板构件平法钢筋计算练习题计算条件,见下表:
板底筋计算实例
1.平法施工图
l,B4平法施工图,见下图。
2.钢筋计算
(1)计算参数
①板保护层厚度c=15mm;
②梁保护层= 25mm;
③l a= l ab =30d;[11G101-1,p53]
④l l= l a;[p55]
⑤起步距离=1/2钢筋间距。[p92:距梁边为1/2板筋间距]
(2)钢筋计算过程
1) B-C轴
①XΦ10@100
端支座锚固长度=max(h b/2,5d)=max(150,5*10) =150
180°弯钩长度=
总长=净长十端支座锚固十弯钩长度=3600-300+ 2×150 +2××10 = 3725根数=(钢筋布置范围长度一起步距离)/间距+1
=(3000-300-100)/100+1 = 27
②YΦ10@150
端支座锚固长度=max(h b/2,5d)=max(150,5*10) =150
180°弯钩长度=
总长=净长十端支座锚固十弯钩长度=3000-300+2*150+2××10=3125根数=(钢筋布置范围长度一起步距离)/间距+1
=(3600-300-2×75)/150+1=22
2) A-B轴
①XΦ10@100
端支座锚固长度=max(h b/2,5d)=max(150,5*10) =150
180°弯钩长度=
总长=净长十端支座锚固十弯钩长度=3600-300+ 2×150 +2××10 = 3725根数=(钢筋布置范围长度一起步距离)/间距+1
=(3000-300-100)/100+1 = 27
②YΦ10@150
端支座锚固长度=max(h b/2,5d)=max(150,5*10) =150
180°弯钩长度=
总长=净长十端支座锚固十弯钩长度=3000-300+2*150+2××10=3125根数=(钢筋布置范围长度一起步距离)/间距+1
=(3600-300-2×75)/150+1=22
板上部纵向钢筋计算实例:
LB8平法施工图,见下图。锚固端充分利用钢筋抗拉强度。
2.钢筋计算
(1)计算参数
①板保护层厚度c=15mm;
②梁保护层= 25mm;
③l a= l ab =30d;[p53]
④l l= l a;[p55]
⑤起步距离=1/2钢筋间距。[p92:距梁边为1/2板筋间距]
(2)钢筋计算过程
1) XΦ10@150
①端支座锚固长度=15d+支座宽-保护层=15*10+300-25=425 [11G101-1,p92。本题中梁是板的支座]
总长=净长十端支座锚固=3600+2*7200-300+2*425 =18550
接头个数=18550/9000-1=2
②根数=(钢筋布置范围长度一两端起步距离)/间距+l
= (1800-300-2×75)/150+1=10
2) YΦ10@150
①端支座锚固长度=15d+(支座宽-保护层)=15*10+300-25=425
总长=净长十端支座锚固=1800-300+2*425=2350
接头个数=0
②根数=(钢筋布置范围长度一两端起步距离)/间距+1
1-2轴=(3600-300-2*75)/150+1=22
2-3轴=(7200-300-2*75)/150+1=46
3-4轴=(7200-300-2*75)/150+1=46
支座负筋计算实例
1.中间支座负筋
(1)平法施工图
中间支座负筋平法施工图,见下图。
(2)钢筋计算
1)计算参数
①板保护层厚度c=15mm;
②梁保护层= 25mm;
③l ab = l ab =30d;[p53]
④l l= l a;[p55]
⑤起步距离=1/2钢筋间距。
2)钢筋计算过程
①①号支座负筋
弯折长度=h-15=120-15=105 [注]
总长度=平直段长度十两端弯折=2*1200+2×105=2610
根数=(布置范围净长一两端起步距离)/间距+1 =(3000-300-2×50)/100+1=27②①号支座负筋的分布筋
负筋布置范围长(单根分布筋长度)=3000-300=2700
单侧根数=(1200-150)/200+1=6根(从梁边开始布)
两侧共12根。
[注]:弯折长度是板厚减去1个保护层还是减2个保护层,11G101图集并未明确规定。这里暂按旧板图集,只减1个保护层。
端支座负筋计算实例
(1)端支座负筋平法施工图,见图
(2)钢筋计算
1)计算参数
①板保护层厚度c=15mm;
②梁保护层= 25mm;
③l a = l ab =30d;[p53]
④l l= l a;[p55]
⑤起步距离=1/2钢筋间距。
2)钢筋计算过程
(a)②号支座负筋
弯折长度=h-15=120-15=105 [注1]
总长度=平直段长度十两端弯折=800+150-15+2*105=1145 [注2]
根数=(布置范围净长一两端起步距离)/间距+1 =(6000-300-2*50)/100+1=57
(b)②号支座负筋的分布筋
负筋布置范围长=(单根分布筋长度)=6000- 300=5700
单侧根数=(800-150)/200+1=4根
[注1]:弯折长度是板厚减去1个保护层还是减2个保护层,图集并未明确规定。这里暂按旧板图集,只减1个保护层。
[注2]:支座负筋标注的平直段长度是否已经包括了支座的宽度,要看图纸上支座钢筋画到哪里。本例子中画至轴线,标注长度不包括支座宽。而如下图所示,支座负筋画到梁外侧边,其标注长度已经包括支座宽。
跨板支座负筋计算实例
(l)平法施工图
跨板支座负筋平法施工图,见下图。
(2)钢筋计算
1)计算参数
①板保护层厚度c=15mm;
②梁保护层= 25mm;
③l ab = l a =30d;[p53]
④l l= l a;[p55]
⑤起步距离=1/2钢筋间距。
2)钢筋计算过程
(a)①号支座负筋
弯折长度=h-15=120-15=105
总长度=平直段长度十两端弯折=2000+2*800+2*105=3810
根数=(布置范围净长一两端起步距离)/间距+1=(3000- 300-2*50)/100+1= 27(b)①号支座负筋的分布筋
负筋布置范围长==(单根分布筋长度)= 3000-300 = 2700
单侧根数=(800-150)/200+1=4根
中间根数=(2000-150*2)/200+1=11根
总根数=8+11=19根
非框架梁构件钢筋实例计算
2.钢筋计算
(1)计算参数
①梁保护层=25mm;
②l a=33d
③双肢箍长度计算公式:(b-2c)×2+(h-2c)×2++lOd)×2;
④箍筋起步距离=50mm。[p85]
(2)钢筋计算过程
1)上部通长钢筋225
上部通长钢筋长度=5000+(150-25)*2+2*15d =5000+(150-25)*2+2×15×25=6000mm [p86]
2)下部通长钢筋225
下部通长钢筋长度=5000-300+2×12d =5000-300+2×12×25=5300mm [12d锚固长度规定见p86]
3)箍筋长度(2肢箍)
①箍筋长度=(200-2*25)*2+(300-2*25)*2+2**8=
②第一跨根数=(2500-300-50)/200+1=12根
③第二跨根数=(2500-300-50)/200+1=12根
框架梁构件钢筋实例计算
KL钢筋计算实例
1.平法施工图
KLI平法施工图,见下图:
2.钢筋计算
(1)计算参数
①柱保护层厚度c=30mm;
②梁保护层=25mm;
③lae=33d;
④双肢箍长度计算公式:(b-2c)×2+(h-2c)×2++lOd)×2;
⑤箍筋起步距离=50mm。。
(2)钢筋计算过程
1)上部通长筋222
①判断两端支座锚固方式:
左端支座600
=净长+(支座宽-保护层+15d) +max(lae, +5d)
=7000+5000+6000-300-450十(600-30+15*22)+max(33*22 ,*600+5*22)
=18876mm
接头个数=18876/9000-1=2个
2)支座1负筋222
①左端支座锚固同上部通长筋;跨内延伸长度ln/3
②支座负筋长度=600-30+15d+(7000-600)/3
=600-30+15×22+(7000-600)/3=3034mm
3)支座2负筋222
长度=两端延伸长度+支座宽度=2×(7000-600)/3+600=4867mm
4)支座3负筋222
长度=两端延伸长度+支座宽度=2×(6000-750)/3+600=4100mm
5)支座4负筋222
支座负筋长度=右端支座锚固同上部通长筋+跨内延伸长度ln/3
=max(33*22,*600+5×22)+(6000-750)/3=2476mm
6)下部通长筋218
①判断两端支座锚固方式:
左端支座600
②下部通长筋长度;
=7000+5000+6000-300-450+(600-30+15d) +max( 33d,300+5d)
=7000+5000+6000 -300-450+(600-30+15*18)+max(33×18,300+5×18)=18684mm
接头个数=18684/9000-1=2个
7)箍筋长度
箍筋长度=(b-2c)×2-(h-2c)×2++lOd)×2
=(200-2×25)×2十(500-2×25) ×2+2××8=mm
8)每跨箍筋根数[11G101:P85]
①箍筋加密区长度=2×500=1000mm
②第一跨=21+21=42根
加密区根数=2*[(1000-50)/100+1]=21根
非加密区根数=(7000-600-2000)/200-1=21根
③第二跨=21+11=32根
加密区根数=2*[(1000-50)/100+1]=21根
非加密区根数=(5000-600-2000)/200-1 =11根
④第三跨=21+16=37根
加密区根数=2×[(1000-50)1100+1]=21根
非加密区根数=(6000-750-2000)/200-1=16根
⑤总根数=42+32+37 =111根
WKL钢筋计算实例
1.平法施工图
WKL1平法施工图,见下图。锚固方式:采用“梁包柱”锚固方式。
2.钢筋计算
(1)计算参数
①柱保护层厚度c=30mm;②梁保护层=25mm;③l aE=33d;
④双肢箍长度计算公式:(b-2c)×2+(h-2c) ×2++lOd)×2;
⑤箍筋起步距离=50mm;
⑥锚固方式:按设计规定采用“梁包柱”锚固方式。P59节点○E
(2)钢筋计算过程
1)上部通长筋218
①按梁包柱锚固方式,两端均伸至端部下弯l aE
②上部通长筋长度:
=7000+5000+6000+300+450-30*2+2×
=7000+5000+6000+300+450-60+2××33×18
=20710 mm
③接头个数=20710/9000-1=2个
2)支座1负筋上排218下排218
①上排支座负筋长度=+(7000-600)/3+600-30
=*33*18+(7000-600)/3+600-30=3713mm ②下排支座负筋长度=+(7000-600)/4+600-30
=*33*18+(7000-600)/4+600-30=3780mm
3)支座2负筋上排218下排218
①上排支座负筋长度=2×(7000-600)/3+600=4867mm
②下排支座负筋长度=2×(7000-600)/4+600=3800mm
4)支座3负筋上排218下排218
①上排支座负筋长度=2×(6000-750)/3+600=4100mm
②下排支座负筋长度=2×(6000-750)/4+600=3225mm
5)支座4负筋上排218下排218
①上排支座负筋长度=十(6000-750)/3+900-30
=*33*18+(6000-750)/3+900-30=3630 mm
②下排支座负筋长度=1. 7l aE+(6000-750)/4+900-30
=*33* 18+( 6000-750)/4+900-30=3192 mm
6)下部通长筋422 P79
①下部通长筋长度=7000+5000+6000+300+450-30*2+2×15d
=7000+5000+6000+300+450-60+2×15×22 =19350mm ②接头个数=19350/9000-1=2个
7)箍筋长度(4肢箍)
①外大箍筋长度=(200-2×25) ×2+(500-2×25) ×2+2××8
=1390 mm
②里小箍筋示意图:
外皮宽=(200-25*2-8*2-22)/3+22+8*2
外皮高=500-25*2+8
里小箍筋总长度=2×{[(200-50-8*2-22)/3+22+8*2]+(500-50+8) }+2 ××8=1257mm
8)每跨箍筋根数
①箍筋加密区长度=2×500=lOOOmm
②第一跨=21+21=42根
加密区根数=2×[(1000-50)/100+1]=21根
非加密区根数=(7000-600-2000)/200-1=21根
③第二跨=21+11=32根
加密区根数=2×[(1000-50)/100+1] =21根
非加密区根数=(5000-600-2000)/200-1=11根
④第三跨=21+16 =37根
加密区根数=2×[(1000-50)/100+1]=21根
非加密区根数=(6000-750-2000)/200-1=16根
⑤总根数=42+32+37 =111根
框架柱构件钢筋实例计算
本小节所有构件的计算条件,见下表。
注:本例中KZ1为边柱,其柱头部分钢筋锚固见上右图。C25混凝土,三级抗震,采用焊接连接,主筋在基础内水平弯折为200。基础箍筋2根,主筋的交错位置、箍筋的加密位置及长度按《l1G101-1》计算。考虑相邻纵筋连接接头需错开,纵筋要分两部分计算。查表,Lae=35d
基础部分:1225,接头部分分两批断开,其中第一批625:
L1=底部弯折十基础高十基础顶面到上层接头的距离(满足≥Hn/3)[11G101-1,P57]
=200+(1000-100)+(3200-500)/3
=200+1800
=2000
第二批625:
L2=第一批长度十纵筋交错距离
=2000+Max(35d, 500) =2000+875=2875
一层:1225:
L1=L2=层高-基础顶面距接头距离十上层楼面距接头距离
=3200-Hn/3+Max(Hn/6,hc ,500)
=3200-900+550=2850
二层:1225:
L1=L2=层高一本层楼面距接头距离十上层楼面距接头距离=3200-Max( Hn/6 ,hc ,500)+Max( Hn/6,hc ,500)
=3200-550+550
=3200
三层:1225:
L1=L2=层高一本层楼面距接头距离十上层楼面距接头距离=3200-Max(Hn/6,hc,500) +Max(Hn/6,hc,500)
=3200-550+550
=3200
【小结:二层、三层为标准层。标准层柱筋长度等于其层高。】
顶层:柱外侧纵筋425:
225:
L1=层高一本层楼面距接头距离一梁高十柱头部分
=3200-(Max(Hn/6,hc,500) -500+
=3200-[550-500+×35×25]=1838
225:
L2=L1-本层相邻纵筋交错距离
=1838-Max(35d,500)
=1838-875=963
柱内侧纵筋825:
425:
L1=层高一本层楼面距接头距离一梁高十柱头部分
=3200-Max(Hn/6,hc,500) -500+h b—Bhc+12d
=3200-550-500+500-30+12*25 =2620+300 =2920
425:
L2=L1-本层相邻纵筋交错距离Max(35d, 500)
=2920-875 = 2045
箍筋尺寸:双肢箍长度计算公式:(b-2c)×2+(h-2c)×2++lOd)×2;
箍筋根数:
一层:
加密区长度=Hn/3+h b+Max(柱长边尺寸,Hn/6,500)
=(3200-500)/3+500+550=1950
非加密区长度=H一加密区长度=3200-1950=1250
箍筋根数N=(1950/100)+(1250/200)+1=28
二层:
加密区长度=2max(柱长边尺寸,Hn/6,500)+h b
=2×550+500=1600
非加密区长度=H一加密区长度=3200 -1600=1600
箍筋根数N =(1600/100)+(1600/200)+1=25
三、四层同二层
总根数:N=2+28+25*3=105根
基础构件钢筋实例计算
如图所示,计算独立基础底板配筋工程量。已知:基础底板混凝土保护层厚度40㎜。(规范规定:基础边长X≥2500㎜时<除外侧钢筋外>.受力钢筋的长度可减为交错布置。)
11G101-3 P63
为什么钢筋计算中,135o弯钩我们在软件中计算为
【解】(1) ①号筋12
外侧长筋单根长= 3300-2*40=3220㎜长筋数量:2内部短筋单根长= 3300* =2970㎜
短筋数量:(2800-2* Min(75,100/2) )÷100-1 =26根
(2) ②号筋12
外侧长筋单根长= 2800-2*40=2720㎜长筋数量:2内部短筋单根长= 2800* =2520㎜
短筋数量:(3300-2* Min(75,130/2) )÷100-1 =31根
【附注】