d =5000-300+2×12×25=5300mm [12d锚固长度规定见p86]

3)箍筋长度(2肢箍)

①箍筋长度=(200-2*25)*2+(300-2*25)*2+2**8=

②第一跨根数=(2500-300-50)/200+1=12根

③第二跨根数=(2500-300-50)/200+1=12根

框架梁构件钢筋实例计算

KL钢筋计算实例

1.平法施工图

KLI平法施工图,见下图:

2.钢筋计算

(1)计算参数

①柱保护层厚度c=30mm;

②梁保护层=25mm;

③lae=33d;

④双肢箍长度计算公式:(b-2c)×2+(h-2c)×2++lOd)×2;

⑤箍筋起步距离=50mm。。

(2)钢筋计算过程

1)上部通长筋222

①判断两端支座锚固方式:

左端支座600lae,因此右端支座内直锚。[p79]②上部通长筋长度:

=净长+(支座宽-保护层+15d) +max(lae, +5d)

=7000+5000+6000-300-450十(600-30+15*22)+max(33*22 ,*600+5*22)

=18876mm

接头个数=18876/9000-1=2个

2)支座1负筋222

①左端支座锚固同上部通长筋;跨内延伸长度ln/3

②支座负筋长度=600-30+15d+(7000-600)/3

=600-30+15×22+(7000-600)/3=3034mm

3)支座2负筋222

长度=两端延伸长度+支座宽度=2×(7000-600)/3+600=4867mm

4)支座3负筋222

长度=两端延伸长度+支座宽度=2×(6000-750)/3+600=4100mm

5)支座4负筋222

支座负筋长度=右端支座锚固同上部通长筋+跨内延伸长度ln/3

=max(33*22,*600+5×22)+(6000-750)/3=2476mm

6)下部通长筋218

①判断两端支座锚固方式:

左端支座600laE,因此右端支座内直锚。

②下部通长筋长度;

=7000+5000+6000-300-450+(600-30+15d) +max( 33d,300+5d)

=7000+5000+6000 -300-450+(600-30+15*18)+max(33×18,300+5×18)=18684mm

接头个数=18684/9000-1=2个

7)箍筋长度

箍筋长度=(b-2c)×2-(h-2c)×2++lOd)×2

=(200-2×25)×2十(500-2×25) ×2+2××8=mm

8)每跨箍筋根数[11G101:P85]

①箍筋加密区长度=2×500=1000mm

②第一跨=21+21=42根

加密区根数=2*[(1000-50)/100+1]=21根

非加密区根数=(7000-600-2000)/200-1=21根

③第二跨=21+11=32根

加密区根数=2*[(1000-50)/100+1]=21根

非加密区根数=(5000-600-2000)/200-1 =11根

④第三跨=21+16=37根

加密区根数=2×[(1000-50)1100+1]=21根

非加密区根数=(6000-750-2000)/200-1=16根

⑤总根数=42+32+37 =111根

WKL钢筋计算实例

1.平法施工图

WKL1平法施工图,见下图。锚固方式:采用“梁包柱”锚固方式。

2.钢筋计算

(1)计算参数

①柱保护层厚度c=30mm;②梁保护层=25mm;③l aE=33d;

④双肢箍长度计算公式:(b-2c)×2+(h-2c) ×2++lOd)×2;

⑤箍筋起步距离=50mm;

⑥锚固方式:按设计规定采用“梁包柱”锚固方式。P59节点○E

(2)钢筋计算过程

1)上部通长筋218

①按梁包柱锚固方式,两端均伸至端部下弯l aE

②上部通长筋长度:

=7000+5000+6000+300+450-30*2+2×

=7000+5000+6000+300+450-60+2××33×18

=20710 mm

③接头个数=20710/9000-1=2个

2)支座1负筋上排218下排218

①上排支座负筋长度=+(7000-600)/3+600-30

=*33*18+(7000-600)/3+600-30=3713mm ②下排支座负筋长度=+(7000-600)/4+600-30

=*33*18+(7000-600)/4+600-30=3780mm

3)支座2负筋上排218下排218

①上排支座负筋长度=2×(7000-600)/3+600=4867mm

②下排支座负筋长度=2×(7000-600)/4+600=3800mm

4)支座3负筋上排218下排218

①上排支座负筋长度=2×(6000-750)/3+600=4100mm

②下排支座负筋长度=2×(6000-750)/4+600=3225mm

5)支座4负筋上排218下排218

①上排支座负筋长度=十(6000-750)/3+900-30

=*33*18+(6000-750)/3+900-30=3630 mm

②下排支座负筋长度=1. 7l aE+(6000-750)/4+900-30

=*33* 18+( 6000-750)/4+900-30=3192 mm

6)下部通长筋422 P79

①下部通长筋长度=7000+5000+6000+300+450-30*2+2×15d

=7000+5000+6000+300+450-60+2×15×22 =19350mm ②接头个数=19350/9000-1=2个

7)箍筋长度(4肢箍)

①外大箍筋长度=(200-2×25) ×2+(500-2×25) ×2+2××8

=1390 mm

②里小箍筋示意图:

外皮宽=(200-25*2-8*2-22)/3+22+8*2

外皮高=500-25*2+8

里小箍筋总长度=2×{[(200-50-8*2-22)/3+22+8*2]+(500-50+8) }+2 ××8=1257mm

8)每跨箍筋根数

①箍筋加密区长度=2×500=lOOOmm

②第一跨=21+21=42根

加密区根数=2×[(1000-50)/100+1]=21根

非加密区根数=(7000-600-2000)/200-1=21根

③第二跨=21+11=32根

加密区根数=2×[(1000-50)/100+1] =21根

非加密区根数=(5000-600-2000)/200-1=11根

④第三跨=21+16 =37根

加密区根数=2×[(1000-50)/100+1]=21根

非加密区根数=(6000-750-2000)/200-1=16根

⑤总根数=42+32+37 =111根

框架柱构件钢筋实例计算

本小节所有构件的计算条件,见下表。

注:本例中KZ1为边柱,其柱头部分钢筋锚固见上右图。C25混凝土,三级抗震,采用焊接连接,主筋在基础内水平弯折为200。基础箍筋2根,主筋的交错位置、箍筋的加密位置及长度按《l1G101-1》计算。考虑相邻纵筋连接接头需错开,纵筋要分两部分计算。查表,Lae=35d

基础部分:1225,接头部分分两批断开,其中第一批625:

L1=底部弯折十基础高十基础顶面到上层接头的距离(满足≥Hn/3)[11G101-1,P57]

=200+(1000-100)+(3200-500)/3

=200+1800

=2000

第二批625:

L2=第一批长度十纵筋交错距离

=2000+Max(35d, 500) =2000+875=2875

一层:1225:

L1=L2=层高-基础顶面距接头距离十上层楼面距接头距离

=3200-Hn/3+Max(Hn/6,hc ,500)

=3200-900+550=2850

二层:1225:

L1=L2=层高一本层楼面距接头距离十上层楼面距接头距离=3200-Max( Hn/6 ,hc ,500)+Max( Hn/6,hc ,500)

=3200-550+550

=3200

三层:1225:

L1=L2=层高一本层楼面距接头距离十上层楼面距接头距离=3200-Max(Hn/6,hc,500) +Max(Hn/6,hc,500)

=3200-550+550

=3200

【小结:二层、三层为标准层。标准层柱筋长度等于其层高。】

顶层:柱外侧纵筋425:

225:

L1=层高一本层楼面距接头距离一梁高十柱头部分

=3200-(Max(Hn/6,hc,500) -500+

=3200-[550-500+×35×25]=1838

225:

L2=L1-本层相邻纵筋交错距离

=1838-Max(35d,500)

=1838-875=963

柱内侧纵筋825:

425:

L1=层高一本层楼面距接头距离一梁高十柱头部分

=3200-Max(Hn/6,hc,500) -500+h b—Bhc+12d

=3200-550-500+500-30+12*25 =2620+300 =2920

425:

L2=L1-本层相邻纵筋交错距离Max(35d, 500)

=2920-875 = 2045

箍筋尺寸:双肢箍长度计算公式:(b-2c)×2+(h-2c)×2++lOd)×2;

箍筋根数:

一层:

加密区长度=Hn/3+h b+Max(柱长边尺寸,Hn/6,500)

=(3200-500)/3+500+550=1950

非加密区长度=H一加密区长度=3200-1950=1250

箍筋根数N=(1950/100)+(1250/200)+1=28

二层:

加密区长度=2max(柱长边尺寸,Hn/6,500)+h b

=2×550+500=1600

非加密区长度=H一加密区长度=3200 -1600=1600

箍筋根数N =(1600/100)+(1600/200)+1=25

三、四层同二层

总根数:N=2+28+25*3=105根

基础构件钢筋实例计算

如图所示,计算独立基础底板配筋工程量。已知:基础底板混凝土保护层厚度40㎜。(规范规定:基础边长X≥2500㎜时<除外侧钢筋外>.受力钢筋的长度可减为交错布置。)

11G101-3 P63

为什么钢筋计算中,135o弯钩我们在软件中计算为

【解】(1) ①号筋12

外侧长筋单根长= 3300-2*40=3220㎜长筋数量:2内部短筋单根长= 3300* =2970㎜

短筋数量:(2800-2* Min(75,100/2) )÷100-1 =26根

(2) ②号筋12

外侧长筋单根长= 2800-2*40=2720㎜长筋数量:2内部短筋单根长= 2800* =2520㎜

短筋数量:(3300-2* Min(75,130/2) )÷100-1 =31根