摘要:综合性的建筑物于给排水和消防设计进程当中,需要对于不同分区的用

户用水进行充分考虑,在火灾等危险性因素下,依据国家相关单位颁发的设计规

范准则实施相应系统设计,而且应用着当前行业中成熟手段与技术,保证各个系

统可以可靠、正常以及安全运行。对于消防给排水实施设计进程当中,应该在多

角度实施综合性的考虑,在一方面应强化设计实用性,还有需确保全部系统是稳

定可靠的,对综合性建筑发展与群众日常生活供给较好保证。

关键词:综合性建筑;给排水;消防设计

1 综合性建筑物的给排水体系与消防体系概述

1.1 综合性建筑物中给排水体系

给排水体系具有多类作用与功能,伴随项目建设多元化以及复杂化发展,当前时期把给

排水体系功能区划分成三方面,其一是使群众生活得到满足的用水,涵盖了给水与排水,可

以依照群众基本的生活需要,并供给相应功能服务;其二为工厂与企业在生产当中用水,像

是生产加工当中需运用到冷却水实施冷却处理,以及需加热时锅炉水等;其三是对消防体系

供给充分水源,用于进行灭火工作。

1.2 综合性建筑中消防体系

伴随着城市化进程持续加速,综合性建筑物逐渐增加,所以消防系统关键意义逐渐明显,不但需要供给强大灭火功能,因为综合性建筑物特征,群众于火灾发生的时候撤退存有各个

方面不利影响,还需要合理科学布设消防撤离通道,进而确保群众的财产与生命安全。综合

性建筑之中所运用的材料以及施工方式等大部分需要立足在消防系统需要进行选取,而防火

材质的应用是其中关键体现,在各个楼层当中设置灭火器材以及安全通道为全部消防系统得

到完善的关键装置。

2 综合性建筑物给排水与消防设计状况

综合性建筑物给排水与消防设计是较为特别的,而且相关影响因素较多,与现有的设计

管理注意问题相结合,后续的设计时期需要在现实方面着手,依据流程需要进行,使得稳定

安全性得到提升。具体的设计型式与需要等方面相结合,掌握着具体的设计内容,进而使得

控制管理最大化影响得到发挥,实现整体的进步。下面是对于综合性建筑物给排水与消防设

计现状进行分析。

2.1 综合性建筑物给排水与消防设计的内容是不全面的

综合性建筑物给排水与消防设计为一个极为复杂项目。其中所涉及的配置和设备相当多。所以设计自身极易发生内容缺失等问题。国家相关单位颁发的给排水与消防和消火栓系技术

规范中具有众多有关消火栓体系设计新的规定,对高位的消防水箱进行设计,与消防水泵的

选择和系统控制等多方面内容具有更多要求。这使设计更加难以使需要满足,设计工作人员

有可能存有对新规范的认识不到位与依然沿用着旧规范情况。而且可能存有给排水专业的设

计工作人员对建筑物存在不确定的定性,或是和建筑专业方面的沟通较差造成在实施某类公

共建筑物消防体系设计的时候漏掉灭火系统等问题,应当在设计进程当中做到及时的发现以

及防止。

给排水及消防施工方案

给排水及消防施工 方案

———————————— 给排水及消防工程施工方案 编制: 审核: 审批:

———————————

目录 1.工程概况 --------------------------------------------- 1 2.施工依据 --------------------------------------------- 1 3.给排水及消防管道安装方法 ----------------------------- 1 4.主要工程项目的施工方法与技术措施---------------------- 7 4.1、消防水系统------------------------------------- 7 4.1.1、放线、敷管-------------------------------- 7 4.1.2、管道支架的安装---------------------------- 7 4.1.3、阀门安装---------------------------------- 7 4.1.4、外管敷设---------------------------------- 8 4.1.5、系统管网冲洗、试压------------------------ 9 4.1.6、设备安装--------------------------------- 10 4.1.7、系统调试--------------------------------- 12 4.1.8、灭火器安装的施工方法--------------------- 13 4.2、各分项工程的施工顺序-------------------------- 14 4.2.1、一般施工顺序----------------------------- 14

建筑给排水系统设计方法和步骤

建筑给排水系统设计方法和步骤 1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。 2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。 3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。 4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。 5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。 6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。 7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。 9.列表进行水力计算: 10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч 11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。 12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。 13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。 14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。 消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求; 自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。

15.确定生活水池容积;消防水池容积V=(Q内+Q外) X T 並绘制水池配管图 注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间 16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明 17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。 18.整理设计计算说明书。 相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

最新《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

最新《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

目录 1 总则………………………………………………… 1l—4 2 术语……………………………………………………11-4 3 基本规定………………………………………………11.4 3.1质量管理……………………………………………11一4 3.2 材料设备管理……………………………………11一5 3.3 施工过程质量控制……………………………………11一5 4 室内给水系统安装…………………………………………11——6 4.1 一般规定…………………………………………………11一6 4.2 给水管道及配件安装………………………………11——6 4.3室内消火栓系统安装………………………………11——7 4.4给水设备安装…………………………………11——7 5 室内排水系统安装…………………………………11一8 5.1 一般规定……………………………………………11一8 5.2排水管道及配件安装…………………………11一8 5.3雨水管道及配件安装………………………………11——10 6 室内热水供应系统安装…………………………11一10 6.1一般规定……………………………………11——10 6.2管道及配件安装…………………………………11一10 6.3辅助设备安装……………………………………………11一11 7 卫生器具安装……………………………………11一11 7.l——般规定’…………………………………11——11 7.2卫生器具安装…………………………………11——12 7.3卫生器具给水配件安装………………………11一12 7.4 卫生器具排水管道安装………………………… 11——13 8 室内采暖系统安装……………………………11——13 8.1一般规定………………………………………11一13

建筑给水排水及采暖工程题库

“建筑给水排水及采暖工程”质检员考试题库 选择题: 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,应按()的标准进行水压试验。 系统工作压力的倍,但不得小于。 系统工作压力的倍,但不得小于。 系统工作压力的倍,但不得小于。 给水水平管道应有()的坡度坡向泄水装置。 .室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距离不得小于()米。 .15 C .室内给水与排水管道交叉敷设时,垂直净距不得小于()米。 .15 C .管道的支、吊架安装应平整牢固。25mm的塑料管垂直(立管)安装其支架的最大间距为( )米。 .25 C . 冷、热水管道同时安装应符合下列那条规定:上、下平行安装时热水管应在冷水管()。 上方;垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。 下方;垂直平行安装时热水管应在冷水管右侧。 上方;垂直平行安装时热水管应在冷水管右侧。 .安装箱式消防栓,栓口应朝外,并不应安装在门轴处;栓口中心距地面为1.米,允许偏差为毫米,阀门中心距箱侧面为毫米,距箱后内表面为()毫米,允许偏差毫米。 120 C .管道小于或等于毫米的镀锌钢管应采用()连接,破坏的镀锌层表面应做防腐处理。 焊接螺纹卡套式专用管件 .敞口水箱满水试验的检验方法满水试验静置()小时观察,不渗不漏。

10 C .密闭水箱的水压试验的检验方法是在试验压力下()分钟压力不降,不渗不漏。 10 C .排水主立管及水平干管管道应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的()。 .排水塑料管必须按设计要求和位置装设伸缩节。但是,当设计无要求时,伸缩节间 距不得大于()米。 4 C .管径为毫米塑料排水管水平安装时,其支、吊架最大间距应为()米。 1.3 .雨水管的连接管管径在设计无要求的情况下不得小于()毫米。 200 C .安装在室内的雨水管,安装完毕应做灌水试验。其灌水高度必须到()。 每根立管上部的雨水斗 每根立管的上部 .热水供应系统安装完毕,在管道保温前应进行水压试验。当设计未注明时试验压力 应为系统顶点的工作压力加(),同时不小于()。 0.3 .热水供应系统竣工后必须进行()。 消毒冲洗 .在安装太阳能集热器玻璃前,应对集热排水管和上、下集管作水压试验,其试验压 力为工作压力的()倍。 2 .由太阳能热水器的集热器上、下集管接往热水箱的循环管道,应有不小于()的坡 度。 0.002 .地漏水封高度不得小于()毫米。 60 C .浴盆软管淋浴器挂钩的高度,当设计无要求时,应距地面()米。 2 C .给水塑料管和复合管的连接可以采用下列哪几种连接形式。 ()

高层民用建筑消防给水的设计

安全管理编号:LX-FS-A84214 高层民用建筑消防给水的设计 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高层民用建筑消防给水的设计 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s”,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分”,笔者认为《条文说明》的解释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室

给排水基础知识 第五章 建筑消防给水系统

第五章建筑消防给水系统 在建筑物内部设置消防给水系统,用于扑灭建筑物中一般物质的火灾,是最经济有效的方法。建筑消防给水系统按功能和作用原理不同可分为室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等。 5-1 概述 灭火剂:水、卤代烷、二氧化碳、干粉、水蒸汽、泡沫等。 室外消防给水系统的任务是供给消防水池和消防车用水。 室内消防给水系统分低层建筑和高层建筑室内消防给水系统,其划分主要是根据消防车的供水能力及消防登高器材的性能来确定的。规定其划分界限为10层及其以上的住宅建筑(包括底层设有服务网点的住宅)和建筑高度24m以上的其他民用和工业建筑。 设置室内消防给水系统的目的是为了有效地控制和扑救室内的初期火灾,对于较大的火灾主要求助于城市消防车赶赴现场,由室外消防给水系统取水加压进行扑救灭火。对于高层建筑,原则上立足于自救。 5-2 室外消防给水系统 一、室外消防给水水源 建筑室外消防给水系统是指多幢建筑所组成的小区及建筑群的室外消防给水系统。 消防用水可由市政给水管网(城镇、居住区、企业单位的室外消防给水,一般均采用低压给水系统,即消防时市政管网中最不利点的供水压力为大于或等于0.1MPa。)、天然水源(枯水期最低水位及寒冷地区冰冻)或消防水池供给,为了确保供水安全可靠,高层建筑室外消防给水系统的水源不宜少于两个。 二、室外消防水压 高压消防给水系统要求管网内经常保持足够的压力,火场上不再使用消防车或水泵加压,在保证用水总量达到最大时,在任何建筑物最高处,水枪的充实水柱仍不小于10m。 室外临时高压给水系统要求管道内平时水压不高,当接到火警时,开启高压消防水泵,使管道内的压力迅速达到高压给水管道系统的要求。 在室外低压消防给水系统中,管道内平时水压较低,保证最不利点消火栓的压力不小于0.1MPa即可,当发生火灾时,由消防车或移动式消防泵进行加压,提供水枪所需要的压力。 目前,我国市政给水管实行低压消防制。通常多采用几幢建筑合用一座消防泵房或每幢建筑物设独立的消防泵房的临时高压给水系统。

建筑给水排水及采暖工程施工方案

建筑给水排水及采暖工程施工方案

目录 编制依据------------------------------------------------------------------2 第一部分:工程概况---------------------------------------------------2 第二部分:施工部署---------------------------------------------------6 第三部分:施工方法和工艺标准-------------------------------------9 第四部分:各项保证措施--------------------------------------------25 一、质量保证措施-------------------------------------------25 二、技术保证措施--------------------------------------------26 三、安全保证措施--------------------------------------------27 四、工期保证措施--------------------------------------------29 五、文明施工保证措施--------------------------------------30 六、雨季施工措施---------------------------------------------30第五部分:竣工交接及其他--------------------------------------------31

给排水及消防工程施工方法与技术措施

给排水及消防工程施工方法与技术措施本工程由市政给水管直接供水。最高日用水量700 m3/d;最大小时用水量125m3/h。系统采用分区的给水方式。给排水工程包括:给排水系统、污水系统、热水系统、雨水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统等。 本工程管道所选用的材料及连接方式见下表 一、管道支架安装 根据给排水工程施工要求,管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道,管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。 1.1管道支架的选型 管道支架加工制作前应根据管道的材质、管径大小等按标准图集体进行选型。支架的高度应深化设计图纸进行确定,防止施工过程中管道与其它专业的管道发生“碰撞”。并考虑部分管道需保温的空间,优先选择可调支吊架,以保证施工方便及精度达标。如以下几种:

⑴剪力墙、柱三角支撑 ⑵落地支架以及地上水平管支架 ⑶卡箍吊架

⑷管井内支架 立管垂直于管卡 ⑸管道固定支架

1.2管道支架制作加工 管道支架采用角钢或型钢制作,制作质量必须符合规范要求。 ⑴管道支架必须满足管道的稳定和安全,允许管道自由伸缩并符合安装高度。 ⑵给水立管安装管卡时,层高H≤5m每层设一个,层高H≥5m时每层设两个。 ⑶临近阀门和其他大件管道须安装辅助支架,以防止过大的应力,临近泵接头处亦须安装支架以免设备受力。对于机房内压力管道及其他可把震动传给建筑物的压力管道,必须安装弹簧支架并垫橡胶垫圈以达到减震的目的。 ⑷排水立管采用管卡定位,管卡的距离不得超过3m ,立管底部应设支座或吊卡。金属排水管上的吊钩或卡箍,应固定在承重结构上,固定件间距:横管不得大于2m,立管不得大于3m。层高小于或等于4m,立管中部可安装一个固定件。 ⑸管道支架切割及钻孔,采用砂轮切割机及台钻,煨制要圆滑均匀,各种支

建筑给排水消防设计计算书

青岛天迅电气有限公司二期厂房 建筑给水排水设计计算书 (一) 计算依据: 根据中华人民共和国现行的《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)、《建筑设计防火设计规范》(GB 50016-2006)等规范规定。 (二) 计算内容: (1)给水系统: 1. 办公楼卫生间及食堂厨房的给水计算。 2. 办公楼卫生间及食堂厨房的排水计算。 3.室外化粪池、隔油池的计算与选型。 4.消防给水系统的计算。 (三) 计算过程: 1. 办公楼卫生间及餐厅食堂的给水计算 根据规范办公楼给水设计秒流量公式为: q g =0.2αNg 式中q g ——计算管段的给水设计秒流量; Ng ——计算管段的卫生器具给水当量总数; α—— 根据建筑物用途而定的系数 办公楼取1.5 餐厅的厨房给水管道设计秒流量为: q g =b N q 00∑ 式中q g ——计算管段的给水设计秒流量; q 0——同类型的一个卫生器具给水额定流量; N 0——同类型卫生器具; b ——卫生器具的同时给水百分数; 2. 办公楼卫生间及食堂厨房的排水计算 根据规范办公楼生活排水管道设计秒流量公式为: max 12.0q N q P p +=α 式中p q ——计算管段排水设计秒流量; P N ——计算管段的卫生器具排水当量总数; α——根据建筑用途而定的系数 取2.0 max q ——管段上最大一个卫生器具的排水流量

餐厅的厨房排水管道设计秒流量为: q g =b N q 00∑ 式中q g ——计算管段的排水设计秒流量; q 0——同类型的一个卫生器具排水流量; N 0——同类型卫生器具; b ——卫生器具的同时排水百分数; 3.室外化粪池、隔油池的计算与选型 化粪池计算公式: 污水部分容积:1000241?= Nqt V 污泥部分容积:1000)00.1(2 .1)00.1(2?-?-=c K b NT V α 化粪池总有效容积:V = V1 + V2 已知条件: N :化粪池实际使用人数:25人 q :生活污水量:25升/人·天 t :化粪池污水停留时间:12小时 α:每人每天污泥量:0.4升/人·天 T :污 泥 清 掏 周 期:180天 b :进化粪池新鲜污泥含水率:95% c :发酵浓缩后污泥含水率:90% K :污泥发酵后体积缩减系数:0.8 计算过程: 313.01000241225251=???= V ()()1000 90.000.12.18.095.000.11801507.02?-??-???=V 512.1= 立方米824.1512.1313.0=+=V 选用2号化粪池详见图集L03S002-114 隔油池参照图集L03S002-12设计参数确定型号为乙型隔油池

建筑给排水及采暖方案(施工方案)

北京全程超越实验学校扩建工程-L宿舍楼工程 建筑给、排水及采暖工程 施 工 方 案 编制人;

审核人: 编制单位:北京京西建设集团有限责任公司二十项目部编制日期:2003年9月10日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工方法 五、保证工程质量管理措施 六、保证工期措施 七、安全措施 八、文明施工

一、编制依据: 1、北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程施工图纸; 2、北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程施工组织设计; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《建筑给、排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 5、建筑设备安装分项工程施工工艺标准; 6、建筑设备通用图集(91SB系列)。 二、工程概况 1、总体概况 本工程为北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程,位于北京市昌平区旧

县。该工程由北京世纪地产设计策划有限公司设计;北京京西建设集团有限责任公司负责施工;北京共筑天成工程建设监理公司监理。 本工程为六层框架结构住宅楼。建筑面积7765.7m2,建筑总高为20.550m。 2、专业工程概况 专业工程包括:室内给水系统、室内排水系统、室内热水系统、室内采暖系统、室内中水系统。 2.1、给水系统 给水系统不分区,一至四层均由院内自备井提供,供水压力为0.35MPa,;给水管道采用镀锌钢管,丝扣连接。 2.2、排水系统 本工程排水汇集后均排至集中中水处理机房,处理后中水回用于院内绿化、道路浇洒、洗车及冲厕;排水立管采用硬聚氯乙烯螺旋管,螺母挤压密封圈连接;排水横支管采用普通硬取聚氯乙烯排水管;首层排水管采用灰口铸铁管,石棉水泥接口;雨水立管采用UPVC排水塑料管,雨水直排至地面散水。 2.3、生活热水系统 本工程设集中生活热水供应,一至四层为一个分区;热水管采用镀锌钢管,丝扣连接;生活热水管道采用4cm厚超细玻璃棉管壳保温。

建筑给水排水工程--建筑消防给水

第4章 建筑消防给水 4-1消火栓给水系统及布置 低层建筑:扑救初期火灾 高层建筑:满足自救需要 一. 设置原则 执行国家《建筑设计防火规范》,《高层民用建筑设计防火规范》。例:第8.4.1条第4款:超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅。(应设室内消防给水) 二. 建筑内消火拴给水系统组成、组件及类型 (一) 组成及组件 水枪、水龙带、消火拴、消防水喉、消防通道、水箱、消防水泵接合器、增压设备和水源。 1.水枪 喷嘴口径:φ13,φ16,φ19mm 与水龙带接口:用快速螺母连接。 2. 水龙带 DN50mm ,DN65mm 麻质:抗折叠,质轻,水流阻力大 q xh ≤3l/s ,φ16,DN50 橡胶:易老化,质重,水流阻力小 q xh >3l/s ,φ16,19,DN65 3.消火拴 内扣式快速连接螺母+球形阀,单出口、双出口 DN65,DN50 4.消防水喉——小口径拴 25mm ,喷嘴,φ6~8mm ,L=20,25,30m 工作压力:106Pa=103kPa=1MPa=10kg/cm 2 爆破压力:3×106Pa=3MPa=30kg/cm 2 5’屋顶检验用拴 5. 消火拴箱——玻璃门 内置:消火拴、水枪、水龙带、水喉、消防报警及启泵装置 设置:承重墙,明、暗、半暗 6.消防水泵接合器 作用:一端接室内消防管网,另一端可供消防车加压供水 组成:闸门、安全阀、止回阀 形式:地面、地下、墙壁式 设置点:便于消防车接管供水地点;周围有15~40m 范围内***水池。 7.消防给水管网 环状,立管不变径。低层可生活+消防,高层 独立 8.消防贮水设备及加压设备、水源 初期火灾用水(10分钟)水箱,气压给水装置 火灾连续用水 水池 可与生活贮水合用,但存不动用措施 消防水泵 水源 (二) 类型 1. 不设消防水箱及水泵的消火拴给水系统 DN

建筑给水、排水及消防工程施工质量监理细则

建筑给水、排水及消防工程施工质量 监理实施细则 编制 校核 审核 批准 东莞市宏业建设工程监理有限公司 二00四年四月

建筑给水、排水及消防工程监理实施细则 一、总则: 1、给排水及消防工程与人们日常生活、学习、工作息息相关,施工质量将直接影响人们的生活,所以工程质量必须万无一失,为了加强给排水及消防工程质量控制力度,保证给排水及消防工程施工质量制定本细则。 2、本细则适应用建筑给排水及消防给水系统工程质量监督检查。 3、现场作业安全技术、劳动保护应执行国家现行的方针、政策、法律和法规的有关规定。 4、本细则未尽事宜仍应遵守相应现行国家标准。 二、监理工作依据: 本监理细则工作的依据是: 1、《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、GB50319-2000《建设工程监理规范》等国家有关法令和规范。 2、委托监理合同及施工合同文件。 3、设计文件。 4、GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》、GB50268-97《给排水管道施工及验收规范》、GB50235-97《工业管道工程施工及验收规范》、GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》、CECS41:92《建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规范》、CES94:97《建筑排水用硬聚氯乙烯管螺纹管工程设计与施工验收规范》、GB700-88《普通碳素结构钢技术条件》、GB5117-97《碳钢焊条》、GB985-80《手工电弧焊焊接接头的基本型式与尺寸》、GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》。

三、监理工作程序: 学习合同、设计图纸、技术规范→参加设计交底→审核施工方案→编制监 检验批及分项工程验收→分部工程竣工验收→参加工程总验收→资料、文件整理归档→监理工作总结。 四、施工工艺质量控制表 1、工程质量施工事前控制表4.1.1和表4.1.2。 表4.1.1,施工质量管理控制表; 表4.1.2,材料、设备质量管理控制表; 2、施工过程质量控制表:表4.2.1。 3、分项(分批)工程质量控制表: (1)表4.3.1,室内给水管道及配件安装质量控制表; (2)表4.3.2,室内消火栓安全质量控制表; (3)表4.3.3,室外给水管道安装质量控制表; (4)表4.3.4,室内排水管道及配件安装质量控制表; (5)表4.3.5,给水设备安装质量控制表; (6)表4.3.6,雨水管道安装,排水管沟及井池质量控制表; (7)表4.3.7,室外排水管道安装,排水管沟及井池质量控制表; (8)表4.3.8,消防水泵房及室外消火栓安装质量控制表; (9)表4.3.9,室外给水管道管沟及井室质量控制表; (10)表4.3.10,卫生器具、给水配件及排水管道安装质量控制表; (11)表4.3.11,建筑中水系统管道辅助设备及游泳池水系统安装质量控

试论建筑给排水消防设计

试论建筑给排水消防设计 发表时间:2018-08-15T15:39:59.383Z 来源:《基层建设》2018年第19期作者:潘凤华 [导读] 摘要:高层建筑因为楼层高,更容易出现安全事故反应不及时的情况,对此建筑设计人员应该格外重视,从设计入手重点做好高层建筑的消防安全与给排水设计。 广西华蓝设计(集团)有限公司广西南宁 530001 摘要:高层建筑因为楼层高,更容易出现安全事故反应不及时的情况,对此建筑设计人员应该格外重视,从设计入手重点做好高层建筑的消防安全与给排水设计。本文重点对高层建筑给排水消防系统设计要点进行分析,以供广大同行交流讨论。 关键词:高层建筑;消防设计;规范 1室内外消火栓设置设计 1.1室外消火栓与水泵结合器设置的问题 从理论上面来说,消防水泵接合器与室外消火栓是一一对应的,在现实的生活中,建筑商在建筑楼盘的过程中,并没有将室外消火栓单元的实际应用与水泵接合器结合起来,在目前的建筑中,室外消火栓往往只是有一个,而目前的消防水泵接合器一般都是两组消防水泵为基础进行供水的,所以目前这种消防栓的情况是远远不够的,远远达不到消防水泵接合器的连接使用,因此,在建筑建立时,首先要以实际消防水水泵接合器的实际供给关系为基本出发点,通过设定合理的消防消火栓,从而满足消防系统一旦遇到火情时,救火的基本需求, 1.2在消防电梯前室内布置消火栓的问题 在建筑中的消防管道布置的过程中,对于消火栓数量的布置一直来说,都是按照我国消防方面的规定进行布置的,但是,目前的消防规定中仅仅规定了在建筑楼道中应当布置消火栓,至于怎么布置、布置多少,目前在我国相关规定中间并没有详细的规定,也没有就数量进行说明,这就给楼体建筑人员尤其是一些新手出了一个难题,本文针对消火栓布置数量进行基础性的研究,在文中研究中首先评估的第一个因素值就是布置地点自然通风是否良好,一般消防栓会布置在一些排烟不好的地段,这时就要考虑排烟这么一个具体的因素,一旦消防通道拥有自然排烟装置,那么消防电梯这个地方就可以不需要布置消火栓。 2消防储水池及消防水箱设置设计 2.1消防水池是消防给水系统设计中的重要设施 按照消防系统的相关规定,在目前的每个小区建设的过程中,都需要建设供消防系统使用的消防水池,消防水池是防止由于市政的供水管道不能及时的对消防救灾使用水源供给时,启用的一种有着应急性质的水源地,这种水池是目前消防系统进行及时救援的一种保证,也是对小区居民的一种安全保障,但是在目前有一些楼盘中,为了谋图省时间、省步骤没有按照消防系统规定的水池面积进行合理设置消防水池,这也就是目前很多的消防救灾失败案例最为直接的原因,因此,政府应当对这一现象进行及时的规范与纠正。消防储水池的建立应建立在一个可以流动的水源供给系统中,防止因长时间存放导致的消防水变质等原因,从而阻碍消防系统的救援,在消防储水池中一般会分为两个部分,两个部分共同储备消防水源,并且可以在一个进行清洗的过程中,两外一个还可以实行战备状态。设置消防储水池就应当确立消防储水池不能被任何除消防以外事件动用。消防系统专用的储水池,在建设的过程中,应当注意防止水池中的水资源泄漏的保障机制,一般来说,消防专用储水池的容积大约为500立方米,并且,储水池一般分为两个部分,共计1000立方米,建设储水池的部分常常应该选择在楼体地下室或者小区管道泵房等地区,在储水池中应当设置高度为0.7-1.2米、直径为200毫米的通气管,并且通气管设置位置也要与储水池相互协调。 2.2高位消防水箱容积的设置问题 消防系统中最为重要的消防水箱部分,消防水箱是一旦遇到火灾,消防人员进行水源汲取直接的水原理,在我国出台的《建规》中明确指出,在民用小区中的消防水箱容积要支撑消防人员用水量18平方米以上,由此,在目前的小区高层建筑中,一般都会将自身小区住宅楼的消防水箱设置成为18立方米,一旦发生火灾的过程中,消防水箱不单单只支持消防人员的救援水源用度,还需要支撑喷淋泵进行楼体内部消防的使用。按照消防喷淋泵特殊算法,就可以得知目前消防水箱的喷淋泵将会占有3.2立方米的地方,由此,在日常建筑的过程中,对于《建规》中的规定,要以适度且科学有效的方式进行消防系统的建设。 3自动喷水灭火设备的设置设计 3.1自动喷水灭火系统配水管入口应按要求减压的问题 由于目前居民区的楼房房屋高度往往比较高的情况,所以在消防系统中,在高层发生火灾的消防等级往往都是中高危险级,在火灾救援的过程中,一般消防人员胡采用自喷式水泵,但是自喷式水泵在进行工作时,一般由消防系统记性具体计算后,需要开发商在规定的数值的基础上建立水泵系统,但是一般开发商以及建筑施工单位,过于重视楼房可以带来的经济效益,对于这些关乎于住户最为基本的基建设施,在建设的过程中却不是十分重视,往往开发商在建设水泵系统时,采用走程序的方式进行建设,其规格与大小与我国消防系统规定的数据相差甚远,这也就导致了一旦出现了火灾性的消防事故,在小区中的水泵系统由于压力不足导致不能使用,这就给目前我国居民安全造成了极大的隐患。 3.2正确设置自动喷水灭火系统末端试水装置 在消防水泵系统中,末端试水装置是其中重要的装置之一,末端试水装置有三部分组成,分为是试水阀、压力表以及试水接头。在消防系统中,这一个装置非常重要的部分,但是,在一般开发商的楼体建设时,常常直接将这一部分直接忽略掉,常常造成的结果,不是设置的接头不在规范位置上,要么就是接头在最不利于自动配水灭火系统运行的位置上。造成这一现象,最为常见的就是由于施工设计人员常常为了设计施工的方面,将这一部分与下水管道连接到了一起。在消防系统,一般末端试水装置常常接在试水阀上,然后由试水阀接在压力表中,最后开始试水接头,在规定中明确指出,这一部分不能与管道进行直接接触。 4消防电梯底坑的排水设计 在实际的工程施工中,潜污泵一般放置在消防电梯的底坑里面,因而潜污泵的检修工作一定会影响到电梯的正常工作。另外《高规》规定为保证消防电梯的运行,需要设置备用电源,并且规定其自动切换时间限制在30s内。但是笔者根据工作经验觉得消防电梯井底排水应在底坑外地下室的其他部位设置集水坑,两者通过管道连通这种方法更好。集水坑容积及排水泵的设置应满足《高规》第6.3.3.11的规范。

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范2002》免费

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 建标[2002]62号 根据建设部《关于印发<一九九五至一九九六年工程建设国家标准制定修订计划>的通知》(建标[1996] 4号)的要求,辽宁省建设厅会同有关部门共同修订了《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家标准,编号为GB50242-2002,自2002年4月1日起施行。其中,3.3.3、3.3.16、4.1.2、4.2.3、4.3.1、5.2.1、8.2.1、8.3.1、8.5.18.5.2、8.6.1、8.6.3、9.2.7、10.2.1、11.3.3、13.2.6、13.4.1、13.4.4、13.5.3、13.6.1为强制性条文,必须严格执行。原《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82和《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302-88中有关“采暖卫生工程”部分同时废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,沈阳市城乡建设委员会负责具体技术内容解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出社出版发行。 中华人民共和国建设部 20002年3月15日 前言 本规范是根据我部建标[1996]4号文件精神,由辽宁省建设厅为主编部门,沈阳市城乡建设委员会为主编单位,会同有关单位共同对《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242—82和《建筑采暖卫生及煤气工程质量检验评定标准》GBJ302-88修订而成的。 在修订过程中,规范编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结了多年建筑给水、排水及采暖工程设计、材料、施工的经验,按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的方针,进行全面修改;增加了建筑中水系统及游泳池水系统安装、换热站安装、低温热水地板辐射采暖系统安装以及新材料(如:复合管、塑料管、铜管、新型散热器、快装管件等)的质量标准及检验方法,并以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见;对主要问题进行了反复修改,于2001年8月经审查定稿。 本规范主要规定了工程质量验收的划分,程序和组织应按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定执行;提出了使用功能的检验和检测内容;列出了各分项工程中主控项目和一般项目的质量检验方法。 本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》志上。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。为了提高规范质量,请各单位在执行本规范的过程中,注意总结经验、积累资料,随时将有关的意见和建议反馈给沈阳市城乡建设委员会、国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》管理组(地址:沈阳市和平区总站路115号建筑大厦8F,邮政编码:110002,EMAIL:songbo75@https://www.wendangku.net/doc/5714601424.html,),以供今后修订时参考。 本规范主编单位:沈阳市城乡建设委员会 本规范参编单位:中国建筑东北设计研究院 沈阳山盟建设(集团)公司 辽宁省建筑设计研究院 沈阳北方建设(集团)公司 中国建筑科学研究院

给排水、消防工程施工组织设计方案

给排水、消防工程施工方案 一、工程概况 建设单位: 监理单位: 施工单位: ******大厦位于开发区***广场南侧,B座地上四层,地下二层。A座地上十九层,地下一层,共二十层,地下一层标高-5.4,一至十二层层高4.5米。十三至二十层层高4.2米。给排水专业工程分生活给排水系统、消火栓给水系统、自动喷洒给水系统。 生活给排水系统:A座地下一层至四层、B座一层至四层为低区,由市政管网直接供水;五层~十一层为中区,由地下一层生活水箱和中区变频调速给水设备联合供水,十二层-二十层为高区,由地下一层生活水箱和高区变频调速给水设备联合供水,生活水箱有效容积为36m3。排水有生活污水和雨水排水。 消火栓给水系统:B座为一个供水区域,A座地下一层至十层为低区,由室外地下消防,水池和室地下一层消防泵房低区专用室消火栓水泵联合供水,低区室消火栓管网在地下一层顶、九层顶分别设置消火栓环状管网;在屋顶设有效容积为18m 的消防高位水箱。十一层、十九层为高区十一层顶、十九层顶分别设置消火栓环状管网。室外设地下式消防水泵接合器共三套。 自动喷洒系统:B座为一个供水区域,A座地下一层至二层为低区,三层至十一层为中区,十一层至十九层为高区。有地下室水泵房供水,屋面稳压装置维持平时的系统压力。 二、编制依据 *******大厦水施图、招投标文件

《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261—2005 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002 标准图集:《室管道支架及吊架安装》03S402 、《卫生设备安装》99S304、《室消火栓安装》04S202、《室外消火栓》01S201等。 三、施工准备 (1)管道安装前,参与施工的技术人员和操作工人必须认真识读设计图纸及其技术说明文件,明确设计意图,了解设计要求。 (2)施工前,管道专业工程师根据设计图纸、施工方案、施工验收规,对参与管道工程施工的现场操作人员进行工程技术交底和质量安全交底,并办理管道施工技术交底手续。会同土建施工单位、建设单位,按设计图纸、管道施工规验收、预留孔洞、预埋件、有关的沟槽,办理同步工程报验手续,为下一步管道的安装打下良好的基础。 (3)对进场材料进行严格检查,必须符合设计要求。 (4)材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须由制造厂的合格证明书或质保书,材料在进场前提供样品提交业主、监理审批。 (5)材料运输、入库、保管过程中,实施严格的控制措施,做到每道工序均有交接制度。 (6)由于本工程涉及材料种类多,因此材料入库后要进行标识和分类、分规格堆放及管理,同时采取措施防止扭曲变形,防止受潮霉变等措施,材料出库领用时认真核对规格型号和产品质量并办理领用手续。 (7)库外堆放材料,在施工现场妥善保管,存放地点安全可靠,如材料堆放的场地可能产生积水,在下面必须垫上枕木,室外堆放的材料必须用塑料布遮拦严实,避免日晒雨淋。材料堆放要求整齐,并挂上标识牌。材料使用

给排水与消防施工方案

———————————— 给排水及消防工程施工方案 编制: 审核: 审批: ———————————

目录 1.工程概况----------------------------------------------- 1 2.施工依据----------------------------------------------- 1 3.给排水及消防管道安装方法------------------------------- 1 4.主要工程项目的施工方法与技术措施----------------------- 4 4.1 、消防水系统--------------------------------------- 4 4.1.1 、放线、敷管--------------------------------- 4 4.1.2 、管道支架的安装----------------------------- 4 4.1.3 、阀门安装----------------------------------- 4 4.1.4 、外管敷设----------------------------------- 5 4.1.5 、系统管网冲洗、试压------------------------- 5 4.1.6 、设备安装----------------------------------- 6 4.1.7 、系统调试----------------------------------- 7 4.1.8 、灭火器安装的施工方法----------------------- 7 4.2 、各分项工程的施工顺序----------------------------- 8 4.2.1 、一般施工顺序------------------------------- 8 4.2.2 、分项工程施工顺序--------------------------- 8 4.3 、消火栓箱及水成膜泡沫灭火装置的施工方案----------- 8 4.4 、隧道内消火栓管道系统的施工方案------------------- 9 5.施工安全措施------------------------------------------ 10

建筑给排水及采暖-分部施工小结

建筑给水、排水及采暖分部施工小结 一、工程简介 工程名称:xxxxxxxxxx项目 建设单位:xxxxxxxxxx房地产开发有限公司 设计单位:xxxxxxxxxxxx建筑设计咨询有限公司 监理单位:xxxxxxxxxxxx工程监理有限公司 施工单位:xxxxxxxxxxxx工程有限公司 建设地点:xxx省xx县xx镇xx路与xx路交口 建筑面积:xxxxxm2 xxxxx住宅小区有住宅楼1#~10#建筑面积合计为:71174.38m2,别墅11#、12#建筑面积合计为:610.9m2,地下车库建筑面积为: 23381.78m2,售楼中心建筑面积为:612.46m2,以及下沉庭院、下沉广场等附属建筑,其主要给排水系统设备安装内容有: 本工程设有生活给水系统、污废水排水系统、雨水排水系统。 给水系统:本小区从市政环状给水管网的不同管段上引入两条DN150给水管,并在小区内形成环状。本工程生活给水系统采用水池-变频水泵-用户供水方式,下行上给式,并接市政管网。为使最低处卫生器具配水点处的静水压不大于0.35MPa,生活给水系分为三个区,低区一层至三层利用市政水压直接供水,中、高区由小区内生活给水管网二次加压供水,其中4F至10F为中区,11F至20F 为高区。 排水系统:室内采用污水、废水分流,室外采用污水、雨水分流制。污水经过化粪池后排入市政污水管道。地下室污、废水经提升泵排入污水管网。 雨水系统:本工程设独立的雨水系统,雨水有组织排至底层,排入市政雨水管道或就近排入河流。室外雨污分流。室内屋面与阳台排水分开,设置各自

独立排水系统。空调冷凝水设独立的排放系统。屋面雨水斗均采用87型雨水斗。 给水使用材质:生活冷水管:水泵房及主干管、立管采用PSP钢塑复合管,螺纹连接。其余横支管及户内支管采用PP-R塑铝稳态给水管(1.6MPa),热熔连接。 排水使用材料:生活排水管、雨水管采用承压PVC塑料管,承插粘接。空调冷凝水排水管采用PVC塑料给水管,承插粘接。 二、施工管理 2.1技术措施 编制依据: 1、验收规范: (1)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GBJ50303-2002)(2)《建筑给排水及采暖施工质量验收规范》(GBJ50242-2002)(3)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2011(4)《火灾自动报警系统施工与验收规范》 GB50166-2007(5)《建筑给水薄壁不锈钢管道安装》(10S407-2) (6)《建筑生活排水柔性接口铸铁管道与钢塑复合管道安装》(13S409) (7)《电缆桥架安装》(04D701-3) 2、本企业内部质量体系文件、管理制度、企业标准(AJJT/C-QB1-125-2003)。 3、其它有关手册及参考文件资料。 熟悉,审查施工图纸和有关的设计资料,对设计图纸进行自审和会审; 对施工现场的图纸修改,技术核定和设计变更遵循签证制度和有关法规; 编制xx预算