某隧道临时用电专项施工方案

一、工程概况

某隧道位于某市某区某镇门浦村与大岭下村交界处,隧道最大埋深约47m ,设计为双洞六车道连拱隧道,起讫桩号为K3+592~K3+800,全长208m 。

本工程三通一平工作已基本上落实或正在落实,工程施工场地已完成平整,施工用电的接驳点1个,根据施工现场情况,电源主干线从洞口南侧边坡箱变(含配电房)处接进,配电房内设总配电箱,再按各项用途设置分配箱、照明箱,施工点设置随机箱,实行三级用电保护措施,各配电箱内配备齐全。动力、照明分系统、分闸,形成树干型供电网,确保用电安全整齐。二、用电负荷统计一)主要用电量统计表

二)最大用电负荷计算

1. 洞口、空压机房、洞内、搅拌站等用电量计算①电动机设备功率计算

空压机3台:∑P=110KW×3=330KW 砼喷射机4台:∑P=5.5KW×4=22KW

搅拌机1台:∑P=75KW (含搅拌机提升、搅拌电机;配料机上料电机)通风设备1台:

∑P=75KW

单液注浆泵3台:∑P=3.5KW×3=10.5KW 水泥浆搅拌机2台:∑P=4KW×2=8KW 水泵5台:

∑P=5KW×5=25 KW

液压型钢弯曲机1台: ∑P=4KW×1=4 KW

电机合计功率:∑P 1=330+22+75+75+10.5+8+25+4=549.5(KW ②电焊机的负荷计算

∑P 2=3.5KVA×3台=10.5 KVA ③洞内照明用电功率计算:

洞内工作面碘钨灯:∑P=1KW×6×3=18KW 洞内低压照明: P=0.1KW×(200/15)×3=4KW 洞外场地照明: P=1KW×6=6KW 照明合计功率:∑P 3=18+4+6=28(KW

注:洞内低压照明采用100W 照明灯,每盏灯间距15m ,按3排布置。④根据公式:S=K1×K

2(K3×∑P 1÷Cos φ+K4×∑P 2+K5×∑P 3 计算用电负荷

备用系数K 1=1.05

电动机系数与电焊机系数K 3、K 4取值见下表。电动机平均功率因素Cos φ可0.65~0.78 电动机与电焊机的需用系数K 3、K 4取值见下表:

⑤总用电量

S=K1.(K3×∑P 1÷Cos φ+K4×∑P 2+K5×∑P 3

=1.05×(0.6×549.5÷0.75+0.6×10.5+1×28 =497.6(KVA )

根据以上计算,洞口施工用电量497.6KVA 。三、供电设备选择

根据计算,洞口施工最大用电负荷为497.6KVA ,故选择在洞口安装500KVA 箱式变

压器1台。考虑突发停(断)电状况,配备一台150KVA 发电机备用。

总的计算电流I=(S ×1000)÷(√3×380×0.75)=1008A

根据提供用电回路及电线过流量选用2根95mm 2及3根240mm 2铜芯电缆线。另外洞内照明用电,选用16mm2铜芯塑料线。四、变压器位置、安装

变压器设置于某隧道出洞口左侧,加工场地东南侧(详见附图:某隧道临时施工用电平面布置图)。

该变压器由某区白峰供电所按要求进行安装,调试合格后交付我方使用。五、用电管理

施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V 三相五线制低压电力系统,采取以下方式:

采用三级配电系统;采用TN-S 接零保护系统;采用二级漏电保护系统。六、外电线路及电气设备防护一)外电线路防护

1、现场不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。

2、在建工程(含脚手架的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合下表规定。

注:上、下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一侧。

3、施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合下表规定。

工程临时用电施工方案91145

*****工程 临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于**********************************,本工程由两栋住宅、办公一体的公寓,2-6层的商业裙房,地下三层车库组成。总建筑面积为150000平方米。 二、编制依据 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2005),编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 三、施工现场用电概况 1、施工现场由甲方供电到现场总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。所有线路用线均要采用绝缘线缆。 3、机具设备用电功率表如下:

4、本工程采用800KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。 5、从总配电室共分四趟回路:①至北边钢筋加工区、木工加工区采用YJV-3×120﹢2×95(电缆直埋地30℃载流量为349A);②至办公区、西北大门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70(电缆直埋地30℃载流量为308A);③至安装加工区、西门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70;④至2#楼采用YJV-3×95﹢2×70。 6、施工现场临时用电负荷计算:根据机具设备用电功率表负荷计算如下: 采用需要系数进行负荷计算,公式为: S SH=k P(K X1∑P1/cosφ1+K X2∑P2) 由公式求得施工现场设备用电所需总容量S SH后,即得施工现场所需供电总容量S Z,即S Z>S SH

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

宿舍临时用电施工方案

宿舍临时用电施工方案 为了保障现场宿舍临时用电安全,加强对临时施工用电的技术管理,做到合理利用能源,节约用电,根据本工程场地及用电设备的布置情况,依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88)及《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)进行编制。 一、工程概况 本工程是由中海石油(惠州)物流有限公司投资,中国南海工程有限公司施工。 工程地点:位于大亚湾石化区东区L1地块,工人居住为自建板房,本工程工人临时施工人员为100人,人员流动率为0.6。 总建筑面积约1.5万M2,总工期274天。 二、用电条件设置计划 1、由建设单位提供的变压器条件. 2、本工程主要临时用电电器有:空调,电风扇,电灯,电饭锅, 电脑等。(详见用电设备一览表) 3、根据施工总平面布置情况,场地东边围墙内设置配电房及一个 总进线配电箱,临时用电线路用四根10平方厘米铜芯线380V三相四线,穿PVC管埋地敷设至宿舍,西侧线路穿PVC管沿围墙顶敷设至办公区生活区。 4、设三组分电箱:办公区和生活区和食堂各一组

三、负荷计算 按进场主要用电机械一览表,计算所用本工程机电设备总容量为21.56KW。 主要设备用电表 备

四、确定和选择配电导线的型号规格 (一)本工程主电源进线型号,截面选择 总用电功率为21.56KW ,考虑动力设备平均效率和功率因素,经查表因此分别选为0.86和0.85,KC 取0.6。 则88.2686.085.0380732.11056.216.0310 3 3 =?????=????=∑? ηCOS U P KC L 总(A)<38(A) 按查表铜心三相最大载流电量为38(A),配主电源导线10MM 2铜芯线,布设3×10+1×10MM 2,电缆由总电箱接至分电箱再到分支漏电开关,埋地敷设。 (二)室内布置电路 从分漏电开关由10MM 2铜芯线支配空调和2.5MM 2铜芯线支配照明用电和开关插座 (三)线路敷设 a) 电缆敷设

隧道临时用电方案

迪庆州维西(塔城)至德钦公路改建工程茨中隧道工程 茨中隧道施工临时用电 专项方案 编制: 复核: 审核: 批准: 施工单位:核工业华东建设工程集团公司迪庆州维西(塔城) 至德钦公路改建工程茨中隧道工程 项目经理部 二0一四年五月六日

目录 第一章、编制依据.................................. 错误!未定义书签。第二章、工程概况.................................. 错误!未定义书签。第三章、施工方案.................................. 错误!未定义书签。第四章、工地临时供电计算.......................... 错误!未定义书签。第五章、安全用电技术措施.......................... 错误!未定义书签。第六章、安全用电防火措施.......................... 错误!未定义书签。

茨中隧道施工临时用电专项方案 第一章、编制依据 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 第二章、工程概况 一、工程概况 迪庆州维西(塔城)至德钦公路改建工程茨中隧道工程项目,起、讫点桩号为:K191+~K194+,全长米,其中:茨中隧道起、讫点桩号为:K192+195~K194+615全长2420米,为单拱长隧道;日米桥起讫桩号为:K194+624~K194+704全长80米,为装配式预应力混凝土简支T梁桥。 本工程主要用电为空压机房、混凝土拌合站、钢筋加工场、初期支护、二衬泵送混凝土以及现场生活、办公照明用电。 第三章、施工方案 一、施工方案 根据我公司机械设备配置情况计算,本工区最大负荷为。经昆明呈电电力工程有限责任公司现场勘察设计,进、出口及拌合站工区采用高压系统电作为动力电源,拌合站设一台800KVA动力变压器、出口设一台800KVA动力变压器、

施工现场临时用电方案范本.docx

精品文档 目录 一 . 制依据??????????????????????????????.1 二 .工程概况???????????????????????????????1 三 .施工部暑?????????????????????????????..1 四 .施工生活???????????????????????????.3 五 .配装置安装技措施??????????????????????..3 六 .用安全管理措施???????????????????????.4 七 .安全用技措施????????????????????????.5 八 .施工器防火措施???????????????????????..5

一.编制依据 2014 年朝阳区老旧小区节能改造工程第二十二标段施工组织设计 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005 ) 建筑施工现场供电安全规范(GB50194-93 ) 电气装置安装工程施工及验收规范汇编 施工现场文明安全管理规定 建筑施工现场安全检查标准(JGJ59-99 ) 二.工程概况 本标段建筑面积 103297.12m 2,共 17 栋砖混楼,六层以下, 4 栋高层 14 层至 16 层。 小区内居民住人密度大,社区老年人较多,交通拥挤、配套设施较为陈旧,同时, 由于施工期间需要保证居民的正常生活,在施工材料进场、堆放、运输、使用过程 中应做好交通疏导,场地合理占用、材料保管等工作。 本标段工程临电及规划施工方案,以朝阳区小黄庄 4 条 1、 2 号楼为总平面为编制依据。 小黄庄 4 条 1、 2 号楼电源的由配电室引入到施工现场配电箱。施工用电由此配电箱 引出。 本临电工程根据施工现场中用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树 干式或混合的配电方式,由分配电箱到用电备均采用放射式,以保证设备相互之间 无干扰。施工现场共计分二路,第一路由配电室引至配电箱,第二路由配电箱引至 各分线箱,用电设备由分线箱接电。 方案编制依据(施工现场临时用电安全技术规范)JGJ46-88 ,(建设工程施工现场 供电安全规范) GB50194-93 ,(建筑施工安全检查标准) JGJ59-99 等相关施工用电技术规范标准。 三.施工部署 1.现场临时供电采用 TN-S 方式,配电箱位于 1- 2 号楼之间(其它楼号根据现场实际 确定,满足施工要求为准),分散供电,施工作业面用手提电箱供细部施工,以保 证供电可靠性。根据现场实际,选择配电线路的埋地及架设方式。

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

施工现场临时用电专项施工方案68961

施工现场临时用电专项方案 编制目的 无锡科技城项目天渝骏园三、四期楼宇亮化工程,此用电方案对外墙泛光照明整个施工过程用电进行整体规划,充分考虑了各施工阶段用电机具的用电量,能够满足三、四期亮化施工过程的用电要求,现将现场临时供电布置做详细说明如下; (一)、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 (二)、电工 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独

立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 (三)、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m 与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm. ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 (四)、供电路线

某住宅楼临时用电施工方案

编号:SM-ZD-36240 某住宅楼临时用电施工方 案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

某住宅楼临时用电施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 本工程为XX开发的XX一期3、4、5、6号楼。建设地点位于XX,3号楼地上三十二层地下一层中一层为商铺三十一层为高层住宅,4号楼地上十一层。地下一层。其中地上一层为商铺十层为住宅。5号楼地上三十二层二下一层,其中二层为商铺三十层高层住宅,6号楼地上三十二层,地下一层,其中地上二层为商铺三十层,建筑高度:三十二层97.5m 十一层34.5m。 2、本工程由XX设计,监理单位:XX建设监理公司。 二、现场情况 1、本工地作业现场、3#、4#、5#楼1轴线西面离21.5米上方有220K V高压线。 2、作业现场(含脚手架)的周围无其他外电线路。 3、本工程电源由场地东面总配电房再埋电缆引入工地

引水隧道施工临时用电方案

目录 一、编制依据 二、工程概况及施工条件 三、用电负荷计算 四、安全用电技术措施 五、施工现场预防发生电气火灾的措施 六、临时用电系统图 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 云阳县青杉水库工程总干渠工程施工图 二、工程概况及施工条件 1、本工程为:***********工程,位于重庆市云阳县洞鹿乡和红狮镇境内,倒虹管及隧洞进水洞口在云阳洞鹿乡,出水洞口及明渠在红狮镇境内。 引水渠长4.978km,其中隧洞4.8789km,倒虹管0.0991km。该渠承担红狮镇、龙洞乡场镇供水任务。 隧洞设计为无压隧洞,隧洞采用圆拱直墙型式,园拱中心角为180°,隧洞设计流量3.0m3/s,纵坡1/2000,Ⅴ类围岩开挖断面尺寸为2.6×3.4m,Ⅱ~Ⅳ类围岩开挖断面尺寸为2.5

×3.3m;Ⅴ类围岩采用30cm厚C20钢筋砼衬砌,Ⅳ类围岩采用25cm厚C15素砼衬砌,Ⅱ、Ⅲ类围岩底板为15cm厚C15砼,边墙和顶拱为喷砼。隧洞进出口段采用C20钢筋砼衬砌。隧洞出口设泄水闸及泄水陡槽。 打碗石沟倒虹管由进口段、倒虹钢管段、出口段三部分组成。 2、本工程在进口处较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的进口处,主要是空压机安放场地、钢管模板堆放场地、砂石堆放场地,混凝土搅拌场地,钢筋制作场地,水泥库房,办公室等设施。浴室、厕所伙房等设施设在甲方统一布置的生活区内等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在导流洞出口,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计 三、负荷计算 隧道开口端拟投入主要设备(电动)表:

总用电负荷合计:406.65kw 根据我司拟投入的机械设备,在隧道开口端施工用电总负荷406.65kw以上,施工期间按60%的同时用电设备作业,406.65*60%=244kw,加上办公、生活用电20kw,电损10%计,用电负荷应在290.4kw以上,故申请设置负荷315kw的变压器1台。 四、安全用电技术措施 本工程根据部颁布标准JGJ46-2005,采用TN-S系统,实行三级配电两级保护,为了安全用好电,制定如下技术措施: 1、施工现场TN-S供电系统供电,施工现场总箱中零线做出重复接地后引出一根专用PE线,除了总箱外,其它各处不得把N线和PE线连接,PE线上不许安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线,PE线也不得进入漏电保护器,将电气设备的金属外壳与保护零线连接。 2、设置漏电保护器 (1)施工现场的总配电箱和开关箱设置两极漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。 (2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。 开关箱处内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。潮湿场所用的电器设备开关箱,水泵控制箱、流动箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于15mA,动作时间小于0.1s。 3、电气设备的设置符合下列要求: (1)设置室外总配电箱分配电箱和开关箱,实行分级配电。 (2)动力配电箱与照明配电箱分别设置。 (3)开关箱由末级分配电箱配电,开关箱实行“一机一箱一闸一漏”制。 (4)总配电箱设在靠近电源的地方,分配电箱装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 (5)配电箱、开关箱周围不得堆入任何有碍操作、维修的物品,周围应有足够两人同时工作的空间。 (6)配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直度距离为1.5m移动式开关箱

临时用电施工方案范文

临时用电施工方案 范文

施工组织设计(方案)报审表工程名称:中豪.资州印象1#2#楼编号: 中豪.资州印象1#2#楼项目工程 临

时 用 电 施 工 方 案 自贡市第一建筑工程公司年月日 建设单位:资中中豪房地产开发有限公司 监理单位:精正建筑管理咨询有限公司 施工单位:自贡第一建筑工程有限公司

编制人: 审核人: 审批人: 年月日 资中县中豪.资州印象1#2#楼项目工程 施工现场临时用电施工方案 本工程的建设单位是资中中豪房地产开发有限公司;建设地点是资中县滨江大道;项目名称为中豪.资州印象1#2#楼,监理单位是精正建筑管理咨询有限公司,施工单位是自贡市第一建筑工程公司,设计单位是四川远建建筑工程设计有限公司成都分公司,地勘单位是四川省川建勘察设计院宜宾分院,安全监督站是资中建筑工程质量安全监督站。本工程结构为框剪,-2/28层,局

部多层;结构安全等级二级,主体结构正常使用耐久年限50年;抗震设防烈度为6度,耐火等级为2级,屋面防水等级为Ⅲ级。本工程严格执行《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》,内墙为保温砂浆。 本工程施工依据《建筑施工安全检查标准》JGJ59- 及《新编实用电工手册》编制。 1、施工现场实际用电统计表

根据现场机械设备的数量和功率,以及施工总进度计划中施工高峰阶段机械设备的同时利用系数,可行: P=1.05*(K1∑P1COSΦ+K2∑P2) 2、现场勘探 ⑴由于建设单位已提供低压电源,(三相五线制),本方案考虑总箱以下的各线路的及电气开关的选择。 ⑵施工现场职工宿舍,工地临时办公室,施工提升机等施工机械设备详见施工平面图。 ⑶根据《施工现场临时用电技术规范》规定,本供电系统采用TN-S(三相五线制)供电。 一、现场电源进线、配电室、总配电箱、分配电箱的位置和线路走向 本工程现场电源进线,配电室位于工地东南侧,从配电室输送低压电源到工地总配电箱,均由我施工单位负责。 根据现场施工机械用电情况以及系统灵活性、导线用量,采用架空电缆,用电依次连接于从配电室到各用电设备的配电干线上,详见施工用电平面图。

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

临时用电施工方案接线图

临时用电施工组织设计 一、工程概况: ·工程,地下一层、地上十六层,为框剪结构,建筑面积为76000㎡。所用电气设备有钢筋切断机2 台、钢筋弯曲机3台、闪光对焊机2台、混凝土搅拌机1台、弧焊机2台、电渣压力焊机2台, QTZ40C 塔吊1台,QTZ40B塔吊1台,QTZ63塔吊1台,其它小型用电器具若干。 根据施工现场和JGJ46-2005的临时用电的安全技术规程的规定,编制临时用电施工组织设计。确定方案如下: 二、现场勘探 我施工现场的总电源系从拟建的工程的西北角的建设单位的总配电房接出,所用缆线为三相五芯线,再从总箱分别接向1#箱、2#箱、3#箱分箱,再从各个分箱接向用电设备末端分箱,最后由末端分箱接向用电设备。临时用电设备的布放位置,临时建筑设施搭设位置详见施工现场总平面图(附图1)。 三、设备位置及线路走向 1、施工现场的用电设备配置一览表

2、施工现场的线路走向及布置 总线从临时配电房接出,接入工地施工总箱,然后从总配接入三个分箱(分别为1#箱、2#箱、3#箱),其中1#箱所辖用电设备有:QTZ40B 塔吊、办公区电箱、生活宿舍区电箱、临时流动箱;2#箱所辖用电设备有:QTZ63塔吊、MB573圆盘锯、J350搅拌机、楼层临时流动分箱;3#箱所辖用电设备有:QTZ40C塔吊、钢筋切断机、钢筋弯曲机、闪光电焊机、滚轧直螺纹丝牙机、钢再由末端分箱接入用电设备。从以上分箱接入用电设备的末端分箱,;电渣压力焊机筋调直

剪断机、. 所走线路皆按操作规程进行架空,经过材料运输主干道无法架空的,用无缝钢管深埋地下。线路走向详见附图2。 四、用电回路计算 现场总需要系数K=0.7,COSψ=0.65,tanψ=1.17,根据临时用电电源的位置及用电设备分布x和现场的环境条件确定总配电箱、分配电箱和开关箱的位置。由总配电箱返出的各支干线用电设备甚少,可按满负荷计算。 施工现场用电设备参数表 表-1

隧道施工临时用电方案

新建乐清湾港区铁路支线工程SG02标 (DK2+505~DK11+040) 隧道施工临时用电方案 中铁大桥局集团有限公司 浙江乐清湾铁路SG02标项目经理部 二〇一六年三月 新建乐清湾港区铁路支线工程SG02标 (DK2+505~DK11+040) 隧道施工临时用电方案 编制: 复核: 中铁大桥局集团有限公司 浙江乐清湾铁路SG02标项目经理部 二〇一六年三月 目录 一、编制依据 ......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 ......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 三、临时用电施工组织设计 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1 施工用电负荷分类及设备特征 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2 洞内洞外供电方案的选择 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.3 变压器的选择 ................................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.4 配电线路导线截面的选择 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.5 配电箱及开关箱电器装置的选择 ................................................................................. 错误!未定义书签。 四、供电系统安装作业 ......................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1 配电线路的安装 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。 4.1.1 洞外架空配电线路安装 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 4.1.2 洞内配电线路安装 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2 配电箱、开关箱的安装 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 五、用电设备安装 ................................................................................................................. 错误!未定义书签。 六、洞内照明 ......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 七、使用和维护 ..................................................................................................................... 错误!未定义书签。

临时用电专项施工方案(参考范本)

目录 一、工程概况- 2 - 二、编制依据- 2 - 三、电气设备及总体线路布置- 3 - 四、电器设备的选择- 4 - 五、负荷计算- 4 - 六、分配箱电缆选择- 9 - 七.安全用电组织措施- 10 - 八、安全用电技术措施- 11 - (一)配电室的建造- 11 - (二)配电箱与开关箱- 12 - (三)电器设备的安装- 13 - (四)施工现场的电缆线路- 15 - (五)接零保护、重复接地与防雷接地- 17 - (六)现场照明- 18 - (七)自备发电机- 19 - (八)漏电保护器- 19 - 八.用电防火措施- 20 - 九、消防预案- 22 - 附图: 附图一:施工现场临用电平面布置图 附图二:配电系统图 施工现场临时用电专项施工方案

一、工程概况 工程名称: 建设地点: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 勘探单位: 施工单位: 说明项目所处位置、建筑面积、结构类型、建筑层数、建筑物高度、层高、抗震等级、防火等级、使用年限、±0.000相当于黄海高程标高等基本情况。 现场用电电源:电源从业主指定的接线点将线路引至工地配电室,再从配电室相继引入各施工用电点,整个现场用电设配电箱。施工用电采用TN-S系统,严格按 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》强制性条文执行,做好用电机械与电动工具的接地、接零保护,保证其安全运行。 根据现场勘测及总体平面布置,全场设××型号塔吊××台、施工升降机××台,现场设另钢筋制作车间、木工棚各××座;现场设办公室、宿舍、食堂等(详见施工用电总平面图)。 二、编制依据 1、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 3、《低压配电设计规范》GB50054-2011 4、《供配电系统设计规范》GB50052-2013 5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、本工程施工组织设计 8、本工程施工图纸 9、公司标准

道路施工工程临时用电-施工设计方案(范本)

雅阳至氡泉景区公路改造工程临时用电施工专项方案一、工程概况 雅阳至氡泉景区公路改造工程位于浙江省泰顺县,道路起点设置在老58省道K31+940,道路总长2576米;路基宽度为,10米,路幅布置为:2×3.5米行车道+2×0.75米硬路肩+2×0.75的土路肩。(根据现场实际情况调整)。全线采用一板块,沥青混凝土路面。本项目设计内容包括:道路工程、给排水工程、景观工程、交通工程等。总体目标 (1)工程质量:合格工程。 质量目标:创市级以上优良工程 (2)安全目标:全工程无伤亡事故。 (3)文明、环保目标:创建标准化工地 二、主要施工机械一览表 主要机具设备一览表

三、施工用电安全措施 1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到: (1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损; (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人; (6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录; (7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识; 3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

临时用电施工方案文档

临时用电施工方案 文档

临时用电施工方案 1.编制依据: 1.4主要施工用电设备、机具清单 1.5施工现场平面布置图 2.工程概况: 本工程施工用水、用电接口由甲方提供,施工单位接至现场,施工场地已平整。公寓楼建筑面积为4820.05平方米、结构类型为五层框架结构,本工程抗震烈度为8度。本次招标范围包括施工图内土建施工、水暖电、消防、设备安装及设备安装等全部内容。 3.施工现场主要机械设备表 序号机械名称型号数量功率 1 塔吊QT50 1台55KW 2 混凝土输送泵HBT60A/50 2台90+75 KW 3 钢筋对焊机UN-100 2台100 KVA 4 钢筋切断机GJ40 2台3× 2 KW 5 钢筋弯曲机GW-40-1 2台3× 2 KW 6 钢筋调直机GT4-14 1台9 KW 7 木工锯床MT500 1台 3.5 KW 8 交流电焊机BX1-300 7台18× 7 KVA 9 多级离心清水泵2GC-5*4 2台7.5 KW 10 插入式振捣器HZ-50 6台 1.5× 6 KW

11 瓦式打夯机HW-60 2台7.5× 2 KW 12 蒸饭机12 KW 13 开水炉12 KW 14 施工照明(室外、室 内) 15+10 KW 4.现场用电负荷计算 总用电量 P总=1.05~1.10[K机×(∑P机)/COSΦ+K焊×∑P焊+K照×∑P照] 式中: P总——供电设备总需要容量(KVA) P机——电动机額定功率(KW) P焊——电焊机額定功率(KVA) P照——施工照明用电总功率(KW) COSΦ——功率因数 K——需要系数 其中:P机、P焊、P照详见施工现场主要机械设备表 查表:K机=0.5 K焊=0.6 K照=1.0